文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯整机安全性能检验记录

电梯整机安全性能检验记录

电梯整机安全性能检验记录
电梯整机安全性能检验记录

电梯整机安全性能检验记

The document was prepared on January 2, 2021

电梯整机安全性能检验记录

检验(梯)表5.6.1-4 共页第页

电梯整机功能检验重点学习的记录.doc

电梯整机功能检验记录 编号 表C6-52 工程名称××大学综合楼日期 项 试验条件及其规范标准要求 目 轿厢分别以空载、 50%额定载荷和额定载荷三种工况,在通电持续率 40%,到达全程范围,按 120次/h ,每天不少于 8h,各起、制动运行 1000次。电无梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。 故 障 制动器线圈温升和减速器油温升不超过60K,其温度不超过 85℃,电动机 运 温升不超过 GB12974的规定。电动机、风机工作正常。 行 曳引机除蜗杆轴伸出端渗漏油面积平均每小时不超过 150cm 2外,其余各处不得渗漏油。 超 断开超载控制电路,电梯在110%额定载荷,通电持续率 40%情况下,到达 载 全行程范围。起、制动运行30次,电梯应能可靠地起动、运行和停止(平 运层不计),曳引机工作正常。 行 电梯空载上行至端站及 125%额定载荷下行至端站,分别停层 3次以上,轿曳厢应可 靠制停,在超载下行时切断供电,轿厢应被可靠制动。 检验结果 电梯运行平稳制动可靠无故障 电动机风机 工作正常 合格 正常 制停制动均可 靠 引检当对重压在缓冲器上时,空载轿厢不能被曳引绳提升起。合格 查 当轿厢面积不能限制额定载荷时,需用150%额定载荷做曳引静载检查,历时10min,曳引绳无打滑现象。 安对瞬时式安全钳装置,轿厢应有均匀分布的额定载重量,以检修速度下行 全按GB/T10059~1997中4.2 的要求进行试验 钳 装对渐进式安全钳装置,轿厢应有均匀分布的 125%额定载重量,以检修速度置或平层速度下行按 GB/T10059~1997中4.2 的要求进行试验 蓄能型缓冲器:轿厢以额定载重量减低速度或轿厢空载对重装置分别对各 缓 自的缓冲器静压 5min后脱离,缓冲器应回复正常位置。 冲 试 耗能型缓冲器:轿厢和对重装置分别以检修速度下降将缓冲器全压缩, 验 从离开缓冲器瞬间起,缓冲器柱塞复位时间不大于120S。 符合要求 符合要求 符合要求 缓冲器经检验能回复正常位置 符合要求 安装单位××电梯安装公司建设(监理)单位 签 专业技术负责人专业质检员专业工长字 栏 ××××××××××××本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

1电梯主要功能检查试验记录表(2层2站)课案

电梯主要功能检查试验记录表 表E7-1 编号: 工程名称独山大学城师院一期工程1#食堂1号电梯日期年月日序号检验项目检验内容及其规范标准要求检查结果 1 基站启用、关闭开关专用钥匙,运行、停止转换灵活可靠合格 2 工作状态选择开关操纵盘上司机、自动、检修钥匙开关,可靠合格 3 轿内照明、通风开关功能正确、灵活可靠、标志清晰合格 4 轿内应急照明自动充电、电源故障时自动接通,大于1w∕h合格 5 本层厅外开门按电梯停在某层的召唤按钮,应开门合格 6 自动定向按先入为主的原则,自动确定运行方向合格 7 轿内指令记忆有多个选层指令时,电梯按顺序逐一停靠合格 8 呼梯记忆、顺向截停记忆厅外全部召唤信号,按顺序停靠应答合格 9 自动换向全部顺向指令完成后,自动应答反向指令合格 10 轿内选层信号优先完成最后指令在门关闭前轿内优先登记定向合格 11 自动关门待客完成全部指令后,电梯自动关门,时间4~10s 合格 12 提早关门按关门按钮,门不经延时立即关门合格 13 按钮开门在电梯未启动前,按开门按钮,门打开合格 14 自动返基站电梯完成全部指令后,自动返基站合格 15 司机直驶司机状态,按直驶钮后,厅外召唤不能载车合格 16 营救运行电梯故障停在层间时,自动慢速就近平层合格 17 满载、超载装置满载时载车功能取消;超载时不能运行合格 18 轿内报警装置应采用警铃、对讲系统、外部电话合格 19 最小负荷控制(防捣乱)使空载轿厢运行最近层站后,消除登记信号合格 20 门机断电手动开门在开锁区,断电后,手扒开门的力不大于300N 合格 21 紧急电源停层装置备用电源将电梯就近平层门无此项 22 集选、并联及机群控制按产品设计程序试验合格 参加人员签字建设(监理)单位 安装单位宜昌中巨电梯有限公司 技术负责人质检员工长

电梯 检验规范第 修改单

附件1 《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009,2013年第1次修改)第2号修改单 一、正文修改 1.第一条修改为:“为了加强曳引与强制驱动电梯安装、改造、修理、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理,规范曳引与强制驱动电梯安装、改造、重大修理监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进曳引与强制驱动电梯运行安全保障工作的有效落实,根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》,制定本规则。” 2.第六条第一款修改为:“施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对电梯机房(或者机器设备间)、井道、层站等涉及电梯施工的土建工程进行检查,对电梯制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且作出记录,符合要求后方可以进行电梯施工。” 二、附件A修改 1.删除 2.6、2.8、2.9、2.10、 3.11、7.1、7.5、8.2、8.8,后续的有关序号作相应调整。 2.将1.1(2)修改为:“电梯整机型式试验证书,其参数范围和配置表适用于受检电梯;” 3.将1.1(3)修改为:“产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数,限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、轿厢上行超速保护装置(如果有)、轿厢意外移动保护装置、驱动主机、控制柜的型号和编号,门锁装置、层门和玻璃轿门(如果有)的型号,

以及悬挂装置的名称、型号、主要参数(如直径、数量),并且有电梯整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期;” 4.将1.1(4)修改为:“门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、轿厢上行超速保护装置(如果有)、轿厢意外移动保护装置、驱动主机、控制柜、层门和玻璃轿门(如果有)的型式试验证书,以及限速器和渐进式安全钳的调试证书;” 5.原1.1(5)调整为1.2(4),并修改为:“用于安装该电梯的机房(机器设备间)、井道的布置图或者土建工程勘测图,有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章,表明其通道、通道门、井道顶部空间、底坑空间、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以到达的空间等满足安全要求;” 6.将1.2的检验方法修改为:“审查相应资料。(1)~(4)在报检时审查,(3)、(4)在其他项目检验时还应当审查;(5)、(6)在试验时审查;(7)在竣工后审查” 7.将1.3(3)修改为:“加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书以及限速器和渐进式安全钳的调试证书(如发生更换);” 8.将1.3的检验内容与要求增加: “(4)拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的下述资料(属于改造时): “①加装方案(含电气原理图和接线图); “②产品质量证明文件,标明产品型号、产品编号、主要技术参数,并且有产品制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期; “③安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养以及与应急救援操作方面有关的说明。” 9.将1.3的检验方法修改为:“审查相应资料。(1)~(5)在报检时审查,(5)在其他项目检验时还应当审查;(6)在试验时审查;(7)在竣工后审查”

电梯定期检验记录文本

文件编号:XXXXX-XXX-2010 报告编号:XXX 电梯定期检验记录 (适用:有机房曳引驱动电梯) 使用单位 使用单位地址管理部门 联系人联系电话 使用单位代码安全管理人员 维护保养单位 联系人维保电话 设备代码 使用登记证编号 注册代码 设备类型□乘客电梯□载货电梯 设备名称□曳引式客梯(3110);□观光电梯(3150);□病床电梯(3170) □曳引式货梯(3210);□汽车电梯(3240);其他:设备型式 检验结论□合格□不合格 检验人员校核 检验日期年月日下次检验日期年月日

陕西省质量技术监督局制 填写说明 1、本记录适用于有机房曵引驱动电梯的定期检验。由检验员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求,在检验过程中正确、真实填写记录各个项目的检验情况及检验结果,记录应当填写齐全,不得出现空栏。 2、记录应用签字笔或钢笔填写,字迹应清晰、工整,语言应规范通顺,术语要标准,按法定的计量单位填写有关数据。数据修约要求按有关文件执行。 3、当记录中出现错误时,每一错误处应当扛改:改动处应当有改动人的签名(或盖章)和日期,并将正确内容填写在其旁边。不可涂改、刮改,不可使原字迹模糊或者消失。 4、记录中带“□”可选项,依据有关安全技术规范通过扛改方式在旁进行修正填写。未选取时,可留空。 5、检验信息、设备参数应严格依据申报资料、工作见证、技术文件和设备实物,按照实际情况完整、详细选取、填写。 6、“备注”、“记事”栏的填写: a、“备注”栏填写检验人员认为需要在报告中记载的事项。 b、“记事”栏填写检验人员认为需要注明但无需在报告中记载的事项。 7、检验项目“检验结果”栏的填写: 7.1、A、B类检验项目“检验结果”栏的填写: a、要求测试数据的项目,应在栏内记录实际测量数据,或在附表记录实际测量数据,并在栏内记录统计数据; b、未要求测试数据的项目但有需要说明的项目,应当以简明扼要的文字说明;未要求测试数据要求且无需说明的项目用符号“√”表示符合检验内容要求;用符号“×”表示不符合检验内容要求;用符号“/”表示无此项; c、既有测试数据要求又有定性要求的项目,除按a款要求填写数据外,还要按b款要求填写定性部分检验结果。 7.2、C类检验项目“检验结果”栏的填写: a、当资料审查无质疑时,用符号“○”表示“资料审查符合”;用符号“/”表示无此项; b、当资料审查有质疑时,按7.1条填写。 7.3、遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检”、“待检”、“见附表”等;有需要说明的项目,用简单文字说明现场检验状况。 8、检验项目“检验结论”栏可以用符号“√”表示“合格”;用符号“×”表示“不合格”;用符号“/”表示“无此项”。 9、“附表”按照各自的注释要求、依表格内容填写;无需填写时,应用“/”逐表划去。 10、各栏目内容过多时,可填写“见附页XX”,并增加附页填写,附页至少应有两名检验人员签字确认。 11、本记录必须有检验、校核人员的签字。“检验日期”填写此次检验工作完成日期。检验完成日期与开始检验日期不一致时,应分别填写;一致时,可只填写“检验日期”。“下次检验日期”按有关安全技术规范要求确定。

电梯基本功能

基本功能 1-本层厅外开门2-并联运行3-层楼位置信号的自动修正 4-层楼位置信号计算方法 5-故障保护方式6-检修运行控制7-井道层楼数据自学习功能 8-轿厢位置检测与层楼值计算 9-开门按钮开门10-开门条件控制11-驱动控制时序12-全集选控制 13-慢速自救运行14-满载直驶15-模拟速度给定16-数字量多段速速度给定 17-模拟量直接停靠18-自动开门 安全保护 1-CAN通讯故障保护2-安全触板保护3-安全运行条件 4-抱闸开关触点检测保护 5-超速运行保护6-超载保护7-防打滑保护(运行时间限制保护) 8-过低速运行保护 9-井道自学习失败保护 10-马达温度保护11-门光幕保护功能12-门开关故障保护 13-调速器运行信号检测保护14-门区外不能开门保护15-逆向运行保护16-平层开关故障保护 17-调速器故障保护18-运行中门锁断开保护19-终端开关故障保护20- 终端越程保护 21-主接触器、抱闸接触器、门锁及安全继电器触点检测保护22-主控CPU WDT保护 高级功能 1-保持开门时间的自动控制 2-变频器的分类控制3-测试运行4-层楼显示字符的任意设定 5-重复开门6-错误指令取消7-待梯时轿内照明、风扇自动断电8-独立运行 9-反向运行时自动消指令功能10-服务层的任意设置11-故障历史记录12-关门按钮提前关门 13-换站停靠 14-火灾紧急返回运行功能 15-消防员操作功能 16-轻载防捣乱 17-时钟控制18-输入类型(常开或常闭)设置19-司机操作20-司机定向 21-司机直驶22-司机状态时蜂鸣及指令按钮灯闪烁功能23-锁梯服务24-自动返基站25-门种类选择 可选功能 1-轿厢到站钟 2-厅外到站预报灯 3-厅外到站钟 4-语音报站 5-暂停服务输出6-称重补偿轿厢 1.2功能概述 1.2.1 基本功能 1 本层厅外开门 全自动状态下电梯停在门区时,客人按本层召唤按钮,让电梯自动开门,使之能进入轿厢的一种操作功能。 2 并联运行

电梯全套资料.doc

电梯全套资料 目录 1 单位(子单位)工程名称技术资料内容电梯工程 序号检测项目份数编号备注 1 电梯安装工程分部工程验收记录 1 2 电力驱动的曳引或强制式电梯安装子分部工程验收记录 1 3 设备进场分项工程质量记录 1 4 设备进场验收检验批质量验收记录 1 5 土建交接分项工程质量记录 1 6 土建交接检验批质量验收记录 1 7 驱动主机分项工程质量记录 1 8 驱动主机检验批质量验收记录 1 9 导轨分项工程质量记录 1 10 导轨检验批质量验收记录 1 11 门系统分项工程质量记录 1 12 门系统检验批质量验收记录 1 13 轿厢、对重分项工程质量记录 1 14 轿厢、对重检验批质量验收记录 1 15 安全部件分项工程质量记录 1 16 安全部件检验批质量验收记录 1 17 悬挂装置、随行电缆、补偿装置分项工程质量记录 1 18 悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录 1 19 电气装置分项工程质量记录 1 20 电气装置检验批质量验收记录 1 21 整机安装分项工程质量记录 1 22 整机检验批质量验收记录 1 23 土建布置图纸会审设计变更 1 24 开箱检验记录 1 25 产品出厂合格证 1 26 隐蔽工程验收记录 1 27 接地电阻测试记录 1 28 绝缘电阻测试记录 1 29 负荷运行试验记录 1 30 安全装置检查记录 1 31 电梯平层运行记录 1 32 电梯噪声检验记录 1 施工单位复核情况: 技术负责人:日期:项目经理:日期:

特别注明:每一项前面加一页“报验申请表” 目录 2 单位(子单位)工程名称技术资料内容电梯工程序号检测项目份数编号备注 33 告知单 1 34 富士资质文件,人员岗位证书7 35 电梯生产厂家安装委托书 1 36 咸宁特检所检验报告 1 37 咸宁特检所检验使用标志 1 38 产品质量合格证 1 39 乘客电梯型式试验报告 1 40 永磁同步无齿轮引机型式试验报告 1 41 限速器型式试验报告 1 42 渐进式安全钳型式试验报告 1 43 永磁同步无齿轮引机型式试验报告 1 44 电梯门锁装置型式试验报告 1 45 引机制动器型式试验报告 1 46 油压缓冲器型式试验报告 1 47 全电脑串行控制柜型式试验报告 1 48 电梯安装自检报告 1 49 安装平面图 1 50 电梯安装施工方案(随机文件) 1 施工单位复核情况: 技术负责人:日期:项目经理:日期:

电梯分部工程质量验收记录表

电梯分部工程质量验收记录表 GB50310-2002 工程名称河南大峪沟煤业集团有限责任公司棚户区改造工程第二安置区19#住宅楼安装地点大峪沟镇胡家沟村310国道南侧 监理(建设) 单位 河南华冠工程咨询有限公司 监理工程师/ 项目负责人 孟洪亮子分部工程名称 检验结果 合格不合格 合同号梯号安装单位 1# 郑州博德电梯 销售有限公司 合格 2# 郑州博德电梯 销售有限公司 合格 验收结论 :合格 监理(建设)单位(盖章) 总监理工程师: (项目负责人) 年月日

GB50310-2002 工程名称河南大峪沟煤业集团有限责任公司棚户区改造工程第二安置区19#住宅楼安装地点大峪沟镇胡家沟村310国道南侧 产品合同号/ 安装合同号 梯号1# 安装单位郑州博德电梯销售有限公司项目负责人 监理(建设) 单位河南华冠工程咨询有限公司 监理工程师/ 项目负责人 孟洪亮 序号分项工程名称 检验结果 合格不合格 1 电梯安装设备进场合格 2 电梯安装土建交接合格 3 电梯驱动主机安装合格 4 电梯导轨安装合格 5 电梯门系统安装合格 6 电梯轿厢及对重安装合格 7 电梯安全部件安装合格 8 电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装合格 9 电梯电气装置安装合格 10 电梯整机安装合格 验收结论 参加验收单位 安装单位(盖章)监理(建设)单位(盖章) 项目负责人: 年月日 监理工程师: (项目负责人) 年月日

GB50310-2002 工程名称河南大峪沟煤业集团有限责任公司棚户区改造工程第二安置区19#住宅楼安装地点大峪沟镇胡家沟村310国道南侧 产品合同号/ 安装合同号 梯号2# 安装单位郑州博德电梯销售有限公司项目负责人 监理(建设) 单位河南华冠工程咨询有限公司 监理工程师/ 项目负责人 孟洪亮 序号分项工程名称 检验结果 合格不合格 1 电梯安装设备进场合格 2 电梯安装土建交接合格 3 电梯驱动主机安装合格 4 电梯导轨安装合格 5 电梯门系统安装合格 6 电梯轿厢及对重安装合格 7 电梯安全部件安装合格 8 电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装合格 9 电梯电气装置安装合格 10 电梯整机安装合格 验收结论 参加验收单位 安装单位(盖章)监理(建设)单位(盖章) 项目负责人: 年月日 监理工程师: (项目负责人) 年月日

电梯验收实验

电梯安装验收试验 电梯运行前应做的试验有以下几种: 曳引能力试验:含平衡系数试验、空载上行(让对重撞缓冲器)试验、静载试验、125%额定载荷下强行制停试验。 安全试验:含限速器—安全钳动作试验、缓冲器负荷与复位试验。 运行可靠性试验:运行速度测试、运行试验、超载试验等。 整机性能检测确认:有层门闭锁及电气安全装置的检验、平层准确度检测、噪声的测定、报警装置的检验以及电源中断时应急装置功能检验等。 一、曳引能力试验: (一)平衡系数测定与调整(平衡系数试验) 1.平衡系数的定义和计算公式 平衡系数是表示对重与轿厢(含载重量)相对曳引机的对称平衡程度。平衡系数是指对重的总重量和轿厢自重以及轿厢额定载重量之间的计算关系,用下式表达: W d = G + KQ 式中:W d——对重总重量,N; G ——轿厢自重,N; Q ——电梯轿厢额定载重量,N; K ——平衡系数(40%~50%)

2.平衡系数的测定依据: 交流电梯的曳引力矩主要由曳引电动机的驱动电流值来反映(或电压值——对直流电梯而言),同时与曳引电动机的转速有关。当电梯在一定的荷载下运行,并且对重和轿厢处于同等高度时,假如此时的电梯上行曳引力矩等于下行曳引力矩,说明电梯轿厢与对重是平衡的。则认定该载荷率(处于40%~50%)即为该电梯的平衡系数。 为了能正确地反映曳引力矩与载荷率的变化规律,在国标《电梯试验方法》中规定,电梯应分别在空载,25%,50%,75%,100%,125%的额定载荷下,测量其上行和下行时对重和轿厢在同一水平位置时的电流值或电压值。通过录制上行时电流(电压)--负荷曲线,找出这两条曲线的相交点,该相交点所对应的载荷率即为该电梯平衡系数。 3.平衡系数粗略测试法: 给轿厢加入额定载重量的50%,将电梯运行到提升高度的一半处,在机房关掉电梯总电源,盘车设法使轿厢与对重在同一水平面上:由二人配合,一人松闸,一人用手紧握盘车手轮并转动,如果左右转动感觉用力相当,并且轻松、自如,在手松开时电梯不向任何方向溜车,说明平衡系数差不多;否则,应该调整对重块数量使之达到平衡。 4.平衡系数精确测定方法: 交流双速电梯、ACVV(交流调压调速电梯)电梯可以测试电动

电梯调试及功能记录表

电梯调试及功能记录表 一、用户名称: 二、控制方式(电梯型号): 三、 四、电动机的铭牌数据: 五、引机的铭牌数据: 六、电柜测试记录: 七、 八、n= mm/每个脉冲。 九、电梯功能测试: 1、断、错相继电器工作是否正常:是否 2、绝缘电阻是否正常:(动力回路≥0.5MΩ,信号回路≥0.25MΩ)是否 3、上、下限位开关是否工作正常:是否 4、上、下极限开关是否工作正常:是否 5、是否轿顶检修最优先,控制屏紧急电动其次:是否 6、制动器线圈维持电压: V。 7、安全继电器JY是/否工作正常:是否 8、轿门锁继电器JMS、厅门锁继电器JMS1是/否工作正常:是否 是否

9、强迫换速开关是/否工作正常:是否 10、专用功能或满载直驶功能是/否正常:是否 11、超载时电梯是/否不能关门起动并且蜂鸣器鸣响:是否 12、有司机状态下,在控制柜内接线端子上模拟厅外召唤信号蜂鸣器是/否发声: 是否,按关门按钮是/否只能点动关门:是否 13、消防功能是否工作正常:是否 14、如有,在控制柜内接线柱端子上分别模拟轿内指令,厅外召唤信号,监控操作器是/否与电气原理图相符:是否 15、有贯通门轿厢电梯,在无层门的层站时相应的轿门是/否不得开启: 是否 16、本层厅外开门功能是/否工作正常:是否 17、顺向截车功能是/否正常工作:是否 18、最远反向功能是/否正常工作:是否 19、安全触板及光幕工作是/否正常:是否 20、到站钟是/否工作正常:是否 21、误登记信号消除功能是/否工作正常:是否 23、在无司机状态下,在没有内指令及外召唤下延时3分钟自动返基站功能是/否工作正常:是否 24、在无司机状态下照明及风扇延时10分钟后自动控制功能是/否工作正常:是 否 25、电梯并联功能是/否工作正常:是否无 26、停电应急装置工作是/否正常:是否无 27、抱闸及MC1在接触器没复位是/否能运行:是否 安装班长:调试人: 日期:日期:

相关文档