1、双重绝缘

(1)电气设备的防护触电保护分类:0类、0Ⅰ类和Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。

(2)双重绝缘和加强绝缘措施:工作绝缘、保护绝缘、双重绝缘、加强绝缘。具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备,设备上有“回”形标志。加强绝缘的电阻不得低于7M Ω。

2、安全电压:兼有直接接触电击和间接接触电击防护的安全措施。

(1)特低电压的限值和额定值:42V、36V、24V、12V和6V等5个等级;额定值的选用。(2)特低电压安全条件:安全电源要求,回路配置要求。

3、剩余电流动作保护又称漏电保护,作用:防止人身电击,防止因接地故障引起的火灾和监测一相接地故障。

(1)剩余电流动作保护装置的工作原理。

(2)剩余电流动作保护装置的主要技术参数:额定剩余动作电流、额定剩余不动作电流、分断时间。

(3)剩余电流动作保护装置的防护要求。

(4)必须安装剩余电流动作保护装置的设备和场所。

(5)剩余电流动作保护装置的运行和管理。

使用兆欧表测量绝缘电阻的注意事项

1,测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。

电网从技术上分为几类?试分析其运行安全性。

IT系统 TT系统 TN系统

IT系统是指电源中性点不接地 设备外露可导电部分接地的配电系统。由于电源中性点工作在“浮地”状态 当系统发生单相接地故障时电源三相间的基本平衡仍可保持 系统可以继续运行 供电连续性好 在容易发生单相接地故障的场所多有采用。另外 在其他形式的低压配电系统中通过隔离变压器构建局部的IT系统 对降低电压危险效果显著。

TT系统与IT系统不同 这类配电系统由于电源中性点已经接地 具有同一台变压器能提供一组线电压和一组相电压 便于电力和照明供电 具有较好的过电压抑制与防护性能 且这一相故障接地时单相电击的危险性相对小 与IT系统相比较 有故障接地点比较容易检测等优点。 TN系统属于保护接零系统。TN系统前一位字母T 表示系统为电源中性点直接接地的系统。TN系统后一位字母N表示系统中电气装置的外漏可导电部分通过保护线与系统的中性点联接 由于中性点又称为零点 保护接零由此而得名。

什么叫保护接零 其工作原理 应用安全条件是什么 需要补偿性措施吗

TN系统属于保护接零系统。TN系统前一位字母T 表示系统为电源中性点直接接地的系统。TN系统后一位字母N表示系统中电气装置的外漏可导电部分通过保护线与系统的中性点联接 由于中性点又称为零点 保护接零由此而得名。其工作原理是在中性点直接接地的三相四线制配电网中 当采用保护接零的设备发生某相带电部分碰连设备外壳即外露导电部分 时 故障电流通过相线和零线 保护导体 构成回路。由于回路阻抗很小 短路电流Id很大能促使线路上的过流保护元件 如低压断路器或熔断器 迅速可靠的动作 切断故障设备供电 从而缩短接触电压持续时间 消除电击的危险。

应用安全条件是 1 保护配合元件灵敏度应达到要求。 2 低压电网中性点必须有良好的工作接地且其电阻值Ro<4欧。 3 保护导体不能断电。 4 保护导体必须重复接地。补偿性措施 保护导体必须重复接地。重复接地指保护导体上除工作接地以外的其他点的再次接地。

相零线回路阻抗不能太大 以保证发生漏电时有足够大的单相短路电流 迫使线路上的保护元件迅速动作。

接零系统中的速断保护元件是短路保护元件或剩余电流动作保护 漏电保护装置。

在同一供电回路区域内 为什么保护接地和保护接零措施不能混合应用

在同一台发电机 同一台变压器或同一段母线供电的低压电网中不宜同时采用接地 接零两种保护方式。否则 当保护接地的用电设备碰壳短路时 接零设备的外壳上将产生IdRo 对地电压 这样会使故障范围扩大.

简述保护接地的工作原理及应用安全条件

保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作.

简述负荷计算需要系数法的概念和特点

需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算

选择导线截面时应考虑那些约束条件?按什么条件校核?

1 安全要求 电气线路在敷设条件下的绝缘性能、导电能力、机械强度、动稳定性、热稳定性以及防触电安全等方面的要求 对于保证电气线路的安全运行都是必要的。

2 允许载流量 通常用实验的方法确定到现在设定的条件下允许通过的最大电流。在电气线路设计时利用这些数据来选择导体截面 称作按允许载量选择到导线 也称作按发热条件选择导线。

3 电压损失 在电力系统中 由于损耗的存在 通过电气线路输送到负载端点的实际电压 并不等于电网的额定电压 实际电压与额定电压的差值成为电气线路的电压损失。

4 由允许电压损失来求算导线的截面积。如给定允许的电压损失ΔUal 对于同一截面的线路 根据ΔUr=ΔUal-ΔUx 可求得导线的截面积为S={ρ/(ΔUal-ΔUx}*(∑pili/UN。

B.高压电气线路 当期短路时 电流大 故其热稳定性差 低压电气线路 输送至负载时的电压损失大 需校验。

电动机的常见故障?

(1)机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于端盖轴室内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴引起扫膛。

(2)电气方面故障有定子绕组缺相运行,定子绕组首尾反接,三相电流不平衡,绕组短路和接地,绕组过热和转子断条、断路等。

爆炸性气体环境.变、配电所和控制室的设计要求。

1 变电所、配电所 包括配电室 和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外 当为正压室时 可布置在1区、2区内。

2 对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境位于1区、2区附近的变电所、配电所和控制室的室内地面 应高出室外地面0.6m。

消防供电的负荷是如何分级的

1.《高层民用建筑设计防火规范》的规定

根据我国具体情况,对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下:

一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。

2.《建筑设计防火规范》的规定

建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下:

(1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。(2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电;

①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库;

②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;

③超过1000个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000㎡的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑。

(3)按一级负荷供电的建筑物。当供电不能满足要求。应设自备发电设备。

(4)除(1)、(2)条外的民用建筑,储罐(区)和露天堆场的消防用电设备,可采用三级负荷供电。在哪些场所宜设置剩余电流动作于跳闸的电气火灾监控系统

为了预防和减少电气火灾,应在线监测220/380 V供电线路的绝缘状态,可以使用电气火灾监控系统进行漏电检测并实施报警。电气线路或电气设备一旦漏电并超过额定值时,报警器立即发出声光报警信号并显示漏电电流大小

什么叫雷电侵入波

雷电波侵入是指由于架空线路或金属管道对雷电的传导的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。

家庭电磁污染的主要防护措施

们在日常生活中应自觉采取措施,减少电磁波污染的危害。如在机房等电磁波强度较大的场所工作的人员,应特别注意工作期间的休息,可适当到远离电磁场的室外进行活动;在使用移动电话时要尽可能使天线远离人体,特别是头部,并尽量减少每次通话的时间;家用电器不宜集中放置,观看电视的距离应保持在4~5米,并注意开窗通风;微波炉、电冰箱不宜靠近使用;青少年尽量少玩电子游戏机;电热毯预热后,入睡应切断电源,儿童与孕妇不要使用电热毯;平时应多吃新鲜蔬菜与水果,以增强肌体抵御电磁波污染的能力。

一、保持距离。与电视机的距离应为视屏尺寸乘以6,与微波炉的距离应为2.5~3米,离高压输电线0.5万伏/米以外一般视为安全区。

二、减少接触。经常使用电脑的人,每工作一小时应休息一刻钟,而且每周工作最多不超过32小时。

三、改善环境。注意空气流通,温度、湿度应适中,家用电器最好不要摆放在卧室里。

四、个体防护。孕妇、儿童、体弱多病者、对电磁波辐射过敏者、长期处于电磁波污染超标环境者,应选择使用适合自己的防护用品。

五、少用手机。要尽量减少使用手机、对讲机和无绳电话,必须使用时应长话短说;不要经常把手机挂在身上。

六、少用电热毯。电热毯的电磁波污染较严重,长时间通电使用对人体有害,天气寒冷必须使用时,建议通电烘暖被窝后立即切断电源,以减少电磁波污染。

七、采用屏蔽物减少电磁波污染。对产生电磁污染的设施,可采用屏蔽、反射或吸收电磁波的屏蔽物,如铜、铝、钢板、高分子膜等。

第六章 间接接触电击防护

第六章间接接触电击防护 保护接地与保护接零是防止间接接触电击最基本的措施。在当前我国电气标准化从传统标准向国际标准过渡的情况下,掌握保护接地和保护接零的方法和应用,对安全用电是十分重要的。  第一节 IT系统 IT系统就是电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。第一个大写“I”表示配电网不接地或经高阻抗接地、第二个大写“T”表示电气设备金属外壳接地。 1.IT系统安全原理 为了保证电气设备(包括变压器、电机和配电装置)在运行、维护和检修时,不因设备的绝缘损坏而导致人身触电事故,所有这些电气设备不带电的部分如外壳、金属构架和操作机构以及互感器的二次绕组等都应妥善接地。电气设备的接地规程规定:电压在1000V以下电源中性点不接地的电网和1000V以上任何形式的电网中,均需采用保护接地(称之为IT系统),作为保安技术措施,应用很广泛。 保护接地的原理是给人体并联一个小电阻,以保证发生故障时,减小通过人体的电流和承受的电压。 图3—1所示电动机采用保护接地后,当一相绕组因绝缘损坏而碰壳,即与外壳短路时,此时若工作人员触及带电的设备外壳,因人体的电阻远较接地极的电阻大,大部分电流流经接地极入地,而通过人体的电流极其微小,从而保证了人身的安全。 图3-1 IT系统安全原理 2.IT系统应用范围 IT系统适用于各种不接地配电网,包括低压不接地配电网(如井下

配电网)和高压不接地配电网,还包括不接地直流配电网。在这些电网中,凡由于绝缘损坏或其它原因而可能带危险电压的正常不带电金属部分,除另有规定外,均应接地。应当接地具体部位是: (1)电动机、变压器、开关设备、照明器具、移动式电气设备的金属外壳或金属结构; (2)0Ⅰ类和Ⅰ类电动工具或民用电器的金属外壳; (3)配电装置的金属构架、控制台的金属框架及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; (4)配线的金属管; (5)电气设备的传动装置; (6)电缆金属接头盒、金属外皮和金属支架; (7)架空线路的金属杆塔; (8)电压互感器和电流互感器的二次线圈。 直接安装在已接地金属底座、框架、支架等设施上的电气设备的金属外壳一般不必另行接地;有木质、沥青等高阻导电地面,无裸露接地导体,而且干燥的房间,额定电压交流380V和直流440V及以下的电气设备的金属外壳一般也不必接地;安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。 第二节 TT系统 1.TT系统安全原理 TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线PE接到独立的接地体上。前后两个字母“T”分别表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。 图3—2所示的配电网俗称三相四线配电网。这种配电网引出三条相线(L1、L2、L3线)和一条中性线(N线,工作零线)。在这种低压中性点直接接地的配电网中,如电气设备金属外壳未采取任何安全措施,则当外壳故障带电时,故障电流将沿低阻值的低压工作接地(配电系统接地)构成回路。由于工作接地的接地电阻很小,设备外壳将带有接近相电压的故障对地电压,电击的危险性很大。因此,必须采取间接接触电击防护措施。

直接接触电击防护措施题库1-0-8

直接接触电击防护措施题库1-0-8

问题: [单选]从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止的安全措施。 A.A.电磁场伤害 B.B.间接接触电击 C.C.静电电击 D.D.直接接触电击 此题的考点是直接接触电击的防护措施。首先应明确直接接触电击的基本防护原则,即应当使危险的带电部分不会被有意或无意地触及。 直接接触电击的防护措施,即绝缘、屏护和间距。这些措施是各种电气设备都必须考虑的通用安全措施。其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。 绝缘:是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。 屏护:是一种对电击危险因素进行隔离的手段。即采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等把危险的带电体同外界隔离开来,以防止人体触及或接近带电体所引起的触电事故。屏护还起到防止电弧伤人、防止弧光短路或便利检修工作的作用。 间距:是指带电体与地面之间、带电体与其他设备和设施之间、带电体与带电体之间必要的安全距

离。间距的作用是防止人体触及或接近带电体造成触电事故;避免车辆或其他器具碰撞或过分接近带电体造成事故;防止火灾、过电压放电及各种短路事故,以及方便操作。 由于题目明确说明是防止触电的措施,不是防止电磁场伤害的措施,故A是错误的。间接接触电击的基本防护措施是保护接地或保护接零,而不是绝缘、屏护和间距,因此B也是错误的。仅从绝缘不是防止静电电击的方法,就可以判定C是错误的。因此只有D是正确的。

问题: [单选]下面不属于防止直接接触电击的方法。 A.A.利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离 B.B.采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等将带电体与外界隔离 C.C.保证带电体与地面、带电体与其他设备、带电体与人体、带电体之间有必要的安全间距 D.D.通过限制作用于人体的电压、抑制通过人体的电流,保证触电时处于安全状态 绝缘、屏护和间距是直接接触电击的基本防护措施。其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。故D不属于防止直接接触电击的方法。

间接接触电击防护基本措施

第四讲触电事故基本对策及概念(下) 间接接触电击防护基本措施(二) (一)保护接地 1.IT系统 保护接地(IT系统)是最古老的电气安全措施。保护接地也是防止间接接触电击的基本安全技术措施。 对IT、TT和TN系统结构及保护方式的字母解释 ①前一位字母:I——表示电力系统所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地;T ——则表示电力系统一点(通常是中性点)直接接地。 ②后一位字母:T——表示电气装置的外露可导电部分直接接地(与电力系统的任何接地点无关);N——表示电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结。 保护接地(IT系统)的保护原理(适用于各种不接地网) ∵ R E与R P(人体电阻)呈并联关系,且R E // R P≈ R E ∵ R E<<│Z│, ∴ U P(人体电压)↓↓——在安全范围内。 IT系统示意图 图2-3 IT系统示意图 【图解】 图中,三相供电系统用上面的三条线表示,电源线圈表示变配电室的变压器,三项线圈有一个公共端子,通常叫它N,也叫做中性点,中性点或者整个系统与大地之间没有直接连接,所以这个系统是IT系统。 IT系统的保护接地,一旦设备漏电,漏电电流就只有通过人体,流入到地,因为这个时候,没有其他地方接地,这时候要形成回路,电流只能通过人体进入大地。 漏电电流对系统来讲不大,但是对人体来讲是有危险的,很容易达到几十个毫安,因此就要在漏电的地方接地。接地电阻通常不大于4个欧姆,人体电阻为1000~3000Ω,电流一旦漏电,流到外壳上之后,主要走4欧姆的通路,根据这样的分流道理,人就安全了。 保护接地IT系统,由于电阻非常小,即使漏电了,人也不会有危险,这时,电源不需要切断,它能够保持供电的连续,不会因为有点漏电切断电源,允许带故障2个小时,提供了维修的时间。 IT系统应用范围 IT系统应用范围如下: ① 1~10kV 配电网(6kV高压电动机外壳接地保护); ②煤矿井下低压配电网 380V、660V、110V(照明); ③对安全有特殊要求(有些液化气站采用);

直接接触电击防护措施

直接接触电击防护措施 绝缘、屏护和间距是直接接触电击的基本防护措施。其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。 1.绝缘 绝缘是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。良好的绝缘也是保证电气系统正常运行的基本条件。 (1)绝缘材料的电气性能 绝缘材料又称为电介质,其导电能力很小,但并非绝对不导电。工程上应用的绝缘材料电阻率一般都不低于107Ω?m。绝缘材料的主要作用是用于对带电的或不同电位的导体进行隔离,使电流按照确定的线路流动。 绝缘材料的品种很多,一般分为: 1)气体绝缘材料。常用的有空气和六氟化硫等。 2)液体绝缘材料。常用的有从石油原油中提炼出来的绝

缘矿物油,十二烷基苯、聚丁二烯、硅油和三氯联苯等合成油以及蓖麻油。 3)固体绝缘材料。常用的有树脂绝缘漆、胶和熔敷粉末;纸、纸板等绝缘纤维制品;漆布、漆管和绑扎带等绝缘寖渍纤维制品;绝缘云母制品;电工用薄膜、复合制品和粘带;电工用层压制品;电工用塑料和橡胶;玻璃、陶瓷等。 每种绝缘材料都有其极限耐热温度,当超过这一极限温度时,其老化将加剧。电气设备的寿命就缩短。在电工技术中,常把电机电器中的绝缘结构和绝缘系统按耐热等级进行分类。表2—1是我国绝缘材料标准规定的绝缘耐热分级和极限温度。 (2)绝缘检测和绝缘试验 1)绝缘电阻试验 绝缘电阻是衡量绝缘性能优劣的最基本的指标。在绝缘结构的制造和使用中,经常需要测定其绝缘电阻。通过测定,

可以在一定程度上判定某些电气设备的绝缘好坏,判断某些电气设备如电机、变压器的绝缘情况等。以防因绝缘电阻降低或损坏而造成漏电、短路、电击等电气事故。 2)绝缘电阻的测量 绝缘材料的电阻通常用兆欧表(摇表)测量。这里仅就应用兆欧表测量绝缘材料的电阻进行介绍。 兆欧表主要由作为电源的手摇发电机(或其他直流电源)和作为测量机构的磁电式比率计(双动线圈比率计)组成。测量时实际上是给被测物加上直流电压,测量其通过的泄漏电流。在表的盘面上读到的是经过换算的绝缘电阻值。 3)绝缘电阻指标、 绝缘电阻随线路和设备的不同,其指标要求也不一样。就一般而盲,高压较低压要求高;新设备较老设备要求高;室外设备较室内设备要求高,移动设备较固定设备要求高等。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000Ω,并应符

劳动安全技术试题(通用版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 劳动安全技术试题(通用版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

劳动安全技术试题(通用版) 1.漏电保护装置用于____。 A.防止人身触电事故 B.防止供电中断 C.减少线路损耗 D.防止漏电火灾事故 答案:A、D 注:我国已颁布了GB6829-86《漏电电流动作保护器》的国家标准及《漏电保护器安全监察规定》(原劳动部90年6月颁布) 2.大部分的触电死亡事故是____造成的。 A.电伤 B.摆脱电流 C.电击 D.电烧伤

答案:C 3.仅有____的工频电流,即可使人遭到致命的电击。 A.数安培 B.数毫安 C.数百毫安 D.数十毫安 答案:D 4.当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为____。 A.跨步电压 B.跨步电势 C.临界电压 D.故障电压 答案:A 5.从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止____的安全措施。

A.电磁场伤害 B.间接接触电击 C.静电电击 D.直接接触电击 答案:D 6.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作____。 A.保护接地 B.保护接零 C.工作接地 D.工作接零 答案:B 7.行灯电压不得超过____V,在特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄(如锅炉内、金属容器内),行动不便,行灯电压不得超过____V。 A.36;12

第三章接触电击防护

第三章接触电击防护 为搞好安全用电,必须采取先进的防护措施和管理措施,防止人体直接或间接的接触带电体发生触电事故。本章着重介绍主要的直接接触电击防护、间接接触电击防护安全措施。 第一节直接接触电击防护 绝缘、遮栏和阻挡物、电气间隙和安全距离、漏电保护等都是防止直接接触电击的防护措施。 一、绝缘 所谓绝缘,是指用绝缘材料把带电体封闭起来,实现带电体相互之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使电流按指定路径通过,确保电气设备和线路正常工作,防止人身触电。 常用的绝缘材料有:玻璃、云母、木材、塑料、橡胶、胶木、布、纸、漆、六氟化硫等。绝缘保护性能的优劣决定于材料的绝缘性能。绝缘性能主要用绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等指标来衡量。绝缘电阻大小用兆欧表测量;耐压强度由耐压试验确定;泄漏电流和介质损耗分别由泄漏试验和能耗试验确定。 对绝缘材料施加的直流电压与泄漏电流之比称为绝缘电阻。绝缘电阻是最基本的绝缘性能指标。应当注意,绝缘材料在腐蚀性气体、蒸汽、潮气、粉尘、机械损伤的作用下都会使绝缘性能降低或丧失。很多良好的绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能。 电气设备和线路的绝缘保护必须与电压等级相符,各种指标应与使用环境和工作条件相适应。此外,为了防止电气设备的绝缘损坏而带来的电气事故,还应加强对电气设备的绝缘检查,及时消除缺陷。 1.绝缘材料 按其正常运行条件下容许的最高工作温度分为若干级,称为耐热等级。绝缘材料的耐热等级见表3—1。

2.绝缘破坏 绝缘物在强电场的作用下被破坏,丧失绝缘性能,这就是击穿现象,这种击穿叫做电击穿,击穿时的电压叫做击穿电压。击穿时的电场强度叫做材料的击穿电场强度或击穿强度。 气体绝缘击穿后都能自行恢复绝缘性能,固体绝缘击穿后不能恢复绝缘性能。 固体绝缘还有热击穿和电化学击穿。热击穿是绝缘物在外加电压作用下,由于流过泄漏电流引起温度过分升高所导致的击穿。电化学击穿是由于游离、化学反应等因素的综合作用所导致的击穿、热击穿和电化学击穿电压都比较低.但电压作用时间部比较长。 绝缘物除因击穿而破坏外,腐蚀性气体、蒸气、潮气、粉尘、机械损伤也都会降低其绝缘性能或导致破坏。 在正常工作的情况下,绝缘物也会逐渐“老化”而失去绝缘性能。 3.绝缘电阻 绝缘电阻是最基本的绝缘性能指标。足够的绝缘电阻能把电气设备的泄漏电流限制在很小的范围内,防止由漏电引起的触电事故。 不同的线路或设备对绝缘电阻有不同的要求。一般来说,高压较低压要求高,新设备较老设备要求高,移动的较固定的要求高等。下面列出几种主要线路和设备应当达到的绝缘电阻值。 新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5MΩ。实际上设备的绝缘电阻值应随温升的变化而变化,运行中的线路和设备,要求可降低为每伏工作电压1000Ω。在潮湿的环境中,要求可降低为每伏工作电压500Ω。 携带式电气设备的绝缘电阻不低于2MΩ。 配电盘二次线路的绝缘电阻不应低于1MΩ,在潮湿环境中可降低为0.5MΩ。 高压线路和设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。 架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。 运行中电缆线路绝缘电阻可参考表3—2的要求。干燥季节应取较大数值,潮湿季节可取较小的数值。 表3—2 电缆线路的绝缘电阻 电力变压器投入运行前,绝缘电阻不应低于出厂时的70%,运行中可适当降低。 对于电力变压器、电力电容器、交流电动机等高压设备,除要求测量其绝缘电阻外,为了判断绝缘的受潮情况,还要求测量吸收比R60/R15。吸收比是从开始测量起60s的绝缘电阻R60对15s的绝缘电阻R15的比值。绝缘受潮以后,绝缘电阻降低,而且极化过程加快,由极化过程决定的吸收电流衰减变快,亦即测量得到的绝缘电阻上升变快。因此,绝缘受潮以后,

兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施主要有哪些

兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施主要有哪些 1、双重绝缘 (1)电气设备的防护触电保护分类:0类、0Ⅰ类和Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 (2)双重绝缘和加强绝缘措施:工作绝缘、保护绝缘、双重绝缘、加强绝缘。具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备,设备上有“回”形标志。加强绝缘的电阻不得低于7M Ω。 2、安全电压:兼有直接接触电击和间接接触电击防护的安全措施。 (1)特低电压的限值和额定值:42V、36V、24V、12V和6V等5个等级;额定值的选用。(2)特低电压安全条件:安全电源要求,回路配置要求。 3、剩余电流动作保护又称漏电保护,作用:防止人身电击,防止因接地故障引起的火灾和监测一相接地故障。 (1)剩余电流动作保护装置的工作原理。 (2)剩余电流动作保护装置的主要技术参数:额定剩余动作电流、额定剩余不动作电流、分断时间。 (3)剩余电流动作保护装置的防护要求。 (4)必须安装剩余电流动作保护装置的设备和场所。 (5)剩余电流动作保护装置的运行和管理。 使用兆欧表测量绝缘电阻的注意事项 1,测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。 电网从技术上分为几类?试分析其运行安全性。 IT TT TN系统 IT 低压配电系统中通过隔离变压器构建局部的IT TT系统与IT IT 测等优点。 TN系统属于保护接零系统。TN系统前一位字母T 接地的系统。TN系统后一位字母N表示系统中电气装置的外漏可导电部分通过保护线与系

防触电培训试题

测试题 一、单项选择题(每题只有一个选项是正确的,不选、多选、错选均不得分) 1、电击是指电流对人体()的伤害。 A、内部组织 B、表皮 C、局部 2、电流流过人体的途径中,以()最危险。 A、左手—胸 B、左手—右手 C、左手—脚 3、成年男子触及工频交流电的平均感知电流为() A、0.7mA B、1.1mA C、1.5mA 4、感知电流是使人有感觉的()电流。 A、最大 B、最小 C、平均 5、摆脱电流是人触电后能自主摆脱带电体的()电流。 A、最大 B、最小 C、平均 6、我国规定:在一般情况下,人体触电的极限安全电流为()。 A、9mA B、30mA C、50mA 7、人触电后出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停跳等症状,外表呈现昏迷状态,此是要看作是()。 A、假死 B、死亡 C、报告

8、最容易掌握、效果最好而且不论触电者有无摔伤均可以施行的人工呼吸法是()。 A、胸外按压法 B、俯卧压背法 C、口对口(鼻)人工呼吸法 9、胸外按压法要以均匀速度进行,按照国际最新标准每分钟()左右。 A、60次 B、80次 C、100次 10、工作地点相对湿度大于75%时,则此工作环境属于易触电的()环境。 A、危险 B、特别危险 C、一般 11、被电击的人能否获救,关键在于() A、触电的方式 B、人体电阻的大小 C、能否尽快脱离电源和施行紧急救护 12、在低压工作中,人体及其所带工具与带电体之间的最小距离为()。 A、0.1m B、0.7m C、2.5m 13、我国标准规定:工频安全电压的上限值为()。 A、36V B、50V C、120V 14、通常采用()作为安全电压的电源。 A、隔离变压器 B、调压器 C、安全隔离变压器 15、当电气设备采用()以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。

触电事故预防技术之直接接触电击预防技术(正式版)

文件编号:TP-AR-L2916 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 触电事故预防技术之直接接触电击预防技术(正 式版)

触电事故预防技术之直接接触电击 预防技术(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1)、绝缘 绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。电气设备的 绝缘应符合其相应的电压等级、环境条件和使用条 件。电气设备的绝缘不得受潮,表面不得有粉尘、纤 维或其他污物,不得有裂纹或放电痕迹,表面光泽不 得减退,不得有脆裂、破损t弹性不得消失·运行时 不得有异味。 绝缘的电气指标主要是绝缘电阻。绝缘电阻用兆 欧表测量。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电 压1OOOΩ.并应符合专业标准的规定。

2)、屏护 屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱闸等将带电体同外界隔绝开来。屏护装置应有足够的尺寸。应与带电体保证足够的安全距离:遮栏与低压裸导体的距离不应小于0.8m;网眼遮栏与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于0.15m,10kV设备不宜小于0.35m。屏护装置应安装牢固。金属材料制成的屏护装置应可靠接地(或接零)、。遮栏、栅栏应根据需要挂标示牌。遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和连锁装置。 3)、间距

直接接触电击防护

第二章直接接触电击防护 直接接触电击的基本防护原则是:应当使危险的带电部分不会被有意或无意地触及。本章所介绍的是最为常用的直接接触电击的防护措施,即绝缘、屏护和间距。这些措施是各种电气设备都必须考虑的通用安全措施,其主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。 第一节绝缘 绝缘是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。长久以来,绝缘一直是作为防止电 事故的重要措施,良好的绝缘也是保证电气系统正常运行的基本条件。 一、绝缘材料的电气性能 绝缘材料又称为电介质,其导电能力很小,但并非绝对不导电。工程上应用的绝缘材的电阻率一般都不低于1×107 Ω·m 。 绝缘材料的主要作用是用于对带电的或不同电位的导体进行隔离,使电流按照确定线路流动。 绝缘材料的品种很多,一般分为:①气体绝缘材料,常用的有空气、氮、氢、二氧化碳和六氟化硫等;②液体绝缘材料,常用的有从石油原油中提炼出来的绝缘矿物油,十二烷基苯、聚丁二烯、硅油和三氯联苯等合成油以及蓖麻油;③固体绝缘材料,常用的有树脂绝缘漆,纸、纸板等绝缘纤维制品,漆布、漆管和绑扎带等绝缘浸渍纤维制品,绝缘云母制品,电工用薄膜、复合制品和粘带,电工用层压制品,电工用塑料和橡胶、玻璃、陶瓷等。 绝缘材料的电气性能主要表现在电场作用下材料的导电性能、介电性能及绝缘强度。它们分别以绝缘电阻率ρ( 或电导γ) 、相对介电常数εr、介质损耗角 tanδ及击穿强度 E B四个参数来表示。本节暂先介绍前三个参数。 1.绝缘电阻率和绝缘电阻 任何电介质都不可能是绝对的绝缘体,总存在一些带电质点,主要为本征离子和杂质离子。在电场的作用下,它们可作有方向的运动,形成漏导电流,通常又称为泄漏电流。在外加电压作用下的绝缘材料的等效电路如图 2-1a 所示;在直流电压作用下的电流如图 2-1b 所示。图中,电阻支路的电流 Ii 即为漏导电流;流经电容和电阻串联支路的电流Ia 称为吸收电流,是由缓慢极化和离子体积电荷形成的电流;电容支路的电流 I C称为充电电流,是由几何电容等效应构成的电流。

电气安全之间接接触电击防护

第三章间接接触电击防护 ◆本章学习目标 通过本章的学习,要求学生系统地了解间接接触电击防护的知识。 1、T N系统内自动切断电源的防电击措施 2、T T系统内自动切断电源的防电击措施 3、I T系统内自动切断电源的防电击措施 ◆本章教学内容 间接接触电击防护是指对故障时带危险电压而正常时不带危险电 压的电气设备外露可导电部分的防护。间接接触电击防护措施主要包括:自动切断电源(包括过电流保护和剩余电流保护),等电位联结,采用I I类设备,电气隔离,设置非导电场所等。间接接触电击防护措施的一部分是在电气设备的产品设计和制造中予以配置,另一部分则应在电气装置的设计和安装中予以补充。 本章首先介绍不同接地形式的低压配电系统中防间接接触电击的 措施(也可称为用自动切断电源和连接P E线接地的防间接接触电击的措施),共分三部分: 1、N系统内自动切断电源的防电击措施 2、T T系统内自动切断电源的防电击措施 3、I T系统内自动切断电源的防电击措施 ◆本章重点 T N系统、T T系统和I T系统切断电源的条件。 ◆本章难点 T N系统、T T系统和I T系统切断电源的条件。 ◆本章学习方法建议及参考资料 学习方法: 1、本章内容介绍与间接接触电击防护有关的一些知识。 2、熟练掌握本章T N系统、T T系统和I T系统切断电源的条件。 3、注重对概念的理解,同时注重将所学的知识与工程实践相结合。 参考资料: 1、《电气安全四十讲》.戴绍基.机械工业出版社.2009年.第一版 2、《电气安全技术》.乔新国.中国电力出版社.2007年.第一版 3、《电气安全》.陈晓平.机械工业出版社.2004年.第一版

直接间接接触电击防护

直接接触电击防护间接接触触电防护 直接接触击电防护 1. 良好的绝缘是设备和线路正常运行的必要条件。 2. 低压配电线路的故障主要是三相短路,两相短路及接地故障。 3. 屏护是采用屏护装置不安全因素,即采用遮拦,护罩,护盖,箱闸等把带电体同外界隔离开来。 4. 一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于 0.5MΩ。 5. 电力线路在通讯线路上方,高压线路在低压线路上方。 6. 漏电保护器后面的工作零线不可以重复接地。 7. 安全电压的设备的插销座不得带有接零或接地插孔。 8. 低压电器设备保护接地电阻不大于(4Ω) 9. 直接埋地电缆埋设深度不应小于(0.7)m 10. 高压线路和设备的绝缘电阻一般不应低于(1000)MΩ 11. 户外照明灯具一般不应低于(3)m 12. 什么是漏电保护器?利用电器线路或电气设备发生单相接地短路故障时会产生剩余电流,从而利用这种剩余电流来切断故障线路或设备电源的保护电器即所谓漏电保护器。 间接接触触电防护 1. 保护接地和保护接零是防止间接接触电击最基本的措施。

2. IT 系统就是电源系统带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统 3. TT 系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。 4. TN 系统中,将保护中性导体上的一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地。 5. 接地装置由接地体和接地线组成。 6. 交配电站接地装置(1)年检查一次。 7. 低压配电网,限制电气设备的保护接地电阻不超过(4)Ω 8. 当允许工作接地电阻不超过 10Ω时,允许重复接地电阻不超过 30Ω,但不少于(3)处。 9. 在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用(接地保护)问答 1. 什么是保护接地: 把在故障情况下可能出现危险的对地电压导电部分同大地紧密的连接起来的接地。 2. 重复接地的作用是什么? 减轻 PEN 线或 PE 线意外断线或接触不良时接零设备上电击的危险性。减轻 PEN 线断线时负载中性点“漂移”。进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压。缩短漏电故障持续时间。改善架空线路的防雷性能。 3. 什么是保护接零

安全生产技术培训电气部分练习题

安全生产技术培训电气部分练习题 电气安全 一、选择题 ? 当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为()。A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 ?()的工频电流即可使人遭到致命的电击。 A:数安B:数毫安C:数百毫安D:数十毫安 ?当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作()。 A:直接接触电击B:间接接触电击C:静电电击D:非接触电击 ?从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止()的安全措施。 A:电磁场伤害B:间接接触电击C:静电电击D:直接接触电击 ? 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作()。 A:保护接地B:保护接零C:工作接地D:工作接零 ? 保护接零属于()系统。 A: IT B: TT C: TN D:三相三线制 ? 行灯电压不得超过()V,在特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄(如锅炉内、金属容器内),行动不便,行灯电压不得超过()V。 A: 36;12 B: 50;42 C: 110;36 D: 50;36 A: 在实施保护接零的系统中,工作零线即中线,通常用 )表示。若一根线即是工作零线又是保护零线,则用( 表示;保护零线即保护导体,通常用 )表示。 N;PEN;PE B: PE;N;PEN C: N;PE;PEN D: PEN;N;PE 漏电保护装置主要用于()。 A:防止人身触电事故B:防止中断供电C: 减少线路损耗D:防止漏电火灾事故? 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护()的主要措施。 A:雷电侵入波B:直击雷C:反击D: 二次放电 ?()是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。 A:采用(阀型)避雷器B:采用避雷针C: 采用避雷带D:采用避雷网? 在一般情况下,人体电阻可以按()考虑。 A: 50~100Q B: 800~1000Q C: 100~500 k Q D: 1~5 M Q

浅谈交流电直接接触电击的防护措施

浅谈交流电直接接触电击的防护措施 摘要:在现代化工业大生产过程中,离不开电力机械的动力电气装置,有电气设备就一定会发生交流电直接接触电击事故,预防直接接触电击伤害的基本防护措施,就是绝缘、屏护和间距,其作用就是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。 关键词:交流电直接;电击;措施 电气危险因素是由于电能非正常状态形成的,电气危险因素分为触电危险、电气火灾爆炸、静电、雷电、射频电磁辐射危害和电气系统故障等。按照电能的形态,电气事故可分为触电、雷击、静电、电磁辐射和电气装置事故。 1、触电事故 触电分为电击和电伤两种伤害形式,本文主要分析交流电直接接触电击的防护措施。 电击是电流通过人体、刺激肌体组织产生针刺感、压迫感、打击感、痉挛疼痛、血压异常、昏迷、心律不齐、心室颤动等造成伤害的形式。严重时会破坏人的心肝、肺部、神经系统的正常工作,形成危及生命的伤害。 1.1、电击伤害机理。 人体在正常能量之外的电能作用下,肌体容易遭受破坏。电流作用于心脏或管理心脏和呼吸机能的脑神经中枢时,能破坏心脏等重要器官的正常工作。 1.2、电流效应的影响因素(以下不加说明电流均指工频)。 电流对人体伤害程度与通过人体电流的大小、种类、持续时间、通过途径及人体状况等多种因素有关。 1)电流值 ①室颤电流。指引起心室发生心室纤维性颤动的最小电流。心室颤动在短时间内会导致死亡,室颤电流与电流持续时间关系密切。当电流持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50mA左右;当持续时间短于心脏周期时,室颤电流为数百mA。当电流持续时间<0.1s时,电击发生在心室易损期,50mA以上的电流能够引起心室颤动。当电流持续时间>0.1s时,就会导致触电死亡的发生。为此,《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中8.2.10条规定,开关箱内漏电保护器额定动作电流≤30mA,动作电流时间≤0.1s,比较安全可靠。 2)电流种类。直流、高频交流、冲击电流以及特殊波形电流均对人体具有伤害作用,其伤害程度一般较工频电流为轻。 3)电流持续时间。通过人体的电流持续时间愈长,愈容易引起心室颤动,危险性就愈大。 4)电流途径流经心脏的电流多、电流路线短的途径是危险性最大的途径。最危险的途径是:左手到胸。判断危险性,既要看电流值又要看途径。 5)个体特征。因人而异,健康情况、性别、年龄等。 1.3、人体阻抗 是定量分析人体电流的重要参数之一,是处理许多电气安全问题所必须考虑的基本因素。 1)组成和特征。 皮肤、血液、肌肉、细胞组织及其结合部等构成了含有电阻和电容的阻抗。其中,皮肤电阻在人体电阻中占有很大比例。 2)数值及变化范围。

2016年电工类安全生产知识试题库(附答案)

安全生产知识试题库 电工类:(不定相选择题) 1.发生电伤时,电流(B) A、通过人体 B、不通过人体 C、只通过表皮 D、少量通过人体 2.可燃性混合物的爆炸上限越高,则发生爆炸的危险性(B) A、越小 B、越大 C、无影响 D、无规律性变化 3.电流通过人体的持续时间越短,则对人体的伤害程度(B) A、越大 B、越小 C、无影响 D、无规律性变化 4.交流弧焊机的电流频率为(C)

A、150HZ B、100HZ C、50HZ D、30HZ 5.安全规程规定,须要延长焊机电源线时,应离地面2.5M,该措施属于(C) A、绝缘 B、屏护 C、间隙 D、个人防护 6.电焊机的空载电压一般为(C) A、220~380V B、110~220V C、60~90V D、16~45V 7.电容器并联使用时将总电容量(A) A、增大 B、减小 C、不变 8.(A、C)根据海船规范要设置应急切断装置。 A、机舱通风机

B、机舱照明 C、油泵 D、海水泵 9.安全工作特性有哪四种(A、B、C、D) A、预防性 B、长期性 C、科学性 D、群众性 10.漏电保护装置主要用于D。 A、设备及线路的漏电 B、防止供电中断 C、减少线路损耗 D、防止人身触电事故及漏电火灾事故 11.大部分的触电死亡事故是C造成的。 A、电伤 B、摆脱电流 C、电击 D、电烧伤 12.D的工频电流即可使人遭到致命的电击。 A、数安

B、数毫安 C、数百毫安 D、数十毫安 13.当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为 A。 A、跨步电压 B、跨步电势 C、临界电压 D、故障电压 14.当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作B。 A、直接接触电击 B、间接接触电击 C、静电电击 D、非接触电击 15.从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止 D的安全措施。 A、电磁场伤害 B、间接接触电击 C、静电电击

间接接触电击防护措施题库1-0-8

间接接触电击防护措施题库1-0-8

问题: [单选]IT系统适用于。 A.A.接地配电网 B.B.不接地配电网 C.C.低压用户 D.D.三相四线配电网 IT系统(保护接地)IT系统就是保护接地系统。保护接地的做法是将电气设备在故障情况下可能呈现危险电压的金属部位经接地线、接地体同大地紧密地连接起来;其安全原理是通过低电阻接地,把故障电压限制在安全范围以内。但应注意漏电状态并未因保护接地而消失。 IT系统的字母I表示配电网不接地或经高阻抗接地,字母T表示电气设备外壳接地。 保护接地适用于各种不接地配电网,如某些I~10kV配电网,煤矿井下低压配电网等。在这类配电网中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地。

问题: [单选]在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤Ω。 A.A.1 B.B.2 C.C.4 D.D.10 在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω。当配电变压器或发电机的容量不超过100kV·A时,要求RE≤10Ω。在10kV配电网中,如果高压设备与低压设备共用接地装置,要求接地电阻不超过10Ω,并满足下式要求:RE≤120IE

问题: [单选]把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作。 A.A.保护接地(IT系统) B.B.保护接零(TN系统) C.C.工作接地 D.D.工作接零(TT系统) TN系统相当于传统的保护接零系统,TN系统中的字母N表示电气设备在正常情况下不带电的金部分与配电网中性点之间直接连接。 (飞禽走兽 https://https://www.wendangku.net/doc/ea5139248.html,/)

2019《技术》串讲习题卷一(最后附答案)

2019国家注册安全工程师(中级)考前预测卷一 安全生产技术基础 D.电路发生故障熔丝熔断时产生的电火花

5. 把容积不超过(),用于储存和运输压缩气体的可重复重装的移动式压力容器叫作气瓶。 A.2000L B.3000L C.4000L D.5000L 6. 木工机械刀轴转速高、噪声大,容易发生事故,下列危险有害因素中,不属于木工机械加工过程危险有害因素的是()。 A.机械伤害 B.火灾爆炸 C.粉尘 D.电离辐射 7.倾翻事故是自行式起重机的常见事故,下列情形中,容易造成自行式起重机倾翻事故的是()。 A.没有车轮止垫 B.没有设置固定锚链 C.悬臂伸长与规定起重量不符 D.悬臂制造装配有缺陷 8. 下列实现机械安全的途径与对策措施中,不属于本质安全措施的是()。 A.通过加大运动部件的最小间距,使人体相应部位可以安全进入,或通过减少安全间距,使人体任何部位不能进入 B.系统的安全装置布置高度符合安全人机工程学原则 C.改革工艺减少噪声振动控制有害物质的排放 D.冲压设备的施压部件安设挡手板保证人员不受伤害 9. 为了实现人在操纵机械时不发生伤害,提出了诸多实现机械安全的途径与对策,其中最重要的三个步骤的顺序分别是()。 A.使用安全信息—提供安全防护—实现本质安全 B.提供安全防护-使用安全信息—实现本质安全 C.实现本质安全—使用安全信息—提供安全防护 D.实现本质安全—提供安全防护—使用安全信息

10. 金属切削机床的风险有很多,有非机械风险如粉尘、热辐射等,但机械风险主要来自于两个方面:(1)故障、能量中断、机械零件破损及其他功能紊乱造成的危险;(2)安全措施错误,安全装置缺陷或定位不当造成的危险。下列各种情况属于第二类危险的是()。 A.由于机床动力中断或动力波动造成机床误动作 B.金属切削机床加工过程中工件意外甩出造成工人的机械伤害 C.机床的配重系统故障引起机床倾覆 D.气动排气装置装反,气流将碎屑吹向操纵者 11. 在木材加工的诸多危险因素中,木料反弹的危险性大,发生概率高,下列木材加工安全防护的措施中,不适于防止木料反弹的是()。 A.采用安全送料装置 B.装设锯盘制动控制器 C.设置防反弹安全屏护装置 D.设置分离刀 12.木工机械刀轴转速高、噪声大,容易发生事故,下列危险有害因素中,属于木工机械加工过程危险有害因素的是()。 A.高处坠落 B.热辐射 C.粉尘 D.电离辐射 13. 使用冲压剪切机械进行生产活动时,存在多种危险有害因素并可能导致生产安全事故发生。在冲压剪切作业中,常见的危险有害因素有()。 A.噪声危害、电气危险、热危险、职业中毒、振动危害 B.机械危险、电气危险、辐射危险、噪声危害、振动危害 C.机械危险、电气危险、热危险、噪声危害、振动危害 D.振动危害、机械危险、粉尘危害、辐射危险、噪声危害

直接接触电击防护措施必看考点(强化练习

1、单项选择题下面()不属于防止直接接触电击的方法。 A.利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离 B.采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等将带电体与外界隔离 C.保证带电体与地面、带电体与其他设备、带电体与人体、带电体之间有必要的安全间距 D.通过限制作用于人体的电压、抑制通过人体的电流,保证触电时处于安全状态 2、单项选择题保持安全间距是一项重要的电气安全措施.在10kV 无遮栏作业中,人体及其所携带工具与带电体之间最小距离为()m. A.0.7 B.0.5 C.0.35 D.1 3、单项选择题从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止()的安全措施。 A.电磁场伤害 B.间接接触电击 C.静电电击 D.直接接触电击

4、单项选择题下列各种电伤中,最严重的是()。(07年考题) A.电弧烧伤 B.皮肤金属化 C.电烙印 D.电光眼 5、单项选择题用电设备间距要求:明装的车间低压配电箱底口距地面的高度可取()m,暗装的可取()m。明装电度表板底口距地面的高度可取()m。正确答案为()。 A.0.81.01.2 B.1.01.21.4 C.1.21.41.8 D.1.41.82.0 6、单项选择题绝缘电阻是衡量绝缘性能优劣的最基本的指标。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压()Ω。 A.100 B.500 C.1000 D.1500

7、单项选择题屏护装置与带电体应保证足够的安全距离,对于低压设备,遮栏与低压裸导体之间的距离不应小于()m。 A.0.5 B.0.8 C.1.0 D.1.2 8、单项选择题电气设备的绝缘电阻用()测量。(07年考题) A.功率表 B.电压表 C.电流表 D.兆欧表

电气安全教材-第三章间接接触电击防护

第三章间接接触电击防护 前面说过,间接接触电击即故障状态下的电击。这种电击在电击死亡事故中约占二分之一,而这种电击尚未导致死亡的伤害在电击伤害中所占的比例要大得多。保护接地,接零、加强绝缘、电气隔离、不导电环境、等电位联结、安全电压和漏电保护都是防间接接触电击的技术措施。其中,保护接地和保护接零是防止间接接触电击的基本技术。这两种措施还与低压系统的防火性能有关。本章重点介绍保护接地和保护接零的技术问题。 第一节IT 系统 IT 系统即保护接地系统,保护接地是最古老的安全措施。到目前为止,保护接地是应用最广泛的安全措施之一,不论是交流设备还是直流设备,不论是高压设备还是低压设备,都采用保护接地作为必须的安全技术措施。 一、接地的基本概念 所谓接地,就是将设备的某一部位经接地装置与大地紧密连接起来。 1. 接地分类 按照接地性质,接地可分为正常接地和故障接地。正常接地又有工作接地和安全接地之分。工作接地是指正常情况下有电流流过,利用大地代替导线的接地,以及正常情况下没有或只有很小不平衡电流流过,用以维持系统安全运行的接地。安全接地是正常情况下没有电流流过的起防止事故作用的接地,如防止触电的保护接地、防雷接地等。故障接地是指带电体与大地之间的意外连接,如接地短路等。 2. 接地电流和接地短路电流 凡从接地点流入地下的电流即属于接地电流。 系统一相接地可能导致系统发生短路,这时的接地电流叫做接地短路电流,如0.4kV 系统中的单相接地短路电流。在高压系统中,接地短路电流可能很大,接到电流500A 及以下的称小接地短路电流系统;接地短路电流大于500A 的称大接地短系统。 3. 流散电阻和接地电阻接地电流入地下后自接地体向四周流散这个自接地体向四周流散的电流叫做流散电流。流散电流在土壤中遇到的全部电阻叫做流散电阻。 接地电阻是接地体的流散电阻与接地线的电阻之和。接地线的电阻一般很小,可忽略不计,因此,在绝大多数情况下可以认为流散电阻就是接地电阻。 4. 对地电压和对地电压曲线 电流通过接地体向大地作半球形流散。因为半球面积与半径的平方成正比,半球的面积随着远离接地体而迅速增大,因此,与半球面积对应的土壤电阻随着远离接地体而迅速减小,至离接地体20m处,半球面积已达2500怦,土壤电阻己可小到忽略不计。这就是说,可以认为在离开接地体20m 以外,电流不再产生电压降了。或者说,至远离接地体20m 处,电 压几乎降低为零。电气工程上通常说的“地”就是这里的地,而不是接地体周围20m 以内的地。通常所说的对地电压,即带电体与大地之间的电位差,也是指离接地体20m 以外的 大地而言的。简单地说,对地电压就是带电体与电位为零的大地之间的电位差。显然,对地电压等于接地电流和接地电阻的乘积。 如果接地体由多根钢管组成,则当电流自接地体流散时,至电位为零处的距离可能超过