一、编制依据

1. 《神木县隆德矿业有限公司隆德煤矿风井场地岩土工程勘察报告》河北大地建设科技有限公司2012年12月

2. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)

3. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ-2002)

4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

5. 《建筑桩基技术规范》(JG94-2008)

6. 《建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2000)

7. 神木县隆德矿业有限公司隆德煤矿污水处理厂调节预沉池地基加固施工图

二、工程概况

神木县隆德矿业隆德煤矿风井场地位于工业场地的西北约1公里处,长约210m、宽约120m,场地范围内地面建(构)筑物主要有通风机房、锅炉房、井下水处理站、制浆站、生产消防水池、空气压缩站和变电所等建(构)筑物。调节预沉池地基加固处理采用高压旋喷桩,设计桩径600mm,桩长12.00-23.0m。钢架结构基础间布置4-6根桩,桩间距按(1.5~2.5)×2.0m网格状布置,共布桩380根。预计工程量6500.0m。A区为加密区桩间距1.5米;B区桩间距为2.0米;C区桩间距为2.5米。

三、施工方案部署

1. 施工总体规划

(1)合理使用场地,既保证旋喷桩施工能顺利进行,又不多占施工用地。(2)钻机行进线路最短,且施工方便。

(3)考虑设备进、退场所需场地,以及材料运输时所需的回车场地。

(4)最大限度减轻施工对环境造成的污染。

(5)遵守劳动保护、技术安全以及消防法规等有关规定。

2. 旋喷桩的施工作业面布置

(1)合理安排钻机至相应工作面且保证有足够的施工场地和工程量,避免中途转场或滞工,以免影响工期。

(2)避免影响交通、材料运输及交叉施工队作业

(3)保持与其他设施(如电力、供水等)的安全距离

3. 后台及材料(水泥)布置

(1)后台与水泥堆放台应避开桩位范围,并不能影响车辆通行。

(2)后台与水泥堆放台应连在一起,并搭设防护设施。

(3)水泥台应高出自然地面30cm,并在外围挖50cm的排水沟。

(4)因所用材料水泥粉尘较大,堆放应离田园区、生活区、居民区及公共场所有一定距离,四周用帆布围蔽。

4. 施工用电布置

电缆遵照相应规范相接,尽量布置在场地边缘,以安全且不影响正常施工为宜。

5. 人员及劳动力配置计划

(1)现场负责人1名:负责全面管理和各项关系协调。

(2)现场施工4名:负责生产、安全、质量的管理,每日水泥需求提前汇报。

(3)记录员4名:负责每日的记录表的收集、整理、汇总,桩号上图。

(4)高压旋喷桩机操作工人约20人。

6. 单管高压旋喷桩机设备配置计划

为保证有效工期,必须按施工场地布置的最大可能性来配备充足的机械设备,拟投入4台钻机。具体按有效施工场地大小及时调节。旋喷钻机主要技术参数如下:(1)地基加固深度:12m-23m

(2)成桩直径:600mm

(3)钻机转速:20~25(r/min)

(4)提升速度:15~25(cm/min)

(5)浆泵压力:20~23MPa

(6)高喷浆量:60~110(L/min)

(7)喷嘴直径: 2.0~3.2mm

(8)电机功率: 钻机22KW 浆液搅拌电机5.5KW×2 浆泵电机90KW

(9)系列型号:MG-50AX钻机、高压浆泵GZB-40C型7. 发电机组的配置计划

发电机组摆放需根据各机台电机总功率及施工面合理安排,以不影响施工和交通且偏离居民区为宜。拟进发电机组250KW 4台.

8.高压旋喷桩机施工安置计划

因施工条件复杂及其他因素,计划不间断施工。

四、施工准备工作

1. 水泥送检:将要进场使用的水泥等材料送至当地有CMA质认证的建材质监部门检验,同时材料应具备出厂合格证、生产日期、批号等。材料必须经检验合格后方可投入使用。作好水泥供应计划。

2. 桩位放样:根据测量点准确放好桩位,并复检,做好桩位定点标记。

3. 试桩及试桩段的施工:在正式施打旋喷桩前,为更加熟悉本地块的地层物理

力学性能,掌握更准确的施工参数,必须进行试桩。拟安排每台钻机试桩1根。主要是确定提升速度、地层变化、喷浆量大小、桩的深度、成桩时间,为正式施工提供较准确的依据,调整确定各项工艺参数,经各方认可后方可进行大面积施工。

4. 施工前技术交底由项目总工程师针对图纸设计意图及技术要求,结合试桩资料对质检员、施工员、技术员进行施工技术交底,其内容应结合设计图纸要求和施工要求进行。对每一个施工质量关键点,有疑问的地方要达到一致的认识。然后由施工员、质检员对每个作业队的负责人、机长进行技术交底;最后由机长对工人进行施工技术交底和安全技术交底。根据施工图纸,主要施工下:

桩径:Φ600mm 桩距偏差:不大于50mm 钻杆垂直度:不大于1.0% 桩长:不小于设计桩长水泥:固化剂宜选用强度等级为42.5级及以上的普通硅酸盐水泥单桩喷浆量:200kg/m 水灰比: 1.0,送浆管长度:不大于50m 旋喷提升速度:不得超过12~15cm/min 承载力设计值:复合地基承载力特征值fspk=120Kpa、单桩竖向承载力特征值Ra=100KN。五、施工方法及工艺

单管高压注浆法加固软土地基是利用钻机等设备,把安装在注浆管底部侧面的特殊喷嘴,置入土层预定深度后,用高压泥浆泵等发生装置,以20Mpa左右的压力把浆液从喷嘴中喷射出去直接冲击破坏土体,同时借助注浆管的旋转和提升运动,使从土体上崩落下来的土发生变化,一部分细颗粒随浆液冒出地面,其余土粒在射流的冲击力、离心力和重力等力的作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小,有规律地重新排列,经过一定时间凝固,便在土中形成圆柱状的固结体。

1. 施工步骤及工艺要求

(1)清除障碍:清除施工范围内的场地及地下障碍物,准确标明地下管线的走向。

(2)平整场地:先将施工场地加以平整,确保钻机正常行走,工作面宽度必须保证钻机正常施工。施工前,应在基础和桩顶之间设置30cm的厚中粗砂褥垫层,其砂石最大粒径不大于3cm,宽出基础边3cm,再按设计图纸准确测放桩位轴线后,钻机方可进入施工现场,施工要求水源充足,以便顺利施工。合理布置施工现场,场外的道路须满足可供运进水泥和机具的车辆直达施工现场,平整好材料堆放场地。

(3)钻机就位:按照测放的桩位,将钻机移至桩位上,钻头对准桩位,桩位偏差不大于5cm,调平机台,以线垂调整机身垂直度,垂直误差小于1.0% (4)配制水泥浆:接照设计要求的掺入比、桩长,将计算出来的复合硅酸盐水泥用量放入搅拌池中,加计算出来的水进行搅拌配制浆液,水灰比为:1.0,浆液的搅拌时间大于3分钟,不长于2小时,采用两次搅拌法,浆液应过滤。按设计掺入量不少于200kg/m

(5)钻孔成桩:将钻机钻头尖部对准桩位下钻,钻头进入地面下后打开送浆泵送少量浆至钻头出浆口,边旋转下钻边喷浆,至设计持力层前充分送浆,直至桩底标高后原地旋转12秒,再按不大于15cm/min的速度匀速提升至设计停浆面。喷浆量要严格根据电机调速器进行均匀调整。

(6)成桩后,关闭送浆泵,移机至下一桩位进行施工。

2、旋喷桩工艺流程图

六、高压旋喷桩施工控制

1、根据设计工作量并结合工期等素因,拟定进机4台,具体根据现场情况调整。指派管理人员负责文明安全施工,编制好机台编号、水灰比、桩长等制成标牌统一悬挂于桩机明显指定位置。

2、喷射注浆前,要检查高压设备和管路系统。设备的压力和排量必须满足设计要求,使用高压泵时,应对安全阀进行测定,其运行必须可靠。管路系统的密封圈必须良好,各通道和喷嘴内不得有杂物,应用水清洗送浆管道,检查有无堵塞现象,确保正常施工。

3、为保证高压旋喷桩桩体垂直度满足规范要求,在钻机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制,其误差不大于1%。

高压旋喷桩施工组织方案

高压旋喷桩施工方案 一、工程概况 DK31+180~DK31+640段软土地基采用旋喷桩加固,桩径0.5m,桩间距1.80m,正方形布置,桩长至硬层内1.0m,桩顶铺0.5m厚的碎石垫层,内铺二层双向土工格栅,极限抗拉强度不少于110kN/m,总长度约94546延米,单桩承载力为129.6kN,复合地基单承载力为107.5kPa;DK46+285~+540、DK47+285~+415段地基采用旋喷装加固,桩径0.5m,其中DK46+285~+540段正线及站线下地基桩间距1.3m,单桩和复合地基承载力分别为162KN、113KPa。DK46+415~+540段右侧扶壁式挡墙下地基桩间距1.0m,单桩和复合地基承载力分别为162KN、178KPa。DK47+285~+415段桩间距1.6m,单桩和复合地基承载力分别为162KN、82KPa。正方形布置,桩底进入硬层以下1m,桩长4~13.8m。桩顶铺0.6m厚的碎石垫层,内铺二层双向土工格栅,极限抗拉强度不少于110kN/m,总长度约为154696延米。 二、施工组织安排 1、队伍安排 为了尽快进行下步路基填筑工序施工,共安排2个施工工班,一个工班负责DK31+180~DK31+640段高压旋喷桩,一个工班负责DK46+285~DK46+540、DK47+285~DK47+415段高压旋喷桩。 2、水电供应 生活用水由就近的自来水管道引入。施工用水利用附近水源取水。 施工用电由永临结合高压电网接入供电为主,以自备发电机为辅。 3、临时房屋 施工队生活用房租用闲置民房,工地值班室、材料库、水泥库、小型机具库等在现场修建临时房屋。 4、施工便道、便桥 采用施工便道,便道通过沟渠时采取埋设φ100cm或φ50cm的钢筋混凝土圆管并填土垫高,便道底部铺30-50cm厚石灰土,上填毛渣,顶部再铺20cm 厚的碎石,每层都用推土机推平,压路机碾压,并做好横坡,便道两侧挖

三管高压旋喷桩专项施工方案

目录 一、工程概况 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.项目概况 ......................................................... 错误!未定义书签。 2.设计概况 ......................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据........................................................ 错误!未定义书签。 1.编制依据 ......................................................... 错误!未定义书签。 2.依据国家和行业规范、标准.......................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署........................................................ 错误!未定义书签。 1.施工部署 ......................................................... 错误!未定义书签。 2.施工准备 ......................................................... 错误!未定义书签。 3.施工机械和材料计划 ............................................... 错误!未定义书签。 4.施工进度计划安排 ................................................. 错误!未定义书签。 四、三管高压旋喷桩施工............................................... 错误!未定义书签。 1.三管旋喷桩设计概况 ............................................... 错误!未定义书签。 2.三管旋喷止水帷幕工艺 ............................................. 错误!未定义书签。 五、质量控制........................................................ 错误!未定义书签。 六、施工中的常见问题及处理方法....................................... 错误!未定义书签。 1.施工中常见问题和处理方法.......................................... 错误!未定义书签。 2.漏水补救措施 ..................................................... 错误!未定义书签。 七、安全消防保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 1.安全管理方针目标 ................................................. 错误!未定义书签。 2.安全施工技术措施 ................................................. 错误!未定义书签。 3.消防保卫管理措施 ................................................. 错误!未定义书签。 八、文明施工及环境保护措施........................................... 错误!未定义书签。 九、应急措施........................................................ 错误!未定义书签。 1.组织机构 ......................................................... 错误!未定义书签。 2.管理职责 ......................................................... 错误!未定义书签。 3.预测与预警机制的建立 ............................................. 错误!未定义书签。 4.急救 ............................................................. 错误!未定义书签。

高压旋喷桩施工方案

高压旋喷桩(双管)施工方案 施工方法及技术措施 钻孔桩桩间采用φ600旋喷桩止水,旋喷桩要求进入基坑下1米,并达到止水效果。旋喷桩在钻孔桩桩芯混凝土达到设计强度70%以后、冠梁施工前进行施工。施喷浆采用双重管法;成孔采用XY-100型地质钻机。 桩间止水旋喷桩桩径为φ600,间距为900mm(即每桩间施作一根)。 旋喷桩采用XY-100地质钻机施钻引孔。再用GS500-4高台喷车进行旋转喷浆。旋喷桩需进入<5-2>地层(相对不透水层)不少于。旋喷桩止水桩间孔位布置形式如图3所示。 图3 旋喷桩止水帷幕图 施工机具、施工工艺流程及施工参数 一、主要施工机具型号及主要技术参数见表1 表1

二、施工工艺流程图如图4、5所示 图4 高压旋喷桩施工工艺流程图

一、高压旋喷桩施工技术参数见表2 表2 序号项目单位参数值备注 气压MPa~ 1压缩空气 气量l/min1500~3000 浆比重kg/l 2水泥浆 浆量l/min60~70 3提升速度cm/min10~15 4喷嘴直径mm 5加浆比重g/cm3 施工方法及技术措施 ①测量定位 先采用液压锤破除路面砼,再依据控制桩和设计图,准确放出旋喷桩孔位。 ②钻机就位,钻孔 根据现场放线移动钻机,使钻杆头对准孔位中心。同时为保证钻机达到设计要求的垂直度,钻机就位后必须作水平校正,使其钻杆轴线,垂直对准钻孔中心位置,保证钻孔的垂直度不超过1%。在校直纠偏检查中,利用垂球(高度不得低于2米)从垂直两个方向进行检查,若发现偏斜,则在机座下加垫薄木块进行调整。钻进成孔,孔径为φ125mm,严格按已定桩位进行成孔,平面位置偏差不得大于50mm,采用原土造浆护壁。 ③插管,试喷 引孔钻好后,插入旋喷管,进行试喷,确定施工技术参数。注浆材料:普硅水泥,水泥浆(单液)水灰比:~,参考参数见高压旋喷桩施工技术参数表所示。 ④高压旋喷注浆 A、施工前预先准备排浆沟及泥浆池,施工工程中应将废弃的冒浆液导入或排入泥浆池,沉淀凝结后集中运至场外存放或弃置; B、旋喷前检查高压设备和管路系统,其压力和流量必须满足设计要求。注浆管及喷嘴内不得有任何杂物。注浆管接头的密封圈必须良好。 C、做好每个孔位的记录,记录实际孔位、孔深和每个钻孔内的地下障碍物、注浆量等资料; D、当注浆管贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可按确定的施工参数喷射注浆。喷

地基加固高压旋喷桩方案

目录 一、概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2地质情况 (2) 1.3地下水 (2) 1.4水文气象 (3) 二、施工方法 (3) 2.1施工准备 (3) 2.2高压旋喷桩施工工艺及原理 (4) 2.2.1施工顺序 (4) 2.2.2高压旋喷桩施工工艺 (4) 2.2.2施工工序 (5) 2.3高喷施工参数选择: (5) 2.3.1高喷施工工艺参数 (5) 2.3.2机械设备参数 (5) 2.3.3水泥用量计算 (6) 2.4高压旋喷桩施工 (6) 2.4.1泥浆制备 (6) 2.4.2水泥浆制备 (6) 2.4.3高压旋喷钻机就位 (6) 2.4.5喷射注浆作业 (7) 2.4.6移动机具 (7) 三、进度计划 (7) 四、资源计划 (7) 4.1主要材料计划 (7) 4.2主要劳动力计划 (8) 4.3主要机械设备计划 (8) 五、质量、职业安全健康、环境保证措施 (8) 5.1质量保证措施 (8) 5.1.1质量安全责任承包制度 (8) 5.1.2值班制度 (9) 5.1.3技术交底及培训制度 (9) 5.1.4建立工程例会制度 (9) 5.1.5质量控制要点 (9) 5.2安全保证体系 (10) 5.3环境保护措施及文明施工 (11) 1

人民路地道地基加固工程高压旋喷桩方案 一、概况 1.1工程概况 宁波市外滩大桥工程人民路地道地基加固工程位于宁波市外滩大桥北侧,采用高压旋喷桩加固,加固区域为现有道路路面,路面宽17.2m,长178.0m,工程桩总方量约5300m3。 高压旋喷桩为格栅状布置,顺人民路道路中心线方向间距1.6m,垂直道路中心线方向间距1.56m,初步设计桩径φ700,桩长约12m,桩底标高-12m,地坪标高约0.2m。设计桩数1344根,共约16000m。旋喷桩工艺采用双重管,水灰比1:1,喷浆压力22MPa,回转转速20r/min,提升速度30cm/min,气压0.7MPa,3m3/min。旋喷桩布置形式为如下图所示: 1.2地质情况 该施工场地原为混凝土道路,现路面已经破除。地质情况如下: 1-1a.填土,底层标高1.58m,厚度0.2~3.0m。 1-2.粘土层底标高0.38m。 2-1.淤泥质粉质粘土,层底标高-11.72m。 2-2.淤泥质粘土夹薄层粉砂,底层标高-13.62m。 2

高压旋喷桩安全措施范本

整体解决方案系列 高压旋喷桩安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-13055高压旋喷桩安全措施 Safety measures of high-pressure rotary jet pile 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 高喷桩机由于体大沉重、装配复杂等特点,并习惯存放于露天地点;同时,桩机施工现场自然条件恶劣,桩机设备工作环境很差,在其施工和停放期间面临磨损、锈蚀的多种威胁。为降低机械损耗、延长设备使用寿命、避免施工中发生事故、确保工程质量和工期,必须做好桩机设备保养和施工期间的综合安全管理技术检查工作。 根据高喷桩机施工方法、工艺及堤坝防渗墙施工项目的特点,其综合安全管理技术检查工作主要涉及到机械装配拆缷、施工操作,两个方面的安全管理侧重点各有不同但相互关联。首先应根据厂家提供的设备使用手册,对桩机进行基本管理和保养,严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》、《建筑机械使用安全技术规程》及其他施工安全管理要求标准,建立桩机安全操作管理制度,配置专职安全管理技术人

员;其次,重点了解拟建防渗墙项目图纸、地质勘察报告、拟建构筑物等资料,制定合理的施工组织设计,坚持施工管理与安全管理相结合的原则,主动接受安全生产、监理单位的现场监督管理。 一、一般要求 (1)进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣。 (2)作业时必须按规定使用个人防护用品,着装整齐,严禁赤脚和穿拖鞋进入工地; (3)在没有可靠安全防护设施的高处(2米含2米),必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋,要穿防滑胶鞋; (4)从事特种作业的人员必须持证上岗; (5)施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; (6)施工现场的各种安全防护设施,安全标志,未经许可,不得随意挪动。 二、桩机装配安全技术检查要点 初步了解施工现场概况,确定设备堆放位置,桩机进场

河道深基坑开挖专项施工方案(高压旋喷桩及钢板桩联合内支撑)

目录 第一章、工程概况 一、工程概述 1、本标段方案按设计图纸以 5.0m深度进行设计基坑支护,桩号为K3+516—K3+670,基 坑施工段支护总长度154米。 三、工程地质和水文地质 第二章、围护系统设计思路及要点 三、基坑监测要求 第三章总体施工安排 第四章基坑钢板桩支护施工 一、钢板桩支护施工方法及施工流程 1、材料选择:采用槽钢板桩,型号:22C型。 2、钢板桩检验 由于本工程为钢板桩用于基坑的临时支护和止水,故不需进行材质检验而只对其做外观检验,以便对不符合形状要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。 外观检验包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、端头矩形比、平直度和锁口形状等内容。检查中要注意:①、对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;②、有割孔、断面缺损的应予以补强;③、若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度,以便决定在计算中是否需要折减。原则上要对全部钢板桩进行外观检查,对不符合要求的钢板桩需进行矫正。 3、钢板桩吊运及堆放 装卸钢板桩宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,并应注意保护锁口免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单捆起吊、钢筋捆扎、专人指挥。钢板桩堆放的顺序、位置、方向和平面布置应考虑到以后的施工方便,并按型号、规格、长度施工部位分别堆放,堆放的高度不宜超过2M。 4、施工工艺流程 基线确定--定桩位--钢板桩施打--围檩、拉杆、角撑—驳岸施工--拔桩 5、操做方法 ⑴、基线确定:测量人员在基坑边龙门架上定出轴线,留出以后施工需要的工作面1.3m,确定钢 板桩施工位置。 ⑵、定桩位。按顺序标明钢板桩的具体桩位,洒灰线标明。

⑶、钢板桩施打。采用单独打入法,即吊升第一支钢板桩,准确对准桩位,振动打入土中,使桩 端透过砂层进入不透水的强(中)粘土层。吊第二支钢板桩,卡好企口,振动打入土中,如此重复操作,直至基坑钢板桩帷幕完成。钢板桩施打时,由于钢板桩制作本身的误差、打桩时的偏差、施工条件的限制,使帷幕的实际长度无法保证按钢板桩标准宽度的整数倍,故此钢板桩帷幕最终封闭合拢有相当难度。调整的办法,一般有采用异形钢板桩来闭合或通过调整帷幕轴线用标准桩实现闭合。由于本工程钢板桩墙精度要求不高,故采用后一方法来实现转角的闭合,即在转角处两侧各以10根钢板桩的宽度来调整轴线实现闭合。如出现部分钢板桩长度不足,可采用焊接接长,一般用鱼尾板焊接法。接长时避免相邻两桩接头在同一深度,接头位置应错开1M以上,且宜间隔放置打桩。 ⑷、围檩、拉杆、角撑 为加强钢板桩墙的整体刚度,沿钢板桩墙全长设置围檩,围檩用槽钢或角钢组成,通过拉杆固定于原已打好的钢管锚杆上,拉杆由两根Φ25钢筋组成,焊接于钢管锚杆上。为稳妥起见,在钢板桩墙四个转角上另用槽钢或角钢做角撑。 ⑸、钢板桩拔除。 驳岸工程施工完毕后即进行钢板桩的拔除。由于基坑较小,但考虑到周边位置影响,无法太靠近基坑操作,故须采用较大型的吊车与振动锤配合来进行钢板桩的拔除,即利用振动锤产生的强迫振动扰动土质,破坏钢板桩周围土的粘聚力以克服拔桩阻力,依靠附加起吊车的作用将桩拔除。 钢板桩拔除后留下的桩孔,必须即时做回填处理,回填一般用挤密法或填入法,所用材料为中砂。 第五章基坑开挖及排水 一、基坑开挖 三、基坑排水措施 第六章施工总平面布置 三、内外交通布置 1、对外交通 2、水、电及通讯系统布置 2.1供水 四、施工现场平面管理 二、劳动力投入计划 第八章安全文明施工措施 (3)在桩附近挖土时,应防止桩身受到损伤; 第九章应急救援预案

高压旋喷桩施工方案

高压旋喷桩地基处理施工方案 一、编制依据 本工程施工图纸、地勘报告等。 国家和地方有关建筑安装工程施工的现行法规、技术规范和技术标准,国家正在推行的建设工程强制性标准条文。 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑地基工程施工质量验收标准》GB50202—2018 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003 二、工程概况 本工程总建筑面积6509.85m2,其中运维检修用房建筑面积6071.97m2,共7层,建筑高度27.8m,特种车库/水泵房地下1层,建筑高度6m,地上1层,建筑高度6.3m,建筑面积437.88m2。框架结构,设计使用年限50年,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度,抗震等级为运维检修用房三级抗震,试验大厅和特种车库/水泵房四级抗震;建筑耐火等级为一级。基础形式为筏板基础。 拟建建筑物概况一览表

1、场地岩土层结构特征 该工程属于山间盆地地貌,孔口高程在887.35—891.81m之间,盆地四周为山体,坡度较缓,植被发育。场地土层自上而下分为素填土、粉质粘土、卵石、淤泥质粉质粘土。 第一层素填土地:褐色,松散,稍湿,主要由粘性土及少量砾石、卵石堆积而成,欠压实。 第二层粉质粘土:褐色,可塑,稍湿,粘粒为主,次为粉粒,局部含少量砾石,刀切面稍滑,土质较均,粘性较好。 第三层卵石:黄褐色,稍密,稍湿—湿,卵石为主,含量约55-65%,粒径30-60mm,个别达100mm,多呈次圆状,成份主要为灰岩、硅质岩等,级配一般,分选性一般,余为粘土及粉细砂充填。 第四层淤泥质粉质粘土:褐灰色,可塑,湿,粘粒为主,次为粉粒,局部夹少量砾石及淤泥,刀切面较光滑,土质较均,粘性较好,土质较软。 第四—1层卵石:褐灰色,稍密,饱和,卵石为主,含量约55%,粒径20-50mm,个别达90mm,多呈次圆状,成份为灰岩、硅质岩等,级配一般,分选性一般,余为粘土及中粗砂充填。 2、水文地质条件 (1)地表水 场地内无地表水体,最近地表水体位于场地北侧150m青杨河,河宽约25m,水深约1m,水位标高约在883m左右,补给源主要为大气降水。 (2)地下水 根据含水层性质及赋存条件,场地地下水主要为潜水和承压水。 3、地下水、土的腐蚀性

高压旋喷桩试验方案

高压旋喷桩试验方案 由于不同的土质条件旋喷桩施工时采用的高压泵压力、喷头提升速度、喷头直径、水灰比、以及旋转速度都将影响成桩质量,为了使加固效果更好,施工工艺更合理。在大面积旋喷桩施工前需要进行试验段施工,以选取更合理的施工控制指标。 一、试验目的 现场试验的目的主要是确定成桩直径或定向喷射时喷射距离、喷射的技术参数(提升速度、旋转速度)、水泥浆配合比以及加固体的强度。并在施工工艺上总结经验指导大面积施工。 二、试验方案 本次工程采用高压旋喷桩对现有护岸进行加固形成复合地基,以满足码头区清淤时护岸不至于失稳。为了提高复合地基置换率,从而提高复合地基强度,本设计采用三重管法成桩。 2.1 试验前可确定的因素: 1.喷嘴直径 高压泵喷嘴直径在2~4mm之间,经研究发现在高压泵压力相同的条件下,喷嘴直径越大桩陉越大。但是施工速度会减慢,桩身强度也会相应降低,高压系统的机械、软管的密封性能也需要相应提高,因此根据试验研究结果(详见《地基处理手册》第10章)喷嘴采用2.5mm较为合理。泥浆泵和空压机喷嘴直径对成桩质量影响相对较小,根据经验泥浆泵喷嘴直径选取8~9mm和空压机喷嘴直径取1~3mm。施工方可根据实际机械尺寸进行调整。 2.泥浆泵和空压力压力 前人研究和经验表明泥浆泵和空压机压力对高压旋喷桩成桩影响相对较小,因此两泵压力施工方可根据机械实际情况选取,泥浆泵压力在 1.8~ 2.0MPa范围选取,空压机压力在0.4~0.55MPa范围选取。 2.2 需要通过试验确定的参数 制约旋喷桩成桩的主要因素有水泥浆的水灰比、高压泵的压力及钻机提升速度。将以上3因素在其较为合理取值范围内进行组合试验。

高压旋喷桩安全措施

高压旋喷桩安全措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高压旋喷桩安全措施高喷桩机由于体大沉重、装配复杂等特点,并习惯存放于露天地点;同时,桩机施工现场自然条件恶劣,桩机设备工作环境很差,在其施工和停放期间面临磨损、锈蚀的多种威胁。为降低机械损耗、延长设备使用寿命、避免施工中发生事故、确保工程质量和工期,必须做好桩机设备保养和施工期间的综合安全管理技术检查工作。 根据高喷桩机施工方法、工艺及堤坝防渗墙施工项目的特点,其综合安全管理技术检查工作主要涉及到机械装配拆缷、施工操作,两个方面的安全管理侧重点各有不同但相互关联。首先应根据厂家提供的设备使用手册,对桩机进行基本管理和保养,严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》、《建筑机械使用安全技术规程》及其他施工安全管理要求标准,建立桩机安全操作管理制度,配置专职安全管理技术人员;其次,重点了解拟建防渗墙项目图纸、地质勘察报告、拟建构筑物等资料,制定合理的施工组织设计,坚持施工管理与安全管理相结合的原则,主动接受安全生产、监理单位的现场监督管理。 一、一般要求 (1)进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣。

(2)作业时必须按规定使用个人防护用品,着装整齐,严禁赤脚和穿拖鞋进入工地; (3)在没有可靠安全防护设施的高处(2米含2米),必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋,要穿防滑胶鞋; (4)从事特种作业的人员必须持证上岗; (5)施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; (6)施工现场的各种安全防护设施,安全标志,未经许可,不得随意挪动。 二、桩机装配安全技术检查要点 初步了解施工现场概况,确定设备堆放位置,桩机进场后要检查进场设备配件是否齐全,做好基本准备工作后开始装配,重点对以下部分内容进行检查; 1、装配前准备工作

旋喷桩安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 旋喷桩安全施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6317-67 旋喷桩安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 新扬子造船有限公司船坞及码头工程位于长江下游江阴水道北岸,江阴经济开发区靖江园区内,江苏省靖江上六圩与头圩间,距吴淞口162km,南京204km。 船坞全长440m,宽96.0m,坞墙为砼板桩加衬墙结构,坞底板顶标高为-7.70m(黄海高程,下同),两侧设置有45t的门机轨道梁,跨船坞设置有900t的龙门吊。 根据本工程地质勘察资料,自上而下地层地质情况为: ①灰黄夹灰色粉质黏土,软塑状,含铁锰质结核。 ②青灰色粉土夹粉质黏土,局部互层。 ③灰色粉质黏土夹薄层粉土。

④1灰色粉质黏土与粉土互层。 ④2青灰、黄灰色粉砂夹薄层黏土,稍密状,含云母片。 ⑤青灰、黄灰底部为绿灰色细砂,中密状,含云母片。 ⑥灰绿、灰黄色粉质黏土,可塑状,含铁锰质结核。 二、主要工程量统计 根据施工图纸,坞墙及坞口防渗采用高压喷射灌浆营造防渗墙防渗,要求防渗墙28天龄期的防渗系数≤k×10-5cm/s。采用新二管法高喷灌浆施工,根据施工部位不同采用不同的喷射方法。 坞墙段采用高压摆喷灌浆进行防渗,中心轴线距离板桩面为500mm,墙体为折线型连接,孔距1.5m,喷射直径≥1.6m,折角25°,摆角30°,搭接长度>10cm。防渗墙高程-0.6~-22.0m,每孔喷段长21.4m,防渗轴线长度为423+96+423=942 m,共计约632孔,防渗墙工程量约13525 m。

(完整版)高压旋喷桩施工方案

江苏银行总部大厦工程 三重管高压旋喷桩施工方案 江苏华东建设基础工程有限公司

2010 年4 月8 日

第一章、编制说明 一、编制依据 二、适用范围 三、编制原则 第二章、工程概况 一、工程位置及设计概况 二、工程地质与水文地质条件 三、主要工程数量 第三章、施工总体安排 一、总体施工方法 二、施工进度计划 三、资源配置 第四章、施工方法 一、施工原理及工艺流程 二、施工工艺参数 三、旋喷桩施工方法 第五章、质量标准及检查措施 一、旋喷桩施工技术标准 二、施工检查内容

三、成桩质量检查

第六章、质量、安全、环保措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、环境保证措施第七章、旋喷桩施工预案 一、固结体强度不均匀、缩颈 二、压力上不支 三、压力骤然上升 四、钻孔置管困难偏斜、冒浆 五、固结体顶标下凹

第一章、编制说明 、编制依据 1、江苏银行总部大厦基坑支护图纸及设计变更单02; 2、现行有关法规、标准、技术规范; 3、《地基处理手册》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、现场踏勘所掌握的环境资料; 6、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; 7、《江苏银行总部大厦工程岩土工程勘察报告》 8、类似工程的施工实践经验。 二、适用范围本施工方案适用于江苏银行总部大厦基坑支护工程西南侧三轴深搅桩受外侧围墙影响无法施工的范围内,经设计变更改为三重管高压旋喷桩施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程特点,依据南京及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、经济合理性原则针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案,施工过程实施动态管理,从而使三重管高压旋喷桩加固施工达到既经济又

(完整)高压旋喷桩施工方案及施工工艺

高压旋喷桩施工方案 一、高压旋喷主要施工方法 (一)施工准备 1、根据现场情况,进行场地平整; 2、严格按照设计要求及有关规范规定,进行图纸的技术交底工作,作好施工前安全文明教育; 3、经业主及监理单位认可,选择合适的位置,进行试桩,以期确定以下技术参数: ①实际地质情况; ②喷嘴型号及规格; ③进尺及提升速度; ④注浆压力; ⑤注浆流量; ⑥水灰比值及水泥掺入量; ⑦成桩直径; ⑧成桩强度; 4、熟悉图纸,作好图纸会审前期工作; 5、加强与业主、监理单位的联系,掌握其施工时的具体要求; 6、做好通水、通电及硬化道路工作; 7、设立临时生活设施; 8、检查机器运转情况并做好各易损件的筹备工作; 9、按现场平面布置图选好地点挖水泥浆池及铺水泥堆放台; 10、按顺序对旋喷桩进行编号。 (二)测量放样 1、依据业主提供主轴线控制点及具体尺寸,运用导线控制法,使用DJ2 光学经纬仪和钢尺进行主轴线的放样,其精度要求:距离中误差:±5mm,角度中误差:±10S; 2、参照场地情况,将主轴线控制点引至不受破坏的位置,且加以保护; 3、在复验合格的轴线基础上,进行桩位点的测定,其精度要求为±30mm; 4、及时绘制测量复核签证,确保技术资料的完整性; (三)注浆工艺 高压旋喷桩注浆固结体的质量因素较多,当确定采用一定形式的高压旋喷注浆管法之后,注浆工艺是影响固结体的重要因素之一。 1、旋喷 高压旋喷注浆,均是自下而上,连续进行,若施工中出现了停机故障,待修好后,需向下搭接不小于500mm 的长度,以保证固结体的整体性。由于天然地基的地质情况比较复杂,沿着深度变化大,有多种土层,其密实度、含水量、土粒组成和地下水状态等,有很大差异和不同,若采用单一的技术参数来旋喷注浆,则会形成直径大小极不匀称的固结体,导致旋喷直径不一致,影响承载力。因此,针对不同地质土层的特征,要采取相对的措施来注浆完成。特别对硬土及粘土部位,深部土层要适当放慢提升速度和旋转速度或提高旋喷压力等。

旋喷桩专项施工方案

1、施工工艺流程图 旋喷桩施工工艺流程图

水→旋转注浆管→开动注浆泵→孔内送清水→注浆泵吸水管移至储 浆桶→提升注浆管自上而下喷射注浆 ⑴施工准备 清理场地:采用人力或机械使场地平整,并挖好排污池及排污沟,作好泥浆池,根据设计要求,采用明显标志放出桩点。 施工机械设备:施工前准备好施工机械设备,主要包括钻机、高压泥浆泵、高压水泵、泥浆泵、泥浆搅拌机、注浆管、制浆机等,确保机械设备性能良好。 喷射试验:为掌握喷射注浆固体性质与浆液的合理配方,需取现场各层土样,进行配合比试验选出最佳浆液配方。在正式施工前现场进行喷射试验,确定施工参数。 ⑵钻机就位 利用钻机的自行行走,移动钻机到设计孔位,采用经纬仪调整好垂直度,使钻头对准桩点,为防止钻杆倾斜,可加重钻杆的底部重量,并在钻进过程中用线锤随时进行检查。钻杆倾斜度≯1%,钻孔孔位与设计孔位的偏差≯50mm。 ⑶射水试验 钻机就位后,首先进行低压射水试验(0.5Mpa),用以检查喷嘴是否畅通,压力是否正常。 ⑷钻孔 钻进:将已调试好的钻机,移至设计孔位,并调整好垂直度,使钻头对准设计桩位中心。射水试验后,即可开钻,射水压力由0.5Mpa增至1.0Mpa目的是减少摩擦,防止喷嘴堵塞。 接长钻杆:当第一根钻杆钻进后,停止射水待压力下降后,接长钻杆,在继

续射水钻进,直到钻到设计桩底位置。 ⑸制浆 采用合格的425号普通硅酸盐水泥,洁净饮用水,按选定的配合比进行配制。 按确定的配合比,首先将水加入桶内,再加入水泥,开动搅拌机拌合,经过滤网流入泥浆池;再用泥浆泵抽进第二次过滤筛,进行第二次过滤后,流入泥浆桶的浆液,经过高压泵加压,经高压管送至钻机进行旋喷。 ⑹旋喷 主要技术参数:浆液压力>20Mpa,水泥浆水灰比1.0,旋转速度,一般以 20r/min为宜,提升速度0.2~0.25m/min,喷嘴直径2~3 mm,液浆流量80~120L/min。 旋喷作业:钻孔至设计高程后,拧下上节钻杆,放入钢球,堵住射水孔,再将钻杆装上,即可向钻机输送高压水泥浆,待液浆从孔底冒出后,钻杆开始旋转和提升,由下而上进行旋喷,旋喷过程中冒浆量应控制在10%~25%。当遇特 殊土层,如砾石土等,为保证桩径和质量,必须进行复喷,复喷高度≮500mm。 拆除钻杆:在旋转过程中,当第一根钻杆提出地面后,停止压浆,待压力下降后,迅速拆除钻杆,当提升到桩顶设计标高时,重新开始旋喷桩。当提升到桩顶设计标高时,为避免浆液与土在拌合机混合后,因浆液拆除出现缩水,造成旋喷桩顶部凹穴,进行低压补喷。 ⑺冲洗 补喷完成后,提出钻杆及钻头进行低压射水,冲洗钻杆、喷嘴,即可移动钻机。当遇到特殊情况时,必须清洗所有的管路、器具。 ⑧移开钻机 当一根桩旋喷完毕后,即可移开钻机,进行下一根桩作业,相邻两桩施工间隔时间≮2天,间距≮2m。 ⑼主要技术措施 ①旋喷桩施工前必须进行成桩试验,掌握该场地的成桩经验及各种技术参数。 ②钻机或喷射机组就位后,应保证立轴或转盘与孔位中心对正,成孔偏斜率≯1%。 ③采用水射流成孔时,应采用低压(2Mpa)水流将喷管送至施工图纸规定的孔深。 经监理工程师检验合格后,方可进行高压喷射注浆施工。喷浆量按以下公式计算: Q=(H/V)q(1+β) 式中:Q—单根桩灌注浆液用量(L); H—旋喷长度(m); V—旋喷管提升速度(m/min); q—泵的排浆量(L/min); β—浆液损失系数,取0.1~0.2。 ④高压喷射注浆应自下而上进行,注浆过程中应达到: 高压注浆设备的额定压力和注浆量应符合施工图纸要求,并确保管路系统的畅通和密封。浆液连续输送,水泥浆液的高压喷射作业不得停喷或中断。 注浆过程中,注浆压力>20Mpa,喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m,钻机安放平稳,钻杆保持垂直,倾斜度不得超过1.5%,桩长误差≯5cm。 施工时,注浆管分段提升的搭接长度≮10cm,中间发生故障时,应停止提升

高压旋喷桩施工方案

中铁一局集团有限公司沪通铁路站前Ⅵ标 旋喷桩施工方案 编制: 复核: 审核: 中铁一局集团有限公司 沪通铁路站前Ⅵ标项目部 2014年9月

目录 一、编制依据、编制原则及范围 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制原则 (1) 3、编制范围 (1) 二、工程概况 (2) 三、旋喷桩施工方案 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.1、高压旋喷桩施工工艺流程…………………………………………………错误!未定义书签。 3.2、施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.3、材料准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.4、机械准备 (3) 四.、高压旋喷桩施工工艺 (6) 五. 质量控制、质量检验 (9) 1、保证质量的控制措施 (9) 2、技术要求 (10) 3、关键工序质量保证措施 (11) 六. 安全文明施工措施 (13) 七、文明施工及环境保护 (15)

一、编制依据、编制原则及范围 1、编制依据 1.1《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设【2004】8号); 1.2《铁路工程地基处理技术规程》(TB10106-2010) 1.3《客货共线铁路路基工程施工技术指南》(TZ202-2008) 1.4《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB10302-2009) 1.5《路基设计图》沪通平安施(路)-32-1、2; 1.6《路基设计图》沪通平安施(路)-33 1.7《路基设计图》沪通平安施(站)-10-2 1.8《路基设计图》沪通平安施(路)-34-1、-2 1.9《路基设计图》沪通平安施(路)-35-1、-2 1.10《路基设计图》沪通平安施(路)-36 1.11《路基设计图》沪通平安施(站)-11-2 1.12《站场路基横断面设计大样图图》(站)参-2 2、编制原则 2.1严格按照相关施工规范、验收标准中各项规定和设计文件的各项要求进行编制。 2.2优化施工方案,确保工程质量达到验收标准要求。 2.3采用先进可靠的安全预防措施,确保施工生产和人身安全。 2.4加强环保,不出现环境污染事故。 2.制定文明施工措施,确保文明施工。 3、编制范围 新建上海至南通铁路(安亭-南通)站前工程6标4分部管段内所有地基处理旋喷桩施工。旋喷桩施工本管段范围内旋喷桩数量表如下:

高压旋喷桩专项施工方案解析

水泥高压旋喷桩专项施工方案 一、工程概况 1、临江南路(北河大桥至梅东大桥)修缮工程为城市主干道双向4车道,主要对原有旧水泥路面严重沉降、破损部分进行修复,主要路口增设交通渠化导流岛,全面加铺沥青砼面层(沥青罩面)。本道路规划红线40m,现状断面为14米机动车道+2*4m机非绿化分隔带+2*5m非机动车道+2*4m人行道。修缮范围起点北河大桥西侧匝道(桩号K0+000),终点至梅东大桥东侧匝道(桩号K2+660),道路全长2660m。 2、本工程所使用的高压旋喷桩加固桥头沉降,设计直径为Φ500mm,桩长12m,桩距1.8m*1.8m正三角形布置。原有过路桥涵桥头加固处理共有4处,第一处在 K0+065—K0+090,共254根;第二处在K0+800—K0+850,共333根;第三处在K1+490—K1+530,共335根;第四处在K2+500—K2+540,共246根。 旋喷桩采用高压喷射注浆法,加固剂材料采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为42.5R。水泥掺入量为180Kg/m,水灰比为1.0。28天龄期无侧限抗压强度不小于1.2MPa。旋喷桩施工工艺根据设计要求的配比和实测的各项施工参数通过试桩来确定。试桩为5根。通过试桩来确定钻进速度、提升速度、单位长度水泥浆用量、水泥浆比重。高压喷射注浆时钻杆的旋转速度一般控制在10-20转/分钟,钻杆提升速度一般为10-25cm/分钟。施工时应避开地下排水管道及有关管线。 二、施工准备 1、道路封闭 本道路周边住宅小区比较密集,车流量、人流量较大,特别是在上下班高峰期,该路段经常堵车。因此采用部分段落半幅封闭围挡进行施工。 2、原路面拆除 在4个桥头加固处,用破碎锤将原水泥混凝土路面进行破损并清理。 三、高压旋喷桩的施工工艺流程 1、测量定位 由于本工程设计没有给定坐标,施工过程中只需根据现场实际来布置,并使间距满足设计要求1.8m*1.8m正三角形布置。 2、旋喷桩机就位

高压旋喷桩施工专项方案

第1章工程概况 1.1 专项简介 本工程高压旋喷桩位于搅拌桩和灌注桩之间(除剖面4—4,4a—4a段外)。旋喷桩为二重管旋喷桩,旋喷体直径全长不小于800,注浆管分段提升搭接长度不小于100。采用普硅水泥,强度42.5R,水泥掺入量不小于30%,水灰比为1.0~1.2,浆液压力不小于25MPa。孔位偏差不小于1%,桩位偏差不小于50mm。设计强度为28天无侧限抗压强度为1MPA。 其设计标高为-2.8至-11.5m绝对标高处,桩长8.3m,合同工程数量5395米。 ①一般高压旋喷桩施工平面位置如下图: ②对于搅拌桩止水帷幕施工接头处断缝处理措施亦采用高压旋喷桩处理,处理方法如下图:

③基坑南端搅拌桩与高压旋喷桩搭接平面图: 1.2 编制说明 本施工组织设计主要依据招标文件及以下规范规程进行编制: (1)中华人民共和国行业标准《基坑支护技术规范》(JGJ120-99); (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)国家标准《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002); (4)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002); (5)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009); (6)施工合同、设计图纸及相关会议纪要。 1.3 其他概述 一、气候特征 本工程所在地区气候暖亚热带季风气候, 受海洋季风影响, 温暖多雨, 夏季湿热, 多台风及暴雨;冬季干燥, 偶有奇寒。年平均气温21.8℃, 年降雨量1638.5mm,年内暴雨较集中的时间为5~9月份。 二、周边环境状况 基坑周边存在市政管线,距坑边距离均在两倍开挖深度以外。基坑四倍开挖深度范围内无建、构筑物,场地较为空旷。 环境保护要求一般。 三、工程地质状况 场地内并未发现能影响工程稳定性的不良地质作用,如采空区、活动断裂、岩溶、崩塌、滑坡、泥石流等。特殊性岩土主要为人工填土、软土、风化岩及残积土。 场地土的物理力学性质参数

高压旋喷桩基方案资料

表B.0.2 高压旋喷桩施工方案报审表 工程名称:南宁港中心城港区蒲庙旅游码头工程第一期水工部分及南宁港中心城港区民生旅 本表一式三份,经监理审批后,业主、监理、承包人各一份。

南宁港中心城港区蒲庙旅游码头工程第一期水工部分 高 压 旋 喷 桩 施 工 方 案 编制:陈彬 审批:王敏华 编制单位:中交三航局第三工程有限公司南宁港中心城港区蒲庙旅游码头工程第一期水工部分及南宁港中心城港区民生旅游码头工程水工部分项目经理部(盖章)

编制日期:2016年8月10日

目录 1 编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3编制原则 (1) 2 工程概况 (2) 2.1工程地点 (2) 2.2设计概况 (2) 2.3工程地质 (2) 3 总体施工方法 (4) 3.1施工方法 (4) 3.2施工安排 (4) 3.3施工进度计划 (4) 3.4资源配置 (4) 4 施工方法 (5) 4.1施工原理及工艺流程 (5) 4.2施工工艺参数 (6) 4.3旋喷桩施工方法 (7) 5 质量标准及检查措施 (8) 5.1旋喷桩施工技术标准 (8) 5.2 施工检查内容 (9) 5.3 成桩检测要求 (10) 6 质量、安全、环境保证措施 (10) 6.1 质量保证措施 (10) 6.2 安全保证措施 (12) 6.3环境保证措施 (14) 7 消防、保卫保证措施 (15) 7.1 消防措施 (15) 7.2 保卫措施 (16) 8 旋喷桩施工预案 (16) 8.1固结体强度不均匀、缩颈 (16) 8.2压力上不去 (16) 8.3压力骤然上升 (17) 8.4钻孔沉管困难偏斜、冒浆 (17) 8.5固结体顶部下凹 (18)

旋喷桩施工安全措施

编号:AQ-JS-00359 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 旋喷桩施工安全措施 Construction safety measures of jet grouting pile

旋喷桩施工安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为了贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,与执行国家、省、市、有关安全生产的方针、政策、法规和管理规定,保障作业人员在施工过程中的安全,制订如下措施: 1、开工前,进行详细的安全技术交底,提高员工安全意识。 2、搞好防护,配足安全生产所需的防护用品。 3、施工作业人员进入施工现场杜绝穿拖鞋,必须配戴安全帽。 4、操作人员,须持证上岗。并定期进行安全教育。 5、严禁酒后操作机械。每天开工前,应检查机械设备,使其处于良好状态,禁止机械超负荷和带“病”运转,并严格按照旋喷桩机操作规程操作,防止发生伤害事故。 6、指挥人员的指挥信号必须准确,操作人员必须听从指挥,严禁违令作业。 7、对钢丝绳、制动器进行保养,有破损或超过使用期应及时更

换。 8、严格控制桩机高度,禁止超高,遵守民航有关限高规定,并在桩顶上悬挂标志红旗(白天)和红灯(夜间或能见度不良时)。并保证在适用状态。 9、注意用电安全,安装好漏电保护器并做到“一机、一闸、一漏”,确保人机安全。 10、作业时,注意观察输浆胶管与压力表,发现异常情况时马上停止旋喷,防止爆管泄漏伤人。 11、桩机移位时,周围无关人员须保持安全距离。 12、专职安全员必须24小时开通通讯设备,并安排值班和安全生产检查,发现隐患,立即或限期整改。 13、听从航空港建管部的指挥,开工作业前要与航空港建管部(电话5708300)取得联系,同意后方能施工作业。 14、旋喷桩在施工过程中如发现安全问题或施工技术问题应该及时上报项目部。项目部及有关人员通信电话: 姓名