文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人行过街天桥的施工组织设计

人行过街天桥的施工组织设计

人行过街天桥的施工组织设计
人行过街天桥的施工组织设计

施工组织设计文字说明

第一章总说明

1.1 基础:设计上采用浅埋式扩大基础,预埋地脚螺栓,待砼施工完后,将墩柱吊装到基础上通过预埋地脚螺栓与基础连接起来。

1.2 栏杆及铺装层:天桥主桥面及梯道栏杆均为不锈钢栏杆,主桥面铺装橡胶板,梯道蹬步为花纹钢板不设铺装层。

1.3 工程特点

1.3.1 由于吊装要求,主梁必须在工厂分两跨整体制作,整体吊装,而主梁尺寸较大,焊接量大,在制作时要考虑焊接变形及吊装、翻转等施工操作时的变形,在主梁成型过程中要采取必要措施,来保证主梁各尺寸的精度要求及主梁竖曲线、起拱度的设计要求。

1.3.2 本桥主梁及梯道均采用高强螺栓连接,高强螺栓的施工较复杂,施工安装精度要求高,特别是摩擦面的处理一定要达到设计要求的规定。

1.3.3 由于主梁吊装影响道路交通,故主梁吊装必须在夜晚23∶00至凌晨6∶00之间一次性完成,因此应做好各项吊装准备工作,编制详细的吊装作业设计,充分考虑各种因素的影响,保证主梁在一夜之间吊完。

第二章 施工总体部署

2.1 施工分工

2.1.1 基础及栏杆、桥面塑胶现场施工 2.1.2 钢结构制作及安装由结构厂施工 2.2 项目管理模式

本项目按“项目法管理”组织施工,实行项目经理负责制,组成一个强有力的

项目经理部,对人、财、物等资源实行动态管理,全面履行施工合同,项目经理部组织机构图见下图:

项目经理部组织机构图

2.3 总体施工顺序及现场临时交通组织

→ → → → → → → →

2.3.1 施工准备阶段应完成复核业主提供的测量控制点坐标、高程,接引施工测量控制桩,进行基础定位放线及公共设施防护、障碍拆迁、材料采购和检验及临时设施布置等方案措施工作。

2.3.2 施工场区严格按核定范围封闭,并作好安全防护以确保行人及车辆安全畅通。

2.3.3 充分调查制作工厂到施工现场的道路情况,确定构件的制作及运输方式、时间;保证构件运输安全。

2.3.4 主桥钢结构箱梁运输及吊装期间,由于箱梁长运输及吊装必须选定好行驶路线(要求路面宽、平整、转弯半径大)及车流量较小的时间(23∶00-6∶00),而且必须取得交管部门的支持配合,要求一次性完成主梁吊装任务,其细则如下:2.3.4.1 主梁在工厂组拼,采用40t拖车运往现场吊装,吊装时采用90t吊车进行吊装。

2.3.4.2 桥面、栏杆、补漆及各个工序施工过程中设置安全防护隔离,如防护栏杆、脚手架及安全网或彩条布封闭等,封闭高度应高出工作1.2m,以保证交通安全畅通;并设置有效的安全标志提醒或疏导车辆及人员安全通行。夜间施工设置反光标志等。

2.4 施工总平面布置(详见施工总平面布置图)

2.4.1 人行天桥基础施工区域(人行天桥两侧)采用工程公司生产的pv板和钢木骨架进行分隔围护;其隔离范围在天桥梯道区域内(各区范围控制在 4.0×60m2以内);隔墙高度为1.8m。其内作为基础施工,材料机具堆放之用,详见施工总平面布置图。

2.4.2 上述隔离区域待基础施工完毕后,作为构件现场拼装场地及停放机具之用。

2.4.3 现场不设临时生活区,只在天桥西侧设置施工临时看护棚和不锈钢加工场,采用1个集装箱(面积为12m2左右)作为工具库和临时看护棚之用。2.4.4 施工临时用电跨过笋岗路时,电缆采用架空设置,架空高度≥5.5m(采用临时电杆或借用路灯并用钢索拉紧,主电缆选用3×16+1×10mm2)。

2.4.5 施工临时用水在路两侧水源接出,管材选用Dg15-25。

2.4.6 临时设置主要材料量如下:

2.4.6.1 pv板钢木脚手隔墙(含4个出入口)215m2 2.4.6.2 集装箱(工具房)(12 m2/座)1座

2.4.6.3 电缆3×16+1×10 260m 3×10+1×5 100m 拉线钢索300m 临时电杆6-8m 6根2.4.6.4 安全电箱4个照明线280m

2.4.6.5 镀锌管Dg25 40m Dg15 60m

2.4.6.6 总用电负荷12700KW·H(含钢结构加工)。

第三章资源配备计划

3.1设备人员周期进场计划及其进场方法

3.1.1 设备人员动员周期进场计划

本公司在郑州有临时性生产生活基地,金属结构厂一直在正常生产,各种人员、设备可随时进场,以满足施工需要。设备人员进场计划详见下表:

人员设备进场计划表

2.5.2.1 材料、设备等进场应确保在车少人稀时间,一般以23∶00-6∶00为宜;材料出场亦同。

2.5.2.2 基础钢筋在工厂制作,运至现场绑扎。

2.5.2.3 砼采用商品砼(除二次灌浆现场人工拌制外),浇灌砼时,基础顶埋件上开φ250下料振捣孔。

2.5.2.4 钢构件制作及油漆、拼装均在工厂内完成,采用平板拖车运至现场组拼吊装(每天23∶00-6∶00进出场)。

第四章地下管线保护措施及地面障碍物迁移措

4.1 地下管线保护措施

4.1.1 在基础土方开挖前,请勘察研究院对地下管线进行探测,查明地下各种管线,如雨水管、污水管、给水管、通信电缆、电力电缆、煤气管等的位置及埋置深度,根据探测结果找出影响本工程施工的各种管线,以防止基础土方开挖时破坏此管线。

4.1.2 基础土方开挖时采用人工开挖,如有管线穿过基坑,开挖时要小心开挖,用铁铲从管线周边逐渐将土清除掉,以免挖断、挖破管线,开挖后如果是电信、电力等电缆线穿过基础时,用直径比电缆稍大的PVC管将电缆包起来,这样浇筑基础砼时,电缆线不会受到损坏,如果是给水管或雨水管、污水管穿过基础,在砼浇筑前用模板架空,使砼浇完后,保证管线与基础砼之间有一定(约5cm)的空隙,这样保证基础砼压坏管道。

4.1.3 遇到地下管线与基础发生矛盾,使得基础无法按图施工,则请设计院、甲方、监理与施工单位一起共同研究解决。

4.2 地面障碍物迁移措施

2.6.2.1 本工程施工场地范围内的地面障碍物只有绿化带及树木需迁移,接到中标通知书后,立即到市城管办绿化处办理有关迁移手续,并催促市管办绿化处尽快迁移,以便施工。

第五章施工方案与技术措施

5.1 施工方案

天桥主梁和梯道由在北环基地厂内加工成型,运输至现场桥位,整跨吊装就位,钢筋砼基础土方采用人工开挖,基础钢筋在一北环基地院内加工成型后运至现场绑扎,基础砼采用商品砼,不锈钢栏杆在现场制作加工、安装就位。

5.2 主要分项工程施工方法

5.2.1 基础施工

5.2.1.1 施工场区采用pv板封闭式施工,每个施工区留设不少于2个材料、人员进出口(采用活动棚栏)。

5.2.1.2 基础施工顺序:土方开挖→垫层→支模→绑扎→浇砼→养护→拆模→回填→恢复地面等流水作业。

5.2.1.3 基坑土方采用支撑式人工挖土,减少不必要的开挖面以利道路畅通,开挖前与各管线主管部门(单位)联系,确认管线位置,同时对原有地下设施予以保护,基坑土支护采用竹夹板或木方或钢管作边坡土支护。基础开挖至设计标高后,必须请设计院、监理、质检站等有关人员验槽、签证,并做好有关记录,验槽合格后及时施工砼垫层。

5.2.1.4 钢筋制作在一冶北环基地内完成,运至现场安装;埋件螺栓制作成定型固定架现场安装,基础砼采用商品砼。

5.2.1.5 基础支模采用夹板、木方或钢管。

5.2.1.6 土方回填采用原土分层夯填,每层厚度≤200mm。每层回填土密实度检测取总柱基数的10%,但不少于5个。

5.2.1.7 基础施工期间备用1-2台水泵排除雨水或地下水。

3.2.1.8 基础砼施工宜在白天进行,便于跟踪检查,控制基础平面位置、标高及外形尺寸,墩柱基座预埋钢板和地脚螺栓均不得遗漏,且安装牢固,位置准确,预留螺栓丝扣部分应预先涂好黄油,用塑料布包好。

5.2.1.9 在雨天浇灌时,应设防雨棚。

5.2.2 钢天桥加工制作方案

5.2.2.1 制作方案的布置

5.2.2.1.1 主梁及钢墩柱构件全部在我公司加工车间内制作完成,冶达厂加工车间面积约2000m2,设10t行车两台,卷管机两台,月加工能力300t,由于主梁超重,故每跨主梁分三段制作成型后,最后在出厂跨间组装成整体,预拼装及装车采用50t汽车吊进行,主梁及钢墩柱在车间内制作可充分发挥车间内半自动切割机,埋弧自动焊机的优势,能保质、保量完成主梁的制作。

5.2.2.1.2 钢梯道由于单重小,长度较长,且焊接基本上为手工焊,故可在冶达厂成品堆场处加工,该堆场面积约2000 m2,设10t龙门吊一台,完全可满足梯道的加工制作要求,且梯道可与主梁制作同步进行,对工期要求更加有保证。5.2.2.1.3 钢桥制作顺序为:

施工准备→钢柱制作→钢梁制作→钢梯道制作→除锈刷油→检查验收。5.2.2.2 制作工艺流程:

施工准备→备料→放样、下料→切割及开坡口→拼接→焊接→焊接检查→制孔→组装→组装焊接→焊接检查→外观及尺寸检查→除锈刷油→编号→验收出厂→运输。

5.2.2.3 制作加工设备及工机具:

5.2.2.4.1 材料

5.2.2.4.1.1 本桥所用钢材均为Q235钢,其技术条件及机械性能应符合《普通碳素结构钢》(GB700-88)的要求。

5.2.2.4.1.2 各类钢材、焊接材料及油漆均应有进厂质量证明书,并按合同规定及现行标准进行复检、抽检,复检合格后报监理、业主认可后方可使用。5.2.2.4.1.3 钢材表面锈蚀、麻点及划痕等缺陷深度均不得大于钢材厚度负偏差值的1/2,其锈蚀等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C级。

5.2.2.4.1.4 高强螺栓除具有出厂质量保证书外,还必须按现行规范要求在施工前按批次对高强度螺栓连接副进行抽检,其结果应符合相应技术标准的规定。5.2.2.4.2 放样、下料

5.2.2.4.2.1 钢板在下料前应合理排料、配料,尽可能降低损耗。5.2.2.4.2.2 放样要考虑预留焊接收缩余量,切割余量及坡口加工余量,由于主梁焊接量大,加工程序多,根据以往人行天桥施工经验,在主梁长度方向放样前加放100mm左右余量,宽度方向加放3-4mm余量,其余构件在下料时长度方向对接按0.7mm/m加放余量,宽度方向对接按1.0mm/m加放余量。5.2.2.4.2.3 钢板下料及开坡口均要求采用半自动切割机进行,切割前应将切割线附近50mm范围内的铁锈、油污清除干净,切割时,应选用合适的工艺参数,保证切割后表面质量达到规范要求,切割后断口上不得有裂纹、夹层,并应清除边

缘上的熔瘤及飞溅物。

5.2.2.4.2.4 对于钢桥上的一些加劲板及连接板等小型零件,在板厚小于12mm 的情况下可用剪板机剪切,剪切后的零件不得有裂纹和大于1mm的缺棱,并应打磨边缘上的毛刺。

5.2.2.4.3 主桥钢梁制作

5.2.2.4.3.1 主桥钢梁由于尺寸大,制作和加工都较复杂,必须严格按工艺要求进行,钢梁顶板、底板拼接缝可采用“十字形”或“T字形”接头,采用“T 字形”时两交叉点距离应大于200mm;底板横向拼接缝宜设置在梁端1/3范围内,且腹板拼接缝与顶板、底板横向拼接缝错开200mm以上,主梁腹板不宜设纵缝。5.2.2.4.3.2 根据主梁构造特点及以往制作钢天桥经验,主桥钢梁宜采用倒装法施工,即先制作梁顶板,然后在其上安装横隔板,两侧腹板及纵向加劲肋,待上述焊接完成后,再安装梁底板,最后焊接成型。

5.2.2.4.3.3 钢梁顶板制作时主要保证板面不变形,因此要按照一定的焊接顺序施工,钢板拼接缝应由中间开始向四周施焊,未施焊的拼接缝先不点焊,让钢板自由收缩,对于焊接变形处应首先采用大锤锤击矫正,或用配重施压校正,一般不宜采用火焰校正,采用大锤锤击时应加锤垫,防止凹痕和损伤,焊接变形校正完后方可施焊下一道焊缝。

5.2.2.4.3.4 顶板焊接完毕并校正完后便可在其上组装横隔板及两侧腹板,腹板下料应按图纸设计的主梁竖曲线放样进行,将横隔板及腹板组装好后再组装纵向加劲肋,最后焊接。

5.2.2.4.3.5 为控制焊接变形,在施焊前应根据主梁竖曲线及起拱度要求在顶板下端设置垫板,考虑到焊接收缩变形,设置垫板时应使主梁竖曲线半径稍大于设计半径,主梁焊接时应由中间向四周均匀对称施焊,焊接顺序先焊横隔板,再焊纵向加劲肋,最后焊腹板,腹板焊接宜两边同时施焊,焊接工艺一致,防止桥面扭曲变形。

5.2.2.4.3.6 上述焊接完成后经过检查,确认合格后请监理进行隐蔽验收,然后组装底板,底板在组装前最好用卷板机辊压一道,这样即可以使底板具有一定弧度,又可以消除底板焊接中的残余变形和残余应力,底板组对好后将梁整体翻面,

并在梁中部设置垫板,保证焊接底板时梁的竖向曲线及起拱度要求。5.2.2.4.4 制孔

5.2.2.4.4.1 每跨主梁由三段梁通过高强螺栓连接而成,高强螺栓的制孔应用钻床钻孔,其精度要求及孔距误差应符合JGJ82-91的要求。5.2.2.4.4.2 为保证高强螺栓的安装精度,高强螺栓的连接板应与相应部位的底板、腹板、肋板等在组装前一起配钻,配钻好后应各自做好编号,并标注其位置、方向,以便于安装。

5.2.2.4.4.3 高强螺栓连接面采用砂轮打磨方式来处理,打磨范围不小于螺栓孔径的4倍,打磨方向应与构件受力方向垂直,并按规定对摩擦系数做试验,使之符合设计要求。

5.2.2.4.5 梯道制作

5.2.2.4.5.1 梯道梁均为箱形截面,其组装顺序先制作面板,然后组装侧板,待焊接完后再组装底板并焊接。

5.2.2.4.5.2 梯道梁较单薄,在起吊及翻面时应绑扎钢管进行加固,焊接时要搁置平稳,防止产生变形。

5.2.2.4.5.3 梯道梁的焊接按照组装顺序进行,即先面板再加劲板及横隔板,然后焊两侧侧板,最后焊底板,施焊时应从中心向四周施焊,侧板应对称施焊,防止扭曲变形。

5.2.2.4.6 墩柱制作

3.2.2.4.6.1 墩柱均为钢管柱,制作较简单,钢板下好料后用卷管机辊圆,辊圆时应用弧形样板控制其椭圆度,不得超差。

3.2.2.4.6.2 钢管焊接采用开坡口单面焊,先用φ3.2手工焊封底,然后用埋弧自动焊盖面,以保证焊接质量。

5.2.2.4.7 焊接工艺要求

5.2.2.4.7.1 焊接所用焊接材料应与所焊钢材相符合,焊条选用E43型,焊丝选用H08A配HJ431,对焊接方法进行焊接工艺评定,根据评定结果确定焊接工艺。

5.2.2.4.7.2 钢板焊缝对接缝应符合二级焊缝要求,角焊缝应符合三级焊缝

要求,对接焊缝及组合焊缝均应按要求开坡口,焊缝两端设置引弧板和引出板,其材质和坡口形式应应与焊件相同,手工焊引出板长度应大于25mm,自动焊引出板长度应大于50mm。

5.2.2.4.7.3 主梁钢板的拼接缝均采用埋弧自动焊进行,其坡口形式为:

焊接时正面用自动焊打底、盖面,反面气

刨清根,用自动焊焊接,以保证溶透,焊

接规范如下(仅供参考)

5.2.2.4.7.4 钢桥组装焊接采用手工焊进行,其焊接顺序及焊接工艺严格按照制作工艺和相应规范要求进行,装配焊接时点焊长度宜大于40mm;间距500-600mm,点焊焊肉上不得有气孔和裂纹,如发现必须清除干净后重新点焊。5.2.2.4.7.5 所有焊缝焊接完毕后均应按规定进行检查,对接缝必须用超声波探伤仪对焊缝内部进行无损检测,检查数量为翼缘板20%探伤,腹板50%探伤,探伤结果应符合GB50205-95的二级焊缝要求,对接缝与角焊缝还应进行外观检查,检查结果应符合相应焊缝等级的要求。

5.2.2.4.8 除锈、刷油

5.2.2.4.8.1 钢构件制作完并检查合格后即可除锈,除锈采用手工或动力方式,清除钢板表面铁锈,松散锈皮,油污或油脂及其它外来杂质。5.2.2.4.8.2 除锈完后应立即涂刷底漆,防止返锈,底锈采用红丹底漆二道,面漆为醇酸磁漆一道(颜色待定),第一道漆应在除锈完成后4小时内涂刷,第二道应在第一层涂刷后不少于72小时及不多于6天之间涂刷,最后一层涂料应在前一层刷后不少于4天及不多于10天之间涂刷,油漆涂刷应均匀,无明显起皱、流坠,附着力良好,干漆膜厚度应满足设计要求。

5.2.2.4.8.3 下列地方不得涂漆:

(1)高强螺栓摩擦面处

(2)主桥钢梁上表面

(3)现场安装焊缝50mm范围内

(4)钢柱底板与砼基础连接处

(5)完全密闭的构件内表面

5.2.2.4.8.4 构件油漆涂刷完毕后应在构件上标注构件的编号,另外主梁还应标注重心位置,中心线及在底板上标注安装定位标志,墩柱还应标注标高控制线、构件中心线、柱底板上的安装轴线,梯道应标注安装方向,构件顺序号,以便于现场安装。

5.2.2.4.9 组装

5.2.2.4.9.1 钢桥主梁要求整体吊装,故必须在厂内组装成整体。5.2.2.4.9.2 组装前应设置组装平台,并根据设计的主梁竖曲线及起拱度设置胎架,胎架设置应保证主梁不产生变形,且便于高强螺栓的施工。5.2.2.4.9.3 主梁搁置在胎架上进行调整,使之符合设计尺寸,然后安装高强螺栓,高强螺栓安装时穿入方向应一致,螺栓孔不得采用气割扩孔,必须用铰刀扩孔,高强螺栓全部穿入后暂不拧紧,待主梁各部分尺寸调整到位,且平面度、曲线度符合要求后再拧紧。

5.2.2.4.9.4 组装好后的主梁应进行尺寸检查,符合要求后方可将施工预留余量切割掉,使之符合设计尺寸。

5.2.2.4.10 预拼装

3.2.2.4.10.1 组装好后的主梁及梯道按要求进行预拼装,以检验其尺寸精度及偏差,为安装调整提供依据。

5.2.2.4.10.2 主梁预拼装在厂外开阔处进行,利用50t汽车吊进行拼装,拼装时应设置拼装胎具及工作夹具,主梁间伸缩缝按图纸要求设置,主梁在胎架上进行,调整使之符合设计图纸所要求的形式,对超差部位进行修正、调节,使之符合规范要求,预拼装时应做好拼装记录,以作为安装时参考。

5.2.2.4.10.3 梯道拼装在成品堆场进行,梯道拼装主要是为了检查高强螺栓的加工质量及梯道斜率大小,发现问题及时处理,以便于现场安装能顺利进行。

5.2.2.4.11 钢构件验收

5.2.2.4.11.1 钢构件制作完成后,应按照施工设计图和《公路桥梁涵施工技术规范》TTT041-89的规则进行验收

5.2.2.4.11.2 钢构件出厂时应提供产品合格证书,施工图和设计变更文件、钢材、连接材料和涂装材料的质量证明书或材料复验报告、焊接工艺评定报告、焊缝无损探伤报告、高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告,主要构件验收记录,预拼装记录、构件发运和包装清单。

第六章质量管理体系及保证措施创建优良,工程强化质量管理是我公司永恒的目标和主题。为此,我们提出如下保证质量的措施:

1.1 全面推行项目法管理,按GB/T19002-ISO9002国际标准,公司质量体系程序文件之规定要求运行。并定期进行部门对口检查和对项目部质量体系运行情况进行内审,根据运行状况的优劣予以奖罚,使质量体系持续有效的运行。

1.2 认真落实项目部各岗位质量责任制,执行一冶质量管理标准Q/YYG05.12-91,责、权、利明确一致。

1.3 钢结构加工的关键工序、特殊工序施工前编制详细的施工作业设计,分级进行质量技术交底;制订质量通病防治措施;严格按图纸、工程技术规范标准及施工组织设计要求施工。

1.4 施工测量、材料检验、质量检查(三检制)各环节必须严格跟踪把关,行使质量否决权。

1.5 用于本工程的各类材料必须有厂家的出厂质量证明以及复检、抽检、复验等合格证,并报监理、设计人员认可后方可使用。

4.1.6 按照设计图及规范要求,编制相应的钢结构制作工艺;应使用经计量检定合格的计量器具,设置一把标准尺,对现场测量桩点应进行保护、监测。

1.7 钢结构制作时的拼接、放样号料、切割、矫正和成型、边缘加工、制孔、组装、焊接、摩擦面处理等必须符合《钢结构工程及验收规范》GB50205-95中的允许偏值和有关规定,加强各工序的监督检查。

1.8 结构除锈与涂装应符合GB8923-88及ZBG51026-87和ZBG51020-87中的规定;调制的涂料应立即使用,当风、温度及大气污染对涂料性能不利时,不得涂刷;涂装应均匀,无明显起皱、流坠,附着良好。

1.9 构件制作后,必须在工厂预拼装并作详细记录,并经监理认可后方可进行下道工序,并符合设计和《公路桥涵施工技术规范》TTT041-89中的规定。

1.10 钢构件运输和吊装过程中应采取相应的加固措施,以防止构件变形和外表损伤;同时应对风力、温差、日照等外界环境影响和焊接变形等影响,采取相应的

调整措施,栏杆制作安装应严格按设计要求下料、放样、装配、打磨、校正,并与钢结构尺寸相吻合。

1.11 严格控制砼配合比和水灰比,加强砼养身;基础施工应严格按GB50204-92中有关规定操作。

1 .1

2 设立三级质量控制制度,严格控制各工序质量,通过班组自检、互检、质检员专检来保证每道工序都处于受控状态,不合格工序不得转入下一道工序施工。

2 参加制作加工的操作人员应熟悉图纸及工艺要求,对所要求的质量标准做到心中有数并在制作中严格执行,对关键工序应做好技术交底工作。

3 所有施焊人员必须持有焊工合格证上岗施焊,焊工施焊应严格按焊接工艺进行,不得随意更改焊接工艺,焊接完毕后应在规定部位打上钢印号,并对焊接质量的好坏实行相应的奖罚制度。

4 设置一把长度检验标准尺,并和监理工程师、土建施工人员所用的量具统一,制作时所用计量器具、仪表必须是经检定合格后方可使用。

5 施工用高强螺栓连接副应按批分别存放,并应在同批号内配套使用,在储存、运输和施工中不得随意混放、混用,并应轻装、轻卸,防止受潮,高强度螺栓安装时,应自由穿入孔内,不得强制敲打,施拧时宜由螺栓群中央顺序向外拧紧,拧紧分初拧和终拧,每次拧紧扭矩应按计算数值进行,高强螺栓施工完毕后应进行密封,螺栓表面应刷油,连接板四周涂密封膏,防止生锈。

6 高强螺栓摩擦面处理好后应妥善保护,安装时连接板叠接触面应平整,当接触面间隙小于1.0mm时可不处理,间隙小于3.0mm时将厚板部分磨成1∶10坡度,打磨方向应与受力方向垂直,当间隙大于3.0mm时应设置垫板,垫板表面处理同连接板一致。

第七章安全管理体系与措施

1 参加制作的人员必须熟悉并严格执行本工种的安全操作规程,特种人员必须持证上岗,施工时严格按工艺要求进行制作。

2 设立专职安全检查员,每天进行班前安全技术交底,安全员应随时注意各种安全隐患,提醒并及时制止各种违章操作,杜绝安全事故的发生。

3 钢桥主梁尺寸较大,自重较重,因此在起吊前必须认真检查起吊用钢丝绳、索夹具,确认安全合格后方可使用,起吊时构件下方严禁站人,吊运过程中严禁构件从施工人员上方经过。

4 构件在吊运及翻转过程中设置的临时吊耳应能满足起吊强度要求,防止构件在翻转时偏心而损伤构件本身,并不得使构件产生过大变形。

5 电焊工施焊时要穿戴好安全防护用品,电焊机要可靠接地,防止漏电伤人,电焊机接地线不得从构件上经过。

6 高强螺栓孔在制孔时操作人员不得戴手套,钻孔及打磨飞溅时要戴好防护眼镜。2.2 钢构件运输方案

1 根据构件尺寸及重量,运输主梁拟采用二台大型平板拖车进行,两根主梁同时运输以保证主梁吊装一次完成,梯道梁及墩柱采用8t东风汽车运输。

2 主梁运输时在车箱上设置枕木,主梁搁在枕木上,设置枕木时应使主梁尾部高于头部,而且主梁尾部不应悬挑太长,应控制在6m范围内,为防止主梁侧向移动,还应在主梁两侧与车箱之间加焊连接板,使主梁固定在车厢上不能产生位移,然后将主梁用倒链与车厢绑紧。

3 主梁运输在夜晚进行,由于主梁超长、超宽,因此在运输时应设置信号灯,运输前应将运输方案报交管局审查,运输时请交管局协助开道、引车及封路,以保证主梁安全,及时运到现场。

4 梯道及墩柱运输在白天进行,由于梯道超宽,因此在运输时要悬挂信号旗,运输时间尽量选择在凌晨,中午12∶30以后或晚上进行,以避开上、下班交通高峰时间。

2.3 运输中成品保护

3.1 钢构件在装车及运输过程中应采取必要措施进行成品保护。

3.2 钢梁在运输过程中应支承牢固,防止产生变形,钢梁支承点应垫置纸板或胶皮,防止油漆损伤,对临时加固的焊点在安装前应及时打磨及刷油,封车钢丝绳与主梁接触处也应加放胶皮,防止油漆损伤。

3.3 墩柱、梯道运输时应放置平稳,构件与构件之间应设置方木,并用倒链将构件固定,防止运输中碰撞损伤油漆及变形,构件运输时堆放层数不宜超过二层,防止产生变形。

2.4 钢桥吊装方案

4.1 吊装顺序:根据现场情况确定吊装顺序如下:

4.1.1 整个钢桥吊装总的顺序为:桥墩柱→主梁→梯道

4.1.2 主梁吊装顺序为:北边主梁→南边主梁

4.1.3 梯道吊装顺序为:北边人行梯道→北边人、自行车梯道→南边人行梯道→南边人、自行车梯道。

4.2 吊装方案及施工部署

4.2.1 主梁分二跨、单跨最大单重26t,构件尺寸5.0m×25m×0.75m,吊装高度5.7m,拟选用90t汽车吊进行吊装,吊装时汽车吊臂长18m,起吊半径7.0m,起吊高度16m,起重量29.1t

4.2.2 墩柱单件最重1.7t,梯道单件最重4.8t,根据构件重量及起吊半径要求,拟选用16t汽车吊进行吊装,吊装时吊臂长16.65m,工作半径8m,起吊重量5.6t。4.2.3 吊点设置:主梁吊点设置在梁端1/4处,每跨主梁设四个吊耳,每个吊耳尺寸为-20×200×300,吊耳与主梁横隔板及顶板焊接起来,焊肉不得小于设计要求,吊耳计算附后。

4.2.4 吊装前的准备工作及安装精度要求

4.2.4.1 吊装前应对基础轴线及标高进行复查,做好复查记录,发现问题及时与土建施工人员或监理工程师联系,提出处理方法和建议。

4.2.4.2 根据复查结果及设计要求来配置各墩柱的垫板,由于主梁标高是由墩柱来控制的,因此墩柱的标高一定要严格控制。垫板配置要求应使墩柱标高公差为正,以保证主梁净空要求。

4.2.4.3 墩柱安装前应将预埋地脚螺栓清理干净,用螺帽先拧过一遍,并将歪斜的地脚螺栓校直,以便于构件顺利就位。

4.2.4.4结构吊装时,测量人员要配合施工,采用两台经纬仪从不同方位对吊装构件进行检查,同时施工人员采用吊线坠的方法进行检查,发现安装偏差过大,立即进行校正,主梁安装要按设计要求起拱和预留伸缩缝。

4.2.4.5安装的精度要求:

基础、地脚螺栓精度应达到下列要求:

基础面标高允许偏差:±3mm

地脚螺栓允许偏差:

墩柱安装精度要求:

主梁安装精度要求:

4.2.5 吊装时的交通维护

4.2.5.1 主梁吊装时需占用主车道,故在吊装时需将一边主车道全部封住,禁止车辆通行,车辆临时由另一边主车道通行,主梁吊装约需6个小时左右。4.2.5.2 吊装梯道及墩柱时,吊车靠近路边,需占用主车道一部分,吊装时应在吊车前方及侧面设置路障,吊装时间应尽量选择在中午或晚上进行,避开上、下班高峰时间。

4.3 吊装主要施工人员及工机具

4.3.1 人员安排

起重工5人铆工4人电焊工2人气焊工1人

电工1人辅助工1人指挥2人

4.3.2 主要施工机具

90t汽车吊:1台25t汽车吊:1台交流电焊机:2台

切割工具:1套φ50mm钢丝绳:21m×2根15t卸扣:4个

φ20mm麻绳:40mm 碘钨灯:3盏安全带:10付

30m盘尺:1把电源:30kw 路障:10个

4.4 吊装时的后勤保障:主梁吊装由于在夜晚进行,因此现场准备一辆汽车用于后勤保障,随时提供现场安装人员所需工、机具,并提供食物、水及应急救护设备,保证安装顺利进行。

5 不锈钢栏杆加工、安装

5.1 不锈钢栏杆在现场进行加工制作,材料进场时必须出具出厂合格证,并请监理工程师到场检验认可,下料前应对部分变形的材料进行校正,下料后的材料应编号后分类放置。

5.2 不锈钢栏杆安装应在天桥主桥梁安装完以后即可进行安装采取分片安装,时先放线定位各立杆位置,定位要准确,偏差控制在±10mm,接缝应满焊,焊缝高度应高出不锈钢管,焊完后再打磨光滑。

5.3 安装不锈钢栏杆时设专人负责检查安装质量,对安装时有弯曲或偏位的杆件应即时调整,焊缝不饱满的要立即补缝,焊缝打磨后应光亮平滑。施工完毕后要将

人行道台阶施工组织设计

—、编制目地: 为确保工程质量合格及工期要求,安全生产,文明施工,我公司以科学地态度编制了本施工组织设计,以便合理施工. 二、编制依据: 本施工组织设计方案依照施工验收规范及甲方所给文件和有关要求编制. 三、工程概况 该道路、台阶位于向阳桥南侧.为改善城市形象,以及加快白山市城市建设步伐有着重大作用. 四、质量要求 该工程质量要求合格. 五、工期要求 该工程拟定为2008年月日开工至2008年月日竣工. 六、施工总体部署 我公司使用合理地技术管理方式,配备有效地施工机械设备,科学安排各阶段劳动力,以确保施工工期进度要求. 1、项目管理机构 根据工程施工要求,配备项目经理,施工员、技术员、材料员、安全员组成一个管理班子. 2、项目管理机构地职责 1)项目经理 项目经理是我公司在本工程中地全权代表,负责对工程中有关工

程质量、工期限、安全、成本等进行监督管理;合理组织、配置、落实人财物等要素,做好工程劳力、机械、材料等平等调度. (2)施工、技术组 负责工程项目施工技术、施工计划实施、施工规范、验收及现场管理等地具体事务. (3)质检、安全组 质检组认真贯彻执行国家有关工程质量、施工安全法规,对原材料、成品半成品按相应程序规定控制,定期限参加分项工程地质安检查,对违反操作规程等危险作业行为有权暂停生产及时上报,做好工程地安保工作. (4)采购组 认真做好对工程材料地采购、运输、堆放和出入库登记工作,配合业主及监理做好材料检验工作,对各种材料严格把关,对不合格地材料决不采购. (5)材料保管员 认真贯彻公司地财务制度,结合项目特点做好本职工作,负责材料地进出库登记、贮存、维护,对库存材料进行标识、保管,材料合格证明等有关记录,有权对不合格拒绝入库. (6)各大班组 各大班组负责全面工程施工任务,对下达地生产经济目标全面负责,执行技术质量、技术交底,深入现场指导施工,贯彻执行质量管理制度、施工验收规范、技术及安全规程.

城市道路人行天桥施工组织设计方案

城市道路人行天桥工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制单位: 编制日期:

K10+860人行天桥施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003); 5、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 7、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 8、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92 10、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 401-2000) 11、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008) 12、《市政桥梁工程施工质量验收规范》(XJJ 032-2006) 13、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)。 14、《K10+860人行天桥一般构造图》。 15、现行国家及贵州省省有关施工验收规范 二、工程概况: 1、本项目为xx大道平坝西段方便道路两侧人行过街而设。该天桥位于xx大道K10+860处,桥面全宽4.0m=0.2m(栏杆)+3.6m(人行道)+0.2(栏杆),梯道宽度2.5m,无障障碍坡道宽2.5m,主桥纵向

设0.3%排水纵坡,横向设双向1.5%横坡,主梁采用预应力钢筋砼简支箱梁,吊装采用兜底起吊方式,主桥下净空:≥5.0m;人行天桥桥墩荷载为3000KN/柱,基础形式采用桩基础或独立基础;其中梯道坡度为1:2,无障碍坡道坡度为1:10,设计荷栽等级为人群荷栽5.0kpa,抗震标准为基本地震烈度6度,抗震设防措施等级为7级,地震动峰值加速度0.05g,设计安全等级为二级,结构重要性系数取1.0。 2、该桥为上跨主线天桥,总体施工时考虑天桥和路基的相互制约关系。总体施工方案为:首先将基础部分开挖到一定标高,利用xx 大道(贵黄路)的辅道作施工便道先行施工基础部分孔桩及桥台开挖,在xx大道K4+615桥下的钢筋加工场地进行各部位的钢筋加工并运至施工现场;利用辅道作箱梁预制场地对箱梁进行预制,同时合理安排基础部分、台身、墩柱和支座以下的台帽部分的施工;待箱梁混凝土龄期达到要求后,进行预应力张拉和封锚等工作,然后在下部施工完成进行箱梁安装;最后施工桥面及附属工程。 三、天桥结构特点 1、上部结构 本人行天桥为两跨简支结构,跨径31.23m,主梁均为预应力钢筋砼箱梁,梁高1.4m,主梁砼等级为C55。梁体截面采用腹板箱梁,梁体全宽4.0m,底板厚度0.2m,腹板厚度0.5m,梁体采用定型钢模预制,以保证梁体外观光滑,接缝平顺。梯道采用钢筋砼连续板,板高0.4m,在休息平台处板高0.4m,板顶宽2.5m,无障碍坡道采用钢筋砼连续板,

人行便桥专项施工方案

人行便桥专项施工方案 一、工程概况 东莞市沙田镇横流桥改造工程在施工期间,为了便丁行人通过,特在河道上架设钢结 构临时便桥一座。该便桥设计长度100m便桥直接连接两侧河岸,设计桥宽2.5m。 二、安全目标 安全管理总目标为:实现安全生产零事故,具体目标为“三无一杜绝” ,“三无” 即:无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、洪灾、触电事故;“一杜绝”即:杜绝重伤事故。 三、安全管理组织机构 横流桥是本合同段的导控工程和亮点工程,针对本工程的特殊性,我公司成立地基与基础、墩台、盖梁、支座、桥跨承重结构、通道涵、桥面系、附届构筑物分部,对横流桥工程的组织、管理、计划的实施有直接的权利和义务,并直接负责本工程的质量、安全、工期、成本控制等综合指标的实现。 横流桥主河道内钢便桥是连通XX河东西两岸便道的关键附届工程,也是关系横流桥建设进度的关键,因此我项目部精心组织,科学安排争取在保证安全通行、不留隐患的基础上尽快完成工程,实现两岸畅通。 四、总体施工方案及安排 (一)总体施工方案 1、基础施工 钢便桥及钢平台设两条主纵梁,两边纵梁采用两棉。承重采用上承式,其上横铺 I25a,间距0.75m,再纵铺设25槽钢分配梁,问距28cm^桥面铺设8mnff钢板。 2、主体布置 钢便桥水中基础均采用钢管桩,钢管桩规格为①1000m林10mm钢平■台及支撑位采用①600 x 10mm!冈管桩。每根钢管按20m考虑,便桥位桩顶焊接1100mr^ 1100mrK 20mmffi 盖板并与钢管桩之间焊接4块10cm^ 20cm^< 1cm加劲三角板,接下来放置双排

I30a工字钢作力横梁并焊牢在钢盖板上,为了加强其稳定性,在横向两钢管桩之间设两道18a 槽钢剪力撑。 3、护栏布置 桥面采用小钢管(直径7cg做成的栏杆进行防护,栏杆高度1.2米,栏杆纵向每2米设1根立柱(与桥面槽钢焊接)、高度方向设置两道脚手架架杆作横杆,问距55cm 并用安全网维护。 钢便桥制作见附件:钢便桥施工图纸。 (三)施工队伍安排及任务划分 施工队伍安排充分考虑本工程的技术专业性特点,选择有相关工程施工经验的施 工队伍,共安排4个专业班组进行施工。 震动锤班:负责本工程钢管桩的施工,配备施工人员1; 吊装班:负责本工程的一切吊装工作,配备施工人员2人; 电焊工班:负责钢结构的焊接施工,配备施工人员5; 电工班:1人; 混凝土工班:3; 机械工班:3人 施工总人数可达到15人 (四)施工安排及施工日期 1、总体施工计划: 2013.12.15 ——2013.12.31 2、详细施工进度计划: 2013.12.15 ——2013.12.20 施工准备 2013.12.21 ——2013.12.26 桩基施工 2013.12.27 —— 2013.12.31 上部结构施工 (五)钢管桩承载力验算 1、采用的钢管桩直径1,设计最大荷载60t。

(精)钢结构过街天桥施工组织设计

第一章施工组织方案总说明 第1节工程概况及主要工程量描述 1、工程概述 X 市X 大道实验高中段人行天桥工程场地位于X 市X 大道实验高中门口,桥梁平面布置为“工”字型。主桥立面设置竖曲线(圆曲线),半径为424.052 米。主桥采用连续钢箱梁结构,梁高1.0 米,跨径布置13.9 米+24.5 米+11 米。立面设置竖曲线(圆曲线),半径为424.052 米,与梯、坡道连接处平台设置水平段。结构总宽4.3 米,净宽4.0 米。 该工程建成后,将使城市环境更加优美,使城市广场处人行通行更加舒适,并将为X 市增添一道亮丽的风景线。 该桥桥型简洁明快,有轻盈的外观,有利于缩小其在路纵向的体量,形成对称美;通过各自休息平台的组织,使梯道和坡道的空间曲线交错上升,形成富有韵律的动感造型,有很好的造景效果。 2、现场条件现状基本为交通量较大的城市主干道上,除交通干扰和地下管网复杂外基本无障碍,施工时可以充分利用附近的待建工地或硬地等做临时设施。施工范围内道路运输比较发达,可以充分利用四通八达的网络运输所需的建筑材料,极其方便。 3、主要工程数量: (1)桩基工程(2)钢结构工程(3)钢筋工程 4、工程特点 a、工程施工分部项目多,有钢构、桥梁、装饰等。 b、桥梁附近有多条城市地下管线干扰及前期城市交通影响严重,对进度和组织有一定的影响。原则上,主梁工厂预制,现场拼装、吊装安装施工。 c、工期紧,工期要求X-12-1日开工,X-1-31日竣工,60天的施工工期,非常紧张。 第2 节质量和工期总目标 1、本施工组织设计编制是以本公司的人力、机械设备、施工技术管理

力量和历年的施工经验,以总工期60 天为控制进度目标,以质量合格为控制质量 目标,统筹考虑本标段工程的施工工艺和现场施工条件编制而成。 2、本施工设计的编制以下列文件和资料为依据:(1)、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 (2)、《城市道路设计规范》CJJ37-90 (3)、《城市桥梁设计准则》CJJ11-93 (4)、《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77-98 (5)、《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-95 (6)、《公路桥涵设计通用规范》JDG D60-2004 (7)、《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》JDG D62-2004 (8)、《公路桥涵地基与基础设计规范》JDG D63-2007 (9)、《桥梁用结构钢》GB/T714-2000 (10)、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 (11)、《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89 (12)、《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95 (13)、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 (14)、《公路斜拉桥设计细则》JTG/T D65-01 —2007 (15)、《公路桥涵施工技术规范》JTJ04I -89 (16)、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90 (17)、《钢铁结构构件防腐保护涂层应用指 南》BS5493:1997 (18)、《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》 GB/T13612-1990 (19)、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923- 88 20)、工程施工招标书(含施工图)及招标文件疑问答复文件(21)、国家及市各项现行建设工程施工工艺标准、验收规范及有关 规定

人行天桥吊装方案

. 阳城县第五中学人行过街天桥 钢 结 构 施 工 方 案

编制依据及工程概况 一、施工依据: 1、根据工地实际情况、土建基础处理及勘探报告; 2、钢桥设计图纸; 3、钢桥桩基础施工的相关资料; 4、住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号; 5、依据国家与行业现行有关施工规范、规程: (1)建筑施工组织设计规范 GB/T50202-2009 (2)工程测量规范 GB50026-2002 (3)钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 (4)建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81-2002 (5)钢结构高强螺栓连接设计施工及验收规范 JGJ82-91 (6)桥梁用结构钢GB/T714-2000 (7)公路桥涵设计通用规范 JTGD60-2004 (8)建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 (9)建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80-91 (10)施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 (11)建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 6、本公司施工装备、技术力量和类似工程的施工经验; 7、本公司ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准质量/环境/职业安全健康管理体系程序 文件; 8、本公司工程质量管理制度; 9、本公司安全生产文明施工管理制度; 11、建设工程现场文明施工管理办法。

二、编制原则 1、本工程吊装方案是根据现场实际条件,严格按钢结构工程施工范围和甲方施工要求进 行策划后编制的,在人员机械施工方案、质量要求、进度安排、文明施工等统一部署原则下由吊装、焊接二大专业组成。 2、我公司对此方案的编制高度重视,多次召集了类似工程施工,有丰富管理及施工经验 的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、难点,充分了解施工现场,准确把握生产要求的前提下,成立编制小组,集思广益,博采众长,力求思路先进,可行性强,操作性强,保证质量安全性强。 三、本工程采用的主要技术规范 1、《钢结构工程施工及验收规范》_GB50205-2001 2、《建筑钢结构焊接技术规程》_JGJ81—2002 3、《工程测量规范》_GB50026—2002 4、《建筑施工设计组织规范》_GB/T50202—2001 5、《建筑施工安全检查标准》_JGJ59—99 6、《施工现场临时用电安全技术规范》_JGJ46—2005 7、《建筑机械使用安全技术规程》_JGJ33—2001 8、《城市人行天桥与人行地道技术规范》_JGJ69—95 9、《铁路钢桥制造规范》 10、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》-CJJ2-200811 11、《施工现场机械设备检查技术规程》-JGJ186-2008 四、工程概况 工程名称:阳城县第五中学人行过街天桥工程 建筑地址:阳城县惠泽路与省道S322交叉口 设计单位:太原市精益市政工程设计有限公司 钢桥概况:此桥为人行天桥,道路中线与天桥中线夹角为90度,天桥形状为“口”字形,沿道路交叉口四周设置,天桥上部采用钢箱梁,顶板宽 3.5米,底板宽 2.9

人行道水泥花砖工程施工组织设计方案

第一章工程概况 一、工程简介 (一)工程概况: 本工程为XXXXXXX,位于XXXXXXX,由我公司承建的修筑围为次干路四道路、排水及照明工程。 次干路四规划为园区东西向城市次干道。道路工程修筑围东起规划支路一(起点桩号为K0+041.106),西至规划支路六(终点桩号为K1+982.198),路线全长1941.092m。 本工程设计人行道面砖尺寸为200*100*60cm,盲道砖尺寸为200*200*60cm,预制花砖的平均抗压强度不得小于30Mpa,单块最小抗压强度不得小于25Mpa.我项目人行道面砖采用外购石材,运到现场后我项目安排专人验收合格方可卸料,并及时送检复试合格后进行现场铺砌施工,严格按规要求施工,确保质量符合规要求。 (二)首件施工工期及桩号: 计划施工工期:2009年6月15日-2009年6月20日; 人行道面砖桩号为:K0+750-K0+950左侧长200m,面积600m2. (三)编制依据 1、国家颁布及市有关施工规程、设计规、质量检验及验收标准和 法规性文件及业主制定的有关规定。 2、招标文件和设计图纸及勘察资料。 3、《公路路面基层施工技术规》(JTJ034-2000);

《市工程建设标准设计》(DBJT29-175-2007); 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 《城市道路工程质量检验标准》(DB 29-50-2003); 《市市政工程施工技术规(道路工程)》(J 10405-2004);(四)首件目的: (1)、摸索并总结如何依据招标文件的技术、质量标准以及颁布的质量标准进行规的程序管理方法和质量控制手段。 (2)、通过本首件施工,收集相关数据(石材的材质要求、施工工艺流程、各项质量指标的检测要求等),以便指导全线人行道面砖施工并达到技术质量标准。 (五)面砖工期目标: 我部计划从2009年6月15日——2009年7月25日完成人行道面砖施工。 (六)质量目标: 严格执行合同条款,按照招标文件的有关规规程、设计图纸和业主以及监理工程师的指令施工,制定落实各项质量管理和保证措施,确保分项工程合格率100%、优良率90%以上,力争95%以上;分部工程合格率100%、优良率90%以上,力争95%以上;单位工程优良率100%;质量评分90分以上;达到优质。 (七)合同管理目标: 严格合同管理,全面履行招标文件中承包人的权力和义务,精心组织,科学安排;加强成本管理及控制,配合业主做好投资的成效控制。(八)环保目标:

闸桥施工组织设计

5.10施工组织设计 施工技术文件及其他投标资料表 投标人:(盖公章) 法定代表人(或委托代理人):(签名) 2009年6月12日

第一章工程概况及主要工程量 1.1编制依据 1.1.1XX市2008年水利闸桥工程《招标文件》及补充通知; 1.1.2现场踏勘、施工调查所获得的资料; 1.1.3招标文件技术要求、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法; 1.1.4我单位现有可投入本工程的施工技术力量和施工机械; 1.1.5我单位拥有的科技成果、技术水平及多年的施工经验。 1.2编制原则 1.2.1按合同工期要求,抓住关键,全面合理的安排施工人员、机械设备及施工作业计划,搞好施工衔接达到均衡生产; 1.2.2充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合; 1.2.3强化质量管理,树立视优良工程为合格的标准,创一流施工水平,力创精品工程; 1.2.4实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处臵,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标; 1.2.5文明施工,保护环境; 1.2.6遵守招标合同文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 1.3工程概况 XX市水利闸桥工程始建于一九六五年根治海河期间,这些桥梁在当地经济社会发展中有着十分重要的地位和作用。近二十年来,随着农业经济迅速发展,农村的交通运输量、行车密度和车辆载重大幅度增长,使闸桥处于长期超标运用状态,加速了闸桥的损坏。加之年久失修、老化,维修保养不够。相当多的闸桥发生了不同程度的破损,给当地人民群众的生产、生活带来极大的不便。 第二章施工总布臵及设施设施 2.1 布臵原则及依据

人行便桥设计方案

人行便桥架设方案 概述 人行便桥位于S215道路钢构桥下游100米处,该地段河床宽度34米,水深约1米左右。便桥长36米,宽2米,设计5个桥墩,共四跨,每跨跨径为9米,墩与墩采用三根(I 200x 100X 7)的工字钢作为主梁,设计人群荷载为2KN/m 二、施工方案 1、便桥桥墩施工方法 先用挖掘机清理河道让便桥2#、3#墩基础露出水面,再依次挖掘 5X 4m深2m的基坑,然后采用①12螺纹钢焊接成长3m,宽2m,高6m的钢筋笼骨架放如基坑中,在骨架内人工填筑片石到顶部,最后回填各墩墩基础。待2#、3#施工完成后再用挖掘机清理河道让4#、5#墩基础露出水面,用同样的方法对4#、5#墩进行施工。在施工便道旁的河床挡墙可设为便桥1#墩,以挡墙顶面高程控制各墩的顶面高程,该挡墙顶面高程为2780.32,根据了解当地居民九龙河近十年最高水位为2778.92,所以最高水位距便桥墩定距离为 1.4米,由于桥墩埋深2m,河水最大冲刷深度为1m,且桥墩埋深满足要求。根据桥墩形状和最大流水速度得出最大流水压力为 1.24KN。 ①便桥桥墩图:

②便桥桥墩钢筋图: 立面图: -i ----- -------- … ---- .1 - ■ . ------------------- - ? ---------- ? -------- ”. ----------------------------- -_i -_l i ^l -i ^^^i _^l ^i ^i ^i —B a m B i __H _B i -■■■■__1 -■■■i -H B B B ^i ^i ” 04 I ■ 9 * - ? - - - - ? i - J 5 ■ - ? - i dl — -~"w~" ■1 1 ■ 1 1 1— 1— 1— 门 J ■- ■ .1 E BI ????■■ I ?-■!—■ I — 「■! 「- I - —I E 「;--■ I ■ - ■ J ■I ■■i ■ > - " J .1 ■ ^i a l ^i — .^^1 ^^1 I - __ r - _____ - __________ ____ _______ - ____ - _______ - _______ 1 ______ - _ ■ I L ______ ■ I “ -^^11 ^^1 - - .^^- ?^^~T i _I ^M . -M M > - - - * - ■ j - ■ ______ - _______ ________ I ____ - p _ L _____ - _______ ? _____ - ____ - __________________ - ■ L 1■- B ____ - _____ - - ? -■, ^—^1 * ^― ■ ? 一 ■ ■ — -^1 ^1 -—^1 .H -^1- -------------------- ^n ?^l H — ^ — .—-^^—.---------------------------------------------- >^— - .1 —-—“— .H .-U -H .H H ? ■ - ___ - - ______ ? _____ , - ____ ? . __ - __________________________________ ?'■ ____ - _________ - 一 --” - - - _____ - _______ - - - - ________? _______ - 一 ., ” ? “^~~T ? “ ” " ? ? - ■ 「 一 ■ ■■■__■■■■- .1■■1_■■ ■■1■■■■■■ ■■- ■■1■■■_■■ _^^^i _-B ■1■■1 —a B I B l I — …_B I B i ■-■■■ —-—- i 2-I B I B B -B - ^^^^1 ^1■-■1 1_■■1 a -B i B -I B d i B i -■■- --, ■ _______ * ______ - - ____ - _________ - H r _____ - ________ - __________________________________ T ______ _ . |? --;8.?.— ? -H - _______ ■ 厂■ ___ -,>" - L ——? __ - _______ .1^ . ?■-”?'■ ■ - _ - ■ - - , - ■ 亠 - > *- - U - .? - *1^ ■11 -I — -■ - S - \ ; ■ ■- - ________________ L i ; - ::;-1! ■.■ ;; - - “ -I ! . . ■ - ■ ■ n 1 . I , - -a l . ■ ?f - _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 ” ■ ? I ? F l I 1>? I ? *4- ■ I ! I ■ > I

景观照明工程施工组织设计方案

施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备

有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项 A、电缆直埋或在保护管中不得有接头; B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m; E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。

人行天桥钢箱梁吊装专项方案

目录 第一章总则 第二章工程概况 第三章施工准备和施工部署 第四章下部结构占道施工交通组织方案第五章钢箱梁及钢梯道吊装方案 第六章梁体运输及吊装交通组织方案 第七章装饰工程占道施工交通组织方案;第八章工程质量保证体系和保证措施 第九章安全生产、文明施工保障措施

第一章总则 1.1编制依据 1.1.1陕西省安康市城区巴山路西提南头人行天桥工程施工合同文件及施工图设计; 1.1.2国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、检验标准; 1.1.3同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法; 1.1.4《陕西省安康市城区巴山路西提南头人行天桥工程施工组织设计》 1.1.5工程现场实际勘察的施工环境等。 1.2编制原则 1.2.1认真贯彻执行国家及地方的有关建设法规、规章、现行的施工规范、规程、强制性标准及工程检验标准。 1.2.2本着“精心组织、精心施工“的原则,尽量采用科学合理、经济实效的施工组织、施工技术、施工手段及施工工艺、均衡高效、持续快速的组织施工,确保本工程按时投入使用。 1.2.3严格履行工程施工总承包、总协议、总控制的职责,认真组织协调好各专业之间的配合、协调关系。 1.2.4根据工程施工特点,合理安排工厂制作及现场安装施工,并采取相应的技术措施和避免扰民及保证交通畅通的措施。 1.3执行标准 1.3.1本工程施工执行的标准一览表 1.《陕西省安康市城区巴山路西提南头人行天桥工程施工图》 2.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号); 3.《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-2010); 4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

人行通道施工组织设计..

地下通道施工方案 一、简介 本次设计湖口井路道路地下通道,主通道净宽6米,次通道净宽5米通道,有4个出入口通向地面,该人形地下通道附属结构舍友通风机房、监控室等设施,均采用现浇整体钢筋混凝土结构。 二、编制依据 (1)《城市人行天桥与人行地道技术规范》; (2)<<建筑结构荷载规范》GB50009-2012; (3)<<混凝土结构设计规范》GB50010-2010; (4)《城市桥梁抗震设计规范》CJJ66-2011; (5)《城市桥梁设计规范>>CJJ11-2011; (6)<<建筑地基基础设计规范》GB50007-2011及其他现行工程设计规程规范; 设计荷载-A级车辆荷载;人群荷载为3.5Kpa。 三、地下人行通道位置 1、湖口井路—桃花路地下通道 2、K0+075地下通道 3、湖口井路—金山路地下通道 4、湖口井路—金桃路地下通道 5、湖口井路—紫霞路地下通道 四、施工部署 1、管理目标: 质量目标:严格按IS09002质量体系标准施工,确保达市政优良工程。 安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JBJ59-99)进行管理,组织施工,杜绝一切大小安全事故。 工期目标:采用网络优化组合、立体交叉作业,确保工程建设单位规定施工日期内完工。 文明施工目标:按省建委颁发的《施工现场综合考评试行办法》争创湖口井路地下工程文明施工现场。

环境保护目标:施工排水、防尘、防噪等各项指标均达到国家和邵阳市有关要求。 2、现场施工组织机构 根据本工程施工特点,选派对市政工程、地下通道工程标比较精干的技术、管理人员,组建现场项目经理部,推行项目法施工。项目经理是本工程的直接联系、决策和指挥者,其管理模式及职责分解如下: (2)项目机构部门职责分解 ①工程部:施工准备、生产调度、施工现场管理。 ②施工技术部:图纸审核、施工方案编制、测量放线、技术交底、技术复核、工程技术资料管理、检测试验、计划、统计。 ③质安部:质量检查监督、评定、验收,安全监督与文明施工管理。 ④财务部:合同管理、工程月结算、工程最终结算、财务管理、成本核算、收支来往结算。 ⑤物资供应科:材料采购、管理、发放、设备调度、保养、维修。 ⑥综合办公室:医疗、食堂管理、生活设施、文件信函收发、对外关系协调、接待、生活办公用品及用具。 3、施工准备 (1)施工现场准备 1)组织先遣人员进行现场道路按邵阳市统一规定围挡。并进行项目部及工程部的驻地建设。

人行天桥钢箱梁施工组织设计

西南政法大学人行天桥工程钢箱梁施工组织设计 编制: 审核: 批准: 编制单位:建工第二市政工程有限责任公司 钢结构分公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、钢钢箱梁加工制作方案 (3) 四、各项管理技术措施 (11) 五、安全生产及交通安全保证措施 (12) 六、保证工期措施 (13) 七、钢管架搭设方案 (13) 八、钢构件运输方案 (14) 九、钢栏杆加工安装 (15) 十、质量保证体系 (18) 十一、安全施工保证体系 (19) 十二、消防措施 (30) 十三、环境保护措施 (33)

钢箱梁制作施工方案 一、编制依据 1、西南政法大学人行天桥工程施工图 2、钢结构工程施工质量及验收规(GB50205-2001) 3、公路桥涵施工技术规(JTG/T F50-2011) 4、城市桥梁工程施工与质量验收规(CJJ2-2008) 5、涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-88) 6、建筑钢结构焊接技术规(JGJ81—2002) 7、低合金高强度结构钢(GB/T1591—2008) 8、碳素结构钢(GB/T700—2006) 二、工程概况 本天桥位于西南政法大学校门口。桥面宽:4米,梯道宽:2.5米,桥下净高:≥5米。设计荷载:人群:2.5kN/㎡ 横坡:双向排水,坡度为1% 栏杆扶手高度:≥1.2米 地震设防类别:根据《中国地震烈度区划图(1990)》,《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),场地地震基本烈度为6°(7°构造设防)。设计基本地震加速度值为0.05g。 三、钢钢箱梁加工制作方案 一)制作方案的布置 1)、钢箱梁为分1段倒装制作施工全部在公司加工车间制作完成,整体成型后。运至现场吊装,现场搭设钢管架4m*4m*4.3m。 加工车间面积约4000m2,设5t行车六台,月加工能力600t,预拼装及装车

临时钢便桥施工方案

临时钢便桥施工方 案

人行钢便桥施工方案 一、工程概况 在**大桥工程施工期间,为方便行人的经过,特在施工桥位(原桥)下游45m处,设置10孔12m、桥面宽2m人行通道钢便桥一座。该桥设计长度117米,便桥直接连接两侧河岸。为方便社会车辆通行,车辆由原来走Z842专线进入可可托海镇区,改为走Y066线和靠山公路进入可可托海镇区,为保证车辆安全顺畅通行,沿线路段设置导向牌,定期清扫路面保证路面清洁。 二、安全目标 安全管理总目标为:实现安全生产零事故,具体目标为“三无一杜绝”,“三无”即:无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、洪灾、触电事故;“一杜绝”即:杜绝重伤事故。 三、安全管理组织机构 **大桥是本合同段的主控项目之一,针对本工程的特殊性我项目部对该桥在组织、管理、计划的实施有直接的权利和义务,并直接负责本工程的质量、安全、工期、成本控制等综合指标的实现。河道内钢便桥是连通东西两岸便道的关键附属工程,也是关系**大桥建设进度的关键,因此我项目部精心组织,科学安排争取在保证安全通行、不留隐患的基础上尽快完成工程,实现两岸畅通。 四、钢便桥结构形式

米,桥墩基础为2个(1m×1m×1.0m)钢筋砼构件并排埋置,基础顶埋设80cm*80cm*2.0cm厚钢板承重,桥墩为2根直径Φ50cm、长4.4m、1cm壁厚钢管,钢管与基础预埋钢板连接,钢管中心至中心间距为1.8m,钢管顶端横向安装2根H45钢作为枕梁,纵向安装3根H45钢作为纵向主梁,间距为0.85米,主梁横向采用钢板连接,间隔6m一处,主梁工字钢上横向满铺为18cm ×10cm方木作为桥面系,桥面两边安装高1.2m钢管护栏。 钢便桥制作见附件:钢便桥施工图纸。 五、施工队伍安排及任务划分 1、施工队伍安排 施工队伍安排充分考虑本工程的技术专业性特点,选择有相关工程施工经验的施工队伍,共安排4个专业班组进行施工。 机械:吊车一台、装载机一台、挖掘机一台 吊装班:负责本工程的一切吊装工作,配备施工人员3人; 电焊工班:负责钢结构的焊接施工,配备施工人员4; 电工班:1人;混凝土工班:5;机械工班:3人 施工总人数可达到16人 2、施工工期安排 (1)总体施工计划: .4.3—— .4.20 (2)详细施工进度计划: .3.25—— .4.1 施工准备

人行通道施工组织设计

目录 附图:附件一:施工总平面图 (2) 第一章编制说明 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制原则 (3) 第二章工程概况 (4) 2.1工程位置及设计 (4) 2.2工程设计 (4) 2.3工程施工自然条件 (4) 2.4技术标准 (5) 2.5主要工程量 (6) 2.6工期、造价及参建单位等情况 (8) 第三章施工总体部署 (9) 第四章施工组织 (10) 4.1施工组织机构设置 (10) 4.2施工组织机构框见下图 (10) 施工组织机构框见下图 (11) 4.3施工队伍组成及任务划分 (11) 4.4主要技术力量投入 (12) 4.5项目管理目标 (13) 4.6管理措施,主要内容如下: (14) 4.7现场准备 (14) 第五章本标段工程特点、重点、难点及相关措施 (16) 5.1工程特点 (16) 5.2工程重点及根据工程特点、重点、难点应采用的相应措施 (16) 第六章施工工艺、方法 (20) 本工程采用井点降水。深度超过6 米采用管井井点,深度小于6米采用轻型井点。井点沿基坑横向布设两排,轻型井点纵向间距2米,管井纵向间距300米。基坑降水应在基坑开挖前提前2周进行。并应作降水实验,已确定或修正降水参数。降水应持续到地板结构浇筑前,然后根据水位观测空确定是否需要封孔,如结构借助过程中如需保留降水井,需在该处结构地板预埋止水钢环,做好防水处理。 (20) 施工工艺:①钻机定位:使用冲孔钻机成孔。根据设计要求确定降水井位置,钻机就位。 降水井钻进成孔;成孔深度略深于设计深度。为防止坍塌,可采用优质泥浆护壁成孔。 ③清空:成空后下水泥管前对钻孔稀释清空,将孔中大块水泥块打碎吸出孔外。④下管: 降水井采用水泥砾石虑水管与钢管双层结构外包40目尼龙网。下管时注意不要碰壁,若是遇到下不去情况提出再次清空。⑤安放井底滤料:滤料粒径5~20mm的虑石,要求清洗干净,厚度2米。⑥回填沙砾滤料:滤料粒径5~20mm的虑石,要求清洗干净,填充密实。 ⑦洗井;回填沙粒后,用钻钴高压水洗井。洗井应充分,直至见清水为止。在抽水时如果沙 砾回填过高,应及时清洗。⑧封闭进口:为防止污水流入井内,井孔顶端2米内用粘土填实为防止杂物进入井内,应将井口封闭。⑨抽水;设计要求一次降水5.0米,稳定24小时后,再降至基坑底1m深,不允许一次性降水到位。 (20) 6.12土回填 (26) 6.13防水施工 (26) 第七章施工机械配置 (29) 第八章、施工总体安排 (31) 8.1工期安排 (31) 8.2保证工期的措施 (31)

人行天桥专项工程施工组织设计方案

G210三桥经沙文至扎佐一级公路兼城市干道工程C标 人行天桥专项施工方案 中铁八局集团市政工程 G210三桥经沙文至扎左一级公路 兼城市干道工程C标项目经理部 日期:二O一四年十二月

人行天桥施工方案 1、工程概况 1.1、概述 本标段共人行天桥两座,分别位于K16+512.000处和K17+740.000处。天桥桥面宽度:0.2m(栏杆)+3.4m(人行道)+0.2m(栏杆)=3.8m,梯道、坡道宽度0.2m(栏杆)+2.1m(人行道)+0.2m(栏杆)=2.5m,桥下净空为 5.5m。上部结构为2*16.25m预应力简支箱梁,梁高1m,混凝土材料为C50混凝土,箱梁采用预制吊装。主桥桥墩基础为桩基础,直径1.5m梯坡道桥墩基础为扩大基础。 1.2、编制依据 (1)《公路桥涵施工技术规》(JTJ 041-2000) (2)《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ 2-1990) (3)《城市人行天桥与人行地道技术规》(CJJ 69-95) (4)《总体施工组织设计》 (5)《施工图设计》 1.3、编制原则 (1)单位工程合格率100%。 (2)遵循招标文件各项条款要求,严格按照设计标准,现行施工规和质量检验评定标准,正确组织施工,确保工程质量合格。

(3)根据工期要求,抓住关键线路,合理安排施工进度,搞好工序衔接,达到均衡生产,在保证工程质量、安全的前提下,尽量缩短工期。 (4)坚持实事的原则,在制定施工方案中,充分发挥自我专业化、机械化的施工优势,借鉴以往类似工程施工经验,坚持科学管理、精心施工,确保高速度、高质量、高效益地完成施工任务。(5)科学合理配置资源,做到机械化作业、流水作业和标准化作业,合理配备劳动力资源,加强部管理,降低工程成本,提高经济效益。 (6)在满足业主各种要求的前提下,确保实现进度、质量、安全的预期目标。 (7)国家的法律、法规及地方有关施工安全、工地保安、人员健康、劳动保护、土地使用与管理、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。 (8)本单位现有的技术能力、机械设备、施工管理水平及我单位长期在类似工程条件下的各级公路施工中所积累的丰富经验。 1.4、编制围 G210三桥经沙文至扎佐一级公路兼城市干道工程项目施工C标段K16+512人行天桥及K17+740人行天桥。 2、施工平面布置说明 2.1、施工平面布置

临时钢便桥施工方案

人行钢便桥施工方案 一、工程概况 在**大桥工程施工期间,为方便行人的通过,特在施工桥位(原桥)下游45m处,设置10孔12m、桥面宽2m人行通道钢便桥一座。该桥设计长度117米,便桥直接连接两侧河岸。为方便社会车辆通行,车辆由原来走Z842专线进入可可托海镇区,改为走Y066线和靠山公路进入可可托海镇区,为保证车辆安全顺畅通行,沿线路段设置导向牌,定期清扫路面保证路面清洁。 二、安全目标 安全管理总目标为:实现安全生产零事故,具体目标为“三无一杜绝”,“三无”即:无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、洪灾、触电事故;“一杜绝”即:杜绝重伤事故。 三、安全管理组织机构 **大桥是本合同段的主控项目之一,针对本工程的特殊性我项目部对该桥在组织、管理、计划的实施有直接的权利和义务,并直接负责本工程的质量、安全、工期、成本控制等综合指标的实现。河道内钢便桥是连通东西两岸便道的关键附属工程,也是关系**大桥建设进度的关键,因此我项目部精心组织,科学安排争取在保证安全通行、不留隐患的基础上尽快完成工程,实现两岸畅通。 四、钢便桥结构形式 人行通道钢便桥结构形式为:桥面宽2米,单跨跨径为11.7米,桥墩基础为2个(1m×1m×1.0m)钢筋砼构件并排埋置,基础顶埋设80cm*80cm*2.0cm厚钢板承重,桥墩为2根直径Φ50cm、长4.4m、1cm 壁厚钢管,钢管与基础预埋钢板连接,钢管中心至中心间距为1.8m,

钢管顶端横向安装2根H45钢作为枕梁,纵向安装3根H45钢作为纵向主梁,间距为0.85米,主梁横向采用钢板连接,间隔6m一处,主梁工字钢上横向满铺为18cm×10cm方木作为桥面系,桥面两边安装高1.2m钢管护栏。 钢便桥制作见附件:钢便桥施工图纸。 五、施工队伍安排及任务划分 1、施工队伍安排 施工队伍安排充分考虑本工程的技术专业性特点,选择有相关工程施工经验的施工队伍,共安排4个专业班组进行施工。 机械:吊车一台、装载机一台、挖掘机一台 吊装班:负责本工程的一切吊装工作,配备施工人员3人; 电焊工班:负责钢结构的焊接施工,配备施工人员4; 电工班:1人;混凝土工班:5;机械工班:3人 施工总人数可达到16人 2、施工工期安排 (1)总体施工计划:2016.4.3——2014.4.20 (2)详细施工进度计划: 2016.3.25——2016.4.1 施工准备 2016.4.1——2016.4.10 基础施工 2016.4.5——2016.4.20 上部结构施工 六、钢便桥总体施工及安排 钢便桥各分项工序施工顺序:放线定位→基础施工→钢管柱施工→工字钢纵梁安装→桥面板铺设→防护栏施工→便桥的验收及维护 1、钢便桥基础及桥台施工 可可托海大桥河床覆盖层厚度为10米左右漂石,水位低,河床

相关文档