文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集水明排与降水做法

集水明排与降水做法

集水明排与降水做法
集水明排与降水做法

第三章基坑与土方工程

第一节集水明排与降水

在基坑开挖及基础施工过程中,经常遇到地下水渗入和地表水流入坑内,土体经水浸泡后,会造成边坡失稳、坍塌,以及地基承载力下降,影响正常施工等。因此在基坑施工中,必须采取有效措施,及时进行排水、降水和地面截水工作。排水一般采用明沟排水,降水一般采用井点降水。

(一)施工准备

1.基坑施工前,应根据工程特点、地质水文条件及周边环境,制定排水或降水方案。

2.当基坑开挖深度不大、坑壁土体比较稳定、不易产生流砂、管涌和坍塌、土粒不致被带走时,可采用集水坑明沟排水法。

水沟或集水井的截面应根据基坑涌水量的大小确定,其排水量应满足下式要求:

V≥1.5Q

式中V--排水量(m3/d);

Q--基坑涌水量(m3/d)。

3.当基坑开挖深度较大,地下水位较高,而土质较差(如粉砂、细砂等),宜采用人工降低地下水位。人工降低地下水位常用的井点降水法,有多种类型,施工时应根据工程特点、含水层分布及类别、土层渗透系数、降水深度、设备条件,并通过技术经济比较,选择适当的井点降水方法。通常可按下表选用。

降水类型及适用条件表3.1.1

适用条件

降水类型

土层渗透系数(m/d)

可能降低的水位深度(m)

轻型井点

0.1~50

3~6

多级轻型井点

0.1~50

6~12

喷射井点

0.1~2

8~20

电渗井点

<0.1

根据选用的井点确定

管井井点

20~200

3~5

深井井管

10~250

>15

4.依据方案内容,做好人力、材料、机具的配置准备;对有关人员进行技术、安全交

底。

(二)操作工艺

1.集水坑明沟排水

(1)在基坑底或开挖面,沿基坑边一侧、二侧、四周或中央设排水明沟,在基坑四角或坑边设置集水井,使地下水沿排水沟流入集水井中,然后用抽水设备抽出基坑外。

(2)排水沟和集水井应设置在基础范围以外,地下水流向的上游。排水沟边缘离开基坑坡脚应不少于0.3m,排水沟底宽不宜少于0.3m,纵向坡度宜为0.1~0.2%,沟底面应比基坑底或开挖面低0.3~0.5m。集水井在基坑四角设置外,还应沿基坑边每隔30~40m设置一个,集水井底应比相连的排水沟低0.5~1m或深于抽水泵进水阀的高度以上,集水井直径(或边长)宜为0.7~1.0m。

(3)排水沟可挖成是土沟,也可用砖砌;集水井壁可砌干砖,或用木板、竹片、混凝土管支撑加固;当基坑挖至设计标高时,集水井底宜铺约0.3m厚的碎石滤层。

(4)排水设备宜采用潜水泵、离心泵或污水泵,水泵的选型可根据排水量大小及基坑深度选用。

(5)当基坑深度较大,地下水位较高且多层土中上部有透水性较强的土层时,可在边坡不同高度分段的平台上设置多层明沟,分层排除上部土层中的地下水(即分层明沟排水法)。

2.人工降低地下水位

(1)人工降低地下水位常用井点降水法,可分为两类,一类为真空抽水,有轻型井点(单级或多级)、电渗井点和喷射井点;另一类为非真空抽水,有管井井点和深井井点等。各类井点的设备主要由管路系统(含井点管或井管)和抽水设备两大部份组成,一般是按降水系统的设计,沿基坑的一侧或四周埋入深于坑底的井点滤管或井管(电渗井点法需另加钢管或钢筋作电渗的正极),各井点管连接总管和抽水设备,或把抽水设备安放在井管内,抽排地下水,使地下水逐渐降低,达到设计要求的降水深度。

(2)井点管或井管可采用水冲法、冲孔或钻孔法、套管法成孔埋设,放下至设计标高后,在管与孔壁间及时用洁净粗砂、砾石灌填作过滤层,管外过滤层的厚度在粉细砂含水层中为150~200mm,在中粗砂层中不宜小于100mm,在碎石、卵石层中不小于75mm;滤料的粒经一般为含水层土颗粒平均粒径的6~8倍,距地表1~2m左右深度内需用粘土或水泥砂浆封顶,以防止地表水回灌或防止漏气。

(3)连接管路系统、安装抽水设备及试抽水。轻型井点及喷射井点是联接井点管与总管、安装抽水设备;电渗井点是以轻型井点或喷射井点作负极,另打入金属棒(管)作正极,接入直流电,从而产生电渗现象,加速水的渗流;管井井点是在井管内插入吸水管,再联接水泵;深井井点则是在井管内安设潜水泵或深井泵。各项安装完成后进行试抽水,满足要求后始转入正常工作。

(4)不同的井点类型其管路系统各异,各类管路系统的配置、安装等应按各自的要求执行;抽水设备可根据不同的井点类型以及涌水量、渗透系数、井点管数量与间距等来选用,各种抽水设备的技术性能可在有关手册中查得。

(三)质量标准

降水与排水施工质量检验标准表3.1.2

序号

检查项目

允许值或允许偏差

检查方法

单位

数值

1

排水沟坡度

1~2

目测:坑内不积水,沟内排水畅通2

井管(点)垂直度

%

1

插管时目测

3

井管(点)间距(与设计相比)

%

≤150

用钢尺量

4

井管(点)插入深度(与设计相比)mm

≤200

水准仪

5

过滤砂砾料填灌(与计算值相比)mm

≤5

检查回填料用量

6

井点真空度:轻型井点

喷射井点

kPa

kPa

>60

>93

真空度表

真空度表

7

电渗井点正负极距离:

轻型井点

喷射井点

mm

80~100

120~150

用钢尺量

用钢尺量

(四)施工注意事项

1.基坑工程的排水或降水,施工前均应考虑对邻近建(构)筑物、地下及地上管线等

的不利影响,并在施工过程中进行必要的监测,若发现其影响超过有关规定时,应在排水、降水方案设计中,或在施工过程中采取有效的防范措施--如采用回灌施工技术、旋喷加固

土壤,或改在基坑周边做止水帷幕等。

2.集水明排抽出的水应适当引离基坑,以防倒流或渗回基坑内,并经沉淀后再排入市

政排水系统或河涌等;另外为防止地表水流入基坑内,应沿基坑顶四周设截水沟,把地表水、施工用水等引离基坑。

3.明沟排水法宜用于粗粒土层和渗水量小的黏性土,当土层为细砂和粉砂时,渗出的

和抽出的地下水均会带走细粒而发生流砂现象,导致边坡坍塌、坑底涌砂,难以施工,此时应改用人工降低地下水位的方法。

4.在降水施工中,井点管或井管在孔中的埋设应居中插入,井管沉放前还应进行清孔,一般用压缩空气洗井或用吊筒反复上下取出洗孔;井点管或井管周边填滤料的母岩应为硬质岩石,形状宜为圆形、亚圆形,严禁用母岩为软质岩石的填料;试抽水量宜大于设计水量,抽水时应做好工作压力、水位抽水量的记录,如抽水量及水位降值与设计不符,应及时调整降水方案;降水系统运转过程中,应随时检查观测孔中的水位。

5.降水施工还应符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)的有关规定。

6.在土方开挖后,应保持降低地下水位在基坑底50cm以下,防止地下水扰动基底土。

(五)主要安全技术措施

1.施工现场电线应架空设置,采用三相五线制。抽水设备必须按用电安全技术规范的

有关要求做好防止漏电的保护措施,实行开关箱"一机、一闸、一漏、一箱"制。

2.电工要持证上岗,工人操作要按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。

参考文献:

1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

2、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98)

3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

执笔人:李汉洞插图:凌文轩

审核人:邹鸿洲

17

基坑明排降水专项施工方案

XXXX(一期) 基 坑 降 排 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:XXXX工程有限公司 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、工程施工条件 (2) 三、施工安排 (3) 1、施工目标 (3) 2、主要管理和技术措施 (3) 3、施工进度计划 (3) 四、施工准备与资源配置计划 (4) 4.1施工准备 (4) 1.技术准备 (4) 2.现场准备 (4) 4.2资源配置计划 (4) 1、机械需求计划 (4) 2、劳动力需求计划 (5) 3、计量、测量和检验仪器配置计划 (5) 五、施工方法 (6) 5.1基坑底周边排水沟及集水坑 (6) 1、布置及安排 (6) 2、排水沟做法 (6) 3、集水坑做法 (6) 4、基坑明排降水管网 (7) 5.2基础坑内的排水 (7) 六、进度保证措施 (8) 6.1组织管理措施 (8) 6.2工期的奖罚措施 (9) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施 (10)

8.1安全保证体系 (10) 8.3施工现场安全管理 (11) 1、施工现场安全纪律 (11) 2、现场安全保证措施 (11) 一、工程概况 工程名称:XXXX(一期) 工程地址:XXXX 建设规模:总建筑面积约78800㎡,地上信宅:72000㎡,地下车库:6800平方。建设单位:XXXX有限公司 设计单位:XXXX有限公司 勘察单位:XXXX勘察院 监理单位:XXXX有限公司 施工单位:XXXX工程有限公司 二、工程施工条件 本工程地下水位低,施工现场北面和东面有7--10m高的边坡,边坡外有条小河,小河平水期河面与±0.000高差大于10m。在无降水的情况下,基坑底无积水;如果下雨,雨水和地表水会流入基坑,因此本工程基坑施工时还需对基坑底明水进行处理。

集水明排降水方案(初级版)

宇业·天逸华府1、2、7、8#工程基坑降水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:南通华新建工集团有限公司 编制日期:二〇一九年七月十五日

目录 1. 工程概况 (1) 2. 场地工程地质情况 (1) 2.1地层结构及岩性特征 (1) 2.2场地水文及气象情况 (2) 3. 基坑降排水设计 (3) 3.1 降水设计 (3) 3.2 排水设计 (3) 4. 施工方法 (5) 4.1 施工顺序及方法 (5) 4.2 注意事项 (7) 5. 基坑降水对周边环境影响及处理方案 (9) 6. 抽水监测与管理 (9) 7. 安全文明施工措施 (9) 7.1安全保证措施 (9) 7.2文明保证措施 (10) 附录一:基坑涌水量计算书 (11) 附录二:1、2、7、8#布孔图线表 (13) 附录三:1、2、7、8#地质剖面图 (14)

1.工程概况 拟建泰州宇业·天逸华府工程位于泰州市高港区港城路北侧、通江路西侧、春城路南侧、王营路东侧,场地交通方便。场地地形较为平坦,绝对标高变化范围为4.700~5.100m。拟建场地地貌类型属长江三角洲冲积平原。详细位置见“项目位置示意图”。 项目位置示意图 本工程基坑采用放坡开挖,基坑呈长方形,1#楼24×63m,基坑面积约1510m2;2#楼21×39m,基坑面积约820m2;7#楼21×69m,基坑面积约1500m2;8#楼21×69m,基坑面积约1500m2;基坑埋深为3.8m(从自然地面算起),最深处为6.8m(集水井),个别部位深度5. 1m。由于基坑深度不大,基坑采用放坡开挖,开挖时以进行坑内集水明排,降水深度在基底不小于0.5m。 2.场地工程地质情况 以下数据均引自《泰州宇业·天逸华府岩土工程勘察报告》。 2.1.地层结构及岩性特征分析 据试验资料及地区经验,各土层渗透性详见表1:

基坑明排降水方案完成版样本

降水施工方案 批准: 审核: 编制: 二O一三年四月

目录 1.工程概况................................... 错误!未定义书签。 1.1工程基本状况 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2工程地质条件 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.气候及水文地质条件.......................... 错误!未定义书签。3.明排降水方案.............................. 错误!未定义书签。3.1.明排、集水井布设及做法......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.施工准备及布置.............................. 错误!未定义书签。 4.1施工准备 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2施工布置 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.组织机构及人员配备.......................... 错误!未定义书签。 6.保证工程安全技术与组织办法 .................. 错误!未定义书签。 6.1安全管理 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2降水工程安全保证技术与组织办法............................................................................ 错误!未定义书签。 7.工程工期目的及保证工期技术与组织办法......... 错误!未定义书签。 7.1工程工期目的 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2保证工期技术与组织办法............................................................................................ 错误!未定义书签。 8.工程常用质量问题及防止办法 .................. 错误!未定义书签。 9.工程成品保护办法............................ 错误!未定义书签。

集水明排降水施工方案

集水明排降水施工方案

望谟枫林小城三期高层商住楼工程基坑降水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 天津中铁建业集团有限公司

二零一六年十二月八日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、水文气象及场地水文条件 (3) 四、施工安排 (5) 五、施工准备与资源配置计划 ................................................... 错误!未定义书签。 六、施工方法 (6) 七、进度保证措施 ....................................................................... 错误!未定义书签。 八、质量保证措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。 九、安全保证措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。 十、附图 ....................................................................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、国家现行施工验收规范、标准及贵州省有关施工规定。 2、《望谟布依枫林三期高层商住岩土工程勘察报告》(贵州省建筑工程勘察院) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、望谟枫林小城三期高层商住楼工程基础平面布置图 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况: 望谟枫林小城三期高层商住楼工程建设地点为贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县望谟县医院西700米;住宅A栋,-2+1+32F; 住宅B栋,-2+1+32F地上33层,地面以上高度住宅A栋 98.9 米 ; 住宅B栋 99.9 米;地下 2 层,地下室埋深4.26米(相对于室外标高点557.56);地下室埋深9.6米(相对于室外标高点562.90);总建筑面积:地上 72823.72 m2,地下 14919.49 m2,总用地面积:13055.14 m2 。 2、施工工程条件: (1)、基坑底有明水由于基坑为中风化岩石层原因,设计的降水井不能满足降水要求,基坑底有明水出现。由于基坑石方开挖时施工时,特别是人工捡底后更是不允许水的浸泡,因此本工程基坑施工时还需对基坑底明水进行处理。 (2)、地下室周边回填后仍需降水基坑降水工作在主体施工完成及地下室顶板回填土工程完成后方可停止,由于基坑为中风化岩石层原因,南面设计的明排水沟不能满足降水排水要求,加之排水沟位置还有孔桩急需施工,因此应确保地下室基础顺利施工,后应采取更有效的降水措施。 3、独立柱基、条形基础、地梁等开挖后松散层孔隙水较多。为有效保障地下主体结构施工,预防积水较多对结构施工造成影响,需对基坑降水明排水进行设计,特编制此方案。 三、水文气象及场地水文条件 1.水文气象

集水明排计算书

集水明排计算书 工程名称:水润年华工程;工程建设地点: 沈阳市大东区联合路以南北海街以西;结构类型:剪力墙;地上33层;地下1层;建筑高度:98m;标准层层高:2m ;总建筑面积:121666平方米;总工期:0天。 本工程辽宁富莱斯普房地产开发有限公司投资建设,沈阳华夏易都设计有限公司设计,某某勘察单位地质勘察,辽宁咨发建设监理预算咨询有限公司监理,辽宁建工集团有限公司组织施工;由某某担任项目经理,某某担任技术负责人。 一、水文地质资料 土层编号土层名 称 埋深 (m) 厚度 (m) 容重内摩擦 角(ο) 粘聚力 (kpa) 渗透系 数 平均粒 径(mm) ①素填土0 2 17.2 13 8 .1 20 ②粘土 2 2.5 18.4 12 12 .08 3 ③粉质粘 土 4.5 3 18.7 8 6 .25 4 ④粉土7.5 2.6 17.9 6 4 .3 3 ⑤砂土10.1 2 18.1 6 0 1.5 4 二、计算依据及参考资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-99,同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等编制。 三、计算过程 1、基坑总涌水量计算: 当基坑采用放坡开挖且基坑靠近隔水边界时:

b为基坑边界到隔水帷幕边界的距离(m); k为渗透系数; H为含水层厚度(m); S为基坑水位降深(m),S=(D-d w)+s w; r0为基坑等效半径(m); R为基坑外降水影响距离(m); 通过以上计算得基坑总涌水量Q=80.7928m3。 排水所用水泵总功率按下式计算: K1为安全系数,一般取2.0; Q为基坑涌水量; H1为包括扬水、吸水及各种阻力造成的水头损失在内的总高度(m);η1为水泵系数,取0.4~0.5;

集水明排施工工艺

集水明排施工工艺 集水明排示意图 集水明排示意图

集水明排施工工艺: 1、工艺流程:定位放线→土方分层开挖→在基坑四周开挖集水井→开挖排水沟→对排水沟利用卵石铺设,设置为盲沟→计算基坑涌水量,选择合适的水泵→基坑外设置截水沟→利用水泵将地下水排出基坑范围 2、操作要点: 2.1 本工艺适用于本工艺适用于民用建筑中含水层黏性土或砂土地层,降水深度小于2m的潜水或地表水地区。 2.2 在基坑底或开挖面,沿基坑边一侧、二侧、四周或中央设排水明沟,在基坑四角或坑边设置集水井,使地下水沿排水沟流入集水井中,然后用抽水设备抽出基坑外。 2.3 排水沟和集水井应设置在基础范围以外,地下水流向的上游。排水沟边缘离开基坑坡脚应不少于0.3m,排水沟底宽不宜少于0.3m,纵向坡度宜为0.1~0.2%,沟底面应比基坑底或开挖面低0.3~0.5m。集水井在基坑四角设置外,还应沿基坑边每隔30~40m设置一个,集水井底应比相连的排水沟低0.5~1m或深于抽水泵进水阀的高度以上,集水井直径(或边长)宜为0.7~1.0m。 2.4 排水沟可挖成是土沟,也可用砖砌;集水井壁可砌干砖,或用木板、竹片、混凝土管支撑加固;当基坑挖至设计标高时,集水井底宜铺约0.3m厚的碎石滤层。 2.5排水设备宜采用潜水泵、离心泵或污水泵,水泵的选型可根据排水量大小及基坑深度选用。

2.6 当基坑深度较大,地下水位较高且多层土中上部有透水性较强的土层时,可在边坡不同高度分段的平台上设置多层明沟,分层排除上部土层中的地下水(即分层明沟排水法)。 普通明沟排水法分层明沟排水法 1-排水明沟;2-集水井;3-水泵1-底层排水明沟;2-底层集水井; 4-原地下水位;5-降水后地下水位3-二层排水沟;4二层集水井;5-水泵 6-原地下水位;7-降低后地下水位 3、质量要求: 3.1排水沟坡度应符合方案计算要求,偏差不得超过2‰。坑内不得积水,并保持沟内排水畅通。 3.2集水明排抽出的水应适当引离基坑,以防倒流或渗回基坑内,并经沉淀后再排入市政排水系统或河涌等;另外为防止地表水流入基坑内,应沿基坑顶四周设截水沟,把地表水、施工用水等引离基坑。 3.3明沟排水法宜用于粗粒土层和渗水量小的黏性土,当土层为细砂和粉砂时,渗出的和抽出的地下水均会带走细粒而发生流砂现象,导致边坡坍塌、坑底涌砂,难以施工,此时应改用人工降低地下水位的

集水明排计算书

白下高新技术产业园区综 合楼工程 降排水 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 南京华淳建筑安装工程有限公司公司 编制时间:年月日

第一节、编制依据和参考资料 ----------------------------------------------------------------------------- - 2 - 第二节、工程概况--------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 第三节、施工部署--------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 第四节、施工工艺--------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - 第五节、质量要求及保证措施 ----------------------------------------------------------------------------- - 9 - 第六节、安全保证措施 ------------------------------------------------------------------------------------ - 13 - 第七节、文明施工------------------------------------------------------------------------------------------- - 15 - 第八节、应急措施------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 第九节、计算书---------------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -

基坑明排降水工程专项施工方案

基坑明排降水工程专项施工方案

目录 1.工程概况 (1) 1.1 主要情况 (1) 1.2 工程施工条件 (1) 2.施工安排 (1) 2.1 施工目标 (1) 2.2 主要管理和技术措施 (2) 3.施工进度计划 (2) 4.施工准备与资源配置计划 (3) 4.1 施工准备 (3) 4.2 资源配置计划 (3) 5.施工方法 (4) 5.1 基坑底周边排水沟及集水坑 (4) 5.2 基础坑内的排水 (7) 5.3 基坑回填后降水措施 (9) 6.进度保证措施 (12) 6.1 组织管理措施 (12) 6.2 工期的奖罚措施 (13) 7.质量保证措施 (13) 8.安全保证措施 (14) 8.1 安全保证体系 (14) 8.2 作业队负责人安全职责 (14) 8.3 施工现场安全管理 (15) 附图 (16)

基坑明排降水平面布置图(底板施工前)基坑明排降水平面布置图(底板施工后)

1.工程概况 1.1 主要情况 工程名称华西证券总部综合办公楼及附属工程项目 B 区 建设单位华西证券有限责任公司监理单位成都万安建设项目管理有限公司 管理单位成都万安建设项目管理有限公司设计单位四川时代建筑设计有限公司 施工单位成都市第三建筑工程公司安监单位成都市高新区规划建设局安监站1.2 工程施工条件 1. 基坑底有明水 由于基坑为中风化岩石层原因,设计的降水井不能满足降水要求,基坑底有明水出现。由于基坑石方开挖时施工时,特别是人工捡底后更是不允许水的浸泡,因此本工程 基坑施工时还需对基坑底明水进行处理。 2. 地下室周边回填后仍需降水 基坑降水工作在主体施工完成及地下室顶板回填土工程完成后方可停止,由于基坑为中风化岩石层原因,设计的降水井不能满足降水要求,因此应确保地下室基坑回填后还能降水。 2.施工安排 2.1 施工目标 1 进度目标随同主体工作完成 2 质量目标达到合格标准 3 安全目标无安全事故发生

集水明排降水施工方案

望谟枫林小城三期高层商住楼工程 基坑降水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 天津中铁建业集团有限公司 二零一六年十二月八日 目录 一、编制依据........................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况........................................ 错误!未定义书签。 三、水文气象及场地水文条件 (3) 四、施工安排........................................ 错误!未定义书签。 五、施工准备与资源配置计划.......................... 错误!未定义书签。 六、施工方法 (6) 七、进度保证措施.................................... 错误!未定义书签。

八、质量保证措施 ................................... 错误!未定义书签。 九、安全保证措施 ................................... 错误!未定义书签。 十、附图............................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 1、建筑概况: 望谟枫林小城三期高层商住楼工程建设地点为贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县望

集水明排施工工艺

集水明排施工工艺集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

集水明排施工工艺 集水明排示意图 集水明排示意图 集水明排施工工艺: 1、工艺流程:定位放线→土方分层开挖→在基坑四周开挖集水井→开挖排水沟→对排水沟利用卵石铺设,设置为盲沟→计算基坑涌水量,选择合适的水泵→基坑外设置截水沟→利用水泵将地下水排出基坑范围 2、操作要点: 2.1本工艺适用于本工艺适用于民用建筑中含水层黏性土或砂土地层,降水深度小于2m的潜水或地表水地区。 2.2在基坑底或开挖面,沿基坑边一侧、二侧、四周或中央设排水明沟,在基坑四角或坑边设置集水井,使地下水沿排水沟流入集水井中,然后用抽水设备抽出基坑外。 2.3排水沟和集水井应设置在基础范围以外,地下水流向的上游。排水沟边缘离开基坑坡脚应不少于0.3m,排水沟底宽不宜少于0.3m,纵向坡度宜为0.1~0.2%,沟底面应比基坑底或开挖面低0.3~0.5m。集水井在基坑四角设置外,还应沿基坑边每隔30~40m设置一个,集水井底应比相连的排水沟低0.5~1m或深于抽水泵进水阀的高度以上,集水井直径(或边长)宜为0.7~1.0m。 2.4排水沟可挖成是土沟,也可用砖砌;集水井壁可砌干砖,或用木板、竹片、混凝土管支撑加固;当基坑挖至设计标高时,集水井底宜铺约0.3m厚的碎石滤层。 2.5排水设备宜采用潜水泵、离心泵或污水泵,水泵的选型可根据排水量大小及基坑深度选用。

2.6当基坑深度较大,地下水位较高且多层土中上部有透水性较强的土层时,可在边坡不同高度分段的平台上设置多层明沟,分层排除上部土层中的地下水(即分层明沟排水法)。 3.3明沟排水法宜用于粗粒土层和渗水量小的黏性土,当土层为细砂和粉砂时,渗出的和抽出的地下水均会带走细粒而发生流砂现象,导致边坡坍塌、坑底涌砂,难以施工,此时应改用人工降低地下水位的方法。 3.4降水施工还应符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)的有关规定。 3.5在土方开挖后,应保持降低地下水位在基坑底50cm以下,防止地下水扰动基底土。

基坑明沟排水施工方案41541

一、工程概述 本工程地下水为潜水,现场开挖地下水位埋藏±0.00下6.5-7.0m,基础埋设临近水面,含水层主要为第二层角砾层。其补经来源主要为大气降水及侧向径流。因此根据实际情况建议基坑周边采用明沟、集水坑降排水,为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井和污水管网,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程结构特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划,暂时未用设备应维修完好待命。 四、施工现场降水及明沟排水简介 计划基坑内基础外围采用开挖明排水沟,沟内用50-100mm卵石满填,集水井采用灰砂砖砌筑,以进一步降低地下水位,以及消除雨水对基础施工影响。 五、基坑明沟排水及集水井方案总述 在开挖基坑过程中,预留出施工作业面的同时,对基坑边坡进行加宽处理。沿基坑边坡底根挖排水沟,并在排水沟内分层填充50-100mm卵石,排水沟宽1200mm,深于基坑底以下500-600mm。在基坑四周各设置一个集水井,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雨水将沿排水沟流向集水井,再由水泵将集水井内地下水通过降水干管排出。 1.明沟排水线路及集水井个数、位置的布置

沿基坑边坡底根贯通设置排水沟。在基坑四周各设置一个集水井的原则,集水井均由排水沟外壁向边坡方向砌筑。 2.明排水沟的开挖 排水沟按宽1200mm,深500-600mm,沟外壁距边坡根部500mm,排水沟上平为基底土平,底平取两集水井之间距离中为最高点,按1%坡向集水井,保证排水沟排水通畅。 3.集水井的开挖和砌筑 集水井底低于排水沟底1000mm,保证潜水泵能全部没入水中,集水井开挖位置偏向边坡,保证后期施工基础筏板不受影响。集水井上口内径宽800mm,下口内径宽1000mm,采用实心砖干铺,利用排水沟及周边土层孔隙水渗到坑内,基底土平以上部分采用M5水泥砂浆砌MU7.5机制实心砖,此部分井作用为后期砖胎模砌好后,填土支撑胎模时,防止填土落入井中。 4.基坑内部集水井降水 集水井采用80cm高、0.6cm厚、直径25cm镀锌钢管,埋深60cm,钢管下端侧壁打孔,周围40cm范围内填充粒径3cm-4cm石子。钢管上端露出垫层面10cm。每个集水井内部设置一台水泵,间隔15分钟抽水一次,保证井内积水不外溢。集水井做法如下: 基坑内部集水井剖面 5.排水沟内卵石的回填在排水沟挖完,经监理方确认后,立即采用50-100mm 卵石进行分层填充,防止沟壁坍塌,石子上平与水沟上平一齐。

基坑排水降水方案说明

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及地下水文情况 (1) (一) 编制依据 (1) (二) 地下水文情况 (2) 三、基坑地下水、边坡等监控 (3) 四、基坑降水施工技术措施 (4) (一)、基坑外截、引水 (4) (二)、基坑内排水 (5) 五、基坑内排水方案 (6) (一)明沟、集水井布置 (6) (二)、机械设备及人员的准备 (7) 1、机械设备 (7) 2、其它设备 (8) 3、人员组成 (9) 表3-3 (9) 六、安全保证措施 (9)

一、工程概况 拟建小区位于乌鲁木齐西山绿大地房地产开发公司开发在建的园丁小区以南,104团水库西湖以东,兴业路、恒轩街以西,总建筑面积约409980㎡。。 二、编制依据及地下水文情况 (一)编制依据 《⑴《岩土工程勘察合同》 ⑵《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版 ⑶《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) ⑷《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016版 ⑸《标准贯入实验规程》(YS5213) ⑹《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) ⑺《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98) ⑻《工程测量规范》(GB50026-2007) ⑼《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)

⑽《新疆实施国家2001~2004(岩土工程)系列规范细则》(XJJ035-2006) ⑾《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010) ⑿《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) ⒀《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) ⒁《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》2010年版 ⒂《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012) (二)地下水文情况 依据《地质勘察报告》及本工程现场基坑开挖后呈现的土层情况如下表: 表1-1 本工程地基持力层为第○4层中风化岩层,主要为中风化泥岩,局部砂岩;±0.000米相当于绝对标高307.50米,地下车库地坪标高相当于绝对标高294.70米。

集水明排降水施工方案

望谟枫林小城三期高层商住楼工程基坑降水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 天津中铁建业集团有限公司 二零一六年十二月八日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、水文气象及场地水文条件 (3) 四、施工安排 (4) 五、施工准备与资源配置计划.................... 错误!未定义书签。 六、施工方法 (6) 七、进度保证措施........................................ 错误!未定义书签。 八、质量保证措施...................................... 错误!未定义书签。 九、安全保证措施...................................... 错误!未定义书签。 十、附图........................................................ 错误!未定义书签。

 三、水文气象及场地水文条件 1.水文气象 (1)、该地区气候属于亚热带温湿季风气候区,总的特征:干湿明显、雨量充沛、四季分

排水与降水施工方案

襄阳东津新区汉江公园地下车库 (南二库)工程 排水与降水施工方案 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦) 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

排水与降水施工方案 一、工程概述 襄阳东津新区汉江公园地下车库(南二库)工程位于市民之家和文化中心之间,建筑总面积15480.34㎡,其中地下建筑面积 15133.18㎡,地上建筑面积347.16㎡。本工程0.000标高相当于绝对标高69.3m,抗防设浮水位设计标高68.5m。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,-4.5m米处见地下水,基础埋设较深,自然地面向下6.5m为基础标高,地下水位较高, 土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。 因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施,井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础 工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够

的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。 现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、施工技术措施 1、排水措施 1)场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截 水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是: 1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水 堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏 水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。 3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先 修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。 4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土

基坑明沟排水施工方案96957

一、工程概述 根据地质勘察报告,本工程场地为第四系人工填土层所覆盖,土体结构松散~稍密,为半透水层,排泄条件好,自然地面下水位为~米,其补经来源主要为大气降水及侧向径流,水位年位年变幅在左右。而现场实际开挖自然地面地下2m,电梯井基底标高,实际开挖米,基础埋设靠近水面,因此根据实际情况基坑周边采用明沟、集水坑降排水。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井和污水管网,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、地质勘察报告 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3、建筑施工手册(第四版) 4、施工图纸 5、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程结构特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划,暂时未用设备应维修完好待命。 四、施工现场降水及明沟排水简介 1.施工现场明沟排水设施计划情况 计划基坑内基础外围采用开挖明排水沟,沟采用灰浆砖砌筑,集水坑采用沙袋砌筑,以进一步降低地下水位,以及消除雨水对基础施工影响。 五、基坑明沟排水及集水井方案总述 在开挖基坑过程中,预留出施工作业面的同时,对基坑边坡进行护壁处理。沿基坑边坡底根挖排水沟,排水沟宽740cm,深于基坑承台底以下40cm,处理好沟底基础后浇筑10cmC15垫层,砌筑240mm厚浆砌页岩实心砖砌排水沟,沟壁上表面、内壁、底面用20mm1:2水泥砂浆抹面。在基坑靠外侧

设置两个集水坑靠近1、2号塔吊基础,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雨水将沿排水沟流向集水坑,再由水泵将集水井内地下水通过降水干管排出,基坑基础内部由埋设的暗管涵排出。 1.明沟排水线路及集水井个数、位置的布置 沿基坑边坡底根贯通设置排水沟。在基坑靠外侧设置两个集水坑靠近1、2号塔吊基础,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雨水将沿排水沟流向集水坑,集水坑由沙袋砌筑。 2.明排水沟的开挖 排水沟按宽740cm,深40cm,沟外壁距边坡根部30cm,采取人工开挖方法。排水沟上部侧壁顶平为基处承台底垫层平,底平按1%坡向集水坑,保证排水沟排水通畅。 3.集水井的开挖和砌筑 集水坑底为自排水沟底,保证潜水泵能全部没入水中,集水坑开挖位置偏向边坡,保证后期施工基础不受影响。基底土平以下部分集水坑为倒棱台样式,上口内径宽2500cm,下口内径宽1800cm,采用沙袋铺筑,利用排水沟及周边土层孔隙水渗到坑内,集水坑顶平排水沟侧壁顶。 4.排水用潜水泵的确定 由于集水坑内水量不大,抽水采取间断式抽水,即水满则抽,无水则停的原则,这样便可选用出水量不大的水泵,选用出水量为4m3/h的水泵便可满足使用要求。(见附图) 六、基坑明沟排水设施的启用原则 1.无雨期间,集水坑内集水水位超过排水沟水位,应立即启动潜水泵将井内积水抽出,一起并入降水干管内,直至井内水位低于排水沟沟底,方可停止抽水,防止水井内水位过高而侵渍地基土。 2.下雨期间,由于边坡上雨水汇集流入集水井内的水量较大,应不间断的进行抽水,保证井内水位始终低于排水沟水位,若排水不及时,可采用更换较大出水量的水泵。

集水明排与降水做法

第三章基坑与土方工程 第一节集水明排与降水 在基坑开挖及基础施工过程中,经常遇到地下水渗入和地表水流入坑内,土体经水浸泡后,会造成边坡失稳、坍塌,以及地基承载力下降,影响正常施工等。因此在基坑施工中,必须采取有效措施,及时进行排水、降水和地面截水工作。排水一般采用明沟排水,降水一般采用井点降水。 (一)施工准备 1.基坑施工前,应根据工程特点、地质水文条件及周边环境,制定排水或降水方案。 2.当基坑开挖深度不大、坑壁土体比较稳定、不易产生流砂、管涌和坍塌、土粒不致被带走时,可采用集水坑明沟排水法。 水沟或集水井的截面应根据基坑涌水量的大小确定,其排水量应满足下式要求:V≥1.5Q 式中V--排水量(m3/d); Q--基坑涌水量(m3/d)。 3.当基坑开挖深度较大,地下水位较高,而土质较差(如粉砂、细砂等),宜采用人工降低地下水位。人工降低地下水位常用的井点降水法,有多种类型,施工时应根据工程特点、含水层分布及类别、土层渗透系数、降水深度、设备条件,并通过技术经济比较,选择适当的井点降水方法。通常可按下表选用。 降水类型及适用条件表3.1.1 适用条件 降水类型 土层渗透系数(m/d) 可能降低的水位深度(m) 轻型井点 0.1~50 3~6 多级轻型井点 0.1~50 6~12 喷射井点 0.1~2 8~20 电渗井点 <0.1 根据选用的井点确定 管井井点 20~200 3~5 深井井管 10~250 >15 4.依据方案内容,做好人力、材料、机具的配置准备;对有关人员进行技术、安全交底。 (二)操作工艺

1.集水坑明沟排水 (1)在基坑底或开挖面,沿基坑边一侧、二侧、四周或中央设排水明沟,在基坑四角或坑边设置集水井,使地下水沿排水沟流入集水井中,然后用抽水设备抽出基坑外。 2.人工降低地下水位 (1)人工降低地下水位常用井点降水法,可分为两类,一类为真空抽水,有轻型井点(单级或多级)、电渗井点和喷射井点;另一类为非真空抽水,有管井井点和深井井点等。 (三)质量标准 降水与排水施工质量检验标准表3.1.2 序号 检查项目 允许值或允许偏差 检查方法 单位

管井降水与基坑内明沟排水施工方案案例

管井降水与基坑内明沟排水施工方案 批准: 批准: 审核: 编制:

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、降水方案选择 四、井点设计 五、主要施工设备 六、劳动力计划 七、主要施工方法 八、确保工程质量的措施 九、环境影响及防治措施 十、施工进度计划 十一、安全措施 一、工程概况 二、地质概况 1. 场地地下水类型为略带承压性的潜水,地下水位埋深 2.50 m ~4.1 m,地下水补给主要为大气降水。 2. 场地岩石土工程条件祥见《煤电综合利用热电厂工程岩石工程勘测报告》 三、降水方案选择 人工降低地下水,常用的方法有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点等。降水方案的选择应根据土层性质、渗透系数、工程特点等,对各种方法进行综合对比分析后确定。 电渗井点主要在淤泥和淤泥黏土中使用;喷射井点降水深度大,但造价高昂;轻型井点设备简单,安装快捷,是目前降水施工中常用的方法,但降水半径小;管井井点降水深度大,影响半径大,常与其他方法综合利用。 该基坑开挖深度约9.86 m,宽约19.8 m,要达到良好的降水效果,使基坑尽快满足土方开挖要求,参照该地区以往降水经验,决定采用管井降水与基坑内明沟排水相结合的降水方案,使用该组合降水方法安全可靠的、经济合理的降水方案。 四、井点设计依据 1、依据 (1)卸煤沟图纸 (2)工程特点及岩土勘察报告。 (3)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/111-98 2、井点设计 在基坑周围均匀布置14口管井,井深18m,开孔600mm,滤管采用300mm,外径400mm 的无砂砼滤水管,管井定位要避开基础。

3、地表排水 在基坑周边距基坑3m布置一圈排水沟。排水沟深40cm,宽度30cm,在排水沟上每40m 留一个800ⅹ800ⅹ800mm的集水井。排水沟底按0.5%~1%坡度向集水井找坡。排水沟采用砖砌水泥砂浆抹面。管井所抽地下水直接排入排水沟由甲方指定位置排出现场。 五、主要施工设备 名称规格型号数量 钻机1台 潜水泵1.5寸~2.5寸30(8台备用) 米石、碎石100m3 六、劳动计划 施工员1人 质检员1人 安全员1人 测量员1人 资料员1人 机电工1人 井点安装工1人 七、主要施工方法 1、设备进场——井点定位——管井施工——试抽水——开始降水——基坑开挖——基础施工——防水层施工——基坑回填——主体施工至沉降缝施工——管井封闭——设备退场。2、施工方法 (1)、管井定位:根据轴线控制点,用经纬仪定位,其位置要避开基础梁、柱、墙。(2)成孔:钻机就位后要平整稳固确保在施工工程中不发生倾斜移动,孔率应小于1%。(3)安装管井:井管采用无砂混凝土滤水管,连接要采取有效措施,使其紧密牢固,防止井管错位,造成漏泥。井管安装完成后,向孔内填1000mm厚米石滤料。上部井壁与土壁间用1-3.15cm石子填充。 (4)洗井:管井安装后,立即抽水洗井,防止时间闲置,使滤管堵塞。 (5)抽水:洗井12-24h后流出清水,此时即可连续抽水。如果较混浊,泥砂含量大,应查找原因。 (6)井管封闭 井管封闭在不需要继续降水后进行,封闭时垫层下2m井管内用C20砼填实,为了加强施工缝处的防水效果,底板侧壁处用双道上水处理。如甲方另有其他用途,井管不再使用后,应派人做好保护工作。 八、组织保证措施 1 组织保证措施 建立岗位责任制和质量监督制,明确分工责任,落实施工质量控制制责任,各岗位各行其职。 2 技术保证措施

相关文档
相关文档 最新文档