文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第6讲-配电网馈线自动化(基于开关设备的馈线自动化)-杨健维

第6讲-配电网馈线自动化(基于开关设备的馈线自动化)-杨健维

配电网馈线系统保护原理及分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 配电网馈线系统保护原理及分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8696-71 配电网馈线系统保护原理及分析(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。 二.配电网馈线保护的技术现状 电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电

厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的是维护电网的稳定。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。不同的配电网对负荷供电可靠性和供电质量要求不同。许多配电网仅是考虑线路故障对售电量的影响及配电设备寿命的影响,尚未将配电网故障对电力负荷(用户)的负面影响作为配电网保护的目的。 随着我国经济的发展,电力用户用电的依赖性越来越强,供电可靠性和供电电能质量成为配电网的工作重点,而配电网馈线保护的主要作用也成为提高供电可靠性和提高电能质量,具体包括馈线故障切除、故障隔离和恢复供电。具体实现方式有以下几种: 2.1 传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保

电网调度自动化知识点

电网调度自动化——《现代配电自动化系统》——(刘健)——知识点 第一章概述 1.配电自动化、配电自动化系统、配电SCADA、馈线自动化、配电自动化主站系统、 配电终端、配电子站、信息交互、多态模型 2.配电自动化的意义 3.提高设备利用率的含义 4.配电自动化的发展趋势 5.配电自动化发展的三个阶段,5种实现形式 第二章配电网架和配电设备 6.电力网络、配电网 7.输配电系统的中性点接地方式 8.典型配电网架:结构特征和优缺点(辐射状架空网;“手拉手”环状架空网;多分 段多联络网;单射、双射、对射电缆网;多供一备电缆网;单环、双环电缆网) 9.提高设备利用率、提高供电可靠性 10.柱上配电开关设备(柱上断路器、柱上重合器、柱上负荷开关、柱上分段器、用户 分界开关) 11.电缆配电开关设备(环网柜、电缆分接箱、固体绝缘开关柜) 12.配电变压器、箱式变电站 13.操动机构 14.配电设备在配电自动化中应用的要求 第三章配电自动化系统的组成及其功能 15.配电自动化系统的组成。 16.配电自动化主站的功能。 17.配电终端的技术要求、基本构成、基本功能、特殊功能、安装方式。 18.信息交互的意义、信息交互总线、信息交互的内容。 19.互动化应用:停电管理。 20.配电自动化系统的实现方式。 第四章配电自动化通信系统 21.EPON;PON的结构,OLT与ONU的典型通信方法。 22.工业以太网的问题。 23.配网通信系统规划原则 24.配电自动化通信系统采用EPON+PLC的设计思路。 25.配电自动化通信系统采用EPON+无线通信技术的设计思路。 26.配电自动化信息安全典型实现方式 第五章馈线自动化 27.分段器的工作原理和参数设置、残压闭锁功能的含义。 28.重合器与电压-时间型分段器配合的馈线自动化系统(辐射状网、环状网开环运行) 29.重合器与过流脉冲计数型分段器配合原理及应用。 30.合闸速断配合的馈线自动化系统(故障处理过程)。 31.集中智能馈线自动化系统的故障定位基本原理。 32.继电保护与集中智能馈线自动化协调配合的可行性、典型方案、故障处理步骤(主 干线路、分支线路;架空馈线、电缆馈线) 33.模式化故障处理的含义及处理步骤(多分段多联络配电网、多供一备配电网) 34.小电流接地故障定位技术及比较(故障特征、定位原理)。

配电网馈线系统保护原理及分析(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电网馈线系统保护原理及分 析(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

配电网馈线系统保护原理及分析(通用版) 一引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的

是维护电网的稳定。具体实现方式有以下几种: 2.1传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保电流保护动作的选择性,采用时间配合的方式实现全线路的保护。常用的方式有反时限电流保护和三段电流保护,其中反时限电流保护的时间配合特性又分为标准反时限、非常反时限、极端反时限和超反时限,参见式(1)、(2)、(3)和(4)。

中国南方电网有限责任公司配电自动化馈线终端技术规范书

中国南方电网有限责任公司配电自动化馈线终端技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.1 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

配电自动化馈线终端技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司10kV/20kV电压等级配电自动化馈线终端。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表 2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表 2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范

配电自动化馈线终端() 技术规范

目录 1 规范性引用文件..................................................... 错误!未指定书签。 2 技术要求........................................................... 错误!未指定书签。 3 标准技术参数....................................................... 错误!未指定书签。 4 环境条件表.......................................................... 错误!未指定书签。 5 试验................................................................ 错误!未指定书签。附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录)............ 错误!未指定书签。附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) ................................. 错误!未指定书签。

配电自动化馈线终端()技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 17626.2 静电放电抗扰度试验 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 4208 外壳防护等级() 13729 远动终端设备 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 19520 电子设备机械结构 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱()的特殊要求 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 721 配电网自动化系统远方终端 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的60870-5-101网络访问 814 配电自动化系统功能规范 382 配电自动化技术导则 513 配电自动化主站系统功能规范 514 配电自动化终端/子站功能规范 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2技术要求 2.1概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 2.1.1箱式馈线终端 安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为箱式,按照功能分为箱式“三遥”终端和箱

配电自动化系统复习资料

第一章 1、(1)配电自动化(Distribution Automation,简称DA):配电自动化以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电网(含分布式电源、微网等)的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实现配电网的科学管理。 (2)配电自动化系统(Distribution Automation System,简称DAS):实现配电网的运行监视和控制的自动化系统,具备配电SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)、馈线自动化、电网分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电自动化系统主站、配电终端、配电子站(可选)和通信通道等部分组成。 (3)配电SCADA(Distribution SCADA,简称DSCADA):是配电自动化主站系统的基本功能。DSCADA通过人机交互,实现配电网的运行监视和远方控制,为配电网的生产指挥和调度提供服务。 (4)馈线自动化(Feeder Automation,简称FA):利用自动化装置(系统),监视配电线路(馈线)的运行状况,及时发现线路故障,迅速诊断出故障区域并将故障区域隔离,快速恢复对非故障区域的供电。 2、配电自动化的意义 (1)提高供电可靠性(2)提高设备利用率(3)经济优质供电(4)提高配电网应急能力(5)通过对配电网运行情况的长期监视和记录,掌握负荷特性和发展趋势,为科学开展配电网规划和建设与改造提供客观依据。 (6)提高供电企业的管理现代化水平和客户服务质量。 第二章配电网架和配电设备 1、我国电力系统常用的中性点接地方式 (1)中性点有效接地(小电流接地系统):直接接地、经消弧线圈接地、经高阻接地 (2)中性点非有效接地(大电流接地系统):不接地、经低阻接地 2、常用中性点接地方式比较(书P7表2.3前四行) 3、架空线网架结构及特征 (1)辐射状架空网:无联络开关 (2)“手拉手”环状架空网:两条辐射状架空网通过一个联络开关连接 (3)多分段多联络网:一条馈线分为N段且各馈线段经过联络开关与不同的备用电源联络4、电缆网架结构包括单射电缆网、双射电缆网、对射电缆网、多供一备电缆网、单环电缆网、双环电缆网。 5、提高供电可靠性的网架结构有双射网、对射网、单环网、双环网、“手拉手”环网、多分段多联络、多供一备网。(共7种) 6、提高设备利用率的网架结构有多供一备网和多分段多联络网 7、柱上配电开关类型包括断路器、负荷开关、隔离开关和熔断器,区别在于分段电流能力不同(灭弧能力不同)。 断路器:可关合和开断短路电流和负荷电流 负荷开关:具有短路电流关合功能、短时短路电流耐受能力和负荷电流开端功能 8、电缆配电开关设备类型包括环网柜、分接箱、固体绝缘开关柜 9、三种常见操动机构的工作原理和优缺点 (1)电磁操动机构:依靠电磁线圈流过控制电流合闸,通过机械结构保持,失去控制电流即分闸。优点是结构简单、价格低廉、加工工艺要求低、可靠性高,缺点是合闸功率大、需要配备大容量的直流合闸电源、机构笨重、耗材多。

几种馈线自动化方式

1.集中控制式 集中控制式的故障处理方案是基于主站、通信系统、终端设备均已建成并运行完好的情况下的一种方案,它是由主站通过通信系统来收集所有终端设备的信息,并通过网络拓扑分析,确定故障位置,最后下发命令遥控各开关,实现故障区域的隔离和恢复非故障区域的供电。 优点:非故障区域的转供有着更大的优势,准确率高,负荷调配合理。 缺点:终端数量众多易拥堵,任一环节出错即失败。 案例: 假设F2处发生永久性故障,则 变电站1处断路器CB1因检测到故障电流而分闸,重合不成功然后分闸闭锁。定位:位于变电站内的子站或配电监控中间单元因检测到线路上各个FTU的状态及信息,发现只有FTU1流过故障电流而FTU2~FTU5没有。子站或配电监控中间单元判断出故障发生在FTU1~FTU2之间。 隔离:子站或配电监控中间单元发出命令让FTU1与FTU2跳闸,实现故障隔离。恢复:子站或配电监控中间单元发出命令让FTU3合闸,实现部分被甩掉的负荷的供电。子站或配电监控中间单元将故障信息上传配调中心,请求合变电站1处断路器CB1,实现部分被甩掉的负荷的供电。配调中心启动故障处理软件,产生恢复供电方案,自动或由调度员确认。配调中心下发遥控命令,合变电站1处断路器CB1,实现部分被甩掉的负荷的供电。等故障线路修复后,由人工操作,遥控恢复原来的供电方式。

2.就地自动控制 2.1负荷开关(分段器) 主要依靠自具一定功能的开关本身来完成简单的自动化,它与电源侧前级开关配合,在线路具备其本身特有的功能特性时,在失压或无流的情况下自动分闸,达到隔离故障恢复部分供电的目的。 这种开关一般或者有“电压-时间”特性,或者有“过流脉冲计数”特性。前者是凭借加压、失压的时间长短来控制其动作的,失压后分闸,加压后合闸或闭锁。后者是在一段时间内,记忆前级开关开断故障电流动作次数,当达到其预先设定的记录次数后,在前级开关跳开又重合的间隙分闸,从而达到隔离故障区域的目的。 在“电压-时间”方案中,开关动作次数多,隔离故障的时间长,变电站出口开关需重合两次,转供时容易有再次故障冲击,但它的优点是控制简单。 (1)基于重合器与电压-时间分段器方式的馈线自动化 基于电压延时方式,对于分段点位置的开关,在正常运行时开关为合闸状态,当线路因停电或故障失压时,所有的开关失压分闸。在第一次重合后,线路分段一级一级地投入,投到故障段后线路再次跳闸,故障区段两侧的开关因感受到故障电压而闭锁,当站内断路器再次合闸后,正常区间恢复供电,故障区间通过闭锁而隔离。 而对于联络点位置的开关,在正常时感受到两侧有电压时为常开状态,当一侧电源失压时,该联络开关开始延时进行故障确认,在延时时间完成后,联络开关投入,后备电源向故障线路的故障后端正常区间恢复供电。两侧同时失压时,开关为闭锁状态。 特点:造价低,动作可靠。该系统适合于辐射状、“手拉手”环状和多分段多连接的简单网格状配电网,一般不宜用于更复杂的网架结构。应用该系统的关键在于重合器和电压–时间型分段器参数的恰当整定,若整定不当,不仅会扩大故障隔离范围,也会延长健全区域恢复供电的时间。 (2)基于重合器与过流脉冲计数分段器方式的馈线自动化

配电网自动化知识点总结

第一章概述 1.名词解释 1)配电系统:配电区域内的配电线及配电设施的总称。它由变电站、配电站、配电变压器及二次变电站以下各级线路、发电厂直配线路和进户线及用电设备组成。 2)配电系统自动化:(DSA)“是利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据等配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代化。” 3)SCADA:(SCADA系统)即数据采集与监视控制系统。是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。4)SA(变电站自动化):包括配电所、开关站自动化。它是利用现代计算机技术、通信技术将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。 5)FA(馈线自动化):包括故障自动隔离和恢复供电系统,馈线数据检测和电压、无功控制系统。主要是在正常情况下,远方实时监测馈线分段开关与联络开关的状态及馈线电流、电压情况,并实现线路开关的远方分合闸操作;在线路故障时,能自动的记录故障信息、自动判别和隔离馈线故障区段以及恢复对未故障区段的供电。 6)DMS(配电管理系统):就是利用当前先进的计算机监控、网络通信、数据处理技术对配电的运行工况进行监视、控制,并对其设备、图纸和日常工作实现离线、在线管理,提高配电运行的可靠性和故障自动分段、故障快速处理。包括配电网SCADA、配电网的负荷管理功能(LM)和一些配电网分析软件(DPAS),如网络拓扑、潮流、短路电流计算、电压/无功控制、负荷预报、投诉电话处理、变压器设备管理等。 7)LM(配电网的负荷管理功能):负荷管理提供控制用户负荷,以及帮助控制中心操作员制定负荷控制策略和计划的能力。其中削峰和降压减载为其主要的两个功能。 8)DPAS(配电网分析软件):配电系统的高级应用软件为配电网的运行提供了有力的分析工具,主要包括:潮流计算、负荷预测、状态估计、拓扑分析、电流/阻抗计算及无功电压优化等。 9)AM/FM/GIS(配电图资系统):是自动绘图AM(Automatic Mapping)、设备管理FM(Facilities Management)和地理信息系统GIS(Geographic Information System)的总称,也是配电系统自动化的基础。 10)DSM(需方用电管理):实际上是电力的供需双方共同对用电市场进行管理,以达到提高供电可靠性,减少能源消耗和供需双方的费用支出的目的。其内容包括负荷监控、管理和远方抄表、计费自动化两方面。 11)FTU:馈线自动化测控终端, 是一种集测量、保护、监控为一体的综合型自动监控装置 12)TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端):对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。 13)RTU:Remote Terminal Unit 微机远方终端/变电站远方终端。 2.问答题 (3)我国配电网有哪些主要特点? 1>城市配电网的主要特点 1》深入城市中心地区和居民密集点,负载相对集中,发展速度快,因此在规划时应留有发展余地。 2》用户对供电质量要求高。 3》配电网的设计标准较高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。 4》配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。 5》随着配电网自动化的水平提高,对供电管理水平的要求越来越高。 6》对配电设施要求较高。因为城市配电网的线路和变电站要考虑占地面积小、容量大、安全可靠、维护量小及城市景观等诸多因素。 2>农村配电网的主要特点 1》供电线路长,分布面积广,负载小而分散;用电季节性强,设备利用率低。 2》发展速度快,存在建设无规划,布局不合理,施工无设计,设备质量差等先天不足。 3》农电队伍不稳定,专业水平不理想。

配电自动化馈线终端FTU技术规范

配电自动化馈线终端 F T U技术规范 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端

智能分布式配电终端FTU-DTU..

智能分布式配电终端FTU/DTU及智能分布式FA 一、架空线路智能分布式馈线自动化终端(DAF-810馈线自动化终端) 1.现状和问题 传统的架空配电线路发生短路故障时,一般由变电站馈线出口断路器保护动作跳闸,并通过人工切除故障后,恢复供电。这种方式下,人员的维护量大,并且停电时间长,供电可靠性低。 现有的配电网自动化中一般是基于电压时间型的FTU,不依赖于通讯,当故障发生时,依然由变电站馈线出口断路器保护动作跳闸,通过FTU之间时间的配合,不断的通过重合,实现故障的自动恢复。这种方式下,如果发生的永久故障,并且故障发生在末端,会对配电网和用户设备造成多次短路冲击,而且恢复时间较长,供电可靠性依然低。 而智能分布式馈线自动化能够不依赖主站通过馈线自动化终端内部间的数据交换,实现故障点准确定位及跳闸。 图1 DAF-810馈线自动化终端FTU外观图 2.产品特点 广州市智昊电气技术有限公司DAF-810馈线自动化终端(分布式FTU)具有如下特点: 提高故障隔离与恢复的速度:为了保证系统的快速性,由智能FTU装置间就地动态决策,快速实现故障的自动恢复,有效减少馈线出口开关和分段开关的动作次数,极大的缩短停电时间。 加强系统运行的可靠性: 为了提高系统可靠性,主控FTU为动态的,当原主FTU故障时,其他FTU中编号最小的一台可自动取代原主控FTU,实现FTU协调功能。

系统基于无线通讯运行。在通讯正常的情况下,主控FTU能够准确定位故障点,并通过预置的控制策略来进行故障的快速隔离及恢复,避免了电压时间型FTU多次尝试性重合,减少了恢复过程中故障对系统的多次冲击;在通讯异常的情况下,本装置自动按传统的电压时间型FTU逻辑运行。 通过本系统的II段近后备保护,并结合馈线出口断路器的保护、母线保护、变压器保护,实现了电网、变电站和馈线各类保护的协同配合,同时本系统还具备重合闸、解列、重构等功能,完善了智能配电网的自愈体系,提高了配电网的供电质量。 提供强大的分析能力:后台监控系统主要包括系统运行监控功能、系统维护功能、分段开关四遥功能、以及后台辅助分析功能。监控功能指常态下的监控,系统维护功能主要包括馈线拓扑结构维护、控制策略的配置、定值的计算及在线下发等,而后台辅助分析功能包括故障场景再现,系统动作行为分析等。 运行过程中,本系统能将故障处理的过程信息,包括故障类型、故障点、电流、电压、DTU状态、通讯状态、分段开关状态,上传到后台监控系统或配电网自动化系统,实现故障处理的全过程监视及事后分析,便于检修人员的故障排除,缩短事故处理时间。 减少系统的维护量:后台监控系统,能提供配电网馈线拓扑结构的维护工具,能方便实现DTU装置的拓扑在线维护,并实现各类整定值的计算、校核和在线下发,系统维护量小。 本系统不需要配电自动化主站和变电站配网子站系统参与,就可自治实现配网的故障隔离及重合、故障恢复功能,安装实施简单,维护工作量小,便于推广使用。 强化投资的收益比:无线GPRS通讯是架空线型线路的标准配置,本系统要求的无线通讯并不增加投资。在资金充裕时,采用光纤通讯和断路器分段,可获得理想的保护选择性和故障智能处理特性;在资金紧张时,可使用GPRS专网、无线网桥建立通讯网络,使用负荷开关作为分段装置,也能建立就地智能FA,实现故障快速隔离及智能恢复。但是降低了故障隔离的选择性。 增强部署的灵活性:适用于市、县供电公司或大中型工矿企业中对供电可靠性有较高要求的架空线型配电线路。系统支持多种馈线拓扑结构,包括手拉手、单电源和多电源供电线路。 3.智昊电气DAF-810馈线自动化终端系统原理(中性点经小电阻接地系统的电缆网络) (1)电源甲侧首端线路故障检测

配电自动化馈线终端技术规范

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录 1 规范性引用文件...................................................... 错误!未定义书签。 2 技术要求............................................................ 错误!未定义书签。 3 标准技术参数........................................................ 错误!未定义书签。 4 环境条件表........................................................... 错误!未定义书签。 5 试验................................................................. 错误!未定义书签。附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录)............. 错误!未定义书签。附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) .................................. 错误!未定义书签。

 箱式馈线终端 安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为箱式,按照功能分为箱式“三遥”终端和箱

电力系统自动化复习大纲(1)

电力系统自动化复习大纲 第一章发电机的自动并列 1、发电机的并列方式一般分为哪两种,常用的是哪一种,各自的 并列步骤是怎么样的(励磁开关和断路器的顺序)? 答:自同期并列,准同期并列;常用的是准同期并列;准步骤:先并入励磁开关,调节发电机组动态参数使其符合并列条件;自步骤:先和上断路器再加励磁电流。 2、准同期并列的理想条件?(幅值,频率,相角差,)如果三个 条件任一一个不满足,分别会造成什么后果? 答:条件:频率相等,电压幅值相等,相角差为零。幅值不相等:产生无功冲击电流,会对发电机绕组产生影响;频率不相等:会产生滑差,使并列时的冲击变大;相角差不为零:产生有功冲击电流,使机组连轴受到突然冲击,对机组和电网都不利。 3、什么叫滑差?什么叫做滑差周期?什么叫做脉动电压?如何 从脉动电压的波形上检测准同期并列的条件?自动准同期装置分为哪三个控制单元,掌握自动准同期并列的例题例1-1 答:滑差:两电压相量同方向旋转,一快一慢,两者间电角频率值差;自动准同期装置单元:频率差控制单元,电压差控制单元,合闸信号控制单元。 4什么叫做线性整步电压其波形图是怎么样的由哪三部分组成?答:线性整步电压指其幅值在一周期内与角差分段按比例变化的电压;波形图呈三角形波形由整形电路,相敏电路,滤波电路

第二章同步发电机励磁自动控制系统 1、同步发电机的励磁系统一般有哪两部分组成?其任务有哪五点?什么情况下需要强行灭磁? 答:有励磁功率单元和励磁调节器组成。任务:电压控制,控制无功功率的分配。提高同步发电机并联运行的稳定性,改善电力系统的运行条件,水轮发电机组要求实现强行减磁。当水轮发电机组发生故障突然跳闸时。 2、同步发电机励磁系统有哪几种常见的励磁系统,现代大型发电机常用的是哪两种,其中静止励磁系统又叫什么系统?其有什么特点?答:常见(直流励磁机励磁系统,交流励磁机励磁系统;)自励直流励磁机,无刷励磁系统;静止励磁系统又叫发电机自并励系统;特点:发电机的励磁电源不用励磁机,而由机端励磁变压器经整流装置供给,采用大功率晶闸管元件,没有转动部分。 3、什么情况下需要给转子磁场进行强励?为什么要强励?衡量转子磁场强励的两个十分重要的指标有哪两个?他们分别的含义? 答:事故情况下,系统母线电压极度降低,说明电力系统无功功率的缺额很大,为了是系统迅速恢复正常,就要有关的发电机转子磁场能迅速增强,达到尽可能高的值,弥补系统无功功率的缺额。2个重要的指标:转子励磁电压的最大值,磁场建立的速度。 4、什么情况下需要对发电机转子磁场进行强行灭磁,常见的灭磁方法有哪两种? 答:由于内部故障等需要强迫发电机立即退出工作,在断开发电机断

一二次融合馈线终端FTU(红苏电气)

一二次融合馈线终端FTU 1、主要用途及适用范围 该系列配电自动化馈线终端采用高性能新技术平台,开发研制的新一代FTU终端设备,具有配网运行监视和控制功能,以及故障分析处理的配网自动化二次终端设备。终端采用标准航空接插件接口一次设备,信号和接口的兼容性好。 该系列终端具备电压时间型等就地馈线自动化功能,具备相间短路故障保护和接地故障保护跳闸功能,以及单相接地自适应故障判断跳闸功能,和三相自动重合闸功能。 ?可以与分段负荷开关、分段断路器融合组成成套设备; ?与分段断路器融合,用于线路首段开关; ?与分段断路器融合,用于配网主干线分段或大的分支线路; ?与分界断路器或分界负荷开关融合,用于配网线路末端或分支线路用户分界点处。 2、主要功能 ◇遥控、遥测、遥信功能◇电源管理功能 ◇故障检测及上报及分界点控制保护功能◇重合闸功能 ◇后加速保护功能◇分段开关就地馈线自动化功能 ◇失压跳闸◇单侧来电合闸 ◇X-时限闭锁◇两电源闭锁: ◇瞬时加压闭锁◇Y时限合闸确认 ◇零序电压保护功能◇单相接地故障自适应判别功能 ◇全数据安全加密功能◇故障录波功能(选配) ◇配电线路线损计量功能(选配)◇过负荷保护功能 ◇PT断线检测功能◇非遮断电流保护功能 ◇维护调试功能 3、主要性能指标

?整机功耗:≤20VA(不含通信模块和后备电源)。 交流过载能力 ?交流电压: 1.5倍额定电压:连续工作; ?交流电流:2倍额定电流:连续工作; 20倍额定电流:允许1秒。 遥测精度 ?电压测量精度:相电压≤0.5%(0.5级),零序电压:0.5%(0.5级); ?电流测量精度:相测量值≤0.5%(≤1.2In),相保护值≤3%(≤10In),零序电流0.5级; ?功率测量精度:有功功率、无功功率精度≤1%(1级); ?电量采集精度:有功电量:0.5S级,无功电量:2级; ?直流采样精度:0.5级; ?频率测量精度:≤±0.02Hz。 遥信精度 ?SOE分辨率不大于2ms; ?软件防抖动时间:5-60000毫秒可设。 遥控性能 ?接点容量:交流250V/5A、DC24V 16A、直流80V/2A或直流110/0.5A纯电阻负载; ?遥控合分闸脉冲宽度:5-10000毫秒可设。 电源性能 ?配电自动化终端主电源:交流220V,允许偏差-20%~+20%;具备双路交流电源自动切换功能; ?终端备用电源:标准配置铅酸电池(电池容量≥7Ah);交流失电后维持正常工作14小时以上,具备与主电源的无缝自动切换功能; 保护精度 ?速断保护固有动作时间不大于20ms; ?在正常工作大气条件下,连续5次测得的控制器保护动作准确度不大于±3%。 ?时间整定值的准确度不大于±1%或40ms。 安全防护及环境参数 ?防护性能:防护等级不低于GB/T4208规定的IP65级要求; ?工业级产品:温度范围(-40℃~+70℃),防磁、防震、防潮、防雷、防尘、防腐蚀。

馈线自动化电压型施工说明样本

馈线自动化( 电压型) 施工说明

烟台东方电子信息产业股份有限公司电力调度自动化事业部

第一章 馈线自动化的基本原理 随着电压型配网自动化设备在国内许多城市的陆续投运, 为满足配网自动化建设的需要, 充分发挥电压型配网自动化的优势与特点, 在我公司推出的系列配网自动化设备中, 已经成功的开发了电压型馈线自动化故障检测功能。 所谓电压型配电自动化设备, 是指基于电压、 时间配合工作原理的设备, 其正常工作和对事故的判断处理均是以电压为基本判据, 经过各个区段投入的延时逐级送电, 来判断故障区间。为了便于后面的分析, 在此, 我们以一环网结构的线路为例, 简单介绍其基本工作原理。 如下面的线路拓扑图。CK1和CK2为变电站的出口开关; KG1到KG5为线路上开关, 其中KG3为联络开关。正常运行时, 经过出口CK1开关依次经过KG1、 KG2开关送电, 经过出口CK2开关依次经过KG5、 KG4开关送电, 整条线路处在开环运行状态。现模拟在开关KG1与KG2之间的某处G 点发生永久故障时, 整条线路动作时序图。具体如下: 1、 2、 在 3、 经过延时( 5S) 后变电站出口开关CK1第一次重合, 开关KG1进入X 时限

4、开关KG1 X时限延时结束, 开关合闸, 进入Y时限 5、因开关KG1重合到故障上, 变电站出口开关CK1再次跳闸; 开关KG1合闸后因失压而进入Y时限闭锁, KG2检测到瞬间电压而进入瞬压闭锁 6、经过延时( 5S) 后变电站出口开关CK1第二次重合, 恢复正常段供电 7、联络开关KG3经过X时限后合闸动作, 恢复KG2和KG3之间的非故障区域供电 备注: 1)开关红色表示开关处于合状态, 绿色表示分状态, 深绿表示开关处于闭锁状态。 2)时序图描述的为G点发生永久性故障。当G点发生瞬时故障时, 时序图4中KG1合闸成功, 将会转化为时序图1。

配电网作业题

作业:1. 配电网分为哪几个部分,每一部分各有什么特点。P3 2. 配电网和输电网的分界点在什么地方,对配电网的稳态分析,上级电网可以简化等值为什电路。 3. 什么是短路容量,用户侧短路容量大小对用户配电网的有何影响。 4. 一般配电网环网设计、辐射运行,解释其道理。 5. 中压配电馈线的电气接线有哪几种?各有什么特点。P74 6. 描述GIS系统在配电管理系统中的作用。P15 7. 描述典型的调度主站有哪些主要设备,计算机网络结构的形式,及各台计算机的作用。 8. 配电网的定义是什么,配电网中包括那些设施、设备。 设施、设备;p3 9. 什么是配电馈线的手拉手接线,什么是三分段三联络接线? 10.简述什么是环网柜,环网柜的用途是什么? 11. 简述什么是开闭所。开闭所常用的主接线有哪几种,各有什么特点。 11. 典型三层配电自动化系统是哪三层,各层的作用是什么? 12. 解释遥测、遥信、遥控、遥调的概念。 13. 什么是SCADA系统,SCADA系统的一般结构分为哪几个层次,其基本功能是什么? 14. 配电管理系统分为哪些部分,各部分的作用是什么。 15. FTU、TTU、DTU各是什么装置,有什么功能? 16. IED有什么特征?试列出几个电力系统用的IED装置的名称。 17.实施配电自动化的难点是什么? 18. 为什么说配电自动化技术是一门发展中的技术。 19.我国调度系统分为哪五级?给出其调度范围? 20. 典型的调度主站采用什么网络形式,有那些主要设备,用途是什么? 21. 调度主站软件由哪几部分构成? 22.解释E1 2M的由来。 第二章 1.当前分布式调度主站分为哪两类,有哪些设备,设备作用是什么?

DAT系列配电自动化终端

配电自动化的重要组成部分 概述 DAT系列配电终端是配电自动化建设的重要组成部分,主要用于对10kV中压配电网环网单元、站所单元、柱上开关、配电变压器、线路等进行数据采集、监测或控制,可与配电网自动化主站和子站系统配合,完成多条线路的“二遥”、“三遥”实时数据采集、控制与上送,并实现故障检测、故障区域定位、隔离及非故障区域恢复供电等配电自动化功能,提高供电可靠性。 应用 DAT系列配电终端应用广泛,尤其应用在中压配电网中实现监视、控制和自动化功能。DAT系列配电终端主要包括: FXD620-D系列站所终端(DTU),监视和控制环网柜、箱式开闭所; FXD620-F系列馈线终端(FTU),监视和控制柱上开关; FXD620-T系列配变终端(TTU),监视和测量配电变压器。特点 DAT系列配电终端主要特点: 完全的“三遥”功能(遥测、遥信、遥控); 故障检测功能,可检测单相接地、相间短路及过负荷等故障; 与主站配合实现集中式故障隔离和自愈; 基于对等通信技术,终端之间信息交互,实现就地快速故障隔离和自愈; 信息安全,支持基于非对称密钥技术的单向认证功能,能鉴别主站的数字签名,满足电力二次系统安全防护的要求; 大容量存储器,事件记录及故障录波存储; 完整的后备电源运行监测及控制,双路电源备份供电; 配置方便灵活,远程维护功能,减少现场维护工作量; 模块化设计,易安装,免维护,低功耗,易扩展,可靠性高。

故障检测、隔离与恢复 (FDIR) 为了提高中压配电网络的可靠性,最可靠的途径之一是快速确定故障位置,并隔离故障,自动恢复非故障段的馈线供电。采用故障检测、隔离与恢复功能的馈线自动化可以给我们带来: 缩短停电时间,减少停电次数,提高供电可靠性; 增强运营效率,提高服务质量; 目前,用户对供电质量和供电可靠性的要求越来越高,实现配电网自动化势在必行。馈线自动化(FA)可以实现每条馈线运行方式和数据采集的监视,是配电自动化的重要内容之一。根据配电自动化实施区域的供电可靠性需求、一次网架结构、配电设备等情况,DAT配电终端可以选择实现下面不同的故障处理模式,实现馈线自动化功能。A+类供电区域宜采用集中式或智能分布式;A、B类供电区域可采用集中式、智能分布式或就地型重合器式;C、D类供电区域可根据实际需求采用就地型重合器式或故障监测方式。 就地型智能分布式馈线自动化 DAT系列配电终端具备智能分布式故障就地处理功能。多个DAT系列终端基于对等通信技术,终端之间故障信息交互,根据相邻终端信息,智能决策开关动作,实现馈线故障的分布式处理,并将故障处理结果上报给配电主站。该方案可以大大提高馈线自动化的反应时间,并最大限度地减少停电次数。就地型重合器式馈线自动化 就地型重合器式馈线自动化提供给客户在短时间内恢复供电的解决方案。DAT系列配电终端在无通信条件的情况下,在故障发生时,通过线路开关间的逻辑配合,利用重合器实现线路故障定位、隔离和非故障区域恢复供电。FXD620配电终端作为开关控制装置的同时,也可作为过电流保护装置。每个开关的动作逻辑可根据其在运行网络上的位置通过不同程序配置来实现。 集中型馈线自动化 集中型全自动或半自动式馈线自动化利用配电自动化系统或配电管理系统主站,通过收集区域内DAT系列配电终端的信息,分析判断配电网运行状态,集中进行故障定位,确定故障后恢复供电的最佳方式。 集中型全自动或半自动 馈线自动化 SCADA/DMS 不依赖于配电SCADA主站系统 的通信,可独立运行 可扩展的安装,不需要通信网络 的前期大量投资 不需要新建SCADA或者DMS系 统,可支技已有监控系统 最快的恢复时间 不依赖通信网络,故障发生时通 过线路开关间的逻辑配合实现故 障隔离和恢复供电 仅在故障时起作用,不能优化运 行方式 需要经过多次重合,对设备及系 统冲击大 基于配电SCADA主站系统,可应 用于复杂网络,适用灵活的运行 方式 灵活控制,可采取安全和最佳 措施 功能易于扩展,可和GIS/MIS/ DMS等联网,实现全局信息化就地型智能分布式 馈线自动化 FTU/DTU配电终端 就地型重合器式 馈线自动化 重合器控制器 伊顿公司 DAT系列配电自动化终端 2

相关文档