文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 围墙周界报警系统实施方案

围墙周界报警系统实施方案

围墙周界报警系统实施方案
围墙周界报警系统实施方案

周界监控报警联动系统

重庆xx科技有限公司

一、工程概况

为了提高小区的安全,杜绝各类非法人员进入小区和危险区域,我公司派工作人员同贵公司充分接触和沟通,并通过仔细商议,尽最大可能实现小区的安全化,使保安人员随时了解小区所发生的情况,根据安全和管理需要,我们设计出这套安全防范系统。在设计中有考虑不到的地方,敬请提出修改意见。

(一)、设计原则与指导思想

1、设计原则

(1)以不浪费资源、节约为基础

由于小区路口及公共区域要安装录像监控,我们尽量

利用原来有的设备,只增加报警系统,本着不浪费资源、

节约的原则达到最大的安全保障。

(2)以可行性为核心

我们本着保障小区安全的前提下,也要考虑到施工及

后期维护工作,要理论与实际结合,充分考虑到实用性,

不做重复工作。

(3)以易用性为主导思想

"科技以人为本",本着这一精神思想该系统应最大限度的服务于智能化院区的使用者和管理者,系统的稳定性和方便性必须贯穿于智能化系统设计的始终。

(4)运用成熟设计标准

科技发展很快,不断的推出更好的设备,但我们要充分考虑到系统的稳定性,我们采用能长期运行而且故障率低产品,也采用比较成熟的一套系统设计方案。让系统稳定的运行,同时易于管理。

(二)、设计依据及标准

安全防范系统工程程序与要求(GA/T15-94)

安全防范工程通用图形符号(GA/T74-84)

安全防范工程费用概预算编制办法(GA/T70-84)

防盗报警控制通用技术条件(GB12663-80)

入侵探测器通用技术条件(GB10408.1-89)

防盗报警控制器通用技术条件(GB12663-90)

(三)、工程规划设计

大楼周围红外线安全防范及财务室报警系统;

三、小区周围红外线监控安全防范系统

(一)、工程概述

在小区围墙安装红外对射探测器和微波感应探测器,红外对射探测器安装在小区围墙上,间隔50至80米安装一对,若有弯曲或者高矮不一的围墙,可适当调节安装距离,防止有人从围墙,在此安装了红外对射后,一旦有人想从围墙翻进小区,必然会触发红外装置,就会报警。

在小区围墙重要部位,将安装监控摄像头,此监控摄像头与报警系统进行联动,在没有报警状态下,监控系统作为常规监控,一旦有人触发报警装置,监控摄像头会立即调整镜头位置,对报警区域进行监控录像,即使传送到监控中心,监控中心保安人员可以第一时间看到报警区域的实时状况,根据现场情况立即派遣人员前往处理。

我们根据每个不同的位置编排不同的防区号,在制作一个小区的平面图,将LED灯安装在地图上,LED灯安装在地图的位置与实际大楼报警防区位置相对应,一旦有防区(重要位置)出现了报警现象,地图上的该区域的LED灯就会亮起,方便中心机房的值班人员能快速准确的分辨是哪个地方出现报警,及时到现场进行查看处理。

在中心机房,一旦有防区出现报警,警灯开始闪亮,警号开始鸣笛,同时,小区平面地图上相应的防区指示灯亮启。

同时根据市公安局的要求,在财务室需要安装监控摄像头和报警探头,我们将财务室的安保也纳入到小区公共安全系统,避免重复建设,资金浪费。

针对贵小区用的红外双鉴探测器,不会受到光照度的制约,能分辨人与物的区别,它通

过红外感应和微波双重技术来识别入侵物,减少误报警几率。

(二)、系统设计原则

本系统设计遵循以下原则:

经济实用的原则。

安全可靠的原则。

覆盖所应防范的范围,有效地监控整个大楼的周边情况便于监控系统联动的原则。

报警区域编号。

(三)、系统组成

本系统由两大部分组成:前端探测部分、主控部分。

下面分别介绍各部分的组成及功能。

◆FC-7448大型总线防盗报警系统结构图:

小区警系统利用接口与总线相连,在每个报警位置增设地址模块,按区域或顺序编号,一旦该区有非法侵入,通过地址输出模块就能传送到报警主机,报警主机即开始报警,主机开始报警同时将输出一个开关量到与监控主机相连的联动模块上,联动模块再输出一个信号

到监控主机,监控主机随即检测该信号所对应的摄像机,并命令该摄像机进行录像。此联动响应时间短,基本是在报警同时硬盘录像机相应的摄像机就开始录像。

根据小区所需要防范地点的分布及特点,本系统将小区安保系统划分为几个独立综合防区,便于出现报警就能立即知道相应的位置。

报警主机通过线缆与各个报警点的地址模块连接,地址模块再与红外对射连接,形成一个独立的防区。

(四)、设备与特点

红外对射探测器原理

红外探测器是由收、发装置两部分组成。发射装置向装在几米甚至于几百米远的接收装置辐射一束红外线,当被遮断时,接收装置即发出报警信号,因此,它也是阻挡式报警器,或称对射式探测器。通常,发射装置由多谐振荡器、波形变换电路、红外发光管及光学透镜等组成。振荡器产生脉冲信号,经波形变换及放大后控制红外发光管产生红外脉冲光线,通过聚焦透镜将红外光变为较细的红外光束,射向接收端。

接收装置由光学透镜、红外光电管、放大整形电路、功率驱动器及执行机构等组成。光电管将接收到的红外光信号转变为电信号,经整形放大后推动执行机构启动报警设备。主动式红外报警器有较远的传输距离,因红外线属于非可见光源,入侵者难以发觉与躲避,防御界线非常明确。主动式红外报警器是点型、线型探测装置,除了用作单机的点警戒和线警戒外,为了在更大范围有效地防范,也可以利用多机采取光墙或光网安装方式组成警戒封锁区或警戒封锁网,乃至组成立体警戒区。单光路由一个发射器和一个接收器组成。

双光路由两对发射器和接收器组成。两对收、发装置分别相对,是为了消除交叉误射;多光路构成警戒面;反射单光路构成警戒区。

(五)系统配置原则

系统采用总线结构,便于以后的扩展。

系统具有防剪线功能和破坏功能,一旦有人恶意将线弄断或破坏探测器,报警主机立即开始报警。

系统具有、交流掉电保护、密码操作、(可选)电脑显示报警区域电子地图等功能。

通过增加控制模块,能使报警区域实现灯光联动控制(本系统根据实际情况没设计此功能)。

系统最大容量:8*248个防区单元。

最大传输距离:1200M,若需长距离传输,可加装总线信号中继器。

红外对射探头需单独供电,系统电源功率视加装红外对射接口多少而定。红外探头所以发出的信号,经模块处理后的报警信号通过总线,由数据线送至控制主机。

根据实际查看,贵小区围墙长度共1200多米,按照实际的周边情况配ABT-100(实际距离70-80米)31对;红外双鉴探头2个;红外摄像机11台,具体可根据贵方要求为准。。(六)系统优点

1、优点:

A、此系统性能稳定可靠,故障率低,后期维护量小;

B、本系统造价低,且不浪费资源;

C、管理人员操作简单,实用性强;

D、对围墙各个区域段监控和防范;

E、值班人员能随时了解小区周边的状况。

四、主要设备详细资料

(一)、福科斯FC-7448 全中文控制通讯主机

FC-7448是一个可编地址码的大型报警控

制通讯主机。主机可提供多种类型的报警

输入和本地报警输出。

功能特性:

全中文液晶显示,方便操作,自带8 个防

区,以两芯总线方式(不包括探测器电源

线))可扩展240 个防区,共248 个防区。

总线长度达1.2km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。

可接15 个键盘,分为8 个独立分区,可分别独立布防/撤防。

有200 组个人操作密码;30 种可编程防区功能。

可选择多种防区扩展模块;有8 防区扩展模块7408、单防区扩展模块7401、双防区扩展模块7402、带输出的单防区扩展模块7401+ 及带地址码的探测器。

辅助输出总线接口可接FC-7412、FC-32 继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。

通过FC7412 可实现与计算机的直接连接,或通过接口的设备与LAN 连接。

可通过PSTN 与报警中心连接,支持4+2、Contact ID 等多种通讯格式。

电性能指标

输入功率:AC18V,50W,50Hz/60Hz

辅助输出功率:DC12V,max 1.0A

备用电源:12V,7.0AH

主机板耗电:静态175mA

报警状态250mA

报警输出口:DC12V,1.75A

可编程输出口1

可编程输出口2

总共可接15 个键盘,使用Ф1.0mm2非屏蔽键盘总线,长度为350m,

键盘总线总长度不得大于1800m。

FC-7448最多可以支持248个防区

事件记忆

UL 标准

支持LED和液晶键盘

自动布防/延时布防

烟感探测器报警确认公共分区

强制布防

2个报告ID 码,1个远程遥控编程的电话号码

可编地址总线输出

技术规格:

通讯器向两个电话号码发出单、双和备份报告。通讯格式有:3/1、3/1带扩展、3/1带奇偶、3/1带扩展带奇偶、4/1、4/2、BFSK、Contact ID、SIA数字通讯格式、寻呼机格式允许主机拨打数字寻呼服务,并留下表示用户和事件代码的数字信息。

盗警/火警防区输入

回路总数:自带8个回路

终端电阻:2.21K

串联时,键盘之间的最大距离为300m

系统的总导线长度最大为:1500m

线材要求:4芯线,0.8-1.0mm

电源输入:18V AC,50V A,50Hz或60Hz

总电源输出:12VDC,2.5A

可选待机电池:12V,7.0AH (可支持35AH)

系统提供3个独立可编的输出,它们可以用来跟随报警、进出控制、系统故障、烟感探测器复位或主机布防状态等事件。FC-7448可以由3个输出扩展到79个,如使用FC-7401可扩展到256个输出。

(二)、单防区扩展模块FC-7401

FC--7401是一种拨码式单地址码发生模块。它具有性能稳

定,使用灵活的特点。在安装前,由其自带的拨码

FC-7401不需要另外供电,可直接接入总线,静态耗电350

μA。

A: 接线端口定义:

B:地址码的设置方法:

FC-7401上有八组手动拨码开关,用来设置FC-7401 的防区号。方法是将八组开关分别对应的数字相加,所得出的数就是防区号。

扩充几个防区,使用几个FC-7401,分到哪些分区,应在FC-7448 系统编程时预先进行正确设置.

在安装前,应对FC-7401属于哪个防区进行编程设置,并作好标记,然后再连线安装。线尾电阻47K应接在常闭触点C,NC 回路里。

在报警联动的问题上,通过型号为FC-32B的32路继电器输出模块将报警信息通过触点连

接至BA系统的DI采集板上,一台FC7448主机可以连接8个FC-32B继电器输出模块,并在该系统中实现一对一的联动,再由上级BA系统对采集来的联动信号进行处理。信号反应速度较快,因此该方式被广泛采用。

(三)、双光束主动红外探测器

品牌:FOCUS福科斯ABT系列

功能特点:

■ 独特位移接收,大功率的数字滤波。

■ 全功能诊断,环境自适应,故障锁定。

■ 数字模糊人工智能识别:采用人工智能模糊判断,误报率降至最

低。

■ 智能功率发射:自主开发的芯片能够自动的感知周围环境的变化,根据环境状况来自动调整对射的发射功率,大大延长了发射管的使用寿命,也降低电能。

■ 绿色环保:带有可控的功能显示,安装调试完毕后,可关闭显示,大大节约电能。

■ 专利同轴非球面双焦距精密光学聚焦镜。

■ 专用DSP芯片,专利多维容错,真检测报警技术。

■ 采用长寿命无触点,低电压,微功耗固态继电器。

■ 上下光学镜片同时调整结构,使调整更快,更准确。

技术指标:

型号

ABT-20

ABT-30

ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100

室外警戒距离20m 30m 40m 60m 80m 100m

室内警戒距离60m 90m 120m 180m 240m 300m

光束数 2

感应速度50~700ms

报警输出-常规常闭和常开(NC&NO)接点容量A V/DC 30V/0.5mA 工作电压DC 13.8~24V;AC 11~18V

工作电流40mA 40mA 55mA 55mA 65mA 65mA 长寿命模式20mA 20mA 30mA 30mA 35mA 35mA

使用温度-25℃~55℃

使用湿度5%~95% (RH)

能见度≥5m

防拆输出常闭(NC) 接点容量A V/DC 24V/0.5mA

水平角度调节180°(±90°)

垂直角度调节±10°

外壳材料德国PC

防盗报警系统施工技术方案

防盗报警系统施工技术方案 2.7.6.1操作工艺 工艺流程 2.7.6.2分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、传输设备箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。 报警控制器箱通常安装在楼内竖井或远离干扰源且易取电处。 2.7.6.3线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 线管不便于直接敷设到位时,线管出线终端口与设备接线端子之间,必须采用金属软管连接,不得将线缆直接裸露。 所敷设的线缆两端必须做标记。 2.7.6.4终端设备安装 报警系统终端设备的安装位置应符合设计要求,固定要安全可靠。

报警探测器的安装位置应尽量避开可能被干扰影响而产生误报警的位置。 2.7.6.5设备接线调试 接线前,将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测。 机房设备采用专用导线将各设备进行连接,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。接地电阻值不应大于4Ω;采用联合接地时,接地电阻值不应大于1Ω。 接线时应严格按照设备接线图接线,接完再进行校对,直至确认无误。 分别对各报警控制器进行地址编码存储于系统主机内,并进行记录。 安装完后,对所有设备进行通电联调,检测各探测器设备的报警情况,对经常出现误报警或漏报警的探测器进行单体调整,直至漏报和误报消除。 2.7.6.6成品保护 安装终端探测和报警设备时,应注意保持吊顶、墙面整洁。 其它工种作业时,应注意不得碰撞及损伤终端探测器;并不得改变探测器的方位和朝向。 机房内应采取防尘、防潮、防污染及防水措施。为了防止损坏设备和丢失零部件,应及时关好门窗,门上锁并派专人负责。 2.7.6.7应注意的质量问题 设备之间、干线与端子之间连接不牢固,应及时检查,将松动处紧牢固。 使用屏蔽线或同轴电缆时,外铜网与芯线相碰,按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。 用焊油焊接时,非焊接处被污染。焊接后应及时用棉丝(布条)擦去焊油。 由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰。应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。 修补浆活时,门口主机被污染,或安装孔开得过大。应将污物擦净,并将缝隙修补好,再安装门口主机。

(完整版)周界防护系统方案

第1章周界防护系统解决方案 1.1 系统概述 校园安防周界报警系统主要由3个子系统组成:电子围栏周界报警系统,公安访客系统,突发报警系统,本系统主要以周界告警为主,其它两个系统为辅助系统,所有子系统可以实现校园平台的对接,也能各自分开独立操作,方便操作及维护。 电子围栏系统主要校园周边环境监护,对外部非法入侵及时预警,给校园内的人员提供安全保障。电子围栏作为新型的,以阻挡威慑为主的入侵报警设备作为对校园保安力量的有利支持,是十分必要的,也是一种节省人力资源的有效安保方式。通过其实时的触发来实现安保人员对整个工厂外墙状况的监视,当犯罪分子企图翻越围墙时,就会触发报警装置,从而使保安人员可以实时的赶往发生翻墙的区域,以便快速处理警情。 公安访客系统主要针对进入校园内的人员识别和记录登记。校园作为公共场所,人员来往比较杂,为了更好的保护校园内的学生安全,需要对外来人员做必要的登记巡查。公安访客系统可以实现电子登记,外来人员识别,危险限制人员检测机报警。 突发报警系统主要针对校园一旦发现群体性事件或紧急情况,学校能在第一时间将紧急情况发送给公安局及派出所,能及时,有效的保障校园安全。 通过对外部危险的预警及防护,来访人员安全排查,内部应急情况告警等三方面监控,通过技术手段确保校园的安全。 1.2 方案设计 1.2.1 周界告警系统 防区设置:本项周界总长24000米,墙体为实体围墙和铁栅栏,地形不规则,根据现场要求安全等级和当地气候条件及围墙情况,前端使用高强度不锈钢合金线,采用4线制垂直安装或是向外倾斜安装,电子围栏的高度是0.8m,,合金线间距为0.15-0.2m,共设160个防区。采用键盘控制或软件控制,也可两者同时控制,形成集威慑、阻挡、报警为一体的周界安全防范报警系统。电子围栏报警系统控制中心设在总控室,各防区主机通过485总线连接到总控室,可越级管理察看。

护坡、围墙、房屋垮塌应急抢险维修处理施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、应急处理及抢险方案 (1) 1、现塌方处情况 (1) 2、应急处理情况 (2) 3、抢险处理方案 (3) 三、护坡、围墙维修方案 (4) 1、进行安全保护措施 (4) 2、恢复垮塌护坡方案(暂定) (4) 四、安全防护措施 (5) 五、事故应急救护预案 (5) 1、组织机构及职责 (5) 2、应急措施 (6) 3、应急物资 (6) 4、应急通讯联络 (6) 5、应急救护工作的开展 (6)

一、工程概况 抢修工程项目位于株洲市**区(**街道办事处)**路61号院住宿楼1栋与原**区制镜厂一散户相邻位置,由于2016年6月15日株洲范围强降雨,导致该处砖混护坡、围墙及散户家墙体垮塌,致使**路61号院住宿楼1栋1单元燃气管、主供水管损坏、下水道损坏。现场护坡、围墙呈梯形,垮塌处宽约16m,高6米,场地原地面标高为10.0~22.3m。 二、应急处理及抢险方案 1、现场塌方处情况 由于强降暴雨天气,场地水流量较大,在雨水冲刷后,造成相邻围墙出现局部倒塌,及散户家墙体部分倒塌,并散户家一混泥土楼梯和塌方处一房屋有再次倒塌的可能。倒塌围墙、墙体导致**路61号院住宿楼1栋1单元燃气、供水管损坏、下水道损坏、部分房屋受损,12户住户断气断水,现场情况详见下图: 塌方区域 图2-1 倒塌处现场图

图2-2 倒塌处现场图 2、应急处理情况 (1)、现场拉起警示带,疏散人员撤离。 (2)、将天然气管道及供水管道在距离塌方处10米位置切断,防止天然气泄漏,和保障其他单元住户用水。 (3)、砍伐垮塌上方树木,减少对护坡的下拉力。 (4)、用彩条布做临时护盖防护。 (5)、安排专人24小时对倒塌处的稳定情况进行监测,如发现边坡异常立即向上级报告,并在上级组织指挥下,采取相应抢险措施。 图2-3 倒塌处应急处理图塑料彩条布覆盖防护 警戒线防护

消防报警系统施工技术方案

消防报警系统施工技术方案 一、消防报警概况 本工程为二类防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按二 级设置。包括火灾自动报警系统、火灾应急广播系统、消防直通 电话系统。 本工程消控控制器设在一楼,并设有直接通往室外的出口, 火灾报警及消防控制 图集 04X501 工程设计已经批准的有关图纸资料 主要设备的技术文件及相关资料 三、消防报警系统施工总体流程 消防电气系统安装准管路敷设 预埋管疏通穿铁丝 穿线 探测器安装 感温电缆敷设及终端盒安装 报警按钮及接 消防控制室的报警控制设备采用 灾报警控制主机、 应急广播设备、 成,系统设总线及二线消防电话, 来监测动力电缆的温度变化。 二、施工依据 火灾自动报警系统施工及验收规范 建筑电气工程施工质量验收规范 施工现场临时用电安全技术规范 JB-3208 火灾报警控制器, 由火 消防电话设备和电源设备等组 地下室电缆桥架内设感温电缆 GB50166-2007 GB50303-2002 JGJ46-2005

线端子箱安一-消防电话及广播设备安装系统调试 A、消防电气线路敷设: 1、消防电气线路配管方法及要求 (1)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应 减少弯曲。埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于30mm (2)电线保护管的弯曲处,不应的折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10% (3)电气保护管的管口和切口要平滑,不应有毛刺,钢管连接处的管内表面应平整、光滑。 (4)在TN-S系统中,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接。 (5 )明配管或吊顶内敷设时,其支架、吊架、吊钩等设置完成,与管固定可采用管卡等卡紧。 2 、消防系统电气布线方法及要求 (1)平面布线要合理可靠,尽量短捷,应避免环境恶劣场所,且不与其它管线交叉。 (2)作信号传输线路和直流电源线路宜采用耐压不低于交 流250V的铜芯绝缘多股电线或电缆,型号和规格符合设计要求。 线芯截面积选择应考虑穿管时机械强度和电力传输时的电压降。 (3)采用耐压,不低于交流500V 的铜芯电线或铜芯电缆,作为采用交流220/380V 供电或控制的交流用电设备线路。 (4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不宜穿在同一根管内

弱电资料--防盗报警系统方案

防盗报警系统方案 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要房间(如财务室、领导办公室、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。 采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。 防盗报警系统主要采用美国Honeywell公司(Vista系列)防盗报警产品,该系列防盗报警设备具有优良的品质及性能价格比。 防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。 主要目标:

●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示报警方位,根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。 ●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报警。 ●发生警情时,系统能自动启动现场摄像机,将报警地点图像显示在监视器上,并在多媒体电管理计算机上自动弹出报警电子地图,同时启动硬盘录像主机进行记录。 1.2系统架构 A.对于建筑内部或一定范围内的建筑群,可以采用总线制报警方式,实现建筑内部的集中报警管理需要,支持向当地110报警联网功能。 防盗报警系统建立一套以有线报警为主,并结合TCP/IP网络传输协议、多媒体控制技术、远程控制等多种技术,多层次全方位的安全防盗报警系统。 同时,为了更加完善防盗报警系统的功能及防范的多层面,系统设计还可以与安防系统其他子系统(视频监控系统、门禁控制系统等)进行集成,使得系统更加完善。

周界报警系统方案

第1章防盗报警系统 (2) 1.1设计说明 (2) 1.2系统架构 (3) 1.3前端设备 (5) 1.1.1探测器选型 (5) 1.1.2系统布点表 (5) 1.1.3报警信号模块 (6) 1.4中心设备 (6) 1.5系统功能 (6) 1.6报警主机性能参数 (8) 1.1.4VISTA-120/250总线制大型控制主机 (8) 1.1.5报警管理软件(IP-ALARM ) (9) 1.1.6网络接口模块(IP2000) (11) 1.1.7可变文字英文键盘(6160) (11) 1.1.8总线防区输入模块(4193SN) (11) 1.1.9增强型总线延伸模块(4297) (12) 1.7前端探测器性能参数 (12) 1.1.10双鉴探测器(DT7225) (12) 1.1.11智能型吸顶式双鉴探测器(DT6360STC) (13) 第2章周界报警系统 (15) 2.1设计说明 (15) 2.2系统架构 (16) 2.3系统设计 (16) 2.3.1系统相关设计 (16) 2.3.2系统功能 (17) 2.4各部分说明 (18) 2.5报警信号模块4101SN (20) 2.6探测器性能参数 (21)

第1章防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要区域(如珍品展区、藏品库、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关、被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。 主要目标: ●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。 ●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报

围墙施工方案(围墙-施工方案)

围墙施工方案(围墙,施工方案) 第一篇:围墙施工方案110kv瓜渚变电所围墙基础施工方案 围墙基础施工方案 一、工程概况 110kv瓜渚变电所围墙采用装配式围墙。总长度272米,高2.5米,基础钢柱中间为毛石挡土墙,钢柱采用独立柱基基础。本工程毛石挡土墙深度2.0米,在挡土墙-0.2米标高位置设圈梁,上口宽度0.56米,毛石挡土墙总长度230米,本挡土墙为重力式挡土墙,设计砂浆标号为m10。c15素砼条基, 钢筋砼独立基础采用c25砼钢筋采用二级钢,100厚c10砼垫层。 二、编制依据 本施工方案根据以所下列内容编制: 江苏省电力设计研究院设计图纸[b3981s-t03]及图纸会审纪要。 国家建筑工程局1998年颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》。江苏省建工局颁发的《建筑安装工程技术操作规范》。 工程测量规范(gb50026-93)。 土方工程施工及验收规范(gb50202-2014) 混凝土结构工程施工质量验收规范(gb50204-2014)。 混凝土质量控制标准(gb50164-92)。 建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-2014)。 建设工程项目管理规范(gb/t50326-2014)。

建筑施工安全检查评分标准(jgj59-99)。 建筑机械使用安全技术规程(jgj33-86)。 建筑安全生产常用手册。 建筑施工手册1999年版 砌体工程施工质量验收规范(gb50203-2014)。 三、定位放线 根据图纸上标注的坐标点用全站仪确定该所区的各角落的控制点;并根据地形的实际标高,确定挡土墙的具体做法,并根据图纸按比例确定基础的宽度。 四、施工工序 基础由南向北逐步施工,毛石挡土墙和独立基础交叉施工。 五、施工准备 根据图纸位和现场沟溏位置,确定围墙基础型式的具体施工位置,且在江苏精享裕建工有限公司- 1 - 图纸上预先标注出来;做好原材料检测及各种级配,依据标准准备好毛石, 毛石选择的标准:石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹;同时准备好350型混凝土搅拌机一台, 混凝土运输用的翻斗车,6m振动棒施工机械。 施工道路的准备,在沿围墙内的规划道路,把路基做好,并采用15t 以上压路机压实。 六、施工要求及质量标准 1.挖土工程

周界防盗报警系统施工方案

周界防盗入侵报警系统 (1)施工工艺 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防混凝土、砂石进入暗配管内。 4)暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 (5)报警主机安装

周界报警系统方案

防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示

2018砖砌围墙施工方案

2018年 砖 砌 院 墙 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 工程概况

本工程围墙设计按《****工程》结构L0907-SG-0002;景观L0907-SL-0008、L0907-SL-0009图进行施工,围墙施工分实体围墙与透空围墙两种。垫层为C20素混凝土,围墙中设圈梁、构造柱;地面以下砌体用MU10蒸压灰砂砖,地面以上砌体用MU7.5蒸压灰砂砖墙裙及柱为MU7.5机砖,M7.5水泥砂浆砌筑;M5水泥砂浆砌筑,M5水泥砂浆砌筑,1:2.5水泥砂浆抹面,贴20厚100*200浅晚霞红石材;实体围墙约长600m,透空围墙约1400m; 一、基础工程施工 一、开挖准备 1、技术员放围墙定位灰线→平整场地→修施工道路 (1)、技术员放围墙定位灰线:确定围墙开挖位置,方便围墙场地平整。 (2)、平整场地:平整场地至总图设计标高。 (3)、修施工道路:修施工道路便于施工过程中材料进场。 二、基础开挖 1、技术员放开挖线→人工开挖→清理浮土→放围墙定位线→垫层浇捣→砌筑墙体→土方回填→土方转运 (1)、放开挖线:定位基础开挖位置; (2)人工开挖:人工开挖至设计标高; (3)清理浮土:清理开挖过程中产生的浮土; (4)放围墙定位线:定位围墙精确位置; (5)垫层浇捣:浇捣围墙设计基础垫层;

(6)砌筑墙体:砌筑墙体至正负零处; (7)土方回填:土方人工回填至正负零处。 (8)土方转运:土方回填后剩余土方用拖拉机转运至运动场。 二、砌体工程施工 一、材料 1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单。 2、水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,采用32.5号矿渣硅酸盐水泥;必须有出厂合格证明和试验报告方可使用。 3、砂:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。 4、水:应采用不含有害物质的洁净水。 6、其他材料:拉结钢筋、预埋件等均应符合设计规范要求。 二、操作工艺 1、拌制砂浆: 砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输。 (1)、根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。 (2)、砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。 (3)、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4 小时内使用完毕。

周界防盗报警系统施工方案

1.1周界防盗报警系统安装综述: 一、管路敷设 1)配管用硬质PVC管管材。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 1 / 9

2 / 9

二、穿线及线标对应 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。三、红外对射探头安装及初调 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。6 / 9 主动红外对射(周界防范系统)的安装调试指南 一、红外对射的安装方法 (一)支柱式安装 (详见图纸 ) 比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 1防盗报警系统管线施工 1. 入侵报警系统的各种导线,原则上应尽可能缩短; 2. 对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ 2入侵探测器的安装 1. 入侵探测器安装前,要通电检查其工作状况,并做好记录; 2. 室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器,应安装在与可能入侵方向成90°角的方向,高度为.2.m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道终端,视场沿楼道走向,高度为2.2m左右; 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防范区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 3. 室外红外探测器的安装应满足下列要求:

1)安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳; 2)发射机与接收机之间不能有可能遮挡物,如:风吹树摇的遮档等; 3)利用反射镜辅助警戒时,警戒距离应较对射时警戒距离要缩短; 4)安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦净。 4. 微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45°角的方位,高度为2.2m左右,并视防范具体情况,确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式微波—被动红外双技术探测器,必须安装在楼道终端,视场正对楼道走向,高度为2.2m左右; 4)探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物; 5)微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项,可参考被动红外探测器的安装。 5. 声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: 1)探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁或天花板上; 2)不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方; 3)安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。

(仅供参考)周界红外对射报警系统方案

周界防盗报警设计方案 1、概况:略 2、设计依据 1)中华人民共和国公共安全行业标准 2)《中国建筑电信设计规范》 3)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 4)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 5)JGJ59-99《建筑机械使用安全技术规程》 6)JGJ80-91《建筑施工安全检查标准》 7)B50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 8)GA/T-75-94《安全防范工程程序与要求》 9)GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》 11)GBT4-94《安全防范系统通用图型符号》 12)YJ253-88《建筑电气安装工程评定标准》 13)客户要求 3、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性

必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计 中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全,并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改 进和提高。 5) 规范性与结构化 4. 系统目标 武器库的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范厂外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。我们为武器库设计的周界防越报警系统就是要加强库区周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入厂区,辅助保安对于工厂的安防管理,降低工厂保安的工作难度。 5系统功能 本系统采用8路报警主机EP3088,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据武器库的四周地形特点,设置了不同6对4光束对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。 其系统构成图如下:

防盗报警系统安装施工方案

防盗报警系统的安装施工方案 一,入侵探测器的安装: 1、入侵探测器(以下简称探测器)安装前要通电检查其工作状况,并作记录。 2、探测器的安装应符合《电器装置安装施工及验收规范》的要求。 3、探测器的安装应按设计要求及设计图纸进行。 4、室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器应安装在与可能入侵方向成90度角的方位,高度2.2m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角。 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道端,视场沿楼道走向,高度2.2m左右。 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暧气片,电加热器,火炉等热源正上方;不准正对防范区内运动和可能运动的物体,防止光线直射探测器,探测正前方不准有遮挡物。5、微波——被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求:1)壁挂式微波——被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45度角的方位。如受条件限制应优先考虑被动红外单元的探测灵敏度,高度2.2m左右,并视防范具体情况确定探测器

与墙壁倾角。 2)吸顶式微波——被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 3)楼道式微波——被动红外双技术探测器,必须安装在楼道端,视场正对楼道走向,高度2.2m左右。 6、探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物 7、微波——被动红外双技术探测器的其他安装注意事项可参考被动红外探测器的安装。 二,报警控制器的安装: 1、报警控制器的安装应符合《电气装置工程施工及验收规范》的要求。 2、报警控制器安装在墙上时,其底边距地板高度不应小于1.5m,正面应有足够的活动空间。 3、报警控制器必须安装牢固、端正,安装在松质墙上时,应采取加固措施。 4、引入报警控制器的电缆或导线应符合下列要求: 1)配线应排列整齐,不准交叉,并固定牢固。 2)引线端部均应编号,所编序号与图纸一致、且字迹清晰不易退色。 3)端子板的每个接线端,接线不得超过两根 4)电缆芯和导线留有不小于20cm的余量。

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 在设备安装位置选择上除了须考虑与其他安保子系统的联动外,还需要考虑安装位置及其使用场所可能出现的误报、漏报问题。 采用预调试的方法解决解决调试工期的问题。施工中的重点工作是对总线防区编址器地址编号在安装前进行记录,并预先分配好防区与前端设备防区及报警控制器的对应表。在编址器安装前,通过编程键盘对编址器进行自学式记录,从而减少现场调试时工作量。 1.1 防盗报警系统设备 1)防盗报警接收控制器(防盗报警主机) 是接收探测电传感信号的报警装置。其安装的好坏,直接影响系统的功能。 在墙上安装时,其底边距地不应小于1.2米, 引入控制器的电缆或电线应配线整齐,避免交叉,并应固定牢靠。端子板与每个接线端的接线不得超过2根。电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量。 1.控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插 头。 2.防盗报警控制器的接地电阻应小于1欧姆。 当采用联合接地时,应使用专用接地线,专用接地干线应用铜芯绝缘电线或电缆,其芯线面积不应小于16mm2;引到其他各防盗设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其芯线截面积不应小于4mm2。 2)微波红外双鉴探测器 安装时,应使探测器正前方的轴向方向与入侵者最有可能会穿越的主要方向成45O角左右。以使两种探测器均能处于较灵敏的状态。 安装时探测器通常要指向室内,避免直射朝向室外的窗户。如果避不开,应仔细调整好探测器的指向和试场。架空安装的加热器的朝向应尽可能与探测方向垂直或将探测器安装在加热器的正下方。如上述方法不可行,则要用小于1/4“间隔的细隔金属丝将加热器盖住。总之,对于能同时引起两种探测器误报的环境要避免。

周界报警系统方案

周界防盗报警系统方案 目录 第一章. 工程概述 (1) 1.1. 系统概述 (1) 1.2. 系统设计原则 (1) 第二章. 系统总体方案设计 (4) 2.1. 系统设计依据 (4) 2.2. 系统设计 (4) 2.3. 系统功能...................................... 错误!未定义书签。第三章. 设备选型 (6) 3.1. GE报警控制主机 ............................... 错误!未定义书签。 3.2. 西柯红外对射探测器............................ 错误!未定义书签。第四章. 系统示意图................................... 错误!未定义书签。

第一章. 工程概述 1.1. 系统概述 周界报警系统是目前校园安全防范系统的一个重要组成部分,是实现整个建筑群现代化的安全技术防范与科学管理的一项重要措施和必要手段。它利用现代电子技术设备,通过使用先进的技术,为校园营造一个安全、良好、有序的工作环境。 周界报警系统应该是对校园内建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理及其相互联系给予最优化考虑和综合,以达到最佳组合,从而获得投资合理、高效率的、高度安全、优雅舒适、便利快捷的环境空间。要利用现代多媒体及数字化监测技术,形成一套先进的数字化、网络化的安全防范系统。 在安装有周界防范报警系统的情况下,窃贼或其它人员企图翻越围墙时,就会触发该区域的探测器,保安中心的防盗报警主机会立即报警,提醒保安人员的注意,并通过LCD中文显示屏显示窃贼所在方位,同时驱动继电器输出模块,控制模拟屏上相应的防区灯光,这时保安人员可根据实际情况采取措施,将其抓获或吓跑。针对这一特点,在区域周围安装室外主动红外探测器,有针对性地加以防范,从而加强对区域全天候的安全监视,提高区域的安全防盗和保安管理的条理性。全面提高区域的综合防范和管理水平,全面改善保安人员的工作条件,实现“人防加技防布下安全网"的目标和快速处理突发性事件的能力。 1.2. 系统设计原则 周界报警系统是校园安防系统中一个重要而且必要的部分,承担着安全技术防范和现代化管理的重要作用。系统通过红外对射实时、直观地监测校园周届安全情况。不论对于安全防范还是运行管理,都是一种切实有效的手段。因此在设计上应遵循以下原则: 1.2.1. 先进性 采用国内外通用的最新先进技术和优质品牌产品,并充分考虑信息技术的发展趋势,适度超前。 1.2.2. 成熟性

围墙大修施工方案

围墙大修 施 工 组 织 设 计 建设单位: 编制单位: 编制时间:

目录 第一章编制说明 (3) 第一节编制依据 第二节编制原则 第三节工程技术规范 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 第二节施工条件 第三节工期 第三章主要施工方法 (6) 第一节围墙修缮的施工方法 第四章计划机械设备情况 (13) 第一节计划施工机械设备 第五章劳动力计划安排 (14) 第一节劳动力计划安排 第六章确保工程质量技术组织措施 (15) 第一节质量目标竣工验收交付 第二节质量保证措施 第七章确保工程安全生产的技术组织措施 (18) 第一节项目经理部安全保证体系 第二节建立健全安全管理制度 第三节施工现场安全保证措施 第八章确保工程文明施工的技术组织措施 (20) 第一节文明施工的具体组织措施 第二节减少扰民及环境保护措施 第三节施工总体布置

第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 《工程招标文件》 1.2 《设计方案》 1.3 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; 1.4 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 1.5 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事工程建设的经验。 第二节编制原则 2.1在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 第三节工程技术规范本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002)

周界防盗报警系统工程施工设计方案

考试学资学习网押题 范文范例指导参考 周界防盗入侵报警系统 (1)施工工艺 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管, 其 保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防混凝土、砂石进入暗配管内。 4)暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护管并就近可靠接地 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)P VC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。

7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地 分享整理资料学习 范文范例指导参考 间绝缘电阻值必须大于0.5M Q,测试合格后方可敷设。 2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下 细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可 靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间, 必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆 直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm ~ 15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。

围墙施工方案

目录 一、工程概况 二、施工做法 三、施工工艺 四、施工安全注意事项 五、主要劳动力需用计划 六、主要施工机械需用计划 七、施工进度计划表 八、施工组织机构

壹号公馆二期围墙施工方案 一、工程概况 飞大集团壹号公馆二期围墙项目,位于成都市青羊区人民中路三段街1号,围墙总长度约426米。其中209米需新建围墙,217米为原有围墙修复。 二、施工做法 2.1所有围墙为采用240*115*53标准机制红砖和M5砂浆砌筑的实心墙,高2500mm,宽240mm。每隔3米设置一370mm*370mm的砖垛,凸出位置留于围墙内侧。每隔30米设双柱沉降缝一道,缝宽30mm。基础采用扩底基础,埋深800mm,具体详附图。围墙设置大门2个,具体位置详附图。门柱截面尺寸为800mm*800mm,高度为2900mm。墙体砌筑至顶后,上做压顶,压顶做法见附图。 2.2 围墙采用单面抹灰只抹临街面,抹灰面刮防水腻子两遍。 2.3 围墙基础改为垫层为C15砼、厚度为100mm、宽度为600mm。以上为砖砌体大放脚。埋深为800mm。临酒店以及小区住宅不设基础,将围墙直接砌筑在砼路面上,壁柱要求改为钢砼柱,四根12圆钢,砼C20,基础埋深1200,且壁柱在此段向酒店以及小区住宅凸,柱与砖墙要求钢筋有效拉结)。 2.4 围墙基础采用素土回填,围墙内采用1:2.5水泥砂浆硬化、宽度为500mm。临街面(注:临人民中路)采用与人行道路面相同的路面彩砖进行铺设。 2.5围墙面层装饰做法(由内至外)如下: 2.5.1围墙面层抹20mm厚1:2.5水泥砂浆(只抹临街面,含压顶)。 2.5.2 抹灰面刮防水腻子两遍。 三、施工工艺 3.1墙体砌筑 3.1.1砌块运至现场应整齐堆放,场地平整,做好排水,砌块堆置高度不得超过1.6m。 3.1.2砌块排列时,应先根据砌块尺寸及水平、垂直灰缝厚度计算皮数及排数。

周界防盗报警系统施工组织方案

周界防盗入侵报警系统 (1 )施工工艺 管路敷设线缆敷设」支架及摄像头安装 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉 线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防 混凝土、砂石进入暗配管内。 4 )暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地 间绝缘电阻值必须大于0.5M Q,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线 之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得 将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出 用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm ~ 15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 (5)报警主机安装 1 )报警控制箱安装位置、高度应符合设计要求,安装于较隐蔽或安全的

相关文档