文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一种配电网馈线自动化典型实施方案

一种配电网馈线自动化典型实施方案

一种配电网馈线自动化典型实施方案
一种配电网馈线自动化典型实施方案

一种配电网馈线自动化典型实施方案

摘要:目前配电自动化建设任务紧迫,适合公司配网实际的就地型馈线自动化

方案趋于成熟,基本具备实施条件,在国网各地市公司配电自动化“一线一案”方

案设计中采用。本方案采用低成本无线通信,达到集中式光纤通信的效果。本技

术方案可以有效提升配电安全经济运行水平和服务水平,有效提升配网生产科技

水平,有效提升配电网供电可靠性。

关键词:配电网馈线自动化方案

1 引言

以公司“十三五”配网规划为依据,按照配电自动化与配网网架“统筹规划、同

步建设”的原则,采取“主站一体化、终端和通信差异化”的模式,结合自身网架、设备情况以及工程建设承载能力,准确把握建设改造原则,差异化开展项目建设。全面推进配电自动化建设,着力提升配电自动化应用水平,全面支撑配电网精益

管理和精准投资,不断提高配电网供电可靠性、供电质量和效率效益。

2 技术方案

充分考虑电网公司配网柱上开关为断路器、环网柜型号多的现状,制定试点

方案的技术原则为:

1)综合运用配网技术及重合闸后加速、电压—电流时间型等就地型馈线自动

化原理,不依赖通信和主站,实现馈线故障就地自动快速处理;

2)采用暂稳态量自举识别的单相接地故障检测技术,与馈线自动化相结合,

实现不依赖通信和主站,对现有馈线实现单相接地故障就地自动快速处理;

3)上述馈线自动化技术方案的实施,需要变电站10kV出线开关速断保护延时0.2/0.4秒,建议研究编制配电网继电保护整定计算技术导则。

通过上述手段,简化配电自动化运维难度,切实提升配网故障处理自动化水平,提高供电可靠性,同时有利于FA等考核指标的实现。

2.1架空线路方案

架空线路主干线采用电压-电流时间+重合闸后加速;分支线与站内出线开关

两级时间级差配合的就地型馈线自动化方案。

本方案适用于各种架空配网线路,特别适合于城镇和城乡架空线路。

电压-电流时间+合闸速断+二级继电保护就地型馈线自动化模式是电压—时间

型和重合闸后加速型以及配电网继电保护用户分界开关配合的就地馈线自动化模

式的综合应用,适用于馈线开关为断路器的架空线路,变电站出线开关的速断保

护需要延时0.2/0.4s。馈线末端或分支故障时由相应的末端或分支开关直接跳闸

隔离故障,不影响主干线供电;馈线主干线故障时由变电站出线开关跳闸隔离故障,只需要重合一次,依靠故障区段的分段断路器开关跳闸闭锁功能切除和隔离

永久故障。

主干线开关:电压—电流时间-重合闸后加速工作模式

分支及用户开关:两级级差保护工作模式

图1:电压电流+继电保护就地型馈线自动化示例

主干线分段开关和联络开关设定为电压-电流时间-重合闸后加速工作模式,末端(分支或)用户开关处于保护工作模式。

对于农网长线路,当变电站出线保护不能覆盖全线路的时候,中后段主干线

应加一级分段开关保护配合。

配电网馈线系统保护原理及分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 配电网馈线系统保护原理及分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8696-71 配电网馈线系统保护原理及分析(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。 二.配电网馈线保护的技术现状 电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电

厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的是维护电网的稳定。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。不同的配电网对负荷供电可靠性和供电质量要求不同。许多配电网仅是考虑线路故障对售电量的影响及配电设备寿命的影响,尚未将配电网故障对电力负荷(用户)的负面影响作为配电网保护的目的。 随着我国经济的发展,电力用户用电的依赖性越来越强,供电可靠性和供电电能质量成为配电网的工作重点,而配电网馈线保护的主要作用也成为提高供电可靠性和提高电能质量,具体包括馈线故障切除、故障隔离和恢复供电。具体实现方式有以下几种: 2.1 传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保

配电网馈线系统保护原理及分析(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电网馈线系统保护原理及分 析(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

配电网馈线系统保护原理及分析(通用版) 一引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的

是维护电网的稳定。具体实现方式有以下几种: 2.1传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保电流保护动作的选择性,采用时间配合的方式实现全线路的保护。常用的方式有反时限电流保护和三段电流保护,其中反时限电流保护的时间配合特性又分为标准反时限、非常反时限、极端反时限和超反时限,参见式(1)、(2)、(3)和(4)。

中国南方电网有限责任公司配电自动化馈线终端技术规范书

中国南方电网有限责任公司配电自动化馈线终端技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.1 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

配电自动化馈线终端技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司10kV/20kV电压等级配电自动化馈线终端。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表 2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表 2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

配电网自动化全解

配电网自动化 配电自动化系统(DAS)是一种可以使配电企业在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统;其内容包括配电网数据采集与监视(SCADA系统)、配电地理信息系统(GIS)和需求侧管理(DSM)几个部分。 一、配电网自动化的功能: (1)配电网实时数据采集与控制(SCADA)。通过终端设备和通信系统将配电网的实时状态传送到主站,在主站对配电网络进行远方监视和控制,与调度自动化类似,包括配电开关的状态、保护动作信息、运行数据等。 (2)提供主站控制方式下的馈线自动化功能。用于完成线路故障的快速定位、隔离和非故障区段的供电恢复,要求适用于各种复杂的网络。 (3)配电地理信息管理(AM/FM/GIS)。以地理图为背景对配电设备、配电网络进行分层次管理,包括查询、统计等。 (4)配电网应用分析(PAS)。对系统采集的运行数据进行分析计算,为调度员提供辅助决策,包括"网络拓扑、状态估计、潮流计算、无功优化、仿真培训等。配电网具有输电网不同的特点,因此配电网应用分析的算法与能量管理系统(EMS)有所不同。 (5)与其它应用系统(如MIS)接口。根据生产和管理的要求,配电主站系统需要与其它应用系统交换数据,给供电企业内部其它部门提供配电网信息。配网主站的建设应遵循统筹规划分步实施的原则,在规划时要考虑系统的安全可靠、实用和扩展性。 配电自动化的意义:在正常运行情况下,通过监视配网运行工况,优化配网的运行方式;当配网发生故障或异常运行时,迅速查处故障区段及异常情况,快速隔离故障区段,及时恢复非故障区段用户的供电,缩短对用户的停电时间,减少停电面积;根据配网电压合理控制无功负荷和电压水平,改善供电质量,达到经济运行目的;合理控制用电负荷,从而提高设备利用率;自动抄表计费,保证抄表计费的及时和准确,提高了企业的经济效益和工作效率,并可为用户提供自动化的用电信息服务等。 二、配电网自动化的结构 配电自动化系统,亦称配电管理系统(DMS)或配电自动化/需求方管理系统(DA/DSM),是包括110/10kV变电所的10kV馈线,开闭所、二次配电站和用户在内的配电系统的整体数字自动化与能源管理系统。 (1)配电管理系统 通常把从变电、配电到用电过程的监视、控制和管理的综合自动化系统,称为配电管理系统(DMS)。 配电管理系统是一个涉及供电企业运行管理、设备管理、用户服务等各个方面的计算机网络系统。以配电自动化实时环境、地理信息系统、综合性数据库系统等为基础,组成多个相对独立的应用功能子系统,包括配网自动化(DA)、配电工作管理(DWM)、故障投诉管理(TCM)、自动作图(AM)和设备管理(FM)、负荷管理(LM)、配网分析系统(DAS)等。以实现配电网的管理自动化,优化配网运行、提高供电可靠性、为用户提供优质服务。 主要功能: 1.配电自动化DA 实现配网的运行、监控、故障诊断、故障隔离与网络重构决策。 2.负荷管理LM 提供大用户负荷采集、控制功能。 3.故障投诉管理TCM

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范

配电自动化馈线终端() 技术规范

目录 1 规范性引用文件..................................................... 错误!未指定书签。 2 技术要求........................................................... 错误!未指定书签。 3 标准技术参数....................................................... 错误!未指定书签。 4 环境条件表.......................................................... 错误!未指定书签。 5 试验................................................................ 错误!未指定书签。附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录)............ 错误!未指定书签。附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) ................................. 错误!未指定书签。

配电自动化馈线终端()技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 17626.2 静电放电抗扰度试验 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 4208 外壳防护等级() 13729 远动终端设备 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 19520 电子设备机械结构 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱()的特殊要求 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 721 配电网自动化系统远方终端 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的60870-5-101网络访问 814 配电自动化系统功能规范 382 配电自动化技术导则 513 配电自动化主站系统功能规范 514 配电自动化终端/子站功能规范 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2技术要求 2.1概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 2.1.1箱式馈线终端 安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为箱式,按照功能分为箱式“三遥”终端和箱

几种馈线自动化方式

1.集中控制式 集中控制式的故障处理方案是基于主站、通信系统、终端设备均已建成并运行完好的情况下的一种方案,它是由主站通过通信系统来收集所有终端设备的信息,并通过网络拓扑分析,确定故障位置,最后下发命令遥控各开关,实现故障区域的隔离和恢复非故障区域的供电。 优点:非故障区域的转供有着更大的优势,准确率高,负荷调配合理。 缺点:终端数量众多易拥堵,任一环节出错即失败。 案例: 假设F2处发生永久性故障,则 变电站1处断路器CB1因检测到故障电流而分闸,重合不成功然后分闸闭锁。定位:位于变电站内的子站或配电监控中间单元因检测到线路上各个FTU的状态及信息,发现只有FTU1流过故障电流而FTU2~FTU5没有。子站或配电监控中间单元判断出故障发生在FTU1~FTU2之间。 隔离:子站或配电监控中间单元发出命令让FTU1与FTU2跳闸,实现故障隔离。恢复:子站或配电监控中间单元发出命令让FTU3合闸,实现部分被甩掉的负荷的供电。子站或配电监控中间单元将故障信息上传配调中心,请求合变电站1处断路器CB1,实现部分被甩掉的负荷的供电。配调中心启动故障处理软件,产生恢复供电方案,自动或由调度员确认。配调中心下发遥控命令,合变电站1处断路器CB1,实现部分被甩掉的负荷的供电。等故障线路修复后,由人工操作,遥控恢复原来的供电方式。

2.就地自动控制 2.1负荷开关(分段器) 主要依靠自具一定功能的开关本身来完成简单的自动化,它与电源侧前级开关配合,在线路具备其本身特有的功能特性时,在失压或无流的情况下自动分闸,达到隔离故障恢复部分供电的目的。 这种开关一般或者有“电压-时间”特性,或者有“过流脉冲计数”特性。前者是凭借加压、失压的时间长短来控制其动作的,失压后分闸,加压后合闸或闭锁。后者是在一段时间内,记忆前级开关开断故障电流动作次数,当达到其预先设定的记录次数后,在前级开关跳开又重合的间隙分闸,从而达到隔离故障区域的目的。 在“电压-时间”方案中,开关动作次数多,隔离故障的时间长,变电站出口开关需重合两次,转供时容易有再次故障冲击,但它的优点是控制简单。 (1)基于重合器与电压-时间分段器方式的馈线自动化 基于电压延时方式,对于分段点位置的开关,在正常运行时开关为合闸状态,当线路因停电或故障失压时,所有的开关失压分闸。在第一次重合后,线路分段一级一级地投入,投到故障段后线路再次跳闸,故障区段两侧的开关因感受到故障电压而闭锁,当站内断路器再次合闸后,正常区间恢复供电,故障区间通过闭锁而隔离。 而对于联络点位置的开关,在正常时感受到两侧有电压时为常开状态,当一侧电源失压时,该联络开关开始延时进行故障确认,在延时时间完成后,联络开关投入,后备电源向故障线路的故障后端正常区间恢复供电。两侧同时失压时,开关为闭锁状态。 特点:造价低,动作可靠。该系统适合于辐射状、“手拉手”环状和多分段多连接的简单网格状配电网,一般不宜用于更复杂的网架结构。应用该系统的关键在于重合器和电压–时间型分段器参数的恰当整定,若整定不当,不仅会扩大故障隔离范围,也会延长健全区域恢复供电的时间。 (2)基于重合器与过流脉冲计数分段器方式的馈线自动化

配电网自动化复习整理(华工电力学院2013级)

配电网自动化复习整理(仅作参考) 祝考试好运! 说明:由于老师给出的内容不是考试题目,只是复习要点,真正考试题目内容可能不是以下回答形式,建议以书本理解复习为主,以下内容仅作参考、帮助记忆。 1.1、1.2、1.5(配电网特点、配网自动化功能及其实现难点) 配电网特点: 1、配电网地域比较集中 2、电压等级低,级数多,单条馈电线传输功率和距离一般不大 3、网络结构多样、复杂。网络接线有辐射状、树状网及环网。在配电网运行中, 4、不论哪种环式接线,均采取环式设计、开环运行。 5、在城市配电网中,电缆线路与架空线路的混合网络给电网运行和分析带来复杂性 6、配电网内设备类型多且数量大,多种设备装与露天,工作条件恶劣。 7、配电网内运行方式多变 8、配电网中采用的通信方式多,但通信速率没输电系统高。 9、配电网中,即使自动化程度高,仍需要人工操作;而输电系统内,大多数设备为自动控制 10、配电网内有大量电力、电子等非线性负荷,故将产生不容忽视的谐波。谐波必须抑制。配电网自动化功能: 1、自动控制功能。 2、数据采集与处理功能。 3、人工控制功能。 4、保护功能 5、负荷管理功能。 6、远方计量功能。 7、各种管理、估计、计算的功能等。 配电网自动化实现难点: 1、配电网结构复杂,加之网中配电变电站,开闭所总的电气设备数量大,信息量大,即使经过处理,仍会给DAS系统组织带来困难。 2、配电网有大量的FTU及TTU工作于户外,工作环境恶劣,通常要求能在较大温度范围内,湿度高于95%的环境下正常工作,并要考虑防雨、防雷等问题。 3、由于配电网的站端设备数量大、节点多,在一个配电网中往往根据需要,会有多种通信方式混合使用,以减少总的通道数量。 4、在配电网自动化系统中,工作于户外的设备的工作电源和操作、控制电源的可靠取得是一项必须解决的问题,否则若干自动功能不能实现。 5、目前,我国实现DAS,除个别新建小区,主要都是在已有配电网上进行改造。传统电网的改造必须增设大量的测量、控制设备。

配电网自动化知识点总结

第一章概述 1.名词解释 1)配电系统:配电区域内的配电线及配电设施的总称。它由变电站、配电站、配电变压器及二次变电站以下各级线路、发电厂直配线路和进户线及用电设备组成。 2)配电系统自动化:(DSA)“是利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据等配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代化。” 3)SCADA:(SCADA系统)即数据采集与监视控制系统。是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。4)SA(变电站自动化):包括配电所、开关站自动化。它是利用现代计算机技术、通信技术将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。 5)FA(馈线自动化):包括故障自动隔离和恢复供电系统,馈线数据检测和电压、无功控制系统。主要是在正常情况下,远方实时监测馈线分段开关与联络开关的状态及馈线电流、电压情况,并实现线路开关的远方分合闸操作;在线路故障时,能自动的记录故障信息、自动判别和隔离馈线故障区段以及恢复对未故障区段的供电。 6)DMS(配电管理系统):就是利用当前先进的计算机监控、网络通信、数据处理技术对配电的运行工况进行监视、控制,并对其设备、图纸和日常工作实现离线、在线管理,提高配电运行的可靠性和故障自动分段、故障快速处理。包括配电网SCADA、配电网的负荷管理功能(LM)和一些配电网分析软件(DPAS),如网络拓扑、潮流、短路电流计算、电压/无功控制、负荷预报、投诉电话处理、变压器设备管理等。 7)LM(配电网的负荷管理功能):负荷管理提供控制用户负荷,以及帮助控制中心操作员制定负荷控制策略和计划的能力。其中削峰和降压减载为其主要的两个功能。 8)DPAS(配电网分析软件):配电系统的高级应用软件为配电网的运行提供了有力的分析工具,主要包括:潮流计算、负荷预测、状态估计、拓扑分析、电流/阻抗计算及无功电压优化等。 9)AM/FM/GIS(配电图资系统):是自动绘图AM(Automatic Mapping)、设备管理FM(Facilities Management)和地理信息系统GIS(Geographic Information System)的总称,也是配电系统自动化的基础。 10)DSM(需方用电管理):实际上是电力的供需双方共同对用电市场进行管理,以达到提高供电可靠性,减少能源消耗和供需双方的费用支出的目的。其内容包括负荷监控、管理和远方抄表、计费自动化两方面。 11)FTU:馈线自动化测控终端, 是一种集测量、保护、监控为一体的综合型自动监控装置 12)TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端):对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。 13)RTU:Remote Terminal Unit 微机远方终端/变电站远方终端。 2.问答题 (3)我国配电网有哪些主要特点? 1>城市配电网的主要特点 1》深入城市中心地区和居民密集点,负载相对集中,发展速度快,因此在规划时应留有发展余地。 2》用户对供电质量要求高。 3》配电网的设计标准较高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。 4》配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。 5》随着配电网自动化的水平提高,对供电管理水平的要求越来越高。 6》对配电设施要求较高。因为城市配电网的线路和变电站要考虑占地面积小、容量大、安全可靠、维护量小及城市景观等诸多因素。 2>农村配电网的主要特点 1》供电线路长,分布面积广,负载小而分散;用电季节性强,设备利用率低。 2》发展速度快,存在建设无规划,布局不合理,施工无设计,设备质量差等先天不足。 3》农电队伍不稳定,专业水平不理想。

配电网自动化A卷试题及答案(DOC)

. 一、填空题(每空1分,共35分) 1.配电网按照电压等级分为_______配电网、_______配电网、________配电网。 2.10kV中压配电线路有__________和__________线路两种。 3.城市或负荷密集型的中压配电网普遍采用电缆供电,当电缆长度超过一定数值时, 这类配电网的中性点采取经_____________接地方式,如果采取中性点______方式,会使中压配电网的故障接地点________电流过大,配电网中产生弧光接地过电压,引起绝缘击穿。 4.电缆线路中和环网柜配套的二次设备名称为________,它的基本功能为______、 ________、________等,和调度配合能实现环网柜的三遥。 5.馈线终端单元和馈线分段开关配合,安装在户外,在停电情况下,分段开关和终端 电源由FTU提供,FTU中的后备电源有_________和________两种形式。 6.三相交流测控单元的交流采样通道,如果使用一片A/D微处理器,为了保障三路 电压、3路电流实现同时采样,需要采用6个_________器,_______通过______开关连接到A/D, 这样的电路能实现逐路模数转换。 7.配电自动化系统中,通信网分为两层,一层实现________和集结层连接,一层实现集 结层和__________的连接。 8.调度主站遥控命令执行过程为:首先监护和操作人员输入或选择______、输入密码, 具备权限后,选择需要遥控的开关,发送_______预令,主站接收到正确的_______命令,即可发送__________。 9.通信的目的是_______、________传送信息,通信过程中_______是必然的,除选择好 的通信原理外,应选取差错___________措施,保证通信的正确性。 .

配电自动化馈线终端FTU技术规范

配电自动化馈线终端 F T U技术规范 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端

馈线自动化两种实现模式的对比研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ae5922003.html, 馈线自动化两种实现模式的对比研究 作者:吴慧 来源:《中国新技术新产品》2015年第02期 摘要:本文主要结合孝感城区配网馈线自动化建设探索实践经验,针对馈线自动化的两 种实现模式,分别从选点原则、动作原理、实践效果方面进行对比分析,提出建议。 关键词:配网自动化;馈线自动化;实例分析 中图分类号:TM76 文献标识码:A 馈线自动化实现故障处理的模式主要分为集中式和就地式两类。下文就孝感供电公司馈线自动化建设探索进程,对馈线自动化两种模式分别进行对比分析。 一、集中式模式实例分析 孝感城区配网自动化系统于2009年7月开始建设,11月底投入运行。系统采用双层体系结构,主要由主站层和终端设备层组成,二者之间通过光纤网络进行数据通信。 1选点原则:联络点优先、就近接入 对城区10KV配网128组开关进行了改造,加装电操机构和测控元件,并全部配备智能终端。系统监控设备总数约占当时配网设备总数的40%。 2动作原理:配网常采用手拉手环网常开运行方式:正常运行情况下,开关1、2、3、4 合闸位置,联络1开关分闸位置,如图1所示。 若开关3至开关4之间发生短路故障,则可能存在开关3、2、1三级跳闸的情况,此时必须这三级开关中至少有一组保护信号变位+开关动作触发DA计算启动,主站同时接收到多个开关保护信号变位后,按照电流方向和设备连接的拓扑关系,从馈线段的首端向末端查找,找到最后一个发送保护信号的开关3后,主站判定实际故障区域为开关3——开关4。 (1)开关3保护信号变位+开关3跳闸,隔离方案:开关4分闸;恢复方案:联络1合闸。 (2)开关3保护信号变位+开关2跳闸,隔离方案:开关3分闸、开关4分闸;恢复方案:开关2合闸、联络1合闸。 (3)开关3保护信号变位+开关1跳闸,隔离方案:开关3分闸、开关4分闸;恢复方案:开关1合闸、联络1合闸。

配电网自动化试题及答案

精品文档 一、填空题(每空1分,共33分) 1. 中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对_______,在重要密集及重要场所大量采用_______供电等特点。 2. 我国高压配电网一般采用的电压等级为_________kV, 中压配电网电压等级 ______kV,低压配电网电压等级为______kV。 3. 为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用___________不接地方式,当系统的容性电流大于《规程》要求时,采用中性点___________接地方式。 4. 中压馈线和分段开关配合的终端单元是_________,对分段开关操作时,需要电源,通过____________取得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终端单元配有_________或__________。 5. 馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为_________,其 具有_________、________、____________等功能。 6. 智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号 _________成份,保证___________计算的精度。 7. 典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用_________结构,主要计算机设备为:________机、服务器、站及Web服务器等。 8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按 照遥控预令中的_______和_________, 操作相关的对象继电器和_______继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待________。 9. 通信时,差错控制编码分为和两种编码;差错控制方式有 _______传送、反馈重传差错控制、信息_______对比、纠错、混合纠错等方式。 10. 调度SCADA系统的主站软件分为________软件和______软件,支持软件分为_____________编辑、___________编辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1. RS485总线的通信模式为___________ A. 半双工模式 B.单工模式 C. 循环模式 D.反馈重传 精品文档. 精品文档 2. 下列名词__________是配电自动化系统结构的层次。 A. 集结层 B. 现场层 C. 变电站 D.局域网 3. (n,k)冗余循环校验码的生成多项式是。)g(x A.是 n次多项式 B.是n-k次多项式 n的因式 D.是 C. k次多项式1x 4. 数字通信系统模型中,加密是_________ A. 信源编码的任务 B. 信道编码的任务 C. 压缩的任务 D. 调制的任务 5. DTU中,_____________是交流量采样通道的环节。 A.多路开关 B.消抖电路 C.D/A转换器 D.采样保持器 6. 有通信馈线自动化系统的故障隔离方式为:___________ A. 重合器和电压时间型开关配合 B.必须有通信通道

配电网自动化试题及答案

、填空题(每空1分,共33 分) 1.中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对________ ,在重要密集及重要场所大 量采用_______ 电等特点。 2.我国高压配电网一般采用的电压等级为_________________ kV,中压配电网电压等级 ______ kV,低压配电网电压等级为______ kV, 3.为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用_____________ 接地方式,当系统的容 性电流大于《规程》要求时,采用中性点____________ 地方式。 4.中压馈线和分段开关配合的终端单元是___________ 对分段开关操作时,需要电源, 通过_____________ 得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终 端单元配有________ 或____________。 5.馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为______________ ,其具有 _________ 、________ 、 ___________ 功能。 6.智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号_____________ 成份,保证____________ 算的精度。 7.典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用____________ ?吉构,主要计算机 设备为:_________ 、服务器、 _________ 站及Web!务器等。 8.在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥控 预令中的_______ 和__________ ,操作相关的对象继电器和 _______ ■继电器,如果其能正 确动作形成遥控返校报文,等待_________ 。 9.通信时,差错控制编码分为______ 和_________ 两种编码;差错控制方式有_________ 传送、反馈重传差错控制、信息________ 寸比、_____ 纠错、混合纠错等方式。 10.____________________________________ 调度SCADA系统的主站软件分为软件和 ______________________________________________ 软件,支持软件分为 ____________ 辑、_____________ 辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1.RS485总线的通信模式为____________ A.半双工模式 B. 单工模式 C. 循环模式 D. 反馈重传

配电自动化馈线终端技术规范

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录 1 规范性引用文件...................................................... 错误!未定义书签。 2 技术要求............................................................ 错误!未定义书签。 3 标准技术参数........................................................ 错误!未定义书签。 4 环境条件表........................................................... 错误!未定义书签。 5 试验................................................................. 错误!未定义书签。附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录)............. 错误!未定义书签。附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) .................................. 错误!未定义书签。

 箱式馈线终端 安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为箱式,按照功能分为箱式“三遥”终端和箱

一二次融合馈线终端FTU(红苏电气)

一二次融合馈线终端FTU 1、主要用途及适用范围 该系列配电自动化馈线终端采用高性能新技术平台,开发研制的新一代FTU终端设备,具有配网运行监视和控制功能,以及故障分析处理的配网自动化二次终端设备。终端采用标准航空接插件接口一次设备,信号和接口的兼容性好。 该系列终端具备电压时间型等就地馈线自动化功能,具备相间短路故障保护和接地故障保护跳闸功能,以及单相接地自适应故障判断跳闸功能,和三相自动重合闸功能。 ?可以与分段负荷开关、分段断路器融合组成成套设备; ?与分段断路器融合,用于线路首段开关; ?与分段断路器融合,用于配网主干线分段或大的分支线路; ?与分界断路器或分界负荷开关融合,用于配网线路末端或分支线路用户分界点处。 2、主要功能 ◇遥控、遥测、遥信功能◇电源管理功能 ◇故障检测及上报及分界点控制保护功能◇重合闸功能 ◇后加速保护功能◇分段开关就地馈线自动化功能 ◇失压跳闸◇单侧来电合闸 ◇X-时限闭锁◇两电源闭锁: ◇瞬时加压闭锁◇Y时限合闸确认 ◇零序电压保护功能◇单相接地故障自适应判别功能 ◇全数据安全加密功能◇故障录波功能(选配) ◇配电线路线损计量功能(选配)◇过负荷保护功能 ◇PT断线检测功能◇非遮断电流保护功能 ◇维护调试功能 3、主要性能指标

?整机功耗:≤20VA(不含通信模块和后备电源)。 交流过载能力 ?交流电压: 1.5倍额定电压:连续工作; ?交流电流:2倍额定电流:连续工作; 20倍额定电流:允许1秒。 遥测精度 ?电压测量精度:相电压≤0.5%(0.5级),零序电压:0.5%(0.5级); ?电流测量精度:相测量值≤0.5%(≤1.2In),相保护值≤3%(≤10In),零序电流0.5级; ?功率测量精度:有功功率、无功功率精度≤1%(1级); ?电量采集精度:有功电量:0.5S级,无功电量:2级; ?直流采样精度:0.5级; ?频率测量精度:≤±0.02Hz。 遥信精度 ?SOE分辨率不大于2ms; ?软件防抖动时间:5-60000毫秒可设。 遥控性能 ?接点容量:交流250V/5A、DC24V 16A、直流80V/2A或直流110/0.5A纯电阻负载; ?遥控合分闸脉冲宽度:5-10000毫秒可设。 电源性能 ?配电自动化终端主电源:交流220V,允许偏差-20%~+20%;具备双路交流电源自动切换功能; ?终端备用电源:标准配置铅酸电池(电池容量≥7Ah);交流失电后维持正常工作14小时以上,具备与主电源的无缝自动切换功能; 保护精度 ?速断保护固有动作时间不大于20ms; ?在正常工作大气条件下,连续5次测得的控制器保护动作准确度不大于±3%。 ?时间整定值的准确度不大于±1%或40ms。 安全防护及环境参数 ?防护性能:防护等级不低于GB/T4208规定的IP65级要求; ?工业级产品:温度范围(-40℃~+70℃),防磁、防震、防潮、防雷、防尘、防腐蚀。

配电网自动化习题答案

1 配电网有那些特点?从配电网自动化的角度看,为何将配电网的结构复杂,数据量大视为重要特点? 与输电系统比较,配电网具有以下特点:配电网地域比较集中,电压等级低、级数多,单条馈电线传输功率和距离一般不大。网络结构多样、复杂。网络接线有辐射状网、树状网及环网,环网又可分为普通环式及手拉手环式。在配电网运行中,环网均以开环形式运行。在城市配电网中,随着现代化的进程,电缆线路将越来越多,电缆线路与架空线路的混合网络给电网运行和分析带来复杂性。配电网中性点接地方式有以下两类: ①中性点有效接地系统②中性点非有效接地系统 6)配电网内设备类型多且数量大,多种设备装于露天,工作条件恶劣 7)配电网内运行方式多变。 8)配电网中采用的通信方式多,但通信速率往往没有输电系统要求高 9)配电网中,即使自动化程度较高,仍需要人工操作;而输电系统内,大多数设备为自动控制。 10)配电网中有大量电力、电子等非线性负荷,故将产生不容忽视的谐波。谐波必须抑制。 11)分布式电源(网) 配电网的主要特点是数据量庞大,网络结构复杂,这是由于面对用户,网络运行方式变化多而快,要求处理问题及时,这些特点直接影响DAS系统的结构。 2 在电力系统中,怎样划分DMS、EMS的功能区域?它们的功能有那些异同点? 第四页图 1.2 整个配电网从变电、配电到用户用电过程,均由DMS系统进行监控和管理;而包括发电厂在内的输电系统,则是在能量管理系统(EMS)的监视、控制与管理下运行。EMS与DMS都是有明确对象的管理系统,但两者之间又是有联系的。通常,DMS应执行EMS的宏观调控命令,并有必要向EMS系统传递必需的信息。 3 DAS与DMS是否指同一功能系统? DAS是指配电网自动化系统,是能够实时监视、协调和运行配电系统的部分元件和全部元件的一个完整的信息采集、传递与处理的集成自动化系统。 当今,我国将变电站自动化、馈电线自动化、需方用电管理及配电管理自动化的有机集成称为配电管理系统(DMS);将第一和第二部分相关的自动化系统合称配电自动化(DA) DAS 与DMS两种关于配电网自动化的概念,实际是同一的。 4 熟悉DAS的基本功能及结构。 按DAS的基础性功能,可以分成以下功能:自动控制功能。主要包括:自动母线分段、馈线调度切换与自动分段,综合电压/无功控制、变电站负荷平衡、自动抄表等自动控制功能。数据采集与处理功能。人工控制功能。保护功能。负荷管理功能。远方计量功能。各种管理、估计、计算的功能等 结构:当前DAS系统结构多分为三个层次,即调度中心、地区电网管理中心,分散现场操作区(馈电网络区域)。第八页图1.3 5.怎样用功能子过程说明DAS的功能?有哪些子过程? 答:馈线自动化(FA) 配电网自动化(DA) 变电站自动化(SA) 配电网通信系统配电网地理信息系统(GIS)配电网管理系统(DMS)潮流分析、优化及其他应用软件调度员培训模拟系统(DTS)负荷管理系统(LM)需方用电管理(DSM)配电网SCADA 子过程如下:配电自动化。DA实现的是配电网中最基本和最重要的自动监控功能。 配电网实时数据检测与监控系统。配电网的实时数据检测与监控系统,是DMS实现自动化管理的基础。 2