文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线电缆敷设的火灾危险性及预防措施

电线电缆敷设的火灾危险性及预防措施

电线电缆敷设的火灾危险性及预防措施
电线电缆敷设的火灾危险性及预防措施

编号:SM-ZD-29772

电线电缆敷设的火灾危险

性及预防措施

Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.

编制:____________________

审核:____________________

批准:____________________

本文档下载后可任意修改

电线电缆敷设的火灾危险性及预防

措施

简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

在电缆制造过程中,导致电缆本体电气绝缘性能下降,绝缘遭到破坏,埋下火灾隐患。其原因主要为:绝缘介质中含有杂质、水分和气泡;绝缘层厚度不均匀;主绝缘与导体和屏蔽层之间表面粗糙、有毛刺、有气隙,造成绝缘层中电场强度分布不均匀。

电缆与热力管道距离过近或电缆长期过负荷, 温度过高使绝缘材料老化、过热引起短路自燃,造成绝缘性能下降,击穿引燃。电缆在电缆桥架上由于热胀冷缩现象所受到的拉力和电缆桥架的棱角对电缆的机械损伤,破坏了电缆的防护层和绝缘层,使电气绝缘性能下降。

电缆头及终端盒故障自燃,因为制作工艺粗糙,剥开的绝缘体在空气中暴露时间太长,使绝缘体受潮,致使在运行中爆炸。电缆头表面受潮或积污,电缆头瓷套管破裂及引出线相间

距离过小等导致线路起火。

电缆中间接头压接不紧,焊接不牢, 运行中发生氧化; 注入电缆中间接头盒的绝缘物质剂量不符合要求, 或灌注时盒内存有气孔; 电缆盒密封不良或受损裂纹浸入潮气, 使绝缘击穿, 起火爆炸。

电缆隧道堆放杂物, 电缆或电缆支架上积灰过厚, 电缆隧道有可燃气体可燃液体泄漏等经高温或明火引燃, 发生电缆火灾或爆炸。

现在广泛使用的绕包式绝缘材料的介电系数、体积电阻率要比电缆本体的绝缘介电系数、体积电阻率低一些。在强电场作用下,绝缘材料内部介质损耗、泄漏电流的增加会导致电缆附件发热。再加上电缆终端头和中间接头导体连接处,是现场利用压接钳人工压接,压接处的接触电阻一般都大于电缆导体线芯的电阻,很难做到与电缆导体线芯的电阻一样,从而也会给电缆、电缆火灾事故埋下隐患。

油浸电缆敷设时高低位差较大, 发生淌油或电缆头渗油现象, 致使高位电缆端的绝缘油流失,热阻增加绝缘焦化而击穿起火。

人为因素,亦是造成电线、电缆火灾事故的另一个重要起因。例如操作人员不按规程规制作业,误操作造成电缆、电缆短路,发生过负荷,加剧电线、电缆表层成倍发热,酿成电气火灾事故。

电力系统电线电缆敷设中火灾危害及原因分析

高层建筑中,因为电线、电缆敷设成束地架设在线架上,一旦电线、电缆产生火灾,其后果不堪设想。因为电线、电缆所使用的绝缘层都是有可燃性的橡胶、聚氯乙烯等氢高分子有机化合物质,在焚烧时所产生的热量达19000~46000kJ/kg。电线、电缆的铜芯熔点约在1038℃,铝芯熔点在658℃,而电线、电缆绝缘层的熔点却远远低于这些数值,如聚氯乙烯塑料熔点仅为120℃。当群体成束电线、电缆事故发生热点熔温达800~1100℃时,对高层建筑的威胁尤为重大,事故中烟雾大,难以观察到着火源,事故处理十分艰苦。近年来的四川百货大楼、香港九龙大厦的火灾惨剧,无一不是由电线、电缆引起的。

发生电气火灾事故还会引起其他连锁事故。一般地讲,塑料电线、电缆不仅燃烧蔓延速度快,而且还产生大量的有

毒有害气体,诸如氯化氢、一氧化碳等,使人处于窒息、中毒状态,面临死亡的危险。同时,在熄灭时卤化物气体经燃烧反应会生成强烈的酸雾,造?"二次污染",使现代智能型高层电气、电子设备受到强酸侵蚀,后果也相当严重。

电力系统电线电缆敷设中存在火灾隐患的预防措施

要从思想上引起高度重视, 严把设计、制造、安装、维护、检修等各个环节, 实行全过程管理, 提高电缆安全可靠性。电线、电缆设计选型要切当。对高层修建施工中的电线、电缆要进行技巧处置。大楼之间、层与层、层与墙、架与层、电梯井道与架之间以及操纵室等都要严格用防火堵料,周到封牢,这样电线、电缆走火时火苗便不会串向其他方位。特殊对电线、电缆敷设架成束群体,要表明走向,对各电气过桥箱、沉降箱、接头箱严厉隔离封闭,以防火灾事变产生后造成事故扩大蔓延。

要使电缆远离热源和火源。在敷设电缆时,电缆管道要尽可能地远离蒸汽及油管道,他们之间要保持一定的安全距离。可燃气体或可燃液体管沟内,不应敷设电缆。若敷设在热力管沟内,要对电缆采取隔热保护措施,不应在爆炸或有

火灾危险的场所架空明敷电缆。

在火灾易发或导致火势蔓延的部位进行防火处理,在敷设电缆时要隔离易燃易爆物,在容易受到外界影响的电缆区段,要进行必要的防火处理。为有效地阻止火势蔓延扩大,减少火灾损失,可在电缆沟、电缆隧道等部位设置防火墙及阻火段,将火势控制在一定的电缆区段,以缩小火灾范围,对于充油电气设备附近的电缆沟要密封好,通向控制室的电缆夹层的孔洞及竖井的所有墙孔,楼板出的电缆穿孔等,都必须采用耐火材料严密封堵,耐火极限不应小于1h,以防止电缆火灾向非火灾区蔓延扩大。

要在不同厂房或车间交界处、室外进入室内处、配电室母线分段处、不同电压配电装置交界处、不同机组及主变压器的缆道连接处、长距离缆道每隔100m处,均设置防火墙及阻火段;在隧道与主控、集控、网控室连接处,设带门的防火墙,失火时,防火门能自动或远方手动关闭;在厂区围墙处隧道,也应设带锁的防火门。

要设置自动报警与灭火装置。为有效扑救电缆初期火灾,可在电缆夹层、电缆隧道的适当位置设置自动报警和灭火装

风机火灾事故预防措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 风机火灾事故预防措施(最新版)

风机火灾事故预防措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 第一章总则 第一条为了加强和平风电场风机火灾预防管理工作,确保人身和设备安全,确保全年的安全生产,特制定本控制措施。 第二条工作方针:安全第一,预防为主,防消结合。 第三条工作目标:消除火灾隐患,杜绝重大火灾事故的发生。 第二章范围 第四条本规定适用于大庆绿源风力发电有限公司和平风电场。 第三章职责 第五条公司总经理是安全第一负责人,风场风机火灾预防管理工作由分管生产的副总经理负责。 第六条风机火灾预防管理工作由公司安全生产主管负责,风场场长是第一责任人。 第七条风场和安生部各级人员的风机防火知识宣传、教育及培训工作由风场和安生部负责。

第四章火灾隐患排查 第八条非人为因素 (一)发电机定转子出口电缆:在相间或单项对地绝缘降低或短路的情况下放电引燃电缆,需定期进行绝缘测试。 (二)发电机出口电缆:机舱内加热器距离发电机出口电缆较近,机舱加热器保护失灵等,加热器持续工作易引燃电缆,需加强巡视检查加热器工作、保护回路的工作情况。 (三)紧急停机:在机组报安全链故障或人为手动紧急停机的情况下,机组会紧急停机,此时刹车瞬间投入,如机组在高速运转,刹车片和高速旋转的刹车盘之间摩擦产生大量火花,可能引燃周围易燃物,需检查周围是否存在易燃物品,如抹布、纸屑、汽油、酒精等。 (四)雷电:进入夏季雷雨日增加,由于机组长时间高转速运行(整机都会振动),可能出现接地系统不良,或者遭遇超强雷电等情况,就会造成雷电无法顺利导入大地,局部连接点过热放电引起机组火灾,雷电季节要加强巡视检查接地系统连接情况。 (五)发电机轴承:发电机轴承自动注油系统故障(如发电机加脂机损坏或油路堵塞),润滑油脂劣化、轴承摩擦大的情况下,导致轴承过热,引燃附近易燃物,需检查自动注油系统和轴承周围卫生情况,

2021企业火灾事故预防措施

2021企业火灾事故预防措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0547

2021企业火灾事故预防措施 防火工作是企业安全生产的一项重要内容,一旦发生火灾事故,往往造成巨大的财物损失或人员伤亡。企业火灾事故有以下一些特点: 1、爆炸性火灾多。爆炸引起火灾或火灾中产生爆炸是一些生产企业(例如石油、化工、矿山企业)的显著特点。这些企业生产中所采用的原料、生产的中间产品及最终产品多数具有易燃易爆的条件。就会发生爆炸并导致火灾,火灾又能引起爆炸。 2、大面积流淌性火灾。可燃、易燃液体具有良好的流动特性,当其从设备内泄露时,便会四处流淌,如果遇到明火,极易发生火灾事故。 3、立体性火灾多。由于生产企业内存在的易燃易爆物质的流淌扩散性,生产设备密集布置的立体性和企业建筑的互相串通性,一

旦初期火灾控制不利,就会使火势上下左右迅速扩展而形成立体火灾。 火势发展速度快。在一些生产和储存可燃物品集中的场所,起火以后燃烧强度大、火场温度高、辐射热强、可燃气体液体的扩散流淌性极强、建筑的互通性等诸多条件因素的影响,使得火势蔓延速度较快。 发生火灾必须同时具备以下三个条件: 1.有可燃物质。不论固体、液体或气体,凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生剧烈反应的物质,均可称为可燃物质。如碳、氢、硫、钾、木材、纸张、汽油、酒精、乙炔、丙酮、苯等。 2.有氧化剂,即通常所说的助燃物质。如空气、氧气、氯气、氯酸钾以及高锰酸钾等。 3.有点火源。即能引起可燃物质燃烧的能源。如明火焰、烟火头、电(气)焊火花、炽热物体、自燃发热物等。 所以只要使以上三个条件不具备,就可以预防火灾事故发生。发生事故以后,如果已经采取了限制火灾发展的措施,火灾便会得

电缆火灾防治技术措施示范文本

电缆火灾防治技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆火灾防治技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 防治电缆火灾的技术措施基本上有下列两大类型: (1)对防灭火不健全但已运行电缆的补救措施。已敷设 投运的电缆线路及附件,凡不符合消防法及防火施工法要 求的,在不改变电缆材料和结构条件下,按消防及防火新 规定进行改造施工。如增设阻火隔墙及密封桥架、附件及 电缆外表涂刷防火涂料、包绕防火包带等补救措施。 (2)新建电缆线路防灭火措施。对新建电缆电气工程, 首先选用新型耐火或难燃型电缆及附件; 装设先进实用的防 灭火装置及自动报警系统。 (一) 封堵方式防止电缆着火 变电站中敷设的电缆与各种电力设备的连接是通过孔 洞、穿墙、人井、桥架、夹层、隧道等方式进行的,线路

走向十分复杂且多变,为了保证安全,防止火灾发生,在电力电缆敷设安装施工过程中,必须对电缆进行防火堵封。 施工中电缆的封堵,既要按有关规程进行,但又要因地制宜,不能教条和盲目设置封堵点,随意确定封堵方式,这样,不仅浪费工料,提高工程造价,而且使电缆通道的通风及散热条件变坏,易造成火灾隐患点应结合施工场所的具体情况及自身的特点,确定重点防火部位和应采取的措施,下面介绍电缆封堵几种常用的方式。 1. 电缆预留孔洞的防火封堵 在电缆系统工程中,电力监控屏、盘及开关柜等是变电站中的主要设备,一般放置在主控室,在其下方的预留电缆入口部位,应采用防火隔板做上下两层封盖,隔板中间铺以堵料严密封堵,并留有适当的电缆穿越的孔槽。孔槽周围的电缆穿越处应填以软性的有机堵料(俗称防火胶

常用电气设备的火灾及预防措施

编号:AQ-JS-02821 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 常用电气设备的火灾及预防措 施 Fire of common electrical equipment and preventive measures

常用电气设备的火灾及预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.变压器火灾及预防措施 (1)引起变压器火灾的主要原因 1)短路 2)铁芯间或铁芯与夹紧螺栓间绝缘损坏,引起涡流增加,温度 升高,使绝缘油分解燃烧。 3)分接头电阻过大,引起高温起火。 4)绝缘油老化,发生闪弧。 5)渗漏油引起油面下降,散热作用减少引起绝缘材料过热和燃 烧。 6)外部线路短路,严重过负荷而保护拒动,也会引起内部起火 爆炸。 (2)防止变压器火灾的措施 1)按期检修及预防性试验,发现缺陷及时处理。

2)装设防爆管和温度保护装置,注意检查油位。 3)合理配置继电保护装置。 4)合理设计和安装,应有防火措施,要有良好的通风散热条件;应设置挡油设施或储油池,必要时与其他设备间设置防爆墙。 5)配备灭火器材。 2.电动机火灾及预防措施 (1)引起电动机火灾的原因 1)单相匝间短路、单相接地和相间短路。 2)过负荷、缺相、电源电压降低。 3)润滑不足、异物卡住、堵转。 4)接线送动,接触电阻过大。 5)通风槽堵塞。 (2)电动机火灾的预防措施 1)正确安装使用。 2)经常检查维修。 3)合理设置保护装置。

施工现场火灾事故预防及应急措施.docx

施工现场火灾事故预防及应急措施 在建筑施工现场发生的各类生产安全事故中,火灾事故所占的比例虽然不大,但如果防范措施不到位,处理不当,极易造成施工人员群死群伤和重大的经济损失,并产生恶劣的社会影响。另一方面,这几年随着基建规模的不断扩大,各地建筑施工火灾事故的发生也日益频繁。因此,加强施工现场火灾事故的防范也越来越重要。 一、建筑施工现场火灾事故的类型 1、焊割火灾事故 在焊割火灾事故中,危害性最严重的是容器焊割爆燃事故,往往导致作业人员当场死亡,严重的甚至引起整个厂房或生产系统爆炸,造成灾难性后果。如油罐、液化石油气罐、天然气管道等的焊割作业,如果防范措施不到位,可能造成部分容器与作业场所周围存在的爆炸性混合物浓度过高,一旦遇明火,将引起爆燃。2000年5月,浙江温岭市某公司在对一已严重腐蚀的油罐进行动火检修,由于未对油罐进行置换和清洗,油罐内的残油和空气形成爆炸性的混合气体,在焊接过程中焊接火花引发油罐爆炸,造成6人死亡,2人受伤。 在焊割作业前未认真检查作业周边环境,清除易燃品,又未制定有效的防范措施,焊接作业时产生的焊渣引燃易燃物,造成火灾事故。1999年,浙江宁波市某工地,作业人员在l 0层外墙处用电焊切割螺栓,被割下的螺栓和焊渣落在6层外架上,引燃毛竹脚手片,而工地又未按规定配备监护人员和灭火设施,致使火势蔓延,最终造成外脚手架全部烧毁,造成直接经济损失20余万元,拖延工期近两个月。 2、电气火灾事故 建筑施工现场,场地大线路分散,施工机具、照明设备较多,且大多设置在室外,容易发生受潮、老化。一旦出现漏电短路或负荷过大等电气故障时,就有可能引起火灾,并造成无可挽回的损失。2004年4月,浙江宁波市某工地作业人员在下班时未及时清理木工车间的木屑,且未切断圆盘锯的开关电源,由于开关受潮短路引燃木屑,导致火灾事故发生。 3、其他火灾事故 对明火及防火重点部位管理不严,随意抛掷烟头、火柴梗引燃可燃物或电热器具烤着可燃物造成火灾事故,这类事故主要发生在食堂、宿舍、仓库和木工制作场地等部位。2003年,浙江宁波市某工地,由于食堂工作人员用火不慎,引燃彩钢板活动房墙体内的泡沫填充材料,造成l 6间活动房及屋内生活用品全部烧毁,幸而是上班时间,未造成人员伤亡。 二、防范措施的制定和采取

浅述火灾爆炸事故预防措施(化工企业)

安全管理编号:LX-FS-A76326 浅述火灾爆炸事故预防措施(化工 企业) In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

浅述火灾爆炸事故预防措施(化工 企业) 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (一)特点 化工企业火灾爆炸事故是各类事故中危险最大的,它的特点是普遍、多发、严重。 1 事故发生的范围普遍 化工企业火灾爆炸事故不仅全国各地都有发生,而且一个工厂各个车间都有可能发生。从工艺操作,设备管道、生产维修到设计制造,违章指挥、违章作业、管理漏洞等都有。造成这种状况的原因有:化工

企业原料多变,生产条件变化大;工艺复杂,操作控制点多,而且相互影响;设备种类多,数量大,开停车频繁,检修量大;自动化程度低、安全联锁装置不齐;相当数量的工人、干部文化水平低,安全技术素质低,安全意识不强,防范事故能力不高;执行操作规程、检修规程的严肃性较差。这就导致化工火灾爆炸事故多次发生。 2 事故时有发生,而且重复发生 化工企业的火灾爆炸事故每年都有发生,而且不在少数,尤其是一些重点要害岗位和主要设备的重复事故相当多,如锅炉缺水爆炸事故,煤气发生炉夹套和汽包憋压爆炸事故等。这些重复事故发生的重要原因之一,就是事故教育差。对上级的事故通报传达、

2020版防止电缆火灾事故

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版防止电缆火灾事故 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020版防止电缆火灾事故 1电缆火灾的防止: 电缆有无受临近高温设备烘烤,而引起电缆绝缘部分老化、损坏的现象,有无承压高温设备突然破裂后将介质喷射到电缆的可能。 电缆排上有无严重积粉现象,对于易积粉的地方有无积粉自燃的现象。 电缆沟道内积油或渗油,防止充电电气设备的油流入电缆隧道内,在设备起火时引燃电缆。 电缆沟盖板是否严密,防止因电缆沟盖板不严,电焊渣火花等火种误入电缆沟而引起电缆着火。 电缆隧道内有无漏水、积水和电缆漫水现象,防止长期水浸泡电缆而造成电缆绝缘降低而发生爆炸,造成火灾。 检查电缆有无发热、鼓胀现象,特别是对高压电缆和电缆接头

应加强检查。 严格控制在电缆附近,隧道内的动火作业。 电缆上无重物积压而造成绝缘损伤的现象。 2电缆防火阻燃情况的检查: 通往主控室电缆夹层的孔洞盘柜的电缆孔,都应进行密实可*的封堵处理。无采取木版之类易燃材料作为封堵材料和承托的现象。 易受外部着火影响的电缆区段,加装的罩盖,封闭式槽盒以及其它的挡火措施齐全。 在主隧道中设置的防火隔墙完整,孔洞堵塞严实,阻火隔断门齐全、关闭。 对防火墙附近的电缆涂着的防火材料良好,无漏洞和脱落的现象。 3灭火装置的检查: 定期全面检查消防装置的良好备用及运行状态,一旦发生火情,能迅速启动。 对于固定的自动灭火装置,必须保持齐全、完整,损坏的装置

防止火灾事故预防措施

长岭王子风电场防止火灾事故措施

批准: 审核: 拟稿: 2008年11月

防止火灾事故预防措施 1 防止火灾事故的组织措施 1.1 升压站防火工作按照“谁主管,谁负责”的原则,在站长、专工领导下实行三级组织管理。 1.2站长是防火工作第一责任者,全面负责全厂的消防安全工作,实行统一部署并指派一名专工主管全站的防火工作,各值班长是本单位第一责任人,各一值是本班的防火责任人。 1.3 站里设防火安全委员会,和防火安全领导小组,组长由站长担任,设有专人负责全站的日常消防安全管理工作。 1.4站保卫处是站防火安全委员会的具体工作部门,行使消防监督、检查、考核的权力,负责对全站各基层单位的消防业务指导,并在站安全员的协助下做好电力生产设备的防火工作。 站内发生火灾事故,保卫处和安全员按照有关规定进行事故的调查、分析、统计及上报工作。 1.5站防火安全委员会在地方政府、上级机关和站长的领导下负责贯彻《消防法》,行业法规和上级有关消防安全工作方针、政策和规定,并根据全厂实际情况部署防火工作。 2防止电缆火灾事故措施 2.1 对新扩建工程中,电缆选择与敷设必须符合国家标准《发电厂及变电所设计防火规范》要求,图纸与现场敷设符合设计要求。. 2.2 主厂房架空电缆与热管路必须保持足够的安全距离,控制电缆不

小于5米,动力电缆不小于1米。 2.3 对于扩建设备电缆敷设,必须选用阻燃电缆,选用合格的不燃或阻燃材料封堵。 2.4通向主控室和各室,各盘、动力盘电缆孔洞,应用阻燃材料进行坚实可靠的封堵处理。 2.5电缆竖井及电缆沟内应设防火墙、刷防火涂料,以防电缆着火延憋。 2.6 架设、敷设电缆易外部着火影响电缆区段,应加阻燃材料,阻燃槽盒内涂防火材料,并应定期按班组责任分工清扫电缆上的积粉,以防煤粉自燃。 2.7电缆沟盖板齐全、严密,防止电缆火花落入沟内引燃电缆。2.8积极消除电缆沟内的渗水,积水,每月检查一次,并及时解决,防止电缆长期浸泡水中,造成外皮腐蚀、绝缘受潮,击穿短路。2.9电缆头的制件应由有经验的检修工进行,并严格按制作工艺要求:并制定可靠的安全措施和危险点预测分析,有针对性,实效性的解决存在的设备缺陷。 2.10动力电缆中间接头盒两侧及全部区段增加防火涂料,泥等阻燃料。 2.1 1对主要动力电缆应定期做好预防性试验。 2.12建设、完善电缆沟内的自动报警装置以对电缆火灾的监控。 3 防止油区火灾事故措施

企业火灾事故预防措施

编号:SM-ZD-23514 企业火灾事故预防措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

企业火灾事故预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 防火工作是企业安全生产的一项重要内容,一旦发生火灾事故,往往造成巨大的财物损失或人员伤亡。企业火灾事故有以下一些特点: 1、爆炸性火灾多。爆炸引起火灾或火灾中产生爆炸是一些生产企业(例如石油、化工、矿山企业)的显著特点。这些企业生产中所采用的原料、生产的中间产品及最终产品多数具有易燃易爆的条件。就会发生爆炸并导致火灾,火灾又能引起爆炸。 2、大面积流淌性火灾。可燃、易燃液体具有良好的流动特性,当其从设备内泄露时,便会四处流淌,如果遇到明火,极易发生火灾事故。 3、立体性火灾多。由于生产企业内存在的易燃易爆物质的流淌扩散性,生产设备密集布置的立体性和企业建筑的互相串通性,一旦初期火灾控制不利,就会使火势上下左右迅

电缆火灾防治参考文本

电缆火灾防治参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆火灾防治参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着通讯、电力事业的日益发展,电气设备的广泛使 用,敷设的电缆越来越多,致使电缆火灾也日益增多,由 于敷设电缆时大多集结成束敷设,发生火灾后,往往造成 成群电缆燃烧,导致火灾迅速蔓延扩大,燃烧过程中还伴 随着大量有毒烟雾产生,给火灾扑救工作带来很大困难。 1984年11月16日,日本东京都世田谷地下电缆沟发生火 灾,消防队员奋战17个小时才将大火扑灭,火灾烧毁直径 7cm的通信电缆98条,长度达164km,98000条电话线 中断,使全市通信网络陷入瘫痪状态。可见,电缆一旦着 火发生火灾,不仅会造成一定的经济损失,而且在社会上 也会造成很大的影响,做好电缆火灾的预防工作至关重 要。

导致电缆发生火灾的主要原因有:电缆绝缘老化、受潮短路或过热引起电缆本身自燃;充油电气设备故障喷油或发电厂汽轮机油系统漏油遇到高温管道着火引燃电缆;电焊时电焊火花引燃易燃品后引燃电缆;堆积在电缆上的粉尘自燃起火引燃电缆;电缆头因故障使绝缘物自燃;施工人员违章操作及在没有采取任何安全措施的情况下,在电缆沟内进行明火作业等都可能引起电缆火灾。 针对以上原因,应采取的防火措施有: 1、使电缆远离热源和火源。在敷设电缆时,电缆管道要尽可能地远离蒸汽及油管道,它们之间要保持一定的安全距离。可燃气体或可燃液体管沟内,不应敷设电缆。若敷设在热力管沟内,要对电缆采取隔热保护措施,不应在爆炸或有火灾危险的场所架空明敷电缆。 2、防止因电缆故障自燃。在敷设电缆时,对集中的电缆头要用耐火板隔开,并对电缆头附近的电缆涂防火涂

预防火灾事故的措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预防火灾事故的措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6759-23 预防火灾事故的措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 井口、主副井筒、风硐口附近20M及井下各地点严禁电炉取暖,电、气焊工作应有专门的安全措施,并由专人检查、监督。 各井口房严禁用可燃性材料构筑,房内不得堆放和使用可燃性材料。 井下所用电器设备的选择、安装与使用,除必须遵守规程规定外,还必须坚持使用漏电继电器及过负荷综合保护。 井下所有电缆截面的选择和电器的选型必须经过计算,防止过载着火。 电器设备必须防爆,所有电缆接头必须有接线盒或防爆插头,严禁井下存在失爆现象。如:“鸡爪子”、“羊尾巴”等。 经常检查设备的运转情况,保证运转部分的清洁,

润滑应安全可靠,严禁超温运行。 所有胶带运输机严禁打滑跑偏,防止摩擦起火。 井底车场、井口、运输机机头前后5M范围内及其它机电硐室要使用不燃性材料支护。 各机电硐室、炸药库、皮带运输机上山内要设有消防器材室,并配备足够的消防器材。如:灭火器、沙袋、沙箱等。 各主要进风井筒和机电硐室要安装防火铁门,铁门应遮盖严密,易于关闭。 各地点的消防器材,明确专人负责管理,建立管理台帐,注明存放数量、有效期,随缺随补随换。 井下各硐室内不准存放汽油、煤油、变压器油,井下使用的润滑油、棉纱、布头、纱线等,必须存放在盖严的铁箱内,用过的废物要专人定期运至地面处理。 井下要设置完善的灭火洒水系统。 地面防火除配备足够的消防器材外,地面还应设置满足消防要求蓄水池,配备增压水泵,泵要定期维

小型化工企业火灾事故原因及预防措施

小型化工企业火灾事故原因及预防措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

小型化工企业火灾事故原因及预防措施小型化工企业是指生产、加工、储存化学原料、化工产品且投资较少、规模小的企业。生产化工产品的原料、中间体甚至产品本身是易燃、易爆、易腐蚀、有毒物质。认真分析小型化工企业火灾事故特点、存在的问题及火灾事故原因,积极落实火灾预防措施,控制火灾事故发生,减少火灾事故损失,是当前消防安全工作的一项重要内容。 一、火灾事故特点 1、造成重大人员伤亡和财产损毁 由于化工企业生产、加工、储存的化工原料、化工产品本身具有高度的易燃易爆性、易腐蚀性、和有毒性,一旦发生火灾或泄漏事故,常伴随爆炸、复燃复爆,立体、大面积、多火点等形式的燃烧。不但导致生产停顿、设备损坏,也会造成重大人员伤亡和难以挽回的影响。 2、造成环境污染 化工生产所使用的原料,生产的产品、中间体、副产品及其中的杂质和生产中的“三废”排放物均属工业毒物,具有毒性、腐蚀性。一旦泄漏到大气或排放到江河中易造成大量人员伤亡和大气、水资源污染,影响持久、治理难度大。 3、灭火救援难度大,易造成救援人员伤亡

化工安全事故一般来说现场都很复杂,常伴随着燃烧爆炸,火势蔓延猛烈。如出现有毒气体时,会严重威胁到灭火救援人员的安全;出现的腐蚀性物质,会灼伤救援人员的皮肤和灭火救援器材;发生建筑物倒塌,会造成救援人员伤亡等严重后果。这些都会给灭火救援工作带来很大的难度。 二、存在的问题 1、消防审核、验收手续不完备 小型化工企业中有较大部分属于家族式企业,企业生产规模小,技术力量薄弱,企业经营者法制意识差,随意性大。在厂区内随意新、改、扩建危险品车间、仓库或其它配套设施,均不主动申报消防行政审批手续,致使不符合现行消防技术规范的小型化工企业大量存在。 2、生产厂房达不到要求 如:短期投资租用废弃厂房生产,未按化工工艺流程的需要和国家有关规范要求来设计厂房的结构和布局,在防火分隔、通风、防泄漏、防爆泄压、消防设施等方面存在先天性火灾隐患。 3、消防基础设施不完善 多数小型化工企业根本无消防器材、室内外消防给水系统等消防基础设施。个别企业虽然设置了给水系统,但由于厂区设置地点比较偏远,市政供水管网压力也不能满足火灾扑救用水的需要。

电缆火灾的原因和预防

电缆火灾的原因和预防集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电缆火灾的原因和预防电力生产的连续性和产品需要的社会性,决定了发电厂在整个国民生活、生产中的地位,电缆火灾是发电厂中的恶性事故之一,电缆一旦着火,燃烧速度快,火势凶猛,而且产生大量有毒烟气,难以扑救,不但直接烧毁大量的电缆和设备,而且停机修复时间长,给人民生活和国民经济财产造成巨大的影响损失。1991年11月18El至11月30El仅半个月时间华北电网相继发生了石景山、陡河、神头电厂三起电缆火灾事故,烧损大量电缆造成7台2O万机组长时间停运,损失巨大。1996年3月26El盘山电厂1机组由于给水泵6kV电缆接头短路爆破,使410多根电缆烧损,造成1机组打闸停机事故。1999年6月28El牡丹江第二电厂室外电缆沟发生电缆着火,将沟内部分电缆烧损,220kV失灵保护电缆线芯短路,造成3台机组全部跳闸,致使发电厂与电网解列,失去外来电源,导致全厂停电事故。其原因是一条220kV动力直流电缆存在缺陷,绝缘击穿,短路拉弧并引燃周围电缆,由于封堵不严扩大事故。电缆火灾事故的频繁发生,严重威胁着电厂的安全生产和经济效益,做好消防安全工作的重点是在防字上下功夫,要杜绝电缆火灾事故的发生,首先就要摸清电缆的现状,长期过热、过载的电缆要立即更换,对于目前运行的塑料电缆,采用涂防火涂料,增加阻燃时间、使用防火绷带加装防火隔断和电缆槽盒,使用合格的阻燃堵料对电缆孔洞、竖井进行封堵,加装防火门等,对重点部位要配备必要的消防设施,如火灾自动报警装置、自动灭火装置和悬挂式灭火包等。

电缆预防火灾措施详细版

文件编号:GD/FS-2367 (解决方案范本系列) 电缆预防火灾措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电缆预防火灾措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 电缆火灾事故具有其特殊的危害,控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。为了安全用电,防止电缆火灾及阻止火灾蔓延,特制定本措施。 一、使用矿用阻燃电缆 电缆验收必须由机电科组织人员验收,检验证书以及现场检验电缆质量,一切检查合格后,方可验收签字,并入库。 电缆使用时,使用单位通知机电科到现场检查,确认为阻燃电缆,没有破皮及划伤在允许范围内,证书齐全方可进行安装。 二、创造良好运行环境避免电缆绝缘加速老化和

损伤 电缆沟要有良好的排水设施,防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟、电缆隧道宜自然通风,应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。 另外,要有完善的防鼠、蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。 三、加强电缆的预防性试验 电缆预防性试验不能只看试验数据合格不合格,还应该对数据进行比较和分析。既可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆历史试验数据进行比较,探求试验数据的规律。如作直流耐压试验

预防火灾和爆炸事故的基本安全措施

预防火灾和爆炸事故的基 本安全措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

预防火灾和爆炸事故的基本安全措 施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 建筑施工需要一定数量的可燃板材,这些材料如果处理不妥,防火措施不力极易发生火灾,在施工阶段,也需要用大量的乙炔和氧气,对钢筋进行焊割,如盛装乙炔和氧气体的钢瓶储存方法不当,使用不规范,也容易发生因气体泄露而产生的气瓶爆炸事故。因此,加强对可燃物的易燃物易爆物品的管理是有效防止火灾和爆炸事故的发生,保护员工生命安全,企业利益和国家财产不受损失的有限措施。 1、预防火灾和爆炸事故的基本安全措施 1.1组织措施 1.1.1要建立、健全消防机构。公司、项目部要成立义务消防对,并明确公司、项目的消防安全责任人和消防安全管理人,负责管理本单位的消防安全工作。 1.1.2公司、项目部要加强对员工、外来工进行消防知识的

火灾事故预防措施

火灾事故预防措施 1、在公共场所使用电热设备时,要远离可燃物。如红外线取暖器等,因它表面的温度很高,若靠近易燃物质,很容易引起火灾。 2、使用的照明灯具要与可燃物质保持一定的安全距离。 比如60W的白炽灯,表面温度可达135-180 C;100W的白炽灯,表面温度可达170-220 C。所以,当灯泡与可燃物接触时间一长,就会引燃起火。 3、在公共场所人们维修电器设备使用的电烙铁,用完后,也应先拔掉电源插头,然后放在阻燃的基座上或放在水泥地上,千万不要放在地板上和书桌上,以防温度过高而引起地板和书桌等可燃物起火。 4、电褥子的连续使用时间一般不超过 4 个小时。应注意,切莫偷偷的使用,更不要将电热杯等放在床下烧水或做饭。在收听收看完收音机、电视机节目后,要及时关闭电源,人离开房间时,要将电源插头拔掉。不要躺(斜卧)在床上吸烟,特别是酒后不要卧床吸烟。以防入睡后烟头掉在被褥上引起火灾。 5、举办大型活动时,要禁止易燃易爆物品带入公共场所。因为易燃易爆物品一旦遇到明火,即可起火爆炸。如剧场、俱乐部演出时,使用的发令枪纸、鞭炮、烟火等易燃易爆物品,应有专人监护,并远离可燃物。

6、公共场所停电后,使用蜡烛等照明时,要离可燃物远一 些,并将其固定在非燃烧体的材料上。同时现场不能离人,当人员要做其它的工作暂离现场时,要将蜡烛熄灭。防止蜡烛燃烧到最后或倒后引着其它可燃物起火,造成火灾事故。 7、安装电气设备时,切不可超容量安装。 (二)交通事故预防措施 1 、“三先、四慢、五不准” “三先”是指:遇到对方来车处理情况是应该先停、先让、先减速。“四慢”指车速的控制应做到遇到情况慢、见到警告标志慢、过桥梁和铁路慢。“五不准“是指:行车中不准强行超车、不准下坡放空档、不准开车谈笑吃东西、不准酒后开车、不准将车交给非驾驶员开。 2、“六要、六不要” 一要保持安全车速,不要开快车;二要行车礼让,不要与他车抢道争高低;三要认真对待检查车辆安全状况,不要开故障车;四要头脑清醒,不要疲劳开车;五要集中精力,不要麻痹大意;六要 谦虚谨慎,不要骄傲忘乎所以。 3、“十禁、十不禁”十禁” 一禁开快逞英雄;二禁遇到不礼貌车时开赌气车;三禁长途行车赶任务开急躁车;四禁情况不明开冒险车;五禁无交通管理开“自由”车;六禁完成任务后开放松车;七禁霸道行车;八禁驾驶室超坐人员;九禁未被准许开他人车辆;十禁装载不符规定。“十不禁”是指:一不准开不符合行驶规定条件的车辆;二不准驾驶与

电力安全二十五项反措防止火灾事故正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 电力安全二十五项反措防止火灾事故正式版

电力安全二十五项反措防止火灾事故 正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过 程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一.防止火灾事故 1.1 加强防火组织和消防设施管理 1.2各单位应建立防止火灾事故组织机构,企业行政正职为消防工作第一责任人,必须配备消防专责人员并建立有效的消防组织网络。各单位应健全消防工作制度,定期对本单位消防工作进行检查。必须有完善的消防设施和建立训练有素的群众性消防队伍,编制企业各重点部位的防火应急救援预案,加强防火组织和消防设施管理,力求在起火初期及时发现、及时扑灭;并使当地公安部门了解掌握电业部

门火灾抢救的特点,以便及时扑救。消防设施应定期检查,及时更换过期设施,禁止使用过期设施。 1.3 在新、扩建工程设计中,消防水系统应同工业水系统分开,以确保消防水量、水压不受其他系统影响。消防泵应严格执行定期试验切换制度,保证备用泵与运行泵联动正常,并定期检测生产区域最高处消防水压力,消防泵的备用电源应由保安电源供给。 1.4消防水系统应有冬季防冻措施,保证分支管路随时可用。厂区重要道路应设为环形,或者设有回车道、回车场,确保消防通道畅通 发电厂应配备必要的正压式空气呼吸

电缆预防火灾措施

电缆预防火灾措施 电缆火灾事故具有其特殊的危害,控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。为了安全用电,防止电缆火灾及阻止火灾蔓延,特制定本措施。 一、使用矿用阻燃电缆 电缆验收必须由机电科组织人员验收,检验证书以及现场检验电缆质量,一切检查合格后,方可验收签字,并入库。 电缆使用时,使用单位通知机电科到现场检查,确认为阻燃电缆,没有破皮及划伤在允许范围内,证书齐全方可进行安装。 二、创造良好运行环境避免电缆绝缘加速老化和损伤 电缆沟要有良好的排水设施,防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟、电缆隧道宜自然通风,应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。 另外,要有完善的防鼠、蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。 三、加强电缆的预防性试验 电缆预防性试验不能只看试验数据合格不合格,还应该对数据进行比较和分析。既可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆历史试验数据进行比较,探求试验数据的规律。如作直流耐压试

验时,如果所测得泄漏电流值随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快,或同相同电缆比较数值增大较多,或者和本电缆以前所测数据比较呈明显的上升趋势,或者,三者之间的泄漏电流不平衡系数较大等,都应认真分析。如非试验方法不当所引起,则可适当提高试验电压或延长试验时间,判断电缆是否符合继续运行条件。 四、加强对电缆头制作质量的管理和运行监控 因电缆头故障而导致的电缆火灾、爆炸事故占电缆事故大多数。所以,必须严格控制电缆头制作材料和工艺质量。要求所制作的电缆头的使用寿命,不能低于电缆的使用寿命。接头的额定电压等级及其绝缘水平,不得低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平。绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值,不得低于电缆护层绝缘水平的2倍。接头形式应与所设置环境条件相适应,且不致影响电缆的流通能力。电缆头两侧各2~3米的范围内,应采用防火包带作阻火延烧处理。 电缆头是电缆绝缘的薄弱环节,所以加强对电缆头的监视和管理是电缆防火的重要环节。终端电缆头一定不要放在电缆沟、电缆槽盒、电缆夹层内。对置于电缆沟、电缆槽盒、电缆夹层内的中间电缆头必须登记造册,并使用多种监测设备进行监测。发现电缆头有不正常温升或有气味、烟雾时,应及早退出运行,避免电缆头在运行中着火。 各中间电缆头之间应保证足够的安全长度距离,两个以上的电缆头不得放在同一位置,电缆头同其他电缆之间应采取严密的封堵措施。 五、防止其他设备着火引燃电缆

企业火灾事故预防措施详细版

文件编号:GD/FS-4182 (解决方案范本系列) 企业火灾事故预防措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

企业火灾事故预防措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 防火工作是企业安全生产的一项重要内容,一旦发生火灾事故,往往造成巨大的财物损失或人员伤亡。企业火灾事故有以下一些特点: 1、爆炸性火灾多。爆炸引起火灾或火灾中产生爆炸是一些生产企业(例如石油、化工、矿山企业)的显著特点。这些企业生产中所采用的原料、生产的中间产品及最终产品多数具有易燃易爆的条件。就会发生爆炸并导致火灾,火灾又能引起爆炸。 2、大面积流淌性火灾。可燃、易燃液体具有良好的流动特性,当其从设备内泄露时,便会四处流淌,如果遇到明火,极易发生火灾事故。 3、立体性火灾多。由于生产企业内存在的易燃

易爆物质的流淌扩散性,生产设备密集布置的立体性和企业建筑的互相串通性,一旦初期火灾控制不利,就会使火势上下左右迅速扩展而形成立体火灾。 火势发展速度快。在一些生产和储存可燃物品集中的场所,起火以后燃烧强度大、火场温度高、辐射热强、可燃气体液体的扩散流淌性极强、建筑的互通性等诸多条件因素的影响,使得火势蔓延速度较快。 发生火灾必须同时具备以下三个条件: 1.有可燃物质。不论固体、液体或气体,凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生剧烈反应的物质,均可称为可燃物质。如碳、氢、硫、钾、木材、纸张、汽油、酒精、乙炔、丙酮、苯等。 2.有氧化剂,即通常所说的助燃物质。如空气、氧气、氯气、氯酸钾以及高锰酸钾等。 3.有点火源。即能引起可燃物质燃烧的能源。

防止电缆火灾发生和蔓延的阻燃、隔离措施

防止电缆火灾发生和蔓延的阻燃、隔离措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

防止电缆火灾发生和蔓延的阻燃、 隔离措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 电缆火灾的发生有诸多因素,特别与电气线路密切相关,要从电气设计角度、把握电缆的火灾特性,将电气线路故障引起的火灾损失降至最低,从电缆引发的火灾事故不断总结,努力消除不稳定的因素,保障人身和财产安全,杜绝火灾隐患,防患于未然。为严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,特制定防止电缆火灾发生和蔓延的阻燃、隔离措施如下: 一、电缆的选型、敷设 1、负荷计算与导线截面的选择 在电气设计规范中,均要求在选择电线电缆时导体允许载流量必须大于负荷的计算电流,但有些因素经常因疏忽而留下火灾隐患。 (1)电线电缆由于其敷设方式(如明敷和暗敷、穿管保护、架设电缆隧道等)的不同,其散热条件均不一样,应根据电线电缆敷设环境温度具体情况的不同,考虑热阻的变化并修正电缆的实际载流

相关文档
相关文档 最新文档