文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图文详解消防给水工程系统

图文详解消防给水工程系统

图文详解消防给水工程系统
图文详解消防给水工程系统

图文详解消防给水工程系统

消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。

建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。

消火栓系统

一、系统工作原理

火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。

二、系统组成

消火栓设备,水泵接合器,消防管道,消防水箱,消防水池,水源

1、消火栓设备

消火栓设备由水枪、水带和消火栓组成,均安装于消火栓箱内。

2、水泵接合器

水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端有消防给水管网水平干管引出另一端设于消防车易于接近的地方。

3、消防管道

建筑物内消防管道是否与其他给水系统合用,或独立设置,应根据建筑物的性质和使用要求经技术经济比较后确定。

4、消防水池

适用条件:用于无室外消防水源情况下,贮存火灾持续时间内的室内消防用。

设置:可设于室外地下或地面上,也可设在室内地下室,或与室内游泳池、水景水池兼用。

5、消防水箱

消防水箱对扑救初期火灾起着重要作用。

水箱的设置要求:为确保动供水的可靠性,应采用重力自流供水方式;消防水箱不应与生活(或生产)高位水箱合用;水箱应贮存有10min的室内消防用水量。

三、系统的给水方式

a、由室外给水管网直接供水的消防给水方式

适用条件:室外给水管网提供的水量和水压,在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需的水量、水压要求时采用。

b、设水箱的消火栓给水方式

供水特点:由室外给水管网向水箱供水,箱内贮存10min消防用水量。

火灾初期:由水箱向消火栓给水系统供水;

火灾延续:可由室外消防车通过水泵接合器向消火栓给水系统加压供水。

适用条件:外网水压变化较大。

用水量小时:水压升高能向高位水箱供水

用水量大时:不能满足建筑消火栓系统的水量、水压要求。

c、设水泵、水池、水箱的消火栓给水方式

设置特点:水泵从贮水池抽水,与室外给水管网间接连接,可避免水泵与室外给水管网直接连接的弊病。当外网压力足够大时,也可由外网直接供水。

适用条件:设水池、水泵的给水方式适用于室外给水管网的水压经常不能满足室内供水所需的建筑。

d、分区供水方式

设置特点:室外给水管网向低区和高位水箱供水,箱内贮存10min消防水量。

高区火灾初起时:由水箱向高区消火栓给水系统供水;当水泵启动后:由水泵向高区消火栓给水系统供水灭火。

低区灭火:水量、水压由外网保证。

四、消火栓系统布置

1、多层建筑消火栓布置

(1)设有消火栓系统的建筑,其各层均应设置消防栓系统。

(2)建筑高≤24m,体积≤5000m3的库房,应保证有一支水枪的充实水柱到达同层内任何部位。其他民用建筑应保证有2支水枪的充实水柱同时达到任何部位。消火栓设备的水枪射流灭火,需要有一定强度的密实水流才能有效地扑灭火灾。水枪充实水柱长度应大于7m,小于15m。

(3)消防电梯前室应设消火栓。

(4)消火栓应布置在明显,易于取用的地方,如走廊、楼梯间、大厅、车间出入口、消防电梯前室等。消火栓口距地面安装高度为1.1m,栓口宜向下或与墙面垂直安装。(为保证及时灭火,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵按钮或报警信号装置。)

(5)在建筑物顶应设一个消火栓,以利于消防人员经常检查消防给水系统是否能正常运行,同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑火灾的波及。

(6)高层建筑中由于楼高,消防管道上、下部的压差很大,当消火栓处最大压力超过1.0MPa时,必须分区供水。

2、高层民用建筑消火栓布置

(1)消火栓布置间距应经计算确定,但不应大于30m,

(2)应保证同层有2支水枪的充实水柱同时达到任何部位。

(3)消火栓水枪的充实水柱长度不应小于10m,高度超过50m的金融楼科研楼等一类高层不应小于13m。

(4)消防电梯前室应设消火栓。

(5)消火栓处的静水压力不应大于0.8MPa,当超过0.5MPa时,应在消火栓处设减压装置。

五、消防用水量

1、多层建筑消防用水量

a.同时使用水枪数量:火灾处出1(2)支,上、下出1、2支堵截。

b.消防水箱的最小消防贮水量:10min的室内消防用水量。

c.低层和多层建筑以外救为主,应考虑消防车至火灾现场的时间。

2、高层建筑消防用水量

a.高层民用建筑必须设置室内、室外消火栓。

b.室内消火栓给水应采用高压或临时高压给水系统。

c.消防用水可由室外给水管网,消防水池或天然水源供给。

六、消防管网设置

1、多层建筑消防管网设置

a.室内消火栓超过10个且消防用水量超过15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外管网连接,并将室内管道成环状或将进水管与室外管道连接环状。

b.高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm.

c.超过四层的厂房和库房,高层工业建筑,设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其消防给水管道应设水泵接合器

2、高层建筑消防管网设置

a.有独立的消防给水系统和区域集中的消防给水系统。

b.按建筑高度划分,有分区和不分区消防给水系统。

c.引入管≮2条,环网。

d.消防给水管道应设水泵接合器。

e.消防竖管应保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。立管管径不小于100mm。

f.用单出口栓,水箱离最高的栓≮7m,否则加压,远距离启动泵,火警后5min 泵必须启动。

g.与自动喷洒系统在报警阀前分开或独立设置。

自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统定义:是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。

自动喷水灭火系统特征:通过加压设备将水送入管网至带有热敏元件的喷头处,喷头在火灾的热环境中自动开启洒水灭火。通常喷头下方的覆盖面积大约为12m2。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在97%以上。

自动喷水灭火系统的组成:由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。

自动喷水灭火系统分类:

闭式自动喷水灭火系统

开式自动喷水灭火系统

1、湿式自动喷水灭火系统

(1)系统原理

特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中充满有压水,当建筑物发生火灾,火场温度达到喷头开启温度时,喷头出水灭火。

优点:灭火及时扑救效率高。

缺点:由于管网中充有有压水,当渗漏时会损毁建筑装饰和影响建筑的使用。该系统只适用于环境温度4℃

湿式自动喷水灭火系统工作原理

(2)系统组成

喷头

a.闭式喷头:喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启,如玻璃球爆炸、易熔合金脱离。其构造按溅水盘的形式和安装位置有直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型洒水喷头之分。

b.开式喷头:根据用途分为开启式、水幕式、喷雾式。

报警阀

作用:开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式和雨淋式4种类型。

a.湿式报警阀:

用于湿式自动喷水灭火系统;

b.干式报警阀:

用于干式自动喷水灭火系统,由湿式、干式报警阀依次连接而成,在温暖季节用湿式装置,在寒冷季节则用干式装置

c.雨淋阀:

用于雨淋、预作用、水幕、水喷雾自动喷水灭火统。

水力警铃

主要用于湿式喷水灭火系统,宜装在报警阀附近(连接管不宜超过6m)。

作用原理:当报警阀打开消防水源后,具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。水力警铃不得由电动报警装置取代。

水流指示器

作用步骤:某个喷头开启喷水或管网发生水量泄漏时,管道中的水产生流动;引起水流指示器中桨片随水流而动作;接通延时电路后,继电器触电吸合发出区域水流电信号,送至消防控制室。

压力开关

作用原理:在水力警铃报警的同时,依靠警铃管内水压的升高自动接通电触点,完成电动警铃报警,向消防控制室传送电

信号或启动消防水泵。

延迟器

定义:是一个罐式容器,安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间。

用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报警。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。

火灾探测器是自动喷水灭火系统的重要组成部分。目前常用的有感烟、感温探测器。

a.感烟探测器:利用火灾发生地点的烟雾浓度进行探测;

b.感温探测器:通过火灾引起的温升进行探测。

火灾探测器布置在房间或走道的天花板下面,其数量应根据探测器的保护面积和探测区面积计算而定。

2、干式自动喷水灭火系统

特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水,充有有压空气(或氮气)。当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭时喷头时,喷头开启排气、充水灭火。

优点:管网中平时不充水,对建筑物装饰无影响,对环境温度也无要求,适用于采暖期长而建筑内无采暖的场所。

缺点:该系统灭火时需先排气,故喷头出水灭火不如湿式系统及时。

干式自动喷水灭火系统工作原理

3、雨淋喷水灭火系统

特点:为喷头常开的灭火系统,当建筑物发生火灾时,由自动控制装置打开集中控制闸门,使整个保护区域所有喷头喷水灭火,形似下雨降水。

优点:出水量大,灭火及时。

雨淋喷水灭火系统适用场所:火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位。内部容纳物品的顶部与顶板或吊顶的净距大,发生火灾时,能驱动火灾自动报警系统,而不易迅速驱动喷头开放的场所或部位;严重Ⅱ级场所。

4、水幕系统

特点:该系统喷头沿线状布置,发生火灾时主要起阻火、冷却、隔离作用。

适用场所:需防火隔离的开口部位,如舞台与观众之间的隔离水帘、消防防火卷帘的冷却等。

室内给排水管预留(埋)施工处理要点

安装工程管理大纲(草稿) 一.编制背景 在满足人们居住舒适、卫生和人们生命财产的安全方面,建筑给排水起着重要的作用,它的完善程度也是评定建筑等级的重要依据之一。它和建筑学、建筑结构、建筑供热与通风、建筑电气、建筑燃气等工程共同构成可供使用的建筑物整体。 由于室内给排水管预留(埋)等施工的质量缺陷引起的有关投诉、合理性问题在我公司已开发的项目中时有发生,所以本文在总结以往的经验和教训基础上,针对住宅类的室内给排水管预留(埋)等施工处理中应注意的问题提出了相应的管理要点和要求,以期减少这方面的质量通病。鉴于各地及不同时期的条件不尽相同,希望大家在参照使用时做到举一反三。 本文由集团总工程师办公室负责具体解释工作。

室内给排水管预留(埋)施工处理要点 一.施工前准备工作 1、审查监理公司的监理细则是否合理、完善。 2、审查施工单位管理人员、安装人员的资格证书及其上岗证, 审查监理公司安装监理工程师的资格证书,确认其有效性。 3、审查施工单位的施工组织设计,重点审核施工质量保证措施、 以及施工进度等是否满足整个工程的总体要求。 4、组织相关单位和工程管理人员进行施工图会审,一般应重点审查以下内容: (1)审查给排水施工图与建筑、结构、电气、暖通等专业施工图有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况; (2)审查设计所拟采用的管材、配件等是否得到合理选择;(3)审查管道井的位置、尺寸是否合理,一般应将管井设置在卫生间通风道外侧, (4)审查检修门、管道阀门的位置、数量是否合理; (5)审查建筑立面、阳台、露台外的雨水立管是否影响窗的开启或立面美观,是否与空调室外机、预留洞口冲突; (6)审查雨、污水管接入市政管网之间的标高、走向、检查井的位置等是否合理,且是否避开主要出入口、车道等; (7)审查消防管道、消火栓、消防箱、消防水池的数量、标高是否合理; (8)审查消防喷淋管与通风管道、通风口、灯光等的布置是否冲突; (9)审查给排水管道穿越配电间(箱)、电梯机房等设备用房时,

给水工程第四版答案

第二章 一、过滤基本原理 答:过滤就是在外力作用下, 使悬浮液中的液体通过多孔介质的孔道, 而悬浮液中的固体颗粒被截留在介质上, 从而实现固、液分离的操作。 二、反冲洗系统的种类。 答:大阻力配水系统:通过系统的水头损失一般大于3m;主要形式为带有干管与穿孔支管的配水系统; 中阻力配水系统:通过配水系统的水头损失在0、5?3m,包括:带有干管与穿孔支管外套筛管配水系统; 带有干管与筛孔滤头支管配水系统; 带有滤头与二次配水系统。 小阻力配水系统:通过系统的水头损失小于0、5m,有格栅、平板孔式与滤头配水系统。 大阻力配水系统水头损失与小阻力配水系统相比, 水头损失大, 但配、集水均匀性要好。考虑到压力过滤出水水压一般较高, 可以满足反冲洗压力的要求, 所以推荐压力过滤器采用大阻力配水。重力过滤器出水压头低, 不能直接用来反洗, 需设反冲洗水塔。 三、反冲洗配水系统作用, 试叙反冲洗配水不均匀的绝对性, 怎样才能达到配水相对均匀? 配水系统的目的:均匀分布反冲洗水, 均匀收集过滤水。根据大阻力配水系统的原理分析, 穿孔配水管末端b 孔的流量Qb={(S1+S2')Qa2/(S1+S2”)+(u12+u2 2) / [ (S1 +S2”)2g ]}0 、5,由此瞧出首端孔口a与末端孔口b的出流量就是不可能相等的。但可以通过减小孔口总面积以增大S1,削弱S2' S2'及配水系统压力不均匀的影响,从而使Qa尽量接近Qb 而小阻力配水系统则就是通过减小上式中的u1、u2至一定的程度,等式右边根号中第二项对布水均匀性的影响将大大削弱, 以达到均匀布水的目的, 因此无论就是大阻力配水系统, 或就是小阻力配水系统都不可能达到反冲洗配水系统的绝对均匀。 第三章 思考题 一、目前水的消毒方法主要有哪几种?简要评述各种消毒方法的优缺点。 答: 氯:经济有效,有后续消毒效果,技术成熟;对某些病毒芽孢无效,产生臭味; 受pH影响,有消毒副产物THMs 氯胺:当水中存在有机物与苯酚时, 氯胺消毒不会产生氯臭与氯酚臭, 且大大减少THMs的生成,能较长时间保持水中余氯;杀菌能力弱,本身就是致突变剂CIO2:杀菌效果比氯好,不受PH影响,不产生有机卤代物;成本高,现场制备,使用,设备复杂,管理操作要求高,消毒副产物亚氯酸盐有一定的毒性 Q:除色除臭效果好,杀菌氧化能力均比氯强,溶于水后使DO增加,无毒;投资运行成本高, 无后续杀菌能力 紫外线:杀菌效果好,快速简洁;电耗大,紫外灯管与石英套管需要定期更换,

取水工程、给水处理习题

取水工程、给水处理习题 1、给水水源的类型有哪些?(地面水源:江河、湖泊、水库、海洋;地下水源:浅井水、深井水、泉水) 2、地面水源的特点有哪些?(特点:矿化度、硬度低;水量充沛但水质易受污染;取水构筑物的构造复杂) 3、给水水源卫生防护有那些具体要求?(地下水源的卫生防护:取水构筑物的外围不小于10M,应保持良好的卫生状况并加绿化,防止含水层的污染;回灌水的水质应符合“生活饮用水卫生标准”。地面水源的卫生防护:取水口周围半径不小于100M为卫生防护区;取水口上游1000M,下游100M段范围内为水源卫生防护地带,严格执行“生活饮用水卫生标准”的有关规定,做好水源水质的保护工作。) 4、地表水取水构筑物有那些形式?(固定式和活动式) 5、给水处理的任务是什么?(任务:将原水经过投药、混合反应、沉淀(澄清)、过滤、消毒等工艺流程,去除原水中所含的各种有害杂质,达到符合人们生活、生产用水水质标准的水) 6、原水中有哪些杂质?这些杂质在水厂中是如何处理的?(杂质:无机物、有机物、微生物;处理:常规处理方法为混凝、沉淀、过滤、消毒;和特殊处理方法:除臭除味降铁软化和淡化除盐等) 7、常规水处理工艺流程?你所在的水厂采用什么样工艺流

程?采用这一工艺流程的理由是什么? 8、混凝的机理是什么? 9、混合的目的是什么?混合时的要求有哪些? 10、混合的方法有哪几种?各有什么特点? 11、混合和絮凝的设备是根据什么原理设计的? 12、絮凝的目的是什么?其设备有哪些型式?絮凝的设计参数有哪些? 13、什么是自然沉淀?什么是混凝沉淀?什么是自由沉淀?什么是拥挤沉淀? 14、何为理想沉淀? 15、根据颗粒在水中的沉速公式,影像沉速的原因有哪些? 16、沉淀设备有哪些形式? 17、平流沉淀池构造分哪些部分?各部分的技术要求有哪些? 18、在平流沉淀池中,常用的排泥设施有哪些? 19、在平流沉淀池中,沉淀效果受哪些因素影响? 20、如何判定混凝、沉淀设备运行正常? 21、在混凝、沉淀过程中,会出现哪些反常现象?造成的原因是什么?应采取什么措施来纠正? 22、投药、混凝、沉淀设备的运行管理包括哪些技术测定内容?如何运行?其意义何在? 22、澄清池净水的机理是什么?

给水工程(上)试题(含答案)

1.由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统? 地表水重力供水系统 2.给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 输配水系统投资最大,因为输配水系统包括泵站、输水管渠、管网、调节构筑物等,投资较大。 3.给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物等,哪 种情况下可省去其中一部分设施? 高位水库可省去一级泵站,大城市通常不用水塔。 4.工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? 工业给水系统包括循环给水系统和复用给水系统,前者指使用过的水经适当处理后再行回用,如循环冷却水,后者指按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用,如重复用水。 5.水量平衡图起什么作用? 起到重复利用水和循环利用水,达到节约用水的目的。 6.给水系统需由(C)组成,这些组成部分是构成给水系统的基本组成,缺一不可,但可强化或 简化。 A.取水系统、水处理系统和泵站 B.水处理系统、输配水系统和管井 C.取水系统、水处理系统和输配水系统 D.输配水系统、取水系统和消毒设施 7.输配水系统通常由(B)组成。该子系统在给水系统中所占的投资比例最大,且布局分散。 A.取水构筑物、输水管、配水管网和调节构筑物 B.泵站、输水管渠、配水管网和调节构筑物 C.水处理构筑物、泵站、输水管和配水管网 D.取水构筑物、水处理构筑物、输水管和配水管网

8.取水系统一般由(A)等组成。 A.取水构筑物、水泵及泵房 B.给水水源、取水构筑物 C.给水水源、取水泵房 D.取水头部、水泵及泵房 9.给水系统根据(B)可分为重力、压力和混合给水系统。 A.建筑规模 B.供水方式 C.供水地形 D.水源种类 10.给水系统根据用户的使用目的,可分为(C、D)等。 A.市政给水系统 B.场地给水系统 C.工业给水系统 D.生活给水系统 11.输配水系统的调节构筑物中,只能起到水量调节作用的是(A)。 A.水池 B.高位水箱 C.水塔 D.高地水池 12.给水系统中,(B)常被称为厂内调节构筑物。 A.水塔 B.清水池 C.水池 D.配水池 13.给水系统中,常与取水构筑物合建的是(A)。 A.一级泵房 B.加压泵房 C.二级泵房 D.调节泵房 14.输水管渠根据其输水方式不同,可分为(C)输水。 A.暗管与渠道 B.原水与清水 C.重力与压力 D.明渠与暗渠 15.配水管网根据其结构不同,可分为(C)管网。 A.生活与生产 B.生产与消防 C.树状与环状 D.重力与压力 16.给水系统按水源种类不同,可分为(B)给水系统。 A.江河水与潜水 B.地下水与地表水 C.单水源与多水源 D.原水与再生水 17.给水系统根据其组成、各组成之间联系的不同,可分为(B)。 A.统一给水与分区给水系统 B.统一给水与分地区给水系统

消防给水设施(正式版)

文件编号:TP-AR-L6908 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防给水设施(正式版)

消防给水设施(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 专门为消防灭火而设置的给水设施,主要有消防 给水管道和消火栓两种。 (1)消防给水管道简称消防管道,是一种能保 证消防所需用水量的给水管道,一般可与生活用水或 生产用水的上水道合并。 消防管道有高压和低压两种。高压消防管道,灭 火时所需的水压是由固定的消防泵产生的,低压消防 管道,灭火所需的水压是从室外消火栓用消防车或人 力移动的水泵产生。 室外消防管道应采用环形,而不用单向管道。地 下水管为闭合的系统,水可以在管内朝向各方环流,

如管网的任何一段损坏,不致断水。室内消防管道应有通向屋外的支管,其上带有消防速合螺母,以备万一发生故障时,可与移动式消防水泵的水龙带连接。 (2)消火栓消火栓可供消防车吸水,也可直接连接水带放水灭火,是消防供水的基本设备。消火栓按其装置地点可分为室外和室内两类。室外消火栓又可分为地上式与地下式两种。 室外消火栓应沿道路设置,距路边不宜小于 0.5m,不得大于2m。设置的位置应便于消防车吸水。室外消火栓的数量应按消火栓的保护半径和室外消防用水量确定。室内消火栓的配置,应保证两个相邻消火栓的充实水柱能够在建筑物最高、最远处相遇。室内消火栓一般设置于明显、易于取用的地点,离地面的高度应为1.2m。 (3)化工生产装置区消防给水设施

给水工程(上)填空计算

一、填空题 1. 给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠与管网和调节构筑物等工程设施组成。其中,调节构筑物主要有高地水池、水塔、清水池这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为一级泵站,输送清水为二级泵站,设于管网中为增压泵站;其中泵站、输水管渠、管网和调节构筑物统称为输配水系统。 2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于10mH 2O 。 3. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统。 4. 给水系统按使用目的分为生活用水、生产用水和消防给水系统。 5. 根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为单水源和多水源给水系统两种形式。 6. 分系统给水系统根据具体情况,分为分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统三种类型。 7. 工业给水系统可分为循环系统、复用系统和直流系统。其中,循环系统给水系统中的水经使用 后不予排放而循环利用。 8. 给水系统按服务对象分为城市给水和工业给水系统;按供水方式分自流系统(重力供水)、水泵 供水系统(压力供水)和混合给水系统。 9. 给水系统的布置形式主要有统一给水系统、分系统给水系统、工业给水系统、区域给水系统这 四种。 10. 分区给水系统按其布置形式可分为串联分区、并联分区两种方式。 11. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统;按服务对象分为城市给水和工业给水系统。 在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。 12. 对置水塔在最高用水量时,管网用水由二级泵站和水塔同时供给,两者各有自己的给水区,在 供水区的分界线上水压最低。 13. 给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量应等于用水量。给水系统中设水塔时,二泵站 每小时供水量可以大于用水量。 14.清水池的调节容积,由一、二级泵站供水线曲线确定;水塔容积,由二级泵站供水线和用水量曲 线确定。 15. 无水塔的管网二泵站的扬程公式n c s c c p h h h H Z H ++++=,其中,c H 是指控制点所需的最 小服务水头,c Z 是指管网控制点的地面标高和清水池最低水位的高程差。 16. 设置网前水塔的二泵站扬程公式c s t t p h h H H Z H ++++=0,其中, t Z 是指水塔的地面标高,t H 是指水塔高度,0H 是指水位的有效深度。 17. 水塔高度计算公式)(c t n c t Z Z h H H --+=,其中,c H 是指控制点要求的最小服务水头,t Z 是指设置水塔处的地面标高,c Z 是指控制点的地面标高 18. 对于树状网,管段数P 、节点数J 之间存在的关系为P=J -1。对于单水源环状网,管段数P 、节 点数J 、环数L 之间存在的关系为P=J+L -1 19. 城市管网定线时干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m 。连接管的间距可根据街区大 小考虑在800~1000m 左右。 30. 任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。 21. 节点包括水源节点、不同管径或不同材质的管线交接点以及两管段交点或集中向大用户供水的 点。 22. 城市管网定线时一股只限于管网的干管以及干管之间的连接管。 23. 管网平差时,电算精度要求达到0.01~0.05m 。管网平差时,手算精度要求基环达到小于0.5m , 大环小于1.0m 。 24. 管网核算时,将消防流量加在着火点处,当管网中着火点有两处,一处放在控制点,另一处放 在离二级泵站较远或靠近大用户和工业企业的节点处。 25. 在管网简化方法中,当两管网由两条管线连接时,它可以分解为两个独立的管网,但必须有一

《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范》.pdf

《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范》 《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范全集》详细目录第一篇现行国家基本法律法规水利工程建设监理规定水利工程建设项目验收管理规 定关干加强城市水利工作的若干意见全国重点镇供水设施改造和建设规 划关于饮用水及供水单位法律适用的批复节水型城市考核标准饮2517 2571《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范全集》 《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范全集》 详细目录 第一篇现行国家基本法律法规 水利工程建设监理规定 水利工程建设项目验收管理规定 关干加强城市水利工作的若干意见 全国重点镇供水设施改造和建设规划 关于饮用水及供水单位法律适用的批复 节水型城市考核标准 饮用水源保护专项执法检查工作方案 卫生部涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可申报受理规定 取水许可和水资源费征收管理条例 …… 第二篇国家现行水质标准 城市供水水质标准 饮用净水水质标准 城市污水再生利用地下水回灌水质 城市污水再生利用工业用水水质 …… 第三篇水源卫生标准 第四篇水质检测与化验 第五篇供水工程规划设计标准 室外给水设计规范 室外排水设计规范 给水排水工程构筑物结构设计规范 给水排水工程管道结构设计规范 给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程 给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程 水力控制阀应用设计规程 …… 第六篇供水工程技术与质量验收规范 给水内衬不锈钢复合钢管管道工程技术规程 建筑给水聚丙烯管道工程技术规范 给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程 城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程 给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程 城市供水管网漏损控制及评定标准

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

环境工程给水处理工程考题

环境工程给水处理工程考题 填空题: 20分 1生活饮用水卫生标准中水质项目分为四类:一类属于感官性状方面的要求,如色度浊度嗅 和味等;;二类是对人体健康有益但不希望过量的化学物质;三类是对人体健康无益但一般 情况毒性也很低的物质;四类是有毒物质。 2理想反应器模型:完全混合间歇式反应器 CMB,完全混合连续式反应器CSTR, 推流式反应器 PF 由流体运动所造成的颗粒碰撞聚集是同向3由布朗运动所造成的颗粒碰撞聚集是异向絮凝, 絮凝。 4混合设备:水泵混合,管式混合,机械混合。 5高分子物质投量过多时,将产生“胶体保护”作用,高分子物质投量过少不足以将胶体架 桥连接起来。 6在平流式沉淀池中,降低Re和提高 Fr数的有关措施是减小水力半径R。 7混凝剂投加:泵前投加,高位溶液池重力投加,水射器投加,泵投加。 8澄清池的基本原理主要依靠活性污泥达到澄清目的 9快滤池冲洗方法:高速水流反冲洗(最常用),气水反冲洗,表面助冲加高速水流反冲洗10配水系统分类:大阻力配水系统(常用),小阻力配水系统。 名词解释: 2分×5个 1胶体稳定性:指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。 2自由沉淀:颗粒沉淀过程中,彼此没有干扰,只受颗粒本身在水中的重力和水流阻力的作 用,沉速不变,称为自由沉淀。 3直接过滤:原水不经沉淀而直接进入滤池过滤称为直接过滤。 4负水头:在过滤过程中,当滤层截留了大量杂志以致砂面以下某一深度处的水头损失超过 该处水深时,便出现负水头现象。 5折点氯化:为了获得自由性氯,加氯量超过折点需要时称为折点氯化。 判断: 2分×5个 1悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。胶体颗粒尺寸很小,在水中长期静置也难下沉。 2拥挤沉淀:颗粒沉淀过程中,彼此相互干扰,或者受到容器壁的干扰,虽然其粒度和第一 种的相同,但沉速却减小,称为拥挤沉淀。 3水中所含的氯以氯胺存在时,称为化和性氯,水中所含的氯不以氯胺存在时为自由性氯。 4 pH值越低消毒作用越强,证明HOCI是消毒的主要因素。 5自由性氯的消毒效能比化合性氯要高的多。 简答题: 1混合和返混在概念上有何区别?返混是如何造成的? 混合:停留时间相同的物料之间的混合。 返混:停留时间不同的物料之间的混合。 造成返混的原因:环流,对流,短流,流速不均匀,设备中存在死角及物质扩散。 2余氯是什么,有什么作用? 余氯:加氯量减去需氯量所剩下的量为余氯。

给水工程施工方案

给水工程施工方案 1、工艺流程 沟槽开挖→砂基础→安管管道→安装管件→管身回填→管道试压→检查井砌筑→冲洗消毒 2、开挖沟槽 开槽采用机械开槽,人工配合清槽,开槽时由测量人员配合,随挖随测,以保证不出现槽底超挖。机械挖槽时应在设计槽底高程上保留20cm左右一层不挖,用人工清底,保证管道下方地基不受干扰。同时根据排管的原则和距离,将管口处的工作坑一并挖出,以便管道就位和安装。 开挖弃土置于沟槽一侧,便于管道施工。堆土距槽边1m以外,并适当留出运输材料工作面。雨季施工时应围防汛埂,以防雨水冲槽。 3、管道基础 给水管道基础采用厚度为10cm的砂基础,夯实密实,密实度达到90%以上。 4、安装管道下管采用人工下管。 管道铺设前应对管道进行外观检查有无缺陷,有无裂纹,不合格者不得使用。插口装入承口前,将承口内部和插口外部清刷干净。胶圈接口的,先检查承口内部和插口外部是否光滑,保证胶圈顺利推进不受损伤,再将胶圈套在管子的插口上,并装上胶圈推入器。插口装入承口后,应根据中线或边线调整管道中心位置。 管道采用砂稳定后,随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳或草绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。 为防止管道因受外力时走动,管身及时进行胸腔填土。胸腔填土须在接口完成之后进行。管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直;管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求;各种接口质量标准参见市政规范标准的规定。 5、井室施工 设在铺装路面下时,井口与路面平,井口不做混凝土圈,内墙用原浆勾缝,施工时注意检查爬梯预埋件。 制作盖板前校对到货闸阀尺寸,注意人孔中心应对准闸阀方头或手轮中心,闸阀方头或手轮中心偏离井中心不超过20cm,盖板与井壁结合面满做水泥砂浆并抹水泥砂浆三角,管道附件下设置的支墩按照设计图施工。

给排水工程课后答案详解

排水管网 第一章排水系统理论 一、名词解释 排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。 区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内的排除系统。分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。 二、简答题 1.排水体制分几类,各类的特点,选择排水体制的原则是什么? 1)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。 2)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除。 排水系统体制的选择应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用的情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,

在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。 21、工业企业的废水,在什么条件下可以排入城市下水道? 工业企业的废水不影响城市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件可以排入城市下水道。 22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题? 应考虑这些问题: 排水工程的规划设计应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,相互协调。 排水工程的规划设计要与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置协调。 排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。 排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。 排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,以节省总投资。 排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。 对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际出发,在满足环境保护的要求下,充分利用和发挥其功效,有计划、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范或规定。 4.试述排水系统的建设程序和设计阶段 建设程序: 2)可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行。

给水工程

1.SS是水中颗粒悬浮物的符号。固体在600℃的温度下灼烧,失去的量是水中挥发性性固体 2.目前大型电厂采用最多的冷却塔是双曲线形自然通风冷却塔 3.混凝剂的压缩双电层机理是压缩了电位离子层,紧靠胶核电层的是内层离子(电位决定离子) 4.除硅需采用强碱性阴离子交换树脂 5.混合方式:水泵混合、管式混合、机械混合 6.沉淀过程:1)自由沉淀2)拥挤沉淀3)絮凝沉淀 7.快滤池宜采用大阻力配水系统,无阀滤池宜采用小阻力配水系统, 虹吸滤池宜采用小阻力配水系统 8.CA膜是在反渗透法中使用的半透膜 9.离子交换扩散过程:膜扩散和孔道扩散 10.逆流再生操作步骤:1)小反洗2)放水3)顶压4)进再生液5)逆向清洗6)正洗22.水的纯度:1)淡化水2)脱盐水3)纯水4)高纯水 11.海水淡化方法:蒸馏法、反渗透法、电渗析法 12.混凝影响因素:1)水温影响2)水的PH 值和碱度影响3)水中悬浮物浓度影响 13.地表水常规处理流程:混凝、沉淀、过滤、消毒 14.反应器种类:1)完全混合间歇式反应器2)完全混合连续式反应器3)推流式反应器15.混凝:水中胶体粒子以及微小悬浮物的聚集过程;三方面问题:1)水中胶体粒子的性质2)混凝剂在水中的水解物种3)胶体粒子与混凝剂之间的相互作用 16.脱稳途径:1)电性中和2)吸附架桥3)网捕或卷扫 17.消毒方式:氯及氯化物消毒、臭氧消毒、紫外线消毒、某些重金属离子消毒 生活饮用水消毒方式:氯消毒、漂白粉消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒 18.常用除氟方法:活性氧化铝法、骨碳法 19.水的软化:钙离子、镁离子;软化方法水的药剂软化法、离子交换软化法、电渗析法20.石灰软化去除水中暂时硬度、石灰—苏打软化去除永久硬度 21.离子交换容量可用干法和湿法两种方法表示 22.凝聚剂用量较小时,溶解池可兼作投药池 23.石灰宜制成乳液投加 24.设计沉淀池和澄清池时应考虑均匀的配水和集水 25.水和氯应充分混合。其接触时间不应小于30min 26.采用斜流式沉淀池可提高分离效果和处理能力 27.地下水除铁一般采用接触氧化法或曝气氧化法。当受到硅酸盐影响时,应采用接触氧化法。 28.平流沉淀池的沉淀时间,应根据原水水质、水温等,参照相似条件下的运行经验确定,一般宜为1—3h 29.水处理用的离子交换剂有离子交换树脂和磺化煤 30.离子交换树脂基本性能:1)外观2)交联度3)含水率4)溶胀性5)密度6)交换容量7)有效PH值范围 31.再生标志:阳树脂:Na离子泄漏;阴树脂:泄漏再生 1.大阻力配水系统的配水均匀性优于小阻力配水系统。√ 2.投加混凝剂可以去除水中的溶解性杂质× 3.理想沉淀池的沉淀效率与池子深度成正比× 4.斜管沉淀池倾角越小,则沉淀效率越高× 5.对于理想沉淀池,当沉速一定时可以通过增加沉淀池的表面积提高去除率。√ 6.我国饮用水除氟使用活性炭做吸附剂。× 7.石灰-苏打软化法适用于碱度大于硬度的水× 8.Na离子交换软化一般用于原水碱度低的场合。√ 9.地下水同时除铁锰时,铁比锰更难去除× 10.均质滤料和混合滤料是一回事。× 11.无阀滤池中不会出现负水头的现象。√ 12.V型滤池使用高速水流反冲洗。√

给水排水工程——给水处理课程设计

前言 水的循环分为水的自然循环和社会循环。从天然水体取水,经过处理,以满足工农业或人们生活对水质水量的需求,用过的水经过适当的处理后回用或者排回天然水体,称为水的社会循环。水工业就是服务于水的社会循环的新型产业。它与服务于水的自然循环及其调控的水利工程,构成了水科学与工程的两个方面。我国水污染问题日趋复杂,水危机形势非常严峻,人均水资源占有量仅为世界平均值的1/4,时空分布极不均衡,造成的损失约占GDP的1.5---3.0%。水资源短缺和水环境污染已成为我国社会经济发展的重要制约因素。社会的进步、水环境污染加剧与人们对饮用水水质要求不断提高的矛盾将日益增大。本设计为江苏苏北某城市设计的一个给水处理厂,采用统一供水方式供给该市的工业企业及居民用水。

目录 1 设计内容及设计资料 (1) 1.1课程设计内容 (1) 1.2课程设计原始资料 (1) 1.2.1水厂设计基本资料 (1) 1.2.2自然状况 (2) 2 水源及厂址的选择 (2) 2.1水质要求 (2) 2.2水源的选择 (2) 2.3厂址选择 (2) 3 给水处理方案的选择 (3) 3.1初步选择方案 (3) 3.2方案的比较 (3) 3.3方案的确定 (4) 4 构筑物的选型及计算 (4) 4.1混合 (4) 4.1.1混凝剂的选用 (4) 4.1.2溶液池和溶解池设计 (5) 4.1.3加药间和药库 (5) 4.1.4投药与计量设备 (6) 4.1.5各管径的确定 (6) 4.1.6混合设备的选择 (6) 4.2絮凝 (7) 4.2.1往复式隔板絮凝池设计原则 (7) 4.2.2设计计算 (7) 4.3 沉淀 (8) 4.3.1斜管沉淀池 (8) 4.4过滤 (10) 4.4.1普通快滤池 (10) 4.5消毒 (14) 4.5.1加氯量计算 (14) 4.5.2加氯间 (14) 4.6 清水池 (15) 4.6.1清水池参数计算 (15) 4.7 二级泵站 (15) 4.7.1吸水井 (15) 4.7.2泵房高度 (15) 4.8 附属构筑物 (16) 5 水厂平面和高程布置 (16) 5.1 平面布置 (16) 5.2 高程布置 (17) 6 结语 (188) 参考文献 (199)

消防给水及消火栓系统工程技术与发展_黄晓家

给水排水 Vol.36 No.8 2010 1 #水业导航# 消防给水及消火栓系统工程技术与发展 中国中元国际工程公司副总工程师 黄晓家 0 前言 消防系统因平时不用而无法通过运行来判断优劣,只能通过火灾的洗礼才能鉴别其合理性,但火灾又是频发的小概率事件,对于一栋建筑物来说可能20年一遇甚或更长的时间,因此其技术进步的周期漫长,技术进步有赖于规范制订的助力推动。改革开放以来,国家倡导减灾防灾,保障经济社会协调稳定发展,消防事业有了长足的发展。本文概述在国家规范5消防给水和消火栓系统技术规范6编制过程中消防给水和消火栓系统技术的进步与发展。 根据公安部和住建部规划的我国工程建设规范体系,5消防给水及消火栓系统技术规范6从5建筑设计防水规范6和5高层民用建筑设计防水规范6中分离出来,这将进一步促进消防给水系统技术的发展。 在本次规范制订过程中,理顺概念,引入火灾统计、保证率、灭火用水量理论计算、火灾扑救工艺、安全可靠性、消防水泵、消防排水等新的技术和理念,使消防给水及消火栓系统工程技术能逐步发展为有理论支撑的工程技术科学。 1 消防给水和消防给水系统的概念 消防给水和消防给水系统这两个术语和定义是依据我国以往各版规范,并根据工程实际应用经研究确定,术语的确定是梳理和理顺消防给水和消防给水系统的内涵和外延,以进一步在规范编制中确定技术条款和工程中实施,减少争议,满足标准的定义标准的要求。标准是指在一定的范围内为获得最佳秩序,对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件,该文件经协商一致制定并经一个公认机构批准,以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,以促进最佳社会效益为目的。因此定义的准确引入可减少争议,促进工程建设的顺利进行。 1960年9月颁布的5关于建设设计防火的原则性规定6、1974年10月颁布的5建筑设计防火规范6 (T J16)74,简称/建规0)中消防给水系统内容涵盖 消火栓和自动喷水等系统。其后1982年版5高层民用建筑设计防火规范6(GBJ 45)82,简称/高规0)和1987年8月颁布的5建筑设计防火规范6(GBJ 16)87)修订逐步涵盖了所有的水消防系统。因此消防给水是由消防水源和供水管网组成的向水灭火设施供水的给水系统,按供水压力分为高压、临时高压和低压系统;而消防给水系统则是由消防给水和水灭火设施组成的系统。消防给水和消防给水系统的科学定义将为消防给水和消防给水系统的发展确立良好的基石。 2 消防水源保证率与2路进水 2006年版/建规0(GB 50016)2006)参考86版5室外给水设计规范6(GBJ 13)86)的地表水水源保证率,而引入消防水源可靠性的概念,规定采用天然水源时,其保证率不应小于97%。这一概念在本次5消防给水及消火栓系统技术规范6制订中进一步扩展,当市政管网给水直接向消防给水系统供水时,市政管网给水保证率应大于99%。 20世纪50年代至80年代初期,我国城市给水管网普及率低,且管材质量差,管网出现爆裂中断供水的概率相对较高,为此当时规范提出室外消火栓设计流量大于15L/s 时应采用2路供水。但随着我国改革开放和经济社会的发展,特别是进入本世纪以来国家专项市政给水管网治理,管网保证率提高。如上海、天津、广州等17个大城市调查,1991年75mm 以上管道,长度共15840km,修漏11852次,平均为0.73次/(km #a),该值高于发达国家,如日本横滨市平均仅为0.2次/(km #a)。但1991年上海共爆管543次/a,平均为0.177次/(km #a),天津为532次/a,平均为0.243次/(km #a);成都为87次,平均为0.161次/(km #a),可见大城市的管网保证率较高,基本接近国际水平。近年我国城市给水的保证率大幅度提高,按爆管维修率计算,供水可

给水工程施工方案(最终)

给水工程施工 给水管道除接消火栓支管采用球墨铸铁管外,其余均采用夹砂玻璃钢管,其中过路管采用刚度为10000N/m2的夹砂玻璃钢管,其它采用刚度为5000N/m2的夹砂玻璃钢管,管件均采用夹砂玻璃钢管件。 消火栓、阀们井、排气阀(井)及排泥阀(井)参照国标图施工。 所有管件如果为标准管件,按照国标要求由厂家加工,如果为非标准管件,按照设计要求现场制作加工。 5.10.1土方工程 一、管线定位测量及放线: 按照设计图要求对给水管道的平面位置进行平面定位。如果在实际施工过程中出现平面位置与其他管线冲突,则及时通知设计院进行现场处理。 每段施工完毕后,根据实际的施工情况在平面图中标注已经敷设的位置及坐标,可以及时的反映已经施工的管道定位及布置情况,及时分析整个给水工程完成情况。 测量人员根据施工图进行管段的起点、终点、转折点、室外消火栓、排气及排泥井的平面定位,用全站仪进行平面坐标放样,打设钢筋桩。 在土方开挖开始前,根据工程情况,准备测量仪器并进行标定,测定管道中心线及附属构筑物的位置(即施工放线工作)。管道的中线位置、基底标高、各个预留接管井及特殊井的位置以及管道的交叉等,必须符合设计图纸或项目监理的要求;核对接入原有管道接头外

的高程;测量有关的地面、箱涵、地下管道高程;上述测量的误差应符合GB50268-97中表2.0.5的规定。 管线一般为直线测量,采用经纬仪定线方法,已经定位好的管道起点、终点、转折点之间直线一般采用经纬仪定直线中间加桩,把经纬仪中心对准起点,用望远镜的视线对准终点或转折点,在中间加密桩,最后沿桩拉线洒白灰即为管沟中心线,局部室外消火栓、排气及排泥井的平面位置根据结构物轴线及管道中心线直接拉钢尺定位。 管道中心线白灰明示之后,根据《给水排水管道工工程施工及验收规范》中要求的沟槽上口宽度及中心桩定出的管沟中心位置,在地面上撒白灰标明开挖边线。开挖管沟后中心桩会被挖去,然后把管线中心线位置移到横跨管沟的坡道板上,坡道板每隔20米设置一个,直接埋在地上,在测量管线中心线时,可以按照视线方向把中心线设置在各坡道板上,并钉小钉标定位置。同时在坡道板上做高程标志,用水准仪测出各坡道板顶的高程,根据板顶高程和管底设计高程之差来控制开挖深度,将该计算值用红油漆标示于坡道板上,以控制管沟开挖的深度和坡度,坡道板要求在妥善保护,这种方法实用于人工开挖管沟的情况,机械开挖直接边挖测量人员边下沟立尺实测沟底高程来控制挖深和坡度。 二、管沟开挖: 1、开挖准备: 管沟开挖前,开挖范围内的各种管线等障碍物必须全部处理完毕。 管沟开挖前确定该段为人工开挖还是机械开挖,确定开挖方案,开挖之前向操作人员进行详细交底,包括管沟断面、堆土位置、地下

施工现场消防安全消防给水系统的规定

施工现场消防安全消防给水系统的规定 撰写人:___________ 部门:___________

施工现场消防安全消防给水系统的规定 1 临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然水源,采用天然水源时,应有可靠措施确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水。 2 市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,应设置临时消防水池,消防水池宜设在便于消防车接近的部位,其有效容积不应小于18m3。 3 施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。 生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。 4 施工现场临时室外消防给水系统应符合下列要求: 1)给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s 时,可布置成枝状; 2)临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100; 3)给水管网末端压力不应小于0.2MPa; 4)室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于2m,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应小于5.0m; 第 2 页共 2 页

5)消火栓的间距不应大于120m。 5 施工现场全部处于市政消火栓的150m保护范围内,可不设临时室外消防给水系统。 6 在建工程临时室内消防给水系统一般由消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管等组成。建筑高度超过100m的在建工程,应增设楼层高位水箱及水泵。 7 消防水泵应根据消防用水量、扬程等因素选用离心泵或深井泵,每组水泵按照一用一备两台水泵进行配置; 8 消防竖管的设置应符合下列规定: 1)各层建筑面积均大于5000㎡时,应设置不少于两条消防竖管; 2)消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa,流量不应小于10L/s; 3)严寒地区可采用干式消防竖管,竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀,竖管最高处应设置自动排气阀。 9 楼层高位水箱的有效容积不应少于6m3, 上下两个高位水箱的高差不应超过100m。 10 室内临时消防给水点的设置,应符合下列要求: 1)应设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置临时消防给水点; 第 2 页共 2 页

新版消防栓消防给水验收规范.pdf

表A 消防给水及消火栓系统分部、分项工程划分分部工程序号子分部工程分项工程 消防给水及消火栓系统1 消防水源 施工与安装 消防水池、高位消防水池等安装和施工,江河湖海水 库(塘)作为室外水源时取水设施的安装和施工,市 政给水入户管和地下水井等 2 供水设施 安装与施工 消防水泵、高位消防水箱、稳压泵安装和气压水罐安 装、消防水泵接合器安装的取水设施的安装 3供水管网管网施工与安装 4水灭火系统 市政消火栓 室外消火栓 室内消火栓 自动喷水系统 水喷雾系统 泡沫系统 固定消防炮灭火系统 其他系统或组件 5 系统试压和 冲洗 水压试验、气压试验、冲洗 6系统调试 水源测试(压力和流量,以及水池水箱的水位显示装 置等)、消防水泵调试、稳压泵和气压水罐调试、减 压阀调试、报警阀组调试、排水装置调试、联锁试验

表B 施工现场质量管理检查记录 工程名称 建设单位监理单位 设计单位项目负责人 施工单位施工许可证 序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种人员操作上岗证书 4施工图审查情况 5施工组织设计、施工方案及审批 6施工技术标准 7工程质量检验制度 8现场材料、设备管理 9其他 10 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师: (签章) 年月日 建设单位项目负责人: (签章) 年月日

表C.0.1 消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录工程名称施工单位 施工执行规范 名称及编号 监理单位 子分部工程名称分项工程名称 项目《规范》章节条款施工单位检查评定记录监理单位验收记录 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师(建设单位项目负责人): (签章) 年月日

给水处理工程题

异向絮凝:由颗粒布郎运动所造成的颗粒碰状聚集为异向絮凝。 同向絮凝: 由流体运动所造成的颗粒碰状聚集为同向絮凝。沉淀池的液面负荷率:单位面积产水量。 直接过滤:原水浊度较低时,不经过絮凝、沉淀而直接进入滤池。 等速过滤:滤速随过滤时间而逐渐减小的过滤变速过滤:滤速不断减小的过滤。 阳离子交换树脂:带有酸性活性基因的树脂。反冲洗强度:滤池单位面积的返水量。 湿视密度:指树脂溶胀后的质量与其堆积体积(包括树脂颗粒之间的空隙)之比。 湿真密度:树脂在水中充分膨胀后的堆积密度。总硬度:在一般天然水中,主要是指钙离子和镁离子的总含量。表面负荷:单位沉淀池表面积的产水量全交换容量:离子交换树脂所具有的全部活性基因的数量 暂时硬度:碳酸盐硬度为总硬度的一部分,相当于水中少量碳酸盐结合的钙镁形成的硬度。当水沸腾时,钙镁的重碳酸盐分解成沉淀从而降低水的硬度。工作交换容量:单位体积的湿树脂所能交换离子的物质的量 永久硬度:水沸腾后,不沉淀的仍以离子形式含于水中的Ca2+,Mg2+的含量。 絮凝剂:可使液体中分散的细粒固体形成絮凝物的高分子聚合物。 凝聚剂并举两例:发挥混凝机理,使胶粒脱稳聚集的药剂。硫酸铝、聚合铝、三氯化铁等任选二。 助凝剂:当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加某种辅助药剂以提高混凝效果 1、电渗析去除对象是离子,反渗透去除对象是离子、小分子,超滤去除对象是大分子、微粒 2、石灰主要去除水的碳酸盐硬度。同时降低水的碱度。此外,尚可去除部分_铁、硅_、_有机物_。 2、石灰主要去除水的_暂时_硬度。生产上为提高石灰软化效果,常采用_过量投石灰_、_搅拌_、_投凝聚剂等辅助 3、氯消毒主要是_HOCL_起作用,投氯点可选在滤前_中途__滤后 4、阴离子交换双层床是在同一容器内装填__弱酸__和_强碱_两种树脂,经反洗分层后,_弱碱_树脂位于上层,主要去除水中的_强酸阴离子_,而_强碱_树脂位于下层,主要去除水中的弱酸阴离子 5、水中胶体稳定性分为动力学稳定和聚集稳定,其中聚集稳定是关键。 1、电渗析的推动力是电位差,超滤的推动力是压力差,反渗透的推动力是压力差 絮凝的作用是什么,对水力条件有何要求絮凝作用:通过搅拌使细小的颗粒形成大的矾花,给沉淀创造条件。水力条件:G值逐渐降低,以保护矾花的形成,G值进口处G=500-1000S-,出口G=5-10S-,设计时平均G=20-70S-1 杂质在单层石英砂滤层中如何分布为什么会这样分布有什么危害如何克服绝大部分杂质分布在上层特别是表层,下层基本不截留杂质,因为滤料上细下粗,没等到下层发挥作用,过滤机停止。过滤效率低反粒度(双层滤料、上向流、双向流)。