随着当前施工技术的飞速发展和人们生活水平的逐渐提高,人们不但重视建筑的使用功能和工程质量,也开始逐步重视建筑当中一些相应的机电设备。尤其是对于一些高档的建筑来说,机电设备的安装要求同样也会越来越高,不但要求这些机电设备不能影响建筑的整体美观效果,而且还要求尽可能地减小震动和噪声。因此在进行建筑机电安装施工过程中,要完善和加强技术管理并注重施工技术的更新和发展,不断提高施工管理和操作人员的业务水平,从而确保工程的质量。本文针对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。

建筑机电安装施工质量现目前普遍存在的情况

1.设计深度不够导致机电设备可用性不强

随着市场经济的逐渐繁荣,我国建筑机电的产品市场也是五光十色,国内国外各种各样型号规格的机电产品可谓是琳琅满目,而国家又不可能对各种机电设备及其材料作统一型号的规定。因此设计中标明各种机电设备及材料的型号和规格等参数就显得特别重要,这是建设或者施工单位去进行机电设备订货和采购的最大依据。但是直到如今,在电气设计的文件当中还普遍

存在只在系统图设备符号的旁边来标注出该设备的厂家产品编号或型号,从而使机电设备的订货人员无所适从,且往往由此产生错误。例如某项目的电气照明设计中设计师在系统图的断路器符号旁边仅标注了“b064m20a”而设备表中亦是如此并未注明其名称和详细参数,而施工单位将其理解成为“20a”的普通断路器,又因找不到此编号的产品因而自行进行了另一种编号的断路器的采购。后来在设备材料的报验时方经监理人员的查对才知原“b064m”乃是某公司的一种新型电磁式的漏电断路器产品的编号,20a表示其额定电流,而额定漏电动作的电流值为30ma,由此可见原设计当中的这些回路是要设置漏电保护的。但由于设计标注不清楚而引起采购错误,只好全部重新更换。

2.施工操作不规范导致安全事故时有发生

对于变配电所的位置选择,相关的设计规范均明确提出了应当考虑到设备吊装以及运输的方便,这也是确保其维修性及可用性的基本条件。例如某高层建筑的地下变配电所和发电机房,由于其运输通路已完全被地下水箱及冷水机组所阻挡。因此施工安装过程中只能是先将发电组及变配电设备安装就位之后,再安装水箱及冷水机组,而根本无法考虑在运行之后发生的变电设备的更换和检修的运输交通问题。

3.机电设备材料的质量参差不齐

机电安装的质量管理人员要对进场的设备和材料及时报验并附上材料清单以及材质检验报告等,经核验认定合格之后,方可投入使用。尤其是对于强制管理的机电产品,必须要满足相关部门的安全认证的要求,并且其机电设备上要带有安全认证的标志,而凡未经认证的产品均不能投入使用,同时建筑机电安装工程施工时安装的各类高低压开关柜和箱屏,也须采用经过有关部门的认可产品。

4.施工中各部门协调配合不足导致质量事故

目前普遍通过建筑的结构钢筋来作为等电位联结装置、引下线及接地与防雷接闪器,按照规定应当在电气的施工图中标出其联接点和预埋件,并说明敷设的方式和技术措施,同时在土建的施工图中也应有相关预埋件的详图。而在实际上大多数的施工图仅在其电气图中才有防雷和接地图,而且标注及说明往往相当简略,在土建的施工图中则通常无任何相关标注说明。这就给工程的监理和施工都带来了很大的困难,如果施工单位的经验不足就极易造成施工错漏而导致质量事故。最常见的就是接地钢筋网连接点的错、漏焊以及外引接地的检测点或联结点预埋件漏设。特别是在建筑结构的转换层,由于墙柱内纵向钢筋的调整,防雷引下线的钢筋更易发生错焊错接的情况。

建筑机电安装施工质量的控制措施

1.电力电缆

作为输送电能的重要载体,若电缆的质量不高,就会导致火灾等事故频繁地发生。而电缆通常是沿沟道、桥架和竖井铺设,往往各类规格型号多、数量多且集中,若不加以严格审查,分门别类,容易造成施工混乱,使运行中的电缆过热,或者信号电缆的相互干扰。因此建筑机电安装作为一个工艺性、技术性都很强的工程,要做好其技术管理。首要就是要抓住各施工阶段机电安装设备的安装工艺和技术要求。同时现场的工程技术人员进行严格把关,将遇到与设计文件和规范不相符的现象或施工过程中擅自进行现场修改的情况,都要做到记录在案,从而为最后的系统整体开通和调试建立充分的技术管理数据档案。

2.桥架安装

弹线定位:按施工图确定桥架的安装位置.找出始端和终端(先干线后支线)的位置,拉上水平或垂直透线,按2m间距与均档距,确定支吊架的安装位置。支吊架制作安装:支吊架的规格一般不小于L30×30×3的镀锌角铁。支吊架安装先根据支吊架承受的荷载,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头埋好螺栓后,可用螺传配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺拴上。电缆桥架敷设安装:电缆桥架直线段连接应用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺世紧固,接茬处缝隙应严密,平齐,电缆桥架进行转弯、丁字连接讨,应采用相应视件等进行变通连接。桥架水平或垂直敷设直线部份的平直程度和垂直度允许偏差不超过5mm。每层金属电缆桥架及其支架接地采用一条25mm扁平软铜线与-5×5接地铜排连接。

3.配电装置

作为电气工程中的核心,配电装置一旦发生问题,就会导致机电设备无法工作正常,并且降低供电可靠性,从而影响整个工程的安全。因此对于配电装置要从设备进货一直到安装调试都必须严格按图进行规范施工。同时由于配电设备通常比较先进,一般生产厂家都较具规模,因此一旦产品通过认证的话一般不会产生技术性的问题。

4.电梯

对电梯进行供电的电源线应当单独敷设,且保护接地系统也必须良好。箱、盒连接处及电线管、槽的跨接地线均应紧密牢固且无遗漏。而电梯随行的电缆敷设长度也必须保证其轿箱在极限的位置能不拖地、不受力。机房内的控制、配电盘、柜、屏的安装布局要合理端正。配套设备及配电盘、箱配线应当接触良好、连接牢固、标志清楚、绝缘可靠、包扎紧密。

5.配电箱

由于配电箱的工作原理复杂、型号多、且各专业又有自身的使用特点,因此受干扰的情况最多,往往造成设计变更,尤其是箱内的回路和设备修改较多。如果施工单位在采购时只考虑蓝图而忽视变更,在安装时又只单纯对号入座而不认真地进行技术核查,就不能满足有关的专业功能要求。同时建筑机电安装施工的技术文件是作为工程各阶段共同的依据。而这些文件夹通常包括了各弱电的子系统设计说明、施工图纸以及相关的产品说明书、技术标准、验收规范、弱电的集成系统功能要求和验收标准、各子系统调试的大纲等对这些技术文件均要进行系统科学的管理。

6.闭路电视系统

对于闭路电视系统的调试包括接地电阻测量,线路检查、电源检测、监视器、控制器、摄像机、门禁系统、电动云台进行系统调试及单体试验。

结语

建筑机电安装工程的施工质量将直接影响到建筑整体机电设备的节能效果、安全运行及建筑投入使用之后的设计使用功能,对于机电安装工程进行科学的施工管理是保障建筑机电安装施工质量的重要条件之一。这不但需要在建筑机电安装的施工图设计阶段上进行严格要求,还需要做好建筑机电安装施工中的质量控制。

机电工程项目质量控制要点

B机电工程质量操纵点 B.1室内给水管道安装工程 1.【操纵点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 2.【预防措施】 (1)暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后,方可隐蔽,且尽量无接头。 (2)对吊顶内管道,一定要做好防结露措施。 B.2室内排水管道安装工程 1.【操纵点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低,阻碍使用。

(3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 2.【预防措施】. (1)立管T、Y形三通甩口不准,或者其中的支管高度不准,导致倒坡。 (2)标准地坪找准后,低于地面2cm,坡向地漏。 (3)管道立管安装完毕后,应将所有管口封闭严密,防止杂物掉入,造成管道堵塞。 (4)防止管基不密实,受力不均,导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬,另外应检查管道是否有砂眼。 B.3室内采暖安装工程 1.【操纵点】 (1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管,分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 2.【预防措施】 (1)采暖热水干管要紧质量缺陷是干管运行时管内存有气体和水,阻碍水、汽的正常循环,发出水的冲击声。预控方法是采纳偏心变径,而不是同心变径,在热水采暖系统中,保证管壁上平,

蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 (2)采暖分支管道若采纳羊角弯式连接,分支管内会出现阻力,水流不畅。正确分支管道采纳900弯分支连接,即可幸免水流不畅。 (3)防止管道内和散热器有杂物,而阻碍介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【操纵点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备内有脏物,有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 2.【预防措施】 (1)焊接管道错口,焊缝不匀,要紧是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开坡口。 (2)冲洗未冲净,冲洗应以系统内最大压力和最大流量进行,出口处与入口处目测一致才为合格。 (3)冬施水压试验后,必须采取可靠措施把水泄净。 B.5消防管道及设备安装工程 1.【操纵点】

机电设备安装施工质量控制措施

机电设备安装施工质量控制 建筑机电设备安装施工质量得好坏,直接影响到人们所居住得关键。因 此本文通过对我国建筑机电安装施工质量得现状与问题,提出了一些保证机电安装施工质量得有效控制措施方案。 (关键词)建筑机电安装施工质量控制引言: 随着当前施工技术得飞速发展与人们生活水平得逐渐提高,人们不但重 视建筑得使用功能与工程质量,也开始逐步重视建筑当中一些相应得机电设备。尤其就是对于一些高档得建筑来说,机电设备得安装要求同样也会越来越高,不但要求这些机电设备不能影响建筑得整体美观效果,而且还要求尽可能地减小震动与噪声。因此在进行建筑机电安装施工过程中,要完善与加强技术管理并注重施工技术得更新与发展,不断提高施工管理与操作人员得业务水平,从而确保工程得质量。本文针对我国建筑机电安装施工质量得现状与问题, 提出了一些保证机电安装施工质量得有效控制措施方案。 建筑机电安装施工质量现目前普遍存在得情况 1、设计深度不够导致机电设备可用性不强 随着市场经济得逐渐繁荣,我国建筑机电得产品市场也就是五光十色,国内国外各种各样型号规格得机电产品可谓就是琳琅满目,而国家又不可能对各种机电设备及其材料作统一型号得规定。因此设计中标明各种机电设备及材料得型号与规格等参数就显得特别重要,这就是建设或者施工单位去进行机电设备订货与采购得最大依据。但就是直到如今,在电气设计得文件当中还普遍存在只在系统图设备符号得旁边来标注出该设备得厂家产品编号或型号, 从而使机电设备得订货人员无所适从,且往往由此产生错误。例如某项目得电 气照明设计中设计师在系统图得斷路器符号旁边仅标注了“b064rn20a”而设 备表中亦就是如此并未注明其名称与详细参数,而施工单位将其理解成为 “20a”得普通断路器,又因找不到此编号得产品因而自行进行了另一种编号 得断路器得采购。后来在设备材料得报验时方经监理人员得查对才知原 “b064rn”乃就是某公司得一种新型电磁式得漏电断路器产品得编号,20a表示 其额定电流,而额定漏电动作得电流值为30ma,由此可见原设计当中得这些回路就

机电工程质量控制点汇总

机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 2.【预防措施】 (1)暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后,方可隐蔽,且尽量无接头。 (2)对吊顶内管道,一定要做好防结露措施。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低,影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 2.【预防措施】. (1)立管T、Y形三通甩口不准,或者其中的支管高度不准,导致倒坡。 (2)标准地坪找准后,低于地面2cm,坡向地漏。 (3)管道立管安装完毕后,应将所有管口封闭严密,防止杂物掉入,造成管道堵塞。 (4)防止管基不密实,受力不均,导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬,另外应检查管道是否有砂眼。 B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】 (1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管,分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 2.【预防措施】 (1)采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管内存有气体和水,影响水、汽的正常循环,发出水的冲击声。预控方法是采用偏心变径,而不是同心变径,在热水采暖系统中,保证管壁上平,

蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 (2)采暖分支管道若采用羊角弯式连接,分支管内会出现阻力,水流不畅。正确分支管道采用900弯分支连接,即可避免水流不畅。 (3)防止管道内和散热器有杂物,而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备内有脏物,有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 2.【预防措施】 (1)焊接管道错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开坡口。 (2)冲洗未冲净,冲洗应以系统内最大压力和最大流量进行,出口处与入口处目测一致才为合格。 (3)冬施水压试验后,必须采取可靠措施把水泄净。 B.5消防管道及设备安装工程 1.【控制点】 (1)喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行,不成排。 (2)水泵接合器不能加压。 (3)喷洒头不喷水或喷水不足。 (4)水流指示器工作不灵敏。 2.【预防措施】 (1)各专业工序安装无统一协调,应与风口、灯具、温感、烟感、广播及装修统一协调布臵。 (2)注意单流阀不要装反,盲板一定要拆除;阀门均处于开启状态。 (3)安装喷头前消防喷洒系统一定要做冲洗或吹洗,以免杂物堵塞。 (4)防止安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。 B.6室内蒸汽管道及附属装臵安装工程 1.【控制点】

机电工程施工质量控制方法的分析

机电工程施工质量控制方法的分析 发表时间:2018-06-12T15:07:55.823Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第1期作者:王飞 [导读] 需要机电工程项目技术人员带领施工人员到施工现场进行勘察。 摘要:近年来建筑工程行业发展迅猛,建筑物不断的增加,与此同时引发了人们对工程安全的重视。机电工程的质量直接关系着工程设施的安全问题,保证机电工程的质量是实现工业产业安全的重要前提条件。机电施工在工程建设中有着无法替代的作用,因此对机电施工的安全更是引起了高度的重视。所以机电工程工作人员要尽量想出办法来保障机电工程的施工质量,确保施工人员的安全和财产上的安全,并提升施工工程的整体质量。 关键词:机电工程;施工质量;控制方法 1 施工现场勘察工作 1.1加强对施工前期准备的管理工作力度 1.1.1需要机电工程项目技术人员带领施工人员到施工现场进行勘察。 1.1.2要求现场勘察的施工人员必须对施工中难度比较大的的施工地方进行详细的记录,同时要结合施工图纸认真了解施工环节,并掌握施工条件。 1.1.3项目技术人员要与工程施工人员做好预埋线管、预留线管等方面工作的交流和沟通,这样才能进一步保证机电工程施工的顺利进行。 1.2加强施工图纸审核 要对接到的施工图纸进行自审,需要调集技术人员以及各个施工组长对施工图纸进行自审,各个部门以及技术人员要将施工图纸自身的过程进行详细的记录,然后再对施工图纸展开多方会审。 要针对机电工程施工图纸进行多方会审,主要包括设计单位、监理单位、施工单位等,凡是参与到机电工程施工的相关单位都要参加会审,并提出施工图纸中存在的问题,共同来解决图纸问题,同时需要各方会审单位做好会审过程的记录工作,不仅能够保证施工图纸设计的合理性,同时还能保证各个单位都能对施工图纸进行充分的了解。 2机电工程施工质量控制 2.1在机电安装的施工过程中,机电安装的安全因素是最为重要的因素,也是施工的基础和前提。在安装过程中,事故发生的原因往往是由于施工单位没有充分的重视安全的管理工作。并且对于安全管理工作的相关知识没有充分的认识和了解。所以,对于建筑工程施工人员来讲,要加强机电安装施工过程中的安全和质量管理,保证财产和施工人员的安全。建筑工程的施工单位也要加强施工技术人员的安全管理和教育工作。提高其综合素质,也能够有效的树立安全管理的理念。 2.2机电安装施工方案必须要对施工的工序、施工的具体组织以及施工设备的组织、施工技术的组织等多个环节进行规定。要根据具体的情况设计针对实际施工环境的方案。同时也要设计出预备方案。在施工的成本和施工的工期安排、施工所需要的设备等的方面进行一定的安排。保障施工人员能够拿到最为科学合理的施工方案,实现施工质量提高的同时,降低施工成本。 2.3对机电工程施工的安全进行监督,主要从定期检查、随时抽检的监督方式进行,尤其是在施工的高峰阶段,要加强对电气线路、机械设备等进行重点检查,避免发生人员触点、机械设备伤人的事故发生,全面提高机电工程施工的安全管理水平,确保施工的安全。 2.4对电力电缆施工控制管理 电缆作为电能输送的基础,如果电缆存有质量问题,极易导致不良安全事故的发生,比如说火灾等等。电缆的铺设方式一般是沿着沟道、竖井或者是桥架铺设。由于大部分机电安装工程均存在电缆数量过多,过于集中这一问题,所以有必要对电缆进行分门别类,并对电缆的铺设情况进行检査,否则电缆施工会越来越混乱,极易导致电缆在实际使用过程中出现信号电缆受到不良干扰,或者是电缆过热等不良情况。 2.5加强机电安装施工管理可以提高企业综合技术实力,可以有效地提高施工人员的技术水平,提高电气安装工程施工质量,并扩大机电安装公司的业务范围,提高企业的经济效益。故而现代机电安装工程必须重视安装技术管理和质量管理的重要性,基于竞争的市场环境,提高安装和质量控制的管理水平,使企业获得长足的发展。 3机电安装工程施工技术 3.1设备安装 在机电设备安装时,首先要在机电安装施工前对设备进行检查。具体的机电安装过程是,对机电安装机械设备的位置进行确定,机械设备位置确定好后,要调整机电安装设备的精度,最后按照机电安装设备的正确安装步骤进行安装,保证机电安装工程的质量。 3.2弱电设备安装 一些监控管理人员对智能系统不够精通,因此,保证线槽施工质量的同时,重点还要监控系统设备的功能,以确保系统的稳定性。当前,智能建筑安装市场上,都以招投标的形式进行关键设备的安装,业界专业人士往往通过承诺满足系统更多更新的功能来争取夺标,甚至以低报价来增加竞争优势,导致鱼目混珠,一些不合要求的企业常常在实际施工中省略一些功能来节约成本。工程监控点的减少无疑是埋下一颗定时炸弹,安全问题伺机爆发。 4 机电安装工程项目的成本管理 将制定的成本计划根据工程部位以及成本项目等进行分解,同时寻找各种降低成本的措施,进行计划目标成本的明细表及其控制措施表的详细编制,然后将此计划落实到各个岗位的责任人身上,并不断检验和完善相关的成本控制措施和方法。 收支明细表的制定,进行施工时各项成本费用的逐项记录,然后每月结算并同对比及分析,然后进行评价。 5 结束语 随着建筑行业的发展,机电设备运用更为广泛,并呈现复杂化。机电设备安装根据人们的要求而进行不同的设计。从目前机电设备在

关于建筑机电设备安装施工质量控制的几点建议

关于建筑机电设备安装施工质量控制的几点建议 摘要:随着社会的进步,经济的不断发展,高楼大厦巍然立起,我国现代的建筑行业在不断加快发展中,同时机电设备和电气设备越来越多的被使用在建设过程中,现在,大楼的运作离不开机电设备,但是机电设备在安装过程中,使用的施工技术和施工的质量都会影响大楼的运作,所以在建筑机电安装过程中施工技术和施工的质量是保障机电设备正常运行的关键。因而在建筑工程中占据重要地位。进入21世纪后,我国的自动化、智能化楼宇在建设中大幅度完善,在建设过程,每个环节都需要机电设备累配合完成,所以这更体现出机电设备在建筑工程中重要性,但是以目前情况来看,在机电安装中还存在很多不足的地方,本篇文章主要针对现代建设机电安装施工的质量问题进行分析与探讨,对于存在的问题进行及时纠正,加大防范,并对不足之处提出相应的建议。人们就这些不足之处进行了探讨,提出了解决的办法和建议。 关键词:建筑机电;安装设施;质量控制 现代建设大都采用了智能化的机电设备,在这些智能机电设备的帮助之下,使得建筑内部的运行和管理变得更为方便,随着经济不断发展,科学技术也发生了日新月异的变化,而人们对生活质量的要求也大大提高了。这一点也体现在建筑工程上。建筑工程与人们的生活密不可分,人们对其质量以及实用功能的要求越来越多,而且逐渐关注机电设备的质量问题。尤其是在比较高档的楼盘,人们对其更是提出了较高的要求。人们要求机电设备要与建筑环境协调一致,这样会给居民带来美的享受。除此之外,人们还要求机电设备最好没有噪音,这样整个建筑区都会非常安静。为了确保以上原因,拥有一套比较健全的质量管理体系势在必行。在机电设备安装之前,要认真研究整体工程,规划好建筑工程的施工过程,高度重视提高施工技术和施工管理水平,加强机电设备施工人员的专业水平管理。总之,要保证在施工过程中实行学管理体系,将各方面都协调好。这样才会保证工程的质量,消除施工过程中的安全隐患。建筑机电安装作为一个工艺性、技术性都比较强的工程,则要做好技术管理。首先,要抓住各个施工阶段机电安装设备的安装工艺和技术要求。其次,在现场的工程技术人员应该严把质量关,与此同时,建筑机电安装施工的

机电安装工程质量控制要点(参考知名建设集团质量控制手册)

XX建设集团新业务板块 机电安装公司 工程质量控制手册项目名称: 编制人: 审核人: 批准人:

目录 第一章工程质量目标 0 第二章质量管理网络 0 第三章质量管理制度 (3) 1.施工组织设计、施工方案、施工技术交底制度 (3) 2.定期质量分析会制度 (3) 3.工程质量检查评比、奖惩制度 (4) 4.全员质量教育制度 (4) 5.样板先行制度 (5) 6.工序检查验收程序、制度 (5) 7.原材料、构配、件成品半成品质量验收制度 (6) 第四章质量管理职能分工 (6) 1.项目经理质量职责 (6) 2.项目总工程师(技术负责人)质量职责 (7) 3.质量总监/质监工程师质量职责 (7) 4.专业工程师质量职责 (8) 第五章质量控制措施 (8) 1.质量文件控制 (8) 2.采购质量控制 (9) 3.甲供产品控制 (9) 4.产品质量标识和可追溯性 (9) 5.质量过程控制 (10) 6.设备质量检验和试验 (12) 7.不合格品的控制 (12)

8.质量记录的控制 (13) 第六章质量控制工艺流程 (13) 1.专项技术及质量控制保证措施 (13) 1.1 电气安装工程 (13) 1.2 管道安装工程 (14) 1.3 通风空调安装工程 (15) 2.关键工序技术及质量控制保证措施(详细技术交底或作业指导书另行编制) (16) 2.1 预留预埋 (16) 2.2 卫生器具安装 (17) 2.3 配电箱安装 (17) 2.4 配管 (18) 2.5 管内穿线 (19) 2.6 电缆线路敷设 (20) 2.7 电气器具安装 (21) 2.8 防雷及接地装置安装 (22) 2.9 金属风管制作、安装 (22) 2.10 风机盘管安装 (23) 2.11 风口安装 (24) 2.12 水泵安装 (24) 2.13 排水机制铸铁管安装 (24) 2.14 管道、冲洗试压 (26) 2.15 防腐保温 (27) 2.16 调试 (27) 3冬季施工质量保证措施 (28) 4成品保护措施 (28)

机电工程与装饰工程质量控制点

B机电工程质量控制点 B.1室给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶管道滴水。 2.【预防措施】 (1)暗装于墙或吊顶的管道一定经试压合格后,方可隐蔽,且尽量无接头。 (2)对吊顶管道,一定要做好防结露措施。 B.2室排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低,影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 2.【预防措施】. (1)立管T、Y形三通甩口不准,或者其中的支管高度不准,导致倒坡。 (2)标准地坪找准后,低于地面2cm,坡向地漏。 (3)管道立管安装完毕后,应将所有管口封闭严密,防止杂物掉入,造成管道堵塞。 (4)防止管基不密实,受力不均,导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬,另外应检查管道是否有砂眼。

B.3室采暖安装工程 1.【控制点】 (1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管,分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 2.【预防措施】 (1)采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管存有气体和水,影响水、汽的正常循环,发出水的冲击声。预控方法是采用偏心变径,而不是同心变径,在热水采暖系统中,保证管壁上平,蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 (2)采暖分支管道若采用羊角弯式连接,分支管会出现阻力,水流不畅。正确分支管道采用900弯分支连接,即可避免水流不畅。 (3)防止管道和散热器有杂物,而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备有脏物,有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 2.【预防措施】 (1)焊接管道错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开坡口。

工程施工质量控制程序图

附图一 分部(项)质量控制程序图 学习图纸和技术资料 学习操作规程和质量准备 准备工作 材料、劳动力准备 质量保证措施准备 清 理 现 场 分部、分项工程书面交底 测量仪器准备 办理上道工序交接手续 克服上道工序弊病的补施 工 质量评定 技术交底 工长参加 中间检查 监理代表检查 自 检 资料整理 使用过程 严格执行操作规程 按 图 施 工 处理好工序间搭接 执行评定标准 在同一检验批内,抽查构件数量的10%;且不少于3件;对于墙、板,按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间。 隐蔽工程验收凭证 现场文明施工 不 合 格 处 置 试 验 记 录 材料合格证 自 检 记 录 隐蔽工程验收记录 质量评定记录 施 工 记 录 事故处理记录 回 访 质量问题,无偿保修

附图二 模板工程质量控制程序图 否 熟悉设计文件 模板及支架安拆专项方案设计 学习操作规程及验收标准 引测高程、投设轴线 明确质量目标 模板涂刷隔离剂 全体操作人员参加书面交底 复核标高、检查轴线 弹出构件中以线及标高 与钢筋、砼工序交接检查 检查脚手架 浇砼时留专人看模 班组自检 专职质检员检查 工长、质检员中间抽查 定点操作、挂牌施工 是否符合设计验收规范 下道工序 按模板及支架系统专项方案拆模 大跨度梁板根据抗压报告确定拆模时间 文明拆模、注意安全 清理、修理模板及刷油 “三检”记录 质量检验评定记录 安全、文明拆模 资料整理分类归档 质量评定 支 模 技术交底 施工前准备 是

附图三 钢筋工程质量控制程序图 工 施工记录 施工记录 熟悉设计文件 学习操作规程及验收标准 明确质量目标 全体操作人员参加 钢筋焊接、加工须有上岗证书 焊件力学试验报告 钢筋、模板工序交接检查 严格按施工图及配料单安装 砼浇注时留专人看钢筋 监理单位检验评定 钢筋质量证明书、力学试验报告 钢筋代用单 隐蔽验收记录 施工前准备 钢筋质量证明书、力学试验及重量复检报告 编制审核钢筋配料表 检查模板支架脚手架 书面交底 严格按钢筋配料加工 每一编号的钢筋均挂料牌 班组自检 工长、质检员中间检查 与砼工序交接检查 专职质检员检查、评定 安装是否符合设计、施工验收规范 技术交底 钢筋制作 钢筋安装 质量评定 资料整理分类归档 办理隐蔽验收签证 是 施工记录

建筑机电安装施工要点及质量控制

建筑机电安装施工要点及质量控制 当前,伴随施工技术的不断发展,人们的生活水平也逐步的的得到了提升。人们对建筑施工的重视已经不仅仅停留在其工程质量与使用功能上,建筑机电设备安装也逐渐引起了人们的重视。所以,施工人员在对建筑机电进行施工安装时,应当加强与完善技术管理,对施工技术的发展与更新予以高度的重视,对施工人员的技术水平与施工管理人员的业务水平进行有效的培训,进而保证工程的质量。 一、建筑机电安装的意义 在科学技术的不断发展下,很多新的技术与工艺得到了应用与更新,自动化机械设备也不断地得到了普及,很多大、中型的工程与企业中都会看到自动化设备的身影。鉴于机电安装工程具有浩大的规模,一些大型的企业想要迁移,就必须借助机电安装工程来进行,而且通常会花费半年左右的时间来实施这种规模的工程[1]。并且还有很高的安装技术要求,因而就需要机电安装企业不断的改进施工技术并加强质量控制。建筑机电安装会涉及到很大的范围,并且拥有较大的学科跨度。广泛应用于公用、民用、工业工程中的采暖、电气以及自动化的控制系统等各种设备的安装中,此外,在安装有关消防、排水等设备时,也会要求具有较高水平的安装施工技术。

二、建筑机电安装施工要点 1.电力电缆的安装 电力电缆是重要的电能输送载体,如果电缆质量低,就会频频发生火灾等事故,然而电缆的铺设通常都在架桥、沟道以及竖井旁,还会集中使用各型号与数量的电缆,如果不对其进行严格的审查与类别区分,就极易造成施工混乱,导致电缆运行温度过热或是形成信号干扰。由于建筑安装工程是一个对工艺与技术都有着高要求的工程,因此一定要加强技术管理,首先应当对各个安装施工阶段的安装技术与工艺进行严格的要求;同时要求现场的工程技术人员严格的进行把关,记录下同设计文件与规范不符合的现象,以及一些擅自在施工过程中对现场进行修改的状况,进而充分的建立起技术管理数据档案,便于最后进行系统的整体开通与调试。 2.配电装置 配电装置是电气工程的核心,机电设备会因为配电装置出现问题而导致无法正常工作,还会使供电的可靠性降低,使整个工程的安全受到影响[2]。所以,从配电装置设备进货开始,到进行安装调试的整个过程都应当按照图纸进行严格、规范的施工。此外,配电设备通常都会较为先进,生产厂家也因此都会具有相对较大的规模,所以,只

机电工程与装饰工程质量控制点

B机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 2.【预防措施】 (1)暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后,方可隐蔽,且尽量无接头。 (2)对吊顶内管道,一定要做好防结露措施。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低,影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 2.【预防措施】. (1)立管T、Y形三通甩口不准,或者其中的支管高度不准,导致倒坡。 (2)标准地坪找准后,低于地面2cm,坡向地漏。 (3)管道立管安装完毕后,应将所有管口封闭严密,防止杂物掉入,造成管道堵塞。 (4)防止管基不密实,受力不均,导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬,另外应检查管道是否有砂眼。

B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】 (1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管,分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 2.【预防措施】 (1)采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管内存有气体和水,影响水、汽的正常循环,发出水的冲击声。预控方法是采用偏心变径,而不是同心变径,在热水采暖系统中,保证管壁上平,蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 (2)采暖分支管道若采用羊角弯式连接,分支管内会出现阻力,水流不畅。正确分支管道采用900弯分支连接,即可避免水流不畅。 (3)防止管道内和散热器有杂物,而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备内有脏物,有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 2.【预防措施】 (1)焊接管道错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开坡口。

建筑机电设备安装施工质量控制的探讨

建筑机电设备安装施工质量控制的探讨 发表时间:2016-08-10T16:50:16.350Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:叶剑斌 [导读] 机电设备安装工程是建筑工程中的重要部分,保障建筑的各项功能的顺利发挥,所以其施工质量非常重要。 广东名大建设工程有限公司广东茂名 525000 摘要:机电设备安装工程是建筑工程中的重要部分,保障建筑的各项功能的顺利发挥,所以其施工质量非常重要。文章主要分三个阶段简要探讨了机电设备安装工程的施工质量控制。 关键词:机电设备安装;质量控制;施工阶段 一.引言 机电设备安装工程是建筑工程中的重要组成部分,它涉及到的学科和专业较多,包括各种电气、采暖、通风、给排水、消防、通信、自动化控制系统及其他工业、民用、公用工程中的各类设备的安装,其最终目标是更好的实现建筑的各项使用功能。其施工活动包括安装、调试、生产运行、竣工验收等阶段,施工过程中涉及到的工种和材料设备较多,工艺复杂,需要投入大量的人力、物力,所以其施工质量控制往往是一件较为复杂的工作,需要施工单位具有丰富的施工经验,并要做好不同工种之间的协调。下面笔者简要探讨建筑机电安装施工的质量控制要点。 二.机电设备安装工程项目施工准备阶段质量控制 签订工程施工合同后,业主(或发包方)应向项目经理提供设计图纸和技术资料,经项目技术负责人组织图纸自审,项目部各专业施工人员应对设计文件的轴线、标高等有关控制点进行复测,发现问题应及时向业主和设计方反应,经协商解决后再组织设计交底,并应形成记录。 项目经理应根据合同和设计文件组织安装工程的质量目标,并编制项目质量计划或质量控制措施,质量计划要有针对性和可行性,经工程管理部审核和批准后实施。项目部应组织施工人员进行相关的技术和质量控制的教育和培训,增强其质量意识,提高施工技术水平,并明确关键工序和岗位责任人,以便质量目标和质量计划较好的落实。 施工前还要分清专业施工界面,对不同专业和各种进行合理分工,加强专业间的沟通和协调,避免不同专业之间出现位置或工期间的冲突,进而影响安装工程的施工质量。 三.机电设备安装工程项目施工阶段质量控制 1.做好施工技术交底 各单位工程、分部工程和分项工程开工前,应由项目技术负责人根据质量计划要求向分包单位负责人或施工的作业组长进行书面技术交底,办理签字手续并归档,最后呈送给公司工程管理部。 在工程施工过程中,当工程出现施工方案、技术措施及设计变更时,应向施工负责人进行书面技术交底后方可执行。 在开工前,施工现场应有标高、坐标、轴线位置的基准参考点和相应的控制方案,并经项目技术负责人查验后实施,这些基准参考点和控制方案不得在施工过程中擅自变更。 2.加强设备和材料的质量控制 对机电设备和材料供应商的选择尤为重要,采购设备前应详细调查供应商的有关情况,包括其设备装备水平、质量保证体系、以往的业绩、财务状况和履约能力等,并选择几家综合实力强的供应商采取招标竞争的方式,以公平合理的选出最合适的供应商,确保安装工程质量。 对采购的设备和材料还要做好进场检查,检查设备铭牌标注的型号、规格是否符合设计要求,数量是否与合同一致,传动部位是否灵活,密封件是否完好,外观和零部件是否完整,随机文件(产品合格证、材质化验单等)是否完整,只有以上条件均符合要求后,方可让设备进场。对不合格机具、材料等做出标记,清除现场并退回给厂家。以便从源头上确保机电安装工程的质量。 施工现场设备的保管也是重要的一环,如果现场保管不善,可能导致设备功能下降或发生损坏。现场设备保管部门必须建立设备保管台账,做好保管维护工作和记录,对于重要的设备应按厂家的要求进行保管。 3.做好施工放线 放线是机电安装工程施工中最重要的工序之一,放线的准确性直接决定设备接口的定位是否准确,从而也就决定了安装工程的质量,所以凡是有接口的设备必须统一基准,各种设备要以同一位置为统一定位基准,施工过程中还要做到后安装的设备以先安装的设备进行定位校核,此基础上再根据具体情况进行必要的微调,以确保后续设备安装接口的准确性,并提高了整个系统运行的可靠性。 4.加强关键工序的质量控制 机电安装工程中要设定重点和关键质量控制点,并加强这些部位的施工质量控制和检验试验控制。关键工序的施工应由专业技术人员编制专门作业指导书,着重加强施工技术交底,并进行教育和培训,特种作业人员应按规定持证上岗。施工作业人员应严格按施工操作规程、验收规范、设计要求和作业指导书进行施工,工程变更应严格执行变更程序,经项目经理批准后方可实施。 工序的检验和交接应严格按照规定的程序进行,认真填写工序交接控制表,检验不合格工序未经处置不得进入下道工序,必须对质量缺陷按不合格控制程序及时处置,并做好记录。对检查发现的工程质量问题,应由项目质量技术负责人判定不合格程度,采取相应的纠正预防措施后,由技术负责人验证并记录实施结果。对严重不合格或等级质量事故的纠正结果,要呈报到公司工程管理部。 项目部应结合工程具体情况,积极推广应用新设备、新技术、新工艺,开展QC攻关活动,以提高工程质量。项目部还应定期检查和考评项目质量计划执行情况,对实施过程中出现的问题、缺陷,召开质量分析会,以便及时纠正并为后续工程提供经验和借鉴;同时对质量控制较好的工程典型,应提出表扬并予以奖励,以供大家学习,并激励大家提高质量意识,抓好工程施工质量。 四.机电设备安装工程项目竣工验收阶段质量控制 单位工程竣工验收前,要严格做好各项安装工程的检验和试验,包括空调调试、仪表、消防报警设备调试、单机试运转、联合试运行

工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)44

章节号7.4 版次第2版第0次修订

章节号7.4 版次第2版第0次修订

7.4.2.2 对供方的评价要填写“供方评价表”,由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。供方经评价合格后,由各分管部门负责编制合格供方的名册,包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。名册由管理者代表审核,总经理批准。同时,各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案,内容包括: a)供方的名称和企业概况; b)主要工作业绩证明资料; c)相应的资质等级证书复印件; d)质量管理体系运行情况的证明资料; e)与公司以往的合作情况等。 7.4.2.3各分管部门在适当的时机,要组织对供方进行重新评价,并根据评价的结果,确定对供方控制的程度和方式。 7.4.2.4重新评价的准则主要包括: a)供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质; b)供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求; c)供方的质量管理体系保持良好的运行; d)不发生重大的质量事故和其它责任事故。 7.4.2.5 对供方的重新评价一般每季进行一次,由分管部门组织有关部门填写“供方考评表”进行考评。根据评价的结果,确定对供方控制的程度和方式,对持续保持评价合格的供方,可放宽至每半年评价一次,供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。7.4.2.6 对在重新评价中不合格的供方,公司将责令其进行整改,并按照评价准则进行中心评价,整改后仍不能满足评价准则的,报经公司分管领导批准后,根据合同规定,终止其外包合同,并在合格供方名册中删除。 7.4.3采购过程 7.4.3.1 严格执行《招投标法》的规定,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。采用公开招标和邀请招标的方式进行。 7.4.3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件,确定投标单位,依法成立评标委

机电工程施工质量控制方法

机电工程施工质量控制方法 整体运行有着直接的影响,因此,机电工程的质量控制工作很重要,其在一定意义上能够确保机电设备正常运转。随着现阶段科学技术的不断发展,加强机电安装工程的质量控制工作也显得尤为重要,强化机电工程的施工质量控制不但能够确保机电设备正常运转,还能够将机电设备的工作效率有效提升。 关键词:机电工程;施工质量;控制 1机电工程施工过程中质量控制的阶段划分 1.1事前阶段 在项目立项后,按项目情况进行图纸设计,并对其质量加强审核,对施工技术和图纸等进行控制,如电气线管桥架及灯具、消防管道、给排水管道等标高进行各专业复核;组织图纸会审并对会审中提出的问题进行解决,对图纸的审核主要是确保其合理性、适用性、后续维修方便、满足各专业规范要求,并跟企业的自身设计要求相结合,由此来实现设计的最优化。 1.2事中控制 在整个工程施工阶段,和质量相关的过程称之为事中质量控制。在施工阶段对施工机械以及检测设备质量加强控制,同时对施工材料(含甲供及乙供设备的样品)以及技术方案等加强审查;某个分项目工程阶段在大面积施工前,提前做好样板段并行确认,确认后方可大面积施工。期间对半品、成品以及工序进行有效监测,对甲供及乙供材料、设备的到

场进行信息核对,无误后方可使用;质量控制人员需要强化现场的监督,对质量参数和质量控制计划所产生的差异进行定期对比,对施工当中所存在的问题及时处理,尤其是一些特殊的施工环节(如隐蔽工程),避免造成不必要的返工,各专业安装及验收相关规范需复核(如支吊架间距、管网埋设按图集等),需要由各专业人员对其负责,同时做好相应的施工记录。 1.3事后控制 事后质量控制,主要是指机电工程施工的最后阶段的质量控制工作,加强对单项工程和总体工程的验收及审核。这就需要施工企业做好自检工作,对机电设备强化考核,对于设计标准进行检测,使其能够达到合同的要求。施工企业在完成自检后交由监理方实施审核,主要审核的是确保其能够和国家的相关验收标准符合。对于上述质量检查工作中所存在的质量问题应在一定的期限内做好处理工作,同时完善好相应的质量管理制度。 2影响机电工程施工质量的因素 2.1施工操作 在实际施工中,机电工程需按相关安装规范执行,并按相应的流程实施,若没有按照相关的操作规范进行施工,会使机械设备及技术性的作用难以得到体现,也影响工程进度。在一些大规模的机电工程施工中,往往一些小的不规范操作也会引发很大的安全事故,从而使施工企业和相关单位产生巨额的损失。 2.2施工材料

机电工程质量保证措施

机电工程质量保证措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

机电工程质量保证措施 1、机电工程质量保证措施 1)保证电缆线路施工质量的主要技术措施 电缆线路施工的重点是隐蔽工程。电缆沟平坦、直线段不出现蛇形弯。电缆敷设前做好单盘测试及配盘工作。对电缆沟的检查实施专检制度,设专人对沟的深度、宽度及平整度进行检查测量,确保沟深达到标准要求,沟平直、无起伏;及时会同现场监理工程师进行检查,在监理工程师签字认可后,方可进入下道工序。 电缆、各种防护用材料,加工和使用前进行检查,不符合设计要求或已破损的禁止使用。防护用钢管穿缆时两端加设喇叭口保护装置,以防损伤电缆外皮。 电缆敷设前保证沟底平整,无石块和硬质杂物。电缆运输中采取稳固措施,装卸时轻吊轻放,避免因运输和装卸不当对电缆造成损伤,影响传输质量。 放缆时配足劳力,人员布置安排合理,专人统一指挥,保证放缆速度适中。敷设时在拐弯处、过道处、防护处、引入处、接续处设专人防护,保证电缆护层的完整性,弯曲半径和余留量满足规范要求。 电缆路径标石与实际径路相符,路径标石做到清晰、牢固、埋设位置和间距符合设计和施工规范要求。电缆接续标识编号、汉语拼音标志清晰。 2)保证设备安装施工质量的主要技术措施 设备机柜、供配电装置在搬运和安装时采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施,必要时将装置设备的易损元件拆下单独搬运。 严格对电缆进行绝缘测试,并做好记录。各种电缆同沟敷设时满足施工规范的要求,敷设完的电缆及时固定,挂上标牌。盘柜内的电缆配线整齐、美观,二次配线按图施工,接线正确,编号字迹清晰,标识正确。 设备安装按程序进行,上一道工序合格后进入下一道工序。设备调整由专人进行,保证安装质量。 3)保证摄像机安装施工质量的主要技术措施 保证摄像机基础施工严格按照图纸进行施工。 保证预留地脚螺栓规格尺寸正确,预留位置正确。 保证立柱安装方位正确,且进行了水平找正。 必须做好接地工作,接地线与接地体之间才用焊接连接,保证接地电阻不大于10Ω。

设备安装质量控制要点

目录 1.编制目的 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 标准工艺应用的技术措施及控制要点 (1) 3.1 构支架安装 (1) 3.2 主变压器系统设备安装 (5) 3.3 站用变压器及交流系统设备安装 (8) 3.4 配电装置安装 (9) 3.5 无功补偿装置系统安装 (14) 3.6 主控及直流设备安装 (18) 3.7 全站电缆施工 (19) 3.8 全站防雷及接地安装 (21) 3.9 视频监控 (22)

1.编制目的 为了全面落实《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》的通知精神,使巴陵谷230kV变电站新建工程建设“施工工艺管理更加规范、标准工艺应用更加合理”,通过分解和细化本工程的标准工艺应用目标、编制制定施工相关针对性的标准工艺应用的技术措施,明确相关工作的责任主体,指导本工程施工管理及施工人员开展工程标准工艺应用活动,最终实现本工程标准工艺应用、持续提升施工工艺水平和工程质量水平,不断推动输变电施工技术进步、促进质量工艺水平的持续提升,达到国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法总体目标。2. 编制依据 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》基建质量〔2006〕135 号 《国家电网公司输变电工程典型施工方法》基建质量〔2011〕78 号 《国家电网公司输变电工程工艺标准库》基建质量〔2010〕100 号 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范》光盘基建质量〔2009〕290 号 3.组织机构: 巴陵谷230kV变电站工程标准工艺应用领导小组 组长: 副组长: 成员: 4. 标准工艺应用的技术措施及控制要点 4.1 构支架安装 4.1.1钢管结构构架柱组立 a. 构架进场时,应检查出厂合格证、安装说明书、螺栓清单等资料是否齐全。 b. 复测基础标高、轴线,检查预埋螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理。 c. 进场时检查钢柱镀锌质量、弯曲矢高等符合要求。钢柱在搬运和卸车时,严禁碰撞和急剧坠落。 d. 钢管构架柱组装时连接牢固,无松动现象,使用高强螺栓时,并使用力矩扳手对称均匀紧固。螺栓紧固力矩应符合设计要求,力矩扳手使用前应进行校验。螺栓紧固分两次进行,第一次进行初紧(紧固力矩为额定紧固力矩的的一半),最后进行终紧(额定紧固力矩)。

建筑、机电工程施工质量关键控制点

建筑、机电工程施工质量关键控制点 在建筑、机电工程施工中,部分施工工序是工程质量控制的关键,只有对这些关键性质量控制点做到全过程控制,才能保证整个工程的质量。下面从建筑、机电工程施工的重要质量过程控制进行阐述。 A结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡。 2.【预防措施】 (1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。 土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。

(2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施 工时,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。 (3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 2.【预防措施】 (1)多方案、多材料的比较,选择一种价格合理,最适合现场实际情况使用的防水材料。 (2)施工时要严格控制基层含水率;卷材铺贴时,要将空气排除彻底,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 对阴阳角、管根等特殊部位,在防水施工前,应做增强处理,可

根据具体部位采取有效措施。 (3)卷材末端的收头处理,必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭; 防水层施工完成后,要做好成品保护,并及时按设计要求做保护层。 A.3回填土工程 1.【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 2.【预防措施】 (1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 (2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实遍数不够,甚至漏压,坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉,施工中要认真执行规范规定,检查发现后及时

机电安装工程监理的质量控制.docx

机电安装工程监理的质量控制机电安装工程是建设工程的重要组成部分,涵盖了工业、民用、公用工程中的各类设备、电气、给排水、采暖、通风、消防、通信及自动化控制系统的安装,其涉及面相当广泛。随着国民经济的快速发展,新的建设规范、标准不断出现,对机电安装工程施工质量的要求也越来越高。安装工程的质量直接关系到建设工程功能的发挥及生命财产的安全。因此,在安装工程施工中应充分发挥监理的监督、服务作用,保证安装工程的施工质量。 机电安装工程监理的质量控制工业工程的机电安装是工程建设中的主要内容,实行监理有利于工程建设的顺利进行和建设目标的实现,现在已有越来越多的工业建设项目将土建工程和机电安装工程一并委托监理。工业项目的机电安装工程监理将是今后监理发展的重要领域,根据课程安排本章将重点对工业项目的通用机电安装监理的质量控制加以叙述,同时对专用设备,建筑工程的机电安装简单介绍。 一、监理的范围和特点 1.机电安装工程监理的范围 机电安装工程的施工活动涵盖了设备监造、设备采购、安装、调试、试运行、竣工验收等各个阶段,最终是以满足建设工程的使

谢谢欣赏用功能为目标。《建设工程监理规范》规定,机电安装监理的范围 包括工业、民用及公用工程中所有的:机械设备工程、电气工程、 电子工程、给排水及采暖工程、通风空调与洁净工程、管道工程、 环保工程、自动化及仪表工程、建筑智能化工程、电梯工程、非标 准设备工程、工业炉窑及容器等各类项目。? 施工阶段监理范围还包括设备监造。 2.机电安装工程监理的质量控制特点 (1)涉及的范围广、行业多 机电安装工程涉及的范围广、行业多、技术复杂,特别是各种 专业设备多,要求监理人员不断加强学习,除掌握一般机电安装的 知识外,还要对所监理的专业设备的知识有所了解。 (2)标准、规范较多 机电安装工程的标准、规范较多,涉及国标、行标、厂标,监 理人员必须熟悉所监理设备的标准、规范及随机技术文件等; (3)特种设备监管 特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含 气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐 设施和场(厂)内专用机动车辆。机电安装过程中,特种设备需接 受特种设备安全监督管理部门的监管,必须经国务院特种设备安全 监督管理部门核准的检验检测机构检测通过,才准予使用。特种设 备种类见国务院特种设备安全监督管理部门制订的《特种设备目谢谢欣赏

相关文档
相关文档 最新文档