随着煤炭行业的发展,企业不断建设与改建大型矿井,矿井井底水抽放到地面上处理也越来越不容易。无论从资源利用,经济效益还是环境方面考虑煤矿的排水问题,对于矿井排水的二次利用是非常重要的。所以针对这一问题利用传感器技术、PLC控制技术、计算机视频监控技术,实现煤矿抽水的自动化,自动启动水泵进行抽水。当水位下降到安全值以下时,自动关闭水泵,实现水位和流量的实时监控。

设计矿井排水进行制浆是提高煤矿效益,安全生产,降低损失,保护环境的最好选择。

1.2课程设计的要求

设计一个矿井抽水系统,利用设计的传感器,控制器,执行器可以对输水管道的水流量进行实时检测监控并且能控制水流量为指定值,形成一个自动恒温控制系统,采用电动调节阀进行控制,将矿井井下水抽放到蓄水池,利用蓄水池的矿井水进行制浆,用于井下灭火和充填。

结合具体的煤矿相关标准按照《煤矿安全规程》主要排水设备应符合下列要求:

(1)水泵。合理的选择水泵型号类型,必须有工作和备用检修

的水泵。工作水泵应能在20 小时内排出矿井24 小时的正常涌水量。备用水泵应具备大于工作水泵70%的排水能力。

(2)水管。必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在20小时内排出矿井的正常涌水量。工作和备用水管的总能力应能配合工作和备用水泵在20 小时内排出矿井24 小时内最大的涌水量。

(3)配电设备。应同工作及备用水泵相适应,并能够同时开动工作和备用水泵。

2系统结构设计

2.1控制方案

煤矿矿井抽水自动控制系统是根据煤矿矿井的实际情况,以使设备在无人干涉的情况下自动运行和自我诊断的一套系统。通过工业计算机的决策控制,对设备的运行状态、运行过程进行自动检测、自动控制,利用水位测量计,传感器采集,记录的相关数据传送到地面中枢电脑控制室对其进行分析,对照煤矿排水标准以及煤矿灌浆设计需求的供水排水量,将信息处理后通过对控制器传递模拟信号,进一步对执行器传递模拟信号来控制管道的输水情况。

设备列表如下:

表1排水系统设备表

2.2系统结构

系统结构简图如下;

设计统主要在PCL监控机为工作核心在排水的过程中进行水泵,管

路流量的检测,压力检测,温度检测,真空度检测以及系统的电压检测,水位监测,工作状况检测监控。

系统由PLC(可编程逻辑控制器)、触摸屏、检测部分(模拟量和开关量采集)和执行部分等组成,其硬件结构如图1所示。

图1排水控制系统图

井下排水系统一般采用离心式水泵,一些小型煤矿或浅水井临时排水系统也采用潜水泵。离心式水泵排水系统主要由离心式水泵、电动机、起动设备、仪表、管路及管路附件等组成。

①滤水器和底阀

滤水器安装在吸水管的下端,插入吸水井下面,不得低于O.5m 。其作用是防止井底沉积的煤泥和杂物吸入泵内,导致水泵被堵塞或被磨损。在滤水器内装有舌型底阀,其作用是使灌入水泵和吸水管中的引水,以及停泵后的存水不致漏掉。但是现在的排水系统中,为了提高排水效率,减小水泵腐蚀,一般不用底阀,而用射流泵或真空泵为水泵和吸水管注水。

②闸阀

调节闸阀安装在靠近水泵排水管上方的排水管路上,位于逆止阀的下方。其功用为:

①调节水泵的流量和扬程;

②起动时将它完全关闭,以降低起动电流。

调节闸阀的优点是流动阻力和关闭压力较小,安装时无方向性,能够方便地来调节水泵的流量和扬程等。其缺点是密封面容易擦伤,检修较为困难,高度尺寸较大,在安装位置受到限制时,安装不便,结构较复杂,价格较高。

放水闸阀安装在调节闸阀上方的排水管路的放水管上,其作用为检修排水管路时放水用。

③逆止阀

逆止阀安装在调节闸阀的上方,其作用是当水泵突然停止运转(如突然停电)时,或者在未关闭调节闸阀的情况下停泵时,能自动关闭,切断水流,使水泵不致受到水力冲击而遭到损坏。

④灌引水漏斗、放气栓和旁通管

灌引水漏斗是在水泵初次起动时,向水泵和吸水管中灌引水用。在向水泵和吸水管中灌引水时,要通过放气栓(又叫气嘴)将水泵和吸水管中的空气放掉。

当排水管中有存水时,也可通过旁通管向水泵和吸水管中灌引水,此时要将旁通管上的阀门打开。此外,还可通过旁通管,利用排水管中的压力水的反冲作用,冲掉积存于水泵流通部分和附着于滤水器上的杂物,但此时须通过连接在底阀上的铁丝或链条将底阀提起。

⑤压力表和真空表

压力表安装在水泵的排水接管上,为检测排水管中水压大小用。常用的压力表为普通弹簧管压力表,根据其结构特征可分为径向无边、径向带边和轴向带边三种。表壳的公称直径有60mm,100mm,150mm,200mm和250mm五种。压力表所测出的压力叫做表压力或相对压力,它比绝对压力小1个大气压。

真空表安装在水泵的吸水接管上,为检测吸水管的真空度用。根据其结构特征也可分为径向无边、径向带边和轴向带边三种。表壳的公称直径和压力表一样,也分为60, 100, 150,和250mm五种。真空表测量范围为0--0.1 MPa(一个大气压)。

⑥射流泵或真空泵

离心式水泵在起动前必须将吸水管和泵腔内注满水才能进入运行状态,否则水泵转动时将无法吸水,形成“干烧”,严重影响水泵的使用寿命。在无底阀的排水系统中,水泵每次起动都要灌水,这一工作

由抽真空设备完成,一般使用射流泵或真空泵。如图1-2所示。它们的工作原理不同,但都能在系统中使水泵工作腔达到一定的真空度,保证系统正常工作。

3设备选型

3.1传感器

3.1.1液位传感器介绍

一、超声波液位传感器

超声波液位传感器是利用超声波在两种介质的分界面上的反射特性而制成的。如果从发射超声波脉冲开始,到接受到反射波为止的这个时间间隔为已知,就可以求出分界面的位置,利用这种方法可以对液位进行测量。根据发射和接受换能器的功能,传感器又可分为单换能器和双换能器。单换能器的传感器发射和接收超声波使用同一个换能器,而双换能器的传感器发射和接受各使用一个换能器。

下面就单换能器的超声波传感器加以介绍。

超声波发射和接收换能器可以安装在液面的上方,让超声波在空气中传播,如图2所示。

2超声波液位计安装示意图

对于单换能器来说,超声波从发射器到液面,又从液面反射到换能器的时间为:

2h

t c = (式3-1) 则 2

ct

h =

(式3-2)

式中: h —换能器距液面的距离; c —超声波在介质中的传播速度。

从以上公式中可以看出,只要测得超声波脉冲从发射到接收的时间间隔,便可以求得待测的液位。

超声波液位传感器具有精度高和使用寿命长的特点,但若液体中有气泡或液面发生波动,便会产生较大的误差。在一般使用条件下,它的测量误差为0.1%±,检测液位的范围为210-~410m 。

本设计中采用的是Yjsonic 系列的超声波液位计,在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。

工作特点:采用SMD 技术,提高仪器的可靠性,自动功率调整,增益控制、温度补偿。先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境。采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度。具有干扰回波的抑制功能,保证测量数据的真实。16位D/A 转换,提高电流输出的精度和分辨率。传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合,多种输出方式:可编程继电器输出、高精度4~20mA 电流输出、

RS-485数字通信输出等方式可供选择。

3超声波液位计选型

设计中选用二线制输出型液位计,其参数如下:

量程: 0~3、5、8、10、15、20m

精度: 0.25%

盲区: 0.3~0.5m

温度: -20℃~+55℃

电源: 24VDC

控制:无

输出: 4~20mA 二线制

防护等级: IP65

显示方式: 4位LCD

二、投入式液位传感器

投入式液位传感器是将传感器的探头投入液体中。利用处于一定深度时液体会产生一定的压强这个基本原理制成的。其示意图如图4所示。

图4水位计示意图

图 5传感器功能模块图

具体的来说是:传感头根据水中的压力与空气中的压力差,传感头把水位的高度变换成压力差,再把压力差转换成微弱的电信号,该微弱的电信号经放大器放大后送A/D 变换器,单片机采集数字信号经运算处理后,输出的水位高度用数码管来显示,同时输出对应的输出信号。其内部的功能模块图如图5。

7809A/D 转换器

放大电路

检测电桥

传感探头

+6V -6V 放大及变换电流输出

数码管显示

片机

振荡器EPROM

3.1执行器

3.3 井下中央控制器

井下控制器是本项目自主研发的主要设备,也是整个控制系统的核心部分。从处理器芯片选择到电路设计再到接口设计并制板,都是在实验室中完成的。然后设计该控制器的软件程序,通过功能调试之后,加上外壳封装而成。

本控制器选用选择Philips 公司的LPC2368 芯片( ARM7 系列产品)作为处理器,通过CAN 总线实现现场数据的实时通讯,采用SD 卡(FAT32 文件系统)作为数据存储设备,搭载井上监控设备(工控机)、井下传感设备(流量仪和液位计)以及配用矿井原有的水泵站构成具有实时通讯和数据检索功能的监测及自动排水控制装置。

控制器实现的功能为:读取流量计和液位计的数据之后,通过运算处理监控水池的水位,并实时记录并显示水池水情、发送日常水位情报信息以及异常状态信息。同时,能自动识别水池水位,在水位超出需要高度时自动抽排,并使用无线技术和网络传输手段实现远程监控。

采用嵌入式控制器的主要优点是:功耗极低,工作可靠,无常规操作系统下易受破坏的困扰。

3.4 配套设备

数字监控系统(JDVR)可集音视频数据实时采集与压缩、联动报警、辅助设备控制、网络远程控制等于一体,数据压缩采用H.264算法,声

音与画质非常清晰、可将现场情况录制在硬盘中,以便于在需要的情况下回查。

选用PCL控机作为系统工况的监控机使用,配备监控设施监控抽水工作状况,系统采用研华原装IPC-610P 工控计算机、6114P4 无源底板、250W 工业电源等工业级组件,配合Intel PIII CPU 128~512M 内存,80G 硬盘等配件,经过12~48 小时整机老化,构成可靠、安全的、高性能的PIII 级工业控制计算机作为监控。

3.5水泵

离心式水泵只有在泵壳内充满水的情况下允许启动,通常采用的方法是打开逆止阀旁通道上的截止阀(或注水电磁阀)让排水管道中的压力水注入泵体,泵体内的空气从放气旋塞排出。这种方法要求水泵必须装设底阀。在排水过程中,底阀产生一定的水力损失使水泵的电耗增加、效率降低。为了取消底阀、增加吸水高度、便于自动控制,还可采用以下充水装置。

用真空泵抽真空吸水

在多台大泵集中排水的情况下,可设置两台真空泵专为大泵抽真空吸水。一般采用SZ型、SZB型、SZH型水环式真空泵。在本系统中采用的是SZ水环式真空泵。

在正常情况下,为了加快充水过程两台真空泵同时对一台水泵抽气。当一台真空泵发生故障时,另一台仍能担负抽气的任务。抽气管经过

电磁阀与每台水泵进水端的放气孔相接,管路接头处要保证严密。由于真空泵在工作时会发热,及一部分工作液(水环)随气体一起排走,所以应不断地向真空泵补充清水。其参数如表2所示。

表2 SZ水环式真空泵的性能参数

1抽气管

接进水管放气孔

1-抽气管;2-电磁阀;3-真空表;4-水环式真空泵;5-补水水管;6-

排气软管

图6真空泵的安装示意图

4电路及管路设计

4.1电路设计

井下排水自控系统中显示操作台的输入信号、各阀门开关到位信号和传感器的4~20mA 电流信号等均通过航空电缆从PLC 防爆箱的喇叭嘴接入,连接到数字量和模拟量输入模块上。数字量输出模块的输出信号同样需要通过航空电缆从喇叭嘴连接到各执行设备。CPU226CN 模块上的RS485 接口与显示操作台上的文本显示器相连接,可为文本显示器提供各设备的状态显示信号。CP243-1 模块的以太网接口通过网线连接到光纤分线盒,将工业以太网信号转换为光信号,光纤连接到地面监控室后接入地面上的光纤接线盒,光信号被再次转换为工业以太网信号,其后将其并入工业以太网交换机再连接到上位机。

图7排水电路图4.2管路设计

如下图所示的管路图

图8管路图

由上图我们可以看出,每台水泵均与1#主排水管路和2#副排水管路连接,并分别在支路上安装有排水闸阀,在排空管路上安装有主、副真空阀。另外,主副排水管路均安装有流量传感器,每台水泵出水口安装有正压力传感器,水泵吸水口安装有负压力传感器来检测水泵的真空度,在水泵电机安装PT100 温度传感器,检测电机轴温和水泵轴温,所有传感器的信号电流均为4mA~20mA。在水仓中安装有两套液位传感器,一套为超声波传感器,用来检测水仓水位的细微变化,可在文本显示器和上位机组态监控系统显示具体的数值,主要用来判断水位的上升、下降趋势,另一套为本安式数字液位开关,即是3 套浮球液位开关,根据浮球的浮沉情况设置了4 个液位高度,使系统能根据水位变化情况自动开停水泵等。

结论

通过本次安全监测监控的课程设计,使自己对煤矿井下的自动抽,排水系统有了一定的认识。结合课本所学知识与上课内容,上网查资料对一些检测监控设备原理,功能,作用从新的了解,对矿井自动排水系统有一个整体的补充认识,弥补了单纯课本学习的不足。当然,设计过程中也有一些不合理的地方需要我们向其他同学讨教学习。

工厂厂房监控设计方案

本工厂安防监控系统设计方案解决一工厂厂区和大楼的视频监控系统,工厂厂区占地面积约8000多平米,长约120米,宽约70米。内有一栋仓库和两栋厂房,主要需要在工厂的主要道路、厂房周边以及厂房的出入口、楼梯口等共设立50个监控点。 一、工厂监控项目需求 此项目为一工厂厂区和大楼的视频监控系统,工厂厂区占地面积约8000多平米,长约120米,宽约70米。内有一栋仓库和两栋厂房,主要需要在工厂厂区的主要道路、厂房周边以及厂房的出入口、楼梯口等共设立50个监控点(如图所示),其中一个动点,其余全部为定点,要求根据现有的点位图,进行二次深化设计,确定选用的设备参数和型号,要求全部选用高清红外夜视摄像机。 工厂监控控制台设置在丙类厂房一层,需要值班人员实时监控,视频资料需要保存至少一个月,有什么情况可以回放视频资料,并且回放的时候不影响实时录像。另外建立一个有8台20寸监视器组成的电视墙,要求通过控制键盘和硬盘录像机都可以控制厂区内的动点监控点。 工厂各个监控点到监控室的线缆需要通过线槽或金属管敷设(如图所示),黄色部分为200x100的线槽,蓝色部分为Φ25的金属管,室外全部地埋敷设,室内的全部走顶内或沿墙壁敷设。 二、工厂监控方案介绍 根据项目需求,本套工厂视频监控系统基本可以分为前端部分、传输部分、控制存储和显示部分组成,还具有对图像信号的分配切换、存储、处理等功能。 2.1、前端部分 前端部分主要是摄像机以及其配套的产品等,包括电源、支架、护罩等,是整个系统的“眼睛”。它布置在工厂厂区的某一位置上,实时采集各个监控点的视频画面,并通过传输部分传回监控室,进行处理。 根据工厂的设计图纸和具体需求,本套视频监控系统共设计50个监控点,分别设计在工厂各层厂房周边、厂房各层的出入口、走廊以及仓库内等重要场所安装监控摄像机进行现场实时监控并录像,以保障工厂的保安可以有效的杜绝安全隐患的发生,单位领导也可以随时随地了解到工厂内工人的工作情况。 本工厂的前端设备分布情况以及设备选型如下: 厂区内共设计安装12个监控点,全部为室外监控,主要监看道路以及厂房、库房周边,设计一个动点,11个定点。其中在工厂西侧停车场旁边安装一只高清红外高速球,型号为KV-C8807R-A,其内置300倍一体化变焦镜头,自带150米的红外灯,白天为彩色,晚上自动转换为黑白,并且自动启动红外灯进行补光;可360°连续旋转,方便快速跟踪可疑的人员和车辆;具有128个预置位,可以快速监看重要位置;内置风扇和加热装置,适合于安装在室外,全天候工作。其余的11个定点摄像机均选用凯威系列的30米、50米高清红外一体摄像机,型号为KV-C3053-A-CM/KV-C3055-A-CM,主要监看小区出入口、道路以及库房、厂房门口和周边的情况,全部为室外壁装。摄像机自带30米或50米的红外灯,具有双滤光片自动切换功能,到晚上自动切换为黑白图像,并且自动启动红外灯,切换到红外滤光片模式,可以更好的接收红外光,使得晚上图像效果更佳。其防尘、防水,达到IP66的防护等级,可以直接室外安装。 工厂甲类仓库长约25米,宽约10米,需要监看到仓库的整体情况,设计安装4

课程设计-自动化生产线监控系统

摘要 (2) 一:概述 (3) 二:自动化生产线监控系统的方案设计 (3) 2.1、研究的目的、意义 (3) 2.2、自动化监控系统的控制要求 (4) 三、自动化生产线监控系统电路设计 (4) 3.1、设备选型 (4) 3.1.1、命令输入设备选型 (4) 3.1.2、传感器设备选型 (4) 3.1.3、计算机选型 (4) 3.1.4、I/O选型 (4) 3.2、系统方框图 (5) 3.3、FX2N-48MR 的I/O分配表: (5) 3.4、系统接线图 (5) 3.5、系统软件选型 (6) 四、系统软件的设计与调试 (6) 4.1、建立工程 (6) 4.2、定义变量 (9) 4.2.1变量的分配 (9) 4.2.2变量定义的步骤 (9) 4.3画面的设计与编辑 (12) 4.4 动画连接和调试 (15) 4.5 控制程序的编写 (16) 4.5.1 事件命令语言程序的编制 (16) 4.5.2应用程序命令语言程序的编制 (17) 五、程序的模拟运行遇调试 (18) 5.1 配置画面 (18) 5.2程序的模拟调试 (19) 六、软硬件联调。 (19) 6.1 系统的电路连接 (19) 6.2 FX2N-48MR 型PLC通信参数设置 (19) 6.3 在组态王中进行三菱FX2N-48MR型设备配置 (19) 6.3.2 将I/O变量与设备进行连接 (21) 6.3.3 系统软、硬件的联调 (21) 七、结论 (21) 八、致谢:..................................................................................错误!未定义书签。参考文献. (22) 附录: (23)

安全监测监控系统更换维护期间安全技术措施示范文本

安全监测监控系统更换维护期间安全技术措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全监测监控系统更换维护期间安全技 术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、矿井概况 1、矿井地质、生产布置、通风系统、瓦斯涌 出、自然发火概况 2、矿井安全监控系统概况 矿井安全监控系统通信干线路线: 井下路线:-120副井(552m)→-120副井车 场(320m)→-120副井车场与-410行人井联络道 (40m)→-410行人井(779m)→-410行人井车场 (470m)→-410西翼大巷(685m)→-410西翼底弯道 至-410西翼2#皮带道联络道(70m)→-410西翼2#、 1#皮带道(780m)→-410中间皮带道(115m)→-

410WE变电所交换机(两台)→-410西翼火药库回风道及火药库(117m)→-410WE16层材料道(80m)→-410东翼大巷(1880m)→-410ES材料道(380m)→-410ES 变电所交换机(两台)→-410ES材料道(380m)→-410EW材料道(730m)→-410EW408运顺辅助道→-410EW皮带道(757m)→-410东翼4#、3#、2#、1#皮带道(2070m)→-410皮带变电所(50m)→-410材料副井井底车场(250m)→-410材料副井(878m)→-410排水上部管子道(117m)→-120主井车场(130m)→-120主井(698m)→地面。 地面路线: -120副井井口(50m)→地面电缆桥 (110m)→监控设备修理室交换机(两台)→地面电缆桥(160m)→俱乐部外电线杆(架空线,80m)→独身楼(70m)→安全监控中心站。

安防课程设计任务书

安全防范系统课程设计任务书 一、课程设计的目的 智能建筑是以建筑环境为平台,运用系统工程、系统集成等先进的科学原理和技术,通过对建筑物的结构(建筑环境结构)、系统(各应用系统)、服务(用户需求服务)、管理(物业管理)以及他们之间的内在联系进行最优化设计,而获得一个投资合理、高效、幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。 通过课程设计,使学生了解和掌握各种安全技术防范系统的工作原理、控制要求和适用场合,了解和掌握安全技术防范各子系统的设计方法、设计依据和设计步骤。 二、课程设计要求 以一单体建筑为设计对象,通过运用所学的《安全防范系统》的相关知识,完成该建筑安全防范系统的方案及相关系统设计。 课程设计报告的具体要求: 1.熟悉安全防范系统的常用规范,通过各种渠道收集相关资料;综合运用所学基础理论知识和专业知识,独立分析和解决安全防范系统工程设计中一般工程技术问题; 2.具有将《安全防范系统》课程所学理论知识综合应用于工程实践的能力,提高绘制工程图,增强作为现代建筑电气工程师应具备的基本技能。 3.了解建筑安全防范系统设计程序,能使用手册、标准图集和产品样本,了解有关的设计规范。 4.能多角度观察问题和抓住工程技术关键,通过社会调研,收集资料,提出新的设计方案和设计思路,在设计中得到体现。 5.掌握建筑安全防范系统设计的原理、方法,能正确表达设计意图。 三、课程设计任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书、图纸、实物样品等要求〕 课程设计任务及工作量如下: 1.建筑安全防范系统的整体系统框架图。 2.建筑的各楼层的安防布防图。 3.各安防子系统的系统配置图。 4.安全防范系统方案设计书(含:系统总体规划、各安防子系统设计、系统联动设计及主要设备配置方案)。 四、设计步骤和方法 以某一建筑为设计对象,进行智能建筑安全防范系统的设计。包括视频监控、楼宇对讲、入侵报警、出入口控制、电子巡更、停车场管理、一卡通等方面。

高速公路隧道视频监控系统

高速公路监控系统 课程设计 题目名称 学号 姓名 指导教师 提交日期

高速公路隧道视频监控系统课程设计 一、说明 1、高速公路与一般公路相比,具有线型好,交通流量大,车行速度快等特点,高速公路隧道又是高速公路路网的咽喉路段,如不采用先进的监控管理措施,在交通量大、气候恶劣的情况下,极易发生交通事故和交通阻塞。视频监控系统的建立可实施高速公路咽喉地段交通流量和交通运行监视,对关键路段实施交通适时控制,及时发现各种异常情况并采取应急措施,以确保高速公路安全、快速、舒适、经济地运营。 2、本次设计某公路隧道为单向双车道双洞隧道,上下行线长均为5km,行车道每隔150m左右设置一台摄像机,双洞大约共要64台摄像机。两洞之间由4个车行横洞相连,每1km设计一个车行横洞。隧道的主要技术条件为:隧道单洞净宽10.5m,净高5m,行车道宽7.5m,设计车速80km/h。 3、根据隧道特点,视频监控系统设计应充分考虑到本隧道具有距离长、照度低、通风条件差、湿度高及有害气体浓度大、以及具有较强腐蚀性等特点。系统要求在隧道正常运行时,能够循环显示监视图像,并还能将所有监视画面集中显示。在右报警时,能自动切换进行监视,并能启动录像机进行录像存档。系统还要求摄像机有自动检测功能。 4、对于高速公路隧道的视频监控方案主要考虑隧道的入口、中间段、出口处的实时图像状况。 视频监控系统的功能主要体现在以下几方面: 1)通过网络实现远程视频图像实时浏览; 2)通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势,避免误操作; 3)通过图像监控报警联动功能,对突发事件及时预警和及时处理; 4)配合其它系统的工作。 5、视频监控系统由视频摄像子系统、图像传输子系统、输出子系统、控制子系统组成。 1)视频摄像子系统,包含摄像机、摄像机镜头、摄像机支架、防护罩、云台等。主要任务是全天候拍摄隧道中监视范围内的车辆及环境场景,完成信息采集。 2)图像传输子系统,主要指视频发射机、中继器、接收机、线缆、视频分配器等。完成采集图像信号的传输工作。 3)输出子系统,包括监视器、硬盘录像机、延时录像机。将接收到的图像一一显示出来。 4)控制子系统,包括云镜控制器或控制键盘、副控键盘、矩阵切换器、画面分割器等。控制系统是实现整个系统功能的指挥中心。 摄像系统将现场的视频信号采集拾取到监视系统中,由传输系统完成视频信号的传递,视频信号在监控室连接到监视器、录像机等输出设备,系统用户通过控制键盘、解码器等控制子系统的设备完成变焦、旋转等功能,其基本原理图如

泄爆面积计算书

除尘器泄爆面积计算书 一、容器耐压初算 根据SolidWorks应力分析可知,普通的Q235钢板3mm厚时的变形情况如下: 1、间距500mm,20000pa平均分布,四边固定时, σmax=200.3Mpa<材料屈服强度σ=235Mpa 最大位移S=5.28mm 此时材料会出现弹性形变,但在材料容许屈服强度以内 2、间距600mm,15000pa平均分布,四边固定时, σmax=214.8Mpa<材料屈服强度σ=235Mpa 最大位移S=7.61mm 此时材料会出现弹性形变,但在材料容许屈服强度以内 3、间距600mm,20000pa平均分布,四边固定时, σmax=286.4Mpa<材料抗拉强度σ=370Mpa 最大位移S=10.14mm 此时材料会发生塑性形变,但不会拉断 二、除尘器泄爆条件的选择 根据GB/T 15605-1995规定, 1、包围体耐压强度等于或者大于0.02Mpa时可按规定中第五章——高强度包围体泄爆的相关规定进行计算 2、包围体耐压强度低于0.02Mpa时,可按规定中第八章——低

强度包围体泄爆的相关规定继续计算 由于通过上面容器耐压初算,可知,设备在20000pa时候不会产生剧烈破坏,而对于同一种粉尘同一种工况的泄爆,包围体强度越高,需要的泄爆面积也越小, 相反,为保证设计的可靠性,我们可以暂定设备耐压强度为高强度包围体里最弱的一档,即认为设备耐压程度为0.02Mpa。 三、条件验证 根据GB/T 15605-1995规定,高强度包围体泄爆的相关计算应当满足下列条件: 目前CF(A)1500-28AL与CF(A)1500-42AL均满足 1、最大泄爆压力为0.02Mpa 2、开启压力原则上是可以随意设置,但国标上给出的开启压力,及诺莫图法所设置的开启压力仅为3档:0.01Mpa、0.02Mpa和0.05Mpa,也就是说,一般无特殊要求,常规泄爆的开启压力为这三档,通过大量的咨询,除尘器行业所用开启压力99%都是选择 0.01Mpa,如果另外特别订制会有几方面问题: a、价格偏高 b、交货周期长 c、供货单位设计能力存在差距

安全监测监控系统管理规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K5812 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全监测监控系统管理规定标准版本

安全监测监控系统管理规定标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为更好地服务矿井安全生产,调度监视监控系统应用于生产中,现对该系统的使用与管理作以下规定: 施工单位编写作业规程和安全技术设施时,必须对安全检测系统作出设计,内容包括设备的种类、数量和位置。动力开关和被控开关的安设地点,控制电缆和电缆的敷设控制区域等,作出明确规定并绘制布置图。 一、安全监视系统: 在使用过程中探头及线缆、接线盒由该地点的施

工单位负责日常维护监管,否则损坏或破坏,除按原值赔偿外,并追究单位负责人及相关责任人的责任。 二、安全监控系统: 1、各分站点由各分站地点的单位负责监管。线缆、接线盒、甲烷传感器由责任区内的使用单位监管,损坏或破坏除按原值(甲烷传感器3千元)赔偿外并追究单位负责人及相关责任人的责任。 2、各分站主机应安设在便于人员观看、调试、检验及支护良好,无滴水无杂物的进风巷道或峒室内,其离地板高度不小于300mm或吊挂。 3、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板不大于300mm,距巷道侧不小于200mm。掘进工作面的甲烷传感器不得挂在风筒的同一侧,禁止用新鲜风流直吹甲烷传感器。 4、工作面完工后由使用单位负责回撤设备及线

缆并及时交回调度室。 三、监控系统的使用与管理: 1、掘进工作面距迎头回撤的距离不小于 100M,放炮后挂在距迎头6M,采煤工作面放炮前向外回撤不小于50M,放炮后挂在距工作面10M范围内,线缆吊挂符合《煤矿安全规程》标准,此项工作由本工作面班组长负责回撤及敷设。 2、使用单位应在开工前5天根据已批准的作业规程,提出安设监控申请单,交于调度室。掘进巷道从风机至工作面由使用单位敷设,采煤面从分站以外由本单位敷设。 3、机电处要建立校验制度,负责对各工作面甲烷传感器的校验工作,校验包括零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值等,使用单位要给予配合,机电处要制定甲烷传感器的使用制度、维护保护

楼宇智能化安防系统课程设计

智能楼宇课程设计说明书题目:某公寓大楼安防系统设计 课程名称:楼宇智能化原理及工程应用 题目:某公寓大楼安防系统设计 院(系、部、中心):电力工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级:建筑电气111 学生姓名: _ 学号: 同组学生姓名: 设计地点:工程实践中心8-213 起止日期: 2014年06月16日至06月20日指导教师:周云红

目录 一、课程设计任务书 二、课程设计正文 1、安防监控对象、系统概述 2、安全需求分析 3、公寓安防系统具体设计 1)门禁系统原理及工作过程 2)可视对讲系统原理及工作过程 3)视频监控系统原理 4、系统配置及说明 1)系统配置连接图 2)系统配置说明 5、课程设计心得

(3)答辩:未经指导教师许可或无故不到者,缺勤率达50%的学生不能参加答辩。答辩时,设计者在阐述自己的设计过程和结果,突出设计中遇到的主要问题和解决方法,回答教师提问。 4.主要参考文献 [1] 胡木. 中国安防行业现状及发展趋势《安防科技》 [2] 刘希清. 安全防范技术与建筑智能化系统北京:工程设计CAD与智能建筑 [3] 马川鑫. 高校校园综合安防系统的设计与研究西安建筑科技大学硕士论文 [4] 黄与群. 中国智能建筑的需求分析《工程建设与设计》1998年第6期 [5] 秦兆海. 智能楼宇安全防范系统[M] 北京:清华大学出版社 [6] 于滔. 能建筑中安全防范系统设计与实现南京交通大学研究生学士论文 [7] 黎连业. 智能大厦智能小区基础教程[M] 北京:科学出版社 [8] 陈龙. 电视监控与安全防范系统[M].北京:科学出版社. [9] . 智能楼宇安防系统工程设计[J]. ,2001年10卷3期. [10]王芳. [D].大连理工大学,2003. 5.课程设计进度安排 起止日期工作内容

大型工厂安防监控系统设计方案

大型工厂安防监控系统设计方案

大型工厂安防监控系统设计方案 【正文】 【解决方案】XXXX公司化工机械厂, 占地50万平方米, 共三大车间, 主要有进出3个大门, 为了使XXXX公司化工机械厂的安全防范工程达标。参照《XXXX公司化工机械厂监控安全系统设计》的精神, 本公司严格按照业主的要求, 特选用了一套集监视、防盗报警为一体的安保系统为业主提供高效、可靠的技术防范手段。 工程概述 XXXX公司化工机械厂安全防范系统包括: 闭路电视监控( CCTV) 系统、防盗报警系统、周界静电防盗报警系统。 闭路电视监控系统 闭路电视监控系统主要是辅助保安系统对XXXX公司化工机械厂内外的现场进行监视。它使管理人员在监控中心机房中能观察到XXXX公司化工机械厂内所有重要地点的情况。如在出入口、通向室外的大门、边门、主要通道等处安装摄像机, 将厂区的情况以图像方式实时传送到监控中心, 值班人员经过电视屏幕墙

能够随时了解这些地方的重要情况。监视系统除了起到正常的监视作用外, 在接到防盗报警系统的示警信号后, 还能够进行实时录象, 录下报警时的现场情况, 以供事后重放分析。 防盗报警系统 防盗报警系统是用报警探测器对厂区内重要地点和区域进行布防。它能够探测非法侵入时, 及时向有关人员示警。防盗报警系统除以上功能外, 还有就是一旦有报警, 便即时记录入侵时间、地点和人物, 同时向监视系统发出信号, 让其录下现场情况。 系统需求 安保系统的设计应根据建筑物的使用功能、建设标准及业主的要求, 并贯彻国家已颁布实施的有关"规范"、"标准", 考虑到节约成本, 需充分利用XXXX公司化工机械厂安保系统, 并综合运用电子信息技术、计算机网络技术、安全防范技术等, 构成先进、可靠、经济适用的安全防范体系。 系统设计总体原则 为了提高设计水平, 保证设计质量, 完成设计任务的根本保

XX工厂视频监控系统设计方案

工厂 视频监控系统工程 工 程 设 计 方 案 地址:传真:联系电话:

网址:邮箱:1 目录 一、系统应用概述 (3) 二、项目需求 (3) 三、前端设计 (4) 四、XXXXXXXXXXX工厂监控点分布及选型: (5) 五、设备安全 (5) 六、系统主要设备介绍: (6) 1、智能球型摄像机 (6) 2、低照度摄像机 (7) 3、超宽动态摄像机 (8) 4、强光抑制照车牌红外摄像机 (9) 5、一体化摄像机 (10) 6、海康威视嵌入式硬盘录像机 (11) 七、报价清单: (13) 技术支持与人员培训 (15) 售后服务 (15) 附平面设计图 (15) 2 一、系统应用概述 视频监控系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过嵌入式硬盘录像机及辅助设备(云台、镜头等)直接观看被监视场所的情况,一目了然;同时它可以把监视场所的图像和声音全部或部分记录下来,这样就为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重要依据。 二、项目需求 XXXXXXXXXXX工厂是将各摄像机的图像接入本地录像设备(即嵌入式硬盘录像机),通过嵌入式硬盘录像机将模拟图像进行数字化压缩处理后存储在硬盘中,然后通过网络访问嵌入式硬盘录像机,来查看、监视工厂内的安保情况。 系统主要实现功能如下: 1) 图像摄取功能 图象质量好、画面质量清晰逼真 对重要部位进行实时远程监控录像

可进行多画面分割和单画面显示。 可对整个场所进行全方位视频监控。 2) 录像功能 单路和多路图像信号同步录入,本地能保持将近15天的录像时间。 录像方式有以下几种: A、手动录像:人工操作录像; B、全天候录像:一天24小时不间断的录像; C、移动侦测录像:当有移动物体时开始录像,移动物体离开时停止录像; D、报警联动录像:当有传感报警时开始录像; E、事件录像:当发生某些事件时,系统自动开始录像。 录像的存储介质是硬盘,所有资料都存储在硬盘中,当硬盘存满时,系统会自动覆盖之前的录像,以最新的代替最老的,一天覆盖一天的覆盖过去。 3) 显示功能 本地通过显示器,用于终端显像,每一个监视器可显示4/9/12/16分割画面。监控中心可配备电视墙、视频矩阵和控制键盘,可以控制任意画面的任意切换,对监控范围内的所有摄像机进行切换监看。 3 4) 图像检索功能 对录像能方便检索回放;可指定某个时间段任意回放。 录像存储在硬盘录像机的硬盘里,用户可以在任意时间调查录像,可以选择任意一个通道、任意一个时间段的录像,再进行回放查看,如果录像存在疑问,还可以通过USB设备将录像直接拷贝下来。 系统中所用的嵌入式硬盘录像机具有网络功能,将录像机接入到网络上,无论是局域网里的用户还是广域网的用户,都可以通过网络录像机,查看现场的情况。 5) 远程传输功能 可将本地的硬盘录像主机的图像通过网络传输到有关部门进行远程监看。 系统中所用的嵌入式硬盘录像机具有网络功能,将录像机接入到网络上,无论是局域网里的用户还是广域网的用户,都可以通过网络录像机,查看现场的情况。 三、前端设计 根据甲方的需求及提供的图纸,设计大门口安装2支强光抑制照车牌红外摄像机,监看出入车辆情况及大门的情况;设计在侧门(消防紧急出入口)安装1个强光抑制照车牌红外摄像机,监看侧门出入的情况;设计在外围围墙安装15个低照度摄像机,监看外围围墙及厂周边的安保情况;设计在摩托车停放区安装1个低照度摄像机,监看停车场内的停车情况;设计在修车房安装1个低照度摄像机,监看修车房的情况;设计在车间一靠侧围墙通道安装2个低照度摄像机,监看走道的情况;设计在原纸仓的两个装卸货区安装2个低照度摄像机,监看货物的拆卸及出入的情况;设计在成品仓安装7个超宽动态摄像机,主要监视货物的出入情况;设计在车间一安装4个球型摄像机,监看车间内的工作情况;设计在3号厂房一层安装4个低照度摄像机,监视四个产品成品出口;在3号厂房二层安装3个球型摄像机,监视二层厂房内的工作情况;设计在4号厂房的一层、二层共安装6个球型摄像机,监视一、二层厂房内的工作情况;设计在办公楼安装若干个摄像机,确保办公室安保情况和协助管理;设计在宿舍楼安装若干个摄像机,确保宿舍楼的安保情况。

《安防课程设计》word版

摘要 随着科学技术和经济的快速发展,人们对居家的概念已从最初满足简单的居住到注重对住宅的人性化需求,如安全、舒适、快捷、方便的智能小区,其中安全性是首要目标。而智能小区安全性的实现除了人为的因素外,安全防范系统的设置是不可缺少的重要措施。 安防系统是以保障安全为目的而建立的技术防范系统,是一个技术性和综合性很强的系统,涉及到很多方面。安全防范系统是物理防范、技术防范和人员管理防范缺一不可的有机组合体,是一个系统工程。物理防范指建筑物的墙体、门窗等设施,在建筑物的结构设计时应考虑其特点和需求以提高建筑物的安全系数;技术防范指用防盗探测器、摄像机、门禁等电子设备对建筑物内外进行防范的一种手段。 目前,房地产市场竞争异常激烈,为了在竞争中处于有利地位,纷纷在安防上进行投入,但往往由于片面强调某些因素,而忽略了业主的真正应用和实际可操作性,致使系统实际运行效果不理想只是在广告中多了某些功能。因此,在智能小区的建设中对安防系统的设计与实现是重要的环节。 关键词:安防系统;防盗报警;门禁;电视监控

目录 摘要.............................................................................................................................. I 第一章工程概况 (1) 第二章设计原则及依据 (2) 第一节设计原则 (2) 第二节设计依据 (3) 第三章安全防范系统 (4) 第一节安全防范系统 (4) 第二节安防系统设置基本原则 (5) 第三节安全技术防范系统宜设防区域及部位 (5) 第四章视频安防监控系统设计 (7) 第一节系统构成 (7) 第二节电视监控设计的注意事项 (8) 第三节闭路电视监控系统设计 (9) 一、摄像机点位的布置 (10) 二、控制部分设计 (10) 第五章入侵报警系统 (12) 第一节系统功能及组成 (12) 一、系统功能 (12) 二、系统组成 (12) 第二节入侵报警系统工程设计要求 (13) 第三节主要设备及选择 (14)

工厂视频监控系统设计方案

工厂视频监控系统设 计方案 第一章技术方案 1.1项目概述与需求 随着社会不断发展,安防监控系统越来越被各个行业重视,监控系统更是广泛地应用于各种安全生产环境中。 近年来,在工业生产行业发生事故的数量在不断增加,如何加强安全生产,提高预警和事后搜救工作效率,摆到了国家各级主管部门和领导的面前。在经济高速发展、能源供应紧张的形势下,如何处理好保证安全和提高产量的关系,需要深入研究,发展不能以牺牲环境和生命为代价。 建立完善的监控系统对促进企业经营发展,保障企业财产起到至关重要,结合“人防”、“技防”对于工厂监控系统工程进行建设,以达到预防犯罪、提高治安、提高管理效能的目的,更好地为企业效益服务。 1.2设计原则 在系统设计和设备选型方面,遵循以下原则: (1)先进性 应充分考虑信息化社会迅速发展的趋势和视频监控的本身特性、管理要求,在技术上适当超前,所采用的技术和设备应能保证满足信息化发展的需要,保证本系统图像建设的需要。并考虑发展的需要,使系统与未来扩展的设备有互联性与互操作性。系统建成后,其系统整体技术性能完全可以达到世界先进水平,并

能在一定时期内保持技术领先的地位。 (2)可靠性 系统必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性。在设计弱电各子系统时,从系统配置、软件结构、设备选择、技术服务等诸方面进行综合考虑,选用技术上成熟的、具有发展前景的国内知名品牌产品。设计的系统和选用的产品能够确保在24小时连续工作模式下无故障运行。系统管理平台上也采用授权、密码、口令、验证、确认等手段,能确保系统设备可靠、无误的工作,确保应用可靠。 (3)实用性 一个系统是否实用、适用,是否符合实际应用是最主要的。我们在考虑系统的设计方案时,充分考虑管理的需要,又要考虑到具体职能部门的机构设置、管理模式、岗位分配、岗位职能等。使本系统适应于现代化管理的需要。 (4)可用性 弱电系统工程对营造现代化的管理、休闲环境和气氛起到很重要的作用,因此我们提供的“各弱电子系统”持续可用,所选用的产品均具有很高的质量标准和制造水平,其平均无故障工作时间长,即使发生临时性故障,产品维修维护方便,故障后需恢复正常工作的时间极短。即使在出现重大的故障时,如黑客攻击、网络瘫痪等,各子系统仍备有本地数据存储系统,并备有人工输入信息的操作截面,使授权的操作员能及时处理各类问题,确保系统仍能正常工作和操作。 (5)可维护性和可扩展性 本系统全部采用模块化积木式结构设计,应用软件中具有一定的开放性,设置扩展接口,以满足今后系统的扩展、升级要求,充分保护用户投资。 (6)集成性

银行视频监控系统课程设计报告书

银行视频监控系统课程设计

目录 1.引言 (4) 1.1设计背景 (4) 1.2建筑概况 (5) 1.3设计目标 (6) 2.设计依据和设计要求 (6) 2.1设计依据 (6) 2.2设计原则 (7) 2.3确定风险等级 (9) 3.系统组成 (12) 3.1 前端设备 (12) 3.1.1 摄像机 (13) 3.1.2 镜头的选择 (14) 3.1.3 其它前端设备 (16) 3.2 传输设备 (16) 3.2.1 视频信号传输 (17) 3.2.2 摄像机电源线 (17) 3.2.3 控制信号传输 (17) 3.2.4 传输部分的管槽敷设 (18) 3.3 终端设备 (18) 3.3.1 视频分配放大器 (18) 3.3.2 监视器 (18) 3.3.3 视频多画面分割器 (19) 3.3.4 录像机 (19)

4.系统功能说明 (19) 5.系统布设介绍 (20) 5.1前端监控设备布设 (21) 5.2系统原理图 (23) 5.3中心控制室布局设计 (23) 6. 设备选型 (24) 6.1 前端摄像机焦距计算 (24) 6.2 设备选择 (26) 7. 工程点位表 (31) 8. 结论 (32) 参考文献 (33)

1.引言 1.1设计背景 为了遏制和打击犯罪、减少金融风险,银行需要对重要地点和营业场所进行有效和可靠的监控,实现对重要地点和营业场所的音、视频资料进行录像保存。 目前,电视监控虽实现了由模拟到数字的技术提升,但使用管理方式并未发生质的变化,仍然停留在单点式管理阶段,其弊端表现在以下几个方面:一是监控由营业网点自行管理,由于人员素质及管理精力不足等原因,设备出现故障不能及时发现;二是网点分布广,查阅调用录像不方便;三是报警后不能自动及时上传图像资料,重点在事后查证;四是录像资料的调阅在就可直接办理,基层网点有关人员可以删除信息资料,甚至可以借所谓的"客观原因"停用录像;五是由于基层机构人力限制和岗位轮换等原因,掌握监控设施管理流程和技术的

安全监测技术习题

一、名词解释 1.安全检测(广义):安全检测是指借助于仪器、传感器、探测设备迅速而准确地了解生产系统与作业环境中危险因素与有毒因素的类型、危害程度、范围及动态变化的一种手段。 2.传感器:传感器是指对被测对象的某一确定的信息具有感受(或响应)与检出功能,并使之按照一定规律转换成与之对应的有用输出信号的元器件或装置。 3.应急控制:在对危险源的可控制性进行分析之后,选出一个或几个能将危险源从事故临界状态拉回到相对安全状态,以避免事故发生或将事故的伤害、损失降至最小程度。这种具有安全防范性质的控制技术称为应急控制。 4. 预警(early warning,pre—warning)一词用于工业危险源时,可理解为系统实时检测危险源的“安全状态信息”并自动输入数据处理单元,根据其变化趋势和描述安全状态的数学模型或决策模式得到危险态势的动态数据,不断给出危险源向事故临界状态转化的瞬态过程。由此可见,预警的实现应该有预测模型或决策模式,亦即描述危险源从相对安全的状态向事故临界状态转化的条件及其相互之间关系的表达式,由数据处理单元给出预测结果,必要时还可直接操作应急控制系统。 5. 现代测试系统:以计算机为中心,采用数据采集与传感器相结合的方式,能最大限度地完成测试工作的全过程。它既能实现对信号的检测,又能对所获信号进行分析处理求得有用信息 6. 传统测试系统:由传感器或某些仪表获得信号,再由专门的测试仪器对信号进行分析处理而获得有限的信息。 7. 动态标定:一阶系统的时间常数,二阶系统的固有角频率与阻尼比,这些特性参数取决于系统本身固有属性,可以由理论设定,但最终必须由实验测定,称动态标定。 8. 灵敏度:在稳态情况下,输出信号的变化量与输入信号的变化量之比称为灵敏度 9. 非线性度:非线性度是指在静态测量中输出与输入之间是否保持常值比例关系(线性关系)的一种量度。即定度曲线与其拟合直线间的最大偏差(与输出同量纲)与装置的标称输出范围(全量程)的比值。 10. 重复精度:重复精度是在等精度测量条件下(即在操作者、仪器、环境条件等因素不变的情况下多次重复测量),装置给出相同示值的能力,又称为示值的分散性,是表征装置随机误差大小的指标。通常用误差限表示。 11. 漂移:漂移是指在一段时间内,输入信号保持不变的情况下,输出量的变化量。常以每小时的变化量来表示。其通常是由于装置内部元件的发热或环境温度的变化而引起的,故又称为温漂。若保持输入为零时进行观察和量度,故又叫做零点漂移或零漂。 12. 相对误差:对测试装置的相对误差常用示值误差与示值范围(即满刻度值)的比值来表示。 13. 传感器静态模型:指在静态信号(输入信号不随时间变化的量)情况下,描述传感器输出与输入量间的一种函数关系.静态模型一般可用多项式来表示。 14. 传感器动态模型:指传感器在准动态信号或动态信号(输入信号随时间而变化的量)作用下,描述其输出和输入信号的一种数学关系。动态模型通常采用微分方程和传递函数等来描述 15. 应变式传感器:利用金属的电阻应变效应将被测量转换为电量输出。当金属丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值将发生变化,这种现象称为金属的电阻应变效应。 16. 磁电式传感器:磁电式传感器是通过磁电作用将被测量(如振动、位移、转速等)转换成电信号的一种传感器。 17. 生产性粉尘:在生产过程中产生,并且能够较长时间悬浮于空气中的固体微粒称为生产性粉尘。 18. 总悬浮颗粒物:总悬浮颗粒物(total suspended particulates,TSP) 是指一定体积空气中所含有的、能较长时间悬浮的粉尘颗粒物的总质量,其单位是mg/m3。 二、填空题 1.安全检测的工作对象是劳动者作业场所有毒有害物质和物理危害因素的检测,安全监控的对象是对生产设备和设施的安全状态和安全水平进行监督检测。 2. 使生产过程或特定系统按预定的指标运行,避免和控制系统因受意外的干扰或波动而偏离正常运行状态

安全监测监控系统课程设计44033

安全监测监控系统课程设计 1 设计目的与要求 1.1设计目的 对于多数矿井来说,较大的矿井水被排放到地面后比较难以处理,自然排放容易造成环境污染,二次处理成本极高,采用二次利用的方式能有效的解决矿井水排放问题。把矿井中的水抽放到地面的蓄水池,通过相关的处理后再次利用。由于蓄水池水位变化的原因,有时候就发生了蓄水池缺水事故而影响井下正常生产,有时候也发生满水溢流浪费的现象。不论是什么情况对企业都是无益的。就其缺水或满水的原因,主要有两方面:一个是供水操作人员责任心不强,对蓄水池水位的监视不到位,当蓄水池水位变化较大时,不能及时调节进水阀门的开度确保水池正常供水;另一个是蓄水池进水管出口安装的浮球阀不完好,水满时不能关严,从而造成溢流浪费。矿井蓄水池水位采用自动控制装置后,保证了井下用水的可靠性,提高了管理水平,避免了溢流浪费。 1.2 设计要求 各生产矿井用水都是由地面蓄水池靠自然压力向井下各用水地点供应的。在蓄水池向井下供水的同时,外界水源也向蓄水池注水。一般情况下,外界的供水压力是恒定不变的,由于井下生产用水量的大小随时变化,从而蓄水池的水位也随时变化。即外界供水阀门开度不变时,水池水位随井下用水量的增加而降低,随用水量的减少而升高。本文设计在蓄水池进水管路上与原进水阀门并联安装一座电动调节阀,在蓄水池安装一套投入式液位变送器通过WT-600控制表控制电动调节阀的开启度,调节蓄水池的进水量,保证井下生产用水量与蓄水池进水量相平衡,即井下生产用水量增大时, 电动调节阀自动开大;当井下生产用水量减小时,电动调节阀自动关小,从而达到水位恒定的目的。由于抽取到地面蓄水池的水杂质较多,所以在水泵供水管路上设置Y型过滤器,可以有效地过滤循环水池循环水中的杂质,减少喷嘴的堵塞,保证系统的正常工作从真正意义上实现煤矿水的再次利用,避免环境污染和不必要的水资源浪费。

某工厂安防监控系统解决方案

某工厂安防监控系统解决方案 (总11页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

某工厂安防监控系统解决方案 一、监控目的和设计要求 1.监控目的 1)提高安全防护保障 防止高昂成本的原料和成品的丢失。 员工的人生财产得到有效的安全保障。 外来人员的进出得到实时的监控。 2)提高生产效率 懒散的员工在视频监控的作用下将认真工作,从而提高生产效率。 及时发现不规范的操作,便于纠正等。 管理人员可以更有效的工作。 3)提高公司规模度 安防系统是企业硬件设施的一部分,可以提升规模感。 对外作为公司形象与规模展示,提升信誉度。 2. 设计要求 在厂区内各重要路段区域、厂区围墙各关键部位,安装闭路电视摄像头; 全天候监视,并存储录像资料; 厂区围墙安装周界报警系统,配合电视监控系统使用,在夜间防范非法入侵并报警;

摄像机采用可转动和自动调焦的,采用夜视效果或宽动态效果较好的摄像机,以使在背 光情况和夜间光线较弱的条件下清晰成像; 录像主机具有网络功能,能直接将摄像机图像远传或发送到多台分控主机上。 二、方案设计 1. 系统组成 “某工厂安全防范系统”由电视监控单元和防盗报警单元组成。 电视监控系统由前端设备、传输设备、主控设备和显示设备四大部分组成。前端设备由安装在各监控区域的摄像机、高速云台摄像机等组成,负责图像和数据的采集及信号处理;传输设备包括同轴电缆和信号线缆,负责将视/音频信号传输到机房的主控设备;主控设备负责完成对前端音、视频信号进行压缩处理、图像切换、云镜操作等所有功能项的控制;显示设备主要是显示器,用以实时显示系统操作界面、监控区域图像和回放存储资料。 传统的监控方式(模拟监控方式)是采用分散控制,监控和报警作为子系统各成一体,独立进行操作和控制,不利于操作人员的管理。当前,我们采用先进的计算机多媒体监控方式,通过数字监控主机建立一个全新的控制平台,能够将各子系统功能全部集中在该控制平台上,即一台数字硬盘录像主机上,只需通过鼠标点击,便可进行综合管理,这样不仅能够使控制变的更加简单、直观、有利于管理,并且节省资金。 防盗报警系统一般由报警传感器、传输设备、报警控制器、通信系统组成。报警传感器置于被监控的现场,用来探测所需的目标;报警控制器主要处理前端报警传感器送出的报警电信号;通信系统主要通过有线与报警中心联网。 2. 布防点设计: 厂区总出入口,共装设1路室外红外夜视摄像机; 总出入口两侧绿化带各装1路红外夜视高速云台摄像机;

实时监控报警系统—课程设计报告

中北大学 课程设计报告 (实时监控报警系统) 学院:软件学院 专业:软件工程系 学生姓名:严云飞学号:0921010447 设计题目:实时监控报警系统 设计地点:软件学院机房 指导教师:尹四清薛海丽

目录 一、课程设计题目……………………………………………………… 二、设计目的…………………………………………………………… 三、需求分析………………………………………………………… 四、概要设计…………………………………………………………… 五、详细设计…………………………………………………………… 六、心得体会…………………………………………………………

一、课程设计题目: 实时监控报警系统 二、设计目的 数据结构是计算机专业的核心课程,是计算机科学的算法理论基础和软件设计的技术基础。它主要研究信息的逻辑结构及其基本操作在计算机中的表示和实现。 数据结构是实践性很强的课程。课程设计是加强学生实践能力的一个强有力手段。课程设计要求学生在完成程序设计的同时能够写出比较规范的设计报告。严格实施课程设计这一环节,对于学生基本程序设计素养的培养和软件工作者工作作风的训练,将起到显著的促进作用。 三、需求分析 1.程序设计任务: 建立一个报警和出警管理的系统。 2. 明确规定: 1. 采用一定的存储结构存储报警信息,要求有内容、时间; 2. 有一次的出警就应该在待处理的信息中删除这条信息; 3. 记录出警信息; 4. 待处理信息过多时会发出警告; 四、概要设计 1本程序中用到的抽象数据类型定义如下 ADT List { 数据对象:D={ai|ai∈ElemSet,i=1,2,....,n,n>=0} 数据关系:Rl={|ai-1,ai∈D,i=2,...n} 基本操作; IntList(&L) 操作结果:构造一个空的线性表L。 ListEmpty(L) 操作结果:若L为空表,则返回TRUE,否则返回FALSE。

(课程设计)容器设备泄爆措施设计

目录 摘要与关键词 (2) 【摘要】 (2) 【关键词】 (2) 1概述 (3) 1.1设计基本原则 (3) 1.1.1实用原则: (3) 1.1.2简化原则: (3) 1.2设计任务与设计内容 (3) 1.3设计准则 (3) 1.4设计成果概述 (3) 2泄爆原理及安全性分析 (4) 2.1泄爆原理 (4) 2.2安全性分析 (5) 3.容器尺寸及已知基本参数 (6) 3.1容器尺寸 (6) 3.2已知基本参数 (7) 4.泄爆面积的计算与确定 (7) 4.1计算流程图 (7) 4.2输入参数确定 (8) 4.3计算容腔所需的最小泄爆面积 (10) 4.4对设备或建筑物进行高速湍流校正 (13) 4.5泄压装置惯性质量的影响 (14) 4.6建筑物体积效应修正 (15) 4.7泄压管影响的修正 (16) 5.泄爆管参数的计算与确定 (19) 5.1泄爆管长度计算与确定 (19) 5.2泄爆管半径计算 (19) 5.3泄爆管设计 (19) 5.4泄爆管安装方位 (20) 6反冲力及持续时间、冲量的计算 (21) 6.1反冲力计算 (21) 6.2反冲持续时间计算 (21) 6.3总冲量计算 (21) 7安全卸放区域确定及维护措施 (22) 7.1安全泄防区 (22) 7.2火球尺寸——危险距离 (22) 7.3外部爆炸波压力分布 (23) 7.4防护措施 (24) 8泄爆装置安装与维护措施 (26) 8.1泄爆装置 (26) 8.2安装与维护 (26) 9结论 (27) 9.1防爆设计主要参数 (27) 9.2爆炸防护要求 (27) 9.3结束语 (28)

摘要与关键词 【摘要】 大多数固体可燃物质的粉尘,当其弥散在空气中并受点火源的作用时,都能快速的燃烧,从而具有粉尘爆炸的危险。粉尘爆炸就是粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源,火焰瞬间传播与整个粉尘混合空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成很高的温度和很大的压力,系统的能量转化为机械工以及光和热的辐射,具有很强的破坏力。泄爆就是通过将已燃烧、未燃烧的混合物以及燃烧气体释放出来,从而降低设备内部的爆炸压力,达到对设备防护的一种方法。其具体措施是在设备上开设足够面积的开口,防止设备被损坏。本次课程设计通过对一种具体情况下的粉尘爆炸的研究以给定的的容器为基准,完成了泄爆面积的计算与修正;泄爆管长度、直径和安装方位等参数的计算与确定;反冲力及其持续时间、冲量的计算;安全泄放区确定与防护措施的确定;泄放装置安装与防护措施的确定。设计过程中根据多种因素进行修正,力求符合实际情况。 【关键词】 粉尘爆炸、容器泄爆、泄压面积、泄爆管、泄压装置

相关文档
相关文档 最新文档