排水与降水施工方案 一、工程概述 襄阳东津新区汉江公园地下车库(南二库)工程位于市民之家和文化中心之间,建筑总面积15480.34㎡,其中地下建筑面积15133.18㎡,地上建筑面积347.16㎡。本工程0.000标高相当于绝对标高69.3m,抗防设浮水位设计标高68.5m。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,-4.5m米处见地下水, 基础埋设较深,自然地面向下6.5m为基础标高,地下水位较高,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。 因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接 用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施,井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够 的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。

现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与 原有管线等相撞。 四、施工技术措施 1、排水措施 1)场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是: 1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。 3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。 4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m高的土堤截水。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,

3排水降水施工方案

降排水施工方案 第一节地质情况 一、自然地理与环境 1、地形、地貌 泰兴地势较平坦开阔,地势东北高、西南低,由东北向西南渐次倾斜,属长江中下游冲积平原工程地质区,有地面标高在 2.0-6.8m 左右。管道沿线经过众多河、塘,较大的河流有幸福中沟、团结河、文胜河、古马干河、西江中沟、跃进河、郭庄中沟等,本标段管线属于滨江镇境内。管道沿线所经河、塘,本次勘探均进行了断面测量,详见附件“河塘横断面”(TXH-17)。 2、水文气候 泰兴市境内水网密布,内河水位受长江潮水影响。镇境内各河流均为长江水系,流经镇区的主要河流为东西向的古马干河,工程区内主要分布有幸福中沟、团结河、文胜河、古马干河、西江中沟、跃进河、郭庄中沟等。河水位受长江潮水影响。通过沿江各闸的调度,可以根据需要调节水位。常年以东南风为主导风向,气候以亚热带季风气候为主;泰兴气候温和,四季分明,年平均气温14.9℃,一月最冷,平均气温2.0℃,最低气温-10℃;七月最热,平均温度27.6℃,最高气温40℃。年平均降水量1027毫米,日照2125小时,无霜期220天。

1、区域地质 本区大地构造单元隶属于扬子板块下扬子褶断冲断带与苏北坳陷接触部位,在漫长的地史演变中,经历了隆起—坳陷—大陆边缘活动阶段。喜马拉雅运动则表现为区域性不均匀沉降运动,发育较厚的晚第三纪及第四纪沉积。 项目区属于长江下游冲积平原,为第四系沉积物覆盖,第四系以下的底层均无出露。境内中生界以前的底层缺失较多,新生界地层发育齐全。 场地位于宁通构造带,属苏北坳陷区,有隐伏的北东和北西向断裂,主要有:江都断裂、泰州断裂和姜堰断裂。区域和近场区断裂为非全新统活动断裂,且偏离本项目,距离较远,且本项目覆盖层厚度较大,地质构造处于相对稳定状态。 本工程管线沿线由北向南依次经过高港区永安洲镇、泰州市高港区口岸街道和泰兴市滨江镇。根据《建筑抗震设计规范》及地震动峰值区划图,工程所在场地地震烈度为7度,其中: 泰州市高港区永安洲镇地震动峰值加速度为0.10g,反应谱特征周期为0.35s,设计地震分组为第一组。 泰州市高港区口岸街道地震动峰值加速度为0.10g,反应谱特征周期为0.40s,设计地震分组为第二组 泰兴段滨江镇地震动峰值加速度为0.10g,反应谱特征周期为0.35s,设计地震分组为第一组。

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

施工过程中降水与排水方法简述

施工过程中降水与排水方法简述 摘要:建筑施工过程中在开挖基坑或沟槽时,土壤的含水层常被切断,地下水将会不断渗入坑内,雨季施工时,地面水也会流入基坑。施工时如未能妥善处理好基坑降排水的问题,将会造成基坑浸水,地基承载力下降,很可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象。为确保基坑施工安全,必须采取有效的排降水措施。本文从地基土质分类、降水与排水施工方法以及在开挖排水沟、集水井或井管施工需注意的问题等方面对水利工程基坑降水与排水方法进行了分析与总结。 关键词:基坑降水;排水施工;地基土质 建筑施工过程中降水方法较多,可分为重力降水和强制降水,重力降水有集水井、明渠排水等,强制降水有轻型井点、深井井点、喷射井点、管井井点、电渗井点等。实际工作中如将多种降水方法有机结合,不仅能消除地下水对基坑的威胁,而且还能取得较好的经济效益。良好的施工排水,将有利于提高地基的承载能力,保护地基不受破坏。处理不当不仅增加施工困难还会降低施工质量,给工程的管理运行造成隐患,施工排水和地基地质、开挖程序、开挖深度、地下水和外水位高度,以及施工季节等都有密切关系。 一、地基土质分类 地基有强透水、弱透水和不透水之分,因此对排水要求也不同。有条件的工程在动工前可采用挖探坑或钻探等办法,取得土样,查明地基各部位和不同高程的土质和地下水位等有关资料数据,便于基坑开挖时确定边坡和做好排水准备工作。由于江河湖泊沿岸基坑土质多不均一,情况难以全部摸清,为此,在开挖过程中要留有余地,根据开挖后的实际情况以便临时采取补救措施。 二、施工降水与排水 (一)明排水法施工 明排水法设备简单、排水方便,易用于粗粒土层、渗水量较小的粘土层。明排水法是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用水泵抽走。抽出的水应予引开,以防倒流。集水坑应根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力每隔20~40m设置一个,其深度随着开挖深度而加深,要经常低于开挖面0.7~1.0m。当基础挖至设计标高后,坑底应低于基础底面标高1~2m,并铺设碎石滤水层,以免抽水时间较长时将泥沙抽出,防止坑底的土被搅动。 排水沟有以下几种布置形式: 1.在基坑四周自高向低开挖排水沟,把渗水引向集水井用水泵排出。

基础降水排水

基础降、排水方案 基础降(排)水工作是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分,促使土体固结,提高地基强度;对处于天然地下水位以下基坑(槽)的施工,可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,清除流砂,减少基底土的隆起;使位于天然地下水位以下的地基与基础工程施工能避免地下水的影响,改善了施工条件。此外,还可以减少土方量,缩短工期,提高工程质量和保证施工安全。 如果在施工前对施工场地的工程地质和水文地质情况缺乏详细的调查,或是降水设计方案、降水方法与设备的选择不符合工程的特点,不能满足工程的需要,或是降水的施工质量不佳,造成降水失效或达不到预定的要求,都会影响土方工程、地基与基础工程的正常施工,甚至危及邻近建筑物、构筑物和市政设施的安全与使用。 目前,常用基础降(排)水方法有明排井(坑)、井点降水、井管降水等。根据其设备又可分为轻型井点、喷射井点、电渗井点、深井井管等。具体选用时,可根据工程的特点、要求的降水深度、含水层土的类别及其渗透系数、施工设备的条件和施工期限等因素,进行比较,选取经济合理、技术可靠、易于施工、管理方便的降水方案。各种井点、井管的性能、施工工艺和操作管理不尽相同,如果不能因地制宜、因事制宜地灵活运用和合理解决施工中的问题,将会造成严重的工程质量事故和安全事故。 一、基坑降(排)水 1 地下水位降低深度不足 1).现象 (1)地下水位没有降到施工组织设计的要求,即挖土面以下o.5—1m,水不断渗进坑内。 (2)基坑内土的含水量较大、较湿,不利于土方开挖,并引起基坑边坡失稳。 (3)坑内有流砂现象出现。 2).原因分析 (1)(1)对需要进行降水地区及相邻地区的工程地质和水文地质资料缺乏详细的了 解和调查,没有查明相对含水层和不透水层、地下水的补给关系以及主要含水层和 下卧层等情况;收集的资料与实际不符,或是借用附近工程有关资料;降水设计所 采用含水层的渗透系数不可靠,影响了降水方案的选择和设计。 (2)降水方案设计有误,井点的平面布置、滤管的埋置深度、排水沟和排水井(坑) 的布置、设计的降水深度不合理。 (3)对工程特点和降水设备的性能缺乏 (4)降水设备质量不符合要求,或是在运输、装卸、堆放、安装、使用过程中,零部件已经磨损,达不到要求的精度,不能发挥应有的作用。 (5)施工质量有问题,如井孔的垂直度、深度与直径,井管的沉放,砂滤料的规格与粒径,滤层的厚度,管线的安装等质量不符合要求。 (6)井管和降水设备系统安装完毕后,没有及时试抽和洗井,滤管和滤层被淤塞。 (7)排水沟未及时清理淤泥,妨碍排水。 (8)机电设备故障或动力、能源不能满足降水设备运转的需要,造成地下水降低后回升。 (9)降水方案与挖上和基坑围护方案不相匹配,施工过程中因土方开挖和围护支撑的拆除影响降水,甚至破坏降水设备。 3).—预防措施 (1)工程地质和水文地质资料以及降水范围、深度、起止时间和工程周围环境要求是制订降水设计方案、选择施工机具、计算涌水量、布置井点位置、确定滤管位置和标高等的基本条件,应提前进行勘察或在现场进行有关试验,一般情况下,需要哪些水文、地质资料可参照表5—l,根据降水工程的复杂程度区别对待。

降水、排水与防水

降水、排水与防水 一、基坑降水 1.基坑降水的目的 基坑降水的目的是为了给基坑的土方开挖和地下结构的施工创造无水作业条件,以降低土体的含水率,提高土体的抗剪强度及稳定性,防止土体在开挖过程中发生纵向滑坡。由于降水后下部承压含水层的水位高度降低,故而可防止基坑底板管涌、突涌及基底回弹隆起等现象的发生。 2.降水分析 根据其赋存介质的类型,工程沿线地下水主要有两种类型:一是第四系地层中的孔隙潜水,主要赋存于冲洪积砾砂层和残积砾(砂)质黏土层中。另一类为基岩裂隙(构造裂隙)水,主要赋存于强、中等风化带及断裂构造裂隙中,略具承压性。 基坑降水必须遵循“浅层疏干、深层降压”原则,浅埋富水层以疏干为主,深层承压水降压后以抽排为主。降水井主要按降压井和疏干井两种方式设置。 3.降水方案的选择 在车站设计施工图中,设计单位已根据工程地质情况进行了降水设计,包括降水井的平面布置及数量。以往的工程经验大多数采用深井井点降水方案。 基岩开挖深度超过5m时采用大口径管井降水,开挖深度不足5m时则采用轻型井点和明槽集水井排水。 为确保土方施工及内部结构施工过程中的安全,在基坑开挖前20天进行井点降水,确保水位在基坑底以下1m,以便进行基坑开挖施工。 4.管井布置 管井降水采用大口径井管,结合真空深井降水,在坑内地基加固后在进行。 ⑴降压井计算公式(按承压非完整井计算) +a﹞ 总水量 Q=2.73k×m×s/﹝(lgR)/r a 式中 k——承压水含水层的渗透系数(m/d); m——承压水含水层的厚度; s——时间(s); R——影响半径(m); r ——引用半径(m); a )﹞×(m-l)/l; a——非完整调整系数,a=﹝lg(1+0.2m/r a l——降水井深入含水层的深度。 ⑵布井方式和间距 ①布井方式

排水与降水施工方案

襄阳东津新区汉江公园地下车库 (南二库)工程 排水与降水施工方案 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦)编制 人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日 排水与降水施工方案 一、工程概述

襄阳东津新区汉江公园地下车库(南二库)工程位于市民之家 和文化中心之间,建筑总面积15480.34 m2,其中地下建筑面积 15133.18 m,地上建筑面积347.16 m。本工程0.000标高相当于绝对标高69.3m,抗防设浮水位设计标高68.5m。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅, -4.5m 米处见地下水, 基础埋设较深, 自然地面向下6.5m 为基础标高,地下水位较高, 土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。 因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接用于回填,反之 ,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施, 井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1 、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够 的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。

现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、施工技术措施 1、排水措施 1)场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是: 1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。 3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。 4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土 沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m 高的土堤截水。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。 7、在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活

措施项目第四章施工排水降水规则

第四章施工排水、降水工程 说明 一、本章包括井点排水、抽水机降水,各类井点降水和管井降水项目,适用于建 筑工程中的降排水工程。 二、本章设置井点排水,抽水机降水三节,弱施工组织设计中排水、降水方式与 定额不同时,可按实调整。 三、抽水机降水深度是指地下水位标高至施工组织设计降水标高的距离。 计算规则 一、井点降水区别轻型井点、喷射井点、大口径井点、电渗井点、水平井点、按 不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用按套、天计算。 井点套组成: 轻型井点:50根为一套; 喷射井点:30根为一套; 大口径井点:45跟为一套; 电渗井点阳极:30根为一套; 水平井点:10根为一套。 二、井管间距应根据地质条件和施工降水要求,依施工组织设计确定,施工组织 设计没有规定时,可按轻型井点管距0.8~1.6m,喷射井点管距2~3m确定。 三、使用天应以每昼夜24小时为一天,使用天数应按施工组织设计规定的使用 天数计算。 一、井点排水 工作内容:①打拨井点管。②设备安装拆除。③场内搬运。④临时堆放。⑤降水。⑥填井点坑等。 定额子目包括:C4-1~C4-6 二、抽水机降水 工作内容:①设备安装拆除。②场内搬运。③降排水。④排水井点维护等。 定额子目包括:C4-7~C4-9 三、井点降水

1、工作内容:安装:包括井点装配成型、地面试管铺总管、装水磊、水箱、冲水沉管、灌 砂、孔口封土、连接试抽。拆除:包括拆管、清洗、整理、堆放。使用:包括抽水、值班、井管堵漏。 定额子目包括:C4-10~C4-33 2、工作内容:制作:圆钢划线、切断、车制、堆放。安装:阳极圆钢埋设、弧焊、整流器 就位安装、阴阳及电路连接。拆除:拆除井点、整理、堆放。使用:值班及检查用电安全。 定额子目包括:C4-34~C4-37 3、工作内容:安装:托架、顶进设备、井管等就位。井点顶进、排管连接。拆除:托架、顶进设备及总管等拆除、井点拔除、清理、堆放。使用:抽水值班、井管堵漏。 定额子目包括:C4-38~C4-40

地下室降水、排水方案

建设厂还建房危旧房改造(海景·天域) 地下室降水、排水专项方案 一、工程概况 1.1“海景·天域”位处重庆市九龙坡区南北快速干道东侧,华润二十四城南侧的道路交叉口处,建设单位:重庆海景置地有限公司。总建设用地1852平方米,由1栋高层商住楼和配套车库等组成。本次设计由高层商住楼、配套车库组成,总建筑面积9260.32平方米(其中计容建筑面积6829.18平方米)。 1.2 建筑性质:商住楼楼建筑工程类别为一类,建筑工程等级为一级,防火分类均为一类高层建筑,建筑耐火等级为一级。地下车库的防水等级为二级,外墙抗渗等级为P6,车库为Ⅳ类地下车库,耐火等级为一级;屋面防水等级为I级。抗震分类为3类,抗震设防烈度为6度。 二、方案编制依据 1、本工程总平面布置图 2、本工程地下室施工图 3、《岩土工程勘察报告》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、《建筑施工手册》及相关规范的要求 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、地质条件及地表水、地下水

3.1、地质条件 根据地基土组成及性状,在勘察深度内,场子地地基土从上至下划分为以下三层: 1、杂填土:灰色,稍湿一饱和。成分主要为粘性土、砂砾石、建筑垃圾、生活垃圾等。结构松散,均匀性差. 2、强风化粉砂岩:岩心破碎,多呈碎块状,少数短柱状,岩质软碎块易手折断,风化网状裂隙发育。岩体及破碎。 3、中等风化粉砂岩:岩心完整,呈柱状、长柱状,偶夹短柱状,质较硬,碎块手难折断。属较完整岩体。 3.2、地表水及地下水 1、地表水:拟建场地及附近无地表水分布 2、地下水:根据埋藏条件本场地地下无水。 基岩裂隙水,含水层埋深8-10m,赋存于节理裂隙中,并沿结构面活动,岩石透水性及富水性均受裂隙控制,具垂直分带之规律,一般近地表一定深度为中等透水性,含水量较少,向下即为弱透水性,水量贫乏,主要水源为地表渗透水。 地下水主要受大气降水补给,本场地及附近地形平坦,地下水径流缓慢,地下水排泄以蒸发为主。 场地室外地面设计高程为-8.7m,需回填8.7m,回填后地下水位亦随之上升。 3、降水对工程施工及环境的影响 对工程施工有影响的水源主要为大气降水,对工程施工的影响主要

降水排水方案

降水排水方案 大新时代大厦地下室 降水排水专项施工方案 大新时代大厦地下室基坑 降水排水专项施工方案 编 制 人: 建 造 师: 技术负责人: 施工单位: 泛华建设集团有限公司 项目总监: 审核单位: 深圳市银建安工程项目管理有限公司日 期: 二〇一四年十月六日 目

录 一、工程概况:3 二、地质勘察报告概况3 三、降水方案4 四、降水施工4 1、施工组织及施工方法4 2、降水井井点施工工艺4 3、降水施工技术保证措施7 4、降水监测7 5、降水维护7 五、施工排水8 附:降水井平面布置图8 一、工程概况: 大新时代大厦基坑支护工程位于本项目位于大新时代大厦为高层商务公寓、高层办公、商业楼,用地面积为7011.25㎡,总建筑面积为44181.40㎡,地下室建筑面积10404.00㎡。主体结构为地下二层,层高为26层,结构形式为钢砼框支剪力墙、框架核心筒结构。工程整个建筑布局呈“口”型,共2座塔楼,建筑物设计26层,总高度约100m。该工程位于深圳市南山区学府路南侧,月亮湾大道东侧;场地东侧为阳光棕榈园小区小区路,路下有污水管、雨水管、给水管、电信管、电力管等管线,南侧为空地,西侧为污水站办公楼,灌注桩基础,七层楼,办公楼与本场

地红线间约7.8m,其下有污水管、雨水管、给水管、电力管、电信管等,北侧为学府路,学府路紧邻本场地侧有1000×1000高压电缆沟、给水管、雨水管等,路对面有燃气管、污水管、电力管等。 本工程±0.000为绝对标高+4.800m,地下室底板顶标高为绝对标高-9.65m,考虑450mm底板及100mm厚垫层,坑底绝对标高为-5.400m,场地四周标高约3.50~5.00m,坑深约8.9~10.4m,基坑内边线长约302m,面积约5830m2。 二、地质勘察报告概况 4.1、水文地质简况 场地内,地下水有上层滞水、孔隙潜水和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于人工填土层,孔隙潜水赋存于粗砂中,基岩裂隙水赋存于强、中风化混合花岗岩中,其中粗砂透水性和富水性较好,其余土层均为弱透水地层。地下水补给来源主要为大气降水和邻区地下水的径流。 勘察期间,各孔均见地下水,测得钻孔中稳定水位埋深 2.75~ 3.78m,标高0.60~1.35m。水位会随雨季、旱季及海平面的变化而有所升降。 4.2、地下水影响评价 场地内,地下水稳定水位埋深2.75~3.78m。场地浅部为人工填土,其下部为淤泥或粗砂,因此浅层地下水对基坑工程施工存

基坑排水与降水(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基坑排水与降水(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

基坑排水与降水(新编版) 降低地下水水位是土方施工中一项非常重要的措施。其目的在于疏干固结坑内土体,改善土方施工条件,提高支护结构的安全度。 1.基坑降水的分类 集水坑降水法 集水坑降水法是指基坑逐层开挖过程中,沿每层坑底四周设置排水沟和集水坑,通过水泵将集水坑内的积水抽走直至基坑开始回填时排水过程结束。集水坑降水法分为明沟排水法和盲沟排水法。适用于降水深度较小且土层为粗粒土层或渗水量小的粘土层,或者基坑开挖较深,但采用刚性土壁支护结构挡土并形成止水帷幕的基坑内降水,或者当采用井点降水法但仍有局部区域降水深度不足的,可用作辅助措施。 井点降水法 井点降水法是指在基坑开挖前,先在基坑周围埋设一定数量的

滤水管(井),再利用抽水设备从中抽水,使地下水位降至基坑以下,直至基础工程完工为止。适用于降水深度较大,或土质较差的情况。分为以下几类: 项次 井点类别 K(m/d) 降低水位深度(m) 1 单层轻型井点 0.1-50 3-6 2 多层轻型井点 0.1-50 6-12(由层数选择) 3

土方工程排水与降水措施

土方工程 5.3.1 排水与降水措施 5.3.1.1 排水措施 一、场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是:1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。 3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。 4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m高的土堤截水。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内

再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。 7、在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活和工程用水,阻止渗入该地段。 8、湿陷性黄土地区,现场应设有临时或永久性的排洪防水设施,以防基坑受水浸泡,造成地基下陷。施工用水、废水应设有临时排水管道;贮水构筑物、灰池、防洪沟、排水沟等应有防止漏水措施,并与建筑物保持一定的安全距离。安全距离:一般在非自重搅拌站设置离建筑物应不小于12m,在自重湿陷怀黄土地区不小于20m;搅拌站设置离建筑物应不小于10m。距建筑物的四周,对非重湿陷性黄土地区在15m以内,对自重湿陷性黄土地区在25m以内不应设有集水井。材料设备的堆放,不得阻碍雨水排泄。需要浇水的建筑材料,宜堆放在距基坑外5m以外,并严防水流入基坑内。 二、基坑槽(沟)排水 在地下水位较高的地段或有地面滞水的地段开挖基坑槽(或沟,下同),常会遇到地下水问题。由于地下水的存在,非但土方开挖困难,费工费时,边坡易于塌方,而且会导致地基被水浸泡,扰动地基土,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,使建筑物开裂或破坏。因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。

降水排水施工方案

降水排水施工方案 一、概述 本方案为辽宁华锦化工(集团)46万吨/年乙烯改造扩建工程厂区地下管网工程C标段的降水排水方案。C标段管沟最深6米,又正值雨季,能否保证管道施工进度和质量,降水排水是最重要的一环,该工程的质量和进度直接影响到后续工程的施工,是乙烯改扩建工程至关重要的施工环节。 二、施工方案编制依据及施工验收规范 1.厂区给排水地下管道设计说明; 2.厂区给排水管道布置图: 1067-30-60-381-4900-012、013、014、016、017、018、019、020、021; 3. 施工现场条件和实地勘察的实际情况; 4. 根据施工现场的地质勘察报告中水文条件; 5. 根据GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规范》中关于管沟降水条件的技术要求; 三、总体原则 根据现场管道施工的先后顺序,在施工前4天降水井开始对施工区域内进行降水,以保证管沟开槽时,地下水位在管沟沟底0.5~1m的的范围内,施工期间,降水井不停抽水,保证地下水位维持在施工要求的范围内,至区域施工完毕后降水完毕。如遇雨天,则随时用水泵排水,保证场地内无积水。 四、降水施工的工艺流程 降水井位的确定挖井位的沟槽钻孔下管安装水泵降水

五、施工准备 1.施工技术准备: 1.1组织施工人员进行图纸会审,熟悉、审查图纸中相关内容,对施工人员进行技术交底及施工安全交底,根据现场的施工布局合理安排组织施工。 1.2结合实际情况,制定出施工用钢筋、成品及设备的购置计划,并进行工料分析。 1.3根据管道的坐标、布置情况,确定管沟降水井点位置,经相关单位认可后,进行施工。降水井井位布置平面图见附表。 2.生产准备: 根据现场情况,安排施工人员、各种材料及机具的进场,进场时间初步定为7月7日。 3.现场准备: 3.1现场管线开槽位置确定,具备降水施工的条件。 3.2施工用电:从现场的临时施工总电源中引入,在降水区内设一施工电源箱。 3.3施工用水:从现场的临时生活水引入临时水源,供施工用。 六、降水施工: 1.厂区内临时排水系统的建立: 在施工的厂区内用挖掘机开一条排水明沟,沟底宽为1.2米,深为1米,放坡为1:0.5。人工修整明沟,沟内全部铺设聚氯乙烯塑料大棚膜,进行防渗处理。当排水明沟遇厂区内的临时路时,需埋设DN800的钢管过路,管底与沟底平齐,排水明沟坡降为3‰,坡向排水总站。 2.降水井的施工:

排水降水工程

排水降水工程 1、了解本节内容—本节主要内容包括施工排水;施工降水;深基坑支护三节,共30个子目。 2、熟悉有关规定: ①、人工土方施工排水是在人工开挖湿土、淤泥、流沙等施工过程中的地下水排放发生的机械排水台班费用,该项目是从以往预算定额相应子目中分离出来设立的。 ②、基坑排水是指在地下常水位以下、基坑底面积超过20 m2,需要注意的是以上两个条件必须同时具 备的条件下,土方开挖以后,在基础或地下室施工期间所发生的排水包干费用。但若有设计要求待框架、墙体完成以后再回填基坑土方等情况,在±0.00以上施工期间的排水则不包括在内。 ③、机械土方工作面中的排水费已包括在土方中,但地下水位以下的施工排水费用不包括,如发生,依据施工组织设计规定,排水人工、机械费用另行计算。 ④、基坑钢筋砼支撑按相应章节执行。 3、掌握常用计算规则: ①、人工土方施工排水不分土壤类别、挖土深度,按挖湿土工程量以m3计算。 ②、人工挖淤泥、流沙施工排水按挖淤泥、流沙工程量以m3计算。 ③、基坑、地下室排水按土方基坑的底面积以m2计算。 ④、基坑钢管支撑以坑内的钢立柱、支撑、围檩、活络接头、法兰盘、预埋铁件的合并重量计算。 9 机械费 一、垂直运输机械费 1、了解本节内容—本节是根据国家工程量清单计价规范要求而单独设置的。划分为建筑物垂直运输;构筑物垂直运输;单独装饰工程垂直运输和施工垂直运输机械基础等四节,共57个子目。 本节中所指工期定额为: 〔建标(2000)38号〕《全国统一建筑安装工程工期定额》 本节所指我省工期调整规定为: 江苏省建设厅苏建定(2000)283号“关于贯彻执行 《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知” 2、熟悉有关规定: ①、檐高指设计室外地坪至檐口的高度,突出主体建筑物顶的女儿墙、电梯间、楼梯间、水箱等不计入檐口高度以内;层数指地面以上建筑物的高度。 ②、定额项目划分是以建筑物檐高、层数两个指标界定的,只要其中一个指标达到定额规定,即可套用该定额子目。 ③、定额工作内容包括江苏省调整后的国家工期定额内完成单位工程全部工程项目所需的垂直运输机械台班,不包括机械的场外运输、一次安装、拆卸、路基铺垫和轨道铺拆等费用。

基坑排水降水方案说明

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及地下水文情况 (1) (一) 编制依据 (1) (二) 地下水文情况 (2) 三、基坑地下水、边坡等监控 (3) 四、基坑降水施工技术措施 (4) (一)、基坑外截、引水 (4) (二)、基坑内排水 (5) 五、基坑内排水方案 (6) (一)明沟、集水井布置 (6) (二)、机械设备及人员的准备 (7) 1、机械设备 (7) 2、其它设备 (8) 3、人员组成 (9) 表3-3 (9) 六、安全保证措施 (9)

一、工程概况 拟建小区位于乌鲁木齐西山绿大地房地产开发公司开发在建的园丁小区以南,104团水库西湖以东,兴业路、恒轩街以西,总建筑面积约409980㎡。。 二、编制依据及地下水文情况 (一)编制依据 《⑴《岩土工程勘察合同》 ⑵《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版 ⑶《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) ⑷《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016版 ⑸《标准贯入实验规程》(YS5213) ⑹《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) ⑺《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98) ⑻《工程测量规范》(GB50026-2007) ⑼《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)

⑽《新疆实施国家2001~2004(岩土工程)系列规范细则》(XJJ035-2006) ⑾《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010) ⑿《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) ⒀《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) ⒁《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》2010年版 ⒂《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012) (二)地下水文情况 依据《地质勘察报告》及本工程现场基坑开挖后呈现的土层情况如下表: 表1-1 本工程地基持力层为第○4层中风化岩层,主要为中风化泥岩,局部砂岩;±0.000米相当于绝对标高307.50米,地下车库地坪标高相当于绝对标高294.70米。

降水、排水、施工方案

船码头机埠改造、白马湖连通、白马湖桥至 长胜桥景观绿化工程 降 水 排 水 方 案 湖南省望城建设(集团)有限公司

编制: 审核: 批准: 时间:2011年月日

降水、排水专项施工方案 一、现场概况及特点 1.1 工程名称及各参建主体 工程名称:船码头机埠改造、白马湖连通、白马湖桥至长胜桥景观绿化工程建设单位:常德市穿紫河建设开发有限公司 协调单位:常德市江北水系办公室 设计单位:德国汉诺威水协.穿紫河项目设计联合体 监理单位:湖南和天监理咨询有限公司 施工单位:湖南望城建设(集团)有限公司 1.2 降水、排水施工范围 根据现场实际情况及地勘资料描叙,地下水比较丰富,卵石层与沅江河床贯通;,蓄水池底标高为26.5m,水池四周道路、大堤顶标高为33m,目前水位标高约29m,洪水期和雨季水位标高可达32m;水和淤泥深2.5m,其中,积水深约1.6-2m。在蓄水池南边中间和西南角有两处污水口,每天污水流量约4万立方米;机埠前堤面标高约为34m,目前水位为29m,河中水深为1m;在滨湖路边有一补给水源,每天补给沅江河水约15万立方米。工程的排水降水范围主要是1#、2#调蓄池、生态滤池工程、新增泵房及白马湖连通,其中1#调蓄池、生态滤池、白马湖连通施工周期较长,施工作业面标高较低,故排降水时间从开工一直持续到完工。排水、降水主要包括天气自然降水、地下水及现有积水,而降水则考虑四周较大面积的雨水涌入。 1.3 降水、排水施工特点和难点 由于每天污水及补给水排放达19万立方米,施工时不能停排,这对施工造成极大的困难。 1#调蓄池与新增泵房基底标高最低处约24m,基本进入卵石层表层,容易导致卵石层积水外冒,形成管涌。在基坑开挖前应有封堵管涌的应急预案。 1#调蓄池、新增泵房及生态滤池桥梁位置均有螺旋桩,开沟沥水的同时不

施工排水降水费用解释

请问措施费中的施工排水降水费用如何理解? 如果现场开挖出了地下水,该谁负责外排,费用是谁的?按惯例井点降水是甲方另行支付,那措施费中的降水又是什么 包含在内.偶遇暴雨,造成基坑积水,施工排水这部分的费用,是否该给予索赔?这个除以上两种情况外,都应该包括在施工技术措施费里面。 xx傲和: 施工单位负责排水。所以,费用清单中应该有这项。而且施工过程中也会有水灌进来,如雨水。 清单计价措施费中的施工排水降水如何计取?: 清单计价措施费中的施工排水降水费应根据当地(工程地点)地质、地下水位的情况,由施工单位编制排水施工方...施工排水,降水属于什么费用?: 工程措施费这是指完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括环境保护... 预算清单中已经给了施工排水、降水措施费,是否应给井点降水措施费:2012-10-12施工排水,降水属于什么费用? 20 2012-06-11请问措施费中的施...施工排水,降水属于措施费项目?对还是错?:2012-06-11请问措施费中的施工排水降水费用如何理解? 施工降水是否可以增加额外费用?: 不应该给因为清单中已包括基坑开挖降水、排水的这部分费用施工单位在投标时,应充分的考虑到排水措施、...请问,在河中间填土再挖基坑,基坑的排水,降水的费用包含在措施费的施工排水,降水费用中吗?: 包含在内. 施工排水降水费是按照定额计取的措施费吗:2010-03-31施工排水降水要签证吗16 2012-06-11请问措施费中的施工排水降...

求教工程排污费和措施费中的降水排水有什么区别: 施工排水是排除施工场地或施工部位的地表水,即可采取截水沟、集水坑、人工... 2012-06- 11...

降水排水方案说明

WORD格式-可编辑 大新时代大厦地下室基坑降水排水专项施工方案 编制人:建造师: 技术负责人: 施工单位:泛华建设集团有限公司 项目总监: 审核单位:深圳市银建安工程项目管理有限公司 日期: 二0—四年十月六日

、工程概况: (3) 二、地质勘察报告概况 (3) 三、降水方案 (4) 四、降水施工 (4) 1、施工组织及施工方法 (4) 2、降水井井点施工工艺 (4) 3、降水施工技术保证措施 (7) 4、降水监测 (7) 5、降水维护 (7) 五、施工排水 (8) 附:降水井平面布置图 (8)

、工程概况 大新时代大厦基坑支护工程位于本项目位于大新时代大厦为高层商务公寓、高层办公、商业楼,用地面积为7011.25川,总建筑面积为44181.40川,地下室建筑面积10404.00川。主体结构为地下二层,层高为26层,结构形式为钢砼框支剪力墙、框架核心筒结构。工程整个建筑布局呈“口”型,共2座塔楼,建筑物设计26层,总高度约100m该工程位于深圳市南山区学府路南侧,月亮湾大道东侧;场地东侧为阳光棕榈园小区小区路,路下有污水管、雨水管、给水管、电信管、电力管等管线,南侧为空地,西侧为污水站办公楼,灌注桩基础,七层楼,办公楼与本场地红线间约 7.8m,其下有污水管、雨水管、给水管、电力管、电信管等,北侧为学府路,学府路紧邻本场地侧有1000X1000高压电缆沟、给水管、雨水管等,路对面有燃气管、污水管、电力管等。 本工程±0.000为绝对标高+4.800m,地下室底板顶标高为绝对标高-9.65m,考虑450mn底板及100mml厚垫层,坑底绝对标高为-5.400m,场地四周标高约 3.50~5.00m,坑深约8.9~10.4m,基坑内边线长约302m 面积约5830ni 二、地质勘察报告概况 4.1、水文地质简况 场地内,地下水有上层滞水、孔隙潜水和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于人工填土层,孔隙潜水赋存于粗砂中,基岩裂隙水赋存于强、中风化混合花岗岩中,其中粗砂透水性和富水性较好,其余土层均为弱透水地层。地下水补给来源主要为大气降水和邻区地下水的径流。 勘察期间,各孔均见地下水,测得钻孔中稳定水位埋深 2.75?3.78m,标高 0.60~1.35m。水位会随雨季、旱季及海平面的变化而有所升降。 4.2、地下水影响评价 场地内,地下水稳定水位埋深 2.75?3.78m。场地浅部为人工填土,其下部为淤泥或粗砂,因此浅层地下水对基坑工程施工存在不利影响。深层地下水主要分布于风化岩层裂隙中,水量一般,对土方施工具不良影响。 4.3、基坑工程与降水 本工程地下室底板顶标高为相对标高-9.65m,考虑450mn底板及100mn厚垫层,坑底绝对标高为-10.20m,,基坑开挖范围内大部分为人工填土,个别地段存在淤泥、粗砂,需采取措施防止基坑失稳或管涌。由于场地周边有住宅楼、在建建筑及市政

降水与排水施工工艺标准

降水与排水施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于在基坑土方开挖之前,用真空(轻型)井点、喷射井点、管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖的管井降水施工。 2. 施工准备 2.1 材料准备 2.1.1 井点管 用直径38~55钢管(或镀锌钢管),带管箍。下端为长2m的同直径钻有φ10梅花形孔(6排)的滤管,外缠8号铁丝、间距20,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠20号铁丝、间距40。漏管下端放一个锥形的铸铁头,井点管的上端用弯管与总管相连。2.1.2 连接管 用塑料透明管、胶皮管或钢管制成,直径38~55。每个连接管均宜装设阀门,以便检修井点。 2.1.3 集水总管 一般用直径75~l00的钢管分节连接,每节长4m,一般每隔0.8~1.6m设一个连接井点管的接头。 2.1.4 滤料 粒径0.5~3.0cm石子,含泥量小于1%。 2.2 机具准备 2.2.1 轻型井点降水根据抽水机组类型不同,主要有真空泵轻型井点、射流泵轻型井点两种。前者设备组成规格及技术性能见表2.2.1,国内有定型产品供应;后者设备组成、规格及技术性能见表2.2.2。

注:1、地下水位降低深度为5.5~6.5m ; 2、离心式水泵数量为一台备用。 表2.2.2 φ50型射流泵轻型井点系统设备规格与技术性能 2.2.2 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5~2倍。当基坑涌水量Q<20m 3/h ,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20~60m 3/h ,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m 3/h ,多用离心式水泵。 2.3 作业条件及人员准备 2.3.1 地质勘探资料具备,根据地下水位深度、土的渗透系数和土质分布而确定降水方案。基础施工图纸齐全,以便根据基层标高确定降水深度。 2.3.2 降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计。当在基坑外降水时,应有降水范围的估算,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。 2.3.3 已编制施工组织设计,确定基坑放坡系数、井点布置、数量、观测井点位置、泵房位置等,并已测量放线定位。 2.3.4 现场三通一平工作已完,并设置了排水沟。 2.3.5 各专业施工人员经培训,合格后方可上岗。 3. 工艺流程 3.1 轻型井点降水的工艺流程 3.1.1 井点管施工工艺程序是: