我单位承建的XXXX工程,经过一段时间的雨水天气,客房屋面通风井周边发现渗水现象,局部女儿墙下方有渗水现象,客房屋面局部有渗水现象等,我单位相关人员到现场检查记录并分析原因,特制定如下修补方案,如在实施过程中,遇有大雨天气,将全面检查是否再有新的渗漏点,如有一并参照下例修补方法。

一、屋面通风井周边渗水修补方案

1、渗漏部位检查如下:

南客房1号通风井周边有渗水印

南客房2号通风井周边有渗水印

北客房1号通风井周边有渗水印

客房2号通风井周边有渗水印

客房4号通风井周边有渗水印

客房4号通风井周边有渗水印

客房5号通风井周边有渗水

2、渗水原因分析:

屋面APP热熔性卷材对基层含水率要求较高,由于当时工期紧,时间仓促,基层未相对干燥而影响施工质量。屋面通风井周边发现有渗漏现象后,采用水不漏修补,因水不漏是硬性材料,可能受天气变化和热胀冷缩原因,导致原来渗漏处细微裂缝未处理好,雨水便沿着这些裂缝渗入室内。

3、屋面通风井周边渗水修补方法:

1)、先将通风井高出屋面的翻边混凝土凿掉,翻边与屋面板交接处凿深5CM,翻边四周扩展凿至原屋面防水层完好部位且不少于30CM,并将基层用水冲洗干净;

2)、翻边钢筋重新整理绑扎后,基层用砼界面剂先涂刷一道,再进行翻边支模,翻边底部10CM高用XXXXXGSG高强灌浆料浇筑,以上部分用C30细石砼浇筑完成,砼按规定养护后拆模;

3)、翻边与屋面板交接处先做2厚聚氨酯防水涂膜,再做3厚聚酯胎自粘卷材,修补结束后做48小时蓄水试验(蓄水深度50MM),无渗水后恢复屋面做法。刚性砼层与通风井边留30MM间隙用油膏灌实。(见如下节点图)

二、局部女儿墙下方渗水修补方案

1、渗漏部位检查如下:

客房3号~4号房斜梁处渗水,上为女儿墙

客房3号飘窗门边,女儿墙接缝处渗水倒印

2、局部女儿墙下方渗水修补方案

1)、先将女儿墙泛水及沿屋面扩展凿至原屋面防水层完好部位且不少于30CM,,长度为渗水点每边加1M,并将碎料清理干净;

2)、做2厚聚氨酯防水涂膜,再做3厚聚酯胎自粘卷材,其余按屋面做法恢复。(见如下节点图)

三、客房3号房屋面修补方案

1、渗漏部位检查如下:

客房3号房屋顶2跨以前已维修过,目前没有渗水

2、客房3号房屋面修补方法:

1)、考虑到客房3号房2跨屋面以前有过渗水点,为防止今后再引起渗漏现象,决定将原2跨屋面建筑做法全部清除后重做屋面。

2)、屋面上先做一层2厚聚氨酯防水涂膜,原屋面卷材改做APP 聚酯胎自粘防水卷材,在屋面恢复做法前,做48小时蓄水试验(蓄水深度50MM),无渗水后恢复屋面做法。

四、客房4号房屋面(7.5M处)排水沟及落水口修补方案

1、排水沟落水口维修部位:

2、原因分析:

排水沟坡度找坡根据原落水口位置施工正确,后因水电安装落水口位置变动,造成排水坡度不正确。

3、排水沟和落水口修补方法:

根据排水沟排水坡度要求,将埋置好的落水口重新埋置,并位于最低点,原已找坡的排水沟清除后重新找坡施工,并符合排水通畅、

不积水要求。

五、展馆与客房1号之间屋面刚性防水修补方案

1、部位如下:

2、原因分析:

该处屋面细石砼施工时正遇天气寒冷,造成刚性防水表面冰冻。

3、修补方法:

将该处屋面细石砼全部清除干净,重新铺设钢筋网后,浇筑刚性防水层。

六、施工日期

施工计划:

屋面及楼板渗漏修补方案11.12

目录 第一节、工程概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、屋面渗漏方案 (1) 三、施工要求 (1) 四、组织措施 (2) 第二节、编制依据 (3) 第三节、施工计划 (3) 材料与设备计划 (3) 第四节、施工工艺技术 (3) 一、技术参数 (3) 二、工艺流程 (4) 三、施工方法 (6) 四、检查验收 (6) 第五节、施工安全保证措施 (6)

第六节、劳动力计划 (7) 第一节、工程概况 一、工程概况 义乌市北苑街道第一集聚区王前山地块工程三标段,南 侧邻北苑路、西侧为春晗路,北侧为Ⅰ标段(地下室后浇带 分割),东侧为Ⅱ标段(地下室沉降缝分割)。工程有 4#5#6#8#10#12#17#楼及相应裙房商铺和地下车库组成。建 筑面积118305.6㎡,地上建筑面积83131.11㎡,地下建筑 面积35174.49㎡。高层地上15层,建筑高度:46.35米,地 下室无人防设计。 工程建设各方主体 建设单位:义乌市城乡新社区投资建设集团有限公司 代建单位:义乌绿城投资发展有限公司 设计单位:浙江绿城东方建筑设计有限公司 监理单位:义乌市建安建设工程监理有限公司 施工单位:浙江恒誉建设有限公司 二、屋面渗漏修补方案 本工程屋面结构是C30混凝土,除4#楼和商铺屋面外,

其余几幢屋面都留有后浇带,后浇带混凝土的浇筑时间是在3月份。

后浇带模板拆除后,按照要求把屋面落水孔先进行临时封堵。采用工地的施工用水进行屋面蓄水,高度达到200mm 后保持24小时。对屋面的板底全部检查一遍,如果发现局部有渗水现象,做好标记。根据房屋结构和现场实际情况拟采用高压灌浆液堵漏。 高压灌浆堵漏就是利用高压灌浆机,将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝隙中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水漏的目的。 三、施工要求 1.裂缝堵漏力求做到防水止漏效果良好,造价经济合理。 2.堵漏施工过程中要符合相关施工环境。操作施工必须是防水专业人员。 3.选用材料时,要做到有针对性,便于施工操作 四、组织措施 1.安全网络

平屋面防水维修施工方案

平屋面防水维修施工方案 一、工程概况: 1、工程名称: 2、地址: 3.建设单位: 4、工程概况: 二、施工准备: 1、材料、机具准备: 材料:SBS改性沥青防水卷材,防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单 (1)、规格:宽度lm、长度10m, 3mm厚弹性体改性沥青防水卷材。 (2)、技术性能:拉力N ≥ 500(纵横向)耐热度:90℃水时覆盖层无滑动柔性:-20℃ 绕规定圆棒无裂纹、不透水性,0.3MPa动水压30Min不透水 2、主要工具:小平铲、滚刷、卷尺、剪刀、粉笔、扫帚、汽油喷灯、汽油、密封膏、冷底子油、抹子、刮板、安全带、壁纸刀、绳子、等以方便现场的施工。 3、作业条件: (1)、基层必须牢固,没有松动、起鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷。 (2)、基层表面应平整光滑,均匀一致。其平整度可用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过10mm,空隙仅允许平缓变化.基层阴阳角处应做成半径50mm圆弧。 (3)、天气刮风、下雨和预报要下雨或雨后基层尚未干燥时不得施工。 (4)、基层必须干燥,一般以含水率不大于9%为宜。 (5),检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。

三、施工操作工艺:根据规范及工程实情制定本工艺: 1、工艺流程:原防水层铲除---处理起鼓找平层---清扫施工而---特殊部位加铺---定位弹线---涂刷冷底子油---铺贴卷材---卷材收头处理---防水层表面清理检查---验收签证 2、施工要点: (1)找平层保证平整度及坡度及表面尘土、砂粒、杂物清扫干净。 (2)原保温层修补,保证其密实、平整并找出坡度。 (3)细部处理:排气管、分格缝、出屋面的水管的留设要求。 (4)细部节点部位防水层的加强处理。 (5)节点部位处理:节点部位处理使用同规格片材做附加层。排气道、分格缝等部位,附加层宽度200mm。阴阳角部位:附加层宽度每边250mm。 四、防水层铺设的一般程序: 1、在同一标高作业面上,应以“先难后易”的原则,先做檐头、内外角、排水口、集水沟、变形缝等,然后再做大面积铺设,在大面积铺设时,应按顺水方向先铺设低处,后铺设高处,最后作立面、天窗等突出部位的铺设。 2、在同一建筑防水工程中,如有高低跨两个部分,应按“先高后低”的顺序进行 施工,即先高跨建筑施工,后再做低跨建筑施工。 五、施工方案及处理措施: 根据屋面原防水层破损情况以及屋面构造,确定具体的翻修方案。 1、防水层大面积老化、破损,完全丧失防水功能时: a)将原屋面防水层拆除(清除时应尽量不损坏找平层)并清除杂物至基层干净,在基层不平之处和损坏部位进行砂浆修补,至找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》 (GB50345-2004)规定要求,在平面与立面接头部分应按要求做出坡度9或圆角,找平层应平整、牢固,找出泛水坡度,表面应无起砂、脱皮及裂缝等现象。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。突出屋面部位应做成半径为100~150MM圆弧或钝角。 d)用水泥砂浆做20-25mm的水泥找平层。

屋面渗漏维修施工方案设计

厦八楼电梯墙角及窗户、留创园D栋负一层餐厅 渗 漏 维 修 施 工 方 案 重庆市新维建筑材料有限公司 二0一六年七月二十三日

厦八楼电梯墙角及窗户、留创园D栋负一层餐厅等位置 渗漏维修施工方案 一、工程概况 本次需要进行渗漏维修部位主要包括四个位置,分别是⑴原小天鹅餐饮大楼屋面及三楼露台漏水;⑵高创园A栋楼梯间帽厅渗漏及外墙渗水;⑶创新大厦八楼电梯墙角渗漏及八楼办公室窗户漏水;⑷留创园D栋负一层餐厅多部位渗漏等。经过对以上位置进行现场查勘分析,造成漏水情况多因为原防水层老化破坏,外部装饰饰面材料结合部位结构胶老化,防水层缺乏必要保护等原因造成渗漏。因以上部位大楼已投入使用多年,且漏水情况较复杂,我公司针对以上情况对漏水原因进行细致分析,拟不同位置不同原因采用不同的材料及施工工艺进行防水工程的维修整改工作。 基本处理工序包含:现场查勘确定漏水原因→放线定位确定漏水位置→施工区域设置施工围挡→渗漏位置上部饰面材料清除→对原结构基层进行清理工作→对漏水区域进行防水处理(具体施工方式详后)→做关水48小时试验确定堵漏完成→防水保护层的施工→原饰面层的恢复→施工场地清理等。 该工程内容主要为防水维修工程,施工工期为30天,

要求施工采用多种作业合理安排,加强内部、外部协调工作,保证工程有序、有节顺利完成。 二、各位置渗漏维修施工方案 (一)原小天鹅餐饮大楼屋面及三楼露台漏水 1、现场情况分析 经过现场多次勘察确定原小天鹅餐饮大楼室内出现大面积渗漏的主要原因是因为屋面及露台部分防水卷材已经老化断裂,局部已被掀起,防水保护层已起砂、开裂、空鼓起不到保护层的作用,女儿墙砂灰开裂起鼓,管井口交接处防水层破损开裂,部分外墙空鼓开裂等原因引起。因渗漏位置较多、原因较复杂、且面积较广,若只采用局部点补堵漏的方法进行治理,难以解决破损防水层下面由于窜水导致的渗漏现象,势必本屋面及露台的渗漏现象得不到根本的解决,而且原屋面找坡层设置的不合理造成大面积屋面存水现象。

渗漏处理专项施工方案

曦之湖花园 渗漏处理专项施工方案 编制人:阮剑明 审核人:阮剑明 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司 绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部 二0一六年三月二十日

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、分析渗漏原因: 0 四、施工准备 (1) 五、材料及机械准备 (1) 六、施工工艺 (1) 1、基层处理: (1) 2、查找漏点及打孔: (2) 3、埋管(注浆嘴): (2) 4、封缝: (2) 5、注浆: (2) 七、质量检查与要求 (4) 八、注意事项及安全措施 (4)

渗漏处理施工方案 一、编制依据 1、施工现场条件和实地勘察资料; 2、《建筑防水工程手册》、《新型防水建筑材料实用手册》; 3、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4、《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程概况 工程名称:曦之湖花园工程 建设单位:绍兴景明置业有限公司 设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司 监理单位:绍兴市工程建设监理有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 建设地点:绍兴二环西路 本工程位于绍兴市越城区,东北方向为绍兴西站,北临杨绍线,西北方向为福全镇。项目占地面积85385㎡,建筑总面积274487㎡。地上建筑面积213462㎡,地下建筑面积61025㎡;其中人防区11002m2,非人防区49501m2.本工程共设21个单体。 三、分析渗漏原因: 经现场察看情况如下,本工程引起漏水主要原因有不均匀沉降产生的开裂(如后浇带)、混凝土浇筑完成后养护不及时、混凝土浇筑振捣不到位(特别是墙柱板、梁板交界处)、地下室外墙土方回填过程中,积水未抽排干净,形成内外压力差、现场止水螺杆质量较差。

屋面渗漏水修补方案-

绿城·莲花小镇一期、二期项目 屋 面 渗 水 修 补 方 案 二〇一八年五月

目录 一、工程概况 (2) 二、原因分析 (2) 三、施工方案 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工工序 (5) 六、后期主要控制点 (5) 七、安全注意事项 (7)

一、工程概况: 1、建设单位:浙江绿城天台莲花度假村有限公司 2、设计单位:浙江绿城东方建筑设计有限公司 3、监理单位:浙江天成项目管理有限公司 4、总包单位:巨匠建设集团股份有限公司 5、绿城莲花小镇项目位于浙江省天台县石梁镇龙皇堂村,浙江绿城天台山莲花度假村有限公司开发由浙江巨匠建设集团有限公司承建天台山莲花度假村住宅一期、酒店二期,一期(A01#楼~A26#楼)总建筑面积为22087.0m2,地上1~2层,建筑檐口高度3.65~7.25m;二期酒店YH01~04#楼,YHBS#楼半地下室,总建筑面积为33950.02m2,地上1~2层,半地下1~2层,建筑高度7.5m。建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑结构抗震设防类别为丙类,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计

的耐火等级:半地下建筑一级,地上建筑二级; 二、原因分析: 1、由于本工程一期局部楼宇面层楼板砼浇筑阶段处于冬季严寒冰冻,施工期间温度较低,且屋面风大,混凝土自身产生水化受气温影响,低于0度是水化反应基本停止,导致混凝土内部游离水结冰,体积膨胀数倍,使尚未产生强度的混凝土内部产生裂缝孔隙。 2、混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大干缩越大。 3、混凝土配合中,对骨料及坍落度的控制,骨料过大,或者坍落度过大造成混凝土初凝时产生不规则的裂纹。 4、在浇筑过程中人工振捣不密实,以及磨平收光的时间掌控不准时,造成裂纹渗水现象。 三、施工方案: 项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对屋面渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。 1)、渗透处,只是表面湿润,不成股流下的:采用在结构板面上刷水泥防水涂料进行处理,在涂刷前将结构板表面清理干净,用水湿润,然后进行涂刷。涂刷厚度为1.2mm厚。 2)、渗透处,表面有明显的水渍的,根据裂缝的宽度、深度及环境,进行压力灌浆:凿去渗水处表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口→或者钻孔埋设灌浆针→再用电动压力机(压力为2Mpa)将水溶性聚氨酯,从

屋面防水维修新做工程施工方案

屋面防水维修新做工程施工方案 (1)水泥砂浆找平层 1、清理基层:将屋面保温层上面的松散杂物清除干净。 2、冲贴:根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m左右;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后即可抹找平层。 3、抹找平层:先在保温层表面上洒水湿润,随后按所冲筋高度铺水泥砂浆,用铝合金杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆的稠度应控制在7cm左右,厚度控制在30cm左右。使用1∶2.5(水泥∶砂体积比),水泥砂浆水泥标号不低于32.5号。 4、压实:砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三边成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略成毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。 5、分格缝留设:找平层必须留置分格缝,分格缝宽25mm 左右,分格缝的最大间距要小于6m。分格缝兼做排汽屋面的排汽道,它必须与保温层连通,且要通畅,内无杂物。 6、边角处理:女儿墙拐角、屋面出气口、管道等根部应抹成圆角,直径大于100mm。

7、养护:砂浆找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不少于7d;干燥后,即可进行防水施工。(2)SBS沥青防水卷材工程 1、施工顺序 施工流程:清理基层→涂刷基层处理剂→附加层→弹性体(SBS)改性沥青防水卷材→热熔封边→试水→保护层。 2、热熔法施工方案: 基层冷底油的涂刷。涂基层冷底油前要首先检查面层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。 施工时先将冷底油搅拌均匀。 基层冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。 施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材 3、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材的铺贴采用滚铺法 这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。 起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮

彩钢瓦屋面渗漏水维修施工方案

黄鳝世家黄花岗店彩钢瓦屋面渗漏水防水维修 施 工 方 案

编制单位:深圳市科顺防水工程有限公司 编制日期:2011年12月29日 编制人:李雪梅审批人:韦运财 日月122011 审批日期:年29 1编制前言 一、编制依据 1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2、国家标准《屋面防水工程技术规范》(GB 50207-2002); 3、国家标准《屋面防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4、本公司质量手册、程序控制文件及历年积累的有关防水设计施工的经验资料。 二、编制说明 本施工方案仅适用于指导“彩钢瓦屋面渗漏水防水维修”施工。 三、施工目标 1、质量目标 工程质量达到国家规定的标准。 工程质量达到设计要求和合同规定的标准。 国家标准《屋面防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)。 2、工期目标 我司将根据业主的工期时间要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务,决不因防水工程滞后而影响业主的生意。 3、安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 2工程概况及特点 一、工程概况 1、由于轻钢结构屋面的施工简便、不易漏水的特点,所以最近几年普及很快,如果该类工程施工不当、遭到破坏就会存在着不同程度的渗水漏水现象,它虽然没有普通屋面渗漏水的地方多,但维修起来也比较复杂。特别是异型结构的屋面尤为突出。 2、屋面的漏水途径与漏点 该类屋面是采用压型彩色钢板作面层,漏水时由屋面板的漏水点经过保温层后到达室内,水在保温层里穿流,漏水的地方主要表现在彩钢板的搭接缝处和檐沟的根部。以及屋面板与主体的连结部位出现漏水。漏点部位比较复杂有排水沟、女儿墙以及转弯搭接的部位要作为漏水的重点检查对象。

漏水施工修补方案

目录 1、工程概况 (1) 2、漏水分析 (1) 3、施工方案 (1) 4、施工准备 (3) 5、施工工序 (3) 6、后期主要控制点 (4) 7、安全注意事项 (7) 8、工程质量保证措施 (8) 9、保修条款承诺 (11)

1、工程概况: 1、工程名称:员工活动中心屋面改造及其它维修工程。 2、工程地址:本工程位于**************。 3、结构形式:钢筋混凝土框架结构。 4、有效工作面积:依据清单。 2、漏水分析: 项目部针对屋面的砼浇筑采用非泵送浇筑,坍落度为60~80mm,人工振捣。在浇筑过程中砼的坍落度较低,加上人工振捣不密实,造成所有栋数有不同 程度的漏水情况,以及在卫生间降板处的掉模施工时的加固方式不合理,同 样有个别的渗水现象。 3、施工方案: 项目部针对以上漏水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对屋面漏水的检查情况和漏水程度均在图纸上进行标注,并制定出 修补台账。管理模式采用谁跟踪谁签字,谁签字谁负责。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认 真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。 1)、渗透处,只是表面湿润,不成股流下的:采用在结构板面上刷水泥 防水涂膜进行处理,在涂刷前应将找平层凿除,将结构板表面清理干净,用 水湿润,然后进行涂刷。涂刷厚度为1.2厚,干燥后进行淋水试验或蓄水试 验进行验收,必须达到不渗水和无水纹才能进行保护层恢复,试验时必须通 知甲方监理进行检查认可,并由管理员在台账上签字后才能进行下道工序施

工。 2)、渗透处,表面有明显的水波的;将找平层凿除,并将结构表面清理 干净,看有没有砼的质量通病,有麻面的用高标号水泥防水砂浆进行找补,待干燥后涂刷1.2厚水泥防水涂膜。干燥后进行淋水试验或蓄水试验进行验收,必须达到不渗水和无水纹才能进行保护层恢复,试验时必须通知甲方监理进行检查认可,并由管理员在台账上签字后才能进行下道工序施工。 3)、有明显的漏水现象,将找平层凿除,并将结构表面清理干净,看有 没有砼质量通病,若有蜂窝的必须进行凿除,并重新浇筑,浇筑前应将砼中的小石子露出,成凹凸状,用水湿润并刷水泥浆,用高一标号的混凝土进行浇筑,浇筑的砼应掺入膨胀剂,模板的支设必须用顶托,严禁用铁丝和铁线。砼终凝完成后并及时养护,养护必须用麻袋或草帘子湿润覆盖。养护时间不应少于72小时。养护期满后且砼强度达到设计值的75%方能拆除模板。拆除后应进行淋水试验或蓄水试验进行验收,必须达到不渗水和无水纹才能进行保护层恢复,试验时必须通知甲方监理进行检查认可,并由管理员在台账上签字后才能进行下道工序施工。 4、施工准备: 1)人员的准备:修补的人必须为责任心强,有经验的人,要求工人3人以上,专职管理员最少1人。 2)材料、工具准备: 记录本:施工平面布置图,台账薄,工序交接单,粉笔; 砼浇筑工具:凿子,铁锤,灰刀,水桶,猪毛刷,给水软管等混凝土浇筑时使用的工具; 养护材料:草帘子,麻袋或棕垫

屋面渗漏水修补施工方案

马銮湾医院 屋面渗漏水修补施工方案 厦门特房建设工程集团有限公司 2018年8月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、渗漏水原因分析 (2) 五、施工工序 (3) 六、渗漏水治理施工方法 (4) 七、后期主要控制点 (7) 八、资料整理 (11) 九、安全注意事项 (12)

一、工程概况 工程名称:马銮湾医院 建设地点:厦门市海沧区 建设单位:万城城建开发(厦门)有限公司 代建单位:厦门特工开发有限公司 监理单位:厦门兴海湾工程管理有限公司 设计单位:中元(厦门)工程设计研究院有限公司 勘察单位:江西省勘察设计研究院 施工单位:厦门特房建设工程集团有限公司 本工程总用地面积101701平方米,总建筑面积303770.1平方米,其中①地上建筑面积162000平方米(其中:医院功能面积136000平方米、公共交通配套面积26000平方米),②地下建筑面积145960平方米。另计用地红线外跨龙窖路大平台3000平方米。建设1000张床位的三级综合性医院,主要设置:门急诊、住院、医技、后勤保障、行政、肿瘤设备用房以及其他配套设施等,配套设置3248个地下停车位。 其中门诊医技楼地下室2层,地上5层,房屋总高度为23.5m,采用框架结构;病房楼地下室2层,地上14层,房屋总高度为58.3m,采用框架—剪力墙结构;教学、科研及办公综合楼地上有6层,房屋总高度为27.05m,采用框架结构;值班宿舍地下室2层,地上12层,房屋总高度为46.8m,采用框架—剪力墙结构;报告厅地下室2层,地上2层(不含设备层)房屋总高度为15.35m,采用框架结构。 本工程抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为

屋面漏水维修施工方案

上海固蓝建筑防水工程有限公司是一家专业的上海屋面防水堵漏公司。公司以专业堵漏维修为强项,以精湛的技术和全新服务的姿态加上国内一流的最新的高科技领先产品,解决上海居民、企事业单位因住房渗、漏水而引起的水害烦恼,恢复您正常的生活,解决你工程渗漏水的困惑。上海固蓝建筑防水公司专业从事上海房屋补漏施工和房屋漏水维修。 有丰富的实践经验,及过硬的施工队伍,专业提供屋顶防水补漏、屋顶补漏、屋顶防水等服务。 混凝土屋面渗漏水一般比较容易治理,多数是因为原防水层材料老化或经后期人为破坏造成,多采用卷材类和防水涂料类做为修补的主要材料。这里主要讲有代表性的SBS改性沥青防水卷材的产品特性和施工工艺。 产品介绍 SBS改性沥青防水卷材是以聚酯纤维或无纺布为胎体,浸涂SBS改性沥青,以塑料薄膜为防粘隔离层,经过选材、共熔、复合成型、检验、包装等工序加工制成的一种柔性防水卷材。SBS改性沥青防水卷材具有防水性能好,弹性大,延伸率高,低温柔性好,使用寿命长等特点,是目前建筑防水市场的优选产品。 SBS改性沥青防水卷材主要特点: 1、抗老化性能好,使用年限较长。 2、具有良好的低温不脆裂、高温不流淌。 3、具有极好的不透水性。 4、施工方便、安全、无毒害、无污染。 施工范围 SBS改性沥青防水卷材可应用于工业与民用建筑的屋面、地下、卫生间、隧道、水池、停车场、各类储库等的防水、防渗、防潮。 技术指标: 1)耐热度℃:90℃2h,不流淌,不起泡。 2)柔度℃:-20℃无裂纹。 3)不透水性:0.3Mpa30min不透水 4)拉力N:横纵向均≥450 5、施工条件: SBS改性沥青防水卷材不能在雨天或特别潮湿的环境中施工。 施工工艺 1、施工流程 基层处理→涂布底油→细部处理→卷材试铺→铺贴卷材→质量检验→成品保护 2、基层处理 (1)、基层表面应坚实且具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 (2)、伸出屋面的管道、及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸溶剂等予以清理干净。 3、涂布底胶

水池漏水修复施工方案样本

水池漏水修复施工 方案

云天化集团总部 花园酒店景观水池 漏 水 修 补 施 工 方 案 及 报 价 云南腾泓建筑工程有限公司 3月20日

目录 一、工程慨况 二、防水构造设计 三、选用防水材料简介 四、施工方案 五、成品保护特别说明、保证措施 六、附件:报价单 一工程概况一、工程名称:花园酒店景观池防水工程

二、工程地址:云天化集团总部 三、防水工程:为Ⅱ级,保修期1年 二防水构造设计 一、编制依据:、1、GB50108- 《防水工程技术规范》。 二、设计内容:1、防水等级为Ⅱ级。 2、防水材料设计: ⑴先用卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷。 (2)再用卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm厚进行粘贴。 三防水材料简介 众所周知:防水在建筑工程中是一个相对完整体系,而所有防水材料的品种与质量十分重要,它是防水工程发挥正常功能的物质基础。因此防水材料选择对其有重要意义,必须有针对性。 ⑴先用卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷。 (2)再用卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm厚进行粘贴。 四施工方案 一、景观池防水施工流程; 1、施工流程:清理基面—细部堵漏修补处理→四周做圆弧处理→卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷—→卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm 厚进行粘贴—→检查验收 2、基层要求

(1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位; (2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工; (3)细部堵漏修补各种预埋构、配件、固定牢固并作特殊处理。 3、施工方法(1)清除基层表面的灰尘、杂物、并对细部堵漏修补处理。 (2)根据现场基层平整度情况进行处理 (3)严格按施工流程进行处理。根据现场情况,检查验收。 4、施工注意事项(1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。 (2)一道施工完毕并经过验收后,方可进行下一道施工。 5、质量标准:(1)所用材料及配套材料必须符合设计要求和规范规定。 (2)防水层及其预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。(3)防水层严禁有渗漏现象、基层坚固不得空鼓、起砂和脱皮现象。(5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。 五成品的保护及保证措施 一、质量保证措施:1.严格执行GB50108- 标准进行施工。

屋面楼板混凝土局部渗漏修补专项方案

目录 一、综述 0 二、楼屋面混凝土渗漏原因分析 0 三、堵漏修补方法得选择 (1) 四、各堵漏修补法施工方案 (2) 五、质量要求 (5) 六、安全措施 (6) 七、施工注意事项 (6) 一、综述 本工程为美得罗兰溪谷·锦园工程,位于河北省邯郸市滏淼一路以东、滏淼三路以西、科创三路以北,由邯郸市瑞恒房地产开发有限公司开发,河北建筑设计研究院有限公司设计,邯郸市邯一建筑工程有限公司承包施工。8栋住宅楼为剪力墙结构,地下车库为框架结构, 其中1-4#楼为一类高层住宅(1#与2#楼为地下2层地上32层,3#与4#楼为地下2层地上31 层),5#-8#为二类多层住宅(5#与6#楼为地下2层地上9层,7#与8#楼为地下1层地上9层),地下车库为1类汽车库。 施工完成具备渗漏专项检查得楼板或屋面,在项目工程部淋水实验、美得置业区域平台检查或第三方检查时发现渗漏得,必须进行修补合格后才能进行下道工序施工。针对工程发生渗漏得具体不同位置与不同类型情况,采用不同得渗漏修补方法 二、楼屋面混凝土渗漏原因分析 1、主体结构施工中,现浇板中预埋得穿线管与线盒部位比较薄弱,这就是造成漏水部位得一个重要原因之一。

2、混凝土本身就是一种非匀质性材料,从微观结构上瞧属于多孔体,这些孔隙就是造成混凝土结构渗漏水得原因之一。 3、混凝土施工过程中,振捣不密实,就是造成混凝土结构渗漏水得重要原因之一。 4、楼面干燥收缩裂缝,它得特征为表面性得,宽度较细(多在0、01~0、2mm之间),走向纵横交错,没有规律性,裂缝分布不均。造成原因有浇筑混凝土时塌落度过大,在终凝前未压实混凝土面收缩缝隙,混凝土结构成型后,没有很好覆盖保护,受到风吹日晒,表面水分散失快,体积收缩大,而内部湿度变化很小,收缩也小,因而表面收缩变形受到内部混凝土得约束,出现拉应力,引起混凝土表面开裂。 5、温度裂缝多由于温差较大引起得。混凝土结构构件,当温度产生非均匀得降温时(如施工中注意不够而过早拆除模板、冬期施工过早除掉保温层或受到寒潮袭击)将导致混凝土表面急剧得温度变化而产生较大得降温收缩,此时表面受到内部混凝土得约束,将产生很大得拉应力(内部降温慢,受自约束而产生压应力),而混凝土早期抗拉强度很低,因而出现裂缝。这种温差仅在表面处较大,离开表面就很快减弱,因此裂缝只在接近表面较浅得范围内出现,裂缝宽度大小不一,一般在0、5mm以下,表面层以下得结构仍保持完整。缝宽受温度变化影响较明显,冬季较宽,夏季较细,沿截面高度裂缝大多呈上宽下窄状,走向无一定规律性。 三、堵漏修补方法得选择 针对工程发生渗漏得具体不同情况,作出具体得渗漏修补方法: 1、对于卧室、客厅、书房等在建筑做法中无防水层得,且无明显裂缝得,可采用在结构层底部加做防水层(水泥基渗透结晶型防水涂料或者JS 聚合物水泥防水涂料)得堵漏修补法。 2、对于卧室、客厅、书房等在建筑做法中无防水层得,有表面裂缝、缝隙不贯穿楼板得,可在结构层上面采用堵漏王加砂浆堵漏修补法。 2、对于卧室、客厅、书房、卫生间等部位有贯穿性裂缝得,可在结构层上面采用环氧基注浆堵漏修补法。

渗漏修补施工方案(1)

目录 1、工程概况与工程渗漏部位 (1) 1.1、工程概况 (1) 1.2、工程渗漏部位 (1) 2、编制依据 (1) 3、渗漏治理的目标及原则 (2) 4、渗漏修补施工准备 (2) 4.1、定期检查 (2) 4.2、材料的选择与准备 (2) 4.3、技术准备 (2) 5、各部位堵漏施工方法 (2) 5.1、地下结构渗漏水修补方法 (3) 5.2、对接茬施工缝的处理 (7) 5.3、外墙、地面、屋面裂缝、点渗漏处理 (7) 5.4、沉降缝漏水治理 (8) 5.5、安装工程渗漏治理 (8) 5.6、门窗渗漏治理的措施 (10) 6、质量保证措施 (11) 7、安全措施及文明施工 (11) 7.1、安全保证措施 (11) 7.2、文明施工 (11)

1、工程概况与工程渗漏部位 1.1、工程概况 临泉当代城二期由临泉洪浩置业有限公司投资兴建,总建筑面积约12.7万m2。由8栋高层、5栋多层/小高层、沿街商业、附属用房及地下车库组成。该项目位于临泉县霞光大道与光明路交叉口。 2.除26#、27#楼外,各栋号地下室与地下车库为整体。地下车库为地下1层,层高 3.7m;13#、15#、17#、18#楼为地下1层,地上27层,建筑高度83.45m;16#楼为地下1层,地上24层,建筑高度7 4.75m;19#、20#、21#楼为地下1层,地上17层,建筑高度5 5.7m;22#、23#、25#楼为地下1层,地上10层,建筑高度33.25m;26#、27#楼地上7层,建筑高度2 6.1m。结构形式:钢筋混凝土框架结构。地下室结构为框架剪力墙结构和剪力墙结构。 工程名称:临泉当代城二期 建设单位:临泉洪浩置业有限公司 设计单位:安徽地平线建筑设计有限公司 监理单位:安徽万博建设项目管理有限公司 施工单位:河北建工集团有限责任公司 1.2、工程渗漏部位 1)地下室面积大、后浇带条数多,极易产生后浇带施工缝处渗漏; 2)屋面为现浇砼屋面,浇筑时振捣不密实、浇筑后养护不到位及上施工荷载过早,屋面工程容易出现渗漏情况; 3)地下室外墙极易产生施工缝处理不当而引起渗漏; 4)卫生间管道与楼板预留接口后补处理不当引起渗漏; 5)外墙穿墙螺杆洞、施工洞封堵后补处理不当引起渗漏; 6)地下室外墙穿墙管处封堵后补处理不当引起渗漏; 7)外墙门窗嵌缝处理不当引起渗漏; 8)施工质量通病引起渗漏; 如本工程出现以上类似渗漏情况,具体修补措施按照本方案执行。 2、编制依据 1)临泉当代城二期工程施工图纸 2)《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011

屋面渗漏修补方案.doc

屋 面 渗 漏 修 补 方 案 施工单位:中城建设有限责任公司 日期:二零一八年三月

长泰县横路三期C1地块 5#~14#楼屋面现浇板裂缝修补方案 业主、监理、施工单位对5#~14#楼楼进行了日常检查,在检查过程发现顶层现浇板面渗漏现象并且要求整改修补,具体修补方案如下: 一、基面处理 1、基面要求牢固、干净、表面杂物、尘土必须清理干净,用清水冲洗干净,晾干。 2、用JS防水材料在板面涂刷二遍,但第二遍必须在第一遍固化后,沿着第一遍相垂直方向涂刷,但不能漏刷。 二、基底处理 1、在裂缝的两侧板面须拉毛,用抗拉强度较好碳纤维布铺贴,宽度约100mm,用低黏度改性环氧树脂涂刷,待自然晾干后封闭。 2、对于裂缝较大时,应沿裂缝凿成V字型,用水冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平或用环氧树脂砂浆嵌补,修补后再用抗裂玻纤布铺贴,然后封闭。 屋面找平完成后对整体,屋面大面做淋水检验,持续淋水时间不小于2小时,对屋面水落口、穿过屋面板管道周边、突出屋面结构与屋面交接处等细部节点必须作局部蓄水检验,蓄水高度为10mm,蓄水时间不小于24小时。确认无渗漏后方可进行下一道工序。 找平后局部有渗漏采取高压灌浆 3.裂缝表面处理 清除裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层得污物,然后用毛刷蘸酒精、丙酮等有机溶剂,把裂缝两侧30~50mm处擦洗干净并保持干燥 3. 埋设注浆孔①灌浆孔的设计和布孔 灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际的情况和需要加以选择,必要时两者并用。 1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并算在漏水量最大处。 2)布孔原则:注浆孔眼的位置和数量,根据不同漏水情况进行合理的安排,以到处漏水为目的,在集中漏水处布孔,裂缝大、水流量大则孔距大,缝隙小则孔距小。②打孔 可视施工条件采用手工和机械方法,一般是手工打孔和机械打孔并用。③.埋设灌浆嘴 在裂缝交叉处、较宽处、端部裂缝贯穿处埋设灌浆孔。埋设距离:短缝为300~500mm;长缝为500~800mm。埋设时,先在注浆嘴的底部抹一层厚约2mm的结构胶将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘贴在预定位置上。 4. 封缝用结构胶封缝,沿裂缝(在裂缝两侧30~50mm)抹一层厚约1~2mm的结构胶。抹胶时应防止小孔和气泡,要刮平整,保证封闭可靠。 知识改变命运

屋面防水维修工程施工方案

屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调

作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。

屋面渗漏维修施工方案

屋面渗漏维修施工方案(总24 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

原小天鹅屋面防水、高创园A栋楼梯间帽厅及外墙、创新大厦八楼电梯墙角及窗户、留创园D栋负一层餐厅 渗 漏 维 修 施 工 方 案 重庆市新维建筑材料有限公司 二0一六年七月二十三日 原小天鹅屋面防水、高创园A栋楼梯间帽厅及外墙、创新大厦八楼电梯墙角及窗户、留创园D栋负一层餐厅等位置 渗漏维修施工方案 一、工程概况 本次需要进行渗漏维修部位主要包括四个位置,分别是⑴原小天鹅餐饮大楼屋面及三楼露台漏水;⑵高创园A栋楼梯间

帽厅渗漏及外墙渗水;⑶创新大厦八楼电梯墙角渗漏及八楼办公室窗户漏水;⑷留创园D栋负一层餐厅多部位渗漏等。经过对以上位置进行现场查勘分析,造成漏水情况多因为原防水层老化破坏,外部装饰饰面材料结合部位结构胶老化,防水层缺乏必要保护等原因造成渗漏。因以上部位大楼已投入使用多年,且漏水情况较复杂,我公司针对以上情况对漏水原因进行细致分析,拟不同位置不同原因采用不同的材料及施工工艺进行防水工程的维修整改工作。 基本处理工序包含:现场查勘确定漏水原因→放线定位确定漏水位置→施工区域设置施工围挡→渗漏位置上部饰面材料清除→对原结构基层进行清理工作→对漏水区域进行防水处理(具体施工方式详后)→做关水48小时试验确定堵漏完成→防水保护层的施工→原饰面层的恢复→施工场地清理等。 该工程内容主要为防水维修工程,施工工期为30天,要求施工采用多种作业合理安排,加强内部、外部协调工作,保证工程有序、有节顺利完成。 二、各位置渗漏维修施工方案 (一)原小天鹅餐饮大楼屋面及三楼露台漏水 1、现场情况分析 经过现场多次勘察确定原小天鹅餐饮大楼室内出现大面积渗漏的主要原因是因为屋面及露台部分防水卷材已经老化断裂,局部已被掀起,防水保护层已起砂、开裂、空鼓起不到保

漏水施工修补方案

目录 一、工程概况: (1) 三、施工方案: (3) 四、施工准备: (4) 五、施工工序: (5) 六、安全注意事项: (5) 一、工程概况: 合肥万科城市公馆A地块工程位于合肥市庐阳区潜山路与四里河路交口往西200米,总建筑面积约11万平方米。该工程总计20栋住宅,其中

1#楼和5#楼为地上二十八层、地下一层,2#楼为地上三十三层、地下一层,3#楼为地上三十四层、地下一层高层住宅,设计耐火等级为地上二级,地下一级;6#、7#、9#、10#楼为地上八层,地下一层的多层住宅建筑,11~13#楼、15~17#楼、19~23#楼为地上四层,地下一层别墅,设计耐火等级为地上二级,地下一级。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,耐火等级地上二级、地下一级,屋面防水等级I级,地下室防水等级二级,地下室板厚300,采用4厚APP改性沥青防水卷材,底板及侧墙采用2.0厚聚氨酯防水涂膜,砼抗渗等级P6。屋面4厚SBS改性沥青防水卷材+2.0厚聚氨酯防水涂膜。 层高:地下室为-4.2米,高层主体以上均为2.9米,多层主体以上为2.95米;别墅地下室为-3.9米,一层为3.4米,二、三层为3.15米,四层为2.9米,总工期:1167天。基础形式为筏板基础、预应力管桩上筏板基础。结构形式:均采用框架剪力墙结构。 渗水分析: (1)混凝土强度、抗渗等级均达不到设计要求。 (2)砼浇筑过程中,砼覆盖间隔时间过长,产生施工缝(冷缝)。 (3)局部振捣不密实、漏振等。 (4)后浇带浇筑前垃圾、松散砼、集水清理不净;砼水灰比过大;砼强度、膨胀补偿不够等。 (5)外墙水平接缝处,砼浇筑高低不平,止水钢板不起作用。 (6)电梯井、集水井坑内集水未抽尽,导致砼标号降低;或砼振捣不密实。

屋面渗漏水修补方案

长寿碧桂园·豪园 屋 面 渗 水 修 补 方 案 重庆中科建设(集团)有限公司 二〇一三年3月 目录 一、工程概况...................................................... .......................2 二、原因分析........................................................

.......................2 三、施工方案........................................................ .......................3 四、施工准备...............................................................................4 五、施工工序....................................................... ........................5 六、后期主要控制点.................................................................5 七、安全注意事项......................................................................8

一、工程概况: 1、上海城市文化广场项目总占地面积13972㎡,项目总建筑面积2780.75㎡,工程主体为钢筋混凝土框架结构,1#楼为地上一层,建筑高度为7.7m,建筑面积906.24㎡;2#楼为地上一层,建筑高度为7.1m,建筑面积374.48㎡;3#楼为地上二层,建筑高度为11.6m,建筑面积为1150.03㎡。 2、本工程结构抗震设防烈度为七度,设计使用年限为50年。 3、本工程±0.000,相当于绝对标高4.85M 。1#、3#房基础为桩+承台+地梁基础,2#房为承台+地梁基础;工程桩施工方法采用静压法沉桩, 都选用预制混凝土方桩,其中桩顶标高为-1.950m,;2#房承台基础底标高为-1.200m。 4、本工程填充墙体采用加气混凝土砌块。内墙至涂料结束,外墙分面砖、涂料铝板三种,地面铺贴地砖。 5、本工程水源为市政给水管网,拟从管网引入给水干管,供生活、生产、消防给水用。

相关文档