文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 08s305小型潜水排污泵选用及安装

08s305小型潜水排污泵选用及安装

08s305小型潜水排污泵选用及安装
08s305小型潜水排污泵选用及安装

08s305小型潜水排污泵选用及安装

邢台市市有着得天独厚的风能资源,多个县区适宜进行大型风电场的开发建设,同时,又地处京津唐地区的电力负荷中心,电网架构较好,因此,邢台市市将大力开发风力资源作为了推进全市经济发展、增强县域经济实力、带领当地群众脱贫致富的重要举措。经过近年来一系列的超前运作,邢台市的努力已初见成效,风电项目处处开花。除了百万千瓦级风电示范基地项目外,截至目前,张北长城风电场、满井风电场一期和尚义满井风电场一期等8.9万千瓦的项目已经并网发电,沽源狼尾巴山风电场一期工程3万千瓦、万全玉龙风电场3.6万千瓦等总装机容量为24.35万千瓦的几个项目也正在建设(其中部分项目的子工程已经完工,部分机组已经并网发电),尚义石人风电场4.95万千瓦项目则即将开工,预计到今年年底风电装机容量可达到22万千瓦左右。这些项目一旦建成并网发电,对当地经济的拉动力是惊人的。同时,还有24家国内外具有实力的企业正在邢台市10个县区开展风电项目的前期工作,欲开发风电。到2010年,预计邢台市风电装机总容量将达到200万千瓦,将成为名副其实的国

JYWQ型自动搅匀潜水排污泵

一、适用范围:

JPWQ系列自动搅匀潜水排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

二、使用条件:

1、搅匀潜水排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用

2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;

3、海拔高度不超过1000米;

4、输送介质年粘度不超1000CP;

5、产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;

6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!

三、产品特点:

1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力

2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;

3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;

4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;

5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;

6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;

四、产品意义:

JYWQ型自动搅匀潜水排污泵(曲线图谱)

JYWQ型自动搅匀潜水排污泵(性能参数)

序号型号排出口径

(mm)

额定流量

(m3/h)

额定扬程

(mm)

搅拌直径

(mm)

转速

(r/min)

效率(%)

自动耦合

1 JYWQ50-12-15-1200-1.5 50 1

2 15 1200 2900 48 CAK-50

2 JYWQ50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 62 CAK-50

3 JYWQ50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 56 CAK-50

4 JYWQ50-10-15-1200-1.

5 5010151200290056CAK-50

5 JYWQ50-15-10-1200-1.5 5015101200290056CAK-50

6 JYWQ50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 51 CAK-50

7 JYWQ50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 65 CAK-50

8 JYWQ50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 56 CAK-50

9 JYWQ50-20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 56 CAK-50

10 JYWQ50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 56 CAK-50

11 JYWQ50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 56 CAK-50

12 JYWQ50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 62 CAK-50

13 JYWQ50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 52 CAK-50

14 JYWQ50-40-7-1200-2.2 504071200290052CAK-50

15 JYWQ50-40-15-1400-4 5040151400290070CAK-50

16 JYWQ50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 68 CAK-50

17 JYWQ65-25-16-1400-3 65 25 15 1400 2900 65 CAK-65

18 JYWQ65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 62 CAK-65

19 JYWQ65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 60 CAK-65

20 JYWQ80-40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 54 CAK-80

21 JYWQ80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 54 CAK-80

22 JYWQ80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 63 CAK-80

23 JYWQ80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 76 CAK-80

24 JYWQ80-50-20-1600-5.5 8050201600290070CAK-80

25 JYWQ80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 70 CAK-80

26 JYWQ80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 70 CAK-80

27 JYWQ80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 64 CAK-80

28 JYWQ80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 70 CAK-80

29 JYWQ80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 70 CAK-80

30 JYWQ100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 62 CAK-100

31 JYWQ100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 71 CAK-100

32 JYWQ100-65-15-2000-5.5 100 65 15 2000 1450 71 CAK-100

33 JYWQ100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 73 CAK-100

34 JYWQ100-80-20-2000-7.5 100 70 20 2000 2900 71 CAK-100

35 JYWQ100-70-22-2000-7.5 100 80 22 2000 2900 70 CAK-100

36 JYWQ100-100-22-2000-15 100 150 22 2000 1450 61 CAK-100

37 JYWQ100-80-30-2000-15 100 210 30 2000 1450 67 CAK-100

38 JYWQ150-150-10-2000-7.5 150 250 10 2000 1450 75 CAK-150

39 JYWQ150-210-7-2500-7.5 150 150 7 2500 1450 78 CAK-150

40 JYWQ150-250-6-2500-7.5 150 200 6 2500 1450 79 CAK-150

41 JYWQ150-150-15-2500-11 150 65 15 2500 1450 79 CAK-150

42 JYWQ150-200-10-2500-15 150 180 10 2500 1450 73 CAK-150

43 JYWQ150-65-40-3200-18.5 150 150 40 3200 1450 58 CAK-150

44 JYWQ150-180-22-2600-18.5 150 110 22 2600 1450 75 CAK-150

45 JYWQ150-150-26-2600-18.5 150 300 26 2600 1450 72 CAK-150

46 JYWQ150-110-30-2600-18.5 150 130 30 2600 1450 72 CAK-150

47 JYWQ150-300-15-2600-22 150 100 15 2600 1450 76 CAK-150

48 JYWQ150-130-30-2600-22 150 300 30 2600 1450 70 CAK-150

49 JYWQ150-100-40-3000-30 150 250 40 3000 1450 64 CAK-150

50 JYWQ200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 75 CAK-200

51 JYWQ200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 72 CAK-200

52 JYWQ200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 75 CAK-200

53 JYWQ200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 72 CAK-200

54 JYWQ200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 75 CAK-200

55 JYWQ200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 73 CAK-200

JYWQ200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 73 CAK-200 56

JYWQ250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 78 CAK-250 57

JYWQ250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 78 CAK-250 58

JYWQ型自动搅匀潜水排污泵(结构图)

WQK/QG带切割装置潜水排污泵

一、概述

WQK/QG带切割装置排污泵具有排污通过能力特别强,带切割性能好,能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出,采用最先进的方法,设计成最合理的水力特性,使电泵可以全扬程运行,优良的干式电机和水泵的最佳组合,使电泵的总效率达到西德abs公司的ass带切割装置系列产品相同,电泵采用高质量的硬质合金,双端面机械密封和骨架油封组面部位,不得超过电动机高度的1/2,抽送污物温度不超过40℃。

WQX系列污水污物潜水排污泵主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性介质,被抽送液体温度不超过40℃,密度不大于1200kg/m3,ph值~9。该电泵采用双端面机械密封和旋转叶轮,叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携方便等优点。

二、适用范围

WQK/QG带切割装置排污泵主要用于工程污水,生活污水。

如:

(1)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。

(2)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。

(3)中小型企业污水处理及循环水输送。

(4)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。

(5)养鸡场,养猪场,各种养殖业,鱼池作抽水清塘、增氧,化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。

注:wqk主要性能及数据除不带切割装置外,其内部结构均同wqk/qg型。

三、型号意义

四、使用注意事项

(1)电泵使用之前,须首先检查电缆有否损坏,搬运和安装水泵时切铁拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常(绝缘电阻不得小于1兆欧)

(2)认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志),按规定程序接妥地线。(本厂接地线配有接地标志)。

(3)选用合适的保护器(如漏电保护器,空气开关,断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。

(4)按标准接好电源线,试接电源,检查电泵运转是否正常,并判断转向是否正确,若转向不正确,将三根电源线中的任意二根对换接好即可(注意运转时间不能超过半分钟)。(5)装好出水接头及出水胶管(或铁管),在电泵提手上结好绳索(绝对不能用电缆代替吊绳的作用),将电泵放入被抽液本中,接通电源,即可使用。

(6)为了确保人身安全,在电泵接电工作期间,严禁在电泵附近安装下水作业(如移动或检查、排除故障等)接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故!

(7)严禁电泵整体露出水面长期运行(或短时间运行)电泵的“开”、“停”不宜过分频繁以防电机过热损坏

(8)长期抽送高含砂量的液体对WQK/QG带切割装置排污泵的过流部件磨损较大,推荐使用本厂旋流式污水污物潜水电泵产品。

(9)若发现WQK/QG带切割装置排污泵在运转时,有不转、保护器跳闸、保险丝烧断等不正常现象,应立即切断电源,检查电源保护器接线等是否有问题

若这些外部装置均属正常时,即可能是电泵有故障,此时不应继续使用以免发生事故!

WQK /QG带切割装置潜水排污泵(性能参数)

型号流量

m3/h

扬程

(m)

出水配管口径

mm

功率

kw

转速

(r/min)

WQK8-12QG812320.752900 WQK20-7QG207500.751450 WQK10-12QG101240 1.11450 WQK8-22QG82225 1.11450 WQK20-15QG201550 1.51450 WQK15-30QG153040 2.21450

WQK20-20QG202050 2.21450

WQK25-15QG251565 2.21450

WQK40-7QG40780 2.21450

WQK30-15QG30158032900

WQK25-30QG25306542900

WQK40-15QG40158041450

WQK85-10QG821010041450

WQK65-25QG6525807.52900

WQK80-20QG8020807.51450

WQK100-15QG100151007.51450

WQK100-25QG10025100111450

WQK115-15QG11515125151450

WQK180-15QG18015150151450

WQ系列无堵塞固定式潜水排污泵

一、适用范围:

WQ系列无堵塞移动式潜水排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

二、产品特点:

7、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。

三、使用条件:

1、排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵(性能图谱)

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵(结构图)

口径mm 型号

流量

m3/h

扬程

m

转速

r/min

功率

kw

2525WQ2-10-0.37 21029000.37 25WQ4-10-0.55 41029000.55 25WQ6-10-0.75 61029000.75 25WQ6-15-1.1 6152900 1.1 25WQ10-15-1.5 10152900 1.5 25WQ10-20-2.2 10202900 2.2

3232WQ8-12-0.75 81229000.75 32WQ6-15-1.1 6152900 1.1 32WQ12-15-1.5 12152900 1.5 32WQ10-20-2.2 10202900 2.2

40

40WQ10-10-0.75 101029000.75 40WQ8-15-1.1 8152900 1.1

40WQ12-15-1.5 12152900 1.5 40WQ15-20-2.2 15202900 2.2

5050WQ27-5-0.75 27529000.75 50WQ20-7-0.75 20729000.75 50WQ15-8-0.75 1582900.75 50WQ10-10-0.75 101029000.75 50WQ10-12-1.1 10122900 1.1 50WQ33-7-1.1 3372900 1.1 50WQ40-7-1.5 4072900 1.5 50WQ25-10-1.5 25102900 1.5 50WQ20-15-1.5 20152900 1.5 50WQ15-15-1.5 15152900 1.5 50WQ10-18-1.5 10182900 1.5 50WQ15-20-2.2 15202900 2.2 50WQ15-18-2.2 15182900 2.2 50WQ15-25-2.2 15252900 2.2 50WQ27-15-2.2 27152900 2.2 50WQ30-14-2.2 30142900 2.2 50WQ42-9-2.2 4292900 2.2 50WQ30-10-2.2 30102900 2.2 50WQ20-22-3 202229003 50WQ25-18-3 251829003 50WQ15-30-3 153029003 50WQ25-20-4 252029004 50WQ30-18-4 301829004 50WQ40-15-4 401529004 50WQ20-30-5.5 20302900 5.5 50WQ25-25-5.5 25252900 5.5 50WQ20-40-7.5 204029007.5 50WQ25-35-7.5 253529007.5 50WQ30-30-7.5 303029007.5 50WQ30-40-7.5 304029007.5

6565WQ25-10-1.5 25102900 1.5 65WQ35-7-2.2 3572900 2.2 65WQ30-10-2.2 30102900 2.2

65WQ40-9-3 40929003 65WQ35-10-3 351029003 65WQ37-13-3 371329003 65WQ30-22-4 302229004 65WQ40-15-4 401529004 65WQ25-30-5.5 25302900 5.5 65WQ40-20-5.5 40202900 5.5 65WQ32-25-5.5 32252900 5.5 65WQ30-30-5.5 30302900 5.5 65WQ40-30-7.5 403029007.5 65WQ30-40-7.5 304029007.5 65WQ30-45-11 3045290011 65WQ35-50-15 3550290015 65WQ35-60-18.5 3560290018.5

8080WQ40-7-2.2 4071450 2.2 80WQ35-9-2.2 3591450 2.2 80WQ30-12-2.2 30121450 2.2 80WQ50-7-3 50729003 80WQ45-10-3 451029003 80WQ43-13-3 131329003 80WQ40-15-4 401529004 80WQ65-10-5.5 65102900 5.5 80WQ50-20-5.5 50202900 5.5 80WQ40-25-5.5 40252900 5.5 80WQ30-30-5.5 30302900 5.5 80WQ65-25-7.5 652529007.5 80WQ80-15-7.5 801529007.5 80WQ40-30-7.5 403029007.5 80WQ30-40-7.5 304029007.5 80WQ50-35-11 5035290011

100100WQ70-6-3 70614503 100WQ85-10-4 851014504 100WQ70-15-4 701514504 100WQ100-10-5.5 100101450/2900 5.5 100WQ65-15-5.5 65151450/2900 5.5

100WQ120-7-7.5 12071450/29007.5 100WQ100-10-7.5 100101450/29007.5 100WQ85-15-7.5 85151450/29007.5 100WQ80-20-7.5 80201450/29007.5 100WQ100-15-7.5 100151450/29007.5 100WQ100-20-11 100201450/290011 100WQ100-25-11 100251450/290011 100WQ120-25-15 120251450/290015 100WQ100-30-15 100301450/290015 100WQ120-30-18.5 120301450/290018.5 100WQ100-35-18.5 100351450/290018.5 100WQ100-40-22 100401450/290022

150150WQ150-7-7.5 150714507.5 150WQ145-9-7.5 1450914507.5 150WQ110-15-7.5 1101514507.5 150WQ200-7-11 200798011 150WQ150-12-11 150******** 150WQ200-10-15 20010145015 150WQ180-15-15 180******** 150WQ180-20-18.5 180********.5 150WQ150-26-18.5 150********.5 150WQ180-25-22 180******** 150WQ200-20-22 20020145022 150WQ240-20-30 24020145030 150WQ200-25-30 20025145030 150WQ150-35-37 150******** 150WQ180-30-37 180******** 150WQ180-40-45 180******** 150WQ200-38-45 20038145045

200200WQ300-7-11 300798011 200WQ250-11-15 25011145015 200WQ300-8-15 3008145015 200WQ250-15-18.5 25015145018.5 200WQ300-9-18.5 3009145018.5 200WQ400-10-22 40010145022 200WQ360-12-22 36012145022

200WQ300-15-22 30015145022 200WQ450-10-30 45010145030 200WQ400-13-30 40013145030 200WQ300-18-30 30018145030 200WQ250-22-33 25022145030 200WQ450-15-37 45015145037 200WQ300-25-37 30025145037 200WQ400-20-45 40020145045 200WQ350-25-45 35025145045 200WQ250-35-45 25035145045 200WQ450-22-55 45022145055 200WQ400-25-55 40025145055 200WQ300-40-55 30040145055

250250WQ600-9-30 600998030 250WQ600-12-37 6001298037 250WQ600-15-45 60015145045 250WQ600-20-55 60020145055 250WQ600-25-75 60025145075 250WQ600-30-75 60030145075

300300WQ800-7-30 800798030 300WQ800-9-37 800998037 300WQ800-12-45 80012145045 300WQ680-15-45 68015145045 300WQ800-15-55 80015145055 300WQ600-20-55 60020145055 300WQ800-20-75 80020145075

300300WQ800-25-90 80025145090 300WQ950-20-90 95020145090 300WQ1000-25-110 1000251450110

350350WQ1100-10-55 11001098055 350WQ1180-13-75 11801398075 350WQ1200-15-90 12001598090 350WQ1200-20-110 120020980110

400400WQ1800-7-55 1800774055 400WQ1800-10-75 180******** 400WQ1800-12-90 180********

400WQ2000-10-90 20001074090 400WQ2000-13-110 200013740110 400WQ200-15-132 200015740132

450450WQ2300-10-90 23001074090 450WQ2250-11-110 225011740110 450WQ2260-14-132 226014740132

500

500WQ2500-10-110 250010740110

500WQ2500-16-160 250016740160 600

600WQ5400-8-185 54008740185 600WQ4000-12-200 400012740200

◎潜水排污泵WQ系列

☆产品概述

WQ系列潜水排污泵在引进国外先进技术的基础上,在经我厂科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标次达到国外同类产品的先进水平。

潜水排污泵流量:7∽2400m3/h,扬程:7∽60m等,潜水排污泵根据使用介质,安装方式不同设计制造成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。☆产品特点

1、采用独特的单片或双片轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化儿钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。

3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入中即可工作,大大减少工程造价。

4、密封油室内设置有高精度搞干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。

5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性怀可靠性。

6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

7、 WQ系列潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。

8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。

9 潜水排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动

式自由安装系统。

☆主要用途

潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,潜水排污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

☆安装方式

室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装(软管)(单泵)、固定式安装(硬管)(单泵、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装仅限于电机功率N≤7.5 kW的潜水排污泵及排出管DN≤100 mm的场合。

室外污水池仅采用带自动耦合装置固定式安装(双泵)一种形式。

用于消防电梯排水坑的排污泵安装方式,应采用2台硬管连接固定式或2台固定自耦式,且集水井有效容积不小于2.0 m3,排污泵额定流量不小于36 m3/h。

☆型号意义

例如:40QW(WQ)15-30-2.2

40-口径(mm)

QW(WQ)-潜水排污泵

15-流量(m3/h)

30-扬程(m)

2.2-配用电机功率(kw)。

◎立式排污泵WL系列

☆产品概述

WL型立式排污泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸涡壳泵,叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6535-92《离心污水泵技术条件》标准。

☆产品特点

1、安全可靠、减少维修费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承

潜水排污泵的常见问题及解决方法

潜水排污泵具有工作效率高、连续运转时间长、安装维修方便等特点,在水利、农业、污水处理工程等领域广泛应用。但是设备在达到一定的使用年限后,不免会出现各种问题,为了保证设备的正常运行,在这里专业水泵厂为大家分析一下: 1、潜水排污泵叶轮转速低:许多客户买了潜水排污泵启动后,发现叶轮转速低。这可能是由于不正确的接线导致的,建议修改防火线。 2、潜水排污泵流量低或不出水:可能是由于进水滤网、排污泵叶轮、泵壳、输水管等部件被堵塞,或者水池潜水轴流泵里面的出水管断裂。遇到潜水排污泵不出水时应立即断电停机检查、并清理掉堵塞物。 3、接上电源后叶轮不转,绕组烧坏:由于叶轮或其他转动部件被杂物卡住,导致电动机不转,过电流保护装置失灵,定子电流突然增大,从而烧毁绕组。这时应首先切断电源,检查线路,看是否有保险丝熔断或电路不通的情况。若电路正常,很可能是电动机的定子绕组烧坏。 4、潜水排污泵泄漏:潜水排污泵的泄漏是最危险的问题,危及人身安全。长期使用的潜水排污泵,机械密封面会有潜水轴流泵非常严重的磨损,从而导致水渗入,浸入电机绕组导致泄漏。您可以将潜水泵放置在干燥的环境中,再将机械密封面换新,然后潜水排污泵就可以重新投入使用了。 以上就为大家分析的潜水排污泵的一些常见问题及解决方法,希

望能够帮助到您。河南水泵厂集团有限公司作为一家专业生产潜水排潜水轴流泵污泵及其他各种泵站设备的厂家,在潜水排污泵的日常使用时要重视维护保养,一旦发现故障及时解决,这样能够有效的延长潜水排污泵的使用寿命,降低企业成本。公司设备先进,技术力量雄厚,检测手段完善,严格按照IS09001质量标准管理体系进行运作。

潜水排污泵安装图

潜水排污泵安装图 潜水无堵塞排污泵 一、产品概述: QW(WQ)型潜水无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 该系列潜水无堵塞排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,潜水无堵塞排污泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。 二、产品特点: 1.潜水无堵塞排污泵采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2.潜水无堵塞排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。 3.潜水无堵塞排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 4.潜水无堵塞排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。 5.潜水无堵塞排污泵可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性 6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 7.QW(WQ)系列潜水无堵塞排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。 8.潜水无堵塞排污泵能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。 9.潜水无堵塞排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。 三、主要用途: 潜水无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。

潜水排污泵标准和技术规范.doc

第二卷标准、规范和技术要求 1、潜水污水泵 供货范围:详见《货物需求一览表》,潜水污水泵主要由水泵主机、自耦 装置系统、导杆、起吊提升链、就地控制箱、潜水电缆、接线端子箱及安装附件 等组成。 技术参数 设备性能参数 设备型号(法兰连(含自耦200WQ400-2 65WQ50-8-3 接)装置、保4-45 (含自(法兰连 护)耦装置、保接) 护 5) 设计流量 10 200 400 50 3 ( m/h ) 设计扬程(m) 10 15 24 8 电缆长度(m) 水泵效率45 72 75 54 可输送最大25 100 100 30 颗粒直径 ( mm) 电机转速 2860 1460 980 2860 (rpm) 额定功率45 3

(kw) 电机电源380V 380V 380V 380V 使用条件: 1)工业废水、城市污水(含有固体和长纤维); 2)含有可燃气体的场合; 3)水温不超过 60℃; 4)介质的 PH值为 2-10。 特性要求: 产品主要性能如下: 1、电机:三相鼠笼电机,380V 三相 50HZ,防护等级IP68 ,定子绝缘等级不低于 F级 2、轴承:轴承具有足够的承载能力,能承受在任何工况下的轴向和径向载荷,耐高温润滑油脂,轴承寿命不小于100000 小时。 3、机械密封:机械密封,使用寿命不小于25000 小时。 4、接线室:防水接线室,防水电缆进口防拉、防缠绕保护。 5、多项报警系统:配有漏水、漏电、漏油、过载、欠压、缺相等多项报警 保护系统和液位控制系统。 6、全扬程:潜污泵能在任一工况点高效、安全、可靠运行而电机不会过载。 7、泵出水配管法兰应按ISO 标准,公称压力1MPa为准。 、采用规范及标准 ISO9906/2《泵验收试验规程》 ISO1940/《对刚性旋转机械的机械振动平衡要求》 JB/T8098-1995《泵的噪声测量与评价方法》 GB/《旋转电机外壳防护分级》 GB/T12785-2002《潜水电泵试验方法》 GB/T24674-2009《潜水排污泵》

撕裂式潜水排污泵型号及参数

AS、AV型撕裂式潜水式排污泵是本司采用德国ABS公司先进的技术研发而成,此系列水泵具有带撕裂的结构,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。该系列排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。【AS型撕裂式潜水排污泵】型号意义:

◆采用先进技术,排污能力强,无堵塞,能有效地通过直径φ30-φ80毫米的固体颗粒。 ◆撕裂机构能够把纤维物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。 ◆设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。 ◆ 用最新材料的机械密封,可以使泵安全连续运行在8000小时以上。 ◆ 结构紧凑,移动方便,安装简单,可减少工程造价,无需建造泵房。 ◆能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。 ◆ 浮球天并可以根据所需的水位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专看管。 ◆双导轨自动安装系统,它给安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。 ◆配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护,提高了产品的安全性与可靠性。 【AS型撕裂式潜水排污泵】技术范围: 流量:15-145m3/h; 扬程:4-25m; 转速:1450-2900r/min; 口径:φ76-φ152; 温度范围:-15-+40℃; 工作压力:≤1.0Mpa。 【AS型撕裂式潜水排污泵】主要用途: ◆工厂、商业严重污染废水的排放 ◆医院、宾馆的污水排放 ◆城市污水处理厂排放系统 ◆市政工程、建筑工地 ◆住宅区的污水排水系统 ◆勘探、矿山配套附机 ◆人防系统排水站 ◆ 农村沼气池、农田灌溉 【AS型撕裂式潜水排污泵】结构图: 1底座10电缆 2泵体11上盖 3轴承体12轴承 4轴13机械密封 5唇型密封14平键 6电机壳15叶轮螺母 7定子鉄芯16叶轮 8转子铁芯17弯管

潜水排污泵优点与缺点

潜水排污泵优点与缺点 潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点。 1.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。 2.安装维修方便。小型的潜水排污泵可以自由安装,大型的潜水排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。 3.连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。 4.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。 5.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。 正是由于上述优点,排污泵已越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等。 在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的作用。 但是任何事物都是一分为二的,对于排污泵来说最关键的问题是可靠性问题,因为排污泵的使用场合是在液下;输送的介质是一些含有固体物料的混合液体;泵与电机靠得很近;泵为立式布置,转动部件重量与叶轮承受水压力同向。这些问题都使得排污泵在密封、电机承载能力、轴承布置及选用等方面的要求比一般的污水泵要高。 为了提高排污泵的寿命,现在国内外大部分厂家都在泵的保护系统上想办法,即在泵发生泄漏、过载、超温等故障时能进行自动报警,并自动停机备修。可是我们认为,在排污泵中设

置保护系统很有必要的,它能有效地保护电泵的安全运行。 但这并不是问题的关键,保护系统只不过是在泵发生故障后的一种补救办法,是一种比较被动的办法。问题的关键应该是从根本着手,彻底解决泵在密封、过载等方面的问题,这才是一种较为主动的办法。为此我们把副叶轮流体动力密封技术及泵的无过载设计技术应用于潜水排污泵中来,较大提高了泵密封可靠性和承载能力,延长了泵的使用寿命。 为了提高潜水排污泵的寿命,国内外大部分厂家都在泵的保护系统上想办法,即在泵发生泄漏、过载、超温等故障时能进行自动报警,并自动停机备修。 可是我们认为,在排污泵中设置保护系统很有必要的,它能有效地保护电泵的安全运行。 当泵工作时,副叶轮随泵主轴一起旋转,副叶轮中的液体也会一起旋转,转动的液体会产生一个向外的离心力,这个离心力一方面顶住流向机械密封处的液体,降低了机械密封处的压力。 另一方面阻止介质中的固体颗粒进入机械密封的摩擦副中,减少机械密封磨块的磨损,延长了其使用寿命。

潜水排污泵工作需要注意的地方

潜水排污泵工作需要注意的地方 1、潜水排污泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿过两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。 2、用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。 3、潜水排污泵使用前应仔细检查电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。 4、无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。 5、不得将泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建 议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。 6、潜水排污泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。 7、潜水排污泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装人下水做事或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。 8、潜水排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。 蒸汽往复泵是一种以蒸汽为动力的直动往复泵,一般为卧式的。往复泵的工作原理是蒸汽从进汽管进入配汽室,再通过汽缸左面的进汽口进入汽缸,汽缸活塞在蒸汽压力作用下,向右移动,废汽从汽缸右面的排汽口排入废汽室。汽缸活塞运动的同时,将与活塞杆相连的泵室活塞向同一方向推动,使水缸左边泵室真空,水通过吸水管和左边进水门被吸入左泵室。同时右边的出水门打开将水压出。汽缸活塞运动到右边顶端位置时,连杆的左移运动,将汽缸左边的进汽口关闭,右边的进汽口打开,进入蒸汽,活塞又开始左移。水泵活塞从右边吸水,从左边将水打出。通过水泵活塞随汽缸活塞连续不断的往复运动,就可以不断地吸水与压出水。 WQK/QG带切割装置潜水排污泵维护保养: 1. 电泵应有专人管理与使用,并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常最低不得低于0.5兆欧,否则必须拆下将定子烘干,绝缘电阻升高后方可使用。 2. 每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后,应放于清水中运行数分钟再存放。 3. 电泵每使用300~500小时后应打开腰部油孔螺钉并用纯净10号机油补充,使用机械密封保持良好的 润滑状态。如发现油室大量进水则表明机械密封失效,应予更换。 4. 电泵启动后如发现流量不足或扬程达不到规定值(除管路阻力大或堵塞)可能是转向反了,这时应断开 电源,将电缆的三根相线中任意二根相互对换后,量新接好再启动便可。 5. 电泵拆卸、维修后,密封性能必须经0.2MPa气密试验检查。 6.弯头和电泵分离放在板箱内,请将弯头装在电泵上,如果电果和管道连接则不必再装弯头。

潜水排污泵技术说明

潜水排污泵技术说明 1.供货范围 装备完整的潜水排污泵主机 配套的自耦装置(底座、支架、支承块、型面垫圈),导杆、起重钩及联接附件。 2.主要结构及技术要求 2.1主要结构 潜水排污泵由主机、自耦装置(底座、支架、支承块、型面垫圈),导杆、起重钩及联接附件等部分组成。 (1)潜水排污泵采用机电一体化设计,结构紧凑,使用方便 (2)潜水排污泵具有多种保护功能:机组接线腔内漏水报警装置,用于检测接线腔的密封状况,定子绕组内设有过热保护装置,定子绕组防凝露装置,推力轴承温度测温传感器,水泵油室内设有机械密封泄漏报警装置。 (3)潜水排污泵采用自动耦合系统进行安装,无需修建高大的泵房。 (4)潜水排污泵叶轮采用先进的水力模型设计,叶轮动平衡采用上海菱菱平衡试验机进行平衡试验,使动平衡精度达到G6.3级,从而确保水泵运行平稳,无振动、运行噪音小于80分贝。 (5)潜水排污泵电机引出线采用特殊加工处理。潜水排污泵长期在水下运行,工况恶劣,加上其它人为的不利因素,电缆会遭到意外的损坏而使电机进水,电缆经过特殊硫化密封处理后消除了电缆破损而损坏电泵的隐患,主要原理是:潜水电缆由橡胶外包皮、填充物及电缆内芯组成,每根电缆内芯又由内橡胶包皮及多股电缆铜芯线组成,当电缆外包皮或电缆内包皮破损后,每根电缆内芯又由内橡胶包皮及多股电缆铜芯线组成,当电缆外包皮或电缆内包皮破损后,介质水就会顺着电缆内芯与外包皮等的间隙或电缆内芯中的铜芯线间的间隙进入电机腔,从而烧毁电机,我公司针对上述现象,将单芯电缆去皮后锡化处理后植入橡胶中,然后再将单芯电缆植入橡胶中最后再用橡胶环密封,采用硫化橡胶水密电缆后,电机能潜入水下20米并正常工作,从根本上消除了水进入电机的途径。

地下室集水坑的设计及潜水排污泵选择

地下室集水坑的设计及潜水排污泵选择 建筑物地下室的排水设计就是整个建筑排水设计的重要组成部分。地下室不但常设有设备用房(包括变配电室,空调机房,水泵房等),另外许多地下室平时作为车库,战时作为人防保护单元。由于建筑地下室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑,经潜水泵提升排至室外检查井。而地下室的排水种类较多,排水量又不容易确定,设计不当容易造成排水不畅,甚至可能发生设备被淹的事故。那么,怎样确定地下室集水坑的容积,怎样才能既满足排水的要求又不造成浪费呢?本文就这个问题作如下探讨。 1 建筑地下室排水的种类 建筑地下室的排水大致分为以下几种类型: 1 建筑地下室排水的种类建筑地下室的排水大致分为以下几种类型: (1) 生活污水。地下室平时卫生间、厨房或洗衣间所产生的生活污水,以及战时清洁区内的卫生间、盥洗室,需要设置污水集水池,污水经提升排至室外污水管网。 (2) 消防排水。当地下室发生火灾时,消火栓及喷淋系统启动灭火,造成地下室地面积水。

(3) 其她普通废水。主要包括地下室车库地面冲洗废水、雨季时沿坡道流入地下室的雨水、地下室泵房排水等。 (4) 人防口部洗消排水。 2 造成建筑地下室排水事故的主要原因 在实际工程中,供电不正常、排水设备故障、排水设备设计能力偏小等都可造成排水事故。除此之外,发生火灾时由于消防水量较大,地下室排水能力不足,不能及时将消防水排走,造成地下室积水甚至被淹。 排水泵的流量若根据倒灌的雨水计算:Q=ψqF 式中:ψ为径流系数,q为设计降雨强度(L/S、m2),F为汇水面积(m2),应为车行坡道敞开面积及其侧墙面积一半的与,F=A+A1/2,其中A为坡道露天面积,A1为坡道侧墙面积。 因为雨水汇水面积不大且根据规范,汽车库进车坡道应设置2道或2道以上的排水沟,倒灌入地下室的水量一般来说远小于消防系统灭火时消火栓系统及喷淋系统启动产生的水量,因此笔者认为以消防水量来计算确定地下室集水坑容积及配套潜水泵的排水能力比较合适。 3 地下室消防排水的设计

潜水泵使用注意事项

潜水泵的使用注意事项及维护保养 一、潜水泵的使用 1、使用前的检查 (1)检查潜水泵的机壳是否有裂纹,若有裂纹则不能使用。 (2)检查潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。 (3)检查潜水泵的绝缘电阻。用500v绝缘电阻表检测,其绝缘电阻不应小于5mω,若低于此值,应打开放水、放气孔,烘干或晒干后再使用。 (4)潜水泵的电缆线最好不要有接头,若有接头应包扎好,整个电缆线应无破损、折断现象,否则应更换新电缆。另外,电缆线要架空,不要太长。 (5)起动前校正电源正负极,以免水泵倒转,不出水。 (6)开机前对供电线路、开关进行全面检查,并在地面通电空转3~5min,若运转正常,再放入水中投入使用。 2、使用中应注意的事项 (1)不同型号的潜水泵,应按规定的扬程使用,配用的钢管、橡胶管或帆管内径应符合技术要求。 (2)出水管尽可能不要弯曲,及时发现并修补输水管的破裂处,以减少功率损失。 (3)潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住耳环上的绳子,绝对不能拉电缆线,否则会造成电缆线损坏。 (4)潜水泵不能抽排污水或含砂量大的水,尤其是采用机械密封的潜水泵更应注意这一点。 (5)潜水泵电源应按规定选用,电源与水泵的距离不能过远,电压应在正常值的±10%之内,并在电源或水泵处埋设一根1m以上的铁棍作地线,以确保安全。电源必须接地可靠,加装漏电保护器。另外,尽量避免在电源电压过高或过低时开机,电压过高,会引起电动机过热而烧坏绕组;电压过低,则电动机转速下降,会造成起动绕组长时间发热,甚至烧坏绕组和电容器。 (6)潜水泵的潜水深度一般为0.5~3m,并应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥沙中。 (7)潜水泵应采用断路器作控制设备,也可以采用三刀刀开关,但必须装上6a的电熔丝。

潜水排污泵操作规程21.doc

Q/SY WH kH0821—2019 版本/修改A/0 乌鲁木齐**公司矿区服务事业部环卫绿化中心 2019-5-11批准 2019-6-1实施1 潜水(排污)泵操作规程 1 工作原理 潜水泵是一种用途非常广泛的水处理工具。潜水泵开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,潜水泵中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,从泵出口排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空**又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大**压的作用下,经吸入管流入潜水泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。 本规程适用于环卫绿化中心潜水泵的操作; 3 操作步骤 3.1启动前的检查 3.1.1潜水泵使用前应仔细检查电缆是否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程 中有无变形或损坏。若不符请勿使用。 3.1.2先将出水口软管套好,将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵的出水口)两个吊 环螺钉或起吊板中上下起吊潜水泵。将泵冲洗后安放在合适的位置,用力按下直至潜水泵吸盘吸牢,装好水管或配套的装置插上电源即可。 3.2启动步骤 3.2.1按下潜水泵启动按钮,泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果潜水泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。 3.2.2随时观察泵的运行情况,发现异常及时停机。 3.3停机步骤 3.3.1按下潜水泵停机按钮,确认泵轴是否停转。 3.3.2拉下电线开关,停电。 4 重要事项 4.1潜水泵在工作时,严禁露出水面,否则会对潜水泵造成永久性的损害。 4.2潜水泵工作电压是220V,应按照潜水泵所示的电压工作,严禁使用规定以外的电压。 4.3严禁把潜水泵放在易燃液体中工作。 4.4潜水泵最好不要在50摄氏度以上或者冰点以下的水中工作,否则会对潜水泵造成损害。 4.5如潜水泵的电源线损坏,为确保安全,请不要继续使用此水泵。 4.6严禁让泵空转,以免伤害泵体。安装或拆除及清洗泵时,必须先拔掉电源插头切断电源,以确保安全。 5 HSE提示及注意事项 5.1发现泵动力不足或不转应及时切断电源。 5.2不允许离开水面工作。 5.3潜水泵不能在腐蚀性的液体中使用。

潜水排污泵 150wq145-9-7

潜水排污泵 150wq145-9-7.5 一、产品概述: QW(WQ)型潜水无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。潜水排污泵安装方法 产品特点 1. 采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2. 设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。 3. 机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。 4. 泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。 5. 泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。 6. 可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。 7. 双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。 8. 浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。 9. 在使用扬程范围内保证电机运行不过载。 10. 根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。 11. 安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。 结构说明 WQ型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行可靠,其主部件作用如下: 信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水,断相、短路、过热、电机过载等项目.电机定子8:采用B级或F级绝缘。 漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。 机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。

自动搅匀潜水排污泵型号及参数

【JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵】产品: 【JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵】产品简介: JYWQ、JPWQ系列自动搅匀潜水排污泵是在WQ型号潜水排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。该产品成功适用于于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒、沉淀物的污水污物,并获得了用户的一直好评!注:JYWQ为普通型;JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统自动搅匀排污泵。 【JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵】型号意义:

【JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵】产品特点: 1.当自动搅匀排污泵运转时,自动搅拌池底沉积物,彻底防止污物淤积,无须人工清理; 2.独特的叶轮设计,具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能; 3.采用外循环冷却系统,使排污泵低水位运转,减少电机起动频率,延长电机寿命; 4.国家标准图集推荐产品; 【JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵】使用条件: 1、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3,PH值在4~10范围内。 2、1Cr18Ni9ti不锈钢材质可适用各种腐蚀性介质。 注:用户如有特殊的介质、温度等要求,请要订货时注明输送介质详细情况,以便本公司提供更为可靠之产品。【JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵】产品用途: 1.工厂、商业严重污染废水的排放。 2.城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。 3.住宅区的污水排水站。 4.人防系统排水站、自来水厂的给水装置。 5.市政工程、建筑工地。 6.勘探、矿山、发电厂配套附机。 7.农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。 【JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵】结构图: 1主电缆8底座 2机壳9隔板 3内循环套10控制电缆 4油箱11油水控头 5副叶轮12机械密封 6叶轮13搅拌件 7泵体14 【JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵】结构特点:

潜水排污泵性能及特点

潜水排污泵性能及特点 一、潜水排污泵性能介绍: 潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。 二、潜水排污泵特点 1、潜水排污泵的安装有固定式和移动式两种。5、不得将泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。潜水排污泵图集 一、产品概述: AS、AV型潜水式排污泵是本司采用德国ABS公司先进的技术研发而成,此系列水泵具有带撕裂的结构,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。 该系列排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。 二、产品特点: 1、排污能力强、无堵塞,能有效通过直径φ30~φ80毫米的固体颗粒。 2、撕裂机构能够把纤维状物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。 3、AS、AV型潜水式排污泵设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。 4、采用最新材料的机械密封,可以使泵安全连续运行8000小时以上。 5、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。 6、双导轨自动安装系统,安装维修方便,人可不必为此而进出污水坑。 7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。 8、AS、AV型潜水式排污泵可配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水及过载等进行有效保护,提高产品的安全可靠性。 三、产品用途: 适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒、纤维的污水污物。 四、技术参数: 流量:15-145m3/h; 扬程:4-25m; 转速:1450-2900r/min; 口径:φ76-φ152; 温度范围:-15-+40℃; 工作压力:≤1.0Mpa。 五、型号意义:

例如:AS16-2W/CB AS-单叶片叶轮 16-功率×100(加以调整) 2-电机的级数 W-电压为220V CB-抗堵塞撕裂机构

排污泵怎么根据流量选型

排污泵怎么根据流量选型 建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵,液下排污泵、立式污水泵和卧式污水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排污泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。 排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。排污泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排污泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。 公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。 当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。 两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。 当潜水排污泵电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;当潜水排污泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。

潜水排污泵的选型知识

潜水排污泵的选型常识 https://www.wendangku.net/doc/9b17933960.html, 潜水排污泵的选型常识,建筑物内利用的排水泵有潜水排污泵,液下排水泵,立式污水泵和卧式污水泵等.因为建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采取潜水排污泵和液下排水泵,此中液下排污泵一般在首要场合利用;立式污水泵和卧式污水泵但愿设置隔震根本,自灌式吸水,并占用必然的场地,故在建筑中较少利用.排水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;潜水排污泵的选型常识当有排水量调剂时,可按生活排水最大小时流量选定.消防电梯集水池内排水泵流量不小于10l/s.排水泵的扬程按晋升高度,管道损掉计较肯定后,再附加必然的自由水头.自由水头宜采取0.02~0.03mpa.排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s.公共建筑内应以每个生活排水集水池为单位设置一台备用泵,平时宜交互运行.地下室,设备机房,车库冲刷地面的排水,若有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵.当集水池无法设事务排水管时,水泵应有不间断的动力供给;当能封闭排水进水管时,可不设不间断动力供给,但应设置报警装配.当晋升带有较大杂质的污,废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应归并排出;当晋升一般废水时,可按实际环境考虑不同集水池的潜水排污泵出水管归并排出.两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀.单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀.不承诺压力排水关与建筑内重力排水管归并排出.当潜水排污泵晋升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装配;当晋升

含较多纤维物污水时,宜采取大通道潜水排污泵.当潜水排污泵电机功率大于等于7.5kw或出水口管径大于等于dn10潜水排污泵0时,可采取水泵固定自耦装配;当潜水排污电泵电机功率小于7.5kw或出水口管径小于dn100时,可设软管移动式安装.污水集水池采取潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装配,便利水泵查验.排水泵应能自动启停和现场手动启停.多台水泵可并联瓜代运行,也可分段投入运行. 潜水排污泵的选型常识潜水排污泵的选型常识 潜水泵的使用常识 潜水泵在使用中发生故障,其中许多故障是因为使用不锈钢潜水泵、维护不当造成的。潜水泵在使用维护过程中必须注意以下几个问题。 1、潜水泵不能脱水运转。在无水条件下试运转,时间不得超过5分钟。在抽水过程中,若水位不断下降时,须注意不能让泵体露出水面工作。 2、潜水污水泵停机后不能马上再起动,必须等管内的存水回流完毕后才可起动。若起动后不能出水,应立即停机查明原因,予以排除。 3、应按规定的扬程附近使用;配套的橡胶管、铁皮管或帆布管内径应符合技术要求。 4、潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住起吊绳子,绝对不可拉拽电缆线。若要搬运、拆装或检修,应先切断电

YW液下式排污泵说明书

YW液下排污泵说明书 产品特点: YW型液下式排污泵是结合国内外先进技术的基础上,液下泵的使用特点而研制成功的新一代液下排污泵产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面具有独特效果。 YW液下式排污泵的详细资料: YW液下式排污泵 泵的类型:1.污水泵系列 2.液下泵系列 应用领域:1.楼宇设备 2.轻工行业 3.食品饮料 4.其他领域 泵的用途:1.给排污水 3.坑内排水 4.低温液体 5.抽凝给水10.其他用途 使用场合:1.排放污水、雨水 4.宾馆、餐厅等排污水污物 5.输送各种浓度纸浆7.输送饮料、乳品8.细化果茶、乳品、豆制品9.其他使用场合 泵体材质:1.铸铁 泵的特性:1.污水:无腐蚀性的污水 2.污水:长纤维杂质液体 3.污水:含有沉淀物的污水 4.污水:含有泥、沙的废水 5.污水:其它有杂质的液体 YW液下式排污泵型号意义 例如:40YWP15-30-2.2 40-口径(mm) YW-液下式排污泵 P-不锈钢材质,未标表示普通铸铁材质

15-流量(m3/h) 30-扬程(m) 2.2-配用电机功率(kw) YW液下式排污泵概述 YW液下式排污泵为立式液下式结构,工作时泵体浸在水中,液下深度可达0.5~5m,并采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。 YW液下式排污泵是我们哈泉泵阀结合国内外先进技术的基础上,液下泵的使用特点而研制成功的新一代液下排污泵产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面具有独特效果。 该液下式排污泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。 YW液下式排污泵适用场合 1、城市污水处理厂排水系统。 2、工厂商业严重污染废水的排放。 3、医院、宾馆的污水排放。 4、住宅区的污水排水站。 5、人防系统排水站。

小型潜水排污泵选用及安装(特选参考)

小型潜水排污泵选用及安装 08S305《小型潜水排污泵选用及安装》国家建筑标准设计图集适用于建筑物底层或地下室及室外污水池、集水坑的污、废水提升排放,被提升的污、废水温度不超过40℃,PH值为6~9,当用于工业污(废)水提升排放时,如果污(废)水水质对潜水排污泵、管材、附件及污水池(集水坑)有腐蚀作用,应由设计人员根据污(废)水水质情况采取相应措施,本图集如用于湿陷性黄土区、永久性冻土区、抗震设防烈度为九度的地震区或其他特殊地区时,应根据有关现行规范的规定专门研究处理。 主要内容:图集重点介绍了几种潜水排污泵的性能参数、外形尺寸及室内、外安装方式。编入本图集的潜水排污泵包括JVWQ型自动搅匀泵、Flyge C(M、N)型污水潜水泵。硬管连接固定式安装及室内、室外污水池(集水坑)带自耦合装置固定式安装。 特点:本次入编的潜水排污泵抗缠绕能力较强、运行可靠性也有所提高。本图集对原图集的潜水排污泵安装方式进行了调整补充,便于设计选用和施工安装。 目录总说明JYWO系列自动搅匀潜水排污泵外形图JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵性能参数、外形尺寸表Flygt C、M型潜水排污泵安装外型图Flygt N型潜水排污泵安装外型图Flygt系列潜水排污泵性能参数、外型尺寸表.Flygt系列潜水排污泵性能曲线潜水排污泵单泵软管连接移动式安装(钢盖板)潜水排污泵单泵软管连接移动式安装(钢筋混凝土盖板)潜水排污泵单泵软管连接移动式安装设备材料表潜水排污泵单泵软管连接移动式安装尺寸表JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵单泵硬管连接固定式安装(钢盖板)JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵单泵硬管连接固定式安装(钢筋混凝土盖板)JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵单泵硬管连接固定式安装设备材料表JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵双泵硬管连接固定式安装(钢盖板)JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵双泵硬管连接固定式安装(钢筋混凝土盖板)JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵双泵硬管连接固定式安装设备材料表…… 《小型潜水排污泵选用及安装》样张示范:

潜水泵日常维护和保养

潜水泵日常维护和保养 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

【学习讨论】潜水电泵的维护与检修 [日期:2009-03-26] 来源:作者:[字体: ] 一、潜水电泵的维护 1.电气方面 (1)经常检查潜水电泵的运行电压与电流。用电压表测量三相电压应基本一致,且在340~420V,用钳形电流表测量三相电流应基本一致,且为~1倍的额定电流。 (2)定期检查潜水电泵对地的热态绝缘电阻。在正常连续运行4~6h后,停机用兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻应>0.5MΩ。对于长时间停用的潜水电泵,使用前也应作这样的检查。 (3)开机前要检查热继电器的灵敏度与其他保护装置的工作是否正常。 (4)检查电缆有无破损现象。对于油浸式潜水电泵,要注意电泵渗油对电缆绝缘橡胶的破坏作用。 2.机械方面 (1)经常检查潜水电泵的机械密封情况。打开油孔螺钉,放出少量的油,如油中含有水分,则说明上磨块(或下磨块)密封已漏水,应调换密封盒且加入新的冷却油。如油孔中缺油或油质不好,应加满油(5号或10号机械油、缝纫油或变压器油)或更换新油。 (2)对新的或更换过磨块的潜水泵,使用50h后应旋开放水封口塞,检查油(水)泄漏量,<5ml说明密封正常,可继续使用如>5ml,则将油(水)放干后旋紧封口塞,继续使用50h后作第二次检查,如果仍然>5m1,则说明密封

有问题。对于使用过的潜水电泵,每月要检查一次泄漏量,应<25ml,放干后可继续使用。 (3)检查水泵电机的振动情况同步转速为n0=3000r/min、1500r/min、1000r/m in、750r/min的电机,要求振动值分别对应是δ≤0.06mm、0.1mm、0.13m m、0.16mm。 (4)定期检查潜水电泵的轴承情况。看轴承是否缺油,是否有跑内圈或跑外圈的情况,轴承是否要更换(对于充水式电泵的轴承最好每年更换一次)。 3.其他方面 (1)经常检查潜水电泵的进水网罩是否被杂草污物堵塞,叶轮是否被缠绕。 (2)长时间不用的潜水电泵,应提出水面,清洗晾干后,直立放在干燥通风的室内保管。 (3)潜水电泵运行1~2年后,要对电机进行抽芯检查与清扫。若有污垢,可把电机浸入%的海欧TX-10或105洗涤剂溶液中,加热至100℃左右并搅拌药液以加快污垢溶解,1~2h污垢消除后,再用高压自来水冲洗干净甲把水滴净,置于炉内低温烘干即可。 二、潜水电泵的检修 1.潜水电泵的常见故障、原因分析与处理(表1) 表1 潜水电泵常见故障的分析处理

相关文档
相关文档 最新文档