钢筋除锈加固及新旧砼接茬处理施工方案

一、工程概况及施工现状

连云港市广播影视文化产业城(A、B区工程)项目,位于连云港市花果山大道以东,晨光路以南(科教园区花果山大道与晨光路交汇处的东南角区域)。建设规模为主楼地上二十二层,地下一层,裙楼地上五层,地下一层,总建筑面积122771.55m2。

该工程由连云港市广播电视台投资建设;中广电广播电影电视设计研究院设计;江苏科信岩土工程勘察有限公司;连云港市建设监理有限公司监理;通州建总集团有限公司承建。

该工程A区主、裙楼主体工程于2012年11月29日封顶,B区主体工程因该工程使用功能改变,自2012年3月起断续施工至2012年年底,完成了±0.00以下部分地下室结构施工后暂停至今。柱、墙、梁、板纵向预留钢筋因较长时间裸露于外部环境,钢筋锈蚀较为严重,混凝土表面局部有风化和锈水污染迹象。

二、施工准备

1.我公司于2013年年底,对B区原有已完成至±0.000以下部分地下室钢筋混凝土结构工程,项目部安排测量人员会同建设、监理单位代表按照设计图纸逐一核对检查,复测建筑物轴线、标高等,绘制了已完工程施工平面图。该平面图经建设、监理单位审核,已签证确认。

2.针对暂停工程的现状,积极与建设、监理、设计单位联系,从施工作业面已绑扎成型钢筋的拆除、钢筋除锈、除锈处理后如钢筋截面不满足设计要求时的植筋处理、新旧混凝土结合面处理等四个方面展开讨论,编制出科学、合理的处理措施。

12

3. 提前落实施工作业面已绑扎成型钢筋的拆除、钢筋除锈、除锈处理后如钢筋截面不满足设计要求时的植筋处理、新旧混凝土结合面处理等四个方面施工的人员、机械、设备等,并做好复工前的准备工作。

三、施工方案

(一)、施工作业面已绑扎成型钢筋拆除

1、除混凝土中直接预留的钢筋外,其余所有可拆除的钢筋全部拆除。其中包括所有箍筋、分布筋、已绑扎未浇筑混凝土的柱、墙、板、楼梯等钢筋,对直接预留的钢筋部分,拆除至构件钢筋的机械连接接头或搭接接头处,无机械连接接头或搭接接头的通长钢筋尽可能保留。

2、所有柱、梁、墙预留钢筋的机械连接接头的螺纹已锈蚀无法使用,拟采用钢筋搭接接头替代钢筋机械连接接头,钢筋搭接长度根据03G101-1图集第34页要求,纵向受拉钢筋搭接长度l LE=纵向受拉钢筋抗震锚固长度l aE×纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ,纵向钢筋搭接接头面积百分率≤50%时修正系数ζ=1.4,纵向钢筋搭接接头面积百分率≤100%时修正系数ζ=1.6。当不同直径的钢筋搭接时,其l LE按较小直径计算。

采用钢筋搭接接头的柱箍筋配置:除工程设计注有全高加密箍筋的柱之处,其余所有采用钢筋搭接接头替代钢筋机械连接接头柱的箍筋按≤5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤100mm的间距全高加密。

采用钢筋搭接接头的梁的箍筋配置:所有采用钢筋搭接接头替代钢筋机械连接接头梁的箍筋按≤5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤100mm的间距全长加密。

采用钢筋搭接接头的墙水平钢筋和拉钩配置:所有采用钢筋搭接接头替代钢筋机械连接接头墙的水平钢筋和拉钩的间距按原设计减半设置(搭接接头中心向上和向下各500mm范围内)。

楼梯及板配筋均按原设计施工。

12

(二)、钢筋除锈

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002之5.2.4条规定:结构构件的钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。为严格施工及确保建筑寿命与质量,钢筋除锈工作至关重要。

1.钢筋锈蚀程度的分类:

根据钢材表面的锈蚀程度,钢筋表面的锈蚀分为以下四级:

A.全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面;

B.已发生锈蚀,并且部分氧化皮已经剥落的钢材表面;

C.氧化皮已因锈蚀而剥落,或者可以刮除,并且有少量点蚀的钢材表

面;

D.氧化皮已因锈蚀而全面剥离,并且已普遍发生点蚀的钢材表面。

2、本工程暂停部位的钢筋锈蚀程度:

2.1地下室顶板以上预留的框架柱、楼梯等钢筋(包括箍筋、构造钢筋等)的氧化皮已因锈蚀而剥落,并且有少量钢材表面出现点蚀现象,钢筋锈蚀程度属C级。

2.2地下室顶板以下预留的柱、梁、墙、板、楼梯等钢筋(包括箍筋、构造钢筋等)的氧化皮已因锈蚀而全面剥离,并且钢材表面已普遍发生点蚀现象,钢筋锈蚀程度属D级。

2.3施工现场已进场但尚未使用的钢筋锈蚀程度属C级。

3.钢筋除锈的常用方法:

钢筋除锈的方法有多种,常用的有人工除锈、钢筋除锈机除锈和化学法除锈等。

3.1人工除锈

手工除锈的工具有榔头、铲刀、刮刀、钢丝刷等,一般厚的锈斑用榔头敲松再用铲刀铲除。劳动强度大,除锈效率低,一般0.2~0.5㎡/h,环境

12

恶劣,难以除去氧化皮等污物,除锈效果不佳,难以达到规定的清洁度和粗糙度,已逐步被机械方法和化学方法所替代。但在作业困难区域,也多应用手工除锈。

3.2.机械除锈

机械除锈的工具和工艺较多,其中主要如下。

○1小型风动或电动除锈。主要以电或压缩空气为动力,装配适当的除锈装置,进行往复运动或旋转运动,以适应各种场合的除锈要求。如角向磨光机、钢丝刷、风动针束除锈器、风动敲锈锤、齿型旋转除锈器等,属于半机械化设备,工具轻巧、机动性大,能较彻底去除锈、旧涂层等,能对涂层进行打毛处理,效率比手工除锈大大提高,可达1~2㎡/h,但不能除去氧化皮,表面粗糙度较小,不能达到优质的表面处理质量,工效较喷射处理低。可在任何部位使用。

○2喷砂除锈。主要以颗粒喷射冲蚀作用构成的以达到表面清洁和适宜的粗糙度,设备包括敞开式喷丸(砂)除锈机、密闭式喷丸(砂室)、真空喷丸(砂)机。敞开式喷丸(砂)机应用较为广泛,能较为彻底地清除金属表面所有的杂质,如氧化皮、锈蚀和旧漆膜,除锈效率高4~5㎡/h,机械程度高,除锈质量好。

3.3除锈剂除锈(化学除锈)

除锈一直是金属加工行业,机械工业,造船工业,建筑行业等行业的普遍需求,过程繁琐,劳动强度大,污染严重。长期以来依靠酸洗,抛丸,人工打磨等方法进行除锈,不仅费时费力,污染严重,而且除锈后的金属表面如不及时保护,很容易又生锈。

除锈剂喷涂在各种金属表面,可浸透到各个细微缝隙中进行化学反应除去铁氧化物,同时在金属表面形成具有耐蚀性能的防护膜,又可形成一种如同油漆一样的高分子复合结构。尤其是形成的复合结构薄膜与金属紧密结合在

12

一起,膜层均匀全面,在进行油漆、混凝土作业时可提高作业效果。

除锈剂的产品优点:

A、采用低压喷雾、涂刷、滚涂等简单方法可短时间内除去铁及铁合金金属的锈,可一次性完成除锈、形成复合结构两种功能。

B、金属表面形成高分子复合膜后,不需要别的作业即可进行涂油漆或混凝土浇筑。除锈后的金属表面,不需水洗过程,可直接进行下道工序。

C、常温下可发挥最佳效果,涂在金属表面可提高油漆、混凝土与金属表面的结合性、耐久性;

D、成分中不含有重金属,作为水溶性物质,不污染环境;

E、处理过的金属表面对焊接、电镀、喷漆不会产生影响;

F、不易燃、非爆品、无刺激性气味;复合薄膜不溶于氯化物、硫化物及重金属等;

G、除锈剂形成的高分子复合结构薄膜具有较强的防锈效果,裸露空气中防锈期可达15天~1 个月。

4.本工程拟采用的除锈方法

根据本工程钢筋除锈量大的实际情况,除预留钢筋的根部采用机械除锈和作业困难区域配合手工除锈外,其余钢筋均拟采用除锈剂除锈方法,以确保钢筋除锈效果。具体部位及相应的除锈方法如下:

4.1施工作业面的地下室顶板以上已预留的全部钢筋采用除锈剂除锈,直接用除锈剂进行两~三次除锈处理。混凝土交接处的预留钢筋的根部采用机械除锈后再采用除锈剂除锈。

4.2施工作业面的地下室顶板以下已预留的全部钢筋先采用机械除锈(作业困难区域采用手工除锈),再采用除锈剂进行两次除锈处理。

4.3已进场未使用的全部钢筋均先采用机械除锈,再采用除锈剂进行一次除锈处理。

12

5、除锈剂使用方法

5.1作业前应清除钢筋表面油渍、油脂及附着在钢筋表面的砂浆或混凝土。

5.2采用低压喷雾、涂刷、滚刷、浸渍等方法操作。

5.3根据锈蚀情况,大部分可一次性处理解决,锈蚀严重的要求进行两次或三次处理。除锈剂可采用原液或进行2~3倍的稀释,采用涂刷、喷雾除锈要比浸渍除锈所用除锈剂的浓度要高;较轻锈蚀除锈时间为10~20分钟,严重锈蚀除锈时间约为3~4小时,对于锈蚀严重的金属,在进行喷砂、吹粒处理后,再使用除锈剂效果更佳。

5.3处理后的钢筋表面等干燥到用手接触无粘合感的程度,即可进行混凝土施工。

5.4使用除锈剂除锈过程中施工人员要注意佩戴眼镜和口罩,并搭设操作平台确保安全施工,雨湿天气不宜除锈。人工及机械除锈后的钢筋应及时用薄膜覆盖。

(三)、除锈处理后如钢筋截面不满足设计要求时的植筋处理

钢筋经除锈处理后质量检查:施工单位对经除锈处理的钢筋的除锈质量进行自检,对除锈不到位或除锈质量达不到验收要求的部位增加除锈剂涂刷遍数并配合人工除锈,直到除锈质量达到验收要求为止。

钢筋除锈质量达到验收要求后,由建设单位、监理单位、施工单位共同对经除锈后的钢筋重量偏差进行现场取样送检,如钢筋重量偏差检测不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)之表5.3.2A条规定,拟采取植筋处理措施,用于植筋的钢筋规格、根数由设计确定;

植筋处理工作流程如下:

1.施工准备

1.1工程量确认:根据现场实际情况,及时办理好需要进行植筋的工程量。

1.2劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求

12

为宗旨,并根据现场情况及时调整。

1.3施工用水、电、及材料机械到位。

2.定位、钻孔

2.1定位:开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。

2.2钻孔:钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。

3.钢筋清理

3.1锚固用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。

3.2用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。

3.3将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。

4.锚固

将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度(12d~15d,d为钢筋的直径)在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,一边插一边向同一方向缓慢旋转,直至到过孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。

5.成品保护

对植好的钢筋应做好保护工作,以防在锚固用胶固化时间内,钢筋被摇摆或碰撞。

6.验收

植筋工作完成后,建设、监理、施工单位共同对植筋质量进行检查验收,同时按JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》附录A第2.2条规定,对所植钢筋按“同规格、同型号、基本相同部位组成一个检验批,抽取数量

12

按每批总数的1‰计算,且不少于3根”的要求,报请检测单位随机对植筋进行拉拔试验,并提供拉拔试验报告。

7.质量保证措施

7.1严格按照相关的规范、规程及设计要求进行施工。

7.2钻孔位置线放完后,报请相关单位验线。

7.3钻孔完成后,必须将孔清理干净,做到孔内清洁干燥,无粉尘,植筋用钢筋必须清理,打磨出光泽,清孔和钢筋清理完成后,报监理验收,做好隐检记录。

7.4锚固用胶需有产品合格证,各项技术指标应达到规范定的数值,锚固用胶必须严格按产品说明配制使用。

(四)、新旧混凝土结合面处理

1.旧混凝土结合面施工处理

当旧混凝土质量较好时,采用人工将结合面进行凿糙处理,露出石子。对旧混凝土面层局部已风化、锈水污染或严重破损时,应将其彻底消除至坚实层为止。

2.结合面上涂刷界面剂

浇筑混凝土前,在经人工凿糙处理的旧混凝土结合面上涂刷水泥砂浆或界面处理剂,以提高新旧混凝土的粘结强度,并增强结合面的抗渗能力。

3.新浇筑混凝土的水灰比和坍落度要求

适当减小新浇筑混凝土的水灰比和坍落度,提高新浇筑混凝土强度,以增加新、旧混凝土结合面的粘结力。新浇混凝土宜采用流动性低、水灰比小、强度高的混凝土。本工程新浇筑混凝土的强度拟定比原设计的混凝土强度提高一个等级。

4.振捣密实

新旧混凝土结合面处钢筋布置均较密集,给振捣带来困难,施工班组应安

12

排专人仔细振捣,项目部派专人跟踪监督检查,确保新旧混凝土结合处振捣密实,必要时使用膨胀水泥等措施。

5.加强养护

浇筑12h内就开始养护,养护期为14d。如果养护不及时、早期脱水、过早受振动等影响,将降低结合面粘结强度、严重时还会造成结合面开裂。

四、钢筋除锈成本分析

(一)、处理方案

1施工作业面的地下室顶板以上已预留的全部钢筋采用除锈剂除锈,直接用除锈剂进行两~三次除锈处理。

2施工作业面的地下室顶板以下已预留的全部钢筋先采用机械除锈,再采用除锈剂进行两次除锈处理。

4.3已进场未使用的全部钢筋均先采用机械除锈,再采用除锈剂进行一次除锈处理。

(二)、成本分析

1、施工作业面的地下室顶板以上已预留钢筋锈蚀程度属C级,采用除锈剂进行两~三次除锈处理。

每吨除锈成本为:1275元/吨(除锈剂除锈)+95元/吨(脚手架)+160元/吨(结合面处理)=1530元/吨,成本计算方法以下:

1.1以直径18钢筋为例,每吨钢筋每次用除锈剂15kg,除锈剂单价26元/kg,用工0.8工日,人工单价150元/工日,除锈剂每吨钢筋每次除锈成本15kg ×26元/kg +0.8工日×150元/工日=510元。

平均按涂刷2.5次除锈剂处理,合计每吨钢筋除锈剂除锈费用为510元/次×2.5次=1275元。

1.2脚手架费人工材料费95元/吨(钢筋扣件租赁35元/吨、搭拆60元/吨)。

1.3除锈后的混凝土结合面处理:凿除污染、风化、松散的混凝土表面,并

12

清理冲洗干净,费用160元/吨。

2、施工作业面的地下室顶板以下已预留的全部钢筋,钢筋锈蚀程度属D级,先采用机械除锈,再采用除锈剂进行两次除锈处理。

每吨除锈成本为:480元/吨(机械除锈)+1020元/吨(除锈剂除锈)+95元/吨(脚手架)+160元/吨(结合面处理)=1755元/吨,成本计算方法以下:2.1以直径18钢筋为例,机械除锈每吨钢筋用工3.2工日(含人工除锈用工),人工单价150元/工日,3.2工日×150元/工日=480元

2.2以直径18钢筋为例,每吨钢筋每次用除锈剂15kg,除锈剂单价26元/kg,用工0.8工日,人工单价150元/工日,除锈剂每吨钢筋每次涂刷成本15kg ×26元/kg +0.8工日×150元/工日=510元。

涂刷2次除锈剂处理,合计每吨钢筋除锈剂除锈费用为510元/遍×2次=1020元。

2.3脚手架费人工材料费95元/吨(钢筋扣件租赁35元/吨、搭拆60元/吨)。

2.4除锈后的混凝土结合面处理:凿除污染、风化、松散的混凝土表面,并清理冲洗干净,费用160元/吨。

3、施工现场已进场但尚未使用的全部钢筋,钢筋锈蚀程度属C级,先采用机械除锈,再采用除锈剂进行一次除锈处理。

每吨除锈成本为:480元/吨(机械除锈)+480元/吨(除锈剂除锈)+65元/吨(操作台搭拆)+330元/吨(拆捆、搬运、堆放)=1355元/吨,成本计算方法以下:

3.1以直径18钢筋为例,机械除锈每吨钢筋用工3.2工日(含人工除锈用工),人工单价150元/工日,3.2工日×150元/工日=480元

3.2以直径18钢筋为例,每吨钢筋每次用除锈剂15kg,除锈剂单价26元/kg,用工0.6工日,人工单价150元/工日,除锈剂每吨钢筋每次涂刷成本15kg ×26元/kg +0.6工日×150元/工日=480元。

12

3.3操作台搭拆人工材料费用65元/吨。

3.4除锈钢筋除锈前拆零,搬运,除锈后分类堆放等用工2.2工日,人工单价150元/工日,每吨费用2.2工日×150元/工日=330元。

以上所有成本中的管理费、利润和税金均未计入。

(三)、工程量确认

注:以上钢筋各规格的数量为预算数量,实际完成工程量由建设、监理、施工方三方共同按实签证。

2、施工现场已进场但尚未使用需除锈的钢筋规格数量,由建设、监理、施工方三方共同按实签证。

12

3、施工现场已成型并已绑扎的需拆除钢筋工程量由建设、监理、施工方三

方共同确认后拆除,拆除费用另行协商。

4、施工现场已支模但未浇筑混凝土部位的模板及其支撑工程量,由建设、

监理、施工方三方共同确认后拆除,拆除费用另行协商。

5、所有后浇带及施工缝部位的模板及其支撑工程量,在恢复施工前由建设、监理、施工方三方共同确认前期费用,需加固费用另行协商。

12

钢筋人工除锈施工方案

钢筋人工除锈施工方案 ○R 施工单位:山东天齐集团济南分公司工程名称:温泉国际会议中心工程 编制人: 编制日期: 2012年5月 用品质打造建筑行业第一品牌

目录 No table of contents entries found. 第一章、编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011年版) 3、甲方锈蚀钢筋随机抽检力学性能试验报告 4、现场施工图纸 5、03G101平法施工图集 6、钢筋拆除、除锈处理会议纪要

第二章、工程概况 本工程为济南商河温泉国际会议中心,地上11层,地下1层局部2层,建筑面积56301.45㎡,框剪结构, 目前一部分地下结构已由其他施工单位施工完毕(见图1)。项目部根据原预留钢筋的锈蚀程度已与建设、监理、设计单位协商处理意见,由于长时间没有防护措施导致施工现场钢筋由于受到长期日晒雨淋,其表面产生不同程度锈蚀现象,通过现场查看,地下结构预留出的墙柱钢筋已经生锈,但并未发现片状老锈,锈迹瘢痕仅仅是表皮,钢筋锈蚀并不严重,最终结合结构设计师的意见给出了合理可行的处理方案,施工单位将按照协商处理意见处理后对锈蚀钢筋做除锈处理。 斜线范围为已浇筑部分 第三章、施工部署 1、根据现场实际情况,已浇筑砼部分的竖向钢筋锈蚀严重且只能用人工除锈。 2、考虑人工用钢丝刷除锈消耗人力太大、工期太长且竖向钢筋达到一定 高度需支脚手架,所以我单位采取除锈剂喷涂的方法除锈,个别死角用钢丝刷除锈。 3、钢筋除锈后并按批进行外观检查。合格后按现场原施工单位预留的钢

钢筋除锈处理方案

一、编制依据 1、**县质监站质量监督整改通知单; 2、锈蚀钢筋随机抽检力学性能试验报告; 二、工程概况 本工程是***工程,是农民拆迁安置房,总建筑面积153798㎡,已完成主体建筑约128000㎡,未完成主体部分约26000㎡。由于本工程出现某种原因,原施工单位不再进行施工,致使本工程中途停工。原施工单位停工时,尚有部分建筑主体结构未完成。具体情况为15、16号楼主楼部分混凝土已浇筑,抗水板、剪力墙及柱筋已绑扎成型,14、25号楼大屋面以下主体结构已完成,装饰花架、电梯机房及到屋面楼梯剪力墙、柱钢筋已绑扎成型,1至25号楼构造柱及过梁、女儿墙压顶钢筋已设置,以上部位均未浇筑混凝土。且现场尚有300多吨钢材露天堆放,未进行保护和覆盖。 由于该工程于2011年1月13日停工,至今已有7个月时间,致使钢筋严重生锈。基于以上情况,我公司会同监理公司联名向业主及***质量监督站报告上述情况,并组织上述单位对现场堆放及已绑扎成型钢筋进行查看。经过查看现场实际情况,质监站监督工程师要求对现场所有钢筋进行取样,如检测结果为满足原直径钢材力学性能要求,则除锈后进行使用,若检测结果不满足原直径钢材力学性能要求,则按检测结果除锈后使用。 我项目部在监理单位的见证下对上述钢筋进行取样检测,检测结果为所有钢材均满足原直径力学性能要求,所以本工程所有堆放及已安装钢材均按质监站要求除锈后按原钢材直径使用。为保证钢材除锈工作顺利进行及达到除锈质量满足要求,特编制本专项方案。 三、除锈方法 我项目部技术人员对现场所有钢筋进行查看,发现现场堆放钢筋

上面部分由于长期日晒雨淋,下面部分由于接触泥土很潮湿,致使上面和下面部分钢筋锈蚀严重,已产生部分鳞片锈,而中部钢筋只产生部分点状锈;而已绑扎成型钢筋由于长期接触空气及日晒雨淋,全部已产生鳞片锈。 基于上述情况,决定对生锈程度不同的钢筋采取不同除锈方法。 1、对只产生点状锈部分钢筋除锈拟采用人工除锈的方案。 人工除锈为人工使用钢丝刷和打磨砂布进行人工打磨除锈。使用脚手架钢管搭设工作台,然后将堆场上只产生点状锈部分钢筋置于工作台上,逐根进行打磨除锈。 2、对于产生鳞片锈的钢筋,采用机械除锈。 在现场钢筋棚内,设置10台电刷除锈机,对产生鳞片锈的钢筋进行机械强力除锈,以保证除锈彻底及高效除锈。对于已绑扎成型的钢筋,由于已安装到位,且相对分散,特别是构造柱钢筋更加分散,基于上述情况,拟对已绑扎成型钢筋采用电动角磨机安装钢丝刷进行除锈。 经过除锈处理的钢筋应设置专门堆场进行堆放,堆放时应在地面砌筑不低于500mm高的地垄墙,以使堆放钢筋远离地面。钢筋堆放完毕后,应使用塑料布进行覆盖,避免日晒雨淋让已除锈钢筋再次产生锈蚀。对于已绑扎成型钢筋,在除锈后应及时浇筑混凝土,以让钢筋远离空气,避免生锈。 三、钢筋下部混凝土表面处理 由于竖向钢筋长期锈蚀,表面浮锈沿钢筋随雨水流下,渗入柱底混凝土板面,影响今后将要浇筑的上部混凝土与板面的连接,而且柱底钢筋的锈蚀也不易清理,因此有必要将柱底板面混凝土凿毛,露出新鲜混凝土表面,同时彻底清除掉碳化层,然后将柱底钢筋的锈蚀情况进一步处理。

[四川]框架核心筒结构广电中心混凝土基础施工方案_secret

目录 第一章编制依据 (1) 一、编制依据列表 (1) 第二章工程概况 (3) 一、总体概况 (3) 第三章混凝土基础工程概况 (4) 一、基本概况 (4) 1、裙楼基础概况 (4) 2、主楼基础工程概况 (4) 第四章基础工程施工 (5) 一. 施工测量 (5) 1、图纸审查 (5) 2、桩位的确定及现场校核 (5) 3、平面施工测量 (5) 4、高程施工测量 (5) 二. 基础施工方案与技术措施 (6) 1、基础施工程序 (6) 2、基坑降排水、护壁、土方开挖方案 (6) 3、基坑开挖 (7) 4、基坑降排水 (7) 5、基坑及周边建筑物施工监测 (8) 6、基础处理及垫层 (8) 7、砖胎膜设计 (9) 8、防水工程 (10) 三. 钢筋工程 (10) 1、材料准备 (10) 2、机具准备 (11) 3、劳动力准备 (12) 4、钢筋绑扎准备 (12) 5、钢筋绑扎 (12)

6、钢筋绑扎质量 (13) 7、钢筋检查 (13) 四. 基础混凝土工程 (13) 1、裙楼基础施工准备 (13) 2、主楼基础施工准备 (15) 3、管理人员及劳动力组织 (16) 4、设备布置 (17) 5、混凝土的浇筑 (18) 6、混凝土的养护及保温 (19) 7、混凝土裂缝处理 (20) 8、大体积混凝土温度监测 (21) 五. 基坑回填 (22) 第五章环境、职业健康安全文明施工 (22) 一、环境管理措施 (22) 二、职业健康安全管理 (23) 三、基础安全施工重点部位 (23) 1、临边防护临近的车道人行道安全防护; (23) 2、临时施工用电安全措施 (23) 3、基坑支护施工安全管理措施 (24)

钢筋除锈施工方案

钢筋除锈施工方案

钢筋除锈施工方案 施工单位:江苏南通三建集团股份有限公司工程名称:杨浦区平凉街道16街坊项目 编制人: 编制日期: 10月

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第四章施工组织 (3) 第五章除锈处理方法 (5) 第六章保障措施 (8) 第七章、安全措施 (9)

第一章、编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923- 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204- ( ) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33- 6、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903- 7、现场施工图纸 8、11G101平法施工图集 第二章、工程概况 2.1 参建单位概览 工程名称:杨浦区平凉街道16街坊项目 建设单位:瑞诗房地产开发(上海)有限公司 勘测单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 主体设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司 工程监理:上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 施工总承包:江苏南通三建集团股份有限公司 2.2 建筑、结构设计概况 2.2.1建筑设计概况: “杨浦区平凉街道16街坊项目”项目,工程拟建A1楼,地下2层地上23层高层酒店、总高99.7米,A2楼为地下2层地上23层办公楼,总高99.75米,B楼为地下2层地上4层的商务、办公

楼,总高20.95米,C楼为地下2层地上4层的商务、办公楼,总高20.65米,D楼为地下2层地上10层的商务、办公楼,总高48.55米,E楼为地下2层地上3层的商务、办公楼, 总高16.15米, F楼为地下2层地上有4个单体分别为4层的商务、办公楼, 总高20.35米。本工程所有单体的地下室联成整体,设整体地下两层车库,总计664个地下停车位。 整个规划用地面积约25000.7平方米,基坑面积约 2.3万平方米,基坑外围总周长约645米。总建筑面积159014.00 ㎡,其中地上建筑面积114522.00 ㎡,地下建筑面积44492.00㎡。 本工程±0.000相当于吴淞高程绝对标高+2.820,自然地坪平均标高为-0.50m,相当于吴淞高程绝对标高+2.320m。 关于杨浦区平凉街道16街坊项目,9月24日由于业主(瑞诗房地产开发(上海)有限公司)原因项目暂缓施工,向贵中心提交停工申请,并批复编号为:杨浦安质监(滨江)停监字【】001号的工程暂停质量安全监督通知书;现经过各方协调解决,当前本工程已符合复工前各项准备工作要求,现工程计划正式启动复工。因楼层柱墙体及后浇带伸出的钢筋,由于长时间没有防护措施导致施工现场钢筋由于受到长期日晒雨淋,其表面产生不同程度锈蚀现象,经过现场查看,柱墙、后浇带伸出的钢筋已存在生锈现象,但并未发现片状老锈,锈迹瘢痕仅仅是表皮,钢筋锈蚀并不严重,最终项目部对锈蚀钢筋采取以下处理措施。 第三章、施工部署

钢筋除锈施工方案

钢 筋 除 锈 施 工 方 案 施工单位: 江苏南通三建集团股份有限公司 工程名称: 杨浦区平凉街道16街坊项目 编 制 人: 编制日期: 2016年10月

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第四章施工组织 (3) 第五章除锈处理方法 (5) 第六章保障措施 (8) 第七章、安全措施 (9)

第一章、编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-2011 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2015年版) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-2010 7、现场施工图纸 8、11G101平法施工图集 第二章、工程概况 2.1 参建单位概览 工程名称:杨浦区平凉街道16街坊项目 建设单位:瑞诗房地产开发(上海)有限公司 勘测单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 主体设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司 工程监理:上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 施工总承包:江苏南通三建集团股份有限公司 2.2 建筑、结构设计概况 2.2.1建筑设计概况: “杨浦区平凉街道16街坊项目”项目,工程拟建A1楼,地下2层地上23层高层酒店、总高99.7米,A2楼为地下2层地上23层办公楼,总高99.75米,B 楼为地下2层地上4层的商务、办公楼,总高20.95米,C楼为地下2层地上4层的商务、办公楼,总高20.65米,D楼为地下2层地上10层的商务、办公楼,总高48.55米,E楼为地下2层地上3层的商务、办公楼, 总高16.15米, F楼为地下2层地上有4个单体分别为4层的商务、办公楼, 总高20.35米。本工程所有单体的地下室联成整体,设整体地下两层车库,总计664个地下停车位。

钢筋除锈施工方案-

6号楼南侧车库钢筋除锈工程 施 工 方 案 》 建设单位:华兴置业房地产公司 审批签字: 监理单位:监理公司 审核签字: 施工单位:江苏阳江建设工程有限公司 编制签字:

: 一、工程概况 5、6号楼南侧车库因停工时间太长,绑扎好的筏板、墙柱钢筋长期裸露,导致钢筋氧化生锈,且锈蚀严重。锈蚀钢筋约220吨预计约19万根。现根据华兴房地产公司的指示,我公司承接了钢筋拆除、除锈、重新安装的工作。因施工现场道路条件限制,车库完成后顶板回填土后,车库东南角的多层别墅才能施工。因此车库钢筋除锈、实验应在最短时间内完成,我司计划钢筋除锈工期为7天。 二、钢筋除锈方案选择 目前,工程钢筋除锈一般有以下几种: 1、钢筋除锈剂喷涂除锈 2、钢筋喷砂除锈 3、超高压水刀除锈 4、; 5、钢筋除锈工具除锈 根据除锈单位的介绍,本工程钢筋锈蚀属于中度锈蚀原位钢筋,宜采用化学除锈剂的方法。 施工方法: 使用除锈剂除锈注意事项: 1、大面积施工前对除锈方法进行小面积试验性除锈,根据结 果选择合适的除锈方法。 2、钢筋化学除秀严禁使用含盐酸的除锈液除锈; 3、使用钢筋除锈剂应使用原液除锈,不得兑水使用; 4、墙梁柱钢筋除锈时为保证除锈剂喷涂到位,应拆除模板; >

三、钢筋除锈工程的施工方法 施工顺序: 1、根据施工现场车库实际情况,除锈前应先将影响除锈模板、 角部复杂绑扎刚进的部位拆除。 2、将港金属杂物清理干净。 3、采用除锈剂开始除锈施工,每5人、5套喷抢为 一组,成排朝西腿着喷钢筋除锈剂; 钢筋除锈剂除锈施工工艺: 1、? 2、将CX-4钢筋除锈剂装入喷雾器中,直接喷于钢筋表面,(除锈 剂使用时不得兑水及其他液体,必须使用原液)。以浸透 钢筋锈渍为准。 3、喷涂后的钢筋表干2~4小时,干透需24小时干透后露出钢 筋原色。 4、整理变形钢筋(严禁钢筋湿水) 5、浇筑混凝土; 四、质量的保障措施 本工程是我公司在河北沧州地区的重点工程,质量目标争取达到市优标准。因此结构安全时本工程的重中之重,本工程钢筋除锈质量外观无锈渍,表面接近钢筋原色。 除锈完成后应经过权威部门鉴定,并出具合格证明文件,方为合格,才能进行下一步施工。 ~ 我公司根据这些要求对项目部提出要求: 1、施工过程严格监督检查,发现不合格产品立即整改。

钢筋除锈加固及新旧砼接茬处理施工方案(广电B区续建工程)

钢筋除锈加固及新旧砼接茬处理施工方案 一、工程概况及施工现状 连云港市广播影视文化产业城(A、B区工程)项目,位于连云港市花果山大道以东,晨光路以南(科教园区花果山大道与晨光路交汇处的东南角区域)。建设规模为主楼地上二十二层,地下一层,裙楼地上五层,地下一层,总建筑面积122771.55m2。 该工程由连云港市广播电视台投资建设;中广电广播电影电视设计研究院设计;江苏科信岩土工程勘察有限公司;连云港市建设监理有限公司监理;通州建总集团有限公司承建。 该工程A区主、裙楼主体工程于2012年11月29日封顶,B区主体工程因该工程使用功能改变,自2012年3月起断续施工至2012年年底,完成了±0.00以下部分地下室结构施工后暂停至今。柱、墙、梁、板纵向预留钢筋因较长时间裸露于外部环境,钢筋锈蚀较为严重,混凝土表面局部有风化和锈水污染迹象。 二、施工准备 1.我公司于2013年年底,对B区原有已完成至±0.000以下部分地下室钢筋混凝土结构工程,项目部安排测量人员会同建设、监理单位代表按照设计图纸逐一核对检查,复测建筑物轴线、标高等,绘制了已完工程施工平面图。该平面图经建设、监理单位审核,已签证确认。 2.针对暂停工程的现状,积极与建设、监理、设计单位联系,从施工作业面已绑扎成型钢筋的拆除、钢筋除锈、除锈处理后如钢筋截面不满足设计要求时的植筋处理、新旧混凝土结合面处理等四个方面展开讨论,编制出科学、合理的处理措施。 3. 提前落实施工作业面已绑扎成型钢筋的拆除、钢筋除锈、除锈处理后如钢筋截面不满足设计要求时的植筋处理、新旧混凝土结合面处理等四个方面施工的人员、机械、设备等,并做好复工前的准备工作。 三、施工方案 (一)、施工作业面已绑扎成型钢筋拆除 1、除混凝土中直接预留的钢筋外,其余所有可拆除的钢筋全部拆除。其中包括所有箍筋、分布筋、已绑扎未浇筑混凝土的柱、墙、板、楼梯等钢筋,对直接预留的钢筋部分,拆除至构件钢筋的机械连接接头或搭接接头处,无机械连接接头或搭接接头的通长钢筋尽可能保留。 2、所有柱、梁、墙预留钢筋的机械连接接头的螺纹已锈蚀无法使用,拟 .1

钢筋除锈施工方案(审批版)

1、工程概况2. 施工现状 3. 施工准备 4. 施工组织架构图 5. 施工方法

1、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:廊坊市开发区大学里三期工程 2、建设地点:四光路以南,凤河以北,鸿坤凤凰城以东。 3、建设单位:廊坊市精锐房地产开发有限公司; 设计单位:华度智通(廊坊)工程咨询有限公司; 监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司; 施工单位:湖南省第六工程有限公司。 4、工程概况: 廊坊市开发区大学里三期工程,东临开发区第五供热站,南临凤 河、西邻天地凤凰城、北邻四光路;总建筑面积约为118846.33 平 方米,由6 栋高层(12#-17#楼)、1 栋小高层(2#楼)、9栋别墅(3#-11# 楼)、1栋配套用房(1#楼)及部分地下车库组成。 其中别墅10#、11#、高层12#-17#楼及小高层2#楼为地下一层,基 础埋深约为4.5 米。别墅3#-9# 、地下车库为地下二层,基础埋深约为6.5 米。本项目楼栋正负零最低标高为15.000 ,最高为15.850 ;路面最低标 高为14.430 ,最高为15.310 ;现状土最低标高13.780, 最咼点14.22。现状土标咼低于交付后路面标咼1m左右。 2、施工现状: 该工程所包含的2-17# 楼基础、主体钢筋绑扎完成,以上单体结构钢筋工程由于2016年11月27日-2017 年4月10停工,后搁置至 今。由于基本完成的钢筋工程长期裸露于外部环境,导致钢筋锈蚀,砼表面有碳化的可能。

3、施工准备: 1.我司于2017 年3月24日接到政府复工后,对原有已基本完成的钢筋工程,按照设计图纸逐一核对检查,列出已完及未完项目工程量清单,并及时报请建设单位、监理单位核查、认可。 2.对生锈钢筋工程,项目部安排测量人员会同监理依据施工总平面布置图、单位工程设计蓝图及城建部门的测量成果表,逐一复测建筑物轴线、标高等,并作出明显标记。复测过程中发现问题,及时以书面形式上报建设、监理单位。 3.针对搁置工程的现状,积极与建设、监理、设计单位联系, 从钢筋除锈方面展开讨论,并结合相关检测单位的检测、鉴定结论,编制出科学、合理的处理措施。 4.提前落实钢筋除锈方面施工的人员、机械、设备等,并做好施工前的准备工作。 5、人员组织:为使锈蚀钢筋能够满足施工要求,现场共投入 15 人对钢筋进行除锈处理。 质检工程师:1 名 工班长:2名 安全员:1名 起重工: 1 名(钢筋转运) 操作人员:18 人

[四川]框架核心筒结构广播电视中心混凝土施工方案(中建)16817

目录 第一章编制说明 (1) 一、编制依据 (1) 第二章工程概况 (3) 一、总体概况 (3) 1、工程概况表 (3) 二、工程设计概况 (4) 1、结构设计概况 (4) 2、施工现场及周边环境情况 (6) 第三章施工部署 (8) 一、流水段划分 (8) 1、地下施工区域划分 (8) 1.2 施工区域内施工流水段划分 (9) 1.3 地上部分施工流水段划分 (9) 二、施工总体流程 (10) 2.1本工程流程 (10) 2.2基础结构工程施工流程 (12) 2.3 主体结构工程施工顺序 (12) 三、机械设备的选择及布置 (12) 四、混凝土供应单位选择 (13) 五、混凝土浇筑方案选择 (13) 六、工期安排 (13) 七、混凝土强度设计要求 (13) 7.1混凝土强度要求列表 (13) 第四章施工具体措施 (15) 一、施工措施准备 (15) 1、技术准备 (15) 二、材料准备 (17) 1、泵送混凝土原材料要求 (17) 三、现场组织准备 (18) 1、浇筑前准备 (18)

2、混凝土内部要求 (20) 3、混凝土的运输 (20) 4、混凝土泵送施工 (21) 5、混凝土输送泵及泵管的布置 (21) 6、混凝土泵布置及配管要求 (21) 7、混凝土泵泵送能力验算 (23) 8、混凝土泵送施工要点 (24) 9、混凝土泵送常见故障及排除 (26) 四、混凝土的施工 (26) 1、垫层 (27) 2、基础底板 (27) 3、墙柱 (29) 4、顶板及楼梯砼 (31) 5、管内混凝土浇灌 (32) 6、施工缝的留置和处理 (33) 7、混凝土养护措施 (36) 8、混凝土的检验、试验 (36) 9、混凝土试件取样 (36) 五、季节性施工措施 (38) 1、冬季施工质量措施 (38) 2、混凝土雨季施工措施 (41) 六、质量标准及保证措施 (41) 1、质量标准 (41) 2、质量保证措施 (42) 3、成品保护措施 (43) 第五章安全文明施工措施 (44) 一、安全管理 (44) 1、泵送员管理 (44) 2、混凝土浇筑 (45) 二、文明施工及环保措施 (45) 三、技术节约措施 (46)

施工现场钢筋除锈施工方案

************** 钢筋除锈施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期: 2019年月日

目录 1、工程概况 (3) 2.施工现状 (2) 3.施工准备 (3) 4.检查鉴定 (4) 5.施工组织架构图 (5) 6.施工方法 (5) 7.安全文明施工 (9)

1、工程概况 2、施工现状 *************现底板钢筋已绑扎完成,后搁置至今。由于基本完成的钢筋工程长期裸露于外部环境,导致钢筋锈蚀,砼表面有锈蚀碳化的可能。 3、施工准备 1.检查除锈区域及钢筋锈蚀程度。 2.对生锈钢筋工程,项目部安排测量人员会同监理依据施工总平面布置图、单位工程设计蓝图及城建部门的测量成果表,逐一复测建筑物轴线、标高等,并作出明显标记。复测过程中发现问题,及时以书面形式上报建设、监理单位。 3.针对搁置工程的现状,积极与建设、监理、设计单位联系,从钢筋除锈方面展开讨论,并结合相关检测单位的检测、鉴定结论,编制出科学、合理的处理措施。 4.提前落实钢筋除锈方面施工的人员、机械、设备等,并做好施工前的准备工作。 5、人员组织:为使锈蚀钢筋能够满足施工要求,现场共投入20人对钢筋

进行除锈处理,人员根据现场情况调整。 4、检查鉴定: 为保证搁置工程的钢筋再利用的安全性和可靠度,在施工前对原有搁置工程进行一次全面检测,原设计单位根据检测结果经复核计算,确认安全、可靠后可复工。若检测结果达不到原设计要求,应根据原设计单位的调整设计并经重新图纸审查后,方可施工。

5、施工组织框架图 6、施工方法 (一)钢筋除锈方式: 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中规定:结构构件的钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。为严格施工及确保建筑寿命与质量,钢筋除锈工作至关重要。 1.钢筋锈蚀程度的分类: 根据钢材表面的锈蚀程度,钢筋表面的锈蚀分为以下四级: A.全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面;

钢筋人工除锈方案

钢筋人工除锈方案

目录 第一章、编制依据 .............................................. 错误!未定义书签。第二章、工程概况 .............................................. 错误!未定义书签。第三章、除锈方法 .............................................. 错误!未定义书签。第四章、施工组织 ............................................. 错误!未定义书签。第五章、施工部署 .............................................. 错误!未定义书签。第六章、保证措施 .............................................. 错误!未定义书签。

第一章、编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204- ( ) 3、现场施工图纸 4、03G101平法施工图集 第二章、工程概况 珠江御景峰花园42幢公建配套楼,建筑面积约4148.83㎡。由于工程延期了一段时间,施工现场钢筋受到长期日晒雨淋后导致钢筋表面产生不同程度锈蚀现象。经过现场查看,42幢公建配套楼独立基础柱筋出现锈蚀,但并未发现片状老锈,锈迹瘢痕仅仅是表皮,钢筋锈蚀并不严重,需要除锈的钢筋数量约为101吨。 第三章、除锈方法 当前市场上除锈的方法较多,喷砂除锈曾被广泛使用,但效率并不高,成本也大(光喷砂机至少上万),如果遇到多弯折钢筋或箍筋,除锈效果更加不理想;机械除锈机实际上问题很多,首先大多数机械质量低下,除锈速度慢;其次除锈效果差(特别是螺纹钢),除锈不彻底;酸洗过后还必须用碱液中和,除锈前还必须将钢筋上的泥土清洗干净,极不方便;人工除锈主要为人

路桥广电土方开挖施工方案

路桥广电信息技术服务大楼 (论证后修改) 一、工程概况 本项目为路桥区广电信息技术服务大楼工程,由台州广播电视总台路桥广电中心投资兴建,浙江省城乡规划设计研究院设计。 工程位于浙江省台州市路桥区路北街道徐翁村。 本工程上部主楼为十二层框架结构,裙房三层,下部一层为地下室,总建筑面积13676.57平方米,建筑面积为地上10231.51平方米,地下室为3445.06平方米,总高度为52.4米。主楼上部呈不规则的多边形,地下室平面尺寸:东西长71.90m,南北宽50.26m。 桩基工程情况:工程桩采用钻孔灌注桩; 本工程设计±0.000M相当于黄海高程4.800m; 二、基坑概况 场地现状自然地面高程为3.300m,相对于设计±0.000为-1.50m。 本工程设一层地下室,地下室建筑面积3445.06m2; ⑴主楼及裙房基础底板面标高大部分为-4.700m,底板厚450mm,底板垫层底标高为-5.450m,周圈承台垫层底标高为-6.500m,周圈地梁为上翻梁。 ⑵地下室配电房、消防水池、水泵房部位,底板面标高大部分为-5.700m,底板厚500mm,底板垫层底标高为-6.500m;周圈承台垫层底标高为-7.500m,周圈地梁为上翻梁。 ⑶主楼电梯井部位:承台底标高为-7.500m,电梯井垫层底标高为-7.800m,电梯井集水坑底标高为-8.800m。 ⑷周圈承台间距较大,一般间隔为8400mm。

㈠故基坑土方开挖深度为: ㈡土方量计算 根据基坑开挖图纸尺寸及基坑开挖深度,基坑开挖总周长约285m,估算基坑开挖总土方量约为2.10万m3。 ㈢土质和地下水位情况 拟建场地为耕地,地形较平坦,原始地貌属滨海相沉积地貌。根据浙江省工程物探勘察院提供的《路桥广电信息技术服务大楼岩土工程勘察报告》(详勘,2009.1)显示。 基坑开挖及其影响范围内土层分布情况自上而下分述如下: 1 耕土: 灰色,稍湿-湿,松散。以粘性土为主,含大量植物根系。局部为填土。全场分布。层厚0.20~0.40m。 2 粘土: 灰黄色,软塑-软可塑。切面光滑,韧性和干强度较高,无摇振反应。含少量铁锰质氧化斑或结核。全场分布,层厚1.20~1.80m。 3-1 淤泥: 灰色,流塑。切面光滑,韧性和干强度高。含少量植物腐烂物,局部含贝壳碎屑。全场分布。层厚14.90~17.60m。 3-2 淤泥质粉质粘土:灰色,流塑。切面光滑,韧性和干强度高。含少量植物腐烂物,局部含贝壳碎屑。具层状,局部为淤泥质粘土。全场分布。层厚

钢筋除锈施工方案

镇远县2014年芽溪新区公租房建设项目 A2、A3、A4栋 钢 筋 除 锈 施 工 方 案

施工单位:贵州青松建设工程有限公司 编制人: 编制日期:2016年9月 目录 No table of contents entries found.

第一章、编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011年版) 第二章、概述 A2、A3、A4栋坡屋面(35.750米)梁、板钢筋由于长时间没有防护措施导致施工现场钢筋由于受到长期日晒雨淋,其表面产生不同程度锈蚀现象,为满足设计与施工规范要求,需对锈蚀的钢筋进行除锈处理,以保证工程项目的施工质量。 第三章、施工部署 1、根据现场实际情况,梁、板的锈蚀钢筋及成品钢筋采用人工除锈。 2、考虑人工用钢丝刷除锈消耗人力太大、工期太长且后浇带底板下排钢筋及 死角部位光人工除锈不是太理想,所以我单位采取先用除锈剂喷涂的方法除锈,喷涂除锈完成后在用钢丝刷对遗漏和死角进行人工除锈。 3、钢筋除锈后并按批进行外观检查。合格后按现场预留的钢筋接槎点继续施 工。 4、钢筋锈蚀严重的,除锈时需做加强除锈处理(增加喷涂次数)。 5、施工单位随时接受监督站、业主、监理的检查指导。 第四章、施工组织 1、人力组织 为使锈蚀钢筋能够满足施工要求,现场每天共投入5个管理人员对现场进行管理与协调、现场2人喷涂处理、2人协助服务、6人清理、1人冲洗(用高压水泵冲洗稀释)、1名起重工及1名信号工负责材料的转运,共计18人。主要管理人员见下表:

主要管理人员职责表 2、材料准备 (1)认真组织好材料和机械设备,并符合有关规范要求,材料统一堆放在指定区域。 (2)由质检员对进场材料进行检验,并出具检验手续。 主要材料供应计划表

钢筋人工除锈施工方案(同名17381)

(同名钢筋人工除锈施工方案17381)

西安市未央区先锋村城中村改造安置楼 II标段工程 (10#、13#、幼儿园、地下车库) 钢筋除锈方案 编制:___________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 单位:陕西建工第二建设集团有限公司 编制日期:2016年3月6日

第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章施工组织 (3) 第五章除锈方法 (4) 第六章保障措施 (5)

第一章、编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-2011 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 3、甲方锈蚀钢筋随机抽检力学性能试验 报告 4、现场施工图纸 5、11G101平法施工图集 第二章、工程概况 本工程为西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼工程,已建工程有11#、 12#、14#、15#楼、商业2 及1-17 轴地下车库,未建工程有10#、13#、幼儿园及17-26 轴地下车库, 地下车库17 轴向东2.2 米处预留顶板、梁钢筋。由于预留时间过长,当时做的钢筋防锈措施已经失效,导致施工现场钢筋由于受到长期日晒雨淋,其表面产生不同程度锈蚀现象,通过现场查看,17 轴向东2.2 米处留出的梁、板钢筋已经生锈,除过X 轴向北部分钢筋因长期泡水锈蚀比较严重外,其它 部位钢筋并未发现片状老锈,锈迹瘢痕仅仅是表皮,钢筋锈蚀并不严重,我单位根据现场情况制定此钢筋除锈方案用以解决此处钢筋锈蚀问题。 第三章、施工部署 1 、根据现场实际情况,考虑用人工除锈,具体用电动角磨机带钢丝球除锈。 2、X tt向北位置基础后浇带由于长时间在水中浸泡,锈蚀比较严重,除锈时需做加强除锈处理 (人工除锈后若效果不理想,再喷一次化学除锈剂)。 3、钢筋除锈后并按批报监理甲方进行外观检查,合格后方可进行施工, 对于锈蚀比较严重的钢筋现场截取样品送实验室检测,合格后方可施工,若检测结果不合 格,则请甲方、监理协调设计单位对此处钢筋设计补强方案。 4、我单位除锈施工过程中随时接受甲方、监理的检查指导

广播电视无线发射台站基础设施建设工程施工组织设计

正定县广播电视台广播电视无线发射台站基础设施建设工程 施 工 组 织 设 计

(1)施工总平面布置图; (2)主要施工方法; (3)工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划;(4)劳动力安排计划及劳务分包情况表; (5)确保工程质量的技术组织措施; (6)确保安全生产的技术组织措施; (7)确保工期的技术组织措施; (8)确保文明施工的技术组织措施; (9)施工总进度表或施工网络图; (10)项目管理组织机构和人员时间安排表; (11)扬尘治理措施; (12)项目管理机构配备情况。 1)项目管理机构配备情况表; 2)项目技术负责人简历表; 3)项目管理机构配备情况辅助说明资料。 10.4.2拟分包项目情况表。 10.4.3其他资料 (1)投标人认为有必要提供的其他资料。

1、施工技术 自2000年以来,我公司承建过多栋类似工程,均受到业主及监理方等好评。在此基础上培养了大批技术人才,积累了丰富的施工经验,使我公司施工该类工程技术管理体系日臻完善。 2、该工程的施工目标 如有幸中标该工程,我公司郑重承诺确保实现以下目标: 工程工期:自开工之日起(暂定2007年8月22日开工)在90个日历天时间内完成全部招标范围内的施工任务,到2007年11月22日交付建设单位,总日历天90天。 工程质量:确保该工程达到现行国家标准合格以上。 安全生产:施工中杜绝重大伤亡事故,月轻伤事故发生频率控制在1.5‰以内。 文明施工:按照宣城市文明施工管理要求和我公司内管理规定执行,按文明施工标准化工地标准进行施工。 3、承包范围 敬亭山发射台机房续建工程施工图纸内容:土建工程、装饰工程、水电卫安装工程。 第一节编制依据 1、本工程施工蓝图、招标文件、招标答疑及现场踏勘纪实。 2、国家现行建筑安装工程施工及验收规范(含安装部分) 《建筑结构荷载设计规范》 《建筑钢筋焊接技术规程》 《钢结构工程质量检验评定》等 3,建筑安装工程质量检验评定标准: 《建筑工程质量验收统一规范》等 4、招标文件规定的建筑、安装预算定额

钢筋拆除及除锈施工方案

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第四章施工组织................................................................................. 4、5第五章施工方案........................................................................... 5、6、7第六章保障措施 (7)

第一章、编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011年版) 3、甲方锈蚀钢筋随机抽检力学性能试验报告 4、现场施工图纸 5、11-G101平法施工图集 6、钢筋拆除、除锈处理会议纪要 第二章、工程概况 工程名称:保利凤凰湾项目N-1-2号地块二期E1、E2、E9号楼、地下室1工程 项目地址:贵阳市太慈桥,贵溪路东侧 建设单位:贵阳保利郦城房地产开发有限公司 设计单位:贵州中建建筑科研设计院有限公司 监理单位:贵州国龙项目管理咨询公司 勘察单位:贵州鼎盛岩土工程有限公司 施工单位:达州市建筑工程总公司 质监单位:南明区建设工程质量监督站 本工程位于贵阳市南明区;地下室为:4层;E1:地面以上33层,建筑面积32850.29m2;目前-14.45m一部分地梁已经绑扎,变更后这部分的地梁有所变化并增加了桩,(见下图)。项目部根据原地梁钢筋图纸与变更后的图纸对比,已与建设、监理单位协商,把已经变更的地梁全部拆除,由于未变更的地梁钢筋长时间没有防护措施导致施工现场钢筋由于受到长期日晒雨淋,其表面产生不同程度锈蚀现象,通过现场查看,并未发现片状老锈,锈迹瘢痕仅仅是表皮,钢筋锈蚀并不严重,最终结合结构设计师的意见给出了合理可行的处理方案,施工单位将按照协商处理意见对锈蚀钢筋全部拆除,先除锈处理,处理完毕后再重新绑扎。

钢筋除锈施工方案

钢筋除锈施工方案 钢筋除锈施工方案范本: 一、工程概况及施工现状: 本工程为钢筋砼核心筒+钢构架支撑体系。钢筋虽有包裹但部分钢筋表面有黄锈(浮锈、水锈)现象,项目部将对钢筋进行的除锈工作,现编制钢筋除锈施工方案。 二、钢筋除锈施工准备: 1.针对本工程的现状,积极与建设、监理、单位联系,从钢筋除锈等方面展开协商,编制处理措施。 2.提前落实钢筋除锈方面施工的人员、材料等,并做好施工前的准备工作。 三、钢筋除锈施工方法: 钢筋除锈: 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002之5.2.4条规定:结构构件的钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。为严格施工及确保建筑寿命与质量,钢筋除锈工作至关重要。 1.钢筋锈蚀程度的分类: 根据钢材表面的锈蚀程度,钢筋表面的锈蚀分为以下四级: A.全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面; B.已发生锈蚀,并且部分氧化皮已经剥落的钢材表面; C.氧化皮已因锈蚀而剥落,或者可以刮除,并且有少量点蚀的钢材表面;

D.氧化皮已因锈蚀而全面剥离,并且已普遍发生点蚀的钢材表面。 本工程钢筋锈蚀程度为A类,方案针对此程度进行编制。 2.钢筋除锈的常用方法: 钢筋除锈的方法有人工除锈和化学法除锈等,本工程将采用化学法除锈,配合人工除锈进行施工。 2.1人工机械除锈 手工除锈的工具有榔头、电动滚丝刷、钢丝刷等,一般锈斑用榔头敲击再刷除。劳动强度大,除锈效率低,已逐步被机械方法和化学方法所替代。利用高压水对钢筋进行反复冲洗达到除锈效果,但在作业困难区域,也多应用手工除锈。 2.2化学法除锈 钢筋除锈液(生产厂家:郑州三超除锈技术有限公司)主要由多种抑制剂、促进剂、剥离剂、有机酸(植酸和磷酸)、表面活性剂复配而成。通过对钢筋表面的铁锈的溶解、吸收、逆转等化学反应,相互协同刑成的黑褐色的高抗蚀性化学“转化膜”,牢固的结合于钢筋表面,从而使有害的铁锈转化成有利的复合金属盐保护膜。该化学“转化膜”能有效提高水泥和钢筋的握裹力、有效降低和减缓水泥中钢筋的锈蚀。 使用方法:用喷雾器直接喷(局部人工涂刷)在钢筋表面,喷雾过程中尽量不过喷减少流淌现象,本产品不腐蚀母材、不含腐蚀金属的盐酸、硫酸和硝酸等强酸。表干2-4小时、实干24小时,干透后防水防锈,实干后即可浇筑混凝土。为了防止除锈液对混凝土表面的轻微腐蚀,

广电施工组织设计

一、工程概况本工程为大庆广播电视信息传输中心大楼,建于大庆市广播电视局院内。建筑面积29400m2,地下一层(为地下车库,战时兼人防用),层高4.5m;地上共24层,其中1-2层层高4.5m,二层层咼4.2m,4-23层层咼3.6m,24层层咼为6.4m,建筑物总高度108m。 1 、结构工程本工程基础采用钻孔压浆灌注桩,桩上承台及核 心筒底 板1.8m,筏板厚800mm。地下室外墙板厚400mm,内墙厚250mm,顶板厚300mm,均为全现浇钢筋砼结构。 主体结构采用全现浇钢筋砼框架剪力墙结构体系,核心 筒剪刀墙外墙厚1-24层为350mm,机房层、水箱层为300mm; 核心筒内墙厚为250mm,现浇钢筋砼楼板厚度为120mm。 2、装修工程本工程装修工程量大,技术要求高,室内地面有光面 花 岗岩地面, 高级地板砖地面及水泥砂浆地面等; 室内墙面以混合砂浆抹面, 刷涂料和轻钢龙骨石膏板吊顶天棚为主, 其他会议室、演播厅、门厅部分根据二次装修设计确定。该工程室外墙面1-3层为光面大理石贴面,其余采用面砖贴面,局部采用单反射灰色双层玻璃幕墙和铝合金带形饰面板。屋面工程采用SBC120 聚乙烯丙纶复合防水卷材上做钢筋砼刚性防水层。 3、安装工程本工程除设有常规的电气照明、中央空调、给排水、消防、电梯等设施外,还有火灾自动报警及消防联动控制系统。 4、工程特点综上所述,本工程特点为: (1)基础深,地下水位以下施工困难。 (2)高度高,垂直度测量控制要求精密。 (3)技术要求高,大体积砼施工防止水化热温差裂缝难,大面

积地下室砼墙板防渗漏难。 (4)现浇钢筋砼量大,工程施工质量要求高。 (5)施工工期紧,施工组织复杂。 (6)施工安全、保卫、消防及文明施工工作要特出。 二、施工部署 1、原则要求:根据本工程特点,综合实际情况,本工程施工确定以下原则: (1)贯彻先地下后地上的原则,先施工地下室工程,在不影响地下工程施工的前提下,作好主体结构施工准备。 (2)充分利用平面、空间、时间组织立体交作业,为及早投入装修和各专业施工创造条件,避免出现装修高峰,做到均衡连续施工。 (3)编制施工总进度计划和单项工程作业计划。 (4)为达到按期竣工,全面交付使用,建设单位应及早明确其他配套工程及庭院、场地道路等施工任务,以便统筹安排。 2、施工程序施工准备——土方工程——桩基工程——地下室结构工程——主体结构——围护工程——屋面工程—室内装修工程——设备安装工程——精装修工程——竣工验收、交付使用。 3、工期安排各段工期安排如下: (1)基础土方工程(包括井点降水,基坑护壁桩及砼垫层)自2000 年2 月21 日开始,3 月23 日完成。 (2)钢筋砼钻孔压浆灌注桩施工自2000年3 月25 日开 始,于4 月23 日完成。 (3)地下室结构工程在2000 年4 月20 日开始,于6 月10 日完成。

钢筋工程除锈方案

钢筋工程除锈方案 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002之5.2.4规定:【丝雨点评该规范已过期】“钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 在自然环境中,钢筋表面接触到水和空气,就会在表面结成一层氧化铁,这就是铁锈。生锈的钢筋不能与混凝土很好粘结,从而影响钢筋与混凝土共同受力工作。若锈皮不清除干净,还会继续发展,致使混凝土受到破坏而造成钢筋混凝土结构构件承载力降低,最终混凝土结构耐久性能下降结构构件完全破坏,钢筋的防锈和除锈是钢筋工非常重要的一项工作。 在预应力混凝土构件中,对预应力钢筋的防锈和除锈要求更为严格。因为在预应力构件中,受力作用主要依靠预应力钢筋与棍疑土之间的粘结能力,因此要求构件的预应力钢筋或钢丝表面的油污,锈迹全部清除干净,凡带有氧化锈皮或蜂窝状锈迹的镐丝一律不得使用。除锈工作应在调直后,弯曲前进行,井应尽量利用冷拉和调直工序进行除锈。钢筋除锈的方法有多种,常用的有人工除锈、钢筋除锈机除锈和化学法除锈等。一.人工除锈 人工除锈的常用方法一般是用钢丝刷、砂盘、麻袋布等轻擦或将钢筋在砂堆上来回拉动除锈。 二.机械除锈 ①除锈机除锈 对直径较细的盘条钢筋,通过冷拉和调直过程自动去锈;粗钢筋采用圆盘钢丝刷除锈机除锈。 钢筋除锈机有固定式和移动式两种,一般由钢筋加工单位自制,是由动力带动圆盘钢丝刷高速旋转,来清刷钢筋上的铁锈。 固定式钢筋除锈机一般安装一个圆盘钢丝刷,为提高效率也可将两台除锈机组合。 ②喷砂法除锈主要是用空压机、储砂罐、喷砂管、喷头等设备,利用空压机产生的强大气流形成高压砂流除锈,适用于大量除锈工作,除锈效果好。三.化学法除锈 钢筋除锈剂是一种A、B组份混凝土钢筋除锈防锈材料,本品由多种成分复配而成,它比以往的钢铁除锈剂使用更安全、更有效,短时间内即可将严重锈蚀除去。可恢复金属本色,对母材无损伤,可洗净钢筋表面铁锈等物质,可以自动溶解下来,在细微缝隙处也可发生作用。无需加温,常温下即可发挥最佳效果。不燃不爆。处理过的金属表面对焊接、电镀、喷漆不会产生影响,不影响钢筋的握裹力。 应用范围:材质为铸铁、碳钢、合金等材质设备的锈垢、锈瘤、锈渣。溶解金属氧化物。使用方法:应视其锈蚀程度、厚度等因素选择合理浓度和清洗时间,可将A组分稀释1-5倍使用。A组分为浓缩型配方,对于浮锈,稀释20倍以上仍有良好的效果。采用浸泡、浸渍、涂刷、喷雾、强制循环、超声波清洗均可。本品可有效地渗入锈层内,溶解顽固的氧化物、沉积物、渣垢等。涂于锈蚀金属表面数分钟,即可露出金属本色。然后将除锈处理钢筋用清水冲洗干净,再将B组分液体涂刷(或浸泡、浸渍、喷涂)于金属表面即可。 除锈方法 除锈方法可分为四类:一:手工除锈。二:化学除锈。三:超声波除锈。四:机械除锈,手工除锈速度慢,效率低,化学除锈缺点是除锈效果不理想,达不到除锈的目的,化学污染大所以下面我重点介绍机械除锈的特点,机械除锈通常指的就是物理除锈,最大特点是:除锈速度快,效果好,除锈成本低,在除锈的同时,还能消除表面的毛刺,杂物,对表面有一定的美化作用。可控制性高。特别针对大型钢板,钢筋,钢材,钢结构除锈, 喷砂除锈与其它清理除锈(如酸洗,工具清理)相比有以下特点:一、喷砂处理是最彻底、最通用、最迅速、效率最高的清理方法。二、喷砂处理可以在不同粗糙度之间任意选择,而其它工艺是没办法实现这一点的。手工打磨可以打出毛面但速度太慢,化学溶剂清理则清理表面过于光滑不利于涂层粘接。