文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能检验批表格记录(doc 13页)

建筑节能检验批表格记录(doc 13页)

建筑节能检验批表格记录(doc 13页)
建筑节能检验批表格记录(doc 13页)

建筑节能工程分项工程划分表

10□□□

1000□□□

墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表

GB 50411—2007

100001□□□

幕墙节能工程检验批/分项工程质量验收表

GB 50411—2007

100002□□□

GB50411—2007

编号:100003□□□

GB 50411—2007

100004□□□

药材检验原始记录样本

XXXXX药业(饮片)有限公司 原药材检验报告单 XXXXX药业(饮片)有限公司

原药材检验记录 【性状】 结果: 【鉴别】(1)显微鉴别 横截面: 结果: 粉末: 结果: (2)薄层鉴别 供试品溶液的制备:取粉末1g,加乙醇15ml,加热回流1小时,放冷,滤过,滤液

蒸干,残渣加乙醇5ml使溶解。 对照药材、对照品溶液配制:取菊花对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品,加乙醇制成每1ml含O.5mg的溶液。 温度:(℃) 相对湿度:(%) 展开剂:三氯甲烷-丙酮-甲醇-5%浓氨试液 (6:1:1:0.1) 薄层板:硅胶G 显色剂:稀碘化铋钾试液 灯光:白光、紫外光灯(365nm) 展距:(cm) 供试品色谱中,在与对照药材色谱相对应的位置 上,显相同颜色的荧光斑点。 S1为对照药材(对照品为中检所提供编号为) S2为对照品(对照品为中检所提供编号为) T为样品 结果: 【检查】杂质不得过 XX % (附录IX A) 杂质称重: g 杂质计算结果为: % (标准规定不得过 XX %) 结果: 膨胀度应不低于4.0(附录IX O) 温度:(℃)相对湿度:(%) 电子天平型号:CP214 溶剂:水 样品编号 1# 2# 3# 干燥品称重: g g g 第一次样品膨胀后体积: ml ml ml 第二次样品膨胀后体积: ml ml ml (两次差异不超过0.1ml) 膨胀度计算结果为:(标准规定不低于4.0)

结果: 水分不得过12.0% (附录Ⅸ H 第一法)。 温度:(℃)相对湿度:(%) 烘箱型号:DHG-91012SA型电子天平型号:CP214 样品编号 1# 2# 第一次称量瓶干燥(105℃ 3h) (g)(g)第二次称量瓶恒重(105℃ 1h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次称量瓶+样品干燥(105℃ 5h) (g)(g)第二次称量瓶+样品恒重(105℃ 1h) (g)(g)水分计算结果为:(%)(标准规定不得过12.0%) 结果: 总灰分不得过4.0%(附录Ⅸ K) 温度:(℃)相对湿度:(%) 马福炉型号:SX2.5-10 电子天平型号:CP214 样品编号 1# 2# 第一次坩锅称重(600℃ 3h) (g)(g)第二次坩锅恒重(600℃ 0.5h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次坩锅+残渣称重(600℃ 3h) (g)(g)第二次坩锅+残渣恒重(600℃ 0.5h) (g)(g)总灰分计算结果为:(%)(标准规定不得过4.0%) 结果: 酸不溶性灰分不得过3.0%(附录Ⅸ K)。 温度:(℃)相对湿度:(%) 马福炉型号 SX2.5-10 电子天平型号 CP214

建筑节能工程检验批划分示例

示例:兴*楼工程建筑节能检验批划分、材料进场复试及实体检验 计划 兴兴楼工程概况:地上二十层,外墙为无机保温砂浆保温系统, 屋面为挤塑聚苯板保温,外门窗为 88系列塑钢中空玻璃窗,建筑面 积18200讥 本工程节能分部划分为四个分项即:墙体节能分项、门窗节能分 项、屋面节能分项、配电与照明节能分项。 根据规范 GB50411-2007及GB50300-2013的要求,且根据与施 工流程相一致,方便施工及验收的原则,经建设、监理和施工单位共 同协商,检验批划分、材料进场复试及实体检验计划如下: 一、兴*楼各分项工程检验批划分如下: 1、墙体节能分项 规范(4.1.6条)要求:墙体节能工程的检验批划分应满足以下规定: 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每 500~1000川面积划分为 一个检验批,不足500川也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3 处;门窗洞口抽查10%,并不少于5处。 本工程外墙保温节能分项共计10个检验批,划分如下: 2、 门窗节能分项 规范(6.1.4条)要求:同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及 门窗 1-2层外墙划分为1个检验批、 5-6层外墙划分为1个检验批、 9-10层外墙划分为1个检验批、 13-14层外墙划分为1个检验批、 17-18层外墙划分为1个检验批、 3-4层外墙划分为1个检验批、 7-8层外墙划分为1个检验批、 11-12层外墙划分为1个检验批、 15-16层外墙划分为1个检验批、 19-20层外墙划分为1个检验批。

玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。本工程门窗节能分项检验批划分按不同类型、不同规格(外门、两种规格外窗)每5层划分检验批,即:3X 4=12个检验批。 3、屋面节能分项 本工程按一栋楼划分为1个检验批。 4、配电与照明节能分项 本工程按5层划分为1个检验批,共计4个检验批。 二、材料、产品进场复试送检计划 1、外墙保温材料、粘接材料及增强网 规范(4.2.3条)要求:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000川以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000川以上时各抽查不少于6次。 本工程按3次进行抽查送检。 2、外墙无机保温砂浆同条件养护试块 规范(429条)要求:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少 于3组。 本工程按10个检验批X3组制作试块并送检。 同时实物样板需做1组试块并送检。 3、屋面保温材料 规范(7.2.1条)要求:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组本工程抽查3组送检。 4、外窗性能复验

建筑节能检验批划分计划

建筑节能检验批划分计划 Prepared on 22 November 2020

建筑节能检验批划分计划报审表 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼 淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程

建筑节能工程 检 验 批 划 分 计 划 编制: 审核: 淮北市第三建筑安装公司 建筑节能检验批的划分 一、工程概况 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程地址:淮北市沱河路东路 建设单位:淮北师范大学 设计单位:上海时代建筑设计有限公司 监理单位:淮北市相山建设工程监理有限公司 施工单位:淮北市第三建筑安装公司 二、检验批划分原则

检验批的划分,实质是分项工程验收批数量的确定,一个分项工程可按工程的特点分为一个或若干个检验批进行验收,而在检验批划分和数量确定时,应视工程的特点(如施工段、结构缝、楼层、部位、工艺、系统等)情况进行确定,这样便于质量管理和工程质量控制,也便于质量验收。 三、本工程检验批划分计划 1、外墙保温 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500㎡-1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批。 2、屋面保温层划分 每栋楼的坡屋面划分为一个检验批;每栋楼的平屋面划分为一个检验批。 3、建筑门窗 建筑门窗工程的检验批应按下列规定划分: 1、同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。 2、同一厂家的同一品种、类型、规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批。 4、配电照明节能工程 按系统、楼层、建筑分区划分检验批。

建筑节能表格范例

附件: 建筑节能分部工程施工质量竣工资料 目录及统一用表 省建设工程质量安全监督管理局 二○○八年十月

第一部分 建筑节能分部工程施工质量竣工资料目录

第一分册建筑节能分部工程质量竣工验收资料 1、施工单位出具的《省民用建筑节能分部工程质量验收申报表》、《建筑节能技 术措施基本情况一览表》、《建筑节能工程质量竣工报告》 2、设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》 3、监理单位出具的《建筑节能工程质量评估报告》 4、监理单位(或建设单位)提交的《建筑节能分部工程质量验收通知书》 5、《建筑节能分部工程质量管理和控制及功能检验资料核查表》 6、《建筑节能分部工程观感质量检查表》 7、《建筑节能分部工程质量验收表》 注:本册第7项中的“验收结论”应在建筑节能分部工程质量验收通过后填写。 第二分册建筑节能分部工程施工质量管理资料 1、建筑节能工程施工图设计文件审查意见 2、建筑节能工程设计变更重新报审的审查意见 3、建筑节能工程专业分包单位资质及施工分包合同 4、建筑节能工程施工方案及审批记录 5、设计变更、洽商记录 6、建筑节能材料及产品认定资料(根据有关规定需要进行认定的建筑节能材料 和产品,应提供认定证书) 7、建筑节能工程质量问题的整改和质量事故的处理记录 8、建筑节能工程竣工图(该项资料也可统一装订在单位工程竣工图册中) 第三分册建筑节能工程质量控制资料及功能检验(检测)资料1、墙体节能工程质量控制资料及现场检验资料 1)墙体保温隔热材料出厂质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告及见证记录 2)粘结材料、增强网出厂质量证明文件、进场复验报告及见证记录 3)墙体保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验报告 4)墙体保温层后置锚固件现场拉拔试验报告 5)墙体保温浆料同条件养护试件试验报告 6)外墙外保温面层的饰面砖粘结强度拉拔试验报告

建筑节能检验批划分计划

建筑节能检验批划分计划报审表 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼 致:淮北市相山建设工程监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼建筑节能工程检验批划分计划的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:1、建筑节能检验批划分计划 承包单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程 建筑节能工程 检 验 批 划 分 计 划 编制: 审核: 淮北市第三建筑安装公司

建筑节能检验批的划分 一、工程概况 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程 地址:淮北市沱河路东路 建设单位:淮北师范大学 设计单位:上海时代建筑设计有限公司 监理单位:淮北市相山建设工程监理有限公司 施工单位:淮北市第三建筑安装公司 二、检验批划分原则 检验批的划分,实质是分项工程验收批数量的确定,一个分项工程可按工程的特点分为一个或若干个检验批进行验收,而在检验批划分和数量确定时,应视工程的特点(如施工段、结构缝、楼层、部位、工艺、系统等)情况进行确定,这样便于质量管理和工程质量控制,也便于质量验收。 三、本工程检验批划分计划 1、外墙保温 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500㎡-1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批。 2、屋面保温层划分 每栋楼的坡屋面划分为一个检验批;每栋楼的平屋面划分为一个检验批。3、建筑门窗 建筑门窗工程的检验批应按下列规定划分: 1、同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。 2、同一厂家的同一品种、类型、规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批。 4、配电照明节能工程 按系统、楼层、建筑分区划分检验批。

幕墙节能工程检验批质量验收记录表

表C.0.3编号: 工程名称闽西交易城市场综合楼分项工程名称玻璃幕墙验收部位东面一~裙楼屋面施工单位华盛置业集团建设工程有限公司专业工长项目经理谢国梁 施工执行标准名称 及编号《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 分包单位厦门邝沛幕墙工程有限公司分包负责人何清泉施工班组长 验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位 验收记录 1材料进场 质量文件符合要求 第5.2.1条 外观检验符合要求 主要性能指标第5.2.2条符合要求抽样复检第5.2.3条符合要求 2幕墙气密性气密性能检测符合要求第5.2.4条 密封条设置符合要求 主控项目3保温材料 4遮阳设施 保温材料厚度符合要求 第5.2.5条 安装牢固性符合要求 安装位置 第5.2.6条 安装牢固性 符合/不符合要 求 隔断热桥措施 第5.2.7 条5热桥部位 断热节点连接牢固性 隔汽层的位置符合要求 完整性和严密性第5.2.8条符合要求 6隔汽层 穿透隔汽层部位的密封性符合要求 7冷凝水的收集排放第5.2.9条 1 玻璃安装质 量 镀(贴)膜玻璃的安装方向 符合要 求 和位置 第5.3.1条 中空双道密封符合要求 玻璃均压管密封处理符合要求一 密封条 般 项目2 单元式幕墙 板块组装质 量 保温材料 隔汽层 第5.3.2条 符合/不符合要求冷凝水排水系统 3幕墙与周边墙体间的接缝处理第5.3.3条符合要求 4伸缩缝、沉降缝、抗震缝的做法第5.3.4条符合要求 5活动遮阳设施的调节机构第5.3.5条符合要求 施工单位 检查评定结论 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工质量验收规 范,评定合格。 项目专业质量检查员: 2011年月日 同意/不同意验收 监理单位(建设)单位 监理工程师

建筑节能工程检验批划分示例

示例:**楼工程建筑节能检验批划分、材料进场复试及实体检验计划 **楼工程概况:地上二十层,外墙为无机保温砂浆保温系统,屋面为挤塑聚苯板保 温,外门窗为88系列塑钢中空玻璃窗,建筑面积18200 m20 本工程节能分部划分为四个分项即:墙体节能分项、门窗节能分项、屋面节能分项、配电与照明节能分项0 根据规范GB50411-2007及GB50300-2013的要求,且根据与施工流程相一致,方便施工及验收的原则,经建设、监理和施工单位共同协商,检验批划分、材料进场复试及实体检验计划如下: 一、**楼各分项工程检验批划分如下: 1 、墙体节能分项 规范(4.1.6 条)要求:墙体节能工程的检验批划分应满足以下规定:采用相同材料、工 艺和施工做法的墙面,每500~1000川面积划分为一个检验批,不足500川也为一个检验批0每个检验批抽查不少于3处;门窗洞口抽查10%,并不少于5处0 本工程外墙保温节能分项共计10个检验批,划分如下: 1-2 层外墙划分为1 个检验批、3-4 层外墙划分为 1 个检验 批、 5-6 层外墙划分为1 个检验批、7-8 层外墙划分为1 个检验批、 9-10 层外墙划分为1 个检验批、11-12 层外墙划分为 1 个检验批、 13-14 层外墙划分为1 个检验批、15-16 层外墙划分为1 个检验批、

17-18 层外墙划分为1 个检验批、19-20 层外墙划分为1 个检验批2、门窗节能分项 规范(6.1.4 条)要求:同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每分为一个检验批,不足100 樘也为一个检验批。 本工程门窗节能分项检验批划分按不同类型、不同规格(外门、两种规格外窗)每分检验批,即:3X 4=12个检验批。 3、屋面节能分项 本工程按一栋楼划分为1 个检验批。 4、配电与照明节能分项 本工程按5层划分为1 个检验批,共计4个检验批。 二、材料、产品进场复试送检计划 1 、外墙保温材料、粘接材料及增强网 规范(4.2.3 条)要求:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在 时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000川以上时各抽查不少于本工程按3 次进行抽查送检。 2、外墙无机保温砂浆同条件养护试块 规范(4.2.9 条)要求:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3 组 100 樘划 5 层划 20000卅以下6 次。

节能工程检验批划分【最新版】

节能工程检验批划分 工程资料员 建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 建筑节能: (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007中规定如下: 摘录一:4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每每500-1000m2

应划为一个检验批,不足500m2的也应该划分为一个检验批。 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设) 单位共同商定。 摘录二:幕墙节能工程的检验批划分规定宜按照上文“建筑装饰装修”中的规定划分。 摘录三:6.1.4 建筑外门窗工程的检验批应接下列规定划分: 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批; 同厂家的同品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批; 对于异形或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和致量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定。 摘录四:屋面节能工程的检验批划分规则宜按照上文“屋面”中的规定划分。

摘录五:8.1.4 地面节能分项工程检验批划分应符合下列规定: 检验批可按施工段或变形缝划分; 当面积超过200m2时,每200m2划为一个检验批,不足200m2的也划为一个检验批不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。 摘录六:采暖系统、通风与空调节能工程、建筑配电与照明节能工程的验收,可按系统、接层等进行。 摘录七:空调与采暖系统冷热源设备、辅助设备及其管道和管网系统节能工程的验收,可分别按冷源和热源系统及室外管网进行检验批划分。

建筑节能工程检验批划分计划

建筑节能工程检验批划分计划 、工程概况: 本工程为 **** 工程,位于 **** 路,建筑节能设计施工分为两个部分:公共建筑、居住建筑。公共建筑:外窗采用塑钢窗,(6+12A+6的中空玻璃;负一层和一层商铺门采用断热桥铝合金单框中空玻璃门,(6+12A+6的中空玻璃;负一层地下车库出入口门采用保温卷帘门;屋面采用60厚岩棉板保温层;外墙采用25厚JA膨胀玻化微珠保温砂浆;一至三层东立面外墙采用25厚JA膨胀玻化微珠保温砂浆,石材幕墙;地下室外墙采用30厚挤塑板。居住建筑:外窗采用铝合金窗,(6+12A+6的中空玻璃;屋面采用60厚岩棉板保温层;外墙采用20厚JA膨胀玻化微珠保温砂浆;进户门采用钢防盗保温门、单元门采用防盗保温对讲门。 二、检验批划分计划: 1 、墙体节能工程: 公共建筑: 1)地下室以下:采用30厚挤塑保温板,外墙面积为 468 m2,划分为1个检验批。包括:地下室外墙。 2)一层至三层:采用25厚JA膨胀玻化微珠保温砂浆,外墙面积为 4758 m2,划分为 6 个检验批。包括: 1-17 轴一至三层西立面外墙; 1/17-1/23 轴一至三层西立面外墙; 23-38 轴一至三层西立面外墙; 1-17 轴一至三层南立面外墙; 23-38 轴一至三层北立面外墙; 1-38 轴一至三层东立面外墙。 居住建筑:

四层及以上:采用20厚JA膨胀玻化微珠保温砂浆,外墙面积为 13482卅,划分为14 个检验批。包括: 2-15 轴四至六层外墙; 2-15 轴七至九层外墙; 2-15 轴十至十二层外墙; 2-15 轴十三至十五层外墙; 2-15 轴十六至十八层外墙; 2-15 轴十九至二十一层外墙; 2-15 轴二十二至二十四层外墙; 23-37 轴四至六层外墙; 23-37 轴七至九层外墙; 23-37 轴十至十二层外墙; 23-37 轴十三至十五层外墙; 23-37 轴十六至十八层外墙; 23-37 轴十九至二十一层外墙; 23-37 轴二十二至二十四层外墙。 2、幕墙节能工程: 采用 25 厚 JA 膨胀玻化微珠保温砂浆保温层,石材幕墙,外墙面积为 950 m ,划分为 1 个检验批。包括:一至三层东立面外墙。 3、门窗节能工程: 公共建筑: 1)塑钢窗:共 133樘,划分为 2个检验批。包括:地下室至一层外窗;二层至三层外 窗。 2)铝合金断热桥平开门:共 118樘,划分为 2个检验批。包括:地下室至一层外门;二层至三层外门。 3)保温卷帘门:共 1 樘,划分为 1 个检验批。包括:地下室车库出入口门。 居住建筑: 1)铝合金平开窗:共188樘,划分为2个检验批。包括:2-15 轴四至二十四层外窗;23-37 轴四至二十四层外窗。 2)铝合金推拉窗:共 1119樘,划分为 12个检验批。包括: 2-15 轴四至六层外窗; 2-

药材检验原始记录样本

XXXXX药业(饮片) 原药材检验报告单检验单号:

XXXXX药业(饮片) 原药材检验记录 检验单号: 【性状】 结果:【鉴别】(1)显微鉴别

横截面: 结果: 粉末: 结果: (2)薄层鉴别 供试品溶液的制备:取粉末1g,加乙醇15ml,加热回流1小时,放冷,滤过,滤液蒸干,残渣加乙醇5ml使溶解。 对照药材、对照品溶液配制:取菊花对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品,加乙醇制成每1ml含O.5mg的溶液。 温度:(℃) 相对湿度:(%) 展开剂:三氯甲烷-丙酮-甲醇-5%浓氨试液 (6:1:1:0.1) 薄层板:硅胶G 显色剂:稀碘化铋钾试液 灯光:白光、紫外光灯(365nm) 展距:(cm) 供试品色谱中,在与对照药材色谱相对应的位置

上,显相同颜色的荧光斑点。 S1为对照药材(对照品为中检所提供编号为) S2为对照品(对照品为中检所提供编号为) T为样品 结果: 【检查】杂质不得过XX % (附录IX A) 杂质称重: g 杂质计算结果为:% (标准规定不得过XX %) 结果: 膨胀度应不低于4.0(附录IX O) 温度:(℃)相对湿度:(%) 电子天平型号:CP214 溶剂:水 样品编号1# 2# 3# 干燥品称重:g g g 第一次样品膨胀后体积:ml ml ml 第二次样品膨胀后体积:ml ml ml (两次差异不超过0.1ml) 膨胀度计算结果为:(标准规定不低于4.0) 结果: 水分不得过12.0% (附录ⅨH 第一法)。 温度:(℃)相对湿度:(%)

烘箱型号:DHG-91012SA型电子天平型号:CP214 样品编号1# 2# 第一次称量瓶干燥(105℃3h) (g)(g)第二次称量瓶恒重(105℃1h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次称量瓶+样品干燥(105℃5h) (g)(g)第二次称量瓶+样品恒重(105℃1h) (g)(g)水分计算结果为:(%)(标准规定不得过12.0%) 结果: 总灰分不得过4.0%(附录ⅨK) 温度:(℃)相对湿度:(%) 马福炉型号:SX2.5-10 电子天平型号:CP214 样品编号1# 2# 第一次坩锅称重(600℃3h) (g)(g)第二次坩锅恒重(600℃0.5h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次坩锅+残渣称重(600℃3h) (g)(g)第二次坩锅+残渣恒重(600℃0.5h) (g)(g)总灰分计算结果为:(%)(标准规定不得过4.0%) 结果:

建筑节能工程检验批划分

建筑节能分部工程的分项工程主要内容及检验批工程的划分分项工程名称检验批工程划分要求 1.相同材料、工艺和施工做法的墙面每500~1000㎡面积为一个检验批,不够500㎡也为一个检验批 2.随主体结构一起施工的预置式保温板检验批同砼、模板工程 1.墙体节能工程(包括主体结构基层; 保温材料;饰面层) 2.幕墙节能工程(包括主体结构基层、 相同材料、工艺和施工做法的幕墙面每500~1000㎡面积为一个隔热材料;保温材料;隔汽层;幕墙玻 检验批,不够500㎡也为一个检验批 璃;单元式幕墙板块;通风换气系统; 遮阳设施;冷凝水收集排放系统 1.同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100 3.门窗节能工程(包括门;窗;玻璃;樘划分为一个检验批,不够100樘也为一个检验批遮阳设施)2.同一厂家的同一品种、类型、规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不够50樘也为一个检验批 4.屋面节能工程(包括基层;保温隔热 层;保护层;面层)按每一独立屋面为一个检验批 1.按施工段或变形缝划分检验批 5.地面节能工程(包括基层;保温层;

2.面积超过200㎡时,每200㎡可划分为一个检验批,不够200保护层;面层) ㎡也为一个检验批 6.采暖节能工程(包括系统制式;散热 器;阀门与仪表;热力入口装置;保温 材料;调试) 7.通风与空调节能工程(包括系统制 式;通风与空调设备;阀门与仪表;绝 热材料;调试)按系统或楼层划分检验批(一热力入口装置为一个系统)按系统或楼层划分检验批 8.空调与采暖系统的冷热源及管网节 能工程(包括系统制式;冷热源设备; 按冷源、热源及室外管网分别划分检验批 辅助设备;管网;阀门仪表;绝热保温 材料;调试) 9.配电与照明节能工程(含低压配电电 源;照明光源;灯具;附属装置;控制 功能;调试) 10.监测与控制节能工程(含冷热源系 统的监测控制系统;空调水系统的监测 控制系统;通风与空调系统的监测控制

化验室各类原始记录表格

检测任务通知单 样品编号样品名称检验性质要求完成时间月日原料组成执行标准样品室负责人 检测项目分析方法养分含量%承检者任务完成时间承检者签字 样品制备要求 备注 经办人:任务通知日期:年月日

样品领取、返还登记表 表07 编号样品名称领样人领用日期样品用量返还人返还时间样品保管人备注注:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

试剂使用台帐 表08 试剂名称(纯 度) 试剂 用途领用人时间保管人备注领用量返还量 说明:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

称量瓶.坩埚恒重原始记录 表10 恒重日期天平编 号 干燥时 间 烘干温 度℃ 容器编号 测定次数 12345

标准溶液标定原始记录 表11 被标定溶液名称及配制浓度基准物(液)名称 及浓度 标定方法依据计算公式 标定日期年月日温度℃湿度%天平(基准液滴定管)编号被标定溶液滴定管编号 简要标定操作 过程 重复测定次数基准物质 量m (g) 或基准液 体积ml 起 始 读 数 ml 最 后 读 数 ml 滴定 管补 正 ml 空 白 补 正 ml 温度 补正 ml 真实 体积 V ml 被 标 液 浓 度 mol/L 平 均 值 mol/L 最 后 定 值 mol/L 标定1 2 3 4 复标1 2 3 4 标定质量控制方法允差实标误差结论 备注 标定人:复标人:审核人:

水分含量测定原始记录 (烘箱法) 表14样品名称样品编号检验性质 检验依据检验日期年月日 天平编号烘箱编号室内温度℃,湿度% 真空度MP a烘箱温度干燥时间分 测定次数 项目 1234干燥前称量瓶+试样m2g 干燥前称量瓶m3g 干燥前试样质量m=m2-m3g 干燥后称量瓶+试样m4g 干燥后试样的质量m1=m4-m0 g 计算结果H2O % 平均值H2O % 计算公式:H2O%=m-m1 ×100 m 空称量瓶恒重记录1234 平均重m0 检验人:复合人: 日期:日期:

相关文档
相关文档 最新文档