文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 分集水器安装规范

分集水器安装规范

分集水器安装规范
分集水器安装规范

地板辐射供暖的安装工种,不宜与其它施工作业同时交叉进行。混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏。

(一)、地暖工程技术准备

施工前的技术准备工作是施工过程中一个重要阶段和环节,包括:

1 熟悉施工图,熟悉全部的施工技术资料,理解设计意图和具体要求;

2 勘查、熟悉施工现场;

3 合理选择施工机具,除准备安装钳工用的一般工具外,还应根据设备的特点,选择安全可靠的吊装、运输机具和符合精度等级的量具,以及配套使用的焊接机具结合其他机具(如便携电源、电动工具等)。

4 开箱检查应根据设计图纸按设备的完全称呼,核对名称、型号等。并及时填写设备开箱检查记录。

(二)、地暖工程设备就位、固定

(三)、地暖工程系统一般规定

1、地板辐射供暖的安装工程,施工前具备下列条件:

1)设计图纸及其它技术文件齐全。

2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。

3)施工力量和机具等,能保证正常施工。

4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。

2、地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低于5℃。

3、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。

4、加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,管道和管件中不允许有污垢和杂物。

5、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。

6、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。

(四)、地暖工程绝热层的铺设

1、绝热层铺设在平整的地面上。

2、绝热层铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜贴面层时,不得有破损。

3、保温层采用XPS挤塑聚苯乙烯保温苯板,厚度为20mm,密度为5kg/m3,反射膜采用加筋铝箔。

(五)、地暖工程加热管的配管和敷设

1、按设计图纸的要求配管敷设,同一通路的加热管保持水平。

2、地板采暖加热管布置采用回折型铺设。

3、加热盘管每支路由一根完整的管段铺设而成,地板以下无连接件。在与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝宽度不小于20mm,伸缩缝采用聚苯乙烯泡沫板。

4、加热管的弯曲半径,不小于5倍外径。

5、填充层内的加热管不应有接头。

6、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。

7、加热管采用以下的固定方法:用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。或用塑料卡钉把管固定到绝热层上。

8、加热管固定点间距为0.4-0.6mm,弯曲间距为0.2-0.3mm。

(六)、地暖工程热媒集配装置的安装

1、加热管始末端出地面至连接配件的管段,设置在硬质套管内。套管外皮不超出集配装置外皮的抽影面。加热管与集配装置分路阀门的连接采用专用卡套式连接件。

2、加热管始末端的适当距离内或其它管道密度较大处,当管间距≤100mm时,设置柔性套管等保温措施。

3、加热管与分/集水器装置及管件的连接采用卡套式连接;连接件为铜质。

4、分/集水器为黄铜材质,分层设置,其分支环路不超过8路,每环路长度不超过120m。分水器与集水器的中心间距为200mm,集水器中心距地面500mm.分/集水器最大断面流速不大

于0.8m/s。

5、分水器之前进水连接管道上,顺水流方向安装球阀、过滤器和泄水管。集水器后的回水管上安装球阀。分水器总进水管与集水器的总出水管间设置旁通管,旁通管上设置球阀。

6、分集水器上设置自动排气阀及手动泄水阀。

7、室内温度控制采用电动式恒温控制阀,通过房间内温控器控制相应回路上的调解阀,控制室内温度。

(七)、地暖工程控制器的安装

1、控制器距地面高度一般和灯具开关下表面平齐。

2、安装控制器底版时应端正、严密、并与墙面平。

3、控制器位置应与灯具开关平行时,水平间距至少10 mm。

(八)、地暖工程混凝土填充层的浇捣和养护

本文提要:地板辐射供暖的安装工种,不宜与其它施工作业同时交叉进行。混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏。

p; 1、混凝土填充层设置以下热膨胀补偿构造措施:

1) 辐射供暖地板面积超过30m2或长边超过6m时,填充层应设置间距≤6m、宽度≥5mm 的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。

2) 与墙、柱的交接处,填充厚度≥5mm的软质闭孔泡沫塑料。

3) 加热管穿起伸缩缝处,设长度不小于100mm的柔性套管。

2、在试压合格后,进行豆石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15,豆石粒不大于12mm,并掺入适量防止龟裂的添加剂。

3、混凝土填充层浇捣和养护周期应不小于48h。

4、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力.

(九)、地暖工程地面层的施工

1、在填充层养护期满之后,进行地面层的施工。

2、地面层及其找平层施工时,不得凿击填充层或向填充层楔入任何物件。

(十)、地暖工程安全生产和成品保护

1、管材和绝热材料,不得直接接触明火。

2、加热管严禁踩踏、用作支撑或借作它用。

3、地板辐射供暖的安装工种,不宜与其它施工作业同时交叉进行。混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏。

4、在混凝土填充层养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在地面上运行重荷载或放置高温物体。

(十一)、地暖工程电器安装施工

1 电气安装应当是在锅炉、分/集水器等主要设备就位后进行,首先根据电气平面图,并经现场丈量,准确定位各台设备的配电引出点,并画出安装平面具体方案图。

2 根据测量所得的尺寸,绘制出地暖系统控制柜的确切方位,电缆桥架的具体走向图,各个配件均应标注尺寸,详细到各个部位尺寸。

3 设备进场及安装

设备运到现场后,组织业主、监理、厂家、施工单位四方开箱,进行外观检查,检查外形尺寸有无变形、掉漆等现象,仪表、部件是否完好,技术资料、说明书,合格证是否齐全,并做好开箱记录。

4 设备接线

4.1所有设备的接线必须严格按照规范要求进行操作,并要用电缆扎带固定。所有电缆、设备接线前必须进行绝缘检测,试运行前再进行检测,必须达到规范要求。

4.2控制柜的二次线路在接线前应进行模拟控制试验及耐压试验,符合设计及使用要求方可安装。

4.3所有合股导线应压接线端子,低压点相导线应标明相色。

4.4控制电缆终端头采用塑料控制电缆头套制作。

4.5用校线仪将导线按接线校好,如有差错立即纠正,校好的线应套好异型管线号。

4.6将导线直后将其用电缆扎带绑成束,固定在端子板的两侧,然后由线束引出导线接至端

子板。

4.7接至端板的导线应有余量。

4.8绑扎的线束应美观,看不到交叉的导线。

4.9电缆芯线一律用剥线钳剥线,导线一定要接牢不得有松动现象。

5 设备接地设备应有安全的接地措施。的接地带可以采用镀锌扁钢,与设备连接处采用镀锌螺丝及弹簧介子压接,而与接地预留点的连接则采用焊接的方式,同时做好防腐处理。将外露部分扁钢用黄色、绿色油漆刷成黄绿双色色环。对于冷冻管道的接地,应当在管道保温前

做好,以免影响管道保温效果

地暖分水器图片-地暖分水器安装示意图舒适100网2012-2-22 17:47:30 地暖分水器主要由分水主管和集水主管组成,分水主管连接于管网系统的供水管,它的主要作用是将来自于管网系统的分集水器热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间,热水在地暖管中流动时,将热量传递到地板,再通过地板向室内辐射传热。地暖管的另一端与分集水器的集水主管相连,在室内散热后温度降低的回水通过集水主管回到管网系统,完成一个循环。

地暖分水器图片

舒适100网专家表示,地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,几乎地暖系统中所有的设备、装置功能的实现和延展都依赖于分水器。在实际使用过程中,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。

地暖分水器安装示意图

主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。

地暖系统安装示意图

发布日期:2011-12-09

找平地面:施工安装前,对施工现场作必要的清理,清除结构层表面碎石、

混凝土碎块、钢筋头等,并对凹凸不平的表面作找平处理。

安装分集水器:将分集水器按预先划定的位置靠墙体安装,安装做到平直、牢固。

铺设保温层:聚苯乙烯保温板铺设在平整、干净的地表面上,要求铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。

铺设地暖管:按照预先划分的供暖区域及管道布置

形式,将地暖专用管固定在保温层上。

注意:敷设加热盘管时,管道端口应采取临时封堵

措施;

敷设加热盘管时,管道弯曲半径不得小于6倍管外

径;埋设于地面下的管道中间不得设有管件;加

热管道与分集水器支路连接之前,加热管道穿越地

面处要有套管保护;安装完毕后应进行水压强度

试验(工作压力的1.5倍,>0.6MPa);加热盘

管敷设后,未充填混凝土之前,禁止穿硬底鞋在上

面行走或搬运、堆放材料及设备。

充填混凝土:混凝土必

须在加热盘管充Array

0.6MPa压力的条件下

才可充填,混凝土养护

周期(一般48h)后方

可泄压。注意:充填

混凝土时,应避免移动

管子,同时不要使沙浆

进入保温

铺设地暖管:按照预先划分的供暖区域及管道布置

形式,将地暖专用管固定在保温层上。

注意:敷设加热盘管时,管道端口应采取临时封堵

措施;

敷设加热盘管时,管道弯曲半径不得小于6倍管外

径;埋设于地面下的管道中间不得设有管件;加

热管道与分集水器支路连接之前,加热管道穿越地

面处要有套管保护;安装完毕后应进行水压强度

试验(工作压力的1.5倍,>0.6MPa);加热盘

管敷设后,未充填混凝土之前,禁止穿硬底鞋在上

面行走或搬运、堆放材料及设备。

充填混凝土:混凝土必

须在加热盘管充

0.6MPa 压力的条件下

才可充填,混凝土养护

周期(一般48h )后方

可泄压。 注意:充填

混凝土时,应避免移动

管子,同时不要使沙浆

进入保温

铺设地暖管:按照预先划分的供暖区域及管道布置形式,将地暖专用管固定在保温层上。

注意:敷设加热盘管时,管道端口应采取临时封堵措施;

敷设加热盘管时,管道弯曲半径不得小于6倍管外径; 埋设于地面下的管道中间不得设有管件; 加热管道与分集水器支路连接之前,加热管道穿越地面处要有套管保护; 安装完毕后应进行水压强度试验(工作压力的1.5倍,>0.6MPa ); 加热盘管敷设后,未充填混凝土之前,禁止穿硬底鞋在上面行走或搬运、堆放材料及设备。

充填混凝土:混凝土必须在加热盘管充0.6MPa 压力的条件下才可充填,混凝土养护周期(一般48h )后方可泄压。 注意:充填混凝土时,应避免移动管子,同时不要使沙浆进入保温

PE-RT

管性能特点与安装

来源:

大禹网 发布日期:2011-06-21

PE-RT 地暖管道具有良好的柔韧性,铺设方便、经济,在施工当中可通过盘卷和弯曲的方法减少管件的使用量,从而降低了成本;而PE-X 抗脆性差,不易弯曲,容易断裂,因此引发事故概率增大。PE -RT 管凭借其优异的耐腐蚀性、柔韧性、加工性及施工安装性等特点,逐渐在越来越多的领域中得到利用。PE-RT 是目前国内市场最理想、最新型的地板采暖管材。PE-RT 管性能特点与安装本文介绍。

PE-RT 管材具有良好的柔韧性,在弯曲半径8倍管外径时任意弯曲,弯曲后不反弹;耐低温性能好、在冬季低温下也可以施工。安装方便,连接可靠,埋入地下的管子为整根铺设,没有接头,彻底消除渗漏隐患。物料可以回收再利用。

·质量轻,易于运输和安装施工;

·具有良好的柔性,使其铺设时方便经济。可回收,符合环保要求;

·管道弯曲时在弯曲部分应力可以很快得到松驰,不会出现“回弹”现象,便于施工操作,从而避免在使用过程中由于应力集中而引起管道在弯曲处出现破坏的现象;

·管内摩擦损失小、管道的输送流体能力比同管径PE-X管大10%;

·脆裂温度低,管材具有优良的低温性能,因此在冬季低温情况下也可以施工,并在弯曲管道时无需预热,这可以解决我国北方地区由于冬季气温过低,无法施工而造成的经济损失,其最小弯曲半径为管道外径的5倍;

·耐化学腐蚀性好,无锈蚀,使用寿命长。一般钢管在使用几年后,管道内壁因严重腐蚀而变得粗糙,流阻增加从而大大降低输水能力;

·抗蠕变性好,交联聚乙烯管材的蠕变性随温度变化而变化、PE-RT 因原料特殊无需交联板,一经生产成型后蠕变性永久不变;

·在工作温度为70℃、压力为0.82MPa条件下,管道可安全使用50年以上;

·管材在生产过程中不添加任何有毒助剂,内壁光滑,不结垢,不滋生细菌,可以安全地应用于饮用水输送等领域;

·抗冲击性能是PE-X管材的2 倍;

·散热性能好,热导率为0.4 W/(m·K),在采暖应用中可以节约大量能源,因此在采暖领域使用PE-RT更能发挥其优良特性;

·可焊接性:系统管路破坏后,可承插热熔焊或电熔焊修复。

PE-RT管在安装施工注意事项:

PE-RT管较金属管硬度低、钢性蔑,在搬运施工中应加以保护.避免小适当外力造成机械损伤,在暗敷设后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。

PE-RT管施工环境温度不宜低于5℃冬季施工要当心,切管时应采用专用工具;切几应平齄,断口面应垂直管轴线,对已安装的管道不能霞压、敲击,必要时对易受外力部位覆盖保护物。PE—RT管施工过程中,防止油漆、沥清或其它化学溶剂接触污染管线表面。

PE-RT管在运输、装卸和搬运时,应小0豌放,不得抛、摔、滚、拖、避免爆晒、雨淋,宜储存在温度不超过4咀:,通风良好和干净的库房内;与热源距离至少应保持在Im以上。PE-RT地暖管敷设地F不应有接头.应整根铺设,使管道—体化,无渗漏点。管道安装后在封管用覆盖混凝土填充层时,PE-RT地暖管试压压力为系统工作压力的15倍。养护过程中

系统应保持不小于0.4 Mpa的压力。PE-RT地暖管敷设时,必须按规定设固定卡子。

安装耍点:

PE-RT地暖管应严格按照没汁陶纸标定的管间距和走向敷设,地暖管应保持平、直、管间距的安装误差不应小于10mm,地暖管敷设前.应对照施工图纸核定地暖管的选型、管径、蹙厚是否满足设计要求;确认不存在任何问题后再进行安装。PE-RT地暖管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现“死折”;地暖管的弯曲半径不宜小于8倍的管外径。

PE-RT地暖管敷设时固定点间距为、直管段部分固定点问距不应大于0.Tin.弯曲管段部分的固定点间距不应大于0.35m。PE-RT地暖管出地面至分、集水器连接处弯管部分小:强出地面装饰层,地暖管出地面至分、集水器卜.部球阁接几之间的明装管段,外部应加套靼料套管,奁管应高出装饰面150-200nRll。PE—RT地暖管与分、集水器装置及管件连接,应采用卡套式连接;连接件材料为铜质。铜质连接件直接与PE-RT接触的表面必须镀镍。,PE-RT地暖管的环路布置在施工中应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100ram的两端均匀的柔性套管。在分、集水器附近以及其它局部地暖管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,地暖管外部应设簧柔性套管等保温措施。

地暖管成品保护措施:

PE-RT地暖管施工完毕,在多工种,多层次交叉流水的施工现场,做好成品保护工作,有利于保证质量和施工进度。并可节约人工,因此应采取以下措施。为了确保地暖管道在施工过程中不受损伤,达到满意的使用效果,土建施工应与地暖管施工密切配合,协同工作,共同进行成品保护工作。

地暖盘管验收合格在没填充混凝土前,严禁随易在蕊管和聚苯板E线踏。保证盘管的完整性不受破坏。浇洼地面混凝土时,必须铺设踏板(踏板上不能有钉子等尖锐物,以防损伤地暖管道),手推车严禁直接在管路上碾压;倒混凝土时不能直接倒在管上,必须在踏板倾斜;铲灰时铁锹不能接触管道。以免破坏管道。

地面做完以后,其他分项工程施工时,对地暖系统设备应采取有效的保扩-措施:不得污染分、集水器及管道。不得剔凿填充层或向填充层楔人任何物件;严禁在地面运行重荷载或放置高温物体。分、集水器附近外露的管道较多.应注意保护。最好加设防护罩,供暖干管与地暖系统连接时必须先进行打压、清洗以防污物、杂物堵塞环路,影响使用效果。

PE-RT地暖管的施工工艺并不复杂,只有施工人员充分了解其性能特点,掌握施工要点,就能避免质量事故的出现,加快施工进度。

地暖分集水器详解及安装要点

地暖分、集水器是地热采暖中,用于连接各路加热管供、回水的分、集水装置,按进回水分为分水器,集水器,所以称为分集水器或供热系统,俗称分水器。 其功能:增压、减压、稳压、分流四项基本功能。 概念:分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供排气阀的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。 集分水器三种类型 从功能和过滤器上来分:集分水器分为三种类型:基本型、标准型和功能型。 基本型:由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀。同时分集水干管上分别装有手动水系统。基本型分水器不具备流量调节功能。 标准型:标准型分集水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分集水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。 功能型:功能型分集水器除具备标准型分集水器的所有功能外,同时还有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热量计量功能、地热管分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能,为了防止锈蚀,集分水器一般镀镍、耐高温塑料等。不管什么类型集分水器(含连接件等)

的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。 工作原理及安装要求 地暖分集水器是整个室内阀门的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能地暖后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下室内阻塞水管。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相同的的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的住宅中。另外在分集水器中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。 地暖分集水器安装要求: (1)分集水器安装在墙壁和专用箱内,管网一般安装在结构间; (2)集水器下面厨房距离地板30cm以上,水平安装; (3)供水阀门安装在分水器前面,回水阀安装在集水器后面; (4)过滤器安装在分水器的前面; (5)分集水器的连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表接口)—分水器(上杠)—管道—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管

【CN209910476U】一种可更换调节的布水器结构【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920326565.7 (22)申请日 2019.03.15 (73)专利权人 西安交通大学 地址 710049 陕西省西安市碑林区咸宁西 路28号 (72)发明人 唐海宇 罗星 刘继平 严俊杰  刘明  (74)专利代理机构 西安智大知识产权代理事务 所 61215 代理人 何会侠 (51)Int.Cl. F28D 20/00(2006.01) (ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利 (54)实用新型名称一种可更换调节的布水器结构(57)摘要一种可更换调节的布水器结构,包括相连接的布水器和调节器,布水器包括布水器母管,设置在布水器母管一端外周圈的布水板,布水板一侧距离布水器母管圆周中心相同位置等角度焊有三个及以上螺母,布水器母管另一端加工有安装密封圈的密封圈凹槽;调节器包括调节器母管,焊接在调节器母管一端外周圈的法兰盘,法兰盘上与布水板一侧的螺母对应位置处开有螺孔;安装布水器母管插入调节器一端内,同时采用螺钉连接螺母和螺孔;本实用新型设置调节器可以调整布水板离蓄热/冷水罐底面的距离,方便更改布水器的型式;其次螺母螺钉的配合调整,可以让布水板保持水平。综上因素,可使得整个布水装置更加简易可调节,可满足不同流量下 最佳布水方式。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 209910476 U 2020.01.07 C N 209910476 U

权 利 要 求 书1/1页CN 209910476 U 1.一种可更换调节的布水器结构,其特征在于:包括相连接的布水器和调节器,所述布水器包括布水器母管(3),设置在布水器母管(3)一端外周圈的布水板(4),布水板(4)一侧距离布水器母管(3)圆周中心相同位置等角度焊有三个及以上螺母(1),布水器母管(3)另一端加工有安装密封圈的密封圈凹槽(2);所述调节器包括调节器母管(7),焊接在调节器母管(7)一端外周圈的法兰盘(5),法兰盘(5)上与布水板(4)一侧的螺母(1)对应位置处开有螺孔(6);安装布水器和调节器时,布水器母管(3)远离布水板(4)的一端插入调节器母管(7)临近法兰盘(5)的一端内,使得安装在布水器母管(3)上的密封圈位于调节器母管(7)内,同时采用螺钉(8)连接螺母(1)和螺孔(6),通过调节与螺孔(6)和螺母(1)配合的螺钉(8),配合水平仪调节布水板(4)水平;如果有需要更改布水器的型式以及尺寸,直接将布水器从调节器管内取出,进行更换。 2.根据权利要求1所述的一种可更换调节的布水器结构,其特征在于:所述螺母(1)的位置靠近布水板(4)边缘处来调节布水板(4)水平。 3.根据权利要求1所述的一种可更换调节的布水器结构,其特征在于:所述调节器母管(7)内径应小于密封圈外径,大于布水器母管(3)外径;布水器与调节器之间缝隙根据密封圈的线径而定,选取的密封圈线径越大,即空隙也越大,布水板的可调节范围也就越大。 4.根据权利要求1所述的一种可更换调节的布水器结构,其特征在于:所述密封圈凹槽(2)为O型密封圈凹槽,对应的密封圈也为O型密封圈。 2

设备安装调试验收规范

设备安装调试过程管理规定 1 目的 为加强对生产设备安装、调试工作的管理,按时保质的完成设备安装调试工作,结合公司的实际情况,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产设备安装调试相关工作。 3 安装规范 设备部作为生产设备的归口管理部门,应该根据设备安装现场的格局和设备的具体特点,制定设备安装方案,并报设备部经理审核。对于供应商提供安装服务的设备,需和供应商共同制定安装方案。 准备工作 保证安装现场干净、无杂物,以免影响安装并将设备的精度造成不必要的影响。 保持地面平坦以便设备定位和水平调节。 保证在有限的空间里各管道、电缆和设备不出现重叠及相互影响,按要求预留安全距离,设备进厂前人员培训和各项准备工作。 由各车间主管负责合理人员分工,并做好进厂安装前安全培训工作,重点培训安装过程中需注意的事项,以及发生危险的急救措施。 准备好拆箱、安装前所需的工具如:管钳、整套开口扳手、公制内六角和英制内六角扳手、手枪钻、铁锤和橡胶锤、虎钳、人形梯等,并对没有安装调试经验的员工进

行工具使用培训工作。 劳保用品的准备,如线手套、PVC手套、工作帽、创口贴、紫药水、防砸劳保鞋等。 设备到厂后需要由使用单位和设备部共同填写设备到货单,主要包括:设备名称、规格型号、生产厂家、到厂时间、卸货地点等基本信息。 设备安装 安装前期需要做基础、有破地要求的,由设备管理部向基建主管室申请清理路面,不在基建主管室承受能力范围的由设备管理部联系外来施工单位进行路面清理; 1)要安装的产品必须是合格的产品,不合格的设备不得安装; 2)电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般照明配电板底边距地不小于.并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. 3)安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 4)铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 5)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。6)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; 7)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。

一体化设备安装施工规范标准

一体化污水处理设备安装施工规 建设规模:地下-0.5m至地上+1.5m 质量标准:国家施工质量验收规合格标准。 施工围:1.污水处理一体化设备安装 一、一体化污水处理设备安装 ⒈施工前的准备 熟悉设备安装施工图及施工验收规,确定设备位号、安装标高、 方位、以及安装技术要求。 ⒉设备开箱验收 (1)设备出库验收,分外观检查与开箱检查: ①裸装设备的外观检查,按照所需出库的设备明细表会同建设 单位查对设备编号、规格、数量、及设备外观无缺陷等,并 与建设单位办理出库手续和填写设备检查记录。 ②设备的开箱检查在工地进行。箱装设备出库后,根据设 备的安装图和设备明细表等,会同建设单位仔细清点和检查 设备零、部件的数量和质量,并认真填写“设备开箱检查记 录”。 (2)随机所带的产品说明书、出厂检查试验记录、装箱单等及产品 合格证,建设单位应及时提供给我公司(原件或复制),以作 为我公司安装的技术参考和交工资料。 (3)设备开箱应在有关人员参加下,对照装箱单及图纸,按下列要 求项目检查与清点,并填写《设备验收清点记录》: ①箱号、箱数及包装情况; ②设备名称、类别型号及规格; ③设备外形尺寸及管口方位; ④设备件及附件的规格尺寸及数量; ⑤表面损坏,变形及锈蚀状况; (4)易丢失、易损坏的零部件,在设备试运转前安装,且安装部位,

的孔洞应及时暂予以密封,不得进入灰尘和杂物。 (5)出库后对加工零件及附件等设备件上有防护物的,不准过早拆除, 如有损坏应及时修补防护,以免备件受损。 (6)随机带来的专用工具及供应的易损、易丢件,在出库时作好记录。 工程竣工后,我公司将专用工具及多余的零部件退还建设单位,并办理移交手续。 ⒊设备的起重和搬运 一体化设备现置临时货场,安装之前需用吊车配合平板汽车运输至机械楼边侧临时施工道路上,需用平板车一辆(12米)、吊车一辆(25吨)。 (1)检查所有起重搬运机具、钢丝绳和滑轮等,证明确实可靠后使用。 (2)操作起重机械,严格按照安全操作规程及有关施工安全规定。 (3)设备搬运、吊装准备工作 ①摸清设备装卸的场地、道路、设备的安装位置、方向及设 备搬运的先后次序。 ②找好设备吊装位置时,确定受力部位。 (4)吊装时,在吊装绳与设备加工面或棱角处垫以木板、胶皮等物。 (5)每根钢丝绳受力要均匀,并与垂线所成的夹角不得大于30 ⒋垫铁布置及抄平: 按设备安装标高配制各组垫铁,并用水准仪将各垫铁组顶面 抄到同一标高。垫铁与垫铁之间,垫铁与底座之间应紧密贴 合,接触面积不得少于接触面积的70%,不得有松动现象。 ⒌设备就位: 将设备吊装在其对应施工部位上方,调整好设备方位,并设备 底座中心线对正施工部位上的安装基准线,然后设备徐徐座

设备安装安全操作规范(新版)

设备安装安全操作规范(新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

设备安装安全操作规范(新版) 为保障施工安全,特制定以下安全操作规范,现场施工人员必须严格遵守。 1、施工人员进入现场前,必须进行安全教育,并宣讲客户要求的各种注意事项。安排工作时要分工明确。 2、所有施工人员持证上岗,统一着装,并配备胸卡,进入现场必须戴安全帽,高处作业必须严格执行高处作业安全管理规定,系好安全带,并检查安全带是否安全有效,有无破损,发现问题及时解决。 3、安全带必须固定在牢固的设备结构件上。 4、施工项目负责人必须在现场监护,严禁违章作业。

5、施工现场材料堆放整齐、分类、分规格标识清楚,不占用施工道路和作业区。必须按平面布置搭设临设,布置电焊机具,堆放各种材料整齐,使之井然有序。 6、安装施工前应检查工作面是否平整。 7、指挥叉车、吊车等厂内机动车辆安全行驶,防止车辆伤害。 8、施工现场临时用电工程必须设置专用保护零线。配电箱、开关箱采用铁皮制作,能防雨、防尘。配电箱和开关箱箱体不应有带电的金属物体。使用设备要求保护接零,开关箱必须设漏电保护器。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体的底面,所有配电箱,开、关箱必须上锁,严禁无证人员私拉乱接。 9、电焊作业时,二次线长度不能超过30米,并且双线到位。焊工持证上岗。施工用火、气焊接必须执行审批制度,办理动火手续,保证安全措施到位。高空明火作业,必须在其下方采取隔离措施,不得使火种从高空散落。 10、在进行上、下立体交叉作业时首先必须具有一定左、

消防设备安装要求规范标准

消防设备安装规 消防喷淋头的安装间距及规 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃的压力传感器就会使消防喷水泵喷水. 一、消防喷淋头安装间距 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头分类及其适合安装的场所 消防喷淋头一共有四种:分别为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头; 一、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形 状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 二、直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。 三、普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。 四、边墙型洒水喷头靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。 消防自动报警系统中火灾探测器分类 一般分为四类: 一、感烟火灾探测器; 感烟火灾探测器是通过监测烟雾的浓度来实现火灾报警的探测器 二、感温火灾探测器;

感温火灾探测器是对火灾现场温度参数响应的火灾探测器。按照它对环境温度或温度变化的响应,可分为:定温、差温、差定温三种形式。 三、感光火灾探测器; 感光式火灾探测器:物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。感光式火灾探测器又称火焰探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外探测器,另一种是对波长较长的光辐射敏感的红外探测器。 四、可燃气体探测器; 可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体。 烟感和温感探测器的安装间距要求及规 烟感、温感探测器安装装间距 一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米 二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 四、探测器周围0.5m,不应有遮挡物。 五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防的,烟雾探测器部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。 感温探测器805[1]温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉

地暖分水器安装步骤

地暖分水器安装步骤: 地暖分水器安装:连接进出水口 每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。环路过多将导致分集水器处的管道过于密集,不利于安装。每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。 地暖分水器安装:对应安装阀门 在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏等排水装置。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。 地暖分水器安装:设置旁通 在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,应设置旁通管,旁通管上设置阀门。旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。 地暖分水器安装:设置手动或自动排气阀 分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。尽量安装自动放气阀,以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免了冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。 地暖分水器使用说明: 1、地暖分水器在第一次使用的时候需要注入热水启动地热,具体步骤是,打开分水器供水总环路阀门,然后将热水温度逐步升高到管道然后循环。检查分水器的借口有无漏水现象,然后逐步打开分水器各个支路的阀门,若发现管道有漏水现象请及时关闭供水阀门,通知地热或者是开发商前来处理问题。

电气设备安装安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD437 电气设备安装安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD437 2 / 2 电气设备安装安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、在搬运和安装变压器、电动机及高、低压开关柜、盘、箱等电气设备,应有专人指挥,防止倾倒、震动、撞击。保证人身安全和继电器、仪表等电器元件不受损害。 2、变压器、电动机干燥时,应按作业方案中的安全措施执行。 3、安装、调试开关及母线时,不得攀登套管、瓷绝缘子。调整隔离开关时,在刀刃、动触头和横梁附近不得有人。 4、滤油时,滤油机及金属管道应接地良好。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

通信设备硬件安装规范及要求

通信设备硬件安装要求 目录 前言 第一章机柜机箱安装 (1) 第二章信号电缆布放 (3) 第三章终端天线等安装 (5) 第四章电源、接地 (8) 第五章设备安装环境 (10) 第六章通信工程防护技术 (14)

附件1:安全生产口诀 (21) 附件2:硬件质量标准口诀 (22)

前言 时代不断发展,通信设备不断的更新。面对越来越多的通信设备,纷繁复杂,如何进行规范有效地安装是大家必须面对的问题。但这些设备基本的安装原理却是相通的。本手册即是通过对通信设备安装的一般过程加以提炼,让安装人员理解硬件安装的要点、重点。从而达到规范安装的目的。 本手册共分七章来阐述硬件安装原理。第一章为机柜机箱安装;第二章信号电缆布放;第三章终端天线等安装;第四章电源、接地;第五章安装环境;第六章通信工程防护技术; 适用范围:设备硬件安装。如涉及到的标准与其他国家有冲突时,应参考设备安装所在国家的国标。

第一章机柜机箱安装 一、要求 A 、设备表面不受损: 机柜表面相当于设备华丽的外衣.如果设备表面受损,一方面客户会认为施工质量低劣,影响工程满意度和工程验收;另一方面会降低设备的防腐性能;所以在施工过程中必须注意对设备表面的保护。设备移动安装和操作过程中做好设备表面保护。例如:施工时应带干净手套接触金属表面、设备工具操作和放置尽量不触及设备表面。注意防止人体、工具、材料、配件以及其他设备对设备表面造成凹陷、刮痕、污迹和变形等损坏。 B、整齐: 设备排列整齐有序,层次分明,无凹凸不齐;无紊乱、无序等现象;同时整齐的布放也便于维护与扩容设备,提高机房空间利用率、利于设备维护等等。 C、牢固: 设备安装后保持稳固,不移动、滑动、摇摆和抖动等,能承受一定程度的地震以及较大的外有推力和拉力等外力因素的振荡、推拉而不发生物理位置偏移;在视觉上主要表现为设备各种紧固件螺栓等紧合无隙,设备无倾斜等,达到国家规定的抗震要求。 D、便于维护及扩容: 设备安装方便、快捷和高质就是效率高的体现。在安装设备时应统一规划机柜的摆放位置,走线方式等等,不能只考虑当时施工方便,要便于今后的扩容和维护。对于一个设备的安装一定要有一个长期与整体的观念。

分集水器的结构以及工作原理

分集水器的结构以及工作原理 在地暖的安装过程中,不可不注意的就是地暖分集水器的安装,地暖分集水器不管是选材上还是安装时都需要掌握技巧,避免日后出现问题。下面就介绍下分集水器的结构以及工作原理 地暖分集水器的结构 地暖分集水器结构主要分为三部分,一是由多个直流三通串联组成的分水干管和集水干管,二是设置在地暖系统每个分支口的阀门,三是设置在干管上的排气排污阀。地暖分水器由装有阀门、排气阀的一根分水干管和一根集水干管构成,并由一套固定支架组装固定在一起,通常分水干管在上方,集水干管在下方。但根据实际实用经验和管道学原理,将分水干管装在下方,集水干管装在上方更有利于排气和减少“气阻”现象发生。 从功能和结构上来看,地暖分集水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。 基本型地暖分集水器:由地暖分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。 标准型地暖分集水器:标准型地暖分集水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。 功能型地暖分集水器:功能性地暖分集水器除具备标准型分集水器的所有功

能外,同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、遥控及远程遥控功能。 地暖分集水器的工作原理 地板辐射供暖是一种较为时尚的供暖方式.其工作原理是:往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。 地暖系统总体讲分为三部分: 1、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等) 2、控制系统(地暖分水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等) 3、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。 地暖分集水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入地暖分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。

布水器的安装方法和要求

布水器的安装方法和要求 罐体、控制阀、布水器和管道的选择及安装方法 1、选配设备的建议:了解控制阀的参数、罐体规格、上下布水 器的配置情况、客户使用工况及工艺要求,确定阀体型号、罐体 直径、罐体高度和树脂装填量,合理配置罐体、阀体和布水器。 例如:下布水器填装石英砂,则罐体高度应该相应加高; 上布水器采用集散形式(大孔),则罐体高度需要加高, 避免树脂或滤料在反洗时溢出。 依据用户水压、水质和工艺要求,对控制阀和罐体进行配 置选择:罐体直径和高度、树脂量、阀体的排污限流等参数。 ★2、设计管道系统时的建议: 控制阀前建议设计Y型管道式过滤器:目的是保护控制阀避免 异物卡住,保护柱塞、格栅和密封圈,减少磨损,延长阀体使用 寿命。 进水管道加装缓开缓闭阀,管路最高点加装虹吸破坏阀等措施可有有效的缓解,甚至是避免水压冲击和负压损坏的发生。 ★3、安装环境建议:建议设备安装环境,防雨、防潮、防晒、防冻、防高温、防撞击,有合理的维修空间和维修通道,有排水设施。 ★4、罐体组装建议: 螺纹连接口:在安装期间,由于控制阀装配了布水器,所以在安装 中心管时要求垂直,确保中心管在罐口中间位置。安装控制阀时,确

保阀体螺纹和罐口是平行状态,对准螺纹,仔细地安装,确认螺纹入扣后再旋紧阀体,确保安装质量。罐口‘O’型圈要求涂抹硅脂。 法兰连接口:检查罐体法兰口,确认平整,无缺陷;合理组装布水器;密封圈处涂抹硅脂;固定法兰螺栓建议对角拧紧,保证力矩均匀★5、管路连接建议: 合理安置管道支架,防范管道系统运行时产生的震动和冲击。 管道施工必须符合当地安装规范。 建议在管路上加装预防水锤和负压的相关附件和配件,保证系统的正常运行

设备安装验收规范标准[详]

设备安装施工验收规范 大纲 一、设备验收与保管 二、设备安装前基础验收工作 三、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 四、设备安装前的一般规定和要求 五、找正和找平 六地脚螺栓、垫铁和灌浆 七压力试验 八工程验收 设备安装规范及常见设备安装程序 1、设备验收与保管 1、出厂合格证;(国外设备需经商检) 2、设备说明书 3、质量证明书 4、按装箱单检查清点并作好记录和交接手续; 5、发现质量异议及时通知相关单位。 2、设备安装前基础验收工作 1、基础外型尺寸及外观质量的检查及相应质量合格证; 2、基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线; 3、相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线; 4、设计要求做沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点; 5、设备安装前应依据设计要求,核对基础的各种基准线是否符合要求; 6、设备就位前,基础表面应进行修整,需灌浆的基础表面应凿成麻面,被油污的混凝土应铲除,放置垫铁处(至周边50mm)的混凝土表面应铲平, 铲平部位的水平偏差为2mm/M,且应与垫铁接触良好,预留地脚螺栓孔 内的杂物应清除干净.

3、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 1、熟悉图纸,检查设备合格证和说明书及管口方位图 2、熟悉设备布置图和构筑物结构图,掌握安装顺序。 3、设备的开箱检查、规格尺寸和重量 4、基础验收,同时作好设备支座尺寸是否与基础预留地脚螺栓相吻合,同时要到现场勘察和测量设备预留孔是否满足设备的出入。 5、详细编制施工组织设计并审批完和技术交底(吊车选型和占位) 6、交工技术文件的准备 4、设备安装前的一般规定和要求 4-1技术及文件的准备情况 4-2测量仪器的检验情况 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 4-4人员组织的准备 4-5材料供货和检验 4-6各种措施和工机具的准备 4-7大型吊装机具的核算和落实情况 4-8特殊设备安装前的准备 4-1技术及文件的准备情况 安装前应按设计图样或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按其要求确定共同的基准。 有内件装配要求的设备,在安装前要检查内壁的基准圆周线与设备的轴线是否垂直(如板式塔),以保证内件安装的准确性。 4-2测量仪器的检验情况 安装时所用的量具及检验仪器的精度必须符合国家计量局规定的精 度标准,并应定期检验合格。包括水平尺、经纬仪、漏电保护器、各种表等 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 设备的安装一般是在自然环境温度下进行的,投入使用后则是在操作

采暖分集水器

分集水器 分集水器由分水主管和集水主管组成,分水主管连接于管网系统的供水管,它的主要作用是将来自于管网系统热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间。热水在地暖管中流动时,将热量传递到地板,再通过地板向室内辐射传热。 1基本介绍编辑 概念 分集水器是指在地暖系统中,用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。 配件:分水器、集水器、过滤器、阀门、放气阀、锁闭阀、活节头、内节头、热能表。2基本分类编辑 从功能和结构上来分,分集水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。 基本型:由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。 标准型:标准型分集水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分集水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。 功能型:功能性分集水器除具备标准型分集水器的所有功能外,同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能。 为了防止锈蚀,分集水器一般采用耐腐蚀的纯铜或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。分集水器(含连接件等)的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。 从设计性能方面分 从设计性能等方面分为,韩版分集水器,欧版分集水器。韩式地暖由于使用习惯和设计理念不同,通常都比较简易,加之韩式地暖对分室控温和分时段工作的要求不高,所以,其

设备安装安全操作要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A14769 设备安装安全操作要求标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

设备安装安全操作要求标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 施工操作人员必须严格遵守国家的法律、法规和企业的安全劳动纪律。进入现场必须戴合格的安全帽,系好帽带,锁好帽扣。在作业活动中严禁穿拖鞋、赤背(女职工禁穿高跟鞋)。禁止在施工现场吸烟、追逐打闹,严禁酒后作业。 2. 所有的设备在吊装时首先应检查吊车的钢丝绳、吊钩等部位是否完好,在确定无问题时方能吊装,吊装时应有懂吊装的信号指挥员,并设旁站监护人员。 3. 设备离安装地点较远的情况下,在运输过程中一定要注意安全,一是检查路面是否平整,二是要

设备安装规范与标准

设备安装规范及标准 一、设备到货准备工作 1.设备到货后首先了解单件设备自重,使用匹配吊装重量不得大于 行车最大载荷量,不可盲目、野蛮吊装; 2.设备临时摆放应整齐有序,包装物及时清理,保持安装现场干净整洁; 3.设备基础表面和水、电、气预留管道衬管内油污、泥沙、碎石、 积水等均应清理干净,衬管截取高度应略高于地面; 4.预埋的水、电、气管道不应高于地面,安装前应进行打压测试, 防止管道泄漏; 5.设备就位前,应按施工图纸和有关建筑物的轴线或边缘线及 标高线,划定安装基准线; 6.设备安装时,存在安全隐患的位置应放置警示标语。(如地坑、 悬空设备、较高且未固定底座的设备等); 二、机械设备安装标准 1.预埋的地脚螺栓的螺纹和螺母应保证完好,不得有碰伤、弯曲等现象; 2.地脚螺栓上的油污和氧化层应清理干净,螺纹上应涂抹少量油脂; 3.设备定位完毕后,地脚螺母需紧固到位,螺栓露出螺母的长度应在螺栓直径的1/3或2/3; 4.螺母与垫片、垫片与设备底座之间接触应均匀紧密;

至少应有一组垫铁。垫铁应放置在靠近地脚和底座主要受力部位的下方,相邻垫铁组的距离应保持在500---1000mm内; 3.承受负荷的垫铁组,应使用成对的斜垫铁,且调平后灌浆前应焊接牢固; 4.承受重负荷或有较强连续震动的设备应使用平垫铁,使用时不宜使用薄垫铁且不宜超过5块,厚的垫铁应放置在最下层,薄的放置在中间且厚度不宜小于2mm,并应将垫铁焊接牢固,铸铁垫铁可不焊; 5.每一垫铁组应放置整齐平稳并接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,并应用手锤逐组轻击听音检查。对于高速运转的设备应用7.mm的塞尺检查垫铁之间及垫铁与设备底座之间的间隙,在垫铁 同一端面处,两侧塞入塞尺的长度总和不得超过垫铁总长或总宽的1/3; 6.设备调平后,垫铁端面应露出设备底座边缘,平垫铁宜露出10 ---20mm,斜垫铁宜露出10---40mm。垫铁组伸入设备底座的长度应超过设备地脚螺栓的中心。安装在金属结构的设备调平后,其垫铁均应焊接牢固; 7.所有需要现场组装的设备应细致安装,配合精密。各螺栓、定位销等应安装到位并紧固,不可漏装或少装; 8.根据设备最大的进排水、气量,选择合适规格尺寸的管材。可独立操作的设备应预留阀门单独控制;

最全最详细的地暖分集水器的安装使用,你绝对不能错过

最全最详细的地暖分集水器的安装、使用,你绝对不能错过 在地暖的安装过程中,不可不注意的就是地暖分集水器的安装,地暖分集水器不管是选材上还是安装时都需要掌握技巧,避免日后出现问题。到底地暖分集水器材质哪种好?地暖分集水器安装时需要注意哪些细节?地暖分集水器品 牌选择哪种最放心?今天咱们就来详细聊一聊 一、地暖分集水器的结构 地暖分集水器结构主要分为三部分,一是由多个直流三通串联组成的分水干管和集水干管,二是设置在地暖系统每个分支口的阀门,三是设置在干管上的排气排污阀。地暖分水器由装有阀门、排气阀的一根分水干管和一根集水干管构成,并由一套固定支架组装固定在一起,通常分水干管在上方,集水干管在下方。但根据实际实用经验和管道学原理,将分水干管装在下方,集水干管装在上方更有利于排气和减少“气阻”现象发生。 从功能和结构上来看,地暖分集水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。 基本型地暖分集水器:由地暖分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。

标准型地暖分集水器:标准型地暖分集水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。 功能型地暖分集水器:功能性地暖分集水器除具备标准型分集水器的所有功能外,同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、遥控及远程遥控功能。 二、地暖分集水器的工作原理 地板辐射供暖是一种先进的供暖方式.其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。 地暖系统总体讲分为三部分: 1、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等) 2、控制系统(地暖分水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等) 3、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。

布水器的安装位置

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 布水器的安装位置 一、顶装式布水器安装图示 2.5"黑二通图示 2.5"手动多路阀图示 4"黑二通图示 4"螺纹口手动多路阀图示 图一:手动控制头 阿图祖6分上集散(平口) 阿图祖6分下集散 富来克6分上集散(卡口) 富来克6分下集散 图二:6分上下集散安装图示 4"螺纹口上布水器(182汉堡头) 图三:上布水器(汉堡头)安装图示 图四:六爪顶装下布水器图示 图五:八爪頂装下布水器安装图示 以上为六爪(八爪)顶装布水器的安装图示,图二图三与图一相粘结,图一安装在罐体的顶部。 二、侧装式布水器安装图示 图六:4"螺纹口侧装上布水器安装图示 图七:6"法兰口侧装上布水器安装图示 图八:三爪6"法兰式上布水器安装图示 图九:4"螺纹口侧装下布水器安装图示 图十:八爪6"法兰口侧装下布水器安装图示 图十一:机械过滤器使用布水器图例 不锈钢桶体使用六爪(八爪)型布水器的方法及优点 一、使用方法(参上图) 1、将封盖用胶水粘封布水器上口。 2、自选一节不锈钢管,长度自定,车床加工与布水器下口外螺纹相配的内螺纹。一头焊接在桶底,一头连接布水器。 3、布水器外螺纹与钢管内螺纹拧紧即可。 二、使用六爪(八爪)布水器的优点: 1、可省去多孔板和水帽。 2、降低桶内填充料的高度,从而达到降低整个桶体高度的目的。 3、安装简便,节省工时。 4、从安全系数考虑,爪型为1/6或1/8,而用多孔板即为几十或上百万分之一。 5、强度好,布水符合要求。 6、一但出现问题,检修优势大于多孔板和水帽。 7、桶本高度降低,重量减轻,运输方便。 8、不锈钢桶体用爪型布水器完全是水处理工程的一大前途。

现场设备安装安全技术规范(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场设备安装安全技术规范(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

现场设备安装安全技术规范(新版) 1为了指导机械设备安装工程的施工及验收,确保质量和安全,制定本规范。 2施工准备 2.1施工条件 2.1.1工程施工前,应具备设计和设备的技术文件;对大中型和复杂的安装工程尚应编制施工组织设计和施工方案。 2.1.2工程施工前,对临时建筑、运输道路、水源、电源、蒸汽、压缩空气、照明、消防设施、主要材料和机具及劳动力等,应有充分准备,并合理安排。 2.1.3工程施工前,其厂房屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程基本完工,当必须配合施工时,有关基础地坪、沟道等工程应基本完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,应清除干净。

2.1.4利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载能力进行核算;必要时应经设计单位的同意,方可利用。 2.2开箱检验和保管 2.2.1设备开箱应在建设单位有关人员参加下,按下列项目进行检查,并应作出记录: 2.2.1.1箱号、箱数以及包装情况; 2.2.1.2设备的名称、型号和规格; 2.2.1.3装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; 2.2.1.4设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等; 2.2.1.5其他需要记录的情况。 2.2.2设备及其零、部件和专用工具,均应妥善保管,不得使气变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。 2.3设备基础 2.3.1设备基础的位置、几何尺寸和质量要求,应符合国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并应有验收资料或记录。设备安装前应对设备基础位置和基础尺寸进行复检。

分集水器安装的技术要求珍藏版

分集水器安装的技术要求 分集水器是整个地暖系统中不可缺少的一部分,包括分/集水干管、排气泄水装置、支路阀门和连接配件等。分集水器是将入户的采暖热水分配到各个房间的供暖支路。和系统中的其他部件一样,分集水器的安装质量和产品质量对于整个系统的安全运行也很关键。 我们公司根据多年的施工经验,总结了一些项目的应用经验并且查阅相关资料,归纳了几点安装使用分集水器的方法,供大家参考。 第一步,检查分集水器的质量。 分集水器的种类、型号、规格是否与图纸、技术规范所规定的一致; 分集水器上下主管左右接口螺纹是否完整; 分集水器上下主管有无砂眼、裂纹及锈蚀; 分集水器上下主管的控制阀们及接头与接口间的连接是否牢固,接口是否严密,控制阀们是否能灵活开关; 分集水器支架、挡板的的防腐涂层是否完好、有无划痕。 第二步,根据分集水器安装位置来确定定位尺寸。应确保分集水器及供暖供回水管道和阀门等附件的安装,同时还要方便日后的检修。应确保运行时能够很发布改变的调节分集水器的控制阀门。 与强、弱电控制盒及插座的距离应不小于50mm。 对于自控型分集水器,为防止其电路受潮,应尽量布置在较干燥的房间。 第三步,分集水器的安装和固定。 分集水器水平安装时,应将分水器安装在上,集水器安装在下或按设计规定的要求来安装。分/集水器主管垂直间距为200mm,集水器主管中心距地面距离不小于300mm。 分集水器一般均通过支架支撑,安装时按照图纸标定的高度,经号眼打孔后用膨胀螺栓固定在墙壁上,然后再将分集水器安装在支架上。应注意:禁止在有防水层的地面上打孔固定分/集水器装饰板。 分集水器前挡板可在地面辐射供暖工程施工完毕后再安装。 分集水器安装在起居室内时,在安装高度允许时,支脚应高出室内净地坪50~100mm。 分集水器水平安装时应保证与供、回水管连接后能及时排除管道内部的积气。 第四步,分集水器入口与供热管道及附件的连接。 分集水器安装就位后再安装立管与分集水器间的连接支管为宜。 在分水器之前的供水管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、热计量装置(有热计量要求的系统)。在集水器之后的回水连接管上,应安装可关断调节阀,必要时可用平衡阀代替。