挡土墙的形式多种多样,按结构特点可分为:重力式、衡重式、轻型式、半重力式、钢悬臂式、扶壁式、柱板式、锚杆式、锚定板式及垛式等类型。当墙高<5时,采用重力式挡土墙,可以发挥其形式简单,施工方便的优势。所以这里只介绍应用最为广泛的重力式挡土墙的设计计算方法。 一:基础资料

1. 填料内摩擦角。当缺乏试验数据时,填料的内摩擦角可参照表一选用。 表一:填料内摩擦角ψ

3. 墙背摩擦角δ(外摩擦角)

填土与墙背间的摩擦角δ应根据墙背的粗糙程度及排水条件确定。对于浆砌片石墙

体、排水条件良好,均可采用δ=ψ/2。

1)按DL5077-1997〈水工建筑物荷载设计规范〉及SL265-2001〈水闸设计规范〉

???

??

?

?-=-=-=-=?δ?δ?δ?δ)(时:墙背与填土不可能滑动)(时:墙背很粗糙,排水良好

)(:墙背粗糙,排水良好时

)(:墙背平滑,排水不良时

0.167.067.05.05.033.033.00 从经济合理的角度考虑,对于浆砌石挡土墙,应要求施工时尽量保持墙后粗糙,可采用δ值等于或略小于?值。

ξ:填土表面倾斜角;θ:挡土墙墙背倾斜角;?:填土的内摩擦角。

` 4. 基底摩擦系数

基底摩擦系数μ应依据基底粗糙程度、排水条件和土质确定。 5. 地基容许承载力

地基容许承载力可按照《公路设计手册·路基》及有关设计规范规定选取。 6. 建筑材料的容重

根据有关设计规范规定选取。 7. 砌体的容许应力和设计强度 根据有关设计规范规定选取。 8. 砼的容许应力和设计强度 根据有关设计规范规定选取。 二:计算

挡土墙设计的经济合理,关键是正确地计算土压力,确定土压力的大小、方向与分布。土压力计算是一个十分复杂的问题,它涉及墙身、填土与地基三者之间的共同作用。计算土压力的理论和方法很多。由于库伦理论概念清析,计算简单,适用范围较广,可适用不同墙背坡度和粗糙度、不同墙后填土表面形状和荷载作用情况下的主动土压力计算,且一般情况下计算结果均能满足工程要求,因此库伦理论和公式是目前应用最广的土压力计算方法。填土为砂性土并且填土表面水平时,采用朗肯公式计算土压力较简单。

土压力分为主动、被动、静止土压力,为安全计,应按主动土压力计算。 1)库伦主动土压力公式:

a K H F 22

1

γ=

)cos(δε+=F F H )sin(δε+=F F V

2

2

2)cos()cos()sin()sin(1)(cos cos )

(cos ?

?

?

???-+-+++-=

βεδεβ?δ?δεεε?a K

ε:墙背与铅直面的夹角,β:墙后回填土表面坡度。

2)朗肯主动土压力公式:

a K H F 22

1

γ=

)2/45(2?-=o a tg K

注意:F 为作用于墙背的水平主动土压力,垂直主动土压力按墙背及后趾以上的土重计算。

3)回填土为粘性土时的土压力

按等值内摩擦角法计算主动土压力,可根据工程经验确定,也可用公式计算。 经验确定时:

挡土墙高度<6m 时,水上部分的等值内摩擦角可采用280

~300,地下水位以下部分的等

值内摩擦角可采用250

~280。挡土墙高度>6m 时,等值内摩擦角随挡土墙高度的加大而相应降低,具体可参照SL265-2001〈水闸设计规范〉。

公式计算时:

2

2

2204)2

45(4)2

45()2

45(H C CHtg tg H tg d

γγ

??

γ?+

---=

-

d ?:等值内摩擦角,H :墙高,C :土的粘聚力,KN/m 2。

4)挡土墙的稳定验算及强度验算

4.1 挡土墙沿基底的滑动稳定系数c K 应不小于1.3。 计算公式为:

∑∑=

H

G

f K c

f :基底与地基的摩擦系数;∑G :所有垂直荷载之和;∑H :所有水平荷载之和。

∑G 根据情况需要考虑挡土墙自重、墙背及后趾上的土重、扬压力等,∑H 根据情

况需要考虑水平土压力、水压力等。

f 值按SL265-2001〈水闸设计规范〉

,根据岩土地基类别由下表查得。 4.2 挡土墙绕墙趾的倾覆稳定系数0K 应不小于1.5。 计算公式为:

0K =(WZw+EyZx )/(ExZy )

式中:Zx ——Ey 对墙趾O 点的力臂 (m),Zy ——Ex 对墙趾O 点的力臂 (m),Zw ——W

对墙趾O 点的力臂 (m)。

4.3 基底应力按下式计算:

2

max min

6B M B

G P

∑∑?±=

∑M :所有作用力矩之和,M KN ?。

按照规范,应满足,平均基底应力小于地基允许承载力,最大基底应力小于地基允许承

载力的1.2倍。

土基上最大基底应力与最小基底应力之比要满足下表要求。

表格来源于:SL265-2001〈水闸设计规范〉

挡土墙计算实例

挡土墙计算 一、设计资料与技术要求: 1、土壤地质情况: 地面为水田,有60公分的挖淤,地表1—2米为粘土,允许承载力为[σ]=800KPa ;以下为完好砂岩,允许承载力为[σ]=1500KPa ,基底摩擦系数为f 在~之间,取。 2、墙背填料: 选择就地开挖的砂岩碎石屑作墙背填料,容重γ=20KN/M 3,内摩阻角?=35o。 3、墙体材料: 号砂浆砌30号片石,砌石γr =22 KN/M 3 ,砌石允许压应力[σr ] =800KPa ,允 许剪应力[τr ] =160KPa 。 4、设计荷载: 公路一级。 5、稳定系数: [Kc]=,[Ko]=。 二、挡土墙类型的选择: 根据从k1+120到K1+180的横断面图可知,此处布置挡土墙是为了收缩坡角,避免多占农田,因此考虑布置路肩挡土墙,布置时应注意防止挡土墙靠近行车道,直接受行车荷载作用,而毁坏挡土墙。 K1+172断面边坡最高,故在此断面布置挡土墙,以确定挡土墙修建位置。为保证地基有足够的承载力,初步拟订将基础直接置于砂岩上,即将挡土墙基础埋置于地面线2米以下。因此,结合横断面资料,最高挡土墙布置端面K1+172断面的墙高足10米,结合上诉因素,考虑选择俯斜视挡土墙。 三、挡土墙的基础与断面的设计; 1、断面尺寸的拟订: 根据横断面的布置,该断面尺寸如右图所示: 1B =1.65 m 2B =1.00 m 3B =3.40 m B =4.97 m 1N = 2N = 3N = 1H =7.00 m 2H =1.50 m H =9.49 m =d + = 1.6 m α=1arctan N =2.0arctan = o δ=?21=35 o/2= o 2、换算等代均布土层厚度0h : 根据路基设计规范, γq h =0,其中q 是车辆荷载附加荷载强度,墙高小于2m 时,取20KN/m 2;

挡土墙计算

6.2 挡土墙土压力计算 6.2.1 作用在挡土墙上的力系 挡土墙设计关键是确定作用于挡土墙上的力系,其中主要是确定土压力。 作用在挡土墙上的力系,按力的作用性质分为主要力系、附加J力和特殊力. 主要力系是经常作用于挡土墙的各种力,如图6—11所示, 它包括: 1.挡土墙自重G及位于墙上的衡载; 2.墙后土体的主动土压力Ea(包括作用在墙后填料破裂棱体上的荷载,简称超载); 3.基底的法向反力N及摩擦力T; 4.墙前土体的被动土压力Ep . 对浸水挡土墙而言,在主要力系中尚应包括常水位时的静水压力和浮力。 附加力是季节性作用于挡土墙的各种力,例如洪水时的静水压力和浮力、动力压力、波浪冲击力、冻胀压力以及冰压力等。 特殊力是偶然出现的力,例如地震力、施工荷载、水流漂浮物的撞击力等。 在一般地区,挡土墙设计仅考虑主要力系.在浸水地区还应考虑附加力,而在地震区应考虑地震对挡土墙的影响。各种力的取舍,应根据挡土墙所处的具体工作条件,按最不利的组合作为设计的依据。 6.2.2 一般条件下库伦(coulomb)主动土压力计算 土压力是挡土墙的主要设计荷载。挡土墙的位移情况不同,可以形成不同性质的土压力(图6—12)。当挡土墙向外移动时(位移或倾覆),土压力随之减少,直到墙后土体沿破裂面下滑而处于极限平衡状态,作用于墙背的土压力称主动土压力;当墙向土体挤压移动,土压力随之增大,上体被推移向上滑动处于极限平衡状态,此时土体对墙的抗力称为被动土压力;墙处于原来位置不动,土压力介于两者之间,称为静止土压力.

采用哪种性质的土压力作为档土墙设计荷载,要根据挡土墙的具体条件而定。 路基档土墙一般都可能有向外的位移或倾覆,因此在设计中按墙背土体达到主动极限平衡状态,且设计时取一定的安全系数,以保证墙背土体的稳定。对于墙趾前土体的被动土压力Ep, 在挡土墙基础一般埋深的情况下,考虑到各种自然力和人畜活动的作用,一般均不计,以偏于安全. 主动土压力计算的理论和方法,在土力学中已有专门论述,这里仅结合路基挡土墙的设计,介绍库伦土压力计算方法的具体应用。 (一)各种边界条件下主动土压力计算 路基挡土墙因路基形式和荷载分布的不同,土压力有多种计算图式. 以路堤挡土墙为例,按破裂面交于路基面的位置不同,可分为5种图示:破裂面交于内边坡,破裂面交于荷载的内侧、中部和外侧,以及破裂面交于外边坡。兹分述如下: 1.破裂面交于内边坡(图6—13) 这一图式适用于路堤式或路堑式挡土墙。图中AB为挡土墙墙背,BC为破裂面,BC与铅垂线的夹角θ为破裂角,ABC为破裂棱 体。棱体上作用着三个力,即破裂棱体自重G、主动土压力的反力Ea和破裂面上的反力R。Ea的方向与墙背法线成δ角,且偏于阻止棱体下滑的方向; R的方向与破裂面法线成φ角,且偏于阻止棱体下滑的方向。取挡土墙长度为1m计算,作用于棱体上的平衡力三角形abc可得:

(完整版)挡土墙结构算例.doc

4.3 重力式挡土墙 4.3.1 适用条件及设计原则 为防止土体坍滑,路线沿线应设置挡土墙,本例形式为重力式仰斜路肩墙, 具体尺寸如下: 拟采用浆砌片石重力式路肩墙,如上图所示,墙高H=6m( 未计倾斜基底)。 墙后填土容重为19KN / m3,内摩擦角45 ,砌体容重k23KN / m3 4.3.2 构造设计 重力式挡土墙拟定计算图示如下: 图 4.1重力式挡土墙拟定计算示意图 θ 4.3.3 计算方法及步骤 1)按墙高确定的附加荷载强度进行换算: q h0,q插求得q=15KPa 所以 h00.789m 2)土压力计算:

10 , 35 23 , 45 E a 1 H 2 K a 1 H 2 cos 2 2 2 2 cos 2 cos 1 sin sin cos cos 168.966KN E ax E a cos( ) 168.966 cos 10 23 142.504 KN E ay E a sin( ) 168.966 sin 10 23 90.785KN E p 1 H 2K p 1 H 2 cos 2 2 2 2 cos 2 cos 1 sin sin cos cos 37.511KN E px E p cos( ) 37.511 cos 23 10 36.622KN E py E p sin( ) 37.511 sin 23 10 8.119KN 3) 挡土墙截面验算 如设计图,墙顶宽 1.0m 。 ① 计算墙身重及其力臂 Z G ,计算结果如下: S 1 1 6 1 1 6 1.06 1 6 3.18 10.18m 2 2 G S 20 10.18 1 203.6 KN 倾斜基底,土压力对墙趾 O 的力臂为: Z y 2.0m Z x 2 2.12 / 3 2.71m ② 抗滑稳定性 1.1G Q1 E y E x tan 0 Q 2 E p tan 0 1.1G Q1 E y tan 0 Q1 E xQ 2 E p 72.210KN 所以抗滑稳定性满足要求 ③ 抗倾覆稳定性验算:

挡土墙的计算方法

挡土墙计算方法 挡土墙的形式多种多样,按结构特点可分为:重力式、衡重式、轻型式、半重力式、钢悬臂式、扶壁式、柱板式、锚杆式、锚定板式及垛式等类型。当墙高<5时,采用重力式挡土墙,可以发挥其形式简单,施工方便的优势。所以这里只介绍应用最为广泛的重力式挡土墙的设计计算方法。 一:基础资料 1. 填料内摩擦角。当缺乏试验数据时,填料的内摩擦角可参照表一选用。 表一:填料内摩擦角ψ 3. 墙背摩擦角δ(外摩擦角) 填土与墙背间的摩擦角δ应根据墙背的粗糙程度及排水条件确定。对于浆砌片石墙 体、排水条件良好,均可采用δ=ψ/2。 1)按DL5077-1997〈水工建筑物荷载设计规范〉及SL265-2001〈水闸设计规范〉 ??? ?? ? ?-=-=-=-=?δ?δ?δ?δ)(时:墙背与填土不可能滑动)(时:墙背很粗糙,排水良好 )(:墙背粗糙,排水良好时 )(:墙背平滑,排水不良时 0.167.067.05.05.033.033.00 从经济合理的角度考虑,对于浆砌石挡土墙,应要求施工时尽量保持墙后粗糙,可采用δ值等于或略小于?值。 ξ:填土表面倾斜角;θ:挡土墙墙背倾斜角;?:填土的内摩擦角。 ` 4. 基底摩擦系数 基底摩擦系数μ应依据基底粗糙程度、排水条件和土质确定。 5. 地基容许承载力

地基容许承载力可按照《公路设计手册·路基》及有关设计规范规定选取。 6. 建筑材料的容重 根据有关设计规范规定选取。 7. 砌体的容许应力和设计强度 根据有关设计规范规定选取。 8. 砼的容许应力和设计强度 根据有关设计规范规定选取。 二:计算 挡土墙设计的经济合理,关键是正确地计算土压力,确定土压力的大小、方向与分布。 1)库伦主动土压力公式: a K H F 22 1 γ= )cos(δε+=F F H )sin(δε+=F F V 2 2 2)cos()cos()sin()sin(1)(cos cos ) (cos ? ? ? ???-+-+++-= βεδεβ?δ?δεεε?a K ε:墙背与铅直面的夹角,β:墙后回填土表面坡度。 2)朗肯主动土压力公式: a K H F 22 1 γ= )2/45(2?-=o a tg K 注意:F 为作用于墙背的水平主动土压力,垂直主动土压力按墙背及后趾以上的土重计算。 3)回填土为粘性土时的土压力 按等值内摩擦角法计算主动土压力,可根据工程经验确定,也可用公式计算。 经验确定时: 挡土墙高度<6m 时,水上部分的等值内摩擦角可采用280 ~300,地下水位以下部分的等 值内摩擦角可采用250 ~280。挡土墙高度>6m 时,等值内摩擦角随挡土墙高度的加大而相应降低,具体可参照SL265-2001〈水闸设计规范〉。 公式计算时:

土石方工程量计算公式

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1: 1: 1: 三类土 1: 1: 1: 四类土 1: 1: 1: 一、基坑土方工程量计算 (一)基坑土方量计算 基坑土方量的计算,可近似地按拟柱体体积公式计算(图1—8)。 图1—8基坑土方量计算图1—9基坑土方量计算 V=H*(A'+4A+A'')/6 H ——基坑深度(m)。

A1、A2——基坑上下两底面积(m2)。 A0 ——基坑中截面面积(m2)。 二、计算平整场地土方工程量 ①四棱柱法 A、方格四个角点全部为挖或填方时(图1—16),其挖方或填方体积为: 式中:h1、h2、h3、h4、——方格四个角点挖或填的施工高度,以绝对值带入(m); a ——方格边长(m)。 图1—16 角点全填或全挖;图1—17角点二填或二挖;图1—18角点一填三挖 B、方格四个角点中,部分是挖方,部分是填方时(图1—17),其挖方或填方体积分别为: C、方格三个角点为挖方,另一个角点为填方时(图1—18), 其填方体积为: 其挖方体积为: ②三棱柱法 计算时先把方格网顺地形等高线将各个方格划分成三角形(图1—19) 图1—19 按地形方格划分成三角形 每个三角形的三个角点的填挖施工高度,用h1、h2、h3表示。 A、当三角形三个角 点全部为挖或填时(图1—20a), 其挖填方体积为: 式中:a——方格边长(m); h1、h2、h3——三角形各角点的施工

挡土墙计算模板

二、挡土墙计算书 (一)、荷载计算 1.设计资料 挡土墙高度: m H 7.2= 室外堆载:2/10m KN P g = 2.荷载计算 21/10m KN P q g == 2012/3.347.2185.010m KN H k q q =??+=+=γ (以下计算方法源于静力计算手册) KN H q q R A 69.1640 7.2)3.3441011(40)411(21=??+?=+= m KN H q q M B ?-=??+?-=+-=3.103120 6)3.348107(120)87(2 221 2120/3.24103.34m KN q q q =-=-= 291.03 .341021===q q μ 583.020 4291.07291.092047922=+?+?=++=μμυ

m l x 11.17.2291 .01291.0583.010=?--=--=μμυ 7.2611.13.24211.11011.169.16623 23002010max ??-?-?=--=H x q x q x R M A m KM ?=31.10 (二)、墙体配筋计算 1、基本计算条件 m KN M B ?-=3.103 m KN M ?=31.10max 取1m 宽板带进行计算,构件截面尺寸为:mm mm h b 2501000?=? 混凝土等级为:C30(2/3.14mm N f c =) 钢筋等级为:HRB335级()300MPa f y = 混凝土保护层厚度:a s =35mm 2、配筋计算 (1) 支座处外侧: mm a h h s 215352500=-=-= 156.0215 10003.14103.10326 201=???==bh f M c s αα 171.0156.0211211=?--=--=s αξ 2101752300 3.142151000171.0mm f f bh A y c s =???==αξ (2) 跨中内测: mm a h h s 215352500=-=-= 016.0215 10003.141031.1026 201=???==bh f M c s αα 016.0016.0211211=?--=--=s αξ 2101643003.142151000016.0mm f f bh A y c s =???==αξ 实配钢筋:跨中 16@150,支座处: 16@150

挡土墙模板计算书

挡土墙模板计算书 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):250;穿墙螺栓水平间距(mm):750; 主楞(外龙骨)间距(mm):600;穿墙螺栓竖向间距(mm):600; 对拉螺栓直径(mm):M18; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管48×3.5; 钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08; 主楞肢数:2; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;次楞肢数:2; 宽度(mm):50.00;高度(mm):100.00; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):15.00; 面板弹性模量(N/mm2):9500.00;面板抗弯强度设计值 f c(N/mm2):13.00; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;方木弹性模量 E(N/mm2):9500.00; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50;钢楞弹性模量 E(N/mm2):206000.00; 钢楞抗弯强度设计值f c(N/mm2):205.00;

墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H -- 模板计算高度,取3.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F; 分别计算得 65.833 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值65.833 kN/m2作为本工程计算荷载。

衡重式挡土墙计算实例

第三章 挡土墙设计 3.1. 设计资料 浆砌片石衡重式挡土墙,墙高H=7m ,填土高a=14.2m ,填料容重3 /18m KN =γ,根据内摩擦等效法换算粘土的?=42?,基底倾角0α=5.71°圬工材料选择7.5号砂浆砌25 号片石,容重为3 /23m KN k =γ,砌体[]kpa a 900=σ,[]kpa j 90=σ ,[]kpa l 90=σ, []kpa wl 140=σ,地基容许承载力[]kpa 4300=σ,设计荷载为公路一级,路基宽32m 。 3.2. 断面尺寸(如图1) 过综合考虑该路段的挡土墙设计形式为衡重式,初步拟定尺寸如下图,具体数据通过几何关系计算如下: H=7m ,H 1=3.18m ,H 2=4.52m ,H 3=0.7m ,B 1=1.948m ,B 2=2.46m ,B 3=2.67m ,B 4=2.6m ,B 41=2.61m ,B 21=0.35m ,B 11=1.27m ,h=0.26m ,311.0tan 1=α 2tan α=-0.25 j tan =0.05 βtan =1:1.75,b=8×1.5+2+6.2×1.75=24.85m ;

图1挡土墙计算图式: 3.3. 上墙断面强度验算 3.3.1 土压力和弯矩计算: 3.3.1.1 破裂角 作假象墙背 18 .327 .1311.018.3311.0tan 1111'1+?=+?= H B H α=0.71 ?=37.35'1α ?=74.29β 假设第一破裂面交于边坡,如图2所示:

图2上墙断面验算图式: 根据《公路路基设计手册》表3-2-2第四类公式计算: ()()βε?θ-+-?= 219021 i =33.1° ()()βε?α---?=2 1 9021i =14.9° 其中? β εsin sin arcsin ==47.85° 对于衡重式的上墙,假象墙背δ=?,而且' 1α>i α,即出现第二破裂面。 设衡重台的外缘与边坡顶连线与垂直方向的角度为0θ,则: 0tan θ= a H B H b +--111tan α=2 .1418.327 .1311.018.385.24+-?-=1.3>i θtan =0.65,所以第一破 裂面交与坡面,与假设相符。 3.3.1.2 土压力计算 土压力系数:K= () ()()()()2 22cos cos sin 2sin 1cos cos cos ? ? ????-+-++-βα?αβ???ααα?i i i i i =0. 583

挡土墙工程量计算

挡土墙工程量计算 一.挖沟槽土方 挖槽土方=挖槽段面积*段长挖槽段面为1:1放坡梯形断面,断面高度=地面高程-去墙底标高+垫层高度 A-B段地面标高为17.00m 墙底标高为15.50m 垫层高度为100+300=0.4m 即断面高度为1.9m 根据图纸可得槽底宽度为8.15m顶部宽度为 8.15+1.9+1.9=11.95m 断面面积=(11.95+8.15)*1.9/2=19.095m2 挖槽土方量 =19.095*96.001=1833.14m3 B-B1段地面标高20.0m 墙底标高17.0m垫层高度0.4m 所以断面高度为3.4m 槽底宽度为8.15m槽顶宽度为8.15+3.4*2=14.95m 断面面积=(14.95+8.15)*3.4/2=39.27m2挖槽方量=39.27*10=392.7m3 B1-C段地面标高20.0m 墙底标高18.5m 垫层高度0.4m 即断面高度为 1.9m 槽底宽度8.15m 槽顶宽度8.15+3.8=11.95m 断面面积= (8.15+11.95)*1.9/2=11.353m2土方量=11.353*55.858=634.16m3 C-D段地面标高20.0m墙底标高18.5m同上可得断面面积=11.353m2土方=11.353*72.238=820.12m3 挖槽土方量=1833.14+392.7+634.16+820.12=3680.12m3 回填方

A-B段断面底宽L=4.2m 高H=8.0m 顶宽B=0.5m 面积=4.7*4=18.8m2填方量=18.8*96.001=1804.82m3 B-B1段断面底宽L=3.0m 高H=6.8m 顶宽B=0.5m 面积=3.5*3.4=11.9m2填方量=11.9*10=119m3 B1-C段断面底宽L=2.5m 高H=5.4m 顶宽B=0.5m 面积=3*2.7=8.1m2填方量=8.1*55.858=452.45m3 C-D段断面底宽L=2m 高H=4.4m 顶宽B=0.5m 面积=2.5*2.2=5.5m2填方量 =5.5*72.238=397.309m3 总的回填方量=1804.82+119+452.45+397.309=2773.58m3 余方弃置 多余土方量=挖方量-回填方量=3680.12-2773.58=906.54m3深层搅拌桩 搅拌桩每排9个排间距为0.9m即排数=段长/排间距=96.001/0.9=106.7 取整为107排所以搅拌桩总数=963个总长=963*7=6741m 挡土墙砼 挡土墙砼总量=各段墙砼量之和

挡土墙计算算例

挡土墙计算算例

第8章路基防护与支挡 合理的路基设计,应在路基位置、横断面尺寸、岩土组成等方面进行综合考虑。为确保路基的强度与稳定性,路基的防护,同样也是不可缺少的工程技术措施。为维护正常的交通运输,减少公路病害,确保行车安全,保持公路与自然环境协调,路基的加固更具有重要意义。路基防护应按照设计施工与养护相结合的原则,根据当地气候环境、工程地质和材料等情况,选用适当的工程类型或采用相应的综合措施。 为保持结构物两侧土体、物料有一定高差的结构称为支挡结构。支挡结构在各种土建工程中得到了广泛的应用,如公路、铁路、桥台、水利、港湾工程的河岸及水闸的岸强,建筑工程的地下连续墙、开挖支撑等。随着大量土木工程在地形较为复杂的地区的兴建,支挡结构愈加显得重要。支挡结构的设计,将直接影响到工程的经济效益和安全。路基的支档结构设计应满足在各种设计荷载组合下支档结构的稳定、坚固和耐久;结构类型选择以及位置确定应安全可靠、经济合理、便于施工养护;结构材料应符合耐久、耐腐蚀的要求。 8.1 坡面防护 路基防护与加固措施,主要有边坡坡面防护、沿河路堤防护与加固以及湿软地基的加固处治。本设计路段无不良地质情况,故只对路基采取防护措施。 K14+686.256~K14+740.000路段为深挖路堑路段,综合考虑当地气候环境、工程地质和材料供应等情况,故在此选用骨架植物防护措施。在骨架植物防护的各种类型中采用水泥混凝土骨植草护坡措施。K14+686.256~K14+740.000路段边坡为土质边坡,坡度均缓于1:0.75,分别有1:1.0、1:1.5、1:1.75三种。骨架形式为菱形,框架内采用植草辅助防护措施。 8.2 挡土墙 以刚性角较大的墙体支撑填土和物料并保证其稳定性的支挡结构称为挡土墙(简称挡墙);而对于具有一定柔性的结构,如板桩墙、开挖支撑称为柔性挡土墙或支护结构。本设计路段主要有挡土墙的设计。挡土墙具有阻挡墙后土体下滑,保护路基和收缩坡脚等功能。在路基工程中,挡土墙用来克服地形或地物的限制和干扰,减少土石方、拆迁和占地数量,防止填土挤压河床和水流冲刷岸边,整治坡体下滑等病害。 挡土墙的适用范围: (1)路堑开挖深度较大,山坡陡峻,用以降低边坡高度,减少山坡开挖,避免破坏山体平衡;

土石方工程量计算公式讲解学习

土石方工程量计算公 式

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 一、基坑土方工程量计算

(一)基坑土方量计算 基坑土方量的计算,可近似地按拟柱体体积公式计算(图1—8)。 图1—16 角点全填或全挖;图1—17角点二填或二挖;图1—18角点一填三挖 B、方格四个角点中,部分是挖方,部分是填方时(图1—17),其挖方或填方体积分别为: C、方格三个角点为挖方,另一个角点为填方时(图1—18), 其填方体积为:

景观工程量计算方法

景观工程量计算方法文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

景观工程量计算方法 【分享】实用技能!景观工程量计算方法——一、土方工程量计算规则1、平整场地:(1)园路、亭廊、花架分别按路面面积、柱的外皮面积乘1.4,按平方米计算;(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2,按平方米计算。2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的... 一、土方规则 1、平整场地: (1)园路、亭廊、花架分别按路面面积、柱的外皮面积乘1.4,按平方米计算; (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2,按平方米计算。 2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±750 px以上时,则按自然地坪标高计算。 3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度按立方米计算,并乘以放坡系数。 4、路基挖土按垫层外皮尺寸,按立方米计算。 5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,按立方米计算。 6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,按立方米计算。 7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,按立方米计算。 8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,按延长米计算。 9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。 10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度按立方米计算。

11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积按立方米计算。 二、土建项目计算规则 1、园路及地面工程 (1)垫层按设计图示尺寸,按立方米计算。但园路垫层宽度:带路牙者,按路面宽度加500mm计算;无路牙者,按路面宽度加 250mm计算;蹬道带山石挡土墙者,按蹬道宽度加3000mm计算;蹬道无山石挡土墙者,按蹬道宽度加1000mm计算。 (2)路面(不含蹬道)和地面,按设计图示尺寸以平方米计算,坡道路面带踏步者,其踏步部分应予扣除,并另按台阶相应定额计算。 (3)路牙,接单侧长度以延长米计算。 (4)混凝土或砖石台阶,按设计图示尺寸按立方米计算。 (5)台阶和坡道的踏步面层,按设计图示水平投影面积按平方米计算。 (6)拌石或片石蹬道,按设计图示水平投影面积按平方米计算。 2、砖石工程 (1)砖石基础不分厚度和深度,按设计图示尺寸以立方米计算,应扣除混凝土梁柱所占体积。大放脚交接重叠部分和预留孔洞,均不扣除。 (2)砖砌挡土墙、沟渠、驳岸,毛石砌墙和护坡等砖石彻体,均按设计图示尺寸的实砌体以立方米计算。沟渠或驳岸的砖砌基础部分,应并入沟渠或驳岸体积内计算。 (3)砖柱基础应合并在柱身工程量内,按设计图示尺寸按立方米计算。 (4)围墙基础和突出墙面的砖垛部分的工程量,应并入围墙内按设计图示尺寸按立方米计算,遇有混凝土或布瓦花饰时,应将花饰部分扣除。 (5)勾缝按平方米计算,应扣除抹灰面积。 三、水池、花架及小品工程

挡土墙计算算例

 挡土墙的适用范围: (1)路堑开挖深度较大,山坡陡峻,用以降低边坡高度,减少山坡开挖,避免破

挡土墙稳定计算

For personal use only in study and research; not for commercial use 挡土墙型式划分 重力式挡土墙:由墙身和底板构成的、主要依靠自身重量维持稳定的挡土建筑物。 半重力式挡土墙:为减少圬工砌筑量而将墙背建造为折线型的重力式挡土建筑物。 衡重式挡土墙:墙背设有衡重台(减荷台)的重力式挡土建筑物。 悬臂式挡土墙:由底板及固定在底板上的悬臂式直墙构成的,主要依靠底板上的填土重量维持稳定的挡土建筑物。 扶壁式挡土墙(扶垛式挡土墙):由底板及固定在底板上的直墙和扶壁构成的,主要依靠底板上的填土重量维持稳定的挡土建筑物。 空箱式挡土墙:由底板、顶板及立墙组成空箱状的,依靠箱内填土或充水的重量维持稳定的挡土建筑物。 板桩式挡土墙:利用板桩挡土,依靠自身锚固力或设帽梁、拉杆及固定在可靠地基上的锚碇墙维持稳定的挡土建筑物。 锚杆式挡土墙:利用板肋式、格构式或排桩式墙身结构挡土,依靠固定在岩石或可靠地基上的锚杆维持稳定的挡土建筑物。 加筋式挡土墙:利用较薄的墙身结构挡土,依靠墙后布置的土工合成材料减少土压力以维持稳定的挡土建筑物。 级别划分 水工建筑物中的挡土墙应根据所属水工建筑物级别,按表3.1.1 确定。 根据建筑物级别确定洪水标准 水工挡土墙的洪水标准应与所属水工建筑物的洪水标准一致。 稳定计算 表 3.2.7 挡土墙抗滑稳定安全系数的允许值 滑动面的形状与边坡土质的关系 一般情况下,分三种情况: 1、均质黏性土,滑动面的形状在空间上呈圆柱状,剖面上呈曲线(圆弧)状,在坡顶处接近垂直,坡脚处趋于水平; 2、均质无黏性土,滑动面在空间上为一斜面,剖面上近于斜直线; 3、在土坡坡底夹有软层时,可能出现曲线与直线(软层处)组合的复合滑动面。 当土质地基上的挡土墙沿软弱土体整体滑动时,按瑞典圆弧法或折线滑动法计算的抗滑稳定安全系数不应小于表3.2.7规定的允许值。 无粘性土稳定计算按公式(6.3.5-1)计算。 粘性土地基上的1、2 级挡土墙,沿其基底面的抗滑稳定安全系数宜按公式(6.3.5-2)计算。tgφ 岩石地基上挡土墙沿软弱结构面整体滑动,当按公式(6.3.6)计算的稳定安全系数允许值,可根据工程实践经验按表3.2.7 中相应规定的允许值降低采用。

挡土墙尺寸计算

解:(1)用库伦理论计算作用在墙上的主动土压力 已知:φ=30°,α=10°,β=0°,δ=15° 由公式计算得K a=0.4 主动土压力 E a=1/2γH2K a =1/2×18.5×52×0.4 =92.5kn/m 土压力的垂直分力 E az=E a sin(δ+α) =92.5sin25 =39.09kn/m 土压力的水平分力 E az=E a cos(δ+α) =92.5cos25 =83.83kn/m (2)挡土墙断面尺寸的选择 根据经验初步确定强的断面尺寸时,重力式挡土墙的顶宽约为1/12×H,底宽约为(1/2~1/3)H.设顶宽b1=0.42m,可初步确定底宽B=2.5m. 墙体自重为 G=1/2(b1+B)HγG=1/2(0.42+2.5) ×5×24=175.2kn/m (3)滑动稳定性验算 查表得,基底摩擦系数μ=0.4,由公式求得抗滑动稳定安全系数: K s=(G+E ay)μ/E ax=(175.2+39.09) ×0.4/83.83=1.02<1.3 其结果不满足抗滑稳定性要求,应修改断面尺寸,取顶宽b1=0.5m,底宽B=3.5m,再进行上述验算,此时墙体自重为: G=1/2(b1+B)HγG=1/2(0.5+3.5) ×5×24=240 kn/m K s=(G+E ay)μ/E ax=(240+39.09) ×0.4/83.83=1.33>1.3 满足抗滑稳定要求 (4)倾覆稳定验算 求出自重G的重心距离墙趾O点距离X0=0.77,土压力水平分力的力臂Hf=H/3=5/3m,土压力垂直分力力臂Xf=3.2,求得抗倾覆安全系数为 Kt=(GXo+EazXf)/ EaxHf=(240×0.77+39.09×3.2)/83.83×5/3 =2.22>1.6 抗倾覆验算满足要求,且安全系数较大,可见一般挡土墙抗倾覆稳定性验算,满足要求。 (4)地基承载力验算 作用在基础底面上总得垂直力 N=G+Eay=240+39.09=279.09 合力作用点距离o点的距离 C=(GXo+EazXf- EaxHf)/N=(240×0.77+39.09×3.2-83.83×5/3)/279.09 =0.6 偏心距e=B/2-C=3.5/2-0.6=1.15>B/6=0.58 基底压力P max min=N/A[1±6e/B]

确定挡土墙尺寸

(1)确定挡土墙尺寸 顶宽为2米,高度6米,墙身墙背坡度为1:0.25,基底坡度为1:5 (2)取一米墙长为计算单元,计算墙重 1G =5.043×2×25=252.15KN 2G =0.5×2.4×25=30KN 3G =0.5×2.4×0.457×25=13.71KN G =1G +2G +3G =295.86KN (3)截面各部分重心至墙趾的距离 1Z =1+5.043×0.5×0.25+0.4+0.5×0.25=2.155m 2Z =1.2+0.5×0.25×0.5=1.2625m 3Z =(2.286+2.4)/3=1.562m 0Z =(1G ×1Z +2G ×2Z +3G ×3Z )/G =2.01m (4)再求土压力 a k =2tan (45-Φ/2)=2tan (45-34/2)=0.28 墙顶处a σ=3.5×0.28=0.98KPa 墙底处a σ=(3.5+18.2×6)×0.28=31.556KPa 土压力a E =1a E +2a E =0..98×6+31.556×6=97.608m KN / α=-14 δ=o.5ρ=17 ay E =97.608sin 3 ax E =97.608cos 3 作用点 f Z =∑ai E i Z /∑ai E =2.06m f X =2×0.25+2.4=2.915m

(5)抗滑移验算 (ay E G +)μ/a E =1.54>1.3 (6)抗倾覆验算 0x G +ax E f x =抗倾覆M =252.15×2.155+30×1.2625+13.71×1.562+97.608sin 3×2.915=617.56m ?KN ax E f Z =倾覆M =97.608cos 3×2.06=200.8m ?KN (0x G +ax E f x )/ax E f Z =3.076>1.5 因此墙体稳定性验算合格

挡土墙计算实例

挡土墙计算实例 一、设计资料与技术要求: 1、概况: 大泉线K3+274到地面K3+480路基左侧侵占河道,为防止水流冲刷路基设置路肩挡土墙。 2、确定基础埋深: 参照原路段设置浆砌片石护坡,基础埋深设置1.5m;基底土质取砂类土,基底与基底土的摩擦系数μ=0.3,地基承载力基本容许值f=370kPa。 3、墙背填料: 选择天然砂砾做墙背填料,重度γ=18kN/m3,内摩擦角φ=35o,墙后土体对墙背的摩擦角δ=(2/3)φ=23 o。 4、墙体材料: 采用浆砌片石砌筑,采用M7.5号砂浆、MU40号片石,砌石γr=23 KN/M3,轴心抗压强度设计值[σa] =1200KPa,允许剪应力[τj] =90KPa,容许弯拉应力[σwl]=140KPa。路基设计手册P604 5、设计荷载: 公路一级。 6、稳定系数: 抗滑稳定系数[Kc]=1.3,抗倾覆稳定系数[Ko]=1.5。 二、挡土墙的设计与计算; 1、断面尺寸的拟订: 查该路段路基横断面确定最大墙高为6.8m,选择仰斜式路肩挡土墙,查标准图确

定断面尺寸,如下图所示: 2、换算等代均布土层厚度0h : 根据路基设计规范,γq h =0,其中q 是车辆荷载附加荷载强度,墙高小于2m 时,取 20KN/m 2;墙高大于10m 时,取10KN/m 2;墙高在2~10m 之间时,附加荷载强度用直线内插法计算,γ为墙背填土重度。 kPa 1410)1020(2 108.610q =+-?--= γq h =018 14==0.78kPa 3、计算挡土墙自重并确定其重心的位置 A 墙=9.104m 3,则每延米挡土墙自重G = γA 墙l 0 = 23×9.104×1KN = 209.392 KN 挡土墙重心位置的确定可用桥通辅助工具里面计算截面型心的工具来查询,对于同一种材料的物体来说,形心位置和重心位置重合。 墙趾到墙体重心的距离Z G = 1.654 m 。 4、计算主动土压力

【精选】扶壁式挡土墙计算实例

本算例来自于: 书名特种结构 作者黄太华袁健成洁筠 出版社中国电力出版社 书号5083-8990-5 丛书普通高等教育“十一五”规划教材 扶壁式挡土墙算例 某工程要求挡土高度为8.3m,墙后地面均布荷载标准值按qk =10 kN / m2 考虑, 墙后填土为砂类土,填土的内摩擦角标准值jk = 35 o,填土重度g m =18 kN / m3 ,墙后 填土水平,无地下水。地基为粘性土,孔隙比e =0.786 ,液性指数IL =0.245 ,地基

承载力特征值fak =230 kPa ,地基土重度g=18.5kN / m3 。根据挡土墙所处的地理位 置及墙高等因素综合考虑,选择采用扶壁式挡土墙,挡土墙安全等级为二级,试设计该挡土墙。 解: IL = 0.245 <0.25 属坚硬粘性土,土对挡土墙基底的摩擦系数m.(0.35,0.45) , 取m=0.35 。查规范得hb =0.3 、hd =1.6 。 1)主要尺寸的拟定 为保证基础埋深大于0.5m,取d=0.7m,挡土墙总高H=8.3m+d=9m。两扶壁净距ln 取挡墙高度的1/3~1/4,可取ln=3.00 ~ 2.25 m,取ln=3.00m。 用墙踵的竖直面作为假想墙背,计算得主动土压力系数 2 jk 2 35 °

Ka = tan (45 °-) = tan (45 °-) = 0.271 22 根据抗滑移稳定要求,按式(3-6)计算得:22 ka B2 + B3 3 1.3( qH + 0.5g H )K = 1.3′(10 ′9 + 0.5′18′9) ′0.271 = 4.79 ,取

措施项目工程量计算方法

施工技术措施费计价工程量计算方法 一、脚手架工程量计算 1.综合脚手架面积的计算方法: (1)多层建筑物的综合脚手架,应自建筑物室外地坪以上的自然层为准。高度超过2.2m(包括2.2m)的管道层亦应计算层数和面积(但走廊部分的局部管道层不计算层数,只计算面积)。地下室不作层数计算,但应计算建筑面积。多层建筑物其层高等于时,可按一层建筑面积计算综合脚手架及垂直运输费。例1如图1所示某办公楼示意图,求该办公楼综合脚手架工程量。 解:根据综合脚手架的工程量计算规则计算如下: 综合脚手架工程量=××5= 图1 某办公楼示意图 (2)单层建筑物的高度,应自室外地坪至檐口滴水的高度为准。多跨建筑物如高度不同时,应分别按照不同的高度计算。单层建筑物以6m高为准,超过6m者,每超过1m再计算一个增加层,增加高度若不足0.6m时(包括0.6m),舍去不计,超过0.6m,按一个增加层计算。 (3)内浇外砌建筑物,按综合脚手架费用乘以计算。大板、大模板建筑,按综合脚手架费用乘以计算。如某单层建筑物檐高为7.2m,则增加层数为:=1m余0.2m<0.6m舍去不计,即按一个增加层计算。又如某单层建筑物檐高为8.8m,则增加层数为:=2m余0.8m>0.6m按一个增加层计算,最后应计算的增加层数为2+1=3层。 2.单项脚手架: (1)凡捣制梁(除圈梁、过梁)柱、墙,每立方米混凝土需计算13m2的3.6m以内钢管里脚手架;施工高度在6~10m内应另增加计算26m2的单排9m内钢管外脚手架;施工高度在10m以上按施工组织设计方案计算。 (2)围墙脚手架,按相应的脚手架定额计算。其高度应以自然地坪至围墙顶,如围墙顶上装金属网者,其高度应算至金属网顶,长度按围墙的中心线,以平方米计算。不扣除围墙门所占的面积,但独立门柱砌筑用的脚手架也不增加。 例2如图2所示,求围墙砌筑脚手架工程量。 图2 围墙示意图 解:根据围墙脚手架工程量计算规则计算围墙脚手架的工程量如下: 围墙脚手架的工程量=(150+60×2+20)×2×3=1740m2 (3)凡室外单独砌筑砖、石挡土墙、沟道墙高度超过1.2m以上时,按单面垂直墙面面积套用相应的里脚手架定额。 (4)室外单独砌砖、石独立柱、墩及突出屋面的砖烟囱,按外围周长另加3.6m乘以实砌高度计算相应的单排外脚手架费用。 例3如图3所示,求独立砖柱脚手架工程量。 解:根据独立砖柱脚手架工程量计算规则计算如下: 独立砖柱脚手架工程量=×4+×=25.2m2 图独立砖柱示意图 (5)砌二砖及二砖以上的砖墙,除按综合脚手架计算外,另按单面垂直砖墙面面积增计单排外脚手架。 例4如图4(a)和4(b)所示,某单层建筑物的墙体为二砖厚的砖墙,求该建筑物脚手架工程量。 解:根据脚手架工程的工程量计算规则,该建筑物的脚手架工程量需列两项进行计算。 (1)综合脚手架工程量=24×32=768m2 (2)单排外脚手架工程=(24+32)×2×=537.6 m2

相关文档