文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV配电网工程典型设计

10kV配电网工程典型设计

10kV配电网工程典型设计
10kV配电网工程典型设计

典型设计

1.1典型设计内容

《配电网典型设计》是配电网标准化建设工作主要成果之一,包括三个分册,即《10kV配电分册》、《10kV架空线路分册》和《10kV电缆线路分册》。1.2典型设计的目的

配电网具有建设规模大、点多、面广、设备种类繁多、分布范围广、地域差异大、形式多样等特点。建设“一强三优”现代公司,建设现代配电网要求实施集约化管理,发挥规模优势,提高资源利用率。编制《配电网工程典型设计》的目的是:统一建设标准;统一设

备规范;方便运行维护,方便设备招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。

1.3典型设计的原则

按照国家电网公司配电网标准化建设“六化”(即技术标准体系化、设计方案模块化、设备选型规范化、施工工艺标准化、工程造价合理化、运维检修精益化)、“六统一”(即统一技术标准、统一技术方案、统一设备选型、统一施工工艺、统一工程造价、统一运检管理)、顺应智能配电网建设和发展的要求,编制《配电网工程典型设计》的原则是:安全可靠、自主创新、先进适用、标准统一、覆盖面广、提高效率、注重环保、节约资源、降低造价、努力做到统一性与适应性、

可靠性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。

(1)统一性:典型设计基本方案统一,建设标准统一,外部形象体现国家电网公司企业文化特征。

(2)适用性:典型设计要综合考虑不同地区实际情况,在国家电网公司系统中具有广泛的适用性,并能在一定

时间内,对不同规模、不同形式、不同外部条件均能

试用。

(3)可靠性:各模块安全可靠,通过模块拼接得到的技术方案安全可靠。

(4)先进性:推广应用成熟适用的新技术、新设备、新材料;适应分布式电源和电动汽车充换电设施接入要求;

鼓励设计创新;典型设计各项技术经济可比指标先进。

(5)经济性:综合考虑工程初期投资与长期运行费用,追求工程寿命期内最优的企业经济效益。

(6)灵活性:典型设计模块划分合理,接口灵活规范,组合方案多样,增减方便,便于调整概算,方便灵活适

用。

配网CAD设计与预算一体化

1.1标准化设计图例

进行所有绘图设计的图例标准化1.2图形模块化设计

1.3典型设计模块化设计

1.4典型设计灵活性设计

1.5典型设计可靠性

详细了解:https://www.wendangku.net/doc/aa16688715.html,/DownloadShow.asp?ID=5 下载地址:https://www.wendangku.net/doc/aa16688715.html,/do.asp?ID=5

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

电气设计中10kV配电网的应用

电气设计中10kV配电网的应用 发表时间:2018-08-21T13:22:19.610Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:钟薇 [导读] 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 (广东天能电力设计有限公司) 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 关键词:电气设计;10kV配电网;应用 电力是社会发展主要动力来源,在人类社会进步中占有不可忽视的细地位。近些年来,社会各个领域对电能的需求量不断增加,要想更好地满足时代发展需求,就需要做好10kV配电设计工作。 1电气设计中10KV配电网的应用中要注意的问题 1.1忽视节能降耗问题 目前,在我们国家国民经济基础性产业与关键的能源产业之中,电力产业尤为关键,同时也是资源密集型的产业。自改革开放以来,高耗能工业的高速发展,第二产业用电比重与日攀升,家庭民用单行电器增长的势头十分迅猛,且相对滞后,出现事故的次数相对较大,运行的安全稳定性不高。 1.2可靠性的设计 在经济发展的带动下,用户对于电力的需求不断增加,原本的10kV配电网已经逐渐无法满足供电技术可靠性的要求,架空裸线为主的配线形式加上单端电源供电的树状放射结构,使得配电网络本身相对薄弱,结构缺乏合理性。就目前来看,在10kV配电网的设计中,部分设计人员本身的专业素质不高,在进行线路设计时没有充分考虑各方面的影响因素,导致配电网线路的设计缺乏合理性和科学性,影响了配網运行的可靠性。例如,在对配电网线路进行选择时,没有对沿线周边的环境进行深入分析,导致线路需要穿越民房,或者周边存在高大树木,在运行过程中,可能会受到各种因素的影响,引发线路故障和相应的安全问题。 2电气设计中10kV配电网的应用 2.1科学、合理地选择导线截面 在10kV配电设计阶段,根据实际情况对导线截面给予科学、合理的选择,可以有效避免电力传输过程中产生的电力损耗,因此,作为电力设计院,在对10kV配电进行设计过程中,要做好导线截面的选择工作,做好根据电流密度等特点,来选择导线截面。同时,在选择导线截面时,设计人员还需要对电力载流量和电压质量等给予全面的考虑,这样一来不仅可以有效避免大量电力能源损耗发生于10kV配电线路主干线两端,而且还可以有效提高电力能源的传输效率。因此,在进行10kV配电设计阶段,对于电流较大的回路,需要适当的增大导线截面的直径,这样既可以达到节能降耗的效果,而且还可以有效提高电力企业的经济效益和社会效益。 2.2瞬变电流常规化 低压配置过程中,也存在供应系统突然性增大的情况。传统电力传输系统,只从瞬时性电流调节可能带来的安全隐患问题入手,所以其设计的保护措施,也只是在某种程度上,扩大了系统电流增加的电压和电阻,保障低压供电的整体稳定,但这只是避免了瞬时电流增加出现短路问题,并没有解决电流损耗的问题。节能技术借助补偿变压器、低压系统保护装置,在扩大的系统电压基础上,构建起一个综合性节电装置。一方面,借助电磁平衡原理,对过剩电压和分相采集同步进行电力系统的调节,与系统中已经完善的电压、电阻,构建起虚拟电力传输结构,从而在一定程度上,抑制了超出电流传输的损耗,实现了电力结构的资源整合,自然也就能够达到对低压供电传输中“多余”电力资源综合运用的效果了。另一方面,国内现有智能电器按照电力资源应用的范围,分为照明配电、线路传输型两类,电力系统安装时,直接进行电流供应调节,依据电力传输的线路,实行电流结构的电流规划,这样,智能电流控制程序,就能够按照电力传输供应结构,外部瞬时电流损耗的实际情况,实行低压供配电系统瞬时性电流的综合性调整,这也是低压配电传输体系中,节电技术综合运用的直接体现。 2.3改善配电网整体结构 10kV配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.4加强调研沟通 相应的设计人员要在正式设计之前,要做好相应的调查与研究,依照建设的单位自身的规模、性质、用电容量以及用电环境来实施全面化的分析,从中选择最为适宜的供电电源。在正式绘制图纸之前,要对建筑设计院所提供的电气施工图进行全方位的分析,将其中各个供电电源确定出来,并优选设备选型与设备规划布局等等工作。在具体选择路径的过程之中,要确保不会占用到农田,做到节约耕地,选择交通最为便利、运维最为便利的路线,在最大限度之上来确保自身的安全可靠性。 2.5配电自动化设计 构成配电自动化系统的重要部分就是配网自动化的主站系统,对其设计的时候需对系统整体建设的原则做足够的思考,突显“互动化、信息化、自动化”等特点。为促使配网的系统对主站系统部分功能的条件可以更好达到,应在设计时遵守扩展性、可靠性、安全性、标准性的原则。针对不同区域配网的规模建设,需按照此区域配网的规大小、它的应用及实际的需求等情况来综合配置与此区域配网规模相适合的主站。建设时应统一的规划、分步的建设。配电的主站需融合多类功能,比如用电信息的采集、生产管理及调度的自动化等。配电的主站系统其硬件设计所应用到的设备需具备一定的通用性且标准化,如此便具备良好的可替代性及开放性,并在一定程度上保障了其在安全性及可靠性等方面的性能。 馈线自动化是配网自动化中一个重要的组成内容,是主要利用其监控配网的系统。若想达到馈线的自动化不仅需具有环网供电配网的结构,还应具备环网、负荷的开关等具备远程操控的机构。若想达到馈线自动化的首要要求是在人机交互的接触面内所需监控的装置务必能达到三遥的作用,能够经人机的界面完成远程的遥控。配电自动化的主站按照配电自动化的子站上所上传的部分信息,比如变电所继电

10KV配电线路设计技术要点探析 赵晖

10KV配电线路设计技术要点探析赵晖 发表时间:2018-03-13T10:59:42.843Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:赵晖 [导读] 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。 (国网临洮县供电公司) 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。配电线路作为电力系统中最重要的组成部分,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。只有这样才能确保配电线路的安全运行。 关键词:10kV;配电线路;设计;技术要点 引言 随着科学技术以及我国经济的快速发展,电网也取得了长足的发展。配电线路是指从降压变电站把电力送到配电变压器,或是将配电变压器的电力送到用电单位的线路。配电线路覆盖的面积非常大,线路路径设计较为复杂。从实践情况来看,配电线路路径设计的质量会对配电线路的线损、供电稳定性、供电效率以及供电经济性等造成明显的影响。良好的配电线路路径优化设计及选择方案,可以有效提升配电线路的综合配电能力、配电质量。 一、10kV配电线路设计的意义 在配电线路过程中,可以根据电压的不同将其划分多个等级,不同等级的配电线路起着不同的作用。由于配电线路具有设备质量不统一、线路长、覆盖面积广、地理因素影响的特点,在输送途中一旦出现故障现象,不但影响到人们的正常用电,还会给供电企业造成极大经济损失。所以在配电线路的实施过程中,一定要选择质量较好的结构造型和电气设备,以此提高10kV配电线路的安全性和可靠性,最终实现整个电力系统的稳定运行。 二、10kV配电线路设计方案的经济性 线路设计方案要在保证线路安全的前提下将工程造成本控制在最低。项目方案的最终确定工程造价是主要影响因素之一,投资计划的制订与控制均要以工程成本为依据。在线路设计过程中,可以通过以下几点措施控制工程造价:①采用定额设计,对总成本做出限定。②提高路径选择的科学性与合理性,将协调、赔偿的成本控制在最低。③设计多个方案加以比较,比如导线的选择,有些配电网在改造过程中采用绝缘导线,甚至用绝缘导线代替裸导线,这种改造方案就会加大工程的投资成本。 三、10kV配电线路设计的一般流程 在10kV的配电线路设计中包括很多的设计内容,例如:机电设计、杆塔设计、整体编制说明等。在设计过程中,希望大家多重视整体编制说明的重要性,因为它不仅涉及多方面的配电线路内容,还需要对详细的设计依据、工程基本情况有一定的了解,因此整体编制说明的作用是不容忽视的。因为中国现有状况,10kV配电道路电网绝大部分散布在乡村以及城郊区域,通常选用架空线或许以架空线为主的混合结构形式。因为乡村人口的散布对比松懈,通常选用放射性供电方法。考虑到影响配电线路运营的外界要素很多且不可猜测,所以在计划配电线路过程中充分地考虑这些要素是很有必要的。严厉按照计划流程进行计划配电线路,是计划成功的保证,即使呈现毛病也便于及时排查及修正。 四、10kV配电线路设计的技术要点分析 4.1合理的电荷分配 在配电网正常运行的情况下,线路越长,其损耗程度也越大。应 当结合全面、严谨的实地考察,由专业的线路设计人员,配合当地的政府、工程测量人员、技经人员等,一同到达实地进行细致的考查、勘察,全方位确定配电线路选择的相关因素,若能将线路的长度缩短,相应的损耗程度就可以降低,以致达到节能的目的。所以,合理的线路布局对10kV配电网来说是必要的,在电能传输状况不受影响的前提下,尽可能缩短线路的距离。另外,电源点的合理布置也是必要的,合理的电源点能够保证让最近的电源来提供负荷。 4.2路径的选择 对架设路径选择时要自觉遵守我国各项法律法规,对土、水、石等做勘探试验,同时做好对比记录,结合当地的实际情况选择一种最为经济最便利的路线,在路径的选择上要注意以下几点要求:①任何施工方案都必须经过相关部门的审核,选择路径时及时与当地的人电力部门和环保部门进行沟通,经同意方可采用;②尽可能减少线路转角的现象,顺直最好;③不能纸上谈兵,要有实用性,选择便于施工的路径,保证不会对施工造成不利影响;④假如选择杆塔架设,应避免与人们生活产生交集;不能只考虑架设问题,还要想到后期的维护问题。 4.3室内线路的设计 一定要做好前期的准备工作,对线路设计常涉及的一些资料进行准备,例如路线图、室内装修图,在对测量数据出图时严格按照标准出图,要在室内设计图上做好标记,特别是一些水利工程、城乡规划区域等特殊工程,考虑当地的实际情况、影响因素,选择几个合理的方案,最后在对比下选出最佳设计方案。 4.4现场电路的设计 现场选线过程是线路选择设计中最为关键的一步,它是为了将设计方案中的最终走向方案进行的最终决定,同时在对杆塔进行建设时需注意跨越点和转角,由于电网输电线距离长,架设好后是否会出现线路张力的问题,如果没考虑这方面的因素,一旦有线路张力的出现,将直接影响电能传输。现在的GPS技术即快捷,精准度还高,对环境的影响已经降到了最小。 4.5机电部分要点 ①对机电部分进行设计时,安装部位一定要事先考虑好,尽量选择在气温平均、风力小的地方,以便于长时间检测,最终找出合适的安装地点;②对配电线路中的导线进行选择时,不仅要将其导线的规格计算出来,其机械性能也要通过检测,导线的横截面积计算出导线自身通过电流的多少,购买导线时,应选择货真价实的正规厂家,架设线路导线的安全系统、最大使用应力要包括在设计说明中,避免导

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

10kV配电网工程设计分析 刘博

10kV配电网工程设计分析刘博 发表时间:2017-12-11T17:10:29.217Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:刘博 [导读] 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。 (国网河南省电力公司漯河供电公司河南漯河 462000) 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益,环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kV配电线路大多数运用在地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性的供电方式。 关键词:10kV;配电网;线路设计 随着我国电网的快速发展,国家对农村配电网的建设也逐步重视,农村配电网规划作为农网建设的前期工作,规划编制的前瞻性就显得非常重要。在10kV配电网规划中,经常会遇到各种各样的问题,影响着电力系统的安全性,因此,技术人员必须要对其进行全面处理,保证10kV配电网规划工作符合相关规定,促进电力系统的稳定运行 一、10kV配电网规划设计的意义 作为我国目前最常用的中压配电网之一,其被广泛运用在连接电网和用户终端之间,也正因为如此,10kV配电网也是将电力资源从电网传送到电力需求者的终端环节。由于配电网的复杂性,尤其是根据不同地区的属性,其设计上都会有些许不同,一旦电网无法进行正常的工作,后期的维修工作也是非常困难,此种特点就导致10kV在最开始的规划设计中的合理性和可操作性就非常重要。通过对10kV配电网的合理规划设计,提升电网整体的科学性,提升电力运输的稳定和可靠。 二、10kV配电网工程基本规划设计 文章在本节,首先结合实际的工作经验,对10kV配电网工程基本规划设计进行探究,从规划的角度来探究优化10kV配电网工程设计工作的相关对策。 1电网形式的改革 现阶段,采用田字形式来对已有的电网架设形式进行优化,能够显著的改善电网交错杂乱的现象,以实现电网分电压调度,可续规划的效果,继而进一步降低区域配电过程中电网的重复使用率。在这一环节中,相关单位要积极采用“闭环接线,开环运行”的方法,来实现10kV配电网工程中各个配电线路的有效连接,继而使得整个线路体系中,各个供电线路能够互相的弥补,防止供电的中断。这一基本的改革为10kV配电网工程的设计工作明确了进一步的方向,在后期设计工作开展的过程中,设计人员首先就应当从电网的分布上进行修正,以实现设计工作的进一步完善。 2提升分段开关位置设计的合理性 分段开关位置的设定关系到对整个电网供电范围的控制,一般情况下,10kV配电网的有效供电范围在6km直径范围内,并且其配套低电压电网供电范围不应当超过500m,如果是密集的商业区,则范围应当缩小至300m直径范围以内。因此为了保障10kV配电网能够正常运行,在开展设计工作的过程中,设计人员除了要考虑好电网的基本排布以及成本问题,还应当积极的对地区的实际环境进行考察,以实际情况为直接参考,优化设计工作,提升10kV配电网工程设计工作的合理性,最终保障10kV配电网工程设计工作的进一步完善。 3提升电源位置设计的合理性 10kV配电网工程设计工作开展的最终目的是提高电网的配电能力和供电的稳定性,为了实现这一目标,在设计工作开展的过程中,还应当积极的保障电源的合理位置。因此在整体的设计工作开展的过程中,要根据电网分布的实际情况,在高压变电站的周围设计好300A的电力运输连接线,为10kV配电网工程提供有效的供电系统,继而再通过10kV配电网实现电力的进一步调配,以此保障配电、输电工作的稳定运行,真正体现出10kV配电网工程设计工作的有效性。 4电网设计要注重对电网质量要求 传统工程设计观念认为,开展10kV配电网工程设计工作只需要关注电网设计的合理性和可行性,不需要考虑电网质量问题,殊不知忽略了设计工作对于电网质量的规范要求。在现阶段开展10kV配电网工程设计工作的过程中,必须要强化对电网质量的要求,一方面,要对在可行的范围内,对电网架设高度进行要求,以提升设计的安全质量;另一方面,要充分的考究新旧电网、线路的安装与替换问题,尽量避免重复使用老旧电网,以免降低整体电网的质量,同时在设计新电网线路的过程中,可以设计好预留缆线的管道,以为下一次的更新提供保障,提升电网架设的可持续。 5合理调整电线网路的模式 电网线路模式关系到配电的效果,10kV配电网工程模式的有效选择同样如此。在设计的过程中,要充分考虑好10kV配电网工程的模式,尽量设置成环装的配置,使得电网的形状得到缩减,容积率增加,并且提升整个电网的耐用性。以此在实际工作指导的过程中,不断的提升10kV配电网工程架设的合理性。 6缩减断电点 随着技术的不断革新,自我运转配置设施被有效的融入了电网系统中来,为10kV配电网工程的进一步稳定提供了保障,在设计工作开展的过程中,设计人员要积极的缩减断电点,借助自我运转配置,保障在发生断电的情况下,能够尽量实现区域分离,减少断电的影响范围,缩减地区损失。只有如此,10kV配电网工程设计工作才有了最后一道保障,整个设计工作的合理性、10kV配电网系统的有效运行等才能真正的开展起来。 三、10kV配电网工程设计中调节装置的有效使用 调节装置的有效使用是保障10kV配电网工程稳定运行的关键部件,在10kV配电网工程设计工作开展的过程中,要充分的考虑好调节装置的设计与运用情况。 1运用调节装置稳定电压 10kV配电网工程电力的稳定输送还在于与各个电网的有效衔接以及电压的稳定调节,通过在设计过程中调节装置的有效设定,在低电压处合理摆放装置,能够有效的控制电压的运转速率,继而保障整个电网系统的有效运行。当最终的用户控制电压电量时,配置装置能够有效合理的调节电量,稳定电压,继而节约用电,并且组织电流的回流,保护了整个电网系统。如此,整个10kV配电网工程的设计工作才

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会 主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

10kV配电线路设计的技术要点分析

10kV配电线路设计的技术要点分析 发表时间:2016-08-22T14:14:49.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:付守恒[导读] 在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题。 付守恒 (内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局 750300)摘要:电力建设中,配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行,因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑,以此保障电力工程的顺利运行,本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究,希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。关键字:10kV;配电线路;技术要点前言:在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题,就很有可能影响电力系统的正常运转,对我国民众的生产与生活带来重大影响,为了保证我国电力系统的正常运转,对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析,就有着很强 的现实意义。 1.10kV配电线路设计的重要意义在我国电力系统中,不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作,而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输,其运用效果的好坏,直接关系着用户的用电质量,所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中,由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点,这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障,最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行,相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况,为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备,以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。 2.10kV配电线路设计的设计流程在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时,其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求,然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作,具体设计流程分为五步。 2.1导线选择相关设计人员在进行10kV配电线路设计时,首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面,在10kV配电线路设计中,采用的导线横截面一般为70mm以上,采用的导线多为稀土钢芯铝绞线,这点需要设计人员予以注意。 2.2路径图设计在进行具体的10kV配电线路设计时,上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况,具体来说,相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查,了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中,路径图的具体设计[2]。 2.3塔杆选择在进行具体的10kV配电线路设计时,塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效,所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素,方可进行具体的塔杆选择。 2.4工程预算为了提高10kV配电线路设计的规范性,相关设计人员在进行具体的设计工作时,必须将整个线路工程所需的材料与设备,清清楚楚的列为清单,并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。 2.5比对方案在进行具体的10kV配电线路设计时,相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案,这时为了保证方案的最优性,相关设计人员需要对相关方案进行对比,以此选出最优秀的设计方案[3]。 3.10kV配电线路设计的设计要点上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程,在下文中笔者将结合自身工作经验,对10kV配电线路的设计要点进行具体论述,希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。 3.1配电装置选择在10kV配电线路设计中,配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥,因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。 3.1.1天气因素在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响,所以在具体的10kV配电线路设计中,相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查,了解当地能够达到的最高温度与最低温度,以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是,相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度,以此进行具体的配电装置选择,避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。 3.1.2特殊地域在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件,有可能造成普通配电装置的损坏,所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择,相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如,在进行湿热带的10kV配电线路设计中,相关设计人员就需要选择湿热带配电装置,以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。 3.1.3符合规范在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,相关设计人员必须遵守相关国家规范,在我国当下的10kV配电线路设计中,《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。 3.1.4风力因素

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

【精编】浙江省~架空配电线路典型设计

· 浙江省~架空配电线路典型设计

浙江省配电工程通用设计380V/220V架空配电线路分册 (送审稿) 2008.11

《浙江省配电工程通用设计》380V/220V架空配电线路分册工作人员批准: 审核: 校核:

第一章总则概述 1.1设计原则及目的 1.1.1设计原则: 安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价;努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 1.1.2设计目的 统一建设标准,统一模式规范;方便运行维护、方便招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.2主要规程规范 GB50054—95《低压配电设计规范》 GB50052—95《供配电系统设计规范》 DL/T5220—2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》 SD117—84《农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定》 DL/T601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T7651—2001《架空配电线路金具技术条件》 QGDW176-2008《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》 GB50017-2003《钢结构设计规范》 1.3设计范围 380/220V架空配电线路典型设计包括:技术条件一览表、电气部分、结构部分、图纸部分等。 1.4设计深度目标 1.4.1全部铁件达到加工图深度。 1.4.2金具组合图、绝缘子串组合图达到施工图深度。 1.4.3杆型组装图达施工图深度,具体按模块化选择。(不含基础)

10kV配电线路设计论文

10kV配电线路设计论文 110kV配电线路设计的流程 1.1对线路沿途地形进行勘查 10kV配电线路设计中,通过地形图初步确定了路径方案之后,还需要对线路沿途的实际情况进行现场勘查和绘制路径图,保证设计中地形 数据的真实性,而不是仅仅依靠地形图和他人提供的数据就进行设计。 1.2考虑实际情况选择塔杆 塔杆是10kV配电线路中重要的组成部分,根据实际的情况的不同需 要选用不同的塔杆。在塔杆选择中,需要对周边的气候环境、地质情 况和地形情况等进行详细的考察,保证塔杆的使用安全与使用寿命。 1.3选择材料、设备和制定方案 在完成了设计方案和塔杆的选择之后,要根据整条配电线路的情况选 择材料设备的种类和数量,列出材料和设备清单,据此对整个工程的 花费做出预算。同时,列出几种配电线路建设的方案,通过对比选择 出最适合的方案,然后进行完善整理后,确定最终整套的设计资料。 210kV配电线路设计要点分析 2.1线路路径与杆塔选择 线路路径是影响配电线路设计好坏的重要因素,也关系着线路施工的 可行性和线路日后的运行维护与故障维修。在线路路径选择上,需要 尽可能的少占用农田、避开洼地和山地等不良地质以及爆炸物、易燃 物等影响线路安全的区域,考虑施工难度和路径长度等综合因素,结 合城镇的规划设计,选择路径短、曲折系数小的路径,实现设计方案 的经济、合理和安全。在确定线路路径之后,需要对路径中需要架设 杆塔地区的地质、地形等情况进行综合考察,遵循“施工方便、造价 合理、运行安全”的原则,因地制宜,选用合适的塔杆形式和排杆方

式。常用的塔杆有耐张塔杆、转角塔杆、直线塔杆和终端直线杆四种,都具有不同的用途;在塔杆定位后,还需要对其进行那个荷载校验、 上拔校验、耐张绝缘子串倒挂校验、导线风偏后对地及其他凸起物的 净距离校验以及相邻线路断路时交跨离间隔的校验,保证塔杆设计的 安全性。 2.2配电装置设计 配电装置是配电线路的重要组成部分,在设计中选择配电装置时,需 要充分考虑周边的环境温度、抗风抗震能力以及导体和电器的相对湿 度等多种因素。首先,配电装置的设计选择需要注意周边环境的温度,通常取用多年最热月的平均最高温的平均值作为设计参考,根据温度 的高低选择符合耐热性要求的配电装置;同时,在屋内裸导体和其他 电器的选择上,通常是在最热月平均最高温上加5℃作为标准;另外,需要通过添加保温措施来保证仪表电器使用温度高于允许的最低温度,避免发生冰雪事故;最后,在隔离开关上设置破冰厚度时,需要大于 该地区年度平均最大的覆冰厚度。其次,导体和电器的相对湿度设计 选择上,采用的标准是线路区域内湿度最高月的平均相对湿度,通常 根据地区的不同选择不同的产品类型。比如,湿热带型电器产品适用 于湿热地区,而亚湿热带地区使用普通电器产品即可。第三,在抗震 能力设计上,需要保证设计的配电线路能够符合《电力设施抗震设计 规范》的规定;在抗风能力上,要保证设计的配电装置能够承受住该 地区30年内离地十米高的10min内最大平均风速;如果最大风速高于 35m/s,在设计配电装置时,需要通过提高设备与基础之间的连接牢固度、降低电气设备的高度等措施来提高其整体的抗风能力。 2.3导体与电器设计 导体与电器是配电线路的主体成分,其设计的水平会直接影响配电线 路的设计效果。首先,需要保证所设计的电器承受电压符合配电线路 实际运行最高电压的要求,导体与电器长期经过的电流值大于该配电 线路的最大持续电流值,并在设计中充分考虑日照会对载流量造成的 影响;其次,按照三相短路电流的验算值来确定导体和电器的热稳定、

10kV配电网供电可靠性设计考虑因素与解决措施 贾伟

10kV配电网供电可靠性设计考虑因素与解决措施贾伟 发表时间:2018-08-01T10:15:33.857Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:贾伟王艺琛 [导读] 摘要:伴随着人们生活水平的提高,社会对于电力的需求也在持续增加,电力系统不但完善,覆盖范围也越来越广。 (国网兰陵县供电公司临沂市兰陵县 277700) 摘要:伴随着人们生活水平的提高,社会对于电力的需求也在持续增加,电力系统不但完善,覆盖范围也越来越广。10kV配电网在我国电力系统中发挥着非常重要的作用,其运行的可靠性直接关系着整个电力系统的正常稳定运行。而由于自身的特性,10kV配电网在运行过程中的供电技术可靠性受许多设计考虑因素的影响,容易出现故障和问题,需要得到电力部门的重视。作为电力系统中一个至关重要的组成部分,10kV配电网供电的可靠性直接关系着电力系统的稳定运行,关系着电力用户的用电体验。尤其是在城市化进程不断加快的背景下,对于10kV 配电网的供电技术可靠性提出了更加严格的要求,必须切实做好配电网的设计规划工作。本文对影响10kV配电网供电技术可靠性的设计考虑因素进行了分析,并提出了切实可行的解决措施。 关键词:10kV配电网供电技术可靠性设计因素解决措施 近几年来城市或农村的用电负荷都增长较快,10 kV配电线路事故时有发生。10 kV配电网供电是现阶段维持国民正常生活的电力基础,如果10 kV配电网供电不稳或突然中断,我们的用电将毫无保障。一下子就会回到没电的生活,没有电灯,没有电视,没有电脑,我们还能适应吗?可见,10 kV配电网对我们正常生活的重要性。资料显示,10 kV配电网故障率占整个电网故障率的70%,在农网中,故障率更高。主要是由于农网线路较长,外界环境较复杂,受其影响较大。此外,线路设备建设质量较差,平常停电频率较大,时间较长,影响供电可靠性。因此,重视10 kV配电网供电可靠性的研究对于整个电网的安全、高效和稳定运行的意义重大。 1影响 10kV 配电网供电可靠性的因素分析 1.1 10kV配电网线路设计问题 10 kV配电线路设计不合理是影响配网供电可靠性的主要因素之一。目前,10 kV配电线路设计中存在的问题主要有以下几方面:(1)已有的10 kV配电线路基本上为放射形馈线,环网率低,新旧线路叠加在一块,设计混乱; (2)导线裸露在外面的部分较多,受自然环境影响较大。如高温环境会导致导线伸胀,容易引发短路事故; (3)配电网架薄弱,线路绝缘率低,受到轻微的外力破坏等就容易发生漏电等事故,影响供电可靠性。此外,部分已有10 kV配电线路未经过改造,负荷较大。这些因素都不可避免地影响配电网供电的可靠性。 1.2人为或自然原因对配电网的破坏 在10 kV配电网事故中,自然或人为破坏也是引起配电网故障停电的主要原因之一。人为原因的破坏,如偷盗者对线路的损坏;伐木等造成线路故障;私自接线违章用电、交通事故等。自然损害包括:①自然灾害。尤其是自然灾害中的雷害、风害、雪灾等都能造成故障停电,甚至损坏线路。在雷雨天气,管理人员应该作出适当的停电处理,避免10 kV配电网发生闪络爬弧现象的跳闸事故;②鸟兽等意外破坏,如筑窝、栖息等。加重电线的上覆压力,有可能造成电线短路或被压断,引起线路故障。因此,要增强 10 kV配电网供电可靠性,人为破坏和自然灾害都是必须面对的课题,我们能做的只是提前做好应急处理,尽力减少事故的发生。 1.3计划性停电 在经济发达程度较高的县市,一方面由于供电紧张而停电,另一方面由于电网改造或检修停电,目前后者已经成为停电的一大原因,这就需要 10 kV配电网配合停电。这也是影响 10 kV配电网供电可靠性的因素之一。 2提升10kV配电网供电技术可靠性的有效措施 2.1改善配电网整体结构 在 10kV 配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.2保障配电网运行安全 线路故障是影响10kV配电网供电技术可靠性的主要原因,因此,想要切实保障10kV配电网的稳定可靠运行,就必须采取有效措施,提升配电网供电的安全性,确保生产运营安全。具体来讲,有关部门应该重视对配电网运行安全管理,在开展日常工作时,重视安全问题,遵循“安全第一、预防为主、防治结合、综合治理”的原则,尽可能降低线路的故障率。可以完善相应的责任机制,对10kV配电网供电技术可靠性责任进行逐级落实,对相应的技术措施进行完善,以确保安全生产的顺利进行。不仅如此,工作人员需要做好潜在隐患和故障的排查工作,提升忧患意识,对于发现的故障和问题,必须及时进行处理,避免故障的扩大,继而有效提升配电网供电的可靠性。 2.3推进自动化建设 最近几年,伴随着电力行业的飞速发展,自动化和智能化技术在 10kV 配电网中得到了越发广泛的应用,智能电网、智能变电站等的普及,进一步加快了 10kV配电网的自动化和智能化建设,对于提升配电网供电技术可靠性意义重大。对于电力工作人员而言,应该及时更新认识,在开展配电网运行维护的过程中,立足实际需求,对自动化技术和智能化技术进行合理选择和应用,构建智能电网,推动 10kV 配电网供电技术可靠性水平的持续提升。例如,可以结合现代通信技术和遥测遥感技术,构建智能化配电网供电系统,实现对配电网设备运行状态的实时在线检测,将检测到的数据与设备正常运行数据进行对比,判断其是否存在故障和问题,从而提升设备运行的可靠性。 2.4做好线路分段 应该对配电网线路进行合理分段,减少每段的用户数量,从而尽可能缩小故障停电的范围。对于10kV母线,可以采用母线分段带旁路设计,提升母线运行的灵活性。同时在 10kV 馈线上,应该依照主干线分段的原则,选择适当位置安装干线段开关以及分支线开关,减少故障停电和检修停电对于配电网供电技术可靠性的影响。如果负荷分布采用的是单电源辐射的形式,应该在干线上设置2-3台断路器,同时在大支线首端安装专业的线路断路器,这样,如果需要对线路进行检修,或者出现突发性故障,通过断路器,可以将停电范围控制在较小的范围内。如果由于线路改造等原因,出现了线路负荷的增大,需要及时对线路断路器的动作电流值进行调整。 2.5推广带电检修作业 在运行过程中,10kV配电网可能会受到各种因素的影响,为了保证配电网运行安全,需要做好日常维护以及故障抢修工作,传统的检

相关文档
相关文档 最新文档