文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网安规

南方电网安规

南方电网安规
南方电网安规

贵州帝博电力建设有限公司

2016年电力安全工作规程考试题库

一:填空题(每空1分,共50分)

1:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),对高压试验设备和试品进行接地放电,从接地棒接触高压试验设备和试品的高压端至试验人员能接触的时间,一般不短于(3)min。对大容量试品的放电时间,应在(5)min以上。

2:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),接地线界面应满足试验要求,但不得小于(4)平方毫米;动力配电装置上所用的接地线,其界面不得小于(25)平方毫米。

3:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),使用接地棒时,手不得超过握柄部分的护环。接地线与人体的距离应大于接地棒的(有效绝缘长度)。

4:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),接地系统每(1)年应测量一次接地电阻,对接地线和接地点的连接进行一次检查。

5:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),高压试验室(场)的接地电阻应符合设计规范要求,一般不超过(0.5)Ω。

6:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(放到)后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

7:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未(佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器)的人员不应入内。

8:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4)m以内,室外人员进入接地点(8)m以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套。

9:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得(运行人员或值班调度员)的许可。工作完毕后立即恢复。

10:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,(需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作),填用电气第一种工作票。

11:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此(相反)。

地的导线。

13:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并(三相短路)。电缆及电容器接

地前应(逐项充分放电),星形接线电容器的中性点应接地。

14:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,(不应)带负荷拉合隔离开关。

15:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验现场应装设遮栏,遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“(止步,高压危险)!”的标示牌。

16:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,二次回路变动时应(防止误拆)或产生寄生回路。

17:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作票一份交(工作负责人),另一份交工作许可人。

18:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,(工作负责人)、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。

19:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作间断隔日复工时,应得到(工作许可人)的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。

20:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,检修时,高压开关柜的手车开关应拉至(“试验”或“检修”)位置,使检修设备与电源之间隔离,保证安全。

21:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,(不应)在二次系统的保护回路上接取试验电源。

22:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验时,高压直流试验间断或结束时,应将设备(对地放电后短路接地)。

23:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“(从此进出)!”的标示牌。

24:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在工作票停电范围内增加工作任务时,若需变更或增设安全措施,(应填用新的工作票)。

区或电缆沟工作,应先检测含氧量不低于(18%)和SF6气体含量不超过(1000)μL/L。

26:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,人员工作中与500kV电压等级设备带电部分的安全距离是(5.0)米。

27:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,人员工作中与220kV电压等级设备带电部分的安全距离是(3.0)米。

28:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,人员工作中与110kV电压等级设备带电部分的安全距离是(1.5)米

29:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,人员工作中与35kV电

压等级设备带电部分的安全距离是(0.6)米。

30:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),进行高压试验时,试验人员不得少于(2)人,(试验负责人)即是安全责任人,对试验工作的安全全面负责。

31:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明无压,确认设备无人工作,方可进行。

32:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应(短路接地)

33:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,事故紧急抢修工作时,(使用紧急抢修单或工作票)。

34:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量工作时应(戴绝缘手套),站在绝缘物上,不应触

及其他设备,以防短路或接地。

35:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验结束后,试验人员应拆除自行装设的(短路接地线),并检查被试设备,恢复试验前的状态。

36:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在同一电气连接部分,许可高压试验前,应将其他检修工作(暂停);试验完成前不应许可其他工作。

37:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在带电设备周围进行测量工作,(不应)使用钢卷尺、皮卷尺和.线尺(夹有金属丝者)。

38:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作,部分停电时,只有在(安全措施)可靠,人员集中在一个工

作地点,不致误碰有电部分的情况下,方可参加工作。

39:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验时如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离,且检修侧有接地线时,应在断

开点装设“(止步,高压危险!)”的标示牌后方可工作。

40:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(80%),同时应开启通风系统,避免SF6气体泄漏

到工作区。

41:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分)规定,屏蔽遮栏宜由金属制成,可靠接地,其高度不低于(2m)。

42:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作间断隔日复工时,应得到(工作许可人)的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。

43:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“(止步、高压危险!)”的标示牌。

44:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压开关柜内手车开关拉至(检修)位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置“止步,高压危

险!”的标示牌。

45:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在室内高压设备上工作,应在工作地点(两旁及对侧)运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

46:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“(禁止合闸,有人工作)”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

47:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,(工作负责人、专责监护人)应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。

题目出处:《条款编号》第5.6.2条《条款内容》工作负责人、专责监护人应始终在工

作现场,对工作班成员进行监护。《说明》

48:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更手续)。

49:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在高压回路上工作,需要拆除部分接地线需征得(运行人员或值班调度员)的许可。工作完毕后立即恢复。

50:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,同一变电站(包括发电

厂升压站和换流站,以下同)内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,可填用一张(电气第二种工作票)。

51:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人(有权)停止作业并组织人员撤离作业现场

52:依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向发电厂、变电站(运行值班人员)、电力调度机构值班人员或者本企业现

场负责人报告。

53:依据《中华人民共和国消防法》,进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须(持证上岗),并严格遵守消防安全操作规程

二:多选题(每题2分,共50分)

1:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),高处作业的安全要求包括:

(A,B,C,D)。

A.检查栏杆、梯子、安全带是否牢固可靠

B.人字梯须具有坚固的铰链和限制开度的拉

C.正确使用安全防护用具,或采取其他可靠的安全措施

D.工具、材料不得抛扔传递,

应用绳索吊送

2:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),试验开始前,试验负责人向全体

试验人员详细布置试验任务和安全措施,并应进行下列哪些检查:(A,B,C,D,E,F)

A.安全措施是否已完备

B.试验设备、试品及试验接线是否正确

C.表计倍率、调压器零位及测量系统的开始状态

D.试验设备高压端和试品加压段接地线是否已拆除

E.所有人员是否已全部退离试区,转移到安全地带

F.试区遮拦门是否已关上

3:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),在户外试验场进行试验时,要求:(A,B,C,D)。A.设置遮栏 B.悬挂安全警示牌 C.装设安全信号灯

D.派专人监视,以防人员闯入试区

4:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),高压试验室应结合自身的特点和

实际情况,制定(B,C,D)等制度。

A.技术规范

B.安全规范

C.设备安全操作细则

D.试验作业指导书

5:依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分),主要试验设备的重要试验项目的

高压试验方案应包含的主要内容一般包含:(A,B,C,D,E)。

A.试验任务、试验时间

B.试验接线、使用设备

C.人员名单及分工、操作步骤

D.安全措施

E.安全监护人

6:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,进人电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的(A,B)的含量。

A.易燃易爆气体

B.有毒气体

C.氧气

D.灰尘

7:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电气试验应符合

(A,B,C,D)的安全要求。

A.高压试验作业

B.试验装置

C.试验过程

D.测量工作

8:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验变更接线或试

验结束时,将升压设备的高压部分(C,D)。

A.断开

B.降压至零位

C.放电

D.短路接地

9:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作票签发人的安全职

责有(A,B,D)

A.确认工作必要性和安全性

B.确认工作票上所填安全措施正确、完备

C.确认所选工作许可人恰当

D.确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足

10:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在电气设备上工作,应有(A,B,C,D)和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。

A.停电

B.验电

C.装设接地线

D.悬挂标示牌

11:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,工作票负责人(监护人)的安全职责有(A,B,C)。

A.正确、安全地组织工作

B.确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充

C.工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施

D.确认工作必要性

12:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或传动试验时,应通知(A,C)。

A.设备运行方

B.现场所有人员

C.其他相关人员

13:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,等电位工作人员与地电位工作人员应使用(B,C)进行工具和材料的传递。

A.工具

B.绝缘工具

C.绝缘绳索

D.绳索

14:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应(A,B,D)。

A.全体工作人员撤离工作地点

B.收回该系统的所有工作票,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏

C.应在工作负责人和运行人员全面检查无误后,由工作人员进行加压试验

D.应在工作负责人和运行人员全面检查无误后,由运行人员进行加压试

15:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,安全组织措施作为

保证安全的制度措施之一,包括(A,B,C,D)。

A.工作票

B.工作的许可

C.工作监护、间断

D.工作转移和终结

16:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,电气试验应符合(A,B,C,D)的安全要求。

A.高压试验作业

B.试验装置

C.试验过程

D.测量工作

17:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作内容包含(A,B,C,D)的安全措施,其具体的安全要求、措施等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。

A.操作

B.巡视

C.作业

D.事故时防止六氟化硫泄漏

18:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时,应根据作业方法选用人体绝缘防护用具,使用(B,D)。必要时还应戴护目眼镜。

A. 安全带

B.绝缘安全带

C.安全帽

D.绝缘安全帽

19:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交待(A,C)和注意事项。

A.带电范围

B.工作内容

C.安全措施

D.工作时间

20:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在电气设备上工作,应有(A,B,C,D)等保证安全的技术措施。

A.停电

B.验电、装设接地线

C.悬挂标示牌

D.装设遮栏(围栏)

21:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分(B,D)。

A. 开路

B.放电

C.拆除

D.短路接地

22:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票:(A,B,D)。

A.属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分

B.一台变压器停电检修,其断路器也配合检修

C.在几个电气连接部分依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作

D.全站停电

23:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在检修工作前应进行工作布置,明确(A,B,C,D)、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。

A.工作地点

B.工作任务 n

C.工作负责人

D.作业环境

24:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,应包含(A,B,C,D)等工作程序。

A.工作申请、工作布置

B.书面安全要求

C.工作许可、工作监护

D.以及工作间断、转移和终结

25:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,运用中的电气设备是指(A,B,C)的电气设备。

A.全部带有电压

B.一部分带有电压

C.一经操作即带有电压

D.变电站内

26:依据《中央企业安全生产禁令》,严禁(A,B,C)。

A.违章指挥

B.违章作业

C.违反劳动纪律

D.遵章守纪

27:依据《中央企业安全生产禁令》,严禁(A,B,C,D)生产安全事故。

A.迟报

B.漏报

C.谎报

D.瞒报

E.不报

28:依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,二次系统试验工作结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关(A,B,C)位置恢复至工作许可时的状态。

A.压板

B.切换开关

C.刀闸

D.试验设备

二:简答题(每题10分,共30分,) 1.

三:案例分析题(每题20分,共20分,)

请根据上述案例分析:(1)本次事故的性质?

(2)本次事故的直接原因和间接原因?

南方电网安规考试题目整合土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年度2月修编)

_ 土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月B.1个月C.6个月D.5个月 答案:C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险!B.止步,高压危险!C.在此工作!D.禁止合闸,线路有人工作!答案:A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管B.运输C.检验D.储存答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员B.工作负责人C.取得资质的人员D.任何人 答案:C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压B.特高压C.低压D.用户 答案:A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议B.承包合同C.安全协议D.服务协议

中国南方电网基建工作“八不准”

中国南方电网基建工作“八不准” 各级领导干部应当严格遵守国家法律法规和公司有关规定,不准有下列违规行为: 第一条不准违规干预基建工作工程招标及合同管理。 1、在基建工程招标、合同变更和结算等环节为项目承包商请托说情,授意、纵容身边工作人员或亲属为项目承包商请托说情; 2、要求基建管理人员或基建单位负责人私下会见项目承包商或代理人以及其他基建项目有利害关系的人; 3、超越职权对基建工程招标及采购提出倾向性意见或具体要求; 4、其他违法的基建管理活动,妨碍基建招标、合同管理公平、公正、公开的行为。 5、对领导人员干预招标,插手工程项目的情况,基建人员应当全面如实记录,做到全程留痕,有据可查。 第二条不准利用基建工程进行权力寻租。 基建各级人员应当严格遵守国家法律法规和公司有关规定,按有关规章制度和流程标准办事,不得在基建工程招标采购、合同签订、设计评审、工程量变更、事故责任认定、项目验收、合同结算、承包商管理等环节吃、拿、卡、要,损害公司形象,谋取不正当利益。 第三条不得违规开展招标工作。 基建工程招标不得违反国家法律法规和公司招标有关规定,严格按照规章制度、作业标准及办事流程办事,不得以权谋私、违规操作。

达到公开招标条件的项目,必须公开招标。应当核准或备案的项目,在未取得核准或备案手续前,原则上不准招标。未列入公司固定资产的项目,不准展开招标工作。 工程建设过程必须合法合规,严禁先实施,后招标。严禁建设单位将工程发包给不具备相应资质的单位或个人。 第四条不准违规进行评标。 评标委员会的组建,必须严格符合国家法律法规和公司有关制度以及招标方案和招标文件。与投标人有利益相关的评标专家必须按照规定进行回避。 评标专家必须认真履行职责,依据招标文件的评分规则和投标人递交的资料进行评标。评标过程应客观公正、严谨完整,不准存在错打或遗漏现象。 第五条不准违反合同管理有关规定。 合同的签订、履行、变更和结算应严格遵守公司相关管理规定。严格按照规定的程序和权限对合同进行审批和签订,合同条款要采用合同标准文本且符合招投标文件要求,对变动的专用条款必须严格审查。严格开展合同履约和合同变更管理,坚持“先审批,后实施”的变更原则;合同变更必须依据合同变更条款和规定的审批程序进行;变更的工程量、价格应符合实际,由先关各方签字确认,变更资料及时、完备。规范合同的结算工作,严禁超前结算;合同结算必须按结算合同指导书要求,严格审核,结算原则应与合同保持一致。 第六条不准非法转包、非法分包和挂靠行为。

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理办法

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 基建项目承包商管理办法

Q/CSG213005-2012 目次 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4职责 (3) 5管理内容与方法 (5) 6附则 (15) 附录A、基建项目承包商分级管理流程图 (15) 附录B、中国南方电网有限责任公司基建项目分包管理流程图 (16) 附录C、基建项目承包商资信评价管理流程图 (17) 附录D、基建工程承包商履约行为奖惩原则 (18)

基建项目承包商管理办法 1总则 1.1 为保障中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)基建项目建设安全、质量、效益和进度,实现公司“智能、高效、可靠”的绿色电网建设目标,积极培育并倡导承包商“守合同、讲诚信”的良好经营风尚,规范公司基建项目的承包商管理,特制订本办法。 1.2 基建项目承包商管理工作应遵循实事求是、科学合理和公平、公正、公开原则。 1.3公司基建项目承包商分为潜在承包商、登记承包商、候选承包商、合格承包商和项目承包商,按照服务供应链的管理思路进行五级管理。 1.4 公司对基建项目承包商的资信评价意见和奖惩,是公司选择基建项目承包商的重要依据,以此促进基建项目建设水平的提高。 1.5 本办法适用于公司基建项目勘察设计、监理、施工、调试、检测及咨询等承包商的管理。 2规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号); 《中华人民共和国建筑法》(中华人民共和国主席令第91号); 《中华人民共和国招标投标法》(华人民共和国主席令第21号); 《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号); 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号); 《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第159号); 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(建设部令第124号); 《工程监理企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第158号); 《建设工程勘察设计管理条例》(中华人民共和国国务院令第293号); 《建设工程勘察设计资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第160号);

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

南方电网基建〔2015〕56号附件:中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式(2015年版)

中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司基建工程监理 工作典型表式 (2015 年版) 2015- 12 - 01 发布2015-12 -01 实施中国南方电网有限责任公司发布

目录 表A.0.1-1 总监理工程师变更报审表★ (5) 表A.0.2 工程开工令★ (7) 表A.0.3 监理通知单★ (9) 表A.0.4 监理报告★ (11) 表A.0.5 工程暂停令★ (13) 表A.0.6 旁站记录★ (15) 表A.0.7 工程复工令★ (17) 表A.0.8 工程款支付证书★ (19) 表A.0.9 质量缺陷通知单★ (21) B 类表承包单位(项目部)用表 (23) 表B.0.2 工程开工报审表★ (25) 表B.0.2-1 分部/分项工程开工报审表 (27) 表B.0.3 工程复工报审表★ (29) 表B.0.4分包单位资格报审表★ (31) 表B.0.5施工控制测量成果报验表★ (33) 表B.0.6工程设备/材料/构配件报审表★ (35) 表B.0.7 _报审/报验表★ (37) 表B.0.8分部/单位工程报验表 (51) 表B.0.9 监理通知回复单★ (53) 表B.0.10工程启动(竣工)验收报审表★ (55) 表B.0.11工程款支付报审表★ (57) 表B.0.12施工进度计划报审表★ (59) 表B.0.13 费用索赔报审表 (61) 表B.0.14工程临时/最终延期报审表 (63) 表B.0.15试验/供货单位资质报审表★ (65) 表B.0.16人员资格报审表★ (67) 表B.0.17主要施工机械/工器具/安全用具报审表★ (69) 表B.0.18主要测量计量器具/试验设备检验报审表★ (71) 表B.0.19施工质量验收及评定项目划分报审表★ (73) 表B.0.20安全文明施工措施费使用情况报审表★ (75) 表B.0.21见证取样送检记录表★ (77) 表B.0.22试品/试件试验报告报审表★ (79) 表B.0.22-1施工生产性试验评审表 (81) 表B.0.23 交付交接验收报验表 (83) 表B.0.24调试/交接试验报告报审表 (85) 表B.0.25工程质量验评记录汇总报审表 (87) 表B.0.26设计变更通知单★ (89) 表B.0.27 工程量签证单★ (91) 表B.0.28质量缺陷整改回复单★ (93) 表B.0.29工程材料核销报审表 (95) C 类表各方通用表 (96) 表C.0.2 设计变更联系单★ (98) 表C.0.3 索赔意向通知书★ (100) 表C.0.4 交底记录表★ (102)

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票年2月修编)复习课程

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年2月修编)

土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A. 3个月 B. 1个月 C. 6个月 D. 5个月 答案: C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.止步,高压危险! C.在此工作! D.禁止合闸,线路有人工作! 答案: A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和 GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管 B.运输 C.检验 D.储存 答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员 B.工作负责人 C.取得资质的人员 D.任何人 答案: C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压 B.特高压 C.低压 D.用户 答案: A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D.服务协议 答案: B 11、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 D、工作完成时间 答案:A 12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可的相关规定,厂站内已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由()收执,另一份由()收执和按值移交。 A.工作负责人;工作许可人 B.值班负责人;工作许可人 C.专责监护人;工作许可人 D.工作负责人;工作票签发人 答案: A 13. 若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理工作间断手续并将工作票交回( )持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人 答案: B 14. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知()。 A.工作票签发人和工作许可人 B.工作票签发人和值班负责人 C.工作许可人和工作班人员 D.工作许可人和值班负责人 答案: C 15、乙炔气瓶使用时必须()放置。 A、水平 B、直立 C、45°角斜立 D、60°角斜立 答案:B 16、( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、工作签发人 答案:B 17. 进入下水道、疏水沟和()作业前,应采取关闭汽水门、上锁等防止蒸汽或水流入工作地点的措施。 A.高压室 B.井下 C.地下室 D.配电房 答案: B

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

广西电网招聘考试2018年考试试题题型内容历年考试真题

南方电网公司招聘考试笔试历年真题汇总整理 财会类: 广东电网能报6个局,先面后笔。海笔海面。只要进面就可以准备笔试了,我就被这个坑了。考前一周发笔试。考前一天发准考证,建议大家面试完就开始准备笔试吧65道专业课、30单选5多选30判断 什么规模报酬、IS-LM、经验法则、利息保障倍数、5c模型、企业所得税、材料成本差异,考了好多宏观。微观。管理学。财务管理。会计反倒不多,审计税法更是一点都没有。坑啊!神坑!!!本想着不会的判断全选错,尼玛检查的时候发现一排排全是错。好想哭!据说笔试会划线60分及格,感觉及格的人会很少,知识虽然都学过,但是太庞杂复习起来很容易有遗漏 面试注意事项:总共有4位面试官,3个面试官问问题,1个面试官用电脑做记录。然后就到我啦,一坐下来,面试官就很亲切地说。就让我轻松下来了。然后先做自我介绍。做完自我介绍,其中一位面试官就就我投递的第二志愿,人力资源管理岗位开始问了。基本上都关于招聘的问题。比如说,面试时候了解候选人情况的一些技巧;招聘的时候要注意什么。然后她会根据你自己的回答,再接着问。接着,就另外一个面试官开始发问,他看着我的成绩单,就说,你哪门学科学得比较好。我就说都差不多。然后他就说那就是都很好咯?就和旁边的面试官笑起来了。然后就抓着我的人员测评课程进行发问。这门课程学了些什么啊?有没有听过什么什么?.后来又问道无领导小组讨论可以测试出候选人哪些能力?企业组织结构有哪些?我就回答了直线制、职能制、直线职能制、事业部制。(幸好昨晚准备的时候刚好看到)好了,他一听到事业部制就高兴了。问什么是事业部制?南方电网是不是? 管理类: 面试了的人都可以笔试。这是南网的惯例 因为很早就公开笔试在20号。所以面试完,我就开始准备笔试了。 总共65题,1个小时。我的试题是人力资源管理A卷 题型:单选(20~30题),判断(20~30题),多选(5题)

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

变电类工作班成员(2017年2月修编) 一、单选题 1. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( B )。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒D.不用提醒 2. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿(A )。 A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋D.布鞋3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用砂轮磨工具时应使火星( D )。禁止用砂轮的侧面研磨。 A.向内B.向外C.向上D.向下 4. 施工现场危险处所夜间应设( A )示警。 A.红灯B.黄灯C.绿灯D.白灯 5. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂(B )的标示牌。 A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!D.有电危险! 6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触热体,不应放在( D )上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.绝缘胶垫B.水泥地面C.干燥地面D.湿地 7. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器( A )并接地后,方可进行。 A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电D.短接放电 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或( C )。 A.接地不良B.接零不良C.接零良好D.绝缘不良 9. 不应使用有( A )、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 A.绝缘损坏B.外观残旧C.包装损坏D.绝缘良好 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,用凿子凿坚硬或脆性物体时,应戴防护镜,必要时装设( C ),以防碎片打伤旁人。

【最新试题及答案】南方电网考试试题

【最新试题及答案】南方电网考试试题 南方电网考试试题大纲: 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、

年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。 18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分 公共知识 一、填空题 1. 防止触电措施中规定:在办理手续之前,任何作业人员及车辆都不准进入工作现场。工作许可 2. 电气设备送电前,必须确认工作人员已经全部撤离、所有安全措施已经解除、工作票已经终结。调度人员(值班人员) 3. 电气设备和各类电动工具(机械),特别是检修现场临时安装使用的砂轮机、电钻、电风扇等,其电机外壳必须有良好的。接地 4. 防止触电措施中规定:在办理许可手续后至工作终结前,现场工作严格执行制度。监护 5. 施工作业需占用机动车道时,必须在来车方向前米的机动车道上设置交通警示牌,并将工作现场围蔽。夜间不能恢复道路原来状态时,应在警示牌上方悬挂红色警示灯。50 6. 手持式或移动式电动工具的临时电源,应使用装有和插座的携带式电源架(放线盘)。漏电保安器 7. 油漆工、土建工等非电气人员或外单位人员进入生产现场必须经过安全教育培训和 交底,并按规定办理进站施工手续和。安全技术工作票

8. 防止触电措施中规定:恶劣及雷雨天气时应停止作业。户外露天 9. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺、线尺等导电体进行工作。测量 10. 防止车辆伤害措施中规定:驾驶员和乘坐人员在车辆行驶途中应按规定使用。安全带 11. 防止车辆伤害措施中规定:乘车人员严禁在车上玩耍、吵闹或与司机闲聊,影响司机驾驶,严禁向车外。抛杂物 12. 驾驶员实行车辆“”制度,没有取得企业准驾资格证严禁驾驶本单位车辆。准驾证 13. 严禁驾驶员一边开车一边打手机或一边查看信息。必要时,应选择安全地点,电话联系结束后,再集中精神驾驶。靠右暂停 14. 机动车在保证安全的情况下,在没有限速标志的厂站内行驶时,车速不得超过每小时公里。15 二、判断题: 1. 严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。(√) 2. 生产现场内部使用的特殊车辆,如微型工具车、吊车、翻斗车、铲车等机械车辆,应按国家规定进行年检,由国家有关部门核发机动车辆牌照。( √) 3. 氧气瓶和乙炔气瓶放在一起运送。( ×) 4. 运行人员在巡视设备时,不得一边步行走动一边使用移动电话,防止精神不集中误碰带电设备。( √) 5. 在SF6气体的设备工作(如巡视、检修)中如闻到刺激性或不舒服的气味,应立即停止工作,迅速跑到有新鲜空气的环境中。(√)

南方电网笔试考试题资料

一、填空题 1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。 (有效) 2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。 (长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动) 3、变压器和互感器都是根据原理工作的。 (电磁感应) 3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。 (大小、方向) 4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。 (能量转化、电能、化学能、化学能、电能) 5、在切断空载变压器时,有可能产生。 (操作过电压) 6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。 (励磁涌流、6-8) 7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。 (涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头) 8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的 和。 (沉淀物、绝缘、散热) 9、照明负荷采用的是接线。 (三相四线制) 10、断路器液压机构的储能部分由和组成。 (电动油泵、储压罐) 11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。 (识别相位、散热、防止生锈) 12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。 (固有分闸、继电保护动作) 13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。 (无延时) 14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。 (瞬时放电、长时充电) 15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。 (顺时针、120) 16、电力系统中无功电源主要有、、。 (调相机;电容器;发电机) 17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。 (故障;不正常工作状态) 18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。 (保护安装处;事故点;远近) 19、变压器的零序过流保护分为和两种 (带方向;不带方向) 20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网两票管理规定知识分享

南方电网公司安规考试复习题——安规及南 网“两票”管理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为1.0 米;110KV为3.0 米;220KV为4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。 12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。 15. 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 16. 过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 17. 振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。 18. 断路器拒动是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。 21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(变电工作票2017年2月修编))

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

中国南方电网有限责任公司基建

- - -. ICS 备案号:Q/CSG 中国南方电网XX公司企业标准 中国南方电网XX公司 基建工程监理工作典型表式

目次 1 总则1 2 规X性引用文件1 3 术语和定义2 4 职责2 5工作内容、程序与要求3 5.1工作内容3 5.2工作程序5 5.3工作要求5 6 检查与考核7 6.1检查内容7 6.2考核内容7 7附则8 附录(资料性附录)基建工程监理工作典型表式8 A-01工程开工报审表(W)14 A-02工程复工申请表(H)★16 A-03施工组织设计报审表(H)★18 A-04专项/重要施工方案报审表(H)★20 A-05_______________方案报审表(H)★22 A-06分包单位资质报审表(H)★24 A-07试验/供货单位资质报审表(H)★26 A-08人员资格报审表(W)★28

A-09主要施工机械/工器具/安全用具报审表(W)★30 A-10大中型施工机械进场/出场申报表(W)32 A-11主要测量计量器具/试验设备检验报审表(W)★34 A-12工程控制网测量/线路复测报审表(W)★36 A-13进度计划报审表(W)★38 A-14施工质量验收及评定项目划分报审表(W)40 A-15安全文明施工措施费使用情况报审表(W)42 A-16工程材料/构配件/设备进场使用报审表(W)★44 A-17设备开箱检查申请表(H)46 A-18设备/材料/构配件缺陷通知单(W)47 A-19设备/材料缺陷处理报验表(W)49 A-20使用备品/备件申请表(H)50 A-21见证取样送检记录表(W)★51 A-22试品/试件试验报告报验表(W)53 A-23工程建设标准强制性条文执行情况月度报审表(H)55 A-24______________验收申请单(H)★57 A-25_______交付_________交接验收申请表(H)59 A-26工程竣工报验单(H)★61 A-27调试/交接试验报告报验表(W)63 A-28工程质量验评记录汇总报审表(W)65 A-29工程款支付申请表(W)★67 A-30索赔申请表(W)★69

相关文档
相关文档 最新文档