1. 目的

对供配电系统实施有效管理,以保证供配电系统的可靠性和供电工作的正常运作,满足业户的正常需要。

2. 范围

本程序适用于广州新世界物业管理有限公司各物业辖区内的供配电系统的管理。

3. 职责

3.1 工程部负责小区供配电系统的操作、运行管理及维护保养、大中修计划的制定和具

体实施。

3.2 物业管理处主任和公司副总经理负责设备设施大中修、更新改造计划的审核,公司

总经理负责审批。

3.4 工程部负责设备维修保养的技术指导、支持,参与对外委托维保单位的确定。

3.3 物业管理处负责对供配电设备的维护保养进行检查、监督,督促整改落实。

4. 工作内容

4.1 供电作业

4.1.1 在正常情况下,园区24小时不间断供应照明、动力、应急电源。

4.1.2 由进网电工实行24小时值班制度,对高压环网柜、变压器、低压配电柜、柴油

发电机等进行巡视,察看运行状况,对设备运行情况进行记录。具体按《供配电系统运行管理规程》《柴油发电机运行管理规程》《值班管理规程》执行。

4.1.3 外来人员进入配电室等设备机房须经批准并有专业人员陪同方可,具体按相关规

程执行。

4.2 停、送电

4.2.1 可预知的停电。值班电工接到停电通知后,立即上报领导,通知客户服务部,由

客户服务部30分钟内做出《停电通知》并张贴于公告栏,通知业户做好准备。

4.2.2 不可预知的突然停电,各单位按《紧急停电处理程序》进行处理,在事后应做出

停电告示,张贴于公告栏,说明原因。

4.2.3 停电后,值班电工应立即启动柴油发电机,确保在停电后 5分钟内提供应急电源

(发电机供电只提供消防、电梯、公共照明等使用)。发电机在带负荷运行过程中,每小时记录一次,具体按《柴油发电机操作规程》执行。

4.2.4 对高、低压配电设备的操作严格执行工作票制度,填写相应的工作票,由不少于

两人进行操作并记录。操作过程中严格遵守《供配电系统安全操作规程》。

4.3 维修

4.3.1 供配电设备设施出现故障时,值班人员应立即通知工程部领班或有关部门(总表

内部分物业负责;表外部分通知供电局),然后着手进行故障处理,并将维修情况记录于《设备设施维修保养记录表》内。

4.3.2 客户服务部接到业户反映楼层无电报告后,应立即通知工程部派人前往现场查看

情况并进行处理。

4.3.3 维修过程中严格按照《供配电系统安全操作规程》规定执行。

4.4 保养

4.4.1 配电房高、低压设备的保养工作根据设备保养计划执行,按《供配电系统维修保

养规程》要求进行,保养结果应记录于《设备设施维修保养记录表》上。

4.4.2 定期对柴油发电机进行维护保养,做好相关记录。发电机电池要经常进行保养检

查,定期进行充、放电处理,并将充、放电情况记录在《酸性电池组充(放)电记录表》,具体按《柴油发电机维修保养规程》执行。

4.4.3 各小区发电机每月进行两次试运行,试运行过程中应认真检查柴油发电机运行情

况,并记录于《柴油发电机组运行记录》。

. .

供配电技术方案

1.1.1.供配电系统 1.1.1.1.工程界面 南方电网调度控制中心搬迁和升级改造等工程自动化机房配电施工部分包括包含3 个配电室和3 个蓄电池室,本期使用2 个配电室和2 个蓄电池室,配电室3 和蓄电池室3 作为远期扩容.同时在调控中心1F 布置1 个配电室和1 个蓄电池室提供非通信自动化电源室.本工程自动化机房共5 个主机房区包含控制区机房,非控制区机房,信息管理机房,镜像机房,托管1,2 机房以及配电室和蓄电池室提供供电.供配电系统包含设备负荷和动力市电负荷两类,主要对控制大区机房,非控制大区机房,信息管理机房,信息管理机房,镜像机房,托管1 区机房以及托管2 区机房的系统设备和动力设备提供供电。UPS 按照<< 南方电网调度生产供电电源配置技术规范>>(Q/CSG)自动化机房供电负荷均按照一类负荷设计中特别重要负荷进行设计. 第一部分:UPS供电部分 2F自动化机房整体供电工程界面示意图

1F非通信自动化UPS整体供电工程界面示意图 UPS电源:按分区分期设计.本期配置3套UPS系统,分别为核心UPS,非核心UPS以及非通信自动化UPS,本工程包含具体建设范围如下:1)核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间以及UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS输出配电柜至各主机房的输出主干密集母线槽。E、机柜端机柜供电母线槽。另外,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS输出配电柜的输出至调度大厅的电缆不在本工程范围,但本工程应提供UPS主机及配电柜的安装配合。见图 核心UPS系统建设范围示意图 2)非核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间、UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间以

供配电系统管理制度示范文本

供配电系统管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供配电系统管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1﹑矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装置,电力 装置应符合GB50070和DL408的要求,并按照规定要求 采取避雷措施,保留配电系统图,电气设备布置图,电 力、通讯等线路平面图。 2﹑电气工作人员应按规定考核合格,方可上岗。上岗 应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和 线路,应由电气工作人员进行。 3﹑电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4﹑在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施, 并经主管矿长批准。 5﹑电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保 护罩或遮拦及警示标志。

6﹑供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 7﹑在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌。 8﹑在带电的导线、设备、变压器、附近,不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围,不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施。 9﹑采场每台设备,应设有专用的受电开关;停电或送电应有工作牌。 10﹑本厂电气设备、线路,应设有可靠的防雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,不合格的应及时更换或修复。 11﹑在本厂停电线路上工作时,应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电。

隧道供配电安全管理规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 隧道供配电安全管理规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6600-45 隧道供配电安全管理规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章目的 为切实保证供配电工作的人身和设备安全,特制定本规程。安全生产,人人有责。电气工作人员必须严格执行本规程。 第二章范围 本规程适用于隧道机电设备所属供配电系统设备的运行及修理。 第三章职责 站长职责:负责供配电安全的监督管理。 电工职责:负责供配电系统的安全操作和维护管理。 安全员职责:负责供配电系统合格人员的安全学习培训。 第四章内容

1.0总则 1.1电气设备分为高压和低压两种。 1.1.1高压:设备对地电压在220V以上者; 1.1.2低压:设备对地电压在220V及以下者。 1.2电气工作人员必须具备下列条件: 1.2.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症; 1.2.2具备必要的电气知识,熟悉本岗位的电气结构原理和实际操作,并经考试合格; 1.2.3学会紧急救护法,特别要学会触电急救; 1.2.4任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 2.0高压设备工作 2.1值班工作 2.1.1值班人员必须熟悉电气设备,应有实际工作经验。 2.1.2单独值班人员不得从事修理工作。 2.1.3值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符

供配电系统中的注意事项及其解决方案(1)

广东科技2007.02.总第164期 供配电系统中的注意事项及其解决方案 □吴兵 1负荷等级研究 建筑供配电系统的可靠性,直接关系到人身安全,任何事 故都将造成公共场所秩序混乱,由此产生经济损失乃至政治影响等,因此是一个重大的课题。电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。一类高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防设备为一级负荷,二类高层建筑的消防设备为二级负荷。而柴油发电机房送风机、专供变电所使用的送、排风机,以及专供消防水泵房使用的污水泵等设备,负荷等级建议也应与消防设备负荷等级一致,不能作为非消防设备在火灾时切除供电电源。 对不同等级的负荷,其供电电源的要求也不一样。一级负荷中特别重要负荷,除有两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。 在建筑电气设计中,最常用的应急电源是柴油发电机组和EPS应急电源。应急电源的选用不仅要从造价、环保等方面进行分析比较确定,还应注意以下几个问题:(1)允许中断供电时间为毫秒级的设备如计算机、程控交换机、数据处理系统、精密电子仪器等不可选用发电机组或EPS作为备用电源,而应选用UPS电源。(2)EPS应急电源系统一般的备用供电时间为30-120min,因此在设计时应根据设备性质标明备用供电时间,例如根据建筑物的性质、类别,消防泵在火灾时应满足持续工作时间为3h和2h,喷洒泵在火灾时应满足持续工作时间为1h,用于防火卷帘的水幕泵在火灾时应满足持续工作时间为3h。同时还必须认识到:EPS是一种应急电源产品,不是长时间性质的备用电源,它只用于当正常电源故障时,维持重要负载的供电可靠性,保证重要负荷在一段时间内或规定时间范围内供电的连续性。所以,对正常电源供电可靠性较差的场所,EPS应急电源不能用作常用设备的备用电源,而应选用柴油发电机组作为备用电源。(3)消防电梯及平时和火灾时合用的排烟机、送风机等消防设备采用EPS应急电源作为备用电源不合适,而应采用独立于正常电源的发电机组等。因为市电停电,作为EPS应急电源的核心蓄电池就没有了充电电源,其储存的电能在市电停电时就有可能被用完,一旦此时发生火灾,这些消防设备将无法投入使用。 2安全供配电方案 供电电源在满足电力负荷的要求下,变电所的安全以及供 配电系统可靠性至关重要。 高层民用建筑存在大量的一级或二级负荷,变压器台数往往为两台及以上,同时还设有一台柴油发电机组。因此本文对最常见的不并列运行的两台变压器和一台柴油发电机组成的各种供配电系统方案优缺点加以分析和比较,以便在实际工程 项目的设计中,能够选择最佳的供配电方案,提高供电的可靠性。下面对具体的供配电方案加以论述。(1)变压器和柴油发电机组的低压母线各自独立,互不联系,如图1所示的方案l。其优点是不要联锁,柴油发电机也不会倒送给市电,缺点是平时市电停电时,柴油发电机无法供电给一般性负荷,以及III段母线平时没电,其断路器和电缆是否有故障不易被发现。(2)为了解决III段母线平时不带电的问题,由变压器的低压母线引一路电源到III段母线,如图2所示的方案2。QF、4QF断路器设置机械、电气联锁,以保证柴油发电机不倒送给市电,其缺点也是平时市电停电时,柴油发电机无法供电给一般性负荷。 (3)为了能够最大限度地发挥柴油发电机的作用,即当平时市电停电时,能够直接供电给一般性负荷,柴油发电机不设专用母线,而是与变压器母线共用,如图3中方案三所示。其缺点是当TMl变压器检修或故障,QL断开,3QF合闸时,恰逢市电停电,柴油发电机自启动,由于QL断开,无法供电给一级负 荷。另外为了保证柴油发电机自启动成功, I段母线上的一般性负荷必须失压断开,从而造成平时电网电压波动。也有可能跳闸,影响供电的可靠性。 (4)为了克服方案3的缺点,设置柴油发电机专供一级负 荷的母线段Ⅲ,为了保证柴油发电机自启动成功,QL开关必须 摘要:着重论述提高变电所、供配电系统方案、配电线路的可靠性注意事项及其解决方案。关键词:负荷等级;供电线路;供配电方案;可靠性 建设行业专版工艺与设备 业界86

供配电设施的管理制度

制定部门:后勤部修订年限:三年一次版本号:1.0 页数:1/5 发行日期:2019-04-01 修订日期:__/__/__ 已修订次数:0次 1.目的 通过医院安全供电管理制度的制定,来规范对医院配电系统和供电设施实施安全操及 监督管理工程组人员对制度的执行。 2.范围 确保医院的配电系统和供电设施运行始终处于良好状态,尽量减少配电系统和供电设 施故障而造成的各种损失和风险,完善配电系统和供电设施监测检查,提高其安全运 行的可靠性。 3.定义(无) 4.职责 保障医院供配电设施的安全运行。 5.标准 5.1 医院变、配电房未经许可或后勤部主任许可,非工作人员不得入内。 5.2电工负责高/低压、变/配电房、巡查监控管理工作。 5.3电工必须持有劳动部门认可有效的高/低压电工上岗证,具备专业知识,熟悉安全操 作规程,熟悉医院供配电系统、出现停电严格遵守《医院停电应急流程》各项的规定。 5.4电工必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况,严禁变压器、空气开 关超载运行,严格执行安全操作规程,认真检查各种设备开关、线路和仪表的运行情况,详细准确填写设备巡视表和工作日报表。 5.5 电工必须熟练掌握医院供配电、线路走向及设备技术性能和实际操作方法。 5.6按计划做好变配电设备的维护保养工作,经常保持配电房地面及设备外表无尘及配电 房消防设施的完好齐备,严格执行停电状态的应急措施,确保供电的连续性、可靠性,保证应急灯在停电状态下能正常使用。 5.7做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞,严防蛇、鼠等小动物进入配电房。 5.8进行设备检修或突发性的停电事故时,必须严格按照停电应急处理程序进行处理。 5.9高、低压配电柜每半年进行外包维护保养,变压器每二年必须清理检测一次,对维护 及检测记录必须留存。各楼层配电箱和配电房低压配电柜每周清理检查一次,发现问题立即处理,以保证其正常运行。 5.10发生事故时,电工应保持头脑冷静,按照操作规程及事故应急处理程序进行处理, 及时排除故障;同时需做好事故工作记录。 5.11电工必须严格按照要求按时进行监测记录。 5.12每月将供、配电系统的运行报表交后勤部主任审阅存档,为日后的管理决策提供依 据。

供电局安全管理规定

供电局安全管理规定集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供电局安全管理制度一、为了有效实施电力安全生产,保障电力安全,维护社会稳定,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》等有关法律法规,制定本办法 二、电力安全生产必须坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 三、电力安全生产的目标是维护电力系统安全稳定,保证电力正常供应,防止和杜绝人身死亡、大面积停电、主设备严重损坏等重、特大事故以及对社会造成重大影响的事故发生。 四、安全管理 1、认真落实和履行安全生产责任制,建立健全农电安全生产体系,并充分发挥作用。 2、严格执行“两票、三制”(工作票、操作票和工作负责制、工作许可制、工作间断转移制)和“三措书”等制度,在供电所施工工作之前会同供电所工作负责人到施工现场进行查勘,参加供电所的工前会,严格审查工作票、三措书及标准化作业书,对工作票等的内容填写不完整,

安全措施不齐全等问题须指出并立即改正,杜绝供电所走形式主义,对工作安排不合理的地方也要立即指出,施工工作现场严禁供电所无票作业,严禁违章操作,如施工工作现场不按照工作票内容进行,安全措施做的不齐全的,必须当场指出,严重的必须严令施工工作马上停止,将安全措施作齐全以后再恢复工作,并立即上报农电科安全主管,事后予以通报批评和考核,这样确保各项安全生产规章制度、安全措施、反事故措施的落实,确保农电工作的安全。 3、每月不定期参加供电所安全分析例会,参与分析安全生产形势,监督检查供电所落实安全管理办法,认真开展安全考核工作。 4、负责双流供电局农电设施的保护,组织供电所宣传《电力法》、《电力设施保护条例》等法规和电力行业的规章制度,组织和检查供电所对供电区域内的其他电力设施如变电站、输电线路、光纤等开展辅助性的看护和保护工作,对危及电力设施安全运行的行为,经属地供电所上报后要立即到现场进行查勘,及时加以制止并上报农电科生产主管。 5、负责对农电每年的春、秋两季安全大检查工作进行动员、指导、监督、检查工作,根据成都电业局和我局春、秋安大检查的文件精神和安排,制定我局农电的检查确认表、资料统计表、线路排查表等,全程追踪检查供电所的自查,收集供电所的检查确认表、检查总结、缺陷统计和缺陷处理情况,在农电科生产主管的领导下,检查供电所的春、秋安

楼宇自动化供配电系统解决方案

楼宇自动化供配电系统解决方案 楼宇自动化供配电系统解决方案 智能建筑是为了适应现代信息社会对建筑物各功能、环境和高效管理的要求,在传统建筑的基础上发展起来的。智能化建筑通过对建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联的最优化设计,使其发挥最高效率,同时又以最低的保养成本,最有效的方式来管理本身资源,给业主提供一个投资合理又拥有高效率的优雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间帮助大厦的主人、财产的管理者和拥有者意识到他们在诸如费用开支、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报并提供反应快、效率高和有支持力的环境,使用户能达到其业务目标。 1智能建筑它具备三个基本条件: (1)安全、舒适的环境,即具有消防功能、温度和湿度控制功能以及灯光及其它楼宇设备的控制功能 (2)良好的通信网络设施,使数据信息能够在大厦内传输 (3)足够的对外通信设施与通信能力。 可见,智能化建筑是一个综合性概念,我国智能建筑权威机构一中国智能建筑专业委员会对智能建筑的定义是:利用系统集成的方法,将智能型计算机、计算机网络技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机地结合在一起,通过对设备的自动监控、对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合以获得的投资合理、适合信息社会需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活等特点的建筑物。由此可见,智能建筑是先立足于建筑物本身,然后是配备许多现代的能给人们营造舒适、便利、灵活、安全生活的相关技术与服务。 2 智能建筑的构成 智能建筑(Intelligent Bu ild ing,I B)主要采用计算机技术对建筑物内的设备进行自动控制和管理,并对用户提供信息和通信服务等。目前它能提供的主要功能和特点如下:(1)能对各种信息进行通信并具有信息处理功能(2)能实现办公自动化(OA)(3)能对建筑物内机械电气设备等进行综合自动控制,实现各种设备运行状态监视和统计记录的设备管理自动化(4)建筑物具有充分的适应性和可扩展性,具有良好的节能和环境保护功能。在此功能和特点的基础上,建筑智能化结构由四大系统组成:楼宇自动化系统(Bu ild ing Automat ionSystem,BAS)、办公自动化系统(Offic eAutomat ionSystem,OAS)、通信网络系统(Commun ic ation Netw orkSystem,CNS)、结构化综合布线系统(Struc tureCablingSystem,SCS)。楼宇自动化系统是采用计算机对建筑物内所有机电设施进行自动控制。一般有以下两个子系统:环境控制管理子系统安防与消防子系统。环境控制主要包括:暖通空调系统控制、给排水控制系统控制、运输系统控制、供配电系统的控制。楼宇供配电系统是智能建筑十分重要的组成部分。我国楼宇供配电系统设计管理尚处于初创阶段,1997年建设部颁布了(建筑智能化系统系统工程设计管理暂行条例》,这是第一部行业管理规定。随后,许多省、市、自治区制订了自己的《智能建筑设计标准》,国家标准BG/T50314-2000于2000年7月正式颁布。 3 楼宇供配电自动化系统设计原则 3.1 稳定可靠性原则 必须保证供配电自动化系统具有高的可靠性和抗干扰能力。宜选用成熟的、通过

供配电安全操作管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A46063 供配电安全操作管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供配电安全操作管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的: 规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施。 2.0适用范围: 适用于物业管理公司辖区内供电设备设施的操作。 3.0职责: 3.1机电维修部主管/变配电房班长负责检查《供配电设备设施安全操作标准作业规程》的执行情况。 3.2变配电室值班电工负责供电设备设施的操

作。 4.0程序要点: 4.1安全操作注意事项。 4.1.1操作高压设备设施时,必须穿戴绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。 4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: A)有监护人; B)工作场地空间足够,光线足够; C)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、螺丝刀、电工胶布等); D)工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

供配电系统管理程序

供配电系统管理程序 1. 目的 对供配电系统实施有效管理,以保证供配电系统的可靠性和供电工作的正常运作,规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全,满足业户的正常需要。 2. 范围 本程序适用物业辖区内的供配电系统的管理。 3. 职责 3.1 物业工程部负责小区供配电系统的操作、运行管理及维护保养、大中修计划的制定 和具体实施,区域总经理负责审核、监督。 3.2 运营中心总监负责设备设施大中修、更新改造计划的审核、审批。 4. 工作内容 4.1 供电作业 4.1.1 在正常情况下,园区24小时不间断供应照明、动力、应急电源。 4.1.2 由物业工程部区域管理人员,对高低压配电柜、柴油发电机等进行巡视,察看运 行状况,对设备运行情况进行记录。 4.1.3 外来人员进入配电室等设备机房须经批准并有专业人员陪同方可,具体按相关规 程执行。 4.2 停、送电 4.2.1 可预知的停电。工程部区域管理人员或值班电工接到停电通知后,立即上报领导, 通知客户服务部,由客户服务部24小时内做出《停电通知》并张贴于公告栏,通知业户做好准备。 4.2.2 不可预知的突然停电,各单位按《紧急停电处理程序》进行处理,在事后应做出 停电告示,张贴于公告栏,说明原因。 4.2.3 停电后,值班电工应立即启动柴油发电机,确保在停电后 15分钟内提供应急电 源(发电机供电通常只提供消防、电梯、生活泵房、公共照明等使用)。发电机在带负荷运行过程中,每2小时记录一次,具体按《柴油发电机管理规程》执行。 4.2.4 对低压配电设备的操作严格执行工作票制度,填写相应的工作票,由不少于两人 进行操作并记录,操作过程中严格遵守安全操作注意事项。 4.3 维修 4.3.1 供配电设备设施出现故障时,值班人员应立即通知工程主任或有关部门(总表内 部分物业负责;表外部分通知供电局),然后着手进行故障处理。 4.3.2 客户服务部接到业户反映楼层无电报告后,应立即通知工程部派人前往现场查看 情况并进行处理。 4.3.3 维修过程中严格按照安全操作注意事项规定执行。 4.4 保养 4.4.1 配电房低压设备的保养工作根据设备保养计划执行,按《供配电系统维修保养规 程》要求进行,保养结果应记录于《设备设施维修保养记录表》上。

2021年供配电系统安全管理保障制度

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021年供配电系统安全管理保障 制度

2021年供配电系统安全管理保障制度导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、所有电气工作人员,必须按规定考核合格后,方准上岗,上岗时应穿戴和使用防护用品、用具等进行操作。维修电器设备和线路时,应由电气工作人员进行,其余人员,严禁操作。 2、电气工作人员在停电线路上工作时,应采取验电、接地线等安全措施,工作完毕后,应及时将地线拆除,方可通电。 3.接地线应采用并联方式,禁止将各电气设备的接地线串联接地。 4、电气工作人员在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,必须加锁或设专人看护,并悬挂警示牌。 5、所有电气设备、线路必须设有可靠的避雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,一旦发现不合格的,必须及时更换和修复。 6、所有电气设备和装置的金属柜架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕阻,必须进行保护接地。 7、移动式电气设备,应使用矿用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆,须经修理、试验合格后,方准使用。在长度150米的范围内,橡套电

机房数据中心供配电系统解决方案

商业银行数据中心供配电系统解决方案 商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。 1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。 对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。 供配电系统拓扑图

ATS ATS 柴油机发电 第一路市电 第二路市电动力配电柜 第二级配电UPS 配电柜 UPS1 UPS2 PDM1 PDM2 列头柜 STS 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1 机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜机柜 第一级配电机柜 第三级配电 空调新风 双母线供电方案 机柜内走线 图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上 2、机房智能配电系统三级结构 数据中心三级配电系统是对机房配电的创新,机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理 第一级:机房配电接入层。主要包括大楼地下配电室到机房输入端电缆的部分及机房市电配电部分。 第二级:机房配电管理层。主要包括机房UPS 配电部分。通过使用模块化配电柜,实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开; 第三级:机柜排及机柜配电层。主要包括列头柜PDM 配电、STS 配电到负载部分; 3、 供配电系统的智能化管理 供配电系统的智能化管理:列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计。 监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等。 监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。 这些监测信息能让值班人员掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对设备电源部分的潜在故障、对能效管理、降低能耗提供可靠依据。 模块化设计智能管理:本方案配电系统遵循以可靠性设计为核心,专

供配电系统管理制度

供配电系统管理制度文件编号: 创建日期: 实施日期:

供配电系统管理制度 1目的 确保中冶井建庆发项目部范围的供配电系统正常、安全运行。 2适用范围 本制度适用于中冶井建庆发项目部范围内的供配电系统安全管理。3职责 3.1项目部经理 提供供配电系统运行和维护过程中所需的资源,签发《供配电系统管理制度》。 3.2机电矿长 3.2.1负责全矿范围内的供配电管理,组织编制、审核《供配电系统管理制度》 3.2.2负责组织供配电系统安全事故的调查及审核、签发《供配电事故调查报告》。 3.3 机电部 3.3.1机电部为供配电系统技术指导部门,负责制定《供配电系统管理制度》 3.3.2负责组织全矿供配电事故的调查分析、事故档案的存档。 3.3.3负责工余重大伤害事故的协助调查分析。 3.3.4负责对全矿供配电工进行专业知识培训。

3.3.5负责定期对供配电绝缘用品的检测以及供配电设施的试验。 3.4 变电所 负责35KV变电站、主配电室以及发电机组以及外围输电线路的管 理。 3.5车间、部门 负责各自单位配电系统的管理。 4工作程序 4.1供配电管理范围 供配电系统包括:变电站、配电室、变压器以及备用电源。 4.2供配电安全管理 421矿山电力装置,应符合GB50070和DL408的要求。 4.2.2电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4.2.3在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管领导批准。 4.2.4电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮栏及警示标志。 4.2.5供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 4 . 2 . 6在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,禁止合闸”的警示牌。 4.2.7两个以上单位共同使用和检修输电网路时,应共同制定安全措施,指定专人负责,统一指挥。 4.2.8在带电的导线、设备、变压器、油开关附近,不应有任何易燃易爆物品。 429绝缘损坏的橡套电缆,应经修理、试验合格,方准使用。在长度150m

供配电系统设备设施维修保养管理制度

1.目的 为规范供配电系统日常运行管理,特制订本制度。 2.适用范围 适用于供配电系统设施设备保养管理制度。 3.职责 3.1工程部主管/领班每月按计划落实维保工作及登记; 3.2工程部总监/副总监/经理每月必须进行不少于一次抽查。 4.工作程序 4.1供配电系统设备的保养划分为;月度保养、季度保养及年度保养三种类型,根据设备的特征及运行情况,每台设备可配置不同的保养类型。日常保养的主要内容是设备的清洁、易损件的更换、附属设施的维护等工作,主要由工程部按责任区管理要求单独或与其他工程人员完成,不再在设备设施年度保养计划中做出详细规定。 4.2供配电设备保养工作程序 4.2.1工程部经理每年底负责组织制定供配电系统设备的年度保养计划,大致确定重大设备的停电保养日期; 4.2.2工程部经理和主管组织专业技术人员,按保养计划对高低配电室配电柜、环网柜、变压器、发电机以及各供配电设备机房的照明设备、通风设备、消防设备等进行

维护保养; 4.2.3在进行高低压设备保养必须进行停电的,应按要求进行停电审批和发放停电通知; 4.2.4保养工作完成后工程人员填写相关设备设施维修保养工作表格,工程部经理或主管签字确认,同时将设备主要零部件更换情况在设备设施台账中进行详细记录。 4.3供配电各设备的保养类型规定 4.3.1月度保养:强电井设备、楼层配电箱除尘及检查等; 4.3.2季度保养:强电井设备、楼层配电箱除尘、检查、非停电紧固螺丝; 4.3.3年度保养:变压器、高低压配电柜、环网柜、集中母排及强电井配电箱停 电检修紧固。 4.4供配电系统设备保养内容及项目 4.4.1月度维修保养工作内容:; 4.5强电井设备、楼层配电箱的月度保养内容包括: 4.7.1全面清洁强电井设备及楼层配电箱灰尘; 4.7.2检查变各电气连接是否松动,对开关、接触器等各紧固件进行紧固; 4.7.3测试供电回路负载电流情况; 4.4.2抽查测试漏电保护开关性能 4.6季度保养工作内容:;(公共电箱设施设备季度保养表格黏贴即可) 4.5.1完成月度保养各项工作内容及检查项目; 4.5.2拆下空气过滤器过滤网用压缩空气吹净; 4.5.3分析发电机各项运行数据,若发现异常则及时采取相关措施进行处理,防止故障扩大; 4.5.4对储油箱进行全面检查并酌情排污; 4.5.5全面检查发电机房送排风机的运行情况并酌情进行保养; 4.5.6全面检查机组各皮带工作状况并酌情进行更换。 4.7年度维修保养工作内容: 4.6.1完成季度保养规定的保养项目;

供配电管理制度

供配电安全管理制度(办法)

第一章总则 第一条订立该制度目的和依据:为加强矿山地面及井下安全用电,规范操作,节约成本,制定本制度。结合矿山实际情况,根据《金属与非金属矿山规程》、参照国家相关标准制定本制度。 第二条制度适用范围:井下及地面供配电安全管理工作。 第三条制度所规范业务的管理原则:以“安全第一,预防为主,供电可靠,配电安全,运行经济”实施本制度。 第四条关键名词术语解释 下列术语和定义适用于本制度。 1、供电:也叫送电,是指合上配出线的隔离开关及断路器的过程。 2、配电:是指根据本单位变电所装机容量,按照各生产系统设备设施的电力需求,接通进线开关,科学分配电能的过程。 第二章组织与职责 第一条组织体系和管理模式:机电部为公司供配电工作的管理机构,下设采区机电组和选矿场维修班,现场管理为采区机电组及选矿场维修班。管理模式以现场检查,定期或不定期巡查为主开展工作。 第二条执行本制度的职责划分: 1、机电部职责:监督、考核、检查井下及地面供配电使用情况。编写年度供配电工作计划,上报供配电日常所需维护材料计划。对供配电用电计量、耗材统计及考核。 2、采区机电组及选矿场维修班职责:负责供配电现场工作的实施,上报供配电日常所需维护材料配件计划。认真做好停送电的各项准备工作,防止意外事故发生。 第三章制度控制内容 第一条制度规范的相关业务/管理流程 (一)供配电管理内容: 1、当配电设备、变压器、线路发生故障和事故时,机电部要及时安排相关人员做好全部

或局部停电工作,防止故障和事故的扩大,确保人身和电气设备安全(见附件1)。 2、不论配电设备和变压器故障大小,发现故障人员都要及时向领导或有关部门汇报,机电部积极组织维修人员做好维修工作。 3、爱护设备、绝缘工具、消防器材,保持设备清洁卫生。 4、搞好各变配电点清洁卫生工作,认真填写各项记录(见附件2-5)。 5、认真检查各配电点的总开关、分路开关、各仪表是否正常,发现问题及时处理。 6、认真做好班中巡视工作,检查变压器、线路及配电开关,确保设备正常运转。 7、操作高压时,必须一人监护,一人工作,并保证按操作规程规定进行操作。 8、在合闸即可将电送到工作地点的开关操作把手上必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌; 9、停电检修任何设备,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌,谁停电,谁送电;严禁预约送电。 10、供配电线路无明接头,供配电设备保持完好,供配电设备严禁带病运行。 11、所有供配电箱及电气设备外壳接地可靠,接地电阻符合要求。 12、新安装的配电线路载流量满足用电设备负荷要求,对不合格的线路必须进行更换。 13、每班对各配电设备的漏电断路器进行试验,要求动作灵敏,保护可靠,对不合格的漏保进行更换。 (二)供配电管理流程 1.制定供配电方案机电部实施供配电方案采区或选矿场现场组织人员施工现场调试运行供配电设备运转正常维修工检查维护供配电设备运转正常(见附件6) 第四章检查与考核 第一条制度涉及的监督与检查对象、考核方法、标准与奖惩办法 (一)机电部为供配电管理、监督、检查、考核的职能部门。 (二)采区或选矿场为落实供配电方案现场施工单位。 第二条考核与奖励 (一)考核方式:现场检查,维修记录抽查。 (二)考核标准(见附件7): 1、供配电设备外观完好,内部无积尘、杂物。检查发现一处不合格,处罚采区长50元,

供配电系统日常运行管理系统规章制度

1.目的 为规范工程部外来工作人员管理,特制订本制度。

2.适用范围 适用于工程部日常管理制度。 3.职责 3.1工程部配电人员按要求巡查及填写相关表格; 3.2工程部维修主管/领班每周下班前对当天表单进行检查 3.4工程部负责人、经理每月必须进行不少于一次抽查。 4.工作程序: 4.1高低压配电室、变压器室、发电机室管理规定 4.1.1所有高压配电室都必须指定专业责任人进行日常的管理和维护工作,责任人必须对机房内所有设备的运行状况很熟悉; 4.1.2强电值班岗位对高压配电室进行定时巡查; 4.1.3机房内所进行的装修、设备维保、设备改造等,责任人必须进行全程跟踪并参与验收工作。当责任人因休假(3天及以上)等原因不能全程跟进时,上报工程部经理,由工程部经理另行安排相关人员跟进; 4.1.4机房内的地面、墙面、设备等清洁卫生由机房责任人负责;工程部经理和主管对设备机房卫生进行抽查; 4.1.5机房的门锁应保持完好,机房内无人时应上锁,并关闭没必要开启的照明灯具、空调等用电设备。机房钥匙必须用专柜保管,每班进行交接; 4.1.6任何人当工作需要进入设备机房进行设备操作时,必须严格按照相关的设备操作规程以及行业安全操作规范进行操作;当外来工作人员进入机房作业时,必须按照《外来工作人员管理规定》进行监督和管理,同时必须按要求在《外来工作人员登记表》上进行登记; 4.1.7禁止无关人员进入设备机房,禁止任何人在机房内吸烟、追逐打闹或从事与工作无关的活动; 4.1.8禁止在设备机房内睡觉和用餐,检查机房内的防四害措施是否完善,发现有老鼠、蟑螂等要采取有效措施防止进入; 4.1.9机房必须保持通风完好,温度不超过35℃,无漏水、漏油、漏气现象,消防设施、照明灯具、标识、防护设施完好,各类工器具、物品按规定位置摆放整齐,不允许在机房内堆放任何杂物;

机房大数据中心供配电系统解决方案设计

商业银行数据中心供配电系统解决方案 商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。 1、 电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS (自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS 电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT 设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS 供电系统(包含UPS 配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS 输出到服务器等IT 设备输入间,选用PDM (电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。 对于双路电源的服务器等IT 设备,通过PDM 直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT 设备,选用STS (静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS 将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT 设备的可靠用电。 供配电系统拓扑图 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜机柜机 柜P D U 1 机柜机柜机柜机柜P D U 2 机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜机柜 机柜 图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上

供配电系统管理制度范本

内部管理制度系列 供配电系统管理制度范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30948供配电系统管理制度范文Model of power supply and distribution system management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1﹑矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装置,电力装置应符合GB50070和DL408的要求,并按照规定要求采取避雷措施,保留配电系统图,电气设备布置图,电力、通讯等线路平面图。 2﹑电气工作人员应按规定考核合格,方可上岗。上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和线路,应由电气工作人员进行。 3﹑电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4﹑在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管矿长批准。 5﹑电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮拦及警示标志。 6﹑供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票

制度。 7﹑在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌。 8﹑在带电的导线、设备、变压器、附近,不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围,不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施。 9﹑采场每台设备,应设有专用的受电开关;停电或送电应有工作牌。 10﹑本厂电气设备、线路,应设有可靠的防雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,不合格的应及时更换或修复。 11﹑在本厂停电线路上工作时,应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电。在变电所进行停电作业时应验电、挂接地线、加锁和挂警示牌。 12﹑倒闸应该一人操作、一人监护,发现异常情况,应向值班调度室报告,查明情况再进行操作。 13﹑本厂对供电系统的技术档案及运行记录有供电设

河南开祥精细化工有限公司供配电系统管理制度(修改版)

密级:普通 Q 受控号:KX-SCYX-2015-43 版号:A版 河南开祥精细化工有限公司(内控)企业标准 Q/KXHG-FWKX-02-2015-052 供配电系统管理制度 2015-4-25发布2015-4-25实施河南开祥精细化工有限公司发布

会签表

文件更改记录表

前言 本控制程序由河南开祥精细化工有限公司提出。 本控制程序由河南开祥精细化工有限公司生产运行部归口。本控制程序起草单位:生产运行部。 本控制程序主要起草人:高清。 本控制程序审核人:林伟。 本控制程序批准人:两化融合领导小组。 本控制程序2015年4月25日发布。

河南开祥精细化工有限公司 供配电系统管理制度 一、总则 (一)为规范全厂供用电管理,明确各单位职责范围,理顺工作程序,切实抓好计划用电、安全用电、节约用电工作,确保生产安全高效,正常有序,特制定本办法。 (二)本制度规定了供用电、停送电、用电审批、节电管理、继电保护整定、电气试验等管理程序。 (三)对配电室、机柜室等重要工作场所和核心部位,规范巡检及操作要求。 二、适用范围 本制度适用于河南开祥精细化工有限公司供配电系统的管理。 三、供用电管理总则 (一)电气操作人员必须持证上岗。 (二)用电线路严格执行“四分开”制度,即保安线路与生产线路分开;生产线路与辅助生产线路分开;辅助生产线路与生活线路分开;生活线路与供电线路分开。 (三)所有供用电工作必须严格执行《电业安全工作规程》及本工种操作规程中的有关规定。 (四)电气设备、设施、线路的检修严格执行停电、放电、验电、挂接地线、挂停电标示牌的规定。检修电气设备时,必

相关文档