萍乡矿业集团责任有限公司新建高坑
分布式光伏发电项目
施工质量监理控制重点
编制:
审核:
萍乡矿业集团责任有限公司
新建高坑分布式光伏发电项目监理部
二?一六年五月二十日分布式光伏发电项目,主要包括电站场区
场地平整、主干道工程;支架基础、电池组件的土建安装工程、预埋件、接地系统(埋入部分)制作、安装;逆变器、箱变器、配电室、开关站土建、电气二次系统及接地系统工程;会线、支架、组件安装;电站接地及避雷系统;给水、消防、报警系统等。为了提高施工质量,预防施工过程中出现的各类质量通病,特整理施工过程中各道工序的质量控制重点如下:一、支架基础(基础灌注桩)、测量放线:进场前首先进行场地测量,定位各个坐标点,以方阵为单位定位场地标高,为以后减少各光伏板方阵落差打好基础;放线时做好标记,将本单位最高点及最低点的坐标定位。质量控制重点主要是标识清晰,定位准确。、基础开槽:开槽前首先考察施工区域的土质状况,确定好施工方案。质量控制重点主要是孔深符合图纸要求,坑底干净无浮土、无异物。、钢筋绑扎:按图纸技术要求进行材料下料及制作,质量控制重点主要是主筋下料尺寸及箍筋间距在公差范围内,箍筋绑扎牢固,主筋分布均匀,主筋两端平齐。、水泥土基础浇筑施工:、在混凝土浇筑前应先进行基槽验收,轴线、基坑尺寸、基底标高,钢筋质量及定位基准线应符合设计要求,合格后方可施工。质量控制重点主要是混凝土强度达到图纸要求,混凝土坍落度符合技术要求,孔深符合图纸要求,孔深公差±,钢筋在运输过程中无变形,基坑验槽后应立即浇筑垫层混凝土。、一般设置两个定位基准线,一个为水平定位基准线,一个为立面垂直定位基准线,水平定位基准线保证方阵内基础上平面在同一个水平面上,垂直定位基准线保证方阵内基础桩在一条直线上,这样就保证了基础灌注桩的水平高度和桩身间距在要求的误差范围内。相邻两个方阵落差不能过大,落差要考虑日光的最小照射倾角。质量控制重点主要是定位线尺寸准确,方阵内定位线尺寸公差±,相邻两个方阵之间最大落差小于。、混凝土与地面平齐时停止浇筑,将钢筋按图纸要求的保护层提起一定高度后进行振捣。质量控制重点主要是保证钢筋上下均有混凝土保护层,混凝土振捣良好。、放置模具,按两个定位基准线来调整模具的位置,调整好后浇筑混凝土并振捣。保证模具与地面垂直无倾斜现象,模具上面在本方阵均在一个水平面上,高度尺寸公差±,混凝土振捣良好。放入预埋螺栓,调整好螺栓间距及螺栓外露高度,调整好后桩身上表面抹平。质量控制重点主要是螺栓间距,一个灌注桩上的两个螺栓间距尺寸公差±,灌注桩间螺栓间距尺寸公差±,对角线尺寸公差±,螺栓外露高度尺寸公差±,螺栓垂直无倾斜现象,预埋件应进行防腐防锈处理。、混凝土浇筑及养护:浇筑成型小时后拆模,进行混凝土养护,外套好塑料袋,地表培土。质
工程监理质量控制要点 一、质量的事前控制 资格审查:开工前,施工单位应把公司资质以及现场项目经理部成员、特种作业人员的资格证、上岗证等上报监理公司,经监理公司审查具备开工条件后方能开工。设计图纸的审校工作:施工单位必须认真地审核图纸,对于图纸的错、漏、碰、缺、含糊不清等问题,必须在施工之前提出并予以解决,监理公司会协助此工作。施工组织设计、施工方案及质量通病的防治措施:施工组织设计是指导拟建工程全过程中各项活动的技术、经济和组织性文件,监理将审查其科学性和可操作性,并在施工过程中随时检查其贯彻落实情况。对于重要的分项工程,施工单位应先作详细的施工方案。施工组织设计和施工方案都必须事先提交监理一份,并经监理审定后方可执行。质量控制的另一个重要方面,就是防止工程质量通病的发生。因此施工单位提交质量通病的防治措施,措施必须可行、有效。技术交底工作:各工种、工序施工前要作好技术交底工作。技术交底要有针对性,要落实到人,防止走过场、流于形式。材料的监理:材料是质量的基础,材料、构配件及设备的出厂合格证和抽样检测报告必须齐全。材料的取样、送检必须有监理人员参加。工程开工报告工程开工前,现场的机械设备应作好全面检修及必要的检测工作(如经纬仪、水准
仪的检测等),并由施工单位填写“工程开工报审表”,报请监 理公司审批。经总监理工程师审批确定的日期即为开工日期。应注意,开工报告的批准开工日期与合同开工日期无关。轴线及标高的核验:工程开工前,施工单位应根据建设单位所提供的坐标点,把各轴线的引测、定位工作及各桩位、现有地坪高程等详细定出,再报请监理公司核验。施工单位应作好轴线及水准点的保护工作。二、质量的事中控制 工程质量管理:建筑工程的总体质量是由许多工序的质量所 形成的,为了达到单位工程的质量目标,必须控制好每道工序的施工质量。因此,工序质量的有效控制是质量控制的基础,本工程强调:每一道工序完成并经监理验收达到质量控制标准后方可进行下一道工序的施工。工序质量验收必须办理签字手续,对未经监理验收或验收不合格的工序,监理予以拒绝签认,工程不得进行下一道工序的施工。隐蔽工程的验收制度:对于需要隐蔽的项目,施工单位应于质量达到控制标准,并备齐各项质保和验评资料后,报请监理核验。经监理工程师检查并签字同意隐蔽后方可进行隐蔽工程的施工。否则,监理工程师有权要求检查已隐蔽的工程,无论结果如何,经济损失均由施工单位承担。隐蔽工程验收,施工单位应提前通知监理公司,否则监理公司有权拒绝突发性的验收时间要求。监理的工作方法:在工程施工过程中, 监理工程师在现场的工作方法将采用巡视和旁站相结合的方法, 管理的对象是施工单位的管理人员而不是工人,管理的形式以口
隧道施工监理控制要点 一、洞口施工 在洞口施工阶段要经常监督、检查承包人下列各项工作: 1、洞口施工是否按施工组织设计的顺序安排,按照图纸及规范的要求组织施工。洞口各项工程应通盘考虑,妥善安排,尽快完成,为洞口安全及洞身施工创造有利条件。 2、排水系统:洞外排水系统包括边坡、仰坡外的截水沟、排水沟、洞口排水涵管。所开挖和铺砌除按图纸要求施工外,还应符合砌体工程的各项要求。 1)边坡、仰坡外截水沟、排水沟应在洞口土石开挖前完成。截水沟、排水沟的上游进水口应与原地面衔接紧密,下游出水应妥善的引入路堑边沟。 2)边坡、仰坡以外的土方,不能存在坑洼积水,并不得用土填筑,以免流失堵塞排水系统,影响洞口安全。 3、当洞口因开挖可能引起地层滑坡、偏压、崩塌时,及时采取措施。根据不同情况采取地锚杆、喷射砼、护坡挡墙等措施。并实施进行监控量测工作,检查各项具体措施的可靠性。 4、开挖进洞时,钢支撑因紧贴开挖面,设计有管棚支护的,钢支撑与管棚连为整体,支撑作业应紧跟开挖面,确保安全进洞。 5、洞门:洞门应避开雨季,选择有利时机及早修筑。 1)洞门施工放样的平面位置、标高必须准确无误。 2)洞门基础必须置于稳定的地基上,并做好排水和清除杂物(废渣等)。 3)洞门端墙砌筑(浇筑)、两侧应同时进行,防止产生偏压,回填时必须分层夯实。 4)洞门装饰应符合图纸的要求,表面平整、美观,于自然景观相协调,隧道名牌要求美观醒目。
6、明洞 1)明洞断的施工,严格按已报批施工方案、作业程序、防护措施施行。 2)明洞的土石方开挖,要严格控制爆破药量,明洞开挖后要立即进行边坡防护。在松软的岩层开挖,宜随挖随支护。 3)明洞开挖前,同样做好洞顶防、排水措施,防止因开挖而导致边坡失稳,引起边、仰坡塌方、落石。明洞不宜雨季施工,如需在雨季施工时,必须有严密的施工方案和防护措施。对山坡的稳定性要进行监测,经常性的检查。 4)明洞基础应落在稳定基础上,如遇基础不稳定,应进行处理,当明洞结构基础一侧在基岩上,另一侧在土层上时,为防止不均匀沉降,土层区段的明洞基础、路基床均应挖成台阶形,再砌筑浆砌片石基础后,方可做明洞结构及路基基层。 5)明洞的基础、边墙、拱圈砼浇筑必须按技术规范和设计要求,中线及高程应准确无误,砼强度达到设计强度70%时方可拆模。 6)墙拱背回填必须按设计和技术规范要求进行,应分层、对称回填并保证夯实。使用机械回填时需先用工人回填夯实到拱顶以上后,才能使用机械回填。回填时拱圈砼应达到设计强度。 仰坡、边坡施工监理程序 洞门施工监理程序框图
JZLB15工程质量评估报告 ************************光伏工程 监理质量评估报告 *****************************监理有限公司 二0一五年一月
批准:年月日审核:年月日编写:年月日
目次 1工程项目概况 (1) 2质量评估范围 (2) 3质量评估依据 (2) 4施工过程质量控制综述 (4) 5工程质量监理控制概述 (6) 6分项、分部、单位工程质量核查情况 (8) 7工程质量评估结论 (16)
***********************光伏工程 监理质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称:**********************光伏工程 1.2地理位置: *****************************四期20MWp并网光伏发电项目,场址位于格尔术市区东出口,距格尔木市区约25公里,位于109国道北侧约5公里,交通十分便利。站址平均海拔2800~2900m,地势较为平坦开阔,南高北低,起伏不大,占地类型为国有荒地。 1.3建设规模: *****************************四期光伏发电项目容量为20MWp,占地面积约为630亩。由2个1.0176MW单元和18个1.0192MW单元组成。260Wp组件数量共计70560块,265Wp 组件数量共计7680块,500kW逆变器共计40台。阵列基础采用混凝土灌注桩形式,共计1956组合27384根。通过新建35kV开关站接入特变电工110kV升压站实现并网发电。开关站土建主要包括:综合配电室(单层框架结构,建筑面积348平方米,层高4.8米)、SVG室、独立避雷针一座(25米高)、柴发机房一座(砖混结构)、站区接地、照明以及道路围栏等。电气安装工程主要包括:35kV开关柜安装、所用变安装、柴油发电机安装、主控及直流设备
强制性条文监理细 则
光山县环亚新能源科技有限公司50MW光伏发电项目 强制性条文监理细则 审核:年月日 编写:年月日 太原理工大成工程有限公司 信阳50MW光伏发电项目监理部 (加盖监理项目部公章) 二〇一六年四月
目录 一、编写依据 二、主要参建单位 三、本工程的特性分析 四、施工及验收 五、本工程适用的强制性标准概况 六、监理贯彻执行强制性标准的方法
强制性条文监理实施细则 前言 《工程建设标准强制性条文电力工程部分》()是根据建设部建标()的要求,由中国电力企业联合会组织全国电力建设各研究院、集团公司、工程公司、电建公司等单位在颁布的《强制性条文》的基础上共同修订完成的。内容涉及到安全、人体健康、环境资源保护、节约投资、提高经济效益和社会效益等政策要求,其内容是直接从现行工程建设标准中摘录必须严格执行的强制性章、节、条、款等,按照工程分类、内容联系和逻辑关系,排列汇总;《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》建标[ ]是土建当前现行执行的强制性标准,另外,根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》对执行强制性标准做出了严格的规定:“不执行工程建设强制性标准就是违法”。同时根据违反强制性标准所造成后果的严重程度,规定了相应的处罚措施,是迄今为止中国对违反强制性技术标准而做出的最为严格的规定。 为在本工程中严格、系统地贯彻、执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》,在监理领域落实建设单位工程达标投产目标,项目监理部根据国家基本建设工程有关规定,结合淇县协鑫50MW光伏发电项目工程具体特点,特制定本工程《强制性条文监理实施细则》 一、编写依据 1、《中华人民共和国建筑法》1997年11月1日第八次全国人民代表大会常委会第28次会议经过;
1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。 2、钢结构的检测项目包括: ⑴钢材的抽样复验 ⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测 ⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测 ⑷摩擦面抗滑移系数检测 ⑸整体垂直度 ⑹整体平面弯曲度 ⑺网架挠度 ⑻涂料厚度 ⑼高强螺栓的终拧扭距检测。 ⑽地脚螺栓力学性能检测 以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。 3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:
⑴国外进口钢材; ⑵钢材混批; ⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; ⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; ⑸设计有复验要求的钢材; ⑹对质量有疑义的钢材。 4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中文标志及检验报告。 5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下表对地脚螺栓进行严格验收。 支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)项目允许偏差 支撑面标高±3.0 水平度l/1000 地脚螺栓(锚栓)螺栓中心偏移5.0
6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同意。 7、钢结构的加工制作须有监造监理。 8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,严禁超过设计图纸和相应规范要求。 9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0—+30mm。 10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于300mm,长度不小于600mm。 11、吊车梁和桁架不应下挠。 12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1—+3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。 13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2—3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。
隧道工程施工质量及安全控制要点 1审核方案,检查“三通一平”和各种设备准备情况 重点审核隧道场地布置方案、地方料使用情况、交通运输状况、电力、通讯、供水、进场施工设备和检测设备; 1.1审核重点隧道施工场地总布置图方案 施工场地布置应结合工程规模、工期、地形特点、弃渣场和水源等情况,本着因地制宜、充分利用地形、合理布置、统筹安排的原则进行,并符合下列要求: (1)以洞口作业区为中心布置施工场地.施工场地应事先规划,分期安排,并减少与现有道路交叉和干扰. (2)长隧道洞外应有大型机械设备安装、维修和存放的场地. (3)机械设备、附属车间、加工场应相对集中.仓库应靠近公路,并设有专用线. (4)合理布置大堆材料(砂石料)、施工备品及回收材料堆放场地的位置. (5)生活服务设施应集中布置在宿舍、保健和办公室用房的附近,洞口段为不良地质时,不应在洞顶修建房屋高压水池和其他建筑. (6)运输便道、场区道路和临时排水设施等,应统一规划,做到合理布局、形成网络. (7)危险品库房按有关规定办理. (8)检查开工准备条件,审批开工报告. 1.2对地方料的使用进行审核 (1) 审查进场原材料质量证明文件.建设单位供应的原材料质量证明文件应齐全.施工单位自行采购的原材料,检查采购合同复印件、生产厂家资质证明等. (2) 通过外观检查、见证取样检测或平行检验等方式,按现行“验标”的规定对实物进行检查验收. (3) 检查原材料存放.要求施工单位对原材料进场时间、产地、数量、批次、品种、规格和检验情况分别作出明显标识. 1.3交通运输状况 对重点隧道洞口施工作业区的交通运输状况进行审核,重点审核运输方式、运输道路、运输路线、运输管理及运输设备满足施工需要,最大限度的减少施工中的相互干扰. 1.4电力
一、地基基础工程质量检查要点 (一)目的 确保地基、基础、支护工程质量得到有效控制。 (二)范围 适用于云南俊发房地产有限责任公司开发的建筑工程地基和基础分部工程。 (三)职责 地基基础分部工程验收由监理公司组织,项目工程部参与。 (四)内容 1、检查依据 1.1 工程测量规范GB50026-2007 1.2 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 1.3 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 1.4 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 1.5 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 1.6 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 1.7 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 1.8 湿险性黄土地区建筑规范GB50025-2004 1.9 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程JGJ167-2009 1.10 膨胀土地区建筑技术规范GJ112-87 1.11 既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000 1.12 地下工程防水技术规范CB50108-2008 1.13 人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004 1.14 地区标准、规定和条例 1.15 施工图纸、资料 2、检查内容 2.1现场质保体系检查 (1)地基处理、桩基施工等单位的专用资质情况。 (2)水泥浆液流量计的计量标定情况。
(3)见证取样制度执行情况。 (4)各种建筑材料的存放条件。 (5)护坡、桩基施工单位的资质条件和各专业技术人员上岗证。 (6)测量仪器、计量器具及沉桩机械的定期鉴定情况。 (7)标准试块的养护条件。 (8)周边建筑物、构筑物及地下管线的防护措施。 2.2设计文件、施工方案检查 (1)详细查看设计图纸说明、图纸会审资料和施工组织设计,明确地基加固范围、加固方法、支护方案、检验要求及施工顺序和要求等。 (2)明确采用桩基类型、数量、单桩设计容许承载力、设计桩长、桩径、桩混凝土强度等级、桩顶标高、接桩形式、停锤控制标准、试桩要求、桩位偏差要求、桩的检测要求等。 2.3 质保资料检查 (1)各种材料的出厂合格证、准用证和进场检验报告;钢筋、水泥、砂石等原材料质量证明书、复试报告及准用证;预制桩出厂合格证;商品混凝土质量保证书和准用证。 (2)混凝土、水泥土试块的强度测试报告。 (3)单桩或复合地基载荷试验报告及其他地基质量检验报告。桩基轴线及样桩放线定位及复核测量记录。 (4)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (5)桩基隐蔽验收记录(包括预制桩接桩、灌注桩成孔、清孔、钢筋笼制作、吊放、混凝土灌注等)。 (6)灌注桩混凝土试块报告及评定结果。 (7)单桩静载和动力测试报告。 (8)桩位轴线偏差和标高验收记录。 (9)桩基分项工程质量检验评定资料。 (10)隐蔽工程验收记录。 (11)桩位竣工图和竣工验收资料。 2.4 现场实物检查
钢结构工程施工监理质量控制要点 昆山老年大学钢结构为两根钢柱与钢梁,我公司将严格按照新执行的《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)并参照如下的钢结构工程施工验收标准体系:建设工程质量管理条例→工程建设标准强制性条文→钢结构工程施工质量验收规范→工艺及评优推荐性标准→企业标准,对高层钢结构、门式刚架、组合结构及焊接、高强螺栓连接、栓焊等方面的质量进行监督管理、验收评定。 1监理控制总体思路 钢结构工程施工质量验收过程中,始终以《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)为基础,贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”十六字方针,结合钢结构工程的特点,并且努力做到“三个协调和一个接口”,即与《建筑工程施工质量验收统一标准》相协调,与《钢结构设计规范》相协调,与其他13部建筑工程专业施工质量验收规范相协调,为后续施工工艺和评优标准等推荐性标准留有接口。 2钢结构施工质量监理控制要点 2.1主要验收控制内容 根据钢结构工程施工的特点,结合设计规范及钢结构工程施工质量验收规范,本工程钢结构部分大致应划分成10个分项工程,即:焊接工程、螺栓连接工程、钢零件及钢部件加工工程、钢构件组装工程、钢构件预拼装工程、单层钢结构安装工程、多层及高层钢结构安装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程及钢结构涂装工程等。 在分项工程中,严格按照新规范对施工工艺或工艺顺序规定的“主控项目”和“一般项目”的检查内容检查验收。“主控项目”全部达到合格质量标准,“一般项目”不允许突破80%的界限,所检验项目方能达到合格质量标准。 2.2其他验收控制内容 结合钢结构工程的特点,遵照新的统一标准的规定,其他验收控制内容主要有: (1)加强管理方面的验收,要求施工单位必须健全质量管理和质量控制体系; (2)强调和强化钢结构工程用各种主要材料的进场准入,提醒验收人员在每个分项工程验收时都必须首先进行进场验收; (3)强调检验批的验收是最小验收单位,同时也是最基本的验收工作,检验批的划分遵循下列原则:①单层钢结构按变形缝或空间刚度单元划分;②多层钢结构按楼层或施工段划分;③进场验收可根据工程规模及进料实际情况划分;④压型钢板安装可按屋面、墙面、楼面等用途划分;⑤根据施工单位的加工和安装能力或分包情况,结合工期要求划分。按照上述原则并结合本工程实际情况,由监理和施工单位在施工前,
隧道工程监理工作控制要点 1、隧道开挖应根据各种施工方法及地质情况制订相应得安全技术措施;洞内爆破必须统一指挥,严格遵守《爆破安全规程》,严格遵守作业程序与各种机械安全操作规程。 2、隧道通风、防尘、防毒、水电供应等应符合国家安全规定与标准。 3、不良地质隧道与特殊岩土地段隧道安全施工要符合安全施工标准与特殊隧道得施工规定。 4、检查交底记录;就是否公示;针对性及到位情况; 5、现场问询施工作业人员;施工日志就是否有施工安全状况得内容。 6、特殊工种就是否具有上岗证;就是否持证上岗;查验隐患排查记录、处置措施;就是否有针对预案;治理过程与验收情况。 7、现场检查掘进工艺就是符合设计要求; 8、就是否安按要求实施超前地质预报,检查安全资料就是否完整;有无弄虚作假得现象;资料保存归档情况;就是否留有影像资料。 9、控制测量得精度;控制测量三角网或导线,洞口投点、洞内导线精度、洞内导线测角、量距精度等与各种测量误差。 10、对业主提供或交桩图纸上得原始资料,无力清除错误
(差错)监理部应报业主纠正。 11、上下导坑中线引伸一段距离后,必须联测。 12、开挖前应在开挖面标出断面尺寸,开挖后应及时测量并绘制断面图。 13、衬砌立模前,应复核中线与高程,标出拱架顶,边墙底与起拱线高程,立模后必须检查校正无误。 14、供衬砌用得临时中线必须用经纬仪测定,间距应加密,并不应大于10m。 15、洞内水准线路应由洞口高程控制点向洞内布设,测点间距符合规范要求,在导坑内拱部、边墙应设临时水准点。 16、锚杆材料应就是满足设计要求。锚杆应在工地加工车 间加工制作,并整直、除锈与除油。锚杆孔位,深度、角度、孔径应符合设计要求,承包人必须进行施工设计并绘制施工图,以指导施工。钻孔完工后必须检查,作好记录,对不符合要求者应补孔:固杆砂浆配合比,强度应符合设计要求,应作标准试验、砂得粒径小于3mm确保灌浆孔满,粘结牢固,固杆可靠。锚杆要做抗拔力试验: 17、喷射砼:水泥、速凝剂、砂、石料得类型、规格、质 量性能应符合设计要求并就是合格产品。水砼使用前作强度复查试验。速凝剂,通过试验确定最佳加入量,并在使用时准确计量。砂细度模数不大于2、5。含水
监理工作的重点与难点分析 一、组件的要求 现场组件到货后,业主方、施工方、监理方对组件开箱验证。验证内容主要包括:外观检查、合格标贴、货物单据、合格证等。若业主方或施工方对组件关键参数有疑问,可进行第三方报检,监理负责见证取样。 二、光伏阵列最佳倾角 根据《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)附录B光伏阵列最佳倾角参考值:纬度Φ为39.8°,施工过程中要检查工地光伏组件实际安装倾角,不对的调整光伏组件支架的倾角,光伏组件的最低边高于设计标高60厘米。 三、拉拔实验 根据当地最大风压和光伏组件的面积,可以计算出台风的拉拔力,本工程光伏组件的基础施工完成后,要根据规范的要求按比例抽取一定数量的螺旋桩进行拉拔实验,用拉拔实验的数据和设计数据做比较,以确定光伏组件的基础是否安全可靠。 四、防雷接地及安全 (1)组件边框与钢支架进行可靠的连接,不同阵列间钢支架采用40×4mm 的热镀锌扁钢可靠连接,且接至整个接地系统。 (2)地面电站的接地系统采用综合接地,采用人工接地极,每隔一定距离用2.5m长的5#角钢作为垂直接地体,角钢之间采用40×4mm的热镀锌扁钢可靠连接,在阵列周边敷设一圈40×4mm的热镀锌扁钢作为水平接地体,接地电阻<4Ω,施工完成后实测,若不满足要求,则继续增打人工接地极至满足要求,埋在地下的热镀锌扁钢要垂直放置,因为垂直放置比水平放置的流散电阻要小。 五、最大功率点跟踪
在一定的光照强度和环境温度下,光伏阵列可以工作在不同的输出电压,但是只有在某一输出电压值时,光伏阵列的输出功率才能达到最大值,这时光伏阵列的工作点就达到了输出功率电压曲线的最高点,称之为最大功率点。电工原理告诉我们:当光伏阵列的电源内阻等于用电负载电阻时,光伏阵列的输出功率才能达到最大值,这就是最大功率点。用电负载确定后,其负载电阻就确定了,不会改变。因此我们只有不断地根据外界不同的光照强度和环境温度等条件调整光伏阵列的电压电流,使之始终工作在最大功率点处,叫做最大功率点跟踪技术。最大功率点跟踪的目标就是让太阳能组件实时输出最大功率,使其发挥最大效率,是太阳能光伏发电系统运行控制中的一项关键技术。 实现最大功率点跟踪的方法很多,应用较多。比较典型的主要有基于参数选择方式的恒定电压法,基于电压电流检测的干扰观测法,三点重心比较法和电导增量法等等。调整光伏电池工作点的任务是由光伏发电系统中的电能变换系统,即现在市场上提到的光伏发电系统的控制器,其核心就是电力电子变换电路,辅之以或简或繁的保护、显示、通信及能量管理等功能,对于我们使用者来说,唯一能做的就是在市场上选择一种性能良好的控制器。国内品牌较好的有“华为”等。德国进口的逆变器最大功率跟踪点性能更好。本工程采用华为并网光伏逆变器,其出场检验报告上载明:逆变器最大效率不少于98%。 七、防孤岛效应 在正常情况下,并网光伏发电系统并联在电网上向电网输送有功功率,但是当电网处于失电状况,(例如大电网停电)这些独立的并网发电系统仍可能持续工作,并与本地负载连接处于独立运行状态,这种现象被称为孤岛效应,孤岛效应的主要危害包括: (1)对电网负载或人身安全的危害,用户或维护人员不一定意识到分布式供电系统的存在。 (2)供电质量:没有大电网的支持,分布式供电系统质量难以符合要求。
工程监理现场的质量管理要点 1房建工程监理现场质量管理的必要性 监理是房屋建筑工程质量监管的一项重要工作。房建工程质量管理以制定资源配置计划以及行动方案的方式达到一定的质量目标。建筑企业应对工程质量引起高度的重视,同时还应针对质量问题制定相关的机制,构建科学的质量体系。建筑工程是社会及城市经济发展的基础条件,和人们的工作与生活联系十分密切。因此,我们必须对质量管理的重要性形成正确的认识,促进工程质量水平的不断提升。只有将质量管理工作落实到位,全面提升工程质量管理的有效性,房屋建筑工程才能更好地满足社会发展需求。因此必须将工程的质量管理工作做好,抓好施工建设工作中所有环节的工作。对监理的规划以及细则进行精心编制,把好质量关,确保现场监理人员能够明确意图。还应将工程项目施工过程的质量控制监理工作落实到位,督促施工企业对质量管理工作的落实情况进行检查,避免给工程留下安全隐患。最后要将工程的验收工作抓好,全面检查工程的整体质量。 2房屋建筑工程监理现场质量管理的重要作用 2.1有利于提升房屋建筑工程的施工质量 相关的监理人员在工作中,需要对房屋建筑工程施工现场的实际情况全面的了解,在监理中,需要反复检查一些已经完工的部分,一旦发现施工中有问题存在,就需要及时进行处理,通过检查的方式,为房屋建筑工程的质量提供有效的保证。此外,监理人员还需要站在第三者的观察
角度,以便于更好地找出施工过程中存在的问题,这对于房屋建筑工程质量的提升有着积极的促进作用。另外,监理人员还需要将检查的结果以及承包商递交的报检申请作为依据,对房屋建筑工程再次进行检查。一旦检查过程中出现问题,则应立即进行整改,确保房屋建筑工程的施工能够一直处在被监督的状态,从而为房屋建筑工程的整体质量提供有力的保障。 2.2有利于发挥出监理质量的管理职能 监理人员需要进行现场质量管理,及时发现和解决房屋建筑工程施工过程中存在的各种问题,从而为工程的质量与进度提供有效的保证。对于房屋建筑工程的施工工艺以及关键环节,需要以采取现场质量管理的方式,对其进行反复的检查和确认,现场质量管理赋予监理职能的充分发挥有着十分积极的作用。 2.3有利于施工材料管理工作的开展 对于房屋建筑工程而言,施工材料对其整体质量有着直接的影响。通过现场监理工作的开展,能够对进入施工现场的所有工程材料以及构建进行及时的审核,根据相关规定对材料进行严格的抽检。房屋建筑工程施工监理现场质量管理的开展,能够将不符合规定的施工材料及时清退,从而有效的排除工程的质量隐患。 3房屋建筑工程监理现场质量管理的强化策略 (1)构建房建工程质量监管制度。房屋建筑工程质量监管机制在责任与法律层面进行了明确的规定,这样在具体的施工过程中,无论是管理人员还是基层的施工人员,都能快速对房屋建筑工程所有环节进行科学
隧道工程监理工作控制要点本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March
隧道工程监理工作控制要点 1、隧道开挖应根据各种施工方法及地质情况制订相应的安全技术措施;洞内爆破必须统一指挥,严格遵守《爆破安全规程》,严格遵守作业程序和各种机械安全操作规程。 2、隧道通风、防尘、防毒、水电供应等应符合国家安全规定和标准。 3、不良地质隧道和特殊岩土地段隧道安全施工要符合安全施工标准和特殊隧道的施工规定。 4、检查交底记录;是否公示;针对性及到位情况; 5、现场问询施工作业人员;施工日志是否有施工安全状况的内容。 6、特殊工种是否具有上岗证;是否持证上岗;查验隐患排查记录、处置措施;是否有针对预案;治理过程与验收情况。 7、现场检查掘进工艺是符合设计要求; 8、是否安按要求实施超前地质预报,检查安全资料是否完整;有无弄虚作假的现象;资料保存归档情况;是否留有影像资料。 9、控制测量的精度;控制测量三角网或导线,洞口投点、洞内导线精度、洞内导线测角、量距精度等和各种测量误差。
10、对业主提供或交桩图纸上的原始资料,无力清除错误(差错)监理部应报业主纠正。 11、上下导坑中线引伸一段距离后,必须联测。 12、开挖前应在开挖面标出断面尺寸,开挖后应及时测量并绘制断面图。 13、衬砌立模前,应复核中线和高程,标出拱架顶,边墙底和起拱线高程,立模后必须检查校正无误。 14、供衬砌用的临时中线必须用经纬仪测定,间距应加密,并不应大于10m。 15、洞内水准线路应由洞口高程控制点向洞内布设,测点间距符合规范要求,在导坑内拱部、边墙应设临时水准点。 16、锚杆材料应是满足设计要求。锚杆应在工地加工 车间加工制作,并整直、除锈和除油。锚杆孔位,深度、角度、孔径应符合设计要求,承包人必须进行施工设计并绘制施工图,以指导施工。钻孔完工后必须检查,作好记录,对不符合要求者应补孔:固杆砂浆配合比,强度应符合设计要求,应作标准试验、砂的粒径小于3mm确保灌浆孔满,粘结牢固,固杆可 靠。锚杆要做抗拔力试验:
筏板基础施工质量控制要点 一.主控项目 1垫层标高、基础轴线尺寸,已经过鉴定和检查,并办完隐蔽验收。 2模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。 3在模板上已弹好混凝土浇筑高度标志。 4埋设在基础中的各种管线、构件,均已安装完毕,各专业已经汇签,并经质检部门验收,办完隐检手续。 5商砼准用证,合格证,各种原材料的相关证件齐备。 6施工供水、供电线路已设置。施工机具设备已进行安装就位,并试运转正常。7混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等,必须符合施工规范和有关规定。 8混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范和有关规定。 9试块必须按规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合设计要求和评定标准的要求。 10基础中钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范规定。 二.施工操作工艺 1 保持在无水的情况下进行基础结构施工。 2根据结构情况和施工具体条件及要求施工 3采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好,梁侧模板采用吊模支设加固方法。应注意保证梁位置和柱插筋位置正确,混凝土应一次连续浇筑完成。 4混凝土浇筑,应先清除垫层木屑和浮尘,基坑内不得存有积水;木模应浇水湿润,板缝和孔洞应予堵严。 5浇筑混凝土时,应随时注意观察模板、钢筋、预留孔洞和管道有无走动情况。若发现变形或位移时,应立即停止浇筑,并在混凝土初凝前处理完毕,然后方可继续进行。 6混凝土浇筑振捣密实后,在初凝前用提浆机提浆5~8mm,在初凝后终凝前用木抹子搓平带细毛。 7基础浇筑完毕,表面应覆盖和洒水养护,时间不少于14d。 三.一般项目 混凝土应振捣密实,不宜有一般缺陷,拆模后尺寸偏差应符合要求。 允许偏差项目:
吉林市昌邑区土城子满族朝鲜族乡50kw光伏扶贫项目 质量评估报告 总监理工程师: 总工程师: 总经理: 监理单位(章):吉林建设项目管理有限公司 日期:二0一六年十一月三十日
一、工程概况 该项目位于吉林省吉林市昌邑区土城子满族朝鲜族乡,为50KW光伏发电工程,BAPV“安装型”太阳能光伏建筑。建筑周围无明显遮挡物,经初步测算,屋顶有效使用面积总和近465平方米。 二、工程建设相关单位 1、建设单位:吉林市昌邑区土城子满族朝鲜族乡政府 2、设计单位:吉林省华生电力设计有限公司 3、施工单位:吉林市华电电力工程有限公司 4、监理单位:吉林建设项目管理有限公司 三、工程监理依据 1、国家有关法律法规主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国合同法》 《建设工程监理规范》 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328) 2、国家技术标准、规范 3、工程设计文件 施工图纸、设计说明 4、合同
建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建设工程施工合同 四、工程质量监理情况 按照监理合同、监理规划要求,本着“守法、诚信、公正、科学”的服务宗旨,努力抓好工程施工中的“事前、事中、事后”三个阶段的质量监理工作。 在事前控制中重点明确工程质量标准和建立质量监理体系,定期召开工地例会,协调施工中出现的问题,并及时检查进入现场的原材料及构配件的合格证,对国家要求进行复检的原材料,按相关规定进行见证取样、送检复试。对质量明显有缺陷或检验不合格的材料,不允许用于本工程。 在事中检查中,严格按照国家现行施工规范和质量检验标准,对工程进行平行检验和巡视检验。对关键部位、重点工序进行旁站监理。在工序施工中,坚持上道工序不合格或未经验收,不得进行下道工序施工的原则,对每一道工序在施工单位自建、专捡合格的基础上进行监理复检,发现问题,及时通知施工单位进行整改,整改合格后重新验收。 事后控制重点抓好检验批、分项分部工程的验收工作,及时完善监理资料。 五、工程质量评估 1、工程材料、半成品、成品的生产合格证、检验报告、复 试报告等各项质量保证资料齐全。对国家规定需复试的
质量控制要点 一、施工进度计划申报 周/月进度计划<附:劳动力计划、施工机械、材料等计划安排>由承包方制订并向发包方和监理机构报批,经发包方和监理机构审批后实施。 承包方每月25日前向发包方和监理机构书面报告下月进度计划(附进度计划网络图或横道图);承包方每周例会向发包方和监理机构书面报告上周进度和下周进度计划。 二、材料进场报验 1、材料、设备进场后,必须严格按程序报验,用A9表格加附件(品名、生产厂家、规格、数量清单、质量证明文件、自检结果等)报验,由监理机构组织有关各方进行核实报验资料,并按规定和约定进行见证取样检测或安装调试检验,以确定材料、设备质量状况。 2、材料、设备检验合格并报经监理机构审批同意后,方可在工程中使用。 3、经发包方和监理机构验收或有关机构检验不合格的材料、设备应及时清理出场,严禁用于工程。如擅自使用,已施工的部位均做返工处理,由责任方承担返工损失并承担赔偿责任。 三、分项(隐蔽)、隐蔽工程报验 分项(隐蔽)、隐蔽工程报验须提前24小时预通知监理机构验收。分项(隐蔽)、隐蔽工程及施工工艺在自检合格后,承包方须进行各工种负责人会签,并将会签单报监理机构申请验收。验收时若发现存在违反强制性标准或验收不合格不需返工整改;若未经监理机构同意擅自进行下一道工序施工,必须做返工处理;若存在违反施工规范操作行为,需承担违约及赔偿责任。 分项(分部)、隐蔽工程验收合格时必须由施工、监理、甲方人员现场共同签字确认,方可进行下一道工序施工。 四、监理工程师通知单回复 对施工过程中出现的质量缺陷专业监理工程师应及时下达监理工程师通知要求承包单位整改并检查整改结果。承包方须在收到监理工程师通知单后24小时内尽快书面回复;监理工程师通知单下发后,承包方如有异议应书面提出,若无异议,应立即执行并在24小时之内书面回复执行情况并申请对执行情况验收,否则不得进行下一道工序施工,对擅自施工的部位做返工处理。 五、工程签证制度 工程须进行经济技术签证的,承包方需及时向监理机构及业主方书面申办,由监理机构核实后转报业主方工程部审签。 如无业主方正式的设计院出具的变更资料,承包方若私自施工影响结构安全的项目,责任自负。 六、工序交接检查
铁路工程质量安全红线主要检查项目及监理控制措施红线问题分工程实体和建设行为两个部分,其中工程实体依照隧道、路基、桥梁、房建和四电工程等专业细化为9类24 项,建设行为细化为3类11项,共12类35项。 一、隧道工程,主要检查项目共3类9项。 1、检查项目第1类:隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。 检查项目第1类第1项:初支厚度不足。监理控制措施(要点):检查技术交底、现场技术管理人员的到位情况;检查初支施作前是否对断面尺寸进行量测;检查钢架是否采用工厂化制造,是否经检验和试拼装合格后使用;钢架应及时架设,钢架型号、数量、间距(±10cm)、拱脚支垫、连接方式、垂直度、锁脚锚杆或锚管位置与方向角正确,初喷混凝土厚度≥4cm安装钢架,表面覆盖层厚≥3cm;初期支护必须紧跟开挖及时施作;喷射混凝土一次喷厚拱部≤6cm,边墙≤10cm;钢筋网片所用钢筋规格正确,间距偏差不超过±10mm,搭接长度(1~2个网孔,偏差≤±50mm)是否符合要求;初支完成后,及时对厚度进行检验;初支施作时,监理应旁站监理。 检查项目第1类第2项:初支混凝土强度不足。 监理控制措施(要点):检查原材料和配合比是否符合设计要求;喷射混凝土是否采用湿喷工艺,一次喷厚拱部≤6cm,边墙≤10cm,终凝2h后湿润养护不少于14d。 检查项目第1类第3项:衬砌厚度不足包括拱顶脱空。 监理控制措施(要点):衬砌施作前,净空尺寸是否检测,是否满足要求;二衬台车使用前是否检查、检测;拱顶是否采取带模注浆工艺;工艺措施是否到位。 检查项目第1类第4项:衬砌混凝土强度不足。 监理控制措施(要点):首先检查现场技术、试验人员和管理人员是否到位,其次检查原材料、配合比是否符合规定,然后检查混凝土施工的质量保障措施是否到位,最后检查衬砌混凝土强度的检测方法和规定是否符合要求;衬砌混凝土浇筑时,监理应旁站监理。 2、检查项目第2类:隧道不按规定的方法和安全步距开挖。 检查项目第2类第1项:隧道不按规定的方法开挖。 监理控制措施(要点):检查开挖方法是否符合设计要求;地质条件变化需改变开挖方法,按程序进行变更设计后实施。 检查项目第2类第2项:复杂、软弱围岩隧道安全步距超标。 监理控制措施(要点):开挖进尺需根据围岩情况进行控制;施工步距应符合要求(初
第章基础工程质量控制要点 第一节基坑支护工程质量控制要点 基坑工程的质量控制是工程施工中的重要一环,它直接影响到整个基础工程部分的安全、质量和工期,不控制好基坑工程的施工质量,可能带来的是整个工程的长时间停工甚至推倒重来。而基坑工程的施工现场条件复杂,工序繁多,工艺要求高。基坑的质量主要取决于勘察、设计、施工等诸多方面。工程地质勘察报告的是否详细准确、设计取值是否合理以及施工中的材料、工艺、设备等等都是影响基坑工程质量的因素,稍有不慎,便会造成质量问题或事故。若处理不及或不当,就会给工程留下隐患。所以,对质量问题(或事故)的分析与处理是否正确得当,通常都会影响到建筑物的安全使用、工程造价以及工期。为了防止类似的问题发生,能否在基坑工程施工中对质量问题及隐患进行正确的分析与妥善的处理,就显得尤为重要。 1 基坑支护施工的关键工种 基坑支护施工的关键工种主要包括止水搅拌桩施工、止水旋喷桩施工、预制混凝土桩(钢桩)施工、混凝土灌注桩施工、土钉施工、预应力锚杆锚索施工、混凝土梁、板施工等。由于在现代工程中,基坑工程常处在密集的建筑物、道路桥梁、地下管线、地铁隧道或人防工程的附近,其技术复杂性要远远超过永久性的基础结构或上部结构,一旦出现技术上的问题,不但会危及到基坑本身的安全,而且还会殃及到附近的建筑物、道路桥梁和各种地下设施,进而带来巨大损失。而上述的关键工种在基坑支护施工的受力结构均起着重要作用,必须严格控制其施工质量。
2 基坑支护关键工种施工的具体控制要点 2 . 1 基坑止水帷幕 基坑止水帷幕具有整体密闭性、连续性的特点,是确保整个基坑内的地下水与外部地下水隔绝的一道帷幕。其施工质量控制要点主要是在于保证止水桩的有效桩长、桩径、桩间距、垂直度、水灰比和水泥掺入量。 其具体控制方法如下: 止水搅拌桩桩长可通过读刻度盘或量测搅拌钻杆来控制,同时应认真参考地质资料,一般止水桩要求穿过砂层进入不(微)透水层如淤泥、粘土层等,如发现某区段设计桩长不能达到以上要求时,应及时联系设计单位协商解决;桩径可通过量测钻头大小来控制;桩的间距可通过实际测量两条桩的中心距离或测量某一区段总距离再除以(总桩数-1)的方法控制;桩身垂直度偏差应控制在1%以内,可通过吊线法检查控制,如从钻杆5米高处吊线至机底,线与钻杆的距离应小于50mm。水灰比一般为0.5(具体根据不同设计图纸确定),采用测量搅拌桶的体积来测量水的重量的方法,水泥的重量采用包数控制;水泥掺入量则是根据施工速度和喷浆量来控制,具体通过试桩时每桶浆施工的进尺来反算验证并及时调整,以达到设计要求的标准。 止水旋喷桩的各种参数控制基本同搅拌桩,需要注意的是,旋喷桩的桩径是通过高压浆喷射形成,故其桩径的控制不是钻头部分,而是高压注浆泵的压力控制,必须确保足够的喷浆压力才行保证足够的桩身直径。 2 . 2 支护桩 无论是预制桩还是灌注桩,其作用和受力原理都是类似的,主要是提供刚
北控中信蔚县200兆瓦光伏发电项目 (一期50兆瓦) 质量通病防治控制细则 编制: 审核:
目录 一、工程项目概况 二、监理工作依据 三、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施 四、施工过程中具体质量通病防治监理细则如下:(一)、混凝土结构质量通病预防措施 (二)、墙体抹灰质量通病预防措施 (三)、砌体质量通病预防措施 (四)、屋面防水预防措施 (五)、回填土质量通病与预防措施 (六)、门窗工程施工质量保证措施 (七)、涂料工程质量通病预防措施 (八)、给排水工程质量通病预防措施 (九)、光伏阵列安装质量通病及防止措施(十)、电气质量通病及防治措施
一、工程项目概况 二、监理工作依据 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。 6、本工程建设监理合同和施工合同。 7、《建设工程强制性标准》(建筑、光伏发电部分)。 三、阶段性质量通病防治监理措施 (一)、开工准备阶段 1、根据“019号”文件精神,协助建设单位向施工单位下达《建筑工程质量通病防治任务书》。 2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。(二)、工程实施阶段 1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。 2、严格工序交接验收,认真填写质量通病检查验收记录。 3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。 4、做好质量通病防治专题记录,收集整理相关资料。
5.5.3 隧道工程的监理要点 隧道施工的控制主要从准备工作、隧道洞口工程、洞身开挖、锚喷支护、混凝土衬砌、防排水、洞内路面铺筑及安全等几方面进行。 5.5.3.1 施工准备阶段控制 ①与承包商共同学习熟悉图纸、设计文件、技术规范要求等,通过调查掌握和了解隧道地形、地貌、水文、地质等资料情况。结合施工现场实际情况,编制切实可行的施工组织设计和技术方案,主要包括:洞身土石方开挖、爆破技术、锚喷支护、混凝土衬砌、防排水工程及路面工程的施工方法、计划、方案措施等,监理工程师应进行认真审核,并批准实施。 ②做好施工前的测量控制 与承包商共同对图纸提供的隧道控制点、水准点、中线、标高与进出口路线、中线、水准点进行复测,并引测和补加施工用的临时水准点和控制点桩,监理应进行认真复核。隧道施工中的测量监控十分重要,尤其是双向掘进,应控制好贯通的精度,必须把好测量监控工作环节,主要是开挖和二次衬砌的测量控制。 ③组织搞好图纸会审与交底工作,请设计代表介绍隧道设计意图、施工工艺要求和技术措施、重要工程施工注意问题等,解答承包商、监理提出的问题疑点,解决有关技术难题,补充改正图纸中的遗漏、差错和设计不足等问题。 ④对承包商进场人员严格审查,检查承包商是否按投标承诺配备施工技术人员和质量保证体系建立情况,进场人员素质、技术水平,特别是主要管理人员、关键特殊工序操作人员满足施工要求情况。 ⑤对于原材料、机电设备控制要从采购、加工进场进行系统控制,特别要把好原材料进场检验关,凡进场材料都必须有出厂合格证和检验报告,监理进行复检、试验合格后方可进场;对于施工所用的机械、仪器要按施工计划要求数量、型号进场,检查机械性能、规格、状态,以保证施工要求。 5.5.3.2 隧道洞口工程 隧道洞口工程要合理安排施工,洞口工程的监理要点是:结合洞口地形、地貌、工程地质和水文条件,重点考虑边坡、仰坡的稳定性,本着“早进晚出”、“少开挖”的原则,采取相应的施工方法安全进洞,同时洞顶截水沟、排水沟在雨季前必须施工完毕,避免雨季边坡、仰坡滑坍。洞口开挖宜采用分部开挖、