文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 8m跨简支板 桥 手动计算书

8m跨简支板 桥 手动计算书

8m跨简支板 桥 手动计算书
8m跨简支板 桥 手动计算书

8m钢筋混凝土空心板简支梁桥

计算书

一、设计基本资料

1、跨度和桥面宽度

标准跨径:8m

计算跨径:7.6m

桥面宽度:4.5m,净宽:3.9m

2、技术标准

设计荷载:公路Ⅱ级×0.8,人群荷载取3kN/m2

设计安全等级:三级

3、主要材料

混凝土:混凝土空心板和铰接缝采用C30混凝土;

桥面铺装采用10~12cm C40混凝土。混凝土的重度按26

kN/m2计算。

二、构造形式及截面尺寸

本桥为C30钢筋混凝土简支板,由4块宽度为0.99m的空心板连接而成。桥上横坡根据桥面铺装来进行控制。空心板截面参数:单块板高0.42m,宽0.99m,板件预留1cm的缝隙用于灌注砂浆。C30混凝土空心板抗压强度标准值

f=20.1Mpa,抗压强度设计值c f

ck

=13.8Mpa,抗拉强度标准值

f=2.01Mpa,抗拉强度设计值t f=1.39Mpa,

tk

C30混凝土的弹性模量为

E=3×104Mpa。

c

图1 桥梁横断面构造及尺寸图式(单位:cm )

三、 空心板截面几何特性计算

1、 毛截面面积计算

空心板剖面图详见图2,

A=83×42+(4×26/2+4×8/2+12×8-3.14×222/4)×2 =3054.12cm 2

图2 中板截面构造及尺寸(单位:mm )

2、 毛截面中心位置

2834221(426/2(262/316)48/2(41/312)1283054.12

6 3.1422/423)2d ??+???++???++??-???=

=19.90cm (即毛截面重心离板下边缘距离为19.90cm )

3、毛截面惯性矩计算

3242211

83428342(2119.90)2(2222/4(2319.90))1264

I ππ=

??+??--???+??- =4.86×105cm 4

空心板截面的抗扭刚度可简化为如图3所示的箱型截面近似计算所以得到抗扭刚度为:

2222

641244(9918)(428) 1.731022(428)(9918)22818

T b h I cm h b t t ?-?-===?--+?+?

图三 抗扭惯性矩简化计算图(单位:cm )

四、 主梁内力计算

1、 永久作用效应计算

a 、空心板自重(一期结构自重)G 1 G 1=3054.12×10-4×26=7.94kN/m

b 、桥面自重(二期结构自重)G 2

桥面栏杆自重线密度可按照单侧8kN/m 计算。 桥面铺装采用10~12cm 厚C40混凝土则全桥宽铺装层每延米重力为0.12×25×4.0=12kN/m 。

为计算方便,桥面系的重力可平均分配到各空心板上,则每块空心板各分配到的每延米桥面系重力为:

28212

7/4

G kN m ?+=

= C 、铰接缝自重计算(二期结构自重)G 3

4338610250.97/G kN m -=??=

由上述计算得空心板每延米总重力为: G Ⅰ=7.94kN/m(一期结构自重)

G Ⅱ=7+ 0.97= 7.97kN/m(二期结构自重) G= G Ⅰ+ G Ⅱ=7.94+7.97=15.91 kN/m

由此可算出简支空心板永久作用效应,计算结果见表一:

表一 简支空心板永久作用效应计算表

2、 可变作用效应计算 1 荷载横向分布系数计算

根据公路规范,公路Ⅱ级的车道荷载的均布荷载标准值q k =10.5

×0.75=7.875kN/m,本桥设计采用公路Ⅱ级×0.8进行计算,故

本桥q k =6.3 kN/m 。

计算弯矩时,360180(7.65)1800.750.8114505

k P kN -??

=?-+??=??-??

计算剪力时,114 1.2137k P kN =?=

汽车荷载横向分布系数的计算:空心板跨中及1/4截面处的荷载横向分布系数按铰接板法计算,支点处荷载横向分布系数按杠杆原理计算,支点到1/4点间的截面横向荷载分布系数根据图按直线内插法求得。 A 、跨中及1/4处荷载横向分布系数计算:空心板的刚度参数γ,由下式可得

2

)(8.5l b I I T ?

已算出544.8610I cm =? ,641.7310T I cm =? ,99b cm = ,cm m l 7606.7==

代入得 52

6

4.861099

5.8()0.02761.7310760γ?=??=?

表二 横向分布影响线坐标值表

按下列方式布载,可进行各板荷载横向分布系数计算,具体详见图四。

图四 各板横向分布影响线及最不利布载图(单位:cm ) 计算公式如下:i 1/2m η=∑汽汽 ,∑=人人i ηm ,计算结果见表三:

表三 各板荷载横向分布系数计算表

由上表计算结果可以看出,1

号汽车荷载横向分布系数最大。为

设计和施工方便,各空心板设计成统一规格,按最不利组合进行设计,即选用1号板横向分布系数,跨中和l/4处的荷载横向分布系数取下列数值:0.254m =汽 , 0.220m =人

B 、支点处荷载横向分布系数计算:支点处的荷载横向分布系数按杠杆原理进行计算:

i 1/21/210.5;=0

m m η==?=∑人汽汽

支点到1/4界面处的荷载横向分布系数按直线内插法求得。 空心板的荷载横向分布系数详见表四

表四 空心板的荷载横向分布系数

2可变作用效应内力计算: 1、 车道荷载效应

冲击系数和车道折减系数计算;结构的冲击系数μ与结构的基频f 有关,故先计算结构的基频。简支梁的基频计算如下:

2

8.1527.6f Hz π=

=?

3

15.911016229.81

c m ?==

其中:

由于1.5《f 《14Hz ,故可由下式计算出汽车荷载的冲击系数为

0.1767ln 0.01570.355f μ=-=

当车道大于两车道时,应根据适当进行车道折减,但折减后不得小于用两车道布载的计算结果。由此可知汽车荷载折减系数为0.1=ζ

q k =10.5×0.75×0.8=6.3kN/m;

360180(7.65)1800.750.8114505k P kN

-??=?-+??=??-??

222117.67.22;/4 1.988

l m y l ω==?===

根据荷载横向分布系数的定义,可根据工程力学方法计算活载内力。截面内力的一般公式可表述如下:

(1)()i k j k S m q P y μξω=+???+?∑

式中:S---所求截面的弯矩或剪力

1+μ---汽车荷载的冲击系数,按《公路桥涵设计通用规范》

(JTG D60-2004)规定取值,根据上面计算结果,本桥取1.355;对于人群荷载,不计冲击影响,即1+μ=1;

ξ--- 多车道桥涵的汽车荷载折减系数,按《公路桥涵设计通

用规范》(JTG D60-2004)规定取值,本桥取1。

m i ---对于所计算主梁的横向分布系数;

q k ---车道荷载的均布荷载标准值,对于公路-二级×0.7取

q k =10.5×0.75×0.8=6.3kN/m ;

ωj ---使结构产生最不利效应的同号影响线面积;

P k ---车道荷载的集中荷载标准值,按以下规定选取:桥梁计算

跨径小于或等于5m 时,取180kN;计算跨径等于或者大于50m 时,取360kN;计算跨径在5~50m 之间时,采用直线内插求得。本桥计算跨径为7.6m ,对荷载进行0.8倍的

折减,采用直线内插计算得P k=114kN。计算剪力效应时,

P k尚应乘以1.2的系数(主要用于验算下部结构或上部结

构腹板的受力)。

y---所加载影响线种一个最大影响线峰值。

计算车道荷载引起的空心板跨中及L/4处截面的效应(弯矩和剪力)时,均布荷载标准值q k应满布于使空心板产生最不利效应的同号影响线上,集中荷载P k只作用于影响线中一个最大影响线峰值处,为此需绘制跨中弯矩,跨中剪力,1/4处截面剪力影响线,如下图所示:

跨中弯矩影响线

跨中剪力影响线

1) 跨中截面

弯矩:()=m P ()k k k k M q w y ξ+汽不计冲击时

()=1+m P ()k k k k M q w y μξ+汽()计冲击时 其中:2

y /4 1.91/2/4L 7.67.6/87.22k k L m

L m

ω==???

=??=?=??

根据上式可得汽车荷载:

不计冲击系数:()=10.254 6.37.22114 1.966.57M kN m ???+?=汽 计入冲击系数:()=1.3550.254 6.37.22114 1.990.20M kN m ???+?=汽、

剪力: ()=m P ()k k k k V q w y ξ+汽不计冲击时

()=1+m P ()k k k k V q w y μξ+汽()计冲击时 其中:y 0.5

1/21/2L/27.6/80.95k k m

ω=???

=??==??

根据上式可得汽车荷载:

不计冲击系数:()=10.254 6.30.951370.518.92V kN m ???+?=汽 计入冲击系数:()=1.3550.254 6.30.951370.525.64V kN m ???+?=汽、

2)L/4截面

L/4 处弯矩影响线

L/4 处剪力影响线

弯矩:()=m P ()k k k k M q w y ξ+汽不计冲击时

()=1+m P ()k k k k M q w y μξ+汽()计冲击时

其中:2

y 3/16 1.4251/23/16L 7.67.63/32 5.42k k

L m L m ω==???=??=??=?? 根据上式可得汽车荷载:

不计冲击系数:()=10.254 6.3 5.42114 1.42549.94M kN m ???+?=汽 计入冲击系数:()=1.3550.254 6.3 5.42114 1.4366.67M kN m ???+?=汽、

剪力: ()=m P ()k k k k V q w y ξ+汽不计冲击时

()=1+m P ()k k k k V q w y μξ+汽()计冲击时

其中:y 0.75

1/23/43L/47.69/32 2.14k k

m ω=???=??=?=??

根据上式可得汽车荷载:

不计冲击系数:()=10.254 6.3 2.141370.7529.53V kN m ???+?=汽 计入冲击系数:()=1.3550.254 6.3 2.141370.7540V kN m ???+?=汽

3)支点截面剪力

计算支点截面由于车道荷载产生的效应时,考虑横向分布系数

沿空心板跨长的变化,同样均布荷载标准值应满布于使结构产生最不利效应的同号影响线上,集中荷载标准值只作用于相应影响线中一个最大影响线峰值处如下图所示。

不计冲击系数:

[]

=10.254 6.37.6211/2(0.50.254)7.6/4 6.3(0.920.09)13710.5V ????+?-???++??汽/ 76.0

7kN = 计入冲击系数:

(1)76.07103.07V kN μ=+?=汽

2、 人群荷载效应

人群荷载是一个均布荷载,其值为3.0kN/m 2。单侧人行道净宽2.0m,因此q 人=3.0×2.0=6kN/m

人群荷载的可变效应计算如下:

1)跨中截面

跨中弯矩影响线

跨中剪力影响线弯矩:=m0.22067.229.53

=??=

M q w kN m

m

人人人

剪力:=m0.22060.95 1.26

=??=

M q w kN

v

人人人

2)L/4截面

L/4 弯矩影响线

L/4 剪力影响线

弯矩:=m0.2206 5.427.15

=??=

M q w kN m

m

人人人

剪力:=m0.2206 2.14 2.82

=??=

M q w kN

v

人人人

3)支点截面剪力

[]

/

V????-?-???+ =10.22067.6211/2(0.2200)7.6/4 6.0(0.920.09)人

=3.75kN

3作用效应组合:

根据作用效应组合,选择四种最不利效应组合:短期效应组合、长期效应组合、标准效应组合和承载力极限状态基本组合,具体详见下表:

作用效应组合表

4车辆荷载计算: 1、 恒载及其内力

1) 每延米板上的荷恒载g

面层自重:g 2=0.12×1.0×25=3kN/m 板自重:g 2=0.42×1.0×26×0.6=6.55kN/m 合计g=9.55 kN/m

2) 每米宽板条的恒载内力: 弯矩:201

68.958Ag M gl kN m == 剪力:01

36.292

Ag

Q gl kN == 2、 车辆荷载产生的内力

1、 弯矩

因《公路桥涵设计通用规范》是根据公路Ⅱ级标准制定的,本桥车辆荷载根据公路二级进行0.7倍折减,故荷载折减后如下:

根据弯矩影响线,可以近似算出最不利荷载下的最大弯矩,具体详见下图:

根据上图可知,第2种情况下对弯矩最为不利。

根据剪力影响线,可以近似算出最不利荷载下的最大剪力,具体

详见下图:

根据上图可知,第1种情况下对剪力最为不利。根据以上计算结果进行汇总,具体详见下表:

2、荷载组合

5荷载综合

实际计算所得的荷载组合综合起来进行对比,具体详见下表:

五、支座的设计及计算

根据《公路桥涵设计通用规范》规定,进行支座设计时,荷载采用极限承载能力状况下的荷载组合,根据以上作用效应组合表可知

221.05/2110.8cj N kN ==

选定规格为GYZ150×35毫米的橡胶支座,根据《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》JT/T 663-2006,可得选用支座的结构示意图,具体详见下图。根据《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》JT/T 663-2006可得支座最大承压力为154kN>110.8kN ;抗滑最小承载力为

49kN<110.8kN,故选用的隔震支座满足设计要求。

六、持久状况承载能力极限状态下的截面设计(配筋与验算) 1、配置主筋

由持久状况承载能力极限状态要求的条件来确定受力主筋数量,空心板截面可换成等效工字形截面来考虑。换算原则是面积相等,惯性矩相同

根据2

2

2211760k k b h cm π=??=和43

4122114931264

k k b h cm π?=

=,由以上两式联立可得b 19.95,19.05k k cm h cm ==,上两式中b ,k k h 的含义见下图,则得等效工字形截面的上翼缘板厚度为:

4219.05

11.482222

k f h h h cm =

-=-= 同样等效工字形截面的下翼缘板厚度为:

4219.0511.482222

k f h h h cm =

-=-= 等效工字形截面腹板厚度为

299219.9559.1f k b b b cm =-=-?=

空心板等效工字形截面(单位:cm )

20m箱梁模板计算书

20米箱梁模计算书1.砼侧压力计算 最大侧压力可按下列二式计算,并取其最小值: F=0.22γ c t β 1 β 2 V1/2 F=γ c H 式中 F------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) γ c ---- 混凝土的重力密度(kN/m3)取26 kN/m3 t ------新浇混凝土的初凝时间(h),h=3.5小时。 V------混凝土的浇灌速度(m/h);取27方/h,即27/25/1=1.08 m H------混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m);取1.4m β1------外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1; β2------混凝土塌落度影响系数,当塌落度小于30mm时,取0.85;50—90mm时,取1;110—150mm时,取1.15。此处取1.15, F=0.22γ c t β 1 β 2 V1/2 =0.22x26x3.5x1x1.15x1.081/2 =24kN/m2 F=γ c H =26x1.4=36.4kN/ m2 取二者中的较小值,F=24kN/ m2作为模板侧压力的标准值,并考虑倾倒混凝土产生的水平载荷标准值4 kN/ m2,分别取荷载分项系数1.2和1.4,则作用于模板的总荷载设计值为:F=24x1.2+4x1.4=34.4 kN/ m2,取为35 kN/ m2 有效压头高度:H0=35/26=1.35m 2.面板验算(6mm钢板) 最大跨距: l=300mm, 每米长度上的荷载:q=FD=35x0.9=31.5KN/m。D为背杠的间距 弯矩:Mmax=0.1ql2=0.1x31.5x0.32=0.2835KN.m

m实心简支板桥计算书

钢筋混凝土实心简支板桥设计计算书 2006年11月

一、设计资料 1、桥面跨径及桥宽: 标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m 的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。 计算跨径:偏安全取L=8m 桥面宽度:双幅 2×4 m =8 m 2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载 其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下: 车辆荷载的立面、平面尺寸图 (图中尺寸单位为m,荷载单位为kN ) (b ) 平 面 尺 寸 (a ) 立 面 布 置 人群荷载不计。 3、设计安全等级: 三级 4、结构重要系数: 5、主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 8.13= MPa f td 39.1= MPa E c 41000.3?= 人行道、栏杆无; 桥面铺装不计; 混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335,指标:

MPa f sk 335= MPa f f sd sd 280=' = MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用R235钢筋,指标: MPa f sk 235= MPa f f sd sd 195=' = MPa E s 5101.2?= 6、设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置: 设计板厚0.50m= ,在 ~ ,符合规范要求, 设计截面尺寸见下图: 侧 面 图 单位:cm 平 面 图 单位:cm 三、几何特性计算 截面面积: 面惯性矩: 面积矩: 四、主梁内力计算 (一)、恒载内力 一期荷载集度主梁每延米自重: g=(4×0.5)×25.0=50kN/m 二期恒载(栏杆、人行道、桥面铺装)不计。 恒载作用下梁产生的内力计算:

简支钢梁设计计算书

------------------------------- | 简支梁设计 | | | | 构件:BEAM52 | | 日期:2015/08/31 | | 时间:15:37:10 | ------------------------------- ----- 设计信息 ----- 钢梁钢材:Q235 梁跨度(m): 5.200 梁平面外计算长度(m): 2.600 钢梁截面:焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=300*250*250*6*12*12 容许挠度限值[υ]: l/400 = 13.000 (mm) 强度计算净截面系数:1.000 计算梁截面自重作用: 计算 简支梁受荷方式: 竖向单向受荷 荷载组合分项系数按荷载规范自动取值 ----- 设计依据 ----- 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) ----- 简支梁作用与验算 ----- 1、截面特性计算 A =7.6560e-003; Xc =1.2500e-001; Yc =1.5000e-001; Ix =1.3500e-004; Iy =3.1255e-005; ix =1.3279e-001; iy =6.3894e-002; W1x=9.0000e-004; W2x=9.0000e-004; W1y=2.5004e-004; W2y=2.5004e-004; 2、简支梁自重作用计算 梁自重荷载作用计算: 简支梁自重 (KN): G =3.1252e+000; 自重作用折算梁上均布线荷(KN/m) p=6.0100e-001; 3、梁上活载作用 荷载编号荷载类型荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2 1 4 8.10 2.60 0.00 0.00 4、单工况荷载标准值作用支座反力 (压为正,单位:KN) △恒载标准值支座反力 左支座反力 Rd1=1.563, 右支座反力 Rd2=1.563 △活载标准值支座反力 左支座反力 Rl1=4.050, 右支座反力 Rl2=4.050

30米箱梁张拉计算书

G3012喀什至疏勒段公路工程项目KS-1标段 (K0+000~K22+000) 30m预制箱梁张拉计算方案 编制: 审核: 审批: 中铁二十三局集团有限公司 G3012喀什至疏勒段公路项目KS-1标 项目经理部 二0一六年五月

目录 一、基础数据.............................................................................................................................. - 2 - 二、预应力钢束张拉力计算...................................................................................................... - 2 - 三、压力表读数计算.................................................................................................................. - 3 - 四、理论伸长量的复核计算...................................................................................................... - 6 - 五、张拉施工要点及注意事项.................................................................................................. - 8 -

实心板桥123456

实心简支板桥设计计 算书 一、设计资料 1、桥面跨径及桥宽: 标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。 计算跨径:偏安全取L=8m

桥面宽度:双幅 2×4 m =8 m 2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载 其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下: 车辆荷载的立面、平面尺寸图 (图中尺寸单位为m,荷载单位为kN ) (b ) 平 面 尺 寸 (a ) 立 面 布 置 人群荷载不计。 3、设计安全等级: 三级 4、结构重要系数: 5、主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 8.13= MPa f td 39.1= MPa E c 41000.3?= 人行道、栏杆无; 桥面铺装不计; 混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335,指标: MPa f sk 335= MPa f f sd sd 280=' = MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用R235钢筋,指标: MPa f sk 235= MPa f f sd sd 195=' =

MPa E s 5101.2?= 6、设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置: 设计板厚0.50m=,在~,符合规范要求, 设计截面尺寸见下图: 侧 面 图 单位:cm 平 面 图 单位: cm 三、几何特性计算 截面面积: 面惯性矩: 面积矩: 四、主梁内力计算 (一)、恒载内力 一期荷载集度主梁每延米自重: g=(4×0.5)×25.0=50kN/m 二期恒载(栏杆、人行道、桥面铺装)不计。 恒载作用下梁产生的内力计算:

简支梁设计计算

第四章 简支梁(板)桥设计计算 第一节 简支梁(板)桥主梁内力计算 对于简支梁桥的一片主梁,知道了永久作用和通过荷载横向分布系数求得的可变作用,就可按工程力学的方法计算主梁截面的内力(弯矩M 和剪力Q ),有了截面内力,就可按结构设计原理进行该主梁的设计和验算。 对于跨径在10m 以内的一般小跨径混凝土简支梁(板)桥,通常只需计算跨中截面的最大弯矩和支点截面及跨中截面的剪力,跨中与支点之间各截面的剪力可以近似地按直线规律变化,弯矩可假设按二次抛物线规律变化,以简支梁的一个支点为坐标原点,其弯矩变化规律即为: )(42max x l x l M M x -= (4-1) 式中:x M —主梁距离支点x 处的截面弯矩值; m ax M —主梁跨中最大设计弯矩值; l —主梁的计算跨径。 对于较大跨径的简支梁,一般还应计算跨径四分之一截面处的弯矩和剪力。如果主梁沿桥轴方向截面有变化,例如梁肋宽度或梁高有变化,则还应计算截面变化处的主梁内力。 一 永久作用效应计算 钢筋混凝土或预应力混凝土公路桥梁的永久作用,往往占全部设计荷载很大的比重(通常占60~90%),桥梁的跨径愈大,永久作用所占的比重也愈大。因此,设计人员要准确地计算出作用于桥梁上的永久作用。如果在设计之初通过一些近似途径(经验曲线、相近的标准设计或已建桥梁的资料等)估算桥梁的永久作用,则应按试算后确定的结构尺寸重新计算桥梁的永久作用。 在计算永久作用效应时,为简化起见,习惯上往往将沿桥跨分点作用的横隔梁重力、沿桥横向不等分布的铺装层重力以及作用于两侧人行道和栏杆等重力均匀分摊给各主梁承受。因此,对于等截面梁桥的主梁,其永久作用可简单地按均布荷载进行计算。如果需要精确计算,可根据桥梁施工情况,将人行道、栏杆、灯柱和管道等重力像可变作用计算那样,按荷载横向分布的规律进行分配。 对于组合式梁桥,应按实际施工组合的情况,分阶段计算其永久作用效应。 对于预应力混凝土简支梁桥,在施加预应力阶段,往往要利用梁体自重,或称先期永久作用,来抵消强大钢丝束张拉力在梁体上翼缘产生的拉应力。在此情况下,也要将永久作用分成两个阶段(即先期永久作用和后期永久作用)来进行计算。在特殊情况下,永久作用可能还要分成更多的阶段来计算。 得到永久作用集度值g 之后,就可按材料力学公式计算出梁内各截面的弯矩M 和剪力Q 。当永久作用分阶段计算时,应按各阶段的永久作用集度值g i 来计算主梁内力,以便进行内力或应力组合。 下面通过一个计算实例来说明永久作用效应的计算方法。 例4-1:计算图4-1 所示标准跨径为20m 、由5片主梁组成的装配式钢筋混凝土简支梁桥主梁的永久作用效应,已知每侧的栏杆及人行道构件的永久作用为m kN /5。 图4-1 装配式钢筋混凝土简支梁桥一般构造图(单位:cm )

30m箱梁模板计算书

中铁三局五公司右平项目 30m箱梁 模板计算书 山西昌宇工程设备制造有限公司 技术部 2015年11月21日

30米箱梁模计算书 本工程所用30m箱梁,梁底模板直接采用混凝土台座,不再另行配置底模板。 1.砼侧压力计算 最大侧压力可按下列二式计算,并取其最小值: F=0.22γ c t β 1 β 2 V1/2 F=γ c H 式中 F------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) γ c ---- 混凝土的重力密度(kN/m3)取26 kN/m3 t ------新浇混凝土的初凝时间(h),h=3.5小时。 V------混凝土的浇灌速度(m/h);取27方/h,即27/25/1=1.08 m H------混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m);取1.4m β1------外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1; β2------混凝土塌落度影响系数,当塌落度小于30mm时,取0.85;50—90mm时,取1;110—150mm时,取1.15。此处取1.15, F=0.22γ c t β 1 β 2 V1/2 =0.22x26x3.5x1x1.15x1.081/2 =24kN/m2 F=γ c H =26x1.4=36.4kN/ m2 取二者中的较小值,F=24kN/ m2作为模板侧压力的标准值,并考虑倾倒混凝土产生的水平载荷标准值4 kN/ m2,分别取荷载分项系数1.2和1.4,则作用于模板的总荷载设计值为:F=24x1.2+4x1.4=34.4 kN/ m2,取为35 kN/ m2 有效压头高度:H0=35/26=1.35m 2.面板验算(6mm钢板) 最大跨距: l=300mm, 每米长度上的荷载:q=FD=35x0.8=28KN/m。D为背杠的间距

整体式简支板桥设计计算书

整体式简支板桥设计计算书

整体式钢筋混凝土空心简支板 设计计算书 一、技术标准 1、 设计荷载: 行车道:城-A 级 人行道:3.0KN/m 2 2、 桥长: 根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为跨径等于14.5m 的单跨钢筋混凝土空心简支板桥。桥梁全长43.5m ,跨径组合为三等跨3×14.5m 。 3、桥面宽度: 桥全宽20m ,中间双向四车道,两侧人行道 桥面横向布置为: 2×4 +12 =20 m 4m 人行道+12m 机动车道+4m 人行道 4、 桥面横坡:双向1.5% 5、 人行道横坡:1.5% 6、 设计安全等级: 二级 7、 结构重要系数: 0.1=o γ 8、 主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 3.14= MPa f td 43.1= MPa E c 41000.3?= 混凝土容重r= 24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335级,指标: MPa f yk 335= MPa f f y y 300'== MPa E s 5100.2?=

直径小于12mm 时采用HPB235级钢筋,指标: MPa f yk 235= MPa f f y y 210'== MPa E s 5101.2?= 9、 设计依据: (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 (3) 城市桥梁设计荷载标准《CJJ 77-98》 二、结构简介: 三等跨混凝土简支空心板桥,桥梁全长3×14.5m=43.5m ,桥面宽度20m 。 施工方式为整体式现浇,在已有桥墩上设置支座。桥面横坡1.5%,梁高80cm ,顶板厚10cm ,底板厚10cm ,隔板厚度15cm 。隔梁及空心由跨中向支座对称布置,空心长度1m ,间距18cm ,横隔梁厚度为15cm ,两端设有端横隔梁,。 计算跨径: ()n o l l 05.1m in l ;计= mm l o 1190040011500=+=

钢结构计算书

钢结构课程设计 计算书 设计题目: 18m三角形芬克式角钢焊接屋架院系:土木工程学院 专业:城市地下空间工程 年级: 2014级 姓名:黄超 学号: 1412121007 指导教师:张惠华 华侨大学土木工程学院 2017年7月4日

目录 一、概述------------------------------------------------------------------------1 1.1、设计题目---------------------------------------------------------------1 1.2、设计要求---------------------------------------------------------------1 1.3、设计依据---------------------------------------------------------------1 1.4、设计任务---------------------------------------------------------------2 1.5、需提交的设计文件-------------------------------------------------------2 二、屋盖支撑布置----------------------------------------------------------------2 2.1上弦横向水平支撑---------------------------------------------------------2 2.2下弦支撑-----------------------------------------------------------------3 2.3垂直支撑-----------------------------------------------------------------3 三、节点荷载计算-----------------------------------------------------------------3 3.1永久荷载------------------------------------------------------------------3 3.2可变荷载------------------------------------------------------------------3 3.3风荷载--------------------------------------------------------------------4 四、杆件内力计算及内力组合--------------------------------------------------------4 五、杆件截面选择及验算------------------------------------------------------------5 5.1上弦杆---------------------------------------------------------------------6 5.2.下弦杆---------------------------------------------------------------------7 5.3.腹杆-----------------------------------------------------------------------7 5.4屋架杆件截面表-------------------------------------------------------------7 六、节点设计-----------------------------------------------------------------------8

简支T型梁计算说明书

预制钢筋混凝土简支T形梁计算说明书 姓名 *** 学号******* 2012年12月5号

1)已知设计数据及要求 钢筋混凝土简支梁全长o L=9.96m,计算跨径L=9.5m。T形截面梁的尺寸如图,桥梁处于I类环境条件,安全等级为二级,oγ=1 。 梁体采用C25混凝土,轴心抗压强度设计值 cd f=11.5MPa,轴心抗拉强度设 计值 td f=1.23MPa。主筋采用HRB335钢筋,抗拉强度设计值sd f=280MPa;箍筋采 用R235钢筋,直径8mm,抗拉强度设计值 sd f=195MPa。 简支梁控制截面的弯矩组合设计值和剪力组合设计值: l/2 ,d M=1.2*257.16+1.4*132.89=494.64KNm l/4 ,d M=1.2*192.87+1.4*88.67=355.58KNm 0,d V=1.2*107,15+1.4*123.45=301.41KN l/2 ,d V=1.2*0+1.4*36.54=51.16KN 2)跨中截面纵向受拉钢筋计算 (1)T形截面梁受压翼板的有效宽度'b f 由图所示,T形截面受压翼板厚度的尺寸,可得翼板平均厚度 ' h f =mm 120 2 100 140 = +,则可得到' 1 b f =L/3=9500/3=3167mm ' 2 b f =1600mm ' 3 b f =b+2bh+12'h f =170+2*0+12*120=1610mm 故,受压翼板的有效宽度'b f =1600mm (2)钢筋数量计算 截面设计

l/2M =o γl/2,d M =494.64KNm 设s a =300mm+0.07h=30+0.007*800=86mm , 则截面有效高度o h =800-86=714mm ①判定T 形截面类型: cd f ' b f 'h f (o h -'h f /2)=11.5*1600*120(714-120/2)=1444KNm>l/2M (=494.64KNm) ②求受压区的高度 494.64*610=11.5*1600x (714-x/2) 得合适解为x=39mm<'h f (=120mm) ③求受拉钢筋面积As As= f cd 'b f x/f sd =(11.5*1600*39)/280=2563mm 2 跨中截面主筋选择为12?18,焊接骨架的钢筋层数为6层纵向钢筋面积As=3054mm 2 混凝土保护层取30 mm>d=18mm ,及设计要求的最小值30mm 。有效钢筋的横向间距S n =170-2*30-2*20.5=69mm>40 mm 及1.25d=1.25*18=22.5mm ,故满 足构造要求。如图所示。 截面复核 s a =30+20.5*6/2=91.5mm 则o h =800-91.5=708.5mm ①判定T 形截面类型 cd f ' b f 'h f =11.5*1600*120=2.21KNm sd f s a =280*3054=0.86KNm 由于 cd f 'b f 'h f >sd f s a ,故为第一类T 形截面 ②求受压区高度)(mm h mm b f A f x f cd s sd 12047.461600 5.113054280f ='<=??= '= ③正截面抗弯承载力M u ) 64.494(93.585)2 47.465.708(47.4616005.11)2 (2 0KNm M KNm x h x b f M l f cd u =>=- ??=- '= 3)腹筋设计

(参考资料)32m预制箱梁计算书

32m 预制箱梁计算书 1. 计算依据与基础资料 1.1. 标准及规范 1.1.1. 标准 ?跨径:桥梁标准跨径30m ; ?设计荷载:公路-I 级(城-A 级验算); ?桥面宽度:(路基宽26m ,城市主干路),半幅桥全宽13m ,0.5m (栏杆)12.25m (机动车道)+0.5/2m (中分带)=13m 。 ?桥梁安全等级为一级,环境类别一类。 1.1.2. 规范 《公路工程技术标准》JTG B01-2013 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2015);(简称《通规》) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004(简称《预规》) 《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011); 1.1.3. 参考资料 《公路桥涵设计手册》桥梁上册(人民交通出版社2004.3) 1.2. 主要材料 1)混凝土:预制梁及现浇湿接缝、横梁为C50、现浇调平层为C40; 2)预应力钢绞线:采用钢绞线15.2s φ,1860pk f MPa =,51.9510p E Mpa = × 3)普通钢筋:采用HRB400,400=sk f MPa ,5 2.010S E Mpa =× 1.3. 设计要点 1)预制组合箱梁按部分预应力砼A 类构件设计; 2)根据小箱梁横断面,采用刚性横梁法计算汽车荷载横向分布系数,将小箱梁简化为单片梁进行计算,荷载横向分配系数采用刚性横梁法计算。 3)预应力张拉控制应力值0.75σ=con pk f ,混凝土强度达到90%时才允许张拉预

应力钢束; 4)计算混凝土收缩、徐变引起的预应力损失时张拉锚固龄期为7d; 5)环境平均相对湿度RH=80%; 6)存梁时间不超过90d。 2.标准横断面布置 2.1.标准横断面布置图 2.2.跨中计算截面尺寸

预应力简支板桥下部结构计算书

第四章下部结构计算书 4.1 设计资料 设计荷载:公路Ⅱ级;桥面净空:12.5+2×0.5=13.5m 计算跨径: 09.6 l m 上部构造:钢筋混凝土空心板桥 4.1.2 水文地质条件 本桥桥位处地下水位埋深较浅,当采用天然地基挖方时将揭露地下水,且表层一般为发育软土层,施工难度较大,建议本段桥梁采用桩基础。 4.1.3 材料 钢筋:盖梁主筋用HRB335钢筋,其他均用R235钢筋 混凝土:盖梁用C30混凝土,桥台桩基用C25混凝土 4.1.4 桥墩尺寸 考虑原有标准图,选用下图所示结构尺寸: 图4—1 4.1.5 设计依据 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D6—2007) 4.2 盖梁计算 上部结构荷载及支座反力表4—1 每片边梁自重(KN/m)每片中梁自重 (KN/m)一孔上部构造自重 (KN) 每一个支座恒载反力(KN) 1、13号2—12号边板1、13号中板2—12号 18.60 16.46 2182.6 93.0 82.3 4.2.2 盖梁自重及内力计算 图4—2 盖梁内力计算表表4—2

截面编号 自重弯矩剪力(KN)(KN/m)(K N·m)Q左Q右 1-1 截面 -15.6-15.6 2-2 截面 -54-54 3-3 截面 -73.797.6 4-4 截面 81.181.1 5-5 截面 6.02 6.02 6-6 截面 -69.06-69.06 7-7 截面 -85.6-85.6

4.2.3 活载计算 (1)活载横向分配系数计算,荷载对称布置时用杠杆原理法,非对称布置 时用铰接板法 1)对称布置时 a) 单列车对称布置时 图4—3 b) 双列车对称布置时 图4—4 c)三列车对称布置时 图4—5 d) 四列车对称布置时 图4—6 2) 非对称布置时 a) 单列车非对称布置时 b) 双列车非对称布置时 c) 三列车非对称布置时 d) 四列车非对称布置时 (2)按顺桥向活载移动情况,求得支座活载反力的最大值 本桥计算跨径为9.6m ,考虑到桥面连续处也可布载,布载长度为: 图4—7 a) 单孔荷载 单列车时:11.0150+9.8 1.07.875=188.592 B KN =???? 当为两列车时,则:22188.59=377.18B KN =? 当为三列车时,则:33188.59=565.77B KN =? 当为四列车时,则:44188.59=754.36B KN =? b )双孔荷载

钢结构课程设计计算书

一由设计任务书可知: 厂房总长为120m,柱距6m,跨度为24m,屋架端部高度为2m,车间内设有两台中级工作制吊车,该地区冬季最低温度为-22℃。暂不考虑地震设防。 屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。卷材防水层面(上铺120mm 泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层)。屋面活荷载标准值为0.7KN/㎡,雪荷载标准值为0.4KN/㎡,积灰荷载标准值为0.5KN/㎡。 屋架采用梯形钢屋架,钢屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20. 二选材: 根据该地区温度及荷载性质,钢材采用Q235-C。其设计强度为215KN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接,构件采用钢板及热轧钢筋,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。 屋架的计算跨度L。=24000-2×150=23700,端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2150(计算跨度处)。 三结构形式与布置: 屋架形式及几何尺寸见图1所示: 图1 屋架支撑布置见图2所示:

图2 四荷载与内力计算: 1.荷载计算: 活荷载于雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值: 防水层(三毡四油上铺小石子)0.35KN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40 KN/㎡保温层(40mm厚泡沫混凝土0.25 KN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/㎡钢屋架和支撑自重0.12+0.011×24=0.384 KN/㎡ 总计:2.784 KN/㎡可变荷载标准值: 雪荷载<屋面活荷载(取两者较大值)0.7KN/㎡积灰荷载0.5KN/㎡风载为吸力,起卸载作用,一般不予考虑。 总计:1.2 KN/㎡永久荷载设计值 1.2×2.784 KN/㎡=3.3408KN/㎡可变荷载设计值 1.4×1.2KN/㎡=1.68KN/㎡2.荷载组合: 设计屋架时应考虑以下三种组合: 组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦荷载P=(3.3408KN/㎡+1.68KN/㎡) ×1.5×6=45.1872KN 组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦荷载P1=3.3408KN/㎡×1.5×6=30.07KN P2=1.68KN/㎡×1.5×6=15.12KN 组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板自重+半跨屋面活荷载

装配式砼简支T形梁桥内力计算与结构设计

桥梁工程课堂设计 专业:土木工程 班级:交通10152 姓名:杨伟巍学号:10200311327 指导老师:张莲英 2013年6月18日

目录 一、设计原始资料 (3) 二、设计内容及要求 (4) 三、设计正文 (4) 1、桥面板内力计算 (2) 1.1 恒载及其内力 (5) 1.2 活载内力 (5) 1.3 荷载组合 (6) 2、主梁内力计算 (6) 2.1 恒载内力计算 (6) 2.2 活载内力计算 (7) 2.2.1用“杠杆法”计算荷载位于支点处各主梁的荷载横向分布系数…… ( 8 ) 2.2.3用“偏心压力法”计算荷载位于跨中时各主梁的荷载横向分布系数(9) 2.2.3用“修正刚性横梁法”计算荷载位于跨中时各主梁的荷载横向分布系(10) 2.3计算活载内力 (13) 3、横隔梁内力计算 (17) 4、挠度、预拱度计算 (20) 四、主要参考文献 (24)

装配式砼简支T形梁桥内力计算与结构设计计算 一、设计原始资料 1.桥面净空:净-7+2×1.50m 2.主梁跨径和全长:标准跨径:l b =20.00m(墩中心距离),计算跨径:l j =19.60m(支座中心距 离),主梁全长:l 全 =19.96m(主梁预制长度) 3.上部结构主梁布置图:(单位:cm) 主梁一般构造图 上部结构横断面构造图 上部结构纵断面构造图4.设计荷载:2004桥梁规范:公路—I级荷载,人群3.0KN/m2

5.材料:主梁:混凝土C40,容重26KN/m3, 桥面铺装:10cm厚C30混凝土(25KN/m3),8cm厚沥青(23KN/m3),人行道栏杆10N/m 6.设计方法:“杠杆法”、“修正刚性横梁法”、“铰接板法”、“比拟正交异性板法”等 7.设计依据:《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 二、设计内容及要求 1.桥面板内力计算:计算T梁翼板所构成的铰接悬臂板的设计内力。 2.主梁内力计算: (1)用“杠杆法”计算荷载位于支点处各主梁的荷载横向分布系数。 (2)用“偏心压力法、修正刚性横梁法、刚接板法”计算荷载位于跨中时各主梁的荷载横向分布系数。 (3)计算主梁在荷载作用下跨中截面的弯矩、支点和跨中截面的剪力。 (4)进行主梁内力组合,并画出主梁弯矩包络图和剪力包络图。 3.横梁内力计算:用“刚性横梁法”计算横梁内力。 4.挠度、预拱度计算:计算主梁跨中的挠度,并考虑是否需要设置预拱度。 5.提交成果 1.设计计算书一份; 2.上部结构构造图一张(A3图纸);参考81页 3.主粱钢筋大样图一张(A3图纸)。参考81页 三、设计正文 1、桥面板内力计算

30m简支箱梁计算书

30m预应力混凝土简支小箱梁计算书 一、主要设计标准 1、公路等级:城市支路,双向四车道 2、桥面宽度:3m人行道+0.25m路缘带+2x3.5m车行道+0.5m双黄线+2x3.5m 车行道+0.25m路缘带+3m人行道=21m 3、荷载等级:汽车-80级 4、设计时速:30Km/h 5、地震动峰值加速度0.2g 6、设计基准期:100年 二、计算依据、标准和规 1、《厂矿道路设计规》(GBJ22-87) 2、《公路桥涵设计通用规》(JTG D60-2004) 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规》(JTG D62-2004) 三、计算理论、荷载及方法 1、计算理论 桥梁纵向计算按照空间杆系理论,采用Midas Civil2012软件计算。 2、计算荷载 (1)自重:26KN/ m3 (2)桥面铺装:10cm沥青铺装层+8cm钢筋混凝土铺装 (3)人行道恒载:20KN/ m (4)预应力荷载:

采用4束5φs15.2和6束4φs15.2 fpk=1860MPa钢绞线,控应力1395MPa。(5)汽车荷载: 本桥由于是物流园区部道路,通行的重车较多,本次设计考虑《厂矿道路设计规》(GBJ22-87)汽车-80级,计算图示如下: 根据图示,汽车荷载全桥横桥向布置三辆车。 冲击系数按照《公路桥涵设计通用规》(JTG D60-2004)4.3.2条考虑。 (6)人群荷载:3.5 KN/ m2 (7)桥面梯度温度: 正温差:T1=14°,T2=5.5° 负温差:正温差效应乘以-0.5 3、计算方法

(1)将桥梁在纵横梁位置建立梁单元,然后采用虚拟梁考虑横向刚度,以此来建立模型。 (2)根据桥梁施工方法划分为四个施工阶段:架梁阶段、现浇横向湿接缝阶段、二期恒载阶段、收缩徐变阶段。 (3)进行荷载组合,求得构件在施工阶段和使用阶段时的应力、力和位移。(4)根据规规定的各项容许指标。按照A类构件验算是否满足规的各项规定。 四、计算模型 全桥采用空间梁单元建立模型,共划分为273节点和448个单元。全桥模型如下图: 全桥有限元模型图 五、计算结果 1、施工阶段法向压应力验算 (1)架梁阶段 架设阶段正截面上缘最小压应力为1.0MPa,最大压应力为2.7MPa;正截面下缘最小压应力为12.0MPa,最大压应力为13.7MPa。根据《公路钢筋混凝

钢结构设计计算书

《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程 姓名 学号: 指导老师:

目录 设计资料和结构布置- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1.铺板设计 1.1初选铺板截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.2板的加劲肋设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.3荷载计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3.次梁设计 3.1计算简图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.2初选次梁截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.3内力计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3.4截面设计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4.主梁设计 4.1计算简图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.2初选主梁截面尺寸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5.主梁内力计算 5.1荷载计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5.2截面设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6.主梁稳定计算 6.1内力设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 11 6.2挠度验算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 6.3翼缘与腹板的连接- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7主梁加劲肋计算 7.1支撑加劲肋的稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.2连接螺栓计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.3加劲肋与主梁角焊缝 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 15 7.4连接板的厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 7.5次梁腹板的净截面验算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 8.钢柱设计 8.1截面尺寸初选 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.2整体稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.3局部稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.4刚度计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.5主梁与柱的链接节点- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 9.柱脚设计 9.1底板面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.2底板厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.3螺栓直径 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 10.楼梯设计 10.1楼梯布置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

9米路宽30m连续箱梁下部结构计算书

桥涵通用图 30米现浇预应力混凝土箱梁 下部构造(路基宽9.0米,R=80m) 计 算 书 计算:汪晓霞 复核: 审核: 二〇一九年八月

第一部分基础资料 一、计算基本资料 1技术标准与设计规范: 1)中华人民共和国交通部标准《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 2)中华人民共和国交通部标准《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015) 3)中华人民共和国交通部标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规 范》(JTG 3362-2018) 4)交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 2桥面净空:净-8.0米 3汽车荷载:公路Ⅰ级,结构重要性系数1.1 4材料性能参数 1)混凝土C30砼:墩柱、墩柱系梁, 主要强度指标: 强度标准值f ck=20.1MPa,f tk=2.01MPa 强度设计值f cd=13.8MPa,f td=1.39MPa 弹性模量E c=3.0x104Mpa 2)普通钢筋 a)HPB300钢筋其主要强度指标为: 抗拉强度标准值f sk=300MPa 抗拉强度设计值f sd=250MPa 弹性模量E s=2.1x105MPa b)HRB400钢筋其主要强度指标为: 抗拉强度标准值f sk=400MPa 抗拉强度设计值f sd=330MPa 弹性模量E s=2.0x105MPa c)HRB500钢筋其主要强度指标为: 抗拉强度标准值f sk=500MPa

抗拉强度设计值f sd=415MPa 弹性模量E s=2.0x105MPa 5主要结构尺寸 上部结构为2×30m~4×30m一联,现浇连续预应力箱形梁。每跨横向设2个支座。 桥墩墩柱计算高取10、15、17米,直径1.4、1.6米。因无法预计各桥的实际布置情况及地形、地质因素,墩顶纵向水平力,分别按2跨一联、3跨一联、4跨一联,墩柱取等高度及等刚度计算。应用本通用图时,应根据实际分联情况,核实桥墩构造尺寸及配筋是否满足受力要求。本次验算不含桩基计算。 二、计算采用程序 下部结构计算数据采用桥梁博士对上部结构的分析结果。 三、计算说明与计算模型 1.计算说明 计算中,外荷载数据取自上部结构电算结果。 2.桥墩计算模型 根据上部箱梁计算所得相关数据,进行手工计算。 第二部分墩柱计算结果 Ⅰ、墩柱计算 按2跨一联、3跨一联、4跨一联分别进行计算,一联两端为桥台,中间为双柱式墩桥台上设活动支座,桥墩墩顶均为盆式橡胶支座,一排支座为2个。桥墩墩柱D1=1.4、1.6m。 经核算2X30米箱梁下部因水平力(主要是制动力、离心力)过大,采用双圆柱墩无法满足受力要求,故墩柱形式拟采用花瓶墩,不进行本次双圆柱墩计算分析。经对3X30米及4X30米箱梁下部受力分析比较,以3跨一联下部构造双圆柱墩计

相关文档
相关文档 最新文档