文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水闸施工方案

水闸施工方案

水闸施工方案
水闸施工方案

水闸施工方案

一、施工概况:

本工程为南浔区七流圩南漾湾片整治工程,其中水闸5座,涵闸2座,南浔区七流圩南漾湾片整治工程位于湖州市南浔区和孚镇境内,为防洪节制闸工程。工程规模为闸室净宽4.0m,闸门采用钢闸门,闸门高度4.7m,启闭设备采用单吊点卷扬式启闭机QPQ-160(KN)。本图高程采用1985国家高程准基,单位以m计。坐标采用1954北京坐标系,单位以m计。其余未注明单位均以cm计。

二、施工准备

选择最佳开工时间

本工程设计防洪标准为20年一遇,设计洪水位3.46m(P=5%),内港起(停)排水位1.9m,常水位1.20m,限制高水位2.20m。

1、抽调业务精干的测量专职人员、熟悉施工图纸,踏勘现场了解坐标点位置,并选用经过计量监督机构年检合格的测距仪、经纬仪、水准仪等测理器具,做好测量施工准备工作。

2、主体工程施工前由现场专职测量人根据监理工程师提供的基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据,与监理人员共同校核其基准点(线)的测量精度,并按国家测绘标准和本工程施工精度要求,引至现场并设置场区的永久性控制坐标桩和水平基桩,永久性桩要加以保护,建立工程测量控制网。

四、临时围堰工程

由于太平月闸流水高程较低为6.0,低于巢湖近年来最低位, 太平月闸圩内地势较低,太平月闸是放水闸,只起灌溉作用。圩内是一大塘水位较低,所以圩

内围堰顶高程较低,圩外巢湖侧水位较高,所以进出口段都必须打围堰(选用土围堰)。施工期间围堰亦作为施工便道。

1、围堰断面设计

本年十月份~第二年元月份水位一般在9.00~9.50左右,因考虑水位、风浪、安全等因素,外围堰顶高程设为10.50米,顶宽4.0米,内外边坡为1:4。外围堰迎水侧考虑风浪冲刷铺设一层花雨布,围堰顶外边用土袋打一道50cm高防浪墙,外围堰内侧坡角处用袋装石子铺设一道高1.0米、宽0.5米的反滤层。考虑内围堰没有风浪等因素,设围堰顶高8.50米,宽4.0米,内外边坡为1:4,

2、围堰断面

外围堰断面图

内围堰断面图

3、围堰填筑

进点后,立即组织机械集中填筑围堰,围堰施工期计划7个工作日完成。

(1)采用进占法填筑,采用两台1m3挖掘机取土,根据施工现场施工条件及工期安排要求,采用单侧进占法或两侧同时进占法填筑。

(2)围堰填筑出水面后,分层上土,厚度控制30cm,土料粒径不大于5cm,每层压实验收后方铺筑上层土料。

(3)围堰填筑采用太平月闸开挖大堤土方作为土料。土料的含水量控制在最优含水量范围内,以确保土源不受雨水或潜水浸泡。

(4)土方压实采用推土机压实。

4、围堰拆除

在工程结束前拆除围堰,计划用5天将全部围堰拆除完毕。拆除土方水上部分用于回填区回填,水下部分弃至弃土场或业主指定地点。

围堰拆除采用挖掘机拆除,汽车装运,先挖水上部分,留50cm和水下部分一道挖运。

巢湖侧围围

涵闸位置

5、破堤方法

所有涵闸采用一次性开挖方法,分涵身、出口段、进口段,首先抢先施工涵身段,待圩堤恢复后施工出口段和进口段,保证巢湖大堤的安全,确保周围居民的出行。

6、应急措施

(1)、施工工地正常一台挖掘机、一台铲车、2千条编织袋及预备50人供应急需要。

(2)、排涝措施:当发生内涝时,①增加临时排涝设施(注可移动水泵)。

(3)、防洪和防风浪措施:用砂袋和花塑料布在迎水坡建立抗风浪保护层,在砂袋外面抛石建立挡浪墙。

(4)、当天气和水位发生异常时,工地人员24小时轮流值班,发现异常及时处理并上报,确保大堤安全。

五、土方工程

基坑开挖及回填土方均采用1m3反铲挖掘机配合自卸车和当地农用车进行,与建筑物结构邻接带及边角狭窄部位用蛙式打夯机或人力夯进行补夯实。

1、土方开挖

(1)、基坑土方开挖前,按图纸要求,设置标高控制桩,并按图纸所示开挖线做好定位放线工作。

(2)、基坑土方开挖分层分段依次进行,逐层设置排水沟,层层下挖,基坑底部机械开挖预留20cm厚度保护层,待基础施工前再分块依次用人工挖除。不能利用的土方运至监理工程师指定的弃土区。

(3)、土方开挖从上至下分层分段依次进行,严禁自上而下或采取倒悬方法开挖,施工中随时作成一定的坡势,以利排水,开挖过程中避免边坡稳定范围内形成积水。在距建筑物两侧底部边线0.7米外的预留工作面上挖排水沟,在排水沟适当位置挖集水坑,用水泵将水排向施工区域之外。

(4)、此段大堤土质为重粉质壤土,含砂率大,考虑到施工安全因素,基坑开挖设两处施工平台。按规范要求1:3放坡,在8.5米高程设一个2.0m宽的施工平台,另在11.5米高程设一个2.0m宽的施工平台,堤顶5.0范围内不允许堆土,以保证边坡稳定,防止塌方。

2、土方回填

基坑土方压实均采用59KW推土机整平,推土机履带轮碾压,与建筑物结构邻接带及边角狭窄部位用蛙式打夯机或人力夯进行补夯实,保证压实度达到设计图纸要求。

六、模板工程

1、概述

根据本工程招标文件中招标图纸所示砼工程建筑物,包括涵闸等永久工程建筑物的砼、钢筋砼、预制砼等工程。

根据分部工程特点及实际要求,排涝涵闸砼工程具体施工顺序如下:

2、模板工程施工

3、模板体系的设计

本工程模板采用木模板。模板采用优质木材,模板面板厚度不小于10mm,模板面应尽可能光滑,不允许有凹坑,皱褶和其它表面缺陷。

4、模板组装

单块模板的最大尺寸为1500×300mm在模板接缝隙处粘贴海绵条,防止漏浆,模板与模板边接采用φ12mm、L=140对穿螺栓连接,支撑采用扣件脚手管搭设,模板内侧涂刷隔离剂,保持成型后砼的色泽感观。

5、模板支撑

为保证模板结构有足够的强度,能够满足砼浇筑和振捣的侧压力和振动力,模板背面应加固,横向间距为800mm,纵向间距为1000mm,为防止模板下口移动,模板下口每1000mm打入两根锚桩,中间以短钢管连接锁紧。

6、模板拆除

拆除模板时,除符合施工图纸的规定外,还应遵守下列规定:

○1不承重侧向模板的拆除,应在砼强度达到起表面及棱角不因模板拆除而损伤时,方可拆除。

○2墩、墙和柱部位的侧面模板拆除应在砼强度不低于3.5Mpa时,方可拆除。

○3底模拆除应在砼强度达到下表规定后,方可拆除。

表3-1 底模拆模标准

七、钢筋工程施工

1、钢筋材质控制

本工程所用的钢筋采用马鞍山钢铁公司生产的产品。钢筋进场必须有原厂质量保证书或实验报告单,钢筋表面有厂家标志,且每捆有相对的炉(批)号,并报请建设单位代表及监理工程师一同验货,现场按要求取样,送往具有资质的试验室作拉力、延伸率、冷弯试验,试验不合格钢筋严禁使用。

2、钢筋加工

(1)钢筋的表面洁净无损伤,油漆污染和铁锈在使用前清除干净。带有颗粒状或状片老锈钢筋不得使用。

(2)钢筋应平直,无局部弯折,钢筋的调直应遵守下列规定:

1)采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不宜大于4%;II级、III级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

2)钢筋的加工尺寸应符合施工图纸的要求,加工后钢筋允许偏差不得超过表3-2、表3-3的数值。

表3-2 圆钢筋制成箍筋,其末端弯钩长度

表3-3 加工后钢筋的允许偏差

3、钢筋绑扎

施工前,根据施工现场规范和设计要求进行放样,下料加工,包括调直、除锈、接长、下断、剪切、弯曲。

钢筋绑扎采用22号铁丝两根对拧成四股,作为扎丝,要求绑扎牢固位置准确,绑扎接头在受压区,受压区应符合规范要求,如果在施工中分不清受拉受压区,一律按受拉区接头处理。

4、钢筋保护层控制

在立好各部位一侧模板时,用不低于砼标号的砂浆预制块绑在受力钢筋模板侧,以确保砼保持记层必要厚度。砂浆垫层块以设计的施工图所示的保护层厚度,内埋设22号铁丝以便绑扎。

安装好的钢筋,具备足够的刚性和稳定性,浇筑砼前检查钢筋架立预埋件的位置,如有变动应及时矫正。

八、砼及钢筋砼工程施工

1、概述

砼浇筑采用流水作业,砼浇筑应按预定计划连续浇筑,不留设施工缝。对确需留设施工缝的下次浇筑前按规范要求清理基面后再浇筑,砼浇筑各工序相互协调,把好质量关。

2、原材料的质量控制及称量控制

○1原材料质量控制

水泥采用32.5级,要求有原厂质量保证书或试验报告单,货到后作安定性及强度复试试验,合格后方可使用。碎石、黄砂选用附近料场材料,施工前在监理工程师指导下,取样送往具有资质的实验室检测,试验结果报监理工程师批准后,方可使用。

○2称量控制

施工用的计量器材,定期送计量中心检验。本工程砼配合比执行有资质的试验定签发的配合比,每次浇筑砼前首先对砂石含水量进行有代表性的检测,测出砂的含水量ωg,然后根据试验室签发的砼配合比单中砂、石用料量,计算出该次施工的实际配合比,并报监理工程师认可。

3、砼拌和

本工程的砼施工采用JZC-350拌和机,该拌合机拌和时材料在拌合筒的中、后部拌和,拌和时间短,拌和质量较好,同时卸料迅速干净,在砼拌合过程中,随时对拌物坍落度检查,如发现与规定不符,立即查明原因,加以纠正。

○1砼拌和时间的控制:我们采用的搅拌机拌和,每次最短拌和时间Tmin=90秒。

○2水灰比的控制:水灰比的控制因受外界因素影响较大。每次施工前对砂、石的含水量进行测定,然后根据实验室签发的理论配合比Gc:Gs:Gg计算实际操作中所需的砂石用量:

实际的砂用量:Gs′=Gs/(1-ωs)

实际的石用量:Gg′=Gs/(1-ωs)

算出砂石料的含水量,最后得出需要加的用水量。

4、砼运输及浇筑

本工程砼运输采用双胶轮车,垂直运输行走支撑采用脚手架缓坡搭设,脚手架一次爬高不超过2.5m,水平运输距离不超过150m。以防止砼在运输中受到强烈振动,要求运输路面或车道板面平整,并随时清扫干净。在整个运输过程中,应满足下列基本要求。

(1)防止砼拌和物发生离析,否则将失去均匀性,难以振捣密实;

(2)防止水泥浆损失,运输砼工具严禁漏浆或吸水;

(3)防止产生初凝,初凝后的砼可塑性降低,影响上下层结合,并且无法振捣密实。

砼浇筑采用分层分块浇筑法施工。在浇筑涵洞砼时,应使涵洞两侧砼均匀上升,在斜面上浇筑砼时应从最低处开始,直至保持水平,砼浇筑时严禁不合格砼入仓,如发现砼和易性较差时,采取加结振捣,以保证砼质量。

5、砼养护

砼浇筑后严格控制温度应力,砼内部温度与表面温度以及表面温度与环境温度之差均应控制在25℃以内,砼内部中心点温升高峰值在砼浇筑后3天内产生,3天后砼内部开始降温。砼浇筑后,采用塑料薄膜保水养护并用草代保温。养护天数不得少于14天。砼拆模后,应在砼表面进行全面养护,保证砼质量。

砼浇筑过程中,不定时在拌和机出料口按规范要求作砼试件试验。

6、止水、伸缩缝施工

①止水设施的形式、尺寸、埋设位置和材料品种规格应符合本工程施工图纸的规定。

②金属止水件应平整、干净、无砂眼和钉孔,止水片的衔接其厚度分别采用折叠、咬接或搭接方式,其搭接长度不得小于20mm,咬接和搭接部位必须双面焊接。

③塑料止水片或橡胶止水片的安装应防止变形和撕裂。

④安装好的止水片应加以固定和保护。

⑤伸缩缝砼表面应平整、洁净,外露铁件应割除。

7、排水设施施工

排水设施的形式、尺寸、位置和材料规格应符合本工程施工图纸规定。

排水管和反滤层在安装和施工中,防止破裂和损坏,排水管接头防止脱开,出口要保护,防止堵塞。

九、砌体工程

1、概述

本分部工程砌体部分包括排涝涵中的碎石垫层、挡墙反滤;浆砌块石护坡、护底、翼墙。砌体施工时,严格执行GB50203-98《砌体工程施工及验收规范》、GBJ301-88《建筑工程质量检验评定标准》、SD120-84《浆砌石坝施工技术规定》(试行)和SL223-1999《水利水电建筑工程验收规程》。

2、砌体材料

砌筑所有石材采用周边采石场料石,石材的形状、尺寸、材质和砖的质量等满足规范要求,并要得到监理工程师的认可。

砌筑所用的砂浆配合比由试验室出具,拌制砂浆严格按试验确定的配料单,采用机械拌合,并控制好水灰比,拌和时间不少于2分钟。

3、碎石垫层及反滤层铺筑施工

碎石垫层和反滤料填筑的位置、尺寸、材料级配、粒径范围应符合施工图纸中规定。铺筑时滤料处于湿润,保证层次清楚,每层厚度不少于设计厚度,分段铺筑时,应将接头处各层铺成阶梯状,防止层间错位、间断、混杂。碎石垫层和反滤层与砼或浆砌石的交界面加以隔离,防止砂浆流入。

碎石垫层和反滤料的各层必须分别压实,压实后的碎石垫层和反滤层应妥善保护,碎石垫层和反滤层上部有砼浇筑的部位,需在砼浇筑前在碎石垫层和反滤层顶面铺设两层水泥袋纸,防止砼浇筑时水泥浆堵塞碎石垫层和反滤层。碎石垫层和反

滤层上部有砼浇筑的倍位预留排水孔时,埋管应埋至碎石垫层和反滤层以上达到设计要求。孔内充分填粒径2-4cm碎石作反滤,保证排水孔在施工中不被堵塞。

碎石垫层和反滤层铺筑完毕后,在下道工序施工前需在其上搭设脚手供人行走和进行上部施工。

4、浆砌块石施工方法

(1)浆砌石采用铺浆法砌筑。砂浆稠度为30~50mm,当气温变化时,则作适当调整。铺砂浆前清洗石料表面上的泥土并洒水湿润,使其表面充分收水,但不残留积水,灰缝厚度一般为20~30mm。成型砌体要求平整、稳定、密实和错缝。

(2)砌筑砂浆配合比经试验确定,并报监理工程师审核后使用。砌筑砂浆可组织分段施工。砂浆试块按规范要求留制。

(3)分层座浆砌筑,石块卧砌,上下错缝,内外搭接,砌立稳定,每层依次砌角石、面石,然后砌腹石,砌体均衡上升。每日砌筑高度控制在1m左右,并找平一次;外露面的灰缝厚度不大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm;伸缩缝和排水孔按图纸设置,砌筑后按规定及时养护。

(4)砌体自下而上均衡上升,永久缝的缝面平整垂直。

(5)砌体勾缝:勾缝前,砌体表面溅染的砂浆清理干净。块石砌筑后必须及时清缝,清缝在块石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:1.5水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝隙砂浆严禁与砌体砂浆混用。

(6)当勾缝完成和砂浆初凝后,砌体表面刷洗干净,至少用浸湿物覆盖保持21天,在养护期间经常洒水,使砌体保,避免碰撞和振动。

(7)浆砌块石砌体养护:砌体完成后,用草袋覆盖,经常洒水养护,保护表面潮湿,养护时间一般不少于7天,在砌体未达到要求强度之前,不得在其上堆放重物或修凿石块,以免砌体受震动而损坏。

十、雨季施工

1、雨季土方开挖及开挖边坡防护:

下雨时,一般情况下不能开挖土方,因开挖出的土方要打围堰和回填利用。经雨水淋湿的土方不能利用,给后序工作带来不便。开挖成型的边坡下雨前要用花雨布盖,防雨水冲刷造成边坡的不稳定及滑坡。

2、雨季砼施工:

对本工程雨季施工的砼,必须做好以下针对性措施:

①拌和站与原材料

a.拌和站就用石棉瓦、毛竹搭设防雨雪的保温棚。

b. 砂、石料应尽量堆高,利用自然条件蓄温、遇雨、雪天就加以覆盖,做到防雨、防雪、防冻,保证砂、石的中间温度高于零度。

②掌握天气预报,避免在大雨、暴雨或大风过境时浇筑砼;

③砂石堆料场应排水通畅并防止泥污;

④运输工具及运输道路宜采取防雨、防滑措施。

⑤水泥仓库要加强检查,做好防漏、防潮工作;

⑥墩、墙砼的浇筑仓面上,在阴雨天气,设临时防雨棚;

⑦加强骨料含水量的检验工作,控制好水灰比、坍落度。

⑧砼的浇筑与养护

a. 在浇筑底板、洞身、消力池等大面积砼时,用真空机吸去表面的泌水和自由水,加速凝结,增加表面强度,立即覆盖一层塑料布和二层草袋。

⑨砼的拆模

a.在拆模前,应压试块,砼的强度必须满足下表规定

b.拆除模板时,砼的表面温度与自然气温之差不应超过20℃。

c.对已拆除模板的砼,应采取保温材料予以保护。结构砼强度达到规定要求。

⑩每人1套雨鞋、雨衣,现场塑料、毛竹搭棚。

十一、安全文明施工及环境保护

1、施工安全保证体系保证措施

(1)安全施工目标

杜绝重大人身伤亡事故和机械事故发生,负伤频率低于行业标准。

(2)施工安全控制保证机构

2

(1)建立由项目经理直接领导的安全管理体系,项目经理为安全第一责任人,负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全以及防火、防盗、防汛救灾等工作。认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。

(2)健全安全组织,强化安全机构,充分安检人员,完善工作制度。在安全质量组内聘用1~2名事业心强、懂业务和专职安全员。

(3)施工中重点防止发生交通事故、触电事故、高空堕落事故、机械设备伤害事故。

(4)为确保安全,在各施工区及生活区内配备足够的消防和灭火设备器材,组织一支兼职的消防队伍,消防设备器材随时检查、保养,使其始终处于良好的待命状态,定期进行防火安全检查,及时消除火灾隐患。

(5)项目部定期召开安全例会,并对施工现场进行不不定期检查,并记录备案。

3、文明施工保证措施

(1)项目经理作为文明施工的组织者,对现场文明施工的状态负全权责任。安全质量组负责监督检查。

(2)在制定安全、质量管理文件时,一并考虑文明施工的要求,将文明施工的精神融汇于安全、质量和管理工作中去。

(3)制定文明施工的管理实施细则,每周由监督小组把文明施工检查情况在生产调度会上向各作业班组、有关部门及项目经理汇报,提出进一步的整改措施。

4、环境保护措施

(1)设置环境管理机构,配置1-2名专职工作人员,在项目经理的直接领导下负责施工区环境保护工作的统一管理、监督、检查与协调。

(2)严格遵守国家与地方政府有关环境保护的法令、法规和合同规定,对施工活动范围内环境予以认真保护,教育职工遵守环保法规,提高环保意识,并根据本工程的环保特点制定一系列具体措施和建立健全施工中的环保责任制,切实加以贯彻落实。自觉接受当地环保部门和工程师对施工活动的监督、指导和管理,积极改进施工中存在的问题,提高环保水平。

(3)为保护水质,防止施工废水区和生活污废水随地漫流,所有建筑物周围及设施均设有排水沟,污、废水通过排水沟汇集进入污水池,经沉淀或必要处理后,再排放。

(4)施工期间,所有机械设备运行和人员必须执行当地的有关环境保护法和规章,不得使有害物质(废水、废油)污染土地和河流。

水闸施工方案

水闸施工方案 一、施工概况: 太平月闸桩号为2+386,太平月闸是放水闸,只起灌溉作用。是重建工程,即拆除旧涵重建新涵。因原涵洞身与大堤斜交,按施工图施工涵洞身与大堤正交,所以重建新涵在原涵址位置向西偏一点布置。涵洞为现浇砼工程,由闸室段、涵身及出口段组成,其中有五节涵身,外观尺寸为3.0*2.8米,涵闸洞身土方开挖量约为12000m3,打内外侧围堰需土方量约为8500m3。如果填筑围堰用涵闸基础开挖的土方,填筑围堰的土方不能用于涵身回填,因此涵身回填的土方便无土源,涵身回填的土料必须符合规范要求,最好用重粉质壤土、粉质粘土。因此开工后确定土源是当务之急。 二、工程施工建议 太平月闸是巢湖堤防肥西段的重要穿堤建筑物,由于太平月闸位于圩内入巢湖支流的咽喉部位,其主要担负着圩区抗旱放水等任务。根据工程项目的地理位置特点,我项目部组织技术人员现场察勘和水文资料收集。掌握最佳施工期和施工方案: ①不影响圩内抗旱放水; ②原址拆除工程及原基础处理不确定因素。 ③原闸室洞身与大堤斜交,施工图纸闸室洞身与大堤正交,所以闸基础施工不在原基础上,新建大闸洞身与原闸洞身必然错开。 鉴于以上错开原址新建涵闸,合理安排工期。 三、施工准备 选择最佳开工时间 根据招标文件提供资料:巢湖多年平均水位为8.03m,近年来蓄水位大多在8.5~9.5m。巢湖退水期一般从9月份开始,根据《巢湖流域防洪规划报告》,巢湖5年一遇洪水位10.8m,10年一遇设计洪水位11.6m,20年一遇设计洪水位12.5m,30年一遇设计洪水位12.6m,50年一遇洪水位12.75m,100年一遇设计洪水位13.36m。由以上资料显示,选择在十月份至第二年的四月份之间施工为最佳施工时期,巢湖水位在9.00左右及9.00以下,此段期间巢湖水位较低,适合这个时期施工,错过这个时间段不宜开工。 1、抽调业务精干的测量专职人员、熟悉施工图纸,踏勘现场了解坐标点位置,并选用经过计量监督机构年检合格的测距仪、经纬仪、水准仪等测理器具,做好测量施工准备工作。 2、主体工程施工前由现场专职测量人根据监理工程师提供的基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据,与监理人员共同校核其基准点(线)的测量精度,并按国家测绘标准和本工程施工精度要求,引至现场并设置场区的永久性控制坐标桩和水平基桩,永久性桩要加以保护,建立工程测量控制网。 四、临时围堰工程 由于太平月闸流水高程较低为6.0,低于巢湖近年来最低位, 太平月闸圩内地势较低,太平月闸是放水闸,只起灌溉作用。圩内是一大塘水位较低,所以圩内围堰顶高程较低,圩外巢湖侧水位较高,所以进出口段都必须打围堰(选用土围堰)。施工期间围堰亦作为施工便道。 1、围堰断面设计

水利工程水闸砼工程专项施工方案

水利工程水闸砼工程专 项施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期 水闸工程003标段 砼 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:2015年02月10日

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期水闸工程3标 砼工程专项施工方案 一、砼工程概况 本工程主要部位砼数量如下: 茭白港泵闸:内外河闸首及门库底板750立方,内外河闸首闸墩(1#、2#)、门库侧墙及端墙1400立方,内河胸墙及外河胸墙150立方,泵站部分进出水池、套闸部分闸室、镇静段及消力池底板等1430立方,泵站部分进出水池、套闸部分闸室、镇静段及消力池墙身1200立方,隔墩、翼墙及挡墙底板1470立方,隔墩、翼墙及挡墙墙身1150立方,共计7550立方;二期砼约为100立方。(二期砼为C40,其余为C30) 南渡水港套闸:内外河闸首及门库底板750立方,内外河闸首闸墩(1#、2#)、门库侧墙及端墙1400立方,内外河首镇静段、消力池底板400立方,内外河首镇静段、消力池墙身240立方,闸室翼墙及内外河翼墙底板460立方,闸室翼墙及内外河翼墙墙身400立方,共计3650立方;二期砼70立方。(二期砼为C40,其余为C30) 二、主要施工准备工作: ⑴按施工图纸及招标文件要求制定砼施工作业措施计划,并报监理工程师审批;

⑵完成现场试验室配置,包括主要人员、必要试验仪器设备等; ⑶选定合格原材料供应源,并组织进场、进行试验检验; ⑷设计各品种、各级别砼配合比,并进行试拌、试验,确定施工配合比; ⑸选定砼搅拌设备,进场并安装就位,进行试运行; ⑹选定砼输送设备,修筑临时浇筑便道; ⑺准备砼浇筑、振捣、养护用器具、设备及材料; ⑻进行特殊气候下砼浇筑准备工作;。 ⑼安排其它施工机械设备及劳动力组合。 三、砼厂家的选用 本工程所需砼全部采用商品砼施工,砼生产厂家为苏州新天地砼有限公司,在选用该厂家前已经报监理工程师进行批准。该砼公司位于吴中区木渎镇,距离工地现场约为30KM,砼出厂到运送到工地现场时间约为40min。 四、砼配合比 本工程设计所采用的砼品种主要为C30,二期砼为C40,在商品砼厂家选定后分别进行配合比的设计,用于工程施工的砼配合比,应通过试验并经监理工程师审核确定,在满足强度耐久性、抗渗性、抗冻性及施工要求的前提下,做到经济合理。 砼配合比设计步骤如下:

水闸工程施工方案

一、工程概况 (2) (一)项目概况 (2) (二)工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)组织机构 (3) (二)劳动力安排计划 (4) (三)投入的主要施工机械设备 (4) (四)技术准备 (5) 四、施工进度计划 (5) 五、主要施工方法 (5) (一)施工工艺流程 (5) (二)施工方法 (6) 六、安全施工措施 (14) 七、文明施工措施 (15)

一、工程概况 (一)项目概况 珠海市金凤路翠屏段市政道路工程作为连接珠海市主城区南北向的重要道路,它的实施将会有效的缓解主城区的交通压力,改善明珠路交通拥堵状况,开辟新的北部城区和中山地区通往南湾地区、澳门及西部地区的重要通道。 珠海市金凤路翠屏段共分两期实施,一期工程为高速公路部分;二期工程为市政部分,主要包括市政道路、排洪渠及相关市政配套设施,设计范围与高速公路一致。 本排洪渠工程是珠海市金凤路翠屏段市政道路工程的子项,该排洪渠在上游上冲检查站处与金凤路排洪渠相接,下游在造贝路与现状造贝路排洪渠相接,最终汇入前山河,全长4.209km。翠屏路现状排洪渠现状并没有贯通,自人民路立交处至翠微路为现状土渠,从翠微路到造贝路现状已经渠化;现状金凤路排洪渠自上冲检查站处进入中山境内,最终汇入中山灌溉渠;现状梅华西路排洪渠经长沙圩汇入中山灌溉渠;现状东大路排洪渠自上冲汽车总站处汇入中山灌溉渠。规划排洪渠沿线共承接四条汇入支渠,分别是位于梅华立交处的梅华西路支渠、位于东大路的东大支渠、位于翠景工业区的翠景工业区排洪渠和位于翠微路的翠微排洪渠。由于现状用地及下游排洪渠行

洪能力限制,规划排洪渠沿线共设三道承担一部分洪水流量的分洪渠,分别是位于上游起点处的下坑冲分洪渠、位于梅华立交处的长沙圩分洪渠和位于上冲汽车总站的上冲分洪渠。 为防止在设计洪水重现期时,洪水对分洪渠及其下游造成影响,现规划在三道分洪渠上分别设置水闸,以控制洪水流量。 (二)工程概况 本工程有3座水闸,分别为下坑涌水闸、长沙圩水闸、上冲坑水闸。下坑涌水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m;长沙圩水闸闸孔为2孔,过流净宽10m,水闸总宽12.8m;上冲坑水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m。 二、编制依据 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2)《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004) (5)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (6)金凤路翠屏段市政道路工程T1段水闸施工图 三、施工部署 (一)组织机构 为确保优质、高速、安全、文明地完成本工程建设,我公司本着科学管理,精干高效、结构合理的原则,已选派了具有开拓进取

XX分水闸土方回填施工方案

南水北调中线漳古段XX标 合同编号:NZBD-ZG/SG2010-XX XX分水闸 土方回填专项施工方案 XXXXXX公司南水北调 中线XXXXXXX标施工项目部 XXXX年XX月XX日

批准:审核:编写:

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概述 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2XX分水闸回填工程量 (1) 3、回填施工控制参数及指标 (2) 3.1.土料碾压施工控制参数 (2) 3.2分类土施工控制指标 (2) 4施工布置、资源配备及准备 (2) 4.1回填土料的开采与运输 (2) 4.2资源配备 (2) 4.3施工准备 (3) 5、施工程序 (4) 6、土方回填 (4) 6.1侧壁泥浆涂刷 (4) 6.2碎石土拌制 (4) 6.3土方回填施工方法 (4) 7、土工格栅铺设 (6) 8、进度计划安排 (6) 9、进度、质量保证措施 (6) 9.1质量保证措施 (6) 9.2进度保证措施 (7) 9.3安全文明施工保证措施 (8)

1、编制依据 1.1《合同文件技术条款》; 1.2《施工图纸及设计技术要求》; 1.3《地基与基础工程施工及验收规程》GB50202-2002; 1.4《碾压式土石坝施工技术规范》SL274-2001; 1.5《堤防工程施工规范》SL260-98; 1.6《南水北调中线干线工程质量管理办法(试行)》中线局工[2005]3号; 1.7《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008; 1.8《土工试验规程》SD237-1999; 1.9《土料填筑碾压试验成果》 2、工程概述 2.1工程概况 XX分水闸与总干渠正交,穿堤段全长56.5m,由进口段、闸室段、穿堤涵洞段及管理站组成。 进口段底板高程81.299m,有压涵洞,孔口尺寸为 2.5×2.5m,1孔,钢筋混凝土结构。进口段长26.0m,分为3节,首节长12m,进口设置拦污栅,中间节和末节均长7.0m。 闸室为竖井式,底高程81.299m,顶高程为88.449m,长6.5m,闸孔尺寸2.5×2.5m,1孔,钢筋混凝土整体结构。设工作、检修钢闸门各一扇,启闭机采用液压式,工作、检修闸门共用液压站。闸室竖井侧壁设置截渗齿墙,截渗齿墙外坡比i=0.3,宽度3.82m。闸室为彩色轻钢结构,平面尺寸5.5×5.0m。 穿堤涵洞段为钢筋混凝土箱涵,长24.0m,分为三节,每节长8.0m,结构同进口段。 2.2XX分水闸回填工程量 粘性土填筑:121.55 m3,碎石土填筑:1886.67 m3,筑堤土填筑:530m3,一般土方填筑8509m3。

水闸拆除重建工程施工组织设计方案2017年修订版

水闸拆除重建工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 第二章工场总体布置 第三章施工测量放样 第四章施工总体部署 第五章主要施工方法 第六章工程质量保证体系及措施第七章施工进度计划及保证措施第八章安全生产管理体系及措施第九章文明施工措施 第十章环境保护措施 第十一章雨季、夏季施工措施

前言编制依据 某某省九成黄湖大堤5#闸拆除重建工程施工组织设计主要依据下列文件、图纸及有关规范进行编制: 1、工程招标、答疑及补充文件。 2、施工设计图纸。 3、该工程业主要求的质量标准.。 4、本工程内地质、水文及地理条件。 5、当地气候及材料料源情况。 6、根据设计工程量、我公司现场调查资料及我公司的施工能力、技术水平确定的拟投入该工程的设备与施工队伍。 7、我公司已掌握的成熟工艺与工法。 8、招标文件指定的工期。 9、国家、某某省现行水利工程的规范、规程、标准等。 第一章工程概况 1.1 工程概况: 某某省九成黄湖大堤5#闸拆除重建工程位于某某省宿松九成,工程内容为拆除重建闸1座。 1.2 施工条件

本区属中亚热带湿润性季风气候区。冬寒夏湿热,四季分明,雨量充沛,日照丰富,无霜期长。 年平均气温15.5℃,最高气温多出现在7~8月份,高达38℃;最低气温一般出现在1~2月份。 周边环境与交通条件:工地对外交通比较方便路况都较好。 1.3工期目标 本工程招标文件拟定开工日期为2017年2月20日,竣工日期2017年4月20日,总工期为60日历天。 1.3.1质量目标 保证达到《水利水电建设工程验收规程》和招标文件“技术条款”要求的质量标准,工程质量达到合格标准。 我们完全接受招标文件提出的有关质量和技术要求,严格按照IS09001:2000质量保证体系组织施工,严格按设计施工图、招标文件“技术条款”的规定和要求参照的规程规范进行施工。 1.3.2安全生产、文明施工的目标 1、安全生产目标:施工中严格遵守和执行国家安全生产和劳动保护的有关规定,贯彻我公司HSE(健康、安全、环保)管理“六零事故”目标:即死亡事故为零;损时事故为零;可记录事故为零;环境记录为零;火灾事故为零;车辆事故为零,并接受本市劳动保护监察机构和安全监督站的监督和检查。 2、文明施工目标:深入开展“加强管理塑造形象、深化达标创建文明”立功竞赛活动。做到施工现场道路畅通、排水畅通、堆物有序、环境整洁、废物处理达标、噪音控制达标等管理规范化、标准化要求。 第二章现场总体布置 施工现场总平面布置原则根据现场实际情况,按施工交通需要、有利消防、保卫和文明施工等原则合理、科学地布置。以既满足工程施工需要,又符合创建文明建设工地为前提,充分利用现有对外交通和当地施工资源等自然条件,综合考虑拟工程规模、施工方案、工期、造价及施工环境等因素,按照招标文件要求和《水利水电工程施工组织设计规范》标准及水利工程现场文明管理实施细则的要求,因地制宜、因时制宜、本

进水闸施工方案

进水闸分部工程施工方案 一、分部工程简况 本分部工程主要为钢筋砼,长16.4米,宽11.8~16.0米,主要项目为砼垫层、钢筋砼底板、墩墙、启闭机台排架及桥面板、钢筋砼铺盖、浆砌块石翼墙及护坦工程等。 二、主要工程量及材料用量 C10 砼垫层约15.69m3,C25 钢筋砼底板约58.41m3,C25 钢筋砼墩墙约94.7m3, C25钢筋砼桥面板约17.5m3, C25钢筋砼启闭台、排架13.5m3, 浆砌块石翼墙156.48 m3。 三、人力与设备安排 投入1台0.4m3砼搅拌机,2台平板振捣器,4台插入式振捣器,投入技普工80 人,输电及供水正常,脚手架严格按照施工规范要求进行搭设, 实行专人负责,并跟踪检查,确保安全。 四、施工部署:各项工序依次施工:砼垫层、钢筋砼底板、墩墙及桥面板、排架、 启 闭台。各项工序:清基、验槽、砼垫层、钢筋验收、模板验收、砼浇筑、养护、拆模、砼结构验收,浆砌块石挡土墙及砼基础验收。 五、工期安排: 分部总工期为1 03天。清基及换土2007年4 月25~4 月30日完成;砼垫层、底板、闸墩、桥面板自5 月1 日~5 月20 日;浆砌石翼墙及砼底板5 月10 日~6 月14 日;块石护坡、护底6 月15~7 月20 日;启闭机台砼及启闭机房6月16日~7 月4 日;基坑土方回填7 月21 日~7 月27 日完成;检修门及启闭机设备安装7 月28日~8月5 日。 六、各工序施工方案: ㈠、土方工程施工方案 1 、土方开挖 1.1 开挖前,根据各部位原始地面高程和开挖底面高程计算出开挖高

度,按图纸结构尺寸和规范要求预留操作面宽度和土方保护层。根据工程地质情况,及施工图纸设计要求采用1:3.0 放坡。计算出各个特征断面的开挖位置, 并用控制桩和石灰线在现场加以标定,放出开挖基线。跟踪测量控制建基面高程,土方保护层采用人工挖运,结束后及时通过有关单位进行联合验收。 2、土方回填 2.1 土方及填筑实验:正式回填前,对填筑土料送马鞍山市水利工程质量检测站进行标准击实试验,以取得最优含水量、最大干容重。本工程的土方回填压实采用蛙式打夯机,连环套打法夯实,逐层检验、逐层验收,若有不符合标准要求的,即时返工重新检验至符合要求为止。 2.2 水泥土换土时要安设计要求水泥土填筑方案是地基和回填土的薄弱部位的一种处理方式,本工程设计也涉及到水泥土填筑,且关系到结构安全,因此在施工过程中引起重视。 2.2.1 水泥土填筑施工首先要有技术准备、材料设备准备工作,掌握填筑位置,工作大小所需材料及配合比和施工方法、质量控制、成品保护,及时组织施工、质量等有关人员进行施工技术交底。 2.2.2 会同现场监理工程师在现场选土经破碎过筛堆放覆盖保管,再根据设计要求的水泥品种、标号备用水泥、施工拌和机械、电动碾压机械、防雨保护覆盖材料。 2.2.3 水泥土填筑的部位,填筑前必须清理基层确保干净无积水并做好预检工作,同时设置标杆、木桩标定平面位置和分层厚度用以施工铺设控制,接通电源、机械试运行正常。 224施工工艺流程:基层清理T验收水泥土按配合比拌合T分层铺筑摊平T碾压或夯击密实T找平夯实验收T合格铺上一层; 2.2.5 水泥土的配合比按体积体配料,采用砼搅拌拌合至均匀一致,并保持一定的湿度,及“手握成团、落地开花”即两指轻捏即碎为宜。 2.2.6水泥摊铺厚度控制在150~200mr为宜,施工从一端开始向前推进, 碾压机械或夯实机械碾压或夯实遍数不少于六遍,临时搭接处做如阶槎,其上层与下层间隔至少2m。

水闸施工方案

甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治 工程(剡江)IV、V标段 水闸工程分部 施 工 方 案 编制单位:宁波市汇通工程建设有限公司 日期:2014年05月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工进度计划 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工工艺及施工方法 (4) (一)、桩基处理 (5) (二)、土方开挖 (10) (三)、闸室砼施工 (11) (四)、上下游消力池施工 (13) (五)、上下游砌石施工 (13) (六)、上下游砼灌砌石翼墙施工 (15) (七)、土方回填 (15) (八)、胸墙、工作桥、交通桥施工 (16) (九)、闸门制安 (16) (十)、金属结构设备安装工程 (18) (十一)、房建工程 (19) 1、主体工程施工顺序 (19) 2、主体柱、梁、板模板工程施工方案 (20) 3、模板支撑操作 (21) 4、模板的拆除: (21) 5、模板安装检验评定 (21) 6、钢筋工程施工方案 (21) 7、主体砼工程施工方案 (23) 8、砌体工程施工方案 (25) 9、架子工程施工方案 (26) 1 0、内架施工方案: (26) (十二)内外装修 (27) 六、质量保证体系 (27) 1、施工质量管理措施 (27) 2、质量保证措施 (27) 七、安全保证措施及安全保证体系 (28) (一)、安全生产保证体系及管理制度 (28) (二)、安全保证措施 (30) 九、环境保护及消防安全措施 (31) (一)、环境保护 (31) (二)、现场文明施工 (32)

一、编制依据 1、国家现行的有关法律、法规、施工及验收规范、规程等; 2、本合同段招标文件,设计施工图,其它详见设计说明; 3、我公司投入本项目的施工机械、上场人员等; 4、《甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程初步设计报告》 及其批复文件。 5、《甬江防洪工程剡江奉化段堤防整治工程初步设计工程地质勘 查报告》 二、工程概况 下王小闸和小王闸位于剡江右岸,水闸中心桩号分别为KR8+841和KR9+177。为挡洪、挡潮、排涝节制闸,水闸规模为单孔,总净宽 4.0m,闸底高程为-1.00m。建设内容主要包括:上下游翼墙及其连接段,闸室段,水闸周围的绿化配套设施等。 三、施工进度计划 下王闸及小王小闸准备同时开工作业,具体安排如下: ○1桩基处理工程计划于2014年05月15日开始到2014年06月15日结束。 ○2闸底板浇筑计划于2014年09月15日开始到2014年09月25日结束。 ○3闸墩及胸墙砼浇筑计划于2014年10月1日开始到2014年2014年10月25日结束。 ○4闸门制作与安装计划于2014年9月10日开始到2014年11月25日结束。

水闸专项施工方案

XXX工程 水闸专项施工方案 一、工程简况 本工程水闸施工主要为1#、2#水闸施工,均位于堤岸沿线,桩号分别为K0+581、K1+717,1#水闸净宽12m、2#水闸净宽8m,闸门选用成品钢坝闸门。水闸为闸桥一体设计,即兼有道路功能。在成型的堤岸围堰上进行反开挖做外围堰施工提供水闸施工基坑。水闸闸施工完毕试运行验收后将外围堰进行拆除。水闸施工主要工程项目及工程量见表1: 表1 主要工程项目及工程量 二、施工总体部署 首先进行测量定位,填筑外挡水围堰;围堰形成后,进行基坑开挖施工;然后进行垫层、碎石、砼施工;最后进行土方(砂)回填、桥面铺装、锥坡、浆砌石等附属工程施工;中间穿插闸门安装施工。 1、施工道路布置 利用土方施工已形成道路,材料进场困难时视现场情况硬化部分道路处理。 2、施工用电用水布置 目前施工现场沿岸堤布置有1#、2#、3#变压器配电柜,主要考虑从本施工地段就近变压器配电柜接入,平均距离1.5km。施工用水就近打井取用。 3、二场布置

钢筋、模板就近布置在1#桥施工作业面,占地约1000m2。 4、临建布置 就近布置在1#施工作业面,高峰期约需要作业人员50人,以4m2/人考虑,需要大约200m2的生活住宿的临建。 5、主要施工材料 混凝土全部采用商品混凝土,天泵入仓;钢筋、模板、铜止水、钢板等从市场现购;闸门业主提供。 三、主要分项工程施工方法 3.1土方工程 3.1.1外围堰施工 (1)围堰采用粘土回填,按顶高17m顶宽10m坡比1:2.5设计施工。2#闸围堰布置及基坑开挖同1#闸。 (2)围堰填筑采用进占法施工。从料场取粘土,自卸汽车运输至现场,进占法卸料,水上部分采用D85推土机铺料, 20T振动碾分层碾压密实。 (3)在围堰填筑时,应尽量考虑将底部淤泥挤出,当淤泥过厚的时候,要进行水下清淤工作。由于水深一般都不超过2.5m,以PC200直接将淤泥挖除即可。 (4)围堰本身作为施工运输道路使用,同时在整个施工期间起到护岸的作用,施工时选取的填筑料质量要合格,要求达到设计对于堤岸填筑土方的质量要求,采用振动碾碾压,碾压遍数不小于6遍,压实度不小于0.9。 (5)围堰部分同时作为外堤的一部分,填筑位置要求准确,严格按照施工前测量放出的填筑边线推进,尽量避免向外侧超填而影响堤岸的线形和美观,如出现超填时,要及时予以清理整修。 (6)为保证整个堤岸的道路畅通,在填筑成型的围堰顶铺筑60cm碎石,形成泥结石路面,确保堤岸沿线施工的强度。 3.1.2基坑开挖施工 外挡水围堰形成抽干基坑水后,首先进行原始地形测量,按图纸加宽1m作业面放样开挖,坡比1:2.5,开挖土方堆弃于三角围堰区。 (1)测量人员按照设计要求测量放样,划定削坡边线,现场标示开挖高度。

水闸工程施工组织设计(节制闸)分析

第三章 施工组织设计

一、工程概况 ㈠、工程建设概况: 市L湖入湖河道节制工程是市滨湖区中心重要的防洪、引水排涝建筑物,是改善美化居民的生活环境,造福人民的功德工程。 工程名称:市L湖入湖河道节制工程-BQ港节制闸工程 建设单位:市重点水利工程建设管理处 设计单位:市水利设计研究院 业主工期要求:自开工之日起,工期164个日历天。 工程质量等级:目标达到水利质监部门核定的优良等级。 ㈡、工程施工概况 1、建筑设计特点 BQ港节制闸工程位于市滨湖区太湖镇BQ港河道入五里湖的入口处,节制闸工程总长82.5米,为单孔节制闸,闸室净宽12米;底板顶高程0.00米(镇江吴淞零点);闸底板为整体式钢筋砼U形结构,底板顺水流长9.5米。BQ港侧设置宽府米净跨12米公路桥。主门槽与交通桥之间设检修门槽。水闸上下游下均设钢筋砼消力池,消力池长分别为15米、18米,池深0.5米,上下游护底为M10浆砌石。节制闸上下游翼墙采用钢筋砼扶臂式挡土墙,翼墙顶高程为5.5米。闸门的启闭型式为升卧式,闸门为平板钢闸门,闸门顶高程为4.8米。本工程为三级建筑物。 2、结构设计特点 总体结构形式为钢筋砼和砌石。闸室、闸墩、消力池、交通桥、工作桥、上下游翼墙均采用钢筋砼结构;闸门采用钢结构形式。 3、建设地点的特征 ⑴、拟建工程的位置:BQ港节制闸工程位于市滨湖区太湖镇BQ港河道入五里湖的入口处。河南侧为北溪村居民居住区,现有一条4米宽的砂石路可到达施工现场,河北侧为临时航道,航道外为江南大学新校区及部分鱼池,河西即为五里湖湖区。拟建闸侧河两边无土方可利用,需外购土方修筑围堰。

⑵、拟建工程的地形:近河两侧多为鱼池、堤坝路,有一小块空地地势高低不平,需要整平后用作施工现场,但场地十分狭小。 4、施工条件 交通运输:该工程所在地为BQ港与五里湖交汇处,水上交通可直通施工现场,砂石等地材拟在河湖交汇点的西南侧围堰坝角外设临时码头中转到现场,河南侧有乡村公路路较为狭窄,车辆运输需对堤坝路进行重新修筑方可直达施工现场。施工现场可放在河南堤坝下一块空地位置及湖堤西南外侧的荒地(由养鸭场向西的零散空地)内,施工场地十分窄小,具体布置详见施工平面布置图。 电:根据业主现场情况介绍,河南居民点有50KVA变压器,但可提供于本工程的施工用电容量很小,估计只能考虑20KVA用电量,所以本工程用电负荷严重不足,该部分电量只能用于日常人员生活及照明需求,施工动力用电需长期配备一台120KVA发电机组用于工程施工。 水可直接从五里湖中抽取。 筑坝土源:本工程施工现场无土源可利用,根据计算本工程所需筑坝土方约3400立方米,筑坝土源需外购并运到现场。 气候条件:地区处于亚热带南缘,为亚热带季风气候,冬季受来自西北大陆的寒冷干燥的冬季风侵袭,夏季受来自海洋的温暖潮湿的夏季风控制,春秋雨季是冬夏季风交替的过渡季节。本区具有干湿冷暖、四季分明的气候特点,雨水充沛,无霜期长。 气温:全区年平均气温为15.8度。月平均气温以七八月份最高,约在27.5度~29度之间.一月份气温最低,月平均气温为2度~3.5度.极端最低气温约5.5度~8.5度之间,高温季节由于海洋与湖面的调节作用,使得东部气温低于西部。 降水:太湖流域年平均降雨量约1000~1400mm,1956年~1979年年降雨量相差可达一倍以上。夏季6~8月是一年中降水量最多的季节,约占全年降水量的35~40%;冬季12~2月是一年中降水量最少的季节,约占全年降水量的11~14%;春季3~5月占全年降水量的26~31%,秋季9~11月占全年降水量的18~23%。降水的季节变化十分明显,降水分配不均匀,从全年来看,6~7月份为梅雨,9月份为秋雨。

水闸施工方案

水闸施工方案 、施工概况: 本工程为南涓区七流坏南漾湾片整治工程,其中水闸5座,涵闸2座,南得区七流坏南漾湾 片整治工程位于湖州市南潯区和孚镇境内,为防洪节制闸工程。工程规模为闸室净宽 4.0m,闸门 采用钢闸门,闸门高度4.7m,启闭设备采用单吊点卷扬式启闭机QPQ-160 (KN)本图高程采用1985国家高程准基,单位以m计。坐标采用1954北京坐标系,单位以m计。其余未注明单位均以Crn计。 、施工准备 选择最佳开工时间 本工程设计防洪标准为20年一遇,设计洪水位3.46m (P=5%,内港起(停)排水位1.9m,常水位 1.20m,限制高水位 2.2OmO 1、抽调业务精干的测量专职人员、熟悉施工图纸,踏勘现场了解坐标点位置,并选用经过计 量监督机构年检合格的测距仪、经纬仪、水准仪等测理器具,做好测量施工准备工作。 2、主体工程施工前由现场专职测量人根据监理工程师提供的基准点、基准线和水准点及其基 本资料和数据,与监理人员共同校核其基准点(线)的测量精度,并按国家测绘标准和本工程施工 精度要求,引至现场并设置场区的永久性控制坐标桩和水平基桩,永久性桩要加以保护,建立工程 测量控制网。 四、临时围堰工程 由于太平月闸流水高程较低为6.0,低于巢湖近年来最低位,太平月闸坏内地势较低,太平 月闸是放水闸,只起灌溉作用。坏内是一大塘水位较低,所以号内围堰顶高程较低,号外巢湖侧水位较高,所以进出口段都必须打围堰(选用土围堰)。施工期间围堰亦作为施工便道。 1、围堰断面设计 本年十月份~第二年元月份水位一般在9.00-9.50左右,因考虑水位、风浪、安全等因素,外围堰顶高程设为10.50米,顶宽4.0米,内外边坡为1: 4o外围堰迎水侧考虑风浪冲刷铺设一层花雨布,围堰顶外边用土

水利工程水闸土方开挖施工方案

水利工程水闸土方开挖 施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期水闸工程003标段(茭白港泵闸) 土方开挖施工方案 编制人: 审核人: 编制日期: 苏州市顺浩建设园林工程有限公司

由于本工程土方开挖工程量较大,为保障土方开挖工程有序进行,特编制本施工方案。 一、施工准备 1、本工程基坑开挖面比较大,为了在土方开挖之后更好地选择降水方式,我项目部在进行开挖前已在茭白港大堤两侧共打了两口深井,深度分别达到35米和38米,均抽不出地下水,结合茭白港泵闸地质报告,我项目部将不采取降地下水措施。施工降水将主要采取抽排明水。 2、本工程基坑开挖土方量比较大,采用四台200型挖掘机进行开挖,开挖前先安排好合理的开挖方式,施工顺序和边坡防护措施; 3、清除施工区域的障碍物; 4、做好闸底板的标准轴线桩,标准水平桩,用白灰撒出开挖线,办理预检手续; 5、本工程基坑开挖深度最深为米,为大开挖施工,坑内不排除有水,要采取有效的排水措施,如在基础边开挖排水沟,用机械或人工的方法,及时排除; 6、施工时,好做好照明设施; 7、作好技术交底。 二、质量要求 主控项目 (1)标高的允许偏差(单位:mm)

桩基基坑、基槽的允许偏差+0、-50。 (2)长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差(单 位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差+200、-50。 (3)边坡:设计要求. 一般项目 (1)表面平整度(单位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差2CM。 (2)基底土性:设计要求 三、工艺流程 测量放线、验线→开挖→修槽→验槽 四、土方开挖及堆土区 根据工程量清单及现场测量计算,本工程土方开挖约为 15000M3,淤泥约为12000M3,共计约27000M3,我方准备3个堆土区,全部位于泵站的东侧,都是已经完成征地的鱼塘,堆土区1和堆土区2位于泵房往北至防冲槽沿线,堆土区3位于泵房东侧已干水的鱼塘中。堆土区1面积为2800M2,平均堆土高度为,共计堆土7000M3;堆土区2面积为1240M2,平均堆土高度为,共计堆土3100M3;堆土区3面积为4310M2,平均堆土高度为,共计堆土15085M3。3个堆土区共计堆土方量为: 7000+3100+15085=25185M3。堆土区3主要承担淤泥土堆放,堆

水闸工程施工组织设计

第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于………… 本次加固扩建的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期及远期、局部及整体的关系。结合工程现状和相关工程建设情况,按总体效益最优的原则确定工程规模。 二、气象条件 本地区属北亚热带半湿润气候,多年平均降水量944mm,降雨的年际、年内分配极不均匀。多年平均径流深为192mm,多年平均蒸发量为980mm,年平均气温14.8℃,无霜期213天。冬季为东北风,夏季为东南风,主导风向为东风。 三、工程地质及水文地质条件 …………………………………… 第二章施工总平面布置 根据xx闸加固及扩建工程建设管理处的要求,加快xx闸工程的实施进度,xx闸及老闸加固工程同时进行,在一个枯水期内完成水下工程的施工任务,因此,我部重新编制了东淝闸加固及扩建工程施工方案,其中老闸部分暂按招标图纸编制。 一、施工平面总布置 1、生活办公区:…… 2、现场生活区:在主坝靠近防汛仓库墙边建活动板房一座,作为现场生活区。 3、生产布置区: 1)、砼预制厂布置在主坝淮河侧坝脚平台上 2)模板加工厂布置在船闸管理所院内 3)、钢筋加工站布置在防汛仓库北侧的充填区内平台上。 4)、砼拌和站布置在靠近新闸南侧主坝平台上 4、用电布置: 由于老闸最先拆除,故安装变压器两台,一台布置在老闸北侧,东淝闸管理所附近,容量为200KVA,一台布置在防汛器材仓库外侧主坝上,容量为200KVA。备用电源为两台120KW电站。 二、场内外交通

1. 场外交通 场外交通………… 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽3.5m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划 二、工期保证措施

水利工程水闸土方开挖施工方案(完整版)

吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期 水闸工程003标段(茭白港泵闸) 土方开挖施工方案 编制人: 审核人: 编制日期: 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 由于本工程土方开挖工程量较大,为保障土方开挖工程有序进行,特编制本施工方案。 施工准备 1、本工程基坑开挖面比较大,为了在土方开挖之后更好地选择降水方式,我项目部在进行开挖前已在茭白港大堤两侧共打了两口深井,深度分别达到35米和38米,均抽不出地下水,结合茭白港泵闸地质报告,我项目部将不采取降地下水措施。施工降水将主要采取抽排明水。 2、本工程基坑开挖土方量比较大,采用四台200型挖掘机进行开挖,开挖前先安排好合理的开挖方式,施工顺序和边坡防护措施; 3、清除施工区域的障碍物; 4、做好闸底板的标准轴线桩,标准水平桩,用白灰撒出开挖线,办理预检手续; 5、本工程基坑开挖深度最深为3.8米,为大开挖施工,坑内不排除有水,要采取有效的排水措施,如在基础边开挖排水沟,用机械或人工的方法,及时排除; 6、施工时,好做好照明设施; 7、作好技术交底。 二、质量要求 主控项目 (1)标高的允许偏差(单位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差+0、-50。 (2)长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差(单位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差+200、-50。 (3)边坡:设计要求. 一般项目 (1)表面平整度(单位:mm) 桩基基坑、基槽的允许偏差2CM。 (2)基底土性:设计要求 三、工艺流程 测量放线、验线→开挖→修槽→验槽 土方开挖及堆土区 根据工程量清单及现场测量计算,本工程土方开挖约为15000M3,淤泥约为12000M3,共计约27000M3,我方准备3个堆土区,全部位于泵站的东侧,都是已经完成征地的鱼塘,堆土区1和堆土区2位于泵房往北至防冲槽沿线,堆土区3位于泵房东侧已干水的鱼塘中。堆土区1面积为2800M2,平均堆土高度为2.5M,共计堆土7000M3;堆土区2面积为1240M2,平均堆土高度为2.5M,共计堆土3100M3;堆土区3面积为4310M2,平均堆土高度为3.5M,共计堆土15085M3。3个堆土区共计堆土方量为:7000+3100+15085=25185M3。堆土区3主要承担淤泥土堆放,堆土区1和2主要为可利用土方堆放,同时部分可利用土方在开挖时堆放在周边,以便回填时使用。(附:土方开挖平面图)

节制闸-进水闸施工方案

节制闸进水闸施工工艺 一、施工工艺流程 测量放样——基坑开挖——绑扎钢筋——支模——浇注混凝土——拆模——养生——回填土——闸门安装 二、施工准备 施工准备包括测量准备、人员设备准备、物资材料准备等。 1、测量准备:熟悉施工设计图纸并准备好测量所用的红布、铁钉、木桩、白灰、测量仪器等。进行控制点和水准点加密并平差待用。开工前对监理单位提供的测量基准点进行复核,确认无误后根据施工设计图纸对涵洞原地貌进行测量,已确认开挖和填筑工程量,为基础开挖做好准备。 2、人员设备准备:根据涵洞工程量、施工现场条件、施工强度和施工进度计划配备合理的人员和设备。劳动力数量、作业时间、机械型号要与各阶段的施工进度计划、施工强度安排相适应。充分做到“歇人不停面,歇人不停机”,保证有工作面就有人施工。 3、物资材料准备:加强材料的计划供应工作,确保工程所用材料(特别是砂、碎石、块石、水泥、钢筋、模板钢材等)保质、保量、及时运至工地并具有充足的储备量。开工前按照规范要求对砂、石、水泥、钢筋和混凝土配合比进行试验,检验合格后方可使用。 三、施工方法 (1)测量放线:以渠中心线为控制,在100m长度范围内设轴线 控制点;控制点要保护好。在节制闸、(分)水闸底板砼施工完成后,利用已建成的底板布置闸墩、消力池的施工控制点。 (2)按测量开挖边线沿渠轴线方向开挖;开挖至设计深度时预留10cm厚余量,采用人工配合机械开挖,确保不得扰动基面以下原状土,发生超挖或扰动基础时,按设计要求进行处理后进行下道工序施工。 (3)开挖基坑时,施工中要根据土质具体情况开挖放坡;开挖土方甩置安全范围内;以保证边坡在施工期内的稳定。 (4)闸分为进口段、闸室段、消力池段、出口连接段,施工时按伸缩缝分仓分块浇筑砼。各闸结构型式基本一致,采用相同方法进行施工。各段砼分三次浇筑:第一次浇筑基础垫层;第二次浇筑基础部分;第三次浇筑侧墙、翼墙及上部砼。 (5)钢筋制作安装:按照设计施工图纸要求对钢筋切断、弯曲、 绑扎和焊接。具体施工方法和要求详见涵管钢筋制作安装施工方法。 (6)模板支护:模板制作和安装偏差满足允许要求,具有足够的

水闸维修施工方案

某闸维修工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:某水利建筑安装工程有限公司编制人: 审核人: 编制日期: 2008年3月6日

第一章编制说明 一、编制依据 本施工组织设计的编制依据为: 1、工程施工图纸; 2、现场考察情况资料汇总; 3、工程应用的主要法规:《建筑法》《环境保护法》

二、编制程序 学习施工图→现场调查研究→明确施工部署→编制施工准备工作计划→确定施工方案并选用主要施工机械→编制施工进度计划→保证工期的技术组织措施→编制资源需要量计划→确定施工总平面布置计划、绘制施工总平面图→保证质量的技术组织措施→安全生产→文明施工→环境保护。 三、编制原则 全面响应招标文件的各项实质性要求,满足业主的需要和期望。实行项目法管理,通过劳务、设备、材料、资金等物资资源与不断优化的技术等信息资源在时间与空间上优化配置和动态管理,实现优质、高效、有序的组织施工。 1、结合实际,突出重点,兼顾一致,周密部署,合理安排。 2、平行流水、均衡作业,网络技术控制,保证工期。 3、规划创优,方案切实,措施到位,确保质量 4、推广使用新技术、新工艺,新材料。 四、施工与编制的指导思想 1、以满足业主对施工工期、工程质量及安全生产、文明施工的要求,及国家环境保护与水土保持的法规为前提。 2、以“建精品工程、创文明工地”为目标,优化施工组织、施工方案、施工资源、强化现场管理,确保建筑物外形美观,确保整个工程“优质、安全、快速、文明”施工。 3、以深化细化施工程序、施工方法、施工进度、设备配备、保证措施的先进性、合理性、可靠性为“关键”,把保证工期、创优质工程及文明施工建立在科学可行的技术基础之上。 4、以“精”为原则,对施工全过程的各种活动进行高标准控制,即方案上“精益求精”、工艺“精雕细刻”、配合上“精诚合作”。 五、编制内容 分别对工程施工条件、工程重点、难点的分析及其对策措施、施工总平面布置、施工组织机构、主要工序施工方案、施工进度、质量保证措施、安全保护措施、文明施工及环境保护等进行详细的阐述。 六、项目目标 我单位将本工程作为在市区的形象工程,将集中单位精华,大力弘扬“敬业、诚实、创新、拼搏”的管理精神,科学实施“干一项工程,树一座丰碑”的经营战略,按照“建精品工程、创文明工地”的总要求,确保实现以下工期、质量、管理目标: 1、工期目标: ①总工期:2008 年 3月6日-2008 年 4 月16日,总工期40日历天。 ②工程计划开工日期:2008年3月6日。 ③工程计划竣工日期:2008年4月10日前 2、质量目标:工程质量达到合格,无质量事故。 3、安全目标:杜绝重伤及人身伤亡事故;无重大的机械设备、火灾及交通事故;保证周围居民、设施的安全,杜绝因工程管理不善引发的各类事故的发生。 4、文明施工:工区整洁,工作有序,路畅人和,安全文明。 5、环境保护:保护工程周围的优美环境不受破坏,保障职工身体健康不受侵害。 七、履约 严格履行招标文件和合同有关条款,确保工程工期、质量、安全、文明施工目标实现。

水闸施工方案

水闸施工 本标段工程共有新建金鸡塘水闸1座。要求在枯水期内完成。 4.9.1、金鸡塘水闸主体砼及钢筋砼施工 (1)模板制安 模板施工应遵照水利电力部《SKJ207-82》规范的规定执行,模板应有足够强度,能承受砼的浇筑和捣固的侧压力与振动力,另外表面应光洁平整,接缝严密,不漏浆,以保证砼表面的质量。 模板的制作一般在工地木工厂完成,经检查合格后方可用于工程施工。现场安装时首先按砼结构物的施工详图测量放样,然后进行安装、调校,经检查验收合格后进行下道工序施工。模板支架必须具有足够的强度和刚度,一般采用10cm ×10cm 方木,结构特别复杂的部位可使用10cm×12cm方木条,固定模板的拉筋采用Φ14钢筋,间距0.75m×1.2m,特殊部位适当加密,模板安装前必须涂上脱模剂、拆模后清理干净。 模板的安拆采用人工进行,对承重部位的模板如出水流道涵管、顶模等均应搭设具有足够强度和刚度的支撑架,拆模时间应满足招标文件规定及施工规范要求,承重部位模板拆除需待砼达到一定的强度报监理人批准后方可进行。 本工程建筑物结构型式简单,均可直接使用组合钢模板,组合钢模板采用30×1500、20×1500、10×1500等型号,以便人工装拆。 (2) 钢筋制安 本工程钢筋规格型号较单一,制安强度较小,其制作可以在钢筋厂内完成,然后分批分编号运至施工现场进行绑扎、安装、焊接。 钢筋制安应符合水利电力部颁发的《SDJ207-82》规范要求,按照设计要求分批量采购工程所需的合格钢筋,钢筋制作以机械加工为主,安装采用人工绑扎。施工时我们将特别注意以下几点: ①钢筋进库应检查钢筋的出厂证明书和试验报告单是否齐全; ②钢筋进库后,对每批钢筋作拉力和冷弯试验; ③根据设计图纸和规范要求编制钢筋配料单并送监理人批准; ④钢筋的安装位置、间距、保护层及各部位钢筋大小的尺寸均应符合施工详图的规定。

水闸施工方案(1) - 副本

一、概述 本标段位于西宁市境内北川湟水河流域内,分水闸位于起点桩号0+000处,是连接内河与外河的分水建筑物,分水闸计划分两期施工,一期施工外河分水闸约30m宽,导流设置在原湟水河河道路内。一期工程完工后,将导流放置在外河分水闸东侧,进行分水闸二次施工。 二、分水闸主要工程量 堰工 四、施工计划工期 一期工程计划40天完工,二期工程计划60天完工,由于施工现场业主对影响工程施工进度的建筑物、高压电杆等没有拆除,工期暂定。

五、施工布置 1、施工交通:(1)一期主要施工交通道路从安康桥进入沿外河修建一条泥结石临时施工道路进入施工作业区,道路宽8m,泥结石厚0.8m。(2)二期的施工道路选择在安康桥进场,沿原河道西侧即旋喷桩轴线修建一条宽8m,厚0.8m泥结石道路。 2、施工用电:施工用电从二队生活区的变压器架设一条临时施工线路,采用高9m的的钢制线塔,四项50m2铜线架设。 3、施工用水:施工用水主要用作仓号冲洗、混凝土养护,可以用导流河内的水源。 4、施工通讯:采用对讲机与移动电话的配合,完成现场通讯任务。 5、施工平面布置:见附表 六、主要工程量的施工方法、工序 1、施工方法 (1) 根据本工程的特点,在施工安排时,充分发挥各种设备的特性,进行合理调配,施工过程中注意多创造工作面,减少设备运行相互干扰。 (2) 做好施工便道的布置,尽量减少各施工便道的交叉,主便道的宽度不小于8米,坡度不陡于8%。能够布置环线的尽量布置环线,以提高自卸汽车的施工效率。 (3) 闸基坑开挖时,设备和人员以闸基坑开挖施工为主,有填筑面时将开挖和填筑相结合进行,在填筑施工面不及时或土料含水量不在最优含水量范围或土料不能作为填筑土料时,则将开挖土方运至堆存场堆存或运到弃土场。 2、施工围堰、导流的主施工方法与工序 现场勘察→材料准备→测量放样→围堰填筑→编织袋投放、堆码 →粘土墙填筑→围堰加固。 (1)进行现场勘察,查看现场水文地质情况,另外选择好围堰用取土场地、准备好编织袋及其他有关工具、材料。 (2)根据现场实际情况确定开挖放坡程度及留出工作面,并测定出围堰位置,围堰按上、下游及水闸室西侧修建,上下游围堰各长约50m顶宽不小于3m,粘土芯墙1.5m,防冲袋设置两层。水闸西侧围堰长约100m顶宽不小于3m,粘土芯墙1.5m,防冲袋设置两层。 (3)水闸分两次建筑,一期修建水闸东侧约30m宽度,导流利用原河道,在原河道修筑上、下游及水闸西侧围堰。 (4)利用原河道修筑上、下游及水闸西侧围堰,若原河道砂砾石不足之处,利用挖掘机装土、自卸车运输、推土机推平碾压填筑围堰,围堰中部粘土填心,用打夯机夯实,防止围堰渗漏 滑坡,围堰高出水面2--3m,围堰顶宽3m,流水河中围堰迎水面坡度1∶1~1∶1.5,背水面边坡1∶