一、工程概述

本工程为商场中央空调系统。该商场总建筑面积约为500m2,空调使用面积约为460m2.为了营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作休闲购物的空间,给该商场选择了,最实用、最完善、最节约和环保的商用中央空调系统;使舒适的温度空气均匀的送到商场每个地方(柜机不可能实现)。

空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。

二、设计说明

1.设计原则:

我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。

2.设计依据:

(1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2--87)

(2)《采暖通风与空气调节设计手册》(GB19-87)

(3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社)

(4)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速

3.设计参数:

(1)室外气象参数:

冬季:采暖(干球)温度 -5℃

通风(干球)温度 -1℃

空调(干球)温度 -7℃

室外计算相对湿度 60%

平均风速 3.4m/s

最多风向及其频率 N 11%

极端最低温度 -17.9℃

夏季:

通风(干球)温度32℃

空调(干球)温度35.6℃

室外计算相对湿度 76%

平均风速 2.6m/s

最多风向及其频率 S 11%

极端最高温度43℃

(2)空调室内设计参数

三、空调方案选择

1.空调系统的选择:

1)家用中央家调系统的分类及比较选择

a)风冷热泵机

机组新风供给和冬季加湿较容易实现,初投资小,室内机和风管安装简单,对装修也要求不高,各空调区域能单独控制温度。

b)水冷机

各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能单独控制,合适性较高,室内噪声低;但水系统较杂,投资较高;

c)VRV空调机组

运行费用高,占用空间多,室内噪声低,但安装要求高,需专业维护,若发生制冷剂渗漏,检漏较困难,且渗漏到相当浓度,会对人体造成危害。

分析该商场平面图,单独控制的区域少,再经过以上比较选择,选用风冷热泵机组为最佳选择。

2)为了保证向用户提供一个安全、舒适、高效、和谐的工作环境,中央空调应满足以下技术要求:

a)冬夏能兼顾使用,冬季能制热,夏季能制冷;

b)健康卫生、舒适性要好;

c)效率高、节能效果好;

d)自动控制要求高,操作要简捷;

e)安全性要好,发生事故的破坏性要小

f)安装、维护要方便;

g)使用寿命长

h)环境保护

综合考虑以上要求,选用麦克唯尔风冷热泵机组(美国),该机组具体相应的特点为:

A)该机组是为寒冷地区度身定制热量差额管理功能的“全天候”风冷热泵机组,运行范围为-10℃至+46℃;板式蒸发器及内置水力模块均配有防冻电加热器,可有效保护机组在低达-10℃的气温条件下水路不发生冻结。

B)在创造舒适环境的同时,由于机组为非变频空调,没有电磁辐射,不会干扰家用电器的使用,更不会对用户的身体造成损伤;;

C)采用专为小型风冷热泵机组优化设计的微电脑控制系统,用户界面友好,将简单快捷的操作与先进复杂的中央空调控制理念完美结合;

D)独特的制冷回路设计:只有一只膨胀阀,采用焊接联接,消除传统设计中各种潜在泄漏点,确保机组使用寿命内不用补充价格不菲的制冷剂;

E)机身外壳及热交换翅片都经过防腐蚀处理,特别适用于沿海及工业城市等空气湿度高、含盐高的地区,有效运行寿命更是高达15年以上。

2.风机盘管的选型:

1. 该建筑位于中部地区,故选用中央空调风冷热泵机组,电辅加热器为可选配件,若选用可以更好的达到制热效果,若不选用也可达到较好的制热效果;

2. 空调使用面积为460㎡,商场中

热泵机组,电辅加热器为可选配件,若选用可以更好的达到制热效果,若不选

用也可达到较好的制热效果;

2. 空调使用面积为460㎡,商用中央空调机组MDB25标准规定空调使用面积为270-340㎡,因是商场人多,每平方所需冷量大于200W,故选用四台MDB25机组,也更好地商场分组及单控,节约费用。。

四、空调系统优点

1、每个空调场所的送回风系统形成一个空气循环,气流组织好,室内温度分布均匀;利用高质量开关,房间温度控制精确,可以满足不同场所的各种空调要求;

2、系统室内机暗装于吊顶内,免去了擦洗及维护的麻烦,有效的回风过滤系统延长了空调的寿命,也减少了后期的维护维修费用;而普通空调裸露于空调场所,灰尘等的不断污染,使空调外观发黄,并很大成度地缩短了空调的使用寿命。一般情况下,普通空调的使用寿命在5-8年,中央空调的使用寿命在15-20年。

五、机组图解

一,室内机组

风冷冷风/热泵型高静压管道机

型号:MDB050M(R)-MDB600M(R)

制冷量:12.5 - 156 kW

作为中国国家标准GB/T 18836-2002《风管送风式空调(热泵)机组》的主要起草单位,麦克维尔自从进入中国市场的那一天起,始终引导中国商用管道式空调机的发展。英国权威机构BSRIA在中国空调市场的调查报告中指出,麦克维尔风冷管道式空调机在中国市场上处于“MARKET LEADER(市场领导者)”地位。

新一代MDB空调机组是麦克维尔在继承以往成功经验的基础上,推出的全新机组。机组的性能更强劲、能效比更高、噪声更低、机身更薄,并专门针对中国国情量身定做,更节省建筑安装空间,更适应建筑环境要求。

制热量:14 - 176Kw

特点:

室内机特点

◆品种齐全、适用广泛

MDB“M”系列单冷/ 热泵机组共有36 种规格,其中一拖二单冷/ 热泵各

3 种规格。冷量从12.5kW 到156.0kW,完全可以满足家庭和各种商业场所空调需求,并有多种电加热、热水盘管加热型机组可选。在环境温度10℃下,有低温制冷运行的机组可供选择;针对冬季北方干燥地区,还可以提供加湿功能(可选)。

◆应用灵活

高静压设计,空气可以实现远距离输送,使安装位置的选择灵活多样。

MDB070M(R)及其以上机组室内外机连管可长达50 米,高差可达30 米。MDB050M(R)~MDB100M(R)直接驱动室内机组三档风量自由可调。另MDB100M(R)A 及其以上皮带驱动室内机组机外静压可根据客户要求定做。

MDB050M(R)~MDB300M(R)为水平出风,特别适合于吊顶安装。

MDB350M(R)~MDB600M(R)标准制式为顶出风,并可方便地更改为水平出风。

◆运行宁静、维护方便

实现空调房间最低噪声,室内空调机可置于远离各空调区域的吊顶内,最大程度地满足了室内低噪声的要求。

机组采用高效低噪的离心风机,内壁采用吸音保温材料,实现了宁静运行。

全空气系统,简单卫生,零配件少,维护工作简便。

灵巧简洁的设计使保养极为简便,从机组两侧任一端拆卸几颗螺钉即可维修机组内任一部件。

◆设计独特

特有的设计使管道连接简便,由于出风口法兰紧贴机组底边,使安装于天花板内的风管布置简便且可以有效减少对房间高度的要求,使建筑费用降低。

超薄机身设计,水平出风,特别适合于吊顶安装。MDB050M(R)~MDB060M(R)机身高度仅350mm,MDB070M(R)~MDB100M(R)直接驱动机组机身高度仅420mm,节省建筑空间,节约建筑成本。

◆装饰效果典雅华丽

空调室内机组和风管安装在天花内,如同大型中央空调,安装后仅有风口与室内装饰融为一体,显得典雅和华丽。

◆智能控制

微电脑智能控制器可实现制冷、制热、风扇、自动四种控制模式,并有定时开关机,自动除霜,故障显示等功能。此外,根据要求,机组还有电话控制功能可选。MDB050M(R)~MDB150M(R) 可选网络集中控制器,实现对32 台机组的联网控制,并可设定不同的运行状态,实现智能化管理。

二,室外机

特点:

◆机组尺寸统一,节省空间

MMC060M?和MMC070M?、MMC100M?和MMC125M?外形尺寸相同,当两个以上机组并列排列时,可以有效节省空间,显得规则有序。

◆性能优异

主要部件选用世界知名品牌,经过严格性能测试以确保合理机组匹配。压缩机均采用世界知名品牌全封闭涡旋式压缩机,再加上性能优越的空调专用风机、电机等部件,确保机组的运行平稳,振动和噪声极低。

◆维修简便

卸下前板即可维修机组内部任一部件。

◆模块化设计

MDB200M?~MDB600M?室外机组采用模块化设计,在使用过程中可实现能量的差级

中央空调工程安装方案书

深圳市XXXX X限公司 综合办公楼中央空调安装 设计单位:XXX工程建设有限公司 日期:2015年03月22

一、.............................................................. 施工组织设计......................................................... 2?? 1、工程投入的主要物资和施工设备情况 (2) 2、确保工程质量的技术组织措施 .................................. 2. 3、确保安全施工的技术组织措施 .................................. 5. 4、工程文明施工的技术组织措施 .................................. 7. 5、确保工期的技术组织措施 ....................................... 9. 二、........................................................ 施工方案 11. 1、主要施工方法 (12) 2、施工设计规范和标准: (13) 3、水管安装规范和安装工艺 (17) 4、设备安装注意事项 (27) 5、风管安装规范和安装工艺 (36) 三、............................................................... 售后服务计划 (37) 1、售后服务说明 (37) 2、售后服务体系 (38)

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

基于PLC系统的中央空调控制系统毕业设计论文

哈尔滨理工大学毕业设计 题目:基于PLC的中央空调控制系统设计院、系:自动化学院自动化系 姓名: 指导教师: 系主任: 2012年06月25 日

哈尔滨理工大学毕业设计(论文)任务书 学生姓名:学号: 学院:自动化学院专业:自动化 任务起止时间:2012 年 2 月27 日至2012 年 6 月25 日 毕业设计(论文)题目: 基于PLC的中央空调控制系统设计 毕业设计工作内容: 1.第1~2周,查阅相关资料并翻译外文资料; 2.第3~4周,了解课题目前在国内外的研究现状、发展趋势,确定中央空调所要实现的功能和了解整个系统的结构框架; 3.第5~8周,进一步了解中央空调的所要实现的具体功能,确定系统中所要用到的原器件,并进行最初的硬件电路的设计,为软件编程做准备; 4.第9~11周,学习PLC程序的设计与开发,确定最终的硬件电路的设计; 5.第12~13周,编写PLC程序,并和硬件一起进行程序调试,来检查程序的可行性; 6.第14~15周,修改必要的程序部分来完善系统,并书写论文的初稿;7.第16~17周,修改并完成书面论文,准备答辩。 资料: 1.王卫兵,高俊山. 可编程控制器原理及应用.第二版.机械工业出版社,2005 2.任光.可编程序控制器(PC)应用技术与实例.华南理工大学出版社,2001 3.汤蕴缪,史乃. 电机学.机械工业出版社,1999 4.康贤永,万大福. 可编程控制器及其应用. 重庆大学出版社,1998 5.梅晓榕,柏桂珍. 自动控制元件及线路. 科学出版社,2005 6.刘金琨. 先进PID控制Matlab仿真(第二版). 电子工业出版社,2004 指导教师意见: 签名: 年月日系主任意见: 签名: 年月日 教务处制表

大金中央空调的方案书.doc

目录大金中央空调方案 (中央空调·地暖·水处理·门窗·木门·墙板·新风·除尘·) 项目名称:X X X X X X X XXXXXXX有限公司 2016年XX月XX日

一、公司简介 1-1慈溪商豪贸易有限公司简介 XXXXXXXXXX是一家集销售、安装和维修各类中央空调的专业性中央空调公司。公司经营大金、麦克维尔、等知名品牌的中央空调产品,在家居方面,还销售地热采暖系统、中央新风、中央热水、中央净水和软水等家居集成系统。 公司经营品类有家用(户式)中央空调、商用中央空调、大型中央空调等系统。包括VRV变频多联式中央空调等。 公司有专业的设计师、工程师和安装维修技术工人队伍,并经过了大金公司的专业测试和专业认证。公司以完善的售前、售后服务为后盾,以“质量和诚信”的经营理念,致力于人工环境事业的美化和推广。 我们是您的“中央空调专家”,我们以诚信的素养和专家的品质,加上我们过硬的工程安装质量为您打造一个优质实惠的五星级家居办公环境。

二、产品简介 2-1大金中央空调简介 早于1969年大金就在日本率先开发了第一台家用多联空调系统,30多年来不间断的研发和实践,使大金家用中央空调成为目前世界上最可靠、最完善的产品之一。在中国的10年间,大金家用中央空调作为众多著名房产项目的首选产品,被广泛运用于别墅、公寓等住宅领域,确立了牢固的品牌地位。大金将始终以“满足客户需求”为目标,以最高的信誉和诚意与房产商们共同打造让消费者称心满意的住宅空间。 在对手如云的房产市场中,大金以其优质可靠的产品、专业的设计、严格的安装和完善的服务全面提升您楼盘的可信度,与您共同打造深受房产消费者欢迎和信赖的精品楼盘。

某商场中央空调系统施工组织方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (无表式) 工程名称:广州XX广场中央空调系统工程 工程地点:广州市XX路XX号 施工单位:广州市XX安装有限公司

目录 第一章施工组织设计编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程执行的规范、标准 (1) 第二章安装工程概述 (1) 2.1工程概述 (1) 2.2承包范围 (2) 第三章三级组织机构的设置 (2) 1、设置说明 (2) 2、机构职能的描述 (3) 第四章劳动力计划 (4) 1、投入劳动力总体说明 (4) 2、投入劳动力计划表 (5) 第五章机电安装工程投入设备计划 (5) 1、投入设备总体计划 (5) 2、施工设备投入计划 (5) 第六章进度计划 (6) 1、工程目标 (6) 2、主要节点工期及阶段目标控制计划 (6) 3、工程进度计划表 (6) 4、进度计划的保证措施 (7) 第七章主要分项工程的施工方案、施工方法、施工工艺 (7)

1、施工前期的准备 (7) 2、施工部署 (7) 3、通风空调系统施工方法 (8) 4、施工方案及主要施工方法 (13) 5、通风与空调调试 (21) 第八章重点施工工法 (25) 1、设备的运输方案 (25) 第九章工程质量保证措施 (29) 第十章安全生产目标及保证措施 (36) 1、工程安全管理目标 (36) 2、工程安全技术措施 (36) 3、成品保护制度 (38) 4、施工现场安全、防火、文明施工管理措施 (39) 第十一章工程技术资料管理及保修承诺 (41) 1、工程资料管理 (41) 2、归档管理措施 (41) 3、工程保修承诺 (42)

中央空调系统毕业设计

中央空调系统毕业设计 篇一:某办公楼中央空调系统毕业设计全文 第一章工程概况 1.1 建筑说明 湖北科技学院办公楼位于湖北省咸宁市,地处夏热冬冷区,总建筑面积为10012㎡,其中空调面积为5114.7㎡。建筑总高度为12米,地上三层为办公用房以及会议室,每层层高均为4米。工程设计范围为1—3层空调与采暖设计,空调系统的设计满足室内工作人员对温度,湿度和新风的要求即可,为舒适性空调。 1.2 维护结构性能参数 外墙类型(自内至外):370mm页岩烧结多孔承重砖:K370=1.191W/(m·℃)取2%的销键作用的影响,则:K370=1.191W/(m2·℃)×1.02=1.22 W/(m2·℃); 内墙类型:20 mm水泥砂浆+240mm砖墙+20mm水泥砂浆,K=1.974W/(m2.K); 屋面类型:内粉刷(20mm)+钢筋混凝土(35mm)+水泥砂浆(20mm)+隔气层(5mm)+水泥膨胀珍珠岩350(200mm)+水泥砂浆(20mm)+卷材防水(5mm)+砾砂外表层(5mm),K=0.49W/(m2.K)。 楼板材料:7mm五夹板+370mm热流向下(水平、倾斜)60mm以上+80mm钢筋混凝土+25mm水泥砂浆+25mm大理石,

K=0.508 W/(m2·K); 外窗类型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮阳型,传热系数2.444 W/(m2.K)自身遮阳系数0.55,内遮阳系数0.60,有外遮阳;. 外门系列:节能外门,传热系数3.02 W/(m2.K);内门系列:木框夹板门,传热系数2.504 W/(m2.K);另外卫生间门窗玻璃均采用磨砂玻璃。窗高1800mm,窗台高900mm。维护结构热工性能参数如下表: 2 表1-1 维护结构热工性能参数 第二章空调负荷计算 2.1 设计参数 2.1.1 室外设计计算参数 台站位置:北纬 30°37′东经114°08′海拔高度:23.3m 大气透明度的等级为4 2.1.2 室内设计计算参数 参考《公共建筑节能设计标准》,确定各房间的设计参数如下表: 表2-2 室内设计计算参数 注:室内空气压力稍高于室外大气压。 2.2 冷负荷的计算

空调系统课程设计说明书

空调系统课程设计说明 书 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

课程设计说明 摘要 本设计为南京市某住宅楼通风及空气调节工程设计,该高层建筑是一幢集住宅、商场的综合大楼。本设计内容主要包括住宅的采暖设计,商场的空调设计和排风设计。本次设计中,对于商场大空间的房间采用了全空气系统。全空气系统中,采用方形散流器平送方式。对于较小空间的房间采用风机盘管加独立新风系统。 关键字:暖通空调;全空气系统;风机盘管加独立新风系统。

目录 1 1 1 2 2 2 2 4 4 3、通风空调设计 5 5 5 5 9 11 16 3. 8 设备选型17 18

总结19 致谢 附表A:商场一层空调负荷计算表 附表B:商场二层空调负荷计算表 附表C:商场三层空调负荷计算表 附表D:商场一层风管水力计算表 附表E:商场二层风管水力计算表 附表F:商场三层风管水力计算表 附表G:商场三层水管水力计算表 1绪言 1.1建筑概况 本设计选择的对象是南京市某商住楼,东经118.8°,北纬32°,据热气象分区为夏热冬冷地区。本工程是集商业、住宅和停车场为一体的综合性公共建筑。建筑正立面为南向,该建筑物地上26层,地下1层。总建筑面积为27669.29㎡,建筑高度84m。 其中,地下一层为停车场,其中1到3层为商场,4到26层为住宅,本次设计空调部分为一层到三层商场空调系统设计,空调设计要求能够实现夏季供冷和冬季供热,以满足人体的舒适要求和节能要求。 1.2 设计任务 根据确定的室内外气象条件,土建资料,人体舒适要求及热源情况设计该建筑物商场部分的空调系统和排风设计。

暖通毕业设计开题报告

题目:永州商业广场综合楼中央空调系统设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 学生姓名: xx 学号: 201209010114 指导老师: xxx 2016年3月30日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于10篇(不包括辞典、手册),其中至少应包括1篇外文资料;对于重要的参考文献应附原件复印件,作为附件装订在开题报告的最后。 4.统一用A4纸,并装订单独成册,随《毕业设计(论文)说明书》等资料装入文件袋中。

毕业设计(论文)开题报告 文献综述 一、引言 随着我国人民生活水平的不断提高,购买力增强。近年来修建了不少商业建筑,并且向多元化方向发展,建筑规模越来越大。装饰豪华、营销全面、多维服务,集商贸、娱乐、居住、办公为一体的高级商城也层出不穷。 商业建筑是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场职工的身体健康影响很大。因此,商业建筑的空气环境越来越被商业部门所重视。我国卫生防疫部门对商业建筑提出了卫生要求,对较大的重点商场还进行过监测,对一些已建的大中商场要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。新建的大中商业建筑纷纷安装了空调系统,以提高商场的档次,吸引更多的顾客。各大城市中频频展开的“商战”更加速了空调系统在商业建筑中的普及。 商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视,加上能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。目前,随着我国经济的快速增长,生活条件日益改善,人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。 国际标准规定,商用空调是3HP以上空调机组的统称,因此商用空调种类颇多。包括风冷热泵型中央空调机组,水冷螺杆式冷水机组、离心式冷水机组等等。 因此,设计一项节能、舒适、健康的中央空调工程是很有实际意义的。 二、研究现状 中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场中央空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年中央空调市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅

暖通空调设计与设计方案问题及解决对策

暖通空调设计与设计方案问题及解决对策 发表时间:2018-05-23T11:46:16.317Z 来源:《基层建设》2018年第4期作者:何军 [导读] 摘要:随着社会进步、技术发展和人民生活水平的提高,人们对高质量居住环境的要求越来越高,这也就要求暖通空调专业不仅要保证温湿度还要舒适、节能、环保。 广东雅士电器有限公司 528451 摘要:随着社会进步、技术发展和人民生活水平的提高,人们对高质量居住环境的要求越来越高,这也就要求暖通空调专业不仅要保证温湿度还要舒适、节能、环保。下面对暖通空调设计方案技术经济中存在的一些问题进行探讨,从可行性、经济性、调节性、安全性及环境影响等方面进行分析。 关键词:暖通空调;设计方案;空调系统;解决对策 前言:近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。 1.建筑物的暖通设计条件 建筑物的暖通空调设计:要达到最好使用效果,实现适用、经济、美观三者兼备,必然是各工种合理分工的成果。为实现这一目标,各工种要进行充分的配合,对于暖通空调设计人员来说,必须了解清楚设计对象,才能确定适合的设计方案: 1.1建筑物的位置所在,包括四邻建筑物状况的周边供热、供水、供电等管线的铺设方式与接口点,以作为建筑物设计供热入口的客观条件。 1.2建筑物的层效、层高和总高度,确认是否属于高层建筑。因为根据现行规范,10层及l0层以上的居住建筑和建筑高度超过24米的其他民用建筑,必须按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定进行设计。 1.3防火设施,包括防火分区、防烟分区的划分和防火墙的位置,并了解出现火灾时的疏散路线,以便设计出防排烟系统和设防火阀。了解窗户的大小和玻璃的热工性能,以便确认是否满足节能要求。五是熟悉周围环境。判断建筑物是敞开式的,还是被楼群包围的,周围环境的背景噪音如何,这样才能计算出供暖负荷时所要考虑的阴影区。 2.可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求,并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热蓄积效应等问题。 2.1经济性比较问题:经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致,应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。 2.2调节性和可操作性问题:暖通空调系统的容量通常是按接近全年 最不利的气象条件确定的,因此系统应有较好的调节性能,以适应全年负荷的变化。调节性能好的系统方案,如采用VAV空调系统和VRV 变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小,在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部分时间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。 2.3安全性问题:暖通空调系统的安全性主要包括易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全5个方面的问题。在设计弹药厂房和库房、煤矿等易燃易爆工程的通风空调系统时,安全性成为必须考虑的重要因素,应采取相应的防爆技术方案和措施。在设计燃油燃气锅炉房时应考虑可燃性气体、液体泄漏带来的安全性问题,应设置可燃性气体泄漏报警系统和事故通风系统,并相互联锁,防火安全问题应按照有关防火设计规范来考虑。 3.暖通空调设计中应注意的几个问题 3.1楼梯间散热器立支管应单独设置:设计规范规定,楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀,然而有的工程将楼梯间散热器与相邻房间敞热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯阃散热器,另一侧连接邻室房间散热器,这样,由于楼梯问难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效聚,甚至冻裂散热器。 3.2共用立管安装伸缩器问题:目前设计的多层或高层住宅,大多采用共用立管系统,设计中一般要根据系统水力平衡、散热设备、承压能力及化学管材的特性等因素对供暖系统及共用立管进行竖向分区改置,并应考虑管道热补偿问题。然而有些设计认为户内为埋地敷设,而忽略了管井内共用立管的热胀问题,故末设置伸缩器;有的虽然设计了补偿器,但未认真校核热膨胀量来决定补偿器的位置;还有的设计在补偿器上下的位置就安装了固定支架,这样补偿器起不到补偿管道由于热胀而变形伸缩的问题,结果导致由于立管的热胀伸缩拉裂了支管的现象。 3.3带有底层商铺的住宅的采暖问题:对于带有底层商铺的住宅设计规范明确规定,对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖系统和热计量装置,现设计中存在的问题是,或者商铺未单独设热计量装置,或者与住宅采用共用系统。目前沿街带底商的建筑越来越多,设计人员应严格遵循规范要求来设计。 3.4制冷机装机容量偏大:目前在空调系统设计过程中,部分设计人员采用负荷指标估算,致使制冷机装机容量普遍偏火,造成初投资的很大浪费,同时影响部分负荷下的冷机效率。空调与制冷技术手册、采暖空调制冷手册等给出的商场类建筑夏季冷负荷的概算指标为210w/m-240w/m,旅馆办公类的冷负荷指标为94w/m-163w/m。 3.5空调通风系统防火、防烟阀的设置问题:防火阀与排烟防火阀不同,不能将这两种不同功能的阀门混合使用,防火阀一般设在通风空调管路穿越防火分区或变形缝处,平时开启,火灾时,当烟气温度达到70 %时,阀体内的易熔片熔断,从而切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延,高规中规定。风管应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的设计在风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠

如何设计中央空调安装方案

中央空调安装设计流程 第一步:空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。 a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22

F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 第二步:机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 2.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。

商场中央空调设计方案

商场中央空调设计方案 2008-7-30 商场中央空调设计方案 一、工程概述 .500m,空调使用面积约为460m本工程为商场中央空调系统。该商场总建筑面积约为了营造22为 一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作休闲购物的空间,给该商场选择了,最实用、最完善、最节约和环保的商用中央空调系统;使舒适的温度空气均匀的送到商场每个地方(柜机不可能实现)。空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美 观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: )-1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-20011987 ()GB19-87)《采暖通风与空气调节设计手册》((2 ( 3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速)(4 3.设计参数: )室外气象参数:(1 采暖(干球)温度 -5℃冬季: 1℃通风(干球)温度 - 7℃ - 空调(干球)温度 60% 室外计算相对湿度 平均风速 3.4m/s 最多风向及其频率 N 11% 极端最低温度 -17.9℃ 夏季: 通风(干球)温度 32℃ 空调(干球)温度 35.6℃ 室外计算相对湿度 76% 平均风速 2.6m/s 最多风向及其频率 S 11% 极端最高温度 43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择: 1)家用中央家调系统的分类及比较选择 a)风冷热泵机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现,初投资小,室内机和风管安装简单,对装修也要求不高,各空调区域能单独控制温度。

中央空调毕业设计论文

毕业设计(论文) 题目名称:惠新大厦中央空调系统设计 学院名称:能源与环境学院 班级:建环 学号: 学生: 指导教师: 年月日

论文编号: 惠新大厦中央空调系统设计 专业:建筑环境与设备工程:教导老师: 摘要 本设计为惠新大厦中央空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上,采用了风机盘管加新风和全空气两种空调系统形式。一层除了有单独办公室,还有一个长17.8m,宽15.6的办公大厅,不适合用风机盘管加新风系统,选用全空气系统。二层到十层楼层,大部分为单独办公室,所以全部选用风机盘管加新风系统。风机盘管为卧式暗装,新风不承担室负荷;全空气系统为一次回风系统,室送风采用散流器下送方式。新风从墙洞引入,再由各层的新风机组集中处理供应。冷冻水由地下室的冷冻机房供应,采用了闭式同程两管制水系统。水管用泡沫橡塑保温,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振措施。 关键词:中央空调,风机盘管加新风系统,全空气系统,大厦

Central Air-conditioning Design for HuiXin Building Abstract The air conditioning engineering of Huixin Building was designed. On the base of cooling load, heating and moisture load calculation, primary air fan-coil system and all air system are adopted by way of technical and economic analysis. In addition to individual office level, there is a length 17.8m, width of 15.6 in the office lobby, not suitable for fan coil plus fresh air system, use an all air system. The second floor to ten floors, most as a separate office, so all the fan coil selection of a new air system.The fresh air doesn’t undertake indoor load and delivers air through double deflection grille after mixing the return air in the horizontal recessed fan coil. The return air is harnessed one time by the air handling unit in the all air system and the handled air is delivered through double deflection grille by sidewall air supply. The fresh air is supplied by hole or shaft and handled by the fresh air handling unit. The chilled water which is a closed two-pipe direct return water system is supplied by the refrigerating plant room. The thermal insulation material of water pipe and air duct are foam plastics and centrifugal glass wool respectively. Measures of noise elimination, damp, fire prevention and smoke extraction is considered during the design. Key Words: air conditioning primary air fan-coil system all air system building.

中央空调系统方案建议书

绿洲北水湾名邸9号楼 中央空调系统方案建议书 编制单位:上海********公司 编制日期:2013年3月20日

目录 第一章项目简介及设计方案描述 (1) 1.1、项目简介 (1) 1.2、设计依据 (1) 1.3、方案设计思路 (2) 1.4、设计方案优势 (5) 第二章空调负荷计算 (8) 第四章辅助冷热源选择 (10) 4.1、地下换热系统计算 (10) 4.2、以冬季负荷进行设计 (10) 4.3、地埋管最小孔间距的计算 (12) 4.4、地下换热系统水流量设计 (12) 4.5、辅助冷源及水泵选择 (12) 4.6、辅助设备占地面积 (13) 第五章地源热泵系统初投资估算 (14) 第六章公摊部分年运行费用计算 (15) 第七章水泵热泵系统与风冷VRV系统比较表 (17) 第八章土壤换热器设计及施工 (18) 8.1、土壤换热器埋管形式确定 (18) 8.2、单米井深换热量 (18) 8.3、垂直换热深度 (18) 8.4、地下换热器间距 (19) 8.5、地埋管设计 (20) 6.6、地下换热器的材质 (20) 8.7、保证地下换热器水力平衡的措施 (20) 8.8、土壤换热器使用安全性分析 (22) 8.9、施工保证 (22) 8.10、施工重点、难点分析 (24) 第九章水环热泵产品介绍 (25) 第十章类似工程案例详细介绍 (28) 第十一章系统原理图 (32)

前言 根据国家《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 5.3.11:“对有较大内区且常年有稳定的大量余热的办公、商业等建筑,宜采用水环热泵空气调节系统。” 建设部、科技部之绿色建筑技术导则(2005.10)5.2.2(2):“优化用能系统,采用能源回收技术。” 中华人民共和国可再生能源法(2006.1.1)第二条:“再生能源是指风能、太阳能、水能、生物能、地热能、海洋能等。” 国家新节能法:“鼓励开发商采用建筑节能技术、产品及系统。”…… 我司建议贵工程项目考虑节能环保的水环热泵空调系统。

从地下商场设计谈空调系统及防排烟问题

编号:AQ-JS-02556 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 从地下商场设计谈空调系统及 防排烟问题 Discussion on air conditioning system and smoke control from the design of underground shopping mall

从地下商场设计谈空调系统及防排 烟问题 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 近年来,全国各地开发利用坑道式人防工程越来越多。其中,一些规模较大的坑道工程被设计改造为商业用途。因商业性质具有客流量大,通风疏散困难等特点,其空调及防排烟问题尤需引起高度重视。笔者于几年前参与设计了青岛市“902”工程即中山地下商城。该商城于1994年初施工,1997年底竣工营业,并于1999年1月被山东省建委评为“全省城市设计精品工程”铜奖。迄今为止,工程安全、内通风及温湿度情况一直令人满意,为商城取得良好的经济效益和社会效益起到了很大作用。 众所周知,人防工程本身冬暖夏凉。这里有两个原因:一是坑道式工程通过围护结构直接向大地传热。坑道工程深埋在等温层以下,预热期过后,在一定的季节里,可以看作是工程内空气向工程

围岩——恒温为年平均地温的半无限大物体——稳定传热,而地面建筑直接受室外随时变化参数的空气及日照等影响。二是坑道工程室内温度年周期波动表现为夏季室内失热而冬季室内得热。人防工程的此一特点,决定了其空调系统与地上工程有着诸多不同。下面结合介绍中山商城情况,谈一下此类工程的空调系统及防排烟设计,仅供参考。 一、空调系统和防排烟设计实践 中山商城主商业通道跨度为12米,总长度366米,空调面积6400平方米。共设三个通风空调系统。根据负荷计算结果,设计中夏季选用空气过滤器及调温除湿机,新回风混合经过滤后,先由直接蒸发器冷却除湿,然后经风冷冷凝器加热至所需温度,而空气升温不需要的热量则经水冷冷凝器由冷却水带走;冬季由新回风直接混合,无须加温或加湿,即可得到送风状态参数。 根据两侧布置店铺,中间为人行走道的特点,设计中采用从店铺内以散流器顶送风、人行道上顶回(排)风的气流组织形式。这样做一是保证营业员的新风标准,二是顾客在店铺内选择购物时由于空

超市中央空调毕业设计

超市中央空调毕业设计 目录 1文献综述 (1) 1.1 超市概念 (1) 1.2 超市等购物商场的建筑特点以及空调设计要点 (1) 1.2.1超市布置特点 (1) 1.2.2 超市暖通空调设计的特殊性问题 (2) 1.2.3 百货公司、超市商场类建筑空调系统设计的注重点 (3) 1.2.4 超市商场的节能措施 (3) 1.2.5 超市商场的空调方式 (5) 1.3设计的目的 (5) 2设计基础资料 (7) 2.1 工程概况 (7) 2.1.1原始数据 (7) 2.1.2室内设计参数 (7) 2.2维护结构传热系数 (8) 2.3其他资料 (8) 3 负荷计算 (9) 3.1 夏季逐时冷负荷计算 (9) 3.2湿负荷的计算 (15) 3.3新风冷负荷计算 (16) 3.4冬季热负荷的概算 (16) 4 空气处理方案的选择 (17) 4.1空调系统的划分原则 (17) 4.2确定空调系统方案的因素 (17)

4.3全空气系统和空气-水系统进行的对比。 (18) 4.4 变风量系统与风机盘管加新风系统对比 (19) 4.5 结论 (21) 4.6空调系统分区 (21) 5 空调风系统、水系统计算 (23) 5.1全空气一次回风系统空气处理过程计算 (23) 5.2风机盘管加新风系统空气处理过程计算 (25) 6 空气流组织的设计与计算 (27) 6.1气流组织设计方法 (27) 6.2气流组织的计算 (27) 6.3.1一次回风风管系统的设计计算 (30) 6.4水系统的计算 (35) 6.4.2冷冻水水平供回水管路水力计算 (37) 6.5中央空调冷水机组选型 (39) 6.6机房冷冻水系统管径计算 (40) 6.7分水器、集水器的选型与计算 (41) 6.8冷冻水泵的选型和计算 (41) 6.9 空调水系统的定压 (42) 6.10冷却水系统的设计 (44) 6.11 空调冷凝水系统的设计 (45) 7 空调系统管道保温处理及设备减震设计 (47) 7.1 管道保温措施 (47) 7.2 空调系统噪声控制与减震控制 (47) 7.3 系统的防火 (47) 总结 (49) 致谢.................................... 错误!未定义书签。参考文献.. (50) 计算附表 附件一:翻译原文

大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施

大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施 大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施 大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施 文章 来源 于 教 育 网 摘要:本文主要介绍了大型商场中的中央空调安装新风系统特点,用理论分析的方法,阐述了目前大型商场中的中央空调安装新风系统的节能措施。关键词:中央空调;安装;新通风系统;节能措施大型商场是公共建筑中的一种,一般每天工作12 h以上,全年没有节假日,由于其具有建筑面积大、客流密度大、客流密度变化大、门启闭次数多、自然通风难和各种照明、电器密度高等特点,与其他公共建筑相比,大型商场类建筑单位面积电耗最高、空调系统能耗最大。由于大型商场基本采用全空气空调系统,而空调箱风机全年运行,因大型商场空调系统中空调箱风机电耗所占比重最大,达到了大型商场空调系统总用电的65%左右,浪费最严重、节能潜力最大。因此,大型商场节能的关键环节是空调风系统。 1.新风、排风能量交换方式的实施原理能量回收方式比较多,但归纳起来共两大类。既全热回收装置、显热回收装置。全热回收新风换气机工作原理是一种空气—空气能量回收通风装置,其核心功能是利用室内、外空气的焓差,通过全热回收机芯良好的导热透湿性能,在双向置换通风的同时,产生能量交换,使新风有效获取排风中的焓值,从而大大节约了新风预处理的能耗,达到节能换气的目的(工作原理如图1)。全热交换回收装置节约的能量包括显热和潜热,节能效果显着,按照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的规定要求采用排风热回收装置的额定热回收效率不应低于60%。商场舒适性空调系统常用的从排风中直接回收能量的装置有转轮式、板翅式和板式等,而其中前两者既可实现全热交换,也可实现显热交换,后者仅可以实现显热交换。全热回收器不同于显热回收器的地方在于前者同时回收排风中的能量和湿量,是靠新风与排风的温差和水蒸汽压力差来达到热湿交换,其进出口关系可以由温度效率和湿度效率确定,效率值与新风量、排风量大小有关,后者仅仅是温差的热交换。而在百货商场中最为适合的热回收装置是转轮式热交换器和板翅式交换器。转轮式换热器是通过排风与新风交替逆向流过转轮,转轮中间有清洗扇,本身对转轮控制,能适应不同的室外空气参数,而且能使效率达到70%~80%以上。这类热交换器是现在厂家较多推荐的成熟产品,可根据需要,购置不同规格大小的设备,安装在新风与排风系统的进出口上,以使夏季的新风与排风进行冷、热交换。但是轮转式换热器是两种介质交替转换,不能完全避免交叉污染,因此流过气体必须是无害物质,现在市面上的产品技术更新改造,气密安全性好,采用送风压入、排风吸出,能够全热回收而不污染新风。其缺点是要求把新风和排风集中在一起,风系统布置带来一定困难。 2.大型商场中央空调安装新风系统节能的几点建议 2.1合理设置空调机房设计大型商场中央空调时,考虑到商家的利益,空调机房面积总是设限制,空间利用率有限,而且室外进风121和排风口的距离要求尽量间隔远,避免气流短路,由于全热交换器有四个接管,系统中管路较为复杂。同时由于城市空气质量较差,积灰现象较严重,过滤器易堵塞,使用中应注意经常清洗过滤器。全热回收必要条件是新风系统与排风系统布置在一处,这就要求设计时对系统划分、风道布置、送排风机和

PLC中央空调控制系统设计

基于PLC的中央空调控制系统设计 摘要 中央空调现已广泛的应用在各大商场、办公大厦等场所中,传统控制系统中在控制较适宜的温度的同时,却消耗了大量的能量。如今,人们越来越重视中央空调的舒适性和节能性,本文重点研究了中央空调冷冻泵机组控制系统,为舒适的生活工作环境及有效节能提供了技术条件。 本文首先介绍了中央空调的结构和工作原理,总结了传统中央空调的缺点,即冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载,长期处于满负荷运行,造成了极大的能源浪费,随着变频技术日趋成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。该系统采用西门子的S7—200PLC作为主控制单元,利用传统PID 控制算法,通过西门子MM440 变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,同时又可以节约大量能源。 通过对中央空调的理论分析,验证了以出回水温差为根据对其进行变流量控制的可靠性。对变频控制系统进行了设计,为实现温度信号远距离传送,设计了基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络。通过西门子TD200 文本显示器实现人机界面的设计,最后使用MCGS 工控组态软件进行了系统的组态设计研究。 关键词中央空调;PLC;变频器;PID;RS-485 - I -

基于PLC的中央空调控制系统设计目录 摘要................................................................................................................................. I 第1章绪论 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 中央空调控制的研究现状及发展 (2) 1.2.1 中央空调控制系统的发展 (2) 1.2.2 中央空调变流量控制的发展 (3) 1.3 本研究课题的主要工作 (4) 第2章中央空调变流量控制的原理 (5) 2.1 中央空调系统的结构和原理 (5) 2.1.1 概述 (5) 2.1.2 制冷原理 (5) 2.1.3 中央空调系统的构成 (5) 2.2 中央空调变流量控制的原理及特点 (5) 2.2.1 变流量空调系统概述 (5) 2.2.2 中央空调变流量控制的实现方式 (7) 2.2.3 中央空调系统变流量系统的特点 (9) 2.3 电机的软启动原理及应用 (10) 2.3.1 软启动设备介绍 (10) 2.3.2 软启动器的应用场合 (10) 2.3.3 软启动器与变频器之间的区别对比 (10) 2.4 PID控制的设计 (11) 2.4.1 PID控制原理 (11) 2.4.2 PID控制器的参数整定 (12) 2.4.3 PID的反馈逻辑 (12) 2.4.4 P、I、D参数调整原则 (13) 2.4.5 对空调系统的PID变频控制 (13) 2.4.6实现设定值的自动调节 (13) 2.4.7 PID控制器设计及实现 (13) 2.5 本章小结 (14) 第3章中央空调控制系统的硬件设计 (15) 3.1 变频器的原理 (15) 3.2 西门子MM440变频器性能介绍 (15) 3.2.1 主要特征 (16) 3.2.2 控制性能的特点 (16) 3.2.3 保护功能 (16) 3.2.4 变频器运行的环境条件 (16) 3.2.5 使用变频器设计系统时需注意的问题 (17) - II -

相关文档
相关文档 最新文档