电线穿管

一、配管

配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到痊,便于

穿线,并接地可靠,暗配电管预埋质量不好,将造成土建大

面积剔凿,严重影响质量强度,结构强度。

1、暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无

弯时30m,有一个弯时20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有4个弯。

2、暗配管要固定牢固,接线盒旁15cm以内,必须用铅丝或钢筋绑扎。

3、埋入墙或楼(地)面的管子应尽量减少重叠高度,

管子应至少有15mm保护层,管与管间应至少有25mm的间隙,以免砼浇筑时不能渗入,造成空鼓。

4、开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔。

二、管内穿线

1、在穿线前应将管中的杂物清理干净。

2、导线间的型号、规格,必须符合设计要求,严禁擅

自改变导线规格、型号。

3、导线在管内不得扭结,有接头、断线、背口等现象。

4、接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度

15cm,配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2,出户线的预留长度为 1.5m。

5、同一支流的回路的导线必须穿在同一管内,不同回

路不同电压和交流与直流的导线不得穿于同一管内,但以下

几咱情况除外:

a、标准电压为65V以下的回路

b、照明花灯的所有回路

c、同类照明的几个回路,但管内导线总数不多于8根

d、导线间连接采用浏锡缠头法。

E、缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈。

F、焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊,夹渣,刷锡

要均匀,接头部位清洁要控制涮锡的程度,尽量减少烧坏导

线的绝缘层。

G、涮锡后要马上包扎,内缠橡胶(或粘塑胶)绝缘带,

外用胶布包扎严密。

技术交底书

电气器具及配电箱安装

一、灯具安装

(一)材料要求

1、灯具的型号、规格符合设计要求。

2、灯具的配件及灯具要齐全,无机械损伤、变形,将

层剥落和灯具破裂等缺陷。

(二)灯具安装

1、灯具安装牢固、端正、位置正确

2、吊灯具重量超过3kg时,在顶板上预埋吊钩或出吊栓,灯具全部重量不使吊灯承受荷载。

3、成排明装灯具,在预埋灯头盒时,先放线,根据灯

型留出间距、位置。

4、凡灯具距地面高度大于 2.4m时,灯具接头裸露导线必须接地、接零,并应有专用接地螺栓,且有标识。

5、吸顶灯一般直接将木台固定的楼板的预埋砖或预埋

的螺栓固定,然后再把灯具固定在木台上。

6、壁灯安装在墙上时,一般在砌墙时预埋木砖,禁止

用木楔代替木砖,也可用塑料胀管法把壁灯固定在墙上。

7、荧光灯安装时必须注意灯农牧民和镇流器,电容器

要相互丕配,不能随便代替,特别是带有附加圈的镇流器,

接线下不能按,否则要损坏灯管。

二、开关、插座、面板安装

1、开关、插座的位置按图施工,任何志气的窗、吊顶

上方及管道背后,均应有控制灯具开关。

2、开关、插座的安装高度应一致,高低差不大于2cm。

3、开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠,开关

插座面板应紧贴墙面四周,无缝隙,安装牢固表面调整光滑、整洁、无碎裂划伤。

4、插座接线符合下列规定

A、单相、两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接,

左孔或下孔与零线连接,左孔与零线连接。

B、单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地或接零

线接在上孔,插座的接地端码零线端子连接,同一场所的三

相插座,接线的相序一致。

C、接地或接零线在插座间不得串联连接。

三、配电箱安装:

1、箱内配电箱(盘)安装之前,面对箱件的预埋质量、

线管的预埋质量进行检查,确认符合设计要求,再进行盘间

安装。

2、安装配电箱(盘)时先清除杂物,补齐护帽,检查

盘面安装的各种部件是否齐全牢固。

3、暗装配电箱体应砌入墙内,箱体表面应与墙面平齐,

底边距地不小于 1.4m,箱体周围不应有空鼓,进入配电箱的管子应排列整齐。

4、箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确,导线连

接紧密,不伤芯线不断股,垫圈下螺丝两侧压的导线截面相

同,同一端子上导线连接不多于2根,垫圈零件齐全。

5、箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回

路,漏电保护装置动作电流不大于30ma,动作时间不大于0.15,箱(盘)应安装牢固,垂直度允许偏差 1.5%,底边距地 1.5m接外,还应将扁钢本身变成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。

(5)扁钢接地线做T型焊接时,为了连接可靠,除应接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身变成弧形(或直

角)与钢管(或角钢)焊接、暗敷设时可扭弯,搭接焊或采

用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭接长度,明敷设时采用

90°立弯搭接焊接。

三、接地装置

1、人工接地

(1)应选用角钢或圆钢,长度不小于 2.5m,相互间距不应小于5m,其顶部应做成尖角。

(2)埋设时应挖深为0.7m,宽为0.5m的沟,沟上宽窄,打桩时,应采取措施防止挖地角钢或圆钢打劈,接地体应垂

直设置,不得打偏,其顶部离地高度为60cm。

(3)接地体之间的镀锌扁钢焊接连接,扁钢应侧放,

与接地体连接的位置距接地体顶部100mm。

防雷及接地装置

一、材料要求

1、所有的金属材料采用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、

钢管、卡子、螺栓、垫片等。

2、卡子最好采用顶具式,且应具有强度,不宜变形。

二、焊接要求

1、连接采用焊接,焊缝应饱满,并有足够的机械强度,

不得有夹渣,咬肉,裂缝,虚焊,气孔等缺陷。

2、采用搭接焊时,其焊接长度如下:

(1)镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立

放。

(2)镀锌圆钢焊接长度为直径的6倍,并应双面施焊。

(3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径

的6倍。

(4)镀锌扁钢与镀锌(角钢)焊接时,为了连接可靠,

除应在接触部两侧进行焊接。

避雷引下线安装

1、引下线扁钢不得小于25×4mm,圆钢直径不得小于

12mm。

2、每栋建筑至少有两根引下线,防雷引下线最好为对

移位置,引下线间距不应大于20m,当大于20m时,应在中间多引一根引下线。

五、避雷网的安装

1、避雷网应平直牢固,不得有扭曲变形现象,距离建

筑物表面距离应一致,平直度每2米检查允许偏差3‰,但全长不应超过1cm。

2、避雷线如用角钢,截面积不得小于48mm2,直径不得

小于8mm。

3、避雷网高度为1—2cm,各支点的间距不应大于1m。单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善

教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。

建筑施工安全技术交底(大全)

安全交底多组示例 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作 (19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底内容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时, 注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底内容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地方,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地方、地沟、管道、锅炉内施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。 5、更换场地移动焊把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 6、工作结束,切断电源检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础施工项目:平板振捣器 交底项目:安全操作 交底内容: 1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。 2、振捣器单设开关箱电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,搞好配合工作。 3、操作时,两密切配合,动作协调,移动时或转向时,不得用脚蹬踩电机,操作人员穿雨

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

建筑电气工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气工程安全技术交底(标 准版)

建筑电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2.从事电工作业必须持证上岗。 3.积极配合班组做好维修工作;检修设备故障时必须停机后方可进行,并悬挂严禁合闸的警告牌;检修设备时应两人进行并使用合格的绝缘工具。 4.现场发生电气设备事故或人身触电事故时,必须迅速拉闸断电并及时向领导和安全负责人汇报。 5.电工人员有责任并有权力制止任何违章用电和擅自拆改设备的行为。 6.认真做好维修工作记录和值班记录,做好设备的绝缘摇测、接地极摇测和漏电器具安全保护装置的测试记录。 7.现场作业人员必须服从管理部对供用电设备的统一管理,未经许可不得擅自挪动和拆改用电设施。 8.严禁赤手触摸一切带电绝缘导线,严禁触摸不清楚是否带电的

金属明露体。 9.严禁使用未装箱的开关、插座等电器,严禁使用卷线滚做开关箱使用。 10.严禁将带电线路拖地使用,并防止带电线路漏电,现场不得使用塑料线,电源线路应穿管埋地或用绝缘方式悬挂,严禁将带电线路在金属物上拖拉、缠挂,严禁用金属丝绑扎导线。 11.严禁砸、碰,踩带电线路。 12.严禁将电机、焊机等设备带电移动,移动前必须断电。 13.禁止现场高空交叉作业。 14.所有用电设备禁止直接接到二级箱,必须通过三级箱接入设备,要做到一机、一闸、一漏电保护。 15.使用人字梯时,人字梯不得放置在临边洞口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时,必须确保有专人看护和扶梯(以免撞倒人字梯)且登梯人员必须挂安全带; 16.其它未尽事宜,请参照有关规定,规程。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

公司一级施工技术交底书(样本)

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: _____________________________________________ 建设单位: _____________________________________________ 施工单位: _____________________________________________ 一、工程概况 ]、程地点: ___________ 2、 结构类型: __________ 3、 建筑面积: __________ 4、 分部工程主要内容:_ ① 、地基与基础: ③ 、建筑装饰装修; ⑤、建筑给、排水及采暖: ⑦、电梯; 二、工程合同质量等级: 三、工期要求: _________________ 四、安全文明施工目标: ___________________________ 五、QC (全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC 小 组活动,要求项LI 部成立以项口经理为组长的QC 小组,山项目总工负责活动的实施,活 动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、 统计技术应用的要求:项LI 部应针对施工活动存在的问题采用统汁技术加以分 析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、 新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项LI 部在土建、水电暖通的施工 过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总 工负责。 丿I 、施工样板要求: _______________________________ 在施工前必须制作 样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板山近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项LI 部在对施丄队班组操作工人技术 平方米 ②、主体结构; ④、建筑屋面; ⑥、建筑电气; ⑧、通风 策划等级 ______

电气工程技术交底记录大全

电气工程技术交底 5.6.1管路的敷设: 1.本工程中采用镀锌钢管敷设,套丝连接时应采用通丝管箍,套丝不乱扣,管口要对严,连接后外露螺纹2~3扣。明配管时必须采用套丝连接,不得采用套管焊接。塑料管应采用插入法连接,连接处结合面应涂专用胶粘剂,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。 镀锌的钢导管,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2 2.管敷设在多尘或潮湿场所时,管口及连接处均应密封。敷设在室外的配管应有防雨功能,管路连接处,丝头应缠防水胶布或缠麻抹铅油。 3.金属软管中间不得有接头,与设备器具相连时,采用专用接头,连接处应密封可靠,并带非金属护口。 4.薄壁钢管连接时应采用专用工具进行,不应敲打形成压点;管路为水平敷设时,扣压点宜在管路上下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左右侧分别扣压;当管径为φ25及以下时,每端扣点不应少于2处;当管径为φ32及以下时,每端扣点不应少于3处,且扣点宜对称,间距均匀;扣压点浓度不应小于1.0mm,扣压形成的凹凸点不应有毛刺,且扣压牢固、表面光滑,扣压后,接口的缝隙应采用封堵措施。 5.金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 5.6.2管路的布置: 1.暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒:无弯时30m,有一个弯时20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有四个弯。 2.暗配管要固定牢固,混凝土中每隔1m用铁丝与钢筋绑扎,接线盒旁15cm 以内必须用铁丝与钢筋绑扎。塑料管应加大固定密度,减少浇捣混凝土时的冲击。禁止在管子与管子、管子与钢筋间用电焊固定。 3.埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层。管与管间应至少有25mm间隙以免混凝土浇注时混凝土不能渗入,造成空裂。 4.吊顶内敷设的管线应有单独的支架,不得在管道、龙骨等上面固定,但直径在20mm及以下的钢管,直径在25mm以下的电线管可利用吊顶的吊杆或主

建筑施工技术交底大全(住建局版)

本页面为作品封面,下载文档后可自由编辑删除! 精 品 文 档

目录 一、技术交底卡说明 (6) 1、土方开挖、回填技术交底卡 (7) 2、排桩墙支护工程技术交底卡: (10) 3、降水与排水工程技术交底卡: (12) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底卡: (13) 5.灰土地基工程技术交底卡: (16) 6、砂和砂石地基技术交底卡: (17) 7.土工合成材料地基技术交底卡: (18) 8.预压地基和塑料排水带技术交底卡 (19) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底卡: (20) 10.灰土地基技术交底卡 (21) 11.砂和砂石地基技术交底卡 (22) 12.高压喷射注浆地基技术交底卡 (23) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底卡 (24) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底卡 (26) 15.盾构法隧道技术交底 (30) 16.渗排水、盲沟排水技术交底卡 (31) 17.隧道、坑道排水技术交底卡 (32) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底卡 (33) 19.模板拆除工程技术交底卡 (35) 20.钢筋原材料与制做技术交底卡 (37) 21.混凝土施工技术交底卡 (45) 22.结构尺寸偏差技术交底卡 (48) 23.砖砌体工程技术交底卡 (52) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底卡 (55) 25.石砌体工程技术交底卡 (56)

28.隔离层检验技术交底卡 (63) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (65) 30.水泥砂浆面层技术交底卡 (67) 31.水磨石面层技术交底卡 (69) 32.砖面层工程技术交底卡 (71) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底卡 (72) 34.预制板块面层技术交底卡 (74) 35.料石面层技术交底卡 (75) 36.一般抹灰工程技术交底卡 (76) 37.装饰抹灰工程技术交底卡 (78) 38.清水砌体勾缝工程技术交底卡 (80) 39.门窗分项工程技术交底卡 (81) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (81) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (83) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (85) 39.4特种门安装工程技术交底 (87) 39.5门窗玻璃安装工程技术交底 (90) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (92) 40.吊顶工程技术交底卡 (93) 40.1暗龙骨吊顶工程技术交底 (93) 40.2明龙骨吊顶工程技术交底 (95) 41.隔墙分项工程技术交底卡 (97) 41.1板材隔墙分项工程技术交底 (97) 41.2骨架隔墙工程技术交底 (99) 41.3活动隔墙工程技术交底 (101) 41.4玻璃隔墙工程技术交底 (103) 42.饰面板安装工程技术交底卡 (105)

施工安全技术交底书(新版)

施工安全技术交底书(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0004

施工安全技术交底书(新版) 1、乙方进入施工(检修、劳务)现场前应先熟知现场作业环境,并结合现场实际制订切实可行的安全作业方案,同时根据员工不同岗位要求配备合格的劳动防护用品并规范穿戴。劳保防护用品要做到“三会”:会检查防护用品的可靠性,会正确使用防护用品。 2、乙方应制订安全检查制度,定期开展安全检查,并有检查记录和查出问题的整改反馈单,检查制度和记录要存档。 3、乙方员工须经安全教育培训合格后方可上岗,严禁“三无”人员进入甲方生产、检修、施工区域,施工(检修、劳务)人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域,未经甲方同意不得擅自更换人员。否则所发生安全事故,由乙方承担全部安全生产责任。乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质,特种作业人员(含登高作业)必须持有效的特种作业安全操作证方准上岗作业;

所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验准用证,方准现场使用。使用甲方特种作业设备,必须经管区负责人同意,方可使用,否则属违章操作。 4、乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护,不得一人单独操作。作业人员必须按规定穿戴好防护用品,系好安全绳、安全带(搞挂低用),裤脚要扎住、戴好安全帽,不准穿光滑底、硬底鞋,当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采用安全行走技术措施,如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网,不准在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业;否则,发生事故所有责任由乙方承担。 5、为防止发生高处坠落及天车挤伤、撞伤事故,严禁乙方人员站在天车轨道梁上作业和在天车轨道梁上行走。确因施工(检修、劳务吧)需要高处作业,乙方应搭脚手架操作,操作人员应系好安全绳和安全带(高挂低用),现场须有专人监护。交叉作业时,应提前与甲方区域负责人或安管人员协商好,操作时必须严格落实好防范措施后方可作业。否则,发生事故所有责任由乙方承担。

建筑装饰装修工程施工技术交底

建筑装饰装修工程

第一章地面基层铺设 1.1灰土垫层施工 本节使用于建筑工程中室内外地坪、管沟、台阶和散水等灰土垫层的施工。 1.1.1 施工准备 1.技术准备 (1)进行图样会审,符合设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (2)复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 (3)施工前应根据设计要求、涂料种类、施工条件等,合理确定涂料含水率控制范围、虚铺厚度和夯打遍数等参数。重要工程的灰土垫层,其参数应通过压实试验来确定。 (4)大面积垫层使用大型机械施工,制定好施工方案,确定行车路线、材料堆卸点等。 2.材料要求 (1)土。采用就地挖出的黏性土机塑性指数大于4的粉土,土内不得含有松软杂质或使用耕植土。土料应过筛,其粒径不大于15mm。冬期施工不得采用冻土或夹有冻土块的土料。 (2)清理基土。铺设灰土前先检验基土土质,清除松散土、积水、污泥、杂质并打底夯两遍,使表土密实。 (3)弹线、设标志。在墙面弹线,在地面设标桩,找好标高、挂线,做控制摊铺灰土厚度的标准。 (4)灰土拌和。灰土的配合比,除设计有特殊要求外,一般为2:8或3:7(石灰:土)。通过计量控制配合比。拌和时采用土料、石灰边惨和边用铁锹翻拌,至少翻拌两遍。灰土应拌均匀,颜色一致,并保持一定的湿度。现场简易检验方法:以手握团,两指轻捍即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晒干或洒水湿润。 当采用粉煤灰或电石渣代替熟石灰作垫层时,拌和料的体积比应通过试验确定。 3.机具设备 (1)机械:蛙式或柴油打夯机、铲土机、自卸汽车、推土机、翻斗车等。(2)工具:木夯、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~~20mm两种)、耙子。平头铁锹、橡胶管、小线、塑料布等。 (3)计量检测工具:水准仪、塞尺、标准尺、靠尺、钢尺等。 (4)安全防护用品:绝缘手套、绝缘鞋、口罩、护目镜、手套等。 4.作业条件

建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程 技术交底书 电线穿管 一、配管 配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到痊,便于穿线,并接地可靠,暗配电管预埋质量不好,将造成土建大面积剔凿,严重影响质量强度,结构强度。 1、暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无 弯时30m 有一个弯时20m 有两个弯时15m有三个弯时8m,不允许有4个弯。 2、暗配管要固定牢固,接线盒旁15cm以内,必须用铅丝或钢筋绑扎。 3、埋入墙或楼(地)面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,管与管间应至少有25mm的间隙,以免砼浇筑时不能渗入,造成空鼓。 4、开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔。 二、管内穿线 1 、在穿线前应将管中的杂物清理干净。 2、导线间的型号、规格,必须符合设计要求,严禁擅自改变导线规格、型号。

3、导线在管内不得扭结,有接头、断线、背口等现象。 4、接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度15cm,配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2 , 出户线的预留长度为 1.5m。 5、同一支流的回路的导线必须穿在同一管内,不同回路不同电压和交流与直流的导线不得穿于同一管内,但以下几咱情况除外: a、标准电压为65V以下的回路 b、照明花灯的所有回路 c 、同类照明的几个回路,但管内导线总数不多于8 根 d、导线间连接采用浏锡缠头法。 E、缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈 F、焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊,夹渣,刷锡要均匀,接头部位清洁要控制涮锡的程度,尽量减少烧坏导线的绝缘层。 G涮锡后要马上包扎,内缠橡胶(或粘塑胶)绝缘带, 外用胶布包扎严密 技术交底书电气器具及配电箱安装 一、灯具安装 (一)材料要求 1、灯具的型号、规格符合设计要求。 2、灯具的配件及灯具要齐全,无机械损伤、变形,将层剥落和灯具破裂等缺陷。

04.建筑施工技术交底大全

目录 一、技术交底说明 (5) 1、土方开挖、回填技术交底 (6) 2、排桩墙支护工程技术交底: (9) 3、降水与排水工程技术交底: (11) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底: (12) 5.灰土地基工程技术交底: (14) 6、砂和砂石地基技术交底: (15) 7.土工合成材料地基技术交底: (16) 8.预压地基和塑料排水带技术交底 (17) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底: (18) 10.灰土地基技术交底 (19) 11.砂和砂石地基技术交底 (20) 12.高压喷射注浆地基技术交底 (21) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底 (22) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底 (24) 15.盾构法隧道技术交底 (28) 16.渗排水、盲沟排水技术交底 (29) 17.隧道、坑道排水技术交底 (30) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底 (31) 19.模板拆除工程技术交底 (33) 20.钢筋原材料与制做技术交底 (35) 20.1钢筋原材料 (35) 20.2钢筋加工 (36) 20.3钢筋连接 (38) 20.4钢筋安装 (41)

22.结构尺寸偏差技术交底 (45) 22.1现浇结构尺寸偏差 (45) 22.2混凝土设备基础尺寸偏差 (47) 23.砖砌体工程技术交底 (49) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 (52) 25.石砌体工程技术交底 (53) 26.配筋砌体工程技术交底 (55) 27.填充墙砌体工程技术交底 (58) 28.隔离层检验技术交底 (60) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (62) 30.水泥砂浆面层技术交底 (64) 31.水磨石面层技术交底 (66) 32.砖面层工程技术交底 (68) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底 (69) 34.预制板块面层技术交底 (71) 35.料石面层技术交底 (73) 36.一般抹灰工程技术交底 (74) 37.装饰抹灰工程技术交底 (76) 38.清水砌体勾缝工程技术交底 (78) 39.门窗分项工程技术交底 (79) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (79) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (81) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (83) 39.4特种门安装工程技术交底 (85) 39.5 门窗玻璃安装工程技术交底 (87) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (89)

建筑电气工程技术交底记录

建筑电气工程技术交底记录 第一节混凝土墙内管路敷设工程 一、施工准备 (一)混凝土墙内PVC管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≧27﹪,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2)外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志证书复印件。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾(zan)子,钢锯,锯条,半圆锉,弯管弹簧,剪管器,热风机,电炉子,工具袋,电工常用工具等。 (二)混凝土墙内焊接钢管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求。 (2)外观检查钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,毛刺砂眼,棱刺和凹扁等缺陷。 (3)锁紧螺母外形完好,丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 (4)铁质灯头盒,开关盒等的金属板厚度必须符合国标或华北标准图集的要求。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾子,钢锯,锯条,半圆锉,圆锉,扁锉、手动弯管器, 液压弯管器,压力案子,套丝扳,套丝机,工具袋,电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)的规定。 主控项目的检查项目:允许偏差或允许值 1.金属导管,金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目的检查项目允许偏差或允许值 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条

电气工程技术交底

电气工程技术交底编制单位:山东天齐置业集团德州分公司 交底人: 接底人: 交底日期:

电气工程技术交底 工程名称: 项目公司(部) 安装工程的建筑电气和建筑智能化工程特别强调综合布局,搞好二次设计,布局不好不仅影响工程的美观,甚至影响使用功能,布局好的还可降低工程成本。 一、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装: 1、配电柜应安装整齐,操作灵活可靠,内部接线牢固,相线及零、地线颜色正确,配电柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)或(PEN)可靠。 2、装有电器(仪表、开关)的可开启门,门和框架的接地端子间必须用裸编织铜线连接,且有PE标志;箱体及箱门的接地线应单独从接地端子引出,不得串联(配电箱、柜进场时必须严格检查)。见附图: 3、配电柜基础槽钢不得用电气焊开孔,用M12、M16的镀锌螺丝固定,所使用的配件必须为镀锌件;且配电室内不得有其它管道通过。 4、箱盘内配线整齐,回路编号齐全,标志正确,无绞接现象。多股线必须搪锡,导线压接牢固,不伤线芯,不断股,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。 5、箱盘内分别设置零线(N)和保护接地线(PE)汇流排,零线和保护接地经汇流排配出;保护导体端子排应为整根的通长端子排,不得采用两根拼接;汇流排不得使用顶针式,应使用螺栓压接式。 见附图: 6、墙体上暗装的动力、照明配电箱箱体下边沿距地不低于1.5m;箱体安装平正,预留箱面出墙厚度准确,满足与饰面平的要求;箱体内应洁净,并做好临时封闭。 7、成排配电柜的长度超过6m时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间

建筑工程技术交底记录大全[整套]

目录 防水混凝土施工 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 灰土地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 砂石地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 钢筋混凝土预制桩打桩 -------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 泥浆护壁回转钻孔灌注桩------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 螺旋钻孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 人工成孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 49 - 桩承台 ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 59 - 设备基础----------------------------------------------------------------------------------------------- - 70 - 素混凝土基础------------------------------------------------------------------------------------------ - 77 - 炉渣垫层施工------------------------------------------------------------------------------------------ - 82 - 混凝土垫层施工 --------------------------------------------------------------------------------------- - 88 - 陶粒混凝土垫层施工----------------------------------------------------------------------------------- - 93 - 细石混凝土地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 99 - 陶粒混凝土垫层施工--------------------------------------------------------------------------------- - 105 - 水泥砂浆地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 111 - 现制水磨石地面施工--------------------------------------------------------------------------------- - 118 - 陶瓷锦砖地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 128 - 塑料板地面施工 ------------------------------------------------------------------------------------- - 136 - 活动地板施工---------------------------------------------------------------------------------------- - 144 -

电气工程技术交底(大全)

电气工程技术交底 一、电缆线路安装技术交底 1.工艺流程 水平敷设 准备工作→电缆沿桥架敷设→→整理固定→挂标志牌 垂直敷设 2.敷设前准备工作 (1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级等均符合设计要求,外观无扭曲。 (2)对10KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻,其值应不低10MΩ。 (3)高层强电竖井的大截面电缆采用绞磨机械牵引的方式敷设,由起重工配合,将机械安装固定在26层适当位置,并将钢丝绳、大麻绳和滑轮安装好。 (4)临时联络指挥系统的设置。高层内特别是电气竖井内电缆敷设,主要用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥,简易电话作为全线联络。 (5)电气竖井中的电缆敷设以电缆图为准,防止电缆的交叉和混乱。 (6)电缆支架的架设地点在地下一层强电竖井附近。施工时先敷设竖井竖向电缆,完成后再敷设至变配电所的水平电缆。架设支架时应使电缆轴的转动方向保证电缆引出端在电缆轴的上方。

3.电缆沿桥架敷设 (1)水平敷设:敷设方法主要为人力牵引。电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 (2)水平敷设:敷设方法主要为人力牵引。电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 (3)电缆敷设到位后,每层至少加装两道卡固支架。 4.挂标志牌 在电缆端头处挂标志牌,注明电缆编号、规格、型号及电压等级。 二、电气配管及管内穿线技术交底 1.工艺流程 (1)暗管敷设:煨弯、切管、套丝→测定箱盒位置→稳住箱盒→管路连接→配合现浇混凝土配管→地线焊接 (2)明管、吊顶内管路敷设:预制加工管弯、支架→箱、盒侧位→支、吊架固定(胀管法)→箱、盒固定→管路连接→跨接地线(3)管内穿线:扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 2.暗管敷设 (1)暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于15mm。 (2)根据设计图和现场情况加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨

电气安装工程施工技术交底

欢迎阅读电气安装工程施工技术交底单 施工单位:编号: 工程名称单位工程名称 工程部位施工队组 备料工段电气施工技术交底内容: 1工作内容 电气成套配电柜、控制柜和配电箱安装,电气检测、执行元件安装,桥架、配线管安装,动力、 控制电缆敷设及接线、设备接地(不含接地网安装) 2施工前准备工作 1)施工人员配备齐全、电工要持证上岗 2)图纸经会审,确保图纸正确无误。相关人员要熟悉图纸 4)施工依据:本项目电气仪表及照明工程施工方案 3)施工质量验收标准:施工质量要符合建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2015)的要求 3 施工条件 1)配电房完工,达到防火防水要求、能上锁,由专人管理,电气平台完工,并经验 收合格。 2)设备及其附属构件安装完成。 3)电气预埋件埋设完成,电缆沟开挖、浇筑完工。 4 施工材料 1)配电盘、柜,接线箱等需要安装的电气设备已到货,并经开箱验收符合设计要求, 有出厂合格证明文件。 2)电缆到货,并与图纸设计所需的电缆规格型号、种类一致;电缆安装附属配件到 货,规格种类齐全,数量足够。 3)电缆桥架、配线管、波纹管、金属软管及其附属配件等材料到货,规格型号与图 纸设计相符。 5 施工用具 1)弯管机、交流焊机、电锤、砂轮切割机、液压压线钳、角向磨机、接地电阻测试

仪、电压表、电流表、万用表、兆欧表、打码机等。 6 施工方法 6.1 电气安装施工程序 施工准备→电气设备就位(电气元器件、盘、柜安装)→电缆桥架安装、配线管敷设→电缆敷设、穿线→设备、控制柜接线→系统调试→单机试车→联动试车→竣工验收 6.2 盘、柜、箱的安装 1 基础槽钢安装应符合以下要求:水平度、垂直度误差均不超过2/1000,全长误差不超过5mm。 2基础槽钢安装后,其顶部宜高出抹面10mm,并应有可靠接地。 3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度偏差以及盘、柜面的偏差和盘、柜间接缝的偏差应符合表1的规定: 表1 项目允许偏差(mm) 垂直度(每米) 1.5 相邻两盘顶部 2 水平偏差 成列盘顶部 5 相邻两盘边 1 盘面偏差 成列盘面 5 盘间接缝 2 4引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应牢固固定,不得使所有连接的端子排受到机械应力。 5铠装电缆在进入盘、柜后应将钢带切断,切断处的端部扎紧,并应将钢带接地。 6.3电缆桥架、线管的安装 1电缆桥架进场后,要求检验其质量,包括外观检查和单个桥架长度、宽度和对角线距离偏差不能大于0.5%。 2金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

建筑施工现场安全技术交底大全(免费下载)

建筑工程施工现 场安全管理资料 分部(分项)工程与 特种作业安全技术交底 说明

一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1、人工挖孔桩工程安全技术交底 2、土方工程施工安全技术交底 3、混凝土工程施工安全技术交底 4、钢筋工程施工安全技术交底 5、模板安装安全技术交底 6、模板拆除安全技术交底 7、砌筑工程施工安全技术交底 8、外装饰抹灰工程安全技术交底 9、室内抹灰工程安全技术交底 10、卷材屋面防水工程安全技术交底 11、钢木门窗安装工程安全技术交底 12、油漆工程安全技术交底

13、构件吊装工程安全技术交底 14、电焊作业安全技术交底 15、气焊作业安全技术交底 16、钢管外脚手架搭设安全技术交底 17、脚手架拆除安全技术交底 18、吊篮安装安全技术交底 19、吊篮使用安全技术交底 20、吊篮拆除安全技术交底 21、物料提升机安装安全技术交底 22、物料提升机使用安全技术交底 23、物料提升机拆卸安全技术交底 24、混凝土搅拌机使用安全技术交底 25、外用电梯安装安全技术交底 26、外用电梯使用安全技术交底 27、外用电梯拆卸安全技术交底 28、塔式起重机安装安全技术交底 29、塔式起重机使用安全技术交底 30、塔式起重机拆卸安全技术交底 31、其它安全技术交底(备用表) 人工挖孔桩工程安全技术交底

施工技术交底书

施工技术交底书 一工程慨况 (一)、工程名称:天安·幸福里 (二)、工程慨况: 1、工程总面积57187m2 其中地下建筑14936m2 地上建筑42251m2(住宅40578m2架空层712m2幼儿园961m2) 2、建筑层数:地下二层车库 地上1#楼31层2#、3#楼各29层 3、建筑高度:地下9.15m。±0.00以上,1#楼按93.75m 2#、 3#楼87.15m 幼儿园10.05m 4、建筑结构型式:框架、剪力墙结构。 5、框架填充墙:外墙、分户墙及公共墙体,为200厚加气混凝 土砌块。 内墙、除卫生间装电热器面墙用100厚云岩空心砖,C20细石砼填实外,其余为100厚加气混凝土砌块。 6、砌块强度:外墙、卫生间砌块强度为A5 内墙砌块强度为A3.5。 7、砌筑砂浆:采用惨有外加剂的砂浆,强度为M5 8、主体框架材料总量,砼20400m3。钢筋2378T (三)、工期要求 根据业主要求,今年年底主体框架断水。 按基础5月底完,地下室7月底完,上部12月底完(四)、质量安全总目标 确保工程一次性验收达到合格要求,杜绝重大安全事故发生。强调中间的过程检查,将质量安全事故消除在萌芽之中。(五)、项目管理措施 1、建立严格的质量安全管理体系,成立以技术负责人、施工员、 质检员、安全员、材料员、班主长为一条龙的质量安全管理小 组,首先从组织结构上落实。 2、建立切实可行的质量安全管理制度,做到有章可循、有律可 查。 3、签订质量安全进度承包责任书,责任到人,对分包工程的质 量安全责任落实到人,将分项工作内容的质量安全进度要求对

分管施工员及施工班组签订责任状,并建议与经济奖惩挂钩。 4、必须诚恳接受质量监督部门,甲方及监理单位监督。 5、贯彻每周例会制度,对上周完成情况进行讲评,对本周的工 作计划进行部属,找出差距和原因,寻找施工工序中可挖掘的 各种因素,确保工期的顺利完成。 6、贯彻工作作业指导书及技术交底制度,加强施工的中间控制、 落实质量的“三检制度”,坚持五步到位的质量控制标准,消 除返工现象,以工作质量保证产品质量,五步到位在分项工作 中,管理人员要做到: ①操作要求交底到位 ②上下工序交接到位 ③上下班交接检查到位 ④关键部位的检查验收到位 ⑤各种材料及加工件进场验收到位 (六)、主体施工注意要点 一、各工序必须设置专业施工员,由专职施工员负责该工序施工管理 的全过程。即:施工放线、标高控制、工作安排、质量检查。 二、参加施工的管理人员必须认真熟悉图纸严格按图施工。使用的 原材料必须按设计要求提供。 三、在施工过程中必须及时完成各项隐蔽资料的收集整理,以反映施工过程中的实际情况。 (七)、各分项工程施工要求 一、模板工程 1、支撑采用钢管满堂架支撑,支撑架要求横平竖直,必须设扫地杆 及斜撑,确保架体的稳定性,立杆间距不大于1.2m,支撑梁底模的 横杆必须加扣一个扣件,以确保板的牢固定位,墙采用螺杆加固, 梁采用梁箍加固。 2、保证构件的形状尺寸及相互位置的正确性。 3、保持板缝的密实性,墙根、柱根清洗杂物后提前用砂浆封堵,防水泥浆溢出。 4、楼板支设安装总体原则 ①、按照板设计顺序拼装,以保证楼板系统的整体稳定。 ②、配件必须整体牢固,与柱斜撑下的支点时要平整垫实,保 证足够的受压面积。 ③、预埋件和预留孔洞的位置必须准确安设牢固。 5、模板安装的质量要求

建筑工程技术交底大全(土建部分100多个)

建筑工程技术交底大全(土建部分100多个)

技术交底记录 主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、号铅丝等。 作业条件: 土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施 工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的 灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安 装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 开挖低于地下水位的基坑(槽)管沟时,应根据当地工程地质资料,采取 措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的50cm,然后再开挖。 熟悉图纸,做好技术交底。 确定开挖的顺序和坡度沿灰线切出槽边轮廓线分层开挖 清底 坡度的确定: )在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放破,不加支撑。 密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为粘性土)-1.0m; 硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土±—1.25m; 硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)—1.5 m 坚硬的粘土—2.0 m。 )超过上述规定深度,在5 m以内时,当土具有天然湿度,构造均匀,水文地质条件好,且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡。边坡最陡坡度应符合表 根据基础和土质以及现场出土等条件,要合理确定开挖顺序,然后再分段分层平均下 交底人接受人 1

技术交底记录 坡顶无荷载坡质有静载坡顶有动载 1:1.00 1:1.25 1 、中密的碎石类土(充填物为砂土) 1:0.75 1:1.00 1 、硬塑的轻亚粘土 1:0.67 1:0.75 1 、中密的碎石类土(充填物为粘性土)1:0.50 1:0.67 1 、硬塑的亚粘土、粘土 1:0.33 1:0.50 1 1:0.10 1:0.25 1 、软土(经井点降水后) 1:1.00 ———— )开挖各种浅基础,如不放坡时,应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。 )开挖各种槽坑: 浅条形基础。一般粘性土可自上而下分层开挖,每层深度以60 端部逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松,正向挖掘,每层深度,视翻土厚度而定,每层应清底和出土,然后逐步挖掘。 浅管沟。与浅的条形基础开挖基本相同,仅沟帮不切直修平。标高按龙门板上平往下返出沟底尺寸,当挖土接近设计标高时,再从两端龙门板下面的底标高上返㎝为基准点,拉小线用尺检查沟底标高,最后修整沟底。 开挖放坡的坑(槽)和管沟时,应先按施工方案规定的坡度,粗略开挖,再分层按坡度做出坡度线,每隔3米左右做出一条,以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时,应在沟帮中间留出宽度80㎝左右的倒土台。 开挖大面积浅基坑时,沿坑三面同时开挖,挖出的土方装入手推车或翻斗车,由未开挖的一面运至弃土地点。 基坑(槽)或管沟,当接近底下水位时,应先完成标高最低处的挖方,以便在该处集中排水。开挖后,在挖到距槽底50㎝以内时,测量放线人员应配合超出距槽底 标准尺杆,随时以小木橛上平,校核槽底标高。最后由两端轴线(中心线)引桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,拒此修整槽帮,最后清除槽底土方修底铲平。 基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以 交底人接受人 2

相关文档
相关文档 最新文档