人防通风预留套管施工方案

人防通风预留套管施工方案
人防通风预留套管施工方案

**************工程

人防通风预留洞、预留套管施工方案编号:

编制:年月日

审核:年月日

批准:年月日

******************公司

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、施工准备工作

四、预留孔洞措施

五、预埋套管措施

六、质量保证措施

七、安全保证措施

一、编制依据

1.设计图纸;

2.《通风与空调工程施工规范(GB50738)》;

3.《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243)》;

4. 《人民防空工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)》;

5.《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本)》。

二、工程概况

本工程为**********住宅楼,位于***************,全现浇结构剪力墙设计。地上***层,地下****层,总建筑面积为******,地下室建筑面积******其中人防建筑面积为*******。

人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。

三、施工准备工作

1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。

2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。

3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。

四、预留孔洞措施

人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。

1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。

2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人

员配合安装模具,其安装位置的要求,留洞大小尺寸应由本专业质检员检查认定。

五、预埋套管措施

根据图纸设计要求,穿过人防墙体的人防风道及风口均需预埋钢制密闭套管。

制作的套管要与系统中风管的管径或设备一致,套管制作应由厚度为不小于3mm的钢板卷制成型,密闭肋厚度不小于10mm宽度不小于50mm,采用双面满焊。用于连接管道或设备的套管长度应伸出墙体大于100mm,以利于焊接管道或焊接法兰。套管应清理、除锈后,内部、外部除与混凝土接触部分均应刷两道红丹防锈漆,外部加刷灰色调和漆两道。体具体做法见《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本》。

六、质量保证措施

1.预留孔洞预埋套管均需由班组自检合格后,再上报专业质检员检查认定,合格后方可进行下一道工序施工。

2.在支模板时,木模具与模板接触面应垫海绵打密封,以免漏浆影响土建结构的美观。

3.浇筑砼时,本专业班组应派人在现场看管,发现问题应及时采取相应措施解决。

七、安全保证措施

1.施工中要贯彻“安全第一,预防为主”的方针,采取有效的安全技术措施。

2.施工人员进入现场要严格遵守现场各项规章制度,必须正确戴好安全帽,穿戴好防护用品。

3.现场用电,要找专职电工接电,其它人员不准随便接拆电源。

4.电焊工要遵守安全操作规程,持证上岗,用电设备要按安全用电要求使用。

5.使用施工机械时,要执行操作规程,操作精力集中,方法要正确。

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

套管预留预埋专项方案

XXXXXXXX 套 管 预 留 预 埋 专 项 方 案 专业:水暖专业 编制: 审批: 时间:

管预留预埋专项方案 1、给排水预埋情况 本工程包括给排水套管预埋地下室、穿墙、穿楼板、消防水池和人防套管制作及预埋。 2、准备工程 2.1技术准备工作 专业技术人员按审定后的管道预留预埋设计图纸向预留预埋施工班组进行全面细致的技术交底。预留预埋施工班组在专业技术人员交底的基础上进一步了解熟悉施工图纸,熟悉所有的预留预埋的套管的准确位置、规格、以便准确无误的实施施工作业。 2.2材料准备 专业技术人员根据施工图纸提出材料计划,并上报公司材料部,材料部进行所需材料进行采购。 2.3机械准备 施工班组根据具体的施工工艺要求自行准备施工所需的机械及材料,技术人员进行检查,检查合格后方可进场使用。施工所需机械工具:交流电焊机、砂轮切割机、钢卷尺、卷尺等。 2.4 施工条件准备 提供成品套管或套管加工场地,密切关注土建钢筋绑扎情况,安排安排施工班组进现场实施套管预留预埋作业。 2.5 施工人员准备 根据现场实际情况需要,配备技术员及劳务人员

3 、施工流程及工艺3.1 施工流程 3.1.1 将生锈的套管与钢板进行防锈处理 3.1.2 刚性防水套管制作 (1)按要求确定管径,套管比安装管径大2号; (2)用5mm厚钢板作止水翼环,翼环宽度为50-80mm; (3)翼环焊实在钢套管上,双面焊接,焊缝饱满、无气孔、无咬边现象; (4)穿墙设置时,套管长度应与墙面平齐,翼环焊接在套管的中部;如下图所示

(6)套管两端打磨光滑。 3.1.2普通套管制作 (1)管径较小的管道可直接采用砂轮切割机下料;管径>DN150的管道则采用气割下料。 (2)切割时,注意管道的切割面应垂直于管道轴线。套管的长度应小于砼墙或梁的厚度平齐。(套管内要刷漆) 4 、施工工艺质量控制 4.1 焊接要均匀饱满,无夹渣、气孔、焊瘤、无裂缝等现象。焊缝的形式、宽度、高度要达到规范要求,焊接后把焊渣敲洛。 4.2 刚性防水套管的制作要根据《防水套管》02S404图集的制作说明及要求加工,钢管切割应与管轴心线垂直允许偏差要在规定范围内,详见下图

安装预留预埋施工方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 XXXX项目施工总承包工程 预留预埋专项施工方案 批准: 审核: 编制: XXXX公司 年月

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 工程概况 (2) 二、施工方案 (2) 现场组织与管理 (2) 水暖预留预埋工程 (2) 电气工程预留预埋 (11) 幕墙预埋铁件 (27) 安全文明施工 (31)

一、工程概况及编制依据 工程概况 工程简介。。。 本工程预留预埋主要为电气工程、给排水工程、暖通工程,另外还涉及气动垃圾收集系统的管线预埋和幕墙工程的预埋件等预埋等工程。 二、施工方案 现场组织与管理 本工程管理组织结构如: 水暖预留预埋工程2.2.1作业前的条件和准备项目经理 项目副经理技术负责施工员质检员安全员资料员 施工班组

1认真学习项目部三级安全教育内容和技术交底内容,做到安全生产。 2在施工前仔细核图纸,要做到以下几点: 1)对水施工图中管路的位置和结构图中预留套管的位置,复核是否位置标高存在冲突和存在不一致的地方。确保图纸上的套管数量上没有遗漏。 2)仔细核对套管的规格和型号,是否按照大两号的尺寸预留,对于穿梁和穿地下室外墙的套管要区分是防水套管还是钢套管。要注意对于穿梁的套管一般为刚性套管,大两号。对于穿地下室外墙的套管为刚性防水套管。 3)要认真核对给排水图纸和结构图纸预留套管的标高和走向,看是否存在于土建的梁标高冲突,或者后砌墙的梁基础标高和位置存在冲突。存在问题要及时发现和调整,避免盲目施工造成的返工和材料浪费。 2.2.2作业机具 序号机具名称规格单位数量 1 电动套丝机2寸、3寸台 2 2 交直流电焊机ZXE500-400 台 5 3 手动套丝机、压力钳及案子2寸、3寸台 4 4 砂轮切割机SJ21 套 3 5 手动工具套 6 6 气焊设备台 4 7 手电钻Ф6-Ф12 台 3 8 电锤Ф8-Ф25 台 2 9 激光垂准仪台 1 10 36V安全电压行灯变压器台 2

电气管线预留预埋专项施工方案

第一节电气管线预留预埋专项施工方案 一、电气管路敷设 1.电气线管楼板内暗敷设 本工程电气管线预留预埋工作主要有:强电预留预埋,避雷装置安装,消防电工程预留预埋,空调电工程预留预埋。电气预埋电线管主要采用镀锌钢管紧定式暗敷。其中消防电管的保护层的厚度不小于30mm。电线管的接地采用专用的接地卡连接。暗埋钢管采用丝扣连接,管箍内两管口应对接平齐。电线管与接线盒之间采用锁紧螺母固定。电线管的弯曲半径应为管内径的6倍以上,且钢管弯曲处不出现凹凸和裂缝。 用铁丝将暗敷的电线管与结构钢筋绑扎牢固,管端用堵头堵实以防杂物进入管内。开关、插座以及灯具的位置安装接线盒,接线盒的位置应准确。 同时,认真熟悉电施设计施工图和技术交底,找准部位,密切配合结合,根据电施设计施工图及施工工艺标准和电施作业指导书的要求进行电气预埋管、箱(盒)的施工配合;预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈,其具体方法如下:用钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷清除,除锈后的钢管内灌刷红丹漆晾干备用。 大于Ф32的钢管须采用液压(电动)弯管机弯制或采用成品弯头。≤Φ25的钢管可采用弯管器弯制。钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。对钢管的允许弯曲半径应符合以下标准:(见下表)

钢管之间的连接采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5-3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 为保证开关、插座盒预埋成活率,在各开关、插座盒的位置预埋自制木盒,并根据不同功能或系统做好标识;盒内用泡沫塑料填充,以保证工程施工质量。对于地面插座盒预埋时,应将盒口留出砼面 1.5~2cm,以便于后期施工时依靠地插座本身可调余量与地面找平。 预埋钢管的砼保护层不小于20mm。施工完毕后,应将管口用木塞等进行封堵。对于较长的管路应在管内穿好铁丝或增设转线盒,以便于日后穿线。 2.金属软管敷设 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。 1)管道穿越沉降缝 管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管做过渡,施工时要做好线路接地。 ①明管过伸缩缝做法: 条 件 弯曲半径与钢管外径之比 明配 6 明配只有一个弯时 4 暗配10 埋设于地下或楼板内时10 9

人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

人 防 通 风 工 程 施 工 方 审批: 审核: 编制: 盛世名门二期项目 一、编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB?50300—2001; 标准图集《金属、非金属风管支吊架》(08K132)(GJBT-1078);标准图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》(07k103-2)。 二、工程概况

1.1本工程为乙类附建式人防工程,人防建筑面积为11033m^U2^U,平时为汽车库,战时分为三个防护单元 1.2本工程层高为3.9米,地下室耐火等级一级,防水等级二级。 1.3工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级。 1.4防生化武器级别为:物资库为丁级。 战时物资库通风系统:战时人员掩蔽部设清洁式、隔绝式两种通风方式,设有防护通风及除尘设备。战时物资库清洁式排风自防空地下室内部经一道防护密闭门及一道密闭门,由坡道排至工事外部。隔绝式通风时关闭所有对外密闭阀门,开启送风机循环室内空气。 战时进风系统:进风机房扩散室上的通风管段及密闭阀门前的管段,采用3mm厚的钢板气密焊接而成,除锈后内外各刷防锈漆二道,外刷调和漆一道,风管应有0.5%的坡度坡向扩散室。密闭阀门后的管道用,镀锌钢板按常规施工。 穿密闭隔墙短管的施工要求:穿密闭隔墙的短管应随土建施工时一起浇捣在墙内。按照大样07FK02第,60页的要求进行加工和预埋,两端须露出墙面100mm。, 气密测量管的安装:气密测量管采用DN50镀锌钢管,其安装管长为L=50+墙厚+50mm,气密测量管平时应安装到位,墙面两侧各外伸50mm,平时应用丝堵将两端密封。 管道防护:引入防空地下室的采暖、空调水管道,在穿过人防围护结构处应采取防护密闭措施,并在围护,结构内侧设置工作压力不小于1.0MPa的防护阀门。 三、主要的施工方法和技术要求: 3.1总要求: 1)在施工中要按照设计图纸的具体要求及人防、消防报警、通风排烟有关安装验 收规范(规定)进行。

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

套管施工方案

套管施工方案 1、施工方案 1.1工程关键点 1、基坑开挖时防止基坑坍塌。 2、地下水丰富的地段采用管井降水开挖基坑 3、线路加固。 5、恢复线路。 6、防止线路发生胀轨跑道。 2、施工顺序:加固线路--放线→标高控制桩→机械开槽→转土→运土→人工刷坡→人工清理基底→铺设套管—回填夯实-拆除加固线路设备—恢复线路 2、1施工方法: (1)确定套管中心位置,将中心线引至路肩,架设仪器测设中线控制桩由设计标高引至固定的桩体上; (2)按设计图纸计算最大的放坡线,并将套管坑的标高由中线桩或轨面设计标高引至工作坑标高控制桩上; (3)按基坑控制桩的标高和基坑坑基底标高确定开挖深度,挖至接近基底标高时,预留10-20cm厚的土层,由人工清理,防止超挖; (4)机械开挖从中心线位置开挖,挖至一定深度后由人工清理边坡,在开挖基坑过程中,坡顶严禁堆放荷载,防止溜坍发生危险,如有动载,坑口边缘与动载间的安全距离应不小于1.0m。

(5)开挖基坑土方应自上而下开挖,不得任意放陡坡度,严禁掏底挖土; (6)遇有滑土、裂纹、浸水等情况时,基坑壁必须采取加固措施或改缓边坡; (7)在同一坡面的垂直线上不得上下同时开挖,不得在上层挖土时下层运土; (8)开挖达到设计要求的工作坑,应在雨前用遮盖物将坡面的雨水引至工作坑拐角,拐角处挖深约1m左右的小型集水井,用泥浆泵及时排出,同时,用遮盖物覆盖坡面可防止泥石等物下滑淹没主体结构,以免造成工作量加大及坍塌的危险; (9)如遇硬土或岩层时,可适当放陡坡度,减少开挖量,缩短工期,如须爆破时,需办理相关手续,尽量采用化学品无声爆破,挖抗震沟,减小震动,同时不得污染环境; (10)若遇土质松散开挖深度大且不宜一次性放坡的情况时,应分不同坡度分层留台开挖,台宽宜为1~2m,视土质和当地环境情况而定; (11)基坑开挖底边线应在主体外形尺寸的基础上,视土质情况应增1-2m及以上,保证套管铺设施工作业的足够空间; (12)如基坑土质属软弱层时,应进行换填夯实,以确保套管连接连续性、稳定性。 3.1线路加固

防雷接地及预留预埋施工方案设计

名士华庭五号地工程(二标段)防雷接地及预留预埋施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 编制日期:2015年10月15日

目录 1.编制目的及适用范围 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 工程建设概况 (1) 2.2 工程基本情况 (1) 3.编制依据 (2) 3.1 设计图纸及说明 (2) 3.2 标准图集 (2) 3.3 规范及施工组织设计 (2) 4.施工准备 (2) 4.1 设备采用情况 (3) 4.2 人员素质要求 (3) 4.3 生产准备 (3) 5.施工工艺流程 (3) 5.1 工艺流程 (3) 5.2 主要施工内容 (4) 5.3 施工方法 (4) 5.4 接地干线安装 (6) 5.5 防雷引下线暗敷设 (7) 5.6 避雷带安装 (7) 5.7 均压环安装 (7) 5.8 接地测试点安装 (8) 5.9 线管线盒套管预留预埋 (8) 6.环境和职业健康安全控制 (10) 7.质量控制及检验控制 (10) 7.1 施工过程质量控制 (10) 7.2 施工质量检验控制 (12) 8.安全保障措施 (13) 9.过程能力确认 (14)

1.编制目的及适用范围 为了在工程的施工全过程中科学组织施工,建立正常施工秩序,有计划地开展各部位分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证劳动力、材料和机具的及时供应及使用,保证施工的顺利进行及按时保质地完成施工任务,特制定本施工方案。本方案仅适用于名士华庭五号地工程(二标段)工程防雷接地及预留预埋施工。 2.工程概况 2.1工程建设概况 2.2工程基本情况 南益·名士华庭五号地(二标段)施工总承包机电工程位于天津市塘沽区华庭路以东,福州道沿线以北。本工程总建筑面积159314㎡:其中地上建筑面积116678.05㎡,包含1-3#楼、12-16#楼以及20-32#楼的4栋高层住宅、10栋多层住宅、7栋商业。高层住宅地上楼层数为15-33层;多层住宅地上楼层数为7-8层,地库建筑面积42635.95㎡,包含1-3#楼、12-16#楼及20-25#楼14栋住宅的地下1-2层以及二标段界限内的地库部分。 防雷系统(高层及多层):利用?10镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器,明装在楼座屋顶采用避雷带沿女儿墙明敷,暗装避雷带敷设在保温层内,利用结构柱四根敷设在保温层内,利用结构柱四根?16主筋作为防雷引下线,结构基础钢筋网作接地体。为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;钢构架和混凝土钢筋应相互连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接;楼内水平敷设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。防雷引下线在距室外地坪下1.0m处焊出一根 -40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙间距不小于1.0m。明敷防雷设施均应镀锌,并在焊接处涂防腐漆。为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与接地装置相连。 接地系统(地下车库):接地保护:本工程采用TN-S接地保护系统。严禁N线与PE 线混用。沿地下车库外墙基础敷设40*4扁钢,且与各单体住宅40*4扁钢所构成的均压

预留、预埋专项施工方案

银川市城市生活垃圾预处理系统扩建及一机一炉改造预埋套管施工专项方案 编制单位:浙江锦鑫建设工程有限公司 编制人: 审批人: 编制日期:二〇一七年八月十二日 1.工程概况 本工程预埋件品种多,预留孔洞形状、深度、尺寸纷繁复杂,由于上设高精密仪器,预埋

要求精度高,经与业主、监理、设计沟通确认,为保证预留孔洞的位置、尺寸,所有预留孔洞均采用钢管、方管加设锚筋制作、安装。 2.施工机具安排 3.预埋件的制作与安装 3.1材料选用 3.1.1预埋件的锚筋不得采用冷加工钢筋,一般采用III级或IV级钢筋,受力预埋件的钢筋宜采用III级钢筋;

3.1.2钢板和型钢采用Q235-B级,锚筋采用HPB335级,焊条采用E4315型。 3.2加工单编制:技术人员根据图纸及预埋件图集提出预埋件加工单,经审核后发放到焊接车间进行加工制作; 3.3预埋件、预留孔洞制作 预留孔套管安照图纸要求预留深度下料制作,楼板预留孔套管按照楼板厚度下料制作(见详图),套管长度小于200的至少焊一层锚筋。 按照图纸定位,中心偏移不得2cm,套管锚筋与楼层上下板筋焊接固定。 预埋件制作必须严格按照预埋件加工单进行放样下料,制作好后表面均涂红丹一度,用油漆枪喷绘出埋件规格和型号(为白色字体)。具体要求如下: 3.3.1预埋件下料时,保证其外形尺寸,并合理下料,提高原材料的利用率; 3.3.2确保边排锚筋的位置,避免埋件安装时锚筋放在保护层内; 3.3.3保证埋件能够按照图纸要求的平面位置正确布置,不能因为锚筋与主钢筋发生冲突而影响埋件的位置; 3.3.4预埋铁件制作裁板下料,应采用机械或自动气割机;焊接变形采用千斤顶校正;验收合格后刷防锈漆保护并喷刷埋件型号、编号,以防用错; 3.3.5直锚筋与锚板宜用T形焊,锚筋直径小于或等于20mm时,应优先采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊,若因施工条件限制必须采用手工焊时,必须严格保证焊接质量。焊接高度hf应大于6mm及0.5d(对HPB235级钢筋)或0.6d(对HRB335级钢筋); 3.3.6当采用弯折锚筋和钢板搭接焊时,弯折钢筋的弯折角度采用15°~45°,并应使弯折点离开焊缝距离大于2d和30mm,图集中锚筋和钢板采用两条焊缝的搭接电弧焊,应满足:≥0.5d;且>8mm; ①焊缝宽度:b f

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

预留、预埋施工方案

机电预留、预埋配合工程 来福士工程概况: 基地面积:约60,845 平方米 建筑面积:约368,614 平方米 东侧地下室深度约18.7 米地下四层,为车库及设备用房、商场 西侧地下室深度约11.2 米地下二层,为车库及设备用房、商场 东侧裙楼高约54 米8 层商业/餐饮 西侧裙楼高约24 米 4 层商业/餐饮 T1塔楼高约188 米41 层办公楼 T2塔楼高约128 米30 层办公楼 T3塔楼高约99 米20 层办公楼 1、主要施工方法 本工程机电安装主要施工内容有预留孔洞、预埋套管,电线管、排水管预埋安装。 1.1孔洞、套管预留 (1)孔洞、套管预留工艺流程为: 绘制留洞图→模具(套管)制作→放线标识→复核确认→模具(套管)定位→配合施工 (2)预埋、预留施工方法 a.在做预留工作之前,熟悉设计图纸,根据图纸会制留洞图,并复核其正确性,如发现有专业交叉,“打架”现象发生,应及早做设计变更,以保证预留工作准确、连续的实施。 b.根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上做好标记,将事先准备好的模具,用钉子钉在模板上或用铁丝绑扎在周围的钢筋上,固定牢靠。 c.在土建施工过程中,安排预留人员值班,随时检查模具是否有跑位,损坏和漏留情况的发生。 (3)套管预埋施工方法 a.套管应根据规范要作制作,包括采用的管径、长度、有无防水翼环等。 b.预埋在混凝土中套管在浇筑前要放置好,且用铁丝将套管与钢筋固定牢固。穿墙套管在土建砌筑是及时套入,位置准确。

c.为防止套管在浇砼时,混凝土灌入套管应对套管进行封堵,所用材质为不易燃物质及易清除物质的松散材料。 d. 根据管道平面走向,在施工完、浇砼前、按图严格认真复核留洞位置,大小以及走向是否正确。 e. 成排预埋套管水平应拉线,上下标高每只都要统一。 f. 在土建浇注时应派专人看护,防止套管移位、堵塞、损坏和漏埋。 1.2电气管线预埋 (1)暗管敷设施工流程 施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b.预制加工: ●钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用拗棒弯管。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ●管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ●管子套丝:采用套丝板、套丝机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 c.测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。盒、箱安装要求如下表所示: 盒、箱安装要求一览表

机电安装预留预埋施工方案

机电安装预留预埋施工 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机电安装预留预埋施工方案 1.机电安装工程概况 按照招标文件及相关图纸要求,总承包商须负责孔洞与套管、套筒之间的封堵工作;负责所安装管道的线管及其配件的预埋工作;地下室防雷保护及接地系统施工。 2.机电安装预留预埋施工方案 预埋件、预留孔洞是本工程中不可缺少的重要部分。其留置位置的准确性将直接影响到后续施工和工程的施工和质量,在施工中应该分阶段采取措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设,位置、数量、尺寸大小符合设计要求。 (1)工艺流程 预埋、预留工艺流程图: (2)图纸会审 对土建结构设计图与下道工序相关的安装图纸进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合,编制预埋件、预留孔埋设计划。发现预埋件不吻合时,及时向监理及设计院以书面形式进行汇报,经设计院的变更设计或监理正式批复书后,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。 (3)测量放线 根据设计要求,分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线,测量放线执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞在基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小。 3.电气工程预留预埋 3.1暗管敷设 暗管敷设的基本要求为:穿越人防及非人防区域的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 3.2预制加工 3.2.1钢管煨弯 管径为20mm及以下时,用手扳煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 3.2.2管子切断 用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。 3.2.3测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位 置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 3.2.4固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂 浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 3.3 管路连接 (1)套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽,严禁熔焊连接;套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形;套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位;套接紧定式钢导管管路,当管径为∮32mm及以上时,连接套管每端的紧 定螺钉不应少于2个;套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部 混凝土内预埋接线盒示意图

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防通风预留套管施工方案

**************工程 人防通风预留洞、预留套管施工方案编号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 ******************公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1.设计图纸; 2.《通风与空调工程施工规范(GB50738)》; 3.《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243)》; 4. 《人民防空工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)》; 5.《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本)》。 二、工程概况 本工程为**********住宅楼,位于***************,全现浇结构剪力墙设计。地上***层,地下****层,总建筑面积为******,地下室建筑面积******其中人防建筑面积为*******。 人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。

1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人员配合安装模具,其安装位置的要求,留洞大小尺寸应由本专业质检员检查认定。 五、预埋套管措施 根据图纸设计要求,穿过人防墙体的人防风道及风口均需预埋钢制密闭套管。 制作的套管要与系统中风管的管径或设备一致,套管制作应由厚度为不小于3mm的钢板卷制成型,密闭肋厚度不小于10mm宽度不小于50mm,采用双面满焊。用于连接管道或设备的套管长度应伸出墙体大于100mm,以利于焊接管道或焊接法兰。套管应清理、除锈后,内部、外部除与混凝土接触部分均应刷两道红丹防锈漆,外部加刷灰色调和漆两道。体具体做法见《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本》。 六、质量保证措施 1.预留孔洞预埋套管均需由班组自检合格后,再上报专业质检员检查认定,合格后方可进行下一道工序施工。 2.在支模板时,木模具与模板接触面应垫海绵打密封,以免漏浆影响土建结构的美观。 3.浇筑砼时,本专业班组应派人在现场看管,发现问题应及时采取相应措施解决。 七、安全保证措施 1.施工中要贯彻“安全第一,预防为主”的方针,采取有效的安

预留预埋施工方案

目录 第一章工程概况及编制依据............................... 错误!未定义书签。 1. 1 编制依据......................................... 错误!未定义书签。 2. 2 工程概况............................................ 错误!未定义书签。第二章主要施工方法及技术措施........................... 错误!未定义书签。预留预埋的总体要求....................................... 错误!未定义书签。暗埋排水管道安装......................................... 错误!未定义书签。套管的预埋............................................... 错误!未定义书签。配管..................................................... 错误!未定义书签。人防区预留预埋........................................... 错误!未定义书签。防雷接地及等电位安装..................................... 错误!未定义书签。第三章预留预埋成品保护措施.............................. 错误!未定义书签。第四章安全文明施工及环境保护措施........................ 错误!未定义书签。

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防通风预留洞预留套管施工方案

人防通风预留洞预留套管施工方案

总参北极寺干休处西1#区高层住宅楼 人防通风预留洞、预留套管施工方案 编号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 房建天龙建筑工程公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1.设计图纸; 2.《建筑安装分项工程施工工艺规程》; 3.《通风与空调工程施工及验收规范GBJ243-82》; 4.《防空地下室通用图〈通风部分〉FT-100》。 二、工程概况 本工程为总参北极寺干休处高层住宅楼,位于海淀区北极寺干休处营区西院内,全现浇结构剪力墙设计。地上十八层,地下二层,总建筑面积为12630.18m2,建筑高度为55.20m。 人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 地下二层人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。

1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人员配合安装模具,其安装位置的要求,留洞大小尺寸应由本专业质员检查认定。 五、预埋套管措施 根据图纸设计要求,穿过人防墙体的人防风道及风口均需预埋钢制密闭套管。 制作的套管要与系统中的穿墙管的管径一致,套管制作应由厚度为δ =4mm的钢板煨弯,并点焊牢固、密实,套管长度应伸出墙体两侧150mm即L=墙厚+300mm,以利于焊管或焊接法兰。具体做法见北京地区人防通风图集FT-142。 六、质量保证措施 1.预留孔洞预埋套管均需由班组自检合格后,再上报专业质检员检查认定,合格后方可进行下一道工序施工。 2.在支模板时,木模具与模板接触面应垫海绵打密封,以免漏浆影响土建结构的美观。 3.浇筑砼时,本专业班组应派人在现场看管,发现问题应及时采取相应措施解决。 七、安全保证措施 1.施工中要贯彻“安全第一,预防为主”的方针,采取有效的安全技术措施。

机电预留预埋施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2机电预留概况 第三章施工准备 3.1技术准备 3.2多专业交叉配合 3.3人员准备 第四章主要施工方法 4.1套管及模盒安装 4.2二次结构期间给排水支管安装 4.3空调风孔洞预留 4.4电管预留预埋 4.5现浇混凝土楼板内电管敷设及要求 4.6配电箱洞口预留、电缆桥架穿楼板和墙的洞口预留 4.7接线盒埋设的控制要求 4.8强弱电进户管线套管预留 4.9二次结构内电气配管 第五章防雷安装工程 5.1基础防雷部分 5.2柱引下线焊接连接部分 5.3防侧击雷施工部分 5.4天面防雷部分 5.5等电位施工部分 5.6系统调试与补打地极 第六章技术质量保证措施 6.1 质量目标 6.2保证质量采取的措施 第七章安全及文明施工措施 7.1安全保护措施 7.2文明施工措施

第一章编制依据 1、武汉正华建筑设计有限公司设计图纸 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5、各相关施工图集 第二章工程概况 2.1工程概况 华润置地武汉紫云府二期一标段位于武汉市武昌区白沙洲大道东侧青菱西路与白沙四路交汇处,由2栋33~34层剪力墙结构住宅楼(1、2#楼),5栋11层框架剪力墙结构住宅楼(9、10、11、12、13#楼)、1栋2层框架结构邮政及4栋1层框架结构公用配电房组成,设一层地下室,正负零相对于绝对标高为22.2m。南北占地270m,东西占地205m。 2.2 机电预留概况 对水暖统计了需要预留套管的个数及种类,电气所需预留内容为结构内暗配动力插座线路、动力电源线路、照明线路及各智能建筑部分各暗配管路,通风所需预留主要为通风管道穿墙及穿楼板的预留洞,此部分预留洞主超过300mm为土建单位预留,机电专业人员进行复核预留洞口位置及尺寸,人防区域各线路预留管为焊接钢管,焊接连接。 第三章施工准备 3.1技术准备 1、开工前组织专业施工人员认真阅读图纸,发现有问题及时反馈并形成报告,与设计人员沟通。 2、认真学习规范要求,将本工程涉及的各规范进行对照,严格按照规范组织施工。 3、套管制作: (1)套管的管径和材质: DN15、20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2号的套管,DN≥150的管道采用大1号的套管;套管材质采用钢质管道. (2)套管长度:

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

相关文档