柴油发电机操作说明

分解

柴油发电机使用说明

一、柴油发电机组的构成:

主要分为:柴油发电机组本体、柴油发电机控制柜、柴油发电机出口开关等3大组成部分

1、柴油机采用的是重庆康明斯发动机生产的NTA855-GA2型,发动机形式为四冲程、直列6缸,排量为14L

2、发电机采用的是stamford300KW发电机

二、交流柴油发电机组:

1、柴油发电机组参数:

型号: 300GF 相数: 3

额定功率:额定频率: 50HZ

额定电压:400/230V 额定电流:540A

额定转速:1500r/min 额定功率因数cos&:0.8

三、控制部分

发电机控制柜按钮说明:

手动/自动转换开关:控制柴油发电机起动方式的

高速怠速:指在手动方式下旋转加速指令发出

电源启动:在这里是控制电源不动作时发电机控制器无控制电源

急停按钮:用于紧急情况使用

其它指示灯作用:

市电合闸指示灯:指的是保安变低压侧4800开关在合闸位置

发电机合闸指示灯:指的是发电机控制柜断路器合闸

报警指示:综合报警闪烁蜂鸣报警器(具体报警检查屏幕)

HGM6100U C系列发电机组控制器

1. 概述

HGM6100UC系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台发电机组自动化及监控系统,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,中文、英文、西班牙文和俄文可选界面操作,操作简单,运行可靠。

HGM6100UC系列电站自动化控制器采用微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过编程接口调整,也可使用PC机通过RS485接口调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。

2. 性能和特点

HGM6100UC系列有四种型号:

HGM6110U/6110UC:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自动开机与停机;

HGM6120U/6120UC:在HGM6110U/6110UC基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于一市一机构成的单机自动化系统。

注1:HGM6110UC/6120UC具有RS485接口,HGM6110U/6120U无RS485接口。

其主要特点如下:

●液晶显示LCD为132x64,带背光,四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显

示,轻触按钮操作;

●屏幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能好;

●采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力强;

●具有RS485通讯接口,利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;

●适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120V/240V)电源 50Hz/60Hz系

统;

●采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数;

●市电发电

●线电压 Uab,Ubc,Uca 线电压 Uab,Ubc,Uca

●相电压 Ua,Ub,Uc 相电压 Ua,Ub,Uc

●频率 Hz 频率 Hz

●负载

●电流 IA,IB,IC

●有功功率 kW

●无功功率 kVar

●视在功率 kVA

●功率因数 PF

●发电累计电能 kWh

●市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功能;

●精密采集发动机的各种参量:

●温度WT °C/ °F同时显示

●机油压力OP kPa/Psi/Bar同时显示

●燃油位FL单位:%

●转速SPD单位:RPM

●电池电压VB单位:V

●充电机电压VD单位:V

●计时器HC可累计999999小时

●累计开机次数最大可累计999999次

●控制保护功能:实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障

显示保护等功能;

●具有得电停机、怠速控制、预热控制、升降速控制功能,且均为继电器输出;

●参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部FLASH存储器

内,在系统掉电时不会丢失,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过编程接口调整(使用SG72适配器),也可使用PC机通过RS485接口调整;

●多种温度、压力、油位传感器可直接使用,并可自定义参数;

●多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;

●供电电源范围宽(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境;

●所有参数均采用数字化调整,摒弃了常规电位器的模拟调整方法,提高了整机的可

靠性和稳定性;

●外壳与控制屏之间设计有橡胶密封圏,防水性能可达到IP55;

●控制器采用金属卡件固定;

?模块化结构设计,阻燃ABS外壳,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。

3. 规格

项目内容

工作电压DC8.0V至35.0V连续供电

整机功耗<3W(待机方式:≤2W)

交流发电机电压输入:

三相四线三相三线单相二线二相三线15V AC - 360 V AC (ph-N) 30V AC - 620 V AC (ph-ph) 15V AC - 360 V AC (ph-N) 15V AC - 360 V AC (ph-N)

交流发电机频率50Hz/60Hz

转速传感器电压 1.0V至24V(有效值)

转速传感器频率最大10000Hz

起动继电器输出16Amp DC28V直流供电输出

燃油继电器输出16Amp DC28V直流供电输出

可编程继电器输出口1 7Amp DC28V直流供电输出

可编程继电器输出口2 7Amp250VAC无源输出

可编程继电器输出口3 16Amp250VAC无源输出

可编程继电器输出口4 16Amp 250VAC无源输出

外形尺寸197mm x 152mm x 47mm

开孔尺寸186mm x 141mm

电流互感器次级电流额定:5A

工作条件温度:(-25~70)°C湿度:(20~90)% 储藏条件温度:(-30~+80)°C

防护等级IP55:当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。

IP42:当控制器和控制屏之间没有加装防水橡胶圈时。

绝缘强度对象:在输入/输出/电源之间

引用标准:IEC688-1992

试验方法:AC1.5KV/1min 漏电流3mA

重量0.56kg 4. 操作

4.1. 按键功能描述

停机/复位键在手动/自动模式下,均可以使运转中的发电机组停止。

在发电机组报警状态下,可以使任何的停机报警复位。

在停机模式下,按下此键3s钟以上,可以测试面板指示灯是否正常(试灯)。在停机过程中,再次按下此键,可快速停机。

开机键在手动模式或手动试机模式下,按下此键可以使静止的发电机组开始起动。

手动键按下此键,可以将控制器置于手动模式。自动键按下此键,可以将控制器置于自动模式。

带载试机键按下此键,可以将控制器置于手动试机模式。

在此模式下,当发电正常时,发电机组将自动带载运行。(HGM6110UC无此功能)

合分闸键在手动模式下,按下此键,可控制开关合分闸。设置/确认键在参数设置中移动光标及确认设置信息。

上翻/增加翻屏,在参数设置中向上移动光标或增加光标所在位的数字。

下翻/减少翻屏,在参数设置中向下移动光标或减少光标所在位的数字。

菜单键按下此键,进入设置菜单,再次按下此键,可返回主界面。

4.2. 控制器面板

HGM6110UC面膜指示灯

4.3. 自动开机停机操作

按下键,该键旁指示灯亮起,表示发电机组处于自动开机模式。

自动开机顺序:

1)HGM6110UC:当远程开机输入有效时,进入“开机延时”;

2)LCD屏幕显示“开机延时”倒计时;

3)开机延时结束后,预热继电器输出(如果被配置),LCD屏幕显示“开机预热延时 XX

s”;

4)预热延时结束后,燃油继电器输出1s,然后起动继电器输出;如果在“起动时间”内

发电机组没有起动成功,燃油继电器和起动继电器停止输出,进入“起动间隔时间”,等待下一次起动;

5)在设定的起动次数内,如果发电机组没有起动成功,LCD显示窗第四行反黑,同时

LCD显示窗第四行显示起动失败报警;

6)在任意一次起动时,若起动成功,则进入“安全运行时间”,在此时间内油压低、水温

高、欠速、充电失败以及辅助输入(已配置)报警量等均无效,安全运行延时结束后则进入“开机怠速延时”(如果开机怠速延时被配置);

7)在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效,开机怠速延时过完,进入

“高速暖机时间延时”(如果高速暖机延时被配置);

8)当高速暖机延时结束时,若发电正常则发电状态指示灯亮,如发电机电压、频率达

到带载要求,则发电合闸继电器输出,发电机组带载,发电供电指示灯亮,发电机组进入正常运行状态;如果发电机组电压或频率不正常,则控制器报警停机(LCD屏幕显示发电报警量)。

自动停机顺序:

1)HGM6110UC:当远程开机输入失效时,开始“停机延时”;

2)停机延时结束后,开始“高速散热延时”,且发电合闸继电器断开,经过“开关转换延

时”后,市电合闸继电器输出,市电带载,发电供电指示灯熄灭,市电供电指示灯点亮;

3)当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;

4)当进入“得电停机延时”时,得电停机继电器加电输出, 燃油继电器输出断开;

5)当进入“发电机组停稳时间”时,自动判断是否停稳;

6)当机组停稳后,进入发电待机状态;若机组不能停机则控制器报警(LCD 屏幕显示停

机失败警告)。

4.4. 手动开机停机操作

1)HGM6110UC: 按下键,控制器进入“手动模式”,手动模式指示灯亮,然后按下

键, 则起动发电机组,自动判断起动成功,自动升速至高速运行。柴油发电机组运行过程中出现水温高、油压低、超速、电压异常等情况时,能够有效快速保护停机(过程见自动开机操作步骤4~9)。发电机组高速运行正常后,人工按下键,此时发电带载。

2)手动停机: 按下键,可以使正在运行的发电机组停机。(过程见自动停机过程

3~7)。

5. 保护

5.1. 警告

当控制器检测到警告信号时,控制器仅警告不停机,且LCD显示警告量报警类型。控制器警告量如下表:

序号警告量类型描述

1 速度信号

丢失警告

当控制器检测到发电机组的转速等于零且速度丢失延时设为0时,

控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示速度信号丢失警

告字样。

2 发电过流

警告

当控制器检测到发电机组的电流大于设定的过流阈值且过流延时

设为0时,控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示发电

过流警告字样。

3 停机失败

警告

当得电停机延时/等待发电机组停稳延时结束后,若发电机组没有

停稳,则控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示停机失

败警告字样。

4 燃油位低

警告

当控制器检测到发电机组的燃油液位值小于设定的阈值或者油位

低警告输入有效时,控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上

显示燃油液位低警告字样。

5.2. 停机报警

当控制器检测到停机报警信号时,控制器立即分闸并停机,同时显示报警类型。停机报警量如下表:

6. 接线

HGM6110UC与HGM6120UC相比少一个市电电压三相输入端子。HGM6110UC、HGM6120UC控制器背面板如下:

接线端子接线描述:

序号功能线截面积备注

1 直流工作电源输入B- 2.5mm2接起动电池负极

2 直流工作电源输入B+ 2.5mm2接起动电池正极,若长度大于30米,用双根并联。推荐最大20A保险丝

3 紧急停机输入 2.5mm2通过急停按钮接B+

4 燃油继电器输出 1.5mm2由3点供应B+,额定16A。

5 起动继电器输出 1.5mm2由3点供应B+,额定16A。接起动机起动线圈。

6 可编程继电器

输出口1

1.5mm2

由2点供应B+,额定

7A

详见表二

7

可编程继电器输出口2 1.5mm2

常闭输出,额定7A

8 继电器公共点

9 常开输出,额定7A

10 可编程继电器

输出口3 2.5mm2

继电器常开无源接点,

额定16A,无源接点输

11

12 可编程继电器

输出口4 2.5mm2

13

注:背部LINK接口为参数编程接口,可通过SG72适配器使用PC机对控制器编程。

7. 编程参数范围及定义

HGM6100U系列发电机组控制器可设置参数如下:

7.1. 参数设置内容及范围一览表(表一)

注一:若将参数设置项设为温度高禁止停机,或将可编程输入口设为温度高停机禁止输入,且该输入口有效,当温度值大于设置的温度高停机值或温度高报警输入信号有效,控制器只发出温度高警告信号而不停机。

注二:若将参数设置项设为油压低禁止停机,或将可编程输入口设为油压低停机禁止输入,且该输入口有效,当油压值小于设置的油压低停机值或油压低报警输入信号有效,控制器只发出油压低警告信号而不停机。

7.2. 可编程输出口1-4可定义内容一览表(表二)

7.3. 可编程输入口1-5定义内容一览表(全部为接地(B-)有效)(表三)

7.4. 传感器选择(表四)

)

7.5. 起动成功条件选择(表五

1)起动机与发动机分离的条件有三种,磁传感器、发电可以单独使用,油压需配合磁传感

器、发电同时使用,目的是使起动马达与发动机尽快分离。

2)磁传感器为装于发动机机体上检测飞轮齿数的磁性装置。

3)当选择磁传感器时,确保发动机飞轮齿数与设置值一样,否则可能出现超速停机或欠速

停机。

4)若发电机组没有磁传感器,请不要选择对应项,否则将出现起动不成功或速度信号丢失

报警停机。

5)若发电机组没有油压传感器,请不要选择对应项。

6)若起动成功条件没有选择发电时,则控制器不采集及显示发电的相关电量(可应用于水泵

机组),若起动成功条件没有选择磁传感器时,则控制器显示的转速由发电信号折算。

8. 参数设置

柴油发电机安全操作规程

柴油发电机安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的±15%;频率变动范围不超过额定值±,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 XX有限公司

柴油发电机操作规程和使用注意事项汇总

柴油发电机操作规程和使用注意事项 一、柴油发电机原理 简而言之,就是柴油发电机驱动发电机运转。在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油发电机曲轴同轴安装,就可以利用柴油发电机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油发电机和发电机控制、保护器件和回路。 二、柴油发电机操作规程 柴油发电机启动前的准备及检查柴油发电机操作规程 柴油发电机在未做好启动前的检查及启动准备工作以前不准启动,运行方式选择开关应在“OFF”位。 柴油发电机启动或投入运行方式选择开关前,应检查蓄电池充电电源、控制、信号系统电源、冷却水温控制、空气系统、燃油系统、润滑油系统投入正常。 合上蓄电池充电电源,检查充电源红灯亮且蓄电池电压为(24V -30V)左右,蓄电池组的容量应满足机组连续起动9次的用电量。

检查冷却水温度加热器电源投入且红灯亮。 检查室内燃油储油箱(应满足机组满载连续运行8小时的储油量)油位正常,打开柴油发电机进油门。输油方式采用手动方式。 燃油系统启动前要排空气,否则将影响发动机不能正常启动。 柴油发电机启动前的检查 有关柴油发电机组所有工作票均已终结,柴油机以无人工作及其他障碍物。 查柴油发电机润滑油油位正常。 查柴油发电机冷却水水位正常。 查柴油发电机预热正常。 机组无漏油,漏水现象,机内清洁无杂物,排气口无杂物。 仪表盘内外清洁,无杂物,电气回路正常且控制盘上无报警。 查所有开关位置正确满足启动要求,查柴油发电机就地仪表盘上“紧急停机”按钮位置正确,查柴油发电机出口开关在断开位置。 柴油发电机在启动前应用1000V摇表测量绝缘,其值不低于0.5M Ω。 柴油发电机的启动和停止 柴油发电机的启动方式分为:自动、远方(CRT_画面软手操)和就地控制盘手动启动。 柴油发电机停机方式分为:远方(CRT画面软手操)、就地控制盘停机或紧急停机、发动机体控制盘事故停机或机体机械停机。 柴油发电机设有运行方式选择开关,有三个位置,即“自动”、“手动”、

柴油发电机操作流程图

发电机房管理制度 1.0 目的 确保发电机的正常运行,保证在停电时设施设备的正常运行。 2.0适用范围 适用于铭悦物业公司所管理辖区内发电机房的管理。 3.0职责 3.1当值变配电运行维护员负责发电机房的安全管理。 3.2设施设备维护主管负责监管发电机房的安全管理。 3.3工程管理部负责督促、指导管辖项目设备站房的安全管理工作。 4.0 制度要点 4.1 设施设备操作 4.1.1 柴油发电机房全部设施设备由当值变配电运行维护员负责操作和值班管理,当值变配电运行维护员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,非值班运行维护员禁止操作发电机。 4.2 安全技术措施 4.2.1 发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理。 4.2.2 发电机房内的设备安全技术措施齐备完善,照明设施及安全工具齐全完好,设备无跑、冒、滴、漏现象。 4.3 外来人员登记 4.3.1 发电机房在未经部门领导批准时,非工作人员严禁入内。经批准进出的外来人员应填写《机房外来人员进出登记表》。 4.4 清洁卫生 4.4.1 定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁、无杂物、灰尘。 4.5 通风设施 4.5.1 发电机房内应保持通风良好,温度和湿度适合发电机安全运行。每年

6月炎夏季节来临时实施设备房及设备通风散热检查,形成专项检查记录。严禁电气设备超负荷运行,防止电气设备过热运行引发事故。 4.6 消防设施 4.6.1 加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备,放置在发电机房门口易于取拿位置。 4.7 防小动物措施 4.7.1 发电机房内应设置防止小动物进出措施,避免小动物进入对设备造成损坏。 5.0 相关支持文件 《柴油发电机操作流程图》

柴油发电机基础知识与使用方法

1东莞团诚自动化设备有限公司柴油发电机基础知识和使用方法发电机充电器、发电机控制器、发电机调压板(电压调节器)、数字AVR、电子调速器等发电机配件厂家 柴油发电机基础知识与使用方法 由于各项技术都有更新及发展,以下内容仅供参考: 1、柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?答:(1)机油润滑系统;(2)燃油系统;(3)控制保护系统;(4)冷却散热系统;(5)排气系统;(6)起动系统; 2、为什么我们在销售工作中建议客户使用专业公司推荐的机油?答:机油是发动机的血液,一旦客户使用不合格的机油会导致发动机发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严重事故、直至全机报废。具体的机油选用及使用注意事项详见本版相关文章。 3、为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器?答:新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。发电机专业维修网,有专业人员为您进行相关保养。 4、为什么我们要求客户安装机组时,排烟管要向下倾斜5-10度?答:主要是防止雨水进入排烟管,导致重大事故发生。 5、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么?答:用于发动前排除燃油管中的空气。 6、柴油发电机组自动化等级怎么分?答:手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥(遥控、遥测、遥监。)

7、为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V?答:因为出线后的线路有电压降损耗。 8、为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅?答:柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响,发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。 9、为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油即可?答:因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体镙母的损坏以致无法修复。 10、怎样鉴别伪劣假冒国产柴油机?答:先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的“身份证明”,是必须有的。再查证明书上的三大编号1)铭牌编号; 2)机体编号(实物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上,字体为凸体);3)油泵铭牌编号。将这三大编号与柴油机上的实际编号核对,必须准确无误。如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实。 11、操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。

柴油发电机操作标准作业规程范本

工作行为规范系列 柴油发电机操作标准作业 规程 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27393柴油发电机操作标准作业规程 Standard operating procedures for diesel generator operation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.0目的 规范亚东物业管理服务有限公司所属管理处柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作柴油发电机。 2.0适用范围 适用于亚东物业管理服务有限公司所属管理处的各类柴油发电机的操作。 3.0职责 3.1维修部主管负责检查和监督本规程的执行情况。 3.2维修部电工依照本规程进行负责柴油发电机的操作。 4.0程序要点 4.1启动前检查 4.1.1检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内位置。

4.1.2检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右,不够加清水至上述位置。 4.1.3检查电池液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。 4.1.4检查电池电压是否在24伏左右,如偏低则更换新电池。 4.1.5清理发电机组现场,把有碍操作或运行的物品搬开,确保冷却通风道顺畅。 4.1.6确保柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 4.2钥匙启动控制屏柴油发电机启动、停机操作 4.2.1启动: 把钥匙从“0”位经过“1”位转到“预热”位,在预热位等7秒钟使空气预热,然后继续把钥匙放松,钥匙回复到“1”位; 钥匙在启动位置停留的时间最长不要超过5-7秒,如果在上述时间内柴油发电机不能启动,则应把钥匙立即回复到“0”位。间隔30秒钟后再行第二次启动,如果连续3次仍不能启动柴油发电机,则应查找原因并排除故障后才允许再

柴油发电机操作保养规程..

柴油发电机 操作保养规程

柴油发电机 操作保养规程 1.适用范围 本规程规定了柴油发电机的操作、维护保养等内容和要求。 2 风险提示 不正确的操作会造成人身伤害和产品或相关设备的损坏。故在起动发动机或进行任何维护保养工作之前要全面仔细地阅读本说明书。如仍有不明确之处,则请与您的经销商联系以取得帮助。具体风险如下: 2.1加注燃油 加注燃油时会有起火和爆炸的危险。禁止吸烟,并必须关停发动机。切勿将燃油箱加得过满。确保拧紧油箱加油口盖。应只使用本说明书推荐的燃油。使用品质不当的燃油会导致发动机故障或停机。柴油发动机使用劣质燃油会引起喷油泵卡滞和发动机飞车,有造成人身伤害和发动机损坏的重大危险。 2.2一氧化碳中毒 只能在通风良好的环境中起动发动机。在有限的空间内运行发动机时,必须把发动机的排气和曲轴箱的废气排出室外。 2.3运行风险 切勿在有易爆性介质的环境中运行发动机,因为其电气和机械元件都不是防爆的。靠近运行中的发动机是有危险的。头发、手指、松

散的衣服或坠落的工具,都有可能被卷入转动着的零部件而造成严重的人身伤害。如果发动机交付时未提供防护装置,则在发动机安装完毕后必须为所有的转动件和灼热表面加装防护装置,以确保人身安全。 2.4起吊发动机 吊装时应使用原装于发动机上的吊耳。使用前务必要检查起吊装置是否处于良好状态并有足够的起吊能力(发动机连同装在其上各附件的重量)。为安全起见,应使用可调节的梁式吊具。起吊时,所有的吊链或钢缆应相互平行并尽可能与发动机顶部垂直。应注意安装在发动机上的外加设备会改变发动机的重心。因此,为保持平衡和确保操作安全,可能需要使用专门的起吊装置。切勿在悬挂于起重设备上且无任何支撑的发动机上进行工作。起动发动机之前维修后重行起动发动机之前,要重新装好维修时被卸下的所有防护装置,并确认没有工具或其它物品被遗留在发动机上。不得起动未装有空气滤清器的涡轮增压发动机。涡轮增压器内转动着的压气机叶轮会造成严重的人身伤害。还会有吸入外来物而造成发动机损坏的危险。起火和爆炸燃油和润滑油所有的燃油、大多数润滑油和许多化学物品都是易燃的。必须阅读并遵守其包装上的说明。对燃油系统的工作必须在发动机冷态下进行。燃油泄漏溅落在灼热的表面或电路器件上时会引起着火。必须将浸有润滑油和燃油的擦布及其它易燃物品存放于安全防火之处。 2.5起动喷射液 切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助起动装有空气预热装置

柴油发电机组操作规程

柴油发电机组操作及并网运行规程 一、柴油发电机组自动状态 1、保持启动柴油发电机组的蓄电池组有电而且达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、柴油发电机组控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。 6、柴油发电机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、柴油发电机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 二、柴油发电机组手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。 2、检查柴油发电机组机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查柴油发电机组燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验柴油发电机组配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动柴油发电机组进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、柴油发电机组回复正

常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功 三、手动操作使柴油发电机组并网供电 第一回路、第二回路和发电机组高压出线开关必须电气闭锁。即只要一回路总控处于合闸状态,发电机组高压开关不能合闸;发电机组处于合闸状态,其它两回路总控不能合闸。 发电机组操作 1、待柴油发电机组的油温、水温、油压达到正常值,运转正常; 2、等柴油发电机组的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致; 3、把待柴油发电机组的同步器手柄打在“合闸”位置; 4、观察同步指示器的指示灯及指针; 5、观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关; 6、柴油发电机组进入运行状态,随后把其同步器手柄旋回“关断”位置; 7、如果同步器合闸后,同步器指针旋转太快或反时针旋转,则不允许并车,否则,将导致合闸失效; 8、手动并网成功后,应立即与低压配电房联系,落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再行操作; 配电室操作 1、配电室配电工拉开606#、963# 总开关柜上、下隔离,并加锁,挂“禁止合闸”牌,使两路进线电源不能反送电。 2、在确认不能反送电后,立即启动发电机组,操作人员严格执行操作规程。 3、在确认发电机组正常运转后,方可进行供电工作。合发电机低压开关,当机组高压进线柜电压显示正常后方可将转换开关打在“合闸”位置。

柴油发电机应急操作培训资料.docx

柴油发电机应急操作培训 一、应急预案 当柴油发电机系统发生故障时,必须及时执行相应的应急预案、采取相应的措施,解决故障、恢复系统正常运行。 若柴油发电机系统发生供电故障,会影响到EPS应急供电系统、UPS不间断电源供电系统、移动通信系统、排烟风机、气体灭火控制系统、水炮及水喷雾灭火控制系统、消防电梯、消防排水泵、电力监控系统、消防控制中心、楼宇管理中心等的应急供电及长水机场应急疏散流程。 (一)、当柴油发电机不能自动启动时,值班人员应立即赶到现场,进行以下应急流程: 1、检查柴油发电机操作电源是否正常。若柴油发电机操作电源异常,迅速恢复操作电源后手动启动柴油发电机。若柴油发电机操作电源正常,应立即检查柴油发电机水温是否符合启动条件。 2、若水温不符合启动条件,进行手动冷机启动。若水温符合启动条件,应立即检查柴油发电机电池电压是否正常。 3、若柴油发电机电池异常,更换备用电池后手动启动柴油发电机。 4、若柴油发电机电池正常,柴油发电机仍无法启动,立即上报部门值班领导并通知相关维保单位。 (二)、当柴油发电机自动启动后无法供电时,值班人员应立即赶到现场,进行以下应急流程: 检查柴油发电机是否有电压输出。若有电压输出,则检查柴油发电机控制室各馈出柜断路器是否自动合闸,若断路器未合闸立即手动合闸。若无电压输出,立即上报部门值班领导并通知相关维保单位。 (三)、当区域某台柴油发电机在运行中发生火灾,值班人员应立即赶到现场,进行以下应急流程: 1、迅速按下柴油发电机紧急停机按钮。 2、关闭该油机的主、副油箱供油阀门。 3、切断该油机的启动电源。 4、立即拨打长水机场消防报警电话报警并上报部门值班领导。

柴油发电机操作规程

柴油发电机操作规程 一、启动前的准备工作 1、检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好; 2、操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; 3、向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20℃时,方可进行启动; 4、各系统管路闸门应处于工作位置; 5、传动机构的连接螺栓应紧固良好; 6、检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位; 7、置离合器手柄于启动位置,并打开扫气泵的排污阀; 8、启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵,待循环水及油压符合要求时,一人操作,一人协助进行启动。 二、柴油机的启动和运行 1、停车超过24小时,须打开试动阀,并启动润滑油泵,长久停用(一般为七天)的发电机,励磁机应测量电机及操作回路的绝缘电阻符合要求。手动盘车转1~2圈,自由启动电机拖动柴油机空转数圈,以排出缸内的油和水,然后关闭试动阀,方合好前离合器; 2、启动燃油泵,放出管路中的空气,其油压应在规定范围内之间,方可进行正式启动; 3、察看启动电源的电压是否正常后,按下“启动”按钮待柴油机着火后即松开。润滑油压力升到规定值以上时,停止启动滑油泵。并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器销钉; 4、不能启动时,应认真判明原因,原因不明,不应再次启动。连续起动不应超过三次,间隔时间不应少于2分钟,第三次仍不能起动时,应认真分析检查,确认排除故障后,允许第四次起动; 5、发电机启动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,严禁人体接触带电部分,如果需要带电作业,应遵守危险作业审批制度和电工安全操作规程;

6、在调整柴油机转速时,应注意发电机运转是否正常,滑环及整流子上的碳刷应无跳动,无冒火花现象,无异常声响,此外还要与电工人员配合。调整频率和电压,使之接近额定值; 7、当接到“准备并列”的信号后,发电机运转必须是正常、平稳的。而且达到频率相等,电压一样,相位相同,相序一致方能进行并列工作。并列时,以同步表为准,进一步调整转速,调节励磁。将电压和频率升至与系统电压、频率相接近。当自动励磁损坏改为手动时,其负载不宜过大,并随时监视有关工作参数。并列同步操作步骤如下: (1)合上发电机出线的刀开关; (2)若是三相四线制供电的发电机,应合上中性点接地刀闸; (3)合上同步指示开关,检验相序,进一步调节; (4)认真查看同步指示器信号,若基本同步,立即迅速合上主开关,向系统送电。 并列时采用自动准同期装置时,应参看说明书进行。采用手动准同期并列操作时,若发现同步表跳动(或不动),同步指示灯闪烁无规则(或亮度不变),不准合闸并列; 8、正常运行中,严禁使用故障停车开关或按钮,严禁擦试机组,如发现柴油机的超速保险装置脱开时,应通知电工人员卸除负荷,停车后,将超速保险恢复原位,然后再启动; 9、密切注意各种运行仪表,保护装置、绝缘监视和调速器的工作情况; 10、对于用压缩空气启动的气罐,应检查试验压力表和安全阀,是否保持灵敏可靠。 三、停车与维护保养 1、接到“准备解列”的信号,进行减速卸载。“解列后”使机器逐步减速降温,听机器有无异声并确定其部位和原因后停车; 2、正常停车关闭燃料泵(特殊情况可使用故障停车或紧急停车),关闭外循环水泵; 3、停车超过1小时以上时须进行甩车; 4、停车后,根据运行情况,进行维护保养,保持设备良好和清洁卫生; 5、每周至少一次对柴油机各运转部位进行一次全面检查,发现问题应及时处理。 四、注意事项

柴油发电机操作规程

柴油发电机操作规程 一、启动前的检查 1、检查柴油机和发电机上有无其它异物。 2、检查水箱的水位高低和燃油的多少,如水位低于水位线必须加水,燃油低于燃油线必须加油。 3、检查储电池的开关是否闭合(应闭合)。 4、检查发电机配电箱总开关是否断开(应断开)。 二、启动 1、打开启动锁,按启动按扭,使发动机启动运转。发动机启动后,应调整调整器,使其运转在700/min以下,进行暖机(气温高于10℃可不进行)。 2、慢慢调整转速开关,使机组空载电压至400V,频率为50Hz。转动电压转换开关,检查三相电压是否平衡。 3、闭合发电机配电箱上主开关,机组将向负载供电。 三、机组的运行 1、发动机带载运行中应注意经常观察电气仪表(电流、电压、频率和功率)及发动机仪表盘各仪表的指示状况。根据规定要求,随时加以调整。 2、加、减负载应保持三相平衡。 3、按照发动机、发电机、控制屏等的使用说明的要求做好记录。 4、机组因故障停机或有异常声音时,应仔细查找故障原因,待故障排除后方可开机。 四、停机 1、机组停机前,应逐步卸去负载,然后使主开关处于分闸位置。 2、将转速开关慢慢置于“怠速”位置,使机组转速降至怠速。 3、待油温、水温降至40℃以下时,方可停机。 五、保养 1、在不长期使用的情况下,每半月合车一次,给蓄电池进行充电。 2、停机后,清洁柴油机部分和发电机部分。 3、新机维护

新机首次投入使用100h后进行 3.1 清洗曲轴箱、滑油箱、滑油过滤器并更换滑油。 3.2 擦除气缸头上平面的脏旧滑油。 3.3 检查各紧固件、松动情况。 4、日常维护 4.1 每24h应于气缸头罩壳上的两加油小孔,向进、排气阀处滴加滑油2—5滴,但不得多加,否则,能使气阀阀杆与导筒粘结,尤其是排气阀处,需在一定时间加些柴油或煤油。 4.2 注意检查各黄油滑脂情况,必要时应下旋加注或补充。 4.3 检查射油泵的滑油情况是否在规定平面。 4.4 每100h 4.4.1 旋转滑油过滤器盖上中心转轴数转。 4.4.2 清洗空气过滤器。 4.4.3 更换射击油泵滑油,以加至油尺标记为止。(此项可根据被柴油的稀释程度)。 4.4.4 旋开柴油过滤器下部的放污螺塞,放除积水和脏物。 4.5 检查各仪表是否工作正常。 4.6 消除日常所发生的故障并认真填入机器证明书。 5、一级技术保养 当柴油机累计工作300h后,除“日常维护”项目外,须增添下列项目: 5.1 清洗柴油示波器和喷油器进油管接之滤油器。 5.2 于滑油箱更换新滑油并清洗滑油示过滤器。 5.3 陆机须检查活络三角皮带的紧程度,必要时进行调整。 5.4 检查进、排气阀间隙,必要时时行调整。 6、二级技术保养 当柴油机累计工作1200h后,除按“一级技术保养”项目外,须增添下列项目: 6.1 检查各缸工作的平衡性,如条件具备而又必要时,可调整射油泵各缸喷油量均匀度。 6.2 拆下各气缸头,清除燃烧室积炭,检查进排气阀及充气阀密封锥面,不

柴油发电机使用说明书

目录 一、用途及使用条件 二、机组主要技术规格 三、机组的主要性能 四、机组结构简介 五、机组的安装及使用 六、机组的保养 七、说明 八、附安装指导参考图 前言

本说明书仅对135系列柴油机与上海马拉松·革新电气有限公司的MP系列无刷励磁发电机配套的发电机组的使用和维护作简要的说明。有关柴油机、发电机、控制屏、调压器和柴油机监控仪的使用保养细则,请参阅随机附发的各相关说明书。 一、用途及使用条件 (一)本公司生产的系列柴油发电机组,整机结构简单,使用维修方便;环境适应性强,热状态稳定,受环境影响小;震动小,污染小,符合国家环保排放标准。机组底座设有吊装孔,便于移动和搬运。 机组广泛用于工矿、工地、通讯、金融证券、医院、军用及小型城镇等作为流动或固定电源供给动力、照明等其他用途。 (二)机组在下列条件下应能输出额定功率,并能连续工作12h(其中包括过载能力)。 大气压力(KPa) 100 环境温度(℃) 25 相对湿度(%) 30 当使用条件与规定不符或超出12 h连续工作时,机组在非标准大气状况下,输出功率应按柴油机使用保养说明书的规定进行修正。 (三)机组在下列条件下能可靠地工作: 环境温度(℃) 5-40 海拔高度(m)<1000 相对湿度(%)<90 (四)机组只适宜在室内或具有能避免日晒雨淋的场合使用。 (五)机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性化学气体的场合下使用。

二、机组主要技术规格 精品

精品

三、机组的主要性能 (一)当机组功率因数为0.8,三相对称负载在0-100%或100%-0额定值的范围内渐变或突变时,能达到下列性能: 注:1、机组在0-25%额定负载下其电压波动率和频率波动率允许比表列数值大0.5。 2、稳态和瞬态频率调整率指标系当调速率可调装置整定在最小位置时测得。(二)机组的空载电压整定范围为95%-105%额定电压。 (三)发电机在空载电压时,线电压波形正弦性畸变率不大于5%。 (四)机组在空载额定电压时,加上一定的三相对称负载(COSΦ=0.8滞后)然后在其中任一相再加25%额定功率的电阻性负载,但总负载电流应不超过定值,此时发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值之差应不超过三相线电压平均值的5%。(五)机组应能直接起动功率为下表的空载四极三相鼠笼式异步电动机。 机组额定功率(KW)异步电动机功率 40 28 50-75 30 90-120 55 150-250 75 280-320 150 四、机组结构简介

柴油发电机作业安全操作规程

编号:SM-ZD-11427 柴油发电机作业安全操作 规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

柴油发电机作业安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 ⒈启动前的准备工作: ⑴检查飞轮及发电机部分防护栏杆、防护罩应完好; ⑵操作人员应分工明确,确定专人监护,并穿戴好绝缘鞋;⑶开车前,应认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺丝,确认无误,且油水温度不低于20℃时,方可进行启动; ⑷各系统管路闸门应处于工作位置; ⑸传动机构的连接螺栓应紧固良好; ⑹检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位; ⑺置离合器手柄于启动位置,并打开扫气泵的排污阀; ⑻启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵。 ⒉柴油机的启动和运行: ⑴停车超过24小时,须打开试动阀,并启动润滑油泵;较长时间停用(一般七天)的发电机,励磁机应测量电

柴油发电机操作安全注意事项

柴油发电机操作安全注意事项 1.使用及维护机组前,必须阅读并理解本说明书及相关的其它随机资料。 2.正确的安装机组是机组正常使用的前提,并使用合格的备品备件进行维护保养才能使机组获得良好的运行状态和更长的使用寿命。 3.机组必须由受过培训的人员操作,维修必须由授权人员进行,操作及维护人员必须明白安全预防措施及操作维护程序。 4.只有在确保安全情况下才能启动机组,切勿在明知有异常的情况下开机,以免发生意外情况。对机组清洁、维护、修理时,必须先停机并将电瓶负极开关断开或拆除电瓶连接电缆,且在相应的位置放置警告牌,以避免发生意外情况。发动机排放的废气对人体有害,所有户内安装的机组必须将废气排至室外。 5.机组运行时排烟管及消音器会产生高温,安装使用时,需采用防火隔热材料并远离易燃物品。确保机房内有良好足够的通风,整洁的环境。切勿将易燃易爆物体(液体)存放在发动机附近。

6.不允许在电瓶及燃料附近抽烟、打火花或其他引火行为,因为燃料挥发的气体以及电池充电产生的氢气在遇到火花或明火时会引起爆炸。 7.机房内应配备BC和ABC灭火器,并要求操作及维护人员懂得如何使用。 8.在风扇防护罩或其它安全保护罩拆除的情况下,切勿试图开机;在开机时,切勿试图把手伸到这些保护装置下面或附近去进行维修。 9.手掌、手臂、长头发、首饰以及宽松的衣服等要远离皮带轮、皮带及其它转动部件。在机房工作时,要穿上工作服,戴上手套和帽子。 10.机组运行后,冷却液未完全冷却时,不要试图拧开散热器盖子,防止蒸汽(热水)喷出伤人。不要吞食、不要让皮肤接触燃料、冷却液、润滑剂和电解液等液体;一旦被这些液体溅上,应立即用大量清水冲洗。 概述: 柴油发电机工作原理图比较复杂,组成零件较多,加工精密,装配严格,拆卸与装配的各项技术要求也较高,特别是进口柴油发电机组的拆卸技术要求更高,若不按规定的程序进行拆卸与装配,往往会造成零件的损伤,严重时会造成整机损坏。因此,维修人员在拆卸与装配柴油发电机组时,一定要熟练掌握各项技术要求,做到有计划、有组织地拆卸与装配,

柴油发电机操作流程

发电机组操作流程 一、开机前的检查工作: 1、检查水箱是否满水,冬季检查防冻液是否加满;机油是否在规定的油面位置;柴油箱是否有充足柴油。 2、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否保持在24V—26V之间。 3、检查高压电室变压器开关是否已断开,低压配电室市电进线开关是否已断开。 4、检查低压电室发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置。 5、检查柴油发电机控制器指示灯是否指示在正常状态(黄、绿亮);主开关是否在自动位置。 二、自动开机及运行 1、机组自动启动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 2、机组带负载运行后检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视。 三、手动开机步骤及运行: 1、将柴油发电机控制器主开关打到手动位置,启动柴油发电机。 2、机组起动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 3、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷运转。

4、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视; 5、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在cm2,冷却水出水温度不得高于95 度,发电机负荷电流应控制在额定范围内; 四、停机步骤: 当市电来电柴油发电机停机前(注:航班结束后1小时后),应首先通知各主要用电部门经理,暂时停止工作,关闭柴油发电机,按照停送电流程进行市电供电,将柴油机控制器主开关打到自动位置。五、紧急状况停机: 如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);或者立刻停止供应柴油,并及时通知部门主管。

柴油发电机组使用说明书

第一节#3柴油发电机组使用说明书 一、简介由中船总公司七院第七一二研究所生产的三期#3柴油发电机组,充分利用军工技术和现代化科学技术,按军工产品质量体系进行生产,产品可靠性高,操作简单、方便,技术先进。#3柴油机采用电子调速器,控制采用可编程控制器,整体性能优越。 #3柴油发电机组具有保安正常电源失电后自启动功能、自动按程序分合闸,自动故障保护及报警,及蓄电池自动充电,机组自动进行油水预热等各种功能,达到无人值守机组的技术要求。 二、设备说明 1、概况:#3柴油机与发电机被安装在一个精确校平的底座上,通过弹性联轴器传递功率。 #3柴油机由机旁蓄电池组启动。柴油机仪表板及控制屏上装有全部的控制器及指示仪表。 2、#3柴油发动机 #3柴油发动机由美国Cummins生产,具有启动快,油耗低,可靠性高等一系列优点。 发动机采用电子调速方式。 3、#3柴油发电机 #3柴油发电机采用无锡电机厂按照西门子公司技术生产的IFC5电机,装有A VR自动电压调节器。 4、仪表盘及控制屏 在#3柴油机上装有一只辅助用仪表盘,包括油压表、水温表、转速表等。其他控制仪表、指示灯分别装在六块控制板上:PT、CT柜,馈线柜,中性点接地柜,动力中心控制柜,动力柜,机组控制柜。 三、机组操作方式的说明 #3柴油发电机机组具有机旁、手动、自动、试验四种操作方式,通过机组控制柜面板上控制方式选择开关来选择,当选择开关打在相应的位置上时,则机组处于相应的操作方式。 1、机旁方式 在该方式下,机组只允许在机旁进行启动、停机操作,发电机各出口主开关 的分、合闸也只可在动力中心开关柜上操作。该方式主要用于对机组检修或自动、手动功能出现故障时使用。 2、手动方式 在该方式下,可在机组控制柜进行机组启动、停机等操作,并可通过速度选 择开关“怠速/全速”设定机组运行时的速度,该方式主要在机组自动功能出现故障时使用。 3、试验方式: 在该方式下,当将试验开关由“断”打向“通”时,机组将自动启动,当发 电机各出口主开关不能自动合闸,如需带负载维护,可通过手动方式将各出口主开关合闸,

柴油发电机组运行安全操作规程

柴油发电机组运行安全操作规程 1、开机前的准备工作 ①将附着机组的水迹、油迹和铁绣等杂物清除干净。 ②对机组各装置全面巡视一遍,检查各连接、紧固和操纵部分是否都已装接牢固妥当,串透式减震器(即紧固螺栓穿过底脚减震垫及底架)的螺母不得拧得过紧(即该螺母旋至与底脚刚接触的位置为止,此时两个螺母必须相互锁紧,以防松脱),否则会使减震失效。 ③检查油箱内燃油储存量是否满足需要。 ④检查柴油机油底壳及喷油泵、调速器内的机油量是否足够。 ⑤向水箱(即散热器)注满冷却永。 ⑥检查所有电气部分,各接点应牢固正确,自动空气开关应处在“断开”位置,检查蓄电池能否正常工作,并注意启动系统一般为负极搭铁。 ⑦机组间断一段时间再运行时,必须先用500V兆欧表测量发电机各绕组和控制系统对地的绝缘电阻,常温下应不低于2兆欧,若绝缘电阻低于上述数值,必须进行干燥处理。 2、开机步骤 ①拧松喷油泵上的放气螺钉,用燃油手泵排除燃油系统内的空气,同时将调整控制手柄固定在适宜启动转速的油门位置。 ②按下启动按钮,使柴油机启动,如10秒(最多15秒) 柴油机仍不能着火启动,则应待1分钟后再作第二次启动,若连

续三次仍无法启动则应检查并找出故障原因。 ③柴油机启动后,应密切注意机油压力表读数(正常运转时为2.5—3.5kg/C㎡),如机油压力表不指示,应立即停机检查,并检查电流表有无充电指示。 ④机组启动后,空载转速逐渐增加到1000—1200r/min,(注意不得长时间低速运转),进行柴油机的预热过程后,再将转速提高到额定转速。待出水温度达到55℃,机油温度达到45℃时,才允许进入全负荷运转。 ⑤当机组各仪表指示正常时,即可合上负荷开关向负载送电,随着机组负荷的变化,若频率和电压不在规定范围内,应及时调整频率和电压,使其保持额定值,严禁机组在低转速情况下带负荷,以免损坏设备。 ⑥机组投入正常运转后,应随时注意观察水温、油温、油压的变化以及功率表、频率表、电流表、电压表的读数,发现异常应及时处理。 3、停机步骤 ①逐渐卸去负荷,断开负荷开关。 ②降低转速在1000转/分左右的空载状态下,让柴油机运转几分钟,待油温、水温有明显下降时,再调节调速手柄至初次起动时的位置后即可停机,最后拆除蓄电池搭铁线。

《柴油发电机基础知识_[全文]》.doc

柴油发电机基础知识 柴油机概述 内燃机是一种殳杂的能量转换机器。随着技术水平的不断提高,各种类型内燃机的构造及其布置也就各有差异。往复活塞式内燃机的基木构造,都由下列二个机构和五个系统所组成。 以柴油作燃料,当空气在气缸内受压缩而产生高温,使喷入的柴油自然,燃气膨胀而作功的内燃机,称为柴油机。 我国现生产柴油机的功率覆盖面为 2.2—47280KW,柴油机的气缸直径65—900mm,转速5.6—4400r/min。特点:易于起动、操作维护方便、结构紧凑、体积小、重量轻、便于运输安装、经济性好、使用范围广,是较理想的动力机械,广泛用作发电、船舶、排灌、汽车、拖拉机和工程机械等动力。 第二节柴油机分类 按照工作循环分类:二冲程柴油机和四冲程柴油机; 按照气缸数量分类:单任柴油机和多缸柴油机; 按照汽缸排列方式分类:立式、卧式、宜列式、斜置式、V形、X形、W形、对置汽缸、对置活塞等; 按照冷却方式分类:水冷柴油机和风冷柴油机; 按照进气方式分类:自然吸气式和增压式;增压式可分为:低增压、中增压、高增压和超高增压等; 按照曲轴转速分类:高速机、中速机、低速机; 按照用途分类:固定式、移动式;第二节柴油机工作原理 按照一定规律,不断地将柴汕和空气送入气缸,柴汕在气缸内着火燃烧,放出热能,高温高压的燃气推动活塞作功,将热能转化成机械能。 四冲程柴油机的正常运转通过以下四个工作过程来完成;

进气过程:活塞由上止点移动到下止点,即曲轴的曲柄内0。转到180°(活塞位于第一冲程上止点时,曲轴的曲柄位置定为0。)。在这个冲程中,进气门打开,新鲜空气被吸入气 缸。 压缩过程:活塞由下止点移动到上止点,即曲柄由180°转到360°o在这个冲程中,气缸内的气体被压缩; 燃烧膨胀过程(工作过程):活塞再由上止点移动到下止点,即曲柄由360。转到540。。在这个冲程中燃气膨胀做功,所以又称为工作冲程或做功冲程。 排气过程:活塞再由下止点移动到上止点,即曲柄由540°转到720°。在这个冲程中排气门打开,燃烧后的废气经排气门排出气金L 柴油机术语 上止点:活塞离曲轴中心线最大距离时的位置; 下止点:活塞离曲轴中心线最小距离时的位置; 活塞行程:活塞运行在上、下两个止点间的距离;活塞行程等于两倍的曲柄半径长度, 即S=2R0 曲柄半径:曲轴旋转中心到曲柄销中心的距离; 活塞平均速度:Cm=sn/30(米/秒);Cm-■活塞平均速度S-活塞行程n—转速燃烧室容积Vc:活塞位于上止点位置时,活塞顶上面的空间叫燃烧室,这个空间容积叫燃烧室容积; 气缸工作容积Vh:活塞从上|上点移动到下出点,所扫过的空间容积;Vh= (n.D2/4) .S106 (升);D 单位为mm. 气缸总容积Va:活塞位于下止点位置时,气缸内的容积;Va=Vc+Vh 压缩比:活塞从下止点移动到上止点时,气体在汽缸内被压缩的程度,即气缸总容积与燃

柴油发电机组中文说明书

柴油发电机组中文 说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常见功率和备用功率两种。常见功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1- 规定的方法修正柴油机功

率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合使用。

(江苏星光发电设备有限公司)柴油发电机组培训讲义

柴油发电机组培训讲义

目录 一、前言 二、用途及主要性能 三、结构简介 四、使用环境要求 五、机组存放与安装 六、起动前的准备 七、运转 八、机组在运行中的维护 九、停机 十、关于机组用燃油、润滑油及冷却水十一、关于机房的几个要求 十二、保养 十三、故障及排除方法

二、用途及主要性能 机组均可输出其额定功率,额定电压为400V,额定频率为50Hz的交流电,使用于工厂、矿山工地、农村、小型集镇作固定或流动电站,供动力和照明用。 1、机组在0-100%额定功率,和功率因数COS=0.8-1时,三相对称负载下,静态电压市政率≤5%,空载时能在95%-105%额定电压的范围内调节。 2、机组在三相不对称情况下运行时,若每项电流都不超过额定值,且三相电流之差均不超过20%,则机组可以长期运行。 3、机组在三相对称负载时,输出由0-100%额定功率突变或渐变时,电压稳定时间不大于3结构简介 三、结构简介 所述机组均系滑行式,无外罩的结构、由柴油机、发电机、控制屏、联轴器和底盘等组成。除控制屏外,其余部件都安装在用型钢和钢板焊接而成的同一底盘上,移动和安装方便。 柴油机与发电机之间采用圆柱销型弹性联轴器,确保机组在突变负载的情况下,产生冲击时,具有缓冲减震作用。 机组的柴油机主要为沃尔沃系列的柴油机,其主要结构可参阅相应的使用说明书。 机组配用的发电机,主要的是斯坦福系列发电机 控制屏为独立式的,用钢板与角钢焊接而成。有前后门,便于检查和维修,在控制屏前门上装有各种测量登记表,转换开关,电压调节器,信号灯及按钮等。屏内装有自动空气断路器,仪表用互感器等。 四、使用环境要求 机组的转向,从散热水箱或油冷器端为顺时针。 1、机组的额定功率系指大气压为100K pa,室温为20℃,相对温度为60%时的12小时连续运转功率。 2、机组在超过过12小时以上连续使用时,其输出功率按额定功率的90%折算。 3、机组在不同的大气压力,环境温度及相对温度下使用时,输出功率应按“柴油机使用保养说明书”的规定进行修正。

相关文档