文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IDC数据中心机房建设方案

IDC数据中心机房建设方案

IDC数据中心机房建设方案
IDC数据中心机房建设方案

数据中心建设方案

综述

IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。

IDC的总体结构如下图所示:

IDC的建设主要在如下几个方面:

网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。

IDC的网络建设主要有:

- IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。

- IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。

- IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。

- IDC与Internet互联的建设。

- IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。

服务器建设

IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有:

- 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。

- 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。

- 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。

- 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。

- 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。

存储系统的建设

存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。

软件系统的建设

软件系统的建设是IDC需要大量投入的方面,它是在前面网络、服务器和存储系统建设的基础上,IDC开展对外服务的手段。IDC在软件建设的主要有:

- Web系统:IDC开展Web-Hosting服务内容之一,Web系统软件应支持在一个系统上能建立为多家企业服务的Web系统功能等。

- 电子邮件系统:电子邮件系统应支持多种电子邮件协议,如SMTP、POP3、IMAP4、Web-Mai- 和Voice-Mai- 等,同时电子邮件系统应有很好扩展性等。

- 数据库系统:IDC应建立多厂家的数据库系统,如应有Orac- e、Informix、SQ- Server、SyBase等厂家的数据库,以满足不同用户的需求。

- 安全系统:如防火墙软件(硬件防火墙除外)、防黑客入侵、防病毒软件等。这是保证IDC为用户提供安全服务器的前提。

- 数据备份软件:支持多备份设备、多种厂家的机器、多种数据库等等。

- 应用开发系统:IDC应提供相应的开发系统平台,提供相应的开发工具,满足用户或IDC开发相应应用的需求。

IDC自身服务系统建设

IDC是靠其优质的服务来占有市场和赢得客户的,为了做到优质高效服务,IDC 在其自身服务器系统的建设上也必须有大量的投入。IDC自身服务系统主要有:- 客户关系管理系统(CRM): CRM是IDC与客户建立良好关系的基础服务系统,它为IDC提供的用户的发展动态以及用户的新的需求等。

- 计费系统:计费系统是IDC收入的保证。

- 网络与服务器管理系统:IDC有庞大的网络和服务器系统,要管理好这些系统,必须有一个功能强大的网络、服务器和应用管理系统,此能保证IDC对外的服务质量。

- IDC的内部管理系统:保证IDC内部各部门能够统一协调工作,完成高质量的服务。

机房场地建设

机房场地的建设是IDC前期建设投入最大的部分。由于IDC的用户可能把其重要的数据和应用都存放在IDC的机房中,所以对IDC机房场地环境的要求是非常高的。IDC的机房场地建设主要在如下几个方面:

- 机房装修:机房装修主要考虑吊顶、隔断墙、门窗、墙壁和活动地板等。

- 供电系统:供电系统是IDC的场地建设重点之一,由于IDC的大量设备需要极大的电力功率,所以供电系统的可靠性建设、扩展性是极其重要的。供电系统建设主要有:供电功率、UPS建设(n+1)、配电柜、电线、插座、照明系统、接地系统、防雷和自发电系统等。

- 空调系统:机房的温度、通风方式和机房空气环境等。

- 安全系统:门禁系统、消防系统和监控系统。

- 布线系统:机房应有完整的综合布线系统,布线系统包括数据布线、语音布线、终端布线。- 通信系统:包括数据线带宽、语音线路数目等。

IDC网络建设

IDC网络功能结构

我们建议的IDC网络结构如下图所示:

·核心交换层:由两台CISCO6509多层交换机构成,实现双机容错工作,保证数据的高速、无阻塞的交换。

·策略分布层:可以由一组CSS11000系列内容交换机组成,负责完成服务器负载均衡和策略分布任务。

·服务器访问层:由一组Cat3524交换机组成,完成托管服务器的高速接入工作。·后端网络:由两台CISCO6509构成,实现双机容错工作,实现IDC管理中心,数据库、邮件、应用等服务器和存储系统的连接,托管服务器通过第二块网卡和后端网络相连,保证独立和高速的数据访问。同时,后端网络通过防火墙和前端的核心网络连接,实现IDC管理中心对前端网络的管理,防火墙则为后端网络提供更严格的保护。

·用户访问层:由若干台Cat4000和一组Cat2924组成,提供企业和个人用户接入,提供INTERNET上网,企业用户还可以通过VLAN和自己的托管服务器连接实现日常的维护工作。

IDC网络建设

方案设计描述

1.Internet接入网络结构

由于本系统Internet接入服务用户主要来自于各写字楼内的公司和高级酒店、公寓内的客人和住户,且各写字楼相距较近,所以全部采用LAN结构为这些用户提供接入服务,如下图所示:

LAN采用流行的以太网络结构,

核心交换:Cat6509多层交换机

分布层交换或周边建筑物内主干:Cat4006交换机

接入层交换机:Cat2924XL交换机

由于考虑到在酒店和写字楼内重新进行数据布线有一定困难,所以采用TDSL技术实现楼内的数据传输,所有数据交换设备都集中在中央机房内,但网络的总体结构不变。

核心交换使用两台Catalyst 6509构成,形成全冗余的高速网络核心。分布层交换机Catalyst 4006使用两条千兆线路分别与两台6509相连,形成冗余的千兆主干。楼层交换机使用Catalyst 2924XL交换机。

Cat6509上的千兆端口还用来连接其他的节点,与其他节点的LAN一起构成一个分布式的城域范围的数据中心的结构。

2.用CACHE加速INTERNET访问

Internet的发展趋势是尽可能地将内容在地理上靠近用户,由于本方案中INTERNET接入用户的大都来自与商务写字楼和酒店公寓,其对INTERNET的访问具有很大的重复性,所以有效地部署CACHE可以大大地降低INTERNET接入的带宽负荷,提高内容的相应速度。

另外,由于现在INTERNET上出现越来越多的多媒体形式的内容,指望拓宽INTERNET出口带宽来提高用户对这些内容的访问速度是根本不现实的,而使用CACHE技术对INTERNET上的这些内容进行缓存,不但可以使这些内容对用户变得现实可用,提高用户的忠诚度,而且还可以通过定期定制一些多媒体节目在CACHE中,以有偿的方式向用户提供,这就演化成了一种增值服务。

总之,CACHE对IDC以及ISP都是必不可少的,经营者可以通过灵活地使用CACHE 来最大限度地降低成本,提升利润。

我们建议使用NETAPP公司的NetCache C1105来提供缓存服务,将其连接在INTERNET接入路由器上提供服务。

NetCache C1105的特点:

可靠性/可用性/可扩展性

专用的体系结构专注于内容可用性的提供

微码的核心系统,在增加数据可用性的前提下达到最小的开销

WAFL(Write Anywhere File System)NetApp专利的文件系统优化了磁盘到网络的传输

冗余的热插拔电源

ECC内存保护

OS的冗余拷贝

简化的管理

专用的内容管理和送达软件

大型部署时的多系统管理

应用分析与报告的日志

快速的安装与启动

企业框架软件集成提供集中的应用管理

基于WEB与CLI的管理

温度、电源监控提供可预测的系统管理

安全

加固了的TCP/IP协议栈在没有防火墙的保护下也能抵御一般的网络攻击

Icap-enabled 过滤和病毒检测

本地支持的第三方过滤表

NTLM、LDAP与RADIUS认证支持

ACL

多协议

支持HTTP、FTP、NNTP

支持主要的流技术(MMS,RTSP,QuickTime)

iCAP-enabled 应用提供灵活的对增值服务的访问

3.服务器负载均衡的实现

对于大部分站点而言,采用多个服务器而不是一台大型服务器,可以提高服务器的响应性能,减少服务器的单点故障。但多台服务器的采用,必须考虑服务器的负载均衡问题。在本方案中服务器置于 CSS11800内容服务交换机之后,所以由CSS11800完成服务器的负载均衡。

CSS11000系列通过ACA(Arrowpoint Content Assure protocol) 制定负荷参数,选择最小负荷的服务器提供用户所需的内容。

同时CSS11000系列还支持加权轮询-Weighted Round Robin;最小连接机制;最大连接数限制等多种算法实现负载均衡。

Cisco CSS 11000系列内容服务交换机是业界唯一的动态负载均衡交换机,采用具有专利权的ACA算法,可以根据Cache服务器的命中率、流建立数和RTT(Round Trip Time)选择最合适的服务器应答用户的请求。与其他的负载均衡设备比较,CSS具有更高的负载均衡能力,因为它是一种基于流的交换机,其他厂家的负载均衡设备则是基于包的交换机。基于包的解决方案通过检测对某一特定内容的请求时的每个包来做转发决定,这样严重增加了CPU的负担。而作为基于流的交换机的CSS,一旦流建立起来后,该流所有的流量都将以线速转发。

CSS以下面的多种方法支持负载均衡:

·具有专利权的ACA负载均衡算法

·轮询(Round Robin, RR)

·加权轮询(Weighted Round Robin, WRR)

·最少连接(Least Connection, LC)/最大连接(Max Connection)

· 目的IP地址

· 源IP地址

· 域/域Hash算法(Domain/Domain hash)

· URL/URL Hash算法

考虑到建设初期,负载均衡交换机不是必须的设备,而且也不是所有的托管站点都需要负载均衡功能,所以,我们建议先不采用负载均衡设备,等到有需求的时候再增加。

4.WEB服务器的连接

我们为IDC中的每台托管服务器都配置两组网卡,一组用于前端网络的连接,提供WEB访问;另一组用于后端网络的连接,提供对数据库、邮件等服务器以及存储系统的访问。

通过使用不同的网络通道进行数据库等后台应用访问,可以使服务器更充分的利用网络带宽来相应WEB请求;同时,后端网络与前端网络的分离可以让数据库访问、文件存取等要求高速、大容量的数据访问享有更多的网络带宽。

服务器通过一组接入交换机Cat3524连入主干交换网络。

5.后端网络的设计

由于后端网络连接IDC管理中心,数据库、邮件等服务器和大容量存储系统,需要高速的交换系统,所以我们使用两台Cat6509交换机作冗余的核心,连接一组Cat3524提供和WEB服务器的连接;对于数据库等服务器和存储系统,可以采用千兆以太端口或千兆以太通道提供高达数Gbps的直接连接。

6.用户的远程维护

一般情况下,IDC用户会要求远程维护自己的托管服务器,由于用户只允许对自己托管的服务器进行访问,因此,必须采用如:VPN、VLAN等技术保证这一点。通过连接到后端网络的广域网路由器可以提供用户通过专线、拨号、VPN等各种方式实现远程维护。对远程维护的行为进行可以通过以下几种方式进行:·DDN专线:用户通过DDN专线连接到IDC中心,通过策略路由或VLAN被限制只能访问自己的服务器,进行维护。

·PSTN或ISDN拨号:用户通过拨号线路访问IDC中心,身份认证由AAA Server 进行,并进行行为授权,保证用户只能访问到自己的服务器进行维护。·VPN:用户可能距离IDC中心太远,从各方面不具备通过DDN或PSTN线路访问IDC中心的条件,这是可以通过INTERNET采用VPN的方式与IDC中心连接并维护服务器。这种情况下,由VPN Server或VPN 路由器保证连接的安全性和可靠性。VPN的实现可以采用IPSec隧道和MPLS VPN技术,在保证信息正确可达的情况下,对用户信息进行高强度的加密,保证用户信息的不被窃取和完整性。对

于本地接入的公司所托管的服务器,由于公司LAN和托管服务器处于一个LAN

结构之内,所以,服务器运行维护可以通过定义VLAN进行。

7.网络安全的考虑

网络的安全主要通过防火墙和入侵检测系统来体现,通过部署防火墙系统,可以将网络划分成几个安全等级不同的部分,对于要求安全等级高的部分,还可以通过部署多级防火墙来提供安全保护。

入侵检测系统则可以对恶意的入侵行为进行探测,进行记录。

这部分内容参见第三章第二节"安全性建设"。

8.网络的扩展性

网络良好的扩展性可以让供应商在相当长一段时间内持续提供一致服务,而无需进行新的投资,我们在网络设计中也充分考虑到了这一点。

网络主交换机Cat6509采用模块设计,最多可以支持到384个10/100个快速以太端口,或130个千兆以太端口。其交换带宽可以从32Gbps(15Mpps)扩展到256Gbps(150Mpps),用户可以根据需要选配端口。

建筑物主交换机Cat4006也采用模块设计,支持六个接口插槽,最多可以扩展到240个快速以太端口,72个千兆以太端口。

楼层交换机Cat2924支持10/100自适应端口速率,而且2924支持多交换机堆叠,在端口数不够时,可以简便地扩充端口而无需增加上层交换机的端口。

Cat4006可以通过千兆以太通道技术来提升主干连接速率,Cat2924也同样支持快速以太通道和千兆的主干连接,可以在需要的时候平滑地从现在的10M/100M/1000M的交换结构升级到100M/1000M/n*1000M的交换结构,成10倍地提升网络速率。

1.操作系统的安全规划

操作系统的安全性建设应是整个系统安全性建设的基础。操作系统的安全性建设主要包括用户的管理、超级用户的管理、文件系统安全管理、远程对系统的访问等。

用户管理:对用户的管理主要有用户的账号口令管理,设置用户账号的有效期,用户账号口令的存活期限等。如果需要可以规定用户只能在指定的时间内才能登录系统,并对登录系统的用户进行审核(audit)。

超级用户的管理:严格限制有普通用户变成超级用户(如使用su、rlogin等命令),如果需要可以使用如CA Unicenter TNG这样的软件来控制系统超级用户的权限。

文件系统的安全管理:控制用户对系统内特殊文件的访问权限,特别是删除、移动等权限,对使用NFS系统可以采用kerberos方式认证。

远程对系统的访问:封闭系统的telnet、ftp、r-访问(rsh、rlogin、rcp)等

功能;但可以对系统管理员开放相应的telnet、ftp功能,以便利于对系统的管理和维护。

2.防病毒(Anti-Virus)

目前病毒在网络和Internet上传播主要以电子邮件和Web浏览的方式传播,以及内部网络上员工的共享文件的传播。防病毒可以分为集中防病毒和分散防病毒两种方法。集中防病毒的方法是在主要的服务器上安装防病毒软件,此软件先对进出此服务器的数据进行检查,然后再把通过检查的数据发送给客户;分散防病毒是只在客户端安装防病毒软件,它只检查进出客户端的数据是否有病毒感染。由于IDC主要为客户服务,数据主要集中在服务器上,所以在IDC系统的防病毒体系中主要采用集中防病毒方法,但同时对一些与服务器相交户的内部客户段(如管理客户段)也采用分散的防病毒方法。集中防病毒主要是对进出的邮件和HTTP流数据进行防病毒;分散是保护内部网的单个终端用户。

3.防火墙(Firewall)

防火墙(Firewall)是保证网络安全的重要手段之一,在建设IDC基础网络系统安全性时,首先是要考虑防火墙的建设。在Internet/Intranet上,通过防火墙来在两个或多个网络间加强访问控制,其目的是保护一个网络不受来自另一个网络的攻击,隔离风险区域与安全区域的连接,但不妨碍人们对风险区域的访问。

防火墙要完成如下主要功能:

·通过对IP包的检查,过滤对网络安全有潜在威胁的IP数据包。

·屏蔽对于网络不必要且有安全漏洞的服务,如Telnet、FTP等。

·控制从Internet上过来的IP数据的流向,如数据包其目的地址只能是某个区域的DNS、WWW等服务器。

·屏蔽对于某些Internet站点的访问。

·完成系统内部IP地址到Internet合法IP地址的转换,保证能够从系统内部访问Internet,隐藏内部网络和主机的结构。

·访问日记,即Access Log。

IDC不仅要建设自己的防火墙系统,同时也要考虑特定的用户需要建立起自己的防火墙系统,即用需要在其自己的应用前增设相应的防火墙系统来保护其应用的安全(这可根据用户的实际需求再进行建设)。

4. 网络和系统入侵监控

网络和系统的入侵检测是在网络上增加一台扫描仪器和在主要服务器上增加相应的防入侵软件来实现。此类防入侵软件有两个主要功能,一个扫描网络和系统上的安全漏洞,以便在

网络和系统建立初期,就解决好安全问题,此功能也属于安全保护范围;另一个功能是在网络和系统运行时,监控数据流,及时发现黑客入侵,从而做到防止黑客的入侵。

在IDC系统中,在每个重要的服务取得网络的入口处安放一个探测器,对每个进出此段网络的数据流进行检查探测,当其发现某一个数据流不是正常的数据流时,探测器把此数据流截获住,并向位于管理区的管理服务器发送入侵信息和警告,然后由管理服务器在做相应的防御对策。

同时在每个服务器上安装有类似的探测器,所以当黑客入侵服务器系统时,也是采取上述动作。

数据存储系统

1. IDC存储系统综述

在新的以信息为核心的时代,如何更有效的管理、保护和共享企业信息已为各行业的发展提出了新的挑战。尤其在电子商务、互连网络等新兴信息行业领域,更是面临着前所未有的巨大挑战。在传统的分布式处理模式下,网站内所有的信息分布在内部各个服务器上,信息的管理,信息的可用性受到了很大的限制,不能充分发挥应有的作用,而且系统的升级和新业务的开发部署也都不能及时响应Internet快速变化的要求,在这种情形下,以信息为中心的集中处理模式应时代的需要再次走上了历史舞台,而构建企业信息基础设施则更是集中处理模式的重中之重。

对于Internet网站来说,几分钟的宕机都会带来巨大的经济损失以及不可估量的网络用户的流失,如果宕机的时间再长一些则可能危及整个网站的生命。因此整个IT系统的高可用性变的非常重要,而作为信息系统核心的数据部分的高可用性更是重中之重,服务器的宕机可以通过多台服务器冗余带来保护,但是如果服务器上的数据没有有效的保护或成为访问瓶颈,则可能成为致命的缺陷。

另外,分布式的环境给信息系统管理带来了巨大的障碍。数据分布在众多的平台和服务器之上,备份和管理的工作变的越来越复杂,多个服务器上分散的数据很难共享,而且这种分散的存储模式也带来了巨大的资源浪费,系统管理人员无法在多个系统间有效的调度存储资源。再有,这种处理模式也不利于新业务的快速部署,而更快的测试、部署新的应用意味着更快的抢占市场,吸引用户,这在Internet中无疑是有着举足轻重的意义。

IDC之间的竞争目前主要表现是网络带宽、基础设施等IDC的基本要素的比较,随着IDC产生的越来越多,IDC之间的竞争已经表现在如何能够为IDC的用户提供更多的数据及安全服务,如:防火墙、数据备份、镜像站点、负载均衡、统计分析等数据安全、管理、分析等增值服务。IDC如何利用现有的带宽优势、基础

设施优势来提供更多的数据增值服务并且最大的压缩成本是未来IDC之间竞争的制胜法宝。因此IDC如何能够提供更多的数据保护、数据管理服务成为IDC

建立时系统设计的一个重要方面。其实答案是很简单的,那就是集中存储管理。

作为IDC的集中存储系统需求要面对未来IDC用户的需求的多样性,可以按照模块方式为用户提供模块化的服务。作为IDC的存储中心首先应该具有极高的安全性,试想如果存储系统产生问题如何为用户服务,存储中心还应该具有很强的功能弹性:可以实现集中的数据备份、冗灾、连接主机的多样性等等。

作为存储中心的成本可以有两种评测,一种是简单的容量成本,另一种是与IDC 系统有关联关系的功能或服务成本。第一种比较简单,第二种我们可以通过以下两个示例来说明:

示例一:很多Web Hosting 用户需要使用高速的文件访问,要求容量配置管理简单、扩容方便。假设有400台主机需要托管并且主机类型主要是NT、 LINUX 等平台。如果每台主机都通过光纤通道的IO通道,则我们需要在每台主机上安装一个FC的卡,价格大约是US$2000.00,那么我们共需要80万美金,如果将这些成本加到用户身上显然不合适。

示例二:如果有100台SUN或HP的服务器提供ASP等业务,用户需要对数据进行备份保护,那么一般情况下需要在每台服务器上安装备份软件,如果每套软件价格大约US$15000.00,需要花费150万美金,并且这种备份方式要站用大量的网络资源和服务器的计算资源。

既然存储服务是中心化的,有没有更好的解决方案,答案是NETAPP的FILER。通过下面的方案介绍我们就会明白为什么目前10大IDC中会有9家采用NETAPP 的存储解决方案来为IDC的用户提供基础设施和增值服务。

2.存储系统的建设目标

存储系统重点是对整个网站内的数据进行整合,建立起真正的企业存储平台,在统一的企业存储平台上建立集中式的处理中心,更有效的完成业务处理,并极大的提高系统的可管理性,降低系统的管理难度及管理开销,提高信息的可用性和共享性。

存储系统要达到的建设目标如下:

·完成数据整合,建立全网站的信息基础设施,在统一的信息存储平台上高效的完成业务处理,将所有应用系统连入已采用的智能存贮系统平台,进行数据整合,整合后整个网站的数据信息将位于统一的企业存储平台之上。

·在新的信息基础设施上更有效的完成系统管理,降低系统管理的难度和工作量,从单点实

现对企业存储平台的统一管理和控制。

·利用新的信息基础设施最大限度的提高信息的共享性,信息共享可在存贮系统平台内快速有效的完成,无需占用网络资源。

·提高信息的可访问性和访问速度,所有的数据磁带备份工作,可通过备份机利用本地磁盘镜像数据来完成,有效降低生产系统的备份窗口需求,大大延长生产系统的在线服务时间。一个完整的存储系统还应与数据备份系统做到无逢结合,即存储系统还达到如下目标:·关键数据实现实时备份

·关键业务系统的主机实现热备份

·关键业务系统的网络部分实现热备份

具体目标如下:

·关键数据实现远程实时备份,备份技术应不占用主机资源,对应用系统无任何影响。

·建立灾难备份中心。

·在灾难备份中心,放置主机系统以用作热备份,其处理能力为生产中心主机的80%以上。·在灾难备份中心,建立网络备份系统,其中包括备份网络设备如路由器、HUB等和备份线路,备份线路的接入分局应不同于生产中心连接的分局。

在存储系统建成后,IDC的信息系统将为未来的发展(包括业务和技术)奠定了坚实可靠的电子信息基础架构。所有的业务可以在这一信息基础架构上进行集中的控制和统一的管理。信息的可用性、保护性和可管理性将大大提高。系统的可扩展性和灵活性也将比传统的分布式存储方式大大改善,可以充分满足目前及未来的业务发展和管理的需要。

3.存储方案概述

IDC的存储系统是为应用提供服务的,所以在设计IDC存储系统时,必须要考虑到所服务的类型。IDC的服务类型主要有:Web服务(Web-hosting)、数据库、邮件、目录、计费系统等。根据应用服务的类型和特点,我们把数据库、邮件、目录、计费等系统规划为一类,此类服务的特点是服务器的种类相同,如数据库服务器全为Sun ,存储的数据共享型少,比较集中;把Web服务归为另一类,Web 服务器可能是多厂家的(Sun, PC server),而Web服务的内容共享型比较多,特别是在Web负载均衡时,要求多台Web服务器的提供的内容要一致。

下图展示了NAS存储结构,此存储系统主要为IDC的基于Web的应用服务,如Web、Web-Hosting等,在IDC中Web服务器是很多台的,而且可能是不厂家的服务器,同时很多Web服务器采用负载均衡的方式运行,这需要保证每个Web

服务器在同一时刻必须提供相同的内容,NAS存储系统能够很好地满足这些要求,同时NAS的良好扩展性能够满足Web应用对存储系统扩展的需求。

我们建议采用Netapp公司的F840作为IDC的NAS存储系统。我们采用两台Netapp的F840作为存储系统,两台F840以双机备份的方式运行,具体描述如下:

多应用系统数据存储的独立性和安全性

由于在NAS的存储系统上要存放多家的数据,如何保证用户间的数据安全性,是NAS存储系统应重点考虑的问题。在F840 filer系统上,首先,filer具有高度的安全性,安全认证由UNIX主机和WINDOWS NT主域控制器负责,安全等级达

C2级;在NT环境中,filer 与NT的ACL(access control list)功能相结合可提供更高的安全保护。

为保证数据存放的独立性,可在一台filer中将不同应用系统的数据分别存放于多个卷组中,同时对每一卷组授予不同的操作系统访问权限,用户组和用户权限,以细化对数据的保护。且在网络配置上可安装多个网卡使filer拥有多个IP地址,通过子网配置实现数据的分流和隔离,确保应用系统的数据独立性。

另外,filer的Data Ontap操作系统还提供名为QTREE的空间配额管理工具。只需简单的命令行配置即可对卷组下的用户目录空间和最大可创建文件数作配置,实现细化管理。

Cluster Failover简介

文件系统专用设备Filer除了软硬件本身具有99.99%的高可靠性以外,为了消除一些单点故障(如系统主板出错,等),在以低成本、低性能开销、不增加系统复杂度的前提下,将两台独立的Filer耦合起来,实现一旦一台Filer因故障而停止运行并且不能重新启动,另一台Filer立即就可接管这一台Filer的全部工作,保证系统正常运行。Cluster Failover系统结构图如下图所示。

图中的两台Filer都与磁盘阵列相连,并处于同一子网中,两台Filer之间用高速、冗余的光纤互连。光纤通道(FC-AL)的硬盘有两个端口,分别与两台Filer 相连。

每个Filer有自己主管的一组硬盘。正常运行时,两台Filer各自独立工作,硬盘、风扇或电源出错不影响另一台Filer的工作。同样,若一台Filer的软件出错,这也仅仅引起这台Filer重新启动,不会影响到另一台Filer的工作。如果一台Filer发生灾难性故障,即不能重新启动,则另一台Filer会自动接管原属于有故障的Filer的硬盘、文件系统、同时将其IP地址也归为己有。

在整个接管过程中,客户端仅简单地感觉到系统像是在重新启动。所有在系统本身重起过程中,能够保留的状态,另一台Filer也同样通过接管保留。当然,如果一台Filer在其重新启动过程中丢失一些状态,如CIFS 锁(LOCK)状态和文件状态等,则在接管后,另一台Filer也不能保留这些状态。

一旦有故障的Filer恢复正常运行后,它不会自动地再接管自己的文件系统,这需要系统管理员干预才能实现。系统管理员也可强制一台Filer交出自己的文件系统,从而可实行计划中的Filer和硬盘维护工作。

Cluster Failover的工作原理

Cluster Failover主要依靠以下两个方面工作:

其一是W AFL的特性,特别是W AFL文件系统的盘上状态(ON-DISK STATE)永远是一致的。这个盘上状态从一个一致点移动到另一个一致点的过程为一个交易,也就是说,要么完成一个状态迁移,要么无状态迁移,因此它永远保持一致。另外,W AFL在日志文件中记录所有被服务过的、能够转移到非易先性RAM(NVRAM)中的客户请求。日志文件中那些已被转移到硬盘上的客户请求只有在一个盘上状态迁移完成后,才被丢弃。Filer通常利用

这些特征将盘上数据从故障中恢复。当Filer重新启动时,它只是简单地重新执行在最近(一致性)盘上状态未反映的NVRAM中的客户请求。

其次是互连的特性,特别是互连具有远程内存存取能力(有时也称作非一致性内存存取,或者简称NVRAM)。当一个客户请求到来时,Filer将其记录在它本地的NVRAM中。在Cluster的配置中,Filer利用远程内存存取特性将日志文件中的记录项拷贝到另一台Filer的NVRAM中。这个技术的一个突出优点是发送方发送的拷贝极快,几乎不影响到接收方的操作(如,没有包处理过程)。同样,另一台Filer也会将自己的NVRAM中的日志记录项拷贝到这台Filer的NURAM中。

当一台Filer不能从互连的光纤通道、网络或硬盘上探测到另一台Filer的心跳(HEARTBEAT)或I/O活动,他即认为这台Filer已出故障,接管过程开始。主要是接管出故障的Filer的IP和MAC地址、文件系统和硬盘,以及后台服务器进程(daemon),并将其使用的NVRAM中的日志记录项回现。这个技术与Filer

重新启动时所使用到的技术类似。接管后,正常工作的Filer中的每个后台服务器进程(daemon)具有两个标识符,一个用于本地Filer,另一个用于另一台Filer。

Cluster Failover的配置

从以上的简单描述,我们已了解了Clustered Failover 的原理,我们知道这个解决方案能够使得文件/存储系统在filer本身具有的高可靠性的基础上进一步保证了系统的高可用性。为了避免一些软硬件的兼容性问题,以及系统运行后配置和管理的方便,我们建议将两台F840的软件和硬件,包括存储容量配置成完全相同的两台filer。

存储解决方案特点

1. 整个网络的数据存储统一集中管理,非常适合大型设计和制造单位进行文件数据的管理和维护;

2. 容量高,一个文件系统可达12TB,可以简单地增加Filer 网络文件数据存储服务器来成倍的扩大存储容量而并不影响现有的网络结构;

3. 文件和数据访问速度快,单卷NFS操作速度达15,000次每秒;

4. 稳定性高,单台可靠性达99.995%,双机达99.997%;

5. 易于操作,只有60条命令,安装只需15分钟;

6. 易于维护,硬盘可以热插拔,重启动只需120秒;

7. 有高度的安全性,安全认证由UNIX主机和WINDOWS NT主域控制器负责,安全等级达C2级;

8. 具有数据保护功能,具有20~30级硬盘快照功能;

9. 具有进程保护功能并重起时间短,约120秒;

10. 支持多个网络协议和操作系统,适合多种网络环境共存(UNIX,WINDOWS NT,HTTP)的数据存储;

11. 高效的灵活的管理,支持热插拔和热备份硬盘;

12. 具有模块化设计,可以方便地升级和扩展网络存储设备;

13. 存储系统中的数据可进行磁带备份保护,支持现有的数据备份软件和备份设备;

14. 用磁带备份保存的数据当其恢复时原有属性不丢失,可保持UNIX和WINDOWS NT数据的初始状态;

15. 存储系统具有最优化的投资配置及最优服务;

16. 来备份Unix系统和NT系统混和网络环境的全部数据。

数据备份系统

在IDC应用中,为确保向客户提供7x24的服务,各种数据的安全可靠是非常重要的一个环节,这需要对数据提供一套完整的管理方案,涉及备份、归档、复制等方面。我们建议使用Veritas NetBackup软件、Sun Enterprise 220R服务器与Sun StorEdge L20磁带库配合,作为数据备份的解决方案。

1.Veritas NetBackup软件

Veritas公司是业界在提供数据存储解决方案方面全球性著名公司,Veritas的NetBackup 是业界比较常用的备份服务软件。V eritas NetBackup可以为一个具有大量Windows NT/2000, UNIX,NetWare等环境的数据中心提供数据保护,并通过一些灵活的图形化界面来管理其所有的备份和恢复工作,这样可以在一个企业实施连续性的备份策略。

1.1 Veritas NetBackup的体系结构

NetBackup采用四层的体系结构,将复杂的存储介质管理和高性能紧密结合,可以满足最大型的数据中心的要求。

·第一层包括NetBackup的Master Server。Master Server可以看作策略规划和客户端备份处理等动作的"大脑"。它可以有一个或多个磁带驱动器或磁带库,备份来自多个客户端的数据。

·如果一个机构有多个分离的数据中心,或有数据密集性的应用,例如数据仓库,它可以设置多个Media Server,为本地的大型应用备份数据的同时通过网络备份其他客户端的数据。如果一个Media Server失效,联结在该Media Server

上的所有客户端备份进程可以转到另一台Media Server上进行。

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

大型数据中心机房规划方案

大型数据中心机房规划方案 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足期货交易所对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时,适当满足发展业务的要求。 (3)可靠性原则 各系统应采用高可靠性设计标准,以保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足计算机系统正常运行的工作温、湿度要求,以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。

机房建设方案及报价清单

机房建设技术方案/工程报价配置清单

目录 第一章机房工程建设方案 (3) 1、前言 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 数据中心机房建设目标 (3) 2、土建建设方案 (4) 2.1 设计依据 (4) 2.2 设计要求 (5) 2.3 地面装修说明 (5) 2.4 吊顶装修说明 (5) 2.5 隔断墙体装修说明 (5) 2.6 墙体装修说明 (5) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (6) 3.1 设计依据 (6) 3.2 空调改造方案 (6) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (9) 4.4配电设计 (10) 4.5照明设计说明 (11) 5、机房安全系统设计 (11) 5.1 设计依据 (11) 5.2防雷接地设计说明 (12) 5.3、消防报警及灭火系统 (13) 5.4机房保安监控系统 (13) 5.5 机房门禁系统 (13) 6、机房设备总控系统设计概述 (13) 7、机综合布线系统设计概述房 (15) 7.1设计依据 (15) 7.2机房综合布线 (16) 7.3 KVM网络管理 (16) 7.4机柜 (16) 第二章机房建设工程报价清单明细表 (16)

第一章机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1 工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2 数据中心机房建设目标 京南物流供应链信息管理系统机房的需求,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设 机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控) 机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求)

数据中心机房初步建设方案

数据中心机房工程 各系统工程专业建设的重要性 第1章装修、装饰部分 1.1吊顶工程 吊顶是机房中重要的组成部分。吊顶上部安装着强电、弱电线槽和管线,同时 安装着消防灭火的气体管路及新风系统风管等。在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口、消防报警探测器、气体灭火喷头等。考虑机房吊顶必须防尘、防火、吸音性 能好、无有害气体释放、抗腐蚀不变形、降低电磁干扰、美观和易于拆装。一般选 择金属吊顶板材。 为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2-3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。 1.2地板工程 在各类计算机机房的组建中,活动地板是个很重要的结构件之一,可使机房地 板下组建成一个地下空间。在活动地板上可安装各类计算机等设备,而在地板下的 空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。同时可作为精密空调的送风静压风库。通过地板上设置的送风口,利用静压复得法,把冷却空气送至计算机设备,保障计算机的安全运行。 活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充

或更新而带来的建筑设施的改造。 第2章电力供应系统 2.1本机房动力配电系统 计算机设备供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和可靠性。在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率均有具体的分级要求。 在设计中,对计算机主机设备供电选用A级标准。 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。 机房地板下桥架的走向尽量沿着空调送风的方向,以减小对空调送风的阻力。地板下由于设备电缆数量多且较集中,采用镀锌金属线槽保护敷设,末端穿金属软管。为防止机房内可能漏水,导致电线电缆被浸泡,地板下所有金属线槽均通过支架离地>10mm安装。电缆末端穿金属软管,既起到屏蔽作用,也可防止鼠咬。所有金属管、金属线槽和金属软管均可靠接地。金属管与金属管之间、金属线槽与金属线槽之间以及金属管与金属线槽之间均通过跨接地线连接。在金属线槽通过不同防火区时,采用防火堵料封闭,以减少火灾蔓延。 2.2防雷接地系统 防雷子系统 现代化机房中有大量微电子设备。这些高精密的电子计算机设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电压电流能力极低,无法保证在特定的空间内遭受雷

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (26) IDC综合管理系统 (34) IDC计费系统 (38) IDC计费系统 (42) 技术服务 (46) IDC机房系统设计说明 (54) 一期实施内容建议 (62)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。XXXXXXX 中心机房建设项目规划方案

二O一二年十一月 目录 第一章数据中心机房建设综述 (3) 第二章设计原则 (3) 第三章设计标准 (4) 第四章现状分析 (6) 第五章设计范围 (7) 第六章技术指标 (7) 第七章系统设计 (11) 1、平面功能布置设计 (11) 2、机房结构装饰系统设计 (14) 3、机房动力配电系统设计 (16) 4、机房PDS综合布线系统设计 (20) 5、机房UPS 不间断电源系统设计 (21) 6、机房精密空调、新风系统设计 (27) 7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (41) 8、机房门禁、图像监控系统 (45) 9、机房环境集中监控系统设计 (47)

10、机房气体消防系统设计 (60) 11、机房机柜系统设计 (65) 12、KVM切换管理系统: (67) 第八章机房规划平面图 (78) 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设

数据中心机房设计建设方案

数据中心机房设计建设方案 1.概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。目前,该公司计划建立一个1000平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主要为中,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会逐步发展成应用服务供应中心。用户也会扩展到城镇居民,即同时作为智能小区的服务中心。 1.1数据中心机房基础建设 1.1.1机房选址 选择合适的地点进行机房建设是数据中心机房基础建设的基本条件。这里我们提出选址中必须注意的10个方面供用户参考。 ◆使用面积达到规划的要求 ◆建筑物内部由扩展空间 ◆避免附近存在较强的电磁干扰源 ◆所在建筑物本身及周围无安全隐患 ◆便于光纤的接入 ◆足够的电力容量及用电安全性 ◆楼板承重满足功能需要 ◆楼层净高符合使用要求 ◆专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 ◆能提供满足技术要求的发电机房及油库 1.1.2工程项目设计 作为数据中心机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比及切实可行的项目规划是建设一个成功的数据中心机房的重要保证。 通过我们对数据中心系统的认识和了解,下面规划出一个数据中心工程应该具备的若干子系统。 (1)装修子系统 (2)电力及地线子系统 (3)空调冷却及新风子系统 (4)烟雾检测及灭火子系统 (5)漏水检测子系统 (6)门禁保安及监控子系统 (7)结构化布线子系统 (8)事故广播子系统 (9)设备总控子系统 (10)监控中心控制子系统 当然,在具体项目的规划中不必要对每一个子系统都进行逐一描述,但是应该在设计中考虑到每一个子系统的功用和针对项目本身的实现方式。 1.1.3项目施工与管理 项目的施工与管理是数据中心机房基础建设的重头戏,也是一切设计规划得以正确实现的重要保证。 我们作为一个成熟的数据中心机房建设商对每一个项目的施工和管理都倾注了极大的力量。组织专业水平高的工程队伍,我们强调项目中的每一个细节和每一个角落,对项目的施工和管理有着自己的规范。 ◆制定先进,严格,规范的施工组织计划

数据中心机房建设方案

数据中心机房建设方案

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2依据的原则 (2) 1.3项目建设需求 (4) 1.3.1总体需求 (4) 1.3.2机房布局划分 (4) 1.3.3室内装修 (5) 1.3.4空气调节系统 (7) 1.3.5供配电系统与照明 (9) 1.3.6环境监控系统 (12) 1.3.7KVM系统 (12) 1.3.8气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1方案结构概述 (15) 2.2选型方案概述 (15) 2.2.1机房装饰工程 (15) 2.2.2空气调节系统 (16) 2.2.3供配电及照明系统 (16) 2.2.4环境监控系统 (18) 2.2.5KVM系统 (18) 2.2.6气体灭火系统 (18) 2.2.7机房综合布线 (19) 2.3XXXXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1机房布局设计 (22)

1.1消防分区规划 (22) 1.2机房设备规划 (22) 1.3机房区剖面分配 (23) 2机房装饰工程 (23) 2.1需求概述 (23) 2.2机房装饰规划 (23) 2.2.1吊顶工程 (24) 2.2.2机房地板 (24) 2.2.3机房墙面 (25) 2.2.4隔墙及门窗 (25) 2.2.5场地降噪、隔热 (26) 2.2.6场地净化 (26) 2.2.7场地防水 (27) 2.2.8机房照明 (27) 3空气调节系统 (28) 3.1规划设计 (28) 3.2机房空调负荷设计 (28) 3.3机组选型 (30) 3.4产品的性能和特点 (32) 3.5实施方案 (36) 3.6精密空调气流组织 (37) 3.7方案优点 (38) 3.8空调室内室外机位置建议 (38) 3.9售后服务 (40) 4新风系统 (42) 5供配电及照明系统 (43) 5.1机房UPS容量计算 (43) 5.2UPS系统 (43)

IDC机房工程设计方案(1)

IDC机房工程设计方案(1) 1、机房工程设计概述数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未

来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 灵活性与可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

2020年数据中心机房基础设施建设方案

2020年数据中心机房基础设施建设方案 第一章机房工程方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。 1.1 设计原则 xx 上海公司数据中心机房是 xx 上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。 灵活性与可扩展性: xx 上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC 项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性 / 投资保护: 应以较高的性能价格比构建 xx 上海公司数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 可管理性:

关于公司数据中心机房建设方案的汇报

关于公司数据中心机房建设案 为保障公司信息化建设工作开展,现对数据中心机房项目的实施案的、所需费用等进行了进一步的详细分析,现报告如下:一、 财务系统服务在弱电机房,存在防火、安全、散热、数据等理由 二、 本次规划遵循“整体规划、分步实施、重点突破、逐步推广”的原则,第一期信息化规划建设我司数据中心机房。主要容包括:(1)建设容: 数据中心机房:网络设备、安全设备、服务器、存储设 备 系统:实现部安全传输 数据安全系统:数据防泄露、文档加密、解密审批、文 件备份; OA本地化:安全、本地化管理数据

三、项目案 1、建设必要性 一是系统面,办公系统只有我司单独部署才能进行二次开发,满足未来我司业务快速发展的需要。官网选用托管在云平台,也无法保障安全性、扩展性和性能。财务系统出于安全和,建设之初就需要软件、硬件设备的支持。 二是基础架构面,未来各类系统都需要承载的硬件支持,保障系统的服务器设备、保障安全的网络设备、保障数据的存储设备等,都需要拥有专业机房才能搭建。一期规划的设备都考虑了延续、扩展和利旧的案。 三是数据中心机房是信息系统的中枢,只有构建一个高可用性的整体机房环境,才能保证系统软硬件和数据免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响,为了保障有一个稳定的环境能更好的提供服务,就需要建立专业机房,有安全的运行环境,安全的保障,专业人员的维护,才能够保证公司正常业务的运行和高效的服务。 (3)机房建设案 数据中心机房是建设支撑各业务系统的如网络设备、安全设

备、服务器、存储等基础架构设施,及承载基础架构设施设备的数据中心机房。 … 综上,建议选用租用IDC机房模式,一是后期维护成本更低;二是专业维护人员缺乏;三是新办公楼租用性质,不可搬迁、不可扩展;四是考虑突发事件的发生。 近两年,同类企业建设比对比如下表: (4)租用机房建设费用预测 根据目前的评估结果,规划了基础案和高可用案。 主要包括:(1)硬件;(2)软件系统;(3)专线;(4)机柜;(5)实施费;(6)网络设备隔间; 此外为支撑系统运行,Oracle等基础支持系统的采购亦有费

idc机房工程施工组织设计方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

数据中心机房系统的设计方案

数据中心机房系统的设 计方案 1.机房设计方案 1.1概述 1.1.1概述 随着现代科学技术的不断发展,尤其是随着现代建筑技术、现代通信技术、现代控制技术、现代仪器仪表技术和现代计算机技术的不断更新、发展、完善和整合,计算机机房智能化的趋势已经越来越明显。 现在的智能计算机机房,已正在脱离仅仅依靠房屋、管道等硬件来评价其质量的简单模式,而渐渐走向以各项系统水平来重点评价计算机机房综合水平的模式。 数据中心机房作为数据功能的主要场所,如果没有一个设计优化、配置合理、性能稳定的计算机机房系统,就很难保证计算机机房应有的定位、水平和档次。此外,一个好的计算机机房系统,不仅能够保证日常工作的正常运转,大大提高工作效率,而且对于计算机机房的安全、等特殊要求同样能够给予有力保障。 作为一家在电子工程领域里已成熟发展多年的公司,我们首先要感贵方能够提供这次难得的机会,展示我公司多年技术实践的成果,为中心机房建设工程提供一套完善的解决方案。 本技术建议书,是在充分考虑大楼具体实际的基础上,就今后管理所涉及的、必不可少的计算机机房系统所作的设计。 1.1.2工程概述说明 数据中心机房按B级机房标准设计。本次将该机房分割成主机房、电源室、监控室。本工程包括含UPS系统、精密空调系统、机柜系统、供配电系统、综合布线系统、防雷接地系统、消防系统、门禁系统、视频监控系统、环境监测系统以及装饰装修等机房工程的方案设计与施工。

1.1.3设计原则 1 规性原则 中心机房在规划、设计、建设过程中,应遵循国家有关法律、法规,严格执行国家有关规标准。 2 可靠性原则 为保证机房的设备与系统的正常运行,机房的电源、网络布线、空调系统等应具有极高的可靠性,确保电力及空调供应的连续性,决不能出现单点故障,机房应具有抵御自然灾害如地震、水灾、火灾、鼠虫害等的能力。因此对机房及屏蔽系统的规划、结构设计、配电系统设计、日常维护等各方面都进行专业可靠的设计与施工。 3 先进性原则 机房应采用国际先进的设备与技术,满足当前机房的业务需求,兼顾未来的发展扩充,适应信息化的快速发展和高速的数据传输需要,是整个系统在一段时间保持技术先进且适应信息化快速发展的需要。 4 安全性原则 在机房各项系统的规划和建设上应特别注意其安全、方面措施的应用和实施。 5 环境保护原则 环保和发展永远是人类所要面对的课题,作为21世纪的计算机机房建设,更应充分体现环保的意识,加强环保措施,采用绿色环保材料,使其真正体现现代化机房的风。 1.1.4建设容实施 1 工程概况 工程名称:数据中心机房 2 工程围: 机房建设项目主要容包括:机房装饰装修、机房电气及防雷接地、、机房综合布线系统、机房消防系统、机房安防系统、机房环境监控报警系统、UPS不间断电源系统、精密空调系统、机柜、设备承重及设备通道处理、UPS电源室等。

相关文档
相关文档 最新文档