人工挖孔桩安全专项施工方案一、编制依据

1)宁南县三峡白鹤滩学校建设项目施工图及地勘报告

2)《建筑桩基技术规范》(现行版本)

3)《建筑机械使用安全技术规范》(现行版本)

4)《特种设备安全监督条例》

5)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

6)《施工现场临时用电安全技术规范》(现行版本)

7)公司质量、环境职业健康安全程序文件和管理手册。

8)有关国家、省、市安全法律、法规

9)《施工组织总设计》

二、工程概况

详见下页表格

序号项目内容

1 工程名称宁南县三峡白鹤滩学校建设项目

2 单位工程数量11 幢

3 结构形式框架/剪力墙/钢网架

4 建筑面积总面积65754.3m2

5 工程地址宁南县披砂镇

6 建设单位宁南县教育局

中国水电顾问集团

7 设计单位

华东勘测设计研究院有限公司

8 质监单位宁南县建设工程质量安全监督站

9 安监单位宁南县建设工程质量安全监督站

10 监理单位四川中建西勘九鼎建设项目管理有限公司

11 材料检测单位宁南县建设工程质量检测所

12 施工单位成都市第二建筑工程公司

(一)地层结构及岩性特征

根据本项目地勘报告,工程场地为缓坡地形,为建筑抗震一般地段,场地位于地震 8度设防区,不良地质作用不发育,规划进行场地平整处理,地下水深浅不一,部分基础位于地下水位以下。建筑物所在缓坡地段覆盖层深厚,主要由坡洪积物组成,但土层分布不均匀,物质组成和物理力学性质相差较大。根据勘察成果,对主要土层的天然地基条件分层描述如下:

①层,为人工堆积填土,主要由耕植土组成,成分杂,变化大,堆积松散,且含有植物根系,层厚一般 0.40~1.20m。

②层,主要由碎石土及粗粒混合土组成,局部含② 1层含砾粉质粘土透镜体,碎石物质组成和含量变化较大,堆积松散~稍密,层顶面埋深较小,层厚一般较大, 10.35~21.30m。

③层,主要由含砾粉质粘土组成,多呈硬塑状,中下部砾石含量相对较高,该层分布连续,本次勘察层厚一般超过 6m,揭露最大厚度

10.80m。

④层,主要由碎石土组成,堆积稍密~中密,根据前期勘察成果,该层分布连续,层厚大于65m未见底,局部含有④ 1层含砾粉质粘土透镜体。

(二)水文情况

本项目场地位于已建成东升路下挡墙坡脚,路基涵洞及排水沟渠明排水形成本项目场地的地表水及部分渗透水,应采用接管等措施引出场地。

场地地下水类型主要为覆盖内孔隙水,埋深2.3米~21.7米不等,北浅南深,场地地表水及地下水PH值7.58~7.66,呈微腐蚀性。东北侧埋藏浅,雨季可能进一步抬升,详细水文情况应根据实验孔的开挖进一步探明。

(三)桩基础工程概况

根据工程地质情况本项目拟采用人工挖孔成孔,现场设计及地形情况如下:

1. 2#科技实验楼:

根据地质钻探资料, 2#科技实验楼大直径挖孔桩孔深约为7m~10m,桩端持力层为 2 层碎石土,桩基进入持力层不小于7m,桩身砼设计为C25,护壁砼设计为C30,详细设计数据见下表:

注:b—下端扩底尺寸(以下余同); c—桩基竖向钢筋明细(以下余同)。

2. 3#4#教学楼:

根据地质钻探资料,3#4#教学楼大直径挖孔桩孔深约为10m,桩端持力层为 2 层碎石土,桩基进入持力层不小于6m,桩身及护壁砼设计均为C30,详细设计数据见下表:

3. 5#教学楼:

根据地质钻探资料,5#教学楼大直径挖孔桩孔深约为10m,桩端持力层为 2 层碎石土,桩基进入持力层不小于7m,桩身砼及护壁砼设计均为C30,详细设计数据见下表:

4. 看台

根据地质钻探资料,看台大直径挖孔桩孔深约为10m,施工时孔深不小于10m。桩基进入持力层不小于1D(扩底直径) ,桩身砼及护壁砼设计均为C25,详细设计数据见下表:

5.挡墙

挡墙2及挡墙3共布置挖孔桩30根;桩长约为9~15m;灌注桩设计直径1000mm,桩身砼设计强度C30,护壁砼设计强度C20,桩基竖向钢筋为22C22,螺旋筋为A10@150,加劲筋为C16@2000;护壁配筋竖向和水平钢筋均为A10@150。(挡墙孔桩施工另详《基坑施工方案》)

三、施工部署及施工工艺

(一)投入的人员、机具

根据本合同段地形和桩基特点,结合实际情况和年度、总体计划,人工挖孔桩安排1个班组,分为若干小组,每组(2人)开挖3个桩孔,本工程拟投入人工挖孔的人员、机具如下表:

生产工人(人)管理人员主要机械、机具名称

开挖工安全

机修

杂工

其它

管理

人员

1.8m3

空压

提升

扒杆

装载

挖掘

5T

汽车

50人1人1人4人1人3人4台20

20

1台1台1台

(二)人工挖孔桩施工顺序及施工工艺

1、人工挖孔桩施工顺序

场地平整放线、定桩位挖第一节桩孔土方立模浇筑第一节混凝土护壁,在护壁上二次施测标高及桩位十字轴线设置垂直运输架、安装电动葫芦、吊土桶、鼓风机、照明设施等第二节桩身挖土清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径拆上节模板、立第二节模板、浇筑第二节混凝土护壁重复第二节开挖、支模、浇筑混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度检查持力层后进行扩底对桩孔直径、深度、持力层进行全面检查验收清理虚土和孔底积水吊放钢筋笼就位灌注桩身混凝土。

2、护壁施工

护壁采用C30,护壁的结构形式为内八字搭接,采用钢筋砼护壁,如下图所示,搭接长度不小于20cm,并注意在钢筋绑扎时应预先埋好须搭接的部分。采用工具式钢模板做成下大上小的喇叭形,模板分块组成,模板间用插销连接。护壁混凝土浇筑采用常规工艺,拌和机拌合、卷扬机提升供料,采用Φ30振捣棒进行振捣。第一节立模时高出地面30cm,其外模采用木模,在木模外再填20cm宽的土加固。护壁混凝土浇筑完成24h后拆除模板。

3、施工方法

人工挖孔桩施工当地层为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土和软石时采用锹、镐或撬棍等挖掘,当遇较大孤石及无法用上述方法施工时采用风镐开挖。

根据地质勘探报告本工程范围的桩深度在7~10m之间,为满足设计要求,遵循先深后浅的原则,以按刚性角确定浅桩开挖深度,深桩超前开挖,以利于集中排水,保证浅桩孔内无地下水。相邻相间距大于2m的应间隔开挖,浇筑混凝土后待混凝土强度达到10MPa后再开挖剩余桩。

4、挖掘的一般工艺要求

⑴挖掘时,不应将孔壁修成光面,要使孔壁稍有凸凹不平,以增加桩的摩阻力。

⑵在挖孔过程中,应经常检查桩孔尺寸和平面位置。将误差控制在设计及规范允许范围内,桩身直径偏差≯±50mm;桩位误差≯50mm;桩倾斜度不超过0.5%;孔径、孔深必须符合设计要求。

⑶挖孔时如有水渗入,应及时支护孔壁,防止水在孔壁浸泡流淌造成坍孔。渗水应设法排除(本项目宜用井点法排水)。

⑷桩孔挖掘及支撑护壁两道工序必须连续作业,不得中途停顿,以防坍孔。

⑸挖孔达到设计深度后,应进行孔底处理,详见后述“终孔检查处理”。

5、施工排水

⑴一般性排水

1)除在地表墩台位置四周挖截水沟外,并应对从孔内排出孔外的水妥善引流远离桩孔。

2)孔内渗水量不大时,可用铁皮桶盛水,人工提引排走;渗水量大时,可用小水泵排走。

3)在灌注砼时,若数桩孔只有小量渗水,应采取措施同时灌注,以免将水集中一孔增加困难。若多孔渗水量均大,影响灌注质量时,则应于一孔集中抽水,降低其它各孔水位,此孔最后用水下砼施工。

6、终孔检查

挖孔达到设计标高后,应进行孔底处理。

必须做到平整、无松渣、污泥及沉淀等软层。嵌入层深度应符合设计要求。

开挖过程中应经常检查了解地质情况,倘与设计资料不符,应提出设计变更。

挖孔桩完成后应抽不少于1%的桩,且不少于3根,桩底5m以内做地质复勘,查明桩底是不有不良地质现象。

7、试验桩施工注意事项

在大规模挖孔桩施工之前,先在4#教学楼选取2个已有地勘钻孔位置做试验挖孔。除按挖孔桩已有的工艺进行外,需注意:护壁钢筋应按设计有护壁钢筋增大一个型号布置,同时护壁砼按厚度不小于200mm的C30砼施工;并特别注意上下节之间的钢筋搭接,严禁出现节间缝隙。

三、质量控制措施

(一)施工前的质量控制

1、严格按审批后施工方案进行施工,并由技术负责人组织内业、质量、

安全对劳务班组进行技术交底和施工控制要点培训;

2、人工挖孔桩需要有资质有经验的专业队伍施工,施工前做好样板施工,并由监理单位、项目经理部对劳务班组施工样板进行点评,后续施工严格按样板施工;

3、检查工程的材料供应单位和生产厂家,检查施工机械设备,必须满足施工质量和安全要求。

(二)成孔护壁的质量控制

1、按照现行《工程测量规范》,桩位定位质量控制(±20mm),根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,准确定桩的中心位置,并测出高程。

2、严格按现行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及本项目设计图的要求控制孔位(50mm)、垂直度(0.5H%)和直径(±50mm)。每施工

完三节护壁就要复核垂直度和中心位置。底部扩大段要按设计要求挖成圆台状,且保证尺寸(0~50mm),桩终孔要保证设计桩长和入持力层深度。

3、护壁质量控制,采用钢筋砼护壁,每节高度为50-100cm,厚度按照设计要求尺寸施工,混凝土等级与桩一致。在施工中要保证钢筋的数量及上下节的搭接长度。

(三)桩身的质量控制

1、孔底质量控制:孔壁、孔底必须清理干净,孔底无沉渣,孔壁无松动,有地下水则要用水泵排净积水。

2、钢筋笼制安质量控制:

(1)钢筋进场要验收,检查合格证、检验报告,按照规范要求作力学性能试验和重量偏差试验,合格后才能使用,禁止不合格材料用于工程中。

(2)焊工要有上岗证,焊条要有合格证明,型号要与钢筋的性能相匹配,确保焊接质量。

(3)钢筋笼制作严格按设计及规范要求加工,保证钢筋的间距符合规范要求,箍筋与主筋之间要求有效固定,现场由工长、质检员进行实测实量,详见下表:

(4)钢筋保护层用水泥砂浆块制作,每1.5-2m一组,每组3个,在圆周上等间距定位,严格检查保护层厚度;各工序严格执行三检制。

3、混凝土质量控制

(1)本工程采用商品砼,在施工前检查混凝土的配合比和材料的检验报告并填写浇筑令。浇注前抽测坍落度,符合设计和规范要求才能浇注,同时按照规范要求每浇筑50方要有一组试件,每根桩必须有1组试件。

(2)浇注过程中责任工长、质检员要全过程的旁站监督,并形成记录,发现问题及时要求暂停施工,整改合格后才能施工。

(3)混凝土浇灌要连续,出料口到混凝土浇注面高度大于2米必须使用串筒或溜槽,防止混凝土发生离析,影响桩身质量。浇注过程中,及时振捣且保证混凝土均匀密实。

(4)成桩后12小时内要进行养护,一般桩基采用浸水养护。

(5)按本项目施工设计图要求,桩顶须伸入承台100mm,凿桩高度为500mm,其余质量要求详施工设计图。

(四)桩身质量检测控制

1、砼试块强度质量检验结果必须满足设计的等级要求。

2、基桩按照设计和规范要求确定检测方法,采用小应变、声波透射检测桩身砼的质量情况,如果检测有问题,再采用钻孔取芯的方法检测。检测结果必须合格,否则采取处理后才能进行后续工作的施工。

四、安全保证措施

(一)组织管理措施

项目部成立挖孔桩施工安全领导小组,落实责任,确保责任到人,并制定专门的考核办法,定期进行考核。在我项目部的领导下成立人工挖孔桩专项安全施工小组:

组长:项目经理王海建联系电话131********

副组长:技术负责人赵兴明联系电话138********

组员:安全员凌煥宇联系电话139********

组员:工长陈祖金联系电话152********

组员:质检员唐凌联系电话 189********

(二)安全施工技术措施

1、人工挖孔桩施工危险源分析

人工挖孔桩施工过程中的危险源主要有以下八个方面:

1)高处坠落。地面作业人员或行人不慎坠入井底;孔内作业人员、检查人员在上下孔过程中失衡或起升设备损坏而坠落。

2)坍塌。孔壁土体或护壁与土体失衡坍塌。

3)物体打击。地面的工具、泥石、钢筋等物因故掉入井内,以及桩孔内升降的工器具、吊桶中的泥土、砂、石掉下或吊桶脱钩、断绳而坠入孔底,击中孔底人员。

4)中毒和窒息。孔内有毒气体或含氧不足,在未进行充分通风置换的情况下即下孔作业,引起中毒或窒息。

5)透水和淹溺。由于地下水压力大,以及施工措施不当引起孔桩内涌出大量水泥浆,孔内人员不及躲避,被水或泥浆淹溺。

6)触电。因施工现场未严格“一机一闸一漏保”设置,接线不规范,孔底照明不使用低压电,潜水泵抽水时,人员未及时离开等造成触电事故。

7)机械伤害。作业人员在使用钢筋机械、起降、起重、搅拌、风镐等设备时未严格按操作规程操作或机械本身损坏造成作业人员发生事故。

2、安全施工措施:

针对以上安全事故,我部制订如下安全施工条例,采取必要措施。

首先必须严格执行《建筑工程施工安全技术规范》的有关度规定,并采取以下各项措施:

1)从事挖孔桩作业的工人应挑选健壮男性青年,并须经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械操作等安全作业培训且经考核合格,方可进入现场施工。

2)在施工图纸会审和桩孔开挖前,认真研究地质资料,对可能出现的涌水以及有害气体等情况均应予以重视,并制订针对性防护措施。如对安全施工存在疑虑,应及时向有关单位提出报告。

3)桩孔开挖施工时,先调查了解地面和邻近边坡的变化。桩孔施工平台靠近边坡处,必须对边坡进行加固措施,清除边坡上孤石,上侧设置截水沟和安全网,以防雨水浸泡边坡和孤石滚落。挖出的土石方应及时外运。孔口四周2m范围内不得堆放余泥杂物。为防止地面人员和物体落入桩孔内,孔口四周(除井口出土位置)必须设置护栏。孔口配合人员应集中精力,密切监视孔内情况,积极配合孔内人员进行工作,施工时不离岗位。在孔内上下递送工具物品时,严禁抛掷;严防孔口物品落入桩孔。

4)施工场内一切电源、电器的安装和拆除,必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器,开关盒专用,有防雨盒盖和雨棚,并配备灭火设施。电器设备须有合格证,电器安装后必须经验收合格方可使用。

5)对施工现场所有设备、设施、装置、工具、配件以及个人劳保用品等必须经常进行检查,确保其完好和安全使用。工人和工作人员上下桩孔所使用的电动葫芦、渣桶(吊笼)等必须是合格的机械设备,同时配备自动卡紧保险装置,系好安全绳和安全带,以防突然停电。不得用人工拉绳子运送人员或脚踩护壁凸缘下桩孔。电动葫芦采用按钮式开关,上班前、下班后均安排专人严格检查并且每天加足润滑油、保证开关灵活、准确;铁链无损,有保险扣且不打死结;钢丝绳无断丝。支架应稳定牢固,使用前先检验其安全起吊能力。桩孔内必须放置软爬梯或设置安全绳、通风管,并随挖孔深度增加放长至工作面,作为救急备用。吊装设备须合格,安装经检验合格后才能使用。

6)对于施工渣土运输钢丝绳、滑轮安装稳固,运输用钢丝绳不小于¢14mm,张拉力不小于10KN,使用前进行张拉试验,每次使用时涂层润滑油,减少钢丝与滑轮磨擦,钢丝绳应经常进行张拉试验,不合格马上更换。钢丝绳如有脱毛及滑丝现象应马上更换;渣桶直径不得大于桩径一半,高度不得大于1 m,渣桶耳环应焊接牢固,吊钩有防滑保险,与钢丝绳绑扎牢固,经试验检测后才能使用;渣桶内渣石放于底部,口沿须留有

10cm高度,防止渣土漏出,运输时,先启动高度约0.5-1.0m时,停顿,用人工稳当后再进行运输。

7)孔内孤岩采用风镐,在风镐施工前,应检查风镐设备是否工作正常。经检查合格后才能进行孔内风镐作业;防止固定不牢松动伤人。所有大石块必须砍成小块放入渣桶内吊出,孔内作业人员应全部撤离至地面后才能起吊,工人上下井必须使用钢爬梯,禁止人员随渣桶下下。

8)当桩孔开挖深度超过5米时,每天开工前将桩孔内的积水抽干,并用鼓风机或大风扇向孔内送风5分钟,使孔内混浊空气排出,并对孔内有毒气体进行检测。可用简易办法;如在笼内放入小白兔或小白鼠等小动物,呆放到桩孔底,放置时间不少于10分钟,经检查小动物生态正常,工

人方可下孔作业。孔深超过10米时,地面应配备向孔内送风的专门设备,风量不宜少于25L/S。孔底凿岩时尚应加大送风量。

9)桩孔内的作业人员应遵守下列规定:

a.必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;

b.严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;

c.每工作4小时应出孔轮换,有水作业不超过2小时进行轮换;

d.开挖复杂的土层时,每挖深0.5~1米用手钻或不小于φ16mm钢筋对孔底做品字形探查,探查孔底以下是否有洞穴等,确认安全后,方可继续进行挖掘;

e.认真留意孔内一切动态,如发现涌水、护壁变形等不良预兆以及有异味气体时,应停止作业并迅速撤离;

f.当桩孔挖至5米以下时,应在孔底以上3米左右处的护壁凸缘上设置半圆形的防护罩,防护罩可用钢(木)板或密眼钢筋(丝)网做成。在吊桶上下时,作业人员必须站在防护罩下面,停止挖土,注意安全;若遇起吊大块石时,孔内作业人员应全部撤离至地面后才能起吊;

g.孔内凿岩时应采用干法作业,并加强通风防尘和人身防护;

h.施工中途抽水后,必须先将地面上的专用电源切断,作业人员方可下孔作业。

10)护壁按设计要求施工,壁厚不小于150,内配Ф6@200竖向及水平钢筋,混凝土强度C30,护壁混凝土严格按配合比进行施工。

11)相邻两井净距小于2m采取相间开挖作业,先开挖桩浇筑混凝土后,再开挖剩余孔桩。

12)针对本工程有4m以上的回填土,而且含有大量的碎石块,块径不等。回填土方层开挖,石块夹杂多的部位,石块有可能发能滚落,护壁按0.5m浇筑一次,遇大石块,只能从上用风镐凿除,不允许从下掏挖。

13).浇注第一节砼护壁时护壁要高出原地面30cm,第一节护壁砼的厚度同孔内护壁的厚度。孔口四周还要设置不低于80cm高的钢管围栏围护,以防止物体坠落和井上人员失足跌入。

14).井口周边2m范围以内不得堆放杂物,孔内运出的土石料应堆放在离井口2m以外的地方,并及时清理出场,保持作业场所整洁。机动车辆等重型设备应远离洞口,不得对井口安全造成影响。

15).孔口四周围栏上设置醒目的夜间能反光的安全警示标志,围栏留合理作业口,3m之内不许有重车通过和堆放渣料;夜间现场设专人值班。

16).每个小班组井下1人,井上提运土1~2人,每个组最多施工两个孔桩,每个班组人员和施工的孔桩不得随意改变,如确要改变必须取得责任工长的同意。

17).井下有人作业时,井上作业人员不得擅自离开自己的工作岗位,必须密切注意井下作业人员的工作情况,通过井孔上下可靠的联络信号(深度10m以内,可通摇动保险绳或喊话等方式每隔15分钟联络一次;经常与井下保持联络,发现异常情况,要立即帮助井下作业人员撤离井底,回到地面,并在第一时间内报告项目部领导,视井下作业人员的情况及时启动应急预案。

18)已挖好和暂时停止开挖的桩孔,无论是在施工或不施工状况下,必须对孔口加活动盖防护,防止发生人员不注意坠落孔内。

19)吊放钢筋笼时用到吊车,吊车使用前先检查钢丝绳在卷筒上是否排列整齐,尾部是否卡牢,吊车驾驶员必须持有效证件上岗,并做好日常例保和记录。

20)起吊时起重臂下不得有人停留或行走,起重臂必须与架空电线保持安全距离。下落应低速轻放。

21)灌注施工时,罐车到孔口的运行路段要平整、坚实,施工人员在灌注砼及吊机提升抖动料斗时严禁靠近孔口,在灌注桩身砼时,5m范围内相邻桩位挖孔作业应停止,且不得在孔底留人。

22)夜间灌注时要配备足够的照明设施,并不得影响施工车辆司机的视线。

23)电焊工工作时须带防护面罩及手套。

24).井底需要抽水时待井内人员撤离至地面后方可合闸抽水,抽水完成及时关闭电源,严禁带电作业。孔内抽水用电设备应采用“一机一闸一箱一漏保”;电缆应采用YHS潜水电机用防水橡皮护套电缆,电缆线中间不得有接头,电缆不得承受拉力等外力。同时要有专人负责检查电缆线的磨损程度、有安全隐患的电缆线严禁再次使用。末级电箱配置可靠的漏电和接零保护;漏电保护器的动作电流的动作时间应选用控制范围为15mA和0.1S的型号。如孔内水量较大不易抽干,确需边抽水边挖的,应征得项目部安质部长的同意,且井内施工人员必穿戴穿绝缘服和绝缘鞋。在上述环境下作业时井口设专人监护并设置专门保护电源,且井下作业时间不得超过1小时。

25).施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器;各孔用电必须分闸,严禁一闸多用,地面电缆必须架空或埋设在50cm以下深度的地下。井孔内照明全部采用12V的矿灯,井内抽水电压为220V,同时在现场配置发电机一台,在突然停电或其它应急情况下备用。

3、有下列情况之一者需停止施工

人工挖孔桩施工安全措施样本

XXXXX人工挖孔桩施工安全办法 一、安全保证办法 (1)加强领导、强化教诲。严格按照关于人工挖孔桩安全操作规程,建立现场施工负责人直至现场作业人员在内全员安全责任制,健全检查制度,把安全教诲工作,做到安全规定人人知,安全办法人人做,警钟长鸣,防患于未然。 在挖掘作业时,特别是井下作业人员要树立自我安全意识,随时观测孔内发生异常状况,如发现流水,塌方,孔壁开裂或者异味等异常状况,要及时向值班人员报告,等采用办法后方能作业。 (2)孔桩第一节护壁要高出空口地面20CM,孔口2M范畴内不得堆放杂物,井口上口加盖钢筋网片并用冲击钻冲孔钢筋对角固定,防止杂物坠入。 (3)挖孔桩至5米如下时,吊运时簸箕不准放满,以防溢落,簸箕上下要平稳垂直,作业人员站在侧方。 (4)现场各种机构设备必要由专业人员操作,机械设备要认真维护保养,禁止带病运营。 (5)现场施工用电采用三相五线制,井下施工照明采用12伏低压电,并在用电区域内严格接地,接零和安装漏电保护器,各开挖孔分闸用电。施工区内电线电缆要具备良好绝缘性,并禁止拖地埋地,防止磨损。 (6)坚持挖孔作业排水送风先行。每次下井作业必要先鼓风通气15分钟后方可进行,施工时不断向孔内输送新鲜空气,必要时施工送风同步进行。 (7)挖孔作业时,必要保证井口有人,并保持和井下作业人员联系,以便发现异常状况能及时解决。 (8)依照地质条件考虑安全作业区,普通在相邻5M范畴内有桩孔浇筑砼或由桩蓄了深水,不得下井工作。 (9)施工现场人流入口处要有明显标志,并应有醒目的语、警句提示进

入施工区域人员注意安全。 (10)现场道路要顺畅无阻。作好排水工作,现场要有足够照明设施,重要入口和通道处均应设有照明装置,生产危险地段必要设警线,做上明显标记,夜间设红灯示警。 (11)依照本工程状况,需设立如下安全设施: 在桩不施工时,要用钢筋网片盖严孔口并固定 (12)大雨、大风等恶劣气候禁止施工。 (13)每个桩孔壁配备专用软梯,以便浮现意外状况时作业人员能迅速撤离井底回到地面。 表01 人工挖孔桩重要机械设备表 二、安全用电技术办法 (1)桩孔用电必要分闸,每一桩孔配一种配电箱,禁止一闸多用和一闸多孔,孔上电线电缆,必要架空,禁止拖地或埋压土中,孔内电缆、电线必要

人工挖孔桩施工方案

福建省永泰建筑工程公司 永泰城建校教学楼 人 工 挖 孔 桩 施 工 方 案 福建省永泰建筑工程公司

施工准备 1.材料 (1)水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2)砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4)钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5)垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6)外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1)施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。

(2)按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3)挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 (4)施工前,施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。 (5)专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录;钢筋笼和桩身砼等隐蔽验收记录;收集好桩体砼强度等级等有关技术资料,并在完工后整理编册分送有关单位并送技术部门存档。 (6)护壁模板分节的高度视土质情况而定,一般可用50-100cm,每节模板安装,应设专人严格校核中心位置及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记,在十字交叉中心悬吊垂球,复核模板位置,保证垂直度。符合要求后,可用木楔打入土中支撑模板,稳定位置,防止捣砼时模板发生位移。

人工挖孔桩安全专项技术措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 人工挖孔桩安全专项技术措施 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

人工挖孔桩安全专项技术措施(标准版) 1.工程概况及施工程序 1.1工程概况 风电场50MW工程场址位于的山地地区,场址内房屋、输电线路、通讯线路等影响风电机组布置的因素较少,有利于风电机组的布置。风电场距广元市城约15km。场地分布高程1110—1450m,场地长约11km,宽约3.7km,面积约40km2。风电场场地集中在山脊上,地形复杂,场址东侧毗邻108国道,交通较为便利,施工条件较复杂。 规模:风电场安装2.0MW风电机组25台,装机容量为50MW,配套建设一座110kV升压站及场内35kV集电线路,新建一回110kV送出线路。 本项目送出线路总长度18.282km,线路始于大唐望江坪风电场升压站,止于220KV雪峰变电站,工程新建杆塔45基。本线路工程

主要基础型式是掏挖基础、人工挖孔桩基础、斜柱板式基础、大板基础,基础深度3m至7m左右。 1.2施工程序 人工挖孔桩开挖施工主要施工程序为:布放桩位→组织测量验收→排水设施布置→护壁→挖孔作业→验收。 2.编制依据 本专项方案的编制依据有: 1、《; 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94 3、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33 8、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

人工挖孔桩施工安全标准

目录 1 总则 (1) 2 危险源识别与风险分析 (1) 3 警示标志 (2) 4 安全控制措施 (2) 4.1施工准备阶段的安全措施 (2) 4.2防坍塌的安全技术措施 (3) 4.3防触电事故的安全技术措施 (4) 4.4防高处坠落安全技术措施 (5) 4.5防中毒窒息安全技术措施 (7) 4.6防透水安全技术措施 (8) 4.7 防机械伤害安全技术措施 (9) 4.8特殊情况下安全技术措施 (9)

国家施工安全标准 人工挖孔桩施工安全标准 1 总则 1.1 为进一步加强工程项目人工挖孔桩安全施工,规范人工挖孔桩现场安全施工管理,特制定本标准。 1.2 本标准是指导现场管理人员(行政管理人员、工程技术人员、专职安全管理人员)(下同)和作业人员在人工挖孔桩的安全标准和控制措施,现场管理人员和作业人员必须严格执行本标准。 1.3 本标准适用于公路、铁路、房建等施工项目的人工挖孔桩施工工程。 2 危险源识别与风险分析 人工挖孔桩必须依据设计单位的设计和经批准的施工方案施工,不得擅自改变方案,保证施工安全。人工挖孔桩作业投入施工设备、人员、材料相对较少,施工工艺、过程简单并易于掌握和控制,安全风险均为一般危险源。主要有:高处坠落、窒息、触电、有毒有害气体中毒、物体打击、起重伤害、坍塌、机械伤害、透水、爆破伤害等危险源。 3 警示标志 在施工作业现场的适宜位置悬挂安全操作规程、设置警示标志(标识)牌和夜间警示灯。

4 安全控制措施 4.1施工准备阶段的安全措施 4.1.1 施工单位应认真阅读施工图纸和工程地质、水文地质勘察报告资料。详细调查场地地上、地下的障碍物,如地下电缆、上下水管道、旧墙基、旧人防工程等分布情况以及场地附近建筑物的上部结构、地基基础等情况。编制针对性强的人工挖孔桩施工技术及安全方案并交监理单位审批。 4.1.2 施工单位应严格按经监理单位审批合格的施工方案实施。4.1.3 施工前对作业人员进行安全技术知识及技能的教育培训,经考核合格方可上岗作业。做好分级安全技术交底,并保持记录。 4.1.4搞好孔口防护规划,防止地表水进入孔内。对有渗水的挖孔桩,合理选用降水、排水措施,以保证施工过程处于无水或少水条件下进行,防止坍孔。 4.1.5按施工方案配齐挖孔机具、模板、通风机、水泵、照明及动力设备,以及土建钢筋混凝土工程的施工机具等。 4.1.6 在施工过程,配备足够的安全管理人员进行全过程跟踪监控,发现隐患及时消除,保证施工和人身的安全。当孔内有人作业时,地面必须有专人进行监督。 4.1.7 每个施工现场应配备有毒有害气体检测仪、量测混凝土强度的回弹仪以及与孔径相匹配的作为应急时用的钢护筒,简易卫生箱等安全防护设施。 4.2防坍塌的安全技术措施

人工挖孔桩安全风险控制措施

人工挖孔桩安全风险控制措施 人工挖孔桩施工存在较大的安全风险,本人通过几个工程的安全管理,得到一些经验,希望能够为其他人工挖孔桩工程的施工安全管理提供一些借鉴。 一、存在的风险∶ 人工挖孔桩主要存在以下高风险∶落物、人员坠落、塌方、窒息、透水、触电、高温、爆破等。如果不做好防范措施,易出现重大安全事故。 二、管理措施∶ 1、施工前做好详细的风险分析,根据施工工艺过程,对每一个施工工序进行风险分析,并根据分析出来的风险制定防范措施。 2、加强人员基本素质控制。要求井下作业人员身体健康、年龄不超过45岁。依据方案和风险分析结果进行有针对性培训,特殊工种持证上岗。 3、对机具进行检查,保证其处于良好运行状态,发现异常,及时维修,杜绝带病运转。 4、加强安全监督检查,作业过程中,专职安全员现场全过程跟踪,监督落实安全措施。 5、编制应急救援预案,并进行演练。预案包括台风、暴雨、工伤、急救等内容,准备好应急物资:救生软梯、呼吸器、常用创伤、中暑药品。 三、技术控制措施: 1、落物(井上坠物、提升的土石等坠落): 第一节护壁要高于孔口200mm,井口和四周要装设防护栏栅,设踢脚板,并围密目安全网。 挖孔桩井口2米范围内严禁堆放浮土、浮石等一切杂物。护壁顶上不许放置操作工具。 孔深超过2m时,作业面上部设置半圆形防护挡板,防止坠物伤人。 桩孔内传递物品,用吊桶,严禁直接往孔内投掷任何物件。 井上监护人员不得擅离岗位。加强与井下作业人员的联络。 2、人员坠落 下井人员必须正确佩带安全帽,系好安全绳。随身携带测氧仪、救生衣、手套、护目镜、口罩等。 施工人员上、下井采用专用吊笼,吊笼内有座位,配备汽车用安全带。 井口人员必须系安全带。 3、塌方 增加开挖坡度,增加孔壁稳定性,减少塌方几率。每天的掘进深度不得大于1m。 护壁浇筑后,24小时后才可进行下一节的开挖。桩身浇筑时,相邻5m范围内的挖孔停止作业。

人工挖孔桩安全控制措施

人工挖孔桩安全控制措施 1、人工挖孔桩安全事故类型 根据工程施工的经验,我们分析出人工挖孔桩的安全事故主要有以下几种类型: (1)人、坠物落掉入桩孔造成事故。 (2)孔内有害气体含量超标造成事故。 (3)触电事故。 (4)塌孔造成事故。 2、安全技术控制措施 根据以上易发的事故类型,我们分别制定相应的安全技术措施,确保挖孔桩施工的安全。 2.1 施工前安全准备 在施工前要做好以下工作: (1)组织安全管理人员学习国家的法律、法规,学习公司的规章制度,提高安全责任意识,加大隐患排查力度。 (2)组织施工技术人员熟悉设计图纸和地质勘察报告,研究制定施工控制程序,明确卡控的重点及责任人。

(3)对操作员工进行岗前培训,组织学习需要的操作规程;特种作业人员必须持证上岗,并对特种作业人员进行专业培训。 (4)机具设备由专人检查,保证其完好率,并制定施工机具设备的保养制度。 (5)劳动保护用品在开工前按要求发放到员工手中。 2.2 施工中安全控制重点及应对措施 在进行人工挖孔桩施工时,首先应做好孔口围护措施。根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94)规定,井孔周边必须设臵安全防护围栏,高度不低于1.2m,围栏须采用钢筋牢固焊制,正在开挖的桩孔停止作业或已挖好的成孔,必须设臵牢固的盖孔板,非工作人员禁止入内。孔内作业时,孔口上面必须有人监护。挖出的土方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m范围内,砼围圈上不得放臵工具和站人。孔内作业人员必须头戴安全帽、身系安全带,特殊情况下还应戴上防毒防尘面具。利用吊桶运土时,必须采取相应的防范措施,以防落物伤人,电动葫芦运土应检验其安全起吊能力后方可投入运行。施工中应随时检查垂直运输设备的完好情况和孔壁情况。 2.2.1 人落入孔内的预防措施 为了防止施工人员在上下时坠落,不得用人工拉绳子运送人员或脚踩凸缘上下桩孔,而必须另配钢丝绳及滑轮且有断绳保护装臵,或使用安全爬梯上下,孔内必须设臵应急软爬梯或设臵尼龙绳,并随挖孔深度增加延长至工作面,供人员应急使用。井孔内必须设臵应急时

人工挖孔桩工程安全预防控制措施示范文本

人工挖孔桩工程安全预防控制措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

人工挖孔桩工程安全预防控制措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、凡遇相邻桩间距小于2 倍桩身直径,界隔桩施工, 且后施工桩开挖前,先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强 度要求。桩芯砼浇灌完成,经抽芯检验合格后,再进行上 部结构施工。 2、施工现场设置临时土方堆放场地,挖出土方必须在 两天内用汽车外运(挖掘机配合人工装车),所挖土方不 堆放在孔边,确保施工现场畅通。 3、每个桩孔有一个固定的小组负责施工,每个正在施 工的井下、井上均应有人操作,并明确对井下操作人员应 负的安全责任,上、下之间有良好的联络信号。 4、保持井内有足够的新鲜空气,不断向井内送风。

5、弃土和其它建筑材料在井内垂直运输时,应在井底设置安全区,确保井下操作人员的安全,以防物体堕落伤人。 6、掘进工作必须连续进行,交接班的时间尽量缩短,使未经支护的土体减少在空气中或水中的暴露时间,以防坍塌。 7、当相邻孔桩在浇灌桩蕊砼时,原则上要停止掘进,以防竖井在较大侧压力下土体失去稳定而坍塌。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

人工挖孔桩安全防护方案

人工挖桩安全防护案 一、编制说明 1、编制依据 (1)《黄冈至高速公路团风段K0+827.850~K13+343.228长度13.285公里两阶段施工图设计》。 (2)交通部现行的施工规及相关验收标准。 《公路工程施工安全技术规程》JTJ 076-95 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 《公路桥涵施工技术规》JTG/T F50-2011 《公路工程技术标准》JTG B01-2003 (3)交通部现行安全技术规、规程。 (4)《省黄鄂高速公路团风段标准化建设实施细则》和《省黄鄂高速公路团风段监理计划》 2、编制目的 本案编制目的在于能够在施工前,向参与施工的相关人员进行较全面的安全技术交底,做到施工有准备;在施工期间,对作业人员能够进行有效的作业指导和监督检查,做到规化、标准化施工,避免或减少危险和事故的发生。 3、编制围 黄冈至高速公路团风段K0+827.850~K13+343.228采用人工挖桩施工的桩基础等。

二、工程概况 1、工程简介 本工程桥梁桩基础分散,为便于施工,现采用人工挖桩。根据设计施工图纸,桩基长度为8m~23m。 根据地质勘探情况,桩基处上软下硬地层中,地表以下约5~6m段可采用人 工配合风镐开挖,6m以下为中风化片麻岩,硬岩强度增大,由于爆破施工安全风险大,且爆破费用高,现采用钻取芯配合风镐施工。 2、水文地质情况 本项目所经地区为构造剥蚀残丘地貌,基岩一般埋深不大,个别山顶基岩直接出露,但多覆盖第四系残坡积含砾粉质粘土、粗砂等,河谷覆盖冲积碎类土或粘性土。 三、施工总体布置及施工法 1、安全管理机构及目标 1)、项目施工安全管理机构 为实现对业主确保安全施工的承诺,保护施工人员的人身不受侵害,维护工程实体合格,确保施工机械的安全使用,由项目部安全管理组织机构管理。 2)、安全管理目标 确保安全生产,杜绝安全事故的发生。 2、主要施工法 采用人工挖桩施工,地表以下约5~6m段可采用人工配合风镐开挖,6m以下为中风化片麻岩,硬岩强度大,采用钻取芯配合风镐施工。

2021版人工挖孔桩施工安全与措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版人工挖孔桩施工安全与措 施

2021版人工挖孔桩施工安全与措施导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 引言 人工挖孔桩一般桩身直径小,挖掘深度大,井下作业条件差、地下易产生有毒气体、环境恶劣、劳动强度大,因而施工安全系数较小,是国家提倡淘汰的施工工艺。但因该施工工艺具有成孔机具简单、挖孔作业时无振动、无噪声,便于清孔和检查孔壁及孔底,施工质量可靠,仍在建筑基础工程施工中被采用。在近期内有湖南省长沙市某工地因毒气检测不到位且未做好对施工人员救护常识教育的工作,造成多人死亡;河北石家庄市某工地因挖孔桩护壁质量不合格且无应急救援措施亦造成人员死亡。人工挖孔桩施工安全是施工单位控制的重点,也是政府建筑安全行政管理部门监督的重点对象。 1事故类别 1.1高处坠落 地面作业人员不慎坠入桩孔中;孔内作业人员在上下孔过程中失稳坠落孔底。

1.2物体打击 工具、器具、石块、短钢筋等物从地面掉人桩孔中,正在桩孔内升降中的工具、器具掉下,吊桶装载的泥土、石块掉下或吊桶脱钩掉下等击中孔底作业人员。 1.3塌坍 孔壁土体或护壁与土体失稳塌坍,压上、掩埋孔底作业人员。 1.4水淹 场地软弱土层厚或砂层厚,地下水位高压力大,施工措施不当引起桩孔内大量涌水、涌泥浆或涌泥沙,来势迅猛,孔内作业人员躲避不及,被水或被泥浆水淹没。 1.5窒息 桩孔内空气含氧不足或混有有毒气体,孔内作业人员吸人后不适、昏倒或因头晕在送上地面过程中引发高坠。 2事故原因 人工挖孔桩施工中伤亡事故多发的原因可归纳为两个主要方面: 2.1施工企业素质差,安全管理不善。企业的安全体系尚未建立或虽已建立但不健全,不能正常运作;安全管理人员不定或不称职,对施工安全的认识不足,抓得不力;施工作业人员素质不高,安全教育做得

人工挖孔桩的施工安全国家标准

国家施工安全标准 人工挖孔桩施工安全标准 1 总则 1.1 为进一步加强工程项目人工挖孔桩安全施工,规范人工挖孔桩现场安全施工管理,特制定本标准。 1.2 本标准是指导现场管理人员(行政管理人员、工程技术人员、专职安全管理人员)(下同)和作业人员在人工挖孔桩的安全标准和控制措施,现场管理人员和作业人员必须严格执行本标准。 1.3 本标准适用于公路、铁路、房建等施工项目的人工挖孔桩施工工程。 2 危险源识别与风险分析 人工挖孔桩必须依据设计单位的设计和经批准的施工方案施工,不得擅自改变方案,保证施工安全。人工挖孔桩作业投入施工设备、人员、材料相对较少,施工工艺、过程简单并易于掌握和控制,安全风险均为一般危险源。主要有:高处坠落、窒息、触电、有毒有害气体中毒、物体打击、起重伤害、坍塌、机械伤害、透水、爆破伤害等危险源。 3 警示标志 在施工作业现场的适宜位置悬挂安全操作规程、设置警示标志(标识)牌和夜间警示灯。 4 安全控制措施 4.1施工准备阶段的安全措施 4.1.1 施工单位应认真阅读施工图纸和工程地质、水文地质勘察报告资料。详细调查场地地上、地下的障碍物,如地下电缆、上下水管道、旧墙基、旧人防工程等分布情况以及场地附近建筑物的上部结构、地基基础等情况。编制针对性强的人工挖孔桩施工技术及安全方案并交监理单位审批。 4.1.2 施工单位应严格按经监理单位审批合格的施工方案实施。 4.1.3 施工前对作业人员进行安全技术知识及技能的教育培训,经考核合格方可上岗作业。做好分级安全技术交底,并保持记录。 4.1.4搞好孔口防护规划,防止地表水进入孔内。对有渗水的挖孔桩,合理选用降水、排水措施,以保证施工过程处于无水或少水条件下进行,防止坍孔。

人工挖孔桩施工安全防护专项方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 人工挖孔桩施工安全防护专项方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4099-96 人工挖孔桩施工安全防护专项方案 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为避免环境污染和施工噪音对施工周边居民生活的干扰,根据勘测、设计、建设单位的要求,现场地质条件适宜、地层无水或少水、桩设计长度在15米左右的桩基础,可以采用人工挖孔桩。客观上讲人工挖孔桩存在较多的不安全的因素,为加强人工挖孔桩的安全管理,确保施工人员的人身安全,根据人工挖孔桩相关安全操作规程,结合现场实际情况,特制定我部人工挖孔桩专项施工方案。 适用范围 人工挖孔成孔施工适用于地下水位较低的粘性土、粉土、填土、中等密实以上的砂土及岩层等地质地层。在地下水位较高时,对于砂土地层、卵石土层等透水性较强的地层不应采用人工挖孔施工,特别是有承压

水的砂土层、滞水层、厚度较大的淤泥层和流塑淤泥质土层不得采用人工挖孔施工。 施工准备 1、施工人员的选用:参加挖孔桩的人员一定要选用从事过挖孔桩施工,具有一定的挖孔桩施工经验的人员。 2、身体检查:对身体有缺陷、智力有缺陷。听力和视力有缺陷以及有其他疾病不适宜从事地下施工的人员,均不得录用,人工挖孔施工现场井内作业一般不得使用女工。 3、安全教育与培训:参加人工挖孔桩的施工人员都必须经过安全教育、操作技术、施工方案和安全操作规程的培训。 4、机械和设备准备:人工挖孔桩的出渣可采用电动卷扬机,电动葫芦或使用人工绞架的方法垂直运输出渣,无论哪种方式,必须都有制动装置,施工前要准备提升机械、钻眼设备(空压机、风镐、风钻、电钻等)、抽水设备,通风设备等。

人工挖孔桩安全技术措施

为有效杜绝人工挖孔桩工程安全事故的发生,确保安全生产,在安全技术管理上应从以下几方做好工作。 1.进入施工现场必须戴好安全帽,佩带相应劳动保护用品,特别是井下作业人员,必须穿好长筒绝缘胶靴,井口作业人员必须拴好安全带和系好保险钩。 2.每天开始作业前及施工中,现场的作业人员都应配合项目机电人员认真检查提升机的辘轳轴、支架、吊绳、挂钩、保险装置和吊桶(或土筐)、刹车制动等设备和工具是否完好无损,防护设施是否安置到位和正确牢固可靠,发现问题时及时向机电人员报告,并在修复及设备试运行正常完好后方准许正式使用。 3.混凝土护壁浇筑时,应注意高出井沿(厚度与护壁相同),保护井口和防止物体滑落井内伤人。孔内运出的土石料应堆放在离井口以外的地方并及时清理出场,在井口周边1米范围内不堆放杂物,保持作业场所整洁。 4.作业井口保证有人配合作业,不得随意变换。当井下有人作业时,井上作业人员不得擅自离开岗位,应密切注意井下作业状况,并做到井下人员轮换作业。 5.井孔上下设立可靠的联络信号或喊话等方式经常与井下保持联络,发现异常时应立即帮助井下作业人员撤离井底返回地面,并报告项目经理检查处理。

6.作业人员上下井时必须乘坐专用安全乘人吊笼,不得随意攀爬护壁和乘坐吊桶(或土筐)、吊绳等方式上下井,以防造成高处坠落事故。 7.当孔深超过时,应在距井底处设置一道半圆形钢筋防护网并牢固固定。在吊运物料时,井下人员应紧贴护壁站在半圆形防护网下,以防落物伤人。半圆形钢筋防护网设置时应随进尺深度逐节下移固定,始终保持在设置高度范围内。 8.井下作业人员在作业过程中,应随时注意井内的各种变化情况,如地下水、流砂、流泥、塌方、井圈护壁变形、有害气体、不明物等,发现问题及时回到井上报告项目管理人员采取措施处理解决。每节挖孔进尺深度应根据实际土质和地下水位而定,地下水压力较大,出现较多涌砂、涌泥等可采用降水方案,并用钢筋沿护壁插下,然后用草袋子或麻布之类的物品先堵住流砂和流泥,再清孔绑筋支模浇灌混凝土护壁。发现烂井时应另行编写处理方案,由项目经理部组织专门人员讨论实施,处理时专职安全员应在井上负责观察,井下作业人员必须拴好安全绳。 9.人工挖孔施工时应保证每节护壁混凝土设计厚度、同心度、直径及垂直度,每挖成一节就应及时绑扎钢筋支模并浇灌混凝土,护壁混凝土浇灌要周围同步上升,振捣密实,待混凝土达到规定强度后方可拆模。

人工挖孔桩施工安全措施

人工挖孔桩施工安全措施 一、安全保证措施 (1)加强领导、强化教育。严格按照有关人工挖孔桩安全操作规程,建立现场施工负责人直至现场作业人员在内的全员安全责任制,健全检查制度,把安全教育工作,做到安全要求人人知,安全措施人人做,警钟长鸣,防患于未然。 在挖掘作业时,特别是井下作业人员要树立自我安全意识,随时观察孔内发生异常情况,如发现流水,塌方,孔壁开裂或者异味等异常情况,要立即向值班人员报告,等采取措施后方能作业。 (2)孔桩第一节护壁要高出空口地面20CM,孔口2M范围内不得堆放杂物,井口上口加盖钢筋网片并用冲击钻冲孔钢筋对角固定,防止杂物坠入。 (3)挖孔桩至5米以下时,吊运时簸箕不准放满,以防溢落,簸箕上下要平稳垂直,作业人员站在侧方。 (4)现场各种机构设备必须由专业人员操作,机械设备要认真维护保养,严禁带病运行。 (5)现场施工用电采用三相五线制,井下施工照明采用12伏低压电,并在用电区域内严格接地,接零和安装漏电保护器,各开挖孔分闸用电。施工区内电线电缆要具有良好的绝缘性,并严禁拖地埋地,防止磨损。 (6)坚持挖孔作业排水送风先行。每次下井作业必须先鼓风通气15分钟后方可进行,施工时不断向孔内输送新鲜空气,必要时施工送风同时进行。 (7)挖孔作业时,必须保证井口有人,并保持和井下作业人员的联系,以便发现异常情况能及时处理。

(8)根据地质条件考虑安全作业区,一般在相邻5M范围内有桩孔浇筑砼或由桩蓄了深水,不得下井工作。 (9)施工现场人流入口处要有明显的标志,并应有醒目的标语、警句提醒进入施工区域人员注意安全。 (10)现场道路要顺畅无阻。作好排水工作,现场要有足够的照明设施,主要入口和通道处均应设有照明装置,生产危险地段必须设警线,做上明显的标记,夜间设红灯示警。 (11)根据本工程情况,需设置如下安全设施: 在桩不施工时,要用钢筋网片盖严孔口并固定 (12)大雨、大风等恶劣气候禁止施工。 (13)每个桩孔壁配备专用软梯,以便出现意外情况时作业人员能迅速撤离井底回到地面。 表01 人工挖孔桩主要机械设备表 序号名称规格型号公司数量备注 1 砼搅拌机LZ350 台 1 2 插入式振动器HZ-50 台 6 3 空气压缩机9m3/min 台 6 4 风镐03-11 台 6 5 风动凿岩机YT-28 台 4 6 钢筋切断机6~40mm 台 1 7 电焊机21kw 台 1 8 对焊机22KW 台 1 9 潜水泵吸型(40m没扬程)口径?75台10 10 鼓风机离心式交流台 6 11 手推人力车

人工挖孔桩技术方案及安全保证措施

四川路桥雅泸高速公路C3标第一工程处 人工挖孔桩安全技术方案 及安全保证措施 编制:冯东 审核:冯东 批准:曹忠伟 四川路桥雅泸高速公路C3标第一工程处二00八年四月二十五

目录 一、工程概况 二、基本工作内容 三、施工机具 四、开挖方法 〈一〉土方开挖及支护壁模板 〈二〉浇筑护壁砼 五、安全措施 〈A〉安全技术措施 〈B〉孔口围护措施 〈C〉孔中防毒措施 〈D〉防触电措施 〈E〉防止孔壁坍塌措施 〈F〉防止孔壁涌水措施 〈g〉预防水淹安全措施 六、桩孔质量要求保证

人工挖孔桩技术方案及安全保证措施 一、工程概况: 烟溪沟大桥;老虎石小桥;梅家湾大桥、代家坡大桥、代家坡中桥、南村坝1#、2#大桥、冷竹沟大桥跨越低谷和环山引水、民房、河沟,桥址两端位于山坡上,山坡陡峻,地形起伏较大,烟溪沟大桥左线(K30+785.97~K31+394.03)全长608.06 m,大桥右线(YK30+785.97~YK31+390.43)全长604.46米,K31+090烟溪沟左线大桥共计桩基础42根,772.685米,其中挖孔180cm共4根,36.685米;钻孔桩2 20cm共20根,432米;方桩18根,304米除6~10采用钻孔施工方案,其余均采用挖孔施工方案。YK31+090烟溪沟大桥右线大桥共计桩基础共38根,672.434米,其中挖孔桩180cm共计4根,38.434m;钻孔桩220cm共计12根,248m;方桩22根,386米。桩最长桩22m,最短桩10m。共计2890.238m,老虎石小桥;左线(K 31+574~K31+604),冷竹沟大桥为圣母庙隧道泸沽端左右分线上跨荥石路及冷竹沟而设,桥位处上覆低液限粘土及松散(中密)卵石夹土。兰村坝1#号大桥为上跨斜坡路段及冲沟而设,因该路段斜坡较陡,填筑路堤坡脚伸出较远,稳定性差,故采用桥跨方案。桥位处上覆松散(中密)卵石夹土及含乐低液限粘土。兰村坝2#大桥为上跨斜坡路段及冲沟而设,因该路段斜坡稳定性差,路堤设置困难而采用可靠度较高的桥跨方案。代家坡大桥为上跨深沟而设,桥位处上覆含碎石低液限粘土,下伏粉砂质泥岩。根据地质资料,场区内地层自上而下分为耕植土层,冲洪积层,坡积层,残积层,以及上泥盆系上统基岩。1、人工填土层:厚度0.8~1.4m,平均层厚1.1m。2、种植工:层厚0.5m。3、冲洪积层。③-2漂石:厚度1.~2m,层顶埋深4.8m。4、坡积成因含乐低液限粘土:层厚1.5m以上,5、松散(中密)卵石夹土,层厚2.0m以上。场区地下水由上部土层孔隙潜水和深部基岩裂隙水组成,水位埋深受季节性影响大,各孔的混合地下水位埋深为0~5.6m。该桥处于缺水地区,机械钻孔无法解决施工用水,为加快施工进度,确保工期,结合各方面的条件确定人工挖孔。 二、基本工作内容: 1、开挖前,对施工现场的管理人员、技术干部和作业人员进行施工技术交底,熟悉人工挖孔桩的如下施工程序:场地平整→放线定桩位、放挖桩孔线→挖第一节桩孔的土方→绑护壁钢筋→支护壁模板→浇注每一节混凝土护壁→在护壁上二次投测标高及桩位中心线→安装活动井盖、设置垂直运输架、安装电动葫芦(或卷扬机、手摇辘轳)、吊土桶、潜水泵、鼓风机、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四

人工挖孔桩安全保证措施

1、井上安全措施 (1)桩护壁井口埋设Ф16钢筋高出护壁面1.0m围栏,外用安全网围护(具体做法详见下图),只留1/3井口作活动钢筋栅格门;井口边1.0m范围内严禁堆放杂物,余泥要及时清走,严防地面掉物井内伤人。 (2)土方上下运输采用卷扬机等合格机械设备和钢丝绳,要有漏电保护装置自动限位停机装置吊桶必须有安全吊钩;井口支架牢固稳定,并定期对机械和钢丝绳进行检查保养。 (3)井上和井下人员必须保持有效的联系,应采取有线或无线对讲机、步话机等良好的通讯设备或其它可靠的联络通讯办法。 (4)井上现场采用24伏低压照明,现场均应安装漏电保护装置。 (5)电力干线采用非裸露电线架设,统一布置电力线路,在作业机械接口,安装漏电保护设备,严禁带电移动机械。对备用电源设备,由专职人员负责管理和操作,操作人员持证上岗,严格按照安全操作规程执行。 (6)夜间无论否施工,保证有充足的照明。在施工间歇期,孔口用井盖安全覆盖,防止闲人、车辆等落入孔中。 2、井下作业安全措施 (1)井下作业工人必须进行身体检查合格后方准下井作业,同时必须是45岁以下男性职工。 (2)井下作业必须戴安全帽,穿高统绝缘鞋,上落井要求用专用上落软梯,传递物品要用吊桶,不能直接抛掷。孔深超过2m时,孔内设半圆形防护档板,吊桶运行时,井下作业人员停止作业,避于防护板一边。 (3)孔桩开挖过程中,挖至深度4m以下时,下井前必须使用有毒、可燃气体测定仪或用小动物放入井内测试,发现有毒气体浓度超过允许值或存在沼气,应采取措施后才能下井作业。并配备防毒面具以防井下有人中毒,救援人员盲目下井,造成更大伤亡。 (4)孔下开挖作业应用1.5kw鼓风机φ100塑料管往井内送风,送风量不小于25L/s,出风管口距操作人员不大于2m,由于呼吸新鲜空气和劳动强度的需要,每1~2小时上下作业人员必须轮换一次,每口井配备作业人员三人,避免疲劳作业而造成不应有事故。 (5)孔下作业必须在交接班前终止当班作业时用不小于φ16钢钎对孔下作业不少于三点的品字侦探,正常作业时每挖50cm左右对孔下作一次勘插,确定无异常时才能继续开挖,发现有异常,即时报告。 (6)在施工流泥,流砂层时,井下作业人员必须系好安全带,安全吊绳放在孔边,遇紧急情况时,由卷扬机把人员尽快吊出孔外,孔内挖土,手足不要置于护壁之下,防止护壁突然下沉,压伤手脚。 (7)井内用电照明一律采用12伏低压100w防水带罩灯照明。井内用电设备必须设置一机一闸一漏电保护装置及绝缘良好的电缆,下井前由专业人员检查各种用电设备性能,无问题后方可使用。 (8)一般相邻5m范围内有孔桩正在浇混凝土或孔内有深水及雷雨天时,不得下井作业。

人工挖孔桩施工安全标准

人工挖孔桩施工安全标准 1总则 1.1为进一步加强工程项目人工挖孔桩安全施工,规范人工挖孔桩现场安全施工管理,特制定本标准。 1.2本标准是指导现场管理人员(行政管理人员、工程技术人员、专职安全管理人员)(下同)和作业人员在人工挖孔桩的安全标准和控制措施,现场管理人员和作业人员必须严格执行本标准。 1.3本标准适用于公路、铁路、房建等施工项目的人工挖孔桩施工工程。 2危险源识别与风险分析 人工挖孔桩必须依据设计单位的设计和经批准的施工方案施工,不得擅自改变方案,保证施工安全。人工挖孔桩作业投入施工设备、人员、材料相对较少,施工工艺、过程简单并易于掌握和控制,安全风险均为一般危险源。主要有:高处坠落、窒息、触电、有毒有害气体中毒、物体打击、起重伤害、坍塌、机械伤害、透水、爆破伤害等危险源。 3警示标志 在施工作业现场的适宜位置悬挂安全操作规程、设置警示标志(标识)牌和夜间警示灯。 4安全控制措施 4.1施工准备阶段的安全措施 4.1.1施工单位应认真阅读施工图纸和工程地质、水文地质勘察报告资料。详细调查场地地上、地下的障碍物,如地下电缆、上下水管道、旧墙基、旧人防工程等分布情况以及场地附近建筑物的上部结构、地基基础等情况。编制针对性强的人工挖孔桩施工

技术及安全方案并交监理单位审批。 4.1.2施工单位应严格按经监理单位审批合格的施工方案实施。 4.1.3施工前对作业人员进行安全技术知识及技能的教育培训,经考核合格方可上岗作业。做好分级安全技术交底,并保持记录。 4.1.4搞好孔口防护规划,防止地表水进入孔内。对有渗水的挖孔桩,合理选用降水、排水措施,以保证施工过程处于无水或少水条件下进行,防止坍孔。 4.1.5按施工方案配齐挖孔机具、模板、通风机、水泵、照明及动力设备,以及土建钢筋混凝土工程的施工机具等。 4.1.6在施工过程,配备足够的安全管理人员进行全过程跟踪监控,发现隐患及时消除,保证施工和人身的安全。当孔内有人作业时,地面必须有专人进行监督。 4.1.7每个施工现场应配备有毒有害气体检测仪、量测混凝土强度的回弹仪以及与孔径相匹配的作为应急时用的钢护筒,简易卫生箱等安全防护设施。 4.2防坍塌的安全技术措施 4.2.1在开挖过程前根据不同地质情况做好护壁方案设计,在开挖过程中必须认真复核地质情况,根据不同地质条件严格做好孔壁防护工作。在施工过程中严格按照施工方案做好护壁。护壁厚度符合设计要求且不应小于10cm。 4.2.2挖出的土方应随出随运,暂时不能运走的应堆放在孔口边缘1m以外,且堆土高度不应超过1m;孔内有人作业时,3m以内不得有机动车辆行驶或停放。 4.2.3护壁混凝土应按配合比通知单计量投料,粗骨料粒径不要过大。施工时要用机械搅拌,浇筑时必须用锤、铁钎将混凝土振捣密实,使混凝土的坍落度、和易性、均匀性和密实度达到设计要求。 4.2.4对于需要砼防护的孔壁,严格按规定的进尺开挖,一般不大于1m(土质不好时应适当减少),并随挖随护。严格控制拆模前护壁质量,确保护壁混凝土强度满足设计

人工挖孔桩施工安全应急预案

人工挖孔桩施工安全应急预案 (一)应急救援预案区域范围 根据工程特点、场地情况,针对本工程人工挖孔桩基础施工可能造成的高处坠落、物体打击、护壁开裂造成的土体坍塌、出点、窒息、中毒、中暑及工程与城市主干道滨江路相距较近容易造成对城市道路危害等危及安全重大影响的问题设置本工程应急救援预案。 (二)应急救援预案的编制依据 1、中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。 2、国务院《危险化学品安全管理条例》。 3、建设部《工程建设重大事故和调查程序规定》。 4、《建筑工程安全操作规程》。 5、行业安全管理委员会及本公司有关安全管理的规章制度和要求。 (三)应急救援预案组织机构及分工职责 1、应急救援预案组织机构 本工程施工前,根据工程的特点和环境情况,成立应急救援预案领导小组,本工程应急预案组织机构详见下图所示:

救援组长:项目经理 副组长:技术负责人 通讯联络组、技术支持组、消防保安组、抢险抢修组、医疗救护组、后勤保障组 应急救援预案组织机构应完善职责分工,并责任到人。同时定期进行应急预预案措施的演练,使预案真正起到防患安全事故和减少损失的目的。 1、应急救援预案领导小组成员及通讯联络电话: 略 2、公共应急救援联络电话 (1)街道派出所:110 (2)急救中心:120 (3)火警中心:119 医院地址及联系电话: 3、应急预案组织机构分工职责 (1)应急领导小组职责:建筑工地发生安全事故时,负责指挥工地抢救工作,向各抢救小组下达抢救指令任务,协调各组之间的抢救工作,随时掌握各组最新动态并做出最新决策,第一时间向110、119、120、企业救援指挥部、当地政府安检部门、公安部门求救或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班,值班者必须住在工地现场,手机24小时开通,发

人工挖孔桩安全措施示范文本

人工挖孔桩安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

人工挖孔桩安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 井孔周边防护措施 1. 井孔周边第一节护壁必须高出地面200mm以上, 挖出的土必须及时运走,井孔周边1m范围内,禁止堆放 土方余渣。井孔内有人作业时,3m禁止有机动车辆行驶或 停放。 2. 井孔周边作业人员和监护人员,必须系好安全带并 挂设好。 3. 孔井作业时,井口除留800mm的处料口外,其余 空隙均用5cm厚的木板封盖严密牢固。 4. 严禁作业人员和其他人员在井孔处打闹,也不准坐 在井口边休息,以防发生坠落。 2 井孔内防护

1. 井内作业人员必须戴好安全帽,系好安全带,安全带应检挂在自井口而下的专用保险绳上。井孔内设置应急时使用的安全绳。井内人员必须乘坐专用安全吊笼上下,不得乘坐吊桶或脚踩护壁凸缘上下井孔;也不准乘坐吊桶、土筐、土箕、吊绳等方式上下井,严禁无人掌握提升机,开速自落下井,防止发生坠落事故。井孔内作业人员应勤轮换,连续作业时间不得超过4小时。 2. 桩孔必须每挖深30~100cm左右就护壁一次,严禁只挖深不及时护壁。护壁模板拆除一般可在24小时后进行,但可视井孔的地层含水量等诸多因素,确定拆模时间,但必须保证护壁混凝土强度不低于3Mpa。 3. 当孔深超过5m后,每次下孔作业前必须先通风;作业过程中必须保持连续通风。并在距井底2m处设置一道钢制弓形防护挡板,周边宽30cm,并在护壁上固定牢固。吊运物料时,井下人员应紧贴护壁,站在弓形护板

人工挖孔桩的安全防护

编号:AQ-JS-02976 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 人工挖孔桩的安全防护 Safety protection of manual digging pile

人工挖孔桩的安全防护 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在近年来的建筑施工中,人工挖孔桩以具有单桩承载力大,总桩数量省,孔径孔形不受限制,造价低廉,特别是在闹市区施工时震动小,噪音低,进度快,又能全面作业等优点,受到了建设单位及施工单位的欢迎(人工挖土桩由于施工方法简单、落后、危险性大,已被建设部列为逐步淘汰的工艺方法。但在这个过渡时期,全国仍有不少工程仍采用此法,望各地要加强安全监督管理,确保施工安全?D?D编者)。同时,人工挖孔桩又具有施工过程中所需的机具简单,基本不需要技术工人,并且容易穿过孤石和清除沉渣,桩端嵌岩容易实现,成孔直观,浇灌质量好等特点,更深受施工单位的青睐。但我们同时要注意到,人工挖孔桩属于深基础施工,作业中常受到地下水、流沙、有毒气体、塌方、漏电、落物等诸多不安全因素的危害,加上作业面较小,井孔上下交叉作业,并受自制提升设备性能限制,如果安全管理不够细致,施工防护措施落实不到

位,很容易在施工过程中发生事故。以下笔者就可能发生事故的种类、原因及防护措施分别予以阐述。 一、发生事故的主要类别 1、高处坠落。如地面作业人员或行人不慎坠入井底;孔内作业人员在上下孔过程中失衡或因提升设备损坏而坠落。 2、塌方。开挖过程中孔壁土体或护壁与土体失衡而坍塌造成人员伤亡。 3、物体坠落打击。如地面的工具、钢筋及泥土等物因故掉入孔中,以及在桩孔内升降的工具机械、吊篮中的泥土或石块掉下,以及吊篮脱钩、绳断而坠入孔底,击伤孔底作业人员。 4、中毒和窒息。如桩孔内渗漏有毒气体或空气中含氧不足,施工前未进行充分通风置换的情况下即下孔作业,则可能引起中毒或窒息伤害。 5、水涌与淹溺。由于地下水位压力大和施工措施不当引起桩孔内涌出大量水及泥浆,孔内作业人员来不及逃避,被水或泥浆淹溺。 6、触电及机械伤害。因施工现场临时用电不符合要求,接线不

相关文档