工程编号:22-F212S

国电吉林江南热电厂2X300MW机组新建工程

220kV交流高压隔离开关技术规范书

编制单位:吉林省电力勘测设计院

2 0 0 8 年 5月长春

目次

1. 总则

2. 技术要求

3. 设备规范

4. 供货范围

5. 技术服务

6. 买方工作

7. 工作安排

8. 备品备件及专用工具

9. 质量保证和试验

10. 包装、运输和储存

1 总则

1.0.1 本设备技术规范书适用于国电吉林江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV交流高压隔离开关设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.0.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.0.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.0.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

2 技术要求

2.1 应遵循的主要现行标准

GB11022 《高压开关设备通用技术条件》

GB1985 《交流电压隔离开关和接地开关》

GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》

GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》

GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特性》

GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB/T13601 《高压开关设备严重冰冻条件下的操作》

2.2 环境条件

2.2.1 环境温度:

历年极限最高温度: +36.2℃

历年极限最低温度: -40.3 ℃

2.2.2 海拔高度:≤1000m

2.2.3 地震裂度: 7度(a=0.10g)

2.2.4 环境相对湿度: 年平均值 68%

2.2.5 最大风速: 30.0 m/s

2.2.6 冻土厚度: 190 cm

2.2.7 污秽等级: III级

2.2.8 覆冰厚度: 10 mm

2.3 工程条件

2.3.1 系统概况

系统概况见表2.1。

2.3.2 安装地点和安装方式

隔离开关的安装地点和安装方式见表2.2。

2.4 隔离开关的基本技术参数

隔离开关的基本技术参数见表2.3。

2.5 技术性能要求:

应力而不损坏、不误动和拒动。其金属制件(包括闭锁元件)应能耐受氧化而不腐蚀、并能耐受不同材料间的电蚀及材料热胀冷缩造成的附加应力的作用,各螺纹连接部分应防止松动,必要时在结构上应采取补偿措施。

2.5.2 在风力、重力、地震或操动机构与隔离开关之间的连杆被偶然撞击时,隔离开关应能防止从合闸位置脱开或从分闸位置合闸。

2.5.3 在隔离开关的一侧或两侧应能附装接地开关,接地开关和隔离开关之间应有机械闭锁,并具备电气闭锁的条件。

2.5.4 与隔离开关组合成一体的接地开关,其动、热稳定要求与隔离开关相同,

若另有规定也可低于隔离开关的规定值。

2.5.5 隔离开关上需经常润滑部位应设有专门的润滑孔或润滑装置,在寒冷地区应采用防冻润滑剂。

2.5.6 在规定的覆冰厚度下,隔离开关应能用所配用的操动机构使其可靠的分闸和合闸。

2.5.7 在1.1倍最高相电压时无线电干扰电压不大于2500μV,并在晴天夜晚无可见电晕。

2.5.8 额定绝缘水平见表2.4。

编号额定电压

雷电冲击耐受电

压(峰值)

操作冲击耐受电

压(峰值)

1min工频耐受电

(有效值)

相对

断口间相对地断口间相对地断口间

220kV 1050 1050+20

0 460

460+145

2.5.9 一次接线端子

1 隔离开关和接地开关一次接地端子应能承受不小于表2.5中的静拉力。

编号额定电压

(kV)

水平纵向静

拉力(N)

水平横向静

拉力(N)

垂直静拉力

(N)

备注

1 220 2000 1500 1250

注:静态安全系数不低于2.75,短时动态负荷作用下的安全系数不小于1.7。

2 隔离开关一次接线端子的型式和尺寸

应符合GB5273的规定。

2.5.10 单柱式隔离开关和接地开关的额定

接触区:

静触头固定在软、硬导线上的隔离开关和接地

开关

的额定接触区见图2.1,接触区规定值见表2.6。

X——导线走向方向

L——垂直于架空导线方向的水平位移(Y向) S——垂直位移(Z向)

U——沿着架空导线方向的位移(X向) 图2.1 隔离开关的额定接触区注:X、Y、Z为空间坐标轴

注:X、Y、Z为空间座标轴

2.5.11 单柱垂直开启式隔离开关,其动、静触头间的开距应满足安全距离的要求。

2.5.12 隔离开关所带接地开关的接地刀打开方向为水平。

2.5.13 分、合闸电源回路电压为 AC 220 V,功率 kW。

2.5.14 操作用液(气)体的额定表压力:。

2.5.15 机械寿命:操动机构连续操作次数为1000次。

2.5.16 操动机构的要求

1 操动方式:隔离开关:采用电动机构(可手动操作、三相联动可单项操作)

隔离开关接地开关:采用电动机构(可手动操作、三相联动可

单项操作)

管母线接地开关:手动操作(三相联动可单项操作)

2 手动操作时的手柄长度:不大于1m

手柄离地面高度:不大于1.1m

手操力不大于:200N

3 由同一操动机构操动的三相隔离开关,各相的合闸不同期性应能方便地进行调整,在合闸终了时应保证接触可靠。

4 操动机构箱应能防寒、防腐、防潮,防护等级满足IP55的要求。箱正面应设有带铰链的密封门,上有把手、碰锁和可外加挂锁的设施。

5 操动机构箱内的接线端子为阻燃型的,除能满足内部接线外,还应有15%的备用端子,各端子应编号,并与电缆进口间距离不小于150mm。

6 除控制、指示及闭锁等通常用的辅助触点外,每台隔离开关主刀闸需提供用户使用的常开与常闭触点各12个。接地刀闸则为8个(倘若分相操作则为每相的数量)。辅助触点的开断能力为直流220V、0.5A。交流250V、4A,辅助触点应为定位式的。

7 所有辅助触点应在电气接线图上标明编号并且连接至端子排。每只辅助开关及所有辅助触点的电气接线必须编号。

8 操动机构的终点位置应有坚固的定位和限位装置,且在分、合闸位置时能将操作柄锁住。

9 对动力式操动机构的要求

1)应装设供就地操作的手力分、合闸装置。

2)在接受操作命令后,应能自行完成正常的合闸或分闸动作。

3)在操动机构处于任何动作位置时,均应能取下或打开操动机构的箱门,以便检查、修理辅助开关和接线端子。

4)在操动机构箱内应装设分、合闸按钮。

5)电控户外动力式操动机构箱内应根据买方的要求装设刀开关和保护熔丝或小型断路器。

6)动力式操动机构中所采用的电动机及仪表,应符合相应标准的规定。

7)电动操动机构的电动机端子的电压在其额定电压值80%~110%范围时保证

隔离开关可靠的合闸和分闸。

10 操动机构的操作工具的运动方向应有明显标志。

11 操动机构上应有反映隔离开关分、合闸位置的指示器,指示器上应标明“分”、“合”字样。

12 动力式操动机构装设的动作信号应符合下列要求。

1)指示隔离开关主闸刀分闸的信号,应在达到80%断口距离后发出。

2)指示隔离开关主闸刀合闸信号,应在隔离开关能安全通过额定电流、动热稳定电流的位置时发出。

13 配手动操动机构的隔离开关和接地开关应考虑装设电磁锁或编码锁。

2.5.17 同型号隔离开关的安装尺寸应一致,零部件应具有互换性。

2.5.18 接地螺钉应符合如下规定

1 户外隔离开关本体或单独供货的接地开关的底座上,应装设与接地热稳定电流相适应的接地引线用接地螺钉,且不小于φ12mm,户内隔离开关本体或单独供货的接地开关的底座上以及隔离开关的操动机构的底座或外壳上,应装设不小于φ8mm 的接地螺钉。

2 每相一个底座的隔离开关,各相应分别装设接地螺钉。

3 接地接触面应平整、光洁、并涂以防锈油,连接截面应满足热稳定的要求。

4 接地接触面应标以接地符号。

2.5.19 隔离开关带电部分及其传动部分的结构应能防止鸟类作窝。

2.5.20 接地开关的旋转轴与底座间铜质软联结的截面积应不小于50mm2。

2.5.21 隔离开关应采用如下的防锈措施。

1 所有轴肖,轴套,紧固件采用不锈钢或其它耐腐蚀材料。

2 滚珠和轴承之间应采用性能优良的润滑脂(如二硫化钼锂基脂)加强密封、并有注油孔。

3 钢底座要求进行热镀锌处理。

4 操动机构箱外表采用热镀锌防腐处理,箱体颜色。

2.5.22隔离开关及其操作机构应装设符合国家标准规定的、有必要数据的铭牌,且

铭牌应耐风雨和防腐蚀,其字样、符号清晰耐久,如隔离开关由几个独立的

相组成,每相都应有一个铭牌,操作机构和隔离开关装在一起的,可合用一

个铭牌。如果操作机构是可移动的,则应有单独的铭牌。铭牌在正常和安装

位置应清晰可见。

2.5.23根据《防止电力设备生产二十五项重点要求》中的有关规定及电力设备“五

防”要求,应在隔离开关上配置高压带电显示闭锁装,可防止电气误操作事

故的发生,此装置按南京亚电电力DXW-252、江阴新继XJ-GDB-CP、爱普特

APT-BSG-CP型报价,以高价计入总价。

2.5.24隔离开关应为高强瓷、防污型。(具有相应证明)

2.5.25根据当地气象条件,属于高寒地区,要求高压隔离开关设备在-45℃的情况

下能正常工作。

3 设备规范

本工程订购的设备规范和数量见表3.1。

3.1 隔离开关:(与LF-21Y Φ130/116型管型母线连接)

额定电流:2500A-50kA 高强瓷、防污型(单接地) 9组

额定电流:2500A-50kA 高强瓷、防污型 5组

3.2 隔离开关:(与软导线连接)

额定电流:2500A-50kA 高强瓷、防污型(双接地) 2组

3.3 管母线接地开关: JW6-252IW/1250A 4组

与LF-21Y Φ130/116型管型母线连接,配CSC手动机构,高强瓷、防污型。

4 供货范围

4.1 隔离开关本体及附件

4.2 操作机构及附件

4.3 传动部分的连接件(除连杆)

4.4 电磁锁或编码锁

4.5 高压带电显示闭锁装置

4.6 备品备件及专用工具

表4.1

5 技术服务

5.1 项目管理

合同签订后,卖方应指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的

各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2 技术文件

5.2.1 卖方在隔离开关订货前应向买方提供一般性资料如:鉴定证书、报价书、

典型说明书、总装图和主要技术参数等。

5.2.2 在签订合同 1 周内,卖方向买方提供以下技术文件 12 份。且标有国电吉林江南热电厂2X300MW机组新建标识。图纸资料除提供书面文件外

还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD2006格式,文本文件应为Word/Excel

格式。

1 总装图:应表示设备总的装配情况,包括外型尺寸,设备的重心位置与总

重量、受风面积、运输尺寸和重量、操作机构箱位置、电缆入口位置,一次端子尺寸

和材料及其它附件。

2 基础图:应注明设备和其操动机构箱的尺寸,基础螺栓的位置和尺寸、设

备操动时的动态负荷等。

3 电气原理图:操动机构箱的内部接线和远方操作的控制、信号、照明等交

流及直流回路,如有多张电气原理图,还应注明各图之间的有关线卷与触点的相互对

应编号,必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

4 表示隔离开关和操动机构断面的结构图以及对基础的技术要求。

5 操动机构与隔离开关间的相互连接图:包括操动机构箱内全部端子情况,

并注明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。

6 操作机构箱安装图

7 提供隔离开关的对地电容值

5.2.3 设备供货时提供以下资料

1 隔离开关的安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和数据。

2 隔离开关和所有附件的全部部件序号和完整的资料。

3 型式试验报告、出厂试验报告及主要部件试验报告。

注:5.2.3中2、3项为协商提供,5.2.2中各项及5.2.3中1项为必须提供。

5.3 现场服务:在设备安装过程中视工作情况卖方可派技术人员免费提供现场服务。卖方派出人员在现场负责技术指导,协助买方按标准要求检查安装质量和投运中出现的质量问题。

6 买方工作

6.1 买方应向卖方提供具有特殊要求的隔离开关和接地开关的资料。

6.2 设备安装过程中,买方为卖方的现场派员提供工作和生活的便利条件。

7 工作安排

7.1 卖方收到技术规范书后如有异议在 3 天内书面通知买方。

7.2 根据工程需要可以召开设计联络会或采用其它形式解决设计及制造中的问题。

7.3 文件交接要有记录,设计联络会应有会议纪要。

7.4 卖方提供的设备及附件规格、重量有变化时应及时书面提供给买方。

7.5 卖方应填写隔离开关规范表,其格式和内容按表7.1。

国电吉林江南热电厂2×300MW机组新建工程辅机设备技术规范书

kV及kV隔离开关修理技术规范

江苏省电力公司检修分公司110kV及220kV隔离开关修理 技术规范 二零一四年一月

1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站110kV及220 KV隔离开关的修理。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合国家有关最新行业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 技术规范与标准 2.1 技术标准 为了确保改造项目可靠、安全的执行,保证施工质量,特制定改造技术方案与施工现场技术人员应遵循的标准,以及确保施工人员安全的技术规范。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB 50147-2010 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 DL/T 405-1996 进口252(245)kV-550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范 DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 JB/T 8629-2006 隔离开关熔断器组 国家电网生〔2004〕634号交流高压隔离开关和接地开关技术标准 3 修理范围与内容 修理范围和内容包括: 1)隔离开关本体:包括底座、导电臂、触头等部件修理 2)隔离开关操动机构:传动杆、手动及电动操作机构等修理 3)隔离开关端子箱:隔离开关本体机构箱类电气控制回路及元器件修理 4 修理方案 通过对刀闸设备各类故障进行根本性的原因分析,从产品设计、元器件选择、元器件装配以及运行环境的改善等方面,对现场在运行的故障产品进行诊断,制定出全面的改造修理方案,确保刀闸设备的运行可靠性和安全性。隔离开关修理主要由以下几个部分组成:本体、传动部分、机构箱。 4.1 刀闸本体修理项目

35KV断路器技术规范书

2006年河南省电力公司设备技术条件 35KV断路器 二○○六年八月 目录

1 总则 2 设备规范数量 3 使用环境条件 4 主要技术参数及要求 5 监造 6 质量保证及试验 7 供货范围 8 技术文件 9 其它 附件一投标方应填写的备品备件和专用工具表 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站工程35KV

断路器的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:35KV (真空/SF6)断路器 2.2设备清单 型号数量台 额定电流 1600A 额定短路开断电流 31.5KA 额定短路关合电流 80KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于(户/内)外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +45℃ 3.3 最低温度 -25℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 覆冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/KV,按最高工作电压计算。

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

10kV隔离开关技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 河南配电网综合节能改造项目 物资采购技术规范 单相柱上隔离开关 二〇一六年十一月

单相柱上隔离开关通用技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 目录 1 总则 ---------------------------------------------------------------------------- 0 1.1一般规定 0 1.2投标人应提供的资格文件 0 1.3适用范围 0 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5标准和规范 (2) 1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (2) 1.7备品备件 (3) 1.8专用工具与仪器仪表 (3) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (3) 2 结构要求 ------------------------------------------------------------------------ 3 2.1技术参数 (3) 2.2通用要求 (3) 3 试验 ---------------------------------------------------------------------------- 4 3.1型式试验 (4) 3.2出厂试验 (4) 3.3现场交接试验 (4) 4 技术服务、工厂检验和监造--------------------------------------------------------- 5 4.1技术服务 (5) 4.2工厂检验和监造 (5) 5 一次、二次及土建接口要求--------------------------------------------------------- 5

10kV柱上真空断路器技术规范标准书议

2018年临武分公司10kV及以下工程 10kV柱上真空断路器 专用技术规范 校对: 编制:

设计单位:中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 2018年07月 供货一览表

目录 1 总则 (5) 2 工作范围 (6) 2.1 范围和界限 (6) 2.2 服务范围 (6) 3 应遵循的主要标准 (7) 4 使用条件 (8) 4.1 正常使用条件 (8) 4.2特殊使用条件要求 (9) 4.3系统条件要求 (9) 5 技术要求 (10) 5.1 基本参数 (10) 5.2设计与结构要求 (13) 5.3专业接口要求 (16) 6 试验 (18) 6.1型式试验 (18) 6.2出厂试验 (19) 6.3现场验收试验 (19) 7 产品对环境的影响 (19) 8 企业VI标识 (20) 9 技术文件要求 (20)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (20) 10.1监造 (20) 10.2包装和运输 (21) 10.3安装指导 (21) 10.4质量保证 (21)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV柱上真空断路器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术文件文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术文件文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术文件文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术文件文件的意见和同技术文件文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术文件文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本技术文件文件经建设单位、供货单位双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术文件文件未尽事宜,由建设单位、供货单位双方协商确定。 1.7 投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,甲方发现投标人提供的产品与其应标技术文件文件的条文存在差异,甲方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标人应在应标技术部分按本技术文件文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标人应充分理解本技术文件文件并按本技术文件文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

110kV隔离开关技术规范书要点

*******30MWp光伏发电项目工程 110kV隔离开关 技术规范 设计院 二〇一二年八月

目录 110 K V隔离开关供货需求表 (1) 1 总则 (2) 2 项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4 适用技术标准 (3) 5 技术要求 (4) 5.1技术参数 (4) 5.2结构与性能 (5) 6 供货范围 (7) 6.1隔离开关本体 (7) 6.2操动机构及其附件 (7) 6.3传动部分的连接件 (7) 6.4备品备件与专用工具 (7) 6.5确保设备正常工作的其它附件 (7) 7 备品、备件及专用工具 (7) 8 包装、标识、运输 (7) 8.1基本要求 (7) 装运标志 (7) 8.2特殊要求 (8) 9 技术服务 (8) 9.1设计资料要求 (8) 9.2制造厂工地代表要求 (9) 9.3在卖方工厂的检验和监造 (10) 9.4卖方负责的培训服务 (10) 10 质量保证和试验 (10) 10.1质量保证 (10) 10.2试验 (11) 10.3其它事项 (13) 附件一:投标人需填写的表格 (15)

110 kV隔离开关供货需求表 注: 1、隔离开关应采用技术完善化后的产品。 2、隔离开关的水平及垂直拉杆由厂家配套供货,并留有百分之十的余量。 3、由于初步设计未审定,设备参数有可能修改,请在接到甲方“正式生产通知”后,再安排生产。

1 总则 (1) 本规范书适用于******30MWp光伏发电项目工程中110kV隔离开关设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2) 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3) 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4) 如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完 全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5) 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6) 本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 *******30MWp光伏发电项目工程升压站位于****************************附近,地势南高北低,较为平坦开阔,起伏不大,平均海波1000m—1020m。 3 项目建设环境条件 项目区位于**************市北部,属暧温带极端干旱荒漠气候,日照充足,时间长,蒸发量大,空气干燥,热量丰富,温差大。全年日照时数为2935小时,日照百分数为66%,太阳辐射611.16kj/cm2。全年平均气温10.8o C,最热月(7-8月)平均气温24.9o C,最冷月(1月和12月)平均气温8.8o C,标准冻深80cm,表层土为季节性冻土,有效积温达41113度,无霜期平均209天,年平均降水量42.4mm,集中在5~9月份,年平均蒸发量2110.5mm,冬季降雪少。常风向为东北风,夏季多西北风,冬季多西南风。年平均风速1.9m/s,最大风速23m/s,风向东北。 *****县气象站主要气象要素统计表

10kV高压开关柜技术规范书1012

东方希望铝业低温烟气余热利用项目 10kV高压开关柜 技术协议书 买方:炬能热能技术有限责任公司 卖方:盛隆电气集团有限公司 日期:2015年10月 12日

目录 第一章、技术规 (3) 第二章、供货围 (23) 第三章、技术资料和交付进度 (25) 第四章、设备监造、检验/试验和性能验收试验.. 27 第五章、技术服务和设计联络 (30) 第六章、技术差异表 (31) 第七章、招标文件附图(共3) (32)

第一章、技术规 1总则 1.1 本规书适用于东方希望铝业低温烟气余热利用项目10kV交流高压开关柜设备,它提出了该设备的使用条件、设备的功能设计、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输、提供备品备件、仪器仪表供货及现场所需安装指导、技术服务、技术资料等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规书中提出了高压开关柜设备最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.4投标方须执行本招标文件所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5合同签订后一周,按本规的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等清单给招标方,招标方确认。确认完毕投标方开始生产。 1.6在签订合同之后,招标人保留对本技术规提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。 1.7 本技术规在高压开关柜采购合同签订后,自动生效成为合同的附件,与合同具有同等法律效力,各方严格履行。本技术规中未尽事宜,双方友好协商解决。 1.8 投标方在投标书和投标澄清书中承诺事宜对于本高压开关柜的合同仍然有效,投标书和投标澄清书与本技术规不同之处,以本技术规为准。 2 工程概况 新建热网首站。热网首站新建10kV开关柜11面。在原厂备用间隔新增10kV馈线开关柜2面,为热网首站新建10kV开关柜配电。 3 设计和运行条件

24kV户外柱上隔离开关技术规范

24kV户外柱上隔离开关技术规范(试行) 1 范围 本技术规范规定了24kV户外柱上隔离开关的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于浙江省电力公司20kV系统所需的24kV户外柱上隔离开关。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 20kV系统中性点接地方式分为二类,Ⅰ类:中性点经低电阻接地系统;Ⅱ类:中性点经消弧线圈接地或不接地系统。 2 规范性引用文件 下列文件中的一些条款,通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1408.1绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 1985高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 7354 局部放电测量 GB/T 156 标准电压 GB/T 2900.1 电工名词术语基本术语 GB/T 2900.20 电工名词术语高压开关术语 GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T 8287 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 Q/GDW-11-125-2008 浙江电网电气设备交接试验规程 Q/GDW-11-120-2007 输变电设备状态检修试验规程 浙电生(2008)363号浙江电网污区分布图(2007版)执行规定 3 术语和定义 本标准采用GB/T 2900.20、GB/T 11022和DL/T 593等标准中有关术语和定义。 4 使用条件

低压户外熔断式隔离开关技术规范书

低压户外熔断式隔离开关 1 适用范围 本技术条件适用于农网工程低压户外熔断式隔离开关的通用招标订货,是相关设标书/通用订货合同的技术条款。 2采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条}件为准。 GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第3部分开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关 3术语和定义 3.1低压 lkV及以下。 3.2隔离开关 在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。 3.3熔断器 过负荷和短路电流通过时,通过串联在回路中的熔体熔断中断电流的电器。

3.4熔断式隔离开关 具备熔断器功能和隔离开关功能的组合电器。 3.5执行GB 14048.3-2002 4设备规范 4.1低压三支柱式熔断式隔离开关:GW4-0.5。4.2低压两支柱式熔断式隔离开关:GW10-0.5。5技术要求 5.1环境条件 a)海拔高度:≤1000m。 b)环境温度:-25℃~+40℃。 c)相对湿度:≤9004 (25℃)。 d)抗震能力:地面水平加速度0.3g; 地面垂直加速度0.15g; 同时作用持续3个正弦波; 安全系数≥1.67。 e)最大日温差:25℃。 f) 日照强度(0.5m/s风速下):O.lW/crri2。 g)最大风速:35m/s。 h)最大覆冰厚度:10mm。 i) 安装位置:户外。 5.2主要技术参数 a) 额定电压:0.38kV。

10kV固定式高压开关柜技术规范书

五河华府·御水湾住宅小区10KV配电工程 HXGN15-12高压开关柜 技术规范书 安徽金石电力设计咨询有限公司 二零一一年九月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 固定式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156 — 1993 标准电压 GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1 -1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804 — 1990 3 ~63kV 交流高压负荷开关 GB7354 — 1987 局部放电测量 GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808 — 2001 交流高压接触器 GB16926 -1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 — 1999 交流高压负荷开关订货技术条件 DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

高压隔离开关招标技术规范

安宁市裕青鑫峰投资有限责任公司110kV裕青鑫峰总降压站工程 126kV及以下高压隔离开关 招标技术规范书 云南电力设计咨询研究院 2011年01月

货物需求一览表

目录 1. 总则1 2. 环境条件错误!未定义书签。 3. 设备技术要求4 4. 试验7 5. 质量保证及管理7 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造:7附录A 投标方提供的设备技术数据9 附录B 备品备件10 附录C 专用工具和仪器仪表10 附录D 包装及标志11 附录E 主要外购件清单12 附录F 技术偏差表13

1.总则 1.1 本技术规范书适用于126kV高压隔离开关和主变中性点隔离开关(以下简称“设备”), 包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.3 国产隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4 投标技术文件中应提供技术偏差表,并提供不低于所供产品技术要求的全部型式试 验报告。偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.5 投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与 本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.6 规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.7 规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.8 本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商 务部分》为准。 1.9 本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.10 合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、 设计联络会、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.11 如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方 加以说明。 1.12 5份如下表列所列设备

10KV高压开关柜招标文件、技术规范书

10kV高压开关柜招标文件(技术规范书)

工程编号:批准:审定:校核:编写:

目次 1 总则 2 技术要求 3 技术服务 4质量保证和试验 5设备规范数量和供货范围 6备品备件及专用工具 7 包装、运输和储存 8 附表 附表1 买方应填写产品主要技术参数表 附表2 差异表 附表3 设备需求表 附表4 随机备品备件(包括进口件)清单 附表5 专用工具与仪器仪表清单

1 总则: 1.1本规范书适用于10kV高压开关柜招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。1.4如果买卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.5本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术要求: 2.l设备制造应满足下列规范和标准: a.GBI 56-93《标准电压》 b.GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》 C.GB311.6-83《高电压试验技术》 d.GB763-96--《交流高压电器在长期工作时的发热》 e.GB14O8-89--《固体绝缘材料工频电气强度的试验方 法》 f.GB27O6-89--《交流高压电器内热稳定试验方法》 g.GB2900.1-82--《电工名词术语,基本名词术语》 h.GB33O9-89--《高压开关设备常温下的机械试验》 i.GB38O4-9O--《3~63kV交流高压负荷开关》 j.GB7354-87--《局部放电测量》 k.GB11O22-89--《高压开关设备通用技术条件》 1.GB148O8-93--《交流高压接触器》 m.IEC42O-199O--《高压交流负荷开关--熔断器的组合 电器》 n.SD/T318-89--《高压开关柜闭锁装置技术条件》

10kV户外柱上真空断路器技术规范书

10kV户外柱上真空断路器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 2.环境条件 户外布置 周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 海拔高度小于1000m 2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 2.5地震烈度:8度 最大风速 35m/s 环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外) 安装场所:户外 3.技术参数及要求 基本技术参数 3.1.1额定频率50Hz 3.1.2额定电压(即最高电压):12kV 3.1.3额定短路开断电流:20kA;额定短时耐受电流:20kA/3S 3.1.4额定绝缘水平,见下表。 3.1.5断路器额定工作循环 O——CO—180S—CO 3.1.6机械寿命(连续操作不调整)≥5000次 3.1.7电气寿命:开断100%额定短路开断电流≥50次

40.5kV交流三相隔离开关技术规范书

临城县刘家洞28兆瓦光伏电站送出变电工程 40.5kV三相高压隔离开关 (2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地) 技术规范书 河北能源工程设计有限公司 二〇一六年一月

货物需求及供货范围一览表

I、技术规范书(通用部分) 1 总则 提供设备的厂家,应获得GB/T19000资格认证书或具备同等质量认证证书,投标人(制造商)应设计和制造过至少200组40.5kV隔离开关,并已安全运行3年及以上。其产品应按国家标准、电力行业标准和IEC标准提供有效的型式试验报告。 1.1本技术规范提出了电力公司电网项目40.5kV高压隔离开关(2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地,三极)的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议和国家最新标准的优质产品。 1.3 卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:隔离开关技术规范书、说明书、总装图、近三年供货业绩和有关试验报告等。 1.4对于进口或采用引进技术制造的隔离开关,还应符合引进国的技术标准或IEC标准,当这些标准与本规范书有矛盾时,卖方应将处理意见书面通知买方,由买卖双方协商解决。 1.5投标人应严格按附录A的要求提供相应文件,确保提供文件的真实性和完整性,并承担提供文件与本次投标产品存在偏差造成的一切后果。 1.6投标产品的使用寿命应不小于20年; 1.7本协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.8本技术协议经双方确认签字后,将作为合同附件,与合同具有同等效力。 1.9本协议未尽事宜,由买、卖双方在甲方招标文件,厂家投标文件、澄清文件等基础上协商确定。 2 图纸及技术文件 2.1 图纸交付 2.2 技术文件 2.2.1在技术协议签订2个星期内,卖方向买方提供以下技术文件: 1)总装图,应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、安装尺寸、设备的重心位置与总重量,受风面积、运输尺寸和重量,操动机构箱位置、电缆入口位置,端子尺寸及其它。 2)基础图:应注明设备和其操动机构箱的尺寸,基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。 3)电气原理图:操动机构箱的内部接线和远方操作的控制、讯号、照明等交流及直流回路,如有多张电气原理图、还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号,必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规书2015年08月 22日

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件

(完整版)10kV隔离开关技术规范书

云南电网公司二级物资招标采购 2014年第一批 10kV户外隔离开关(站用) 技术规范书 2013年12月

前附表: 货物供货一览表

目录 1 总则 (4) 2. 技术特性要求 (6) 3. 技术参数及使用条件 (9) 4 试验 (11) 5. 质量保证及管理 (11) 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (12) 7. 包装及标志 (12) 8 投标人响应部分 (14) 附录A 项目单位提供的其他资料 (16)

1 总则 1.1.本技术规范书主要用于云南电网公司基建配网工程物资采购,10kV隔离开关(以下简称“设 备”)的招标,包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。本技术规范书主要提出通用的技术要求,具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。 1.2.投标方应按设备不同的电压等级、额定一次电流、额定短时耐受电流及接地方式等相关技术要 求进行报价,投标方的报价应为单价,并应对报价的适用范围进行说明。投标方中标后,采购方有权根据具体工程的需要对局部技术要求提出更改,若不涉及主要技术参数的修改,供货方不应对中标单价提出更改。具体工程的技术要求以相应工程的技术协议为准。 1.3.投标方所生产的隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.5.投标技术文件中应对投标产品的技术性能详细描述,提供不低于所供产品技术要求的全部型式 试验报告,并提供对应招标技术规范书的技术偏差表,偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.6.投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与本工程相类 似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.7.规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.8.规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9.本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》 为准。 1.10.本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.11.合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、设计联络会、 材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.1 2.如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方加以说明。 1.13.2份如下表所列设备的相关 资料和图纸:

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书(2010.01) 工程项目: 广西电网公司 年月

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本真空断路器(开关)适用于架空线路相间故障,采用过流脱扣方式跳闸隔离;不配置二次保护控制装置。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: GB 1984-2003 高压交流断路器 GB 3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) GB3309—1989 高压开关设备在常温下的机械试验 DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件 DL/T404—2007 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL/T593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 1.5本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.6供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。2.使用条件

3.技术参数及要求3.1基本技术参数表

3.2柱上真空断路器(开关)技术要求 要求采用以下两种结构之一: 1、采用三相共箱式SF6气体全密封结构,内置真空灭弧介质断路器、过流脱扣线圈、弹簧操作机构等部件,箱壳与内置带电部件采用SF6气体绝缘;手动操作方式。 2、采用三相极柱式,真空断路器采用环氧树脂浇注与弹簧操作机构底座及过流脱扣线圈成一体结构;手动操作方式。 过流脱扣线圈保护方式至少配置两档及以上一次电流值可整定,也可以设置退出不用。两种结构正常使用至少15年免维护。 产品要求具备良好的憎水性、重量轻、抗污秽能力强等优点。 3.3开关成套供货及组装要求 3.3.1产品应配置固定开关、控制装置及电压互感器等附件的安装抱箍、支撑架、基座及固定螺丝等固定件,并提供所有固定件的详细安装图和技术要求。固定件宜采用组装式分散件,以便于运输和杆上安装。 3.3.2开关应适应于常规架空线路杆塔结构的安装和运行操作。 3.4操作机构箱,采用户外防紫外线材料涂层喷涂、防腐,密封性能良好,保证20年寿命。所有紧固件均采用不锈钢材质。能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地外壳上应装有导电性良好,直径不小于12毫米的防锈接地螺钉,接地点标有接地符号。 断路器本体、机构的外壳防护等级不低于IP64。外壳箱体应有明显的厂家标识。 3.5 其他要求 3.5.1 断路器本体至操动机构箱的所有连接线或电缆均由厂家成套供货。所有支架要求进行热镀锌处理,镀锌厚度应均匀,厚度不小于90μm。 3.5.2 对外购元件,供货方应进行二次出厂检验,同时向买方提供主设备出厂试验报告,作为买方以后交接或运行试验的比较依据。 3.5.3 在铭牌上除正常标注外,还应标注以下内容:(1)绝缘水平(包括工频,雷电冲击耐压等);(2)额定短时耐受电流及时间;额定峰值耐受电流(3)外绝缘泄漏比距(cm/kV)或爬电距离(mm)。

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件