砌体工程检验批质量验收记录表

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 说明:1、主控项目:①砖及砂浆强度等级,按设计要求检查和验收;砖应有进场验收报告,批量及强度满足设计要求为合格;砂浆有配合比报告,计量配制,按规定六试块,在试块强度未岀来之前,先将试块标号填写,岀来后核对,并在分项工程中,按批进行强度评定,符合要求为合格。②水平灰缝砂浆饱满度不小于80%。用百格网检查没批批量不少于5处,每 处3块砖,砖底面砂浆痕迹的面积取平均值。不小于80%为合格。③斜搓留置,按规范留置,水平投影长度不小于高度的 2/3为合格。④直搓拉结筋及接搓处理。按规定设置,留搓正确,拉结筋数量、直径正确,竖向间距偏差土100mm,留置 长度基本正确为合格。⑤轴线位置偏移10mm ,经纬仪、尺量及吊线测量,不大于10mm为合格。垂直度没层5mm ,2m 托线板不超过5mm为合格。2、一般项目:①组砌方法,上下错缝,内外搭接,砖柱不用包心砌法。混水墙w 300mm 的

通缝,没层房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。清水墙不得有通缝(上下两皮砖搭接长度小于25mm的为通缝)②水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度折算,按皮数杆10皮砖的高度计算。10皮砖在-8,+12范围内为合格。③ 各项目80%检测点应满足要求,其余20%点可超过允许值,但不得超过其值的150%即为合格。否则,返工处理。如果验收清水墙,其表面平整度为5mm ;水平灰缝平直度为7mm ;并增加项目清水墙游丁走缝偏差为20mm。 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002

说明:1、主控项目:①砖及砂浆强度等级,按设计要求检查和验收;砖应有进场验收报告,批量及强度满足设计要求为合格;砂浆有配合比报告,计量配制,按规定六试块,在试块强度未岀来之前,先将试块标号填写,岀来后核对,并在分项工程中,按批进行强度评定,符合要求为合格。混水墙w 300mm 的 通缝,没层房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。清水墙不得有通缝(上下两皮砖搭接长度小于25mm的为通缝)。②水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度折算,按皮数杆10皮砖的高度计算。建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

建筑节能工程现场实体检验题目A

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷(建筑节能工程现场实体检验) (A卷) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、取样位置应选取节能构造有代表性的,并宜兼顾不同 和。 2、取出芯样时应谨慎操作,以保持芯样。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温 层厚度时,应。 3、判定围护结构节能构造不符合设计要求的,应根据检验结果委托原设计单位或其他有资质的 单位重新验算房屋的,提出。 4、建筑外窗现场气密性检测设备压力测量仪器测值的误差不应大于 ;空气流量测量不大 于。 的建筑外窗气密;单位面积分级指标值q:12≥q>7.5:7.5≥q5、单位缝长分级指标值q>4.02l2l 性等级为。并保持。当现场温度低于5℃ 时,标准块宜6、在粘贴标准块前,应清除后再进行粘 贴。 7、外窗现场气密性检测的检测依据为。 计算。;弧形窗、折线窗应按展开 8、气密性能检测前,应测量 ,、严格按检测标准、规范、操作规程进行检测,检测工作保质保量,检测资料 9 。检测结论 ______________,检测数10、遵循科学、公正、 准确的原则开展检测工作,检测行为要 ______________。据要分)二、单项选择题(每题2 分,共计20 )1、外墙节能构检验造钻芯取样的检测依据是( 《水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程》A、DGJ32/J22-2006 B、DGJ32/J19-2007《江 苏节能工程施工质量及验收规程》 C、GB0411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 D、 DGJ32/J19-2006《民用建筑节能工程施工质量验收规程》的芯样。,从保温层一侧钻取直径 ( )2、钻芯检验外墙节能构造可采用( ),70mm ,80mm B、实心 钻头A、空心钻头,70mm ,80mm D、空心钻头C、实心钻头)计算, 3、同规格、同型号、基 础相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数() 且不少于(。 3根、根、A 1‰、3 B、 1% 2、根 1% D2 C、1‰、根、、附加渗透量测定试验中:逐级加压的顺序是(4 。)- 1 - A.逐级正压 B.逐级负压 C.先逐级负压,后逐级负压 D.先逐级正压,后逐级负压 5、带饰面砖的预制墙板复检应以每()同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000 ㎡应按()计,每批应取()试样对饰面砖粘结强度进行检验。 A.1000㎡、1000㎡、1个 B.100㎡、100㎡、1个 C.1500㎡、500㎡、3个 D.1500㎡、1000㎡、3个 6、监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘结至 少()饰面砖样板件,每种类型的样板件应各制取一组()饰面砖粘结强度试样。

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

建筑节能工程施工

建筑节能工程施工 质量验收规范 (GB50411-2007) 天元建设集团有限公司 2015年7月3日 规范主要内容 1 总则 11 空调与采暖系统的冷热 2 术语源和辅助设备及其管 3 基本规定网节能分项 12 配电与照明节能分项 4 墙体节能分项 13 监测与控制节能分项 5 建筑幕墙节能分项 14 建筑节能工程现场检验 6 门窗节能分项 15 建筑节能分部工程质量 7 屋面节能分项验收 8 地面节能分项 9 采暖节能分项附录 A B C D 10 通风与空调节能分项 1 总则 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收, 提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、建筑幕墙、门窗、 屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 1 总则 1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不 得低于本规范的规定。 1.0.4 建筑工程施工质量控制和竣工质量验收除应遵守本规范外,尚应遵守《建 筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、各专业工程施工质量验收规范和现行国家有关标准的规定。 1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后方可进行。 2 术语

2.0.1 围护结构 建筑物各面的围挡物,如墙体、屋面、地面和门窗等。 2.0.2 导热系数 稳态条件下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2 术语 2.0.3 传热系数 稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2.0.4 热桥 围护结构两侧在温差作用下,形成热流密集的传热部位。 2.0.5 保温浆料 由胶粉料与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配,使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。 2 术语 2.0.7 凸窗 位置凸出外墙外侧的窗。 2.0.8 倾斜窗 窗平面与水平面不垂直的窗。 2.0.9 外门窗 建筑围护结构上有一个面与室外空气接触的门或窗。 2.0.10 玻璃遮阳系数 透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。 2 术语 2.0.11 透明幕墙 可见光可直接透射入室内的幕墙。 2.0.12 非透明幕墙 不能将可见光透射入室内的幕墙。 2.0.13 制冷性能系数(COP) 制冷机在规定工况下的制冷量(W)与相应输入功率(W)之比。

建筑节能工程现场检测抽样方法、数量和判定标准

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准(试行) 为统一宁波市区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合市区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 2、涂料饰面层 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

建筑节能工程现场实体检验题目B

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (建筑节能工程现场实体检验) (B卷) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、外墙节能构造钻芯检验方法适用于检验的建筑外墙其是否符合设计要求 2、建筑外窗现场气密性检测设备压力测量仪器测值的误差不应大于 ;空气流量测量不大 于。 3、外墙节能构检验造钻芯取样的仪器设备有、、。 4、在粘贴标准块前,应清除并保持。当现场温度低于5℃时,标准块宜后再进行粘贴。 5、采用水泥基胶粘贴外墙饰面时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后 28d 以内达不到标准或有争议时,应以 约定时间检验的粘结强度为准 6、锚栓拉拔加荷设备应能保证所施加的拉伸荷载始终与一致。 7、气密性能检测前,应测量;弧形窗、折线窗应按展开计算。 8、单位缝长分级指标值q l :4.0≥q l >2.5;单位面积分级指标值q 2 :7.5≥q 2 >4.5的建筑外窗气密 性等级为。 9、检测机构应当科学检测,确保检测数据的和;不得接受委托单位的不合理要求;不得弄虚作假;不得出具不真实的检测报告;不得隐瞒事实。 10、廉洁自律,自尊自爱;不参加可能影响检测公正的和;不进行;不接受委托人的礼品、礼金和各种有价证券;杜绝吃、拿、卡、要现象,清正廉明,反腐拒贿。 二、单项选择题(每题1分,共计20分) 1、钻芯检验外墙节能构造应在()进行。 A.墙体施工完工前 B.墙体施工完工后、节能分部工程验收前 C.整体建筑工程验收后 D.墙体施工完工后、节能分部工程验收后 2、外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取()个芯样 A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 3、同规格、同型号、基础相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数()计算,且不少于()。 A. 1‰、3根 B. 1%、3根 C. 1‰、2根 D. 1%、2根

建筑节能检验批划分计划

建筑节能检验批划分计划 Prepared on 22 November 2020

建筑节能检验批划分计划报审表 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼 淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程

建筑节能工程 检 验 批 划 分 计 划 编制: 审核: 淮北市第三建筑安装公司 建筑节能检验批的划分 一、工程概况 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程地址:淮北市沱河路东路 建设单位:淮北师范大学 设计单位:上海时代建筑设计有限公司 监理单位:淮北市相山建设工程监理有限公司 施工单位:淮北市第三建筑安装公司 二、检验批划分原则

检验批的划分,实质是分项工程验收批数量的确定,一个分项工程可按工程的特点分为一个或若干个检验批进行验收,而在检验批划分和数量确定时,应视工程的特点(如施工段、结构缝、楼层、部位、工艺、系统等)情况进行确定,这样便于质量管理和工程质量控制,也便于质量验收。 三、本工程检验批划分计划 1、外墙保温 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500㎡-1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批。 2、屋面保温层划分 每栋楼的坡屋面划分为一个检验批;每栋楼的平屋面划分为一个检验批。 3、建筑门窗 建筑门窗工程的检验批应按下列规定划分: 1、同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。 2、同一厂家的同一品种、类型、规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批。 4、配电照明节能工程 按系统、楼层、建筑分区划分检验批。

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 020304 □口

DBJ04-226-2003 说明 020304 主控项目: 1. 砖、砌块的强度等级检验。检查数量:每一生产厂家烧结空心砖 3 万块、蒸压加气混凝土砌块 1 万块、轻集料 混凝土小型空心 砌块 1万块各为一个验收批,抽查数量为 1组。见标准《烧结空心砖和空心砌块》 13545-92 , 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-97,《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229-94。 检验方法:检查产品合格证书,产品性能检测报告。 2. 砂浆强度检验检查数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各类砂浆及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少 抽检 1 次。每次砂浆试块应不少于 3 组。 检验方法:查试块强度试验报告单。 一般项目: 1. 砌体混砌检查。检查数量:在每检验批中抽检 20%,且不少于 5 处。检验方法:外观检查。 2. 错缝搭砌 检查数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不少于 3 间 检验方法:观察和用尺量测。 3. 拉结钢筋和网片位置检验。检查数量:在检验批中抽检 20%,且不少于 5 处检验方法:观察和用尺量检查 4. 砌至梁、板底下间隔 7d 后补砌挤紧的检查。 检查数量:每检验批抽 10%填充墙片,且不少于 3 片。(注:每两柱间的填充墙为一墙片。)检验方法:观察检查。 5. 灰缝厚度宽度检验 检查数量:在检验批的标准间中抽10%,且不少于 3间 检验方法:用尺量 5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。 6. 砂浆饱满度 检查数量:每步架不少于 3 处,且每处不少于 3 块。检验方法:用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积 7. 允许偏差检查 检查数量:对表中 1~3 项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于 3 间;大面积房间和楼道按两个轴线或每 10 延米按一标准间计数。每间检验不应少于 3 处。对表中 4、 5 项,在检验批 中抽查 10%,且不少于 5 处 检验方法:经纬仪,吊线、靠尺、塞尺量测。

建筑节能工程现场施工质量验收规范

G B50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范编制依据 《建筑产品优选集》(2001YJ114) 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》行业标准(JG158-2004) 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134—2001) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004) 《节能建筑工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 建筑节能工程施工验收规范 GB50411-2007 一般规定 4.1.1本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 4.1.2主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。

4.1.3墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。 4.1.4墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1保温层附着的基层及其表面处理; 2保温层粘结或固定; 3锚固件; 4增强网铺设; 5墙体热桥部位处理; 6预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 7现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面; 8被封闭的保温材料厚度; 9保温隔热砌块填充墙体。

4.1.5墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 4.1.6墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 1采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。 2检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 4.2主控项目 4.2.1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 4.2.2墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

建筑节能施工现场检查内容

建筑节能施工现场检查内容 1、设计单位是否按照现行国家节能标准进行专项设计,是否进行节能指标的验算,对窗墙比、冷桥、遮阳等部位是否采取相应措施以确保标准的落实,特别是对建筑门窗洞口四周节能构筑措施的设计,是否按照省厅《关于严格执行门窗洞口节能构筑措施的通知》(苏建科【2010】54号)执行,是否达到《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版)的要求。 2、施工图设计审查机构是否按有关规定进行建筑节能设计专项审查,并出具审查意见;是否对门窗及阳台部位设计施工做法进行重点审查;是否对重大变更(如外保温系统变更)的项目重新进行节能专项审查并出具审查意见;是否按照建筑节能审查工作程序开展工作;是否将审查中发现的违反节能法律法规和强制性标准的问题记录在案,并报工程所在地建设行政主管部门。 3、建设单位是否存在施工图设计文件未经审查,擅自组织施工,是否擅自变更已批准的施工图设计文件,有无要求设计、施工单位降低建筑节能标准进行设计、施工,是否存在“阴阳图”问题。 4、施工单位是否按照审查合格的图纸编制建筑节能工程施工专项方案并经过审批;建筑节能设计变更实施前是否经监理单位确认;是否对建筑节能专业施工人员进行进行岗前培

训及技术交底;是否存在不做或者少做节能措施,门窗洞口尺寸是否控制在5m1m以内,窗口偏移小于20mm;对涉及到节能施工的隐蔽性工程有无记录,记录资料是否真实、齐全、完整。施工现场是否张贴民用建筑节能措施信息。 5、墙体、门窗、幕墙、屋面、地面及通风与空调安装等节能工程实体实施是否满足设计的要求,有无违反《建筑节能条例》及《江苏省建筑节能管理办法》的行为。 6、工程监理单位是否针对工程的特点制定符合建筑节能要求的监理规划及实施细则;是否督促施工单位严格按照审批后的节能施工方案进行施工,有无见证材料,见证材料是否真实、齐全、完整。 7、主要节能材料、构配件和设备的规格、型号、性能与设计文件要求是否相符。主要节能材料、构配件和设备是否符合国家、省相关标准和推广应用要求,是否具备合格证、中文说明书、型式检验报告、定型产品和成套技术应用型式检验报告,有无进场验收记录、见证取样送检复试报告;监理工程师是否对节能材料、构配件和设备的进场验收签认。8、建筑节能分部工程是否按规定进行专项验收,实体质量是否满足设计要求。 9、商品房开发企业在销售现场,是否明示所销售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息;房屋买卖合同、质量保证书和使用说明书中是否载明建筑能耗、节能措施等相关内

建筑节能工程现场检验

(一)建筑节能工程现场检验 1、围护结构现场实体检验 <1>建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和建筑外窗的气密性进行现场实体检验。当条件具备时,可直接对围护结构的传热系数进行检测。 <2>外墙节能构造的现场实体检验的方法应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411附录C的规定,其检验目的是: <2.1>验证墙体保温材料的种类是否符合设计要求; <2.2>验证保温层厚度是否符合设计要求; <2.3>检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。 <3>外窗现场实体检测应按照国家和本市现行有关标准的规定执行。 <4>外墙构造和建筑外窗气密性的现场实体检测其抽样数量可以在合同中约定,但合同中约定的抽样数量不应低于本方案的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样; <4.1>每个单位工程的外墙至少抽查3处,每处一个检查点;当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能保温做法的外墙应抽查不少于3处; <4.2>每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗均应抽查不少于3樘。 <5>外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员见证下实施,也可委托有资质的检测机构实施。 <6>外窗气密性的现场实体检测应在监理(建设)人员见证下抽样,委托有资质的检测机构实施。 <7>当对围护结构的传热系数进行检测时,应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担;其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定,传热系数的检测宜在围护结构施工完成2个月后进行。 <8>当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不符合要求的项目或参

墙体节能工程检验批质量验收记录表

GB50411—2007 100101□□ 单位(子单位)工程名称安和小区4#楼 分部(子分部)工程名称建筑节能验收部位北立面5-20层施工单位河南省第一建筑工程集团有限责任公司项目经理李群虎 分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号建筑节能施工质量验收规范GB50411-2007 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 材料、构件等进厂验收第4.2.1条符合要求2 保温隔热材料和粘结材料的复 检及性能 第4.2.2条符合要求3 严寒和寒冷地区外保温粘结材 料的冻融 第4.2.3条 第4.2.4条 符合要求 4 各构造做法第4.2.6条符合要求 5 墙体节能工程施工第4.2.7条符合要求6 保温浆料作保温层时,保温浆 料的同条件试件应见证取样 第4.2.9条符合要求7 各类饰面层的基层及面层施工第4.2.10条符合要求8 外墙或毗邻不采暖空间墙体上 的门窗洞口、凸窗四周的侧面 的保温措施 第4.2.14条符合要求9 外墙热桥部位的施工第4.2.15条符合要求 一般项目1 保温材料与构件的外观和包装第4.2.1条符合要求 2 穿墙套管、脚手眼、孔洞等第4.2.4条符合要求 3 墙体保温板材接缝方法第4.2.5条符合要求 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目均满足规范规定要求。项目专业质量检查员:年月日 监理建设单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 郑州市工程质量监督站监制

GB50411—2007 100101□□单位(子单位)工程名称研究生及青年职工宿舍与附属用房 分部(子分部)工程名称建筑节能验收部位三层施工单位河南众恒建设工程有限公司项目经理吴建波分包单位郑州隆邦化工产品有限公司分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号建筑节能施工质量验收规范GB50411-2007 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 材料、构件等进厂验收第4.2.1条符合要求2 保温隔热材料和粘结材料的复 检及性能 第4.2.2条符合要求3 严寒和寒冷地区外保温粘结材 料的冻融 第4.2.3条 第4.2.4条 符合要求 4 各构造做法第4.2.6条符合要求 5 墙体节能工程施工第4.2.7条符合要求6 保温浆料作保温层时,保温浆 料的同条件试件应见证取样 第4.2.9条符合要求7 各类饰面层的基层及面层施工第4.2.10条符合要求8 外墙或毗邻不采暖空间墙体上 的门窗洞口、凸窗四周的侧面 的保温措施 第4.2.14条符合要求9 外墙热桥部位的施工第4.2.15条符合要求 一般项目1 保温材料与构件的外观和包装第4.2.1条符合要求 2 穿墙套管、脚手眼、孔洞等第4.2.4条符合要求 3 墙体保温板材接缝方法第4.2.5条符合要求 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目均满足规范规定要求。项目专业质量检查员:年月日 监理建设单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 郑州市工程质量监督站监制

建筑节能工程现场实体检验习题

江苏省建设工程质量检测人员培训习题集 建筑节能工程现场实体检验 王沁芳

一、填空题: 1、取样位置应选取节能构造有代表性的,并宜兼顾不同和。 2、取出芯样时应谨慎操作,以保持芯样。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温层厚度时,应。 3、判定围护结构节能构造不符合设计要求的,应根据检验结果委托原设计单位或其他有资质的单位重新验算房屋的,提出。 4、建筑外窗现场气密性检测设备压力测量仪器测值的误差不应大于;空气流量测量不大于。 5、单位缝长分级指标值q l:7.5≥q l>4.0;单位面积分级指标值q2:12≥q2>7.5的建筑外窗气密性等级为。 6、在粘贴标准块前,应清除并保持。当现场温度低于5℃时,标准块宜后再进行粘贴。 7、外窗现场气密性检测的检测依据为。 8、气密性能检测前,应测量;弧形窗、折线窗应按展开计算。 二、选择题 1、钻芯检验外墙节能构造应在()进行。 A.墙体施工完工前 B.墙体施工完工后、节能分部工程验收前 C.整体建筑工程验收后 D.墙体施工完工后、节能分部工程验收后

2、外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取()个芯样A.2 B.4 C.3 D.5 3、同规格、同型号、基础相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数()计算,且不少于()。 A.1‰、3根 B.1%、3根 C.1‰、2根 D.1%、2根 4、附加渗透量测定试验中:逐级加压的顺序是()。 A.逐级正压 B.逐级负压 C.先逐级负压,后逐级负压 D.先逐级正压,后逐级负压 5、带饰面砖的预制墙板复检应以每()同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000㎡应按()计,每批应取()试样对饰面砖粘结强度进行检验。 A.1000㎡、1000㎡、1个 B.100㎡、100㎡、1个 C.1500㎡、500㎡、3个 D.1500㎡、1000㎡、3个 6、监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘结至少()饰面砖样板件,每种类型的样板件应各制取一组

建筑节能检验批划分计划

建筑节能检验批划分计划报审表 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼 致:淮北市相山建设工程监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼建筑节能工程检验批划分计划的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:1、建筑节能检验批划分计划 承包单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程 建筑节能工程 检 验 批 划 分 计 划 编制: 审核: 淮北市第三建筑安装公司

建筑节能检验批的划分 一、工程概况 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程 地址:淮北市沱河路东路 建设单位:淮北师范大学 设计单位:上海时代建筑设计有限公司 监理单位:淮北市相山建设工程监理有限公司 施工单位:淮北市第三建筑安装公司 二、检验批划分原则 检验批的划分,实质是分项工程验收批数量的确定,一个分项工程可按工程的特点分为一个或若干个检验批进行验收,而在检验批划分和数量确定时,应视工程的特点(如施工段、结构缝、楼层、部位、工艺、系统等)情况进行确定,这样便于质量管理和工程质量控制,也便于质量验收。建筑节能检测项目及检测要求

建筑节能检测项目及检测要求 1.各类检测项目均为见证取样送检,即应在监理(建设)人员见证下抽样,由建设单位委托有资质的检测机构实施。 2.各类检测项目在检测过程中应对重要环节留有影相资料。检测报告中应附有典型破坏界面的图像资料。 3.现场检测项目的检测结果不能满足标准要求的,按以下规定处理: 1)建筑外窗现场气密性检测不能满足标准要求的,施工方须将整改方案和结果报监督站备案,整改完成后由监理(或建设)与施工双方共 同确定同等数量的建筑外窗试样进行复试。复试结果符合上述要求的,评定为符合设计或标准要求。 2)其他项目检测结果不能满足标准要求的,应重新抽取双倍试样复试。复试结果符合标准要求的,评定为符合设计或标准要求。 3)复试结果仍不能满足标准要求的,由设计、建设、监理、施工四方共同商定处理办法,并报监督站备案。 4. 外墙外保温工程每个施工班组均应先做样板,样板面积应≥30m2;所做样板的各类拉拔试验均合格后,方可进行外墙外保温施工;外 保温中的每一层施工完毕后,应按要求进行相应的拉拔试验;若建设或施工单位应工程进度特殊需要,提出申请,也可在外墙保温及面层全部施工完成后,进行相应的各类拉拔试验。 5. 建筑面积≤1000 m2的公共建筑,若建设单位申请,材料设备复验的检测项目:门窗节能可只做气密性、水密性、抗风压性等三性检测, 其它均按上述材料设备复验要求进行检测;围护结构现场实体检测,可只进行外墙节能构造试验,也可不进行现场拉拔试验。 6. 对于评优工程、节能示范工程等项目,应按国家标准规范规定的建筑节能检测项目及要求检测。

建筑节能工程外墙保温现场检测抽样方法、数量及判定标准

天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程

《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB 29-126-2014 2014 年12 月 1 日实 施 一、基本要求 3.0.6 建筑节能工程使用的保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应复合设计要求。 二、墙体节能工程 4.1一般要求 4.1.3 墙体保温材料使用应符合下列规定: 7 用于外墙外保温的胶粘剂、抹面胶浆在材料进场及外墙外保温工程施工后均应进行聚合物有效成分 的现场取样检测。 4.2保温板材保温 n主控项目 4.2.12 保温板材的施工符合以下要求 1保温板材及保护层的厚度符合设计要求。 2保温板材及防火隔离带与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固;保温板材与基层的有效粘 结面积、拉伸粘接强度和连接方式应符合设计及相关标准要求。保温板材与基层的拉伸粘结强度应 做现场拉拔试验。 3当保温板材采用预埋或后锚固件或锚栓固定时,锚固件或锚栓的规格、数量、位置、锚固深度和 拉拔力符合设计及相关现行标准的要求。锚固件及锚栓应进行抗拉承载力现场拉拔试验。 4.2.13建筑3 层及以下采用粘贴饰面砖饰面层时,应进行型式检验,应包含耐冻融试验。饰面砖应做粘 接强度拉拔试验。 4.2.14外墙外保温系统抗冲击性能应进行现场检验,建筑物首层墙面应做一组10J 级抗冲击性的现场检 验。二层及以上墙面应抽取做3J 级抗冲击试验。 4.3保温浆料 n主控项目 4.3.8 抗裂砂浆应进行耐冻融试验,冻融结果符合天津市地区最低气温环境的使用要求。 4.3.11保温浆料的施工应符合以下规定: 1保温材料及保护层的厚度必须符合设计及现行相关标准要求。 2厚度大于20mm 的保温浆料应分层施工。 3保温浆料与基层之间及隔层之间的粘结必须牢固,拉伸粘结强度应符合设计及相关标准的要求, 保温浆料与基层的拉伸粘结强度应现场拉拔试验。 4.3.12保温浆料施工应在现场制作同条件养护时间,检测期导热系数、干密度和抗压强度。 4.3.13建筑3 层及以下采用粘贴饰面砖饰面层时,应进行型式检验,应包含耐冻融试验。饰面砖应做粘 接强度拉拔试验。 4.3.14外墙外保温系统抗冲击性能应进行现场检验,建筑物首层墙面应做一组10J 级抗冲击性的现场检 验。二层及以上墙面应抽取做3J 级抗冲击试验。 三、门窗节能工程 6.1.3 铝合金门窗至少进行一次隔热型材的横向抗拉和纵向抗剪的抽样检验。 n主控项目 6.3.2 建筑外门窗的传热系数、气密性能、遮阳系数、太阳得热系数、玻璃的可见光透射比和中空玻璃的密 封性能应符合设计要求。 6.3.5 门窗附框进入工程现场时,应对钢附框、玻璃钢附框的实测壁厚和钢附框镀锌层厚度进行 复检。门窗钢附框、玻璃钢附框的实测壁厚不应小于2mm 、钢附框镀锌层厚度不应小于 55 卩m。

建筑节能工程施工质量验收规范解读

《建筑节能工程施工质量验收规范》解读 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007何时实施? 答:《建筑节能工程施工质量验收规范》是由国家建设部和质量监督检验检疫总局联合发布,于2007年10月11日实施。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》有哪些内容组成? 答:本规范共分15章及3个附录。内容组成有总则、术语、基本规定、墙体工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能、地面节能工程、采暖节能工程、通风与空调节能工程、空调与采暖系统冷热源及管网节能工程、配电与照明节能工程、监测与控制节能工程、建筑节能工程现场检验、建筑节能分部工程质量质量验收。 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》实施后,工程资料将有何变化? 答:《建筑工程质量验收统一标准》GB50300对建筑工程施工质量验收划分土建四个分部工程,分别为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面;安装五个分部工程,分别为建筑给水、排水及采暖、建筑电气、建筑智能、通风与空调、电梯。《建筑节能工程施工质量验收规范》实施以后,将增设建筑节能分部工程,它涵盖的十个分项的工程资料单独验收组卷,统一标准划分的九个分部将改变为十个分部工程。 4、建筑材料、设备等进场验收和进场复验如何进行? 答:进场验收——对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 进场复验——进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 5、现场实体检验活动如何进行? 答:在监理工程师或建设单位代表见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动,简称实体检验或现场检验。