一、工程概况

郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。

二、编制依据

1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。

2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002)

3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标

1、工程质量目标

1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。

1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。

2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。

3、安全文明施工目标

3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。

3.2杜绝重大生产性交通事故。

3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。

五、施工部署

1、技术准备

1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。

1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。

1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。

1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。

1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。

2、物资准备

根据施工图预算及工程进度,及时做好备料工作,制定合理的材料进场计划。现场

施工技术人员、材料人员应与业主、监理单位密切配合,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地和资金,并对进场材料合理堆放、贮存、检验和标识。施工技术人员、材料人员应仔细检查工程中所用各种材料的规格、型号是否符合设计要求,是否有材质证书和合格证。

3、劳动力组织

由于本工程量较大、工期紧、专业性强,在本工程施工中择优引进高素质的专业施工队伍为保证工程工艺标准,特殊工种必须持证上岗。主要劳动力需用量见附表一。

4、施工机具配备

根据施工生产需要,主要施工机具配备见附表二,机具进场前要进行全面检修,保证机械设备的良好运行。

六、主要施工方法

施工工序及报验顺序:配管(隐蔽)穿线(隐蔽)配电箱安装灯具安装照明通电试运行

1、电线、电缆导管暗敷

1.1 根据设计图确定盒、箱实际位置,并将盒子固定牢固。

1.2 电线管路沿最近的线路敷设并应减少弯曲,管子离表面的净距不应小于15mm,根据现场情况加工好各种盒与管弯。钢管煨弯采用冷煨法,当管子管径为20mm及以下时,用手扳煨管器,管径为25mm以上时,使用液压煨管器。管子断口处应平齐不歪斜,刮锉光滑、无毛刺。

1.3 管路连接采用套管连接(采用专用跨接线连接),套管长度为连接管径的1.5~3倍。连接管口的对口处应在套管中心,管口对正。当管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时,30m;有一个弯时,20m;有二个弯时,15m。

1.4 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合。一管一孔,不得开长孔。管口入盒、箱,管口露出盒、箱应小于5mm,有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。

1.5将堵好的盒子固定牢后敷管,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。

1.6用Φ5圆钢与跨接地线焊接,跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6

倍,焊缝均匀牢固。

2、电线、电缆穿管及电缆沟敷设安装

2.1照明主干线采用VV22-2X10型电缆,应尽可能利用电缆沟敷设,其他采用穿管暗敷。

2.2 根据设计图要求选择导线。相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用黄、绿颜色的导线做保护地线,蓝颜色导线做零线。

2.3 带线一般采用Φ1.2~Φ2.0毫米的钢丝。先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,在利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10~15厘米的余量。在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。穿带线受阻时,应用两根钢丝同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

2.4 清扫管路的灰尘、泥水等物。将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清除。

2.5 放线前应根据施工图,对导线的规格、型号进行核对。放线时导线应置于放线架上。

2.6 剪断导线时,导线的预留长度按不同情况考虑:接线盒、开关盒、插销盒和灯头盒内导线的预留长度为15厘米;配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

2.7 钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。两人穿插线时,应配合协调一拉一送。

2.8 同一交流回路的导线必须穿同一管内。不同回路、不同电压和交流与直流导线不得穿入同一管内。

2.9 导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定余度。

2.10 导线接头不能增加电阻值,受力导线不能降低原机械强度、原绝缘强度。

2.11 一般4mm2以下的导线原则上使用剥削钳。但使用电工刀时,不允许刀在导线周围转圈剥削绝缘层的方法。

3、灯具安装

3.1照明灯具订货后由生产厂家提供灯杆基础土建资料,现场再进行施工。灯内配线应符合设计要求及有关规定;穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股导线的端头需盘圈、涮锡;灯箱内导线不应过于靠近热光源,并应采取热措施;使用螺口灯头时,相线必须压在灯总柱上。

3.2 根据灯具的外型尺寸确定其支架的支撑点,再根据灯具的具体重量,经过认真核算,选用支架的型材制成支架,做好后根据灯具的安装位置,用预埋件或胀管螺栓把支架固定牢固,将灯具用螺丝固定在支架上,再将电源线引入灯具的导线连接并包扎紧密。投光灯应配全方位活动底座,以便按需适当调整角度。路灯安装时调整各个灯柱的位置和间距,草坪灯间距约12米,等装上灯泡和灯管,上好灯罩,最后调整灯具的边框与灯柱间的直线平行。如果同一灯柱上灯具两面对称安装,其纵向中心轴线应在同一直线上,偏斜不应大于5毫米。布置灯柱时应该避开上下水道、管沟等地下设施;根据现场放置。高度为1.5/0.8米的灯具采取防触电措施及警示标示。

4、配电箱安装

照明配电箱安装在主控楼二层计算机室,照明箱底安装高度为1.5米,用膨胀螺栓直接固定在墙上。配电箱内配线应排列整齐,并绑扎成束,压头牢固可靠,配电箱上的电气器具应牢固、平整、间距均匀、启闭灵活、铜端子无松动,零部件齐全。根据设计要求找出配电箱位置,并按照箱外形尺寸进行弹线定位,确定固定点位置,用电锤在固定点位置钻孔,孔的大小应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,将配电箱调整平直后固定;在配电箱底部焊接(或螺栓丝压)φ12圆钢焊连在室内接地主网上作二次接地。管线入箱后,将导线理顺,分清支路和相序,绑扎成束,剥削导线端头,逐个压在器具上。进出配电箱的导线应留有适当余度。

5、通电试运行

灯具、配电箱安装完毕,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应。各条支路的绝缘电阻摇测合格后,具备试运行条件,可以通电试运行。此时将配电箱卡片框内的卡片填写好部位,编上号。通电连续试运行时间为24h,所有照明灯具均开启;通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活准确,总开关与灯具的控

制顺序应相对应,每2h记录运行状态1次。检查漏电开关动作应灵活可靠,如果发现问题须先断电,然后查找原因进行修复。

七、主要施工技术组织措施

1、保证施工质量技术措施

(1)严格按照图纸设计、设计变更、施工规范等进行组织施工。

(2)项目图纸会审实行三级技术交底制度,办理好签字手续,在施工中交底人要负责检查技术交底内容的执行情况,并及时纠正存在的问题。

(3)项目工程师或施工队长在施工过程中要组织各级技术员针对本工程特点进行技术培训。

(4)班前会制度要落实,每周要进行至少两次班前会,工长要对近期工作的安排及注意事项进行交底。

(5)对材料、产品、半成品的质量检验,应符合贯标程序文件中的《采购控制程序》、《主要物质供应商厂家名录》、《纠正和预防措施控制程序》的规定。

(6)在施工过程中,严格执行《施工策划与施工过程控制程序》。

(7)认真执行公司《工序质量“十不准”的规定》对工程质量进行控制管理,上道工序不合格,不准进入下道工序的施工。

(8)执行特种工种持证上岗制。

(9)执行专业施工方法,遵守工艺操作规程,避免质量通病的发生。

(10)对已完成的工程制定产品保护措施,防止产品的破坏。

(11)各种技术资料及时填写并与施工同步。

(12)不定期展开质量大检查,对存在的隐患要限期整改。

2、保证施工安全技术措施

(1)落实安全生产责任制,认真履行公司《安全管理》标准规定的安全职责。

(2)坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强安全教育,严格遵守安全管理规定和操作规程,提高职工的自我保护意识和保护他人意识。

(3)作好现场安全生产的宣传,设置各种色标和安全警示标志,提醒施工人员时刻不忘安全。

(4)工地每周一召开安全会,班组每天开好班前安全会,作好班前安全技术交底和班前安全检查。

(5)施工现场要保持清洁有序、工完料尽场地清。

(6)施工用电的安装维修或临时用电工程,必须由持有劳动部门颁发的操作证的专业人员作业,特殊工种必须持证上岗。

(7)配电箱、开关箱布置环境应符合下列要求:防雨、干燥、通风、常温;无热源烘烤、无液体侵蚀;无外界撞击、振动;并定期检查及时维修。

(8)现场电动工具,应有合格证、使用说明书,定期检查维修保养。

(9)抓好“三宝四口”的管理,各洞口、管沟的维护设施不得随意拆除。如需临时变动,必须经专职安全员同意,并及时恢复。

(10)不定期进行安全文明施工大检查,纠违章除隐患认真落实安全技术措施。

3、保证工期进度措施

(1)组织强有力的领导班子及精通业务的管理人员指挥监督施工。

(2)选择施工技术强,有丰富经验的班组施工。

(3)配备机械性能良好的施工机械进行施工,督促各种材料设备及时到位。

(4)严格按照施工计划进行施工,在安装高峰期,适当延长工作生产时间,安排有关生产人员加班。

(5)根据土建施工进度,合理配合施工,保证施工进度按计划进行。

(6)准时参加项目部生产会,及时了解电建和土建工程进度临时调整情况,坚持统一指挥,协调好各专业的施工配合工作。

4、节约降耗措施

节约降耗措施项目部主要从材料、人工、间接费三方面来控制,主要措施有:(1)项目部对来到图纸组织会审,提供材料计划,工程所需材料严格按材料计划采购,减少工程材料的积压。

(2)实行限额领料制度,工地需用多少领取多少,减少材料的流失。

(3)施工前应先熟悉图纸,确保施工方法和施工工艺,做好施工前的准备工作,施工中积极配合土建做好施工的配合工作,确保预留孔、洞的尺寸、位置正确,减少额

外费用的发生。

(4)精心组织施工,确保工程质量,减少因质量问题原因而造成的返工现象的发生,从而降低人工费的发生。

(5)严格控制大型施工机械的台班,需要使用大型机械的施工作业面集中安排作业,减少机械台班的浪费。

(6)严格办公制度,办公用品专人保管、发放。

(7)做好产品的保护工作,防止产品的破坏。

5、环境保护措施

在施工中我们应当严格遵守国家有关环境保护的法律规定,应当采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

(1)在工程施工中产生的污水未经处理不得直接排入城市排水设施中,生活污水应经化粪池沉淀后才能排入城市排水设施中。

(2)施工现场不得焚烧油毡、油漆、橡胶、塑料、皮革以及建筑垃圾等易产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

(3)施工作业中所产生的建筑垃圾不得任意抛弃,应当做到工完、料净、场地清,应做到垃圾定点堆放。严禁高空抛撒建筑垃圾、废弃物,高空作业时产生的建筑垃圾应当做到归袋盛装,定点堆放,统一运输处理。

(4)用作回填的土方中不应有污染性的废弃物。

(5)对产品噪声、振动的施工机械应采取有效的控制措施,减轻噪声的扰民,必要时应视情况分时段施工,尽量避免夜间施工,减少噪声对居民的污染。

(6)处理建筑垃圾、工程渣土应携带有关材料到当到市容环境卫生行政主管部门办理核准手续,并按照国家有关规定的时间、地点清运倾倒,不得随意倾倒,并按照国家有关规定缴纳处置费。

八、施工平面布置

施工平面布置原则:

(1)施工平面布置是根据厂区总平面、变电站施工要求、工程特点、厂区交通及地形地质条件等因素综合考虑的。

(2)施工场地布置按布局紧凑、合理,满足生产需要,方便施工,节约用地,便于管理的要求进行规划。

(3)合理组织交通运输,使施工的各个阶段都能做到交通方便、运输畅通、减少二次搬运。

(4)平面布置应符合安全、防火、防洪等要求。

九、质量保证措施

1、建立现场质保体系加强现场管理。

2、及时编制技术交底书,认真向班组宣讲及技术交底。

3、根据工程情况编制本工程的质量策划。

4、现场设专职质检员,班组设兼职质检员,对施工的每一个分项工程进行检验、评定质量等内容。

5、确保按图施工,按规程操作,按施工及验收规范、质量评定标准进行检验,控制好每一个分项工程质量。

6、现场设专职材料员,把好原材料、配件、设备进场质量验收关,不合格的不予进场,不准使用。

7、制定出各项工程的细部处理措施,搞好所有分项的细部处理工作。

8、狠抓各专业质量通病的治理,发现问题及时处理。

9、做好安装与土建及安装各专业工种之间的交叉配合工作,在保证质量的基础上,确保工程进度。

10、经常与建设单位、设计单位、监理单位联系,及时办理工程设计变更技术签证工作。

11、及时做好各分项工程、隐蔽工程验收记录,为工程验收提供原始资料以及办理交工验收和工程资料归档。

12、加强全面质量意识教育、组织现场施工班组开展以“质量”、“工期”、“安全”为主题的小组活动,开展质量竞赛和评比活动。

十、安全保证措施

1、建立现场安全生产保证体系,项目设专职安全员,班组设兼职安全员,对施工

全过程进行安全生产管理。

2、现场设“四牌一图”,坚持正确使用“三宝”,坚持执行安全生产“十不准”制度。

3、施工现场临时用电必须按JGJ46-2005进行。

4、做好井洞、沟边安全防护设施,在危险地段设安全警示牌。

5、在施工现场使用电、气焊前必须检查周围环境,防止火灾发生做好明火作业区的防火工作。

6、定期(每周一次)向全体施工人员讲评安全生产情况,进行安全意识、自我防护教育工作,做到警钟长鸣。

7、定期(每月一次)进行安全检查,发现安全隐患要及时处理,坚决整改。

8、针对该工程配合交叉面广,现场必须抓好防物体打击、防坠落、防触电措施。

9、做到文明施工,及时清理现场,物料堆放整齐,安全通道畅通。

搞好与土建等施工单位的关系,共同做好安全防护设施。

十一、文明施工及成品保护

1、文明施工

1.1建立现场文明施工保证体系,加强现场管理。

1.2施工现场平面布置合理,施工现场的生产设施应严格按照施工现场总平面布置图搭设。

1.3施工现场必须在醒目位置设施工标牌,施工现场的配电柜必须挂警示标志牌,地埋电缆必须标出敷设位置及走向。

1.4施工现场必须做到精心施工,文明操作,严禁乱开挖,乱接电线。

1.5各种施工机具保持清洁,且经常维护,保证施工机具的正常使用。

1.6随时清理建筑垃圾,做到工完场清,保持场貌整洁。

2、产品保护

2.1在管道敷设过程中,及时将敞口用管帽或木塞进行封口。

2.2 照明器具、配电箱进入现场后应存放整齐、稳固、并要注意防潮,搬运时轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

2.3安装照明器具时不要碰坏建筑物的项棚、门窗和墙面。

2.4照明器具安装完毕后不得再次喷涂,以防器具污染。

十二、规范、标准

1、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002)

2、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

4、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)

十三、施工中记录表格

1、单位工程开工报审表、开关申请报告表

2、单位工程验收记录、分部工程验收记录、分项工程验收记录、检验批验收记录

3、电线管埋地隐蔽记录、电线穿管隐蔽记录

4、绝缘电阻测试记录、单个灯具绝缘检查记录、照明通电试运行记录、照明通电检查记录

河南二建郑州东500kV变电站项目部 2009年3月13日

附表一:主要劳动力用量表

附表二:主要施工机具配备表

照明安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、工机具准备 (4) 四、施工重点注意事项 (4) 五、施工步骤 (5) 六、质量控制点 (7) 七、安全措施及文明施工 (7) 八、250及260区电气照明特点 (7)

电气照明安装施工方案 一、概述 本方案为江西气相二氧化硅项目的电气照明设备安装施工方案。我公司的电气照明安装工作主要集中在250区(包装、成品仓库)、260区(包装材料库)、300区(丙烷罐区)、350区(酸碱罐区)、400区(酸碱处理区)、430区(化学品库)、500区(空压制氮)、550区(脱离子水和加药间)、570区(树脂库)、600a(循环冷却水)、600b(冷冻站)、750区(生产区)等几个区域。其中300区为Ⅱ级防爆区,350区及400区为酸碱环境区。

28550照明配电箱台1 二、编制依据 1、天辰化学工业工程公司提供的电气施工图纸7-JI-0000-0001.1-0 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规范GB50259-96 3、建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88 4、工业安装工程质量检验评定统一标准GB 50252 —94 5、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50257 -96

三、工机具准备 四、施工重点注意事项 1.在本项目中,施工区域较多,各个施工区域要求各不相同,其中300 区为Ⅱ级防爆区,其安装要求须符合电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范(GB 50257 -96)要求;350区及400区为酸碱 腐蚀区,其中的电缆保护管须采用PVC管,PVC管之间及PVC管与穿线盒间 采用专用胶进行粘接。 2.由于各个区域均有几种的不同型号的灯具,各类灯具的安装型式各不 相同,因而在各区域照明工作施工前,要求现场施工人员必须对业主所提供 的灯具进行检查,确认灯具的规格型号是否与设计相符合,其配件是否齐全, 有无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 3.电气照明工作中,首先应考虑的是电缆保护管及灯具支架的安装。在 本项目中,250区及260区厂房内照明安装工作量大,灯具安装高度高,是 本项目中的重点及难点。250区及260区厂房内灯具的安装高度为6米,出 于安全起见,准备使用两台液压升降车并搭设活动脚手架以便于现场施工。 最初计划将支架角钢焊接于厂房内型钢结构上,但土建施工单位反映250区 及260区厂房钢结构负荷已接近100%,不能在结构上进行支架焊接工作, 因而准备将支架采用螺栓固定于厂房的轻型钢结构上。支架型式如下:

景观照明工程施工组织设计方案

施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备

有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项 A、电缆直埋或在保护管中不得有接头; B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m; E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。

电气照明施工方案

1.1电气照明施工方案 1.1.1编制说明 根据工程招标文件所提供的工程情况, 以及其它工程经验而编制的。电气照明施工是电气施工中重要施工程序之一。为保证施工安装质量,确保施工控制点按期到达,特编制此方案。 1.1.2编制依据 工程招标文件; 《建筑电气工程施工及验收规范》(GB50303-2002); 《建筑电气工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 国家现行《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。 1.1.3施工程序 1.1.4施工方法与技术要求 1.1.4.1设备材料出库 1) 施工前应根据施工图设备材料表认真核对设备、材料的规格、型号、材质、数量、附件应符合设计要求,外进无缺、材质证、合格证等产品文件应齐全。合格产品做好记录并妥善保管,不合格产品应做标识,隔离存放,统一退库。 2) 电缆(线)应做好外观及导通检查,并用相应电压等级的兆欧表,测量绝缘电阻,其电阻值不应小于规范规定值,当有特殊要求时,应符合其规定。

1.1.4.2支架制作安装 1) 制作支架时应先将材料矫正、平直切口处不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。 2) 制作好的支架应把焊渣除净,并做除锈、防腐处理,支架刷漆应均匀完整。 3) 支架应用机械钻孔,严禁用电、气焊开孔。 4) 照明电缆(线)保护管支架尺寸规格应根据保护管直径、排列根数,合理选择角钢规格。 5) 支架钻孔间距均匀,支架长度应考虑建筑物、管道、设备以及保温层、防水层等因素影响,适当增减支架长度。 6) 安装支架时,应符合下列规定: a、在金属构件上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。 b、混凝土上,应采用膨胀螺栓固定。 c、在不允许焊接支架的管道上,宜采用“U”型螺栓或卡子固定,也可以加抱箍固定。 d、在允许焊接支架的金属设备、管道上可采用焊接固定,当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。 e、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。 f、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑构架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。 g、支架不应安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置,也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及可移动的构筑物上。 1.1.4.3爆炸危险场所中的照明线路 A、一般规定 1) 照明线路的敷设方式、路径,应符合设计规定。当设计无明确规定时,应符合下列要求:

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

景观照明项目施工组织方案

目录第一章、编制依据及说明 第二章、工程概况 1. 工程简介 2. 工程范围 第三章、施工组织方案及部署 1. 部署原则 2. 施工部署 3. 施工阶段的设置 4. 施工管理措施 5. 施工方案 5.1进场阶段 5.2主体阶段 5.3竣工验收 第四章、施工准备 1. 施工组织管理机构 2. 人力资源计划 3. 机械设备计划 4. 材料准备 5. 做好与设计的结合工作

第五章、现场平面布置计划 1. 平面布置原则 2. 临时设施需求计划 3. 临时设施平面布置图 第六章、与各单位施工协调配合 1. 工种之间的配合 2. 与监理单位的协调配合 3. 与设计单位及其他专业单位的配合 4. 与政府管理及市政部门的协调 第七章、专业施工方案与技术措施 1. 施工方案的编制和审批程序 2. 配电箱的安装 3. 主电缆沟挖填和电缆的敷设 4. 其它电气配管及管内穿线 5. 接地安装 6. 灯具安装 7. 电缆接地施工方法 8. 各种低压开关试验 9. 电缆试验 10. 避雷器试验 11. 接地电阻测量

第八章、本工程重点、难点及关键技术工艺解决方案第九章、冬季、雨季施工方案 1. 编制原则 2. 冬季施工特点 3. 冬季施工准备 4. 冬季施工措施 5. 安全与防火 6. 雨季施工措施 7. 雨期施工安全文明措施 第十章、项目部管理制度 1. 工程项目部各岗位职责 2. 合同管理 3. 文件和资料的管理 4. 成本管理 5. 工艺管理 6. 物资采购及管理 第十一章、施工进度计划及工期保证措施 1. 施工进度计划 2. 施工进度总体安排 3. 劳动力需用量计划 4. 工期保证措施

亮化照明工程施工方案

亮化照明工程施工方案 (1)灯具型号。规格必须符合设计要求和国家标准、按照《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)的规定施工,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、电罩破裂、灯箱歪翘现象,埋地灯和水下灯具要检查灯具的密封性能是否良好,做好接地线的连接,以防止漏电或者进水现象. (2)电缆预埋应符合设计和规范要求,埋置后电缆的耐压试验结果、漏泄电流和绝缘电阻必须符合要求,做好检测记录。电缆敷设严禁有绞拧、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷,芯线连接紧密,绝缘带要包扎严密,防潮涂料刷均匀。 (3)配电箱内接线前应对每个回路绝缘进行测试,并记录数据。进线电源线在开关上端缠绕2-3圈相色粘接带,出线回路应按图纸的标准套上相应的异型三角塑料套管,标明回路编号及所控制的具体负载名称位置,以便用户使用检修方便。 (4)配电箱本体要安装好保护接地线,要有专用接地端子排头榫头。配电柜固定基础要牢固,其基础型钢应做良好接地,配电柜接地应可靠,安装完毕后要进行柜内设备的总体调试,整个安装调试工作必须符合国家规范和设计要求。电缆头安装、固定牢靠,相序正确;直埋电缆接头保护措施要完整,固定牢靠,油漆完整,在转弯处能托住电

缆平滑均匀的过度,托架加盖部分盖板齐全。并且间距均匀,排列整齐,横平竖直。 (5)电缆保护管安装要保证管口光滑,无毛刺,固定可靠,防腐良好,弯曲处无弯扁现象,其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。出入地沟的保护管口也要封闭严密。(6)电缆敷设时要保证坐标和标高位置正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置正确,有防燃、隔热和防腐蚀措施,并且保证隐蔽工程记录齐全正确。 (7)保证灯具、开关、电闸、保险、电器等器具位置正确,固定牢靠,箱内用电器具的引线拉紧,外漏器具如:广场标志灯、庭园路灯等保证灯柱稳固垂直,根部接线箱盖板齐全、防水防潮措施良好。并且保证灯具清洁,排列整齐,定位与图纸相符。 (8)电缆终端头和电缆接头的制作安装要封闭严密、无气泡、无渗透现象,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密。电缆头安装固定牢靠,相序正确。套管预埋电缆接头保护措施完整,标志清晰正确。 (9) 保证电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应连接紧密、连接正确,电缆的耐压结果、漏电保护、绝缘电阻测试符合规范要求,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。各种线路清晰,容易辨认。 (10)水泵安装前要进行仔细的检查,并且测量各绕组和机壳的绝缘电阻。电动机的基础要建造牢固,地脚螺栓埋

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

道路照明工程施工组织方案设计

第一章项目简介 一、工程概况 本工程为XXX道路照明工程,道路总长度7.5km,隔离带和人行道各设两道高杆照明灯景观灯及西部路网部分路灯、箱式变压器。 二、工程围: 1、控制箱(含控制系统)、路灯和景观灯的采购与安装、电力 电缆敷设及箱式变压器等项目; 2、西部路网部分路灯采购、箱式变压器采购安装。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。 第二节施工组织机构 一、本工程项目,负责安装施工组织和管理,

1、其组成成员如下: 二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求。 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。

3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 第四节施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布,甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段 按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、试验阶段 达到满足业主要求,功能达到设计效果,外观达到优良水平。

电气照明节能施工方案

十三、电气节能施工方案 1、照明配电工程概况 (1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。 (2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。(3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检测数量不少于1套。 (5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5%抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯

电气照明安装施工方案8.10

施工方案 照明灯具安装2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 照明灯具安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 建筑用途:本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。生产物火灾危险类别为:实验栋为丁类工厂;研究开发栋为民用二级建筑;设备栋为丙类二级仓库, 设备栋油罐室火灾危险区域为21区;门卫室为民用建筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋及预留孔洞工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经总包单位同意,方可进行。 1.4设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1)技术文件应齐全。 2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.5 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 2)顶棚、墙面等装修工作应结束,地面清理工作应结束。 1.6 备齐施工用料及施工机具。 1.7进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数

景观照明专项工程施工方案

景观照明专项工程施工方案

五、施工组织设计第一章编制说明及编制依据 第二章工程概况及特点 第一节总述 第二节工程概况 第三节施工目标 第四节本工程的重点及难点 第三章项目组织管理机构 第四章施工进度计划表及劳动力安排 第五章工程施工方案及技术措施要求 第六章质量目标及保证措施 第七章安全文明目标及保证措施 第八章与总包及其他相关单位的协调配合措施第九章成品、半成品保护措施

第一章编制说明及编制依据 一、编制依据 1、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 2、招标方提供的招标文件及相关图纸; 3、本公司ISO9001质量手册、程序控制文件及作业指导书。 4、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 5、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 6、根据招标方提供的文件及相关图纸; 主要规程、规范: 《智能照明节电装置》 GB/T25125-2010 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB/T50300-2001 《建筑地面工程施工及验收规范》 GB50208-2002 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-1993 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 二、编制说明 本《施组》的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保 证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 我公司将按照甲方的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 按照甲方的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。 隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。 B、隧道封闭段照明: 照明光源与灯具的选择:隧道照明光源选择LED灯具,发光效率大于100lm/W,色温3000~5000K,灯具效率大于80%,功率因数大于0.95,灯具寿命大于50000h。照明灯具为横

电气照明插座安装施工方案

电气照明插座安装施工方案 一、电气照明插座安装工程 1、配管 1)、选用具有阻燃、耐冲击并有产品生产厂家、产品规格、型号的PVC 阻燃管及其配套管件。 2)、天花板上弹线做到横平竖直,间隔间距不超过1m,用膨胀螺栓固定在天花板上。 3)、按照施工图敷好管,室内沿顶横平竖直卡牢,沿墙暗装。垂直安装在轻钢龙骨墙内的线管、盒、箱采用直径4螺钉或抽芯铆钉固定在龙骨上,折弯线管时,最小弯曲半径必须大于或等于所弯管子外径的6倍。 2、导线敷设 材质要求:导线的规格、型号、绝缘等级必须符合设计要求,并有合格证。 3、施工工艺流程: 选择导线—→扫管、扫盒—→穿带线—→放线、断线—→导线与带线绑扎—→穿线—→接头包扎—→线路检查、绝缘摇测 1)、在穿线前对所有管路、接线盒必须进行清扫,护口齐全,穿好带线,穿线时每不少于三人,并一送一拉,导线不得有背扣,损伤。导线颜色相线分别为黄、红、绿。PE线即接地保护线为绿黄双色线,N线即中性线为淡兰色,照明开关控制线为红色。 2)、采用16号钢丝作带线,将钢丝一头弯成钩穿入中,管弯多时,可以由管路两端穿入钢丝,两入口同时搅动,使两根钢丝的端头相互钩铰在一起,然后将带丝拉出。 3)、穿导线必须在线管接地完成验收合格后才能进行,穿导线时将导线前端的绝缘层削去,然后将芯线插入带线的盘园内并压实,绑扎牢固。 4)、导线在接线盒内应选用相应的压线帽,用压线钳压紧,无松动。 5)、穿线完毕,接头处理好后即进行绝缘摇测,摇测时选用50V,0~500Ω兆欧表,将干线和支线分开,一人摇测,一人及时读数并记录,测量各回路导线间,导线对地间的绝缘电阻,电阻值不能低于0.5MΩ。

景观照明施工工艺

景观照明工程 一、测量放线 1.作业条件: 1.1园路路基已完成,已无大型施工机械进入沟槽动土区域; 1.2确定好园路两侧绿化带及排水沟位置尺寸; 1.3已确定核实原有地下管网走向位置及将要施工各管网位置情况; 2.施工准备 2.1测量放线应由测量技术人员主持;测量仪器必须经法定计量部门校验合格且在有效期内使用。 2.2放线区段完整的施工走向图; 2.3符合要求的完好的测量仪器、木桩、标笔、白灰及定桩工具。 2.4测量放线的基准点是设计控制桩。依据线路平面进行测量放线。 2.5放线宜采用RTK、全站仪测量。 3.工艺流程: 清理除杂→线路测量放线→灯具基础及手孔井位置测量放线→沟槽开挖 4.施工工艺 4.1清理除杂 4.1.1清除施工区域内所有杂物,保证施工作业面清洁干净; 4.1.2根据业主单位提供的地下管网情况,在施工区域内进行位置辨识确定各管网位置并做好标记。 4.2线路测量放线 4.2.1所测线路应在原有地形上或已成型地形上,沿地形进行测量定位; 4.2.2测量线路参照电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,测量设置控制桩。 表3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)

参照依据:《民用建筑电气设计与施工室外布线》08D800-7 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

图3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距示意图4.2.3在线路的起点、终点、转折点、与其他管网、公路、园路交叉处及存在高差较大的点位必须测设控制桩,根据测量合格的控制桩测定管线中心线; 4.2.4在线路轴线上还应根据设计图纸要求设置纵向变坡桩、百米桩、曲线加密桩、标志桩等辅助控制桩,除按特殊要求标注外,并在桩上注明桩号、里程、回路编号、名称等。 1)纵向变坡桩: 设置纵向边坡桩应注明变坡点位置、角度、曲率半径; 2)轴线百米桩:线路直线段每100米设置一个百米桩; 3)穿越标志桩:根据设计图纸,应在铁路、公路、河流、地下障碍物穿越段的起止点以及线路站场、阀室的两端和防腐层等级分界处设置明显的标志桩,地下障碍物的标志桩应注明名称。 4)曲线加密桩:地势起伏较大的地段,要适当加密标志桩以便于进行弹性敷设施工,弯管、弯头处,采用偏角法测量放线,应在曲线的起点、中点、终点上设桩,并在曲线段中设置曲线加密桩,间隔不应大于10米。 4.2.4由于部分线路控制桩或转角桩的距离较远,需要布设二级附合导线,便于测量管路设施的坐标。 4.2.5二级附合导线的布设采用全站仪,与线路测量同时进行。 4.2.6二级附合导线的导线点选点要求: 1)导线点应选在管线附近,施工作业带之外。 2)在地势较高、视野开阔的地点,便于施测管线周围设施; 3)相邻两导线点见要互相通视,便于测量水平角; 4)导线边长要选得大致相等,相邻边长不应悬殊过大,边长在20m左右为宜; 5)导线点位须能安置仪器,点周围若有转角点或固定点,应选在转角点或固定点上联测。 6)导线控制点选定后,要用标志固定下来,将木桩打入土中与地面齐平或稍高,

电气照明工程施工方案

1、目的 山于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计?划、程序顺利进行,符合设汁要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403 (1); 3.5华能瑞金电厂(2X350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设讣; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》笫一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001): 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际惜况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进 行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项U及时

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备

景观照明工程施工详细方案70327

五、主要施工方法及技术措施 1. 电缆沟土方 1.1电缆沟开挖 电缆沟开挖采用人工开挖。沟槽开挖上口为400mm深度为700mm沟槽挖好 后及时埋管,待监理工程师验收合格后及时回填,避免影响建委和法院办公环境。挖大门口时先挖出马路宽的1/2,待管路敷设完回填后在施工剩余的1/2,保障大门口道路畅通。 1.2 土方回填 土方回填前将填土部位的垃圾及杂物等清理干净,回填土分层铺摊,每层铺土厚度控制在180 mm内,采用人工夯实,每层夯三遍,一夯压半夯,夯夯相连,行 行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。 2、线管安装 钢管明装工艺流程为:测定线盒位置一预制加工弯管及支吊架-盒箱固定一管 路连接-变形缝处理一跨接地线连接 2.1材料使用 2.1.1管材采用热镀锌钢管,钢管的壁厚均匀,无裂缝、棱刺和凹扁现象。镀锌管 外表完整无损现象,所有钢管应有产品合格证,并有供应商加盖的红章。 2.1.2线管连接采用镀锌熟铁通丝管箍,管箍应无偏扣和乱扣现象。 2.1.3往灯具位置甩口的线盒采用86x 50mm明装钢制镀铝线盒,管路超过30m时采用钢制 接线盒。 2.1.4护口采用白色塑料护口,护口要完整无损。 2.2安装前预制 2.2.1线管安装前,根据图纸及实际现场情况,画出各段管路和线盒的位置,在实 际墙面上作好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在草图上,然后按 草图预制加工。

2.2.2管子切断采用手工钢锯,将管子固定在压力案上的压力钳内卡牢固,量准尺寸画好记号,双手推拉钢锯,用力均匀,锯口到底,不准折断,锯断的管口不得歪 斜,锯完后用圆挫把管口内壁的棱角挫去。 223 SC32和SC25的线管煨弯采用手动液压煨弯器冷煨弯,SC20镀锌线管采用 手扳煨弯器,煨弯不得过猛,逐步进行,弯曲半径不小于管子外径的6倍,弯扁程 度不大于管子外径的10% SC25弯曲大样SC20 弯曲大样SC32 弯曲大样2.2.4线盒和线箱开孔使用液压开孔器,所开孔的直径与管径规格吻合,一管一孔。不得使 用电气焊和开长孔。 2.2.5丝扣加工采用手动绞丝扳,套丝用力要均匀,保持丝扣光滑。 2.3线管敷设与连接 2.3.1墙上线管为明设,地面部分埋地暗敷设,线管与线管的连接采用熟铁通丝扣管箍,管箍两端采用卡扣式的跨接地线卡将线径为4mm双色的PE线连接做为跨接 地线。 2.3.2线管与线盒连接用用开孔器开孔,锁母固定,管入盒时一管一孔,并且孔径与管径相吻合管口入至盒内小于5mm露出锁紧螺母的丝扣为2s4扣,两根以上 管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐,其连接方法如下:

电气照明工程施工方案

1、目的 由于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计划、程序顺利进行,符合设计要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1 适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2 适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403(1); 3.5 华能瑞金电厂(2×350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设计; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范( GB50210-2001); 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等

进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际情况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2 操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3 验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项目及时提出并且督促改正。 6、作业条件 6.1施工员以及有关人员应经过技术,质量,安全要求培训,熟悉施工图样,明确操作程序和方法。 作业人员表:

电气管线及照明设备安装施工方案

电气管线及照明设备安装施工方案 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导电部分的接地要求应符合有关规定。 1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。 (2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5—3.0倍;连接管的对口处在套管的中心;套口牢固、严密、防腐。 (3)薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。 1.2.7管子敷设应符合以下规定: (1)连接紧密,管口光滑,护口齐全;配管及其支架平直牢固,明配管横平竖直,排列整齐、美观;管子弯曲处无明显皱褶;金属管子及其金属附件的油漆防腐完整;管内无毛刺、铁屑等杂物;暗配管保护层大于15mm。 (2)盒(箱)设置正确,牢固可靠,管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度应<5 mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2—4扣。 (3)配管与设备连接处由相应软管引入,用软管接头或套管粘接法连接,管卡固定,连接牢固,出线口光滑无毛刺;因连接设备而在中间断开的金属管路应设跨接接地线。 (4)暗配管路的敷设路线合理、畅通、弯曲少。