文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电量电费计算的基本原理.

电量电费计算的基本原理.

电量电费计算的基本原理.
电量电费计算的基本原理.

电量电费计算的基本原理

一、有关电量电费的基础知识

1.1 电量计算

1.1.1 电量的构成

用户总用电量可能包括电表电量和电量损耗,电量损耗包括无功损耗、有功损耗和线损,有功损耗包括有功铜损和有功铁损,无功损耗包括无功铜损和无功铁损;

电量按用电类别可分为:工业电量、农业电量、商业电量、居民电量、排灌电量等,如果一个用户的用电类别有两类以上,可能每类用电各装一套表计,也可能只装一套表计,通过定量定比来分配各类电量;

电量按用电时段可分为:峰电量、谷电量、平电量等;

另外,对于电表故障和电费计算差错的用户,还有退补电量;

1.1.2 计量方式

(1)高供高计

●量电电压可能是10kV,也可能是35kV;

●可能分表齐全,也可能有某类电量包底;

(2)高供低计

●量电电压为380V;

●可能通过总分表方式,也可能通过各表并接量电;

●各表并接一定无包底,可能有再分配电量;

●总分表式可能分表齐全,也可能有某类电量包底;

●高供低计的用户必须计算变压器损耗;

(3)低供低计

●量电电压为380V或220V;

●可能通过总分表方式,也可能通过各表并接量电;

●各表并接一定无包底;

●总分表式可能分表齐全,也可能有某类电量包底;

1.1.3 电量的计算

1、电表电量=(本月指针-上月指针+进位数*10全位数)*倍率;

2、实际电量=电表电量-本户的分表电量+拆表电量+退补电量+损耗电量;

3、总分表关系中的总表电量:

4、拆换表的退补电量:

(1)单纯拆表

本月电表电度= (拆表指针-上月指针)*倍率+进位数*10全位数;

(2)当月仅一次换表

本月电表电度= 拆回表本月电度+装出表本月电度;

(3)当月多次换表

本月电表电度= 第1次拆回表本月电度+ 第2次拆回表本月电度

+ ……+第n次拆回表本月电度

+装出表本月电度;

5、退补电量,由退补流程产生

6、线损:

(1)本户规定线损(不需计算);

(2)先通过关口表计算出馈线的线损,然后这条馈线上的所有用户按用电量比例分摊这些线损;

7、铜损:

(1) 有功铜损= 有功表实际电度*规定比例

(2) 无功铜损= 无功表实际电度*规定比例

8、铁损:

(1) 有功铁损= 变压器规定有功铁损

(2) 无功铁损= 变压器规定无功铁损

9、计费电度=实际电度+铜损+铁损+线损

1.2 电价结构

●电价包括电度电价、峰电价、谷电价、容量电价、需量电价、附加价和折

让价;

●用电类别、电压等级确定唯一的电度电价;

●部分用户(100KV A及以上工业用户)执行峰谷电价;

●两部制用户(315KV A及以上工业用户)可能执行容量电价,也可能执行

需量电价;

●减容客户在保留期限内,受电容量<=315KV A,同样按两部制电价执行;保

留期过后,受电容量<=315KV A,按单一制执行。

●按用电类别执行附加价;

●部分用户(优待用户)执行折让电价;

浙江省电价的具体结构参见附表《浙江省电网销售电价表》

1.3 电费计算

电费包括:电度电费、附加费、基本电费、力调费、折让费和退补电费。

1.3.1 基本电费

对于两部制用户要计算基本电费,其基本电费可按变压器容量计算,

也可按最大需量计算;

容量电费=变压器容量*基本电价;

需量电费:

1.当实际需量in [申请需量*0.9,申请需量*1.1]

需量电费= 实际需量*需量电价;

2.当实际需量< 申请需量*0.9

需量电费= 申请需量*0.9*需量电价;

3.当实际需量> 申请需量*1.1

需量电费= 申请需量*1.1*需量电价+

(实际需量-申请需量*1.1) 需量电价*2;

1.3.2 电度电费

电度电费=某性质的电量*某性质的目录电价;

1.3.3 附加费

附加费=某性质的电量(含退补电量)*某性质的加价(注:各类加价和);

1.3.4 力调费

力调费=(基本电费+电度电费)*调整比例;

调整比例通过实际力率查表(函数计算)得到;

实际力率=SQRT(有功总电量2 / (无功总电量2+有功总电量2) );

1.3.5 折让费

某些用户每年有一个固定的折让总额(电量),然后再分摊到每个月去;

折让费= 折让电量*折让电价;

1.3.6 退补电费

退补基本电费= 退补容量*基本电价

退补电量电费= 某类电量*某类电价

直接退补力调费;

1.3.7 总电费

总电费=基本电费+电度电费+附加费+力调费+折让费+退补电费

二、ZEPCIS2.2电量电费计算采用的方法

2.1 电量计算方式

2.1.1 高供高计

10kV侧量电、总分表式、工业包底

10kV侧量电、总分表式、农业包底

10kV侧量电、总分表式、单位照明包底

10kV侧量电、总分表式、平段包底

10kV侧量电、总分表式、无包底

35kV侧量电、总分表式、工业包底

35kV侧量电、总分表式、单位照明包底

35kV侧量电、总分表式、平段包底

35kV侧量电、总分表式、无包底

2.1.2 高供低计

380V侧量电、总分表式、工业包底

380V侧量电、总分表式、农业包底

380V侧量电、总分表式、单位照明包底

380V侧量电、总分表式、平段包底

380V侧量电、总分表式、无包底

380V侧量电、各表并接、无包底

2.1.3 低供低计

220V侧量电、总分表式、工业包底

220V侧量电、各表并接、无包底

380V侧量电、总分表式、工业包底

380V侧量电、总分表式、农业包底

380V侧量电、总分表式、单位照明包底

380V测量电、总分表式、居民照明包底

380V侧量电、总分表式、平段包底

380V侧量电、总分表式、无包底

380V侧量电、各表并接、无包底

2.2 电价结构

2.2.1 加价名称、加价表、加价表达式

2.2.2 电价表

2.3 电费计算参数对照

2.4 电费计算

2.4.1 ZEPCIS2.2电费计算主要算法描述

(1)变压器铁损

变压器的铁损与用电量无关,仅与运行时间有关。如果在抄表周期内有变压器暂停,则计算运行天数时要从本抄表周期中扣除停役的天数;如果新投运变压器,则运行天数等于抄表日期减去投运日期。

有功铁损=每小时有功铁损*24*运行天数;

无功铁损=每小时无功铁损*24*运行天数;

相关数据:基期抄表日期:CBQ_ZB.JQCB;抄表日期:CBQ_ZB.CBSJ;

投运日期:BYQDA.TYRQ;

暂停起始日期:BYQDA.TYQSRQ;暂停终止日期:BYQDA.TYZZRQ;

历次暂停起始日期:YHLCZT.QSRQ;历次暂停终止日期:YHLCZT.ZZRQ;

每小时有功铁损:TTSDZ.YGFE;每小时无功铁损:TTSDZ.WGFE;

有功铁损:DFJSB.YGFE;无功铁损:DFJSB.WGFE;计算天数:DFJSB.JSTS;

计算停运天数的逻辑如下:

抄表日期:st_cbrq;暂停起始日期:st_qsrq;

暂停终止日期:st_zzrq;基期抄表日期:st_jqcb;

如果:((st_cbrq-st_qsrq)>0 && (st_zzrq-st_jqcb)>0) ,则:

停运天数=(st_cbrq-st_qsrq)-(abs(st_jqcb-st_qsrq)+(st_jqcb-st_qsrq))/2

-(abs(st_cbrq-st_zzrq)+(st_cbrq-st_zzrq))/2;

(2)计费容量的计算

两部制用户的电费除了电度电费,还包括基本电费。基本电费等于用户的受电容量乘以基本电价。对于新投运或本抄表周期内有停役的变压器,受电容量要根据变压器的运行天数进行折合。对于特殊暂停的用户,在停役期间,要按某一“计算系数”计算基本电费。对于二次减容的客户,保留容量的50%需计算基本电费。

变压器容量*(本抄表周期的实际天数-停运天数*计算系数) 计费容量=

本抄表周期的实际天数;

特殊保留容量折半计算=变压器容量*保留天数/本抄表周期的实际天数/2;

计算保留天数的逻辑如下:

if ((st_cbrq-st_qsrq)>0 && (st_zzrq-st_jqcb)>0)

保留天数=(st_cbrq-st_qsrq)-(abs(st_jqcb-st_qsrq)+(st_jqcb-st_qsrq))/2

-(abs(st_cbrq-st_zzrq)+(st_cbrq-st_zzrq))/2;

相关数据:变压器容量:BYQDA.BYQRL;计算系数:YHLCZT.TSZTDFXS;

保留起始日期:YHJRQK.TYQSRQ;保留终止日期:YHJRQK.TYZZRQ;

计费容量折合:DFJSB.JSRL;

(3)电量和变压器铜损计算

电量名称如下表:

有功铜损=有功电量*铜损率= QZDXX .BBDL* QZDXX .CUL;

无功铜损=有功铜损* QZDXX .KZ

select dlm,ygts,wgts, LDLBL from dlmc where bjlx=substr(DBBM,3,1);

DFJSB.(DLMC.DLM) := BBDL;

DFJSB.(DLMC. YGTS) := 有功铜损;

DFJSB.(DLMC. WGTS) := 无功铜损;

分类电量换算(DLBZHSM),存放本户所有的电量性质;

DLMC.LDLBL(零电量分配比率),其值都是‘1’,即当分表电量为零时,总表电量平均分摊到各分表去。

相关数据:QZDXX(BBDL, CUL, KZ,DBBM);DLMC(DLM,YGTS,WGTS)

DFJSB的电量和铜损字段

(4)常见电量分配办法

如果有后台数据,后台数据与前台合并后,重新计算运行天数,并重新折合容量;高供高计方式

线损电量(DFJSB.XSDL):= DFJSB.YGHJ* DFJSB.XSL/1000;

有功合计(DFJSB.YGHJ):= DFJSB.YGHJ +DFJSB.XSDL;

如果各分表是零电量,则平均分配;峰谷零电量时,峰谷分配比例为:58:42。如果分表电量不为零,则有功合计多余的部分按比例分摊到各分表去。

高供低计方式

总分表关系,有包底分项:

线损=(有功合计+有功铜损+有功铁损)* 线损率(DFJSB.XSL/1000);

有功合计=有功合计+有功铜损+有功铁损+线损;

有功合计多余的部分按比例分摊到各分表去。

总分表关系,分表齐全:

线损=(有功合计+有功铜损+有功铁损)* 线损率(DFJSB.XSL/1000);

有功合计=有功合计+有功铜损+有功铁损+线损;

如果各分表是零电量,则平均分配;如果分表电量不为零,则有功合计多余的

部分按比例分摊到各分表去。

各分项表并接,无总表:

损耗电量按比例分摊到各分表去。

低供低计方式

总分表关系,有包底项

线损电量(DFJSB.XSDL):= DFJSB.YGHJ* DFJSB.XSL/1000;

有功合计(DFJSB.YGHJ):= DFJSB.YGHJ +DFJSB.XSDL;

有功合计多余的部分按比例分摊到各分表去。

无总表,分项表并接

损耗电量按比例分摊到各分表去。

相关数据:电量分配的依据:DFJSB(JSFS, JJZXM, DJLB, XSL,DLBZHSM)

分配对象:DFJSB(DLN,DLO,DLP,DLQ,DLR,DLB,DLC,DLS,WGHJ,

CUN,CUO,CUP,CUQ,CUR,CUB,CUC,CUS,

FEN,FEO,FEP,FEQ,FER,FEB,FEC,FES ,

YGHJ, YGCU,YGFE,WGCU,WGFE,XSDL,JSRL

(5)功率因数调整

实际力率=有功合计/(sqrt(pow(有功合计,2)+pow(无功合计,2))

力调率:= ltl(有功合计,无功合计,力率标准,实际力率)

ydl=yg/(sqrt(pow(yg,2)+pow(wg,2))+0.0001)+0.005;

cosin=ydl*100.00;

if (ydl<=0.005) { cosin=0.00;lt=0;}

else lt=ltl(yg,wg,ll,cosin); /*调用外部计算力调率函数*/

double ltl(double yg,double wg,int fl,int csx)

{

static double ltl1,subl,sub0,sub2,sub3,sub4,cosx;

if(fl>0) {

cosx=csx/100.0000;

subl=0.15*fabs(cosx-0.6-fl*0.4/100+0.01*floor(fl/90.00));

sub0=0.4*fabs(fl/100.00-cosx);

sub2=0.0015*floor(fl/90.00);

sub3=0.05*fabs(0.9-cosx);

sub4=0.5*fabs(fl/100.00-0.2-cosx);

ltl1=(subl+sub0+2.04*fl/100.00-2*cosx+sub2-sub3+sub4+fabs(fl/100.00-0.25-cosx) -0.395)/2;

return ltl1;}

return 0;

}

相关数据:依据:DBJSB(llfl,yghj,wghj,dlb,wggfhj,dln)

结果:UPDATE DFJSB (ltl,cosn)

(6)被转供用户电费计算

相关数据:依据:DBJSB(tsdm,……);tsyhxx(ZGHH,RLZH)

结果:INSERT INTO ZGXX

(ZGHH,BZGHH,ZGYG,ZGWG,ZGRL,ZGGF,ZGDG,TL,QM);

UPDATE TSYHXX (ZGGF, ZGRL, ZGDL,ZGDG,ZGWG);

(7)转供用户电费计算

扣除所有被转供的有功合计和无功合计后,力调率重新计算;

SELECT SUM(ZGDL),SUM(ZGWG),SUM(ZGGF),SUM(ZGDG),SUM(ZGRL)

INTO :zyg,:zwg,:zgf,:zdg,:zrl

FROM TSYHXX WHERE ZGHH=:thh;

DFJSB.YGHJ := DFJSB.YGHJ -zyg;

DFJSB.WGHJ:= DFJSB.WGHJ -zwg;

DFJSB.JSRL:= DFJSB. JSRL -zrl;

DFJSB.DLB =( DFJSB.YGHJ -zyg)*( DFJSB.DLB-zgf)/

( DFJSB.DLB + DFJSB.DLC -zgf-zdg+.00001);

DFJSB.DLC =( DFJSB.YGHJ -zyg)*( DFJSB.DLC-zgg)/

( DFJSB.DLB + DFJSB.DLC -zgf-zdg+.00001);

相关数据:结果:UPDATE DFJSB (YGHJ,WGHJ,JSRL,dlb,dlc,LTL,COSN)

(8)发电用户电费计算

如果是高供低计用户:

从发电有功中扣除有功铜损

从发电无功中扣除无功铜损

如果是二时段计费用户,发电谷电量=发电有功-发电峰电量;

如果互抵标志(TSYHXX.HD)=’Y’,则发电量与用电量互抵,剩余的部分再结算电费;如果TSYHXX.HD=’N’,则用电量按目录电价计算,发电量按发电价格计算。

相关数据:依据:TSYHXX(HH,FLL,SWDE,FDJFL, HD);

DFJSB(HH,TSDM,FDYGGF,FDYGDG,FDYGHJ,FDWGHJ,FYCU,FWCU);

结果:INSERT INTO FDXX (HH,FLL,SWDE,FDJFL,TL)

UPDATE FDXX(SSWG,FDYG,FDWG,JSDL,FDGF,FDDG,QM)

UPDATE DFJSB(YGHJ,dlb,dlc)

(9)优待用户电费计算

优待的电量性质必须包底。

如果:(有功合计-各分表电量)>优待定额,则:包底电量=优待定额;

这种情况下,有功合计不等于各分表电量加包底电量,如何处理?

如果:(有功合计-各分表电量)<优待定额,则:包底电量=(有功合计-各分表电量);

2.4.2 后台计算

(1)后台计算的适用范围

围绕状态为拆下的表计以及变压器变更信息进行电量电费计算。

(2)后台计算涉及的数据

(3)后台计算原理

前台计算运行状态下表计的电量电费,后台计算拆回表计的电量电费;后台计算作为前台计算的补充,其计算方法类似于前台,只是其计算参数取自YHDA_TEMP(前台取自YHDA),起止度信息取自QZDXX_TEMP(前台取自QZDXX)。

暂拆和销户,后台可直接计算出电量和电费,并可以单独出票;

其它变更的用户,后台可能只计算出电量,到前台计算电费时,合并后台的电量数据,然后计算出各类电费;也可能电量和电费都计算出来,但合并前台,一起出票;

2.4.3 前台计算

(1)前台计算的适用范围

运行状态的计量表计和变压器;

暂停、减容、预付款、退补电量电费;

发电、转供、被转供等特殊客户;

后台计算的非单独出票记录;

(2)前台计算涉及的数据

(3)前台计算数据流程图

(4)前台电费计算函数说明

附表一浙江省电网销售电价表

注:

1、以上附表除贫困县排灌电价外,均含电力建设基金每千瓦时2分和三峡建设基金每千瓦时1.5分;

2、除贫困县农业排灌电价外、农业生产电价外,其它电价均含城市共用事业附加每千瓦时0.5分。

3、根据“国家计委关于在“九五”期间继续征收电力建设基金的通知,(计交能[1996]583号)文件

和原财政部、电力部财供字[1997]455号文“关于电力建设基金征收管理有关问题的补充通知”

规定,对国有重点煤炭企业生产用电、核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按表所列的分类电价每千瓦时降低1.7分执行;农业排灌、抗灾救灾用电及氮肥、磷肥、钾肥生产用电企业,按表所列分类电价每千瓦时降低2分执行。复合肥生产用电企业,凭原化工部发放生产许可证,按表所列分类电价每千瓦时降低2分执行。

附件二浙江省电网销售电价分类说明

(供各地数据调整准备使用)

电价改革后,统一销售电价分为居民生活用电、大工业用电、非(普)工业用电、商业用电、部队(狱政、敬老院)用电、农业生产用电、中小化肥用电、贫困县排灌用电。现将分类说明如下:

一、居民生活用电

城镇居民生活用电是指城镇居民住宅用电和住宅楼配套设施用电。农村居民生活用电是指农村综合变压器供电的居民生活用电(包括综合变以下的学校教育用电)。

二、大工业用电

1、用户(包括乡镇企业)受电变压器容量在315KVA及以上的工业用电都执行两部制电价。

2、电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷的优待用电,仍按照原水电部、国家物价总局(82)水电财字第106号,原电力部、国家物价总局(80)电财字第87号、(1980)价字第151号,原水电部、国家物价局(86)水电财字第95号文件规定执行。即享受优待电价的电量基数仍限于1980年6月30日以前生产上述产品的工厂和车间用电量。超过优待电量基数,超过部分不优待,按规定的电价执行。

3、大工业用户基本电费计算方式(按变压器容量计算或按最大需量计算),在不影响电网安全经济运行的前提下,由用户提前一个月申请,经供用双方充分协商后,由用户自行选择确定,但在一年之内应保持不变。

4、凡按最大需量计收基本电费的用户,最大需量以用户申请,供电企业核准数为准。实际计收时,超过或低于核准数5%以内时,按实际抄见千瓦数计收基本电费;超过核准数5%以上时,超过部分加倍收费。低于核准数95%以下时,按核准数的95%计收基本电费。但低于按变压器容量(千伏安视同千瓦)和高压电动机容量总和的40%时,则按容量总

和的40%计收基本电费。为简化手续,最大需量可按月申请、核准,也可将当年每个月不同的最大需量一次申请、核准。

三、商业用电

指从事商品交换、提供有偿服务等非公益性场所的用电。主要包括以下几个方面:

1、服务业:如宾馆、饭店、招待所、旅社、酒店、咖啡厅、茶座、美容美发厅、浴室、休闲中心等;

2、商品销售业:如商场、商店、批发中心、超市、加油站等;

3、文化娱乐业:如收费的旅游点、公园、影剧院、录像放映店、游艺机室、健身房、保龄球馆、游泳池、歌舞厅、卡拉OK厅等;

4、金融交易业:如证券、期货、金融交易场所;

5、其他服务业:如洗染店、彩扩、摄影等。

四、部队、狱政、敬老院用电

部队用电(包括武警部队用电)。狱政用电(包括劳改、劳教用电)。敬老院指福利性敬老院用电和福利性孤儿院用电。但上述各类用电不包括所办企业、公司生产经营性用电,其所办企业、公司生产经营性用电按规定分类价格执行。

五、非、普工业用电

1、普通工业用电:用户受电变压器容量在315KVA以下的普通工业用电;

2、非工业用电:(1)机关、学校、医院、研究、试验等用电;(2)铁道、管道输油、航运、电车、广播、仓库、码头、飞机场、下水道等用电;(3)临时施工用电;(4)其他除居民生活用电、商业用电、农业生产用电、部队(狱政、敬老院)、贫困县排灌用电以外的非工业用电。

六、中小化肥用电

是指列入省补助名单的合成氨和磷肥企业用电,其执行中小化肥电价的基数电量为1999年度的定额补助产量乘以省规定的单耗,其余电量

电费计算

一、基本电费: 工厂高压用户,有一个变压器,变压器有个容量,如630KVA、1000KVA,等等有好几档,目前最大的是1600KVA。 实际用电量,在变压器容量的中有一个可使用范围,实际用电量最大不超过变压器容量的90%,否则会不安全,电力公司也会作处罚,实际用电量最小没限制。 但电力公司有“契约限额”的一个规定,最高不超过变压器容量的90%,最低不低于40%。在这个40%--90%的范围内,各单位可每个月上报下个月的契约限额。 “基本电费”就是按照“契约限额”而来的: 基本电费= 契约限额* 单价。 目前上海市的基本电费单价是39元/KVA。 例如:您这个月上报的契约限是40%,又假如按变压器容量1000KVA为例,那契约限额是1000*40%=400KVA,基本电费=400KVA*39元/KVA=15600元。 但实际在用电中,用两种结果: 1、超过了契约限额:基本电费是按超过部份的单价的二倍即78元/KVA计算; 2、没超过部份,或甚至不用电,也是按契约限额收取基本电费。 因此,契约限额,每个月都要看清,预测下个月的用电量,报得少,就会收取超过部份的二倍计费;报得多,也是浪费,会按报的计费。 结论:基本电费,不管您用不用电,用了多少,就要收费,收费标准就是上述的“契约限额”。 二、峰、谷、平的问题,解答如下: 这是实际用电的电费。 根据每天不同时段的用电,进行计费。分为三种时段峰、谷、平,他们的电费单价是不同的: 1、峰:08:00-11:00;18:00-21:00; 2、谷:22:00-次日06:00; 3、其他时间 电费单价:每年不时间单价是不太相同的,但特点是“峰”单价是最高,“谷”单价最低。目前上海市的“峰”是1.138元/KVA;“谷”是0.268元/KVA;“平”是0.71元/KVA。 三、力率: 这是指电力用户无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费。 对用电工厂装有防倒装置的无功电度表。按每月实用有功电量和无功电量相除,计算出月平均功率因数。 上海的标准为:功率因素90%。 当低于90%时,要对工厂进行罚款;当高于90%时,要对工厂进行奖励。正好90%时,不奖不罚

电费计算公式(教学备用)

大工业用电电费计算公式 以功率因数0.90为基数,低于该数时罚款(每低于0.01 点罚款1%)高于该数时奖励(每高于0.01点奖励0.5%) 1:罚款数= (基数功率因数—实际功率因数)×1%×总电费 2:奖励数=(基数功率因数—实际功率因数)×0.5%×总电费 3:倍率=电压互感器倍率X电流互感器倍率 4:有功电量=(本月有功表数—上月有功表数)×倍率 5:无功电量=(本月无功表数—上月无功表数)×倍率 6:峰段电量=(本月峰段表数—上月峰段表数)×倍率 7:谷段电量=(本月谷段表数—上月谷段表数)×倍率 8:平段电量=有功电量-峰段电量-谷段电量-照明电量 9:峰段电费=差数×倍率×电价 10:谷段电费=差数×倍率×电价 11:应收电费=电度电费+基本电费+力率电费 12:电度电费=有功电量×电价 13:力率电费=(基本电费+峰段电费+谷段电费+平段电费)×力率考核百分比 14:动力电费=(峰段电费+谷段电费+平段电费)+力率电费 15:照明电费=照明电量×照明电价 16:应收电费合计=基本电费+动力电费+照明电费 17:有功电量=峰段电量+谷段电量+平段电量+照明电量 18:力调电费=峰段+谷段+平段+基本电费

19:平段电量=大工业有功总-峰段电量-谷段电量 20:基本容量:暂停部分容量的基本电费按50%计算收取=(容量+容量)×使用天数/30+现使用容量×未使用天数/30天×0.5 21:或(基本电费=使用容量/使用天数+现使用容量) 22:城市附加及其他费用的电量以使用的容量分别计量: a:使用30KV A变压器城市附加、可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金的计算电量=非居有功总。 b:在当月使用30KV A、400KV A变压器时,城市附加分别为:非居有功、大工有功(总),而可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金=非居有功+大工有功(总)。 公司的力调标准为:90%,依据实际测算出的力率给予相应的罚款和奖励,主要依据《功率因数调整电费办法》。功率因数=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方) 有功:P、无功:Q 视在功率S=√P2+Q 2 功率因数COS&=P/S 税率为17%

电量计算怎么算

电量计算怎么算 主体结构施工与装修相比结构施工时用电量比较大,因此按照主体结构施工用电量计算。 1 施工机械用电 PC= K1∑P1 其中:PC为施工用电容量 K1为设备同时使用系数,取0.6 P1为设备同时使用最大容量 2 照明用电 P0= 1.10(K2∑P2+ K3∑P3) 其中:P0为照明用电容量 K2为室内照明同时使用系数,取0.8 P2为室内照明容量 P3为室外照明容量 K3为室外照明同时使用系数,取1.0 最大用电量 P=PC + P0 施工用电总容量 PR= 1.10*P/0.8 其中PR=为用电总容量 0.8=为功率因数 临时施工用电现场电量怎么计算 [ 标签:施工用电,电量 ] 所有机械的功率相加(用电总荷),然后呢 施工现场用电方案

1、工程概况 2、用电总平面布置 详见施工用电平面布置图 3、使用施工动力情况 名称数量(台)额定功率 (KW)名称数量(台)额定功率 (KW) 混凝土搅拌机 1 10 弯曲机1 5.5 插入式振捣器 3 3.3 镝灯2 10.5 平板振捣器 3 6.6 塔吊1 20.9 电焊机 1 15 碰焊机1 100 切割机 1 15 蒸饭箱1 9 钢筋切断机 1 5.5 开水炉1 9 经计算施工现场全部动力设备总功率∑P=210.3KW,根据常规估算,施工计划用电计算为: P动=K×∑P / COSφ =0.7×210.3/0.75=196.28KW 考虑到照明及生活用电按10% P动,则实际需用电量为: P总 =1.1×P动 =215.9KW 现场业主提供总电源,提供的施工用电能满足施工机械要求,我公司进场后将按照施工要求临时用电线路布置。 4、配电线路布置: 4.1 施工现场临时用电总电源是由业主提供的低压电系统380/220电压的总配电箱,整个施工现场按三级配电内容形式布置,即总配电箱→分配电箱→用电设备。对各施工用电配电箱、分配箱、开关箱按现场线路逐一编号,“一机、一闸、一漏、一箱”。箱内所用开关,用明显的标志注明其回路和所控用设备等,开关箱有专人负责,周围无杂物并定期有持证电工按时检查,整个施工现场供电线路严禁非电工擅自装、安用电器、拉高电线,以防发生触电伤害。 4.2现场在配电间中布置一台总电箱ZX1,下设FX1、FX2、FX3、FX4、由各分电箱接至各用电设备。 4.3配电线路采用三相五线制覆盖施工现场,架零线离地面4米以上,在各配电箱处打地钻进行重复接地,零线应与其他各导线颜色区别开来。 4.4施工现场中使用的配电箱、开关箱、对固定式的安装高度要求箱底与地面和垂直距离均为1.3M,配电箱、开关箱进出线口一律高在箱体的下底而且防绝缘损坏。整个施工用电实行分级保护,装设漏电保护器具分路匹配,有门有锁有防雨措施,箱内严禁有杂物及工具。 4.5照明有专用漏电保护箱,镝灯、小太阳灯等金属外壳接零保护,室内线路及灯具安装高度不得低于2.5M,如低于需使用36V安全电压供电。 4.6熔断器、闸具参数与设备容量需匹配,严禁使用金属丝。 4.7进场后按机械设备设置位置,生产用电设置位置和临时用房设置位置,满足施工和施工管理线路配置。 5、导线截面的选择 5.1为了保证供电线路安全、可靠、经济的运行,导线截面选择如下: 1、总电箱至FX1导线选择: ①根据FX1主要负责钢筋切断机、弯曲机、电焊机用电。故假定用电量为45KW。 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=45KW I=P/ *V*COSφ=1*45*1000/1.7*380*0.75=91.17A 故选择16㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 ②FX1至下各用电设备线路计算: FX1下各用电机械单体最大功率为15KW,按安全载流量选择: 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=15KW I=P/ *V*COSφ=1*15*1000/1.7*380*0.75=30A 故选择6㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 2、总电箱至FX2导线选择: ①根据FX2主要负责塔吊用电。故假定用电量为20.9KW。

供电局电量电费计算算法

供电局电量电费计算算法 电量电费计算算法 电费计算总体计算顺序: 注:以上有两个追补电量的过程,主要考虑到有些追补电量需要参与到变损和线损的计算,而有些追补电量不需要参与变损和线损的计算。到底采用哪种电量追补方式,视标志而定。 1 计算抄见电量 [分时表不能在计量点设置中设置成不执行分时电价] 对于普通表和执行分时电价的总段,如下处理: 电能表度差=(本月表码—上月表码),根据度差进行数据溢出安全保护。 如果度差大于等于零,则有:抄见电量=度差*综合倍率 如果度差小于零,则有:抄见电量=(最大量程+度差)*综合倍率 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 对于执行分时电价的峰谷表,则如下处理: 峰段抄见电量 = 峰度示差*综合倍率 谷段抄见电量 = 谷度示差*综合倍率 总段抄见电量 = 总度示差*综合倍率 如果度差小于零,则有: 峰段抄见电量 = (最大峰量程+峰度示差)*综合倍率 谷段抄见电量 = (最大谷量程+谷度示差)*综合倍率 总段抄见电量 = (最大总量程+总度示差)*综合倍率 平段抄见电量 = 总段抄见电量–峰段抄见电量–谷段抄见电量 峰段电量=峰段抄见电量+峰增减电量+峰换表电量 谷段电量=谷段抄见电量+谷增减电量+谷换表电量 平段电量=平段抄见电量+平增减电量+平换表电量 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 其中:综合倍率=PT倍率*CT倍率 注意: 1)如果本月起码大于上月止码,注意更新满码标志,以便数据溢出保护 2)对于换表电量,在抄表初始化时进行计算 3)对于增减电量,分为两类,一类是在计算抄见电量时进行处理,直接合计到相应的表计和时段上。 4)对于正常表码和需量表要求保留四位小数 5)对于分时表,其中的总段电量为机械总段 追补电量的说明:通过工作单追补电量,则追补电量只对本月有效,通过追补界面,则对每个月都有效,对于分时表,追补应对峰、平、谷分别追补,不能将电量放置在总段,非分时表只能在总段进行追补,表前追补参与表的套扣和变损计算,表后则不参与。 2套表处理 套表分为用户内套表和用户与用户间的套表两种情况,其中用户间的套表也称为过表。 说明: 1.本系统要求每块子表最多可以有两块父表。套表层数允许4层套表的情况。 2.存在三种套表类型,真实子表,定量表和定比表,所有统称为子表。在进行套表处理时,按照真实子表,定量和定比的顺序进行处理。 3.将所有套表子表的电量相加,累加到父表的扣减电量中,对于有两块父表的情况,在第一块父表扣完的情况下,将剩余电量放在第二块父表上套扣,当所有的父表都不够减时, 见第7点处理方式。 4.对于父表分时,子表分时的情况,对应时段的电量做相应扣减。当子表电量大于父表电量

基本电费计算原则

基本电费计算原则 基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。基本电费节约基本电费改造基本电费节省节本电费申报合作找三宏能源TEL:134~1676~4567卢生 如计费电能表的误差在允许范围内,验表费不退;如计费电能表的误差超出允许范围时,除退还验表费外,并应按本规则第八十条规定退补电费。用户对检验结果有异议时,可向供电企业上级计量检定机构申请检定。用户在申请验表期间,其电费仍应按期交纳,验表结果确认后,再行退补 电费。 第八十条由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费: 1、互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。 2、连接线的电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止。 3、其他非人为原因致使计量记录不准时,以用户正常月份的用电量为基准,退补电量,退补时间按抄表记录确定。 退补期间,用户先按抄见电量如期交纳电费,误差确定后,再行退补。 第八十一条用电计量装置接线错误、保险熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费: 1、计费计量装置接线错误的,以其实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或换装投入之日起至接线错误更正之日止。 2、电压互感器保险熔断的,按规定计算方法计算值补收相应电量的电费;无法计算的,以用户正常月份用电量为基准,按正常月与故障月的差额补收相应电量的电费,补收时间按抄表记录或按失压自动记录仪记录确定。 3、计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符的,以实际倍率为基准,按正确与错误倍率的差值退补电量,退补时间以抄表记录为准确定。 退补电量未正式确定前,用户应先按正常月用电量交付电费。 第八十二条供电企业应当按国家批准的电价,依据用电计量装置的记录计算电费,按期向用户收取或通知用户按期交纳电费。供电企业可根据具体情况,确定向用户收取电费的方式。 用户应按供电企业规定的期限和交费方式交清电费,不得拖延或拒交电费。 用户应按国家规定向供电企业存出电费保证金。 第八十三条供电企业应在规定的日期抄录计费电能表读数。 由于用户的原因未能如期抄录计费电能表读数时,可通知用户待期补抄或暂按前次用电量计收电费,待下次抄表时一并结清。因用户原因连续六个月不能如期抄到计费电能表读数时,供电企业应通知该用户得终止供电。 第八十四条基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。 第八十五条以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。用户专门为调整用电功率因数的设备,如电容器、调相机等,不计收基本电费。

功率因数调整电费办法及电量计算方法$功率因数调整电费办法及电量计算方法

功率因数调整电费办法及电量计算方法 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取 功率因数标准,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为。

变压器计量电费简单计算方法 首先应收电费=电度电费+基本 电费+利率调整电费 电度电费=有功电量*电价 基本电费=变压器容量*基本电价 利率调整电费的计算方法: 首先确定利率标准; 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取功率因数标准,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为。 你的功率因数标准应该是的。

力调电费=力调系数*(基本电费+目录电费) 基本电费=容量*26元 目录(电度电费)电费=目录(电度电费)电价*电量力调系数根据功率因素查表得出

分布式光伏电价的计算方式!

最近才知道,原来有很多小伙伴对分布式的电价和补贴搞不清楚。今天给大家掰扯一下。 一、分布式光伏的电价分类分布式光伏的上网模式,分“自发自用、余电上网”、“全额上网”两种模式。两种模式的电价计算也不相同。 1、“自发自用、余电上网” 模式 自发自用部分电价 = 用户电价 + 0.42 + 地方补贴 余电上网部分电价 = 当地脱硫煤电价 + 0.42 + 地方补贴 其中,0.42元/kWh为国家补贴,连续补贴20年。 还没看懂?以北京市为例,给大家做个说明。如果在北京市的商场上做一个分布式光伏项目。商场执行的是商业电价,分峰平谷。 商场用户用电电价的加权平均值≈ 1.13元/kWh; 北京市的脱硫标杆电价为:0.3754元/kWh; 北京市给予分布式光伏0.3元/kWh的地方度电补贴。 2、“全额上网” 模式 全国分为三类电价区,光伏标杆电价分别为0.9元/kWh、0.95元/kWh、1元/kWh;北京属于二类电价区,上网电价为0.95元/kWh。

北京市0.95元/kWh的光伏标杆电价组成是: 0.95元/kWh = 0.3754元/kWh(脱硫标杆电价) + 0.5746元/kWh(国家补贴) 3、两种模式对比 “自发自用、余电上网”模式中,国家度电补贴为0.42元/kWh; “全额上网” 模式中,国家度电补贴为0.5746元/kWh。 二、分布式光伏电费的结算根据国家政策(国能新能[2014]406号)和实际电网执行情况,可再生能源补贴的发放,都是按照“分布式光伏发电项目优先原则”开展的。 “自发自用、余电上网” 模式,业主的收入分4部分 1)“自用电量”的电费(1.13元/kWh),自己节省的电费,或根据EMC合同由屋顶业主结算给投资商; 2)“余电上网”的电费(0.3754元/kWh),电网公司买电,按脱硫标杆电价结算; 3)国家补贴(0.42元/kWh),由电网公司按月结算; 4)地方补贴(0.3元/kWh),根据当地的政策,一般按半年或一年申请一次。 “全额上网” 模式,业主的收入分3部分 1)售电收入(0.3754元/kWh),电网公司买电,按脱硫标杆电价结算; 2)国家补贴(0.42元/kWh),由电网公司按月结算。 3)地方补贴(0.3元/kWh),根据当地的政策,一般按半年或一年申请一次。 (资料素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

功率因数电费计算方法

功率因数电费计算方法 计量是高压侧计量。如果是低压侧计量,计算要复杂的多。 功率因数=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方)0.92=42919/√(42919*42919+18000*18000) 然后根据力率(也就是功率因数)的大小,查供电力率调整办法就可以知道力率电费的多少了。如果达到0.92应该有奖励了,因为一般的用电单位都是力率达到0.90不奖不罚,而你的力率0.92已经超出了0.90,应该有电费奖励了。 在电费单据上显示的是负的力率电费。 力率电费调整办法全国供用电规则规定,凡是功率因数达不到上述规定的用户,供电部门对其加收一部分电费——力率调整电费;如果功率因数超过上述规定的用户,供电部门会对其减收一部分电费——奖励电费。具体按照《功率因数调整电费办法》执行。 高压计量的用户:力率电费=(电度电费+基本电费)×罚款比例 奖励电费=(电度电费+基本电费)×奖励比例 低压计量的用户:力率电费=电度电费×罚款比例 奖励电费=电度电费×奖励比例 电度电费是指动动力电费,不包括照明电费,照明不参与力率考核。高压计量的用户当变压器的容量超过315KVA时收基本电费。基本电费是按变压器容量来收取的。由此可见,《力率电费调整办法》是用电管理部门督促电力用户做好无功补偿的促进手段,做好无功补

偿工作对供、用电双方都有巨大的经济效益。以0.90为标准值的功率因数调整电费表

实例:总有功电量:42919 总无功电量:18000 力率:92 力调系数:-0.8 有功变损:0 无功电损:0 线损电量:0 计算力率电费,把计算过程写清楚```计算方法。 首先计算电费:42919*0.735(我们着的商业用电单价)=31545.5元 算力调电费,你的力调系数是负值说明要奖励: 用总有功42919*0.7022(我们这的无税电价)=30137.7元(这个是参加力调电费) 然后用参加力调电费*-0.8%=奖励给你的力调电费 30137.7*-0.8%=-241.1元 总电费(31545.5)+力调电费(-241.1)=实际电费

基本电费的计算以及收取原因

基本电费及其算法 其实“基本电费”的收取,早已从70年代起就开始对大工业用电实行了,今年,根据国家政策,在我省非工业、普通工业用电中首次开始实行。 “基本电费”是按月收取的部分电费之一。其金额=基本电价乘以用电变压器容量(用电需量)。 电价标准迄今是由国家统一制定并批准执行的,目前,我省销售电价执行分为两种。 一种为执行单一电价用户 如居民用电电价0.424元/千瓦时、农业生产用电电价0.294元/千瓦时、商业用电电价0.76元/千瓦时等,像这样只有一个电度电价标准执行的称为执行单一电价的用户。该用户每月的电费,是按供电局安装在用户侧的电量计费表上记录数(用电量)乘以单一电价所得金额数收取的。 第二种为执行两部制电价的用户 如大工业用电户和自2004年6月25日起变压器容量 在100千伏安及以上的非工业、普通工业用电户。 两部制电价由电度电价、基本电价、力率调整电费组成。 即该类用电户每月电费是由电度电费、基本电费、力率调整电费三部分之和构成。 其中电度电费=用户每月实际发生的用电量×电度电价; 基本电费按月计算=用户所使用的变压器容量(用电需量)大小×基本电价。当前基本电价标准为:19元(28.5元)/千伏安(千瓦); 力率调整电费是根据用户用电的功率因数是否达标(功率因数标准为0.9)而制定的电费调整办法,换言之,该用户用电功率因数不达标,即加收力率电费。以此促进用电设备提高利用率,改善电压质量,保证电网安全。

“基本电费到底是干什么的,为什么要收基本电费”?“基本电费”是补偿供电企业不随供电量多少而变动的固定成本和 随供电量变化的变动成本。它主要有利于用户公平合理负担发供电成本,有利于促使用户提高用电负荷率。其中补偿固定成本主要指电网为可靠供电,所进行的电网维护费用,如变电、输电、计量设备的检修更换维护及固定资产折旧等。补偿变动成本主要指为满足用户日益增长的用电需求,供电企业一方面随市场变化增加购电成本支出,另一方面还需不断增加投资建设电网、改造电网,以提高供电能力、供电质量和保证供电要求等。例如:近年来进行的诸多变电所建设;海西、海南、黄南地区电网的延伸及无电区的用电;城农网建设改造(包括城镇“一户一表”改造)等,这些投资项目的实施,有力地保证了青海经济的发展和工农业生产及人民生活的正常用电。 因此,国家制定收取基本电费的政策,仅是对电网企业长期固定成本和变动成本的补偿。 一、基本: 工厂高压用户,有一个,变压器有个容量,如630KVA、1000KVA,等等有好几档,目前最大的是1600KVA。 实际用,在的中有一个可使用范围,实际用电量最大不超过变压器容量的90%,否则会不安全,也会作处罚,实际用电量最小没限制。 但电力公司有“契约限额”的一个规定,最高不超过变压器容量的90%,最低不低于40%。在这个40%--90%的范围内,各单位可每个月上报下个月的契约限额。 “基本电费”就是按照“契约限额”而来的: 基本电费 = 契约限额 * 单价。 目前的基本电费单价是39元/KVA。 例如:您这个月上报的契约限是40%,又假如按变压器容量1000KVA为例,那契约限额是1000*40%=400KVA,基本电费 =400KVA*39元/KVA=15600元。 但实际在用电中,用两种结果: 1、超过了契约限额:基本电费是按超过部份的单价的二倍即78元/KVA计算; 2、没超过部份,或甚至不用电,也是按契约限额收取基本电费。 因此,契约限额,每个月都要看清,预测下个月的用电量,报得少,就会收取超过部份的二倍计费;报得多,也是浪费,会按报的计费。 结论:基本电费,不管您用不用电,用了多少,就要收费,

居民电费算法及实例

居民电费算法及实例 1、居民用电按照月用电量分为三个档次,月用电量低于230度部分(含230度),维持现 行电价标准;月用电量在231度至400度之间部分(含400度),在第一档电价的基础上,每度加价0.05元;月用电量高于400度部分,在第一档电价的基础上,每度加价 0.3元。 2、居民阶梯电价算费规则采用依据年度分档电量按抄表周期结算的方式, 按年分档电量标 准扣减当年往期电量后计算当期各档电量,即在同一结算年内,用户首先使用第一档基数电量,按照基础电价计算电费,第一档基数使用完后, 依次使用第二档基数电量, 按照第二档递增电价计算电费, 第二档基数使用完后,按照第三档递增电价计算电费。每年首次抄表结算时,完成对上一年度电费清算,跨年不结转。 3、在执行峰谷电价的地区,继续由居民用户自愿选择执行居民峰谷分时电价。一经选定, 一年内不得变更。实施阶梯电价后,居民用户电费按照“先峰谷、后阶梯”的方式计算 以上客户是双月抄表结算: 4.1、2月、4月和6月三个抄表周期的用电量是1000+850+850=2700(度),未超过全年的基础电量(12*230=2760度),故执行原电价不变,电费分别为438.3元、374.6元和374.6元。 4.2、8月份抄表周期的用电量是1000度(2-8月的合计用电量3700度大于2760度年基础电量,小于4800度第二档年阶梯电量),即第二档阶梯加价电费为3700-2760=940度*0.05=47.00(元),8月份总电费为438.3+47.0=48 5.3元。 4.3、10月份抄表周期的用电量是930度(2-10月的合计用电量4630度大于2760度年基础电量,小于4800度第二档年阶梯电量),即第二档阶梯加价电费为930度*0.05=46.50(元),10月份总电费为409.2+46.5=45 5.7元。 4.4、12月份抄表周期的用电量是930度(2-12月的合计用电量5560度大于4800度第二档年阶梯电量),即第二档阶梯加价电费为4800-4630=170度*0.05=8.50(元),第三档阶梯加价电费为5560-4800=760度*0.30=228.00(元),12月份总电费为409.2+8.5+228.0=64 5.7元。

大工业用电电费计算实例

大工业用电电费计算实例 例一:高供低量方式 某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kVA变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下: 抄表日期车间有功车间无功办公楼宿舍生活 2月28日7941108304560895 3月29日8273117007241885 计算该厂三月份应付电费。 计算: 1、电能表抄见电量计算 ①车间有功: (8273-7941)×400/5=26560千瓦时 ②车间无功:

(1170-1083)×400/5=6960千乏时③办公楼: 724-456=268千瓦时 ④宿舍生活: 1885-895= 990千瓦时 2、变损计算 ①合计变压器各出线电量之和:26560+268+990=27818千瓦时 ②查变压器损耗表得: 有功变损1220,无功变损12820 ③分摊各有功计量点有功变损: 宿舍生活变损: 1220×990/27818=43千瓦时 办公楼变损: 1220×268/27818=12千瓦时 车间有功变损: 1220―43―12=1165千瓦时 3、计算各计量点计费电量

宿舍生活:990+43=1033千瓦时 办公楼:268+12=280千瓦时 车间有功:26560+1165=27725千瓦时 4、计算各计量点电量电费 ①车间有功: 电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.486元/千瓦时 电费:27725×0.486=13474.35元 其中,扣除政府性基金和附加后的电费: 27725×(0.486―0.029)=12670.33元 注:假设0.029为政府性基金和附加之和。 ②办公楼: 电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时电费:280×0.582=162.96元 ③宿舍生活: 电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为0.565元/千瓦时电费:1033×0.565=583.65元 5、计算基本电费: 500×13=6500元

电费计算说明

中心 中心的供电模式为双路35KV高压供到户,即“专变用户”,其电能计量采用“高供高计”的方式,即高压侧的电压互感器(PT)和电流互感器(CT)将其侦测到的一次电量转换为二次电量,送至计量用的主表,以实现电能计量。其中,PT 和CT的变比分别为350倍()和30倍(),计量主表倍率为10500倍。 中心电费计价的模式为“两部制电价”,即由电度电价、基本电价等内容组成。由于采用双路供电模式,所以每月有2张电费单据,见图1(红色边框与标注字体为后添加)。 图1电费账单样张 一、主要名词解释 (一)xx限额(单位: KW) 定义: 指实施“两部制电价”的用户根据实际用电情况而预估的下个公历月起将达到的用电最大负荷,根据电力公司规定,该契约限额最高不超过变压器容量的90%,最低不低于40%,目前中心的用实际电量接近契约限额,故预估较为准确,符合节能要求。 计算: 核准最大限额(6300 KW)×40%=2520 KW (二)MD(单位: KW) 又称“最大需量”,是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间段内15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值,且只进不退。举例来说,若一个月中,有15至20分钟内的负荷均超出“契约限额”,即使其余时间段内负

荷很低甚至根本不用电,该月的基本电费仍按最高负荷收费。上海地区大于契约限额105%的超出部分加倍付费。 (三)xx、平 1、平 2、xx 指“两部制电价”中实际耗电部分,以不同时间段划分为标准,进行分时计算电价,其中: “xx”时段为08:00-11: 00、18:00-21:00; “平1”时段为06:00-08: 00、11:00-13: 00、15:00-18: 00、21:00-22:00; “平2”时段为13:00-15:00; “xx”时段为22:00-06:00; (四)功率因数调整百分比 又称“力率调整”百分比,根据用户装接容量、当月功率因数、标准功率因数、有功无功率比值等数据参考电力公司、物价局关于“功率因数调整办法”等相关文件计算得出调整比率百分比。 目前中心力率调整为-0.75%,用电功率因数在0.97左右,电能利用充分。 二、电费单构成 如图1所示,电费账单可划分为五部分:

电费的计算方式

力调电费是怎么计算的: 变压器400KVA,有功电量2650度,无功电量4400度,电价0.5344∕度,带征电价0.0506∕度,功因0.52,力调电费4276.09元是怎么算出来的? 变压器400KVA,有功电量16000度,无功电量9500度,电价0.5344∕度,带征电价0.0506∕度,功因0.86,力调电费379.01元是怎么算出来的? 变压器560KVA,有功电量14350度,无功电量50030度,电价0.5344∕度,带征电价0.0506∕度,功因0.28,力调电费19783.49元是怎么算出来的? 我最近验算了很久,没有明白,请高师指点主要就是想明白供电局的计费,变压器的基本电费是26元一KVA就是想要常规的算法得到无功计费的规律。呵呵,供电部门只知道收钱,怎么算的要局计量中心才清楚,我现在想的是套出计算方式 以第一个简单说下计算方法首先应收电费=电度电费+基本电费+利率调整电费电度电费=有功电量*电价=2650*0.5344=1416.16元基本电费=变压器容量*基本电价=400*26=10400元利率调整电费的计算方法:首先确定利率标准; 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。你的功率因数标准应该是0.9的。然后计算本月实际利率,你的功率因数是0.52。用你的实际力率和楼上那位大哥发的图里的力率表对比,0.9功率因数标准下超过0.9的,每0.9X都标明了增收电费百分之几,然后用电度电费和基本电费的和乘以这个百分比得出的就是利率调整电费。相反低于0.9,每0.9X都标明了减收电费百分之几,计算方法同上。最后电度电费+基本电费+利率调整电费就是你当月应该缴纳的总电费。你提到的代征电价是包含在0.5344/千瓦时中的,不用另外计算。还有就是拿的力率调整对比表我手头暂时没有,你可以在网上查找下。

基本电费计算(完整版).doc

基本电费计算 步骤/方法 一、概念 基本电费是根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。属于固定成本。 二、基本电费的收取范围 受电变压器容量在315千伏安及以上的工业客户。 三、基本电费的计收方式 基本电费有两种计收方式,可以按照变压器(额定)容量计收、也可以按最大需量计收。客户选择按最大需量或变压器容量计收基本电费的,应在《供用电合同》中进行明确,并在合同有效期内不得更改。 四、基本电费的计收标准 1、按容量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中小化肥生产用电的基本电费计收标准为14元/千伏安/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为18元/千伏安/月。 2、按需量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中、小化肥生产用电的基本电费计收标准为21元/千瓦/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为27元/千瓦/月。 五、基本电费的计算公式 基本电费=变压器容量(或最大需量)×基本电价 受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视同千伏安)。按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。 六、按最大需量计收基本电费应注意的问题: 1、(发改价格〔2005〕514号《销售电价管理暂行办法》): 最大需量值由客户和电网企业共同确定,并签订合同,每月按合同确定值计收基本电费,如果客户最大需量值超过核定值的5%,则超过5%部分加倍收取。 例如:最大容量合同约定是1000kW,而实际1300kW,则容许1050kW,超出部分250kW加倍计收,则250×2=500kW,总计1550kW。 2、低于变压器容量和高压电动机容量总和的40%时,则按容量总和的40%核定最大需量。 3、按最大需量计收基本电费的客户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停。 4、按最大需量计费的两路及以上进线用户,各路进线分别计算最大需量,累加计收基本电费。 5、原已委托转供客户计算基本电费时,应扣减被转供客户的实际用电容量(或最大需量)的基本电费。 按照《供电营业规则》第十四条规定,最大需量按下列规定折算:1照明及一班制:每月用电量180kW.h折合1kW;二班制按360kW.h折合为1kW;三班制按540kW.h折合为1kW;农业用电按270kW.h折合为1kW。

居民阶梯电价电费计算方法-民用梯价电费怎么计算-Word整理

居民阶梯电价电费计算方法 阶梯计费用户电费计算方法 广州市原居民电价为0.61元/千瓦时,执行阶梯电价后第一、二、三档电价分别为0.61元/千瓦时、0.66元/千瓦时、0.91元/千瓦时。 对以下3例抄表时间不同的用户电费计算方式分别为: (例一)抄表周期为两个月的某用户李明,抄表月份为1、3、5、7、9、11等6个月,其9-10月用电量为1500千瓦时,11-12月用电量为900千瓦时,分别计算其9-10、11-12月份电费(未考虑公摊电量)见表一。 (例二)抄表周期为两个月的某用户刘洋,抄表月份为2、4、6、8、10、12等6个月,其4-5月用电量为1100千瓦时,10-11月用电量为1500千瓦时,4-5月、10-11月电量都跨了一个夏季月和一个非夏季月,电费分别计算(未考虑公摊电量)见表二。 表二刘洋4-5月、10-11月阶梯电费计算(抄表周期为两个月)

(例三)抄表周期为两个月的某用户刘洋,抄表月份为2、4、6、8、10、12等6个月,其4-5月用电量为1100千瓦时,公摊电量为50千瓦时,10-11月用电量为1500千瓦时,公摊电量为80千瓦时,4-5月、10-11月电量都跨了一个夏季月和一个非夏季月,电费分别计算(计算时包括公摊部分)见表三。 表三刘洋4-5月、10-11月阶梯电费计算(抄表周期为两个月)

合表计费用户电费计算方法 广州市原居民电价为0.61元/千瓦时,执行阶梯电价后合表电价为0.647元/千瓦时。 (例)某用户何平为合表计费用户,某抄表周期抄见电量为800千瓦时,当期电费为517.6元(800*0.647)。 分时阶梯计费用户电费计算方法 (1)“先分时,后阶梯”计算方法。即先按照峰、平、谷各时段用电量和对应电价计算全部电量的基础电费,再按照第二档、第三档用电量及其加价标准,分别计算第二档、第三档电量的加价电费,基础电费与加价电费之和为居民总电费。 (2)峰平谷电价 广州市原居民电价为0.61元/千瓦时,作为阶梯第一档电价和平段电价,对应的峰平谷电价为表四: 表四某市峰、平、谷电价表 (例)抄表周期为两个月的某用户刘洋,选用了峰谷分时计费方式,10-11月用电量为1100千瓦时,峰平谷电量见表五,其电费计算(未考虑公摊)见表五。 表五刘洋10-11月分时阶梯电费计算

[最新]基础电费计算

[最新]基础电费计算 基本电费计算 步骤/方法 一、概念 基本电费是根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。属于固定成本。 二、基本电费的收取范围 受电变压器容量在315千伏安及以上的工业客户。 三、基本电费的计收方式 基本电费有两种计收方式,可以按照变压器(额定)容量计收、也可以按最大需量计收。客户选择按最大需量或变压器容量计收基本电费的,应在《供用电合同》中进行明确,并在合同有效期内不得更改。 四、基本电费的计收标准 1、按容量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中小化肥生产用电的基本电费计收标准为14元/千伏安/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为18元/千伏安/月。 2、按需量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中、小化肥生产用电的基本电费计收标准为21元/千瓦/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为27元/千瓦/月。 五、基本电费的计算公式 基本电费,变压器容量(或最大需量)×基本电价

受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视同千伏安)。按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。 六、按最大需量计收基本电费应注意的问题: 1、(发改价格〔2005〕514号《销售电价管理暂行办法》): 最大需量值由客户和电网企业共同确定,并签订合同,每月按合同确定值计收基本电费,如果客户最大需量值超过核定值的5,,则超过5,部分加倍收取。例如:最大容量合同约定是1000kW,而实际1300kW,则容许1050kW,超出部分250kW加倍计收,则250×2=500kW,总计1550kW。 2、低于变压器容量和高压电动机容量总和的40%时,则按容量总和的40%核定最大需量。 3、按最大需量计收基本电费的客户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停。 4、按最大需量计费的两路及以上进线用户,各路进线分别计算最大需量,累加计收基本电费。 5、原已委托转供客户计算基本电费时,应扣减被转供客户的实际用电容量(或最大需量)的基本电费。 按照《供电营业规则》第十四条规定,最大需量按下列规定折算:1照明及一班制:每月用电量180kW.h折合1kW;二班制按360kW.h折合为1kW;三班制按 540kW.h折合为1kW;农业用电按270kW.h折合为1kW。 七、基本电费计算中应注意的问题 1、基本电费以月计算,但用户新装、增容、减容、暂停、暂换、销户,其开 始及停止用电月的基本电费均按实用日数计算,每日按全月的1/30计算。(《供电

电费计算实例

例一:高供低量方式 某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kV A变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下: 抄表日期车间有功车间无功办公楼宿舍生活 2月28日7941 1083 0456 0895 3月29日8273 1170 0724 1885 计算该厂三月份应付电费。 计算: 1、电能表抄见电量计算 ①车间有功: (8273-7941)×400/5=26560千瓦时 ②车间无功: (1170-1083)×400/5=6960千乏时 ③办公楼: 724-456=268千瓦时 ④宿舍生活: 1885-895= 990千瓦时 2、变损计算 ①合计变压器各出线电量之和: 26560+268+990=27818千瓦时 ②查变压器损耗表得: 有功变损1220,无功变损12820 ③分摊各有功计量点有功变损: 宿舍生活变损: 1220×990/27818=43千瓦时 办公楼变损: 1220×268/27818=12千瓦时 车间有功变损: 1220―43―12=1165千瓦时 3、计算各计量点计费电量 宿舍生活:990+43=1033千瓦时 办公楼:268+12=280千瓦时 车间有功:26560+1165=27725千瓦时 4、计算各计量点电量电费 ①车间有功: 电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.486元/千瓦时 电费:27725×0.486=13474.35元 其中,扣除政府性基金和附加后的电费: 27725×(0.486―0.029)=12670.33元 注:假设0.029为政府性基金和附加之和。 ②办公楼: 电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时

电费计算

电费计算 1、简单客户电费如何计算? 答:电费金额=(本月电表示数-上月电表示数)×单价 2、对自带乘率电能表的客户电费应如何计算? 答:电费金额=(本月电表示数-上月电表示数)×乘率×单价 注:乘率在电能表的铭牌上可以查到。 3、对装有电流互感器的客户应如何计算电费? 答:电费金额=(本月电表示数-上月电表示度)×乘率×单价 注:乘率=电流互感器的比值。 如:某一客户装有150/5的电流互感器,则计算电量时的乘率为30。 4、对装有电流互感器和电压互感器的客户应如何计算电费。 答:电费金额=(本月电表示数-上月电表示度)×乘率×单价。 注:乘率=电流互感器的比值×电压互感器的比值。 如:某一35KV供大工业客户,高供高计,计量电流互感器为50/5。 乘率=(35/0.1)×(50/5)=3500 注:电压互感器低压端均为0.1KV。 5、如何计算变压器损耗。 答:有功铁损(固损)电量=空载损耗×720H/月(单位:KW.H) 无功铁损(固损)电量[(I0%/100×Se)2-w20]1/2×720h/月(单位:KW.H)有功铜损(变损)电量=-按二次侧电能表有功电量*系数。 系数:变压器容量在4000KV.A及以上为0.005; 变压器容量在315KV.A及以上为0.01; 变压器容量在315KV.A及以下为0.015。 无功铜损(变损)电量=有功铜损电量*K值 K值=无功铜损/有功铜损=[(UK%/100*Se)2-Wf2]1/2÷Wf 式中: W0-------变压器空载损耗; Wf-------------变压器负载损耗;

Se---------变压器额定容量; I0%-------变压器空载电流百分比; UK%------变压器短路阻抗百分比。 6、变压器有哪些损耗? 答:变压器的损耗分为有功损耗和无功损耗。 有功损耗包括括两部分:即与变压器负荷无关的空载损耗称为有功铁损;与变压器负荷有关的短路损耗,称为有功铜损。 无功损耗包括两部分:即与负荷无关随变压器空载电流百分数而变化的固定损失,称为无功铁损;另一部分是根据变压器的短路阻抗百分比,并随变压器负荷的平方而变化的可变损失,称为无功铜损。 7、如何计算高供低计客户抄见电量? 答:有功电量=(本月有功电表示数-上月有功电表示数)×乘率+有功铁损+有功铜损 无功电量=(本月无功电表示数-上月无功电表示数)×乘率+无功铁损+无功铜损 无功铜损=有功铜损×K值 8、如何计算高供高计客户抄见电量? 答:有功抄见电量=(本月有功电表示数-上月有功电表示数)×乘率 无功抄见电量=(本月无功电表示数-上月无功电表示数)×乘率 9、如何计算执行功率因数调整电费的单一制电价客户电费? 答:计费电量=有功抄见电量+有功铁损+有功铜损 电费金额=计费电量×单价+功率因数调整电费 10、如何计算功率因数? 答:功率因数的计算公式如下: [1+(无功电量/有功电量)2] cos¢=1/ 说明:功率因数计算一律取小数后两位为止,两位以后四舍五入,如0.855为0.86,0.754为0.75。 11、如何计算功率因数调整电费? 答:先算出客户的当月功率因数,代入公式或查功率因数调整电费表得到电费增减率,然后可以计算也功率因数调整电费。 功率因数调整电费=抄恨铁不成电量×单价×功率因数调整电费增减率。 11、实行功率因数调整电费客户,照明表与总表串接时,如何计算功率因数?

相关文档