文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对混凝土强度检验的分析

对混凝土强度检验的分析

对混凝土强度检验的分析
对混凝土强度检验的分析

目录

引言……………………………………………………………………………………

1

一、不同养护条件的混凝土试件强度 (2)

1、同条件养护试件………………………………………………………………

2

2、标准养护试件…………………………………………………………………

2

3、混凝土强度的检验评定标准…………………………………………………

3

4、验收层次问题…………………………………………………………………

3

二、混凝土实体强度检测 (4)

1、回弹法…………………………………………………………………………

4

2、钻芯法 (5)

三、关于混凝土强度评定的合理性 (6)

1、【算例1】 (6)

2、【算例1】 (7)

3、【算例1】 (7)

四、混凝土强度评定中的一个值得注意的现象 (8)

结论 (10)

参考文献 (11)

致谢 (12)

引言

混凝土主要具有抗压强度高、整体性强及耐火、耐水性好等优点,且可根据实际需要制作成各种形状与尺寸的整体构件。同时,混凝土的主要原材料(如砂、石子等)可就地取材价格便宜,大大节省工程建设投资。因此,混凝土作为一种建筑材料,广泛应用于建筑、市政、水利、交通等工程建设中。混凝土强度检验评定是建设、监理机构与施工技术人员参照有关质量检验评定标准经常进行的一项技术工作,而规范并没有说明此种评定方法的合理程度。因此,技术人员在检验评定过程中难免或多或少地产生一些疑问如何检验评定混凝土强度是否达到设计要求以及评定结果能否真实反映混凝土的生产质量水平等。新版《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5020422002)(以下简称“验收规范”)明确要求对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,其范围仅限于

涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。本文就结构实体中混凝土强度检验问题进行分析。

对混凝土强度检验的分析

一、不同养护条件的混凝土试件强度

1、同条件养护试件

在国内传统的混凝土施工中,一般留置有同条件养护试,作为施工工序的需要留设,为工序交接提供依据,例如现结构拆模、预应力结构张拉或放张等时间控制的依据。其样条件、数量、养护要求等均无明确规定,只是一种工地上作的习惯性默许做法。验收规范中强制性条文规定,每次样至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组根据实际需要确定。

验收规范明确了实体混凝土强度检验的要求,并按成熟法来计算混凝土的早期强度,提出等效养护龄期的概念与CEB2FIP《模式规范》MC90的要求是相符的。根据国内已有研究资料,结构实体中混凝土强度一般低于标准养护件下的强度,这主要是由于同条件养护试件与标准养护试件的差异,包括湿度,温度条件等的差异,因而对同条件养护试件的强度代表值乘了一个折算系数1.10,并按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107评定,主要考虑实际混凝土结构及同条件养护试件可能失水等不利于强度增长的因素。各地区可根据当地的试验统计结果对折算系数作适当的调整,但需增大折算系数时,应持谨慎的态度。

必须指出,在同条件养护试件的要求中,未涉及养护的的湿度条件。实际上施工现场实体结构的养护往往达不到规范的要求,而试件按规定养护就较容易实现。这个问题需要作进一步的完善,使同条件养护试件最大程度地代表实体结构混凝土强度。

2、标准养护试件

验收规范仍把标养试件强度检验评定要求放在强制性条文内。但应该认识

到,标养强度难以反映结构中混凝土的真实强度。可以说,标养强度反映的是“材料强度”,同时也代表了结构混凝土应达到的“期望强度”。所谓“期望强度”的表述,是认为对混凝土施工及养护等诸多影响因素,应该在各方面加以克服消除,使实体混凝土强度最终能达到期望强度值。

标准养护试件主要是对配合比、搅拌工艺、运输操作等的检验,而同条件养护试件涉及浇筑、养护等更多因素的检验。验收规范明确“结构实体混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为

依据”。验收规范给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相同。经过试验研究和工程调查查明与结构实体组成成份、养护条件相同的同条件养护试件,其强度可作为结构实体混凝土强度的依据,能相对客观地、较大程度地反映结构实体的混凝土强度。

3、混凝土强度的检验评定标准

现行的工程质量检验评定标准如GBJ301-88《建筑工程质量检验评定标准》、市政工程质量检验评定标准CJJ1-90、CJJ/2-90、CJJ3-90等均对工程建设中的混凝土强度的检验评定作了具体规定:混凝土试块需按GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》的规定取样、制作、养护和试验,且强度必须符合下面规定。

(1)用统计方法评定混凝土强度时,其强度应同时满足式(1a)、(1b):

mf

cu -λ

1

S

fcu

≥0.9f

cu.k

(1a)

f

cu.min ≥λ

2

f

cu.k

(1b)

(2)用非统计方法评定混凝土强度时,其强度应同时满足式(2a)、(2b):

mf

cu ≥1.15f

cu.k

(2a)

f

cu.min ≥0.95f

cu.k

(2b)

式中:mf

cu 为同一验收批混凝土立方抗压强度的平均值,N/mm2;S

fcu

为同一验收

批混凝土强度的标准差,N/mm2。当S

fcu <0.06f

cu.k

时,取当S

fcu

=0.06f

cu.k

;f

cu.k

混凝土立方体抗压强度标准值,N/mm2;f

cu.min

为同一验收批混凝土立方体抗压强

度的最小值,N/mm2;λ

1、λ

2

为合格判定系数,按表1选取。表1 合格判定系数

《混凝土强度检验评定标准》试题

一、单选题格式(每题4个选择项,只有一个正确答案) 1、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010)的施行日期是(C) A、20XX年10月1日 B、20XX年11月1日 C、20XX年12月1日 D、20XX年1月1日 2、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),混凝土立方体试块抗压强度低于标准值的概率应为(A) A、5% B、10% C、15% D、20% 3、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),某组混凝土试件测得3个试件的抗压强度分别为35Mpa,37Mpa,43Mpa,则该组试件的强度为(B) A、35Mpa B、37Mpa C、38Mpa D、42Mpa 4、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),混凝土标准养生的湿度为(D) A、80% B、85% C、90% D、95% 5、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),塌落度试验时,从开始装桶到提起塌落筒的时间不应超过(A) A、2.5分钟 B、3分钟 C、4分钟 D、5分钟 6、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),某C30混凝土浇筑时,制作的试件为边长100mm的立方体试块,其抗压强度折算成边长为150mm的标准尺寸试件抗压强度时,折算系数为(C) A、0.85 B、0.9 C、0.95 D、1.05 7、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):混凝土的物理力学性能试验中,试件以(C)个为一组。

A、1 B、2 C、3 D、4 8、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):当一次连续浇筑同配合比的混凝土超过1000m3时,每(C)取样不应少于一次。 A、100m3 B、150m3 C、200m3 D、250m3 9、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):当样本容量为12组时,其强度评定时合格评定系数λ1取值应为(D) A、0.85 B、0.95 C、1.05 D、1.15 10、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):标准中,混凝土各项强度指标的基本代表值是(A) A、立方体抗压强度标准值 B、轴心抗压强度标准值 C、轴心抗压强度设计值 D、抗拉强度标准值 11、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):评定混凝土强度采用的标准试件的尺寸,应为以下何种所示(B) A、100mm*100mm*100mm B、150mm*150mm*150mm C、150mm*150mm*300mm D、200mm*200mm*200mm 12、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):高强混凝土的下列优点中,何项不正确(D) A、强度高 B、可施加更大的预应力 C、耐久性更好 D、延性更好 12、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):某混凝土拌合物的立方体抗压强度标准值为24.5MPa,则该混凝土的强度等级为(A) A、C20 B、C24.5 C、C25 D、C30 13、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):混凝土的强度等级是依据混凝土的(C)确定的。 A、抗折强度 B、抗压强度和抗折强度 C、抗压强度标准值 D、抗压强度平均值

混凝土检测报告模板

混凝土检测报告模板 篇一:混凝土配合比检验报告格式 监督登记号:1400911TY207JZ0002XX000631 *********有限公司 混凝土配合比检验报告 委托编号: 委托单位:山西吉安工程有限公司检测类别:有见证取样建设单位:华润置地太原有限公司设计强度等级:C25工程名称:华润中心悦府一期施工配制强度:监理单位:山西神剑建设监理有限公司坍落度要求:70-90mm 见证人及证号:魏文龙晋见1300144 施工部位:负一层砌体收样日期:XX-05-15 检验日期:XX-5-19 搅拌方法:机械振捣方法:机械批准:审核:试验: 见证人及证号:郭悦文(晋见1101210) 声明:未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。(完整复制除外)检验单位:(章) 报告日期:XX年5月30日 第一页,共一页太原市建设工程质量监督站监制 篇二:检测报告(模板) 检测报告 冀建检(G)XX-

工程名称:河北博纳德能源科技有限公司办公楼 委托单位:无极县人民法院 设计单位:上海万联建筑设计有限公司石家庄分公司施工单位:河北宏辉建筑工程有限公司监理单位:河北佳航工程项目管理有限公司 检测:审核:分院院长:审定:主任: 河北省建筑工程质量检测中心 XX年4月20日 声明 1、本检测报告无我单位检测鉴定专用章和计量认证专用章无效。 2、本检测报告无骑缝章无效。 3、复制报告未重新加盖检测鉴定专用章无效。 4、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 5、报告无检测、审核、审定(批准)、主任签字无效。 6、对本检测报告若有异议或需要说明之处,委托方应于收到报告之日起十 五日内向我单位书面提出,过期不予受理。 地址:河北省石家庄市槐中路244号 联系电话:4,2, 传真:1 邮编:050021

钻芯法混凝土强度检测报告

钻芯法混凝土强度检测 报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 RYJK-JG-002(11)-2016 Serial Number 项目名称 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测Sample Description 委托单位 广西瑞宇建筑科技有限公司 Applicant 监测类别 委托检测 Monitoring Type 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无 效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax:

目录

1 工程概况 中海国际社区S04#楼位于广西南宁市降桥路,由南宁中海宏洋房地产有限公司承建。该工程为一栋3层的框架结构建筑,基础采用CFG桩基础。该工程设计单位为南宁市建筑设计院。一层柱的设计混凝土强度等级均为C30,一层梁(板)至屋面梁(板)的设计混凝土强度等级均为C30。一层墙体的设计砂浆强度等级为。一层柱受力钢筋的设计混凝土保护层厚度分别为30mm。 我公司根据相关规范及业主要求,对该工程二层②-③×C-D轴楼板进行钻芯法混凝土强度检测。我公司于2016年11月16日-2016年11月17日进场进行检测,现将检测结果汇报如下。 2检测依据及工具 检测依据 本次检测评定主要依据以下规范、规程: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; (2)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; (3)本工程现有设计图纸及其它规范文件。 检测工具 本工程检测主要仪器设备见表2-1所示。 3检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

混凝土强度检验评定标准GB50107-2010.

中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 Standard for test and evaluation of concrete compression strength GB50107-2010 2010-05-31发布2010-12-01实施———————————————————————————— 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局

前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二OO二~二OO三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准规定的主要内容有:1总则;2术语、符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的合格评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语、符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案中的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科学研究院《混凝土强度检验评定标准》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮政编码:100013;电子信箱:standards@https://www.wendangku.net/doc/a17904465.html,)。 本标准主编单位:中国建筑科学研究院 本标准参编单位:北京建工集团有限责任公司 湖南大学 北京市建筑工程安全质量监督总站 上海建工材料工程有限公司 西安建筑科技大学 云南建工混凝土有限公司 舟山市建筑工程质量监督站 北京东方建宇混凝土技术研究院 贵州中建建筑科学研究院 沈阳北方建设股份有限公司 广东省建筑科学研究院

钻芯法检测混凝土强度试验报告

钻芯法检测混凝土强度试验报告 目录 1 适用范围 2 检测依据

3 检测设备 4检测内容 5 芯样试件的试验 6 芯混凝土强度计算 7 注意事项 8安全保证措施 一适用范围 本试验适用于从混凝土结构中钻取芯样,以测定普通混凝土的强

度。 钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况: ⑴对立方体试块抗压强度的测试结果有怀疑; ⑵因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时; ⑶混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时; ⑷需检测经多年使用的结构中混凝土强度时; ⑸当需要施工验收辅助资料时。 对混凝土强度等级低于C1O 的混凝土结构,不宜采用钻芯法检测。二检测依据 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3-2007; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三检测设备 钻芯机;冲击钻;补平装置;游标卡尺;钢板尺;塞尺;量角器;钢筋定位仪;切割机;磨平机;补平器;压力机。 四检测内容 进行检测之前,首先应根据检测的目的及要求,按照规范规定的要求进行抽样钻芯。 1、芯样钻取 芯样应在结构或构件的下列部位钻取 (1)结构或构件受力较小的部位 (2)混凝土强度质量具有代表性的部位

(3)便于钻芯机安放与操作的部位 (4)避开主筋预埋件和管线的位置并尽量避开其他钢筋 (5)用钻芯法和非破损法综合测定强度时应与非破损法取同一测区 2. 钻取芯样的数量应符合下列规定: a 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3 个;对于较小构件,钻芯数量可取2 个; b 对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样数量; c 作回弹法检测混凝土强度修正的芯样数量应不少于6 个。 3、芯样加工及技术要求 a芯样直径应为粗骨料粒径的3倍。在构件截面较小或钢筋过密不可能钻取标准尺寸芯样时,芯样直径可为粗骨料粒径的2倍。芯样高度和直径之比应在1~2的范围内。应依据芯样直径和高度选择合适型号的钻机和钻头。 b芯样试件内不应含有钢筋,如不能满足此项要求,每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直并不得露出端面 c芯样抗压试件的高度和直径之比应在1-2的范围内。 d 锯切后的芯样应满足平整度和垂直度的要求,当不能满足时,应对端面进行加工,用水泥砂浆(或水泥净浆)等材料补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(硫磺)补平

混凝土强度检验评定标准

混凝土强度检验评定标准 混凝土强度检验评定标准 为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量制定。由中华人民共和国城乡建设环境保护部主编,中华人民共和国国家计划委员会批准,由中华人民共和国国家计划委员会于1988年3月1日发布施行。 混凝土强度检验评定标准1988年3月1日已经作废,新标准为《GB_T 50107-2010混凝土强度检验评定标准》。GBJ107-87 主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1988年3月1日 关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知 计标〔1987〕1140号 根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由城乡建设环境保护部会同有关部门共同制订的《混凝土强度检验评定标准》已经有关部门会审。现批准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)为国家标准,自一九八八年三月一日起施行。本标准施行后,现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ204—83)中有关检验评定混凝土强度和选择混凝土配制强度的有关条文自行废止。 该标准由城乡建设环境保护部管理,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。 国家计划委员会 一九八七年七月九日 编制说明 本标准是根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由中国建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司等十二个单位共同编制的。 在编制过程中,对全国混凝土的质量状况和有关混凝土强度检验评定的问题进行了广泛的调查及系统的试验研究,吸取了行之有效的科研成果,并借鉴了国外的有关标准。在征求全国有关单位的意见和进行试点应用后,经全国审查会议审查定稿。 本标准共分为四章和五个附录。主要内容包括:总则,一般规定,混凝土的取样,试件的制作、养护和试验,混凝土强度的检验评定等。 在实施本标准过程中,请各单位注意积累资料,总结经验。如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院结构所,以供今后修订时参考。 城乡建设环境保护部 1987年5月 第一章总则 第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。

2019混凝土强度检验评定标准word资料25页

1 总则 2 术语、符号术语、 2.1 术语 2.2 符号 3 基本规定 4 混凝土的取样与试验 4.1混凝土的取样 4.1混凝土的取样 4.2混凝土试件的制作与养护 4.2混凝土试件的制作与养护 4.3混凝土试件的试验 4.3混凝土试件的试验 5 混凝土强度的检验评定 5.1统计方法评定 5.1统计方法评定5.2非统计方法评定 5.2非统计方法评定 5.3混凝土强度的检验评定 5.3混凝土强度的检验评定本标准用词说明引用 标准名录条文说明 1 总则 1.0.1 为了统一混凝土强度的检验评定方法,保证混凝土强度符合混凝土工程质量的要求,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于混凝土强度的检验评定。(原标准:适用于普通本标准适用于混凝土强度的检验评定。(混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定) 1.0.3 混凝土强度的检验评定,除应符合本标准外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。 (本标准是关于混凝土抗压强度合格性评定的具体规定。它对保证混凝土工程质量,提高混凝土生产的质量管理水平,以及提高企业经济效益等都具有重大作用。) 2 术语、符号 2.1.1 混凝土由水泥、骨料和水等按一定配合比,经搅拌、成型、由水泥、骨料和水等按一定配合比,经搅拌、成型、养护等工艺硬化而成的工程材料。而成的工程材料。 2.1.2 龄期自加水搅拌开始,混凝土所经

历的时间,按天或小时计。自加水搅拌开始,混凝土所经历的时间,按天或小时计。 2.1.3 混凝土强度混凝土的力学性能,表征其抵抗外力作用的能力。混凝土的力学性能,表征其抵抗外力作用的能力。本标准中的混凝土强度是指混凝土立方体抗压强度。强度是指混凝土立方体抗压强度。 2.1.4 合格性评定根据一定规则对混凝土强度的合格与否所作的判定。根据一定规则对混凝土强度的合格与否所作的判定。 2.1.5 检验批由符合规定条件的混凝土组成,用于合格性判定的混凝土总体。由符合规定条件的混凝土组成,用于合格性判定的混凝土总体。 2.1.6 检验期为确定检验批混凝土强度的标准差而规定的统计时段。为确定检验批混凝土强度的标准差而规定的统计时段。 2.1.7样本容量 2.1.7样本容量代表检验批的用于合格评定的混凝土试件组数。代表检验批的用于合格评定的混凝土试件组数。 ——同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值;同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值 m fcu ——同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值;——混凝土立方体抗压强度标准值混凝土立方体抗压强度标准值; f cu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值;——同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值——同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值; f cu,min 同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值;——方差未知评定方法中方差未知评定方法中, S f c u ——方差未知评定方法中,检验批混凝土立方体抗压强度的标准差;压强度的标准差;度的标准差;度的标准差; λ 1 λ 2 λ3 λ 4 ——合格性判定系数——合格性判定系数;合

混凝土强度专项检测报告详解

房屋质量检测报告Inspection Report of Building Quality 沪房鉴(JT)证字第(正文6页) 项目名称: 混凝土强度专项检测 委托单位:

说明 1 检测报告无本检测站章无效。 2 检测报告无项目负责人、报告编写人、报告审核人、报告批准人签名无效。 3 检测报告涂改无效。 4 未经许可,不得复制本检测站检测报告。 5 复制检测报告未重新加盖本检测站章无效。 6 检测报告仅作为合同委托范围内房屋质量检测的依据结论,不作合同之外其它之用。 7 本报告对该委托项目内容有效期为一年。 8 本报告解释权属本单位。 联系方式 地址(Add): 电话(Tel): 邮编(Zip):

目录 1 委托单位 (1) 2 项目名称 (1) 3 现场检测日期 (1) 4 建筑物概况 (1) 5 检测目的、范围和内容 (1) 6 检查及分析结果 (2) 6.1 受检区域使用情况调查 (2) 6.2 受检区域混凝土构件外观质量检测 (2) 6.3 受检区域混凝土构件强度检测 (2) 7 检测结论与建议 (3) 7.1 结论 (3) 7.2 建议 (4) 8 主要技术依据 (4) 9 技术人员 (4) 附件一:检测照片 (6)

混凝土强度专项检测报告 1 委托单位 委托单位: 工程地址: 2 项目名称 混凝土强度专项检测 3 现场检测日期 2016年06月01日 4 建筑物概况 始建于2014年,设计单位为。该车间作为废旧材料焚烧生产车间使用,目前正在施工过程中,焚烧车间平面布置情况见图4.1。 图4.1 焚烧车间平面布置图(阴影部分为受检区域) 5 检测目的、范围和内容 始建于2014年,现业主为明确焚烧车间中的回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础混凝土构件抗压强度。特委托对回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础的混凝土构件强度进行检测。 检测内容如下: (1)受检区域使用情况调查; (2)受检区域混凝土构件外观质量检测;

混凝土强度的评定与验收都作出了明确规定

混凝土强度的评定与验收都作出了明确规定 在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《混凝土强度检验评定标准》GBJl07中,对混凝土强度的评定与验收都作出了明确规定,现就个人理解归纳如下: 1、标准试件混凝土强度 (1)在混凝土分项工程中,应根据结构布置、混凝土工程量、工作班浇筑量等情况,将混凝土分项工程划分为若干个检验批(或称验收批),即:N≥1,此处,N为检验批批数。 (2)在检验批的混凝土强度评定和混凝土分项工程的常规验收中,所涉及的混凝土强度均以标准方法制作和养护的边长为150ram的立方体试件(简称标准试件,对非标准尺寸试件要作修正),在28d龄期用标准试验方法测得的抗压强度为准。 (3)每一检验批(以下简称每批)中标准试件取样数量n,仍应根据第(1)条中的情况并考虑混凝土的生产条件、质量稳定性及其强度变异的信息等作出选择。(4)根据每批的标准试件取样数量和以往的混凝土强度统计信息,《标准》GBJl07规定,可在两种统计方法和一种非统计方法中选择适合的一种方法,用于评定该批混凝土强度是否满足该方法的要求。当符合该方法的要求时,就认为该批混凝土强度达到该混凝土强度等级的要求,就可判为合格。 (5)混凝土分项工程中的N个检验批,应等效地视作为该分项工程质量验收中的主控项目,N个检验批的混凝土强度均评定为合格,是该分项工程质量验收的重要条件之一。因为在《规范》GB50204第7.4.1条(混凝土分项工程的强制性条文)规定,结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。 2、同条件养护试件混凝土强度 (1)《规范》GB50204确认,与结构实体混凝土组成成分、养护条件相同的同条件养护试件,其强度可作为检验结构实体混凝土强度的依据。所以在《规范》GB50204中规定:结构构件拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。在《标准》GBJl07中也有相类同的规定。 (2)上述两个标准均对施工阶段同条件养护试件混凝土强度的用处作了交待,但未提及试件组数及其评定。在《混凝土结构设计规范》G.B50010第6.1.11条、第6.2.5条中提及的各施工阶段(含施加预应力时)的混凝土立方体抗压强度f cu,应当就是同条件养护试件的混凝土强度。显然,施工单位应自己作出判断,需留置多少组试件,每次压几组试件;倘若达不到规定的f cu值时,是否还有后备试件等。如果每次仅压一组试件,所得的一个代表值,它至少应不小于f cu 值,实际上施工单位常常就是这样做的。如果不这样做,在相应的施工阶段(特别是施加预应力时)造成结构构件严重开裂或压坏的概率将会增大。对满足f cu 值的评定方法尚需由《标准》作进一步完善。 (3)《规范》GB50204首次作出明确规定,在混凝土结构子分部工程的验收中,对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其中对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。此同条件养护的留置方式、取样数量和强度代表值等,在该《规范》附录D中作了具体规定;同条件养护试件强度的检验结果,当符合《标准》GBJl07的有关规定时,混凝土结构子分部工程实体的混凝土强度应判为合格。

混凝土强度检验评定标准GB/T—

UDC 中华人民共和国国家标准 P GB/T 501 07-2010 混凝土强度检验评定标准Standard for evaluation of concrete compressive strength 2010—05—31 发布2010—12—01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验

中华人民共和国住房和城乡建设部 公告第594号 关于发布国家标准 《混凝土强度检验评定标准》的公告现批准《混凝土强度检验评定标准》为国家标准,编号为GB/T 50107—2010,自2010年12月1日起实施。原《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107—87同时废止。 本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2010年5月31日 前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二○○二~二○○三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003] 102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准主要内容包括:1 总则;2术语和符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的检验评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语和符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科

影响高强混凝土试件强度检测结果的主要因素_百度文库.

影响高强混凝土试件强度检测结果的主要因素 高强混凝土的试件强度及检验 提要] 本文分析了影响高强混凝土试件强度检测结果的主要因素;试件强度与构件混凝 土强度的相关性;提出了构件混凝土强度检验中存在的问题和措施。 1.前言 随着混凝土技术的进步和发展,高强混凝土(以下简作HSC的应用已越来越 广。《高强混凝土结构技术规程》(CECS104:99,以下简作《规程》已于1999年颁布实施,必将进一步推动HSC的设计和应用。由于HSC的强度和质量要求的提高以及大量掺 合料的使用,与普通混凝土相比,无论是试件强度检验、构件强度检验,尤其是质量检验验收标准等,均提出了许多新的问题和更高的要求。甚至产生了这样一种概念:配制和生产HSC已不存在太多困难,而如何准确测定评价HSC的强度,己成为急需解决的技术难题。我们在相关试验研究和实际工作中也遇到了许多此类问题。如试件强度远低于或远高于实际构件混凝土强度;构件混凝土强度采用何种无损检测方法准确评价等等。本文主要就此提出相关问题和建议,以期在推广应用HSC的同时,更好地把握和确保工程质量。 2.HSC的试件强度检验 2.1试件尺寸和平整度 随着HSC强度的不断提高,试验机量程的限制,以及骨料最大粒径一般为25mm,因此,在科学研究和实际工作中不可避免地采用100×100×100(mm的立方试件。在普通混凝土中,与标准试件150×150×150(mm的尺寸换算系数为0.95。而HSC中一般均小于此值。且随着强度提高,折算系数下降。《规程》中提出的100mm立方体试件折算成标准尺寸试件的折算系数如表1: 表1

Fcu,10(MPa K Fcu,10(MPa K ≤550.95 76--85 0.92 56--65 0.94 86--95 0.91 66--75 0.93 >96 0.90 问题的关键在于强度提高何以使折算系数下降。普通混凝土中主要认为是大试件存在内部缺陷概率高,在 HSC中同样有这一因素,但还存在更重要的因素,其中最主要的是试件平整度。试件强度越低,塑性越大,可调变形量大,表面平整度对实际强度的影响就越小。试件强度越高,材料脆性越大,可调变形量小,表面不平整度和不平行度对实际强度的影响就越大。通常情况下,小试件的表面平整度和平行度均高于大试件。因而许多试验结果(清华大学、北京城建集团构件厂等表明,其折算系数比《规程》提供的值更低(平均强度 Fcu,10=70.4MPa,K实=0 90; Fcu,10=60MPa,K实=0.92。但我们采用相对严格平整的大小试件试验结果表明, C60~C80的混凝土强度折算系数均为0.95。因此,当用小试件结果换算标准尺寸强度时须注意这一问题。虽然我们还很难定量描述试件不平整度对强度影响率,但 对 HSC强度试件保证足够的表面平整度和平行度是必需的,必要时对试件进行磨平抛光,否则将严重降低强度值,亦即要选用优质的混凝土试模,并做到严格的定期检验和修正。同样对试验机的承压板也应及时检验。 此外,试验操作时的试件偏心受压对 HSC的影响率比普通混凝土要大,试件尺寸越小,越易引起偏心,使测试结果偏低。虽然试件表面不平整度、不平行度和偏心受压,均使测试结果偏小,对结构物是安全的,但科学地准确评价HSC的强度,确保测试结果与实际强度的一致性是我们的宗旨。当用小试件折算标准试件强度时更应引起重视。 2.2 试验和养护条件对测试结果的影响

混凝土强度检验评定基础知识步骤及实例

混凝土强度检验评定第1节混凝土强度检验评定基础知识 一、混凝土强度检验评定的重要性 混凝土是最常用最重要的结构材料,它的质量属主控项目,马虎不得,马虎了要垮房子。 二、混凝土强度检验评定的基本原则 1、混凝土质量评定的一项重要指标是抗压强度。 一般混凝土抗压强度高,混凝土的其它各项性能都好。 2、子样代表母样: 混凝土实体检验结构上需做承载力试验,太难,而且是破坏性的,不必要。我们国家采用的方法是做标准立方体试件,进行标养,然后做强度试验。通过对混凝土试件强度试验值分析,从而评定混凝土的抗压强度,评定实体混凝土结构承载力的真实性。 3、概率和数理统计: 确定性数据采用经典数学研究,有波动性数据的不确定数学现象采用概率和统计数学研究。 混凝土立方体抗压强度试件测试结果呈不确定性,但波动是有规律。大量的统计分析和试验表明:同一等级的混凝土在龄期相同、生产工艺和配合比基本一致的条件下,其强度的概率分布可用正态分布来描述。 正态分布曲线特点: ①曲线呈钟形,两边对称,对称轴在中间,最高点处,为平均强度; ②中间高两侧低,表明混凝土强度接近平均值概率大,而低于或高于平均值的混凝土强度概率小,愈来愈小,最后逐渐趋近于零;曲线和横坐标之间包围的面积为概率的总和,100%,对称轴两边面积相等,各为50%。即若混凝土设计强度为C30,配制强度也为为C30的话,配制出来的混凝土强度仅有50%达到C30,保证率为50%。 ③拐点是曲线凸凹变化点,决定曲线的胖瘦,反映了强度控制水平。 标准差的数学意义即是正态分布图中拐点到中心线的距离。拐点到中心线的距离决定曲线的胖瘦,反映了强度控制水平。越小,质量控制得越好。 一般不作图,只需三个特征值---强度平均值、标准差、强度保证率(面积)。 三、常用的统计量 1、符号 M cu---同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值;F f cu,k---混凝土立方体抗压强度标准值(即结构设计中设计的混凝土强度等级); f cu,min---同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值; Sfcu---方差未知评定方法中,检验批混凝土立方体抗压强度的标准差; σ---方差已知评定方法中,检验批混凝土立方体抗压强度的标准差;0λλλλ4 ---合格性判定系数;1, 3, 2 , f cu,i ---第i组混凝土试件的立方体抗压强度代表值; n---样本容量。 混凝土强度保证率----安全组数/总组数。 2、平均值、标准差用计算器计算。 标准偏差简称标准差,或均方差,是个体数据与均值离差平方和的算术平均值的算术根,是大于

混凝土抗压强度检验报告

混凝土抗压强度检验报告 单位工程名称:石城县滨江花园保障性住房建设项目一期工程第1页,共1页 2.地址:石城县琴江镇桥西路佳业新都电话: 3.如对本检测报告有异议,可在报告发出后15日内,向本检测单位书面提请复议,逾期视为认可本报告。

混凝土抗压强度检验报告 单位工程名称:石城县滨江花园保障性住房建设项目一期工程第1页,共1页 2.地址:石城县琴江镇桥西路佳业新都电话: 3.如对本检测报告有异议,可在报告发出后15日内,向本检测单位书面提请复议,逾期视为认可本报告。

混凝土抗压强度检验报告 单位工程名称:石城县滨江花园保障性住房建设项目一期工程第1页,共1页 2.地址:石城县琴江镇桥西路佳业新都电话: 3.如对本检测报告有异议,可在报告发出后15日内,向本检测单位书面提请复议,逾期视为认可本报告。

混凝土抗压强度检验报告 单位工程名称:石城县滨江花园保障性住房建设项目一期工程第1页,共1页 2.地址:石城县琴江镇桥西路佳业新都电话: 3.如对本检测报告有异议,可在报告发出后15日内,向本检测单位书面提请复议,逾期视为认可本报告。

混凝土抗压强度检验报告 单位工程名称:石城县滨江花园保障性住房建设项目一期工程第1页,共1页 2.地址:石城县琴江镇桥西路佳业新都电话: 3.如对本检测报告有异议,可在报告发出后15日内,向本检测单位书面提请复议,逾期视为认可本报告。

混凝土抗压强度检验报告 单位工程名称:石城县滨江花园保障性住房建设项目一期工程第1页,共1页 2.地址:石城县琴江镇桥西路佳业新都电话: 3.如对本检测报告有异议,可在报告发出后15日内,向本检测单位书面提请复议,逾期视为认可本报告。

混凝土抗压强度检验报告

混凝土抗压强度检验报告 委托编号: 技术负责人:校核人:检验人:

填写说明 一、本表是检测机构受委托单位委托,对混凝土立方体抗压强度进行检测后,用以确定混凝土强度是否达到设计要求的报告。 二、本表适用于对标准养护条件下,28天龄期的150×150×150(mm)标准试件混凝土立方体抗压强度检测。 三、当试件为100×100×100(mm)或200×200×200(mm)的非标准尺寸试件时,应将其抗压强度分折算为标准试件抗压强度,折算系数按下列规定采用:1.对边长为100mm的立方体试件取0.95。 2.对边长为200mm的立方体试件取1.05。 四、混凝土立方体抗压强度代表值的确定应符合下列规定: 1.取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值。 2.当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值。 3.当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。 五、混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定∶ 1.同强度、同配比、每工作班,每100 m3取样1组;不超过100 m3时,按1组计。 2.每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 六、混凝土抗压强度检验检测样品取样的注意事项 标准养护是将成型脱模后的混凝土试件,彼此间隔30~50mm,放置在为温度20±2℃、相对湿度95%以上的养护环境里养护28d。 同条件养护是将成型脱模后的混凝土试件,放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取相同的养护方法。等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃﹒d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 填写委托单时必须填清楚工程名称、委托单位、结构名称、使用部位、强度等级、养护方法、代表批量、配合比等信息。

混凝土强度检验评定标准

说明:本内容摘自《GB_T 50107-2010混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 第一章总则 第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于普通混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验 评定。 有特殊要求的混凝土,其强度的检验评定尚应符合现行国家标准的有关规定。 第1.0.3条混凝土强度的检验评定,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行国家标准的有关规定。 注:对按《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10—74)设计的工程,使用本标准进行混凝土强度检验评定时,应按本标准附录一的规定,将设计采用的混凝土标号换算为混凝土强度等级。施工时的配制强度也应按同样原则进行换算。 第二章一般规定 第2.0.1条混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分.混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/m㎡计)表示. 第2.0.2条立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边 长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。 第2.0.3条混凝土强度应分批进行检验评定.一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按照现行国家标准《建筑安装工 程质量检验评定标准》确定。 第2.0.4条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。 第2.0.5条为满足混凝土强度等级和混凝土强度评定的要求,应根据原材料、混凝土生产工艺及生产质量水平等具体条件,选择适当的混凝土施工配制强度。混凝土的施工配制强度可按照本标准附录二的规定,结合本单位的具体情况确定。 第2.0.6条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应定期对混凝土强度进行统计分析,控制混凝土质量。可按本标准附录三的规定,确定混凝土的生产质量水平。 第三章混凝土的取样,试件的制作、养护和试验第3.0.1条混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定: 一、每100盘,但不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 二、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。

混凝土强度检验与评定

混凝土强度检验与评定 1.现场混凝土质量检验以抗压强度为主,并以150mm立方体试件的抗压强 度为标准。 2.混凝土试件以机口随机取样为主,每组混凝土的3个试件应在同一储料 斗或运输车箱内的混凝土取样制作。浇筑地点试件取样数量宜为机口取样数量的10%,并按下列规定确定其强度代表值。 2.1以每组3 个试件的算术平均值为该组试件的强度代表值。 2.2 当一组试件中的强度的最大值或最小值与中间值之差超过15%时, 取中间值作为该组试件的强度代表值。 2.3当一组试件中的强度的最大值或最小值与中间值之差均超过15% 时,该组试件的强度不作为评定的依据。 3. 同一强度等级混凝土试件取样数量应符合下列规定: 3.1 抗压强度:大体积混凝土28天龄期每500m3成型一组;设计龄期 每1000m3成型一组;非大体积混凝土28天龄期每100m3成型一组,设计龄期每200m3成型一组。 3.2 抗拉强度: 28天龄期每2000m3成型一组,设计龄期每3000m3成 型一组。 3.3抗冻、抗渗或其他主要特殊要求应在施工中适当取样检验,其数量可按每季度施工的主要部位取样成型1~2组。 4.为预测混凝土的强度,宜采用快速测强法,或进行7 天龄期强度试验。 5.混凝土试件的成型、养护及试验,按DL/T 5150-2001进行。 6.混凝土强度的检验评定:验收批混凝土强度平均值和最小值应同时满足 以下要求: mf cu≥f cu,k+Ktσ0 f cu,min≥ 0.85f cu,k(≤C9020) 0.90f cu,k(>C9020) 式中:mf cu——混凝土强度平均值,MPa; f cu,k ——混凝土设计龄期的强度标准值,MPa; K ——合格判定系数,根据验收批统计组数n值,按表1选定; T ——概率度系数,取用值见表2; σ0 ——验收批混凝土强度标准差,MPa; f cu,min——n组强度中的最小值,MPa; 表1 合格判定系数K值表 7.混凝土质量验收取用混凝土抗压强度的龄期应与设计龄期相一致。混凝 土生产质量的过程控制应以标准养护28天试件抗压强度为准,混凝土不同龄期抗压强度比值由试验确定。 8.混凝土抗压强度试件的检测结果未满足第6条合格标准要求或混凝土 试件或采用强度的代表有怀疑时,可从结构物中钻取混凝土芯样件或采用无损检验法,按有关标准规定对结构物的强度进行检测,如仍不符合要求,应对已完成的结构物,按实际条件验算结构的安全度,根据需要采取必要的补救措施或其他处理措施。 9.混凝土设计龄期的抗冻检验的合格率不应低于80%,混凝土设计龄期的

混凝土试件抗压强度检测报告

混凝土试件抗压强度检测报告 工程编码:A014 共1 页第1 页 签发日期:2008年11月01日 委托单位 东营市千德砼业有限公司 报告编号 HK-0808223 工程名称 胜利房开锦华西区二期三区 31#楼 样品状态 表面平整,无缺棱掉角。 检测依据 GB/T50081-2002 样品名称 混凝土试块 工程部位 垫层 送样日期 2008-10-31 环境条件 T : 19C 检测日期 2008-10-31 试验室地址 济南路170号 邮政编码 257027 东营市 检 测 内 容 检测编号 试件代 表部位 强度 等级 制作日期 试压 日期 养护方法 龄期(天) 规格 (mr) 抗压强度(MPa 单个值 代表值 标准试 件 值 占设计 强度% 0814098 垫层 C15 2008-10-03 2008-10-31 标准养护 28 150 X150X150 21.9 20.9 20.9 139 19.2 21.7 0814099 垫层 C15 2008-10-03 2008-10-31 标准养护 28 150 X150X150 检测说明 检验结果仅对来样负责 检验类别:委托检验 委托人:张庆波 检测单位:东营胜利建筑工程材料质量检测有限公 (MA ; 20O?15U233M 鲁建检字第05007号 (盖章) 司 批准: 主检:

混凝土抗渗性能检测报告 工程编码:A014 共1 页第1 页 委托单位 东营市千德砼业有限公司 报告编号 KS-0800917 工程名称 胜利房开锦华西区二期三区 24#楼 检测编号 0801042 样品名称 砼抗渗 样品状态 圆台体、表面平整 强度等级 C30 工程部位 地下室外墙 抗渗等级 P8 检测依据 GBJ82-1985 送样日期 2008-12-08 养护条件 标准养护 制作日期 2008-11-10 环境条件 T : 20C 龄期(天) 28 检测日期 2008-12-08 试验室地址 东营市济南路170号 邮政编码 257027 检 测 内 容 试件序号 1 2 3 4 5 6 是否透水 未透水 未透水 未透水 未透水 未透水 未透水 最大实验 压力(MPa 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 综合结论 样品的抗渗等级为 P8,所检项目符合标准要求。 检测说明 检验结果仅对来样负责 检验类别:委托检验 委托人:张庆波 (MA ; 混凝土配合比例检测报告 (MA ; 20O8T50233M 鲁建检字第05007号 签发日期:2008年12月12日

《混凝土强度检验评定标准》2019试题24页word

附件2:命题格式 一、单选题格式(每题4个选择项,只有一个正确答案) 1、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010)的施行日期是(C) A、2010年10月1日 B、2010年11月1日 C、2010年12月1日 D、2011年1月1日 2、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),混凝土立方体试块抗压强度低于标准值的概率应为(A) A、5% B、10% C、15% D、20% 3、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),某组混凝土试件测得3个试件的抗压强度分别为35Mpa,37Mpa,43Mpa,则该组试件的强度为(B) A、35Mpa B、37Mpa C、38Mpa D、42Mpa 4、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),混凝土标准养生的湿度为(D) A、80% B、85% C、90% D、95% 5、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),塌落度试验时,从开始装桶到提起塌落筒的时间不应超过(A) 第 1 页

A、2.5分钟 B、3分钟 C、4分钟 D、5分钟 6、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010),某C30混凝土浇筑时,制作的试件为边长100mm的立方体试块,其抗压强度折算成边长为150mm的标准尺寸试件抗压强度时,折算系数为(C) A、0.85 B、0.9 C、0.95 D、1.05 7、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):混凝土的物理力学性能试验中,试件以(C)个为一组。 A、1 B、2 C、3 D、4 8、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):当一次连续浇筑同配合比的混凝土超过1000m3时,每(C)取样不应少于一次。 A、100m3 B、150m3 C、200m3 D、250m3 取值应为 9、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):当样本容量为12组时,其强度评定时合格评定系数λ 1 (D) A、0.85 B、0.95 C、1.05 D、1.15 10、混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010):标准中,混凝土各项强度指标的基本代表值是(A) 第 2 页

相关文档