消防基本术语第一部分
前言
本标准规定了消防领域中所使用的基本术语和定义,适用于消防标准化、消防管理、消防工程、消防产品的生产、检验和认证、教学、出版及其他有关的工作领域。
本标准收词范围限于消防基本术语。凡各专业具体产品, 部件的术语及其专用技术术语等,属各专业分类术语标准范围。
1 一般性消防术语
General terms of fire
1.1放火
Arson
蓄意造成火灾的行为。
1.2燃烧
Combustion
可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟的现象。
1.3 燃烧(动词)
Burn (Verb)
进行燃烧。
1.4燃烧性能
Burning behaviour
当材料、产品和(或)构件燃烧或遇火时,所发生的一切物理和(或)化学变化。
1.5燃烧热
Heat of combustion
单位质量的物质完全燃烧所释放出的热量。
1.6燃烧产物
Products of combustion
由燃烧或热解作用而产生的全部的物质。
1.7潜热能
Calorific potential
当物质完全燃烧时所能释放出的燃烧热。
1.8爆裂
Bursting
在物体的内部或外部,由于超压力和(或)应力变化使物体急剧破裂的现象。
1.9爆炸
Explosion
由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象。
1.10爆燃
Deflagration
以亚音速传播的爆炸。
1.11爆轰
Detonation
以冲击波为特征,以超音速传播的爆炸。
1.12爆炸极限
Explosion limit
可燃的气体、蒸气或粉尘与空气混合后,遇火会产生爆炸的最高或最低的浓度。
1.13火
Fire
以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象。
1.14火灾
Fire
在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
1.15火灾分类
Fire Classification
根据燃料的性质,按标准化的方法,进行的火灾分类。见GB 4968-85 《火灾分类》。1.16火灾危险性
Fire risk
发生火灾的可能性。
1.17火灾危害性
Fire hazard
发生火灾可能造成的后果。
1.18火灾危险
Fire danger
包括火灾危害性和火灾危险性的概念。
1.19火灾荷载
Fire load
在一个空间里所有物品包括建筑装修材料在内的总潜热能。
1.20火灾荷载密度
Fire load density
单位建筑面积上的火灾荷载。
1.21火灾参数
Fire parameter
表示火灾特性的物理量。
1.22火焰
Flame
发光的气相燃烧区域。
1.23火焰期
Period of flaming
出现火焰的期间。
1.24防火
Fire prevention
防止火灾发生和(或)限制其影响的措施。
1.25灭火
Extinguishment
熄灭或阻止物质燃烧的措施。
l.26消防
Fire protection
包括防火和灭火的措施。
l.27可燃的
Combustible
能够燃烧的。
1.28易燃的
Flammable
容易发生有火焰燃烧的。
1.29助燃物(氧化剂)
Oxidizer
与可燃物质相结合能导致燃烧的物质。
1.30对火反应
Reaction to fire
在规定的试验条件下,物质遇火所产生的反应。
1.31炽热
Incandescence
没有燃烧或其他化学反应所产生的灼热。例如:通过电加热钨丝产生的灼热。
1.32热解
Pyrolysis
物质由于温度升高而发生无氧化作用的不可逆化学分解。
1.33灼热燃烧
Glowing combustion
物质处于固相没有火焰的燃烧,但是燃烧区域有发光现象。
1.34无焰燃烧
Flameless combustion
物质处于固体状态而没有火焰的燃烧。
1.35阴燃
Smouldering
物质无可见光的缓慢燃烧,通常产生烟和温度升高的迹象。
1.36闪燃
Flash
在液体表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象。
1.37闪点
Flash -point
在规定的试验条件下, 液体表面上能产生闪燃的最低温度。
1.38自燃。
Spontaneous ignition
可燃物质在没有外部火花,火焰等火源的作用下, 因受热或自身发热并蓄热
所产生的自然燃烧。
1.39自燃温度
Spontaneous ignition temperature
在规定的条件下,可燃物质产生自燃的最低温度。
1.40 烟
Smoke
由燃烧或热解作用所产生的悬浮在大气中,可见的固体和(或)液体微粒。
1.41烟炱
Soot
有机物质不完全燃烧时所产生并沉积的微粒,主要是碳的微粒。
1.42烟囱效应
Chimney effect
在垂直的围护物中,由于气流对流,促使烟尘和热气流向上流动的效应。
1.43 惰化
Inerting
对环境维持燃烧能力的抑制。
2 建筑防火
Structure fire protection
2.1耐火性
Fire resistance
建筑构件、配件或结构在一定时间内满足标准耐火试验的稳定性、完整性和(或)隔热性的能力。2.1.1 耐火稳定性
Fire stability
在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗坍塌的能力。
2.1.2耐火完整性
Fire integrity
在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当其一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力。
2.1.3耐火隔热性
Fire insulation
在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当其一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。
2.2 耐火极限
Duration of fire resistance
在标准耐火试验条件下,建筑构件,配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。
2.3暴露危险
Exposure hazard
由于受到辐射热而带来的火灾危险。
2.4 防火分隔
Fire compartmentation
用耐火建筑构件将建筑物加以分隔,在一定时间内限制火灾于起火区的措施。
2.5防火分区
Fire compartment
采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同-建筑的其余部分蔓延的局部区域。
2.6耐火建筑构、配件
Fire resisting element and assembly of building
2.6.1耐火粱
Fire resisting beam
能在一定时间内满足耐火稳定性要求的梁。
2.6.2耐火楼板
Fire resisting floor
能在一定时间内满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的楼板。
2.6.3耐火吊顶
Fire resisting suspended ceiling
能在一定时间内提高楼板或吊顶上方结构耐火性的吊顶。
2.6.4耐火柱
Fire resisting column
能在一定时间内满足耐火稳定性要求的柱。
2.6.5耐火隔墙
Fire resisting partition。
能在一定时间内满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的承重或非承重隔墙。
2.6.6耐火屋顶
Fire resisting roof
能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求的屋顶。
2.6.7耐火管道
Fire resisting duct
能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,在建筑物内输送液体、气体或其他服务用的管道。
2.6.8防火卷帘
Fire resisting Shutter
在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。
2.6.9防火窗
Fire resisting window
在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。
2.6.10防火阀
Fire resisting damper
在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求, 用于管道内阻火的活动式封闭装置。
2.6.11防火门
Fire door
在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。
2.7 耐火竖井
Fire resisting shaft
采用耐火构件围隔,作为人员、设备、管道或物品的垂直通道。
2.8防火屋面
Roof resisting to external fire exposure
能防止外部火的穿透和火焰蔓延的屋面。
2.9闷顶隔板
Roof screen
将屋顶分隔成间,使火灾的烟和热气限制在起火间内的垂直隔板。
2.10防火墙Fire wall
为减小或避免建筑物、结构、设备遭受热辐射危险或防止火灾蔓延,设置在户外的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上,具有规定耐火性的墙。
2.11防火幕
Safety curtain
阻止火灾产生的烟和热气通过的活动式的幕。
2.12防火堤
Fire bund
为容纳泄漏或溢出的可燃烧的液体,在地面上设置的堤。
2.13集流坑
Catchpit
为容纳泄漏或溢出的可燃烧的液体,设置在地面下通常填有碎石的围护结构。
2.14消防通道
Fire fighting access
供消防人员和消防装备到达建筑物进口或建筑物内的通道。
2.15消防电梯
Fire lift
具有耐火封闭结构、防烟前室和专用电源,在火灾时供消防队专用的电梯。
2.16防烟楼梯间
Smoke proof staircase
具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。
2.17封闭楼梯间
Enclosed staircase
用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
2.18敞开楼梯
Open stairway
在建筑物内不封闭的楼梯。
2.19室外楼梯
External stairway
用耐火结构与建筑物分隔,设在外墙上的楼梯。
2.20疏散楼梯
Protected stairway
具有足够防火能力并作为竖向疏散通道的室内或室外楼梯
2.21简易楼梯
Accommodation stairway
便于人员疏散的附加楼梯
3 火灾探测和报警
Fire detection and alarm
3.1一般术语
Ceneral terms
3.1.1火灾警报
Alarm of fire
由人或自动装置发出的通报火灾发生的警报。
3.1.2假火警
False alarm of fire
在实际上没有发生火灾的情况下发出的火灾警报。
3.1.3自动火灾信号
Automatic fire signa1
由自功装置给出的声光火灾警报。
3.1.4误报
False alarm
实际上没有发生火灾,而自动装置给出了火灾信号。
3.1.5漏报
Failure
实际上发生了火灾,而自动装置没有给出火灾信号。
3.1.6故障信号
Fault signa1
指示报警系统发生故障的自动声光信号。
3.1.7火警电话
Fire telephone
专门用于火灾报警的电话
3.l.8火警电话线
Fire telephone line
专门用于火灾报警的电话线路。
3.1.9火灾自动报警系统
Automatic fire a1arm system
由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、以及具有其他辅助功能的装置组成的火灾报警系统。
3.1.10 触发器件
Trigger device
自动或手动产生火灾报警信号的器件。
3.1.11火灾探测器
Fire detector
能对火灾参数响应,自动产生火灾报警信号的器件。
3.1.12手动火灾报警按钮
Manual fire alarm call point
用手动方式起动自动火灾报警系统的器件。
3.1.13火灾报警装置
Fire alarm installation
火灾报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制和指示设备。
3.1.14火灾报警控制器
Fire alarm control unit
为火灾探测器传电、接收、显示和传递火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号的一种火灾报警装置。
3.1.15火灾警报装置
Fire alarm device
火灾报警系统中用以发出区别于环境声光的火灾警报信号的装置。
3.l.16消防控制室
Fire protection control room
设有专门装置以接收、显示、处理火灾报警信号,控制消防设施的房间。
3.2火灾探测器
Fire detector
3.2.1感温火灾探测器
Heat fire detector
响应异常温度、温升速率和温差的火灾探测器。
3.2.2感烟火灾探测器
Smoke fire detector
响应燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器。
3.2.3感光火灾探测器
Optical flame fire detector
响应火焰辐射出的红外、紫外,可见光的火灾探测器。
3.2.4气体火灾探测器
Gas fire detector
响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。
3.2.5复合式火灾探测器
Combination type fire detector
响应两种以上不同火灾参数的火灾探测器。
3.2.6 点型火灾探测器
Spot-type fire detector
响应某一点周围的火灾参数的火灾探测器。
3.2.7线型火灾探测器
Line-type fire detector
响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器。
4 灭火剂
Extinguishing agent
4.1灭火剂
Extinguishing agent
能够有效地破坏燃烧条件,中止燃烧的物质。
4.2水
Water
不燃液体,是应用最广泛的天然灭火剂。
4.3泡沫灭火剂
Foam extinguishing agent
与水混溶,通过化学反应或机械方法产生泡沫进行灭火的药剂。
4.3.1化学泡沫
Chemical foam
一种碱性盐溶液和一种酸性盐溶液混合后发生化学反应产生的灭火泡沫。
4.3.2泡沫液
Foam concentrate
与水和空气混溶后通过机械方法产生灭火泡沫的浓缩液,也叫空气机械泡沫液。
4.3.2.1蛋白泡沫液
Protein foam concentrate
主要由天然蛋白质的水解产物制成的泡沫液,并含有稳定剂、防冻剂、缓蚀剂、防腐剂和粘度控制剂等添加剂。
4.3.2.2氟蛋白泡沫液
Fluor-protein foam concentrate
以蛋白泡沫液为基料添加适当的氟碳表面活性剂制成的泡沫液。
4.3.2.3抗溶泡沫液
Alcohol resistant foam concentrate
用于扑救水溶性可燃液体火灾的泡沫液。
4.3.2.4水成膜泡沫液
Aqueous film forming foam concentrate
由氟碳表面活性剂,无氟表面活性剂和改进泡沫性能的添加剂及水制成的一种合成发泡剂,产生的灭火泡沫除具有一般泡沫的特性外又可在可燃液体表面形成一个抑制可燃液体蒸发的水膜。
4.3.2.5合成泡沫液
Synthetic foam concentrate
以表面活性剂和适当的稳定剂为基料的泡沫液,这种泡沫液可用来产生低倍,中倍和高倍泡沫,但更常见的是用来产生后两种泡沫。
4.3.3泡沫溶液
Foam solution
泡沫液按一定的比例与水混合形成的液体,也叫泡沫混合液。
4.4 干粉灭火剂
Powder extinguishing agent
干燥的、易于流动的细微粉末,一般以粉雾的形式灭火。
4.4.1碳酸氢钠干粉
Sodium bicarbonate powder
以碳酸氢钠为基料的干粉灭火剂。
4.4.2碳酸氢钾干粉
Potassium bicarbonate powder
以碳酸氢钾为基料的干粉灭火剂。
4.4.3氨基干粉
Amino group powder
以尿素和碳酸氢钾(或碳酸氢钠)的反应产物为基料的干粉灭火剂。
4.4.4磷酸盐干粉
Phosphate powder
以磷酸盐为基料的干粉灭火剂。
4.5卤代烷灭火剂
Halon extinguishing agent
某些具有灭火作用的卤代碳氢化合物统称卤代烷灭火剂。
4.5.1 1211灭火剂
Halon l2ll extinguishing agent
二氟一氯一溴甲烷灭火剂。
4.5.2 1301灭火剂
Halon l30l extinguishing agent
三氟一溴甲烷灭火剂。
4.6二氧化碳灭火剂
Carbon dioxide extinguishing agent
用于灭火的二氧化碳。
4.7酸碱灭火剂
Soda acid extinguishing agent
由一种碱性盐溶液和一种酸溶液组成。使用时经混合发生化学反应同时产生的压力将灭火剂从灭火器中喷出而灭火。
5 灭火设备
Fire extinction equipments
5.1灭火器
Fire extinguishers
由筒体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出灭火的器具。
5.1.l卤代烷灭火器
Halon fire extinguisher
充装卤代烷灭火剂的灭火器。
5.1.2清水灭火器
Plain water fire extinguisher
充装清水的灭火器。
5.1.3二氧化碳灭火器
Carbon dioxide fire extinguisher
充装液态二氧化碳灭火剂的灭火器。
5.l.4酸碱灭火器
Soda acid fire extinguisher
充装酸碱灭火剂的灭火器。
5.1.5泡沫灭火器Foam fire extinguisher
充装泡沫灭火剂和水,能产生并喷射泡沫的灭火器。
5.1.6 干粉灭火器
Powder fire extinguisher
充装干粉灭火剂的灭火器。
5.1.7贮压式灭火器
Stored pressure fire extinguisher
灭火剂与驱动气体一起贮存在同一筒体内的灭火器。
5.1.8贮气瓶式灭火器
Gas cartridge fire extinguisher
灭火剂充装在筒体内,而驱动气体单独贮存于贮气瓶内的灭火器。
5.1.9化学反应式灭火器
Chemical reaction fire extinguisher
借助分开贮存在筒体内的两种或多种化学物质的反应压力喷出灭火剂的灭火器。
5.1.10固定式灭火器
Fixed fire extinguisher
固定安装在火灾危险场所,可自动喷射灭火剂的灭火器。
5.1.11移动式灭火器
Mobile fire extinguisher
当火灾发生时,可将其从放置处移动到起火地点进行灭火的灭火器。
5.l.11.1手提式灭火器
Portable fire extinguisher
可用手携带的移动式灭火器。
5.1.11.2推车式灭火器
Transportable fire extinguisher
装有轮子的移动式灭火器。
5.2固定式灭火系统
Fixed extinguishing system
由固定安装的灭火剂供应源、管路、喷放器件和控制装置组成的灭火系统。
5.2.1喷水灭火系统
Sprinkler system
按适当的间隔和高度,装有喷头的供水灭火系统。
5.2.1.1湿式喷水灭火系统
Wet sprinkler system
由湿式报警装置、喷头、管路等组成,并在报警阀上、下管路始终充满着水的灭火系统。5.2.1.2 干式喷水灭火系统
Dry sprinkler system
由干式报警装置、喷头、管路和充气设备等组成,并在报警阀上部管路中充以有压气体。5.2.1.3预作用灭火系统
Pre-action system
由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀等组成,在喷头打开之前管路内才充水的灭火系统。5.2.1.4雨淋灭火系统
Deluge system
由火灾探测系统、开式喷头、雨淋阀等组成的灭火系统。
5.2.1.5水幕系统
Drencher system
由水幕喷头、管路和控制阀等组成的一种阻火、隔火喷水系统。
5.2.1.6水雾系统
Water spray projecter system
由水雾喷头、管路、控制装置等组成的灭火系统。
5.2.1.7蒸气喷射系统
Steam projection system
由蒸气源、喷头、管路系统和火灾探测器等组成的灭火系统。
5.2.2泡沫灭火系统
Foam extinguishing system
由水源、水泵、泡沫液供应源、空气泡沫比例混合器、管路和泡沫产生器组成的灭火系统。5.2.2.1液下喷射泡沫灭火系统
Base injection foam extinguishing system
是一种在可燃的液体表面下注入泡沫,泡沫上升到液体表面并扩散开,形成一个泡沫层的灭火系统。5.2.3 干粉灭火系统
Powder extinguishing system
由干粉供应源通过输送管路连接到固定的喷嘴上通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。
5.2.4混合灭火系统
Combined agent extinguishing system
使用两种以上灭火剂的灭火系统(例如泡沫和干粉)。
5.2.5二氧化碳灭火系统
Carbon dioxide extinguishing system
由二氧化碳供应源、喷嘴和管路组成的灭火系统。
5.2.6卤代烷灭火系统
Halon extinguishing system
由卤代烷供应源、喷嘴和管路组成的灭火系统。
5.2.7惰化系统
Inerting system
引入适当浓度的惰性气体以防止可燃的气体、蒸气、粉尘燃烧或爆炸的系统。
5.2.8全淹没
Total flooding
是一种将灭火剂(气体、高倍泡沫等)以一定浓度(强度)充满被保护的有限空间的灭火方式。5.2.9全淹没灭火系统
Total flooding extinguishing system
以全淹没方式灭火的固定系统。
5.2.10 局部应用灭火系统
Local application extinguishing system
主要由一个适当的灭火剂供应源组成,它能将灭火剂直接喷放到着火物上或认为危险的区域。
5.3消防车
Fire vehicles
供消防部门用于灭火、辅助灭火或消防救援的机动消防技术装备,根据需要,设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂的车辆。
5.3.1灭火消防车
Fire fighting vehicle
可喷射灭火剂并能独立扑救火灾的消防车。
5.3.1.1泵浦消防车
Pumper
主要装备消防泵、消防水枪和水炮的灭火消防车。
5.3.1.2水罐消防车
Tanker
主要装备消防泵、水罐、消防水枪和水炮的灭火消防车。
5.3.1.3泡沫消防车
Foam fire truck
主要装备消防泵、水罐、泡沫液罐和成套泡沫设备的灭火消防车。
5.3.1.4 高倍泡沫消防车
High expansion foam fire truck
主要装备消防泵、水罐、泡沫液罐和高倍泡沫发生装置的灭火消防车。
5.3.1.5 干粉消防车
Powder fire truck
主要装备干粉灭火剂罐和成套干粉喷射装置的灭火消防车。
5.3.1.6 二氧化碳消防车
Carbon dioxide fire vehicle
主要装备二氧化碳灭火剂罐或高压贮瓶及成套二氧化碳喷射装置的灭火消防车。
5.3.1.7联用消防车
Universal fire truck
主要装备消防泵、两种或两种以上灭火剂(除水以外)及其相应喷射装置的灭火消防车,具有同时或先后喷射不同类灭火剂进行联合灭火的功能。
5.3.1.8泡沫-干粉联用消防车
Foam/ powder universal fire truck
可喷射泡沫、干粉灭火剂的联用消防车。
5.3.2机场消防车
Airport crash fire vehicle
专用于处理飞机火灾和事故,可在行驶中喷射灭火剂的灭火消防车。
5.3.3专勤消防车
Special errand fire vehicle
担负除灭火之外的某专项消防技术作业的消防车。
5.3.3.1通讯指挥消防车
Command and communication fire vehicle
用于火场指挥和通讯联络的专勤消防车。
5.3.3.2照明消防车
Lighting tower fire vehicle
主要装备发电设备和照明设备的专勤消防车。
5.3.3.3抢险救援消防车
Emergency rescue fire vehicle
主要装备各种消防救援器材、消防员特种防护装备、消防破拆工具及火源探测器的专勤消防车。
5.3.3.4勘察消防车
Reconnaissance fire vehicle 。
主要装备火场勘察与分析仪器、录像设备及必要的消防破拆工具的专勤消防车。
5.3.3.5宣传消防车
Propaganda fire vehicle
主要装备影视、录放、音响和发电设备的专勤消防车。
5.3.4 举高消防车
Elevating fire truck
装备举高和灭火装置,可进行登高灭火或消防救援的消防车。
5.3.4.1登高平台消防车
Elevating platform fire truck
装备折叠式或折叠、伸缩组合式臂架、载人平台、转台及灭火装置的举高消防车。
5.3.4.2举高喷射消防车
Water tower fire truck
装备折叠式或折叠、伸缩组合式臂架、转台及灭火装置的举高消防车。消防员可在地面遥控臂顶的灭火装置进行空中灭火。
5.3.4.3云梯消防车
Aerial ladder fire truck
装备伸缩式云梯(可带有升降斗)、转台及灭火装置的举高消防车。
5.3.5后援消防车
Auxiliary fire vehicle
向火场补给各类灭火剂或消防器材的消防车。
5.3.5.l供水消防车
Water tanker
主要装备大容量水罐,向火场供水的后援消防车。
5.3.5.2器材消防车
Appliance carrying fire vehicle
主要装载各类消防器材及配件的后援消防车。
5.4消防泵
Fire pumps
安装于消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。
5.4.1车用消防泵
Fire vehicle pump
安装在消防车底盘上的消防泵。
5.4.2农用消防泵
Agricultural fire pump
与拖拉机等农业机械配套主要用于农村灭火的消防泵。
5.4.3手抬机动消防泵
Portable fire pump with engine
可用人力搬运并与轻型发动机组装的消防泵。
5.4.4牵引消防泵
Trailed fire pump
可用人力或机动车辆牵引的消防泵。
5.4.5引水消防泵
Fire priming pump
排出消防泵及消防吸水管中的空气,达到设定真空度,使消防泵开始正常供水的专用泵。
5.5消防枪炮
Fire branches and monitors
5.5.1消防枪
Fire branch
由单人或双人携带和操作的灭火剂喷射管枪。
5.5.1.1消防水枪
Fire water branch
喷射水的消防枪。
5.5.1.2空气泡沫枪
Air-foam fire branch
产生和喷射空气泡沫的消防枪。
5.5.1.3 干粉枪
Powder fire branch
喷射干粉灭火剂的消防枪。
5.5.2消防炮
Fire monitor
设置在消防车顶、地面及其他消防设施上的灭火剂喷射炮。
5.5.2.1消防水炮
Fire water monitor
喷射水的消防炮。
5.5.2.2空气泡沫炮
Air-foam fire monitor
产生和喷射空气泡沫的消防炮。
5.5.2.3干粉炮
Powder fire monitor
喷射干粉灭火剂的消防炮。
5.6 消火栓
Fire hydrant
与供水管路连接,由阀、出水口和壳体等组成的消防供水(或泡沫溶液)的装置。
5.6.1室内消火栓
Indoor fire hydrant
设于建筑物内部的消火栓。
5.6.2室外消火栓
Outdoor fire hydrant
露天设置的消火栓。
5.6.3地上消火栓
Post fire hydrant
阀、出水口以及部分壳体露出地面的室外消火栓。
5.6.4地下消火栓
Flush fire hydrant
安装于地下的室外消火栓。
5.7其他消防器材
Other fire appliance
5.7.1消防水带
Fire hose
两端均带有消防接口,用于输送灭火剂的软管。
5.7.2消防吸水管
Fire suction hose
一端带有消防接口,另一端带有消防滤水器,或两端均带有消防接口,供消防泵从天然水源或消火栓吸水的管。
5.7.3消防接口
Fire coupling
供消防水带、消防吸水管、消火栓、消防泵或消防枪炮等连接用的附件。
5.7.4 消防梯
Fire ladder
用于火场登高或翻越障碍的轻便梯。
5.7.5消防破拆工具
Fire forcible entry tool
用于开启门窗、破拆建筑结构和清理火场的各种器具。
5.7.6消防员常规防护装备
Fire man general Protection equipment
消防员在一般场合进行消防作业时均必须佩戴的个体防护装备。包括消防头盔、消防战斗服、消防靴、消防手套及消防安全带等。
5.7.7消防员特种防护装备
Fire man special protection equipment
消防员在高热、高寒、有毒或有放射性等特殊场合进行消防救援作业时所须佩戴的个体防护装备。包括避火服、隔热服、防化服、耐寒战斗服及消防空气呼吸器等。
6 烟气控制
Smoke control
6.1烟气控制
Smoke control
在建筑物火灾期间控制烟和热气蔓延和流动的方法。
6.1.1自然控烟
Natural smoke control
利用通向户外的进风口和排烟口或竖井获得抽力的通风。
6.1.2机械控烟
Mechanical smoke control
采用机械方式的强制通风。
6.2排烟
Smoke evacuation
从建筑物内排除火灾产生的烟和热气所采用的方法。
6.3排烟系统
Smoke evacuation system
由排烟口、排烟竖井、排烟风机和控制设备等组成, 为排烟而安装在建筑物内的固定系统。
6.4排烟口
Smoke vent
采用自动或手动开启方式,设在建筑物外墙或屋顶上, 用来排除火灾产生的烟和热气的开口。
6.5排烟竖井
Smoke shaft
在火灾情况下用来排除烟和热气的竖井。
6.6排烟风机
Smoke extractor exhaust fan
在火灾情况下用来排除烟和热气的固定电动风机。
6.7进风口
Air inlet
室外空气的进口。
6.8屋顶通风
Roof vent
通过屋顶的排烟口进行排烟排热的一种形式。
6.9前室通风
Lobby ventilation
在火灾时,借助于具有通风设施的保护前室向户外通风的一种形式。
6.10防烟分区
Smoke bay
以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的空间。
6.11屋顶挡烟隔板
Roof smoke screen
设在屋顶内,能对烟和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。
6.12挡烟垂壁
Ceiling screen
装于吊顶下,能对烟和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。
6.13控烟门
Smoke control door
能降低火灾中烟气流动速度的门。
6.14防烟阀
Smoke damper
设在管道内采用手动或自动启闭的活动式防烟装置。
6.15增压
Pressurization
将楼梯、前室、疏散走道或房间的压力增加至常压之上,防止烟气进入的方法。6.16漂移烟
Drift smoke
不再处于分层状态的烟。
6.17烟层
Smoke stratification
室内或空间内在没有气流扰动的情况下,由热效应引起的分层状态的烟。
6.18抽力
Draft
发生火灾时所形成的加速并提供流向燃烧区域空气的压力。
6.19烟囱压力
Stack pressure
在管道、烟囱或一个围护结构内引起空气流动的压差。
6.20中性面
Neutral pressure plane
室内压力等于室外压力的一个理论分界面。
7 疏散及疏散设施
Evacuation and means of evacuation
7.1疏散
Evacuation
引导人员向安全区撤离。
7.2疏散计划
Evacuation plan
为保证建筑物内人员在火灾情况下能安全撤离而事先制定的计划。
7.3疏散设施
Means of evacuation
为疏散路线提供的建筑设施。
7.4疏散路线
Evacuation route
从建筑物内某点到最终安全出口的路线。
7.5室外疏散路线
Evacuation route external
通过屋顶、楼梯、阳台、走道、天桥或庭院到达最终安全出口或进入另一条疏散路线或安全区的室外路线。7.6 正压疏散路线
Evacuation route pressurized
为防止火灾(烟和火焰)向疏散路线蔓延,常年或在火灾情况下使其空气压力比相邻部分高的疏散路线。7.7防火疏散路线
Evacuation route protected
具有足够防火能力的疏散路线。
7.8疏散时间
Evacuation time
建筑物内或建筑物某个区域的所有人员从发出疏散信号至抵达最终安全出口或安全区的时间。
7.9 单位出口宽度
Unit of exit width
单股人流通过一个出口所要求的最小宽度。
7.10疏散率
Discharge rate
在规定时间内,单位出口宽度可以通过的人数。
7.11总疏散率
Total discharge rate
在规定时间内,通过所有可利用的出口能够从建筑物内撤出人员的最大数目。
7.l2疏散流量
Discharge value
在规定时间内,通过一定数量的单位出口宽度的最大人数,在多层建筑中要考虑楼梯的通行能力。
7.l3疏散距离
Travel distance
从建筑物内某点到防火疏散路线、室外疏散路线或最终安全出口的距离。
7.14疏散信号
Evacuation signal
指示人员疏散的视听信号。
7.l5理论占有密度
Theoritical occupation density
一个房间每平方米面积上的人员数目, 用于计算一个房间或空间的出口数目和出口宽度。
7.16袋形走道(死胡同)
Dead end
只有一个疏散方向的走道。
7.l7逃生人孔
Escape hatch
在非常情况下,以活动板或易碎板的形式,提供人员从房间或建筑物某个部分逃离的出口。
7.18太平门
Exit
在疏散路线上的出口。
7.19最终安全出口
Final exit
疏散路线与安全区交界处的出口。
7.20出口标志
Exit sign
清楚地表明出口的标志。
7.21出口方向标志
Exit direction sign
表明到某一出口方向的标志,通常用箭头表示并用灯照亮。
7.22消防窗
Fire brigade access window
专为消防队员进出的窗。
7.23逃生滑梯
Slide escape
从建筑物内紧急逃离的敞开滑梯。
7.24安全区
Place of safety
人员不受火灾威胁的地方。
7.25保护区域
Protected area
具有足够耐火能力的围护结构和疏散设施的区域。
7.26避难空间
Waiting space
人员可以到达房间或建筑物的出口并等待营救的在地平面以上的空间。7.27事故照明
Emergency lighting
当正常照明中断时,用于疏散的照明设施。
8 消防救援器材
Fire rescue equipments
8.1缓降器
Descent control device
由挂钩(或吊环)、吊带、绳索及速度控制器等组成,供人缓慢滑降的安全救生装置。
8.2救生垫
Jumping cushion
接救从高处下跳人员的充气软垫。
8.3救生袋
Life pack
两端开口,供人从高处在其内部缓慢滑降的长条形袋状物。
8.4射绳枪
Life rope gun
发射救生用绳的器械。
8.5救生网
Life net
接救从高处下落人员的网。
8.6救生滑杆
Life sliding pole
危难时供人滑降的长杆。
8.7救生梯
Emergency escape ladder
用于营救或撤离人员的软梯。
9 爆炸探测和抑制手段
Explosion detection and suppression means
9.1探测压力
Detection pressure
是向抑爆器提供着火信号的压力临界值。该值高于反应物点燃时所产生的压力。
9.2爆炸传感器
Explosion sensor
对由发生爆炸所引起的诸如压力、温度和(或)辐射能等一种或多种环境参数的变化而起作用的装置。
9.3爆炸指数
Explosion index
是根据标准试验方法测定出来的数字术语,它表示在一个具有规定容积的容器内装有一种规定浓度反应物的爆炸特性。
9.4爆炸探测器
Explosion detector
装有一个或多个爆炸传感器的装置或组合装置。这种传感器能感受到一次正在形成的爆炸并向抑爆器提供起动信号。
9.5防爆系统
Explosion protection system
自动探测爆炸开始的一瞬间,开始启动抑爆器或其他装置以限制爆炸破坏作用的组合装置。
9.6抑爆
Explosion suppresion
在一个封闭空间内,突然阻止初期的或发展中的爆炸。
9.7抑爆器
Explosion suppressor
装有抑爆剂的装置,抑爆剂可以通过内部压力作用而释放出来。
9.8抑爆剂
Explosion suppressant
装在抑爆器里的物质,当该物质扩散到一个容器或封闭空间内时,可以抑制其内部正在发生的爆炸。
9.9卤代烷抑爆剂
Halon suppressant
具有灭火和抑爆特性的卤代烷。
9.10 干粉抑爆剂
Powder suppressant
具有灭火和抑爆特性的干粉。
9.11自动抑爆系统
(Automatic)explosion suppression system
自动探测爆炸开始的-瞬间,开始启动抑爆的组合装置。
9.12紊流指数
Turbulence index
测定爆炸指数时表示紊流试验条件特征的数字术语。
附录A、
中文索引
A
氨基干粉……………………………………4.4.3
安全区………………………………………7.24
B
保护区域……………………………………7.25
暴露危险……………………………………2.3
爆裂…………………………………………1.8
爆燃…………………………………………1.10
爆轰…………………………………………1.11
爆炸…………………………………………1.9
爆炸极限……………………………………1.12
爆炸探测器…………………………………9.4
爆炸指数……………………………………9.3
爆炸传感器…………………………………9.2
泵浦消防车…………………………………5.3.1.1 避难空间……………………………………7.26
C
敞开楼梯……………………………………2.18
车用消防泵…………………………………5.4.1
炽热…………………………………………1.31
抽力…………………………………………6.18
出口标志……………………………………7.20
出口方向标志………………………………7.21
触发器件……………………………………3.1.10
D
袋形走道(死胡同)………………………7.16
单位出口宽度………………………………7.9
蛋白泡沫液…………………………………4.3.2.1 挡烟垂壁……………………………………6.12
登高平台消防车……………………………5.3.4.1 点型火灾探测器……………………………3.2.6
地上消火栓…………………………………5.6.3
地下消火栓…………………………………5.6.4
对火反应……………………………………1.30
惰化…………………………………………1.43
惰化系统……………………………………5.2.7
E
二氧化碳灭火剂……………………………4.6
二氧化碳灭火器……………………………5.1.3
二氧化碳灭火系统…………………………5.2.5
二氧化碳消防车……………………………5.3.1.6 F
防火…………………………………………1.24
防火分隔……………………………………2.4
防火分区……………………………………2.5
防火阀………………………………………2.6.10 防火窗………………………………………2.6.9
防火门………………………………………2.6.11 防火屋面……………………………………2.8
防火卷帘……………………………………2.6.8
防火疏散路线………………………………7.7
防火墙………………………………………2.10
防火堤………………………………………2.12
防火幕………………………………………2.11
防烟分区……………………………………6.10
防烟楼梯间…………………………………2.16
防烟阀………………………………………6.14
防爆系统……………………………………9.5
放火…………………………………………1.1
封闭楼梯间…………………………………2.17
复合式火灾探测器…………………………3.2.5
氟蛋白泡沫液………………………………4.3.2.2 G
干粉灭火剂…………………………………4.4
干粉灭火器…………………………………5.1.6
干粉灭火系统………………………………5.2.3
干粉消防车…………………………………5.3.1.5 干粉…………………………………………5.5.1.3 干粉炮………………………………………5.5.2.3 干粉抑爆剂…………………………………9.10
干式喷水灭火系统…………………………5.2.1.2 感温火灾探测器……………………………3.2.1
感烟火灾探测器……………………………3.2.2
感光火灾探测器……………………………3.2.3
高倍泡沫消防车……………………………5.3.1.4 供水消防车…………………………………5.3.5.1 故障信号……………………………………3.1.6
固定式灭火器………………………………5.1.10 固定式灭火系统……………………………5.2
H
合成泡沫液…………………………………4.3.2.5 后援消防车…………………………………5.3.5
化学泡沫……………………………………4.3.1
化学反应式灭火器…………………………5.1.9
缓降器………………………………………8.1
混合灭火系统………………………………5.2.4 火……………………………………………1.13
火灾…………………………………………1.14
火灾分类……………………………………1.15
火灾危险……………………………………1.18
火灾危害性…………………………………1.17
火灾危险性…………………………………1.16
火灾荷载……………………………………1.19
火灾荷载密度………………………………1.20
火灾参数……………………………………1.21
火灾警报……………………………………3.1.1
火灾自动报警系统…………………………3.1.9
火灾报警装置………………………………3.1.13 火灾报警控制器……………………………3.1.14 火灾探测器…………………………………3.1.11 火灾警报装置………………………………3.1.15 火焰…………………………………………1.22
火焰期………………………………………1.23
火警电话……………………………………3.1.7
火警电话线…………………………………3.1.8
J
机场消防车…………………………………5.3.2
机械控烟……………………………………6.1.2
集流坑………………………………………2.13
建筑工程消防设施施工及验收规范(防火卷帘、防火门、防火窗篇)1 设备进场 1.1 一般规定 1 主要设备及配件进场应有设备清单、设备说明书、质量合格证、性能检验报告等随机文件。进口设备尚应有商检合格的证明文件及中文的质量合格证明文件和安装、使用、维修等技术文件。 2 对进场设备及配件的检查验收应形成文字记录,确认符合本规范规定,方能在施工中应用。 1.2 防火卷帘 1 防火卷帘及与其配套的卷门机、控制器等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在防火卷帘及卷门机、控制器的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号、规格及商标;制造厂名称、出厂日期及产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 防火卷帘及卷门机、控制器的外观不应有明显的损坏。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 1.3 防火门 1 防火门及与其配套的闭门器、锁具等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检 测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。
2 在防火门及闭门器、锁具的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 安装在防火门上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。 4 防火门的门框、门扇表面应无明显凹凸、擦痕等缺陷;闭门器、锁具的外观不应有明显损坏。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 1.4 防火窗 1 钢质防火窗应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、型式认可证书及产品合格证等有关质量合格证明文件。 2 在钢质防火窗的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号规格及商标;制造厂名称及出厂日期、产品编号、执行标准等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 3 安装在钢质防火窗上的合页、插销等五金配件应是经相关检测机构检验合格的产品,其熔融温度不应低于950℃。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查产品检验报告、产品出厂合格证等。 4 钢质防火窗表面应平整,不应有毛剌、焊渣及假焊、断裂等缺陷;各铆焊及螺栓连接处应牢固,不应有松动现象。
防火门新标准GB12955-2008 前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按―隔热防火门(A 类)‖、―部分隔热防火门(B类)‖和―非隔热防火门(C类)‖分类(GB 12955-1991 的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4); ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的5.1;本版的5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1); ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3和5.1.4、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2); ——对闭门装置的性能要求更为具体GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3); ——对防火玻璃的要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.3、本版的 5.3.7); ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(见5.8.2.6、6.9.3); ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10); ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11); ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录A、附录B、附录C和附录D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:深圳市蓝盾实业有限公司、沈阳强盾防火门有限公司、深圳鹏基龙电
术语、符号 . 术语 ..生活饮用水水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。 ..生活杂用水用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。 ..小时变化系数最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 ..最大时用水量最高日最大用水时段内的小时用水量。 . . 平均时用水量最高日用水时段内的平均小时用水量。 ..回流污染由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。 ..背压回流 给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。 ..虹吸回流 给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。 . .空气间隙 在给水系统中,管道出水口或水嘴口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。 ..溢流边缘指由此溢流的容器上边缘。 ..倒流防止器 一种采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。 ..真空破坏器 一种可导入大气压消除给水管道内水流因虹吸而倒流的装置。 ..引入管 将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。 ..接户管 布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。 ..入户管(进户管) 住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。 ..竖向分区建筑给水系统中,在垂直向分成若干供水区。 ..并联供水建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。 ..串联供水 建筑物各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。 ..叠压供水 利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式。 ..明设室内管道明露布置的方法。 ..暗设, 室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内,或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。..分水器集中控制多支路供水的管道附件。 ..线胀系数温度每增加℃时,管线单位长度的增量。 ..卫生器具, 供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。
防火门国家标准 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
C 82 中华人民共和国国家标准 GB 12955—2015 代替 GB 12955-1991、GB 14101-1993、GB 12955-2015 防火门 Fire resistant doorsets 2015-04-22发布2015-10-01实施国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会
目次
前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按“隔热防火门(A 类)”、“部分隔热防火门(B类)”和“非隔热防火门(C类)”分类 (GB 12955-1991的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4); ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的 5.1;本版的 5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GBGB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1); ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GBGB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2); ——对闭门装置的性能要求更为具体GBGB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3); ——对防火玻璃的要求更为具体(GBGB 14101-1993的5.1.3、本版的5.3.7); ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(); ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10); ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11); ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录 A、附录 B、附录 C和附录 D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:深圳市蓝盾实业有限公司、沈阳强盾防火门有限公司、深圳鹏基龙电安防股份有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、天津名门防火建材实业有限公司、北京光华安富业门窗有限公司、浙江唐门金属结构有限公司。 本标准主要起草人:赵华利、刘晓慧、黄伟、李博、李希全、王鹏翔、张相会、纪祥安、吕滋立、于洋、夏明宪、张明罡、纪春传、唐俊烈。 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——GB 12955-1991;
给水排水工程的通用术语及其涵义 1.给水工程 WaTersupplyenGineerinG 原水的取集和处理以及成品水输配的工程。 2.排水工程 seWeraGe,WasTeWaTerenGineerinG 收集、输送、处理和处置废水的工程。 3.给水系统 WaTersupplysysTem 给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定方式组合成的总体。 4.排水系统 seWeraGesysTem 排水的收集、输送、水质处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 5.给水水源 WaTersourCe 给水工程所取用的原水水体。 6.原水 raWWaTer 由水源地取来的原料水。 7.地表水 surfaCeWaTer 存在于地壳表面,暴露于大气的水。 8.地下水 GroundWaTer 存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中的水。 9.苦咸水(碱性水) BraCkishWaTer,alkalineWaTer 碱度大于硬度的水,并含大量中性盐,pH值大于7。 10.淡水 freshWaTer 含盐量小于500mG/L的水。 11.冷却水 CoolinGWaTer 用以降低被冷却对象温度的水。 12.废水 WasTeWaTer 居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括生活污水、工业废水和初雨径流以及流入排水管渠的其它水。 13.污水 seWaGe,WasTeWaTer 受一定污染的来自生活和生产的排出水。 14.用水量 WaTerConsumpTion 用水对象实际使用的水量。 15.供水量 ouTpuT 向用水对象提供的水量。 16.污水量 WasTeWaTerfloW,seWaGefloW 排水对象排入污水系统的水量。 17.用水定额 WaTerConsumpTionnorm 对不同的用水对象,在一定时期内制订相对合理的单位用水量的数值。 18.排水定额 WasTeWaTerfloWnorm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值。 19.水质 WaTerqualiTy 在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质。 20.渠道 Channel,ConduiT 天然、人工开凿、整治或砌筑的输水通道。 21.干管main输送水的主要管道。 22.泵房 pumpinGhouse
常用的规范、标准图名称(给水排水专业) 01?1《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版),自2010年4月1 日起实施。 标准图 S5(一):给水排水标准图集室外给水排水管道工程及附属设施(一)(2011年合订本) 包含图集: 05S502:室外给水管道附属构筑物 05S506-1:自承式平直形架空钢管 06S506-2:自承式圆弧形架空钢管 10S505:柔性接口给水管道支墩 10S507:建筑小区埋地塑料给水管道施工 S4(三):给水排水标准图集室内给水排水管道及附件安装(三)(2011年合订本) 包含图集: 04S409:建筑排水用柔性接口铸铁管安装 10S406:建筑排水塑料管道安装 10SS410:建筑特殊单立管排水系统安装 S3(2010年合订本):给水排水标准图集排水设备及卫生器具安装(2010年合订本) 包含图集: 04S301:建筑排水设备附件选用安装 08S305:小型潜水排污泵选用及安装 09S302:雨水斗选用及安装 09S303:医疗卫生设备安装 09S304:卫生设备安装 01?2《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。 01?3《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010),自2011年3月1日实施。 01?4《暖通空调制图标准》(GB/T50114-2010),自2011年3月1日实施。 01?5《给水排水工程基本术语标准》(GB/T50125-2010),自2010年1月1日实施。 01?6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。
01?7《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010),自2010年12月1日实施。 01?8《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)。 01?9《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 01?10《室外排水设计规范》(GB50014-2006)。 02?1 《建筑给水复合管道工程技术规程》(CJJ/T 155-2011),自2011年12月1日实施。注:建筑给水复合管包括:1.钢塑复合管(SP 管)、2. 钢塑复合压力管(PSP 管)、3.不锈钢塑料复合管(SNP 管)、4.钢骨架塑料(聚乙烯)复合管、5.铝塑复合管(铝塑复合压力管) CPAP 管)、6.塑铝稳态管(塑铝稳态复合管) (PE/A/P管)、7.内衬不锈钢复合钢管(BCP 管)。 标准图《建筑给水复合金属管道安装》(10S411),自2010年12月1日实施。注:图集适用于民用建筑和工业建筑中DN≤600、工作压力≤2.5MPa的室内生活给水、热水系统的钢塑复合管(含涂塑、衬塑)、内衬不锈钢复合管和钢塑复合压力管(PSP)的设计选用和施工安装。 02?2《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GB/T50439-2005)。 标准图11S405-2 建筑给水聚烯烃类塑料管道安装自2011年12月1日施行。代替02SS405-2 无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装、02SS405-4 交联聚乙烯(PE-X)给水管安装。 02?3《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规范》(CECS105:2000)。 标准图11S405-3 标准图建筑给水复合类塑料管道安装自2011年12月1日施行。代替02SS405-3 铝塑复合给水管安装。 02?4《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》(CECS125 :2001)。注:钢塑复合管含衬塑钢管和涂塑钢管。 02?5《给水钢塑复合压力管管道工程技术规程》(CECS 237:2008)。注:钢塑复合压力管(PSP),以焊接钢管为中间层,内外层为聚乙(丙)烯塑料,采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的管材。 02?6《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》(CECS 277:2010),自2010年8月1日实施。标准图《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》(10S407-2),自2010年12月1日实施。
GB 16809-2008《防火窗》 2009/11/25/11:59 来源:慧聪消防网作者:国家标准化管理委员会 【慧聪消防网】 前言 本标准的7.1.6、7.2.1、7.2.3、7.2.4、9.2为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB16809-1997《钢质防火窗》。 本标准与GB16809-1997相比,主要变化如下: ——扩大了标准的适用范围; ——将术语与定义单列一章,给出了本标准涉及到的一些关键术语及其定义,便于更好地理解标准内容(1997版的3.1,本版的3); ——修改了防火窗耐火性能分类方法,1997版按甲、乙和丙分类,本版按“隔热性(A)”和“非隔热性(C)”分类,且增加耐火等级分级方法(1997版的4.2,本版的4.2.2); ——明确防火窗的型号编制方法(见5.2); ——将要求分为防火窗通用要求和活动式防火窗附加要求两部分,便于标准的实施(见7.1、7.2); ——增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法(见 7.1.2,8.3); ——增加了防火窗抗风压性能和气密性能要求和试验方法(见7.1.4、7.1.5,8.9、8.10); ——对活动式防火窗活动窗扇的扭曲度提出要求,并增加相应的试验方法(见7.2.3,8.8); ——增加了活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间要求和试验方法(见7.2.1、7.2.4、7.2.5,8.4、8.11、8.12); ——将防火窗的耐火性能试验方法由GB7633修订为GB/T12513(1997 版的7.6,本版的8.13);
——修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则(1997版的6.3,本版的9.2); ——增加了资料性附录A、规范性附录B和参考文献。 本标准的附录A为资料性附录,附录B为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:广东金刚玻璃科技股份有限公司、天津名门防火建材实业有限公司 本标准主要起草人:韩伟平赵华利周国平李博姜晖曹顺学王颖张明罡。 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——GB16809-1997。 请注意本标准的一些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。 [1][2][3][4][5][6][7][8][9]下一页 防火窗 1范围 本标准规定了防火窗的产品命名、分类与代号、规格与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,建筑用其它防火窗可参照执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T5823-1986建筑门窗术语
术语及其定义 3.1 基本术语 3.1.1 抑制时间holding time 灭火剂封闭火灾危险区使其熄火的一段时间。 3.1.2 喷射时间discharge time 喷射出设计规定的灭火剂所经历的时间。 3.1.3 喷射强度discharge rate 单位时间,向单位面积或单位体积喷射的灭火剂量。 3.1.4 设计用量design quantity 喷射到计算防护区中的灭火剂总量。如有要求,也应包括抑制时间所用的灭火剂量。3.1.5 灭火剂总用量supply quantity 灭火剂的设计用量、补偿量、管网的剩余量和贮存容器剩余量的总和。 3.1.6 均衡系统balanced system 装有两个及以上喷嘴且管网的每一个节点处灭火剂流量均被等分的灭火系统。3.1.7 非均衡系统unbalanced system 装有两个及以上喷嘴且管网的一个或多个节点处,灭火剂流量不等分的灭火系统。3.1.8 封闭空间enclosure 不能关闭的孔口面积低于设计允许值的非燃烧结构空间。 3.1.9 应急手动操作manual emergency operation 在紧急状态下,手动操作释放灭火剂。 3.2 消防给水系统术语 3.2.1 消防水源fire water supply
提供消防用水的水源。 3.2.2 消防水池fire pool 蓄存消防用水的水池。 3.2.3 消防水箱fire water tank 蓄存消防用水的水箱。 3.2.4 市政供水管网municipal network water supply 城市公共供水管道网络。 3.2.5 消防泵站fire pump station 供消防用水的泵站。 3.2.5.1 水泵接合器pump adapter 连接消防车机动泵向建筑物输送消防用水的接口。3.2.5.2 辅助泵auxiliary pump 消防泵站中,辅助用消防泵。 3.2.5.3 补水泵make-up pump 向管道系统补充给水的辅助泵。 3.2.5.4 增压泵pressure pump 用来增加管道给水压力的辅助泵。 3.2.5.5 稳压泵stabilized pressure pump 用于保持管道给水压力稳定的辅助泵。3.2.5.6 压气泵compression pump 向气压水罐充气的辅助泵。 3.2.5.7 备用泵back up pump
防火门国家标准 Revised as of 23 November 2020
MFM 执行国家标准:GB14101---93 木质代号说明: 一、1021表示门洞尺寸,10表示门洞的宽度。21表示门洞的高度。 二、木质防火门b、L、5、6、甲、乙、丙耐火级限。 1、b表示木质防火门。门扇带。 2、L表示木质防火门带有亮窗。 3、5表示木质防火门右开。 4、6表示木质防火门左开。 5、K表示木质防火门有下门框。 6、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 ? GFM执行国家标准:GB12955—91 钢质防火门代号说明: 一、钢质防火门b、k、L、5、6、1、2。 1、钢质防火门b表示钢质防火门门扇带防火玻璃。 2、K表示钢质防火门有下门框。 3、L表示钢质防火门带亮窗。 4、1表示钢质防火门单扇门。 5、2表示钢质防火门双扇门。 6、5表示钢质防火门门扇右开。 7、6表示钢质防火门门扇左开。
8、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 举例:GFM—0921—bk5乙-1。钢质防火门,洞口宽度900mm。高度2100mm。门扇带有防火玻璃,有门下框。门扇开启方向右开,耐火等级:乙级。单扇。 钢质防火卷帘GFJ。无机纤维防火卷帘WFJ。 特级防火卷帘TFJ。钢质防火、防烟卷帘GFYJ。 无机纤维复合防火、防烟卷帘WFYJ。 执行国家标准:GB14102—2005。 一、防火卷帘分三种耐风压强度。 1、50表示耐风压强度490Pa. 2、80表示耐风压强度784Pa. 3、120表示耐风压强度1177Pa. 以上耐风压强度,针对室外安装。室内无耐风压强度。 二、帘面数量分类: 1、D表示帘面1个。 2、S表示帘面2个。 三、起闭方式分类: 1、C2表示垂直卷。 2、Cx表示侧向卷。 3、Sp表示水平卷。 四、钢质、无机卷帘耐火极限分类、符号。防烟型符号。
《给水排水设计基本术语标准》 1 给水排水设计基本术语 1.1给水排水工程的通用术语及其含义应符合下列规定: 1.给水工程water supply engineering 原水的取集和处理以及成品水输配的工程。 2.排水工程sewerage,wasterwater engineering 收集、输送、处理和处置废水的工程。 3.给水工程water supply system 给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定的方式组合成的总体。 4.排水系统sewerage system 排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 5.给水水源water source 给水工程所取用的原水水体。 6.原水raw water 由水源地取来的原料水。 7.地表水surface water 存在于地壳表面,暴露于大气的水。 8.地下水ground water 存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中的水。 9.苦咸水(碱性水)brackish water,alkaline water 碱度大于硬度的水,并含大量中性盐,ph值大于7。10.淡水fresh water 含盐量小于500mg /L的水。11.冷却水cooling water 用以降低被冷却对象温度的水。12.废水wastewater 居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括污水、工业废水和初雨径流入排水管渠的其它水。13.污水sewage,wastewater 受一定污染的来自生活和生产的排出水。14.用水量water consumption 用水对象实际使用的水量。15.供水量output 向用水对象实际使用的水量。16.污水量wastewater flow,sewage flow 排水对象排入污水系统的水量。17.用水定额water consumption norm 对不同的用水对象,在一定时期内制订相对合理的单位用水量的数值。18.排水定额wastewater flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数额。19.水质water quality 在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质。20.渠道channel,conduit 天然、人工开凿、整治或砌筑的输入通道。21.干管main 输送水的主要管道。22.泵站pumping house 设置水泵机组、电气设备和管道、闸阀等手房屋。23.泵站pumping station 泵房及其本配套设施的总称。24.
目录 1 总则 (5) 2 术语 (5) 3 基本规定 (5) 4 进场检验 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 防火卷帘检验 (6) 4.3 防火门检验 (7) 4.4 防火窗检验 (7) 5 安装 (8) 5.1 一般规定 (8) 5.2 防火卷帘安装 (8) 5.3 防火门安装 (11) 5.4 防火窗安装 (13) 6 功能调试 (13) 6.1 一般规定 (13) 6.2 防火卷帘调试 (13) 6.3 防火门调试 (16) 6.4 防火窗调试 (16) 7 验收 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 防火卷帘验收 (17) 7.3 防火门验收 (17) 7.4 防火窗验收 (18) 8 使用与维护 (18) 附录A 施工现场质量管理检查记录 (19) 附录B 防火卷帘、防火门、防火窗工程划分 (20) 附录C 防火卷帘、防火门、防火窗施工过程检查记录 (21) 附录D 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收记录 (26) 附录E 防火卷帘、防火门、防火窗检查、使用和管理 (28) 本规范用词说明 (29) 引用标准名录 (29)
1 总则 1.0.1 为保证防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。条文说明 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的施工、验收及维护管理。条文说明 1.0.3 防火卷帘、防火门、防火窗的施工及验收中采用的工程技术文件、承包合同文件等文件中对施工及验收的要求,不应低于本规范的规定。条文说明 1.0.4 防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工、验收及维护管理,除应符合木规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。条文说明 2 术语 2.0.1 防火卷帘fire resistant shutter 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的卷帘。 2.0.2 钢质防火卷帘steel fire resistant shutter 用钢质材料做帘板、导轨、座板、门帽、箱体等,并配以卷门机和控制箱的防火卷帘。 2.0.3 无机纤维复合防火卷帘mineral fiber composites fire resistant shutter 用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱的防火卷帘。 2.0.4 防火门fire resistant doorset 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的门。 2.0.5 防火窗fire resistant window 在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的窗。 2.0.6 固定式防火窗fixed style fire window 无可开启窗扇的防火窗。 2.0.7 活动式防火窗automatic controlled fire window 有可开启窗扇,且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗。 2.0.8 温控释放装置thermal release device 利用动作温度为73℃±0.5℃的感温元件控制防火卷帘或防火窗依靠自重下降或关闭的装置。 3 基本规定 3.0.1 施工现场管理应具有相应的施工技术标准、工艺规程及实施方案、质量管理体系、施工质量控制及检查制度。施工现场质量管理应按本规范附录A的要求进行检查并记录。 条文说明 3.0.2 防火卷帘、防火门、防火窗施工前应具备下列技术资料: 1 经批准的施工图、设计说明书、设计变更通知单等设计文件。 2 主、配件的产品出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件。
消防设计规范(50116) 2.0.1 火灾自动报警系统automatic fire alarm system 2.0.2 报警区域alarm zone 2.0.3 探测区域detection zone 2.0.4 保护面积monitoring area 2.0.5 安装间距installation spacing 2.0.6 保护半径monitoring radius 2.0.7 联动控制信号control signal to start & stop an automatic equipment 2.0.8 联动反馈信号feedback signal from automatic equipment 2.0.9 联动触发信号signal for Logical Program 建筑设计规范(50016) 2.1.1 高层建筑high-rise building ...................... 27m .................................................. 24m??单??筑??建?高 度和层数的计算应符合本规范附录 A 的规定,下同。) 2.1.2 裙房annex ........................................................................................................ 24m???? 2.1.3 重要公共建筑important public building 2.1.4 商业服务网点commercial facilities ............................................................................................................. 300m* ...................................... 店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 2.1.5 高架仓库high rack storage ...................... 7m**** ...................................................................... 2.1.6 半地下室semi-basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。 2.1.7 地下室basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2 2.1.8 明火地点open flame location 2.1.9 sparking site
防火门新标准 GB12955-2008 前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按“隔热防火门(A 类)”、“部分隔热防火门(B类)”和“非隔热防火门(C类)”分类 (GB 12955-1991的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4); ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的5.1;本版的5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1);——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3和5.1.4、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2); ——对闭门装置的性能要求更为具体GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3); ——对防火玻璃的要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.3、本版的5.3.7);——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(见5.8.2.6、6.9.3); ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10); ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11); ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录 A、附录 B、附录 C和附录 D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。
排水工程——wastewater engineering; sewage 排水系统——waste water engineering system 排水体制——sewerage system 排水设施——sewerage facilities 合流制——combined system 合流制管道溢流——combined sewer overflow 分流制——separate system 城镇污水——urban wastewater, sewage 城镇污水系统——urban wastewater system 面源污染——diffuse pollution 低影响开发——low impact development 城镇污水污泥——urban wastewater sludge 旱流污水——dry weather sludge 生活污水——domestic wastewater/sewage 综合生活污水——comprehensive sewage 工业废水——industrial wastewater 入渗地下水——infiltrated ground water 总变化系数——peaking factor 径流系数——runoff coefficient 径流量——runoff 暴雨强度——rainfall intensity 重现期——recurrence interval 雨水管渠设计重现期——recurrence interval for storm sewer design 降雨历时——duration of rainfall 汇水面积——catchment area 内涝——local flooding 内涝防治系统——local flooding prevention and control system 内涝防治设计重现期——recurrence interval for local flooding design 地面集水时间——time of concentration 截流倍数——interception ratio 排水泵站——drainage pumping station 污水泵站——sewage pumping station 雨水泵站——storm water pumping station 合流污水泵站——combined sewage pumping station 一级处理——primary treatment 二级处理——secondary treatment 活性污泥法——activated sludge process, suspended growth process 生物反应池——biological reaction tank 活性污泥——activated sludge 回流污泥——returned sludge 格栅——bar screen 格栅除污机——bar screen machine 固定式格栅除污机——fixed raking machine 移动式格栅除污机——mobile raking machine
防火窗的分类和安装要求 在公共场合和大型建筑物中,不仅防火门在时时刻刻保卫着我们的生命财产安全,还有其它很多默默无闻的防火英雄,然而我们对它们的了解可谓是少之又少,今天我们就一起来认识一下其中的一位——防火窗。 防火窗一般是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的,能起隔离和阻止火势蔓延的窗户。主要分为以下两大类: 一、钢质防火窗: 钢质防火窗是指用钢材做框架在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性、耐绝热性的窗,它分为可开启和不开启的(也就是固定窗),不开启的是使用2.0-1.8为钢框然后喷涂加防火膨胀密封条中间用单片防火玻璃或复合的防火玻璃,而可开启的一般与家用的窗户一般无二。 二、木质防火窗: 木质防火窗是指用特殊的木材做框架在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性、耐绝热性的窗,除了与钢质防火窗在窗框的材料使用不一样外,也没有钢质可开启的形式,一般多为不能开启、四周密封固定的固定式防火窗。 然而两种防火窗根据耐火时间不同也有层级上的划分:甲级窗不低于1.5小时,乙级窗不低于1小时,丙级窗不低于0.5小时。 同其它诸多防火器材一样,防火窗一样有严格的使用安装规范,如果掉以轻心下没有严格遵守的话,后果同样非常严重! 1、验收方收货时应认真按供货合同核对产品数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
2、平时保管、贮存防火窗时,应注意要把防火窗垂直存放于干燥的室内,并采取一定防腐措施。防火窗中的玻璃部件应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。 3、安装时的注意事项就更加细致了: (1)防火窗安装前必须进行全面细致的检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应在修复后方可进行安装。 (2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一致。 (3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接。如果防护窗采用的是钢质窗框的话,还有留心安装后窗框与墙体之间是否有浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上,之后防火门窗才能正常使用。 (4)防火门窗所有的五金配件安装孔的位置都要确保准确,使五金配件在安装能达到平整、牢固的使用标准。 (5)防火窗的配件防火玻璃在安装时,四边留缝一定要均匀,定位后将四边缝隙需用防火棉填实填平,然后别忘了封好封边条。 (6)实际安装是除了要留意上述各项要求外,更应按《工程施工及验收规范》要求核实和规范自己的操作。 如若不满足以上任何一个条件的防火窗皆为不合格产品,抱持着侥幸心理强行使用的话,是把防火措施当儿戏,更是拿你我的生命开玩笑的恶劣行为,大家一定要摒弃! 最后希望文章中的知识对各位有所帮助。