文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路检查及评级记录表

输电线路检查及评级记录表

输电线路检查及评级记录表
输电线路检查及评级记录表

至:线路新建工程施工项目部

以下是拟用于工程的“线路工程质量检查及评级记录表”,监理部按《标准化作业手册》要求拟定,请施工项目部在各工序施工过程中根据实际施工情况对应表格如实填写。(有不妥之处,请询监理项目部)。

线路工程质量检查及评级记录表目录:

1,线基1 现浇铁塔(等高斜柱式)基础专检及评级记录表

2,线基1-1 现浇铁塔(全方位高低腿斜柱式)基础检查及评级记录表

3,线基1-2 插入角钢式现浇铁塔(高低腿)基础检查及评级记录表

4,线基1-3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表

5,线基5 岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录表

6,线基6 灌注桩基检查及评级记录表

7,线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表

8,线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表

9,线线7 附件安装施工检查及评级记录表

10,线地1 接地装置施工检查及评级记录表

11,线防1 线路防护设施检查及评级记录表

12,线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表

13,线线5 导、地线耐液压管施工检查及评级记录表

14,线线6 紧线施工检查及评级记录表(耐段)

15,线统1 _____________分部工程(分项工程)评级统计表

16,线统2 _____________单位工程质量评级统计表

附件:表格

现浇铁塔(等高直柱式)基础及评级记录表(自检)

监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:

岩石、掏挖现浇铁塔(全方位高低腿直柱式)基础及评级记录表(自检)工程名称:线路新建工程

监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:插入角钢式现浇铁塔(高低腿)基础检查及评级记录表工程名称:

监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:

线基1-3现浇钢管杆基础检查及评级记录表

工程名称:

监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:岩石、掏挖铁塔基础及评级记录表(复检)

输电线路工程评级记录表

附录一路径复测、基础分坑及开挖检查记录表 1、线记1 路径复测记录表 (3) 2、线记2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表 (4) 附录二线路工程施工质量检查及评级记录表1、线基1 现浇铁塔基础检查及评级记录表 (5) 线基1—1 高低腿现浇铁塔基础检查及评级记录表 (6) 线基1—2 高低腿插入钢式现浇铁塔基础检查及评级记录表 (7) 线基1—3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表 (8) 线基1—4 现浇框架(连梁)基础检查及评级记录表 (9) 2、线基2 现浇铁塔拉线基础检查及评级记录表 (10) 3、线基3 装配式基础检查及评级记录表 (11) 4、线基4 混凝土电杆基础检查及评级记录表 (12) 5、线基5 岩/掏挖铁塔基础检查及评级记录表 (13) 6、线基6 灌注桩基础检查及评级记录表 (14) 7、线基7 贯入桩基础检查及评级记录表 (15) 8、线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 (16) 线塔1—1钢管杆组立检查及评级记录表(暂缺) 9、线塔2 拉线铁塔组立检查及评级记录表 (17) 10、线塔3 混凝土电杆组立检查及评级记录表 (18) 11、线塔4 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录表 (19) 12、线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 (20) 13、线线2 导、地线直线爆压管施工检查及评级记录表 (21) 14、线线3 导、地线耐爆压管施工检查及评级记录表 (22) 15、线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 (23) 16、线线5 导、地线耐液压管施工检查及评级记录表 (24)

17、线线6 紧线施工检查及评级记录表(耐段) (25) 18、线线7 附件安装施工检查及评级记录表 (26) 19、线线8 对地、风偏开对地距离检查及评级记录表 (27) 20、线线9 交叉跨越检查及评级记录表 (28) 21、线地1 接地装置施工检查及评级记录表 (29) 22、线防1 线路防护设施检查及评级记录表 (30) 附录三线路工程施工质量评级统计表 23、线统1 分部工程(分项工程)评级统计表 (38) 24、线统2 单位工程质量评级统计表 (39) 附录四OPGW复合光纤施工质量检验评定表 25、线线1(光)OPGW展放施工质量检查评级记录表 (31) 26、线线2(光)OPGW光纤接续质量检查评级记录表 (34) 27、线线6(光)OPGW紧线施工检查及评级记录表 (37) 28、线线7(光1)OPGW附件安装质量检查评级记录表 (32) 29、线线7(光2)OPGW接头盒、引下线附件安装施工质量评级记录表 (33) 30、——OPGW全程光纤接续损耗检查评级记录表 (35) 31、——OPGW全程光纤传输损耗检查评级记录表 (36)

[精编]输电线路现行检查记录表格

输电线路现行检查记录 表格

施工单位自备施工表格与记录模式 表A.1路径复测记录表(线记1) 表A.2被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 表A.3普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.4地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 表A.5杆塔号对照表(线记5) 表B.1现浇铁塔基础检查及评级记录(线基1) 表B.2现浇、掏挖(不等高)铁塔基础检查及评级记录(线基2) 表B.3铁塔拉线(含锚杆)基础检查及记录(线基3) 表B.4岩石铁塔基础检查及记录(线基4) 表B.5混凝土电杆基础检查及记录(线基5) 表B.6角钢插入式(等高)基础检查及评级记录(线基6) 表B.7角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基7) 表B.8角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基8) 表B.9角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基9) 表B.10贯入桩基础检查及评级记录(线基10) 表B.11挖孔桩基础检查及评级记录(线基11) 表B.12自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔1) 表B.13拉线铁塔组立检查及评级记录(线塔2) 表B.14铁塔拉线压接管检查及评级记录(线塔3) 表B.15混凝土电杆组立检查及评级记录(线塔4)

表B.16自立式铁管杆组立检查及评级记录(线塔5) 表B.17导、地线展放施工检查及评级记录(线线1) 表B.18导、地线直线液压管施工检查及评级记录(线线2)表B.19导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3)表B.20导地线紧线施工检查及评级记录(线线4) 表B.21导地线附件安装施工检查及评级记录(线线5) 表B.22对地、风偏开方对地距离检查及评级记录(线线6)表B.23交叉跨越检查及评级记录(线线7) 表B.24复合光缆OPGW展放施工检查及评级记录(线光1)表B.25复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光2)表B.26复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光3)表B.27复合光缆OPGW现场开盘测试报告(线光4) 表B.28复合光缆OPGW接头衰减测试报告(线光5) 表B.29复合光缆OPGW纤芯衰减测试报告(线光6) 表B.30接地装置施工检查及评级记录(线地1) 表B.31线路防护设施一览表(线防1) 表C.1 分部工程质量评级统计表(线统1) 表C.2 单位工程质量评级统计表(线统2) 表A.1路径复测记录表(线记1) 工程名称:

电力线路工程施工质量检查及评级记录表(DOC 45页)

电力线路工程施工质量检查及评级记录表(DOC 45页)

路径复测、基础分坑及开挖检查记录表 1、线记1 路径复测记录表 (33) 2、线记2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表 (34) 线路工程施工质量检查及评级记录表 1、线基1 现浇铁塔基础检查及评级记录表 (35) 线基1—1 高低腿现浇铁塔基础检查及评级记录表 (36) 线基1—2 高低腿插入钢式现浇铁塔基础检查及评级记录表 (37) 线基1—3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表(暂缺) 线基1—4 现浇框架(连梁)基础检查及评级记录表 (38) 2、线基2 现浇铁塔拉线基础检查及评级记录表 (39) 3、线基3 装配式基础检查及评级记录表 (40) 4、线基4 混凝土电杆基础检查及评级记录表 (41) 5、线基5 岩石/掏挖铁塔基础检查及评级记录表 (42) 6、线基6 灌注桩基础检查及评级记录表 (43) 7、线基7 贯入桩基础检查及评级记录表 (44) 8、线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 (45) 线塔1—1钢管杆组立检查及评级记录表(暂缺) 9、线塔2 拉线铁塔组立检查及评级记录表 (46) 10、线塔3 混凝土电杆组立检查及评级记录表 (47) 11、线塔4 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录表 (48) 12、线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 (49) 13、线线2 导、地线直线爆压管施工检查及评级记录表 (50) 14、线线3 导、地线耐张爆压管施工检查及评级记录表 (51) 15、线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 (52) 16、线线5 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录表 (53)

发电机房现场安全检查表

发电机房现场安全检查表 (共六部分;不包括发电机使用的柴油储或油库、使用工具 加注汽油、柴油操作等) 序号检查项目检查内容 1. 一当采用发电机与电力系统连接时,应报发电机机当地供电部门许可,并备案。 房基本要发电机应固定位置,移动式发电机有固 2.求定保存位置;由专人管理和操作,并定 期进行运行测试。 储存的油品应单独存放,按油品存放点3.控制,与发电机保持距离;超过当日用 量的应在油库储存。 4.机房内应有良好的采光和通风;禁止堆放杂物和易燃、易爆物品。 5.备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置,防止向电网反送电。 1. 二设备铭牌完好、清晰,相关额定参数符发电机合运行规定。 设备绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、 2.可靠;外露的带电部位及其他危险部位 应有防护罩等遮栏与安全警示标识。 发电机并联运行必须满足频率相同、电 3.压相同、相位相同和相序相同的条件才能进行;准备并联运行的发电机应均进入正常稳定运转。 4.移动式发电机,使用前应将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 1.三配置低压验电器、低压绝缘手套、低压

固定式发绝缘靴等安全用具和防护用品,明确保 电机房安管责任人。 全用具和各种安全用具和防护用品完好无损,正 防护用品确存放,实物上张贴定期检验合格的标 志;检测周期按国家和地方相应标准执2. 行;其中绝缘手套、绝缘靴每半年由供 电部门或其指定的具有资质的单位进行 一次检验,保存记录。 四现场有岗位操作规程,作业人员熟悉并1.运行和管执行其内容。(现场有电脑或显示装置的 理可使用电子版本) 除值班人员外,未经许可禁止其它人员2.进入机房。 发电机启动前应认真检查各部分接线是 3.否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常,压力是否符合要求,接地线是否良好。 发电机开始运转后,确认情况正常后, 4.方可调整发电机至额定转速;负荷应逐 步增大,力求三相平衡。 运行中的发电机应密切注意发动机声 音,观察各种仪表指示是否在正常范围5.之内;检查运转部分是否正常、通风是 否良好、发电机温升是否过高,并保存 运行记录。 五配电线路,应穿金属管或非燃硬塑料管1.室内电气保护,线路架空或在地面穿金属管敷设; 线路和设线路完好无损,无接头、破损、老化或

输电线路现行检查记录表格模板

施工单位自备施工表格与记录模式 表A.1 路径复测记录表(线记1) 表A.2 被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 表A.3 普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.4 地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 表A.5 杆塔号对照表(线记5) 表B.1 现浇铁塔基础检查及评级记录(线基1) 表B.2 现浇、掏挖(不等高)铁塔基础检查及评级记录(线基2) 表B.3 铁塔拉线(含锚杆)基础检查及记录(线基3) 表B.4 岩石铁塔基础检查及记录(线基4) 表B.5 混凝土电杆基础检查及记录(线基5) 表B.6 角钢插入式(等高)基础检查及评级记录(线基6) 表B.7 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基7) 表B.8 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基8) 表B.9 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基9) 表B.10 贯入桩基础检查及评级记录(线基10) 表B.11 挖孔桩基础检查及评级记录(线基11) 表B.12 自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔1) 表B.13 拉线铁塔组立检查及评级记录(线塔2)

表B.14 铁塔拉线压接管检查及评级记录(线塔3) 表B.15 混凝土电杆组立检查及评级记录(线塔4) 表B.16 自立式铁管杆组立检查及评级记录(线塔5) 表B.17 导、地线展放施工检查及评级记录(线线1) 表B.18 导、地线直线液压管施工检查及评级记录(线线2)表B.19 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3)表B.20 导地线紧线施工检查及评级记录(线线4) 表B.21 导地线附件安装施工检查及评级记录(线线5) 表B.22 对地、风偏开方对地距离检查及评级记录(线线6)表B.23 交叉跨越检查及评级记录(线线7) 表B.24 复合光缆OPGW展放施工检查及评级记录(线光1)表B.25 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光2)表B.26 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光3)表B.27 复合光缆OPGW现场开盘测试报告(线光4) 表B.28 复合光缆OPGW接头衰减测试报告(线光5) 表B.29 复合光缆OPGW纤芯衰减测试报告(线光6) 表B.30 接地装置施工检查及评级记录(线地1) 表B.31 线路防护设施一览表(线防1) 表C.1 分部工程质量评级统计表(线统1) 表C.2 单位工程质量评级统计表(线统2)

燃气安全检查登记表

单位 法人 (个人) 地址电话 检查时间年月日是否取证是□否□ 检查类型天然气□液化气□加气站□锅炉□灶台□ 检查项目标准检查情况检查项目标准检查情况检查项目标准检查情况 安全制度健全上墙工作及照明用电进管固定防爆灯具 启动时使用灶台使用 抽油烟设备 责任书签订并认真履行报警装置显示正常灶台点火专用 应急措施落实到位管线涂漆不拽物不漏气接 开关阀门专用口不松 安全专人管理灶台省注册登记证私接不准 消防通道畅通灶台与燃气钢管连接接口不松, 盗用不准胶管使用 1 年半换新 消防设备配置齐全通风自然通风燃气取暖器禁止使用配电装置绝缘箱式防火间距有隔板距 2 米 处理情况: 结论: 检查人(签字):负责人(签字): 检查被查单位 企业(盖章) (个人) 单位盖章 年月日 注: 1、类型、取证打“√”2、此表一式三份,一份企业存档、一份交燃气办、一份交被查单位(个人)。

单位 法人 (个人) 地址电话 检查时间年月日是否取证是□否□ 检查类型天然气□液化气□加气站□锅炉□灶台□ 检查项目标准检查情况检查项目标准检查情况检查项目标准检查情况安全制度健全土墙配电装置绝缘箱式自然通风 责任书签订并认真履行工作及照明用电进管固定防爆灯具锅炉房不准住人 应急预案建立健全报警装置显示正常不准堆放杂物卫生清洁 安全专人管理管线涂漆不拽物不漏 年度检修检修报告气、接口不松 操作人员持证上岗锅炉房位置符合要求各类仪表指示正常 消防通道畅通警示标志醒目 运行时启动锅炉运行 强制通风 消防设备配置齐全门及窗户向外开 国标正常运循环系统 行 烟道烟筒直立畅通、不 锅炉使用逐日登记漏烟 处理情况: 结论: 检查人(签字):负责人(签字): 检查被查单位 企业(盖章) (个人) 单位盖章 年月日 注: 1、类型、取证打“√”2、此表一式三份,一份企业存档、一份交燃气办、一份交被查单位(个人)。

输电线路工程施工材料归档清单

施工文件 施工管理 1. 施工项目管理实施规划(施工组织设计)及报审 2. 施工方案(技术措施、作业指导书)及报审 3. 施工技术交底记录 4. 工程进度计划(调整计划)及报审 设计变更 1. 工程设计变更单及报审 2. 变更设计联系单及报审 3. 工程设计变更执行报验单 4. 设计变更单及工程联系单汇总表 5. 材料、零部件、设备代用审批 杆塔及基础 开工文件 1. 开工报告 2. 开工报审 质量验评划分 1. 质量验评划分及报审 2. 工程质量等级评定及汇总表(分部分项)

土石方工程 1.分部工程开工报审 2.路径复测记录表及报审 3. 普通基础分坑及开挖检查记录 4. 掏挖式基础分坑检查记录 5. 灌注桩基础分坑检查记录 6. 施工基面及电气开方检查记录 7. 其它 基础工程 1. 分部工程开工报审 2. 现浇铁塔基础检查及评级记录 3. 现浇铁塔拉线基础(含锚杆拉线)检查及评级记录 4. 装配式基础检查及评级记录 5. 混凝土电杆塔基础检查及评级记录 6. 岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录 7. 灌注桩基础检查及评级记录 8. 灌注桩群桩基础检查及评级记录 9. 贯入桩基础检查及评级记录 10.隐蔽工程(基础浇前、支模)签证记录 11.隐蔽工程(基础浇制)签证记录 12.隐蔽工程(基础拆模)签证记录 13.隐蔽工程灌注桩(挖孔桩)签证记录

14. 隐蔽工程灌注桩(挖孔桩)基础承台(连梁)签证记录 杆塔工程 1. 分部工程开工报审 2.自立式铁塔组立检查及评级记录 3. 拉线铁塔组立检查及评级记录 4. 混凝土电杆组立检查及评级记录 5. 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录 质量保证资料 1. 水泥出厂证明(合格证、检验报告)、复试报告、跟 踪台帐及报审 2. 砂、石、非饮用水等试验报告、跟踪台帐及报审 3. 混凝土配合比试验报告、跟踪台帐及报审 4. 砂浆配合比试验报告及报审 5. 混凝土掺合料、外加剂试验报告及报审 6. 预拌(商品)混凝土出厂资料 7. 混凝土试块试压报告、混凝土试块抗压强度检验报告及报审 8. 砂浆抗压强度试验报告及报审 9. 钢材出厂证明(合格证、检验报告)、复试报告、跟踪台帐及报审 10.钢筋焊接接头力学性能检测报告、钢筋混凝土用钢筋性能检测报告及报审 11.土壤击实试验报告及报审 12.桩基检测报告及报审 13.灰土地基检测报告 14.地脚螺栓、角钢等出厂证明文件、焊接试验报告及报审

DL5168-2016 110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验 及评定规程 DL/T5168-2016 施行日期:2016年7月1日

目录 110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1) DL/T5168-2016 (1) 表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3) 表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4) 表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6) 表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7) 表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8) 表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9) 表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10) 表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11) 表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12) 表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13) 表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14) 表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15) 表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16) 表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17) 表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18) 表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19) 表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20) 表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21) 表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22) 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23) 表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24) 表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (24) 表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (25) 表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (26) 表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (27) 表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) (29) 表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) (30) 表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (31) 表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (32) 表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (33) 表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (34) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (35) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (36)

输电线路检查及评级记录表

至:线路新建工程施工项目部 以下是拟用于工程的“线路工程质量检查及评级记录表”,监理部按《标准化作业手册》要求拟定,请施工项目部在各工序施工过程中根据实际施工情况对应表格如实填写。(有不妥之处,请询监理项目部)。 线路工程质量检查及评级记录表目录: 1,线基1 现浇铁塔(等高斜柱式)基础专检及评级记录表 2,线基1-1 现浇铁塔(全方位高低腿斜柱式)基础检查及评级记录表 3,线基1-2 插入角钢式现浇铁塔(高低腿)基础检查及评级记录表 4,线基1-3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表 5,线基5 岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录表 6,线基6 灌注桩基检查及评级记录表 7,线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 8,线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 9,线线7 附件安装施工检查及评级记录表 10,线地1 接地装置施工检查及评级记录表 11,线防1 线路防护设施检查及评级记录表 12,线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 13,线线5 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录表 14,线线6 紧线施工检查及评级记录表(耐张段) 15,线统1 _____________分部工程(分项工程)评级统计表 16,线统2 _____________单位工程质量评级统计表

附件:表格 现浇铁塔(等高直柱式)基础及评级记录表(自检)

监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人: 岩石、掏挖现浇铁塔(全方位高低腿直柱式)基础及评级记录表(自检)

监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:插入角钢式现浇铁塔(高低腿)基础检查及评级记录表

DLT-《kV~kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》部分表格.docx

DLT-《kV~kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》部分表格.docx

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

3 监理: 专职质检员: 施工负责人: 检查人: 表A.0.1 路径复测记录表格(线记1) 桩 号 塔 号 铁 塔 型 式 档距(m ) 线路转角 塔位高程 (m ) 桩位移 (m ) 被跨越物 (或地形凸起点) 备注 设计值 实测值 偏差值 设计值 实测值 偏差值 设计值 实测值 方向 位移值 名称 高程 (m ) 与邻近杆塔最 近水平距离 桩 号 距离 (m ) — — — — — — — — — — — —

表A.0.2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记2) 桩号塔 号 杆塔型基础型施工日期年月日 呼称高施工基面检查日期年月日 序 号 检查项目允许偏差检查结果备注 1 转角杆塔角度 设计值: 允许偏差:1′30″ 实测值:实测偏差: 2 整基基础中心位 移(mm) 顺线路:转角塔30 横线路:30 实测偏差: 3 基础根开及对角 线尺寸a(mm) 设 计 值 AB:DA: BC:AC: CD:BD: AB BC CD DA ±0.2% AC BD 4 基础坑深(mm)设计值: A B C D 普通基础:+100,-50 拉线基础:+100,0 29

30 5 拉线基础坑底尺寸(mm ) 设计值: 6 拉线基础坑位置 (mm ) 设计值: ±1%L b A B C D 7 拉线基础坑深 (mm) 设计值: +100,0 8 拉线坑马道坡度 及方向 符合设计要求 备注 a 不等高基础以两个半根开和两个半对角线表示。 b L 为拉线基础坑中心至拉线挂点水平距离。 监理: 专职质检员: 施工负责人: 检查人:

35KV送电线路隐蔽工程验收记录表.doc

施工方案 隐蔽工程验收记录表 编号: BJ-001 工程名称35KV北镜线输电线路改造工程 验收项目土方、钢筋、混凝土验收日期2012年 03 月 02 日验收部位1#塔基础

验收依据:施工图图号ST-TJ15 施工方案 设计变更 / 洽商(编号/ )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: C20材料用料 kg/ m 3: 混凝土: 30.32 立方米,钢材: 627.6公斤(全塔材料用量) 名称规格长度(毫米)数量(根)重量( kg) 主筋φ20 2745 20 135.6 主筋φ16 2695 8 34.0 箍筋φ8 8052 66 44 底脚螺栓M30 8(A3) 81.4 垫铁-30 8 18.8 混凝土C20 15.16立方米 验收内容: 土方工程: 1、基底土质;2、基底标高; 3、基坑轮廓尺寸; 4、回填土 钢筋工程: 1、钢筋的品种、级别、规格; 2、钢筋的配筋数量、位置、间距; 3、钢 筋绑扎、安装情况; 4、保护层厚度。 混凝土工程: 1、混凝土配合比及强度;22、底板断面及立柱断面尺寸;

整度 4、垂直度; 5、整基基础中心位移、整基基础扭转; 6、基础根开及对角线尺寸; 7、同组底角螺栓中心与立柱中心偏移; 8、基础顶面高差

检查意见: 经检查: 1、基底土质为普通土;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,无 地下水; 2、钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求; 3、混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣 符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为 C20,施工时留有试块,有试压报告; 4、基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度、整基基础中心位 移、整基基础扭转;基础根开及对角线尺寸;同组底角螺栓中心与立柱中心偏移;基础顶面 高差等均符合施工质量验收规范要求。同意进行下道工序。 检查结论:√□同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 施工单位 :桦南县通达电力安装有限公司 签监理(建设)单位 项目专业质量检查 字专业技术负责人专业工长(施工员) 员 栏 隐蔽工程验收记录表

输电线路竣工资料

输电线路竣工资料整理完目录 110KV大唐风电输变电线路工程 东平普惠电力工程有限公司施工段 工程竣工资料移交清册 卷册名称 第一卷工程开工报审 1.1 工程概况 1.2 工程开工报审表 1.2.1开工报告 1.3 施工项目部管理人员资格报审表(1)管理人员资格证书 1.4 分部竣工报告特种作业人员报审表(1)特种作业人员证书 1.5 大中型施工机械进场/现场申报表 1.6主要施工机械/工器具/安全用具报审表(1)工器具检验检定证书 第二卷设计文件 第一册竣工图 第二册施工图会审纪要 (1)复测记录表 (2)绝缘电阻检测表 (3)施工图会审纪要 第三册设计变更文件及往来文件 (1)设计更改通知单 第三卷施工管理文件 第一册施工组织设计 (1)施工组织设计报审表 第二册工程质量管理文件 (1)工程质量管理目标 (2)特殊工种人员统计报表 (3)施工进度计划报审表 第三册技术安全管理资料 (1)基础施工技术、安全交底记录(2)杆塔组立施工技术、安全交底记录(3)架线施工技术、安全交底记录(4)(基础工程施工作业指导书) (5)(杆塔组立施工作业指导书) (6)(架线施工作业指导书) 第四册工程监理文件 (1)监理工作联系单

(2)工程联系单 第四卷材质资料 第一册水、砂、石及水泥的试验报告、产品质量证书及合格证(1)水、砂、石及水泥的试验报告、产品质量证书及合格证第二册基础钢筋、地脚螺栓产品质量证书及复试报告 (1)主要材料供货商资质报审表 (2)基础钢筋、地脚螺栓产品质量证书及复试报告 第三册导、地线产品质量证明书、合格证及各种试验报告(1)地线)产品质量证明书、合格证 (2)导线(产品质量证明书、合格证及检验报告 第四册金具产品质量证书、合格证及试验报告 (1)金具产品质量证书、合格证及试验报告 第五卷工程质量检验质料 第一册施工质量验收及评定范围划分报审表 (1)质量验收分级项目划分表 (2)单位工程质量验收与评定记录 (3) 土石方工程分部工程质量验收记录 (4)基础工程分部部工程质量验收记录 (5)杆塔工程分部工程质量验收记录 (6)架线工程分部工程质量验收记录 (7)接地工程分部工程质量验收记录 (8)电缆工程分部工程质量验收记录 第二册检查评级记录 (1)现浇铁塔基础检查及评级记录 (2)自立式铁铁塔组立检查及评级记录 (3)导、地线展放施工质量检查评级记录 (4)电缆敷设质量检查评级记录 (6)接地装置质量检查评级记录表

电力线路工程施工质量检查及评级记录表word精品

路径复测、基础分坑及开挖检查记录表 1、线记1 路径复测记录表 (33) 2、线记2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表 (34) 线路工程施工质量检查及评级记录表 1、线基1 现浇铁塔基础检查及评级记录表 (35) 线基1—1 高低腿现浇铁塔基础检查及评级记录表 (36) 线基1—2 高低腿插入钢式现浇铁塔基础检查及评级记录表 (37) 线基1—3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表(暂缺) 线基1—4 现浇框架(连梁)基础检查及评级记录表 (38) 2、线基2 现浇铁塔拉线基础检查及评级记录表 (39) 3、线基3 装配式基础检查及评级记录表 (40) 4、线基4 混凝土电杆基础检查及评级记录表 (41) 5、线基5 岩石/掏挖铁塔基础检查及评级记录表 (42) 6、线基6 灌注桩基础检查及评级记录表 (43) 7、线基7 贯入桩基础检查及评级记录表 (44) 8、线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 (45) 线塔1—1钢管杆组立检查及评级记录表(暂缺)

9、线塔2 拉线铁塔组立检查及评级记录表 (46) 10、线塔3 混凝土电杆组立检查及评级记录表 (47) 11、线塔4 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录表 (48) 12、线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 (49) 13、线线2 导、地线直线爆压管施工检查及评级记录表 (50) 14、线线3 导、地线耐张爆压管施工检查及评级记录表 (51) 15、线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 (52) 16、线线5 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录表 (53) .. 17、线线6 紧线施工检查及评级记录表(耐张段) (54) 18、线线7 附件安装施工检查及评级记录表 (55) 19、线线8 对地、风偏开方对地距离检查及评级记录表 (56) 20、线线9 交叉跨越检查及评级记录表 (57) 21、线地1 接地装置施工检查及评级记录表 (58) 22、线防1 线路防护设施检查及评级记录表 (59) 线路工程施工质量评级统计表 23、线统1 分部工程(分项工程)评级统计表 (60) 24、线统2 单位工程质量评级统计表 (61) OPGW复合光纤施工质量检验评定表 25、线线1(光)OPGW展放施工质量检查评级记录表 (62)

输电线路检查及评级记录表

输电线路检查及评级记 录表 The manuscript was revised on the evening of 2021

至:线路新建工程施工项目部 以下是拟用于工程的“线路工程质量检查及评级记录表”,监理部按《标准化作业手册》要求拟定,请施工项目部在各工序施工过程中根据实际施工情况对应表格如实填写。(有不妥之处,请询监理项目部)。 线路工程质量检查及评级记录表目录: 1,线基1 现浇铁塔(等高斜柱式)基础专检及评级记录表 2,线基1-1 现浇铁塔(全方位高低腿斜柱式)基础检查及评级记录表 3,线基1-2 插入角钢式现浇铁塔(高低腿)基础检查及评级记录表 4,线基1-3 现浇钢管杆基础检查及评级记录表 5,线基5 岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录表 6,线基6 灌注桩基检查及评级记录表 7,线塔1 自立式铁塔组立检查及评级记录表 8,线线1 导、地线展放施工检查及评级记录表 9,线线7 附件安装施工检查及评级记录表 10,线地1 接地装置施工检查及评级记录表 11,线防1 线路防护设施检查及评级记录表 12,线线4 导、地线直线液压管施工检查及评级记录表 13,线线5 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录表 14,线线6 紧线施工检查及评级记录表(耐张段) 15,线统1 _____________分部工程(分项工程)评级统计表 16,线统2 _____________单位工程质量评级统计表

附件:表格 现浇铁塔(等高直柱式)基础及评级记录表(自检) 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:

岩石、掏挖现浇铁塔(全方位高低腿直柱式)基础及评级记录表(自检) 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:

燃气公司场站安全检查表

LNG气化站安全检查表 受检单位:检查日期: 序 号 检查项目检查内容检查标准和要求检查结果限期整改时间 1 门卫管理管理制度门卫室有门卫管理和登记制度上墙并严格执行 出入口警示标示 出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”、“禁打手 机”、“严禁吸烟”等安全警示标志、安全事项告知 牌和进站须知牌 火种箱 在进站处设置火种箱,对进出车辆和人员进行登记 并收取火种、关闭手机存放至火种箱 出入口应急指引 应在大门出入口处设置应急指引、紧急集合点指示 牌及紧急疏散图 报警设施 应在门口或值班室设置电控报警喇叭,站区内任何 岗位的作业人员均能听到电控报警喇叭的报警声出入车辆检查 生产区正常情况下禁止车辆进出,车辆确需进入 时,需安装阻火器,并经值班人员检查确认,做好 登记台账。 出入人员检查对进出人员进行登记并收缴火种、关闭手机。 视频监控系统 站区应设置视频监控系统,防爆区域内须配备防爆 型监控摄像头,卸车区、出入口配置高清摄像头, 并具备远传功能。视频监控存储时间不小于2个月。 2 总平面 布置 站址选择 选址应符合城镇总体规划的要求,并避开地震带、 地基沉陷、废弃矿井等地段。 站场布置及围墙 应划分生产区和辅助区,应设置高度不低于2m的 不燃烧实体围墙,围墙应完好,无破损。 防火间距 放散管、储罐、卸车口等位置安全间距应该满足 GB50028要求。 液化天然气钢瓶 灌装 储存液化天然气钢瓶的总容积不大于2m3电气设备 站内工作区域内的用电设施均应具备相应的防爆 性能,电缆引入处应密封良好,无破损现象。

消防通道消防车道宽度不小于4m,当罐总容积小于500m3时,可设置尽头式消防通道和面积不小于12*12m的回车场。消防通道应保持畅通,消防通道两侧无妨碍消防作业的树木和构筑物。 周边道路周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救 护和疏散要求。 站内道路道路路面应平整、路基稳定、边坡蒸汽、排水良好,有必要的交通标志,跨越道路架设的管线高度应符 合规范要求。 站区出入口 生产区和辅助区至少应各设1个对外出入口。当LNG超过1000m3时,生产区应设2个对外出入口, 其间距不应小于30m。 防撞措施临近道路路边的设备和管线应设有防撞装置或采 取防撞措施。 站区绿化生产区内严禁种植油性植物,绿化不得侵入道路, 绿化不得阻碍救援。 3 中控室及 运行记录 中控室监控 气化站应设置中控室和监控系统,站区相关运行参 数应采用就地及总控室两种显示方式,控制系统采 用PC+PLC组成。 联锁控制系统及 紧急切断 站区中控监控系统对关键参数采用连锁控制,故障 情况下,可同时自动或手动关闭储罐的进出液气动 紧急切断阀。 LNG储罐监控 LNG储罐应设置有电脑实时监控系统,储罐应设高 低报警、压力报警、空温式汽化器出口设低温报警 连锁系统。 加臭记录记录每次加臭时间、加臭量 调压器运行记录每天定时记录调压器运行状态 气化装置运行记 录 每天定时记录气化装置运行状态 卸车记录 车辆证照、人员证照、车辆检查情况、装卸时间、 称重、责任人等 储罐运行状况 每天定时记录储罐压力、液位、温度等数据,并确 定是否超过警戒值

输电线路铁塔检验规程

江苏FEE有限公司文件 发放号: 使用者:铁塔检验规程

铁塔检验规程 一、目的: 为规范本公司铁塔质量的检验,确保产品质量,并符合国家相关标准,制定本规程。 二、适用范围: 本规程适用于输电线路铁塔制造各工序、半成品、成品的检验。 三、引用标准: 1.《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T 2694-2003) 2.《钢结构焊逢外形尺寸》(JB/T 7949-1999) 3.《输电线路铁塔质量分等标准》(SDZ025-87) 4.《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌技术要求》GB/T13912 5.《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 四、检验工具、设备: 直角尺、卷尺、游标卡尺、角度尺、焊逢检验尺、锌层测厚仪、自动碳硫分析仪、自动锰磷硅分析仪、万能试验机、超声波探伤仪、验钢镜、硫酸铜试验、锤击试验、数显卡尺等。 五、职责: 质检员要严格按照标准、工艺文件、图纸对已加工产品进行检验并要作出准确的判定。 材料热浸镀锌由镀锌专职检验员负责检验。 无损探伤由探伤专职检验员负责检验。 生产过程中加工人员须进行自检、互检。 六、检验内容: 1、角钢切断 职责: 操作工在下料前首先检验所下材料的规格、材质与下料单是否符合,有无表面缺陷,确认后才能进行使用,并对首件进行检验,专职检验员应对主材、接头和腹材批量超过16件的进行首检,并做好检验记录。 检验标准: 切断是对切断断口的检验,其断口上不得有裂纹和大于1.0mm的边缘缺棱,切断处切割平面度为(t 为厚度)且不大于2.0mm,割纹深度不大于0.3mm,局部缺口深度允许偏差1.0mm。检验项目与允许偏差值见表1 表1 序号项目允许偏差图例 1预定尺寸: 长度L或宽度B ± 2切断面垂直度 (边缘斜度)P ≤t/8 且不大于 3角钢端部垂直度P ≤3b/100 且不大于 4角钢顶端及边端剪切拉角< 切断部分检验方法: 1.3.1 检测角钢两端头剪切后的倾斜度,用号料过线直角尺检测。 1.3.2 检测角钢两端头剪切后的长度,用钢卷尺检测。 1.3.3 检测角钢两端头剪切后的直线度、平面度,用钢板尺及专用平直尺检测。 1.3.4 检测角钢两端头剪切后拉角,用手触摸。 1.3.5 检测角钢肢宽、厚度,用游标卡尺进行测量。 检验量:每一种编号按量抽检5%,且不得少于4件。并填写完整的检验记录。

输电线路铁塔检验规程

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 江苏FEE有限公司文件 发放号: 使用者:铁塔检验规程

2005年12月19日发布2005年12月26日实施 铁塔检验规程 一、目的: 为规范本公司铁塔质量的检验,确保产品质量,并符合国家相关标准,制定本规程。 二、适用范围: 本规程适用于输电线路铁塔制造各工序、半成品、成品的检验。 三、引用标准: 1.《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T 2694-2003) 2.《钢结构焊逢外形尺寸》(JB/T 7949-1999) 3.《输电线路铁塔质量分等标准》(SDZ025-87) 4.《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌技术要求》GB/T13912 5.《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 四、检验工具、设备: 直角尺、卷尺、游标卡尺、角度尺、焊逢检验尺、锌层测厚仪、自动碳硫分析仪、自动锰磷硅分析仪、万能试验机、超声波探伤仪、验钢镜、硫酸铜试验、锤击试验、数显卡尺等。 五、职责: ●质检员要严格按照标准、工艺文件、图纸对已加工产品进行检验并要作出准确的判定。 ●材料热浸镀锌由镀锌专职检验员负责检验。 ●无损探伤由探伤专职检验员负责检验。 ●生产过程中加工人员须进行自检、互检。 六、检验内容: 1、角钢切断 1.1 职责: 操作工在下料前首先检验所下材料的规格、材质与下料单是否符合,有无表面缺陷,确认后才能进行使用,并对首件进行检验,专职检验员应对主材、接头和腹材批量超过16件的进行首检,并做好检验记录。 1.2检验标准: 切断是对切断断口的检验,其断口上不得有裂纹和大于1.0mm的边缘缺棱,切断处切割平面度为0.05t(t为厚度)且不大于2.0mm,割纹深度不大于0.3mm,局部缺口深度允许偏差1.0mm。检验项目与允许偏差值见表1 表1 序号项目允许偏差图例 1 预定尺寸: 长度 L或宽度B ±2.0 2 切断面垂直度 (边缘斜度)P ≤t/8 且不大于3.0 3 角钢端部垂直度P ≤3b/100 且不大于3.0 4 角钢顶端及边端剪切拉角<1.0 1.3切断部分检验方法: 1.3.1 检测角钢两端头剪切后的倾斜度,用号料过线直角尺检测。

线路质量验评及评定记录表填写说明

线路工程施工记录表格 填写说明 一、总的说明 1根据《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录),线路工程检查记录共2种表格形式,检查及评级记录共22种表格形式。原则上,检查记录不进行质量评定,检查及评级记录须进行质量评定,检查记录、检查及评级记录均须归档移交。 2根据江苏省内线路工程的实际情况,线路工程常用施工记录共18种表格形式,其中:路径复测记录1种,普通基础分坑及开挖检查记录1种,基础记录4种,杆塔记录1种,架线记录6种,接地安装记录1种,OPGW光缆记录4种。具体详见附件1。为便于填写和使用,公司在保证《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录)表格内容不变的情况下,对部分表格作了适当的修改和补充。本填写说明对该18种施工记录表格的填写作出了具体的规定。3记录表中填写的桩号为线路杆塔明细表中给定的杆塔桩号。施工时,若运行塔号尚未排定,可先不填,待运行塔号正式排定后再统一填写。记录表中填写的桩号应与杆塔明细表中的杆塔桩号一致。例如:T1、N12等。 4记录表中填写的塔型(杆塔型式)应与线路杆塔明细表中一致。 例如:SDJ14(24)、SZT24(42)等。 5施工、检查日期应分别填写单元工程最后完成施工日期和自检日期,施工、检查日期应填写完整。例如:2004年2月18日 6“施工基面”栏主要填写基础基面处理情况,如基础降低基面500mm,则填写“-500”,如基础基面不需处理,则填写“0”。 7“基础型式”栏分别填写基础配置表中规定的4只基础腿的基础型式。“基础型式” 栏内的A、B、C、D仅说明A、B、C、D4只基础腿的基础型式的具体填写位置,表格填写时,应将A、B、C、D字样去除。 8线路前进方向应以设计文件中明确的线路前进方向为准,并以此分“前、后、左、右”及“送电侧、受电侧”。 例如: A 江北变双泗变 B 江北变双泗变 送电线路前进方向 备注:⑴A为T3铁塔送电侧、受电侧的规定。

输电线路工程施工资料归档清单

施工文件施工管理 1. 施工项目管理实施规划(施工组织设计)及报审 2. 施工方案(技术措施、作业指导书)及报审 3. 施工技术交底记录 4. 工程进度计划(调整计划)及报审 设计变更 1. 工程设计变更单及报审 2. 变更设计联系单及报审 3. 工程设计变更执行报验单 4. 设计变更单及工程联系单汇总表 5. 材料、零部件、设备代用审批 杆塔及基础 开工文件 1. 开工报告 2. 开工报审 质量验评划分 1. 质量验评划分及报审 2. 工程质量等级评定及汇总表(分部分项) 土石方工程 1.分部工程开工报审 2.路径复测记录表及报审 3.3. 普通基础分坑及开挖检查记录 4.4. 掏挖式基础分坑检查记录 5.5. 灌注桩基础分坑检查记录

6.6. 施工基面及电气开方检查记录 7.7. 其它 8.基础工程 1. 分部工程开工报审 2. 现浇铁塔基础检查及评级记录 3. 现浇铁塔拉线基础(含锚杆拉线)检查及评级记录 4. 装配式基础检查及评级记录 5. 混凝土电杆塔基础检查及评级记录 6. 岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录 7. 灌注桩基础检查及评级记录 8. 灌注桩群桩基础检查及评级记录 9. 贯入桩基础检查及评级记录 10.隐蔽工程(基础浇前、支模)签证记录 11.隐蔽工程(基础浇制)签证记录 12.隐蔽工程(基础拆模)签证记录 13.隐蔽工程灌注桩(挖孔桩)签证记录 14. 隐蔽工程灌注桩(挖孔桩)基础承台(连梁)签证记录杆塔工程 1. 分部工程开工报审 2.自立式铁塔组立检查及评级记录 3.3. 拉线铁塔组立检查及评级记录 4.4. 混凝土电杆组立检查及评级记录 5.5. 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录 质量保证资料 1. 水泥出厂证明(合格证、检验报告)、复试报告、跟 踪台帐及报审

相关文档
相关文档 最新文档