空气源热泵系统设计指南空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。空气源热泵的技术措施:1、具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。

空气源热泵系统设计指南

空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。

就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。

空气源热泵的技术措施:

1、具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。

2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0。

3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项:

1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组;

2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热量)时,应设置辅助热源。

4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小于7m/s。

5、热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基础高度需加高。

重点公式和基本数据:

一、基本耗热量公式:Q=K×F×ΔT

其中:

Q—围护结构基本耗热量,W;

K—围护结构传热系数,W/(㎡.℃);

F—围护结构传热面积,㎡;

ΔT—室内外计算温差,℃;

用于计算门、窗、墙、地面、屋面各部分围护结构的基本耗热量

常用围护结构传热系数K(W/(㎡.℃))

二、流量计算公式:GL=0.86X∑Q/(tg-th)

其中:

GL—流量,Kg/h;

∑Q—热负荷,W;

tg—供水温度,℃;

th—回水温度,℃;

三、不同供暖末端形式的供水温度及温差

空气源热泵出水温度一般可达到45℃,温差5℃,所以,最适合空气源热泵的供暖末端形式是地暖。

低温热水地面辐射供暖设计要点:

1、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。

2、地表面平均温度(℃)

3、聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)

4、地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》的有关规定进行计算。

5、计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~99%。

6、局部地面辐射供暖系统热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定附加系数确定。

7、进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和进行管线布置。

8、敷设加热管的建筑地面,不应计算地面的传热损失。

9、地面辐射供暖系统热负荷计算,可不考虑高度附加。

10、分户热计量的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热等因素。

查表法确定地暖管间距:

PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡)

管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃(水泥或陶瓷地面,热阻R=0.02(㎡.k/w))

PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡)

管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃(木地板地面,热阻R=0.1(㎡.k/w))

采暖方案设计估算指标:

1、在方案设计阶段,缺乏基础数据的情况下,采暖负荷可以按照热指标进行估算,有条件时,应进行逐个房间、逐项的负荷计算。

2、热指标用于单个房间,误差可能很大。

3、该表格按连续供暖考虑,间歇供暖热指标=连续热指标×24/每日供暖小时数。

空气源热泵机组的容量修正:

1、空气源热泵机组的容量,应根据空调系统的冷、热负荷综合考虑后决定,一般取决于冷、热负荷中的较大者。暖通南社整理。

2、机组的制热量,除了与环境温度有密切关系外,还与除霜情况有关。确定机组冬季实际制热量Q(KW)时,应根据室外空调计算温度和融霜频率按下式进行修正:

Q=q×K1×K2

其中:

Q—机组实际工况下的制热量(kW);

q—产品标准工况下的制热量(标准工况:室外干球温度7℃,湿球温度6℃)(kW);

K1—使用地区室外空调计算干球温度修正系数,按产品样本选取;

K2—机组融霜修正系数,应根据厂家提供的数据修正;当无数据时,可按每小时融霜一次取0.9,两次取0.8。

匹数与国际单位的换算:

空调匹数(HorsePower-HP 马力)原指输入功率,即1匹(马力)=735W (瓦),包括压缩机、风扇、电机以及电控部分。因不同品牌其具体的系统及电控设计的差异,其输出制冷量也各不相同,故其制冷量以输出功率计算。一般来讲,1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.163,故1匹制冷量大约为2000×1.163=2326W。这里的W(瓦)即表示制冷量,是国家标准单位。

选择空气源热泵需要的是实际温度下的供热或制冷能力,根据供热量或制冷量来选择机组,“匹”是一种功率单位,用起来是不科学的,现在制冷量和制热量应该以W或者KW作为计量单位。

但现在很多人都还在用匹作为单位,这里就介绍一下其换算关系。

匹数=Q/(能效比×735)

如,计算得到所需制热量为20KW,能效系数假设为3(与室外温度有关),则20000/(3×735)=9匹

户式空气源热泵缓冲水箱

为避免压缩机频繁启动、增加系统的热稳定性,应校核系统水容量是否能满足系统热稳定性的要求。即当系统中(水)所存储的能量不足以维持短暂停机(比如化霜)时水温波动要求(夏季不大于5℃,冬季不大于3℃),应设置缓冲水箱。

1、系统水容量计算

M1=Mg+Ms

Mg—管道水容积,kg;

Ms—设备水容积之和,kg;

2、系统热稳定性要求

1)夏季运行时,主机停机10min,供水温度允许升高不大于5℃;

2)冬季运行时,主机除霜时间为3min时,供水温度允许降低不大于3℃;

3、系统要求的最小水容积

M2=(Q×t0)/(c×Δt)

Q—末端设备的供冷或供热量,kw;

C—水的定压比热容,4.2kj/(kg.K);

Δt—水温的波动要求值(夏季5℃,冬季3℃)

冬、夏季水容积计算结果中,数值较大者为空调系统对水容积的要求值,如M1<M2,应放大管径重新计算直至满足要求,或设置缓冲水箱。

设置缓冲水箱的优点:

一、如果不设置缓冲水箱,将导致主机频繁启停。特别是当末端系统为暖气片或风机盘管时,环路中的循环水量有限,就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机启动的条件,这样频繁启停会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。加上缓冲水箱

就相当于系统能量增加了,系统的温度变化平稳了,主机启动次数也自然减少了,使用寿命也就大大延长了。

二、设置缓冲水箱可以高效除霜,除霜时间缩短。机组在除霜反向制冷时需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,除霜时间就会加长,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也比较小,避免了因为主机除霜而造成的室内温度波动变化。

三、缓冲水箱的第三个好处是能够保证系统的水流畅通,能够完成自动排气,避免机组循环不畅报故障停机。

四、设置缓冲水箱可以让系统排污更彻底,防止系统阻塞。系统中的杂质会通过循环慢慢沉积到缓冲水箱的底部,经过过滤器的时候,水泵的水质会变好,从而减少过滤器的清洗。

低温空气源热泵和风冷热泵的区别:

区别一、产品依据的标准不同

低温热泵的暂行标准为:《GB/T25127.1-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》、《GB/T25127.2-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组》。商用与家用的区别是能量大小,大约50KW 为商用。

风冷热泵的标准为:《GB/T18430.1-2007蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》、《GB/T18430.2-2008蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第2部分:户用和类似用途的冷水(热泵)机组》。同样是以制冷量大小区分,制冷量小于50KW为家用,大于50KW为商用。

区别二、产品设计条件不同

两者的设计条件不同,即设计工况不同,我们以名义工况为例来说明。名义工况是产品铭牌上标示的额度制热量(制冷量)测定时的工况,一般就是机组最普遍、最常用的工作状态。

低温热泵的制热名义工况,空气侧温度为“-12℃”;风冷热泵的制热名义工况,空气侧温度为“7℃”。低温热泵制热时主要设计工况都是在0℃以下,而风冷热泵制热时的所有设计工况都是在0℃以上。

区别三、产品的应用场景与运行方式不同

低温热泵应用于低环境温度的场景,风冷热泵应用于常温的场景。

低温热泵主要功能就是采暖,并且绝大部分也是这么应用的;风冷热泵侧重于制冷,兼顾制热。

低温热泵的末端主要是地暖、暖气片、还有风机盘管等;风冷热泵的末端基本上都是风机盘管,没有地暖、暖气片。

地暖、散热器的运行特征是小流速大温差,风机盘管的运行特征是小温差大流量。所以低温热泵与风冷热泵的设计理念不同,风冷热泵是以末端为风机盘管为前提,两器配的太小,水泵配的太大,没有考虑地暖的运行特征,所以传统的风冷热泵带地暖节能优势不明显。

区别四、所用的核心零部件不同

低温热泵所用的压缩机为热泵专用低温喷气增焓压缩机,风冷热泵采用的是普通压缩机。低温热泵除了传统的空调四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器)外,一般还会增加中间经济器或闪蒸器来给“喷气增焓”压缩机提供低温低压的冷媒“喷气”。

一般的热泵机组在环境温度很低时,蒸发温度很低,导致蒸发压力很低,所以压缩机压力低、冷媒循环量小,制热量也就很小。

低温热泵增加了经济器或闪蒸器,将一部分冷媒蒸汽导入压缩机,提高吸气压力,增大冷媒循环量,制热量也就增大了;同时,经过经济器或闪蒸器的主冷媒受到了过冷,增大了换热焓差,也使得制热量增大了。故称作“喷气增焓”。

空气源热泵应用汇总

第一章空气源热泵技术介绍 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。 空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP (性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。 空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺的前提下,采用热泵热水机组制取热水,既能以最小的电力投入获得最大的供热效益。将热泵热水机组放在建筑物的顶层或室外平台即可工作,省却了专用锅炉房。在设备结构上真正实现了水、电分离,确保了用户的安全。 第一节热泵工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。通俗的说,如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递

空气源热泵+地暖+空调系统设计

空气能热泵+地暖+空调系统设计 武汉誉德远程智能化集中热水供应系统包括本地热水供应系统、远程控制子系统,刷卡消费子系统。本地系统采用空气源热泵原理,每消耗1份电量的同时从空气中吸收4份热量,能效比最高可达5.5,为您节省一半到四分之三的电费;凭借先进技术与精密工艺,整机系统固有能耗系数与热水输出率均优于国家一级能效的规定值。在热水系统的基础上,可以加入地暖、空调等组成一套,热水、暖气、冷气一整套解决方案。下面对这套系统的设计特点做一个简单的介绍。 武汉誉德 空气源热泵和地源热泵为热源的地暖设计系统图

节能高效:热泵效率高,一份电力可产生三份的制热量;热泵高效出水温度在45-50度之间可设定,可直接用于地暖;而燃气壁挂炉高效水温在70-80度,需要通过混水才能用于地暖。 经济性:热泵既可制冷又可采暖,一机双用,节省初投资;无需增设混水装置,并且运行费用也更低。 在设计热泵地暖系统时,要注意有几点是与壁挂炉地暖系统不一样的: 热泵的供回水温差是5度,而壁挂炉是10度,所以热泵地暖系统的循环水流量较大,需要用Φ20的管道。 热泵地暖系统需要将每个回路所覆盖的面积适当减小,同壁挂炉地暖系统相比,热泵地暖的铺设特点是:小面积、多回路。空气源热泵需考虑冬季的制热能力衰减系数,以保证冬季的采暖效果,能力衰减系数通常可以从热泵厂家获得。壁挂炉一天可以反复点火几百次,而热泵使用的都是定频压缩机,由于压缩机保护不能频繁启停,热泵在冬季还需要化霜,所以设置一个缓冲水箱可以有效保护压缩机,提升系统舒适度和稳定性。相较于目前市场流行的VRF+壁挂炉的家用中央空调和地暖系统,热泵不仅可以实现同样功能,而且可以节省一大笔初投资费用。有理由相信,热泵的空调地暖系统将逐渐成为高档家装市场的主力军。 在设计这种空调和地暖二合一的水系统时,要注意以下几点:两个水系统要分别进行水力计算,若两个最不利环路值相差较大时,需设置两个压差旁通阀。越来越多的用户会在冬季同时开启地暖和风机盘管,在设计时要注意用户的使用习惯、空调和地暖之间的水力平衡措施、空调开启率、是否需增大主机容量,以保证使用效果。同时需指导用户如何正确使用该系统,避免因操作不当而引起制热效果不好的投诉。 建议在地暖的供水主管上,即球阀前安装一个电动两通开关阀,在夏季时自动关断,防止夏季冷冻水的冷量渗入地暖系统中,造成地板下结露。通常联机控制器上会有一个富余的干接点信号可以用于连接该电动两通开关阀。 地暖系统建议使用带阻氧的PEX管或者PERT管,主管道系统建议使用铝塑管道,一方面可以良好的弯曲定型,不用中间接头,另一方面,也可以100%阻氧,延长系统寿命。明装可以用卡套式,插接式,如果有可能暗埋,最好用卡压式,由于安全性高,欧标是允许该方式暗埋的。

四季沐歌工程案例:空气能热水系统解决方案

四季沐歌工程案例:空气能热水系统解决方案 随着各地节能减排政策的出台,燃煤锅炉逐渐被淘汰,空气源热泵也以其高能效、无污染的优势逐渐取代高污染、高能耗的燃煤,成为冬季采暖应用的新手段。在近期举行的2016年度中国舒适家居产品生态大会暨第九届中国空气能行业品牌盛会上,四季沐歌凭借在空气能行业内的杰出表现,实力斩获“年度煤改电示范企业”奖项,空气能公司总经理王军港获得“年度行业领军人物”大奖。 作为全球新能源热利用领军企业,四季沐歌一直致力于新能源的研究和运用,自进军空气能领域以来,四季沐歌空气源热泵就凭借强劲制热的突出优势,成为空气能热水系统解决方案的首选。 一、空气能行业的基本情况 空气能热泵技术是在1924年发明,当时并未被人们充分认识和应用,直到二十世纪六十年代,世界能源危机爆发,热泵以其回收低温废热、节约能源的特点受到人们的青睐。 空气能热水器是在2002年前后引进中国,凭借超级节能和全天候的特点,迅速普及到酒店、校园、工厂、体育馆等企事业单位设施中。2008年,空气能热水器得到了国家政策的支持,达到了较大的发展,被业界人士称迎来了“空气能热水器的青春期”。2008年5月1日,《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准颁布施行,各级政府对空气能热泵热水等节能环保项目在资金上给予补贴支持。 2012年6月,空气能纳入国家节能惠民补贴工程,补贴额度从300-600不等,是所有产品中补贴力度最大的产品。入选政府节能采购项目,很多地方政府项目指定使用空气能产品及空气能与太阳能结合的系统。

二、四季沐歌空气能热水系统解决方案介绍 1、适用范围 星级酒店、高档会所、工厂、学校、医院、公寓、美容美发、别墅、泳池恒温、综合性建筑、大型厂矿洗浴等。 2、系统组成 3.工作原理 空气源热泵是目前世界上较为先进、能效比较高的制热设备之一,它根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过传热工质把自然界的空气中无法被利用的低品位热能有效吸收,并将吸收回来的热能提升至可用的高品位热能并释放到水中的设备。在不同的工况下,热泵热水机组每消耗1KW电能就从低温热源中吸收2~6KW的免费热量,节能效果非常显著。 3、四季沐歌空气能热水系统特点 1)节能:空气能节约能源,大大节约了常规能源的使用,能效比高达4.0,能耗为:电热水器的25%,燃气热水器的30%。 2)舒适:恒温恒压的控制方式,使洗浴更加舒适。全天候24小时大量热水提供,满足人们生活中随时使用热

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

空气能热泵经济分析及案例

空气能热泵工作原理 空气能热泵热水器是创新一代的热水设备,是一种高效集热并转移热量的装置,用电能驱动热泵,由热泵装置中的压缩机、电子膨胀阀、干燥过滤器、四通阀、蒸发器、套管冷凝器、风机等主要部件组成,它成功地运用了逆卡诺原理,压缩机从蒸发器中吸入低温低压气体制冷剂,通过做功将制冷剂压缩成高温高压气体,高温高压气体进入冷凝器与水交换热量,在冷凝器中被冷凝成低温液体而释放出大量的热量,水吸收其释放出的热量而温度不断上升。被冷凝的高压低温液体经膨胀阀节流降压后,在蒸发器中通过风扇的作用,吸收周围空气热量从而挥发成低压气体,又被吸入压缩机中压缩,这样反复循环,从而制取热水。

空气能热泵特点 1、高效节能 空气能热泵热水器采用特殊高效环保冷媒,产热水温度可达65℃,工业用热泵产热水温度最高可达85℃。常温下平均热效率达460%(最高可达600%)。全年运行总费用与普通电热水器相比,节省可高达80%以上,与燃气、燃油锅炉比较节省达75%,与城市管道煤气比较节省达66%,与燃煤锅炉比较节省达57%以上,节能效果亦显著于太阳能热水器;空气能热泵将消耗的电能转化为4倍以上的热能,一度电当4度电用,实现制取热水。 节能就是省钱!投入产出比高,回报特快,具有良好的社会效益和经济效益。 2、绿色环保 空气能热泵热水器采用干净能源,无废气污染,无可燃烧排放物、无有毒气体排放,保持环境清洁。 3、安全可靠 空气能热泵热水器通过介质换热,水质洁净、无须用电与水进行接触,水电隔离,彻底消除触电隐患,不使用燃料,不存在易燃、易爆、中毒现象,真正做到绝对安全可靠。 4、长久耐用 正旭空气能热泵热水器使用美国谷轮压缩机、电子膨胀阀、四通阀等主要零配件采用世界名厂生产的优质产品,从而保证了热泵机组的质量,其使用寿命长达15年以上,远远高于其它类型热水器的使用寿命。 5、安装简便 可安装在楼顶、阳台、庭院、地下室等地方,无须专人看管,无须设置专用机房。 6、全天候应用 空气能热泵热水器不受夜晚、阴天、雨雪等任何天气影响,能够全年全天候提供热水,填补了太阳能热水器受天气环境影响不能保证随时供应热水的缺陷。 7、智能控制 正旭空气能热泵热水器超级智能微电脑全自动控制系统,可根据用户的需求,制热、感温、控温、保温、供水、补水、安全保护等全自动运行,无须人工监控,24小时全天候即开即用或定时供水。同时,本产品设计的智能除霜系统,确保在冬季气温条件较低的情况下仍能正常运行。 8、多点供水 采用大容量、高密度加厚型聚氨酯无氟整体发泡保温水箱,保温性能卓越,水量充足,可保证出水温度恒定,实现同时多点供水,随开随出,出水有力,使用舒服。 9、模块化设计 在用水量大时采用多台热泵机组并联安装使用模式,小型用水场所可单机使用,当用户用水量增大时,可随意增添。多机并联优点在其中一台如进行维护时不影响整个系统运行。 10、适用广泛 产品有不同规格型号系列,可满足工厂、酒店宾馆、学校、医院、美容院、洗浴中心、别墅、家庭等热水使用单位。

空气源热泵热水系统的简易操作指南

空气源热泵热水系统的简易操作指南 一、热水系统的水温设置 加热设备(可视作热交换器或热储水箱)出水口的水温,一般的设置温度为不低于55℃。热水保温水箱的温度一般的设置温度为不低于50℃。 为了降低能耗,热水系统可根据实际使用需要和季节情况做调节:冬季温度一般设置为50~55℃;夏季温度设置为43~45℃。电加热自动温度控制器设置温度上限温度为45℃,下限温度为38℃,就是在水温低于38℃时电加热自动投入时,当水温达到45℃电加热器自动切断,冬天打为自动状态,夏天可以关闭电加热。(采用有辅助加热器的热水系统,设置电辅助加热设备须是水电分离的)。 二、热水系统的供水压力设置 检查客房热水的实际水温和冷热水压力,特别要留意热水的供水末端房间的热水出水温度和供水压力;要求客房内配水点水温不低于设定温度42℃,出热水时间不超过10秒,热水压力不低于压力。要求冷热水压力相匹配,压力控制以满足最高楼层的供水压力不小于为准。 1、热水供水按变频恒压供水设计,按不同的楼高选用不同扬程、流量的变频泵,并一用一备。变频多级供水泵安装在热水箱的出水口位置。所有安装的变频泵都须有水泵基座,并安装有橡胶接头连接及减振处理。 2、热水箱放在屋面的上行下给供水设计的,热水供水泵的压力设定可选在~左右。但如果上行下给方式供水导致最低楼层供水压力过大的,必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配。 3、热水箱和供水泵设置在地下的,供水泵的压力设定调试至管道各出水口的压力保持在~ ,扬程:(楼高* ),流量:大于30m3/h 。

广州金号空气源热泵 --(简易操作说明) (一).操作面板 (二).按键操作说明: △开/关键:在开机状态按此键则关,反之亦然; △模式键:选择温度或压缩机延时工作时间设定模式; △查询键:按住此键10秒不放,系统进入查询状态,按上升/下降键可以查询故障; △强制化霜键:控制系统强制进入化霜状态,当室外环境温度特别低,换热器结霜比较严重,需化霜时,可按此键进入化霜状态,强制除霜; △上升/下降键:此键用来调整温度高低或调整压缩机延时开机时间,在开机状态下初始温度显示50℃,每按一次温度上升或下降1度,温度设定范围为40℃-55℃,如按住上升键10秒不放,设定温度可以上升至60℃。 注:进入查询状态,左边两数码显示序号,右边两数码显示温度及故障代码,具体显示如下:

空气源热泵工作原理分析

空气源热泵工作原理分析 一、热泵简要介绍 日常生活中泵的应用很多,泵是一种提高位能的装置,根据用途不同有水泵、气泵、油泵等。 热泵,顾名思义就是泵热的装置。热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术,目前较多地应用于冷暖空调机。 热泵按结构、用途等可以有多种分类,如果按所取热源方式,常见的可分为空气源热泵、水源热泵、地热热泵等。 三、空气源热泵原理介绍 空气源热泵热水器是空气源热泵的其中一种用途方式。空气源热泵系统的主要工作原理就是利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源(空气当中蕴涵的热能)高效吸收低品位热能并传输给高温热源(水箱里的水),达到了“泵热”的目的。 热泵技术是一种提高能量品位的技术,它不是能量转换的过程,不受能量转换效率极限100%的制约。利用热泵热水机释放到水中的热量不是直接用电加热产生出来的,而是通过热泵热水机把热源搬运到水中去的,所以平均能效比能达到400%以上。也就是1度电通过热泵能产生4度电的效果。

三、各种热水器的比较能源利用率 家用型空气源热泵系统结构示意图: 四、系统结构流程说明 压缩机→高压保护器→换向阀→热交换器(家用型水箱)→节流装置→蒸发器→低压保护器→气液分离器→压缩机。 商用型空气源热泵系统结构示意图:

商用型空气源热泵系统安装示意图: 五、斯米茨水源热泵介绍

多乐?斯米茨水源热泵是一种空气能产品,适用于宾馆、商场、办公楼、学校、别墅、住宅小区的制热及制冷。 多乐?斯米茨水源热泵优势特点: 1、高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。运行费用仅为普通中央空调的40~60%。 2、节水省地

空气源热泵机组设计应用及案例分析

空气源热泵机组设计应用及案例分析 空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。 一、热泵机组类型及其特点: 1.涡旋式压缩机热泵机组: 涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。 2.活塞式压缩机热泵机组: 活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5; 3.螺杆式压缩机热泵机组: 螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。 二、热泵机组设计: 1.选用原则: 热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。 2.选型方法:

空气源热泵工作原理

主讲人:刘海棠 职务:技术部部长课题:空气源工作原理

㈠空气源热水器工作原理 一、空气源热水器的定义 空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水。空气源热水器就是 通过热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,这种通过热泵运动来获得加热的热水器叫做空气源热水器。 目前,空气能热泵热水生产厂家和市场集中分布在长江以南。主要生产厂家集中在珠江 三角洲的佛山、东莞、深圳、珠海以及长江三角洲的杭州、宁波地区。消费市场主要分布在长江以南的广东、广西、福建、江西、上海、浙江、安徽等省区,并逐步从长江以南向长江以北扩展。 二、空气源热水器的组成部分 热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、风机五大部件组成,通过让工质(制冷剂)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)7压缩T冷凝(放出热量)7节流T再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 蒸发器直接从空气中吸取热量,将节流后的制冷剂吸热气化达到预期效果的设备。 压缩机是空气源热水器的心脏,把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动。 冷凝器就是将压缩机排出的高温高压气体释放出热量后冷凝成低温高压液体的换热设备。 膨胀阀是一种节流装置,控制制冷剂的流量,可提高系统的能效比和可靠性。 风机主要是起加强气体流通量的作用,是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体 的设备。 制冷剂是热泵系统中实现制热循环的工作介质,也称冷媒。作为一种特殊的物质,制冷 剂的物质状态在热泵循环过程中不断发生变化:在蒸发器中,制冷剂在较低的压力状态下吸 收热能由液态变为气态;压缩机将此低压的气态制冷剂压缩升温为高压气态制冷剂;在冷凝器中,制冷剂在较高压力状态下放出热能由气态便为液态。 三、空气源热水器的基本工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的;如同在自然界中水总是由高处流向低处一样, 热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上是一种热 量提升装置。热泵的作用就是从周围环境中吸取热量(这些被吸取的热量可以是地热、太阳能、空气的能量),并把它传递给被加热的对象(温度较高的媒质)。 热泵热水机组工作时,蒸发器吸收环境热能,压缩机吸入常温低压介质气体,经过压缩

空气能热水器使用说明书

空气源热泵热水器原理 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水, 这表明热量可以从温度高的物体一一热水自动的传递到温度低的物体一一空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引 起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理 来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出3倍,而消耗的电能仅为普通热水器的三分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险 电能输入一1 热水岀一 lili 冷水进 热泵工作流程图 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。 与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 安全性: 传统热水器以燃气、电和太阳能为主,三分天下,燃气热水器安全性较差, 燃烧不充分和水压不稳定易造成燃气中毒和烫伤事件,电热水器的漏电隐患和住宅接地不良也对消费者的生命安全造成严重威胁,太阳能热水器储水式的特点决定了其在晴天时,水温可能很高,造成烫伤,阴雨天的电辅助加热却留下安全隐患,与以上热水器不同,热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷剂气体加热水罐中的水,电主要用于压缩机,制热后的气体通过外盘式的盘管与搪瓷水罐中的水交换热量,水电完全分离,

空气源热泵热水机供热水系统工程设计

空气源热泵热水机组中央供热水系统工程 设计方案 一、工程概况及甲方要求: 1.工程概况 贵校柳州南亚、冠亚校区综合楼入住师生约700人,其中南亚校区400人,冠亚校区300人,人均用热水按30kg/天计算,总量为: 21000 kg/天(55℃) 2.甲方要求: A、要求在两栋楼天面安装空气热泵热水机组中央供热水工程,解决师生冲凉用热 水的问题。 B、要求安装电辅助加热装置,以防冬天极端最冷(气温<0℃时)辅助热泵加热。 C、要求定时供应热水。 D、要求安装回水系统,以方便学生用热水。 E、要求设备自动化,以方便管理。 二、设计依据: 1.B12021.3-2000《空气调节机能源效率限定值及能源等级》 2.GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 3.GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 4.GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》 6.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 7.JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 8. GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 9.甲方要求 三、设计方案:

我公司根据国家规范、标准和本公司一贯秉承的“安全、实用、节能、美观”八字设计思想,体现设备实用性、合理性和技术先进性,结合贵校楼面的基本情况,设计空气源热泵中央供热水系统方案,具体如下: (一)、南亚校区 1.在综合楼天面安装“金星牌”KRS-15A空气热泵热水机组壹台,组成一套空气热泵中央供热水系统。系统在标况下每小时产55℃热水1283kg,机组运行9.5小时就能满足该楼师生日用热水的要求。 2.在综合楼天面安装10m3、2m3储热水箱各一个,另在地上安装2m3储热水箱一个(供给负一楼教师及饭堂用热水),水箱内胆采用:δ=1.5mm SUS304/2B食品级不锈钢,水箱外壳采用不锈钢、保温层采用聚氨酯整体发泡填充,厚度为50MM。 3.在空气热泵热水机组与储热水箱之间安装一套ISG40-100加热循环系统。当储热水箱中的热水未达到设定温度时,加热循环泵启动将储热水箱中的水抽至热泵热水机组进行循环加热,直至水温达到设定要求,确保热水的温度恒定。 4.在天面及地上水箱中各安装12KW电辅助加热壹套,以便冬天极端最冷时辅助加热。5.在供热水主管上安装一套ISG40-100加压回水系统。该系统有两个作用:第一,在设定的供水时间段内,开启向管网内供水,以保证供热水管网压力;第二,该系统受温度控制,当供热水管网中水温达不到冲凉的温度时,将管网中的低温水抽回储热水箱二次加热,这样既可以保证打开花洒就有热水可用,又不浪费水源,节约开支。6.在补冷水管安装DF32补水电磁阀一台,DN32电子除垢器一套(净化水质)。该电磁阀受时间和水箱的水位控制,在设定的时间段内当储热水箱水位降至设定水位下限时,电磁阀开启补水;当水位达到客户设定的上限要求时,电磁阀关闭停止补水。7.天面热水管道均采用PPR管(室内管网由土建方负责),并用橡塑保温材料,外用铝皮包装。 8.供热水管采用浮球取水装置,该装置在浮力的作用下,始终浮在水箱的上部,取得的都是水箱中较高温度的热水。

空气源热泵热水器操作规程、规定

空气源热泵热水器操作规程 一、安装注意事项: 1、选址要选择能承受设备重量且不会增加噪音和震动的水平位臵。 2、选择空气出入口无遮挡物非密闭的地点,不得加盖房间使之密闭。 3、安装位臵应便于检修、维护,预留检修空间。 4、机组和热水出水管、循环水管及自来水进水管采用柔性连接,可防止振动从机组传递至水管。 5、主机自来水进口端和循环加热进水口端必须安装一个Y型过滤器,一防止杂质损坏设备 6、主机的刚性管道应采用弹簧减振支架,避免管路将振动传递到建筑物 7、安装水压表和温度计,以便保养维修 8、机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准插入热泵热水器底盘下面的排水管接头,然后将它引入排污管。 9、必须做好水管保温,防止能量损失 10、机组外侧应留有足够的空间。 11、如安装多台直热式热水机,机组间的距离要求 二、使用注意事项: 1、要求环境温度-5到45内使用,低于-5度时其COP值较低,没有显著的节能效果。 2、进水管要保持水源充足,且水质干净无杂物,避免无水空运行。 3、进水管必须安装除垢设施。 4、各水位传感器不得随意变动。 三、日常使用方法: 1、设定水温加热预定温度,温度不能超过65度。另空压机余热回收装臵能产生较高热量。 2、空气源热水器电源箱旁边安装有警铃装臵,当设备出现故障时,警铃发出警报。

空气源热泵热水器定期维护保养制度 一、空气源热泵热水器的定期维护保养工作应由安装班维修工进行。 二、定期维护保养的内容有热水器电源箱检查、进水管路检查、供电系统维护等。 三、空气源热泵热水器其他如余热回收装臵等设备每天由安装班人员不少于一次的巡回检查。 四、安装班人员应及时根据季节变化设定加热温度并做好热泵机组的清洁卫生工作。 五、进水管路水源要保持充足,安装班人员负责定期检查管理进水情况。 六、安装班维修工应定期进行设备维护,以保证设备安全运转为目的,确保设备完好。 七、安装班维修工应认真细致地对设备进行检查维护,若由于检查维护不认真而造成事故的,追究其责任。 八、安装班维修工应做好维修、保养记录,巡回检查记录工作。

空气源热泵原理

经济的发展带动了人们对生活质量的高要求,在燃气、电力和太阳能等能源逐渐满足不了人们对舒适度性、节能性和安全性追求之后,空气源热泵应运而生。相比较其他能源方式,空气源热泵的优势很明显,如安装时没有任何条件限制,水电分离保证了较高的安全性,耗电量很低,节能省电。集众多优势于一身体的空气源热泵是是如何运行的呢? 这里需要先了解一个原理:逆卡诺循环原理,即通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。而空气源热泵正是按照“逆卡诺”原理工作的,具体的运行过程如下:压缩机会将冷空气压缩,压缩后冷空气温度会升高,经过水箱中的冷凝器制造热水,热交换后的冷空气回到压缩机进行下一循环,在这一过程中,空气热量通过蒸发器被吸收导入冷空气中,冷空气再导入水中,产生热水。通过压缩机空气制热的新一代热水器,即空气能热泵热水器。打个比方,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃

就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。通过这样一个流程,科希曼空气源热泵将室外的空气置换成冷(暖)空气,从而实现制冷和采暖二合一。 科希曼电器有限公司,生产基地位于中国家电制造中心之一的安徽省合肥市,是安徽省重点招商引资企业,是一家专业的空气能研发制造企业。KOCHEM立足于独有的空气源热泵技术,以新能源利用方式,为全球家庭与商业空间提供空气能冷暖一体化及中央热水解决方案。 始终缔造完美。KOCHEM将德国工业“严谨、细致、追求完美”的基因带到中国,从采购、生产到成品,每一个环节都严格按照德国工艺标准操作,确保每一台KOCHEM产品都符合德国品质规范。公司先后通过全国工业产品生产许可证、3C强制认证、欧盟CE认证、德国GS认证、美国UL认证、ISO9001等多项认证及多项国家发明专利。未来,KOCHEM将勇担行业重任,立志为人类创造更加环保、舒适、健康的美好生活!如果你想进一步了解,可以直接点击官网科希曼电器有限公司进行咨询。

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍------------------------------------------------------------------------------------------ 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 ----------------------------------------------------------------------------- 3 (二)、独特优点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)、XXXX中央热泵热水机组解析---------------------------------------------------------------------------- 4 (四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势---------------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B.节流装置--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 E.先进和完善的控制系统-------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.取用数值指标 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.全年运行成本计算 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、对应各种能源运行成本对比:--------------------------------------------------------------------------------- 12 三、工程材料清单和报价-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 一、工程设计依据(执行最新标准) ----------------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 六、工程机安装说明书 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 七、XXXX工程案例图片 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

空气源热泵设计完整方案

第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件 目 录 第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件 一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益 三、不同形式制取热水成本分析

制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。 热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。 热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。 热泵在使用低谷电时更能节约用电。 产品特征: 1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达到3.5以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP)一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。 2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。 3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。 4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。 5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。 6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

空气源热泵技术与应用

空气源热泵技术及其应用 建筑工程学院建筑环境与能源应用工程 B132班游诚 目录 摘要 --------------------------------------------2 关键词 --------------------------------------------2 前言 --------------------------------------------3 1.空气源热泵的简介 ----------------------------------4 1)概念 ----------------------------------------4 2)特点 ----------------------------------------4 3)发展历史 ----------------------------------------5 4)优点 ----------------------------------------6 5)工作原理 ----------------------------------------6 2.空气源热泵的应用 -----------------------------------9 1)空气源热泵在我国的应用 ------------------------9 2)空气源热泵的技术性分析 ------------------------9 3)空气源热泵的经济性分析 ------------------------10 4)空气源热泵的能量利用分析 ------------------------10 5)空气源热泵与能源价格的关系 ----------------------10 参考文献 -------------------------------------------11 word完美格式

空气源热泵详解

空气源热泵详解 其工作原理是将空气中的能量吸收,变成热量转移到水箱中,把水加热起来,同时把失去大量能量的低温空气释放到厨房,用于厨房制冷。空气在失去能量降低温度的同时,大量的水蒸气被冷凝,因而释放的冷气湿度大大降低,相当于具有除湿的效果。因此该产品集节能中央热水、厨房(卫生间)制冷、局部除湿功能于一体,大大挺高的产品的性价比和使用性能。为跟多富裕家庭享受高品质生活提供了条件。 一台完整的空气能热泵包含2个主要部分:制造冷气部分和加热热水部分。但其实这两个部分又是紧密的联系在一起的,密不可分,必须同时工作。即在加热热水的同时,给厨房制冷。或者说在给厨房制冷的同时也在加热热水。其内部结构主要由四个核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。其工作流程是这样的:压缩机将回流的低压冷媒压缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管,热量经铜管传导到水箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收大量的热量。同时,在风扇的作用下,大量的空气流过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气排进厨房。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。由以上的工作原理可以看出,空气能热泵的工作原理与空调原理有一定相似,应用了逆卡诺原理,通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩变为高温热能,传递给水箱中,把水加热起来。整个过程是一种能量转移个过程(从空气中用转移到水中),不是能量转换的过程,没有通过电加热元件加热热水,或者燃烧可燃气体加热热水。 六大特点: 安全 由于它不是采用电热元件直接加热,故相对电热水器而言,杜绝了漏电的安全隐患;相对燃气热水器来讲,没有燃气泄露,或一氧化碳中毒之类的安全隐患,因而具有更卓越的安全性能。舒适空气能热泵是蓄热式的,加热功能根据水箱内的温度自动启动,保证热水24小时充足供应,因此不会出现像燃气热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题,也不会出现电热水器容量小,多人洗澡需要等待的问题。即开即用热水,出水量大,出水温度稳定,满足你所有对热水的期望。

相关文档
相关文档 最新文档