文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 私家室内游泳池设计

私家室内游泳池设计

私家室内游泳池设计
私家室内游泳池设计

随着生活水平的提高,越来越多的私人游泳池走进了家庭。随着生活压力的增加,越来越多的人愿意通过游泳来缓解压力。因此,私人游泳池的设计与施工显得越来越重要。如果水质不达标,操作困难,劳动强度高,维修费用高。

一、设计参数:

1.游泳池平均水深: 1.5米

2.游泳池表面积:120m2

3.游泳池容积:180m3

4.游泳池水温:26-28℃

许多业主对私家泳池的建造并不了解,多数认为完成土建部分(基坑、防水、马赛克装饰),即可享受游泳带来的乐趣。显然,这是一个误区,游泳池的水若不采用水处理工艺进行循环、过滤、消毒,将会细菌滋长、青苔遍生,给业主带来疾病与危害。

2.气象参数

夏季空调室外计算干球温度:25.8℃;

夏季空调室外计算湿球温度:19.9℃;

夏季通风室外计算温度:23℃;

常年室外主导风向:SW-西南风;

冬季空调室外计算干球温度:1℃;

冬季室外计算相对湿度:68%;

冬季通风室外计算温度:8℃;

3.自来水水温:最低7℃,年平均17.1℃,冬季计算水温10℃。

为了保持池水的清澈湛蓝、无异味气体,我们需要根据私家泳池的大小及业主的

要求,设计出合理的池水循环净化系统。泳池水处理系统的核心由三种设备构成,即循环水泵、过滤设备、消毒设备。

循环水泵是池水净化处理系统的水流动力,利用水泵动力将循环水送至过滤器等各处理单元工序设备,以至完成游泳池池内布水等功能要求。循环水泵应为高效率、节能、低噪音、耐腐蚀、抗污染、经久耐用、操作方便、使用安全及易于维护的离心水泵。

杭州筑之境环境工程有限公司是泳池设计规划施工一条龙服务公司。公司业务开展多年以来,培养出一支具有"专业、创新、协作"创业精神的团队,积累了丰富的行业经验,受到了合作客户的认可,公司集合了一批泳池水处理、电子自动化控制、水上休闲娱乐项目设计及策划方面的人才,为客户提供品质佳、建造成本和运营成本性价比高、用户满意的泳池,共同为中国的游泳事业做出贡献。

室内游泳池设计方案

室内游泳池设计方 案 、设计参数: 1.游泳池平均水深: 1.5米 2.游泳池表面积:120m2 3.游泳池容积:180m3 4.游泳池水温:26-28C 二、设计依据: 1. 设计规范 《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2. 气象参数 夏季空调室外计算干球温度:25.8 C; 夏季空调室外计算湿球温度:19.9 C; 夏季通风室外计算温度:23 C;CECS 14 :2002 GB50242-2002

SW- 西南风; 常年室外主导风 向:

冬季空调室外计算干球温度: 1 C; 冬季室外计算相对湿度:68% ; 冬季通风室外计算温度:8 C; 3?自来水水温:最低7C,年平均17.1 C,冬季计算水温10C 三、设计方案: (一)恒温、加热方案 游泳池恒温、加热采用空气源热泵。实践证明,空气源热泵具有恒温效果好,节能效果明显等特点。 1. 游泳池恒温所需热量:游泳池恒温所需热量等于以下耗热量总和: A. 池水表面蒸发损失的热量: A = 丫*(0.0174*Vf + 0.0229)*(Pb —Pq)*F*760/ B =87818.64kcal/h =102kw B .池壁和池底传导损失的热量: B= A x 0.2 =17563.73kcal/h =20.4kw C.补充新水加热所需的热量: C=c*qb*(ts —tb)/t =7200kcal/h

=8.4kw A+B+C=130.8kw ( 每小时所需提供热量157kw) 2. 游泳池初次加热所需热量:初次加热所需热量等于以下耗热量总和: A. 游泳池初次加热热量: A = C x M t =2880000kcal =3348.8kw B. 游泳池初次加热过程中所损失热量: B =游泳池恒温所需热量 -2 =65.4kw/h 游泳池初次加热时间取48 小时 则游泳池初次加热所需热量=A + Bx48 = 6488kw (135.2kw/h) 3. 游泳池加热设备选型: 游泳池恒温每小时所需热量:157kw 游泳池初次加热每小时所需热量:135.2kw

游泳池设计方案1

游泳池设计方案1 游泳池 循环水处理工艺 一、概述 : 2 泳池循环水处理容积 900M 3 池面积1300M~平均池深0.7M。 游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为 : 比赛游泳池、跳水游泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。二、方案设计依据 : 1 、《建筑给排水手册》 2 、《游泳池给水排水设计规范》 (CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》 (GB9667-96) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 三、工艺流程说明 : ,一, 工艺流程 :

1, 多向阀 2, 砂缸 3, 压力表 4, 循环泵 5, 管道冲洗泵 6, 单向阀 7, 泳池加热器,本项目不用, 8, 投药器 9, 电控柜 10, 布水器 11, 排水格 栅12, “涌泉”给水格栅,本项目不用, 13, “涌泉”给水泵,本项目不用,14, 吸污口 15, 溢水器 16, 岸面排水器 17, 溢水格栅 18, 岸面 19, 池沿 20, 泻水格栅 21, 水箱 22, 电磁阀 23, 水位探头 24) 闸阀 ,二,泳池工艺说明 1 、工艺流程 : 自来水补水絮凝剂 PH 值控制 CL投加 除藻剂 平衡水箱循环水泵高速过滤沙缸 900M3游泳池 冷水游泳池不做恒温 2 、工艺说明 : 拟定工艺为典型的游泳池循环水处理工艺 , 其目的主要是去除水中悬浮杂质 , 消毒灭菌 , 满足卫生要求。正常循环时 , 游泳池水通过回水管流入平衡水箱 , 在平衡水箱后循环泵吸水 管上加入絮凝剂 , 以便通过水泵时能充分与水混合 ; 池水经过毛发过滤器 截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等 , 以保护水泵和沙缸过滤层不被破坏 ; 出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤 , 滤出的洁净水经过投氯消毒装 置杀菌 , 出水经 PH 值调整控制系统调节循环水 PH 值 , 达到标准后进入泳池。游泳池池水循环采用顺流方式 , 在池端头侧壁进水 , 回水采用泳池池底回水方式。不易出现死水区及旋涡区。 工艺中的主要设备为过滤器 , 池水过滤效果的好坏直接影响着循环水质。本 工艺采用高速过滤砂缸 , 经国际上大量重大项目实用检验 , 过滤效果完全保证 ,

有关游泳池设计规范

1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥1.8m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过1.2cm深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道2.5m宽,边道另加0.5m,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。 (5)出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10》,并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面,出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器,高出水面30~60cm,并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码,号码从出发方向由右至左排列。 (6)游泳池需在两侧壁安装溢水槽,以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内,数量一般4~6个,其位置应不影响裁判工作。 (7)水池池壁必需垂直平整,池底防滑,池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克,池底贴白色釉面砖,泳道标志线为黑色釉面砖。 (8)游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽≥5m,其余池岸≥3m。正式比赛池,出发台池岸宽≥10m,其他岸宽≥5m。 2、游泳池细部设计 泳道、出发台等设施的细部设计 (1)泳道比赛池两端水平面处应设置嵌入池壁内的挂钩。分道线用白色圆软木、橡皮管或圆木棒制成,直径50-70mm,分道线的两端距池壁5m内全部漆成红色,使运动员到达池端前易于识别。泳道标志线国际标准。 (2)出发台出发台台面尺寸为450mm×450mm,向前倾斜约15》,前沿和池边对齐,台面应作防滑处理。出发台前沿离水面300-750mm,四周应有标明泳道次序的号码。出发台还可装置供仰泳出发用的握手器。 (3)溢水槽溢水槽设在游泳池四周池壁上,以清除浮在水面上的杂物,比赛池可以只在两测设置。槽底要有倾斜坡度,使水流到排水口。溢水槽边缘厚度最好在70mm左右。(4)攀梯及台阶攀梯设在游泳池两侧,不宜突出池壁,数量按池长决定,每隔25m可设一座。也可以用台阶代替攀梯。 (5)水下观察窗在运动员训练用的游泳池,池壁可设置水下观察窗,供教练员观察运动员的水下动作和摄影用。水下观察窗根据条件可设一个或数个。 (6)溢水子 (7)歇脚台 (8)游泳池剖面形式 3、池底、池壁构造 游泳池有两种情况:一种是直接在地上开挖形成池;另一种是将池放在建筑楼层上。前一种情况池壁受水的侧压力和回填土的侧压力。当池较深,而又是空池时池壁实际上就是挡土墙,而池底承受压力。如果是架空或在楼层,池壁需进行结构设计,实砌(非架空)池壁也应按结构需要处理。池壁的防水层和面层应满足水池的防水和便于清洗的要求。经过研究和实践,池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层,宜柔性层和刚性层同时用。游泳池及跳水池池身池底构造作法。

游泳池设计规范

第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。 人工游泳池水质卫生标准表2.1.2

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第2.1.2条的规定。

注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 游泳池的补充水量表3.2.2 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。 第3.2.3条直流给水系统的游泳池的补充水量,每小时不得小于游泳池水容积的15%。 第3.2.4条游泳池宜采用间接充水和补水的方式,如采用直接补水和充水方式时,应采取有效的防回流措施。 第3.2.5条补充水管的设计,应符合下列要求: 一、宜与充水管道合并设置; 二、补水管的水流方向,不得与游泳池水流方向相反; 三、宜设置独立的计量装置。 第四章水的循环

游泳馆设计规范

总出人口布置应明显,不宜少于二处,并以不同方向通向城市道路。观众出入口的有效宽度不宜小于/百人的室外安全疏散指标 道路应满足通行消防车的要求,净宽度不应小于,上空有障碍物或穿越建筑物时净高不应小于4m。体育建筑周围消防车道应环通 观众出入口处应留有疏散通道和集散场地,场地不得小于/人,可充分利用道路、空地、屋顶、平台等。 部分专用停车场(贵宾、运动员、工作人员等)宜设在基地内 应确定建筑功能分区。可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场管运营区等。 应考虑残疾人参加的运动项目特点和要求,应满足残疾观众的需求 运动场地界线外围必须按照规则满足缓冲距离、通行宽度及安全防护等要求。裁判和记者工作区域要求、运动场地上空净高尺寸应满足比赛和练习的要求。 应考虑场地运动器械的安装、固定、更换和搬运需求。 场地的对外出入口应不少于二处,其大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。 残疾观众席位为千分之二,方便残疾人入席和疏散 观众席有背硬椅:座宽,排距。座椅高度~. 记者席,评论员席。 观众席纵走道间连续座位数目,室内每排不宜超过26个。当仅一侧有纵走道时,座位数目应减半。

主席台和包厢宜设单独的出入口。主席台应与其休息室联系方便,并能直接通达比赛场地,与一般观众席之间宜适当分隔。 观众席规模10000以下,主席台1%~2%;观众席规模10000以上,主席台%~1%; 独立的看台至少应有二个安全出口,且体育馆每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人 通向安全出口的纵走道设计总宽度应与安全出口的设计总宽度相等。经过纵横走道通向安全出口的设计人流股数应与安全出口的设计通行人流股数相等 每一安全出口和走道的有效宽度除应符合计算外,还应符合下列规定: 1) 安全出口宽度不应小于,同时出口宽度应为人流股数的倍数,4股和4股以下人流时每股宽按计,大于4股人流时每股宽按计; 2) 主要纵横过道不应小于(指走道两边有观众席); 3) 次要纵横过道不应小于(指走道一边有观众席); 4) 活动看台的疏散设计应与固定看台同等对待。

游泳池设计方案_范文

游泳池设计方案 本文是关于范文的游泳池设计方案,感谢您的阅读! 游泳池设计方案(一) 一、编制依据: 1.1根据五路居大学生公寓配套服楼图纸设计 1.2《地面工程防水技术规范》(GB50108-2001) 二、工程概况: 本工程位于海淀区五路居大学生公寓配套服务综合楼首层游泳池防水。 三、施工部署: 为确保工程质量和工期,特别选调管理能力强、业务水平好的管理人员组织现场管理领导小组,并抽调有施工经验、施工水平高的施工人员进行施工,质量必须按屋面防水规范严格要求,工期安排施工上岗人员10人计划4天结束该工程。 现场领导小组 组长:赵云涛,项目经理:负责本工程防水全面工作。 副组长:刘连雨,施工质检,安全管理。 副组长:任俊昌,质量验收,现场技术指导。 后勤:张建义,材料供应,后勤保障。 四、施工准备: 4.1材料准备 水泥基(JS复合涂料)2.5吨。 4.2机具准备 4.2.1基本清理工具:开刀、凿子、锤子、钢丝刷、扫帚、抹布; 4.2.2取料配料工具:台秤、水桶、称料桶、拌料桶、搅拌器、剪刀; 4.2.3涂料涂覆工具:滚子(用于涂覆较稀的料)、刷子(用于涂覆较稠的料及小面积局部部位) 五.施工方法 5.1基面处理 基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须找平,

渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角做成圆弧角。 5.2配料 如果需要加水,先在液料中加水后,用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料,之后充分搅拌均匀直至料中不含团粉(搅拌时间3分钟左右,最好不要手工搅拌)。 打底层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:7:14;下层、中层和上层涂料的重量配比为:液料:粉料:颜料:水=10:7:0.5~1:0~2。在规定的加水范围内,涂面、顶面或立面施工应不加或少加些水, 5.3涂覆 用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法,按照打底层→下层→无纺布→上层的次序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准(在温度为20℃的露天条件下,不上人施工约3小时,上人施工约5小时)。现场温度低、湿度大、通风差,干固时间长些;反之短些。对于Q5工法,其下层、无纺布和中层须连续施工,不能间隔。涂覆时应注意以下事项: 5.3.1若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀; 5.3.2涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次,使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实; 5.3.3每层涂覆必须按规定用量取料,不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。 5.4清洗 在施工间隙或施工结束时,应当尽快用水清洗所有沾有涂料的工具和工作服。否则,等涂料干固后很难清洗。 5.5保护层与装饰层施工 保护层或装饰层施工须在防水层完工2天后进行。抹水泥砂浆时,为了方便施工,可在防水层最后一遍涂覆后,立即撒上干净的中粗砂。粘贴块材时,将金汤JS复合防水涂料按液料:粉料=10:15~20调成腻子壮,即可用作胶粘剂。 5.6质量要求与工程检验 防水层施工后应认真检查整个工程的各个部分,特别是薄弱环节,发现问题,及时修复。涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。 6注意事项

游泳池设计规范标准

游泳池设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第 2.1.2条的规定。 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。

游泳池设计方案

顺景蔷薇山庄四期游泳池 循环水处理工艺 设计改造方案 中山市深汛电子有限公司 2014年8月19日 一、概述 : 泳池循环水处理容积560立方,平均池深分别为0.6M,1.3m,游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为 : 比赛游泳池、跳水游

泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。 二、方案设计依据 : 1 、《建筑给排水手册》 2 、《游泳池给水排水设计规范》 (CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》 (GB9667-96) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 游泳池: (1) 泳池有效容积 :Vm==560立方 (2) 循环周期 :T=6hr 五、设备技术说明 (1)、高速过滤砂缸 :采用“意万仕”高速过滤砂缸, 型号:MFV35 流量:30.5M3/H 尺寸:1300*900,过滤面积:0.61m2,介质容量2300KG 数量:4台 高速过滤砂缸过滤速度快 , 采用优质玻璃纤维及聚脂制造,防腐蚀性强 , 无须维修。高速过滤砂缸 , 以高滤速设计 , 这样可以减少所需过滤面积 , 节省设备一次性投资。同时采用高级的石英砂 , 对水的浊度、水中悬浮物的去除效果相当好。

(图片仅供参考,以实物为准) (2) 、带毛发过滤超静音循环水泵 :采用“意万仕”功率:2.8HP相数:单相流量:30.5M3/H扬程:9.5-20.5m 电压:220v 频率:50Hz数量:4台。 毛发过滤器与水泵一体化,安装方便,占地省,操作简单;水泵噪音小,耐用性非常好,抗锈抗腐蚀性强,清洁次数少。 (图片仅供参考,以实物为准) (3)、加药装置 :采用意万仕”型号:CLL-50 数量:3台(分别供消毒液、混凝剂、ph调整剂)功率:45w 电压:220v 投药量4.6加仑/小计量准确,体积小,加药方便。 (图片仅供参考,以实物为准)

游泳池建筑设计规范

游泳池建筑设计规范 第七章水的加热 第一节热量计算 第7.1.1条游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和: 一、水面蒸发和传导损失的热量; 二、池壁和池底传导损失的热量; 三、管道的净化水设备损失的热量; 四、补充水加热需要的热量。 第7.1.2条游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qx=α? у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2) 式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal; у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池 vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg); Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(m2); B——当地的大气压力(mmHg)。 第7.1.3条游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。 第7.1.4条游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算: Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4) 式中Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal; qb——游泳池每日的补充水量(L); у——水的密度(kg/L); tr——游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定; tb——游泳池补充水水温(℃); t——加热时间(h)。 第二节加热方式和加热设备 第7.2.1条游泳池水的加热,可采用间接式加热或直接式加热方式。如采用

游泳池暖通设计

游泳池暖通设计 随着人民生活水平的提高,一些星级宾馆、一些小区或体育健身中心,往往配建室内游泳池。为此,小型室内游泳池空调设计,也就越来越普遍。室内游泳池由于其高湿,因此需重点解决其结露和闷热的问题,本文就本人所做的某学校室内游泳馆工程,谈对游泳池设计的几点体会。 一:工程概况 该游泳馆总建筑面积为4000㎡,它包括一个50×25m的标准游泳池及一座600人的看台及一些辅助用房。它主要是为满足校内学生教学训练的要求,同时又能举办小型的体育比赛。 二:室内空气参数的确定 为保证人员在出水后和入水前的舒适性,按国际游泳池设计标准规定,池厅空气温度应高于池水温度1~2℃,相对湿度一般为50~70%,但不超过75%,风速控制在0.2m/s左右。同时,为防止冬季围护结构结露,国际游泳池设计标准规定池厅内空气含湿量不大于14g/kg。本工程池水温度设定为26℃,因此室内空气温度取27℃。由于空气湿度对人们的舒适感也有密切的关系。相对湿度低,空气干燥同时空气中水蒸汽分压力低,会使刚出水面的润湿皮肤表面水份蒸发加速,从人体带走蒸发潜热,容易使人产生寒冷的感觉。同时水份蒸发多,室内空气含湿量增加,使消除室内余湿所需的通风量增加,则相应增加冬季加热送入室内新风的负荷。若相对湿度过高,则室内空气含湿量过大,会使空气露点提高,使围护结构内表面产生结露现象,综合以上利弊分析,本工程采用60%,此时室内空气的含湿量为13.3g/kg,露点温度为18℃。由于观众区同池区同处一个大空间,在确定空气参数时,在满足运动员舒适感的前提下,也要兼顾观众的舒适感,若冬季观众区温度取27℃的话,则明显太热了,因此观众区温度根据舒适性空调要求取22℃。 三:通风量的计算

【通用】游泳馆音响系统设计方案.doc

音响扩声系统设计说明 第一章、扩声系统设计概述 江西省南昌市昌南体育中心游泳馆专业音响扩声系,体现了一个单位的文化综合水平具有国际性、艺术性、经典性。 设计方根据业主提供的设计图纸和多次现场实地考察测试,经过多项技术分析和反复论证,并综合考虑业主各方面的应用需求及未来发展,提出了以当今世界先进的数字音频控制系统为控制中心的现代扩声系统设计方案。 此套音响扩声系统具备以下使用功能: 1.满足各类的本场地扩声要求; 本方案将结合电声技术设计的理念,以客观而完善的设计全面满足功能需求,为客户提供从理念到设计、工程安装、售后服务的专业化服务。

第二章、扩声系统总体设计说明 一、设计思想 通过对现场实地考察和声场的测试,经过多项技术分析和反复论证,并参考国内成功案例的设计方案。综合各方面的经验,我们确定活动中心的基本设计理念如下:第一、服务于“声音艺术”的扩声系统的核心目标,是实现高质量声音重放和还原。 基于对人听觉生理及心理特性的研究成果,如何在观演建筑中让所有观众能获得“自然”、“真实”、“优美”的听觉艺术享受是建筑声学和电声学研究者与设计者所共同关注的问题。正是我们设计所追求的最终目标,在设计中,充分使用最新声学领域中的研究成果和技术手段,以充分体现现代科技带给人们的更先进的艺术享受。 第二、新技术的应用让系统管理和控制变得更“精确”与“简单”,彰显“人性化”设计。 科技不断进步与发展,新技术层出不穷,供选择配置的设备名目繁多,功能各异,在满足设计要求的前提下,应该使管理者和操作者的工作更简单可靠。因此,坚持“人性化”设计是我们的基本设计理念。 第三、系统的设计及设备选型配置,要兼顾厅堂专业性要求的基础上充分满足多功能的使用需求。 在满足观众对艺术表现品质、管理操作者对系统的操控要求的同时,从比赛大厅将来的使用出发,对系统的构成、产品的选型配置均应体现出对多种用途的适应性。 二、设计原则 本活动中心是“一专多用”的专业多功能应用场所,我公司遵循以下原则进行设计: 1)技术的先进性 首先,由于本项目的影响力和重要性,决定了系统应该采用专业领域先进的、成熟的科学技术,主要设备应采用具有当今技术领先水平的、成熟的及国际著名品牌的先进产品,保证系统的技术在相当一段时间内的先进性。 2)功能的实用性 其次,在方案设计和设备的选择上,应注重系统功能的实用性。一切从业主的要求出发,一切为业主的利益着想。先进的技术应当有利于提高使用者的工作效率和设备的

标准游泳池设计要求

标准游泳池设计要求内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

标准游泳池设计要求1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:××,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长 25m,允许误差+。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道宽,边道另加,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。室内游泳池设计方案 一、设计参数: 1.游泳池平均水深: 1.5米 2.游泳池表面积:120m2 3.游泳池容积:180m3 4.游泳池水温:26-28℃ 二、设计依据: 1.设计规范 《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14 :2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.气象参数 夏季空调室外计算干球温度: 25.8℃; 夏季空调室外计算湿球温度: 19.9℃; 夏季通风室外计算温度: 23℃; 常年室外主导风向: SW-西南风;

冬季空调室外计算干球温度: 1℃; 冬季室外计算相对湿度: 68%; 冬季通风室外计算温度: 8℃; 3.自来水水温:最低7℃,年平均17.1℃,冬季计算水温10℃。 三、设计方案: (一)恒温、加热方案 游泳池恒温、加热采用空气源热泵。实践证明,空气源热泵具有恒温效果好,节能效果明显等特点。 1.游泳池恒温所需热量:游泳池恒温所需热量等于以下耗热量总和: A.池水表面蒸发损失的热量: A =γ*(0.0174*Vf + 0.0229)*(Pb—Pq)*F*760/B =87818.64kcal/h =102kw B.池壁和池底传导损失的热量: B= A x 0.2 =17563.73kcal/h =20.4kw

C.补充新水加热所需的热量: C=c*qb*(ts—tb)/t =7200kcal/h =8.4kw A+B+C=130.8kw (每小时所需提供热量157kw) 2.游泳池初次加热所需热量:初次加热所需热量等于以下耗热量总和: A.游泳池初次加热热量: A = C×M×△t =2880000kcal =3348.8kw B.游泳池初次加热过程中所损失热量: B = 游泳池恒温所需热量÷2 =65.4kw/h 游泳池初次加热时间取48小时 则游泳池初次加热所需热量=A + Bx48 = 6488kw (135.2kw/h)

标准游泳池设计要求

标准游泳池设计要求 1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 2、游泳池细部设计 泳道、出发台等设施的细部设计

泳池设计方案

泳池水处理设计方案—广盛行 网址: APP:净水 电话: 一、泳池水处理: 根据《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2008 的规定,游泳池水净化包括四个方面的内容,泳池水过滤,泳池水消毒,泳池水加热,泳池水循环系统管道的设计等设备选型及系统设计方案等内容组合。 其中泳池水过滤设备是水处理系统的核心设备,过滤设备的节能高效,科学合理决定水质的优劣,根据我公司的多年实践及对系统设备的配置,形成了较优化的设备选型方案,现对我公司(广盛行)泳池系统方案已选型表的形式呈现给大家,以作为设计及选型依据。 二.过滤设备为我公司开发的全自动高效节能曝气滤机,对水处理量为Q=20-50m3/h,采用全自动单罐曝气滤机,对处理流量为Q=70-600m3/h,采用四个罐组合的全自动高效曝气滤机,材质为PP板,采用塑料自动焊接设备,工厂定型生产而成,为广盛行的专利设备,专利号为:ZL 2013 2 0195218.8,本专利设备的特点为:过滤方式采用国际先进的反粒度过滤技术,过滤效率高,纳污量大,能达到23KG/m3的纳污量,出水浊度可≤1.0NTU;反冲洗强度高,可达21L/S.m2;滤料冲洗彻底,在额定年限内滤料永不板结。 三、高效曝气滤机特点 ◆自动化程度高:整套设备和系统,全自动化运行,反冲洗采用虹吸原理,由水位及电 磁阀双重控制,安全系数高,冲洗控制简单,灵活,防止单纯靠水位控制,想冲洗时虹吸难形成,即使虹吸形成了,由于各种原因,虹吸断不了,造成满池水被抽干的情况,所以我公司的设备是总结了很多公司的失败经验,按全新的理念设计的,实践证明,非常安全可靠,操作灵活。 ◆结构合理:设备结构紧凑,管路简化,节省占地空间,安装方便。 ◆高效:过滤速度达到35m/h,出水溶解氧达8.0mg/l。出水水质高洁透明,活化,鲜化。 ◆耐用可靠:滤机为U-PVC制造而成,寿命可达40年左右。滤料强度高,且 反冲洗强度高,冲洗彻底,永不板结,不需更换滤料。

室内游泳池恒温方案设计

室内游泳池热泵方案 1.1客户基本情况 我公司通过前期对贵公司沟通,根据贵单位提供相关数据及现场情况分析: 热水现况: 贵公司室内游泳池:约365平方*1.6M=584立方,按26~28℃恒温,参考“室内泳池热负荷”的计算方法来进行计算。 (一)耗热量的计算: 1、游泳初次加热时间:(24H~48H) Q初=V×1000×(T1-T2)/T /860 其中:v—池水总容积 T1—池水温度水温28℃ T2—广州自来水冬季温度10℃ T—加热时间 带入计算Q初=584×1000×(28-10)/30 /860 = 407kw 584×1000×(28-10)/(400KW×860) = 30H 2、水面蒸发损失的热量: Q1=1.163υ(0.0174υf+0.0229)(Pb-Pq)F*760/B kW (7.12.) 其中:Q1—池面蒸发损失热量kW v—与池水温度相等时,水的蒸发汽化潜热(kal/kg)此值查581.4 vf—池水面上风速:取风速0.5m/s Pb—与池水温度相等时的饱和空气的水蒸汽分压力mmHg Pq—空气的水蒸气分压力mmHg F—池水表面积365 B—当地的大气压力mmHg 根据广州气象参数,查焓湿图,数据如下: vf=0.5m/s, Pb=28.3mmHg Pq=15.6mmHg ;υ=581.4(kal/kg) B=744225 mmHg 带入计算:Q1=1.163*581.4(0.0174*0.5+0.0229)(28.3-15.6)*365*760/744225= 101kw 3、池底和池壁损失的热量、水面传导损失的热量管道和设备损失的热量应按游泳池水表面蒸 发损失的热量的20%计算确定: Q2 =Q1×20% 带入计算:Q2 =Q1×20%=101kw×20%=20.2kW 4、补充水加热所需的热量: Q3=αγqb(ts-tb)/t kJ/h 其中:Qb-补充水加热所需的热量kJ/h

泳池设计规范

泳池设计规范 (1)游泳池 人工建造的,供人们在水中以规定的各种姿势划水前进或进行活动的水池公共泳池公共游泳池的平面尺寸及水深宜符合下列要求:1平面形状宜采用矩形;2池宽按2.0~2.2m的倍数设计。池长应采用50m或25m;3一座池内应分设浅水区(水深1.0~1.4m)和深水区(水深大于1.4m),分界处应有明显的标志。流水池水深不大于1.2m;造波池池底为斜坡时,其坡度不大于8%,且水深不大于1.8m;成人滑梯水池水深为0.8~0.9m;儿童滑梯水池水深不大于0.6m;儿童涉水池水深不大于0.6m;幼儿涉水池水深为0.25~0.3m;特殊形式的水滑梯(如上抛式)水池水深不大于1.5 m;戏水池水深不大于0.8 m应采用池岸溢流式溢水方式。应有必要的更衣室、淋浴间、卫生间、器材库、办公室、急救室、售票室等辅助设施 (2)按摩池 人工制造或建造的,利用注入空气且有一定压力的喷射水流对人体各部位进行按摩的水池。使用人数较多的水上游乐场所和游泳池等处的按摩池,宜设计土建型公共按摩池,并应符合下列要求:1池子平面形状,根据设置地点的情况,可设计成不规则几何形状;2当与非竞赛游泳池合建在一起时,功能分区应互不影响。池岸应高出水面和地面。池岸周围地面应设带格栅板的排水沟;3水力按摩座位、气泡按摩座位和气泡按摩躺位等不同功能按摩,应沿池边分区设置;4座位数量应按使用人数确定;5池内水深不得超过1.2m,按摩座位水深不得超过0.70m;6当水深超过1.0m时,每15m池长应设扶手一个。池子出入处水深超过0.6m时,应设进出池子的台阶和扶手。水力按摩池水流系统的设计,应符合下列要求:1成品型按摩池宜采用单水流给水系统;2非成品公共按摩池,宜采用双水流给水系统;3水力按摩喷嘴的供水压力宜采用50~120kPa按摩池双水流系统的设计,应符合下列要求:1池水循环过滤系统的水泵容量,应按池子给水口数量计算确定,但不得小于池水循环流量。池水循环净化装置设计应符合下列要求:1)宜采用玻璃钢石英砂压力过滤器;2)宜采用臭氧与氯相结合的消毒方式;3)宜采用电加热热水器,以保证给水与回水的温差不超过0.25℃;4)池水宜采用池底给水、池壁回水的逆流式循环水系统。给水口与回水口的位置应保证池水循环均匀;5)宜设置均衡水池;6)池岸内壁设撇沫器,其管道系统应接至均衡水池;7)消毒加药泵应与循环水泵联锁;8)消毒剂溶液应投加在加热器之后的管道内。2水力按摩系统水泵的容量,应根据按摩喷头的数量计算确定。3水力按摩喷头布置应符合下列要求:1)水力按摩喷头不宜相对布置;2)水力按摩喷头的给水系统应采用环状管道;3)回水管的流速不得大于1.8m/s,给水管的流速不得大于3.0m/s。气泡休闲池和水力按摩池空气系统设计,应符合下列要求:1风泵的容量应根据池内设置喷气嘴的数量和气床所带孔数计算确定;2送入池内的空气应洁净,不得送入被污染的空气;按摩喷嘴延池壁设置间距宜为0.7~1m.喷嘴哎池壁上的位置宜高出座位0.2m.其进气口应高出池内水面200mm以上 (3)戏水池 人工建造的,具有较高趣味性和吸引力的玩水娱乐水池。戏水池的表面构造应圆滑,不得出现有棱角的突出物。池底应基本水平;池子应设上岸、下池的踏步;池边应设练习浮水的扶杆。戏水池的水深:儿童游泳池应为0.6m,幼儿戏水池宜为0.3~0.4m,两部分合建在一起时应采用栏杆分隔开;成人戏水池应为1.0m。池内宜附设必要的水滑梯、水伞、水磨菇等戏水设施。当设有水滑梯时,应设置滑梯润滑用水的装置。 (4)直流式给水系统 将符合水质标准的水流,按设计流量连续不断送入游泳池或水上游乐池,然后将使用过

游泳池给水排水设计规范

游泳池给水排水设计规范 1989-12-26 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。

室内游泳池设计方案

室内游泳池设计方案 一、设计参数: 1、游泳池平均水深: 1、5米 2、游泳池表面积: 120m2 3、游泳池容积: 180m3 4、游泳池水温: 26-28℃ 二、设计依据: 1、设计规范 《游泳池与水上游乐池给水排水设计规程》 CECS 14 :2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 2、气象参数 夏季空调室外计算干球温度: 25、8℃; 夏季空调室外计算湿球温度: 19、9℃; 夏季通风室外计算温度: 23℃; 常年室外主导风向: SW-西南风; 冬季空调室外计算干球温度: 1℃; 冬季室外计算相对湿度: 68%; 冬季通风室外计算温度: 8℃; 3、自来水水温:最低7℃, 年平均17、1℃, 冬季计算水温10℃。

三、设计方案: (一)恒温、加热方案 游泳池恒温、加热采用空气源热泵。实践证明,空气源热泵具有恒温效果好,节能效果明显等特点。 1、游泳池恒温所需热量:游泳池恒温所需热量等于以下耗热量总与: A、池水表面蒸发损失得热量: A =γ*(0、0174*Vf + 0、0229)*(Pb—Pq)*F*760/B =87818、64kcal/h =102kw B、池壁与池底传导损失得热量: B= A x 0、2 =17563、73kcal/h =20、4kw C、补充新水加热所需得热量: C=c*qb*(ts—tb)/t =7200kcal/h =8、4kw A+B+C=130、8kw (每小时所需提供热量157kw) 2、游泳池初次加热所需热量:初次加热所需热量等于以下耗热量总与: A、游泳池初次加热热量: A = C×M×△t =2880000kcal =3348、8kw B、游泳池初次加热过程中所损失热量: B = 游泳池恒温所需热量÷2 =65、4kw/h 游泳池初次加热时间取48小时 则游泳池初次加热所需热量=A + Bx48 = 6488kw (135、2kw/h) 3、游泳池加热设备选型: 游泳池恒温每小时所需热量: 157kw 游泳池初次加热每小时所需热量: 135、2kw 游泳池加热设备所需提供得最小热量: 157kw 加热设备型号:RSJ-900/MS-820-B