前言

加强中央空调系统的安装施工管理, 是确保整个空调系统正常运行、充分发挥其使用功能的重要环节。基于笔者长期的现场安装施工监理管理实践, 就加强建筑工程中央空调系统安装工程施工管理进行相应的探讨。

1明确施工目标

1.1安装质量控制, 必须严格按现行国家及行业相关质量保证体系规定组织施工, 加强系统安装工程的全过程施工管理及质量控制。

1.2工期控制, 加强系统安装各分项工程的施工组织管理及工期平衡调整,制定切实可行的工期控制措施, 确保系统安装工程总工期满足要求。

1.3安全施工,加大安全资金投入,组织岗前技术培训, 加强安全教育, 杜绝施工过程中的死亡及重伤事故发生。

2全过程施工管理

2.1与土建施工的配合。空调系统管道需要穿墙时应设置套管, 穿楼板部位应埋设钢套管, 相应的管道焊缝不可直接置于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平面保持平齐, 采用隔热或

其它不可燃性材料将管道与套管之间的空隙区域填塞密实, 不可将套管直接用作管道的支承构件。

安装中央空调系统的室内机时, 要先准确确定安装位置并划线标位, 打入膨胀螺栓, 接着再进行室内机吊装施工; 空调室外机重量相对较大,应采用槽钢或混凝土基座作为支撑, 可采用纵向杆件吊拉或四周支撑。

2.2管材选择的原则。根据整体系统的压力要求,结合管材的承

压强度、管材的钢性进行选择,对于管材的耐久性及防腐防锈能力、管材的比摩阻、管材的导热系数等非主要因素则要看管材的综合单价给以考虑。针对一个特定的空调系统,不管是冷却管路还是冷冻管路,选择管材首先要考虑的就是管材的承压强度。一般情况下,管材承压强度不能低于系统最高压力的1.1 倍。管材的钢性决定了空调系统在以后的运行过程当中发生形变的程度,管材的钢性越差,需要的管材固定件就越多。管材的综合单价是工程选材过程中不得不考虑的一个重要因素。它包括材料本身的成本和安装时的施工加工成本。施工加工成本的高低取决于加工安装的难易和加工工艺的要求等诸多方面的因素。简单来说,管材越便宜越容易安装,管材的综合单价就越低。管材的耐久性及防腐防锈的能力决定了后期空调系统维护费用的高低。如果耐久性不好,防腐防锈能力差,管道就经常会出问题。而且会出现整个系统多处锈穿不能用,要重新更换系统管道的这种严重情况。比摩阻与导热系数的影像体现在系统的使用过程中,管材内壁越光滑越利于流体循环流动,系统阻力损失就越小,系统就越节能;导热系数由管材与保温材料共同决定了

热损失的大小,

导热系数越小热损失也就越小,相应也能达到节能效果。

2.3布线。中央空调系统的相应控制线均采用屏蔽线沿冷媒管进行捆扎敷设,室内控制器部分采用穿管暗设的方式布线, 严禁将空调系统的电源线和控制线打包捆扎。当系统控制线与电源线需要平行铺设时,其间隔距离至少保持250mm以上。

2.4绝热处理。冷媒管绝热处理必须严格按照相关规范及设计要求选材施工, 在冷媒管安装时一起把保温套管穿好, 并预留好焊接口位置, 最后进行焊接处理。施工过程中严格禁止绝热层出现断层现象, 保温套管搭接部位务必用胶带捆扎完整, 牢固, 以防干扰。

2.5冷凝水管及风管安装。安装系统的冷凝水管时, 其冷凝水坡应控制为1%为宜,冷凝水管应采用厚度不低于10mm的B1级难燃橡塑保温材料进行预制。

3施工质量控制

3.1风管加工质量要求

3.1.1风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,几何的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷;

3.1.2风管外观平直,表面凹凸不大于5mm风管与法兰连

接牢固,翻边平整。

3.2 安装质量要求

3.2.1支吊托架、规格、间距必须符合设计要求,风口阀门

等处不得设置吊杆,风管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求,部件安装要求方向正确,操作方便,防火阀检修口必须便于操作;

322工程小于630mm新风管采用无法兰风管连接方式,无法兰加工,无法兰连接风管的接口采用机械加工尺寸正确,形状规则,接口严密,插条式法兰连接,插条用0.8m m镀锌钢板下料

咬形。插条两端压接两平面各20mm风管安装时把插条与风管连接;风管吊装好时,用密封胶密封严密;

3.2.3风口安装位置正确,外露部分美观排列整齐一致。

3.3漏光及漏风量测试漏光法检测应采用光线对小孔的强穿透

力,对系统风管严密

程度进行了检测方法,采用具有一定强度的安全光源。如低压灯100W 带保护罩的低压照明灯,或者其它低压光源。低压风管每10m不应大于2处且100m接缝平均不应大于16处,中压系统每10m不应超1处,且100m接缝平均不应大于8处,为合格,检测中如发现条缝形漏光的应及时进行密封处理。

3.4空调水系统管道制作、安装、保温要求

3.4.1空调水系统设计为双管制按南北分区,需从竖井外至各层的机盘管,夏天供冷水,冬天供热水,空调水系统包括供水、回水冷凝水、供回水管材质对DN> 50mm的管采用无缝钢管焊接方式,对DNC

50mm的管采用焊接钢管焊接方式,冷凝水管采用镀锌管螺纹连接方式。

3.4.2 全国水系统有压管道均为0.003 坡度,无压管道( 冷凝水管)的坡度均为0.008 ,施工过程中严格控制焊口或丝扣的质量及坡度。

3.4.3 空调管道系统安装完毕后,必须进行严密性试验。水压试验水系统工作压力0.7MPa,试验压力为工作压力的1.5倍,在10min内

降压不大于0.02MPa为合格。冷冻水管道在系统最高处便于操作部位设置排气阀,最低处应设置泄水阀,通过严密性试验合格后方可保温,冷凝水管做冲水试验。

4工程自检、调试

中央空调系统管道试压检漏是安装工程的一个重要环节, 试压检验首先应分区、分层进行, 然后再进行系统整体试压。试验过程中的气体压力应严格按照设计及规范要求进行控制。巡查时应先查看地面上有无漏水湿印, 若查有湿印再向其上方管道查找出渗漏部位。在查漏工作完成后准备调试前, 应先复查系统电源接线是否正确、安全, 截止阀门是否全部打开, 均核实无误后接通电源, 检查系统中电压、电流等参数是否正常, 最后开室内机进行调试。

5结语

建筑工程中央空调系统的安装涉及到空调水系统、风系统以及制冷主机、风机盘管、空调机组水泵等设备, 系统相对复杂, 需要对安装施工的全过程进行严格管理和质量控制, 再通过相应的工程自检和调试措施, 确保系统能够安全、持续地运行。

数据中心机房空调系统气流组织研究与分析

IDC机房空调系统气流组织研究与分析 摘要:本文阐述了IDC机房气流组织的设计对机房制冷效率有重要影响,叙述现有空调系统气流组织的常见形式。同时重点对IDC机房常见的几种气流组织进行了研究与分析,对比了几种气流组织的优缺点,从理论与实践中探讨各种气流组织情况下冷却的效率。 关键词:IDC、气流组织、空调系统 一、概述 在IDC机房中,运行着大量的计算机、服务器等电子设备,这些设备发热量大,对环境温湿度有着严格的要求,为了能够给IDC机房等提供一个长期稳定、合理、温湿度分布均匀的运行环境,在配置机房精密空调时,通常要求冷风循环次数大于30次,机房空调送风压力75Pa,目的是在冷量一定的情况下,通过大风量的循环使机房内运行设备发出的热量能够迅速得到消除,通过高送风压力使冷风能够送到较远的距离和加大送风速度;同时通过以上方式能够使机房内部的加湿和除湿过程缩短,湿度分布均匀。 大风量小焓差也是机房专用空调区别于普通空调的一个非常重要的方面,在做机房内部机房精密空调配置时,通常在考虑空调系统的冷负荷的同时要考虑机房的冷风循环次数,但在冷量相同的条件下,空调系统的空调房间气流组织是否合理对机房环境的温湿度均匀性有直接的影响。 空调房间气流组织是否合理,不仅直接影响房间的空调冷却效果,而且也影响空调系统的能耗量,气流组织设计的目的就是合理地组织室内空气的流动使室内工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好地满足要求。 影响气流组织的因素很多,如送风口位置及型式,回风口位置,房间几何形状及室内的各种扰动等。 二、气流组织常见种类及分析: 按照送、回风口布置位置和形式的不同,可以有各种各样的气流组织形式,大致可以归纳以下五种:上送下回、侧送侧回、中送上下回、上送上回及下送上回。 1) 投入能量利用系数 气流组织设计的任务,就是以投入能量为代价将一定数量经过处理成某种参数的空气送进房间,以消除室内某种有害影响。因此,作为评价气流组织的经济指标,就应能够反映投入能量的利用程度。 恒温空调系统的“投入能量利用系数”βt,定义: (2-1) 式中: t0一一送风温度, tn一一工作区设计温度, tp一一排风温度。 通常,送风量是根据排风温度等于工作区设计温度进行计算的.实际上,房间内的温度并不处处均匀相等,因此,排风口设置在不问部位,就会有不同的排风温度,投入能量利用系数也不相同。 从式(2—1)可以看出: 当tp = tn 时,βt =1.0,表明送风经热交换吸收余热量后达到室内温度,并进而排出室外。 当tp > tn时,βt >1.0,表明送风吸收部分余热达到室内温度、且能控制工作区的温度,而排风温度可以高于室内温度,经济性好。 当tp < tn时,βt <1.0,表明投入的能量没有得到完全利用,住住是由于短路而未能发挥送入风量的排热作用,经济性差。 2) 上送下回 孔板送风和散流器送风是常见的上送下回形式。如图2-1和图2-2所示.

数据中心暖通空调选型

数据中心暖通空调选型 发表时间:2018-09-11T15:42:16.617Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第11期作者:龙志威 [导读] 由于数据中心内IT负载的电能最终都将转化为热能,所以为维持数据中心正常运行的空调解决方案就变得至关重要。 东莞深证通信息技术有限公司 523690 摘要:数据中心空调系统的主要任务是为数据处理设备提供合适的工作环境,保证数据通信设备运行的可靠性和有效性。本文结合工程实例浅析一下数据中心机房空调设计的特点和机房空调的节能措施。 关键词:数据中心;暖通空调;选型 引言:由于数据中心内IT负载的电能最终都将转化为热能,所以为维持数据中心正常运行的空调解决方案就变得至关重要。 1、工程项目概况 本工程为某市某企业数据中心机房,该企业数据中心位于一幢28层高层建筑的14层,15层为本高层建筑的消防避难层,14层为标准办公楼层,需利用14层的办公空间建设成为数据中心机房。本工程数据机房采用精密空调进行配置,因此我们需要对机房区域的热负荷进行计算,根据所得的热负荷才能选择所用的精密空调。由于机房的热负荷来源很多,且目前我们无法获知所有热负荷的数量,因此在没有确定各项热负荷具体数量之时,可以按照电子计算机机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估。 2、机房区域内制冷量的计算及选配方案 在净空高度为2.5~3.7m时,其计算机房按300-400 kcal/h.m2来取值。由于主机房设备较多,在此我们建议取值为400kcal /h.m2 (1W=860kcal)根据上述计算公式,主机房面积为154m2,所需要的总制冷量即、:400kcal×265 m2÷860=71.6KW;根据以上计算,工程项目在数据机房内配置了4台制冷量为24.6KW,“艾默生”Liebert.PEX 系列P1025DD13JHS12K1D000PA000机房专用精密空调,采用冷却水加冷冻水双冷源空调,送风方式采用下送风方式。组成3+1冗余方式对机房区域保持环境的恒温恒湿,每台单机总制冷量为24.6 KW,3台精密空调总冷量为73.8KW。数据机房精密空调介绍: 2.1艾默生Liebert.PEX系列机房专用精密空调描述 Liebert.PEX─面向全球的高端精密空调系统,Liebert.PEX2机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,产品系列完备,具有风冷、水冷、乙二醇冷、双冷源(风冷+冷冻水、水冷+冷冻水、风冷+Freecooling、水冷+Freecooling)、冷冻水和冷冻水双盘管机型制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW。 2.2Liebert.PEX机组的特点 具有高可靠性、高节能性、全寿命低成本。在同等制冷量条件下,占地面积最小。侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm维护空间可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道)艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)室内EC风机标配,节能且满足不同机外余压需求,下出风机组EC风机下沉设计,使整机更节能大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量,全中文图形显示屏以及iCOM强大的群控与通讯功能(见图一)。 图一艾默生1Liebert.PEX机组 2.3Liebert.PEX机组的设计 Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。水冷系列还包括高效板式换热器、电动球阀。室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 2.4主机房冷负荷估算 主机房面积:270m2;主机房冷负荷主要包括服务器设备冷负荷、照明冷负荷、建筑围护结构冷负荷、新风冷负荷、以及操作人员冷负荷:服务器设备冷负荷估算:272.8KW=(64-7)*5KVA*0.8+7*8KVA*0.8;(功率因素取值0.8、服务器机柜设备散热量取值5KVA/台、小型机机柜设备散热量取值8KVA);照明冷负荷估算:6.75KW=25 W/ m2*270 m2,(照明冷负荷单位面积取值25 W/m2);建筑围护结构冷负荷估算:13.5KW=50 W/ m2*270 m2,(建筑围护结构冷负荷单位面积取值50 W/m2);新风冷负荷:13.5KW=50 W/ m2*270 m2,(新风风量按照维持机房正压,新风冷负荷取值为单位面积50 W/m2);操作人员冷负荷:1.3KW=0.13KW/人*10人,以10人计算;综上所述,主机房总的冷负荷为:307.85KW=272.8KW+6.75KW+13.5KW+13.5KW+1.3KW。 2.5空调选配方案 经过主机房的冷负荷进行估算后,根据Liebert.PEX机组空调显制冷量的技术参数及风量,可以选取相应的机房空调的型号。主机房空调按照N+1方式进行配置,即满足主机房的冷负荷,再预留出1台的冗余制冷量。空调机组可组网轮换运行,均衡每台机组运行时间,当某一台机组出现故障,备用机组自动启动,提高空调系统可靠性。 由于室内外空调机组分别安装在建筑的14、15层,在空调选配时,应注意空调机组的体积,如体积比较大,必须经过空调机的拆解,设备搬运到位后再进行组装。 3、新、排风系统 本工程新、排系统全部由大楼统一设计及施工,数据机房要求维持一定的正压,数据机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa,

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

数据中心空调设计浅析

数据中心空调设计浅析 数据中心空调设计浅析 摘要随着网络时代的发展,服务器集成度的提高,数据中心机房的能耗急剧增加,这就要求数据中心的空调设计必须高效、节能、合理、经济,本文结合某工程实例浅谈下数据中心空调的特点和设计思路。 关键词:数据中心气流组织机房专用空调节能措施 数据中心是容纳计算机房及其支持区域的一幢建筑物或是建筑 物中的一部分。数据中心空调系统的主要任务是为数据处理设备提供合适的工作环境,保证数据通信设备运行的可靠性和有效性。本文结合工程实例浅析一下数据中心机房空调设计的特点和机房空调的节 能措施。 一、冷源及冷却方式 数据中心的空调冷源有以下几种基本形式:直接膨胀风冷式系统、直接膨胀水冷式系统、冷冻水式系统、自然冷却式系统等。 数据中心空调按冷却方式主要为三种形式:风冷式机组、水冷式机组以及双冷源机组。 二、空调设备选型 (1)空气温度要求 我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174―2008 )中规定:电子信息系统机房划分成 3级。对于A级与B级电子信息系统机房,其主机房设计温度为2 3±1°C,C级机房的温度控制范围是1 8―2 8°C 。 (2)空气湿度要求 我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174―2008 )中规定:电子信息系统机房划分成3级。对于A级与B级电子信息系统机房,其主机房设计湿度度为40―55%,C级机房的温度控制范围是 40―60%。 (3)空气过滤要求

在进入数据中心机房设备前,室外新风必须经过滤和预处理,去除尘粒和腐蚀性气体。空气中的尘粒将影响数据机房设备运行。 (4)新风要求 数据中心空调系统必须提供适量的室外新风。数据通信机房保持正压可防止污染物渗入室内。 三、气流组织合理布置 数据中心的气流组织形有下送上回、上送侧回、弥漫式送风方式。 1.下送上回 下送上回是大型数据中心机房常用的方式,空调机组送出的低温空气迅速冷却设备,利用热力环流能有效利用冷空气冷却率,如图1所示为地板下送风示意图: 图1地板下送风示意图 数据中心内计算机设备及机架采用“冷热通道”的安装方式。将机柜采用“背靠背,面对面”摆放。在热空气上方布置回风口到空调系统,进一步提高制冷效果。 2.上送侧回 上送侧回通常是采用全室空调送回风的方式,适用于中小型机房。空调机组送风出口处宜安装送风管道或送风帽。回风可通过室内直接回风。如图2所示为上送侧回示意图: 图2上送侧回示意图 四、节能措施 1、选择合理的空调冷源系统方式 在节能型数据中心空调冷源形式的选择过程中,除了要考虑冷源系统形式的节能性以外,还要综合考虑数据中心的规模、数据中心的功率密度、数据中心的投资规模、工作人员的维护能力、数据中心所在地的气候条件以及数据中心的基础条件等。 2、设计合理的室内空气温湿度 越低的送风温度意味着越低的空调系统能量利用效率。笔者认为冷通道设计温度为l5―22℃,热通道为25―32℃。 3、提高气流组织的效率 数据中心空调气流组织应尽量避免扩散和混合。在数据中心机房

绿色数据中心空调系统设计方案

绿色数据中心空调系统设计方案 北京中普瑞讯信息技术有限公司(以下简称中普瑞讯),是成立于北京中关村科技园区的一家高新技术企业,汇集了多名在硅谷工作过的专家,率先将机房制冷先进的氟泵热管空调系统引进到中国。 氟泵热管空调系统技术方案适用于各种IDC机房,通信机房核心网设备,核心机房PI路由器等大功率机架;中普瑞讯对原有的产品做了优化和改良,提高节能效率的同时大大降低成本。 中普瑞讯目前拥有实用专有技术4项、发明专有技术2项;北京市高新技术企业;合肥通用所、泰尔实验室检测报告;中国移动“绿色行动计划”节能创新合作伙伴,拥有国家高新企业资质。 中普瑞讯的氟泵热管空调系统技术融合了结构简单、安装维护便捷、高效安全、不受机房限制等诸多优点,目前已在多个电信机房得到实地应用,取得广大用户一致认可,并获得相关通信部门的多次嘉奖。 中普瑞讯的ZP-RAS氟泵热管背板空调系统专门用于解决IDC高热密度机房散热问题,降低机房PUE值,该系统为采用标准化设计的新型机房节能产品,由以下三部分组成。

第一部分,室内部分,ZP-RAS-BAG热管背板空调。 第二部分,室外部分,ZP-RAS-RDU制冷分配单元。 第三部分,数据机房环境与能效监控平台。 中普瑞讯的ZP-RAS氟泵热管背板空调体统工作原理:室外制冷分配单元(RDU)机组通过与系统冷凝器(风冷、水冷)完成热交换后,RDU通过氟泵将冷却后的液体冷媒送入机房热管背板空调(BGA)。 冷媒(氟利昂)在冷热温差作用下通过相变实现冷热交换,冷却服务器排风,将冷量送入机柜,同时冷媒受热汽化,把热量带到RDU,由室外制冷分配单元(RDU)与冷凝器换热冷却,完成制冷循环。 1.室外制冷分配单元(RDU)分为风冷型和水冷型两种。制冷分配单元可以灵活选择安装在室内或室外。室外RDU可以充分利用自然冷源自动切换工作模式,当室外温度低于一定温度时,可以利用氟泵制冷,这时压缩机不运行,充分利用自然免费冷源制冷,降低系统能耗,同时提高压缩机使用寿命。 北方地区以北京为例每年可利用自然冷源制冷的时间占全年一半以上左右。从而大大降低了机房整体PUE值,机房PUE值可控制在较低的数值。 2.热管背板空调(ZP-RAS-BGA)是一种新型空调末端系统,是利用分离式热管原理将空调室内机设计成机柜背板模

百货商场空调选型案例

大型商场空调系统选型 现在商场安装的空调设备越来越多,对商场的舒适程度起到至关重要的作用。选择一个技术经济比较合理的空调系统,对发挥商场的最大经济效益无疑有着积极意义的。商场建筑的特点是建筑空间大,室内人员多,装潢复杂,这些因素都导致了空调冷负荷的增加,新风量及新风冷负荷大。 商场由于陈列商品的多种多样,商场形式的变化多样,商场人员的密度和照明度的差别,各种饮食店、文化娱乐中心的营业时间的不同,特殊专卖店的展销物品的会场等的要求不同,因此在空调选型和控制上要求相对复杂。 首先在选型上倾向于集中式中央空调系统:其特征是将空气处理设备(如加热器或冷却器、喷水室、过滤器、风机、水泵等)集中设置在专用机房内。 那么选择全空气系统还是选择风机盘管加新风系统呢,现分别分析一下各自优缺点: 一、对于集中式的方式中,全空气方式的优点是: 1、由于送风量充足而商场内空气污染小; 2、若设置新风机就有可能利用新风进行供冷; 3、送风口与回风口设置得当,室内交整齐美观,就没有象风机盘管机组之类的末端装置暴露在室内。 其缺点是:1、由于风道尺寸较大,所占空间亦大; 2、送风动力大,与风机盘管加新风系统比较并不节省能源; 3、必须有大型的空调机房。 二、对于风机盘管加新风系统的优点是: 1、对于大负荷的房间风道尺寸可以做的较小,从而减少风道以及风道空间; 2、用一台机组可组成一个小的分区,故分区极为方便,如果通过手动操作,则可经济地进行个别控制。 其缺点是: 1、由于附设的过滤器性能较低,对于空间内空气的净化无多大作用; 2、机组噪声影响较大; 3、因设水配管,故可能发生漏水情况;

4、由于必须对机组的过滤器进行清扫,所以当设置大量机组时,维修不但麻烦而且费用较高。 根据以上对空调形式的比较,结合我们既定的业态,根据不同业态的特点,并且如何对所选形式扬长避短,使初始投资和运营维护有机结合,现分别陈述一下个人对空调形式选择的理解(以下观点仅是个人理解,观点仅供参考):地下超市,由于是敞开式的,且设在地下,环境较封闭,货物较多,人员、灯光、散热设备以及热的食物等,因此建议采用全空气单风道定风量模式。 大型购物中心,定位较高。要求柜台平面布置应有较大的灵活性,以适应经营商品变换的需求,且是分隔布局,与走道和大堂相通,以及不同的商家希望要求达到的温度各有不同,且客流量有明显的曲线变化,因此建议采用全空气变风量模式(V A V系统)。此系统也便于商场整体的任何一个部位的温度控制。并且,购物中心和院线在一起时,负荷峰值都不可能在同一时刻出现,这就意味着可以把有限的冷量或热量在建筑物内按照每个房间的能量需求搬动,变风量系统的末端装置就能随房间的负荷变化改变送风量,实现冷量或热量的动态分配。达到节省运行费用的目的。 另外,针对商品货柜有时需要重新布置风口是否需要追加的问题,我们可以采取模数方式的送风口布置方式来解决这个问题。因为必要的设备如送风口、回风口、照明、洒水器等都容纳在格子的范围内,而每一个格子就是一个模数。模数的大小按照建筑开间、柱网间距等而定。 电玩城,由于是敞开式,且机械散热,考虑客户群一般为高收入者,对于空调的舒适性要求敏感,同时客户群有高吸烟率的特点,必须考虑空气质量状况。因此采用VRV系统。室外机可以集中布置在屋顶上。但是考虑整个区内空调设备选型不宜太过复杂,同样也可选用VRV模式。 院线和KTV,此两种业态,一般要求隔声好,可用全空气变风量模式,由于不需要同时开启,或者说需要局部控制,因此采用这种变风量(V A V系统)的方式,通过风量的变化来适应和满足负荷的变化,也由于非峰值负荷时的送风量的减小而使动力消耗得以节约,从而达到节约能源,降低运营成本的目的。

大型商场空调设备维修保养规程

大型商场空调设备维修保养规程 (一)日常保养 1.空调主机 ⑴每小时按操作规程中运行检查所列项目对主机进行检查,并记录《空调运行记录表》内。 ⑵每班检查压差装置的工作状况,核对压力表读数是否正常。 ⑶每周清理机组外表及主机环境。 2.空调水泵 每3个小时应做下列检查 ⑴水泵、电机轴承温度及运转有否异常响声及振动。 ⑵压力表读数是否正常(商场系统0.4~0.58Mpa) ⑶联轴器有否异响、跳动及漏油,联垫有无磨损。 ⑷阀门开关位置是否正常。 ⑸排除不正常漏水现象(每分钟6~8滴为正常,超过即为漏水)。 ⑹每周清理泵组外表及机房环境。 3.空调器 ⑴每天检查电机及风机各轴承温度及机组运转有无异常声响及振动。 ⑵每周检查风机皮带张紧度。 ⑶每周检查并清洗除尘网。 (二)月保养

1.主机 ⑴更换不正常仪表。 ⑵检查制冷剂及溶液是否有泄漏。 ⑶分析机组运行情况。 2.水泵 ⑴轴承加油 ⑵地脚螺栓及主要连接螺栓是否有松动。 3.空气调节器 ⑴检查风机皮带的磨损情况。 ⑵检查并清洗表冷器。 ⑶检查各种阀门是否正常。 (三)年度保养 1.主机 ⑴检查各仪表的正确可靠性(由专门计量部门检查)。 ⑵全面检查冷冻剂系统、润滑系统、水系统的密封性能。 ⑶检查保养安全装置及附属部件(由锅检所检测)。 ⑷清洗机油过滤器,每2年更换一次冷冻机油。 ⑸检查全部溶液阀片是否完好。 ⑹配合变配电专业人员模拟实验各安全装置的性能及保养电器设备。 2.水泵 ⑴检查所有运动部件的损耗情况,整个系统的密封情况,水管的

完好情况。 ⑵做好叶轮、泵壳及所有附件的防锈保养工作。 ⑶启动前对叶轮、轴承座、电机等主要联接螺栓全面紧固,运转48小 时后再重新检查一次。 3.空调机组 ⑴全面检查各机组的运行情况。 ⑵对风机、轴承进行检查、加油或更换。 ⑶检查电机设备的绝缘性能、附属阀片。 ⑷检查皮带轮的磨损情况。 ⑸检查管系、盘管是否漏水、漏气、堵塞。 ⑹清洁风机及散热翅片。 4.水系统 ⑴检查保温层、管道、阀门防锈保护层,必要时做大保养。 ⑵更换老化的密封件及管道。 ⑶检查集水总管压差装置气动系统的密封及磨损情况,压力表及伸缩节 的可靠性。 5.风道 ⑴检修保温层。 ⑵调节各分支管的风量。 ⑶检查风阀的完好性,必要时进行更换。

商场中央空调设计方案

商场中央空调设计方案 2008-7-30 商场中央空调设计方案 一、工程概述 .500m,空调使用面积约为460m本工程为商场中央空调系统。该商场总建筑面积约为了营造22为 一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作休闲购物的空间,给该商场选择了,最实用、最完善、最节约和环保的商用中央空调系统;使舒适的温度空气均匀的送到商场每个地方(柜机不可能实现)。空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美 观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: )-1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-20011987 ()GB19-87)《采暖通风与空气调节设计手册》((2 ( 3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速)(4 3.设计参数: )室外气象参数:(1 采暖(干球)温度 -5℃冬季: 1℃通风(干球)温度 - 7℃ - 空调(干球)温度 60% 室外计算相对湿度 平均风速 3.4m/s 最多风向及其频率 N 11% 极端最低温度 -17.9℃ 夏季: 通风(干球)温度 32℃ 空调(干球)温度 35.6℃ 室外计算相对湿度 76% 平均风速 2.6m/s 最多风向及其频率 S 11% 极端最高温度 43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择: 1)家用中央家调系统的分类及比较选择 a)风冷热泵机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现,初投资小,室内机和风管安装简单,对装修也要求不高,各空调区域能单独控制温度。

大型商场能源管理

大型商场中央空调怎么做能源管理 购物中心空调系统的能耗大主要由其负荷状况决定的。一些商场建筑的围护结构采用玻璃幕墙等热量易穿透材料构建,通过围护结构进入室内的冷负荷十分巨大;由于商品展示等要求,室内照明及商品照明负荷大,而且持续时间长;此外,商场人员密集,来自人体的全热负荷成为商场空调系统负荷的一个很重要部分。商场建筑的热湿负荷密度大,导致商场空调系统夏季开始运行日期相对于其他建筑空调需提前,供冷期一般3~11月,而且,由于大型商场内区大、室内发热量高,冬季甚至也需要供冷。因此其空调系统能耗占比很大。从时间上讲,3、11月为过渡期,月平均运行120小时左右,4~10每月平均供冷运行390小时左右。中央空调中新风负荷和围护结构负荷随室外气候的影响变化很大,基本上与室外干球温度呈直线关系;照明负荷和设备负荷几乎与室外气候因素无关,而人员冷负荷与客流量有密切关系,但变化较为复杂。统计看出,高峰季节每m2营业面积的空调用电量超过54W/m2。如空调面积冷指标平均按250W/m2计,则空调系统总的性能系数(COP值)约为 4.6左右,说明空调系统的耗电量大,但仍有提高能源利用率的潜力。 空调节能 1减少冷热负荷 冷热负荷是空调系统最基础的数据,如果能减少建筑的冷热负荷,不仅可以减小制冷机、供热锅炉、冷热水循环泵、空调箱、风机盘管等的型号,降低空调系统的初投资,而且这些设备型号减小后,所需的配电功率也会减少,这会造成变配电设备初投资减少以及上述空调设备日常运行耗电量减少,运行费用降低,所以减少冷热负荷是购物中心建筑节能最根本的措施。减少冷热负荷有以下一些具体措施: 1.1 改善建筑的保温隔热性能( 确定合适的窗墙面积比例,不要盲目追求大窗户、全玻璃幕墙。合理设计窗户遮阳。充分利用保温隔热性能好的玻璃窗)。 1.2 选择合理的室内设计参数美国供热制冷空调工程师学会设计手册(ASHRAE Handbook)的基础篇里,给出了人体感觉舒适的室内空气参数区域,大约是空气温度18℃~23℃,相对湿度20%~70%;中国室内空气质量标准规定夏季22~28℃、冬季16~

商场空调的方案

商场空调方案比较 1. 概述 本商场为建筑面积达71700m2的大型综合商场,地下一层,地上七层,地下为超市和车库,1~5层为商场,6~7层为洗浴、娱乐用房。 商业建筑是一个流动人员多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场工作人员健康影响很大。因此,商业部门越来越重视商业建筑的空气环境,卫生防疫部门也对商业建筑提出了卫生要求。 新建商场安装空调系统,提高了商场的档次,能吸引更多的顾客。但是,商业建筑空间较大,人员、灯光散热较大,空调负荷也较大,必然引起初投资和运行费用的增加,增加经营成本。所以,采暖、空调、制冷方案非常重要,必须引起足够的重视。 商业建筑室内设计参数应以《商场(店)、书店卫生标准》、《采暖通风和空气调节设计规范》、《民用空调建筑节约用电实施办法》确定。夏季25~28℃,冬季16~18℃。 2. 负荷估算 2.1夏季装机容量: 日本统计分析:q=209~244W/m2(全部有空调面积) q=279~314W/m2(一层) q=186~233W/m2(二层以上) 特灵统计:q=225W/m2(全部有空调面积) 民用建筑暖通空调设计技术措施规定:q=105~125W/m2(全部有空调面积) 营业厅部分:q=200~250W/m2(营业厅面积) 本项目商场部分可按q=175W/m2计算,制冷量约需9800KW,洗浴、娱乐部分按q=90W/m2计算,制冷量约需870KW。 2.2冬季负荷: 商场部分可按q d=80W/m2计算,热量约需4480KW,洗浴、娱乐部分按q=70W/m2

计算,热量约需406KW。 2.3卫生热水负荷: 6、7层淋浴按16个喷头计算,L=16X300L/h=4800L/h。热量为Qs=4800x(40-10℃)x1.163=168KW。 3.方案简介: 3.1 水冷电制冷冷水机组+电锅炉方案 夏季采用水冷电制冷冷水机组提供空气处理的7℃冷水,冬季采用电锅炉提供空气处理的65℃热水。该方案的优点为:设备使用寿命长,安全性高,室外管网及设施费用低,用水量较少。 水冷电制冷冷水机组分活塞式、螺杆式、离心式,活塞式适合建筑面积小的建筑;螺杆式适合建筑面积中等的建筑;离心式适合建筑面积大的建筑。本建筑为大型商场,负荷大,离心式是电制冷机组类型中最合适的。由于洗浴、娱乐部分与商场部分营业时间不同,而且负荷相差悬殊,不宜采用同一系统,由于洗浴、娱乐部分在顶层,最好采用风冷热泵制冷系统,设备安装在屋顶。 3.2 水冷电制冷冷水机组+燃气锅炉方案 夏季采用水冷离心式电制冷冷水机组提供空气处理的7℃冷水,冬季采用城市煤气锅炉提供空气处理的65℃热水。该方案的优点为:设备使用寿命长,平均每年设备折旧率低。初投资较小,用水量较少。 由于洗浴、娱乐部分与商场部分营业时间不同,而且负荷相差悬殊,不宜采用同一系统,由于洗浴、娱乐部分在顶层,最好采用风冷热泵制冷系统,设备安装在屋顶。 3.3 蒸汽溴化锂冷水机组+蒸汽热水热交换器方案 夏季采用蒸汽通过溴化锂吸收原理制取7℃冷水,冬季采用蒸汽制取65℃热水。该方案的优点为:冬夏均使用城市蒸气,有利于平衡热力需求,有可能得到优惠汽价。 由于洗浴、娱乐部分与商场部分营业时间不同,而且负荷相差悬殊,不宜采用同一系统,由于洗浴、娱乐部分在顶层,最好采用风冷热泵制冷系统,设备安装在屋顶。 3.4直燃溴化锂冷水机组方案 冬、夏季均采用城市煤气燃烧靠溴化锂吸收原理制取7℃冷水,冬季制取65℃热水。同时生产65℃卫生热水供应桑那淋浴。该方案的优点为:冬夏均使用城市煤气,有利于平衡供气,受煤气公司欢迎,有可能得到优惠气价。

从地下商场设计谈空调系统及防排烟问题

编号:AQ-JS-02556 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 从地下商场设计谈空调系统及 防排烟问题 Discussion on air conditioning system and smoke control from the design of underground shopping mall

从地下商场设计谈空调系统及防排 烟问题 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 近年来,全国各地开发利用坑道式人防工程越来越多。其中,一些规模较大的坑道工程被设计改造为商业用途。因商业性质具有客流量大,通风疏散困难等特点,其空调及防排烟问题尤需引起高度重视。笔者于几年前参与设计了青岛市“902”工程即中山地下商城。该商城于1994年初施工,1997年底竣工营业,并于1999年1月被山东省建委评为“全省城市设计精品工程”铜奖。迄今为止,工程安全、内通风及温湿度情况一直令人满意,为商城取得良好的经济效益和社会效益起到了很大作用。 众所周知,人防工程本身冬暖夏凉。这里有两个原因:一是坑道式工程通过围护结构直接向大地传热。坑道工程深埋在等温层以下,预热期过后,在一定的季节里,可以看作是工程内空气向工程

围岩——恒温为年平均地温的半无限大物体——稳定传热,而地面建筑直接受室外随时变化参数的空气及日照等影响。二是坑道工程室内温度年周期波动表现为夏季室内失热而冬季室内得热。人防工程的此一特点,决定了其空调系统与地上工程有着诸多不同。下面结合介绍中山商城情况,谈一下此类工程的空调系统及防排烟设计,仅供参考。 一、空调系统和防排烟设计实践 中山商城主商业通道跨度为12米,总长度366米,空调面积6400平方米。共设三个通风空调系统。根据负荷计算结果,设计中夏季选用空气过滤器及调温除湿机,新回风混合经过滤后,先由直接蒸发器冷却除湿,然后经风冷冷凝器加热至所需温度,而空气升温不需要的热量则经水冷冷凝器由冷却水带走;冬季由新回风直接混合,无须加温或加湿,即可得到送风状态参数。 根据两侧布置店铺,中间为人行走道的特点,设计中采用从店铺内以散流器顶送风、人行道上顶回(排)风的气流组织形式。这样做一是保证营业员的新风标准,二是顾客在店铺内选择购物时由于空

BIM新技术在数据中心暖通空调领域的应用解析

BIM新技术在数据中心暖通空调领域的应用解析 发表时间:2019-07-09T17:04:49.147Z 来源:《建筑实践》2019年第07期作者:于杰 [导读] 在数据中心行业的发展中,暖通空调有越来越复杂的趋势,很多问题用传统方式去解决效率低又浪费资源, 中国建筑技术集团有限公司北京 100013 摘要:在数据中心行业的发展中,暖通空调有越来越复杂的趋势,很多问题用传统方式去解决效率低又浪费资源,BIM技术的发展可以充分利用三维建模的优势,同时资源数据的共享可以有效的避免不必要的重复劳动。建立准确高效的BIM模型更好的控制成本,更好的保证工程的建设。 关键词:BIM技术;暖通空调;应用 1BIM技术介绍 BIM技术简单来说就是建筑信息模型,它可以在设计、施工、运维等不同的工程阶段实现对建筑物的模拟、分析、可视化、施工图、工程量统计,直观的将建筑各个阶段的施工流程以及进度全部立体的展现出来,使数据实时精确,在整个数据中心施工过程中都可以起到很大的作用。BIM技术由于在国内推广使用时间还较短,相关经验还有待摸索,但在数据中心暖通空调领域有强大的市场价值。 2BIM技术普遍优势 2.1可实现设计、施工及运营各阶段信息共享 相较于传统的CAD二维设计模式而言,BIM设计不仅对三维空调设计质量进一步提高,还能够切实保证后续的落地施工工作做到有依据可循,高效、安全且准确地进行。BIM技术依托于其独立的差异化三维图像模式,能够明显地使得施工人员理解暖通空调系统从设计至安装的整个系统过程,同时能够在同一纬度下呈现包括施工信息、设备信息以及材料价格等。将所有的施工进度有效展示,使得建筑人员的安全系数有效提升,并且最大程度上保证数据中心工程的安全。 2.2使各专业具备有效的协同性 通过BIM三维模型的建设,能够在最大程度上保证包括建筑、排水、电气、空调、消防等不同建筑需求在同一时刻进行,从而最大程度上提升施工效率,降低施工成本。BIM技术能够将整个建筑系统的设计细节与节点加以保存,一旦发生意外事故或建筑失误,能够做到第一时间的反馈并优化,提前预防发生故障的潜在可能。 3暖通空调设计中的BIM技术应用研究 3.1BIM技术在冷热源设计中的应用 通常,数据中心机房项目机电专业涉及范围广,管线错综复杂,尤其是制冷站房、变配电室、机房层及屋面机电管线密集、建筑空间要求较高,通过BIM建筑主体与机电设备模型的搭建,直观反应设备安装所需空间,准确提出制冷站房、数据机房、供配电室、走廊等关键部位的净高要求,结合数据中心的特殊性,达到相关的工艺需求。传统的工作模式是用系统说明、系统图、平面图、剖面图和大样图等来表达设计意图,各个环节上是相互独立的,存在的问题都很隐蔽,很难发现。而在BIM技术的应用下,各种设备和管线都会在一个模型中表达,相互的空间位置关系一目了然,存在的问题也就会暴露出来。 3.2BIM技术在方案辅助设计中的应用 在方案辅助设计中应用BIM技术能够使方案的科学性得到有效的提高,设计人员在进行方案设计的过程中,可以应用BIM技术进行设计方案仿真模型的建立,然后将各个设计方案进行直观的性能对比,使不同设计方案的可行性更为明确,从而在众多设计方案中选择一个最为明确合理、科学、可行性最高的设计方案。设计人员需要注意的是,在进行方案选择的期间,应该对建筑的地理环境、气候、场址等进行科学分析,以此作为设计方案的外部选择条件,从而实现方案的科学性。 3.3BIM技术在图纸绘制中的应用 图纸绘制在当前的暖通空调设计中是一个极为重要的工作流程,设计人员在进行暖通空调的图纸绘制过程中,需要绘制暖通空调的系统水泵和冷机冷塔等设备运行图,此过程应用BIM技术能够在BIM技术软件的数据库中调取暖通空调内部各个构件的参数和性能相匹配的空调原件,使图纸绘制的工作效率得到显著提高,同时设计人员在绘制图纸期间可以应用BIM技术的仿真模型对暖通空调不同的设计需要进行模型设计的调整,使图纸设计更为科学合理。相关的空调设计检验人员还能够应用BIM技术对模型的不同剖面进行查看,使设计中存在的问题更为清晰的显现出来,减少了在施工期间进行图纸变更的程序,加快数据中心暖通空调加装的整体工作效率。 4BIM技术在暖通空调施工当中的具体应用 4.1应用流程 (1)建模。BIM技术建模需要根据数据中心建筑的实际情况确定工程负荷负载报告,然后开始输入模型。(2)进行风管模型的设计。利用BIM技术进行三维建模并利用BIM软件进行优化,以便于排除故障。(3)对水和排水管网进行三维建模。由于水系统比较复杂,水管网各式各样,在狭窄的地方容易发生碰撞,可以通过利用BIM软件对其位置进行设计以避免发生碰撞。(4)模拟现场。利用BIM软件对数据进行修改,通过模拟现场情况不断做出修改不断完善,以便于实际施工的完成。 4.2碰撞检查 由于暖通空调设备安装复杂,但施工的空间比较小所以在安装时经常会发生管线交叉的现象,所以要利用BIM技术对模型进行调整,通过BIM技术对管道进行排查,并与实际施工相联系,大大减少了返工的次数,同时也减少了工程的成本投入与时间,节省了大量的人力物力财力。 4.3安装方案的优化 在方案实施之前,利用BIM和MagiCAD软件进行模型试验以及协调施工中可能出现的问题,以减少返工次数,并利用相关系统对工程的安全性可靠性进行检验,以保证工程既美观又可靠,利用MagiCAD设计软件对图纸不断优化,对管线进行综合的检查,以保证环通空调以及各系统功能完善,坚持从小到大,从强到弱的顺序进行。 结束语 近年来,BIM技术因为能集中地对数据中心工程信息进行管理而受到国内外建筑行业的广泛欢迎,尤其在暖通空调项目设计中,运用BIM技术对整个的工程速度、工程质量等都有了明显的提升,对工人的安全、成本的投入等都有了保障。综上所述,以上内容就是对BIM新

商场空调报告

商场空调系统选型报告 空调指的就是空气调节,现在商场安装的空调设备越来越多,对商场的舒适程度起到至关重要的作用。选择一个技术经济比较合理的空调系统,对发挥商场的最大经济效益无疑有着积极意义的。商场建筑的特点是建筑空间大,室内人员多,装潢复杂,这些因素都导致了空调冷负荷的增加,新风量及新风冷负荷大。空调按空气处理的集中程度可分为集中式、半集中式空调以及分散式的空调系统。 首先集中式中央空调系统: 其特征是将空气处理设备(如加热器或冷却器、喷水室、过滤器、风机、水泵等)集中设置在专用机房内。 优点:1、供热及制冷效果好 集中式中央空调可做到均有管道式空调送风口或风机盘管送回风口,均能时限夏季供冷、冬季供热和春秋季通风换气的全年性空调效果。 2、能保证输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。不会因为个别房间的开门、窗通风换气,致使冷量大量损失影响房间温度而浪费能源。 3、投资低于分散式分体空调系统 如制冷量1160KW中央空调的制冷空调设备总投资约为380万元,而同等冷量的分散式空调的投资费为400台*10000元/台=400万元。如中央空调的制冷站土建费粗估为10万元,则中央空调的土建与设备总投资为390万元;如分体空调粗估冬季供暖设备费为40万元,则分体空调实现夏供冷、冬供热的设备总投资为440万元,可见中央空调投资费仍低于分体空调加供热系统的投资费。 4、运行管理灵活方便,且运行费用低于分散式分体空调 集中式中央空调制冷站可直接控制制冷机的开停时间和冷量大小,可根据气候变化进行调整,以节约运行电费。而分体空调如制冷量大于58KW时,其运行电费就大于中央空调,而且难以进行各分散房间的统一控制。 5、集中式中央空调故障少好维修。 集中式中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。但分体空调的分体空调器遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且多数悬挂于外墙上,出了