1、4122#、4124#施工图。

2、《建筑砼结构加固技术规范》

3、《建筑抗震加固技术规程》

4、《地基与基础工程施工及验收规范》

5、《混凝土结构工程施工及验收规范》

6、《建筑装饰工程施工及验收规范》

7、《建筑机械安全技术规程》

8、《建筑施工高处作业安全技术规范》

9、《施工现场临时用电安全技术规范》

10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

11、《屋面工程技术规范》

12、《建筑地面工程施工及验收规范》

13、甲方提供的本工程招标文件及图纸答疑文件

第二章、工程概况

2-1建筑概述

工程名称:“老七栋”抗震加固项目4122#、4124#工程

工程地址:大江信达车辆股份有限公司

工程概况:两栋七层住宅楼,砖混结构,共5个单元,140户。

建设单位:大江信达车辆股份有限公司

设计单位:北方设计研究院

2-2、维修加固方法及相关工作内容

1、对整体结构采用构造柱、圈梁加固,并与原结构采用植筋连接。

2、原墙体开裂部分采用压力灌浆修补。

3、楼梯间墙面、顶棚铲除原涂料层,重刮腻子两遍、刷外墙漆两遍,更换灯具和开关。

4、屋面防水全部更换。

5、加固过程中对涉及的防盗网、空调架子、管线等进行更换、修补、防腐工作。

6、住户搭设的棚子拆除与恢复。

7、住户的花池拆除与恢复,苗木的移栽。

第三章、施工准备与现场平面布署图

3-1、技术准备

3-1-1、内业准备

a、组织施工技术人员及钢筋工、木工等认真熟悉图纸,准备图纸会审;

b、编制详细的施工技术作业方案,对各工种、班组进行全面的技术交底;

c、编制用料计划,组织采购人员落实货源及价格摸底工作;

d、核算工程量与定额用工,为施工计划安排做准备。

3-1-2、轴线引测

根据业主提供的水准点和坐标,进行水准点引测及轴线引测,并做好复核及保护工作,以确保轴线、标高的正确。

3-1-3、主要资源配备

a、该工程主要机械设备使用计划、主要材料使用计划、工艺检测用具使用计划见表4-1、4-2、4-3;

b、对选用的机械设备、材料等编制进场计划,组织采购员到位;

c、基础施工时,着手考虑垂直运输机具的主体施工,保证按时投入使用。

表3-1、拟投入的主要施工机械设备表

表3-2、工艺检测计量器具使用计划表

3-2-1、施工用水

施工现场采用就近接自来水,用于砼养护及其它用水。

3-2-2、施工用电

现场采用“三相五线制”、“一机一闸一保险”制,把电送至各用电处;

3-2-3、施工场地

合理利用场地,保证居民出行安全。

3-2-4、临时设施

根据现场实际情况,搭设办公室、材料室、各施工用工棚等。3-3、劳动力组织与施工技术管理力量的配置

3-3-1、劳动力

根据施工图及工期要求,以及国家劳动定额,参照以往类似施工

3-3-2、施工技术管理力量配置

根据本工程特点,经过认真研究,决定以“创一流质量、创一流服务”为管理目标,抽调精兵强将,成立项目经理部,以保证管理目标的实现,项目组织体系与主要施工管理人员配置如下

3-4、来自业主方的支持与配合

项目除做好上述准备工作,为保证工程质量,快速完成该项施工任务,还需要来自业主方的支持与配合,主要是:

3-4-1、资金的使用。项目部每个月及时提供生产报表,形象进度及相关数据资料给业主,便于业主支付工程款并掌握资金的使用情况。3-4-2、施工中协助项目部处理好周边关系,办理各种手续。

第四章、施工协调管理

4-1、与设计单位间的工作协调

4-1-1、为进一步了解设计意图及对施工的要求,我们将与设计单位联系,并根据设计意图提出具体施工实施方案,商讨关键部位的施工措施。

4-1-2、积极进行图纸自审,及时主持图纸会审,协助甲方向设计单位提出建议,完善设计内容和各种材料的选型。

4-1-3、对施工中出现的问题,除按甲方代表、监理工程师的要求及时处理外,还应积极与设计单位联系,及时修正可能出现的设计错误,并会同甲方、监理、质量监督站及设计单位按照施工进度要求,进行分部分项的验收,中间验收、基础验收等。

4-1-4、协调各施工配合单位,解决因设计不可预测因素而引起产生的施工中的问题。

4-2、与监理工程师工作的协调

4-2-1、在施工全过程中,严格按照经甲方及监理工程师批准的“施工组织设计”及施工方案进行施工和质量控制。在各施工班组“自检”和项目部“自检”的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改。

4-2-2、贯彻公司建立的质量控制、检查、管理制度,并据此对各施工班组和配合协作单位进行检控,确保产品质量,任何工作的失职、失误均将对整个工程的质量产生不利的影响,因此杜绝现场各施工班组不服从监理工作的不正常现象发生,使监理工程师的一切指令得到全面执行。

4-2-3、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书,对按规定进行复试,主动递交检测结果报告,使工程得以顺利施工。

4-2-4、按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,不得进入下道工序施工”的原则,使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一致情况,遵循“先执行监理的指导予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护监理师的权威性。

4-3、与各班组及配合协作单位之间的协调

4-3-1、选择现场各班组及配合协作单位时,首先在公司的劳务班组内选择施工班组,在公司和下属单位选择配合协作单位进行考察,并采用竞争录用的办法,择优选用各施工班组及配合协作单位。

4-3-2、各配合协作单位所选用的设备,材料必须在事先征得甲方、监理及项目部的认可,严禁擅自代用材料和使用劣质材料。

4-3-3、各配合协作单位严格按项目施工组织设计及施工总进度计划编制的施工方案,建立质保体系,确保项目施工组织设计所规定的总目标的实现。

4-3-4、各配合协作单位严格按照项目部制定的总平面布置图“按图就位”且按公司的标准化现场的规定做好文明施工。

4-3-5、现场所有施工班组及各配合协作单位应与项目部签订工程劳务合同与协作合同,严格以合同条款来检查落实各施工单位的责任、义务。项目部将以科学合理的方法组织指挥各单位的施工作业,协调施工中所产生的各类矛盾,按照合同中明确的责任,来追究贻误方的失责,尽可能地减少施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象而贻误工程或造成经济损失。

4-4、协调方式

4-4-1、按总进度计划制定的控制节点,组织协调工作会议,检查本节点实施情况,制订、修正调整下一个节点实施要求。

4-4-2、由项目经理部主持召开施工协调会,一般情况下,周边单位进行协调。

4-4-3、项目部将会同甲方代表,监理工程师定期(半月)或不定期地组织对工程进度、工程质量、现场文明施工、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具等进行检查,并制定必要的奖罚制度、奖优罚劣,直到完成与各施工班组及协作单位的合同。

4-4-4、项目部将以周为单位,提出工程简报,向甲方及各有关单位反映,通报工程进展状况及需要解决的问题,使有关各方了解工程的进行情况,及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展,现场将不定期地召开各种协调会,确保工程进度。

第五章、主要项目施工方法

5-1、测量方案:

1、场区平面控制网:

在进行施工前,应会同甲方、设计单位对原建筑的各主要轴线进行确认记录,并引测至建筑物首层及女儿墙上作为本工程结构改造轴线、标高控制依据,应对其进行校核,其精度要求为:角度±60″、边长1/2500、点位相对误差5 cm。

2、建筑物平面控制网:

建筑物平面控制网布设成平行于建筑物外轮廓的多边形,测量等级为二级,精度要求:测角中误差±12″、边长相对中误差1/15000。

建筑各轴线控制桩的测设应以平面控制网各边两端的控制桩为依据,并用钢尺校核各桩间距。

3、墙面抗震加固施工测量:

(1)外墙面垂直控制测量:

根据建筑物平面控制网上的各外墙轴线桩,将外墙轴线投测到屋面女儿墙上,投测的轴线应组成闭合图形,以进行校核。根据女儿墙上的各轴线,用吊钢丝线坠进行控制外墙的垂直度和平整度。投测精度为:校差2 mm。

(2)内墙墙面垂直测量:

以各轴线桩为测站,将主要轴线投测到施工层,首先应进行校核,闭合合格后,测设细部轴线,将设计墙厚弹在楼地面及两侧墙面上,作为内墙面喷射混凝土施工找方正垂直、平整的依据。投测精度为:±3 mm

5-2、原墙、板裂缝处理:

1、墙板裂缝的处理:

(1)在墙体饰面凿除完成后,对墙板进行全面清理检查,墙板的裂缝部位、宽度、长度应做详细记录,以利于根据墙板实际裂缝大小情况进行分类处理;墙板上的可见裂缝按要求均采用压力灌浆修补。(2)施工要求:

1)灌浆法施工。应将裂缝构成一个密闭性空腔,有控制的预留进出口,借助专用灌浆泵将浆液压入缝隙并使之填满。

2)灌浆施工工艺流程:裂缝处理→埋设灌浆嘴、盒、管→封缝密封检查→配置浆液→灌浆→封口结束→检查。

3)灌浆前应对裂缝进行处理,其处理方法可分为:

①表面处理法:对于较细(小于0.3 mm)的裂缝,可用钢丝刷等工具,清除裂缝表面的灰尘、白灰、浮渣及松散层等污物;然后再用毛刷蘸甲苯、酒精等有机溶液,把沿裂缝两侧20-30 mm处擦洗干净并保持干燥。

②凿槽法。对于较宽(大于0.3 mm)的裂缝,应沿裂缝用钢钎或风镐凿成“V”形槽,槽深与槽宽可根据裂缝深度和有利于封缝来确定。凿槽时先沿裂缝打开,再向两侧加宽,凿完后用钢丝刷及压缩空气将碎屑粉尘清除干净。

4)封缝应根据不同裂缝情况及灌浆要求确定封闭方法。

5)浆液配置应按照不同浆材的配方及配置方法进行。浆液一次配备数量,需按浆液的凝固时间及进浆速度来确定。

6)灌浆是施工关键工序之一,应确保灌浆质量:

①灌浆机具、器具及管子在灌浆前应进行检查,运行正常时方可使用。接通管路,打开所有灌浆嘴上的阀门,用压缩空气将孔道及裂缝吹干净。

②根据裂缝区域大小,可采用单孔灌浆或分区群孔灌浆。在一条裂缝上灌浆可由一段到另一端。

③灌浆时应待下一个排气嘴出浆时立即关闭转芯阀,如此顺序进行。化学浆液的灌浆压力为0.2 MPa,水泥浆液的灌浆压力为0.4 MPa-0.8 MPa。压力应逐渐升高,防止骤然加压。达到规定压力后,应保持压力稳定,以满足灌浆要求。

④灌浆停止的标志为吸浆率小于0.1 L/min,再继续压注几分钟即可停止灌浆,关掉进浆嘴上的转芯阀门。

⑤灌浆结束后,应立即拆除管道,并洗干净。化学灌浆还应用丙酮冲洗管道和设备。

7)待缝内浆液达到初凝而不外流时,可拆下灌浆嘴(盒),再用环氧树脂胶泥或渗入水泥的灌浆液把灌浆嘴处抹平封口。

8)灌浆结束后,应检查补强效果和质量,发现缺陷应及时补救,确保工程质量。

9)灌浆必须遵守以下安全规定:

①灌浆材料应按其说明要求进行保存,如属易燃品,应封闭储存,远离火源。

②在配置及使用现场,必须通风良好,操作人员应穿工作服,必要时戴防护口罩、乳胶手套和眼镜,并严禁在现场进食。

③工作场地严禁烟火,并必须配备消防设施。

2、工程质量及验收:

①灌浆施工前应检查施工准备是否符合要求。

②用压缩空气或压力水检查灌浆是否密实。

③灌浆及粘结材料的质量均应符合相关加固技术规范和有关标准的要求。

5-3、板墙基础处理:

1、板墙基础处理方案:

开挖土方露出基础,按设计图要求施工构造柱,回填土方并夯实。2、工艺流程:测量放线→原地面凿除→土方开挖→测量定位→地下墙体钻孔植筋并锚固→绑扎钢筋→模板施工→浇筑混凝土→养护→拆模板→土方回填。

3、板墙基础的处理采取分段进行施工,分段开挖、分段加固、分段回填。

4、施工前应认真核查原基础结构图,确认原基础形式、基础尺寸、基础标高,并应查清地下管网的布设情况,为土方开挖做好技术准备工作。

5、应提前做好基准标高的引测及基础边线的测设工作,根据土质情况确定放坡坡度,留出作业面(不小于1000 mm)后,弹出开挖边线。6、沿开挖边线用混凝土切割机将原有地面、原散水进行切割、拆除,并及时将建筑垃圾清运出场。

7、土方采用人工进行清挖,在接近原墙体及基础大放脚时,要用铁锨轻挖,严禁用尖镐刨挖,以免破坏原基础影响结构安全。

5-4、植筋方法:

放线钻孔清孔验孔注胶植筋固化养护

A、放线:必须按照图纸要求的钢筋间距、位置放线、但由于为避

开原钢筋砼结构层内钢筋相碰,允许微量移位,甲乙双方有关人员现场具体情况商定。

B、钻孔:由专业人员接通电源,检查、调试机具;选用埋筋相匹

配的钻头进行钻孔,其孔径应大于埋筋直径的2~4mm,孔深应为埋筋直径的12倍。

C、清孔:用毛刷和电吹风机配用塑料管吹净孔内粉尘。(清孔是

锚筋勤务员中的重要一个环节,它直接影响到锚固质量,必须清理干净);

D、验孔:必须由甲方或长工自检其孔洞深度、孔径、也壁粉尘都

合格后方能进行下道工序施工;

E、注胶:根据所需用量现场提取A、B料,按照一定比便充分搅

拌,混合均匀后注入孔内,以孔内盛满既可;

F、植筋:将钢筋埋植部分用钢丝刷清除锈污,迅速植入孔内慢慢

单向旋入(不可中途逆向反转)直至埋件伸入孔洞底壁既可;

G、固结养护:固结期间匆振动埋筋,待完全团结方可进行下道工序施工。

5-5、钢筋工程:

1、原材料:

(1)钢筋进场应备有出厂质量证明,物资人员对其外观、材质证明进行检查、核对无误后方可入库。

(2)使用前按施工规范要求进行抽样试验及见证取样,合格后方可使用。

2、钢筋加工配料:

(1)认真做好钢筋图的审图及钢筋料表的计算工作。

(2)钢筋加工前,应将钢筋表面油渍、铁锈、漆污等杂物清除干净。

(3)根据施工部位及钢筋原材的长度合理配料、长短搭配。(4)箍筋弯钩角度为135°,弯钩平直长度不小于箍筋直径的10倍。

3、钢筋绑扎::

1)工艺流程:套柱箍筋→ 搭接绑扎竖向受力筋→ 画箍筋间距线→ 绑箍筋

2)套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度角。3)搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求。

4)画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

5)柱箍筋绑扎。

(1)按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。

(2)箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交成梅花交错绑扎。

(3)箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。(4)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135度,平直部分长度不小于10 d(d为箍筋直径)

(5)柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。要求箍筋设拉筋,拉筋应钩住箍筋。

(6)柱筋保护层厚度应符合规范要求,柱筋外皮为25㎜,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000㎜,(或用塑料卡卡在外竖筋上)一保证主筋保护层厚度准确。当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合要求

5-6、回填土工程:

1、墙基础、过柱基础施工完毕后应及时进行回填土的施工。

2、回填用土使用前应过筛,其粒径不大于50 mm。用于灰土的熟石灰应过筛,粒径不得大于5 mm。

3、灰土应拌和均匀,并严格控制含水量,水分过多或不足时应采取晾干或洒水湿润措施。灰土拌好后要及时回填夯实。

4、采用机械和人工夯实相结合的方法,除靠近基础及墙体时采用人工夯实外,其余部位采用机械打夯。

5、打夯时应一夯压半夯、夯夯相连、行行相连、纵横交错,每层(每层为200 mm)至少要夯打三遍,并及时进行环刀取样,达到规范要求后再进行上层土的回填。

5-7、新增构造柱、圈梁施工:

1、在数学楼增加钢筋混凝土过,新增过混凝土强度等级均为C25。2、新增圈梁、柱自下而上逐层进行施工,并在施工前清除上层楼面上所存放的物品,对柱穿楼板处的楼板采取支护措施,确保结构及施工安全。

3、构造柱:

(1)新增过柱截面尺寸和配筋见施工图。

(2)构造柱基础底标高(同原砖墙基底标高)与原外墙垫层、基础大放脚分别采用植筋方法连接。

(3)构造柱与外墙和原构造柱采用植筋方法连接。

基础斜面、构造柱均采用模板散拼散支。沿柱高分步支模、分步浇注混凝土。其中地面以下分2步,第一步留在基础顶,第二步留在室内地坪处;地面以上每层分2步,第一步留在距楼地面1.5 m处,第二步留在距过梁底部600 mm处(即留出钢筋的足够的锚固长度)。(4)构造柱纵筋采用搭接焊连接,有接头的受力钢筋面积占受力钢筋总面积的百分率不得超过50 %。

(5)混凝土采用现场搅拌站拌制,手推车水平运输,上料架负责垂直运送,人工入模,机械振捣成型。

(6)混凝土应分层浇注、分层振捣,分层厚度不得大于400 mm,并做到振捣密实。

(7)在保证混凝土表面及棱角不受损坏(混凝土抗压强度大于1.2N/mm2)后方可拆除墙模,拆模时遵循先支后拆、后支先拆的原则,并严禁用大锤和撬棍硬砸硬敲。

3、圈梁:

(1)圈梁截面尺寸详见图纸。

(2)圈梁底、侧模采用模板散拼散支。

(3)圈梁钢筋底、侧面保护层均采用混凝土垫块。

(4)圈梁水平筋要锚固在过柱内,锚固长度要符合设计要求。(5)圈梁混凝土采用现场搅拌站拌制,手推车水平运输,上料架负责垂直运送,从楼板上凿开的混凝土浇注孔由人工灌入,从浇注孔采用机械振捣成型。

(6)当圈梁混凝土强度达到设计强度要求后,方可拆除底模和支撑脚手架。

5-8、屋面工程:

原建筑的屋面铲至屋面结构层再重做找坡、保温、防水层。

1、找坡、保温层施工

(1)工艺流程:基层清理、找平→管根堵孔固定→弹线找坡→铺设隔气层→保温层铺设→拍平→填补板缝→检查验收→抹找平层

(2)基层清理、找平:将面层后的结构层表面的杂物、尘土清理干净并抹20 mm 1∶3水泥砂浆找平层。

(3)隔气层刷乳化沥青二道。

(4)找坡层:1∶6水泥焦渣,最薄处30 mm,从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面用木杠挂平,用木抹子抹一遍。

(5)铺设80厚憎水性珍珠岩块,板块应铺平垫稳。

(6)保温层验收后抹20 mm厚1∶2.5水泥砂浆找平层。

2、防水层施工:

屋面防水层为一道2 mm厚SBS-Ⅱ型防水卷材加一道3 mm厚SBS-Ⅲ型防水卷材两层防水。

(1)基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大于9 %,含水率可用以下简单测法:用一块1×1 m的油毡,平铺在找平层表面上,静置3-4小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成50 mm的小圆弧;雨水口处按设计坡度值计算后再低10-20 mm,以保证局部无积水。

(2)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂,薄厚一致,干燥4小时以上,即可进行下道工序。

(3)复杂部位附加层:管根、阴阳角等防水薄弱部位事先作好附加层,进行局部增强处理。

(4)涂刷配套的基层胶粘剂,胶粘剂待基本不沾手时即可铺设卷材。(5)铺设卷材:卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设,先铺设排水集中的檐口部位,卷材的配置应顺长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向;上下两层卷材搭接缝应错开1/2幅宽。

(6)油毡铺完经蓄水试验合格后,表面刷氯丁橡胶沥青粘结剂并撒上一层细豆石做保护层。

5-9、楼梯间装修

1、墙面抹灰刷涂料:

墙面抹灰:

(1)工艺流程:墙面浇水→贴灰饼→墙面冲筋→抹底灰→抹罩面灰

(2)墙面抹灰前先要清理基层,提前一天浇水湿润墙面,基层在喷射混凝土后即及时刮平,浇水养护,抹灰前,润湿墙面,然后找规矩,贴灰饼,墙面冲筋。一般情况下冲完筋2小时后即可抹底灰,先薄薄抹一层底子灰,接着抹第二遍与冲筋找平,用大杠刮平,对底子灰作全面检查,查看底子灰是否平整,阴阳角是否方正阴角交接处,墙面

与顶板交接处是否光滑平顺,必要时用靠尺刮平,用阴角器搓平顺,使室内四周做到方正顺直,底子灰抹平后,应由专人整修预留洞口、电气、消防箱、盒、槽周边的细部。

(3)待底子灰六七成干时,即可抹罩面灰,罩面灰也应两遍完成赶光压实,最后宜用抹子压光,以做到不漏压,不漏底,表面光滑洁净,接槎平整,线角顺直清晰。对孔洞、槽、盒和管道后面的细部更要精心操作务必做到边缘镶贴整齐、光滑、管道后面平整。

刷涂料:

(1)刷涂料前对基层进行全面检查验收,管线洞口修补平整,如基层有缺陷应在刷浆前认真处理、检查合格后方可进行作业,杜绝刷浆后进行其他补修工作的现象。

(2)墙面修补检查后刮腻子,腻子应坚实牢固,不得有起皮裂缝等缺陷,腻子较厚的要分层刮磨要求手摸平正光滑无挡手感,潮湿的墙面应采用防水腻子刮抹。

(3)大量涂刷前先作样板间,经检查质量合格后再大面积施工。(4)按照规范规定的不同刷浆等级要求的操作工序认真操作。认真做好清理基层,填补缝隙,满刮腻子,打砂纸磨光,分遍刷浆等每一道工序质量来确保。

(5)刷浆每遍涂层不应过厚,涂刷均匀,颜色一致。

(6)采用滚涂法施工时,滚涂后必须用排笔理平理顺,以消除滚涂毛点,增强观感效果,要求做到不掉粉,不起皮,无漏刷透底,刷纹通顺、颜色一致、质感均匀。

(7)刷浆时要注意不要交叉污染,对门窗,各种管道灯具,开关插座,箱盒等应临时覆盖不得污染,刷浆工程结束后应加强管理,认真做好成品保护。

5-10、外装修

1、施工准备

(1)施工工具准备:将施工用铲刀、刮刀、砂纸等备好待用。

(2)材料准备:检查施工用狄宝茵系列腻子的表现质量,是否有结块、霉变等。如果为粉状腻子应按说明书比例,加水搅拌均匀,静置待用。

(3)基层检查:施工基层表面是否牢固、是否有裂缝或起壳现象,是否有赃物污染,并作相应处理。

2、基层处理

(1)清理赃物及污染物。

(2)局部找平。填补凹坑、铲平凸出物,对蜂窝、麻面进行预处理。(3)基层干燥程度。基层应进行必要的养护,不能过于潮湿,但也不能过于干燥.

3、批刮腻子

(1)如果基层过于干燥或吸水性强时,最好使用狄宝茵系列底漆进行封闭,否则会影响腻子的附着力。

(2)批刮腻子应使用抹子、刮板或油灰刀进行施工,从上向下披刮。每遍腻子不能刮涂太厚,过厚易产生龟裂、脱落等弊病。通常外墙腻子一道在0.5~1.0mm左右。

(3)腻子通常批刮两遍,两遍腻子的间隔时间不能过短,一定要在第一道腻子干燥后,再披刮第二道腻子。

(4)批刮腻子时不要过多往返刮涂,以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出,封住表面不易干燥。

(5)批刮腻子时,要注意手法,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,要填满、填实,将四周的腻子收刮干净,使腻子痕迹尽量减少。

4、腻子的打磨

(1)腻子基层干燥后,用砂纸进行打磨。砂纸粗细要根据腻子的种类决定,粗砂纸用于打磨硬质腻子和清理基层,中砂纸用于打磨普通的腻子,细砂纸用于打磨光面腻子。

(2)打磨腻子通常是将砂纸包在打磨块垫上,往复用力推动垫块,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以免影响打磨的平整度。

(3)检查基层的平整度,应无显著刮痕,无粗糙感觉,表面光滑为合格。

(4)旧墙面应先铲除原有松动基层,清除浮灰,不能铲除的应用洗涤剂彻底将界面清洗干净。强面清理干净后,再按腻子的施工方法批刮两道。

第六章、工程质量保证措施

6-1、质量管理组织控制系统

建立质量管理组织控制系统是认真落实质量管理措施,实现质量管理目标的重要保证。该工程的质量管理在公司质量科、监理公司等共同指导下,以施工单位项目经理部为质量管理核心,成立专职的质量控制组来具体实施质量管理的目标和措施,质量管理保证体系如下图所示:

成员由各职能科室有关人员组成。

6-2、质量实施计划

该工程的质量目标为合格,因此在实际施工中,检查验收必须提高要求,主要目标计划如下:

1、观感评定为“好”;

2、主控资料完整;

3、工程合格率100%;

结构加固工程施工组织设计方案

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽1.5m,立杆纵距1.8m,步距1.8m,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*3.5钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面 错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m 高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满密目 安全网。脚手架侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底 芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅 绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架 和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞最终达到清洁干燥。

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

最新版学校除险加固建设工程施工组织设计方案

最新版 学校除险加固建设工程施工组织设计方案

目录 第一章综合说明 (6) 第一节编制依据及工程概况 (6) 第二节针对本工程的重点难点分析及合理化建议 (7) 第三节现场施工管理方案 (9) 第二章施工部署 (11) 第一节项目管理组织结构 (11) 第二节劳动力总体计划 (12) 第三节机具设备总体计划 (15) 第四节物资材料总体计划 (22) 第五节施工现场平面布置 (30) 第六节入施工区域作业措施 (32) 第七节临时用地计划 (32) 第三章施工安全交底 (33) 第一节施工现场用电安全技术交底 (33) 第二节电焊机安全操作交底 (45) 第三节油漆工安全技术交底 (46) 第四节手电动工具安全操作交底 (47) 第五节中小型机械操作工安全技术交底 (48)

第四章各工种操作规范 (51) 第一节瓦工操作规范 (51) 第二节木工操作规范 (52) 第三节抹灰工操作规范 (53) 第四节电焊工操作规范 (54) 第五章分部分项工程施工方案与技术措施 (56) 第一节外墙拆除施工方案 (56) 第二节保温工程施工方案 (57) 第三节门窗工程施工方案 (73) 第四节脚手架工程施工方案 (86) 第五节避雷工程施工方案 (95) 第六章雨季施工方案 (106) 第一节雨季施工方案 (106) 第七章施工总进度和计划及保障措施 (110) 第一节施工总进度计划 (110) 第二节工期保证措施 (112) 第八章质量管理体系与措施 (120) 第一节施工项目质量目标 (120) 第二节工程质量保证体系 (120) 第九章与发包人、监理及设计人的配合 (129) 第一节工程项目的的协调工作 (129) 第二节对各专业分包商提供措施 (132)

维修加固工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性。 4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况

1、工程名称:峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位:中共峨眉山市委党校 3、建设地点:峨眉山市绥山镇名路104号 4、计划工期:630日历天 5、质量要求:按国家标准一次性验收合格 (二)工程施工概况 1、建筑规模和容 维修加固改造面积3077平方米,包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区,但交通发达,公路、运输条件方便。三、施工组织方案 (一)施工部署 1、施工管理机构 一旦中标,我们将立即组建“峨眉山市委党校维修加固项目经理部”负责对工程的全面协调、管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理等专职人员对工程实行系统有效的管理。由本公司总经理与项目经理签订责任状,采用经济手段与行政手段相结合的办法,全面履行各项职责,确保工程按照贵单位的要现预期的各项目标。为保证该工程的各项工作顺利完成,我公司将以整体力量为后盾,创造本工程所需的一切条件。 2、施工力量安排 本工程由公司负责对整个工程协调管理,选派质量过硬的施工队伍进场施工,土建施工高峰计划投入劳动力150人,并根据工程施工实际

学校宿舍楼加固工程施工组织设计

XX市第四中学校宿舍楼 加固工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: ZZXX市第四中学校项目部 二零年月

目录 一、前言 (4) 1.1编制目的 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3适用范围 (4) 1.4质量方针、职业健康安全与环境方针 (4) 二、工程概况 (4) 2.1工程概述 (4) 2.2各分部分项工程的特征及主要做法 (5) 2.3施工现场条件 (7) 2.4工程范围、建设工期 (7) 三、施工部署 (7) 3.1项目施工总目标 (7) 3.2项目管理组织机构 (8) 3.3施工程序 (12) 3.4施工作业线及流水段划分 (12) 3.5施工机械选择 (12) 3.6架子工程和防护 (12) 3.7项目施工的重点和难点简要分析 (13) 3.8新技术、新工艺 (13) 3.9工程分包计划 (13) 四、施工进度计划 (14) 4.1确保工期计划的技术组织措施 (14) 4.2施工进度计划表 (17) 五、施工准备及资源配置计划 (18) 5.1技术准备 (18) 5.2现场准备 (19) 5.3资金准备 (19) 5.4劳动力配置计划 (19) 5.5物资需用计划 (20) 六、主要分部分项工程施工方案及技术措施 (21) 6.1主要分部、分项工程制定施工方案 (21) 6.2对脚手架、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案 (41) 七施工平面布置 (46) 7.1生产设施、库房、生活设施、围墙等的设计和布置 (46) 7.2施工道路作法,场地硬化、绿化,生活污水、施工污水排放方式及管道选用,

通讯线路设置 (46) 7.3施工上水用水量计算,管径选择,管材选用 (47) 7.4施工现场用电设计及布置,导线及用电器具的选用 (47) 7.5施工平面布置说明 (47) 八、质量控制措施 (49) 8.1质量目标分解:分部、分项工程质量一次合格率100%。 (49) 8.2项目质量管理组织机构及职责划分 (49) 8.3分项分部及单位工程验收标准 (50) 8.4控制措施 (51) 九、职业健康安全控制措施 (52) 9.1危险源辨识及风险评价 (52) 9.2职业健康安全管理目标 (53) 9.3项目安全管理组织机构及职责划分 (54) 9.3.1项目经理岗位职责: (54) 9.4职业健康安全方面的资源配置 (56) 9.5项目安全生产管理制度和职工安全教育培训制度 (57) 9.6安全技术措施 (57) 9.7季节性安全施工措施 (58) 9.8文明施工措施 (58) 9.9消防、保卫措施 (59) 9.10应急准备与响应 (59) 9.11现场安全检查制度 (66) 9.12安全事故处理规定 (66) 十、环境保护措施 (67) 10.1环境因素评价与重要环境因素 (67) 10.2环境目标指标及管理方案 (67) 10.3项目环境管理组织机构及职责划分 (68) 10.4环境保护方面的资源配置 (70) 10.5现场环境保护的控制措施 (70) 10.6现场环境检查制度 (72) 10.7环境事故处理规定 (73) 十一、成本控制措施 (74) 11.1项目施工成本目标 (74) 11.2各施工阶段项目施工成本目标 (74) 11.3项目施工成本管理组织机构及职责划分 (74) 11.4施工成本控制措施 (74) 11.5施工成本纠偏措施及风险控制措施 (75) 十二、主要经济技术指标 (76)

混凝土框架柱加固工程施工组织设计方案

XXXX工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX进行施工图设计,XXXX 公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX工程建筑面积13691.06㎡, 由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1、施工依据 (1)X XXX提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规》(GB 50550-2010)

(5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1) 2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划5月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)—→柱修复处理及材料制作(2)—→钢板安装及节点处理(2)—→注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电

动砂轮、冲击电锤各一把(Φ24钻头2个),交流电焊机2台。(3)人员配置 加固工作实际操作配置电焊工2名,注浆工1名,泥工1名,普工2名,其它辅助工由工地按需调配。 (4)现场准备 加固前需对柱周边大梁作加固支撑,支撑采用25#槽钢丁字焊接柱,支撑于距柱1.5m处大梁下,其中东侧梁跨度达11.7m,需设置3根柱下支撑,具体详加固现场平面图。 在加固柱四周搭设脚手架,操作层铺设悬挑板或木跳板,具体详加固现场平面图。 4、加固施工 (1)结构柱表面修复 对原结构柱凿开的地方进行修补,由于原柱不考虑承载力,修补以整平为目的,可采用1:1:4混合砂浆分层修补。 用手持式电动砂轮将原柱面打磨平整,四角磨出R15小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。 按设计要求确定钻孔位置,用Φ24钻头冲击电锤钻孔,控制孔深120mm(楼面需钻通)。梁柱面钻孔位置确定需考虑避开钢筋位置和并避免相对两孔位置发生交叉。 按下图,屋面板沿柱顶四角切120mm宽槽。

墙体加固施工组织设计

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺

新增梁加固施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1.根据甲方提供的图纸编制。 2.依据国家现行施工操作规范、施工验收规范、质量评定标准及强制条文等有关法律、法规编制: A、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010 B、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2008 C、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 D、《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB50448-2008 E、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 二、工程名称及概况 1、工程概况 XXXXX中学初中部体育馆工程位于XXXXX,应甲方要求进行新增柱施工。 2、工程内容 按照加固图纸设计要求内容,我方进行植筋浇筑灌浆料加固施工。加大后柱截面宽度400*600mm,钢筋采用Φ8、Φ12、Φ16型号,浇筑采用灌浆料施工。 3、工程特点 由于该工程为新增柱加固工程,植筋、焊接难度大,各工种穿插作业,我公司将尽力克服困难确保按期保质保量完成加固任务,实现文明施工。

4、施工目标 工期目标:具体开工日期:2014年月日,竣工日期2014年月日。如果遇到恶劣天气、业主方原因或者设计变更、增加工作量等工期相应顺延。 质量目标:工程质量达到合格等级。 安全目标:达到安全规范规定及业主方要求。 5、主要机具材料 博世7D电锤4台、博世电镐6台、配电箱2台、三相电缆150米、两线电缆350米、警示线200米、护目镜、防尘口罩、冲击电锤2台、木工电锯1台、型材切割机1台、扁铲6把、手锤4把、大锤2把、角磨机6台、金刚石磨片160片、砂轮片10片、钢筋扳手1台、空压机1台、棉布、防锈漆、丙酮若干、模板、木方、钢管、扣件、安全绿网等若干。 三、项目施工组织 公司委派一批具有项目管理施工经验和较高技术水平的管理人员组成项目经理部,项目经理由我公司项目经理XXX同志担任。项目部负责接收现场建设单位及总包单位的指挥和配合并协调工程施工过程中与建设单位及总包单位的关系,组织施工所需要的人、财、物,管理并控制各专业施工队伍的相互交叉作业、施工进度、质量、安全等。 1.项目经理部的组建与职责分工 选派具有丰富施工经验的施工管理人员和工程技术人员进驻现

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

房屋加固施工组织设计方案

项目编号: H2011-122 施工组织设计方案 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 工程地点:北京市北京大学人民医院老院 施工单位:北京利福源装饰工程公司 编制单位:北京利福源装饰工程公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 目录

第一章工程概况 第二章编制说明 第三章施工部署及计划 第四章分部分项工程施工方案 第五章确保工程质量技术措施 第六章确保安全生产的技术组织措施第七章施工进度计划 第八章劳动力、机械、材料投入安排 第九章新技术应用

第一章工程概况 一、概述 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 建设地点:北京市北京大学人民医院老院内 建设单位:北京大学人民医院 工期要求:从开工之日起6个月后完成 质量标准要求:合格 二、工程说明 北京市大学人民医院零星项目老院配电室改造工程,任务是对老院配电室增容改造,建筑面积为:167m2。本次改造是对首层进行结构加固,增加地下设备夹层,空间重新分配、布局重新划分,重新布置电气设备,使其功能更加高效、合理。 第二章编制说明 一、编制依据 1、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及北京市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 2、建筑业推广应用的新技术、新设备、新工艺、新材料; 3、公司项目管理文件及有关标准; 二、拟采用主要的规范、标准清单 1、采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,施工: 工程结构可靠性设计统一标准(GB50153——2008); 建筑结构荷载规范(GB50009——2001)2006版; 建筑地基基础工程规范(GB50007——2002); 砼结构加固工程规范(GB50367——2006); 砼结构后锚固技术规程(JGJ 145——2004); 《砖混结构加固与修复》03SG611); 建筑工程质量验收规范GB50300; 砼结构工程施工质量验收规范GB50204; 建筑工程质量装饰装修验收规范GB50210-2001; 三、基本承诺 1、工程质量:确保符合国家验收标准,保证得到合格工程。 2、工程进度:确保在开工之日起6个月内竣工交付使用。 3、安全生产:施工中杜绝重大伤亡事故,月事故(轻伤)发生频率控制在0.3‰以内。

学校教学楼加固施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (4) 1.1 编制依据 (4) 1.2 建设概况 (4) 1.3 工程概况 (4) 1.4 工程特点 (6) 第二章项目管理目标 (7) 2.1 质量目标 (7) 2.2 工期目标 (7) 2.3 安全目标 (7) 2.4 文明施工目标 (7) 第三章项目班子的配备情况 (8) 3.1 项目组织机构 (8) 3.2 施工部署 (9) 第四章施工网络进度、劳动力计划安排、 机械设备配备、施工总平面图 (11) 4.1 施工网络进度计划 (11) 4.2 劳动力计划 (11) 4.3 机械设备配备 (11) 4.4 施工部平面图 (12) 第五章主要物资供应 (13) 第六章主要施工方案与技术措施 (14) 6.1 墙体加固工程 (14) 6.2 混凝土围套加固独立柱. (16) 6.3 新墙构造柱加固. (21)

6.4 新增圈梁加固 (29) 第七章质量管理体系与措施 (51) 7.1 质量管理体系 (51) 7.2 建立健全施工管理制度. (54) 第八章安全管理体系与措施 (58) 8.1 安全管理体系 (58) 8.2 安全保证措施 (58) 8.3 安全防护措施 (61) 第九章工程进度计划与措施 (66) 第十章环境保护管理体系与措施 (68) 10.1 文明工地管理体系的建立 (68) 10.2 CI 工作 (68) 10.3 防治大气污染 (69) 10.4 防治水土污染 (69) 10.5 防治施工噪声污染 (70) 10.6 环境卫生 (70) 10.7 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (70) 第十一章冬期施工技术措施 (73) 第十二章回访保修、服务承诺 (76) 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图

维修加固施工组织设计模板

维修加固施工组织 设计

一、编制依据及原则 ( 一) 编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、经过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 ( 二) 编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限, 合理安排施工程序与顺序, 保证各项施工活动相互促进、紧密衔接, 避免不必要的重复工作, 加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划, 以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行, 合理地使用人力、物力和财力, 在确保工程质量的前提下, 尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工, 保证工程施工的连续性。 4、贯彻”节材、节能、提高质量、增进效益”的原则, 充分推广应用”新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下, 减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场, 尽量避免二次搬运, 做到文明施工。

6、遵循目标管理的原则, 对分部分项工程设定目标, 做好各个环节的检查控制, 以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 ( 一) 工程建设概况 1、工程名称: 峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位: 中共峨眉山市委党校 3、建设地点: 峨眉山市绥山镇名山西路104号 4、计划工期: 630日历天 5、质量要求: 按国家标准一次性验收合格 ( 二) 工程施工概况 1、建筑规模和内容 维修加固改造面积3077平方米, 包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础, 框架结构, 现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区, 但交通发达, 公路、运输条件方便。 三、施工组织方案 ( 一) 施工部署 1、施工管理机构 一旦中标, 我们将立即组建”峨眉山市委党校维修加固项目经理部”

学校加固工程施工组织设计

施工组织设计 第一章工程概况 本工程为北京***校区抗震加固工程,施工地点位于北京市东城区黄化门街5号,据现场勘察,黄化门街为一双向单车道小巷,日常行车较为拥挤,晚间巷中有家用轿车停放;校园内施工场地狭小,欲施工建筑物一侧为校园入口,一侧临街,还有一段建筑物与临街外墙相连,施工较为困难,临街面需搭设防护。建筑物建筑面积约4700平方米,四层,为教学楼,结构较简单,室内空旷,便于施工,但校园院内没场地搭建职工临时宿舍及材料库房。 第二章施工各项目标 质量目标:合格 安全目标:施工中无任何人员、设备、机具安全事故。 工期目标:确保合同工期90天 第三章施工总体计划与保障措施 根据施工现场的具体情况,合同及业主方的要求,我们要在90天内完成本工程,同时还要确保工程质量合格,安全生产无任何人员与设备事故,因此,我们必须加大项目管理的力度,在人员配置方面,确保各专业,各方面的管理人员齐全到位,各岗位管理人员职责分明,奖罚有力。设备做到安全可靠,运转正常,具体各方面的安排如下:人力资源配置:

设备配备情况表.

项目部各岗位管理人员将按如下各自的责任制对其进行考核: 项目经量管理职责: 对工程项目负全责,完成合同规定的工期、质量、安全及文明施工指标,实现对业主的承诺;监督与管理项目的实施; 负责组织针对本项目部环境因素、危险源的识别、更新工作;负责与业主、监理、工程所在地各管理部门的协调,以良好的工件业绩和外交能力协调各方面的关系; 合同经理管理职责 管理工程项目合同认真研究和理解合同中每一条款所表述的内容、含意与责任,对模糊不清的条文,要以充分的依据说服业主予以修改或加以说明,将合同值得研究的重要条款及时提醒项目经理;建立各种合同履约台账; 掌管项目生产经营状态,收集完整索赔资料,主管分包合同的起草并

粘钢加固施工组织设计

大邑酒店屋顶锅炉房结构加固工程 施 工 组 织 设 计 审批人: 审核人: 编制人: 四川省建筑新技术工程公司 二O一三年一月五日

目录第一章.编制说明 第二章工程概况及主要依据 2.1工程概况 2.2 加固施工主要依据 第三章. 施工部署 3.1工程施工目标 3.2项目管理组织机构 第四章.施工准备 4.1技术准备 4.2现场准备 4.3资源配置计划 第五章.施工方法及工艺要求 5.1拆除工程 5.2 钻孔植筋施工 5.3粘钢加固 5.4钢梁施工工程 第六章.施工管理措施 6.1工期保证措施 6.2提前进行各项工作准备 6.3制定合理的方案 6.4资源保证措施 6.5加强各部门协调 第七章.质量保证措施 7.1技术、质量管理措施

第八章.安全管理措施 8.1安全管理目标 8.2设立安全管理小组 8.3建立安全管理制度 8.4基本安全防护管理措施 8.5临时用电安全管理措施 8.6机械使用安全管理措施 第九章.防治施工噪音污染 第十章.夜间施工措施 第十一章.文明施工措施 第十二章.成品保护措施 第一章编制说明 1.本《施工组织设计》在充分研究了加固设计图纸的基础上编制而成,我们将在具体的施工过程中力求加固、土建配合默契,在项目经理部统一领导下实现施工组织设计中的各项要求。 2.根据本工程设计特点和功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、科学、合理、优质、安全、高效”,同时注重一些先进工艺的运用,提高工程科技含量,使工程质量与工期得到有效控制。 3.本施工组织设计不但在施工方法的选择上力求科学合理经济,而且对结构加固、房屋维修等建筑业一些通病提出了具体的应对

加固工程施工组织设计概述

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 一、工程目标: (2) 二、管理组织机构: (2) 三、施工部署: (4) 第四章施工准备 (4) 一、施工准备 (4) 二、劳动力组织措施 (6) 三、施工现场的组织与协调 (6) 第五章主要项目施工方案 (7) 一、测量方案 (7) 二、拆除工程 (8) 三、水钻法基础开挖 (8) 四、钢筋工程 (8) 五、混凝土梁、柱增大截面工程 (10) 六、粘钢加固工程 (11) 七、板裂缝处理工程: (12) 八、模板工程 (13) 九、脚手架工程: (15) 十、垂直运输 (15) 十一、回填土工程: (17) 十二、墙面抹灰刷涂料: (18) 十三、面砖工程 (18) 十四、厨房、卫生间防水层恢复施工: (19) 十五、门窗工程: (20) 十六、水电恢复安装 (21) 第六章施工进度计划及主要机械设备配备计划 (21) 一、施工进度计划 (21) 二、主要机械设备配备计划 (22) 第七章夏季施工安全保证措施 (23) 第八章质量保证措施 (23) 第九章安全生产保证措施 (28) 第十章文明施工及环境保护 (29)

第一章编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)。 2、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010)。 3、设计施工图、设计洽商单、教委、建设单位、监理单位等的书面指令等。 4、国家现行的施工质量验收规范,操作规程和施工质量验收统一标准,以及国家与地方现行的安全生产、文明施工及环境保护等有关规定 第二章工程概况 重庆市江津区特殊教育学校教学楼宿舍楼加固工程位于重庆市江津区滨江新城陡石村,东面是福利院,南面津马路,其余周边为待开发地。 教学楼及宿舍楼原有结构形式为框架结构,建筑面积为11198 m2 ,建筑面积2650.08m2。共19.5米。 本次加固主要原因为原设计漏算隔墙荷载,加固范围为教学楼及宿舍楼,由重庆市建筑工程质量检验测试中心提供结构安全鉴定报告,由四川自力建筑勘测设计有限公司出具加固施工设计图。 工程特点:本工程工期紧,任务重,主要为在已建好的教学楼、宿舍楼新增框架柱、剪力墙、原有梁截面加大、原有梁采用粘钢加固、原有混凝土板裂缝处理等,涉及的拆除较多,结构加固形式较复杂。 第三章施工部署 一、工程目标: 1、质量目标:结构加固质量达到合格等级。 2、安全目标:安全施工无事故。 3、工期目标:50天,具体开工日期以监理单位下达开工令为准。 4、现场管理目标:达到文明安全工地标准。 5、管理体系:管理机制采用项目法施工管理。 二、管理组织机构: 1、主要管理人员表:

加固工程施工组织设计方案

××××××××××××工程 加固分项工程施工组织设计 编制: 审核: 审定: ××××××××公司 ××××××项目部 2018年5月10日

目录第一章编制总纲1 1.工程概况1 2.施工组织设计编制依据1 第二章现场管理机构3 1.项目管理人员架构3 2.项目管理人员职责4 2. 1 项目经理职责4 2.2项目副经理职责4 2.3 项目技术员职责5 2.4 项目施工员职责5 2.5 项目安全员职责6 2.6 项目质量员职责6 2.7 项目材料员职责7 2.8 项目资料员职责7 第三章工程进度计划8 3.1总进度计划8 3.2施工机械汇总10 3.3施工安排14 3.5.2梁柱碳纤维加固14 3.5.1柱外包钢加固14

3.5.3梁体外预应力加固15 3.5.4锚杆静压桩施工16 3.5.5植筋/化学锚栓施工16 3.5.6混凝土拆除16 第四章柱外包钢施工方案17 4.1材料17 4.1.1 钢材要求17 4.1.2 胶粘剂质量检验及要求17 4.1.3 化学锚栓要求18 4.2柱外包角钢加固施工工艺18 4.3质量控制措施19 4.3.1 施工前品质检测19 4.3.2 施工中质量控制措施20 4.3.3 施工后品质检测22 4.3.4 现场成品保护措施22 4.3.5 施工验收23 4.4安全注意事项23 第五章碳纤维施工方案23 5.1碳纤维加固施工工艺24 5.1.1 施工准备24 5.1.2 基层表面处理及修复25

5.1.3 材料准备25 5.1.4 涂刷底层树脂26 5.1.5 找平处理26 5.1.6 粘贴碳纤维片材27 5.2质量控制措施29 5.2.1 施工前品质检测29 5.2.2 施工中质量控制30 5.2.3 施工后品质检测31 5.2.4 现场成品保护措施32 5.2.5 施工验收33 5.3施工安全和注意事项33 第六章体外预应力施工方案34 6.1材料34 6.1.1 主材34 6.1.2锚固系统35 6.1.3混凝土36 6.1.4锚固端、转角器36 6.2、机具设备36 6.2.1张拉设备及机具36 6.3工艺流程及操作要点39 6.3 .1锚固节点和转向节点的设计及加工制作39 6.3.2 锚固节点和转向节点的安装39

大楼装修及改造工程结构补强加固施工组织设计方案

目录 第一章总体概述 1 .建筑设计概况 2 .结构设计概况 3. 现场施工条件 4. 施工项目管理架构 第二章施工进度计划安排和保证措施 1. 施工进度计划安排 2. 施工工期保证措施 第三章劳动力和主要材料投入计划 1. 劳动力安排 2. 主要材料用量计划 第四章机械设备投入计划 第五章关键施工技术工艺及工程项目实施的重点难点和解决方法 1. 钢板加固施工工艺及要求 2. 碳纤维布加固施工工艺及要求 3. 植筋施工工艺及要求 第六章防腐工程 第七章安全文明施工措施 1. 工程项目部安全管理体系 2. 安全保证措施 第八章工程验收 附表、附图

××××大楼装修及改造工程 结构补强、加固 施工组织设计 第一章总体概述 ×××大楼装修及改造工程—结构补强、加固位于×××,由于建设单位在使用功能上的改变至使部份结构承载力不能满足要求,经设×××计院设计出该楼加固施工图纸,我司针对该楼加固施工图纸,编制该施工组织设计,组织施工。 一、建筑设计概况: 该楼外墙已装修完毕,为玻璃幕墙;内墙未装修。地下室层高为3.70m,首层层高为4.80m,二~五层层高为4.50m,六层层高为5.00m,七~九层层高为3.40m;开间跨度主要为6.50m、7.50m、9.00m和12.00m,进深跨度主要为6.50m、6.80m、7.00m和7.50m整个建筑物处于半装修未使用状态。二、结构设计概况(加固范围): 该楼为九层混凝土框架结构,-1层~九层结构采用补强、加固方法有:构件外粘钢加固,构件外粘碳纤维布加固以及结构植筋加固方法。 三、现场施工条件: 该楼现已进入室内装修阶段,施工用水、电已经接入现场,具备现场施工条件;室内加固部分未装修,有充分的加固工作面,具备开工条件; 提升机垂直运输设备(由总包方提供)已经安装就位可以使用,具备垂直运输条件。整个现场施工条件具备,可以组织施工。 四、施工项目管理架构: 根据该加固工程的现场作业情况,以及工作量的大小定出以下管理架构及流

学校教学楼加固施工组织设计 (2)

目录 第一章工程概况及特点?4 1.1编制依据?4 1.2建设概况?4 1.3工程概况?4 1.4工程特点 ........................................ 6第二章项目管理目标 ................................... 72.1 质量目标....................................... 7 2.2工期目标 (7) 2.3安全目标 (7) 2.4文明施工目标 (7) 第三章项目班子的配备情况?8 3.1 项目组织机构?8 3.2 施工部署 (9) 第四章施工网络进度、劳动力计划安排、 机械设备配备、施工总平面图?11 4.1 施工网络进度计划?11 4.2 劳动力计划?11 4.3 机械设备配备................................. 11 4.4 施工部平面图 (12) 第五章主要物资供应?13

第六章主要施工方案与技术措施?146.1墙体加固工程.................................. 14 6.2混凝土围套加固独立柱?16 6.3新墙构造柱加固 (21) 6.4新增圈梁加固?29 51第七章质量管理体系与措施? 7.1 质量管理体系? 51 54 7.2建立健全施工管理制度? 第八章安全管理体系与措施?58 8.1安全管理体系 (58) 8.2安全保证措施 (58) 61 8.3安全防护措施? 第九章工程进度计划与措施 (66) 第十章环境保护管理体系与措施 (68) 10.1 文明工地管理体系的建立?68 10.2CI工作?68 10.3 防治大气污染? 69 69 10.4 防治水土污染? 10.5 防治施工噪声污染?70 10.6环境卫生 (70)

改造加固工程施工组织设计方案施工组织设计方案

4#排风口地下一层锅炉房改造加固工程施工方案编制日期:2015年5月10日

目录 1、编制依据 1 1.1、主要法规 1 1.2、主要标准 1 2、工程简介 2 3、施工组织部署 2 3.1组织机构 2 3.2施工进度计划及人员安排 3 4、施工准备 3 4.1、技术准备 3 4.2、现场准备 3 5、施工方法 4 5.1 新增钢筋混凝土梁 4 5.2混凝土梁粘钢 6 6、质量保证措施8 6.1施工技术保证措施8 6.2施工过程控制措施8 7、质量控制措施9 7.1、质量保证程序9 7.2.过程质量执行程序9 8 安全技术措施10

9 消防保卫措施10 10 环境保护与文明施工措施10

1.编制依据 1.1、主要法规 类别名称编号国家 中华人民共和国建筑法 建筑工程质量管理条例 行业建设工程施工现场管理规定 北京市建设工程施工现场安全防护标准北京市建设工程施工现场保卫消防标准北京市建设工程施工现场环境保护标准北京市建设工程施工现场环卫卫生标准 企业质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件作业指导书 1.2、主要标准 类别名称编号 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构加固设计规范GB50367-2006 混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)GB50204-2002 建筑结构荷载规范(2006版)GB50009-2012 北京市建筑工程施工安全操作规程DBJ01-62-2002 行业建设施工安全检查标准JGJ59-2011 混凝土结构加固技术规范CECS 25:90 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004

加固施工组织设计(DOC 42页)

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、施工准备与现场平面布署图 (3) 3-1、技术准备 (3) 3-2、生产准备 (4) 3-3、劳动力组织与施工技术管理力量的配置 (5) 第四章、施工协调管理 (6) 4-1、与设计单位间的工作协调 (6) 4-2、与监理工程师工作的协调 (7) 4-3、与各班组及配合协作单位之间的协调 (7) 4-4、协调方式 (8) 第五章、主要项目施工方法 (9) 5-1、测量方案: (9) 5-2、原墙、板裂缝处理: (9) 5-3、板墙基础处理: (11) 5-4、板墙加固钻孔、锚筋方法: (12) 5-5、钢筋工程: (12) 5-6、回填土工程: (14) 5-7、板墙喷射混凝土: (14) 5-8、新增构造柱、过梁施工: (15) 5-9、新增横墙锚杆施工: (16) 5-10、碳纤维布加固施工方法 (17) 5-11、预制楼板加固 (19) 5-12、屋面工程: (20) 5-13、门窗工程: (21) 5-14、内装修 (22) 5-15、外装修 (23) 第六章、工程质量保证措施 (25) 第七章、安全生产与文明施工措施 (30) 第八章、技术计划 (34) 第九章、工期保证措施 (34) 第十章、季节性施工保证措施 (35) 第十一章、施工合理化建议与“三新”应用计划 (36) 第十二章、拟投入本标段的主要施工设备表 (37) 第十三章、拟投入本标段的试验和检测仪器设备表 (38) 第十四章、劳动力计划表 (39) 第十五章、临时用地表 (40) 第十六章、施工进度网络图 (41) 第十七章、施工总平面图 (42)

相关文档
相关文档 最新文档