文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装配式住宅结构设计要点(含预制率、装配率计算)

装配式住宅结构设计要点(含预制率、装配率计算)

装配式住宅结构设计要点(含预制率、装配率计算)
装配式住宅结构设计要点(含预制率、装配率计算)

装配式住宅结构设计要点(含预制率、装配率计算)

预制率和装配率

目前除国标《装配式建筑评价标准》中对装配率做了统一规定外,上海、江苏、北京、成都、深圳、湖南、湖北等省市也陆续出台了针对当地的预制率和装配率计算细则。但在纳入预制率(装配率)计算的构件范围以及各类构件预制率(装配率)的折算比例方面都有所差别。

以上海预制率和装配率计算细则为例,预制率是指混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构、木结构等结构类型的装配式建筑±0.000 以上主体结构和围护结构中预制构件部分的材料用量占对应构件材料总用量的比率。规范列出了两种计算方法:

计算方法一

预制率=预制混凝土构件体积/(预制混凝土构件体积+现浇混凝土体积)

计算方法二

预制率=∑(构件权重×修正系数×预制构件比例)×100%

计算时需要注意以下几点:

1.上海地区计算范围为室外地坪以上,以每栋单体建筑为计算单元。

2.上海地区预制构件范围仅包含主体结构和外墙围护结构,幕墙、石材、石膏板等非混凝土预制构件不计入预制率,内墙填充墙不计入预制率。

3.方法一仅用于混凝土结构,方法二可用于混凝土结构、钢结构和木结构。混凝土结构的装配式住宅采用两种方法计算均可。

装配率

装配率是指装配式建筑中预制构件、建筑部品的数量(或面积)占同类构件或部品总数量(或面积)的比率。

建筑单体装配率 = 建筑单体预制率+ 部品装配率+ 其他

部品装配率= ∑(部品权重× 部品比例)×100%

其中,“部品”指预制内隔墙、单元式幕墙、集成式厨房、集成式卫生间、集成管道井、集成排烟道。“其他”指结构与保温一体化、墙体与窗框一体化、集成式墙体、集成式楼板、组合成型钢筋制品。

装配式结构体系选型

制约预制结构体系的因素主要有两个方面,一是建筑高度,按照现有规范的规定,不同结构体系的装配整体式房屋有最大适用高度限值。二是建筑保温形式,常见的保温形式有夹心保温、内保温和外保温,设计时应考虑各类保温形式的特点及使用材料进行选择。

装配整体式结构房屋的最大适用高度(m)

常见保温形式及特点

各阶段PC专项设计内容及要点

方案阶段

方案阶段的PC专项设计主要有以下内容:

1.根据各地政策和业主要求确定装配式建筑的面积比例和预制率

2.选择预制结构体系

3.确定预制构件类型和楼层范围

其中,在确定预制构件类型时,应注意剪力墙结构底部加强区不宜做预制、框支结构的转换梁和框支柱应现浇、高层的电梯井筒宜采用现浇结构。而在预制楼层的选择上,对于房屋的地下室楼层和屋面层,宜采用现浇楼盖结构;对于开洞过大的楼层、结构转换层,应采用现浇楼盖结构。

初步设计阶段

初步设计阶段的PC专项设计主要有以下内容:

1.PC结构设计说明

2.预制构件平面分布图

3.预制构件立面分布图

4.典型墙身剖面图和连接详图

5.相关计算书——包括夹心保温外墙面积计算和预制率计算

预制构件平面分布图示意

预制构件立面分布图示意施工图设计阶段

施工图阶段的PC专项设计主要有以下内容:

1.编写PC结构施工设计总说明

2.预制构件平面分布图——图纸中应区分现浇结构及预制结构,绘出预制结构构件的位置及定位尺寸;绘出预制结构构件型号或编号及详图索引号;标注较大构件的尺寸及重量及吊装距离最远的构件

3.预制构件立面分布图,应表达一整栋建筑立面上的预制构件与现浇混凝土的范围以及预制构件的名称

4.预制构件剖面图以表达建筑的预制构件墙身详图及节点详图索引

5.预制构件公共详图——包括水平和竖向缝连接详图,夹心保温排水管设置详图,预制剪力墙水平和竖向连接详图,预制梯段板端部连接详图,夹心保温内外页板连接详图,预制墙施工用斜撑详图,预制外墙调标高详图、PC与现浇阴角模板施工详图,双向叠合板整体式接缝构造图等

6.预制构件索引节点详图——包括凸窗与叠合梁的连接详图,PC墙的竖向和水平连接,阳台板与叠合梁的连接详图,转换层与PC构件的连接详图,阳台隔墙上下连接详图等

7.PC计算书——包括预制率计算;预制夹心保温外墙面积计算;剪力墙水平接缝计算;预制构件正常使用阶段锚固验算;预制构件脱模和吊装阶段计算等

PC深化阶段

PC深化设计阶段需要提供的设计成果主要有以下内容,相比施工图阶段的设计成果主要增加了最后5项内容:

1.PC结构施工设计总说明

2.预制构件平面分布图

3.预制构件立面分布图

4.墙身剖面图

5.标准节点详图

6.索引节点详图

7.现场埋件分布图

8.构件加工图

9.预制构件装配图

10.金属件加工图

11.PC构件工程量统计清单

预制构件公共详图示意

预制构件索引节点详图示意

常用连接件形式

常见的连接件形式有FRP连接件、不锈钢连接件和灌浆套筒等,各连接件的作用和优缺点如下所示。

FRP连接件

不锈钢连接件

灌浆套筒

我们强调,设计要按照规范来做。认真理解规范,就要多看规范。下面是关于“装配式”的有关规范条文。

装配式建筑评价标准解读

《装配式建筑评价标准》解读 一、标准特点: 一个概念:装配率,综合反映建筑的装配化程度 两种评价方式:认定评价与等级评价 两种评价方法:预评价与项目评价 设计阶段宜进行预评价,并应按设计文件计算装配率。 项目评价应在项目竣工验收后进行,并应按竣工验收资料计算装配率和确定评价等级。(详见) 装配率评价体系三大评价指标:主体结构、围护墙和内隔墙、装修与设备管线。 四大基本标准: 装配率---综合评价50%; 主体结构—最低得分20分; 围护墙和内隔墙---最低得分10分; 全装修—全面实施100% 五类结构:混凝土、钢、木、组合、混合 十分差值:认定评价与等级评价之间至少存在十分差值。满足四大基本标准且主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例不低于35%时,可进行等级评价。 二、标准细则 标准包括以下几部分的计算: 1.竖向承重构件:详见与节 2.水平构件:详见与节 3.围护墙和内隔墙非砌筑:详见与节 4.围护墙和内隔墙集成:详见与节 5.全装修和装配化装修:详见与节 6.集成厨房和集成卫生间:详见与节 三、术语集合 (1)以下术语释义来自于本标准 1.装配式建筑:由预制部品部件在工厂装配而成的建筑。 2.装配率:单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修与设备管线等采用预制部品部件的综合比例。

3.全装修:建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成,达到建筑使用功能和性能的基本要求。 4.集成厨房:地面、吊顶、墙面、橱柜、厨房设备及管线等通过设计集成、工厂生产,在工地主要采用干式工法装配而成的厨房。 当采用干式工法应用比例大于70%时,应认定为采用了集成厨房;当比例大于90%时,可认定为集成式厨房。 5.集成卫生间:地面、吊顶、墙面和洁具设备及管线等通过设计集成、工厂生产,在工地主要采用干式工法装配而成的卫生间。 当采用干式工法应用比例大于70%时,应认定为采用了集成卫生间;当比例大于90%时,可认定为集成式卫生间。 (3)以下术语释义来自于《GBT51231-2016装配式混凝土建筑技术标准》 1.外围护系统:由建筑外墙、屋面、外门窗及其他部品部件等组成而成,用于分隔建筑室内外环境的部品部件的整体。 2.设备与管线系统:由给水排水、供暖通风空调、电气和智能化、燃气等设备与管线组合而成,满足建筑使用功能的整体。 3.干式工法:采用干作业施工的建造方法 4.部品:由工厂生产,构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单位的统称。 5.部件:在工厂或现场预先生产制作完成,构成建筑结构系统的结构构件及其他构件的统称。 6.管线分离:将设备与管线设置在结构系统之外的方式。 7.集成设计:建筑结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统一体化的设计。 (3)北京市建筑设计研究院马涛会议PPT 非砌筑墙体类型:大中型板材、幕墙、木骨架或轻钢骨架复合墙、新型砌体 非砌筑墙体特征:工厂生产、现场安装,以干法施工为主,适合产品集成

预制装配式建筑全景分析

用户答案: [C] 得分: 0.00 5.预制剪力墙结构体系使用较多的竖向钢筋连接是( ),降低了套筒的使用数量,也降低 一、单选题 【本题型共 5 道题】 A ?标准化的设计 B. 施工装配化 C. 装修一体化和管理信息化 D. 构配件生产工厂化 用户答案: [B] 得分: 6.00 A .建筑产业现代化的需求 B. 解决建筑市场劳动力资源短缺及劳动力成本增加的需要 C. 改变建筑设计模式和建造方式 D. 建筑行业节能减排的需要 用户答案: [A] 得分: 6.00 A ?拉力:后浇混凝土、灌浆材料或座浆材料直接传递 B. 剪力:结合面混凝土的粘结强度、键槽或粗糙面、钢筋的摩擦抗剪作用、消栓抗剪作用 承担 C. 弯矩:连接钢筋传递 D. 压力:连接钢筋抗压及后浇混凝土、灌浆料或座浆材料抗压 用户答案: [B] 得分: 6.00 4.柔性连接的预制混凝土结构设计原则与现浇结构有很大的不同, A .小震不坏 B. 基于性能 C. 中震可修 D. 大震不倒 1.建筑工业化的核心是( )。 2.发展装配式建筑最主要的原因是( )。 3.PC 构件之间的湿式连接传力途径描述正确的是( )。 符合( )抗震设计思想。

用户答案: [BCD] 得分: 8.00 A .辅助智能化生产 B. 实现对项目进度可控 C. 运用电子图纸,实现无纸化管理 D. 提高机械化水平,减少繁重、复杂的手工劳动和湿作业 E. 为实现物业科学高效管理提供强大助理 用户答案: [ABCE] 得分: 8.00 2.下列说法正确的有( ) A .标准化、模数化是装配式建筑标准化设计的要求 B. 少规格、多组合式装配式建筑经济学的要求 C. 各专业协同是装配式建筑安全性和先进性的要求 D. 结构整体性、耐久性、高强高性能材料应用是装配式建筑信息化的要求 E. 规定公差的目的是为了监理预制构件之间的协调标准 用户答案: [BD] 得分: 0.00 3.《JGJ1-2014 装配式混凝土结构技术规程》的特点有( A .针对中高层建筑,提出专门规定和要求 B. 不片面强调全预制装配,提高结构性能 /抗震性能 C. 补充、强化建筑设计、加工制作、安装、工程验收 D. 包括主要装配式结构体系 了综合成本。 A .底部预留后浇区连接 B. 套筒灌浆连接 C. 螺旋箍筋约束浆锚搭接连接 D. 金属波纹管浆锚搭接连接 用户答案: [A] 得分: 6.00 二、多选题 【本题型共 5 道题】 1.装配式建筑管理信息化具体功能表现在( )方面。 )。

四川省装配式建筑装配率计算细则

附件 四川省装配式建筑装配率计算细则(试行) 一、适用范围 本细则适用于四川省装配式建筑装配率的计算,如涉及细则中未包含的情况,应通过专项评审确定具体计算规则。 二、装配率是单体建筑室外地坪以上的结构、外围护、内 装、设备与管线等系统中采用预制部品部件的综合比例。 三、单体建筑的划分应符合下列规定: 1.单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认; 2.建筑由主楼和裙房组成时,主楼和裙房可按不同的单体建筑进行计算。 四、超限建筑的主体结构得分(Q i )不做最低限要求,当单体建筑装配率P达到40%时,可以纳入统计;其他各类建筑的单体建筑装配率P应达到50%。 五、单体建筑装配率应根据建筑类型对应表1、2、3中的 分值计算: P Q l Q2Q Q4Q 100% 100 式中:P——单体建筑装配率; Q1——主体结构系统指标实际得分值;

Q2 外围护系统指标实际得分值; Q3——内装系统指标实际得分值; Q4——管线及机电设备系统指标实际得分值; Q 5 -------- 其他指标实际得分值。 六、 各评价项得分按照相应指标与表中对应的区间进行计 算。 七、 竖向承重构件预制部品部件的应用比例计算应符合下 列规定: 1. 竖向承重构件采用混凝土材料时, 预制部品部件的应用比 例应符合下列规: (1 )剪力墙结构中预制剪力墙的应用比例按下式计算: 式中:q law ——预制剪力墙应用比例; A wl ——各楼层预制剪力墙的墙体面积之和,采用单侧叠 合剪 力墙时,应乘以0.5的折减系数;计算时墙体各层高度按照 层高计算,可不扣除门、窗、预留洞口以及预制剪力墙体之间 q iaw A w1 100%

省装配式建筑装配率计算规则(修订)

附件1 湖北省装配式建筑装配率计算规则(修订) (征求意见稿) 一、适用范围 本《计算规则》适用于装配式混凝土结构建筑、装配式钢结构建筑。木结构建筑装配率计算 可参照执行。 各地方人民政府及相关责任主管部门、各有关单位,在装配式建筑土地供应、项目报建、施 工图审查、竣工验收等环节,应按《计算规则》控制和落实装配式建筑单体装配率指标要求。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 本《计算规则》自发文之日起实施。 二、一般规定 (一)本《计算规则》中的装配率是指单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 (二)装配式建筑的装配率计算应以单体建筑作为计算单元,并应符合下列规定: 1.单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认。 2.建筑由主楼和裙房组成时,主楼和裙房可按不同的单体建筑进行计算,主楼和裙房可按主 楼标准层正投影范围确认分界。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 3.单体建筑的层数不大于3层,且地上建筑面积不超过500m2时,可由多个单体建筑组成建筑组团作为计算单元。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 三、装配式建筑应同时满足下列要求: 1.超限的混凝土结构建筑的主体结构得分值(Q1)不作最低限要求,但单体建筑装配率不低于40%;其他各类混凝土结构建筑的单体建筑装配率不低于50%。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 2.装配式钢结构建筑装配率不低于60%。 3.主体结构部分的实际得分值不低于20分。 4.围护墙和内隔墙部分的实际得分值不低于10分。 5、采用全装修。 四、计算方法 1.装配式建筑的装配率应根据表1中的分值按下式计算: 式中:P──装配率; Q1──主体结构指标实际得分值; Q2──围护墙和内隔墙指标实际得分值; Q3──装修与设备管线指标实际得分值; Q4──信息化指标实际得分值; Q5──计算项目中缺少的计算项分值总和。 表1 装配式建筑装配率计算表 指标项指标要求指标分值最低分值 主体结构(45分)柱、支撑、承重 墙、延性墙板等 竖向构件 主要为混凝 土材料 35%≤比例≤80%15~25* 20 主要为金属 材料及钢-混 比例=100%25 % Q Q Q Q Q P100 100 5 4 3 2 1

史上最全装配式建筑知识大全

史上最全装配式建筑知识大全 1、预制装配式建筑技术 主要有:叠合剪力墙(PCF)体系、现浇外挂体系、装配整体式剪力墙体系、装配整体式框架体系、装配整体式框架-现浇剪力墙(核心筒)体系、全工业化轻钢结构体系等6项技术。 1.1 叠合剪力墙(PCF)体系 预制率在20%左右,主要案例有上海万科浦东金色里程、上海万科浦东金色城市和上海上坤松江红树湾等项目。其中万科金色里程是国内首个将工业化预制装配式技术大规模应用到商品住宅的项目(见图1),采用预制楼梯、阳台、空调板、面砖反打、窗框预埋、接缝多道防水技术措施,18层住宅,采用PCF 叠合剪力墙体系,预制率16%。

▲图1 上海万科金色里程 1.2 现浇外挂体系 外挂墙板与主体连接简单,施工速度快,效率较高。主要案例有浙江杭州万科北辰之光、上海保利浦东艾庐、上海阳光城浦东丽景湾、上海旭辉虹桥恒基中心、上海远洋惠南镇东城区 G-C2-2地块、上海金地松江区新桥镇陈春路一号A-1地块、上海当代闵行区江川社区01、02单元52-03地块、上海方兴大宁

金茂府等,其中上海方兴大宁金茂府项目预制率25%,是上海市顶级科技智能工业化建筑(见图2)。 ▲图2 上海方兴大宁金茂府 1.3 装配整体式剪力墙体系 适用于高层建筑,抗震性能好,户型设计灵活,住户接受度高。主要案例有上海万科浦东海上传奇(该项目是上海市第一个装配整体式剪力墙高层住宅小区,预制率25%,获得浦东新区2013年度建设工程设计质量结构专业优秀奖,如图3所示)、

上海万科浦东地杰A街坊地块(上海市第一个暗柱预制装配整体式剪力墙住宅小区)、江苏常州新城帝景北地块(预制率80%,建筑高度99.62m,百年住宅,绿色三星,江苏省首批建筑产业现代化示范项目,装配整体式剪力墙体系中预制率最高、高度最高的国内在建高层项目,如图4所示)、上海泰禾青浦红桥(预制率45%,绿色三星、上海市最高预制率的剪力墙结构商品住宅小区)、上海保利置业杨浦平凉街道18街坊(24~25层住宅,预制率25%)、上海金辉南桥天鹅湾(18层住宅,预制率25%)、上海大名城唐镇D-03-05a地块(16~18层住宅,预制率30%)。 ▲图3 上海万科浦东海上传奇

装配式建筑的装配率指标及装配方案的选择分析

装配式建筑的装配率指标及装配方案的选择分析 摘要:本文以成都市某新建民用住宅小区为例,对成都市政府要求新建居民住 宅用房必须达到15%的预制率作出分析。本案例主要通过成本、施工进度、施工 难度等方面进行分析对比,已达到既能够满足成都市政府的要求,又能够满足工 期要求,同时还能在这基础之上节约成本的目的。 关键词:装配式建筑、造价分析、装配率、装配构建的选择 1 前言 2017年3月30日,住建部关于印发《“十三五”装配式建筑行动方案》《装 配式建筑示范城市管理办法》《装配式建筑产业基地管理办法》的通知(建科【2017】77号文)进一步提出“到2020年,培育50个以上装配式建筑示范城市,200个以上装配式建筑科技创新基地,充分发挥示范引领和带动作用。” 2 项目简介 本项目位于成都市东北方向2.5环外侧的八里庄,本期建筑面积约26万平, 主要户型有好几种,因篇幅所限,本文暂且只选取其中一种主力标准户型“T3户型”进行分析描述,户型为一梯三户,客厅尺寸4.5*7.4米,主卧尺寸3.6*4米, 两个次卧分别是3.2*3.0米和3.0*3.0米,另有一个厨房和两个卫生间。本户型的 标准层为1层到30层。按照相关部门的要求,以及本项目的实际情况,装配率 必须达到15%及以上。 3 装配率分析 3.1装配率的概念 建筑单体预制装配率=正负零以上预制构件混凝土总体积/正负零以上混凝土 总体积*100% 3.2装配方案的初步确定 按照上级主管部门的要求需要正负零以上的装配率达到15%,这个条件是必 须达到的,同时,必须满足销售时间节点的要求,只能采用1到10层全现浇, 从11层开始考虑装配式。 首先仅考虑楼板构建做为叠合板,屋顶层例外,选择了客厅、三个卧室、厨 房及其中一个卫生间的楼板为叠合板。 叠合板是在由混凝土构件制作成的预制底板上部,再配筋并浇筑混凝土,使 之成为完整的两阶段成型并整体受力的混凝土楼板。 本工程叠合板的厚度为60毫米,现浇部分为70毫米,成型之后的板厚为 130毫米。 由此确定了第一种方案:1至10层为传统现浇,11至30层为部分仅选用叠 合板、楼梯预制。 10层楼为第一重要时间节点,第17层楼为第二重要时间节点,由此,考虑 到可以在18层开始增加预制构件的种类,比如剪力墙和梁已达到满足各方面的 条件。 由此确定了第二和第三种方案: 方案二:1至17层为传统现浇,18至30层为部分板、楼梯、剪力墙预制, 其中叠合板和方案一选用的叠合板相同,在其基础上增加了十个剪力墙构件:方案三:1至17层为传统现浇,18至30层为部分板、楼梯、剪力墙、梁预制。其中叠合板和方案一选用的叠合板相同,在其基础上增加了部分剪力墙构件 和梁构建,剪力墙构建相比第二个方案,减少了2面大型剪力墙,以降低重型剪

装配式建筑预制率计算细则

· 装配式建筑装配率与预制率计算细则

目次 1 总则 (3) 2 术语 (4) 3 基本规定 (4) 4 装配率与预制率计算 (5) 4.1 装配率计算 (5) 4.2 预制率计算 (9) 4.3 计算规定 (10) 5 预制外墙外表面积比计算 (12) 6 预制外墙建筑面积计算 (15)

1.0.1为统一装配率和预制率计算,规范装配式建筑评价,促进装配式建筑发展,提高装配式建筑的环境效益、社会效益和经济效益,制定本细则。 1.0.2本细则适用于宁波市装配式建筑在设计阶段的装配率和预制率计算。 1.0.3 装配率和预制率计算除应符合本细则外,尚应符合国家和浙江省现行标准的有关规定。

2.0.1装配式建筑prefabricated building 由预制部品部件在工地装配而成的建筑,采用以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑,包括:装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、装配式钢-混凝土混合结构建筑、木结构建筑。 2.0.2装配率prefabrication ratio 装配式建筑单体±0.000楼层以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。 2.0.3预制率Precast ratio of single building 装配式混凝土建筑单体的基本预制率与附加预制率之和。 2.0.4全装修decorated 所有功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成,达到建筑使用功能和建筑性能的状态。 2.0.5构件标准化Component standardization 指装配式混凝土建筑预制构件制作遵循一整套具有适应性的模数以及模数协调原则。设计中据此优化各功能模块的尺寸和种类,使建筑部品、部件实现通用性,最终达到“少规格、多组合”的目的。 2.0.6集成厨房integrated kitchen 楼面、吊顶、墙面、橱柜、厨房设备及管线等通过设计集成、工厂生产,在工地主要采用干式工法装配而成的厨房。 2.0.7集成卫生间integrated bathroom 楼面、吊顶、墙面和洁具设备及管线等通过设计集成、工厂生产,在工地主要采用干式工法装配而成的卫生间。 2.0.8干式工法楼(地)面Decoration surface layer of floor (ground) using dry construction method 采用干作业施工方法装修的楼(地)面装修面层。 2.0.9预制外墙外表面积比Area ratio of precast exterior wall 装配式混凝土建筑单体预制外墙外表面积占建筑物外墙外表面积的比例。 3 基本规定 3.0.1本细则采用装配率和预制率指标评价建筑的装配化程度。 3.0.2装配率计算和装配式建筑计算单元的确定应符合下列规定: 1 装配率计算和装配式建筑计算单元应为单体建筑,单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认; 2 单体建筑由主楼和裙房组成时,主楼和裙房可作为不同的计算和装配式建筑计算单元; 3 评价单元尚应满足国家、省标准规范要求及宁波市相关规定。 3.0.3确定设计阶段单体建筑为装配式建筑,应同时满足下列要求: 1 装配式钢结构建筑应满足装配率要求; 2 装配式混凝土建筑应同时满足装配率和预制率要求; 3公共建筑装配率不低于60%,居住建筑装配率不低于50%; 4 预制率应满足宁波市地方规定最低要求。 3.0.4 省建筑钢结构三年规划中,医院等公共建筑宜采用装配式钢结构(抄省文件要求) 3.0.5 装配式建筑宜采用装配式装修。 3.0.6 预制外墙系统应根据不同的建筑类型及结构形式选择适宜的系统类型,预制外墙板可采用内嵌式、外挂式、嵌挂结合等形式。 3.0.7预制外墙的拆分设计应符合标准化、系列化、模数化的要求,满足建筑立面效果、制作工艺、运输

大连装配式建筑装配率计算方法 试行 条文解读及计算实例

大连市装配式建筑装配率计算方法(试行)条文解读及计算实例 洪亮 大连都市发展设计有限公司 2018年7月31日

目录/Contents 01 02装配率计算方法主要内容工程计算实例

1.装配率计算方法主要内容p1.1 计算方法主要内容: 装配 率计 算方 法 一、适用范围 四、装配率计算 装配率计算公式 装配率计算表 各构件应用比例的计算 三、装配式建筑满足的要求装配率定义 装配率计算单元二、一般规定 工艺、部件、材料等 要求

1.装配率计算方法主要内容 p1.2 适用范围: ?本计算方法适用于大连市装配式建筑装配率的计算。 l大连市:包括核心区、重点区、积极发展区。 ?本计算方法适用于:居住建筑和公共建筑。 l对于一些与民用建筑相似的单层和多层厂房等工业建筑,当符合本计算方法的评价原则时,可参照执行。

1.装配率计算方法主要内容 p 1.2 适用范围:?装配式建筑: l 由预制部品部件在工地装配而成的建筑。 l 结构系统、外围护系统、设备管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。 ?包括:装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、 装配式木结构建筑及装配式混合结构等。 ?是一个系统工程,实现建筑主体结构构件预制,非承重围护墙和内隔墙非砌筑并全装修的建筑。

1.装配率计算方法主要内容 p1.3 一般规定: ?1.3.1 装配率定义: l装配率是指单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。 l建筑单体预制率,是指混凝土结构的装配式建筑 ±0.000标高以上的主体结构和围护结构中,预制构件 部分的混凝土用量占对应部分混凝土总用量的体积比。

四川省装配式建筑装配率计算细则

附件 四川省装配式建筑装配率计算细则(试行) 一、适用范围 本细则适用于四川省装配式建筑装配率的计算,如涉及细则中未包含的情况,应通过专项评审确定具体计算规则。 二、装配率是单体建筑室外地坪以上的结构、外围护、内装、设备与管线等系统中采用预制部品部件的综合比例。 三、单体建筑的划分应符合下列规定: 1.单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认; 2.建筑由主楼和裙房组成时,主楼和裙房可按不同的单体建筑进行计算。 四、超限建筑的主体结构得分(Q 1)不做最低限要求,当单体建筑装配率P 达到40%时,可以纳入统计;其他各类建筑的单体建筑装配率P 应达到50%。 五、单体建筑装配率应根据建筑类型对应表1、2、3中的分值计算: %100100 P 5 4321?++++= Q Q Q Q Q 式中:P ──单体建筑装配率; Q 1──主体结构系统指标实际得分值;

Q 2──外围护系统指标实际得分值; Q 3──内装系统指标实际得分值; Q 4──管线及机电设备系统指标实际得分值; Q 5──其他指标实际得分值。 六、各评价项得分按照相应指标与表中对应的区间进行计算。 七、竖向承重构件预制部品部件的应用比例计算应符合下列规定: 1.竖向承重构件采用混凝土材料时,预制部品部件的应用比例应符合下列规: (1)剪力墙结构中预制剪力墙的应用比例按下式计算: 100%A A q w w1 1aw ?= 式中:q 1aw ──预制剪力墙应用比例; A w1──各楼层预制剪力墙的墙体面积之和,采用单侧叠 合剪力墙时,应乘以0.5的折减系数;计算时墙体各层高度按照层高计算,可不扣除门、窗、预留洞口以及预制剪力墙体之间宽度不大于 600mm 的竖向现浇段等的面积; A w ──各楼层全部剪力墙的墙体总面积;计算时墙体各层高度按照层高计算,可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。

深圳市装配式建筑项目预制率和装配率计算书

附件2 深圳市装配式建筑项目 预制率和装配率计算书 (参考格式) 项目名称:________________________ 建设单位:________________________ 设计单位:________________________ 日期:________________________

目录 一、项目基本情况 ...........................................................XX 二、标准层预制率、装配率计算依据...............................XX 三、预制率的详细计算 ....................................................XX 四、装配率的详细计算 ....................................................XX 五、结论..........................................................................XX

一、项目基本情况 项目位于深圳市区,共有栋塔楼,其中栋 层、层;栋层、层实施装配式建筑。 栋塔楼建筑高度米,标准层层高米;栋塔楼建筑高度米,标准层层高米。 注:对于楼层不高、难以界定标准层的建筑(如别墅),可按单栋计算预制率和装配率。例如项目位于深圳市区,共有栋别墅,其中栋至栋实施装配式建筑。) (一)本项目采用预制构件种类 本项目采用预制构件种类有,共种。(如:预制剪力墙、预制外挂墙板、预制叠合楼板、预制内隔墙板、预制阳台、预制楼梯段、预制叠合梁等) (二)本项目采用定型装配式模板 本项目采用定型装配式模板是,共种。(如:铝合金模板、大钢模模板、塑料模板等) (三)本项目各标准层预制构件分布图 (标准层预制构件分布不同,每种分布均应有分布图) 1.X栋X层预制构件分布图: ...... 2.X栋X-XX层预制构件分布图: ...... 二、标准层预制率、装配率计算依据 (一)预制率和装配率计算依据: 深圳市关于预制率和装配率计算的相关文件。

市装配式建筑项目预制率计算书

市装配式建筑项目预制 率计算书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

附件3 北京市装配式建筑项目 预制率计算书 (参考格式) 项目名称:________________________ 建设单位:________________________ 设计单位:________________________ 结构专业负责人:__________________ 结构专业设计人:__________________ 日期:________________________ 目录

一、项目基本情况 项目位于北京市区,共有栋塔楼,其中栋层、层;栋层、层采用了装配式的建造方式。 栋塔楼建筑高度米,标准层层高米;栋塔楼建筑高度米,标准层层高米。 (一)本项目采用预制构件种类 本项目采用预制构件种类有,共 种。 (如:预制剪力墙、预制外挂墙板、预制叠合楼板、预制内隔墙板、预制阳台、预制楼梯段、预制叠合梁等) (二)本项目采用工具式模板 本项目采用工具式模板是,共 种。 (如:铝合金模板、大钢模模板、塑料模板等) (三)本项目各层预制构件分布图 (各层预制构件分布不同,每种分布均应有分布图) 栋X层预制构件分布图: 栋X-XX层预制构件分布图: ...... 二、预制率计算依据 预制率计算依据: 计算依据:北京市主管部门关于预制率计算的相关文件。三、预制率的详细计算 (一)主体和围护结构预制混凝土构件体积计算 1. 体积计算(应填写具体构件,如预制外墙板、预制楼梯等)

(1)预制构件,共种,其三维示意图如下: (当某种类型的构件含有多种形状时,均应有示意图,并应分别编号及计算) (2)预制构件体积计算 (3)各层预制构件统计表

江苏省装配式建筑预制装配率计算细则 试行 》

江苏省装配式建筑预制装配率计算细则 (试行) 1、一般规定 1.1 本计算细则适用于我省各类装配式建筑单体的预制装配率计算。其适用范围包括居住建筑、公共建筑及工业厂房,涵盖了装配式混凝土结构、装配式钢结构、装配式木结构及装配式组合结构(含模块建筑)等结构类型。 1.2 预制装配率是评价装配式建筑的重要指标,反映了装配式建筑中应用工业化建造技术的程度。装配式建筑的设计文件和相关文件中应明确列出建筑单体的预制装配率指标。 1.3 预制装配率是指装配式建筑室外地坪以上的预制构件、装配式内外围护构件、工业化内装部品的体积或面积占该部分总面积的比率。 注:1.装配式混凝土结构建筑中屋顶以上塔楼部分不列入计算范围。 2.设有商业裙房的装配式混凝土结构建筑,若裙房部分采用现场浇筑施工,则在建筑主体平面外的裙房部分不列入计算范围。 1.4 装配式建筑应进行建筑、结构、设备管线、装饰装修一体化设计和建造,实现建筑全装修。 2、预制装配率计算细则 2.1 装配式混凝土结构 2.1.1计算公式 预制装配率=()3 i=1Z i i S α+∑

1Z ——整栋建筑中主体结构和外围护结构预制构件的预制装配率 1Z 100%=?主体结构和外围护结构预制混凝土构件体积之和对应混凝土总体积之整栋建筑整栋和 建筑 2Z ——整栋建筑中装配式内外围护构件的预制装配率 2Z 100%=?整栋建筑装配式内外围护构件表面积之和整栋建筑全部内外围护构件表面积之和 3Z ——整栋建筑中工业化内装部品的预制装配率 3Z 100%=?整栋建筑工业化内装部品投影面积或表面积之和整栋建筑全部建筑部品投影面积或表面积之和 i α——预制装配率计算权重系数,详见下表。 预制装配率计算权重系数 S ——集成应用加分项(详见2.3)。 2.1.2构件类型说明 主体结构和外围护结构预制构件包括: (1)主体结构预制构件:竖向构件(预制柱、钢支撑、预制内外剪力墙板、预制夹心保温外墙板、预制双层叠合剪力墙板等);水平构

装配式建筑预制率及装配率计算说明

装配式建筑预制率及装配率计算说明 根据《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》(京政办发〔2017〕8号),现对装配式建筑预制率及装配率计算进行如下说明: 1. 预制率 单体建筑±0.000标高以上,结构构件采用预制混凝土构件的混凝土用量占全部混凝土用量的体积比,按公式一计算: 预制率=100%211 ?+V V V (公式一) 式中:1V ── 建筑±0.000标高以上,结构构件采用预制混 凝土构件的混凝土体积;计入1V 计算的预制混凝土构件类型包括:剪力墙、延性墙板、柱、支撑、梁、桁架、屋架、楼板、楼梯、阳台板、空调板、女儿墙、雨棚等; 2V ── 建筑±0.000标高以上,结构构件采用现浇混凝土 构件的混凝土体积。 2. 装配率 单体建筑±0.000标高以上,围护和分隔墙体、装修与设备管线等采用预制部品部件的综合比例,按公式二计算: 装配率= %100100?-∑q Q i (公式二) 式中:i Q ──各指标实际得分值,具体要求见“装配式建筑装配率评分表”; q ──单体建筑中缺少的评价内容的分值总和(如:若公共建筑中无厨房和采暖管线,则q =10+4=14)。 3.装配式混凝土结构单体建筑应同时满足预制率和装配率的要求;钢结构单体建筑应满足装配率的要求。 4.水平构件采用预制(叠合)构件或免支模的应用比例应≥70%。 5.对于主楼带有裙房的建筑项目,当裙房规模较大时,主楼和裙房可分别按不同的单体建筑进行计算和评价,主楼与裙房可按主楼标准层正投影范围确认分界。

装配式建筑装配率评分表

注:1.表中带“★”的评价内容,评价时应满足该项最低分值的要求。2.表中带“*”项的分值采用“内插法”计算,计算结果取小数点后一位。

国家及各地预制率装配率计算标准汇总

国家及各地预制率、装配率计算标准汇总 2017-03-18 ? ?摘自???阅?714??转?15 分享: 预制率、装配率是评价装配式建筑的重要指标之一,也是政府制定装配式建筑扶持政策的主要依据指标。 然而现阶段其状况却只能用一个字来形容:乱。预制率、装配率、预制装配率、预制化率、标准层混凝土的预制率、结构构件的预制率多种名称都在使用。这带来了一系列问题:这些名词(指标)的概念到底是什么?预制率计算含不含非承重内墙?单体建筑的装配率该如何计算?钢、木等材料算不算“预制”建材?预制率高些好?还是低一些更科学?“三板”应用项目预制 率能达到多少?装配式建筑政策该依据什么指标制定? 为了解决些问题,我们首先从这些概念的形成过程说起。 ▲ 不同概念名称的提出时间表 █ 国标 《工业化建筑评价标准》GB/T 51129-2015?给出定义: 预制率——工业化建筑室外地坪以上主体结构和围护结构中预制部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比。(装 配式混凝土结构钢结构适用) 不低于20% ●?混凝土体积计算比较繁琐,不便于核查。 ●?部分专家有不同看法:非承重内隔墙、裙房、地下室等部分混凝土体积是否参与计算?钢结构、木结构建筑是否也应提出

预制率指标? 装配率——工业化建筑中预制构件、建筑部品的数量(或面积)占同类构件或部品总数量(或面积)的比率。(实际评价规 则中,不含已经计算预制率的构件) 不低于50% ●?装配率计算只针对单独构件或建筑部品,未提出单栋建筑的装配率计算方法(分6类,各部位装配率均大于50%,视同建 筑整体装配率大于50%)。 ●?参与预制率计算的构件,是否仍参与装配率计算? ●?是否需要引入权重?(从评分规则来看,是有权重的) █ 深圳 预制率 不低于15% ●?针对标准层计算。 ●?非承重内隔墙纳入计算,但计算体积时需乘系数。 ●?非承重内隔墙部分计算体积比时,上限不超过%。 装配率——是指建筑标准层特定部位采用预制构件和装配式模板技术施工时,采用预制构件所免除的模板面积与采用装配式 模板的面积之和,占传统现浇所需模板总面积的百分比。 不低于30% ●?装配率概念与国家标准不符。 ●?只适用于装配式混凝土结构的住宅类建筑。 ●?采用非承重内隔墙的,计算面积时乘系数。 ●?现浇结构采用定型装配式模板,现场绑扎钢筋和骨架的,计算面积时乘系数。 ●?现浇结构采用定型装配式模板,同时采用预制钢筋网和骨架的,计算面积时乘系数。 █ 上海 建筑单体预制率——与国家标准中预制率概念基本一致。可以选用两种不同的计算方法,方法二对钢结构、木结构、混合结 构也适用。 计算方法一(同国标)

装配式建筑预制率及装配率计算说明

装配式建筑预制率及装配率计算说明 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

装配式建筑预制率及装配率计算说明 根据《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》(京政办发〔2017〕8号),现对装配式建筑预制率及装配率计算进行如下说明: 1. 预制率 单体建筑±标高以上,结构构件采用预制混凝土构件的混凝土用量占全部混凝土用量的体积比,按公式一计算: 预制率=100%211 ?+V V V (公式一) 式中:1V ── 建筑±标高以上,结构构件采用预制混凝土构 件的混凝土体积;计入1V 计算的预制混凝土构件类型包括:剪力墙、延性墙板、柱、支撑、梁、桁架、屋架、楼板、楼梯、阳台板、空调板、女儿墙、雨棚等; 2V ── 建筑±标高以上,结构构件采用现浇混凝土构件 的混凝土体积。 2. 装配率 单体建筑±标高以上,围护和分隔墙体、装修与设备管线等采用预制部品部件的综合比例,按公式二计算: 装配率= %100100?-∑q Q i (公式二) 式中:i Q ──各指标实际得分值,具体要求见“装配式建筑装配率评分表”; q ──单体建筑中缺少的评价内容的分值总和(如:若公共建筑中无厨房和采暖管线,则q =10+4=14)。 3.装配式混凝土结构单体建筑应同时满足预制率和装配率的要求;钢结构单体建筑应满足装配率的要求。 4.水平构件采用预制(叠合)构件或免支模的应用比例应≥70%。 5.对于主楼带有裙房的建筑项目,当裙房规模较大时,主楼和裙房可分别按不同的单体建筑进行计算和评价,主楼与裙

房可按主楼标准层正投影范围确认分界。

省装配式建筑装配率计算规则(修订)

附件1 湖北省装配式建筑装配率计算规则(修订) (征求意见稿) 一、适用范围 本《计算规则》适用于装配式混凝土结构建筑、装配式钢结构建筑。木结构建筑装配率计算可参照执行。 各地方人民政府及相关责任主管部门、各有关单位,在装配式建筑土地供应、项目报建、施工图审查、竣工验收等环节,应按《计算规则》控制与落实装配式建筑单体装配率指标要求。 本《计算规则》自发文之日起实施。 二、一般规定 (一)本《计算规则》中得装配率就是指单体建筑室外地坪以上得主体结构、围护墙与内隔墙、装修与设备管线等采用预制部品部件得综合比例。 (二)装配式建筑得装配率计算应以单体建筑作为计算单元,并应符合下列规定: 1、单体建筑应按项目规划批准文件得建筑编号确认。 2、建筑由主楼与裙房组成时,主楼与裙房可按不同得单体建筑进行计算,主楼与裙房可按主楼标准层正投影范围确认分界。 3、单体建筑得层数不大于3层,且地上建筑面积不超过500m2时,可由多个单体建筑组成建筑组团作为计算单元。 三、装配式建筑应同时满足下列要求:

1、超限得混凝土结构建筑得主体结构得分值(Q1)不作最低限要求,但单体建筑装配率不低于40%;其她各类混凝土结构建筑得单体建筑装配率不低于50%。 2、装配式钢结构建筑装配率不低于60%。 3、主体结构部分得实际得分值不低于20分。 4、围护墙与内隔墙部分得实际得分值不低于10分。 5、采用全装修。 四、计算方法 1、装配式建筑得装配率应根据表1中得分值按下式计算:式中: P──装配率; Q1──主体结构指标实际得分值; Q2──围护墙与内隔墙指标实际得分值; Q3──装修与设备管线指标实际得分值; Q4──信息化指标实际得分值; Q5──计算项目中缺少得计算项分值总与。

装配式建筑装配率计算书

内蒙古科技大学 包头师院公寓楼 装配率计算书 20

目录 前言 (3) 一、工程概况 (3) 二、公寓楼预制率计算 (5) 1、计算水平预制构件应用比例 (6) 2、计算竖向预制构件应用比例 (9) 3、外墙挂板应用比例计算 (10) 4、非承重围护墙非砌筑 (15) 5、内隔墙中非砌筑墙体的应用比例 (16) 6、计算装配率 (18) 三、总结 (19)

前言 什么是装配式建筑?我们早已熟悉的一砖一瓦积累而成的楼房,按照定义,装配式建筑是指把建筑需要的墙体、叠合板等预制构件,在车间(工厂)按标准生产,将预制件在施工现场装配,主要包括预制混凝土结构、钢结构、木结构等。采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用。好比就是像造汽车一样造房子,把“零部件”像“搭积木”一样安装房子。 按照推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的要求,大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑,具有发展节能环保新产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效。国务院总理李克强2016年9月14日主持召开国务院常务会议,部署加快推进“互联网+政务服务”,以深化政府自身改革更大程度利企便民;决定大力发展装配式建筑,推动产业结构调整升级。会议决定以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点,加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。为此,一要适应市场需求,完善装配式建筑标准规范,推进集成化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修,支持部品部件生产企业完善品种和规格,引导企业研发适用技术、设备和机具,提高装配式建材应用比例,促进建造方式现代化。二要健全与装配式建筑相适应的发包承包、施工许可、工程造价、竣工验收等制度,实现工程设计、部品部件生产、施工及采购统一管理和深度融合。强化全过程监管,确保工程质量安全。三要加大人才培养力度,将发展装配式建筑列入城市规划建设考核指标,鼓励各地结合实际出台规划审批、基础设施配套、财政税收等支持政策,在供地方案中明确发展装配式建筑的比例要求。用适用、经济、安全、绿色、美观的装配式建筑服务发展方式转变、提升群众生活品质,为客户提供菜单式服务。 一、工程概况 内蒙古科技大学包头师范学院教学楼及公寓楼项目,位于包头市青山区科学路南侧(内蒙古科技大学包头师范学院南校区),本项目楼板、楼梯、部分次梁采用装配式预制。叠合楼板由预制混凝土底板和上部现浇层组成,在预制板内设

深圳装配式建筑项目预制率和装配率计算书

深圳市装配式建筑项目 预制率和装配率计算书 (参考格式) 项目名称:________________________ 建设单位:________________________ 设计单位:________________________ 日期:________________________

目录 一、项目基本情况 ...........................................................XX 二、标准层预制率、装配率计算依据...............................XX 三、预制率的详细计算 ....................................................XX 四、装配率的详细计算 ....................................................XX 五、结论..........................................................................XX

一、项目基本情况 项目位于深圳市区,共有栋塔楼,其中栋层、 层;栋层、层实施装配式建筑。 栋塔楼建筑高度米,标准层层高米;栋塔楼建筑高度米,标准层层高米。 注:对于楼层不高、难以界定标准层的建筑(如别墅),可按单栋计算预制率和装配率。例如项目位于深圳市区,共有栋别墅,其中栋至栋实施装配式建筑。) (一)本项目采用预制构件种类 本项目采用预制构件种类有,共种。 (如:预制剪力墙、预制外挂墙板、预制叠合楼板、预制内隔墙板、预制阳台、预制楼梯段、预制叠合梁等) (二)本项目采用定型装配式模板 本项目采用定型装配式模板是,共种。 (如:铝合金模板、大钢模模板、塑料模板等) (三)本项目各标准层预制构件分布图 (标准层预制构件分布不同,每种分布均应有分布图) 1.X栋X层预制构件分布图: ...... 2.X栋X-XX层预制构件分布图: ...... 二、标准层预制率、装配率计算依据 (一)预制率和装配率计算依据: 深圳市关于预制率和装配率计算的相关文件。

石家庄市装配式建筑装配率计算办法 (试行)

石家庄市装配式建筑装配率计算办法 (试行) 为贯彻落实《河北省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》(冀政办字〔2017〕3号)、《石家庄市人民政府办公厅关于加快推进我市建筑产业化的实施意见》(石政办发〔2016〕29号)等相关文件要求,切实做好装配式建筑推进工作,规范装配式建筑装配率的认定,制定本办法。 一、一般规定 1、本《计算办法》适用于我市单体建筑的装配率计算,适用范围包括混凝土结构、钢结构、钢-混凝土组合结构等结构体系。 2、装配式建筑是指由预制构件、部品部件在施工现场装配而成的建筑。装配式建筑的围护和分隔墙体主要采用非砌筑方式。 3、建筑单体装配率是指单体建筑±0.000标高以上的预制构件、建筑部品等的应用比率。建筑单体装配率按下式进

行计算。 Z=(Y+B+C)×100% (式1-1)式中: Z—建筑单体装配率; Y—建筑单体预制率指标分值; B—部品装配率指标分值; C—创新率指标分值。 二、建筑单体预制率指标分值(Y)计算 建筑单体预制率是指混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构等结构类型的装配式建筑±0.000以上主体结构和围护结构中预制构件部分的材料用量占对应构件材料总用量的比率。其中,预制构件包括以下类型:楼板、楼梯、阳台(含空调板)、墙体(剪力墙、外挂墙板)、梁、柱/斜撑等。对于建筑单体为混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构等结构类型的装配式建筑,其单体预制率可按下式进行计算。 Y=∑(K y,n)(式2-1)式中: Y—建筑单体预制率指标分值;

K y,n—根据预制构件应用比例所得分值。 对于不同结构体系,根据预制构件应用比例所得分值(K y,n)按表2-1至表2-3取值。其中,预制构件比例按下列要求进行计算。 (1)预制楼板比例指建筑单体预制免模楼板总面积占建筑单体全部楼板总面积的比例。 (2)预制楼梯比例指建筑单体预制楼梯构件总数量占建筑单体全部楼梯总数量的比例。 (3)预制阳台(含空调板)比例指建筑单体预制阳台(含空调板)构件总数量占建筑单体全部阳台(含空调板)总数量的比例。 (4)预制墙体比例指建筑单体预制(除内隔墙外)墙体墙线总长度占建筑单体(除内隔墙外)全部墙线总长度的比例。 (5)预制梁比例指建筑单体预制梁构件总长度占建筑单体全部梁构件总长度的比例。 (6)预制柱/斜撑比例指建筑单体预制柱/斜撑构件根数占建筑单体全部柱/斜撑构件根数的比例。 (7)上述预制构件比例计算时,长度和面积以建筑轴线为基准。 表2-1 框架结构预制构件应用比例取值表

相关文档
相关文档 最新文档