型号:ES3000 模块型号 :ESR-48/50AA

型号:MCS3000 模块 :ESR-48/50CF

型号:MCS3000D 模块型号:ESR-48/56AC

型号:MCS1800 模块:ESR-48/30DD

型号:MCS3000H 模块型号:ESR-48/50DE

开关电源中达MCS6000系统试题 (2)

附件二:中达MCS6000系统试题 初级题 1.Mcs6000单个机架可以安装多少个模块? 15个 2.Mcs6000的模块功率是多少? 6000V A。 3.MCS6000的模块是恒功率模块? 是 4.MCS6000系统模块采用的通讯方式? 485通讯。 5.MCS6000系统最多可配多少个整流模块? 100个 6.MCS6000的交流电压变换范围是多少? 260V-530V 7.MCS6000系统整流模块交流进线如何接? 三相四线(A BC G) 8.MCS6000系统的整流屏空开应配置多大? 250A 9.MCS6000系统的整流屏交流线经采用多大? 最小50MM 10.MCS6000系统的整流模块的均流特性? +-5% 11.MCS6000系统的整流模块的限流? 10%-130% 12.MCS6000系统的监控模块提供几个RS232接口? 2个 13.MCS6000系统的侦测交流电压为几种? 两种,单相和三相。 14.MCS6000系统的整流模块是否由相序要求? 没有。 15.MCS6000系统的可以接几路电池? 四路。 中级题 1.MCS6000系统的总电流有几种侦测方式? 两种,单个直流屏为霍尔侦测,多个直流屏为模块输出相加。

2.MCS6000系统的电池管理采用几段充电? 三段. 3.MCS6000系统的电池均充有几种其启动方式? 三种:电压、容量、时间。 4.MCS6000系统的电池放电测试功能有几种方式? 两种,恒流放电和负载电流放电。 5.MCS6000系统的电池放电测试功能如何启动? 修改时间和通过电脑软件下达启动命令。 6.MCS6000系统的接口板应选一类或是二类? 二类。 7.MCS6000系统的整流模块采用的是单极或是双极变换? 单极变换。 8.MCS6000系统中如果模块不连续放置,如何避免监控检测空位告警? 启动分组功能,把空位置设定为一组,并且关掉其检测。 9.MCS6000系统的状态有几种? 三种,UPS、STANDBY、长鸣。 10.MCS6000系统作电池放电测试时系统状态应设定为那种状态? STANDBY。 11.MCS6000系统监控模块是否会向整流模块下达高压关机命令? 不会,只会下达高压关机值。 12.MCS6000系统监控模模块声音告警有几种状态? 有开、关和定时长三个状态。 13.MCS6000系统监控模后面的交流和直流侦测接线是否顺序? 没有,两个接口可以随意接。 14. MCS6000系统的地址设定是在机架上还是在模块上? 在机架上面,有地址电阻定义. 15. MCS6000系统前面和后面的RS23接口有区别吗? 早期有,前面为近端,后面为远端,后来出货就没有区别了。 高级题 1.MCS6000系统均充无法转回浮充? 电池的容量没有达到均充结束时要求的容量,或是电池电流显示有偏差,没有低于均充结束的电流,大部分和电池电流不准有关,另外就是监控模块死机。 2.在MCS6000/MCS1800A系统参数设置中有接口板类型选择,一般选"一类接口板"或"二类接口板",那么对于标准配置的MCS6000/MCS1800A系统,分别该选择哪类接口板类型为什么 答:MCS1800A系统选择一类接口板,MCS6000系统选择二类接口板.因选择

中达开关电源系统调试操作书

请各县市代维人员按照<<中达调试操作书>>上的步骤调试好新旧中达开关电源的参数:中达开关电源一次下电应设为44V、二次下电应设为46.8V;新型中达开关电源(带OBO防雷模块、带低压隔离侦测板)必须在侦测板上(用万用表直流电压档表笔接入第二个孔:低压隔离跳脱调节和第四孔:地线孔)把电压调至 4.68V;侦测板上不能有红灯亮,亮红灯表示侦测板处于手动状态,按一下第五个按钮红灯灭,表示处于自动状态。 《中达开关电源系统调试操作书》 中达电通电源系统操作及参数设定: 说明系统运作资料的显示和告警画面的说明, 以及系统如何进行参数设定, 已由用户针对某些特定的参数重新设定, 其余则由出厂时设定完成。 系统显示

1. 首页画面: 监控单元(CSU )的资料显示,是液晶显示器(LCD)和三个发光二极管来执行。红色为主要告警指示,黄色为次要告警指示,黄色为均充充电指示 (见上的CSU 显示屏幕图示)。 液晶显示器首页显示画面的内容为:直流输出电压、直流输出电流、交流输入电压、系统状态。在正常状况下系统异常告警资料并不显示,只有在供电系统发生异常时,才会有系统告警内容显示出来。 开机时首页画面显示: 直流电压--直流供电系统直流输出电压 负载电流--供电系统输出总负载电流 交流电压—系统交流电压(取第二相) 状 态--显示系统的状态(浮充,均充) 在首页下,按下列按键分别显示下列内容: 增 —显示资料内容. (只能查看,不能设置或更改) 减 —显示参数设定内容. (下面详细讲解) 直流电压 54.3 V 负载电流 0 A 交流电压 220 V 状态 浮充 主要告警指示灯 次要告警指示灯 均充指示灯

消防图纸识别图形符号

消防图纸识别图形符号文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

消防图纸识别图形符号 消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式; (6)最后才是平面图,他事实是对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等; (7)注意:读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。 看消防图纸,如何一眼秒懂? 消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)和电气(火灾自动报警),有的建设方也会让消防公司来做防排烟部分,消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到。 (1)比如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额, (2)比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等等。

(3)材料的算法:设备数量按图数就行了,管道,线管也要靠自己来完善。火灾探测器、报警器特征表示法: 附1:消防工程基本图形符号及工程图例 消防工程基本图形符号 1、消防工程辅助符号 2、消防工程灭火器符号 3、消防管路及配件符号 4、消防工程固定灭火器系统符号 5、消防工程灭火设备安装处符号 6、消防工程自动报警设备符号 附2:消防技术文件用消防设备图形符号

中达电通动力环境系统操作说明

SuperWare 该文档的所有版权属于中达电通股份有限公司,其它任何组织和个人未经授权不得复制和传播此文档。中达电通股份有限公司保留对该版权的解释权。 Delta-CIMIC Electronics co.,Ltd owns the sole copyright to this file, any other organization or individual has no rights to copy and distribute this file, except gets the formal authorization. These rights are provided for information clarification, other restrictions of rights may apply as well. Delta-CIMIC Electronics co.,Ltd reserves the explanation right. 动力环境集中监控系统操作说明 SuperWare 5.0 2008年01月 中达电通股份有限公司 Delta-CIMIC Electronics co.,Ltd

目录 1.基本操作方法 (3) 2.系统基本显示与声响 (4) 2.1连接符号说明 (4) 2.2告警颜色等级分类说明 (4) 2.2.1正常告警颜色 (4) 2.2.2告警过滤颜色 (5) 2.2.3通讯中断颜色 (5) 3.警报确认 (5) 3.1告警发生与确认 (5) 3.1.1闪烁 (5) 3.1.2确认 (5) 3.2告警自动恢复画面闪动 (6) 3.2.1告警自动恢复自动确认 (6) 3.2.2告警自动恢复人工确认 (6) 4.告警讯息查询 (6) 4.1告警查询 (6) 4.2讯息查询 (7) 5.基本操作方法 (7) 5.1登入/注销 (7) 5.2更改密码 (8) 6.系统查询显示功能 (8) 6.1显示群点编号 (8) 6.2群点状态查询 (9) 6.3历史数据库查询 (11) 6.4实时数据记录指定查询 (11) SuperWare

最新中达开关电源系统调试操作书

中达开关电源系统调 试操作书

请各县市代维人员按照<<中达调试操作书>>上的步骤调试好新旧中达开关电源的参数:中达开关电源一次下电应设为44V、二次下电应设为46.8V;新型中达开关电源(带OBO防雷模块、带低压隔离侦测板)必须在侦测板上(用万用表直流电压档表笔接入第二个孔:低压隔离跳脱调节和第四孔:地线孔)把电压调至 4.68V;侦测板上不能有红灯亮,亮红灯表示侦测板处于手动状态,按一下第五个按钮红灯灭,表示处于自动状态。 《中达开关电源系统调试操作书》 中达电通电源系统操作及参数设定: 说明系统运作资料的显示和告警画面的说明, 以及系统如何进行参数设定, 已由用户针对某些特定的参数重新设定, 其余则由出厂时设定完成。 系统显示

1. 首页画面: 监控单元(CSU )的资料显示,是液晶显示器(LCD)和三个发光二极管来执行。红色为主要告警指示,黄色为次要告警指示,黄色为均充充电指示 (见上的CSU 显示屏幕图示)。 液晶显示器首页显示画面的内容为:直流输出电压、直流输出电流、交流输入电压、系统状态。在正常状况下系统异常告警资料并不显示,只有在供电系统发生异常时,才会有系统告警内容显示出来。 开机时首页画面显示: 直流电压--直流供电系统直流输出电压 负载电流--供电系统输出总负载电流 交流电压—系统交流电压(取第二相) 状 态--显示系统的状态(浮充,均充) 在首页下,按下列按键分别显示下列内容: 增 —显示资料内容. (只能查看,不能设置或更改) 减 —显示参数设定内容. (下面详细讲解) 回车 —显示历史纪录内容和时间. 直流电压 54.3 V 负载电流 0 A 交流电压 220 V 状态 浮充 主要告警指示灯 次要告警指示灯 均充指示灯

中达开关电源MCS3000H.

中达开关电源MCS3000H操作及参数设定 一、概述 此章是说明系统运作资料的显示和告警画面的说明, 以及系统如何进行操作参数设定,指导用户针对某些特定的参数重新设定, 其余则由出厂时 设定完成。

二、系统显示 系统开机显示产品系列和监控软件的版本,如下所示: 中达电通MCS3000H 版本:V1.0.00 监控模块提供4行16个字符格式数字式的液晶LCD 显示器,通常显示系统输出直流电压、负载总电流和系统状态(浮充或均充),这就是默认的主页(如下图所示)。 200 A 54.0 V 浮 充 -48V 系统 注: 无告警的情况下,如果当前画面不在主页,没有按键操作超过40秒显示器自动 转回主页;有告警时,主页与告警提示页交替显示。 三、前面板按钮 减 增 电池回车 记录 模块 黄灯红灯 绿灯 除了在监控模块或菜单主页中,有下列5个菜单按钮中包括了系统中绝大多数的参数,通过这些菜单可直接进入相关联的项目:

a) b) 中; c),储存了最近发生的100条告警信息(包 括告警数据和时间)。 d),包括所有系统参数菜单,同时针对每一项设定利用加和减键来 修改设定值。 e) 结束后再按一次回车键确认。 四、状态指示灯 除了液晶显示器中的菜单内容外,另外有3个系统状态指示灯如下: 系统运行正常?绿色指示灯 告警/均充! 黄色指示灯 整流模块关机 红色指示灯 如果这3个指示灯都关闭,则表示系统关机,可能的原因如下所列: ?监控模块内部故障 黄色告警指示灯代表任何告警状态的发生,既包括系统也包括模块的有关告警,当告警出现时,按回车键查看告警内容。红色告警灯亮表示有一个或多个整流模块关机。

精品12中国移动网络设备维护手册-开关电源-中达电通(试行)优秀

中国移动网络设备维护手册 -开关电源-中达电通 (试行)
中国移动通信集团网络部
1

名称 中国移动网络设备维护手册-电源设备-中达电通(试行)
编写时间 2011 年 3 月
定稿时间 2011 年 7 月
版本号 2011-V1
总部网络部
夏凡超、陈为国、钟亮
编写单位 安徽公司 编写人 唐继志
福建公司
石卫涛
审核单位
江苏公司、 浙江公司
审核人
吴维宏、王鹰、颜士军、周平、窦荣启 杨剑宇、胡欢刚、毛松苗、童克波
2

前言
随着中国移动网络规模的不断扩大,几年来纳入代维范围的设备不断增加, 代维工作已经成为网络基础维护工作的重要组成部分。目前全网 81%的基站、94% 的传输、几乎 100%的集团客户服务支撑工作以及室内分布的维护工作都采用了 代维方式。代维工作的质量直接决定了中国移动的网络质量,代维工作直接影响 到客户感知和企业形象。
没有规则不成方圆。制度流程立,则诸事兴,制度流程破,则百事废。完善 的代维管理制度和流程是做好代维工作的基础。为此,集团公司组织编制和修订 了中国移动代维管理系列规章。《中国移动网络设备维护手册-电源设备-中达电 通》由集团公司组织安徽、福建公司编制,共享了设备维护的典型故障案例、例 行维护项目的操作指南、常用板卡的更换要求等。
刘爱力副总裁高度重视代维规范编制工作,要求我们要坚持“问题的提出和 解决方法要从一线中来,形成规范的意见和方法再回到一线中去”的工作方法, 并请省公司主管网络的副总经理对维护手册的完整性、全面性、准确性,以及可 操作性、可执行性进行审核。从而使规范能够更加切合工作实际,能够有效指导 和服务一线工作。
在此,对参与本手册编写、评审和审核的各位领导和同事表示衷心的感谢! 特别感谢范秉衡、刘晓宇、吴维宏、杨剑宇等同志对本手册进行了精心编制和认 真审核。《中国移动网络设备维护手册》的发布,将为提升全网代维管理水平、 确保整体网络质量奠定坚实的基础。
我们已经迈出了坚实的第一步,在后续落实过程中,还需要各省公司坚持“有 章必循、违章必究、务求实效”。当然,行之有效的操作维护手册必须有一个在 实践中检验,并不断加以完善的过程。基层公司是最好的实践者,热切希望各公 司在实践中继续对维护手册提出宝贵意见和建议,让我们共同为确保中国移动卓 越网络品质而不懈努力!
3

中达开关电源维护操作手册(精简版)

中达开关电源维护操作手册(精简版)

中达系列开关电源维护手册 福建移动通信 2006-6汇编

前言 1.本手册使用说明 在本手册中,我们简要介绍了目前我省常用的中达ES3000/MCS3000,ES5500/MCS6000及ES750/MCS1800系列开关电源系统的基本原理、产品性能,接着着重对系统参数配置、设定等日常操作及故障处理方法(同时提供部分实战案例供各位参考)进行汇编;最后是有关中达电源系统的维护要点及开关电源维护制度汇编。2.各章节内容编排顺序为 第一节开关电源系统原理简介------------------------------------------P4 1.1常用中达开关电源系列及特点-----------------------------------P4 1.2中达电源整流模块工作原理-------------------------------------P4 1.3交流配电单元------------------------------------------------P4 1.4直流配电单元------------------------------------------------P4 1.5 监控单元----------------------------------------------------P5 1. 6蓄电池低电压隔离保护原理------------------------------------P5 第二节系统配置及主要性能指标---------------------------------------P6 2.1 MCS3000系统配置---------------------------------------------P6 2.2 MCS3000整流模块---------------------------------------------P7 2.3 MCS6000系统配置---------------------------------------------P10 2.4 交流配电屏--------------------------------------------------P11 2.5直流配电屏---------------------------------------------------P12 2.6 MCS6000整流屏-----------------------------------------------P12 第三节参数设置-----------------------------------------------------------P15 3.1中达开关电源系统安装程序如下--------------------------------P15 3.2 ES-3000监控模块的操作与调整--------------------------------P15 3.3 MSC-3000面板参数设置---------------------------------------P28 3.4 ES-55OO系统操作与参数设定---------------------------------P31 3.5 MCS-6000参数设置简介-------------------------------------P43 3.6 ES-750系列系统参数设定-------------------------------------P48 3.7 MCS-1800 室外型系列操作与使用说明---------------------------P48

中达开关电源维护操作手册

中达系列开关电源维护手册 在本手册中,我们简要介绍了目前我省常用的中达ES3000/MCS3000,ES5500/MCS6000及ES750/MCS1800系列开关电源系统的基本原理、产品性能,接着着重对系统参数配置、设定等日常操作及故障处理方法(同时提供部分实战案例供各位参考)进行汇编;最后是有关中达电源系统的维护要点及开关电源维护制度汇编。 第一节开关电源系统原理简介 常用中达开关电源系列及特点 中达ES3000/MCS3000,ES5500/MCS6000及ES750/MCS1800系列高频开关直流电源系统,由交流配电单元(屏)、整流变换单元、直流配电单元(屏)及监控管理单元组成。3000系列整流模块单机输出额定值为-48V/50A或+24V/100A,系统设计采用整流及配电综合型设计,每个机架含整流模块、监控单元及交直流配电,在目前基站使用较多。ES750/MCS1800系列与3000系列结构类同,只是容量较小,适用边际网一类站所;ES5500/MCS6000系列直流供电系统,是由多部48V/100A(或24V/150A)整流模块与直流配电组合成整流低阻综合屏再配上交流配电盘和监控模块组成;适用大容量的局站等。中达电源内置全智能型监控单元内装微处理器,针对系统输入、输出、模块状况、电池充放电、电池及环境温度等运作状况监控及警示。备有RS-232接口供本地或远程通信用,具有三遥(遥讯、遥测、遥控)功能。 1.2中达电源整流模块工作原理 中达整流模块其工作原理说明如下: 经交流配电(屏)来的单相220V(5500/6000系列为三相380V)交流电源接入整流模块之后经过AC 断路器,保险丝等保护组件,进入EMI滤波器,单相(三相)交流电源经桥式整流器整流为直流后,再经主动式功率因素校正线路(PFCBoostConverter),经PFC控制器完成高功率因素(PF>,低失真因素(THD<5%)之要求,产生一约400V(三相为530V)的直流电压供给直流对直流转换器使用。 接着由400V(三相为530V)直流电压经直流对直流转换器产生一稳定的输出电压,再回馈经直流控制器可得到稳定的直流输出。才输出到系统的并联铜排上;再经过直流(屏)配电后,输送到各个用电设备。另为对整流模块与系统做最佳与适时的保护,还有保护回路,其包含输出过高/低压保护、输出过流保护、过温度保护、短路保护、风扇失效保护。 交流配电单元 交流配电是与开关电源和直流配电单元(屏)一起配套使用,组成满足移动通信设备需要的完整供电系统。

消防设施图形符号及工程图例消防箱图例

名称图形名称图形手提式灭火器灭火设备安装处所 推车式灭火器控制与指示设备 固定式灭火系统(全淹没)报警息动 固定式灭火系统(局部应用)火灾报警装置 固定式灭火系统(指出应用区) 消防通风口 1、消防工程辅助符号 名称图形名称图形 水阀门 手动启动泡沫或泡沫液 出口电铃 无水入口 发声器BC类干粉 热扬声器 ABC类干粉烟 电话卤代烷 火焰光信号 二氧化碳易爆气体 消防工程基本图形符号 2、消防工程灭火器符号 名称图形名称图形

清水灭火器卤代烷灭火器 推车式ABC类 干粉灭火器 泡沫灭火器 二氧化碳灭火器推车式卤代烷灭火器 BC类干粉灭火器推车式泡沫灭火器 水桶 ABC类 干粉灭火器 推车式BC类 干粉灭火器 沙桶 3、消防管路及配件符号 名称图形名称图形干式立管消防水管线 干式立管消防水罐(池) 干式立管泡沫混合液管线 报警阀干式立管 消火栓开式喷头 干式立管消防泵 闭式喷头干式立管 泡沫比例混合器水泵结合器 湿式立管泡沫产生器 泡沫混合器立管泡沫液管 消防工程基本图形符号 4、消防工程固定灭火器系统符号 名称图形名称图形 水灭火系统(全淹没) ABC类干粉灭火系统 手动控制灭火系统泡沫灭火系统(全淹没)

卤代烷灭火系统BC类干粉灭火系统 二氧化碳 灭火系统 5、消防工程灭火设备安装处符号 名称图形名称图形二氧化碳瓶站ABC干粉罐 泡沫罐站BC干粉灭火罐站 消防泵站 6、消防工程自动报警设备符号 名称图形名称图形消防控制中心火灾报警装置 温感探测器感光探测器 手动报警装置烟感探测器 气体探测器报警电话 火灾警铃火灾报警扬声器 火灾报警发声器火灾光信号装置

“消防图纸”识图方法,让你一眼秒懂!

前言: 很多朋友觉得消防图纸很复杂,那是针对“小白”而言,其实想快速看懂消防工程图,首先要仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,虽然相对比较难,但只要你多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,下面详解! 1 消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式;(6)最后才是平面图,他事实是对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等; (7)注意:读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。

2 看消防图纸,如何一眼秒懂? 消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)和电气(火灾自动报警),有的建设方也会让消防公司来做防排烟部分,消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到。 (1)比如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额, (2)比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等等。 (3)材料的算法:设备数量按图数就行了,管道,线管也要靠自己来完善。

火灾探测器、报警器特征表示法: 3 4

消防图纸识别图形符号

消防图纸识别图形符号 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

消防图纸识别图形符号 消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式; (6)最后才是平面图,他事实是对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等;(7)注意:读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。 看消防图纸,如何一眼秒懂 消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)和电气(火灾自动报警),有的建设方也会让消防公司来做防排烟部分,消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到。(1)比如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额, (2)比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等等。 (3)材料的算法:设备数量按图数就行了,管道,线管也要靠自己来完善。 火灾探测器、报警器特征表示法: 附1:消防工程基本图形符号及工程图例 消防工程基本图形符号 1、消防工程辅助符号 2、消防工程灭火器符号 3、消防管路及配件符号 4、消防工程固定灭火器系统符号 5、消防工程灭火设备安装处符号 6、消防工程自动报警设备符号 附2:消防技术文件用消防设备图形符号

动力环境监控方案-中达电通

机房动力环境集中监控系统 建议方案 中科软科技股份有限公司 2012年1月

目录 第一章设计方案说明 (2) 1.1 设计宗旨 (2) 1.2 设计依据 (3) 1.3系统技术特点 (3) 1.4系统架构说明 (4) 1.5系统性能说明 (6) 1.6 监控数据采集方式 (7) 1.7系统软件功能说明 (9) 1.8 监控对象及其监控安装 (10) 第二章系统验收与培训 (15) 2.1 调试、验收、试运行 (15) 2.2 技术培训与支撑 (17)

第一章设计方案说明 1.1 设计宗旨 随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太熟悉机房设备人员值班维护,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。 由此可见,加强动力设备、机房精密空调的维护和管理,确保设备正常运行,是各行各业计算机信息化迅猛发展的前提条件。机房动力环境集中监控系统正是顺应这种发展趋势的产物,它具有实时监控设备运行状态、预期故障发生、迅速排除故障、记录和处理相关数据、进行综合管理等多重功能。 SuperWare动力环境集中监控系统是中达电通公司积累多年在动力领域的实践经验并针对上述问题提供的专业解决方案,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,另外丰富的事件历史记录对系统设备的管理有重要的参考,因而该系统对机房的科学管理有特殊的意义。 为便于统筹规划,可将机房内目前的各种被监控设备分为智能型和传统型两大类: 智能设备是指该设备有数据通信接口,通过该接口可将其协议转换读出数据即能达到监控目的,所以对智能设备的监控关键在于对协议的破解,正确的通信协议和解码经验是关键。目前绝大多数的开关电源、柴油发电机、机房专用空调、UPS、逆变器等大多都是智能设备,近些年来,其便于管理维护的优点越来越得到充分的体现。我们累积了多年的监控经验,已经对一百多种智能设备成功解码。 传统设备是指没有数据通信接口的设备,对这类设备的监控需要在设备上加装传感器、变换器、界面等,在不影响设备使用的同时将各种监控量转变为监控系统能接入的信号。此外对于一些机房周边的环境量如温湿度、烟雾告警、红外

中达电通大屏幕拼接解决方案助力化工控制室

中达电通大屏幕拼接解决方案助力化工控 制室 近期,中达电通大屏幕拼接解决方案在青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目电石控制室得到成功应用,为该控制室打造了一套显示面积为1,3610(宽)×2,942(高)mm,满足同时显示24路视频信号,8路计算机信号的DLP大屏幕显示系统。 本次青海盐湖海纳化工电石控制室DLP大屏幕系统采用了第三代DLP显示单元DVS系列,组成的67英寸5×4的大屏幕拼接系统,无论在画面显示,或是系统控制上均代表目前业内技术最领先解决方案。 为应对全球竞争,国内化工企业对于信息化系统的建设越发重视,对于自动化系统的集成水平提出了更高的要求,要求自动化控制系统打破以往只是单装置控制形成一个个“信息孤岛”的状况,实现全厂控制系统之间的集成,实现真正的集中控制、操作和管理。 为了满足青海盐湖海纳化工电石控制室DLP大屏幕系统的控制需求,中达电通提供的这套大屏幕拼接解决方案,同时具有投影单元内置图像处理模块和外接图像拼接控制器的双通道图像处理,两套图像处理系统相对独立又相互补充备份。每个显示单元里的内置图像处理模块支持同时开启

3个动态信号窗口(包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号),可以在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示,信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接以及全屏显示。而外置图像控制器采用的VisionCON系列的图像拼接控制器是针对7×24小时工作环境、高端应用的要求而研发的一款高性能专业化的图像处理设备。 青海盐湖海纳化工电石控制室在使用过程中,可在系统运行的情况下直接更换信号采集卡、图形输出卡等,并能自动恢复换卡前的信号窗口正常显示。所有设备风扇可热交换,保证设备可靠连续运行,支持全年7×24小时使用,系统稳定可靠。 该系统自投用以来,取得了良好的应用效果,目前系统实现24小时全天候稳定运行,在线集成显示多个管理和监控系统信息,系统运行稳定,已经成为电石控制室生产调度指挥人员日常工作中的主要信息监控、决策和指挥平台的重要组成部分。

中达电通PLC与松下变频器通讯实例

◎中国工控展销网◎站点地图1 2 ◎繁體版 松下工控展销网 首 页代理简介 松下 松下变频器 松下电器变频器 松下触摸屏 松下伺服电机 松下小型马达 https://www.wendangku.net/doc/a517729697.html,/sx/10035.htm(第 1/3 页)2007-12-4 14:34:00

那么得出以下所有通讯格式码: %01#WDD0023700237FE1052\CR 通讯方式是ASCII方式,数据是十六进制格式,那么做以下转换,得出格式码: 把这些格式码按正确的次序发出,就可以把数据43.5HZ写入到变频器设定频率DT237中。 三、梯形图 在PLC中,无协议通讯也是从低位开始发送数据的,可选用8位模式和16位模式传送,不同就在于发送数据寄存器中的8位数据还是16位数据,在这里以16位模式做说明。梯形图如下: 把格式码数据253031235744443030323337303032333745463130520D按照从低位到高位的顺序依次存入到D0~D11中去,占用12个连续的数据寄存器,就是说有24个字节的数据。 设定通讯参数9600,N,8,1,ASCII方式,16位模式。 当M0接通一次,就可以发送一次数据,写一次频率。 四、程序优化 如果再加上读频率的程序,就可以做成小闭环,完成读写频率的程序优化。 因为在写频率的数据发送成功后,可做延时3秒后读频率,在读成功以后,把读回的频率数据和要 写入的频率数据做比较,如果相等,则通讯程序停止,如果不相等,再执行写频率——>读频率——>比较。

三垦变频器展销网 台达工控展销网 LG工控展销网 欧姆龙工控展销网 松下工松展销网 NKK开关展销网 西门子工控展销网 三垦变频器展销网 台达工控展销网 LG工控展销网 欧姆龙工控展销网 中国工控展销网 E-mail:kefu@https://www.wendangku.net/doc/a517729697.html, https://www.wendangku.net/doc/a517729697.html,/sx/10035.htm(第 3/3 页)2007-12-4 14:34:00

消防图纸识图要点

消防图纸识图要点 任何一份图纸都要先读设计说明、图例:设计说明是图纸的提纲,可把握设计意图、内容等;不同的设计可能图例不一样; 系统图:一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式; 平面图:对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等。读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。 如何读懂消防图纸 读图次序:总平面图(分清各建筑)——图纸设计说明和图例——系统图——消防平面图 1.消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)、电气(火灾自动报警)和防排烟部分。 2. 消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到,如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等。 3. 材料的算法:设备数量按图数即可,管道,线管需自行完善。 如何读懂消防图纸中电气线路

根据系统图结合平面图来每层管线走向,一般先找到进水点,再按系统管线的布置来找每一层平面图的具体位置。一般系统图只是为了表示管线连接方式和规格,平面图电气的回路需要看线的标识,如某消防广播总线标识为采用2xZRBV-1.5mm2线,表示2根1.5平方铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线(ZRBV)。由两根线组成回路,在系统图上只画一根线表示,计算线长度时,要以两根算。而消防电话总线采用ZRRVVP-2x1.0mm2线,表示一根阻燃屏蔽双绞线电缆,面积为2*1平方,在系统图上示意也是一根线表示,计算长度时,按一根计。 一般线缆字母前面的数字表示根数,后面的表示一根线缆由几芯组成,如上面的2*1mm2,表示由两芯1mm2导线组成一根线缆。电缆的符号标识还有很多,如,(ZR阻燃),(NH耐火),(WDZ低烟无卤)等,不同标识价格不同,作用也不同,楼主最好查一些这些专业方面的书,弄清电缆的标识意义,这样看图纸才不会搞错。 在消防图纸中XL、WL、TL、JL、FL、PL、GL、NL是什么意思? 在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。 例如:XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思。 例如:XL代表的意思是X代表消防,L代表立管,以此类推WL,W代表污水,L代表立管,假如图纸上标识着XL-45标识编号45的消防立管。

中达MCS-3000高频开关电源系统

中达MCS-3000高频开关电源系统 一、电源柜组成 高频开关电源主要有交流配电单元、直流配电单元、CSU 监控单元、SMR 整流模块单元等组成。如下图所示: 二、监控单元 监控单元的作用是监控系统输入输出,整流模块状态、电池及环境温度、充放电控制与异常状况的告警与指示。备有RS-232 接口,具有遥讯、遥测、遥控功能,符合无人值守 CSU 监控单元 PDU 直流配电单元 SMR Shelf 架每层SHELF 能放 置6 SMR SMR : ESR 48/50 或 ESR 24/100

与集中监控的需要。外接PC机采用中文窗口环境操作,可配合打印机提供系统文字信息,亦具有传呼机告警功能,能将主要告警通知用户,使用户随时获得系统最新信息。 监控单元与整流模块间以信号线联机。它收集由整流模块传来的告警信号及电流值。并可对整流模块下达停机、浮充/均充控制及浮充电压温度补偿的电压修正指令。 监控单元分老型号和新型号,功能其实是一样,只不过操作按键功能不同而已。下图

出现告警时,可以通过清除侦测板告警或清除通信不良,看告警是否能够恢复,如果不能恢复,再根据告警内容去解决。对于有告警但没有没有告警内容或按键不起作用、面板显示不正确等故障,可以通过复位CSU 来解决。 三、整流模块 整流模块面板指示灯 (1)LOAD (负载电流) : 5段绿色LED 显示,各代表负载容量 (2)AC ON (交流市电) : 绿色LED 显示表示模块工作,不亮表示不工作 (3) CL ( 限流) : 黄色LED 显示表示有限流,不亮表示没有 (4)FF (风扇故障) : 红色LED 显示表示风扇故障,需要更换风扇 (5)RF (整流模块故障) : 红色LED 显示表示整流模块故障,需要更换 (6)EQU (均充充电) : 黄色LED 显示有均充或整流模块没有得到确认 衡量一个整流模块的好坏还有一个重要参数----均流不平衡度 : ≤ ± 5% 四、侦测板 侦测板的功能是如下: 1. 收集侦测负载熔丝熔断的信号,送给CSU 处理。 2. 收集侦测电池电流大小信号,送给CSU 处理。 3. 收集温度侦测器(TA ,TB)的信号,送给CSU 处理。 老监控单元CSU 显示屏 整流模块 ESR-48/50A

中达开关电源英文版翻译

一:ES3000(中达英文系统) 英文菜单中文菜单 1.AUTO FL 1.自动/手动 AUTO/MAN FL/EQU 浮充/均充设定 2.FLOAT/EQUALIZE 2.浮充/均充电压设定VOLTAGE SET 3.CURRENT LIMIT 3.限电流 SET A 4.VOLTAGE SET 4.电压设定 HVSD/HV1/LV1/RSD 过电压/高压/低压/过压恢复 5.CALIBRATION 5.表头校准 6.TOTAL NUMBERS 6整流模块数量 SMR 7.SMR1 2 3 7设定整流模块1-3 8.SMR4 5 6 8设定整流模块4-6 9.SMR7 8 9 9设定整流模块7-9 10.SMR10 11 12 10设定整流模块10-12 11.SET TB1-2,TA 11设定TB1-2,TA 12.SET I BATTERY 12.电池分流器设定 13.SET(1-10) 13.设定均充时间 HOUR 14.SET CUR DATE 14.设定系统时间

15.SET NEXT DATE 15设定充电转换时间 16.MIN.CURRENT 16.最小充电电流设定 %&1/10Ah 17.BAT.CAP. 17.电池容量 MAX: AH 18.%BATT.DISCH 18.复电转均充电池放电率>EQU CHARGE % 19.SET BI

(完整word版)如何看懂消防图纸

消防工程教你秒看消防图纸 消防图纸大致分消防水、消防电、还有气体消防;不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例;设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等;不同的设计可能图例不一样;然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式;最后才是平面图,他事实是对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等。读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。 如何看懂消防图纸?消防工程图首先要仔细看清楚总平面图,各建筑要分清楚,再看清楚前面的图纸设计说明和图例,其中有各种符号标示,然后看系统图,这是相对比较难的,多花点时间就行,最后各层消防平面图就自然而然能看下去了,看不明白或矛盾的地方,可以翻阅同工程的建筑和装潢、空调图,整体框架是一致的,看清楚仔细分析,应该能快速看明白了。 1、消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)和电气(火灾自动报警),有的建设方也会让消防公司来做防排烟部分。 2、消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到,比如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等等。 3、材料的算法:设备数量按图数就行了,管道,线管也要靠自己来完善。 消防图纸中电气线路怎么看?根据系统图结全平面图来每层管线走向,一般先找到进水点,再按系统管线的布置来找每一层平面图的具体位置。一般系统图只是为了表示管线怎样连接和用什么规格,主要是平面图电气的回路主要是看线的标识,如某消防广播总线:标识为采用2xZRBV-1.5mm2线,意思为2根1.5平方铜芯