文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿防爆五十条

煤矿防爆五十条

煤矿防爆五十条
煤矿防爆五十条

防爆电气作业初训试卷及答案1

电工作业防爆电气作业初培20150526试卷卷1 考核类型:电工作业防爆电气作业初培考试时长:120分钟试卷总分:100分 考生姓名:________准考证号:___________________成绩_________ 一、判断题共50题(每题1分,满分50分。将判断结果填入括号中。正确的填“正确”,错误的填“错误”) 1、在2区,如果外壳和其管道内部的环境远远低于爆炸下限,则可以不进行冲洗。() 2、国家安全生产监督管理总局第30号令已于2010年5月24日公布,自2010年7月1日起施行。() 3、爆炸性气体环境电缆布线0区电缆只允许敷设ia类本质安全电缆,并考虑保护和防雷措施。() 4、各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统,掌握构造原理、运行方式和特性。() 5、制造厂规定的正压外壳最短冲洗时间应增加制造厂规定的管道单位体积最小附加冲洗时间除以管道容积所得的时间。() 6、我国安全生产方针的思想核心是以人为本。() 7、依据《安全生产法》,生产经营单位的从业人员享有紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。() 8、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。()9、特种作业复审安全培训,主要培训专业理论基础知识、实际操作技能和有关新工艺、新技术、新装备等知识。() 10、在医务人员未接替抢救以前,救护人不得放弃对触电人的现场急救。() 11、心肺复苏法包括人工呼吸法与胸外按压法和俯卧压背法。() 12、为使触电者与导电体迅速解脱,最好用两只手同时进行。() 13、对带负载线路发生的火灾,灭火时应先停掉负载,再切断着火现场电线。() 14、交流电压表和交流电流表所指示的数值都是有效值。() 15、带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。() 16、电流通过人体的局部肢体是没有危险的。() 17、使触电者脱离电源的方法有:拉、切、挑、拽、垫。() 18、电气设备产生的电弧、电火花是造成电气火灾、爆炸事故的原因之一。() 19、触电后,经检查呼吸和心脏均已停止,由此可以判定触电人已经死亡。() 20、混合系原始温度升高,则爆炸极限范围减小。() 21、本质安全型电气设备的防爆标志为“d”。() 22、户内敷设电缆时,与热力管道的净距离不应大于1m。() 23、在有剧烈振动的地方用电设备线路,应采用铜芯绝缘软线或铜芯多股电缆。() 24、可燃性粉尘环境导管布线的类型有金属导管和塑料导管。() 25、防爆电气设备使用时,电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。() 26、在IT系统中,设计和安装人员应该设置绝缘电阻检测装置。() 27、电气设备外壳接地是防治意外情况下带电的一种有效的安全技术措施。() 28、我国标准规定工频安全电压有效值的限制为50V。()

防爆检查50条

防爆电气设备检查标准(新50条) 1、本标准适用于公司矿井下合地面既有瓦斯,煤尘爆炸环境中使用的防爆电气设备及连线电缆。 2、防爆电气设备,小型电器必须有永久性的防爆标志(Exdi),煤安标志(MA)、产品“铭牌”,无“防爆标志”为失爆,无“铭牌”为不完好。 3、防爆电气设备、小型电器下井前必须经专职防爆检查员检查,粘贴“防爆检查合格证”,并签发“入井合格证”才能下井,现场检查无“防爆检查合格证”为失爆。 4、凡是转轴穿过隔爆外壳可壁的地方应有隔爆轴承盖,否则为失爆。 5、隔爆壳变形长度超过50mm,凸凹深度超过5mm为失爆。 6、隔爆外壳开焊为失爆,锈蚀严重、有锈皮脱落为失爆;油漆皮脱落较多为不完好。 7、穿越隔爆腔的接线座有裂缝或晃动为失爆。 8、隔爆外壳上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属或金属包覆的不然性材料制成,衬垫的厚度不能小于2mm。当外壳净容积不大于100cm3,衬垫宽度不得小于9.5mm,否则为失爆。观察窗玻璃表面伤痕深度小于1㎜为不完好,否则为失爆。 9、隔爆接合面间隙合宽度不得小于表1、表2的规定,快开式门或盖的隔爆接合面的最小有效宽度不小于25mm,否则失爆。 (1)静止隔爆面的间隙与接合面宽度: 表1

(2)活动部分(操作杆及电机轴)隔爆接合面间隙与接合面宽度: 表2 10、隔爆面划伤为不完好,其深度与宽度大于0.5㎜,或无伤隔爆面有效宽度小于表1、表2规定值的2/3,为失爆。 L1:无伤隔爆面有效宽度; D:隔爆面规定宽度; D1:螺孔边缘至隔爆面边缘最短有效宽度。 11、转盖式或插盖式隔爆面的宽度不得小于25mm,间隙不得大于0.5mm;否则失爆。快开式门或盖因变形打不开,且隔爆面间隙大于或结合面有效宽度小于表1规定值为失爆,否则为不完好。 12、隔爆面的表面粗糙度应不大于6.3um,否则为失爆。 13、隔爆面有锈迹,用棉纱擦后,有“云影”为不完好,仍留有锈蚀斑痕者,为失爆。(云影:青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手模无感觉)。 14、隔爆面局部存在直径大于0.5mm,深度大于1mm的砂限,在1cm2范围内超过5个为失爆。 15、隔爆面上不得有油漆和硬杂物,否则为失爆。 16、隔爆面应磷化或涂以适量的中性凡士林油等合格的防锈油(磷化后也可涂凡士林油),磷面脱落并未涂防锈油为失爆。涂油应在防爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。 17、高压电缆的引入装臵采用浇铸固化密封式时,填料的填充深度须大于电

煤矿新防爆50条

、总则 第一条本标准适用于公司矿井井下合地面具有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用的防爆电气设备及连线 电缆。 第二条防爆电气设备、小型电器必须有永久性的防爆标志(Exdi)、煤安标志(MA )、产品“铭牌”,无“防爆标志”,“煤安标志”为失爆,无“铭牌”为不完好。 第三条防爆电气设备、小型电器下井前必须经专职防爆检查员检查,粘贴“防爆检查合格证”, 并签发“入井许可证”才能下井,现场检查无“防爆检查合格证”为失爆。 二、壳体 第四条凡是转轴穿过隔爆外壳壁的地方应有隔爆轴承盖,否则为失爆。 第五条隔爆壳变形长度超过50mm,凸凹深度超过5mm为失爆。 第六条隔爆外壳开焊为失爆,锈蚀严重、有锈皮脱落为失爆;油漆皮脱落较多为不完好。 第七条穿越隔爆腔的接线座有裂缝或晃动为失爆。 第八条隔爆外壳上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料 制成,衬垫的厚度不能小于2mm。当外壳净容积不大于100cm3时,衬垫宽度不得小于9.5 mm。否则为失爆。观察窗玻璃表面伤痕深度小于1mm为不完好,否则为失爆。 三、防爆面 第九条隔爆接合面间隙合宽度不得小于表1、表2的规定,快开式门或盖的隔爆接合面的最小有 效宽度不小于25毫米,否则为失爆。 1、静止隔爆面的间隙与接合面宽度: 表 、活动部分(操纵杆及电机轴)隔爆接合面间隙与接合面宽度: 第十条隔爆面划伤为不完好,其深度与宽度大于0.5mm,或无伤隔爆面有效宽度小于表1、表2 规定值的2/3,为失爆。无伤隔爆面的有效宽度计算见图1。 L1――无伤隔爆面有效宽度; L 隔爆面规定宽度; L1――螺孔边缘至隔爆面边缘最短有效宽度。 图1

防火防爆安全知识试题及答案

防火防爆危化品安全知识试题 姓名:考核时间:__________ 分数: 一、选择题*(每题2分,合计50分) 1、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是() A、冷却 B、窒息 C、隔离 D、化学抑制 2、工艺过程中产生的静电的最大危险是() A、给人以电击 B、引起过负载 C、引起爆炸 D、降低产品质量 3、火灾使人致使的最主要原因是() A、被人践踏 B、窒息 C、烧伤 D、高温 4、下列()灭火器不适用于扑灭电器火灾 A、二氧化碳 B、干粉 C、泡沫 D、1301 5、安全疏散中,最远的工作点至安全出口的距离,按其危险等级不同,但最大不能超过() A.8m B.9m C.10m D.12m 6、油脂接触纯氧发生燃烧属于() A、着火 B、闪燃 C、受热自燃 D、受热自燃 7、在易燃易爆场所,不能使用()工具 A、铁制 B、铜制 C、木制 D、铍青铜 8、氧气瓶直接受热发生爆炸属于() A、炸轰 B、物理性爆炸 C、化学性爆炸 D、殉爆 9、化学品安全技术说明书的内容不包括() A、化学品名称及企业标识 B、化学品制造工艺 C、急救措施及消防措施 D、毒理学与生态学资料 10、化学危险品的贮存方式不包括() A、分离贮存 B、隔开贮存 C、分隔贮存 D、隔离贮存 11、“动火作业审批单”不需要注明() A、工作设备 B、动火有效日期 C、动火监护人 D、动火等级 12、手提式干粉灭火器的喷射距离()米,灭火面积0.8-2.5㎡。 (A)1-2 (B)2-5 (C)5-7 (D)7-8 13.库内应使用防爆式灯具,灯具与商品垛之间的距离应保持()米。 (A)0.2 (B)0.3 (C)0.4 (D)0.5 14.摄氏温标的符号用" °C"表示,华氏温标的符号用()表示。 (A)H (B)F (C)E (D)G

煤矿井下防爆100条

煤矿井下防爆100条 1.隔爆结合面紧固件缺螺栓、弹簧垫圈或背帽。 2.隔爆接合面紧固用螺栓或螺孔滑扣。 3.隔爆接合面紧固用螺栓折断在螺孔中。 4.隔爆结合面紧固螺栓未压平弹簧垫圈或螺栓松动。 5.隔爆接合面紧固螺栓的螺母没有上满扣。 6.紧固螺钉伸入螺孔的长度小于螺纹直径的尺寸。(铸铁、铜、铝件应小于螺纹直径的1.5倍) 7.螺孔深度不够螺纹直径尺寸,螺钉没有拧紧。 8.紧固螺栓的螺帽有机械性伤痕,直径变小,厚度磨薄。 9.同一部位的螺栓、螺母、弹簧垫圈规格不一致,弹簧垫圈大于螺栓的直径。 10.隔爆接合面同一部位紧固螺栓加装两个以上弹簧垫圈。 11.弹簧垫圈断裂或无弹性。 12.密封圈没有采用邵尔氏硬度45~55度的橡胶制造。 13.密封圈老化、失去弹性、变形、变质。 14.密封圈有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。 15.密封圈外径与进线装置内径之差不符合标准。 16.密封圈内径与电缆外径的配合大于±1㎜。 17.4平方电缆及以下电缆的密封圈内径不小于电缆外径。 18.密封圈的宽度小于电缆外径的0.7倍。 19.密封圈的宽度小于10㎜。 20.密封圈的厚度小于电缆外径的0.3倍。(70㎜2电缆除外) 21.密封圈的厚度小于4㎜。 22.密封圈的单孔穿进多根电缆。 23.把密封圈割开套在电缆上。 24.密封圈刀削后出现锯齿,锯齿直径之差大于(包括)2毫米。 25.密封圈部分破损。 26.密封圈没有完全套在电缆护套上(-5~15㎜)。 27.密封圈与电缆护套之间夹有其它包扎物。 28.一个引入装置内用多个密封圈或金属圈。 29.螺旋式线嘴上金属挡圈时没有装在挡板外面。 30.线嘴压紧没有余量,线嘴与密封圈之间没有加装金属垫圈。 31.进线嘴压紧后内缘压不紧密封圈。 32.进线嘴压紧后密封圈端面与器壁接触不严。 33.进线嘴压紧后密封圈能活动。 34.螺旋式接线嘴因乱用、锈蚀等原因紧不到位而松动的。

新防爆50条

新防爆50条 太原/山西华润煤业有限公司 防爆电气设备检查标准 (新50条) 1 各矿: 为了更好贯彻“安全第一~预防为主~综合治理”的安全生产方针~杜绝重大事故的发生~根据国家、煤炭行业、省有关标准和规定~集团公司制定了《太原/山西华润煤业有限公司防爆电气设备检查标准》~现予印发~望认真执行。 特此通知 附:《太原/山西华润煤业有限公司防爆电气设备检查标准》 二0一五年十二月三十一日 主题词:防爆设备检查标准通知 抄送:公司领导及有关部门 太原/山西华润煤业有限公司生产部 2015年12月31日制发校对:王德干共印35份存档2份 2 目录 一、总则 二、壳体 三、防爆面 四、电缆引入装臵 五、密封圈

六、紧固件 七、联锁装臵 八、电缆与连接 九、电缆接线工艺 十、其它 3 一、总则 第一条本标准适用于公司矿井井下合地面具有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用的防爆电气设备及连线电缆。 第二条防爆电气设备、小型电器必须有永久性的防爆标志,Exdi,、煤安标志,MA,、产品“铭牌”~无“防爆标志”~“煤安标志”为失爆~无“铭牌”为不完好。 第三条防爆电气设备、小型电器下井前必须经专职防爆检查员检查~粘贴“防爆检查合格证”~并签发“入井许可证”才能下井~现场检查无“防爆检查合格证”为失爆。 二、壳体 第四条凡是转轴穿过隔爆外壳壁的地方应有隔爆轴承盖~否则为失爆。 第五条隔爆壳变形长度超过50mm~凸凹深度超过5mm为失爆。 第六条隔爆外壳开焊为失爆~锈蚀严重、有锈皮脱落为失爆,油漆皮脱落较多为不完好。 第七条穿越隔爆腔的接线座有裂缝或晃动为失爆。 第八条隔爆外壳上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料制成~衬垫的厚度不能小于2mm。

防火防爆知识试题附答案

防火防爆安全知识考试题(附答案) 一、选择题(每题1分,共l 5分) 1、在库房重地如见到以下的标记,表示什么? ( )A.小心着火B.禁止带火种C.当心火灾 2、火灾使人致命的最主要原因是?( ) A.被人践踏B.窒息C.烧伤 3、使用二氧化碳灭火器时,人应站在?( ) A.上风位B.下风位C.无一定位置 4、可燃气体、蒸气和粉尘与空气(或助燃气体)的混合物,必须在一定的浓度范围内,遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围,叫做该爆炸物的( )。A.爆炸极限B.爆炸浓度极限C.爆炸上限 5、建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间? ( ) A.5-7分钟B.8--10分钟C.15分钟 6、l211灭火器的重量如下降一——,就要灌装充气。( ) A.五分之一B.500克C.十分之一 7、使用水剂灭火器时,应射向火源哪个位置才能有效将火扑灭?( ) A.火源底部B.火源中间C.火源顶部 8、下列哪种灭火器最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾?( ) A.二氧化碳B.泡剂C.特别成份粉剂灭火器 9、下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾? ( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉剂灭火剂C.泡沫灭火器 10、如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首先? ( ) A.找寻适合的灭火器扑救B.将有开关的电源关掉C.大声呼叫 11、我国《消防法》在何时实行?,全国消防宣传日是哪一天?( ) A.1999年9月1日11月9日 B.1999年9月1口9月9日 C.1998年9月1日11月9日 12、爆炸现象的最主要特征足什么?( ) A.温度升高B.压力急剧升高C.周围介质振动 13、下列哪一种气体是属于易燃气体?( ) A.二氧化碳B.乙炔C.氧气 14、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( ) A.设法把气瓶拉出扔掉B.用水喷洒该气瓶C.接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉l 5、下列哪种容器适合盛装易燃液体?( ) A.玻璃容器B.瓷器C.具有防腐功能的金属容器 二、填空题(每题2分,共40分) l、能够产牛爆炸的最低浓度称为( ) ,最高浓度为( ) 2、在灭火器型号中灭火剂的代号:( ) 代表泡沫灭火剂;F代表( ) 灭火剂;T代表( ) 灭火剂;Y代表( ) 灭火剂。 3、火灾按着火可燃物类别,一般分为五类:( )火灾;( )火灾;( )火灾;( );和金属火灾。 4、扑救火灾一般有三种方法:( );将可燃物与火隔离;( );将可燃物与空气隔离;( );降低燃烧物的温度。 5、电气灭火用“1211"或( )灭火器、( )灭火器效果好,因为这三种灭火器的灭火药剂性能好,不会发生触电伤人事故。 6、雷击时有几十到( )安培强大电流通过雷通道,并迅速转化成( ),温度可达( )摄氏度,一般的可燃物碰到它就会迅速着火。 7、爆炸温度极限与爆炸浓度极限一样。也有上限和下限。其下限即( ) 温度,等于爆炸浓度( ) 的蒸气浓度;爆炸温度上限,即液体在该温度下蒸发出爆炸浓度的蒸气浓度。

煤矿新防爆50条

一、总则 第一条本标准适用于公司矿井井下合地面具有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用的防爆电气设备及连线电缆。 第二条防爆电气设备、小型电器必须有永久性的防爆标志(Exdi)、煤安标志(MA)、产品“铭牌”,无“防爆标志”,“煤安标志”为失爆,无“铭牌”为不完好。 第三条防爆电气设备、小型电器下井前必须经专职防爆检查员检查,粘贴“防爆检查合格证”,并签发“入井许可证”才能下井,现场检查无“防爆检查合格证”为失爆。 二、壳体 第四条凡是转轴穿过隔爆外壳壁的地方应有隔爆轴承盖,否则为失爆。 第五条隔爆壳变形长度超过50mm,凸凹深度超过5mm为失爆。 第六条隔爆外壳开焊为失爆,锈蚀严重、有锈皮脱落为失爆;油漆皮脱落较多为不完好。 第七条穿越隔爆腔的接线座有裂缝或晃动为失爆。 第八条隔爆外壳上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料制成,衬垫的厚度不能小于2mm。当外壳净容积不大于100cm3时,衬垫宽度不得小于9.5 mm。否则为失爆。观察窗玻璃表面伤痕深度小于1mm为不完好,否则为失爆。 三、防爆面 第九条隔爆接合面间隙合宽度不得小于表1、表2的规定,快开式门或盖的隔爆接合面的最小有效宽度不小于25毫米,否则为失爆。 1、静止隔爆面的间隙与接合面宽度: 规定值的2/3,为失爆。无伤隔爆面的有效宽度计算见图1。 L1——无伤隔爆面有效宽度; L ——隔爆面规定宽度; L1——螺孔边缘至隔爆面边缘最短有效宽度。 图1 第十一条转盖式或插盖式隔爆面的宽度不得小于25mm,间隙不得大于0.5mm,否则为失爆。快开

式门或盖因变形打不开,且隔爆面间隙大于或结合面有效宽度小于表1规定值为失爆,否则为不完好。 第十二条隔爆面的表面粗糙度应不大于6.3μm,否则为失爆。 第十三条隔爆面有锈迹,用棉纱擦后,有“云影”为不完好,仍留有锈蚀斑痕者,为失爆。(云影:青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉)。 第十四条隔爆面局部存在直径大于0.5mm,深度大于1mm的砂眼,在1cm2范围内超过5个为失爆。 第十五条隔爆面上不得有油漆和硬杂物,否则为失爆。 第十六条隔爆面应磷化或涂以适量的中性凡士林油等合格的防锈油(磷化后也可涂凡士林油),磷面脱落并未涂防锈油为失爆。涂油应在防爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。 四、电缆引入装置 第十七条高压电缆的引入装置采用浇铸固化密封式时,填料的填充深度须大于电缆引入孔径的1.5倍(最小为40mm),否则为失爆。采用铠装电缆供电时,使用密封圈要全部套在铅皮上,否则为失爆。 第十八条电缆护套伸入器壁小于5mm为失爆;大于15mm为不完好,电缆直径较大而不能进入接线腔时,可适当将需伸入接线腔部分电缆护套锉细。 第十九条没有接线的电缆引入装置分别用密封圈和金属挡板、挡圈依次装入、压紧,否则为失爆。 接线的电缆引入装置若加装金属圈时应装在密封圈外面,否则为失爆。 第二十条金属挡板直径与进线装置内径之差应不大于2mm,厚度不小于2mm,金属套圈外径与进线装置内径之差应不大于2mm,厚度应不小于1mm,否则为失爆。 第二十一条接线嘴压紧后应有间隙,否则为失爆。接线嘴应平行压紧,两压紧螺丝入扣差不应大于5mm,否则为不完好。接线嘴压紧后仍不能将密封圈压紧时,只能用一个不开口的金属圈来调整,不得再垫其它杂物。金属圈的内外径应与喇叭嘴伸入器壁规格一致。否则为失爆。 第二十二条接线嘴压紧要求:卡兰式的以压紧密封圈后用单手晃动喇叭嘴,上下左右晃动时为失爆。螺旋式接线嘴拧入丝扣数不得少于5扣,用单手顺压紧方向用力拧动超过半圈为失爆。 第二十三条接线嘴严禁朝上,否则为失爆。接线嘴外部有缺损,不影响防爆性能为不完好。 第二十四条电缆压线板压紧要求:未压紧电缆为失爆,电缆压紧后的直径比原直径减少10%及以上,为不完好。 第二十五条低压隔爆开关接线室内不允许由负荷侧接线嘴接入引出电源线或从电源侧接线嘴接入引出负荷线,低压隔爆开关的控制线、信号线嘴严禁接入或引出动力线,否则均为失爆。 五、密封圈 第二十六条必须使用合格的橡胶密封圈,否则为失爆。 第二十七条密封圈尺寸应符合以下规定。 1、密封圈外径与进线装置内径差应符合表3规定值,否则为失爆。 2、密封圈内径与电缆外径差为±1mm、芯线截面积4mm2及以下电缆密封圈内径应不大于电缆外径,否则为失爆。 3、密封圈的宽度不小于电缆外径的0.7倍,且不小于10mm,否则为失爆。 4、密封圈的厚度不得小于电缆外径的0.3倍(截面积70mm2的电缆除外),且不得小于4mm,否则为失爆。 第二十八条密封圈修整后应整齐圆滑,凹凸大于2mm(含2mm)为失爆,小于2mm为不完好。

山西防爆五十条

《防爆五十条》 1、鸡爪子 ①橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者; ②电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头。 ③铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘充填物或充填不严密(漏出芯线)的接头。 2、羊尾巴 电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆无件者为羊尾巴。电气设备接线咀(包括五小电气元件)10米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。

3.明接头 电气设备与电缆有裸露的导体者或明火操 作者均属明接头。 4、破口 ①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出 屏蔽层者; ②橡套电缆护套损坏伤痕深度达最薄处二 分之一以上,长度达20毫米,或沿围长三 分之一以上者。 出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属电气安全隐患点。 5、开关闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。 6、隔爆面的光洁度应不低于2.5~5,操纵 杆的光洁度须不低于1.25~2.5,否则为失爆。

7、隔爆面有锈迹,用棉丝擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。 8、隔爆面有锈迹,用棉丝擦后,只留云影,不算锈蚀,也不为失爆(但在井上修理设备时不允许有云影。) 云影:擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感者。 9、结合面上的小针孔,在一平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5毫米,深度不超过1毫米的隔爆面不为失爆。 10、对于机械伤痕深度、宽度均不超过0.5毫米,其伤痕的投影长度不超过相对容积接合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过一毫米,其伤痕距结合面最短无伤距离相加不小于相应容积规定的接合面宽度不算失爆。但其中有一项超过均为失爆。

防爆50条学习

高河能源掘二队3组(W4302回风)学习记录表文件名称潞安集团防爆电气设备检查标准(一)学习时间学习地点 主持人记录人 应到人数实到人数 学习内容摘要 第一章总则 第一条本标准适用于公司矿井井下和地面具有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用的防爆电气设备及连线电缆。井口房和通风机房附近20m内,不得有明火。 第二条防爆电气设备必须有永久性的防爆标志(Exdi)、煤安标志(MA)、产品“铭牌”。无“防爆标志”、“煤安标志”为失爆,无“铭牌”为不完好。 防爆电气设备必须严格按设备防爆合格证要求的使用地点使用,否则为失爆。 第三条从事防爆电气设备检查、维修及维护的人员必须取得防爆检查员资格证书。 防爆电气设备下井前必须经专职防爆检查员检查,粘贴“防爆检查合格证”(防爆检查合格证更换周期为6个月),并签发“入井许可证”才能下井,设备未经专职防爆检查员检查且无“入井许可证”按失爆论处。 第二章壳体 第四条凡是转轴穿过隔爆壳体壁的地方应有隔爆轴承盖,否则为失爆。 第五条隔爆壳体变形长度超过50mm,凸凹深度超过5 mm为失爆。 防爆电气设备因变形、锈蚀等原因造成无法正常开盖检查的,按失爆论处。 第六条隔爆壳体开焊为失爆。锈蚀严重且有锈皮脱落为失爆。油漆皮脱落较多为不完好。 第七条穿越隔爆腔的接线座有裂缝或晃动为失爆。

第八条隔爆壳体上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料制成,衬垫的厚度不能小于2mm,宽度不得小于12.5mm,否则为失爆。 观察窗玻璃表面伤痕深度小于1mm为不完好,大于等于1mm为失爆。 第三章防爆面 第九条隔爆接合面间隙和宽度不得小于表1、表2的规定,快开式门或盖的隔爆接合面的最小有效宽度不小于25毫米,否则为失爆。 1、静止隔爆面的间隙与接合面宽度:表1 隔爆空腔净容积(升)≤0.5 0.5~2 >2 间隙(毫米)≤0.3 ≤0.4 ≤0.5 接合面宽度(毫米)≥8 ≥12.5 ≥25 2、活动部分(操纵杆及电机轴)隔爆接合面间隙与接合面宽度:表2 隔爆空腔净容积(升)<0.5 ≥0.5 备注 接合面宽度(毫米)≥12.5 ≥25 间隙 .(毫米) 操纵杆及孔≤0.3 ≤0.5 电机轴及孔≤0.4 ≤0.6 第十条隔爆面划伤为不完好,其深度与宽度大于0.5mm,或无伤隔爆面有效宽度小于表1、表2规定值的2/3,为失爆。无伤隔爆面的有效宽度计算见图1。 图1

防爆六十条

晋煤集团矿用电气防爆检查暂行规定 第一章总则 第一条为适应井下电气产品技术发展需要,保障井下电气设备安全运行,依据《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《国家防爆电气标准》、《井下防爆电气(器)设备检查标准的修改补充规定(试行)》编制本规定。 第二条本规定适用于晋煤集团所管辖范围内所有矿井(包括各子分公司)井下和地面具有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用的防爆电气(器)设备及连线电缆。 第三条防爆电气设备、小型电器必须有永久性的“防爆标志”、“煤矿矿用产品安全标志(MA)”、产品“铭牌”,未取得“防爆合格证书”、“煤矿矿用产品安全标志证书”为失爆,“煤安标志牌”、“铭牌”丢失为不完好。 第四条防爆电气设备、小型电器(包括本安设施)入井前必须由专职防爆检查员检查其安全性能,检查合格并签发“入井许可证”,粘贴“入井防爆检查合格证”方可下井使用,现场检查无“入井防爆检查合格证”或“入井防爆检查合格证”期限超过一年为失爆。 第二章壳体 第五条凡是转轴穿过隔爆外壳壁的地方应有隔爆轴承盖,轴承完好,轴承盖无破损,否则为失爆。

第六条隔爆壳变形长度超过50mm,凹凸深度超过5mm 为失爆。 第七条隔爆壳开焊为失爆,内外壳锈蚀严重、有锈皮脱落为失爆;油漆皮离层,脱落为不完好。 第八条隔爆外壳上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料制成,当外壳净容积不大于100cm3时,衬垫宽度不得小于6mm,当外壳净容积大于100 cm3时,衬垫宽度不得小于9.5mm,否则为失爆。观察窗玻璃表面伤痕深度小于1mm为不完好,大于等于1mm 为失爆。观察窗玻璃松动为失爆。 第九条隔爆设备的隔爆腔之间、隔爆腔与本安腔之间严禁直接贯通,否则为失爆;穿越隔爆腔的接线座有裂缝为失爆。 第三章电气设备防爆面 第十条隔爆结合面的间隙和宽度应符合以下规定,否则为失爆。 1、非螺纹隔爆接合面的间隙和宽度应符合表1的规定。

防爆知识培训试题及答案

爆炸性气体环境用电气设备防爆知识培训试题 姓名 分数 一、填空题(每空2分,共40分) 1、爆炸性气体环境用电气设备分为两类,分别是Ⅰ类煤矿用电气设备和Ⅱ类除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。 2、对于Ⅰ类电气设备,其最高表面温度不应超过150℃(当电气设备表面可能堆积煤尘时)。 3、塑料外壳表面绝缘电阻应不大于1G Ω(常态下)。 4、对于Ⅰ雷电气设备,纯本质安全型电气设备的防爆标志为 Ⅰ ,纯隔爆型的防爆标志为 Ⅰ ,隔爆兼本质安全型的防爆标志是[]Ⅰ。 5、矿用防爆电气设备的总标志为 ;矿用安全标志是 。 6、隔爆结合面的参数是指隔爆面宽度、表面粗糙度、隔爆结合面间隙。 7、隔爆外壳的静压试验的实验压力至少0.35,加压时间应为2010s 。 8、结合面表面平均粗糙度用 表示;不超过6.3。 9、正常运行时产生火花或电弧的设备,其盖子应设有联锁装置或设有通电时不准打开标牌。 10.介电强度试验:本质安全电路和电气设备机架或可能接地的部件之间的绝缘应能承受 两 倍本质安全电路电压或 500V 交流有效值试验电压,两者取较大值。试验期间任何时候不超过 5 。 二、名词解释(每题5分,共25分) 1、本质安全电路 在3836.4标准中规定条件下(包括正常工作和规定的故障条件)下产

生的任何火花式任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路。2、关联设备 装有本质安全电路和非本质安全电路,且结构使非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电路设备。 3、隔爆结合面 隔爆外壳不同部件相对应的表面配合在一起,(或外壳连接处)且火焰生成物可能会由此从外壳内部传到外壳外部的部位。 4、最高输入电压,最高输出电压 最高输入电压:施加到本质安全电路连接装置上,而不会使(本质安全性能失效)的最高电压。 最高输出电压:在开路电压条件下,在设备连接装置施加电压达到最高电压时,可能出现的本质安全电路的最高输出电压。 5、最大输入电流,最大输出电流 最大输入电流:施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本安性能失效的最大电流。 最大输出电流:来自电气设备连接装置的本质安全电路的最大电流。 三、问答题(第1题10分,第2题15分,第3题10分,共35分) 1、什么叫隔爆?什么叫失爆? 答:隔爆:当电气设备外壳内导电部件产生的电火花使外壳内可燃性气体发生爆炸时,决不能引起设备外壳外部周围可燃性气体混合物发生爆炸和燃烧,这种性能称为隔爆。 失爆:隔爆电气设备外壳失去隔爆性和耐爆性。

煤矿防爆五十条(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿防爆五十条(通用版)

煤矿防爆五十条(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条 本标准适用于公司矿井井下和地面具有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用的防爆电气设备及连线电缆。 第二条 防爆电气设备、小型电器必须有永久性的防爆标志(Exdi)、煤安标志(MA)、产品“铭牌”,无“防爆标志”、“煤安标志”为失爆,无“铭牌”为不完好。 第三条 防爆电气设备、小型电器下井前必须经专职防爆检查员检查,粘贴“防爆检查合格证”,并签发“入井许可证”才能下井,现场检查无“防爆检查合格证”为失爆。 二、壳体 第四条 凡是转轴穿过隔爆外壳壁的地方应有隔爆轴承盖,否则为失爆。

第五条 隔爆壳变形长度超过50mm,凸凹深度超过5mm为失爆。 第六条 隔爆外壳开焊为失爆,锈蚀严重、有锈皮脱落为失爆;油漆皮脱落较多为不完好。 第七条 穿越隔爆腔的接线座有裂缝或晃动为失爆。 第八条 隔爆外壳上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属包覆的不燃性材料制成,衬垫的厚度不能小于2mm。当外壳,当外壳净容积不大于100cm3时,衬垫宽度不得小于9.5mm。否则为失爆。观察窗玻璃表面伤痕深度小于1mm为不完好,否则为失爆。 三、防爆面 第九条 隔爆接合面间隙和宽度不得小于表1、表2的规定,快开式门或盖的隔爆接合面的最小有效宽度不小于25毫米,否则为失爆。 1、静止隔爆面的间隙与接合面宽度: 表1

防爆电气新50条

防爆电气设备检查标准 山西省防爆检查(新50条) 2009-7-25

一、总则 第一条本标准适用于公司矿井井下和地面具有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用的防爆电气设备及连线电缆。 第二条防爆电气设备、小型电器必须有永久性的防爆标志(Exdi)、煤安标志(MA)、产品“铭牌”,无“防爆标志”、“煤安标志”为失爆,无“铭牌”为不完好。 电气设备必须有标志牌,如无标志牌、标志牌与实际不符、实际整定起不到保护作用者,该设备为不完好。 标志牌的分类及内容: 1、五小电气:编号、用途、负责人。 2、电源电缆:编号、规格型号、长度、用途、起止地点、使用单位、负责人。 3、开关及起动器:编号、规格型号、用途、负荷情况、整定值、整定日期、负责人。 4、设备:编号、规格型号、负责人。 第三条防爆电气设备、小型电器下井前必须经专职防爆检查员检查,粘贴“防爆检查合格证”,并签发“入井许可证”才能下井,现场检查无“防爆检查合格证”为失爆。 二、壳体 第四条凡是转轴穿过隔爆外壳壁的地方应有隔爆轴承盖,否则为失爆。 第五条隔爆壳变形长度超过50mm,凸凹深度超过5mm为失爆。 第六条隔爆外壳开焊、隔爆壳内外有锈皮脱落为失爆;锈蚀严重、油漆皮脱落较多为不完好。 第七条隔爆设备的隔爆腔之间严禁直接贯通,必须保持原设计的防爆性能,否则该设备为失爆。接线柱、接线座有裂缝也属失爆。 第八条隔爆外壳上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料制成,衬垫的厚度不能小于2mm。当外壳容积不大于100cm3时,衬垫宽度不得小于9.5mm,否则为失爆。观察窗玻璃表面伤痕深度小于1mm为不完好,否则为失爆。 三、防爆面 第九条隔爆接合面间隙和宽度不得小于表1、表2的规定,转盖式或插盖式隔爆接合面的最小有效宽度不小于25mm,否则为失爆。 1、静止隔爆面的间隙与接合面宽度表1 隔爆空腔净容积(L)≤0.5 0.5∽2 >2 间隙(mm)≤0.3 ≤0.4 ≤0.5 接合面宽度(mm)≥8 ≥12.5 ≥25 2、活动部分(操纵杆及电机轴)隔爆接合面间隙与接合面宽度表2 隔爆空腔净容积(L)<0.5 ≥0.5 备注 接合面宽度(mm)≥12.5 ≥25 间隙(mm)操纵杆及孔≤0.3 ≤0.5 电机轴及孔≤0.4 ≤0.6 第十条隔爆面划伤为不完好,其深度与宽度大于0.5mm,或无伤隔爆面有效宽度小于表1、表2规定值的2/3为失爆。无伤隔爆面的有效宽度计算见图1。

山西煤矿防爆五十条

《山西防爆五十条》 1、鸡爪子 ①橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者; ②电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头。 ③铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘充填物或充填不严密(漏出芯线)的接头。 2、羊尾巴 电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。电气设备接线咀(包括五小电气元件)10米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。 3.明接头

电气设备与电缆有裸露的导体者或明火操作者均属明接头。 4、破口 ①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者; ②橡套电缆护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20毫米,或沿围长三分之一以上者。 出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属电气安全隐患点。 5、开关闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。 6、隔爆面的光洁度应不低于2.5~5,操纵杆的光洁度须不低于1.25~2.5,否则为失爆。 7、隔爆面有锈迹,用棉丝擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。 8、隔爆面有锈迹,用棉丝擦后,只留云影,不算锈蚀,也不为失爆(但在井上修理设备时不允许有云影。)

云影:擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感者。 9、结合面上的小针孔,在一平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5毫米,深度不超过1毫米的隔爆面不为失爆。 10、对于机械伤痕深度、宽度均不超过0.5毫米,其伤痕的投影长度不超过相对容积接合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过一毫米,其伤痕距结合面最短无伤距离相加不小于相应容积规定的接合面宽度不算失爆。但其中有一项超过均为失爆。 11、隔爆面上不允许涂有油漆和机械性杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/ 8不在此限)。 12、隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷面脱落均属失爆。涂油应在防爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。(如磷面脱落小于隔爆面径向长度的1/5并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好)。

防爆五十条考试题

防爆知识考试试题 班组:姓名:成绩: 一、判断题(60分,每题2分)(对的打“√”,错的打“×”) 1、防爆电气设备、小型电器必须有永久性的防爆标志(Exdi)、煤安标志(MA)、产品“铭牌”,无“防爆标志”、“煤安标志”为不完好,无“铭牌”为失爆(×) 2、凡是转轴穿过隔爆外壳壁的地方应有隔爆轴承盖,否则为失爆。(√) 3、隔爆外壳开焊为失爆,锈蚀严重、有锈皮脱落为失爆;油漆皮脱落较多为不完好。(√) 4、穿越隔爆腔的接线座有裂隙或晃动为不完好。(×) 5、转盖式或插盖式隔爆面的宽度不得小于25mm,间隙不得大于0.5mm,否则为失爆。(√) 6、隔爆面的表面粗糙度应小于6.3μm,操纵杆的粗糙度应不大于3.2μm,否则为失爆。(×) 7、隔爆面有锈迹,用棉纱擦后,有“云影”为不完好,仍留有锈蚀斑痕者,为失爆。(云影:青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉)。(√) 8、隔爆面局部存在直径大于0.5mm,深度大于1mm的砂眼,在1cm范围内超过10个为失爆。(×) 9、隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也可涂凡士林油),磷面脱落并无防锈油均属失爆。涂油应在防爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。(√) 10、电缆护套伸入器壁小于5mm为失爆;大于15mm为不完好,电缆直径较大而不能进入接线腔时,不可将伸入接线腔部分电缆护套磋细。(×) 11、没有接线的电缆引入装置分别用密封圈和挡圈、金属挡板依次装入压紧,否则为失爆。 接线的电缆引入装置若加装金属圈时应装在密封圈外面,否则为失爆。(×) 12、金属挡板直径与进线装置内径之差应不大于2mm,厚度不小于2mm,金属套圈外径与进线装置内径之差应不大于2mm,厚度应不小于1mm,否则为失爆。(√) 13、电缆压线板压紧要求:未压紧电缆为失爆,电缆压紧后的直径比原直径减少10%及以上,为不完好。(√) 14、低压隔爆开关接线室内不允许由负荷侧接线嘴接入引出电源线或从电源侧接线嘴接入引出负荷线,低压隔爆开关的控制线、信号线嘴严禁接入或引出动力线,否则均为失爆。(√) 15、密封圈内径与电缆外径差为±1mm、芯线截面积4mm2及以下电缆密封圈内径应不大于电缆外径,否则为不完好。(×) 16、密封圈的宽度不小于电缆外径的0.7倍,且不小于10mm,否则为失爆。(√) 17、密封圈的厚度不得小于电缆外径的0.3倍且不得小于4mm,否则为失爆。(×) 18、密封圈修整后应整齐圆滑,凸凹大于2mm(含2mm)为失爆,小于2mm为不完好。(√) 19、密封圈的同心槽线应朝内,否则为不完好。控制线、信号线的密封圈分层严重内凸外凹达密封圈宽度的1/3者为失爆。(√) 20、电缆与密封圈之间不得包扎其它物体,否则为不完好。密封圈的单孔内穿进多根电缆时为失爆。(×) 21、紧固件应采用不锈材料或经电镀等防锈处理,否则为不完好。(√) 22、同一紧固部位的螺母。螺栓其规格应一致。螺纹裸露部分一般不得超过两扣,否则为不完好。(×) 23、紧固隔爆面螺栓的螺母必须上满扣,否则为失爆。紧固螺钉伸入螺孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁,铜,铝件等不小于螺纹直径的1.5倍),如螺孔深度不够螺纹直径尺寸,则螺钉必须拧满螺孔,否则为失爆。(√) 24、所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,保证非专用工具不能轻易解除它的作用,否则为失爆。(√) 25、电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压象套电缆)的连接不采用连接装置的接头,为失爆。(√) 26、橡套电缆护套损坏露出芯线或伤痕深度达最薄处三分之一以上,长度达20mm,或沿围长三分之一以上,为失爆。(×) 27、接线应采用弓形垫圈、碗形垫圈或利用专用的接线头连接导线,螺母下应有弹性垫圈,或采用双螺母。不得压芯线绝缘芯线裸露部分距卡爪(或平垫圈)的最近端不得大于1mm,否则为失爆。(×) 28、高压电缆的连接,一律采用压接方式,否则为失爆。接线柱使用压板压线时,压板凹面一律朝下,否则为不完好。井下使用的带有屏蔽层的电缆接线时,必须将屏蔽层处理干净,否则造成事故的按失爆论处。(×) 29、电气设备内接地线未接者为不完好。接线腔内地线长度应适宜,以松开线嘴卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱时,地线不脱为宜;接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物。否则为不完好。(×) 30、接线腔应保持干净,无杂物和水珠,使用凯装电缆的接线腔内不允许有油,否则为不完好。(√) 二、填空题(40分、每空2分)

山西煤矿防爆五十条-推荐下载

《防爆五十条》 1、 鸡爪子 ① 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者; ② 电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连 接不采用接线盒的接头。 ③ 铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘充填物或充填不严密 (漏出芯线)的接头。 2、 羊尾巴 电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。电气设备 接线咀(包括五小电气元件)10米内的不合格接头或明线破口者均 属羊尾巴。 3.明接头 电气设备与电缆有裸露的导体者或明火操作者均属明接头。 4、破口 ① 橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者; ② 橡套电缆护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20 毫米,或沿围长三分之一以上者。 出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不 合格接头,均属电气安全隐患点。 5、开关闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。 6、隔爆面的光洁度应不低于2.5~5,操纵杆的光洁度须不低于1.25 、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

相关文档