高压柜母排设计注意事项

一、高压柜主母排选型表

1.35KV开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡)

2.KYN18,KYN28,XGN2-10开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡)

3.HXGN2-10,XGN15-12开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡)

二、高压柜(出线柜)支母排选型表

1.KYN61-40.5

备注:

a.所有电缆挂接排需要倒圆角,倒角半径为1/2的排宽。

b.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的

规格调整。

c.考虑到主母线跨度较大,需要支撑,所以母线室的支排规格1250A以下统一定为TMY-80*8*R4。

d.工艺注意:KYN61-40.5系统是双排,支排是单排时(如PT柜、小电流出线柜),需在静触头后垫10mm厚垫排;断路器2000-2500A,应在原有的垫排基础上再垫6mm 厚垫排。

2.KYN28-12

备注:

a.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的规格调整。

3.KYN18

备注:

a.触头盒内绝缘夹块需根据静触头宽度调整。

4.XGN2-10

5. HXGN2-10,XGN15-12

三、高压柜(进线柜、大电流出线柜、母联、隔离)支母排说明选型表支母排规格按断路器规格选型

四、高压柜接地排选型表

备注:

我公司高压柜常规情况下接地排均选用铜排,为了节约成本,现准备改成铝排,先在几个合同中试用,工艺做排时应根据框架组下达的生产说明。

江苏长江电器股份有限公司

技术部

2006年02月22日

配电箱主要元器件选型表.docx

动力(照明)配电箱主要电器元件推荐配置方案及相关技术要求 序号名称 低压智能型万能式断路器 1低压塑壳断路器 低压负荷隔离及熔断器开关 低压双电源自动切换开关 2 浪涌保护器 3低压高分断小型断路器 电气火灾 ( 漏电 ) 监控探测器及后台监4 控系统 5CPS控制与保护开关 6变频器、电机软起动 7电度表及远程集中抄表系统 8低压电流互感器 (0.2s 级计量用) 9EPS电源电池 交流接触器、中间继电器、时间继电器10 、按钮、信号指示灯 KNX智能开关模块(带容性负载)及 后 11 台监控系统 12智能消防疏散照明及后台监控系统 品牌及配套厂家备注方案一方案二 海格电气 上海三开常熟开关 上海良信 海格电气 沈阳金钟常熟开关 上海良信 海格电气 ABB(S200系列) 常熟开关 施耐德 (IC65 系列) 上海良信 安科瑞电气 广东雅达 (YDH10P1 系 (ARCM200L-UI系列) 列)深圳中电 沈阳沈开、 上海三开、常熟开关 深圳微能、深圳英威腾、深圳汇川 青鸟青表、四川蜀达 安科瑞电气、大连一互、大连二互 江西新顿、福建淞森、广东新力汤浅 ABB、施耐德 ABB、施耐德、海格电气、泰创、广州 视声 深圳嘉泰、济南电之星、新亚精诚、伊科 耐、珠海西默

说明: 1.配电箱(柜)主要电器元件按上述品牌配置选型,其选型品牌的规格及参数必须满足图纸所 示要求,所有配电箱(柜)生产图纸需经甲方工程部确认后方可组织生产。 2.其他电器元件、电线、铜排、冷轧钢板材(厚度不小于 1.2mm)的型号、规格、参数必须满 足设计院图纸所示及国标规范要求。 3.箱体的尺寸大小、进出线方式需结合安装现场的具体情况,二次控制线路需满足关联专业的 联动技术要求。 4.消防设备配电控制箱均具备现场启停、远程启停、消防强启停的功能,同时消火栓泵和喷淋13泵具备一台在事故状态下,另一台在 15秒内自动启动。 5.潜水泵配电控制箱含数字液位测控仪( LTC1000型)并带液位传感器(导线长度 7米)。 6.招标报价书中的配电箱价格均未包括:电量计费系统的采集器和集中器以及远程集中抄表系统; 电气火灾 ( 漏电 ) 报警后台监控系统; KNX智能控制模块以及后台监控系统;智能消防疏散 照明及后台监控系统。 7. 招标报价书中的配电箱价格均包括:电度表的配线; KNX智能开关模块的安装道轨、接线端 子排及配线。 8.附件一:低压配电设备的主要电器元件招标相关技术要求。附 件二:应急照明( EPS)集中电源柜招标相关技术要求。 2014年11月9日

高压柜母排设计选型表

高压柜母排设计选型表文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

高压柜母排设计注意事项 一、高压柜主母排选型表 1.35KV开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡) 2.KYN18,KYN28,XGN2-10开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡) 3.HXGN2-10,XGN15-12开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡) 二、高压柜(出线柜)支母排选型表 1.KYN61-40.5 备注: a.所有电缆挂接排需要倒圆角,倒角半径为1/2的排宽。

b.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的规格调整。 c.考虑到主母线跨度较大,需要支撑,所以母线室的支排规格1250A以下统一定为TMY-80*8*R4。 d.工艺注意:KYN61-40.5系统是双排,支排是单排时(如PT柜、小电流出线柜),需在静触头后垫10mm厚垫排;断路器2000-2500A,应在原有的垫排基础上再垫6mm厚垫排。 2.KYN28-12 备注: a.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的规格调整。 3.KYN18 备注:

a.触头盒内绝缘夹块需根据静触头宽度调整。 4.XGN2-10 5. HXGN2-10,XGN15-12 三、高压柜(进线柜、大电流出线柜、母联、隔离)支母排说明选型表支母排规格按断路器规格选型 四、高压柜接地排选型表

备注: 我公司高压柜常规情况下接地排均选用铜排,为了节约成本,现准备改成铝排,先在几个合同中试用,工艺做排时应根据框架组下达的生产说明。 江苏长江电器股份有限公司 技术部 2006年02月22日

配电柜选型及结构特点分析

低压配电柜 2018年06月28日 5.5低压配电柜 5.5.1GCS型抽出式低压配电柜 1、产品型号及含义 2、用途 GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V (690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。 3、执行标准 本产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》和 JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求。 4、结构特点: 框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm 的安装孔,使得框架组装灵活方便。开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。柜体的防护等级为IP30IP40,还可以按用户需要选用。 5.5.2MNS系列 1、用途 MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备;GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级;GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含

低压开关柜选型表

四川永祥股份有限公司 低压控制柜选型技术表 记录编号:日期: SK3000CMD190户户 50Hz60Hz220V380V4000A 主 ≥≥ 660V~~~ 三三固 TMY- 2200mm1000mm 米IP54 常正天正施 常正JDB 正施正 正鸥和施 森施施 正施菲 2.5mm多5

柜顶为水平主母线室,柜一侧面为垂直母线室,另一侧为电缆室,中间为功能单元室,后面为控制回路和端子排隔室。 柜架和外壳具有足够的强度和刚度,能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。柜体钢板采用进口敷铝锌钢板,柜架采用型材并配有E=25㎜的安装孔。 外壳顶部将覆板遮盖,防止异物、水滴等落下而造成母线短路,同时投标商应合理设计在故障状态下的压力释放口。 柜架背面设置防止直接触及带电元件可拆卸门,门上有通风百叶窗。 柜体与柜体之间具有金属隔板,以防止事故扩大。 柜体地板采用非导磁钢板,并设有供电缆进出柜体的可拆卸孔,能防止爬行动物进入。 所有电气元件之间、电气元件同母排之间全部用螺栓连接,只有回路电流≤160A 时,塑壳断路器用插入式连接,其余任用螺栓连接。 每柜采用阻燃型高密度聚氨酯塑料功能板安装在主母线室与电器室之间,用于隔离开关元件因故障引起的飞弧,同时用聚氨酯板将垂直母线封闭以防止检修触电,上下层隔离室之间设有带格栅风孔的敷铝锌金属隔板以导热。 配电柜从底部进出电缆;柜底须设置有进出电缆固定的装置。 提供挂锁或其它保护装置以防止误操作或靠近设备。 在柜体正面门上提供联锁装置。 对于断路器单员在单元门的正面有一个手动操作手柄,手柄位置将表明断路器处于断开或合闸状态。具有两个或两个以上的挂环用来把断路器锁住在断开位置。断路器和门上的操作机构设计应合理,只有当断路器和操作机构在“断开”位置时才可以打开或关上门,还应提供一个解除装置,允许断路器闭合时也能将门打开。 带接触器控制回路的配电柜可以做成抽屉式,但与非抽屉式相比不得增加任何费用。 配电柜均为防护式组合拼装结构,零件用螺栓连接,加工精度要保证隔室的互换性,隔室大小改装具有灵活性。其垂直、水平度符合IEC-439标准及GBJ-232-82标准。 装于柜体上的继电器,能防止断路器或其它电器设备正常操作振动而误动作。 所有的进线柜、母联柜、功率补偿柜必须装有自动启停的排风扇给开关柜散热。 开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标 GB7251-1997《低压成套开关设备》的规定。 母线与 分支母 主母线、分支母线及接头,易造成短路部分采取绝缘措施。 母线材料选用高导电率的铜材料制造,主母线分支母线电流密度≤1.7A/mm 2 。 主母线和分支断路器之间的分支母线规格,按该分支回路额定电流的3~5倍制作;分支母线组装在阻燃型塑料功能中,以防止电弧引起的放电及人体接触。 母线桥必须采用全密封型母线桥。

低压配电箱的电气设计

低压配电箱的电气设计 一、当代低压配电箱的设计和功能阐述 (一)低压配电箱的功能 低压配电箱是电能用户和电网连接的关键所在,具有较为灵活的操作性和可靠性,对系统供电质量的提高具有很大影响,使用低压配电箱能够很好的减少因故障所导致停电的时间。 (二)低压配电箱的设计 当代低压配电箱与传统配电箱不同,在自动化和信息方面水平得到不断提高,其主要的特点是能够实现台区负荷的划分,并且能够进行无功补偿,与此同时还具有各项保护功能的优势,在提升配网供电質量和稳定性的同时,还优化了电网在运行过程中的电压,具有较强的动态影响能力。 二、低压配电箱的设计要点 (一)低压配电箱的线路 现代低压配电箱的线路设计主要包括线路导线选型和电气接线图设计两个方面。配电箱的电气接线图是低压配电箱设计的基本内容,在电气接线设计的实际过程中,设计师需要对低压配电箱的负荷特性、供电回路和大小等特点进行综合性的考虑。并且根据导线的型号、横截面、材质和性能进行确定,保证配电箱保持最大功率。在线路导线选型方面,需要根据使用要求,选择所需的材料,主要以铝和铜为主。设计师在进行实际选型的过程中,需要对交流供电的特性对导线的影响具有充分了解,并且对配电箱线路布置的重视程度提高,在设计时还需要重视线路和保护装置的配合。 (二)低压配电箱的结构 在实际低压配电箱的结构设计方面,对箱体的散热性能进行考虑,在低压配电箱实际运行的过程中,会受到外界环境的影响,导致用电负荷增加,使箱体的温度过高并且影响到箱内器件的运行,所以在对

低压配电箱结构进行设计的过程中,需要对各个影响因素进行考虑。首先需要提升电压配电箱的散热功能,保证了箱体防护等级的同时,需要增加散热孔和通风面积,达到使散热效果增强的目的。为了避免开孔过多和开孔面积过大,导致阴雨天低压配电箱进水,可以适当添加纱网和挡板进行防护,防止杂物和雨水进入低压配电箱中。箱体内部的电气元件在运行的过程中会受到温度的影响,为了避免箱内温度升高对元件的影响,可以选择大于实际工作参数的元件。对低压配电箱中的元件进行合理布局,由于低压配电箱中各个元件的工作参数和自身特性不同,对散热要求高的元件进行优先和合理的布局。对低压配电箱的各个元件的位置确定后,需要对配电箱展开接线图的设计,对各个回路进行不同的划分,并且对元件按照由左向右的顺序进行排序,对于图中的各个回路做好对应的文字标注。在元件自身方面,需要保证元件符合质量要求,并且保证配套部件齐全,鉴定配电箱内部的动作值,确保其合理性;在元件布局方面,需要保证元件的布局是有利于配电箱的一次性走线,并且实现内部元件的独立维护和安装,在箱体散热性能良好的方位,对散热需求高的元件进行优先安置,使各个元件的导线到达一定的耐热性要求。除此以外,还需要保证电压配电箱中的各个元件可靠接地,并且保证信号回路汇中各个原件的正常工作,互相不受到对方的干扰。 (三)低压配电箱的选型 低压配电箱组件主要由二次测量仪器、显示仪表和开关设备等部分组成,在实际的低压配电箱中,明装低压配电箱具有良好的散热性能,暗装配电箱则不能实现空气的流通,不能很好的进行散热,使用暗装形式会导致箱体内部温度因电压而升高的现象发生,所以实际暗装配电箱中的工作温度要比外界温度要高很多。在对低压电箱进行设计过程中,设计师需要结合厂家所提供的有关资料,把握好环境的温度和箱体安装方式的差异,并且对低压断路器的数值进行及时修正。此外在低压配电箱外侧显示元件和控制元件进行专设时,需要按照安全可靠、易于操作、布置有序的原则进行,并且需要保证各个线路连

高压母排选择

高压柜铜排选择标准中置柜KYN28进出线柜PT柜 GB3906[附录D]中公式:S=l/a V(t △O) 式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为;t--额定短路持续时间;温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。 则: 25KA/4S系统铜母线最小截面积S= (25000/13 ) * V4/215=260 mm2 用 60*5就可以了. 4S系统铜母线最小截面积S= (31500/13 ) * V4/215=330 mm2 40KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (40000/13 ) * V4/215=420 mm2 63KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (63000/13 ) * V4/215=660 mm2 80KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (80000/13 ) * V4/215=840 mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的%考虑: 25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*% =225mm2 4S系统接地铜母线最小截面积S=330*% =287mm2 40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*% =370mm2 63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*% =580mm2 80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*% =730mm2 根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校 验。 (1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外) 。 (2)电压互感器回路内的母线。

⑶ 变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。主要用于非重要用电场所的母线。 (4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和圭寸线。所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可?我们PT用30*4. 1、在选择导体的截面时,导体的载流量和抗短路电流的能力,都是 必须要考虑的;设计的人一般是用导体的额定载流量进行选择,用 短路电流的热稳定性进行校验;即我们所说的决策的二个方面,一是“最大 希望值决策”,二是“最小后悔值校验”; 2、多数情况下,短路电流热稳定性计算出的导体截面要大于按导体载流 量计算的截面,在短路电流比较大的地方尤其是这样;其实这 个值也不大的,因为我们常见的系统中,短路电流一般不会超过的,如果超 过了,不是母线没有办法选了,是断路器、互感器、变压器、电缆等都没有 办法选了;如果真的短路电流太大了,我们可以通过升高电压来降低电流, 特别是短路电流,也可以通过采取串联电抗 器等技术措施来降低短路电流; 3、在本例中,如果母线选用的是铜质矩形母线,则热稳定系数取 171,短路电流持续时间以3秒计,则根据计算公式: 能抗20kA的最小导体截面是S=20*V3/171=202 (平方毫米),50X4 的矩形母线的截面就是200平方毫米,所以这个要求不是难达到的; 如果选用50X4或40X5以上的铜母线,都能满足上面200平方毫米 的要求高压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的,低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点

控制柜选型标准

控制柜选型标准 本公司生产的系列控制柜按结构分为五种:轻型 GC 柜、重型GD 柜、防尘GF 柜、低压配电柜 GGD 及低压抽屉柜GCK 。 GC 柜采用标准KS 型钢为骨架,用标准件联接组装而成的控制柜适用于安装重量轻,如小容 量接触器等电器元件。安装较重的电器元件如容量较大的变压器、电抗器、 ME 开关、大容量接触 器时不许选用。 GD 柜采用2.5mm 厚钢板生产的以宽度为 80mm 的立柱和横梁为骨架,焊接而成的控制柜,适 用于安装重量大的电器元件。 GF 柜采用标准FA38型钢为骨架,用标准件连接组装而成的控制柜适用于防尘要求极高的场所, 出口产品必须选用此柜型。 GGD 柜和GCK 柜为国家标准的低压配电柜型号,设计低压配电柜时,必须选用此柜体。 设计时在项目计划,总装图中必须注明选用的柜体型号。柜体型号如下: GD . □ □口 □口 □口 -F-R 柜型- 柜特征 柜高- 柜特征号: A —前单门后板 B —前双门后板 GF —防尘柜 GDD —低压配电柜 GCK —低压抽屉柜 柜咼: 22 — 2200mm 20 —2000mm 18— 1800mm 16— 1600mm 14— 1400mm 柜宽: 06 — 600mm 08- 800mm 10 — 1000mm 柜深: 06 — 600mm 08- 800mm 10 — 1000mm 12— 1200mm GF 、GD 、GC 柜门采用如图所示形式,门锁用两个一点锁,门铰链采用三点式形式,一般为单门。 柜宽大于900mm 时可选用大小门或双门。柜体标志板采用钢板弯制,其外形尺寸为(柜宽 -10) *100。 GGD 柜体采用国家标准柜型。标志板采用铝合金标准件,其外型尺寸为(柜宽 -10)*60 GCK 柜体为抽屉柜,可根据器件容量选择相应的抽屉组合,标志板同 GGD 柜体。 GC —轻型柜 C —前后单门 D —前后双门 GD —重型柜

铜排选型指南

1.目的 规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。 2.适用范围 所有电工用铜和铜合金母线。 3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导 3.1低压开关柜柜内铜排的正常使用条件 铜排材料:符合GB/T5585.1-2005标准的TMY、THMY; 使用条件:环境温度35℃,允许温升70K; 海拔高度:< 1000m; 额定工作频率:50/60Hz。 若使用条件与上述不一致,根据铜排的具体使用条件按本指导书第4条对铜排的载流量重新校核。 3.2系统水平主母线选择 在正常使用条件下,技术支持工程师按表1根据低压系统的额定电流选择或修改水平主母线的规格。若设计院不同意修改,技术支持工程师必须与机械设计工程师一起确认水平主母线的规格选择。 表1:水平裸铜母线额定载流量表(铜排立放,相间距单拼a=110、双拼a=110、三拼a=130)

3.3柜内汇流母线选择 在正常项目设计中,低压开关柜柜内若干主电路连接在汇流母线上,在任 一时刻汇流母线通过的预计最大电流为连接其上的所有主电路的额定电流之和乘以额定分散系数(见表2)。汇流母线的规格按预计通过的最大电流来选择。馈线柜垂直裸铜母线的规格选择与对应的额定载流量见表3。 表2:额定分散系数值(引用标准GB 7251.1-2005 4.7条表1) 表3:垂直裸铜母线额定载流量表(相间距a=80) 3.4装置内其它铜母线选择 进线或联络开关的分支母线选择综合考虑系统的额定电流与开关的框架电流。当系统的额定电流大于开关的框架电流时,分支母线选择框架开关的额定电流;反之,选择系统的额定电流。其余元器 件连接母线按元器件的框架电流选择。铜排规格选择优先考虑使用K3系统中的常用铜排规格,使用不常用的铜排规格时必须得到机械分部经理的同意。装置内其它铜母线额定载流见表4。 表4:装置内其它铜母线额定载流量表(设计选型)

10KV开关柜母线选配

GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ) 式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短 路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间 取215K。 则: 25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了. 31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2 40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2 63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2 80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2 31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2 40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2 63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2 80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2 根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校验。 (1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。 (2)电压互感器回路内的母线。

(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的 部位。主要用于非重要用电场所的母线。 (4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。 所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可.我们PT用30*4.

低压配电柜技术规范

唐山三友化工股份有限公司热电分公司南厂厂用电气系统优化项目 低压开关柜采购技术规范

1.总的要求 1.1本规范提出了唐山三友热电有限公司南厂厂用电气系统优化项目电气系统中厂用配电室低压交流配电柜本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.2本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.3本规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。投标方如对本技术规范有异议,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件差异表中。如果投标方没有以书面对本招标文件的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提出的产品完全符合本招标文件的要求。 1.5 供货范围及数量: GGD3型交流低压配电柜(含母线、电器元件、母线桥等)。 总计18台(详细配置附图) 2.设备标准规范及技术要求 2.1技术要求 IEC60439-1:1992低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1—1997低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 JB/T5877—2002低压固定封闭式成套开关设备 2.2 型号、数量及位置 次主接线图进行设计、核算配电柜。提供低压配电系统图,备用回路数量及容量按设计院提供图纸配置,低压电气元器件按本技术附件要求选型。其技术参数以图纸中标

低压配电柜的选型 如何选择配电柜

[作者:陈继红] [日期:2012 02 05] 低压配电柜的选型如何选择配电柜 目前在国内供配电系统中低压配电柜的型号有很多种, 它们的柜体结构﹑技术参数都有所不同。在下列因素的影响下, 设计好的图纸经常需要修改, 甚至是重新设计, 这样不但影响了供配电系统的施工计划, 还给配电柜厂家按时保质完成配电柜的生产带来了一定的困扰。影响已设计好的图纸变更的因素有如下几点: 1.配电柜厂家向用户推荐自己生产的也许并不适合用户的产品。 2. 设计院对某些新推出的柜型并不太了解只是根据用户要求进行设计。 3.用户对自己的需求并不十分了解, 选择柜型时不能根据自己所需进行选择。 为解决上述问题, 满足用户所需较准确选择配电柜具体型号, 下面针对国内供配电系统中常用的低压配电柜的特点进行分析。 目前在国内供配电系统中所常用的低压配电柜大致可分为两种,一种是国际电气有限公司所研制开发带有其品牌的低压配电柜( 以下简称为进口低压配电柜) , 此类产品只能由国际电气有限公司本身或授权国内知名配电柜生产厂家生产及销售, 其代表有法国施耐德电气有限公司的Prisma P、BLOKSET、OKKEN 低压配电柜、德国西门子股份公司的Sivcon 低压配电柜、德国金钟- 穆勒德Modan6000 低压配电柜、瑞士ABB 电器有限公司的MNS3 低压配电柜等; 另一种是国内配电柜生产厂家自主研制或仿制并通过3C 认证申请型号证书的低压配电柜( 以下简称为国产低压配电柜) , 此类产品中的代表有GGD 型交流低压配电柜、GCK 低压抽出式开关柜、GCS 低压抽出式开关柜、MNS低压抽出式开关柜、GCL 低压抽出式开关柜等。 进口低压配电柜的主要特点是无论是国际电气有限公司本身还是其授权厂家所生产的配电柜具体结构都能保持一致, 配电柜中所安装的主要电器元件都与国际电气有限公司的品牌保持一致, 在配电柜的明显位置上有进口品牌的标志。下面对上述进口配电柜的柜体结构﹑技术参数进行列表分析。 国产低压配电柜的主要特点是国内厂家所生产的同类型配电柜的具体型号不一致, 配电柜的具体结构也有所区别, 配电柜内所安装的主要电器元件可为进口知名品牌也可为国产品牌。下面对上述国产配电柜的柜体结构﹑技术参数进行列表分析。 在列表中所列出的技术参数是在配电柜选型中常用到的, 也是用户经常要求的。下面对列表中的技术参数进行说明。 1.主母线最大额定电流: 主母线最大能够承载的电流的额定值。 2.额定短时耐受电流: 由生产厂家给出的, 成套设备中某条电路在国家标准GB7251.1- 2005 中8.2.3 规定的试验条件下能安全承载的短时耐受电流方均根值。 3. 峰值短时耐受电流: 成套设备中某条电路在国家标准GB7251.1- 2005 中8.2.3 规定的试验条件下, 生产厂家规定此电路能够圆满地承受的峰值电流。 4.外壳防护等级: 根据IEC60529- 1989 标准由成套设备提供的防止触及带电部件, 以及外来固体的侵入和液体的进入的等级。具体等级划分详见IEC60529 标准。

低压配电柜线型选择

低压配电柜线型选择 2010年01月15日星期五 17:27 低压配电柜线型选择 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。 穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下: 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。 说明:(1)从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半(即可通过*1.5得到)。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级(参上面的表),再按相应的铝线条件计算。

低压配电柜招标技术要求

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43?C。 (2)环境温度:-5~+40?C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20?C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f?10HZ时,振幅为,10? f?150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准: GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。 变电所部分(A1) 1.2.1 系统参数 低压配电系统采用三相五线制配电系统,接地保护系统采用TN-S方式。系统参数见下表:

高低压配电柜要求

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱

(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》

低压配电柜选型及结构特点

低压配电柜 2008年05月28日星期三 08:13 5.5低压配电柜 5.5.1GCS型抽出式低压配电柜 1、产品型号及含义 2、用途 GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V (690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。 3、执行标准 本产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》和 JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求。 4、结构特点: 框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm 的安装孔,使得框架组装灵活方便。开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。柜体的防护等级为IP30 IP40,还可以按用户需要选用。 5.5.2MNS系列 1、用途 MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

必看史上最全低压开关柜的型号特点资料在这里概论

必看|史上最全低压开关柜的型号特点资料在这里!! 2016-10-11 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考. 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍 1.GGD系列: (1)用途:GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

结构特点: 1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 2、GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 3、GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 4、柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。

5、柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在 IP20—IP40之间选择。 2.GCK系列: G是封闭式开关柜C是抽出式 K是控制中心 用途:(GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。结构特点: 1、零部件通用性强,适用性好,标准化程度高; 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,安全性高;

配电房高低压配电柜的选择

配电房高低压配电柜的选择 摘要:配电房是整个电站的核心,负责电力能源的输入和输出。配电房的安全、稳定、正常运转是保证人们生活节奏及其舒适度的重要体现,为了实现这一点必须做到对配电房各个设备的优质选择,高低压配电柜的选择则是整个配电系统中的核心环节,只有做到优质选择才能发挥配电房功能。本文通过介绍型号不同高低压配电柜、比较高低压配电柜功能特点,对高低压配电柜选择进行探讨和分析。 关键词:配电房;高压配电柜;低压配电柜;优化选择 引言 随着时代的进步,科学的发展,电力早已成为人们所依赖的一种重要的能源形式。为了保证人们的日常用电,必须努力提高供电的安全性、可靠性及稳定性,只有这样,才能不断的提高电能的质量,从而也提高人们的生活水平。为了做到这一点,必须对配电系统中的各个配电设备进行慎重的选择,重视其科学性、合理性,最重要的是对配电房中的高低压电柜的进行优化选择,下面,本文就从高低压配电的概述出发,对配电房中的高压电柜的优化选择进行了详细的阐述。 一、对配电房高低压配电柜进行优化选择的主要方法 1、保证并提高高低压配电柜运行的可靠性 在选择高压配电柜时,首先应对其设备的基本情况以及工程的投资情况进行了解,再仔细分析其供电方面是否具有较高的可靠性,再综合全面的进行选择。供电可靠性主要是指,从手车柜中所抽出的组合部件能够安装在完全移出的小车上,并具有更换简单易操作以及维修方便且安全的优点。但是选用手车柜对土建地坪具有较高的施工要求,为了方便小车能够顺利的进出开关柜,柜体内的轨道顶面应该与柜外的地面乎齐,并应综合考虑铺设绝缘橡胶垫,以降低其出入时的震动频率。中置柜可以简单的形容为手车柜的改进型,主要是将其抽出的组合部件安装和替换到柜体中部的小车上,在移出时应该运用专业的运载设备。固定柜可以说是最早运用的一种柜型,其柜体内部的元件都是固定安装的,因此,在元件发生故障时,修改难度较大,并需要停电的时间长,大大降低了供电的可靠性和连续性。 2、实际运行中的实用性 在我国目前的市场上,国产的高压配电柜与进口的高压配电柜所占的比例几乎是一半一半,从总体上来说,这两种高压配电柜都具有各自的优点和缺点,在对其进行选择时应根据实际情况而定。首先,国产的高压配电柜普遍具有价格适中、可靠性能高以及售后维修工作方便等优点,但很多体积都比较大,需要占据较多的空间,若遇到配电房的空间有限,则最好不要选择国产的高压配电柜。相对来说,进口的高压配电柜也具有较高的可靠性能,且体积较小,各组件元器的