文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ATS施耐德软启动操作流程

ATS施耐德软启动操作流程

ATS施耐德软启动操作流程

施耐德ATS22软启动设置流程

1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单?

?ENT

?→

?出现配置菜单?

?→

参数设置:①选择高级模式选项?

?→

?ENT(确认)

?ENT选择选项?

?→

②选择线电压选项?

?→

?ENT(确认)

?ENT输入电机额定电压?

?→

③选择电机额定电压选项?

?ENT(确认)

?→

?ENT输入电机额定电流?

?→

2. 在主菜单中使用软启动器按钮选择高级菜单?

?ENT

?→

参数设置:①选择起-停控制选项?

?→

?ENT(确认)

?→

?ENT选择选项?

3. 在主菜单中使用软启动器设定菜单?

?ENT

?→

参数设置:①选择加速斜坡时间选项?

?ENT(确认)

?→

?→

?ENT使用软启动器按钮选择10?

②选择减速斜坡时间选项?

?ENT(确认)

?→

?ENT选择选项?

?→

4. 按钮选择高级保护菜单(1)?

?ENT

?→

参数设置:①选择过流阀值选项?

?ENT(确认)

?→

?→

?ENT使用软启动器按钮选择130?

5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单?

?ENT

?→

参数设置:①选择逻辑输入2选项?

?→

?ENT(确认)

?ENT选择选项?

?→

②选择继电器R1选项?

?→

?ENT(确认)

?ENT选择选项?

?→

③选择继电器R2选项?

?→

?ENT(确认)

?ENT选择选项?

?→

6.使用软启动器ESC按钮返回到界面。试机!!!

恢复出厂设置:ESC + ?

?→

?ENT按钮选择?

?ENT

?ENT进入实用菜单?

?→

?→

?→

?ENT

?→

?ENT(参数恢复为出厂设置)?

?

清除故障消息并对软启动复位快捷按钮: ENT + +

施耐德软启动的原理及应用

施耐德软启动的原理及应用 摘要:本文介绍了软启动的原理与运行特点,以及MCC 控制柜的作用与功能。 关键词:软启动器;交流电机;电机起动性;MCC;控制柜,价格,参数。 1、软启动器的性能及特点 软启动器对电机电流的检测,控制输出电压按一定线性加至全压,限制励磁启动电流,实现电机的软启动,它具有很强的抗干扰能力和控制能力,能避免在工作中受高电压和强电子的扰动。软启动器采用数字控制触发,在软启动过程中是恒电流平滑加速,避免了对电网的冲击,启动电流可根据现场负载的需要在30 %~70 %Ue (Ue 为额定电压)范围内连续可调。可以对软启动器参数进行调整,以最小电流获得最佳转矩,软启动器对机械方面的优点是可减少机械应力,延长电动机及附属机械使用寿命。启动时间可以根据不同的负载进行设定,对启动时间进行最佳优化,在该时间范围内,电动机转速缓慢上升,具有缺相,三相不平衡,过载,过流等电机的全方位保护。性价比高,操作简单,体积小,重量轻,安装调试方便,具有可控硅过热和过电压保护。 2工作原理与运行特点 三相交流异步电动机的启动转矩Ma 直接与所加电压的二次方有关,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就会影响这些值。软启动的工作原理是通过控制串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管的导通角使电机的端子电压从预先设定的值上升到额定电压。 2.1软启动的主要启动方式 (1)电压双斜坡启动详见说明,在启动过成中,电机的输出力矩随电压的增加而增加,在启动时提供一个初始的启动电压Us ,Us 根据负载的大小可调,将Us 调到大于负载静摩擦力矩,产生最佳启动特性。这时输出电压从Us 开始按一定的斜率上升,电机不断加速。当输出电压达到达速电压Ur,电机也基本达到额定转速。软启动器在启动过程中自动检测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压达到额定电压。 (2)限流启动:就是电机的启动过程中限制其启动电流不超过设定值的软启动方式。其输出电压从零开始迅速增长,知道输出电流达到预先设定的电流限值Im ,然后保持输出电流I < Im 的条件下逐渐升高电压,直到额定电压,使电机转速逐渐升高,达到额定转速。连轧厂冷剪机中用的软启动器采用的是限流启动,减少传统方式中的在启动过程中有很大的长时

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

施耐德软启动器使用作业指导书

XXXX纸业集团股份有限公司 铜版纸工厂动力车间 名称施耐德软启动器使用作业指导书 修订时间2008-10-16 版本 01 编号TBZDQ03 页数 2 适用范围各工厂施耐德软启动器使用单位 一.需用工具: 一字,十字螺丝刀,手钳, 二.具体内容: 1.软启动的端子介绍: CL1、CL2:两端子为软启动器的控制电源 R1A、R1C:可编程继电器1的常开触点,最小开关能力,DC6V时为10mA,AC230V时为1.8A R2A、R2C:启动结束继电器的常开触点 R3A、R3C:可编程继电器3的常开触点 STOP、RUN:启动器停止、运行 LI3、LI4:为可编程输入,LO1、LO2:可编程逻辑输出,AO1:可编程模拟输出 24V:电源逻辑输入,LO+:电源逻辑输出 COM:I/O公共端;PTC1、PTC2:PTC传感器输入 2.软启动的控制方式 2.1 RUN、STOP逻辑输入端的功能2线控制:运行和停止是 由状态1和0进行控制,RUN、STOP输入状态同时考虑,在 上电或故障手动复位时如果有运行命令则电动机会重新启 动 2.2 3线控制:运行和停机由2个不同逻辑输入端控制,断 开输入可停机,在运行端的脉冲一直存储到停机输入断开为 止。

2.3在上电或故障手动复位时或在一个停机命令之后,电机只 能在运行输入端断开后跟着一个新脉冲时才能上电。 3.软启动的过温保护 3.1启动器会根据受控制的额定电流和实际吸收的电流持续的 计算电机的温升 3.1.1温升可能由长时间或短时间的欠载或过载引起。 3.1.2启动器出厂设置为10级保护,可以使用PrO菜单修改保 护等级 3.2启动器显示的热保护对应于加热时间常数。 3.2.1如果电机超过了其额定温升阀值(电机热状态=110%), 激活过载报警。 3.2.2如果超过了临界温升阀值(电机热状态=125%),热故 障将使电动机停止 3.2.3在出现启动延长时,即使显示的值低于脱扣值启动器也 能由故障或热报警脱扣 3.2.4如果没有禁止热保护,则热故障可以由继电器R1指示 3.2.5软启动热控制系统可以防止在电动机温升过高的情况下 重新启动电机 三、注意事项及相关案例: 铜版纸工厂空压机用一软启动器显示内部故障报警,且不能复位,确定软启动器坏。按照本作业指导书更换施耐德软启动器 四、补充修改内容: 修改内容修改原因修改人确认人时间

施耐德软启动器软起动器常见故障诊断

施耐德软启动器,软起动器常见故障诊断 故障-F 01(瞬停):出现此故障是接线端子7和10开路了,只要导线把接线端子7和10短接起来就可解决。引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。本文转自IAC工业自动化(中国)商城:https://www.wendangku.net/doc/a53102017.html, 故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。 故障-F 03(过热):出现此故障是由于软起动器在短时间内的起动次数过于频繁所致,我们应告诉用户在操作软起时,起动次数每小时不要超过12次。 故障-F 04(输入缺相):引起此故障的因素有很多种,下面列出一些: 一、检查进线电源与电机接线是否有松脱;

二、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; 三、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右); 四、内部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 故障-F 05(频率出错):此故障是由于软起动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 故障-F 06(参数出错):出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。 故障-F 07(起动过流):起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

施耐德软启动的故障代码

施奈德软起动的故障代码:施耐德软启动的故障代码没有英文加数字的组合。全部是英文的。故障代码是闪烁的。没有闪烁的是菜单。你看SUP菜单下的LFT菜单看看上次的故障代码。 INF 内部故障OCF 过电流PIF 相序颠倒EEF 内部存储器故障CFF 通电时无效配置CFI 无效配置PHF 电源缺相FRF 电源频率超出允许范围USF 动力电源故障 CLF 控制线路故障SLF 串口故障ETF 外部故障STF 启动时间过长OLC 电流过载OLF 电机热故障 OHF 启动器热故障OTF由PTC传感器检测到的电机热故障 ULF 电机欠载LRF 稳定状态下转子锁定 施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断施耐德软启动器,软启动器常见故障诊断故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软动启器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。

故障-F 03(过热):出现此故障是由于软启动器在短时间内的起动次数过于频繁所致,我们应告诉用户在操作软起时,起动次数每小时不要超过12次。 故障-F 04(输入缺相):引起此故障的因素有很多种,下面列出一些:一、检查进线电源与电机接线是否有松脱;二、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配;三、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右);四、内部的接线插座是否松脱。以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 故障-F 05(频率出错):此故障是由于软启动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 故障-F 06(参数出错):出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软启动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软动启器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。 故障-F 07(起动过流):起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软启内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。

澳大软启动器使用手册

澳大软启动器使用手册 AOR系列中文显示软启动控制器正是以先进的微处理器为核心,控制大功率晶闸管组建件,具有限流启动,电压斜坡启动,软停止等多种功能,参数可根据负载自行设定,并具有过流,过载,缺相等多种保护。软启动对各项参数对各项参数实施循环检测进行最佳数据运算,输出触发脉冲,调整可控硅输出电压,限压限流实现对电机软启动,并在运行中始终处于最佳运行,监控状态。为避免能量损耗接触器吸合旁路掉晶闸管组件。 控制端子:

外接端子的接线: A旁路输出端子1,2为内附继电器的常开无源触点,用于控制旁路交流接触器,启动过程完成时1,2闭合,停车时断开 B故障输出端子3,4为内附继电器常开无源触点,软起启动发生故障时该端子出点闭合 C连锁延时端子5,6为内附继电器常开无源触点,软启动运行后延时时间到触点闭合(0--254S) D瞬停端子7 属外部故障信号输入也可用于外接热继电器灯开关量的保护,运行中必须使此端子与端子10接通,断开时停机。 E三线控制方式:停止端子8,启动端子9与公共端子10之间分别接停止安钮和启动按钮,瞬停端子7和公共端子10短接或接入外部热继电器的常闭触点。接线方式见图二

试车: 1:试车的主要目的提供用户确认电机转向和电机传动是否正常。 2:合上电源和进线断路器,软启动上电后正常显示澳大科技 3:将控制模式设为电压模式,起始电压,软启时间设为出厂值。 4:根据现场电机负载情况,合理调整软启动各项参数,使电机达到最佳状态 5:按启动/RUN键同时观察电动机转动方向是否符合要求,运转是否正常,如不正常,可按停止键/复位键停机。 6:如电动机力矩不够,请增加起始电压值或限流值,提高电动机转矩。 运行: 参考附表---设置参数 1:按面板启动/RUN键(外控时用端子信号)启动器开始运行,电动机平稳加速,电流无突变说明参数设置合适。

施耐德调试常见问题

一、ATV58何时选用输出滤波器? 1、输出滤波器串接在变频器与电机之间,用以: A 限制电机端的dV/dt B 限制电机端的电压峰值 C 减少电机漏电流 D 减少变频器的辐射干扰 2、是否需要配臵滤波器跟电缆长度,电缆是否屏蔽,开关频率的大小, 电缆的截面积,以及变频器和电机的规格都有关系。按照ATV58的样本,在开关频率为4KHz时,若屏蔽电缆超过50米或非屏蔽电缆超过100米需要加输出滤波器或输出电抗器。 3、若一台变频器驱动几台并联连接的电机,则电缆长度应该按电机电缆长度之和考虑。 4、输出滤波器的形式很多,包括出线电抗器,LR滤波器,LC滤波器,

以及LR滤波器加电容,正弦波滤波器等等。最详细的资料见ATV71的样本。 5、ATV58的样本上描述的输出滤波器和输出电抗器类型不唯一,建 议按下表统一选型。

二、变频器的通断频率与输出频率的区别? 1、根据PWM的原理,交直交型变频器的输出电压是由整流获得的直

流电压通过逆变桥的六个功率器件(通常是IGBT)反复通断所获得的。输出电压的波形看起来是脉冲串,其占空比在周期性地变化,从而获得周期性变化的基波电压,即为所需要的一定频率和一定大小的输出电压。 2、通断频率通常称为开关频率,即IGBT反复通断的频率,或称为切 换频率,又因为从输出波形来看,好像是将需要的基波电压调制在脉冲电压内似的,所以又称为开关频率。 3、输出频率决定所驱动电机的转速,通断频率影响输出波形的质量, 对电机的发热,射频干扰,噪声,漏电流等有很大的影响。 三、进线电抗器和滤波器的作用分别是什么? 1、进线电抗器的作用是: A 减少变频器所产生的低频谐波电流

ATS施耐德软启动操作流程

施耐德ATS22软启动设置流程 1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单??→?出现配置菜单??→?ENT 参数设置:①选择高级模式选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择 线电压选项??→?ENT 输入电机额定电压??→?ENT (确认) ③选择电机额定电压选项??→?ENT 输入电机额定电流??→?ENT (确认) 2.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级菜单??→?ENT 参数设置:①选择起-停控制选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 3.在主菜单中使用软启动器按钮选择 设定菜单??→?ENT 参数设置:①选择 加速斜坡时间选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择10??→?ENT (确认) ②选择减速斜坡时间选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 4.在主菜单中使用软启动器按钮选择 高级保护菜单(1)??→?ENT 参数设置:①选择过流阀值选项??→?ENT 使用软启动器按钮选择130??→?ENT (确认) 5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单??→?ENT 参数设置:①选择 逻辑输入2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择 继电器R1选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ③选择继电器R2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) 6.使用软启动器ESC 按钮返回到界面。试机!!! 恢复出厂设置:ESC+??→?ENT 进入实用菜单??→?ENT 使用软启动器按钮选择??→?ENT ??→?ENT (参数恢复为出厂设置)??→?ENT 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮:ENT++

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

软启动器常见故障及解决

软启动器常见故障及解决 1、瞬停: 引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。 2、起动时间过长: 出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。 3、输入缺相: (1) 检查进线电源与电机接线是否有松脱; (2) 输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; (3) 用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情 况下的要求(一般在20~30欧左右); (4) 内部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。 4、频率出错: 此故障是由于软起动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。 5、参数出错: 出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG” 键,就重新输入好了现厂值。 6、起动过流: 起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。 7、运行过流:

AB软启动器使用说明

美国AB软起动器产品简要介绍及报价A B软起动器 SMC-2 系列 电流范围: 1 - 97A 起动方式:软起动,限流起动,全压起动 起动时间: 2 - 30S 限流时间15, 30s 全压起动1/10s 节能运行 可选功能 - 软停止 - 智能电机制动 - 慢速制动 SMC-2 适合用于2种应用: - 配合机电式接触器使用 - 带外部控制输入信号配合软停止功能使用 无附加功能的SMC-2 软起动器与电机起动器串联SMC-2 配备DIP拨位开关及数位式选择开关 SMC-2 在缺相及可控硅短路情况下可进行预起动保护: - 使用一个LED 指示工作状态 - LED 可显示SMC-2的3种不同状态 应用场合:风机,水泵,物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 SMC-3系列(新一代软起动器) SMC-3 电流范围:1 ~ 37A 起动模式:软起动,限流起动,突跳起动,软停止 特性:马达电子过载保护,过热保护,反相保护,缺相 保护,负载损失,晶闸管短路故障。 SMC-Delta 系列(新一代软起动器) 最新的SMC-Delta带给您简单的接线方式,并且也 可以替代传统电子机械式星三角起动器。解决了空间,噪音 与转换瞬间突高电流问题。 电流范围:1 ~ 64A 起动模式:限流起动,内置式过载保护,SCR旁路。 特性:过载保护,过热保护,缺相保护,无负载保护, 晶闸管短路故障。 应用场合:风机,水泵, 物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 美国AB软起动器产品简要介绍及报价SMC-PLUS系列

在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1 ~ 1000A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 全压起动 特性: LED故障指示灯电子式调节 节能可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止2. 泵控3. 智能电机制动4.预置低速控制 5. 低速制动6. 准确 停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械装备等行业 SMC Dialog plus系列 在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1… 1,000 A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 双斜坡起动 全压起动 特性:电子式过载保护电网监视 SCANPort通讯功能液晶显示 现场编程可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止 2. 泵控 3. 智能电机 制动4. 预置低速控制 5. 低速 制动 6. 准确停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和 保健品加工、采矿和机械装备等行 业 AB软起动的应用范围AB智能马达控制器广泛应用于纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械

西门子611数控维修常见故障

在科技发展日新月异的今天,很多设备的设计都已经变得非常精密。当设备出现故障时,维修人员要能迅速找出故障并排除,其难度是相当大的。但“冰冻三尺,非一日之寒”,要想实现高效维修,也需要做长期的技术储备。所以今天我们就来大家分享一些关于西门子611数控维修常见故障的知识,希望可以帮助到想要了解这方面的朋友。 一、电源模块的状态显示 SIEMENS 61lA系列驱动器电源模块(UE或I/R)设有6个状态指示灯(LED),其相对位置及其含义如下: V1一○○一V2 V1:SPP(红),辅助控制电源+15V故障指示灯。 V3一○○一V4 V2:5V(红),辅助控制电源+5V故障指示灯。 V5一○○一V6 V3:EXT(绿),电源模块未加“使能”指示灯。 V4:UNIT(黄),电源模块准备好指示灯。 V5:≈(红),电源模块电源输入故障指示灯。 V6:UZK》(红),直流母线过电压指示灯。 当电源模块直流母线预充电完成。监控模块电源模块无故障时,电源模块准

备好(UNIT)灯亮,其余指示灯灭,同时“准备好”继电器吸合,并输出触点信号。V4指示灯不亮的原因有: 1. 直流母线电压过高。 2. +5V电压太低。 3. 输入电源过低或缺相。 4. 与电源模块相连接的轴驱动模块存在故障。 二、标准进给驱动模块的状态显示 标准进给模块设有“轴故障”(H1)与电动机/电缆连接故障(H2)两个红色状态指示灯,其含义如下: 1. H1(轴故障)指示灯亮,表明驱动器出现故障,可能的原因有: (1)速度调节器到达输出极限。 (2)驱动模块超过了允许的温升。 (3)伺服电动机超过了允许的温升。 (4)电动机与驱动器电缆连接不良。 2. H2(电动机/电缆连接故障)指示灯亮,表明监控电路检测来自伺服电动机的故障,其可能的原因有: (1) 测速反馈电缆连接不良。 (2) 伺服电动机内装式测速发电机故障。 (3) 伺服电动机内装式转子位置检测故障。 杭州联凯机电工程有限公司成立于2011年,是一家专业从事工业自动化设备销售、维护及电气系统维修改造的高科技公司。主要经营西门子(SIEMENS)ABB、施耐德(Schneider)等品牌的变频器、直流调速器、软启动器、PLC、

ATS施耐德软启动操作流程

A T S施耐德软启动操作 流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

施耐德ATS22软启动设置流程 1.在界面按一下软启动器按钮进入主菜单? ?ENT ?→ ?出现配置菜单? ?→ 参数设置:①选择高级模式选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ ②选择线电压选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT输入电机额定电压? ?→ ③选择电机额定电压选项? ?ENT(确认) ?→ ?ENT输入电机额定电流? ?→ 2. 在主菜单中使用软启动器按钮选择高级菜单? ?ENT ?→ 参数设置:①选择起-停控制选项? ?→ ?ENT(确认) ?→ ?ENT选择选项? 3. 在主菜单中使用软启动器设定菜单? ?ENT ?→ 参数设置:①选择加速斜坡时间选项? ?ENT(确认) ?→ ?→ ?ENT使用软启动器按钮选择10? ②选择减速斜坡时间选项? ?ENT(确认) ?→ ?ENT选择选项? ?→ 4. 按钮选择高级保护菜单(1)? ?ENT ?→ 参数设置:①选择过流阀值选项? ?ENT(确认) ?→ ?→ ?ENT使用软启动器按钮选择130? 5.在主菜单中使用软启动器按钮选择高级输入/输出菜单? ?ENT ?→ 参数设置:①选择逻辑输入2选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ ②选择继电器R1选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ ③选择继电器R2选项? ?→ ?ENT(确认) ?ENT选择选项? ?→ 6.使用软启动器ESC按钮返回到界面。试机!!! 恢复出厂设置:ESC + ? ?→ ?ENT按钮选择? ?ENT ?ENT进入实用菜单? ?→ ?→ ?→ ?ENT ?→ ?ENT(参数恢复为出厂设置)? ? 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮: ENT + +

西驰CMC-L软启动器说明书

- 总结目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1主回路接线 (6) &4.2控制回路接线 (6) &4.3控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1功能特点 (9) &5.2键盘说明 (10) &5.3显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1编程操作 (11) &6.2参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1一般参数 (15) &9.2基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压, 须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接 补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、 3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼 此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 1

CMC-L软起动器用户手册 2 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。 前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公

ATS施耐德软启动操作流程

施耐德A T S 22软启动设置流程 1.在 界面按一下软启动器 按钮进入主菜单??→?出现配置菜单 ??→?ENT 参数设置:①选择 高级模式选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) ②选择 线电压选项??→?ENT 输入电机额定电压??→?ENT (确认) ③选择 电机额定电压选项??→?ENT 输入电机额定电流? ?→?ENT (确认) 2. 在主菜单中使用软启动器 按钮选择 高级菜单??→?ENT 参数设置:①选择 起-停控制选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 3. 在主菜单中使用软启动器 设定菜单??→?ENT 参数设置:①选择 加速斜坡时间选项??→?ENT 使用软启动器 按钮 选 择10??→?ENT (确认) ②选择 减速斜坡时间选项??→?ENT 选择 选项??→?ENT (确认) 4. 按钮选择高级保护菜单(1)??→?ENT 参数设置:①选择 过流阀值选项??→?ENT 使用软启动器 按钮选择 130??→?ENT (确认) 5.在主菜单中使用软启动器 按钮选择高级输入/输出菜单??→?ENT 参数设置:①选择逻辑输入2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ②选择继电器R1选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) ③选择 继电器R2选项??→?ENT 选择选项??→?ENT (确认) 6.使用软启动器ESC 按钮返回到界面。 试机!!!

恢复出厂设置:ESC + ? ?ENT使用软启动器 ?→ ?→ ?ENT进入实用菜单? 按钮选择? ?ENT ?→ ?ENT ?→ ?ENT(参数恢复为出厂设置)? ? ?→ 清除故障消息并对软启动复位快捷按钮: ENT + +

施耐德ATS22软启动器用户手册

ATS22 软起动-软停止单元用户手册

施耐德电气在中国 1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险 丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐 德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。 施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技 术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业 化的进程。 目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发 中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000 人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。 施耐德电气 能效管理平台 全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基 础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在 住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源, 施耐德电气2009年的销售额为158亿欧元,拥有超过100,000名员工。施耐德电气助 您——善用其效,尽享其能! 施耐德电气 善用其效 尽享其能 凭借其对五大市场的的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德 电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其 在建筑楼宇、IT 、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解 决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的 能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。

施耐德软启动

1、软启动器的工作原理与应用 三相交流异步电动机启动性能主要有两个指标,启动电流倍数和启动转矩倍数,而电动机的起动转矩直接与电机所加电压的平方成正比,也就是说,只要降低电机接线端子上的电压就可以降低起动转矩,软启动器就是在电动机启动时通过改变加在电机上的电源电压,以减小启动电流和启动转矩来实现电动机的软启动的。 软启动的限流特性可有效限制冲击电流,避免不必要的冲击力矩以及对配电网络的电流冲击,有效地减少线路刀闸和接触器的误触发动作;对频繁启停的电动机,可有效控制电动机的温升,大大延长电动机的使用寿命。 1.1、软启动器的工作原理 软启动器的工作原理指的是在三相电源与电机间串入三相并联晶闸管,利用晶闸管的移相控制原理,改变晶闸管的触发角,启动时电机端电压随晶闸管的导通角从零逐渐上升,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸,待电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压。此外软启动器还可以实现软停车,停车时先切断旁路接触器,然后由软启动器内晶闸管导通角由大逐渐减小,使三相供电电压逐渐减小,电动机转速由大逐渐减小到零,停车过程完成。 1.2、软启动器的运行特点 (1)能使电机起动电压以恒定的斜率平稳上升,起动电流小,对电网无冲击电流,减小负载的机械特性; (2)起动电压上升斜率可调,保证了起动电压的平滑性,起动电压可依据不同的 U范围内连续可调; 负载在30%-70% N (3)可以根据不同的负载设定起动时间; (4)软启动器还具有负载短路保护、缺相保护、起动时间过长保护、失压保护、过热保护、欠压保护、三相不平衡保护等各种保护。 1.3、软启动与变频器和传统减压启动方式的不同之处 软启动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压且同时改变频率;软启动器实际上是个调压器,用于电机启动时,输出只改变电压不改变频率。变频器具备所有软启动器功能,但软启动器相比变频器价格更便宜,结构相对简单的多。 鼠笼型三相异步电动机传统的减压启动方式有星三角起动、自耦降压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流。 软启动与传统减压起动方式的不同之处是:

QJR10-630Z软启动器说明书解析

QJR10-630(315、200、120)/1140(660)Z 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书

目录 一、概述 2 二、正常工作条件 2 三、结构概述 3 四、主要特点、性能及技术参数 3 五、工作原理 4 六、设定和操作 6 七、安装、调试、使用、维修 15 八、维护保养 15 九、其它 16 十、定货须知 16

使用前请详读此说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/RXB010-2005、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 随着我国煤炭生产机械化、自动化程度的不断提高,长距离、大运量、高速度的皮带运输机、刮板机日益增多,因此,解决皮带机、刮板机的软起动,是矿井运输、安全生产、延长设备寿命的关键问题。 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,是一种具有软起动器功能的真空电磁起动器。该产品适用于交流660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,起动过程胶带无振动,对电网冲击小等优点。还可以根据现场的实际工作情况调整,从而减小起动时皮带的张力,降低对皮带带强的要求,进而可以降低皮带机的投资,延长皮带的使用寿命。同时该产品具备双屏显示、故障排除帮助信息菜单、机外设置、修改参数等优点,对使用、维修带来极大的方便。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在50~630A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时也允许分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:630A以下。 4、型号的组成及代表意义 直起 额定电压:V 额定电流:A 设计代号 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用爆兼本质安全型 标志为:Exd[ib]I。

相关文档
相关文档 最新文档