文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设备设施检查表

消防设备设施检查表

消防设备设施检查表

南京XXX物业管理有限公司表380-16.2

本表格自2006年06月15日正式启用消防设备设施检查表

物管中心(处):年月编号:

检查人/日期:确认人/日期:

消防设备设施检查规程

消防设备设施检查规程 撰写人:___________ 部门:___________

消防设备设施检查规程 1.0目的 通过为贯彻"预防为主,防消结合"消防工作方针,落实各项防范措施,确保大厦消防设施保持良好的状态。 2.0适用范围 适用于xx集团大厦消防设施设备的检查。 3.0职责 3.1专业消防公司负责对消防设施设备进行检查,保安部、工程部员工协助检查。 4.0工作程序 4.xx月度检查、保养 4.1.1检查项目:日探CPF-5L主机、日探CPF-50L主机、消防联动柜、水泵、水泵接合器、1211气体灭火系统、湿式报警阀1、湿式报警阀2、湿式报警阀3、湿式报警阀4、湿式报警阀5、消防水泵控制柜、防排烟及加压送风系统、流水制、破玻、警铃、事故照明、消防广播、排烟阀、消防栓、消防对讲电话、压力表、烟感、温感。 4.1.2检查内容: a.日探CPF-5L主机、日探CPF-50L主机:各部件是否完好,能否正常投入使用,卫生是否良好。 第 2 页共 2 页

b.烟感器:检查安装是否牢固,按5%比例喷烟测试报警。 c.温感器:检查安装是否牢固,按10%比例加温测试报警。 d.手动报警:a、消防电话:检查电话插孔是否良好,按10%比例通话测试: f.玻玻按钮:检查安装是否牢固、完好无损,按10%比例测试报警。 g.消防广播:检查各楼层喇叭安装是否牢固,按5%比例测试音量效果。 h.正压送风阀:检查安装是否牢固,窗页有无积尘,零部件是否完整,开启/关闭是否良好。 i.应急照明:检查灯箱安装是否牢固,灯箱面有无积尘,电源及指示灯是否正常。 j.正压风机、排烟风机、送风机、排风机:各项设备能否按设计要求在消防中心启动(或停止),运行是否正常;有关参数是否符合要求。 k.1211消防系统检查:防火毡是否符合要求动作:烟感、温感、破玻报警是否有效:雷管电压是否正常。 l.消防栓加压泵、恒压泵:加压泵、恒压泵能否按设计要求对管网进行加压或平衡管网的启动,中心能否正常启动。 m.湿式报警阀:打开各楼层喷淋管网放水闸阀(尾端),检查水流指示器能否动作,消防中心能否及时报警。 第 2 页共 2 页

消防设施设备巡查记录表

消防设施设备巡查记录表 巡查项目巡查内容 巡查情况 部位数量正常故障及处理 故障描述当场处理情况报修情况 消防供配电设施消防电源主电源、备用电源工作状态 消防配电房、UPS电池室、发电机房环境消防设备末端配电箱切换装置工作状态 火灾自动报警系统火灾手动报警按钮、信号输入模块、控制模块外观及运行状态 火灾报警控制器、运行状况 消防联动控制器外观及运行状况、火灾报警装置外观 可燃气体探测的外观及工作状态 可燃气体探测报警系统 消防水池、消防水箱外观,液位显示装置外观及运行状况 消防水泵及控制柜工作状态 消防供水设施稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态 水泵接合器外观、标识 系统减压、泄压装置、测试装置、压力表外观及运行状况管网控制阀门启闭状态 室内消火栓、消防卷盘外观及配件完整情况

屋顶试验、首层消火栓外观及配件完整情况、压力显示装置外观及状态显示 消火栓灭火系统室外消火栓外观、地下消火栓标识、栓井环境 启泵按钮外观 喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离 报警阀组外观、试验阀门、排水设施状况、压力显示值 自动喷水灭火系统楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境,系统末端试验装置外观及现场环境 防火卷帘门外观、工作状态 开关控制外观及运行状况 防火卷帘门报警信号传输情况 送风阀外观 送风机及控制柜外观及工作状态 防烟、排烟系统挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状况、排烟阀及其控制电动排烟窗、自然排烟设施外观 排烟机及控制柜外观及工作状况 应急灯具、疏散指示标志外观、工作状态 集中供电型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状 应急照明和疏散指示标志字母型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态扬声器外观 播放主机外观及工作状态 应急广播系统消防电话主机外观、工作状况 分机电话外观,电话插孔外观,插孔电话机外观 消防专用电话防火窗外观及固定情况

消防设施检测内容及程序.

消防设施检测内容 消防设施检测内容有七大项 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项:1、变压器室;2、高(低)压配电装置;3、低压配电箱(盘);4、低压配电线路敷设;5、电气照明装置;6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定:一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,

应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。

消防设施设备检查判定标准

消防设施设备检查判定标准 点型感烟火灾探测器 一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。 二.检查方法 1.确认点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器正确连接并接通电源,处于正常监视状态。用加烟器向点型感烟火灾探测器施加烟气,观察火灾报警控制器的显示状态和点型感烟火灾探测器的报警确认灯状态。 2.复位火灾报警控制器,观察点型感烟火灾探测器的报警确认灯状态。 三.检验器具 加烟器:能够向点型感烟火灾探测器施加试验烟或气溶胶。 注:试验烟可由蚊香、棉绳、香烟等材料阴燃产生。 点型感温火灾探测器 一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。

二.检查方法 1.确认点型感温火灾探测器与火灾报警控制器正确连接并接通电源,处于正常监视状态。用热风机向点型感温火灾探测器的感温元件加热,观察火灾报警控制器的显示状态和点型感温火灾探测器的报警确认灯状态。 2.复位火灾报警控制器,观察点型感温火灾探测器的报警确认灯状态。 三.检验器具 热风机:能产生使点型感温火灾探测器报警的热气流。 注:点型感温火灾探测器的动作温度一般在54℃~78℃范围内,进行试验时,气流温度应大于80℃。 点型红外火焰探测器

二、检查方法 1.确认点型红外火焰探测器与火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。将火焰光源(如打火机、蜡烛,火焰高度4cm左右)置于距离探测器正前方1m处,静止或抖动,观察火灾报警控制器的显示状态和点型红外火焰探测器的报警确认灯状态。也可利用生产厂商提供的现场测试光源按其技术要求进行检查。 2.复位火灾报警控制器,观察点型红外火焰探测器的报警确认灯状态。 三、检验器具 打火机或蜡烛; 秒表:测量范围为0s~60s。 点型紫外火焰探测器 二.检查方法

消防系统检查表.pdf

消防系统设施设备月检查表 项目名称:检查日期:年月日 检查项目及内容检查情况 火灾自动报警系统1.消防控制室工作环境; 2.火灾报警控制器、联动控制器、探测器、手报等是否完好。 3.火灾报警控制器的自检功能、消音、复位、故障报警、火灾优先、报 警记忆、主电备电自动切换功能是否正常。 4.对探测器按安装总量的10%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。5.对手报按安装总量的20%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 自动喷淋灭火系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、报警阀、喷头、阀门、水泵结合器、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.用末端装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能,自动泵功能和信号显示是否正常。检查最不利点水压。 消火栓系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、阀门、水泵结合器、室内外消火栓、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.检查最不利点水的压力及消防出水量。 5.按安装总量的10%试验消火栓按钮远距离启泵,检查自动泵功能和信号显示是否正常。 气体灭火系统1.检查储藏间及防护区的工作环境。 2.检查系统贮气体瓶、驱动瓶、瓶头阀、选择阀、管网(含高压软管)、喷头、紧急启停按钮、声光等设施设备是否正常完好。 3.检查储气瓶、驱动瓶内压力是否合格(不小于设计压力的90%)。 其它检查项目1.检查防火门、防火卷帘门周围有无障碍物,能否正常启闭。 2.检查应急照明和疏散指示是否正常并按安装量的10%进行试验。 3.检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等设备是否完好。 4.检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 维保人员(签字):甲方人员(签字):

消防设备设施检查规程(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 消防设备设施检查规程(标准版)

消防设备设施检查规程(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.0目的 通过为贯彻"预防为主,防消结合"消防工作方针,落实各项防范措施,确保大厦消防设施保持良好的状态。 2.0适用范围 适用于XX集团大厦消防设施设备的检查。 3.0职责 3.1专业消防公司负责对消防设施设备进行检查,保安部、工程部员工协助检查。 4.0工作程序 4.1月度检查、保养 4.1.1检查项目:日探CPF-5L主机、日探CPF-50L主机、消防联动柜、水泵、水泵接合器、1211气体灭火系统、湿式报警阀1、湿式报警阀2、湿式报警阀3、湿式报警阀4、湿式报警阀5、消防水泵控制柜、防排烟及加压送风系统、流水制、破玻、警铃、事故照明、消

防广播、排烟阀、消防栓、消防对讲电话、压力表、烟感、温感。 4.1.2检查内容: a.日探CPF-5L主机、日探CPF-50L主机:各部件是否完好,能否正常投入使用,卫生是否良好。 b.烟感器:检查安装是否牢固,按5%比例喷烟测试报警。 c.温感器:检查安装是否牢固,按10%比例加温测试报警。 d.手动报警:a、消防电话:检查电话插孔是否良好,按10%比例通话测试: f.玻玻按钮:检查安装是否牢固、完好无损,按10%比例测试报警。 g.消防广播:检查各楼层喇叭安装是否牢固,按5%比例测试音量效果。 h.正压送风阀:检查安装是否牢固,窗页有无积尘,零部件是否完整,开启/关闭是否良好。 i.应急照明:检查灯箱安装是否牢固,灯箱面有无积尘,电源及指示灯是否正常。 j.正压风机、排烟风机、送风机、排风机:各项设备能否按设计要求在消防中心启动(或停止),运行是否正常;有关参数是否符合要求。

消防器材设施检查维护要求

消防器材设施检查维护要求 一、工作要求 熟悉各类消防器材设施的位置,检查时对照检查登记表,做到无漏检,检查标签上清楚地签上检查日期和检查人的全名,缺陷及处理情况在检查登记表上清楚、如实填写。保证全厂消防器材设施处于完好可用状态,发现的缺陷要当天处理,不能当天处理的缺陷要报告给安健环分部。 安健环分部对现场消防器材设施检查维护情况进行监督,若发现维护不合格项属于人为漏检、提前签卡等行为对责任人进行考核。 二、灭火器检查要求 1、灭火器箱检查要求 (1)配置灭火器箱的地方要在明显处张贴灭火器指示牌(高1.7m左右),灭火器指示牌应正确指示灭火器存放位置,并且保持清晰、整洁; (2)灭火器箱应完好的摆放在阻塞线内,箱体保持颜色鲜艳无严重褪色、损坏等问题; (3)灭火器箱阻塞线应保持清晰,阻塞线内禁止摆放任何其他无关物品; (4)灭火器箱及箱内瓶体都应有清晰的编号,灭火器瓶身上应写上出厂日期。 2、CO2灭火器检查要求 (1)钢瓶身油漆保持完好,钢瓶身无锈迹,瓶身生产商标及使用说明图案文字清晰; (2)钢瓶外观无撞击、刮损痕迹,不变形,钢瓶底座无严重锈蚀; (3)压把保险销、保险线及铅封完好,瓶身重量无明显减轻; (4)喷筒、金属导管护套无破损,喷射导管无裂纹、老化,金属导管能转动自

如; (5)推车式CO2车轮能灵活转动; (6)首次出厂使用年限不得超过使用生产出厂日期的五年;再充装后使用年限不得超过充装日期的两年。 3、水基型灭火器检查要求 (1)钢瓶身油漆完好,钢瓶身无锈迹,瓶身生产商标及使用说明图案文字清晰; (2)瓶身外观无撞击、刮损痕迹,不变形,钢瓶底座无严重锈蚀; (3)压把保险销、保险线及铅封完好; (4)压力表指针指示压力应在正常工作压力区域(绿色区域),压力指示不能过高或过低(黄色区域为压力过高、红色区域为压力过低); (5)喷射导管无裂纹、老化,喷嘴或喷枪无破损; (6)推车式水基型灭火器车轮能灵活转动,喷枪端阀门在常开位置; (7)使用年限不得超过使用生产出厂日期的两年。 4、干粉灭火器检查要求 (1)钢瓶身油漆完好,钢瓶身无锈迹、瓶身生产商标及使用说明图案文字清晰; (2)瓶身外观无撞击、刮损痕迹,不变形,钢瓶底座无严重锈蚀; (3)压把保险销、保险线及铅封完好; (4)压力表指针指示压力在正常工作压力区域(绿色区域),压力指示不能过高或过低(黄色区域为压力过高、红色区域为压力过低); (5)喷射导管无裂纹、老化,喷嘴无破损; (6)推车式干粉灭火器车轮能灵活转动,喷嘴端阀门应在常开位置; (7)首次出厂使用年限不得超过使用生产出厂日期的五年;再充装后使用年限不得超过充装日期的两年。 三、消防应急照明灯检查要求

消防设施检测内容及流程

消防设施检测内容及流程 一、火灾自动报警系统 1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况; 2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能; 3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试; 4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能; 5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能; 6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能; 7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能; 8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能; 9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号; 二、消防供水系统 1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况; 2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等; 3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等; 4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等; 5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等; 三、室内消火栓系统 1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;

2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等; 3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状; 4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度; 5、检查手动启泵按钮的设置及其功能; 四、自动喷水(雾)灭火系统 1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等; 2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能; 3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能; 4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等; 5、对报警阀组进行功能试验; 6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验; 五、防排烟及通风空调系统 1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值; 2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能; 3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况; 4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验; 六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁 对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。 1、查看卷帘门的宽度、嵌入轨道内深度等安装情况,现场操作按钮盒控制门的起降,测试升降速率并查看降落后的反馈信号。 2、测试卷帘控制器相关功能。 3、查看防火门的安装情况。 4、查看电动防火门的闭门器。 5、测试防火卷帘、电动防火门和挡烟垂壁的联动情况。 七、气体灭火系统

单位日常消防设施检查表

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日

消防设备设施检查的管理规定

消防设备设施检查的管理规定 1.0.0目的 本规定明确了保安部对公司设备设施的检查时间、内容及标准要求,以确保及时发现并排除消防安全隐患,保障公司设备设施的正常使用和人身财产的安全。 2.0.0适用范围 本规定适用各商场。 3.0.0工作原则 3.1.0确保各消防设备设施处于正常的工作状态。 4.0.0相关文件 4.1.0《保安部个人绩效量化考核标准》 5.0.0检查内容 5.1.0灭火器、消防栓、警铃、喷淋、喷淋总阀、烟感、防火卷帘门、消防门、应急灯、消防水阀压力表 6.0.0检查时间 6.1.0每日;消防门、烟感、应急灯、消防水阀压力表; 6.2.0每周一;灭火器; 6.3.0每月5日;消火栓; 6.4.0每月27日;其他设施的的检查与测试。 7.0.0检查流程 7.1.0灭火器的检查内容及注意事项 7.1.1数量、摆放位置是否正确,卫生情况是否良好; 7.1.2气压是否符合标准;不低于2.7PA(指针不低于绿线) 7.1.3注意事项 1)灭火器必须摆放在指定位置,把手的方向一致,检查表格挂至灭火器的中部; 2)灭火器箱内外必须保持清洁,发现灰尘、污渍,应及时通知保洁员清洁; 3)每组灭火器配置一张《灭火器检查表》,表格填写要规范,不准填“√”、“×”,须注明检查日期、地理位置、数量、类型(如干粉)、型号(如4公斤为4KG)、编号。最后签名确认; 4)检查结束后,检查人将检查结果及时上报班长。部门负责人必须在两天内将不合格项目整改完毕。7.2.0消火栓的检查内容及注意事项 7.2.1阀门开启闭合是否正常、水流是否通畅、消防栓标识牌、水带、水枪、警铃、阀门、玻璃、破玻胶锤及 消防栓接口是否完好齐全、摆放位置是否正确及卫生情况是否良好; 7.2.2注意事项 1)消防栓标识要醒目,脱落或无标识,要及时上报班长,通知相关部门及时制作;

消防设施每日巡检记录表

消防设施每日巡检记录表 日期:年月日巡查时间:时分至时 1号技术员签名: 2号技术员签名: 巡查 项目 巡查内容巡查情况当场处理情况 消防供配电设施消防电源工作状态 □正常 □异常自备发电设备状况 火灾自动报警系统火灾报警探测器外观 □正常 □异常区域显示器运行状况、图形显示器 运行状况、火灾报警控制器运行状 况 手动报警按钮外观 火灾警报装置外观 消防供水设施市政管网供水状态 □正常 □异常消防水池外观 消防水箱外观 消防水泵工作装态 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状 态 水泵接合器外观 管网控制阀门启闭状态 泵房工作环境 消火栓灭火系统室内消火栓外观 □正常 □异常室外消火栓外观 消防水炮外观 启泵按钮外观 自动喷水灭火系统喷头外观 □正常 □异常报警阀组外观 末端试水装置压力值 气体灭火系统喷嘴外观 □正常 □异常气体灭火控制工作状态 储瓶间环境 气体瓶组或储罐外观 选择阀、驱动装置等组件外观 防护区状况

防烟排烟系统送风阀外观 □正常 □异常送风机工作状态 排烟阀外观 电动排烟窗外观 自然排烟窗外观 排烟机工作状态 送风、排烟机房环境 应急照明和疏散指示志应急灯外观 □正常 □异常应急灯工作状况 疏散指示标志外观 疏散指示标志工作状态 应急广播系统扬声器外观 □正常 □异常扩音机工作状态 消防专用电话分机电话外观 □正常 □异常插孔电话外观 防火分隔设施防火门外观 □正常 □异常防火门启闭状况 防火卷帘外观 防火卷帘工作状态 消防电梯紧急按钮外观 □正常 □异常轿厢内电话外观 消防电梯工作状态 灭火器灭火器外观 □正常 □异常设置位置状况 对当场未能解决的问题是否填报《火灾陷患整改登记表》(本表填写人签名)工程技术部门领导签字确认: 消防安全归口部门领导签字确认:

消防产品设备清单一览表

消防产品设备清单一览表

工程采用消防产品、设备清单一览表 工程名称:龙湾便民服务中心建设工程 设备材料名称型号数量生产厂家质保证书类别质保证书/合格证 镀锌钢管DN1501830米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证 121402001401 镀锌钢管DN100870米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证121402001400 9 镀锌钢管DN801240米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证121402001400 8 镀锌钢管DN70980米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证121402001400 7 镀锌钢管DN651120米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证DZ201407023 913 镀锌钢管DN50420米浙江金洲管道科技有限型式认证121402001400

公司6 镀锌钢管DN404420米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认 证 121402001400 5 镀锌钢管DN256280米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证121402001400 3 消防箱SG24D 65-J 406台 温州东方消防器材厂型式认证No.Zb2014219 43 消防栓SN6525个乐清市宏达消防设备制 造有限公司 型式认证 No.2010-3122 消防栓SNJ65125个乐清市宏达消防设备制 造有限公司 型式认证 No.2010-3124 工程采用消防产品、设备清单一览表工程名称:龙湾便民服务中心建设工程

设备材料名称型号数量生产厂家质保证书类别质保证书/合格证 洒水喷头 ZSTZ 15-68℃ 7123 个 诸暨市奇杰消防设 备有限公司 型式认证 No.2008-42 87 湿式报警阀ZSFZ-15011套诸暨市奇杰消防设 备有限公司 型式认证 No.o.2008-4 292 水泵接合器SQS150-1.62台泉州市力启消防设 备有限公司 型式认证No.Zb2010 M1040 水泵接合器SQS150-1.62台泉州市力启消防设 备有限公司 型式认证No.Zb2010 M1040 压力开关ZSJZ1.2M P 11只 诸暨市奇杰消防设 备有限公司 型式认证No.GN2013 00360 内扣式接口 KD65型170 个 福建省闽太消防水 暖有限公司 型式认证No.Zb20112 0553 消防水带8-65-25型170福建省南安市闽泰型式认证No.Zb20132

每月消防设施检查记录表

. 精选表格 艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 检查 项目 月份

精选表格 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检 查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外 观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。

消防产品设备清单一览表

工程采用消防产品、设备清单一览表 工程名称:龙湾便民服务中心建设工程 设备材料名称型号数量生产厂家质保证书类别质保证书/合格证镀锌钢管DN1501830米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014010 镀锌钢管DN100870米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014009镀锌钢管DN801240米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014008镀锌钢管DN70980米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014007镀锌钢管DN651120米浙江金洲管道科技有限公司型式认证DZ201407023913 镀锌钢管DN50420米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014006镀锌钢管DN404420米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014005镀锌钢管DN256280米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014003消防箱SG24D65-J406台温州东方消防器材厂型式认证No.Zb201421943 消防栓SN6525个乐清市宏达消防设备制造有限公司型式认证No.2010-3122消防栓SNJ65125个乐清市宏达消防设备制造有限公司型式认证No.2010-3124

工程采用消防产品、设备清单一览表 工程名称:龙湾便民服务中心建设工程 设备材料名称型号数量生产厂家质保证书类别质保证书/合格证洒水喷头ZSTZ 15-68℃7123个诸暨市奇杰消防设备有限公司型式认证No.2008-4287湿式报警阀ZSFZ-15011套诸暨市奇杰消防设备有限公司型式认证No.o.2008-4292水泵接合器SQS150-1.62台泉州市力启消防设备有限公司型式认证No.Zb2010M1040水泵接合器SQS150-1.62台泉州市力启消防设备有限公司型式认证No.Zb2010M1040压力开关ZSJZ1.2MP 11只诸暨市奇杰消防设备有限公司型式认证No.GN201300360内扣式接口KD65型170个福建省闽太消防水暖有限公司型式认证No.Zb201120553消防水带8-65-25型170条福建省南安市闽泰水带有限公司型式认证No.Zb201320525直流水枪QZ3.5/7.5170支福建省闽太消防水暖有限公司型式认证No.Zb201130461灭火器MFZ/ABC4d型个佛山顺德区联众消防器材有限公司型式认证No.Zb201010032消防软管卷盘JPS0.8-19/25C115个闽太消防科技股份有限公司型式认证No.Zb2015M0773

消防工程材料、设备汇总表

消防工程材料、设备汇总表

消防工程、设备、器材产品资料汇总表 建设单位:海南成燕房地产开发有限公司年月日消№2—01 名称型号 及规 格 单位 数 量 技术资料 (含合格 证) 提供 位 名称份页 火灾报警控制器GST-900 台 1 检验 报告 1 海湾安全技 术有限公司 声光报警 器TX3301 套 46 3 检验 报告 1 消火栓按 钮TX3152 套 50 检验 报告 1 海湾安全技 术有限公司 手动报警按钮J-SJP-M -TX3140 套 45 8 检验 报告 1 海湾安全技 术有限公司 输入/输出模块TX3208 套 40 4 检验 报告 1 海湾安全技 术有限公司

输入模块TX3200 套 1 报告1 术有限公司 洒水喷头ZXTX15- 68℃ 个 32 64 检验 报告 1 海南友发实 业有限公司 减压稳压 型室内消火栓SN65 个 11 8 检验 报告 1 海南友发实 业有限公司 水流指示 器DN50,DN 65,DN12 5DN150 个 16 检验 报告 1 海口龙华鑫 日昇消防设 备贸易有限 公司 信号蝶阀DN10, DN50, DN65 个 23 检验 报告 1 海南友发实 业有限公司 海口龙华鑫

消防工程、设备、器材产品资料汇总表 建设单位:海南成燕房地产开发有限公司年月日消№2—01

心风机25 1 报告 1 通风消防两用柜式离心风机HTFC-A-I-N0 25 台 1 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 通风消防两用柜式离 心风机HTFC-A-I-N025 台 1 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 通风消防两用柜式离 心风机HTFC-A-I-N025 台 3 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 轴流风机HL3-2A-NO.3 .5A 台 3 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 混流排风 机HL3-2A-NO.4 .5 台 2 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 防爆轴流风机 (B) SWF-I-2.5 台 1 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 混流送风HL3-2A-NO台检验浙江风神风机制造

消防安全日巡查记录表及设备检查表

消防安全日巡查记录表及 设备检查表 The latest revision on November 22, 2020

消防安全日常巡检及隐患 排查记录 二零一五年 消防安全日常巡检及隐患排查标准 1、视频监控系统:信号传输正常、画面清晰、监视位置准确、摄像头无明显晃动; 2、火灾自动报警系统:主电及备用电源工作正常、主机无故障、信号传输正常、误报能及时消除、现场手报按钮清洁有效且能及时复位; 3、可燃气体报警系统:主机工作正常、无故障、信号传输正常、误报能及时消除、现场探头清洁有效; 4、消防水及泡沫灭火系统:消防泵具备开启条件、消防水及泡沫液满足需要、消防管线及消防栓、消防炮完整具备使用条件; 5、灭火器及消防沙池:灭火器在有效期且压力正常、位置及数量符合要求、编号清晰;消防沙池配备消防锹及消防桶数量符合要求; 6、应急照明、消防通道及防火堤:应急电源及应急灯工作正常;消防通道通畅;防火堤无缺口、雨水阀关闭; 7、罐区、管线、装卸车台:各设施状态正常、无泄漏; 8、安全标识:安全警示标志及安全指示标志完整清晰; 9、员工操作:员工严格执行操作规范、杜绝三违现象; 10、外来施工:外来施工人员严格执行公司外来施工队安全管理规定。

对符合标准的打“√”,不符合的打“×”;不符合项要及时上报油库安全办公室,并填写《消防安全日常巡检及隐患排查整改记录》。 消防安全日常巡检及隐患排查记录表 2015年 6 月 消防安全日常巡检及隐患排查记录表 2015年 7月

消防安全日常巡检及隐患排查记录表 2015年 8 月

消防安全日常巡检及隐患排查记录表 2015年 9 月 消防安全日常巡检及隐患排查记录表 2015年 10 月

消防工程材料、设备汇总表

消防工程、设备、器材产品资料汇总表建设单位:海南成燕房地产开发有限公司年月日消№2—01 序号名称型号及规格单位 数 量 技术资料(含合格 证) 提供单位 名称份页 1火灾报警控制器GST-9000 台 1 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 2声光报警器TX3301 套463 检验报告 1 3消火栓按钮TX3152 套500 检验报告 1 海湾安全技术有限公司 4手动报警按钮J-SJP-M-TX3140 套458 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 5输入/输出模块TX3208 套404 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 6感烟火灾探测器JTY-GM-TX3100A 套129 1 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 7感温火灾探测器JTW-ZDM-TX3110 A 套 149 9 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 8消防电话HY5716B 部35 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 9输入模块TX3200 套901 检验报告 1 海湾安全技术有限公司 10洒水喷头ZXTX15-68℃个326 4 检验报告 1 海南友发实业有限公 司 11减压稳压型室内 消火栓 SN65 个118 检验报告 1 海南友发实业有限公 司 12水流指示器DN50,DN65,DN12 5DN150 个160 检验报告 1 海口龙华鑫日昇消防 设备贸易有限公司 13信号蝶阀DN10,DN50,DN65 个230 检验报告 1 海南友发实业有限公司 14湿式报警阀DN150 个8 检验报告 1 海口龙华鑫日昇消防设备贸易有限公司 15水泵接合器DN150 个 4 检验报告 1 海南友发实业有限公司 16消火栓箱SG24A65-J 个460 检验报告1海口琼安消防器材有限公司 17手提式干粉灭火 器 瓶748 检验报告1 海口鑫日昇消防贸易 部 18消防水枪65 个498 检验报告1海南友发实业有限公 司 19消防水带63*25 个498 检验报告1海南友发实业有限公 司