文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 间接接触电击防护基本措施

间接接触电击防护基本措施

间接接触电击防护基本措施
间接接触电击防护基本措施

第四讲触电事故基本对策及概念(下)

间接接触电击防护基本措施(二)

(一)保护接地

1.IT系统

保护接地(IT系统)是最古老的电气安全措施。保护接地也是防止间接接触电击的基本安全技术措施。

对IT、TT和TN系统结构及保护方式的字母解释

①前一位字母:I ――表示电力系统所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地;T ——则表示电力系统一点(通常是中性点)直接接地。

②后一位字母:T ―― 表示电气装置的外露可导电部分直接接地(与电力系统的任何接地点无关);N――表示电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结。

保护接地(IT系统)的保护原理(适用于各种不接地网)

??? R E与F P (人体电阻)呈并联关系,且 R E Il R P ≈ R E

??? R E VVl Z I ,

??? U P (人体电压)JJ——在安全范围内。

【图解】

图中,三相供电系统用上面的三条线表示,电源线圈表示变配电室的变压器,三项线圈有一个公共端

子,通常叫它N,也叫做中性点,中性点或者整个系统与大地之间没有直接连接,所以这个系统是IT系统。

IT系统的保护接地,一旦设备漏电,漏电电流就只有通过人体,流入到地,因为这个时候,没有其他地方接地,这时候要形成回路,电流只能通过人体进入大地。

漏电电流对系统来讲不大,但是对人体来讲是有危险的,很容易达到几十个毫安,因此就要在漏电的地方接地。接地电阻通常不大于4个欧姆,人体电阻为 1000?3000 Ω,电流

一旦漏电,流到外壳上之后,主要走 4欧姆的通路,根据这样的分流道理,人就安全了。

保护接地IT系统,由于电阻非常小,即使漏电了,人也不会有危险,这时,电源不需要切断,它能够保持供电的连续,不会因为有点漏电切断电源,允许带故障2个小时,提

供了维修的时间。

IT系统应用范围

IT系统应用范围如下:

①1?IOkV配电网(6kV高压电动机外壳接地保护);

②煤矿井下低压配电网 380V、660V、110V (照明);

③对安全有特殊要求(有些液化气站采用);

④保护接地适用于不接地电网,在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其他原因可能呈现危险电压

的金属部分,除另有规定外均应接地;

⑤保护接地电阻的允许值:低压系统F E≤ 4Ω°

2.TT系统

一条线通过接地级与大地直接相连,即TT系统,也就是说TT系统是指设备外壳及配电

网均直接接地。如下图 2-4所示:

【图解】

在图中,假使L3相漏电了,电流就通过人体流入大地,这时电流从中线回来,遇到人体电阻和系统的

工作接地,工作接地的电阻通常是不大于4欧。整个的回路中,人体按 1000欧考虑,低压系统电压按 220

伏计算,在人体和这个工作绝缘电阻上要产生电压去分压,由于谁的电阻大串联分压就分得多,从人体危险电压220伏和人体电阻1000欧考虑,即会产生220毫安的电流,显然是危险的,因此一定要接保护。

在TT系统里,接了保护之后,一旦漏电,同样是 220伏电压,它遇到的外边电阻设备为 4欧,人体为

4欧,一共是8欧,根据分压的道理,各分一半,即保护接地的电阻要分110伏电压,人身上也要分 110

伏电压,除以1K欧是110毫安的电流,还是危险的,不足以保护人体,仍然在危险范围里,所以要把F E 保护接地电阻降得很低,例如,降成1欧,220伏就会一共遇到5欧,平均每欧44伏,即人体上有44伏, 44伏就对应44毫安了,因此单靠 TT系统外壳的保护接地,不足以保证安全。

TT系统,必须配合使用漏电保护装置或过电流保护装置,并优先使用前者TT系统必须要附加必要措施,配合使用漏电保护装置或过电流保护装置,漏电保护器判定漏电之后,要迅速切断电源来保证安全。

TT系统应用在一些低压供应用户,例如,有些单位比较小,没有变压器,不设变电室,

直接低压进来时,往往采用TT系统。这是由于以下原因:

①在设备无接地保护(无 R E即R E为∞)的情况下,当设备发生碰壳故障时人体电压接近于相电压,很危险;

②当有F E保护时,人体电压近似取决于R≡在与F N分配相电压时的分压大小,相比而言,

危险性得到了降低。但是,即使把F E做得很低,如F E = 1Q,假设R N = 4 Ω时,L P仍有44 V

之多,危险并未消除。

③TT系统中,单凭艮的作用一般不能将触电危险性降到安全范围以内。

另外,由于故障回路串联有R禾口FN,故障电流不会很大,可能不足以使过电流保护电

器动作,故障得不到迅速切除。因此, TT系统,必须配合使用漏电保护装置或过电流保护装置,并优先使用前者。

TT系统应用范围及要求:

①主要用于低压共用用户;

②农村低压电网用电设备分散,线路长时采用。

(二)保护接零

1?保护接零一一TN系统

在TN系统中,N代表系统之中的用电设备外壳接零保护,即电气设备的外壳有一套引线接到了零线,这点叫做中性点,中性点还有个名称叫做零点,零点引出的一条线也叫零线,人们经常说火线、零线中的零线就是这么来的。外壳接了零线,于是,这个系统也叫做保护

接零。

2?保护接零(TN系统)的保护原理漏电→单相短路→单相短路电流;

ISS →单相短路保护元件动作→迅速切断电源→实现保护。

4.TN系统的派生系统

TN系统派生出了三种系统,分别为是,TN-C,TN-S和TN-C-S系统。

TN-C系统

TN-C系统一共四条线,三相电源火线,或者叫三条相线,零线标的是PEN PE代表着

保护线,N代表着零线,或者叫做工作零线,保护线和工作零线合称PEN因此该系统是三

相四线,这个系统在国内用得很多。如下图 2-6所示:

图2-6 TN-C系统示意图

这个系统在特定情况下会有问题,例如,在爆炸危险场所,火灾危险场所,由于零线共用,正常工作的时候,这条零线上就会有工作电流,就会使得零线上出现不等位,导致这条电力???她点

外电部

【图解】

TN系统几乎是国内企业中普遍使用的系统,TN系统的保护原理中,前面的T代表系统接地,后面的N代表设备的外壳接零,假设L3项漏电了,由于接了接零保护,接零的一个支线进入零线,然后回到电源,回到电源之后形成了一个回路,这条回路中没有任何明显的电阻,线路的电阻是毫欧数量级,因此整个回路的电流就非常大,形成单相短路。

这个电流一定会促使线路上的保护元件,例如,简单的熔断器(俗称保险丝),或者是过流脱扣装置等跳开,切断电源,从而实现断电保护,而且靠的是速断,也就是迅速切断电源。在这里,与IT系统的工作

方式不同,IT系统不切断电,而TN系统会迅速切断电源。

线不是一个等位的体,线上的电阻尽管是毫欧数量级,电流流过就分布着电压降。不同的设备所连接的点不同,设备外壳点的电位相等,而两个设备外壳之间不等位,设备跟大地之间也不等位,电流流过这些不等位的部分再接地的时候,这段路径上有压降,设备的外壳又不

可能去控制它的泄漏电流,尽管这条线上不等位可能只是1伏,2伏,3伏,4伏,对人没

有危害,但是它会形成电流,就有可能产生意想不到的高温,在易爆危险场所有可能形成易燃源。这就是TNC系统的缺陷。

TN-S系统

要消除TNC系统的缺陷,就要专门做一条线,让设备的外壳接到这条平时不让它有工作电流的线上,而不往有工作电流的线去接,这条线单纯用,叫做PE,上面的是N,于是这个

系统中共用线分离变成了两线,整个系统变成了5根线,这就是TN-S系统,代表着两根零线,工作与保护分开了,就使得电气设备的外壳所接到那条线上永远是一个等位体,只要没有漏电发生,外壳之间相互等位,外壳和中心点等位,也和大地等位,就不会有电流相互流动,这样的系统是最干净的系统,特别是对于干扰比较敏感的设备,一定要用S系统,受到

的干扰就很少。

TN-S系统如下图2-7所示:

TN-C-S系统

介于TNC系统和TNS系统之间的系统叫 TN-C-S系统,前面开始是 4根线,到中间分成 5根了,它的优点也介于两者之间。

TN-C-S系统如下图2-8所示:

电力????A

外露可辱电那分

图2-7 TN-S系统示意图

图2-8 TN-C-S系统示意图

TN系统的三种方式TN-S系统、TN-C-S系统、TN-C系统的应用

保护接零适用于低压中性点直接接地的三相四线配电网。此系统中,凡因绝缘损坏而可

能呈现危险对地电压的金属部分均应接零。在TN系统中,TN-S系统保护的方式最好,特别

是在爆炸、火灾危险场所,必须要用TN-S系统。

在TN-S系统中,一定要保持PE和N线之间的绝缘,也就是这两条线之间不要连起来,一旦这两条线连起来,就会丧失初衷目的,因为电流在返回的时候应当走工作零线,而连起来就会走保护线回去,保护线就出现电流了,PE线和N线的作用就会消失。

具体来说,TN系统中三种方式TN-S、TN-C-S系统、TN-C系统的应用如下:

①TN-S系统一一正常工作条件下,外露导电部分和保护导体呈零,是最“干净”的系

统。可用于爆炸、火灾危险性较大或安全要求高的场所,宜用于独立附设变电站的车间,也

适用于科研院所、计算机中心、通信局站等。

②TN-C-S系统一一宜用于厂内设有总变电站,厂内低压配电的场所及民用楼房。

③TN-C系统一一可用于爆炸、火灾危险性不大,用电设备较少、用电线路简单且安全条件较好的场所。

第六章 间接接触电击防护

第六章间接接触电击防护 保护接地与保护接零是防止间接接触电击最基本的措施。在当前我国电气标准化从传统标准向国际标准过渡的情况下,掌握保护接地和保护接零的方法和应用,对安全用电是十分重要的。  第一节 IT系统 IT系统就是电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。第一个大写“I”表示配电网不接地或经高阻抗接地、第二个大写“T”表示电气设备金属外壳接地。 1.IT系统安全原理 为了保证电气设备(包括变压器、电机和配电装置)在运行、维护和检修时,不因设备的绝缘损坏而导致人身触电事故,所有这些电气设备不带电的部分如外壳、金属构架和操作机构以及互感器的二次绕组等都应妥善接地。电气设备的接地规程规定:电压在1000V以下电源中性点不接地的电网和1000V以上任何形式的电网中,均需采用保护接地(称之为IT系统),作为保安技术措施,应用很广泛。 保护接地的原理是给人体并联一个小电阻,以保证发生故障时,减小通过人体的电流和承受的电压。 图3—1所示电动机采用保护接地后,当一相绕组因绝缘损坏而碰壳,即与外壳短路时,此时若工作人员触及带电的设备外壳,因人体的电阻远较接地极的电阻大,大部分电流流经接地极入地,而通过人体的电流极其微小,从而保证了人身的安全。 图3-1 IT系统安全原理 2.IT系统应用范围 IT系统适用于各种不接地配电网,包括低压不接地配电网(如井下

配电网)和高压不接地配电网,还包括不接地直流配电网。在这些电网中,凡由于绝缘损坏或其它原因而可能带危险电压的正常不带电金属部分,除另有规定外,均应接地。应当接地具体部位是: (1)电动机、变压器、开关设备、照明器具、移动式电气设备的金属外壳或金属结构; (2)0Ⅰ类和Ⅰ类电动工具或民用电器的金属外壳; (3)配电装置的金属构架、控制台的金属框架及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; (4)配线的金属管; (5)电气设备的传动装置; (6)电缆金属接头盒、金属外皮和金属支架; (7)架空线路的金属杆塔; (8)电压互感器和电流互感器的二次线圈。 直接安装在已接地金属底座、框架、支架等设施上的电气设备的金属外壳一般不必另行接地;有木质、沥青等高阻导电地面,无裸露接地导体,而且干燥的房间,额定电压交流380V和直流440V及以下的电气设备的金属外壳一般也不必接地;安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。 第二节 TT系统 1.TT系统安全原理 TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线PE接到独立的接地体上。前后两个字母“T”分别表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。 图3—2所示的配电网俗称三相四线配电网。这种配电网引出三条相线(L1、L2、L3线)和一条中性线(N线,工作零线)。在这种低压中性点直接接地的配电网中,如电气设备金属外壳未采取任何安全措施,则当外壳故障带电时,故障电流将沿低阻值的低压工作接地(配电系统接地)构成回路。由于工作接地的接地电阻很小,设备外壳将带有接近相电压的故障对地电压,电击的危险性很大。因此,必须采取间接接触电击防护措施。

直接接触电击防护措施题库1-0-8

直接接触电击防护措施题库1-0-8

问题: [单选]从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止的安全措施。 A.A.电磁场伤害 B.B.间接接触电击 C.C.静电电击 D.D.直接接触电击 此题的考点是直接接触电击的防护措施。首先应明确直接接触电击的基本防护原则,即应当使危险的带电部分不会被有意或无意地触及。 直接接触电击的防护措施,即绝缘、屏护和间距。这些措施是各种电气设备都必须考虑的通用安全措施。其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。 绝缘:是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。 屏护:是一种对电击危险因素进行隔离的手段。即采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等把危险的带电体同外界隔离开来,以防止人体触及或接近带电体所引起的触电事故。屏护还起到防止电弧伤人、防止弧光短路或便利检修工作的作用。 间距:是指带电体与地面之间、带电体与其他设备和设施之间、带电体与带电体之间必要的安全距

离。间距的作用是防止人体触及或接近带电体造成触电事故;避免车辆或其他器具碰撞或过分接近带电体造成事故;防止火灾、过电压放电及各种短路事故,以及方便操作。 由于题目明确说明是防止触电的措施,不是防止电磁场伤害的措施,故A是错误的。间接接触电击的基本防护措施是保护接地或保护接零,而不是绝缘、屏护和间距,因此B也是错误的。仅从绝缘不是防止静电电击的方法,就可以判定C是错误的。因此只有D是正确的。

问题: [单选]下面不属于防止直接接触电击的方法。 A.A.利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离 B.B.采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等将带电体与外界隔离 C.C.保证带电体与地面、带电体与其他设备、带电体与人体、带电体之间有必要的安全间距 D.D.通过限制作用于人体的电压、抑制通过人体的电流,保证触电时处于安全状态 绝缘、屏护和间距是直接接触电击的基本防护措施。其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。故D不属于防止直接接触电击的方法。

间接接触电击防护基本措施

第四讲触电事故基本对策及概念(下) 间接接触电击防护基本措施(二) (一)保护接地 1.IT系统 保护接地(IT系统)是最古老的电气安全措施。保护接地也是防止间接接触电击的基本安全技术措施。 对IT、TT和TN系统结构及保护方式的字母解释 ①前一位字母:I——表示电力系统所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地;T ——则表示电力系统一点(通常是中性点)直接接地。 ②后一位字母:T——表示电气装置的外露可导电部分直接接地(与电力系统的任何接地点无关);N——表示电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结。 保护接地(IT系统)的保护原理(适用于各种不接地网) ∵ R E与R P(人体电阻)呈并联关系,且R E // R P≈ R E ∵ R E<<│Z│, ∴ U P(人体电压)↓↓——在安全范围内。 IT系统示意图 图2-3 IT系统示意图 【图解】 图中,三相供电系统用上面的三条线表示,电源线圈表示变配电室的变压器,三项线圈有一个公共端子,通常叫它N,也叫做中性点,中性点或者整个系统与大地之间没有直接连接,所以这个系统是IT系统。 IT系统的保护接地,一旦设备漏电,漏电电流就只有通过人体,流入到地,因为这个时候,没有其他地方接地,这时候要形成回路,电流只能通过人体进入大地。 漏电电流对系统来讲不大,但是对人体来讲是有危险的,很容易达到几十个毫安,因此就要在漏电的地方接地。接地电阻通常不大于4个欧姆,人体电阻为1000~3000Ω,电流一旦漏电,流到外壳上之后,主要走4欧姆的通路,根据这样的分流道理,人就安全了。 保护接地IT系统,由于电阻非常小,即使漏电了,人也不会有危险,这时,电源不需要切断,它能够保持供电的连续,不会因为有点漏电切断电源,允许带故障2个小时,提供了维修的时间。 IT系统应用范围 IT系统应用范围如下: ① 1~10kV 配电网(6kV高压电动机外壳接地保护); ②煤矿井下低压配电网 380V、660V、110V(照明); ③对安全有特殊要求(有些液化气站采用);

电气安全 第三章 电击防护

第三章:电击防护 供配电系统是电力系统的重要组成部分,该系统的安全、稳定运行直接影响着电能的输送、使用,该系统电击的防护主要指人身安全、设备安全,建筑物及其他相关设施的安全。本章就供配电系统的电击防护做一定的讨论,为正确使用、维护电气系统安全奠定基础。 第一节电流通过人体产生的效应 人身安全是电气安全的首要问题,作为一种常识,相关知识应被人们认识掌握,作为一门技术知识也应被人们尤其是电气工程技术人员掌握!理清这些问题,正确认识它对制定防护措施,建立有效防护方法,最大限度地保障人身安全有着极其重要的意义。 一、电击及分类:(电流对人体的伤害分电击和电伤,以电击为 最严重) “电击”就是我们通常所说的“触电”,指人体因接触带电部分而受到生理伤害的事件。电击实质就是电流对人体器官的伤害。接触及带电部分的途径,电击又分为直接电击和间接电击两种类别。 1、直接电击:因接触到正常工作时带电的系统而产生的电击,如 单相触电 2、间接电击:正常工作时不带电的部位,因某些因素的影响带上危险电压后被人们触及而产生的电击。 二、电流的人体效应与相关的标准 电流通过人体时其热效应,化学效应及电刺激产生的生物效应会

对人体造成伤害,其危害程度与通过的电流大小,作用时间,电压高低、频率及通过人体的途径以及人体体电阻和健康状况等诸多因素有着密切的联系。 1、生理效应: 电流是危机人体生命安全的直接因素,其严重程度与电流的大小呈正相关性,为研究这种相关性,我们把人受电击时产生的生理效应划分为几种典型状态,这几种状态的临界点称为生理“阀”。 注:电伤是指触电时的热效应,化学效应以及电刺激引起的生物效应对人体造成的伤害。常见电伤有:电灼伤,电烙伤等! (1)感知阈:使人体产生触电感觉的最小电流值称为感知 阀,感知阈有个体差异,按50%概率计,成年男性为 1.1mA,女性为0.7mA,感知阈与电流接触时间长短无 关,但与频率有关。 (2)摆脱阈:人体触电后能自主摆脱电源的最大电流。摆脱 阈也有个体差异,按50%概率计,成年男性为16mA, 女性为10.5mA(通常取10mA),其值与时间无关,在 20-150hz频率范围内与f无关。 (3)室颤阈:通过人体能引起心室纤维性颤动的最小电流 值,称为心室纤维性颤动阈,该值与作用时间及心脏搏 动周期密切相关,当电流持续时间小于一个心搏周期 时,很大的电流(500mA)才能引起心室颤动,当大于 一个心搏周期时,很小的电流50mA即可。

第三章接触电击防护

第三章接触电击防护 为搞好安全用电,必须采取先进的防护措施和管理措施,防止人体直接或间接的接触带电体发生触电事故。本章着重介绍主要的直接接触电击防护、间接接触电击防护安全措施。 第一节直接接触电击防护 绝缘、遮栏和阻挡物、电气间隙和安全距离、漏电保护等都是防止直接接触电击的防护措施。 一、绝缘 所谓绝缘,是指用绝缘材料把带电体封闭起来,实现带电体相互之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使电流按指定路径通过,确保电气设备和线路正常工作,防止人身触电。 常用的绝缘材料有:玻璃、云母、木材、塑料、橡胶、胶木、布、纸、漆、六氟化硫等。绝缘保护性能的优劣决定于材料的绝缘性能。绝缘性能主要用绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等指标来衡量。绝缘电阻大小用兆欧表测量;耐压强度由耐压试验确定;泄漏电流和介质损耗分别由泄漏试验和能耗试验确定。 对绝缘材料施加的直流电压与泄漏电流之比称为绝缘电阻。绝缘电阻是最基本的绝缘性能指标。应当注意,绝缘材料在腐蚀性气体、蒸汽、潮气、粉尘、机械损伤的作用下都会使绝缘性能降低或丧失。很多良好的绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能。 电气设备和线路的绝缘保护必须与电压等级相符,各种指标应与使用环境和工作条件相适应。此外,为了防止电气设备的绝缘损坏而带来的电气事故,还应加强对电气设备的绝缘检查,及时消除缺陷。 1.绝缘材料 按其正常运行条件下容许的最高工作温度分为若干级,称为耐热等级。绝缘材料的耐热等级见表3—1。

2.绝缘破坏 绝缘物在强电场的作用下被破坏,丧失绝缘性能,这就是击穿现象,这种击穿叫做电击穿,击穿时的电压叫做击穿电压。击穿时的电场强度叫做材料的击穿电场强度或击穿强度。 气体绝缘击穿后都能自行恢复绝缘性能,固体绝缘击穿后不能恢复绝缘性能。 固体绝缘还有热击穿和电化学击穿。热击穿是绝缘物在外加电压作用下,由于流过泄漏电流引起温度过分升高所导致的击穿。电化学击穿是由于游离、化学反应等因素的综合作用所导致的击穿、热击穿和电化学击穿电压都比较低.但电压作用时间部比较长。 绝缘物除因击穿而破坏外,腐蚀性气体、蒸气、潮气、粉尘、机械损伤也都会降低其绝缘性能或导致破坏。 在正常工作的情况下,绝缘物也会逐渐“老化”而失去绝缘性能。 3.绝缘电阻 绝缘电阻是最基本的绝缘性能指标。足够的绝缘电阻能把电气设备的泄漏电流限制在很小的范围内,防止由漏电引起的触电事故。 不同的线路或设备对绝缘电阻有不同的要求。一般来说,高压较低压要求高,新设备较老设备要求高,移动的较固定的要求高等。下面列出几种主要线路和设备应当达到的绝缘电阻值。 新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5MΩ。实际上设备的绝缘电阻值应随温升的变化而变化,运行中的线路和设备,要求可降低为每伏工作电压1000Ω。在潮湿的环境中,要求可降低为每伏工作电压500Ω。 携带式电气设备的绝缘电阻不低于2MΩ。 配电盘二次线路的绝缘电阻不应低于1MΩ,在潮湿环境中可降低为0.5MΩ。 高压线路和设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。 架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。 运行中电缆线路绝缘电阻可参考表3—2的要求。干燥季节应取较大数值,潮湿季节可取较小的数值。 表3—2 电缆线路的绝缘电阻 电力变压器投入运行前,绝缘电阻不应低于出厂时的70%,运行中可适当降低。 对于电力变压器、电力电容器、交流电动机等高压设备,除要求测量其绝缘电阻外,为了判断绝缘的受潮情况,还要求测量吸收比R60/R15。吸收比是从开始测量起60s的绝缘电阻R60对15s的绝缘电阻R15的比值。绝缘受潮以后,绝缘电阻降低,而且极化过程加快,由极化过程决定的吸收电流衰减变快,亦即测量得到的绝缘电阻上升变快。因此,绝缘受潮以后,

直接接触电击防护措施

直接接触电击防护措施 绝缘、屏护和间距是直接接触电击的基本防护措施。其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。 1.绝缘 绝缘是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。良好的绝缘也是保证电气系统正常运行的基本条件。 (1)绝缘材料的电气性能 绝缘材料又称为电介质,其导电能力很小,但并非绝对不导电。工程上应用的绝缘材料电阻率一般都不低于107Ω?m。绝缘材料的主要作用是用于对带电的或不同电位的导体进行隔离,使电流按照确定的线路流动。 绝缘材料的品种很多,一般分为: 1)气体绝缘材料。常用的有空气和六氟化硫等。 2)液体绝缘材料。常用的有从石油原油中提炼出来的绝

缘矿物油,十二烷基苯、聚丁二烯、硅油和三氯联苯等合成油以及蓖麻油。 3)固体绝缘材料。常用的有树脂绝缘漆、胶和熔敷粉末;纸、纸板等绝缘纤维制品;漆布、漆管和绑扎带等绝缘寖渍纤维制品;绝缘云母制品;电工用薄膜、复合制品和粘带;电工用层压制品;电工用塑料和橡胶;玻璃、陶瓷等。 每种绝缘材料都有其极限耐热温度,当超过这一极限温度时,其老化将加剧。电气设备的寿命就缩短。在电工技术中,常把电机电器中的绝缘结构和绝缘系统按耐热等级进行分类。表2—1是我国绝缘材料标准规定的绝缘耐热分级和极限温度。 (2)绝缘检测和绝缘试验 1)绝缘电阻试验 绝缘电阻是衡量绝缘性能优劣的最基本的指标。在绝缘结构的制造和使用中,经常需要测定其绝缘电阻。通过测定,

可以在一定程度上判定某些电气设备的绝缘好坏,判断某些电气设备如电机、变压器的绝缘情况等。以防因绝缘电阻降低或损坏而造成漏电、短路、电击等电气事故。 2)绝缘电阻的测量 绝缘材料的电阻通常用兆欧表(摇表)测量。这里仅就应用兆欧表测量绝缘材料的电阻进行介绍。 兆欧表主要由作为电源的手摇发电机(或其他直流电源)和作为测量机构的磁电式比率计(双动线圈比率计)组成。测量时实际上是给被测物加上直流电压,测量其通过的泄漏电流。在表的盘面上读到的是经过换算的绝缘电阻值。 3)绝缘电阻指标、 绝缘电阻随线路和设备的不同,其指标要求也不一样。就一般而盲,高压较低压要求高;新设备较老设备要求高;室外设备较室内设备要求高,移动设备较固定设备要求高等。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000Ω,并应符

触电事故预防技术之间接接触电击预防技术

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 触电事故预防技术之间接接触电击预防技术Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6157-97 触电事故预防技术之间接接触电击 预防技术 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1)、保护接地(IT系统) 保护接地系统就是IT系统。所谓接地,就是将设备的某一部位经接地装置与大地紧密连接起来。保护接地的做法是将电气设备在故障情况下可能呈现危险电压的金属部位经接地线、接地体同大地紧密地连接起来;其安全原理是把故障电压限制在安全范围以内。IT系统的字母I表示配电网不接地或经高阻抗接地,字母T表示电气设备外壳接地。 保护接地适用于各种不接地配电网。在这类配电网中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地。

在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω。当配电变压器或发电机的容量不超过100kV·A时,要求RE≤10Ω。 在10kV配电网中t如果高压设备与低压设备共用接地装置,要求接地电阻不超过10Ω,并满足下式要求:RE≤120/IE 2)、TT系统 我国绝大部分地面企业的低压配电网都采用星形接法的低压中性点直接接地的三相四线配电网。这种配电网能提供一组线电压和一组相电压。中性点的接地RN叫做工作接地、中性点引出的导线叫做中性线也叫做工作零线。IT系统的第一个字母T表示配电网直接接地、第二个字母T表示电气设备外壳接地。 TT系统的接地RE也能大幅度降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围以内。因此,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置,井优先采用前者。

兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施主要有哪些

兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施主要有哪些 1、双重绝缘 (1)电气设备的防护触电保护分类:0类、0Ⅰ类和Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 (2)双重绝缘和加强绝缘措施:工作绝缘、保护绝缘、双重绝缘、加强绝缘。具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备,设备上有“回”形标志。加强绝缘的电阻不得低于7M Ω。 2、安全电压:兼有直接接触电击和间接接触电击防护的安全措施。 (1)特低电压的限值和额定值:42V、36V、24V、12V和6V等5个等级;额定值的选用。(2)特低电压安全条件:安全电源要求,回路配置要求。 3、剩余电流动作保护又称漏电保护,作用:防止人身电击,防止因接地故障引起的火灾和监测一相接地故障。 (1)剩余电流动作保护装置的工作原理。 (2)剩余电流动作保护装置的主要技术参数:额定剩余动作电流、额定剩余不动作电流、分断时间。 (3)剩余电流动作保护装置的防护要求。 (4)必须安装剩余电流动作保护装置的设备和场所。 (5)剩余电流动作保护装置的运行和管理。 使用兆欧表测量绝缘电阻的注意事项 1,测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。 电网从技术上分为几类?试分析其运行安全性。 IT TT TN系统 IT 低压配电系统中通过隔离变压器构建局部的IT TT系统与IT IT 测等优点。 TN系统属于保护接零系统。TN系统前一位字母T 接地的系统。TN系统后一位字母N表示系统中电气装置的外漏可导电部分通过保护线与系

电气事故防范措施

整体解决方案系列 电气事故防范措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54986 电气事故防范措施 Electrical accident prevention measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、触电事故的种类和规律 1、触电事故的发生多数是由于人直接碰到了带电体或者接触到因绝缘损坏而漏电的设备,站在接地故障点的周围,也可能知成触电事故。触电可分为以下几种: a.人直接与带电体接触电事故 按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,此类事故可分为单相触电和两相触电。单相触电是指人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触及一相带电体而发生的事故。两相触电是指人体两处同时触及两带电体而发生的事故,其危险性较大。此类事故约占全部触电事故的40%以上。 b.与绝缘损坏电气设备接触的触电事故 正常情况下,电气设备的金属外壳是不带电的,当绝缘

损坏而漏电时,触及到这些外壳,就会发生触电事故,触电情况和接触带电体一样。此类事故占全部触电事故的50%以上。 c.跨步电压触电事故 当带电体接地有电流流入地下时,电流在接地点周围产生电压降,人在接地点周围两脚之间出现电压降,即造成跨步电压触电。 2、由于触电事故的发生都突然,并在相当短的时间内造成严重后果,死亡率较高。根据对触电事故的统计分析,其规律可概括为以下几点。 a.具有明显的季节性。每年的6-9月是触电事故的多发季节,这是由于这段时间多雨、潮湿,电气设备绝缘性能降低,同时由于天气炎热,人身衣单而多汗,增加了触电的可能性。 b.低压设备触电事故多。这是由于低压电网分布广,低压设备多而且比较简陋,管理不善,人们接触的机会多所致。 c.中青年和非电工触电事故多。这些人电气安全知识不足,技术不成熟,易发生触电事故。

触电事故预防技术参考文本

触电事故预防技术参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

触电事故预防技术参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.直接接触电击预防技术直接接触电击预防技术分为 绝缘、屏护和间距3类。 绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。电气设备的绝缘 应符合其相应的电压等级、环境条件和使用条件。电气设 备的绝缘不得受潮,表面不得有粉尘、纤维或其他污物, 不得有裂纹或放电痕迹,表面光泽不得减退,不得有脆 裂、破损,弹性不得消失,运行时不得有异味。 绝缘的电气指标主要是绝缘电阻。绝缘电阻用兆欧表 测量。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1OOO Ω.并应符合专业标准的规定。 屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱闸等将带电体同外 界隔绝开来。屏护装置应有足够的尺寸。应与带电体保证

足够的安全距离:遮栏与低压裸导体的距离不应小于0.8 m ;网眼遮栏与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于0.15m ,10 kV设备不宜小于0.35m 。屏护装置应安装牢固。金属材料制成的屏护装置应可靠接地(或接零)。遮栏、栅栏应根据需要挂标示牌。遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和连锁装置。 间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。其安全作用与屏护的安全作用基本相同。带电体与地面之间、带电体与树木之问、带电体与其他设施和设备之间、带电体与带电体之间均应保持一定的安全距离。安全距离的大小决定于电压高低、设备类型、环境条件和安装方式等因素。架空线路的间距须考虑气温、风力、覆冰和环境条件的影响。 2.间接接触电击预防技术

几种常见的电气事故及防护措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 几种常见的电气事故及防护措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

几种常见的电气事故及防护措施 1.1.1电击 电击是电流通过人体,破坏人的心脏、中枢神经系统、肺部等重要器官的正常工作而对人体造成伤害。由于人体触及带电导线、漏电设备的外壳或其他带电体,以及由于雷击或电容放电,都可能导致电击。人体遭受电击所产生的效应和后果的严重程度受电流大小、持续时间、电流通过人体的路径及电流的种类等的影响,轻者有打击疼痛感,重者致死。 1.1.2电伤 电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。包括电弧烧伤、烫伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等不同形式的伤害。与电击相比,电伤多属局部性伤害,但电伤往往与电击同时发生。 1.1.3雷击 雷击放电具有电流极大,电压极高,冲击性极强的特点。雷击不仅造成设备的严重毁坏,还可能伤及人、畜,甚至引起爆炸和火灾。 1.2电气火灾事故 电线短路产生火花落在易燃物上引起的火灾或电气设备使用不当引起的火灾。 1.3电气爆炸事故 由于电气设备在爆炸危险环境使用,并在使用中产生火花、电弧或高温而成为引燃源。 2安全防护措施 2.1对将要投入运行的电气设备和电气线路的绝缘应进行严格检查,对于重要的电气设备,除测量绝缘电阻外,还应进行耐压实验、泄 第 2 页共 4 页

漏电流试验和介质损耗试验。 2.2不论是强电设备,还是弱电设备,不论是交流设备还是直流设备,也不论是低压设备还是高压设备都应采用不同方式、不同用途的接地措施。安全接地主要有保护接地、重复接地、防雷接地等。 2.2.1保护接地是将设备金属外壳接地线,接地体与大地紧密连接起来,其主要是将漏电设备外壳的对地电压限制在安全范围之内,防止高电压击伤人体。采用保护接地时,接地电阻必须符合要求。 2.2.2对于低压中性点直接接地的三相四线配电网,电气设备外壳应当采取保护接地或接零措施。 (1)对于TT系统(保护接地系统),所有用电设备的外露金属部分均应与接向接地体的保护导体连接起来,当发生相线碰外壳时,可大大降低漏电设备对地电压。 (2)对于TN系统(保护接零系统),当相线碰设备外壳时,通过设备外壳相线对零线的单相短路,使保护装置动作切断电源。 2.3安装漏电保护装置,以使电路发生故障时能迅速分断。漏电保护只作为附加保护,即安装漏电保护装置以后不得取消电气设备或电气线路的原有防护措施。 2.4正确使用电气设备,以消除引燃源,正确采取隔离和间距措施,以阻止爆炸性混合物接近或进入电气设备。 2.5对于变配电装置应在进线端装设避雷器,防止雷电波侵入。 第 3 页共 4 页

触电事故预防技术之间接接触电击预防技术(新编版)

触电事故预防技术之间接接触电击预防技术(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0924

触电事故预防技术之间接接触电击预防技 术(新编版) 1)、保护接地(IT系统) 保护接地系统就是IT系统。所谓接地,就是将设备的某一部位经接地装置与大地紧密连接起来。保护接地的做法是将电气设备在故障情况下可能呈现危险电压的金属部位经接地线、接地体同大地紧密地连接起来;其安全原理是把故障电压限制在安全范围以内。IT系统的字母I表示配电网不接地或经高阻抗接地,字母T表示电气设备外壳接地。 保护接地适用于各种不接地配电网。在这类配电网中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地。 在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω。

当配电变压器或发电机的容量不超过100kV·A时,要求RE≤10Ω。 在10kV配电网中t如果高压设备与低压设备共用接地装置,要求接地电阻不超过10Ω,并满足下式要求:RE≤120/IE 2)、TT系统 我国绝大部分地面企业的低压配电网都采用星形接法的低压中性点直接接地的三相四线配电网。这种配电网能提供一组线电压和一组相电压。中性点的接地RN叫做工作接地、中性点引出的导线叫做中性线也叫做工作零线。IT系统的第一个字母T表示配电网直接接地、第二个字母T表示电气设备外壳接地。 TT系统的接地RE也能大幅度降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围以内。因此,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置,井优先采用前者。 TT系统主要用于低压用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。 3)、TN系统(保护接零) TN系统相当于传统的保护接零系统。TN系统中的字母N表示电

电气安全之间接接触电击防护

第三章间接接触电击防护 ◆本章学习目标 通过本章的学习,要求学生系统地了解间接接触电击防护的知识。 1、T N系统内自动切断电源的防电击措施 2、T T系统内自动切断电源的防电击措施 3、I T系统内自动切断电源的防电击措施 ◆本章教学内容 间接接触电击防护是指对故障时带危险电压而正常时不带危险电 压的电气设备外露可导电部分的防护。间接接触电击防护措施主要包括:自动切断电源(包括过电流保护和剩余电流保护),等电位联结,采用I I类设备,电气隔离,设置非导电场所等。间接接触电击防护措施的一部分是在电气设备的产品设计和制造中予以配置,另一部分则应在电气装置的设计和安装中予以补充。 本章首先介绍不同接地形式的低压配电系统中防间接接触电击的 措施(也可称为用自动切断电源和连接P E线接地的防间接接触电击的措施),共分三部分: 1、N系统内自动切断电源的防电击措施 2、T T系统内自动切断电源的防电击措施 3、I T系统内自动切断电源的防电击措施 ◆本章重点 T N系统、T T系统和I T系统切断电源的条件。 ◆本章难点 T N系统、T T系统和I T系统切断电源的条件。 ◆本章学习方法建议及参考资料 学习方法: 1、本章内容介绍与间接接触电击防护有关的一些知识。 2、熟练掌握本章T N系统、T T系统和I T系统切断电源的条件。 3、注重对概念的理解,同时注重将所学的知识与工程实践相结合。 参考资料: 1、《电气安全四十讲》.戴绍基.机械工业出版社.2009年.第一版 2、《电气安全技术》.乔新国.中国电力出版社.2007年.第一版 3、《电气安全》.陈晓平.机械工业出版社.2004年.第一版

最新防触电培训试题

测试题 一、单项选择题(每题只有一个选项是正确的,不选、多选、错选均不得分) 1、电击是指电流对人体()的伤害。 A、内部组织 B、表皮 C、局部 2、电流流过人体的途径中,以()最危险。 A、左手—胸 B、左手—右手 C、左手—脚 3、成年男子触及工频交流电的平均感知电流为() A、0.7mA B、1.1mA C、1.5mA 4、感知电流是使人有感觉的()电流。 A、最大 B、最小 C、平均 5、摆脱电流是人触电后能自主摆脱带电体的()电流。 A、最大 B、最小 C、平均 6、我国规定:在一般情况下,人体触电的极限安全电流为()。 A、9mA B、30mA C、50mA 7、人触电后出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停跳等症状,外表呈现昏迷状态,此是要看作是()。 A、假死 B、死亡 C、报告

8、最容易掌握、效果最好而且不论触电者有无摔伤均可以施行的人工呼吸法是()。 A、胸外按压法 B、俯卧压背法 C、口对口(鼻)人工呼吸法 9、胸外按压法要以均匀速度进行,按照国际最新标准每分钟()左右。 A、60次 B、80次 C、100次 10、工作地点相对湿度大于75%时,则此工作环境属于易触电的()环境。 A、危险 B、特别危险 C、一般 11、被电击的人能否获救,关键在于() A、触电的方式 B、人体电阻的大小 C、能否尽快脱离电源和施行紧急救护 12、在低压工作中,人体及其所带工具与带电体之间的最小距离为()。 A、0.1m B、0.7m C、2.5m 13、我国标准规定:工频安全电压的上限值为()。 A、36V B、50V C、120V 14、通常采用()作为安全电压的电源。 A、隔离变压器 B、调压器 C、安全隔离变压器 15、当电气设备采用()以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。

直接接触电击防护

第二章直接接触电击防护 直接接触电击的基本防护原则是:应当使危险的带电部分不会被有意或无意地触及。本章所介绍的是最为常用的直接接触电击的防护措施,即绝缘、屏护和间距。这些措施是各种电气设备都必须考虑的通用安全措施,其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。 第一节绝缘 绝缘是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。长久以来,绝缘一直是作为防止电 事故的重要措施,良好的绝缘也是保证电气系统正常运行的基本条件。 一、绝缘材料的电气性能 绝缘材料又称为电介质,其导电能力很小,但并非绝对不导电。工程上应用的绝缘材的电阻率一般都不低于1×107 Ω·m 。 绝缘材料的主要作用是用于对带电的或不同电位的导体进行隔离,使电流按照确定线路流动。 绝缘材料的品种很多,一般分为:①气体绝缘材料,常用的有空气、氮、氢、二氧化碳和六氟化硫等;②液体绝缘材料,常用的有从石油原油中提炼出来的绝缘矿物油,十二烷基苯、聚丁二烯、硅油和三氯联苯等合成油以及蓖麻油;③固体绝缘材料,常用的有树脂绝缘漆,纸、纸板等绝缘纤维制品,漆布、漆管和绑扎带等绝缘浸渍纤维制品,绝缘云母制品,电工用薄膜、复合制品和粘带,电工用层压制品,电工用塑料和橡胶、玻璃、陶瓷等。 绝缘材料的电气性能主要表现在电场作用下材料的导电性能、介电性能及绝缘强度。它们分别以绝缘电阻率ρ( 或电导γ) 、相对介电常数εr、介质损耗角 tanδ及击穿强度 E B四个参数来表示。本节暂先介绍前三个参数。 1.绝缘电阻率和绝缘电阻 任何电介质都不可能是绝对的绝缘体,总存在一些带电质点,主要为本征离子和杂质离子。在电场的作用下,它们可作有方向的运动,形成漏导电流,通常又称为泄漏电流。在外加电压作用下的绝缘材料的等效电路如图 2-1a 所示;在直流电压作用下的电流如图 2-1b 所示。图中,电阻支路的电流 Ii 即为漏导电流;流经电容和电阻串联支路的电流Ia 称为吸收电流,是由缓慢极化和离子体积电荷形成的电流;电容支路的电流 I C称为充电电流,是由几何电容等效应构成的电流。

GBT17045电击防护装置和设备的通用部分

电击防护装置和设备的通用部分 1范围 本标准适用于人和家畜对来自装置和设备的电击防护。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。本标准出版时下列所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB l2113—1996接触电流和保护导体电流的测量方法(eqv IEC 990:1990) GB/T 12501—90电工电子设备防触电保护分类(nqv IEC 536:1976) GB/T 14821.1—93建筑物电气装置电击防护(eqv IEC 364—4—41:1992) GB/T 16499—1996编制电气安全标准的导则(idt IEC导则104:1984) IEC 50(131):1978国际电工辞典(IEV)第131章:电路和磁路 IEC 50(826):1982国际电工辞典(1EV)第826章:建筑物电气装置 IEC 536—2;1992电工电子设备电击防护分类第2部分电击防护要求的导则 3 电击防护基本准则 GB 14821.1和GB/T 12501中的基本准则如下: 在下列两种情况下,易触及的可导电部分均应是无危险的1): ——在正常情况(正常操作和无故障情况下),或 ——在单故障情况下2)。 注:“易触及性”的规定对普通人员和对熟练人员或受过培训人员来说可以是不同的,对于不同的产品和安装场所也可以不一样。 3.1 正常情况 为符合上述基本准则,需要有基本电击防护,它可由一种防护措施来提供。 这样的防护措施例子有:

——基本绝缘; ——限制稳态接触电流; ——限制电压; ——外护物。 注:基本绝缘在IEC 364和CB/T 12501中被作为直接接触防护。 3.2 单故障情况 如果出现以下情况之一,就需考虑是某种单故障: ——正常情况下不带电的易触及的可导电部分变为危险的带电部分(例如,加到外露可导电部分的基本绝缘失效时);或 ——易触及的无危险的带电部分变为危险的带电部分(例如,稳态接触电流的限制失效);或 ——正常不易触及的危险的带电部分变为易触及的(例如,外壳的机械性损坏)。为符合上述基本准则,需要有基本防护和附加防护,它们可通过下述方式之一实现: ——两个独立的防护措施;或 ———个加强的防护措施。 注:附加防护在IEC 364和GB/T 12501中被作为间接接触防护,主要是针对基本绝缘失效时的防护。 3.2.1 由两个独立的防护措施提供的防护 两个独立的防护措施中的任何一个,在设计、制造、测试和安装时均应能保证在该设备规定的条件(如外部影响、使用条件、设备的预期寿命)下不会失效。 两个独立的防护措施应互不影响,这样,一个措施失效就不会使另一个也失效。鉴于两个独立的防护措施同时失效的可能性不大,因此可不需考虑,但应认定其中的一项防护措施仍保持有效。 使用基本绝缘和附加绝缘,即双重绝缘,是这两个独立的防护措施的例子之一。3.2.2 由一个加强的防护措施提供的防护 加强的防护措施在设计、制造、测试和安装时应能保证在比为该设备规定的条件严酷得多的情况下不会失效。估计这种严酷情况不会经常发生。 这种加强的防护措施在性能上相当于两个独立的防护措施。

触电事故预防技术之间接接触电击预防技术参考文本

触电事故预防技术之间接接触电击预防技术参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

触电事故预防技术之间接接触电击预防 技术参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1)、保护接地(IT系统) 保护接地系统就是IT系统。所谓接地,就是将设备的 某一部位经接地装置与大地紧密连接起来。保护接地的做 法是将电气设备在故障情况下可能呈现危险电压的金属部 位经接地线、接地体同大地紧密地连接起来;其安全原理 是把故障电压限制在安全范围以内。IT系统的字母I表示配 电网不接地或经高阻抗接地,字母T表示电气设备外壳接 地。 保护接地适用于各种不接地配电网。在这类配电网 中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金

属部分,除另有规定外,均应接地。 在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω。当配电变压器或发电机的容量不超过100kV·A 时,要求RE≤10Ω。 在10kV配电网中t如果高压设备与低压设备共用接地装置,要求接地电阻不超过10Ω,并满足下式要求:RE≤120/IE 2)、TT系统 我国绝大部分地面企业的低压配电网都采用星形接法的低压中性点直接接地的三相四线配电网。这种配电网能提供一组线电压和一组相电压。中性点的接地RN叫做工作接地、中性点引出的导线叫做中性线也叫做工作零线。IT 系统的第一个字母T表示配电网直接接地、第二个字母T

直接间接接触电击防护

直接接触电击防护间接接触触电防护 直接接触击电防护 1. 良好的绝缘是设备和线路正常运行的必要条件。 2. 低压配电线路的故障主要是三相短路,两相短路及接地故障。 3. 屏护是采用屏护装置不安全因素,即采用遮拦,护罩,护盖,箱闸等把带电体同外界隔离开来。 4. 一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于 0.5MΩ。 5. 电力线路在通讯线路上方,高压线路在低压线路上方。 6. 漏电保护器后面的工作零线不可以重复接地。 7. 安全电压的设备的插销座不得带有接零或接地插孔。 8. 低压电器设备保护接地电阻不大于(4Ω) 9. 直接埋地电缆埋设深度不应小于(0.7)m 10. 高压线路和设备的绝缘电阻一般不应低于(1000)MΩ 11. 户外照明灯具一般不应低于(3)m 12. 什么是漏电保护器?利用电器线路或电气设备发生单相接地短路故障时会产生剩余电流,从而利用这种剩余电流来切断故障线路或设备电源的保护电器即所谓漏电保护器。 间接接触触电防护 1. 保护接地和保护接零是防止间接接触电击最基本的措施。

2. IT 系统就是电源系统带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统 3. TT 系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。 4. TN 系统中,将保护中性导体上的一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地。 5. 接地装置由接地体和接地线组成。 6. 交配电站接地装置(1)年检查一次。 7. 低压配电网,限制电气设备的保护接地电阻不超过(4)Ω 8. 当允许工作接地电阻不超过 10Ω时,允许重复接地电阻不超过 30Ω,但不少于(3)处。 9. 在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用(接地保护)问答 1. 什么是保护接地: 把在故障情况下可能出现危险的对地电压导电部分同大地紧密的连接起来的接地。 2. 重复接地的作用是什么? 减轻 PEN 线或 PE 线意外断线或接触不良时接零设备上电击的危险性。减轻 PEN 线断线时负载中性点“漂移”。进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压。缩短漏电故障持续时间。改善架空线路的防雷性能。 3. 什么是保护接零

相关文档