文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线电缆的选型手册

电线电缆的选型手册

电线电缆的选型手册
电线电缆的选型手册

jinshan2011-01-06 10:58

一.概述

导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。当选择导体的诸多技术条件(如发热温升、机械强度及电压降要求等)得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环境,提高电力运行可靠性有着重要的技术经济意义。过去,在计划经济的条件下,工程设计往往偏重技术、轻视经济;重视初投资,忽视长期运行的经济性。工程建设也因此付出过沉重代价。当前,我国已经进入到社会主义市场经济的发展时期,工程投资方和经营方都越来越注重投资效益和运营效益。追求工程建设整体的、长远的合理性,倡导基建优化设计。而导体的经济电流密度正是这种优化设计的内容之一。传统的设计方法按载流量选择导体截面时只计算初始投资,导体的截面选择过小,将增加电能的损耗;选择的过大,则增加初始投资。研究和确定导体电流密度的目的,就是在已知负荷的情况下,选择最佳的导体截面;或是在已选定导体截面的情况下,确定经济的负荷范围,以寻求投资的最优方案,取得最理想的经济效益。

本实用手册应用IEC 287-3-2/1995《电力电缆尺寸的经济最佳化》标准和方法,采用我国常用的铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套(PVC绝缘)和交联聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套(XLPE绝缘)中低压电力电缆数据,统计和汇集了为计算电缆系列截面的经济电流范围、经济截面和电缆经济电流密度所需资料,可供电气设计人员和运行人员选择电缆导体经济截面参考。

二. 范围

1.本实用手册适用于电压为6/6kV, 8.7/10kV及0.6/1.0kV中低压等级铜芯电力电缆的经济选择。电缆类型为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV型),铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(VV22型),以及交联铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV型),交联铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22型)。

电缆芯数包括:根据产品目录有等截面的三芯、四芯及五芯,非等截面的四芯及五芯。

2.按照IEC 287-3-2/1995国际标准,导体截面经济选择只计及发热损耗,不考虑电压有关的损耗, 也不包括诸如维修等因素。

三.参考标准及参数取值依据

国际电工委员会标准IEC 287-3-2/1995《电力电缆截面的经济最佳化》。

国家标准 GB/T16895.15-2002 等效于IEC 60364-5-523:1999《建筑物电气装置电气设备的选择和安装布线系统载流量》以及GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》。

金融贴现率,电价年增长率等按照近年来国家电力公司经济研究中心提供的数据。低压电力电缆出厂价格根据《北京工程造价信息》2001年第2期。中压电力电缆价格及中低压电缆敷设综合费用根据西北电力设计院1981年及东北电力设计院2001年的专题报告《导体的经济电流密度》资料。

四.符号说明

本手册使用的符号及其量值说明如下:

A 与导体截面有关的单位长度成本的可变部分

(造价费用斜率) 元/m.mm2

B 邻近效应、集肤效应的综合系数—

C 与敷设条件等有关的单位长度成本的不变部

分元/m

CT 电缆系统总成本(总费用) 元

Imax 最大负载电流 A

L 电缆截面某段长度 m

CJ 年期间内电缆导体发热损耗费用的现值元

N 电缆使用的经济寿命期年

Np 每回路相导体数目 --

Nc 传输同型号电缆和负载值的回路数目 --

P 电价,电度电费元/kWh

D 每年最大需量电费元/kW·年

F 由公式(6)定义的辅助量(线损辅助量) 元/W

Q 由公式(4)定义的辅助量 --

r 由公式(5)定义的辅助量 --

a Imax的年增长率 %

b 电价P的年增长率,不计及通货膨胀 %

i 计算现值用贴现率 %

CI 拟确定某段长度的标准截面规格的初始费用元

CI1 最接近某段长度较小标准截面规格的初始费

用元

CI2 最接近某段长度较大标准截面规格的初始费

用元

R 拟确定电缆截面规格的单位长度交流电

阻Ω/km

R1 最接近较小标准截面规格的单位长度交流电

阻Ω/km

R2 最接近较大标准截面规格的单位长度交流电

阻Ω/km

Tmax 最大负载利用小时 h

τ最大负载损耗小时 h

S 电缆导体截面 mm2

Sec 电缆导体的经济截面 mm2

ρ20导体20℃下的电阻率Ω.m

α20导体20℃下的电阻温度系数1/℃

θm 导体平均运行温度℃

K 温度及B系数的综合系数 --

T 投资回收年年

电缆选型手册下载--电力电缆经济选型实用手册WORD版本免费下载:点击进入下载-电缆选型手册_1_.rar

jinshan2011-01-06 10:59

目录

金山综合社区中国电线电缆论坛提供免费下载

https://www.wendangku.net/doc/a8832994.html,

一. 概

述 (2)

二. 范

围…………………………………………………………………………… 2-3

三. 参考标准及参数取值依

据 (3)

四. 符号说

明……………………………………………………………………… 3-4

五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用……… 4-11

六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方

法…………………………… 11-12

七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计

算………………… 12-15

八. 经济截面的校验条

件………………………………………………………… 16-17

附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表………………………………………… 18-19

附录2 电缆造价类别的平均A 值 (20)

附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20)

附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类

别)……………………………… 21-23

附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)……………………………… 24-26

附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)………………………………27-29

附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)……………………………… 30-32

附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)……………………………… 33-35

附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)…………… 36-40

附录6 电缆导体交流电阻及感抗……………………………………………… 41-42

附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42)

附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43)

附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43)

附录10 不同行业的年最大负载利用小时

Tmax,(h) (44)

九. 参考资料 (44)

jinshan2011-01-06 11:00 五.IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用

1.电缆的总费用。总拥有费用法(TOC ,Total Owning Cost)是全面评价电气装置能效费用的方法,包含:初始投资(采购及安装费用)及其寿命期运行费用的两个部分。其表达式如下:

总费用 CT=CI

+CJ------------------------------------------------(1)

式中: CI 所安装的电缆造价(初始投资), 包括电缆购置费及敷设

安装费用,(元)

CJ 等效于电缆购买时的线路损耗费用,即电缆N年经济寿命

期发热损耗费用现值,(元)。

1.1 电缆初始投资CI

包括电缆出厂价及敷设费用(附录1),敷设费用以综合造价系数来折算,综合造价系数计及电缆的运输,敷设安装及电缆构筑物等费用,综合造价系数随电缆截面增大而降低。以下用单位长度和截面有关系的投资费用斜率A 来表示,又叫做投资费用的可变部分A值。各种类型电缆的A值因价格不同而异,为求得各类型电缆截面与投资的线性关系,其斜率A(以下简称A值)按下式计算:

A=(截面S2电缆的初始投资-截面S1电缆的初始投资)/(截面S2-S1),

(元/m.mm2)

-----------------------------------------------------------------(2 )

对于每一种型号电缆,都存在各自变化幅度不大的系列截面斜率A。本手册共统计28种型号电缆的A值,将其之间误差小于10%的A合并为同一类平均A值, 平均A值由小到大分成五组以I-A, II-A, III-A, IV-A, V-A类别标志,见附录2。电缆造价类别与电缆型号对照表见附录3。

五个组的平均A值代表型号数量不等的电缆单位造价,它们之间的偏差为18~125%。为了使电缆导体截面范围建立较好的线性关系,以平均A值对相应型号电缆的初始造价做线性调整。采用平均A值比用自身A值计算经济截面和经济电流密度所得结果只有小于3%很小的误差。

1.2 电缆在N寿命年期间发热损耗现值CJ

这是计算电缆造价以外的运行费用,它与负载大小、年运行时间、电价、电缆截面、使用寿命期及资金贴现率等因素有关。

(1) 电缆在N经济寿命年运行的电能损耗费,折算到电缆购买日的现值:

CJ=(I2max×R×L×Np×Nc /1000) ×(τ×P+D)×[Q /(1+

i/100)], (元)------------------------------------------------------------------- (3)

式中: Q为计及N年负载增长、电价增长和贴现率的系数,

Q=(1-rN)/ (1-r)

---------------------------------------------------------(4)

其中 r=[(1+a/100)2×(1+b/100)] / (1+ i/100)

----------------------------(5)

(2) 为方便于以后对不同截面损耗费用的一系列计算,将(3)式

中除导体电流和电阻以外的所有参数以线损辅助量F来表示。

令F=Np×Nc×( τ×P+D) ×[Q / (1+ i %)]/1000,(元

/W)---------------(6)

F总括了回路相数Np和Nc、电价P、D、最大负载损耗小时τ和现值系数[Q / (1+ i %)]。

此处采用我国常用的最大负载损耗小时(τ)法来计算线损。因此最大负载损耗小时τ需由已知的年最大负载利用小时Tmax和功率因数cosφ关系表中查出,见附录9。功率因数cosφ对经济电流范围和经济截面的计算结果影响很小,本手册采用该关系表的中间值cosφ=0.9,在Tmax=1000h至8500h 范围取下τ值作为计算用数。按公式(6)便可算得Tmax /τ范围内的线损辅助量F(见附录8),它在经济电流范围和经

济电流密度计算过程是经常使用的中间量值。在绘制经济电流密度j曲线中习惯用Tmax而不用τ来表示。不同行业的Tmax可从现成统计资

料查出(见附录10)。公式(6)的线损辅助量F算式中现值系数[Q / (1+ i %)]的参数:a, b, i, 和N均系根据国家电力公司经济研究中心近年提供的数据,即a=0, b=2%, i=10%, N=30年, 按公式(5)算出 r=0.927,进而算得Q和现值系数[Q / (1+ i %)]=11.2。这样,总费用的计算式简化为:

CT= CI + I2max×R×F,

(元)-----------------------------------------------(7)

2.系列标准截面中每一导体经济电流范围的算法

原理:电缆系列截面的经济电流范围是在总费用相等和敷设条件相同

的条件下取得。

计算公式可以有两种表达方式:一种是按总费用计算式通过输入电缆初始投资和电缆线路电阻等参数来计算电流范围(IEC表达方式),另一种是通过输入单位造价平均A值,电缆截面S和导体电阻率等参数替代第一种公式原形计算。

2.1 第一种计算的表达式:每一线芯截面都有一个经济电流范围, 按电缆相邻线芯截面总费用相等为条件,其低限值和高限值分别由下列公式给出:

Imax(低限值) =[(CI - CI1)/(F ×L

×(R1-R))]0.5-------------------------(8)

Imax(高限值) =[(CI2 - CI)/(F ×L

×(R-R2))]0.5-------------------------(9)

式中:

CI 拟确定某段长度电缆截面规格的初始费用,(元)

R 拟确定电缆截面规格的单位长度交流电阻,(Ω/km)

CI1 最接近某段长度较小标准截面规格的初始费用,(元)

R1 最接近较小标准截面规格的单位长度交流电阻,(Ω/km)

CI2 最接近某段长度较大标准截面规格的初始费用,(元)

R2 最接近较大标准截面规格的单位长度交流电阻,(Ω/km)

L 确定电缆截面规格某段长度,(km)

2.2 第二种表达式:为便于对每一线芯截面经济电流范围的计算,原理不变,将电缆造价平均A值替代CI以及电阻率除以截面替代电阻R来表达。

因交流电阻R =ρ20×B×[1+α20(θm-20)] ×106 / S,(Ω/m)

令K=B[1+α20(θm-20)],于是交流电阻R =ρ20×K ×106 / S,(Ω/m)

式中:

ρ20 为铜导体直流电阻率,ρ20=18.35×10-9, (Ω.m)

B为综合邻近效应、集肤效应的系数,取VV型和YJV型电缆的B平均值=1.006。

α20为铜线20℃的电阻温度系数等于

0.00393,(/℃)

θm为导体温度,在经济电流运行时导体温度可降低,θm=40℃。(IEC 推荐)

代入相关参数,取得K =1.085。将A、S和ρ20替换(8)(9)式中的CI 与R。公式经整理后,可得经济电流范围高低限值的另一表达式:

Imax(低限值)=[ A(S1 ×S)/ F×0.0199]0.5

---------------------(10)

Imax(高限值)=[ A(S2 ×S)/ F×0.0199]0.5

---------------------(11)

3.给定负载电流下经济截面的算法

原理:计算以给定负载电流下电缆总费用为最小时的截面,公式演算如下。

电缆总费用按公式(7)可写成以导体截面S为函数的表达式:

CT(S)=CI(S) + I2max×R(S)

×L×F,(元)-----------------------(12)

3.1 CI(S)以上述不同电缆类型初始投资推导为线性模型的A值表示:

CI(S)= L(A×S+C)

式中: A---成本的可变部分(元/m.mm2),各型电缆可取平均A 值; S---导体截面(mm2);

C---成本的不变部分(元/m);

L---电缆长度(m)。

3.2 交流电阻以导体截面S的函数式表示:

R(S) =ρ20×B×[1+α20(θm-20)] ×106 / S,(Ω/m)

3.3 总费用为最小时的经济截面Sec可通过以总费用公式(12)对截面

S求导,并令其为零取得:

Sec = { I2max×F×ρ20×B×[1+α20(θm-20)] ×106 / A}0.5 ,

(mm2)-------------------------------------------------------------------(13)

式中:

ρ20、α20、θm 、B和K的取值与上节相同,代入公式(13)整理后可得经济截面:

Sec= [ I2max×F×0.0199/ A]0.5,(mm2)

-----------------------------------(14)

4.电缆导体经济电流密度的算法

电力电缆经济电流密度的计算方法很多,例如年费用最小法,计算费用法,返本期法和财务表报法等,但因出发点不同,各个国家的各部门都采用不同的计算方法。以上IEC 287-3-2标准的两种计算方法实际上已表述了电缆经济电流密度的内容,因为经济电流密度就是流过经济截面中电流的密度。

4.1 经济电流密度的算式:j= Imax / Sec(A/mm2)

将公式(13)的 Sec代入上式, 得: j=Imax /

{ I2max×F×ρ20×B×[1+α20(θm-20)] ×106 / A}0.5

或公式(14)的 Sec代入上式,得: j={ A /

[F×0.0199]}0.5(A/mm2)----(15)

为求电缆的经济电流密度,只需代入电缆造价平均A值与Tmax小时下的F值(设定不同的电价P条件), 便可求得Tmax与j的关系数据和曲线。本手册收集28种常用的中低压电力电缆造价(附录1)合并为5种类别的平均A 数值(见附录2)。由公式(15)计算不同电价(设P=0.2~1.0元/kWh)5种类别28种常用的中低压电缆的经济电流密度数据及曲线

(见附录5)。

4.2 各参数对经济电流密度j的影响

由经济电流密度j的算式(15)可见,经济电流密度j与A值开方成正比,A的增加表明电缆投资增加,j便应该增大,即要求采用较小截面

是经济的(为要求投资回收年不因此而增长)。j与F值开方成反比,F是Tmax 和P的中间辅助量值,F增大相当于运行时间加长或电价增加,

j应该减小, j减小就是要使截面加大使损耗费用减小才经济。

不可能对每一种型号电缆都分别给出它们的经济电流密度,只能按不同类型电缆A的大小分组合成的平均A值来设置,虽存在一定误差,在Tmax 不变的情况下平均A值开方的差值控制j之间的差值范围, 而平均A值与其组内各型电缆本身A值的误差范围从0.5~8%不等,影响j的误差小于3%是允许的。

考虑我国地区电价差别较大, 电价P对j的影响偏差宽度不等,低电价影响j的宽度比高电价大,可以控制j之间的差值10~15%来确定P值, 附录5列出的经济电流密度Tmax-j曲线是以电价整数P=0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0元/kWh范围,在两电价数值间的实际电价可在曲线间按

插入法就近取值,由于高电价中的误差所影响最终经济截面的选择很小,

可不于计较。必要时(例如电价超出所列范围很大)仍可按计算公式修改线损辅助量F值来补充新电价条件下的j值。

5.电力电缆截面经济最佳化计算方法举例

以上电力电缆截面经济最佳化的三种计算方法,简单易行,只要代入相关参数(大多已汇集在附录中)就可取得所需结果。举例如下:

5.1 题1: 计算VV-1型3×50 mm2电缆导体的经济电流高低限值范围。

假设条件:Tmax=5000h,电度电价P=0.5元/kWh,L= 1km,电缆为明设。

已知:由附录1查得VV-1型电缆数据:3×35mm2,3×50mm2,3×70mm2初始投资CI每公里分别为55418元,74993元,101093元, 导体交流电阻R由附录6查得每公里分别为0.566Ω, 0.397Ω, 0.284Ω。由附录8查得线损辅助量系数F=65.60元/W。

解:(1) 3×50mm2电缆导体的经济电流高低限值范围由上列参数代入公式(8),(9)计算:

Imax(低限

值)=[(74993-55418)/(65.6×1×(0.566-0.397))]0.5=42.0A

Imax(高限

值)=[(101093-74993)/(65.6×1×(0.397-0.284))]0.5=59.3A

50mm2截面的经济电流低限是35mm2截面经济电流的高限, 50mm2截

面的经济电流高限是70mm2截面经济电流的低限。

(2)同上,用(10),(11)公式计算,由附录2、3查VV-1型电缆为I-A 类别,其A=1.305元/m.mm2,计算结果与(1)相同。

Imax(低限值)=[1.305× (50×35) / (65.6×0.0199)]0.5= 41.8 A

Imax(高限值)=[1.305× (50×70) / (65.6×0.0199)]0.5=59.1 A

(3)查附录4的电力电缆经济电流范围数据表,可直接得到Imax范围为42~59A与(1)或(2)相同数值。

5.2 题2: 计算一路VV-1型电缆负载电流Imax=100A的经济截面,电缆长度为1km(假设不计较电压损失)。假设条件:Tmax=5000h,电度电价=0.5元

/kWh。

解: 由附录2、3查VV-1型电缆属I-A造价类别,其平均A值=1.305 (元/m.mm2),附录8查F=65.6(元/W)。将相关数据代入公式(14),电缆经济截面为:

Sec= [1002×65.6×0.0199 / 1.305]0.5 =100.0mm2

因为由计算公式得出的截面数不可能正好等于一个标准截面, 一般宜选用小于计算值的标准截面95 mm2。如需要精确计算,也可由公式(7)计算总费用大小来确定。此时还需查电缆的单位长度造价(附录1)和截面的交流电阻(附录6)。

CT95=133718+1002×0.209×65.6=270822元

CT120=166343+1002×0.166×65.6=275239元

比较总费用的计算结果,最经济的截面应是95 mm2。

5.3 题3: 题同5.2例,用经济电流密度选择电缆截面。

解: 由经济电流密度数据表或曲线(附录5)查:当Tmax=5000h, 电

缆为I-A类别,A=1.305元/m.mm2, 得j=1.0A/mm2, 对于 Imax=100A, 经济截面 S=100/1.0=100 mm2, 同样仍按5.2题选小的原则,选用95 mm2。

5.4 题4:如何修改经济电流密度。当要求电价P=0.85元/kWh, Tmax=6500h, 采用的电缆为YJV-10kV, 求经济电流密度。

解: (1)查附录9,设cosф=0.9,当Tmax=6500h,得τ=5100h,

(2)代入公式(6):F=Np×Nc×(τ×P+D)×[Q / (1+ i %)]/1000,

(元/W),假设公式(6)的其他条件不变,即Np=3, Nc=1, D=252元/kW,现值系数[Q / (1+ i %)]=11.2,

(3)新的F=3×(5100×0.85+252)×11.2/1000 =154.1元/W,

(4)查附录2、3, YJV-10kV属电缆造价II-A类别,其平均A值

=1.598 元/m.mm2,

jinshan2011-01-06 11:01 八.经济截面的校验条件

校验条件的详细计算应参见有关电气设计手册。

1.短路电流热稳定计算电缆最小截面

Smin=IZ× (t)0.5 /C

式中 IZ 短路电流周期分量有效值,A

t 短路切除时间, s

C 热稳定系数,对于铜芯PVC绝缘电缆C=114,铜芯交联聚乙稀绝缘电缆 C=137

2. 电缆线路电压损失公式:以线路电压损失百分数表示

ΔU%=1.732×I×L×(RcosΦ + XsinΦ) / 10×UL

式中 I 负荷计算电流, A

L 线路长度, km

UL 线路标称电压,kV

R、X 三相线路单位长度的电阻和感抗,Ω/km(R,X值见附录6)

CosΦ 功率因数

配电线路正常和非正常的电压降,一般需根据线路所在系统的具体情况,由负载对电压的不同要求确定,配电线路一般要求是ΔU%不大于6-8%,对于电动机直接起动的电压损失限值取决于用户按技术条件要求,一般为5%,偶然起动15%。

3. 接地故障电流灵敏度校验

按照《低压配电设计规范》不同的接地型式要求做。如TN系统需计算线路负载端单相短路电流,以校验线路电源处安装的断路器切断该单相短路电流的灵敏度。

4. 按发热允许电流选择电缆截面时,考虑多根电缆成束敷设时载流量计入降低系数后的截面。降低系数值另查标准或手册。

5.校验举例以工厂低压异步电动机配电为例,一台给水泵电动机功率

37kW,额定电流71.4A, 起动电流469A,低压馈线断路器整定电流85A,速断动作电流850A。已知年最大负载利用小时Tmax=6000h。电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明设,线路长度为150米,环境温度30℃,变电所低压屏母线短路电流有效值为26kA, 低压屏母线单相

接地(相保)电流23kA。

5.1 按允许发热条件选择截面: Ie=71.4A 查载流量标准可选截面

S=3×16+1×10mm2。

5.2 电动机直接起动电压损失校验:起动时功率因数按0.3考虑,查附录6交流电阻和感抗,计算电压降:

ΔU%=1.732×469×0.15×(1.376×0.3+0.082×0.95)/10×0.38=15.7%。因电压降过大,试选用70 mm2,电压降可减小到

ΔU%=1.732×469×0.15×(0.315×0.3+0.069×0.95)/(10×0.38)=5.13%。可满足要求。

5.3 按经济电流密度选截面,查电缆造价I-A类别,经济电流密度曲线Tmax=6000h, P=0.5元/kWh, j=0.88A/mm2, 经济截面选择应考虑电机长时间运行的负载率,例如负荷系数为0.85, 则经济截面S=71.4×0.85 /

0.88=69mm2,可选电缆3×70+1×35 mm2。

5.4当电力电缆与其它电缆多根并列在电缆桥架封闭式敷设, 例如电缆载流量可能达到0.5降低系数。本例已按其它条件(短路热稳定)选择较大截面,不受降低系数影响。

5.5 校验电缆短路热稳定最小截面:设短路切断时间t=0.2秒,

S=26000×0.200.5/114=102 mm2, 95 mm2接近102 mm2,可采用95 mm2。

5.6 低压TN系统的接地故障保护灵敏度校验,断路器速断整定动作电流

Iz=850A,距断路器150米处故障:

1)当电缆截面为3×16+1×10时单相接地故障电流Id=338A,断路器速断不动。

2)试改用电缆截面为3×70+1×35时单相接地故障电流Id=1190A,可满足断路器动作灵敏度1.25要求(1190/850=1.4)。

5.7 用TOC总费用来说明电缆截面选择的不同经济效益:(F值为84.09元

/W)

TOC70={101093+[(71.4×0.85)2×0.284×84.09]}×0.15=28358.3元

TOC95={133718+[(71.4×0.85)2×0.209×84.09]}×0.15=29767.6 元

可见70 mm2是最经济的,95 mm2满足短路热稳定,电缆截面最后还是按技术条件选择大的截面95 mm2。

jinshan2011-01-06 11:01 (5)修改新的经济电流密度, 代入F与A于公式(15),当Tmax=6500h,

j={ A / [F×0.0199]}0.5={1.598 /

[154.1×0.0199]}0.5=0.722A/mm2

6. 总结经济截面最佳化的计算方法

综上所述,电力电缆经济电流范围、经济截面和经济电流密度的计算公式是很简捷的,从这些计算公式可见,只要输入以下必要的参数进行计算就可获得所需数据:

(1)不同型号电缆的平均A值(由附录3先查出电缆造价类别,由附录2即得平均A值)。例如VV-1-(3×S)型电缆的造价类别为I-A,其平均A值等于1.305元/m.mm2。

(2)电缆线损辅助量F,是计算过程的中间值,由不同的年运行最大负载利用小时Tmax(计算过程用负载损耗小时τ)和不同的电费价格P

计算确定。在计算经济电流范围和截面的公式都用着它,为计算操作方便,附录8列出了损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值。

(3)当单独计算线路损耗费用或总拥有费用时,需要输入实际使用的最大负载电流Imax和电缆导体交流电阻(附录6)以及电缆线损辅助量F 值。

六.电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法

应用IEC的计算方法所取得电力电缆截面经济最佳化的计算数据,为便于在实际工作中查找使用,大多已汇集在附录之中,其方法与步骤

都比较简单易行。不论求取各种型号电缆和不同运行条件的经济电流范围、负载电流的经济截面和经济电流密度,只要按步查找附录中的相关参数和自定条件(如已知电价或最大负载利用小时)即可取得。

1.已知电缆型号,负载电流Imax和运行小时Tmax,求经济截面。

(1)从附录3类别对照表查出给定电缆型号的造价类别。例如

YJV-10型,造价类别为II-A。

(2)已知项目电缆所在电网的最大负载利用小时Tmax,和电价P。例

如Tmax=7000h, P=0.5元/kWh。从附录4中,找到对应电缆造价类别为II-A 的经济电流范围表,找出给定电价P的经济电流范围小表,选定最大负载利用小时Tmax一列,确认负载电流在高低限电流范围的一行,其左端对应的截面就是所求的经济截面。例如在附录4-2电缆造价类别为II-A的经济电流范围表中,找到P=0.5元/kWh的小表,查Tmax=7000h一列,找到经济电流范围中Imax=150A正包括在145-183A一行,左端对应的截面一列185mm2就是它的经济截面。

2.已知电缆型号和截面,求经济电流范围。

(1)从附录3查出给定电缆型号的造价类别。例如VV-1-(3×70)型,造价类别为I-A。

(2)已知项目电缆所在电网的最大负载利用小时Tmax,和电价P。例如Tmax=7000h, P=0.4元/kWh。从附录4中,找到对应电缆造价类别为I-A 的经济电流范围表,找出给定电价P的经济电流范围小表,选定最大

负载利用小时Tmax一列,从已知截面一行便可查到未知的电缆经济电流范围。例如从已知截面为70mm2的一行, 它与已知Tmax=7000h一列的交点处便是该截面的经济电流范围52-71A。

3.已知电缆型号,求经济电流密度。

(1)从附录3查出给定电缆型号的造价类别。例如VV-1-(5×S),查类别为IV-A。

(2)已知项目电缆所在电网的最大负载利用小时Tmax和电价P。例如Tmax=7000h, P=0.7元/kWh。

(3)从附录5查电缆造价类别的经济电流密度数据表和曲线。例如类别为IV-A,按数据表查Tmax=7000h一列与P=0.7元/kWh一行的交点便是经济电流密度j=0.89A/mm2。若需要按曲线查, 在IV-A类别经济电流密度曲线图, P=0.7的曲线与纵坐标Tmax=7000h水平交点处取得对应的经济电流密度j为0.89A/mm2。

七.电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算

以上是按IEC总费用最小的方法来求取经济电流和经济截面。比较发热截面与经济截面的TOC总费用,以电缆寿命为30年和年运行小时为三班制来算,下面的例子可见发热截面的总费用明显大于经济截面。但是如果电缆负载电流不大,使用年限不长,年运行小时为一班工作制,两种截面方案的经济效益总费用就有比较的可能。以下比较两种截面的总费用情况。

1.给定负载电流下发热截面与经济截面的总费用比较

当已知给定负载电流下的发热截面与经济截面,比较其中三个班制年运行小时的TOC总费用。应用公式(1), 分别计算两种截面的初始投资和年运行费用现值,相加后可得出总费用。由于电缆使用年的不同,它

们年运行费用现值及总费用也不相同。IEC标准例中使用年的取值一般

都是取经济寿命年N=30年。当人们只需要按几年的使用期,所得结果是否也会比按允许载流量选择的截面经济,需要计算或绘制两者TOC-N曲线比较来说明问题。

从以上总费用和线损的公式可见,总费用是随线损辅助量F式的现值系数大小变化,又公式(4)(5)中,当r值不变(与年负载增长率a、年电价增长率b以及贴现率i的系数不变),因现值系数=[Q/(1+i/100)]式中Q=(1-rN)/(1-r),故现值系数= [(1-rN)/(1-r)/(1+i/100)]。

于是,现值系数将随N=0~30年变化的数值范围为0~11.2,年数越大现值系数越大,总费用也跟着大,便可绘制出以下三个班制的TOC-N关系曲线。

举例:一条100米长VV-1kV型3芯电力电缆线路,负载电流Imax=80A,比较三个班制工作的发热截面与经济截面TOC总费用, 电价P=0.5元/ kWh。绘制三个班制电缆使用期(N=0~30年)TOC总费用年增长曲线。

电线的选择

安全电压分为42V,36V,24V,12V和6V五个等级. 要弄监控摄像头,一个监控摄像头2A,电源线是1.5平方电线,请问如距离250米,距离200米能带多少个监控摄像头,150能带多少个,100米能带多少个. 线路过长线阻增大,载流量会降低的,一般几十米内铜芯电线1.5平方可以载流约9A。可根据有公式求出线阻、再求线损压降。R=电阻率*L/S,(L是长度,S是平方,铜线电阻率为0.0172),U=RI 0.75平方或者1.5平方电线能够安全承担多少个40W的灯泡。 0.75平方电线最大载流量12A, 1.5平方电线最大载流量22A(穿管最大18A). ,40W灯泡电流为40 / 220=0.18 A 最大载流量除以每个灯泡的电流就可以接多少个(必须留一定裕量)"电线负载电流值1平方1.5平方2.5平方4平方 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000 年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。 9.电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.3公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.8公斤,快递以实际重量为准,只供参考. 电线火线为红色,零线可选颜色有:红、黄、蓝、绿、棕、白、黑、双色几种。单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。 4平方电线可以承受的最大功率多少2009-03-02 21:19 单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。

电缆选型手册范本

目录 一. 概述 (2) 二. 围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流围(I-A类别)………………………………21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流围(II-A类别)………………………………24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流围(III-A类别)………………………………27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流围(IV-A类别)………………………………30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流围(V-A类别)……………………………… 33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43) 附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43) 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44) 九. 参考资料 (44)

工程电线电缆种类及选型计算

工程电线电缆种类及选型计算 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构:

1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电

路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。 电线电缆规格型号说明:

控制电缆选型手册

聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 Control Cable with PVC Insulation & Sheath 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 Control Cable with XLPE Insulation and PVC Sheath 本产品适用于额定电压600/1000V及以下的配电装置,作电器仪表的连接线。 一、 执行标准: GB/T 9330‐2008、GB/T 12706‐2008 二、 额定电压: 450/750V 三、 额定温度: 电缆导体采用优质圆形实心无氧铜,其性能和外观应符合GB/T 3956的规定, 聚氯乙烯绝缘70℃, 交联聚乙烯绝缘90℃。 四、 使用条件: 1、敷设温度、最小弯曲半径:电缆的敷设温度在不低于0℃条件下敷设时,无需预先加温;电缆的敷设不 受落差限制,敷设时的最小弯曲半径规定如下: a.无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍; b.有铠装层的电缆或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍; c.有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的10倍。 2、电缆导体的长期允许工作温度: 聚氯乙烯绝缘为70℃; 交联聚乙烯绝缘为90℃. 3、短路时,电缆导体的最高温度不超过250℃,持续时间不超过5S。 五、型号说明: 1)阻烯型电缆号在普通型前加ZR‐ 阻燃型的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于对阻燃性能要求较高的场合。 2)耐火型电缆型号在普通型前加NH‐ 耐火型电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于对耐火性有要求的场合。 电缆符合IEC60332‐2004《电缆在着火条件下的试验》。 3) 低烟无卤阻燃型 电缆型号在普通型前加WDZ‐ 低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有较低的发烟性、低毒性,适用于那些对电缆燃烧的烟浓度及酸毒气体释出量有较高要求的场合。电缆符合IEC60332‐2004《电缆在着火条件下的试验》、IEC60754‐1994《电缆燃烧放出的气体的试验》、GB/T 19666‐2005《阻燃和耐火电线电缆通则》,根据客户需求设计成不同阻燃等级。

常用电缆种类及选型计算方法

电缆种类及选型计算 电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW 功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五) 百上二(百以上乘以二) 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,

电线电缆种类及选型计算

电线电缆种类及选型计算! 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W); U-电压(380V); cosΦ-功率因素(0.8); I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。

电线电缆选用基本原则

电线电缆选用基本原则 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算

其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

电缆卷筒选型

电缆卷筒的选型 乔敏 电缆卷筒又称电缆卷盘或电缆卷线器,以其安装空间小、维护方便、使用可靠及成本低等特点取代滑触线而成为移动传输领域(动力、数据及流体介质)的主流解决方案。 一、卷筒的分类 电缆卷筒根据驱动形式分为非电动式和电动式两大类;按电缆排列方式分为轴向单排和轴向多排两种;按集电滑环位置分为滑环内装式和滑环外装式两种形式;按卷绕材料分为电缆卷筒和软管卷筒。其中非电动式包括:弹力(TA)式、重锤(ZC)式、磁耦合式(JQC);电动式包括:磁耦合式(JQD)、力矩电机式(KDO)、磁滞式(CZ)和变频控制式(BP)。 二、卷筒设计参数 电缆卷筒的技术难点是要保证卷绕速度与设备移动速度的同步,同时还要保证卷绕过程中电缆所受拉力适中。因此,电缆卷筒设计时应综合考虑以下因素: 1、电缆规格及种类: 电缆截面积从1.0~240mm2,电缆外径直接影响卷盘的轴向尺寸及动力需求。电缆截面超过35 mm2时不应选择非电动式卷筒(配重式可放宽至50 mm2),扁电缆只能选用轴向单排的卷盘。电缆应选择YCW型(动力电缆)和CEFR型(控制信号电缆)等,较柔软且有一定的抗拉强度。电缆的外径和单重力求准确。 2、卷绕长度: 影响卷盘的径向尺寸及动力需求,长度越长,对动力要求越高。非电动式电缆卷筒难以完成大行程的卷绕。地面电源锚位也直接影响电缆卷筒的选型,常见的电源锚位有端部供电和中点供电两种。中点供电不能选择非电动磁耦合式(JQC系列)。 3、设备移动速度 影响电动式电缆卷筒的电动机功率和传动比。当设备移动速度超过60米/分时,应选择变频控制式(BP系列)。 4、装机高度 影响电动式电缆卷筒的电动机功率,安装高度越高,对动力需求越大。安装时不能超过设计要求。 以上4个参数是电缆卷筒设计选型的依据,应综合考虑,还应电缆卷筒的结构与布置方式,以满足实际工况需求。 三、卷筒原理、性能及应用范围 1、弹力式(TA系列) a. 工作原理: 弹力式电缆卷筒的工作原理与钢卷尺相似,利用蜗卷弹簧为动力来收卷电缆。当电缆被拉出时,收紧蜗卷弹簧而储能,当外力撤消时,弹簧释能,卷筒将自动收卷电缆。 b. 性能及特点: 安装简单,同步性能好,电缆张力小,但弹簧易疲劳,使用寿命短。 c. 适用范围: 适用电缆:截面积35mm2以下的动力电缆和24芯以下的信号电缆; 卷绕长度:不超过30m; 适用设备:如电磁吸盘、抓斗、电动台车等。 2、重锤式(ZC系列) a. 工作原理: 重锤式电缆卷线筒是利用重锤被提升而储能的原理,自动卷取电缆的机械装置。当拉出电缆时,带动电缆卷盘旋转,从而带动与电缆卷筒同轴相联的钢丝绳卷筒转动,提升重锤而

电力电缆选型手册

电力电缆选型手册.doc 目录一. 概述 2 二. 范围2-3 三. 参考标准及参数取值依据3 四. 符号说明3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算12-15 八. 经济截面的校验条件16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表18-19 附录 2 电缆造价类别的平均 A 值20 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表20 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围I-A 类别21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围II-A 类别24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围III-A 类别27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围IV-A 类别30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围V-A 类别33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表不同电价36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗41-42 附录7 铜芯电力电缆允许载流量表42 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P 关系的统计值43 附录9 最大负载利用小时Tmax 与最大负载损耗小时τ 和cosΦ 的关系43 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,h 44 九. 参考资料44电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。 当选择导体的诸多技术条件如发热温升、机械强度及电压降要求等得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。 实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环

电缆的种类和选型

电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素 (0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素 (0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受 2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五) 百上二(百以上乘以二)

二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算) 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半) 三、常用电(线)缆类型 线缆规格型号含义: 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 常用线缆类型: BV-表示单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。

电线电缆绝缘材料的选择

电线电缆绝缘材料的选择 10.0 PVC胶粒
10.1 基本配方
VC粉:主体一般常用S60、S65、S70﹔
可塑剂:主要目的在调整软硬度,提高耐寒绝缘等作用﹔
填充剂:目的在增强加热,光之安全性,及绝缘性﹔
改质剂:依特性要求添加﹔
安定剂:抑制PVC内之少量游离Cl-分解﹔
防火剂:增强耐烧性﹔
染颜料:颜色调配。
10.2 硬度
国际上常以shore A表示之,而国内软硬度常以P%表示,例如:50kg之PVC料,可塑剂40kg时是以80P,50gPVC料,可塑剂55kg时是以110P表示即可塑剂愈多P数愈大,PVC 胶粒愈软而萧氏硬度(shore A)度数愈大,PVC胶粒愈硬。
10.3 移行说明
电气用品之外壳……等常用的塑料材质大部份为PS,ABS,HIPS,电线为PVC塑材料时,由于含有可塑剂(软化剂),而有此可塑剂会移行者,会将PS,ABS,HIPS塑料壳侵蚀,因此有非移行的要求,也就是PVC材料不能移。
10.3.1 移行的试验方法
将试片(ABS,或PS或HIPS)两片(长50x宽50x厚20mm),中间夹PVC电线,再上下两层用玻璃盖住并用500±5g砝码压住,施以不同时间(24,48,72小时)不同温度(50℃,60℃,70±2℃)之条件下,测试(条件由客户设定),测试后取出试片,用肉眼观察,试片上不能很轻易的看出痕迹,亦即需极费眼力才能看出来。
ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer
苯乙烯,丁二烯,丙烯,参聚合体
S = POL YSTRRENE 聚苯乙烯
HIPS = High Impact Polystyrene 高冲击聚苯乙烯
10.3.2 PVC胶粒应具下列性质
耐热性( Thermal Stability ) ﹔
硬度( Hardness )﹔
安全性( Safety )﹔
老化性( Aging Properties ) ﹔
机械性质( Mechanical Properties )﹔
耐燃性( non-flammability )﹔
电气特性( Electrical Properties )﹔
耐候性( Weather ability )﹔
光安定性( Light Stability )﹔
低温特性( Low Temperature Properties )。
11.0 塑料常用特性名词解释
11.1 抗张强度:(Tensile Strength)
将试样(如哑铃片……等)拉断时所需要之应力,用之单位为PSI或kg/mm2。
11.2 热变形(Heat Distortion)
将材料适当的取样后,将其加热至一定之温度后,试验该材料之外形改变情况。其计算公式如下:
11.3 热冲击(Heat Shock)——试验材料稳定性方法之一,将材料在特定的时间内卷绕于规定之圆棒上,暴露于高温中,不得有龟裂现象发生。
11.4 冷弯(Cold Bend)——将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,则可试验出材料之破坏程度或有无缺点。
11.5 延伸(Elongation)——试样拉断时的伸长情形
11.6 焊接性(日文:半田性)——PVC芯线等在焊接或热镀时其塑料部份后缩收,所以其材质要经X—RAY处理成架桥,或改其塑料本身性质,如:SR—PVC。
11.7 老化(Aging)——仿真电缆经长时间的使用后,其物理性(抗张延伸)改变的情形。
11.8 额定温度(Temperature Rating)——绝缘材料在连续使用之情况下,其基本特性不会发生变化或损失时,所能容许之最高温度。如交连PE 为90℃,PVC有60℃,75℃,90℃,105℃,PE为75℃等。
11.9 额定电压(V oltage Rating)——依照规定或标准可连续实施于各种电缆电缆之最高允许电压。
11.10 绝缘阻抗(Insulation Resistance)——加于绝缘体两极间之电压与电流之比,以公式表示为R=E/I,其单位一般用MΩ(百万欧姆表示之)。
11.11 耐电压(介质强度)(DielectricStrength)——绝缘材质在破坏之前所能承受之电压,介质强度在材料中是一个非常重要特性,在同一种耐电压情况下,介质强度好的材质,其绝缘厚度可以较薄。
12.0 塑料之耐燃测试
依UL规定UL Standard 94 分为水平燃烧(94—HB)及垂直燃烧
94V-0,94V-1,94V-2。
13.0 发泡
目的:在改变或降低成品的电容(介电常数)并使成品轻量化,小型化,进而节省材料,达到提高品质与降低成本的最终目的,一般常用方法
(a) 物理发泡
(b) 化学发泡,化学发泡在加热过程中,发泡剂分解

电线电缆规格型号表

电线电缆规格型号表 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:

电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

数字视频电缆选型手册

PRODUCTS Home > PRODUCTS > Datacenter Solutions > Ethernet LAN Cable Cat 5e 1000BASE-T Ethernet LAN Cable Datacenter Solutions QSFP28 100G 100G QSFP28 to 4x 25G SFP28Fan-Out DAC QSFP+ 56G SFP28 25G QSFP+ to 4 SFP+ Fan-Out QSFP+40G SFP+10G Optical Fiber Patch Cord Cable Ethernet LAN Cable Cat 6a 10GBASE-T Ethernet LAN Cable Cat 5e 1000BASE-T Ethernet LAN Cable Consumer Premise Solutions General Description Teralux ? Category 5E cable, commonly referred to as Cat 5enhanced, is a standardized cable for Gigabit Ethernet and other network physical layers that is backward compatible with the Category 5 cable standards, Compared with Cat 5,Cat 5E features more stringent specifications for crosstalk and system noise. The cable standard provides performance of up to 100MHz and is suitable for 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet),1000BASE-T (Gigabit Ethernet) and it has been included in the IEEE 802.3an standard. Applications Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet),1000BASE-T(Gigabit Ethernet) 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2Gb/s ATM Support high speed data transfers Digital video and broadband/baseband analog video Voice over Internet Protocol (VoIP) Features Smaller diameter, flexible cable design Full-Duplex transmission Providing identification of performance level, length, and quality control number for future traceability Securing plug into jack to prevent unauthorized removal of patch cord Variety of cable colors and lengths Ease of installation RoHS Compliant Part Number List Teralux P/N Length(M)Spec Material of Conduct AAL01E 50M Max CAT5E S/FTP Copper AAL02E 50M Max CAT5E FTP Copper AAL03E 50M Max CAT5EUTP Copper The custom length is available upon request. 深圳捷比信--高品质精密元件供应商 www.jepsun.com

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存

电线电缆选用的一般原则

简介:在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、 Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 三、电线电缆的运输和保管 ⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。

电线电缆选型样本

CONTENTS
POWER CABLES
35kV XLPE Insulation Power Cable of 35kV or lower..................................................................................6 0.6/1kV 0.6/1kV PVC Insulation Power Cable.................................................................................................21 10kV Rated Voltage 10kV or Lower Aerial Insulation Cable.......................................................................26 A.A.C.& A.C.S.R.................................................................................................................................31 Ship Power Cable With PVC lnsulation & Sheath..............................................................................34 Power Cable with Silica Rubber Insulation & Sheath.........................................................................35
ELECTRIC EQUIPMENTS INSTALLATION WIRES CABLES
( ) PVC Insulation Cable(Wire)...............................................................................................................38 General-purpose Soft Rubber Sheath Cable.....................................................................................40 PVC Insulation & Sheath Control Cable.............................................................................................42 Ship Control Cable with PVC Insulation & Sheath.............................................................................52
SPECIAL CABLES
0.6/1kV 0.6/1kV Soft Power Cable with PVC Insulation..................................................................................54 Metallic Shielded Power Cable..........................................................................................................56 Cable for Nuclear Power Station........................................................................................................60 Power Cable with PVC Insulation & Nylon Sheath.............................................................................65

相关文档